文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外脚手架专项方案(50米高)

外脚手架专项方案(50米高)

外脚手架专项方案(50米高)
外脚手架专项方案(50米高)

目录

一、工程概况 (2)

二、施工材料与施工准备 (2)

三、方案选择 (2)

四、落地式脚手架施工 (3)

一)搭设顺序 (3)

二)构造要求及搭设方法 (3)

五、附墙方法 (6)

六、安全防护措施与脚手架附设工程 (6)

七、技术安全措施 (7)

八、脚手架的拆除 (8)

九、落地式外脚手架构件受力验算 (8)

一、工程概况

工程名称:兴普大厦项目总承包工程(办公自编号A、B、C、D、E、F栋,地下车库)建设单位:广东兴普多肽研究有限公司

设计单位:广东省建工设计院

监理单位:广东华工工程建设监理有限公司

兴普大厦工程位于广州市科学城观虹路以东,育星路以北。占地面积为:15000㎡,本工程总建设面积为43150.8㎡,其中:负一层地下室11995.8㎡;地上分为A座,共十一层8922.5㎡;B、C、D、E座,共四层8933.8㎡;F座,共十一层12138.0㎡;架空层814.8㎡;天面梯房、机房300.9㎡。结构体系为框架结构。基础类型为静压预应力管桩基础。本工程地下室共一层,地下一层部分为六级人防地下室,部分为非人防地下室。本工程地下室防水等级为一级。地下一层底板、及各层侧壁采用级配砼,底板抗渗等级为P6,各层侧壁抗渗等级为P6。本工程结构部位混凝土强度等级C25~C50。框架梁、柱纵向受力钢筋的连接采用机械连接接头、绑扎搭接或焊接接头。本工程中的内外墙砌体均为加气混凝土砌块,砂浆等级为M5,砌块强度等级不小于MU5;内地台以下用MU10灰砂砖、M10水泥砂浆砌筑。本工程抗震设防烈度为7度,本工程建筑物抗震类别为丙类。本工程结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。

本工程的外脚手架为结构与粉刷装修施工两用架,使用功能主要为结构和外墙装修施工,故荷载按结构3kN/m2,两步架同时作业,装修脚手架考虑为2kN/㎡,三步架同时作业。

二、施工材料与施工准备

1、本工程拟采用普通钢管外脚手架,整架钢管统一选用φ48×3.5钢管,严禁与φ50×3.0钢管混用。钢管使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。扣件采用标准扣件,新、旧扣件必须经检查无脆裂、变形和滑丝,方可使用。

2、连墙紧固拉杆采用预埋钢管与外架扣紧组成拉固件。

3、拉吊件选用材料需按规定配套使用,预埋钢吊环采用φ20钢筋制作。卸荷钢丝绳采用φ15.5D型,预埋钢吊环采用Ⅰ级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。

三、方案选择

根据本工程结构分布特点,工期及工序要求,考虑经济实用原则,经综合土方回填时间以及地基承载力的问题,拟对本工程所有单体工程的外架均采用落地式外脚手架。

四、落地式脚手架施工

一)搭设顺序

(1)起步脚手架

铺设垫板→摆放扫地杆→逐根树立杆、随即与扫地杆扣紧→装扫地横向水平杆并与立杆或扫地杆扣紧→安装第一步杆(与各立杆扣紧)→安装第一步杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→第三纵向水平杆和横向水平杆→连墙杆→接长立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。

(2)楼层脚手架

接长立杆→安装第一步纵向水平杆(与各立杆扣紧)→安装第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→在作业面搭设护身栏杆→挂安全网。

