第二套

一、判断题

1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。()

2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。()

3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。()

4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减, 非周期分量也不衰减。()

5、中性点直接接地系统中,发生儿率最多且危害最大的是单相接地短路。()

6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短

路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。()

7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。()

8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。()

9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。()

10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。()

二、选择题

1、短路电流最大有效值出现在()。

A短路发生后约半个周期时B、短路发生瞬间;C、短路发生后约1/4周期时。

2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选()相作为分析计算的基本相。

A、故障相;

B、特殊相;

C、A相。

3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是

()。

A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零;

B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减:

C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减

到其稳态值。

4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在()。

A、正序分量、负序分量和零序分量;

B、正序分量和负序分量;

C、零序分量。

3、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗Z zl=Z S2=Z S0>则在该地点发生不同

类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为

()o

A、单相接地短路、两相短路、

B、三相短路、两相短路接地、

C、两相短路、两相短路接地、

6、发电机一变压器单元接线,应取()。两相短路接地、三相短路;

两相短路、单相接地短路:

单相接地短路、三相短路。

变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数

A. 2; Bo 1.8: Co 1.9o

7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数Kp(%)的要求是()。

A、Kp(%)>30:

B、Kp(%)M15~20;

C、心(%)MIO。

8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(

)。

A、装设有载调压变压器、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障;

B、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障;

C、线路两端并联电抗器、快速切除线路故障、线路装设重合闸装置。

9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(

)。

A、正序参数、负序参数和零序参数均相同;

B、正疗;参数与负序参数相同,与零序参数不同;

C、正序参数、负序参数、零序参数各不相同。

10、分析讣算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析讣算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质而言都是为了求()。

A、5-/曲线;

B、P-/曲线;

C、故障切除极限时间。

三、简答题

1、简述应用对称分量法讣算不对称短路故障处短路电流的步骤。

y — Y Y

2、在下图所示的简单电力系统中,如果f 点的^2) ^0)

,则f 点发生 单相接地短路时的故障相电流大于该点发生三相短路时的电流,这是否意味着单 相短路对电力系统暂态稳定性的影响也大于三相短路?为什么?

3、写岀电力系统中f 点发生两相短路接地故障时的边界条件,并画岀其复合序

4、快速关机可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性,试以下图为例作图说明 其工作原理。

幵一正貳迂忏功篇构乜■枝尽-三相旦箱憤民下功鳶怜性曲虑

4—功角U 哲曲绒耳一復电机◎入机恤功帀

四、计算题

1、用单位电流法计算下图所示网络中各电源与短路点之间的转移阻抗。(图中

5e 怏政进汽M

门 又快砂應“I 门

各元件参数为标幺值)。

答案三、简答题

1.答:应用对称法计算不对称短路故障处短路电流的步骤如下:

① 绘制三序等值电路,计算三序等值电路参数;②对三序等值电路进行化简,得到三序

等效网络(或三序电压平衡方程);③ 列故障处边界条件方程;④根据边界条件方程绘制复合序网,求取故障处基本相的三序电流分量(或利用三序电压方程和边界条件方程求解故障处基本相三序电流分量)⑤利用对称分量法公式,根据故障处基本相三序电流分量求故障处各相电流。

2.答:并不意味着单相短路对电力系统暂态稳定性的影响大于三相短路。因为影响电力系统

暂态稳定性的是正序电流,而非短路电流,而正序电流山下面正序增广网络确定

.Mi ]X n jX n | .

s' o—■[“ 4 --------------------- 1 u

r E = ---- sm 5

故障情况下,发电机的功角特性忑

其中兀

X = 0, Xrj = 0D, P JJ =0

三相短路时,”" 27

九=奔律-,X严,&工0

单相接地短路时,^20

山此可知,尽管单线接地时故障处故障相电流大于三相短路电流,但对电力系统并列运行暂态稳定性的影响却小于三相短路。

3.答:以B、C两相短路为例,边界条件为:

7加1) = —Z加2)、】两=°、=乙加2)复合序网如下图所示:

4?答:下面是无快速关进汽阀门和有快速关进汽阀门两种情况下的功角特性曲线图,山图可见快关进汽阀门增大了最大减速面积(同时也可减小加速面积, 但作用不明显),根据等面积定则可知,快速关进汽阀门可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性。

四、计算题

1.解:在下图中设电流,则由此可得:

2,Ui+i=3,〃厂+ + 广凭=8

I f =人 + 人T 1,E, =UU丿°5F4+ J5.5 = J9.5

勺=学=竽=丿95,?/ =卑=学 =”.75, x打=里=罟= j\A 875