二)构造要求及搭设方法

(1)脚手架下部地基处理

脚手架下部沿纵向设置通长垫板,垫板采用50×100的木枋上钉15mm厚层板。按照立杆纵距要求从角部开始布置垫板。

(2)立杆

①立杆采用单立杆。立杆纵向间距1.2m,横向间距0.85m,内立杆距墙皮距离0.3m,步高1.8m。钢管接长采用对接扣件。

②立杆主要采用6m长钢管搭设,除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭设应符合以下要求:

a)对接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨水进入。

b)立杆上的对接扣件应交错布置,相邻立杆接头位置的错开不小于500mm。各接头与中心节点相距不应大于步距的1/3即600mm。立杆接头如下图所示。

c)立杆的搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm。

(3)纵向水平杆

①纵向水平杆设置于立杆的内侧、横向水平杆之下,并采用直角扣件与立杆扣紧。

②纵向水平杆一般采用对接扣件连接,至边角处也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求:

a)对接接头应交错布置,不应设在同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,与相近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3,即500mm。

b)搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

③纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不大于6m。

(4)横向水平杆

①每一主节点处必须设置一根横向水平杆,横向水平杆长度 1.8~1.9m,采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm(对于双立杆,应设置在双立杆之间)。

②操作层非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要设置。

③横向水平杆伸出大横杆外的长度应控制在150~200mm。

(4)剪刀撑

①每纵向5步、横向6跨设置一道剪刀撑,沿脚手架外侧及全高方向连续设置,剪刀撑与地面成45°角,剪刀撑夹角为90°;剪刀撑主要采用6m长钢管,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不应大于500mm,斜杆接长采用对接扣件,除斜杆两端扣紧外,中应间增加2~4个扣结点。

②剪刀撑斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接接头。

③剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

④脚手架非封闭端如转截面处、施工电梯断开处脚手架端头应设置之字形斜撑及连墙件。

(5)与结构连接件

为防止外架受水平力产生变形,利用对拉螺栓孔及门窗洞口与结构进行连接。连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端可稍下斜连接,严禁外高内低上斜连接

(6)安全网与层间隔断

①脚手架外侧立面1.8m×6m绿色密目式安全网进行封闭。用16#铁丝将安全网绑扎在纵向水平杆上。

②脚手架在二层立杆之间以及内立杆到结构边的范围内采用模板及木枋进行封闭,并设200mm高的挡脚板,防止坠物伤人。在操作层设水平兜网,并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密。在结构边预埋φ14@1500钢筋头,安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网。

(7)脚手板

立杆上。其连接方式及接头位置同纵向水平杆。

五、附墙方法

本工程采用钢管和扣件组合的连墙件,连墙件的连墙杆采用Ф48×3.5mm钢管,连墙杆与脚手架的连接采用扣件,连墙杆与预埋在砼框架钢管也采用扣件连接。在每一层设置一道连墙杆,横向间距不大于6m,将架体附着到框架结构上,上下层相互错开,梅花型布置。

六、安全防护措施与脚手架附设工程

(1)平桥步距中间设置一条钢管护拦杆,桥面设一块高为18公分的红白相间的挡脚板,脚手架外侧满挂密目式阻燃塑料安全网(符合国家标准与广州市有关文件规定),立网拉挂要平整顺直。

(2)架外在高度4层楼面处设首层防护棚直至建筑物边。

(3)根据现场施工平面布置需要设双层安全平挡,其高度与悬挑层楼面相同,宽度覆盖施工围墙通道。

(4)卸料平台搭设位置视施工场地布置和现场实际情况而定。每层设置1个卸料平台,材料转运后即拆除。卸料平台高度与楼层结构面相同,其限定荷载为2.5KN/㎡,在显眼处挂设限载标牌,卸料平台立杆间距小于1m,水平拉杆纵

向间距小于1m。支撑系统不得与脚手架连结实。

七、技术安全措施

(1)立柱间距由施工员放线定位,预埋扣件应准确放置在定位线上。

(2)脚手架立柱要垂直,大小横杆要平整,同一步纵向水平杆必须四周交圈。相邻两柱的接头要错开,不在同一步距内,柱驳口必须按规范对接,确保外架垂直度。里外上下相邻的两根大横杆的接头要相互交错,不得集中在一组主柱间距之间接驳,大横杆驳口必须按规范对接。

(3)各种连接扣件要扣接牢固,扣件螺栓拧紧扭力矩应在40~60N.m之间,不能大于65N.m,以防扣件破坏,搭设完成后应用扭力扳手随机均布抽样检查,不合格的必须重新拧紧,直到合格为止。

(4)脚手架各杆件相交伸出的端头部分均应大于10cm,以防杆件滑脱,吊索钢丝绳留尾应不小于20cm。

(5)剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于10cm。

(6)外脚手架搭设须积极配合结构施工进度,脚手架须高出结构1.2m以上,但搭设高度应避免超过一个结构层以防脚手架失稳。

(7)当吊环预留件所在框架梁砼强度满足设计要求,方可安排架子工进行拉吊件的安装。

(8)施工层脚手板必须满铺,脚手板必须按操作规程绑紧,保证有3个支撑点绑扎固定,不得有探头板。

(9)要保证脚手架体的整体性,不得与井架、施工电梯一并拉结,不得截断架体。严禁直接在外脚手架上架设电线。

(10)脚手架搭设过程中,架子上严禁放置短料及各类配件,严防坠物伤人,悬空作业要系好安全带。

(11)必须在脚手架的适当位置配备灭火器材,防火措施要落实,严禁在脚手架上吸烟,动火必须办理审批手续,并由专人跟焊接焊。

(12)楼顶设置4根避雷针,采用长1m的φ12镀锌钢筋制作,设于外架四角立杆之上。将预埋钢吊环与楼板钢筋焊接并与主楼的地极连通,形成外脚手架的防雷避雷系统,竖向地极钢筋电阻应小于4Ω。在施工期间遇有雷雨,脚手架

上的操作人员应注意及时离开。

(13)在大风雨或停工一段时间后,必须对脚手架作全面检查,如发现变形、下沉、钢构件锈蚀严重、扣件松脱等情况,要及时加固维修后方可使用。

(14)本外脚手架取平桥施工荷载最大值为2kN/㎡,并只考虑三层平桥同时操作的施工荷载,各使用外脚手架的施工单位必须教育工人不得堆放过重的建材或杂物与平桥上。卸料平台应悬挂限载标牌,严禁超载,以策安全。不得将模板支撑及砼泵管固定在外脚手架上。

(15)脚手架搭设前应将本方案细化,对施工班组进行交底,搭设人员应持证上岗。

(16)脚手架随楼层的增高按本方案要求分段验收,填写验收记录单(必须有量化的验收内容),并悬挂验收标识方能交付使用。

八、脚手架的拆除

(1)脚手架拆除要有专人指挥,并设置安全禁区,禁止闲人进入。

(2)严格遵守由上而下的顺序逐层拆除,不准上、下两层同时拆除。

(3)拆下的各种材料应分类堆放,集中存贮做好维护和管理。

(4)当脚手架采用分段、分向拆除时,对暂不拆除的脚手架两端,应设置连墙杆或横向支撑加固。

(5)拆除过程中要先拆小横杆、大横杆,然后拆除立杠及剪刀撑。

(6)拆除过程中应将已松开连接的杆配件及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

(7)在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

(8)所有连墙杆件应随脚手架的逐步拆除而拆除,严禁先行将连墙杆拆除。脚手架分段拆除的高差不应大于2m。

(9)脚手架拆除时必须注意对建筑物的保护,防止对建筑物的损坏。

(10)拆下的构配件必须分段集中,采用吊装形式运至地面堆放,严禁高空抛掷。

九、落地式外脚手架构件受力验算

一)、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 50.0 米,20.00米以下采用双管立杆,20.00米以上采用单管立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为0.85米,大小横杆的步距为1.80 米;

内排架距离墙长度为0.30米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

脚手架沿墙纵向长度为 200 米;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.60 米,水平间距2.40 米,采用扣件连接;

连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处广东省广州市,基本风压为0.50 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz为0.62,风荷载体型系数μs为0.65;

脚手架计算中考虑风荷载作用;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1161;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:5;

脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038;

5.地基参数

地基土类型:岩石;地基承载力标准值(kN/m2):1200.00;立杆基础底面面积(m2):0.20;地面广截力调整系数:1.00。

二)、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.850/(2+1)=0.085 kN/m ;

活荷载标准值: Q=3.000×0.850/(2+1)=0.850 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.085=0.148 kN/m;

活荷载的设计值: q2=1.4×0.850=1.190 kN/m;

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.148×1.2002+0.10×1.190×1.2002 =0.188 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.148×1.2002-0.117×1.190×1.2002 =-0.222 kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.188×106,0.222×106)/5080.0=43.701 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ= 43.701 N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.085=0.123 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =0.850 kN/m;

最大挠度计算值为:

V= 0.677×0.123×1200.04/(100×2.06×105×121900.0)+0.990×0.850×1200.04/(100×2.06×105×121900.0) = 0.764 mm;

大横杆的最大挠度0.764 mm 小于大横杆的最大容许挠度1200.0/150 mm与10 mm,满足要求!

三)、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.200 = 0.046 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.300×0.850×1.200/(2+1)=0.102 kN;

活荷载标准值:Q=3.000×0.850×1.200/(2+1) =1.020 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.046+0.102)+1.4 ×1.020 = 1.606 kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.2×0.038×0.8502/8 = 0.004 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 1.606×0.850/3 = 0.455 kN.m ;

最大弯矩 M= M qmax + M pmax = 0.459 kN.m;

最大应力计算值σ = M / W = 0.459×106/5080.000=90.376 N/mm2;小横杆的最大应力计算值σ=90.376 N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=5×0.038×850.04/(384×2.060×105×121900.000) = 0.010

mm ;

大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.046+0.102+1.020 = 1.168 kN;集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax = 1168.080×850.0×(3×850.02-4×850.02/9 ) /(72×2.060×105

×121900.0) = 1.014 mm;

最大挠度和 V = V qmax + V pmax = 0.010+1.014 = 1.024 mm;

小横杆的最大挠度和 1.024 mm 小于小横杆的最大容许挠度850.000/150=5.667与10 mm,满足要求!

四)、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

大横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.200×2/2=0.046 kN;

小横杆的自重标准值: P2 = 0.038×0.850=0.033 kN;

脚手板的自重标准值: P3 = 0.300×0.850×1.200/2=0.153 kN;

活荷载标准值: Q = 3.000×0.850×1.200 /2 = 1.530 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.033+0.153)+1.4×1.530=2.365 kN;

R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五)、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1161

N G1= [0.1161+(1.20×2/2+1.20×2)×0.038/1.80]×50.00 = 9.645;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用冲压钢脚手板,标准值为0.30 N G2= 0.300×5×1.200×(0.850+0.3)/2 = 1.035 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14

N G3 = 0.140×5×1.200/2 = 0.420 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

N G4 = 0.005×1.200×50.000 = 0.300 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 11.400 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q= 3.000×0.850×1.200×2/2 = 3.060 kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中W o-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W o = 0.500 kN/m2;

U z-- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U z= 0.620 ;

U s -- 风荷载体型系数:取值为0.653;

经计算得到,风荷载标准值

W k = 0.7 ×0.500×0.620×0.653 = 0.142 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G+1.4N Q= 1.2×11.400+ 1.4×3.060= 17.964 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×11.400+ 0.85×1.4×3.060= 17.321 kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为

M w = 0.85 ×1.4W k L a h2/10 =0.850 ×1.4×0.142×1.200×

1.8002/10 = 0.066 kN.m;

六)、立杆的稳定性计算:

外脚手架采用双立杆搭设部分,按照构造要求设置,不进行稳定性计算,只进行单立杆的稳定性计算。

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N =17.964 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k = 1.155 ;计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.500 ;

计算长度 ,由公式 l o = kμh 确定:l0 = 3.119 m;

长细比 L o/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的计算结果查表得到:φ= 0.186 ;

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ = 17964.000/(0.186×489.000)=197.506 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 197.506 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N =17.321 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得: k = 1.155 ;计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ = 1.500 ;

计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.119 m;

长细比: L0/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的结果查表得到:φ= 0.186

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ = 17321.400/(0.186×489.000)+65561.085/5080.000 = 203.347 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 203.347 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f] = 205.000 N/mm2,满足要求!

七)、最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和

半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.755 kN;

活荷载标准值:N Q = 3.060 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.116 kN/m;

H s =[0.186×4.890×10-4×205.000×103-(1.2×1.755

+1.4×3.060)]/(1.2×0.116)=87.967 m;

按《规范》5.3.7条脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 87.967 /(1+0.001×87.967)=80.855 m;

[H]= 80.855 和 50 比较取较小值。得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50.000 m,满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 1.755 kN;

活荷载标准值:N Q = 3.060 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.116 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: M wk=M w / (1.4×0.85) =

0.066 /(1.4 × 0.85) = 0.055 kN.m;

H s =( 0.186×4.890×10-4×205.000×10-3-(1.2×1.755+0.85×1.4×

(3.060+0.186×4.890×0.055/5.080)))/(1.2×0.116)=84.154 m;

按《规范》5.3.7条脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 84.154 /(1+0.001×84.154)=77.622 m;

[H]= 77.622 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50.000 m,满足要求!

八)、连墙件的计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N l = N lw + N0

风荷载标准值 W k = 0.142 kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 8.640 m2;

按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw = 1.4×W k×A w = 1.714 kN;

连墙件的轴向力设计值 N l = N lw + N0= 6.714 kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N f = φ·A·[f]

其中φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比l0/i = 300.000/15.800的结果查表得到φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;

又: A = 4.89 cm2;[f]=205.00 N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为 N f = 0.949×4.890×10-4×205.000×103 = 95.133 kN;

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

外脚手架专项方案(50米高)

目录 一、工程概况 (2) 二、施工材料与施工准备 (2) 三、方案选择 (2) 四、落地式脚手架施工 (3) 一)搭设顺序 (3) 二)构造要求及搭设方法 (3) 五、附墙方法 (6) 六、安全防护措施与脚手架附设工程 (6) 七、技术安全措施 (7) 八、脚手架的拆除 (8) 九、落地式外脚手架构件受力验算 (8)

一、工程概况 工程名称:兴普大厦项目总承包工程(办公自编号A、B、C、D、E、F栋,地下车库)建设单位:广东兴普多肽研究有限公司 设计单位:广东省建工设计院 监理单位:广东华工工程建设监理有限公司 兴普大厦工程位于广州市科学城观虹路以东,育星路以北。占地面积为:15000㎡,本工程总建设面积为43150.8㎡,其中:负一层地下室11995.8㎡;地上分为A座,共十一层8922.5㎡;B、C、D、E座,共四层8933.8㎡;F座,共十一层12138.0㎡;架空层814.8㎡;天面梯房、机房300.9㎡。结构体系为框架结构。基础类型为静压预应力管桩基础。本工程地下室共一层,地下一层部分为六级人防地下室,部分为非人防地下室。本工程地下室防水等级为一级。地下一层底板、及各层侧壁采用级配砼,底板抗渗等级为P6,各层侧壁抗渗等级为P6。本工程结构部位混凝土强度等级C25~C50。框架梁、柱纵向受力钢筋的连接采用机械连接接头、绑扎搭接或焊接接头。本工程中的内外墙砌体均为加气混凝土砌块,砂浆等级为M5,砌块强度等级不小于MU5;内地台以下用MU10灰砂砖、M10水泥砂浆砌筑。本工程抗震设防烈度为7度,本工程建筑物抗震类别为丙类。本工程结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 本工程的外脚手架为结构与粉刷装修施工两用架,使用功能主要为结构和外墙装修施工,故荷载按结构3kN/m2,两步架同时作业,装修脚手架考虑为2kN/㎡,三步架同时作业。 二、施工材料与施工准备 1、本工程拟采用普通钢管外脚手架,整架钢管统一选用φ48×3.5钢管,严禁与φ50×3.0钢管混用。钢管使用前必须经检查无严重锈蚀,无弯曲变形。扣件采用标准扣件,新、旧扣件必须经检查无脆裂、变形和滑丝,方可使用。 2、连墙紧固拉杆采用预埋钢管与外架扣紧组成拉固件。 3、拉吊件选用材料需按规定配套使用,预埋钢吊环采用φ20钢筋制作。卸荷钢丝绳采用φ15.5D型,预埋钢吊环采用Ⅰ级钢,不得采用冷拉钢筋和残旧钢筋。 三、方案选择

钢管脚手架施工方案

施工组织设计(施工方案)报审表

霞浦县渗滤液处理二期工 程(EPC项目) 钢管脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 福建省融旗建设工程有限公司 编制日期: 2018年4月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章计算依据 (1) 第三章施工方案 (1) 一、材料质量 (1) 二、搭设方案 (2) 三、搭设顺序 (2) 四、施工方法 (3) 1、立杆搭设 (3) 2、大横杆搭设 (3) 3、小横杆搭设 (4) 4、连墙杆拉接点预埋件 (4) 5、剪刀撑设置 (4) 6、竹笆片铺设 (5) 7、栏杆设置 (5) 8、安全网挂设 (5) 9、基础设置 (5) 五、安全注意事项 (5) 六、脚手架使用 (6) 七、脚手架拆除 (6) 第四章钢管脚手架计算 (7)

第一章工程概况 本工程为霞浦县渗滤液处理站二期工程(EPC项目),建设单位:霞浦县环境卫生管理处,设计单位:福州市规划设计研究院,监理单位:福建省锦华工程管理有限公司,由福建省融旗建设工程有限公司承建,施工内容包括给排水构筑物、设备安装等工程。 本工程项目位于宁德市霞浦县崇儒畲族乡江西岭,场地距离X961县道200米,。拟建的建筑物为地上一层,综合机房高度5.5米,综合生化池高度4.5米,总建筑面积1036.84平方米。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土(框架)结构体系,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年,安全等级二级。 第二章计算依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 第三章施工方案 一、材料质量 1、选用直径48mm、壁厚3.5mm的国标钢管和锻铸国标扣件,搭设前材料需进行严格挑选,钢管应为合格管材,凡弯曲、裂缝、变形或损伤和尺寸不符的管材一律不得使用。

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致:浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

a竹笆:竹笆踢脚板与垫铺笆。在每步1.2m高处做一道扶手,25-30mm高设一道踢脚板,在施工层及施工层上、下两层满铺竹笆片,并采用20号铁丝与大横杆绑扎牢固。 b安全密目网、平网:使用当地建设行政部门推荐使用的2000目合格安全网。脚手架的外表面满挂安全网,以防材料落伤人和高空操作人员坠落。 5、扣件式钢管脚手架设计计算 5.1脚手架工程材料的有关力学参数 钢管截面特征 规格抗拉、抗压、 和抗弯强度设 计值fN/mm2 截面积A (mm2) 回转 半径? ?(mm) 弹性模量 E (N/mm) 截面抵抗 矩W(mm3) 惯性矩I (mm4) 48×3.5mm 205 489 15.8 206000 5080 121900 作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。永久荷载(恒荷载)可分为:脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件等的自重;构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。可变荷载(活荷载)可分为:施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重:风荷载。 1)、永久荷载(恒截) ○1每米立杆承受的结构自重标准值:g1k=0.1337KN/m ○2竹笆脚手架均布荷载标准值:g2k=0.35KN/m ○3栏杆与竹笆挡脚自重标准值:g3k=0.14KN/m

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭拆施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 审批人: 编制人: 编制日期:

钢管脚手架搭拆施工方案 工程概况: 本工程为 脚手架搭拆方案施工综合说明: 1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。 2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。 3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。 4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。 5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。 1.选材: 1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。 1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。 1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。 2.钢管脚手架基础:

2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。 2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。 3.钢管脚手架搭设: 3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。 3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。 3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。 3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。 3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。 3.8每根立杆底部应设置底座。 3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。 3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。 3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙综合脚手架施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程

外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。

外脚手架安全专项施工方案

脚手架搭设拆除安全专项施工方案 一.工程概况 1.1工程简介 本工程位于如东县洋口沿海经济开发区,主要施工项目储罐油漆防腐工程。根据该工程的实际情况, 本项施工方案涉及的主要危险点有架体坍塌、高处坠落、物体打击等,根据以上危险点分析,制定了脚手架搭设及拆除措施、安全技术保证措施。 二.编制依据 2.1、《建筑施工手册》(第四版) 2.2、《电力建设安全工作规程》 2.3、《建设工程安全管理条例》 2.4、《建筑施工活动脚手架安全技术规范》 2.5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、施工前应具备的条件 3.1人员准备: 施工队伍已全部经过体检及安全培训,考试合格且持证上岗。人员配备见下表: 项目负责人夏建章安全员马松圣施工员赵秦操作员刘新华、陈玉清 四、脚手架搭设拆除施工方案 4.1、材料的选择 4.1.1、活动脚手架应采用成品合格产品,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。使用的龙门架、拉杆、平板不得弯曲、变形、开裂、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的决不允许使用。

4.1.2、脚手板采用50mm厚的木板,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、和破裂不得使用,使用的脚手板两端10cm处用8号铅丝箍绕两道。 4.1.3、根据要求龙门架、跳板等相关资料报建设单位审批后方可使用。 4.2、脚手架搭设技术措施 4.2.1、施工准备 4.2.1.1、在脚手架搭设之前,由施工单位技术员依据脚手架搭拆方案向专业施工班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 4.2.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用。各种材料进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。4.2.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格,方可上岗。4.2.2、脚手架的基础 4.2.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力。 4.2.3、脚手架结构技术要求 4.2.3.1、第一节层龙门架两侧拉杆必须全数安装、龙门板两侧需扣紧龙门架架梁,不得有空隙、不紧密等情况。 4.2.3.2、依附脚手架结构要求本工程为混凝土结构,在搭设过程中相邻两个龙门架需用钢丝加固缠绕三道。 4.2.3.3、架体与罐体保持一定施工空间,上下两层接头处需安插至接头底部,不得有未安插到位情况、脚手架整体需垂直、平整,有倾斜情况需检查处理、整改完成前不得使用。两个脚手架边到边的间距不得大于4米,现场有条件情况下需采用铁丝将脚手架与罐体作有效连接,每个单体脚手架上连接点不得少于1处。 4.2.3.4、脚手板的铺设,各施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离罐体不得大于200mm,不得有空隙和空头板,本工程自上而下的进行施工,每个一个操作层,均设置脚手板,脚手板与龙门架交接长度不得小于40cm,且用铁丝绑扎缠绕不得少于3道,脚手板必须安装牢固,且保证与脚手架连为一体。五、脚手架检查和验收

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

外立面脚手架方案

XXXXX 项目(xxxx) 外立面脚手架 施工方案 编制人:____________________ 审核人:____________________ 审批人:____________________ XXXXXX 2017年7月15日

目录 1、 .......................................... 工程概况2 1.1、工程概况 (2) 1.2、工程简介 (2) 1.3、施工平面布置 (2) 1.4、施工要求 (2) 1.5、技术保证 (3) 2、 .......................................... 编制依据3 3、 .................................... 施工准备及计划3 3.1、施工准备 (3) 3.2、施工进度计划 (3) 4、 ......................................... 施工工艺4 4.1、材质要求 (4) 4.2、双排落地脚手架搭设 (5) 4.3、上人梯道搭设 (10) 5、 .................................. 脚手架的安全措施10 5.1、安全措施 (10) 5.2、危险源及预防措施 (12) 6、 ........................................ 劳动力计划13

7、 .................................... 落地脚手架计算13

1、工程概况 1.1 工程概况: 本工程为xxxxx ,该项目位于xxxx ,其中外立面楼体22 栋,包含真石漆喷涂、清洗、外墙石材干挂和玻璃幕墙安装等,该工程搭设脚手架无超高楼层, 脚手架高度均不超过24 米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 1.2 工程简介: xxx 1.3 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 1.4 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 1.5 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不得进行下道工序施工。

相关文档
相关文档 最新文档