长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要

时间:二0一六年十一月十五日

地点:现场施工办公室

参加人员:(人员名单详见附后签到册)

会议主持:蒋建平

内容:

今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。

一、建设单位

1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。

2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。

二、设计单位

1.路面施工标高按现场实际情况施工。

2.预留井按企业需要预留在必要位置。

三、监理单位

1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。工程资料要跟上节奏,及时上报监理。

2.关于开工报告审批制度:施工单位及时上报开工报告、施工组织设计、专项施工方案,特种工种人员名单和证书复印件等质保资料。

3.关于材料、构件检测及复验制度:原材料进场时要求施工单位提供原材料合格证、质保书。进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,

合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。

4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。

5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。

6.关于监理工程师行使否决权的事项

为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业;

(2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业;

(3)擅自采用未经认可或批准的材料;

(4)擅自变更设计图纸要求;

(5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆;

(6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。

7.关于工程质量问题或质量事故处理制度:有质量缺陷的部位未进行整改,并由监理确认整改完成后不得进入下道工序。

8.联系单签证:联系单签证必须提供现场原始记录(监理签字)和相关影像资料。

9.关于工作联系协调制度:对于一般情况下施工单位提交的文件表格均用书面形式进行报告。

10.关于文明施工、安全生产检查制度:材料堆放,道路符合文明施工要求。要求施工单位在封道两端挂绕道通行的横幅。

11.关于技术交底制度:施工单位进入下道工序前要对班组进行图纸现场的交底,并要有书面的交底记录。

12.关于三级管理人员的检查制度:如现场人员班组,发现不到位,影响工程质量,将建议业主撤换有关人员。

13.关于工程资料的要求:要求和施工现场符合,且真实准确

四、施工单位

1.路面标高是否按原路面标高施工?

2.预留井的位置是否必须按设计图纸施工,能否按现场实际需要施工。

浙江宏泰工程项目管理有限公司

二零一六年十一月十五日

给排水图纸会审

给排水 1、室内热水给水管采用薄壁不锈钢管,丝扣连接吗?支管采用什么管? 2、给、中水管道标注的是De管径,对应的DN是多少?如De90、De75? 3、除不吊顶的大空间给水、中水及消防干管的保温材料及厚度? 4、室内排水管通气管是否还采用PVC-U消音双层轴向中空壁管? 5、阻火圈设置的位置?在横管上还是立管上?几层设置? 6、热水每层支管上的阀门采用什么阀门? 7、给、中水PPR支管的压力等级是多少? 8、D座给水主管、支管上的阀门安装高度? 9、B、C、D座自动排气阀及其截止阀的规格?

采暖与通风空调 1、空调冷热水系统、冷凝水管道及阀门的保温厚度施工设计说明与节能专篇不一致,哪个为准? 2、A座一、二层厨房空调系统是二次设计?还是按图纸的设备型号施工? 3、说明中空调水系统管道对焊缝及热影响区的表面进行二次镀锌处理,热影响区指的哪部分? 4、空调水系统的工作压力是多少? 5、新风系统图与地下室平面图中的回风风管尺寸不一致? 6、B、C、D座空调采暖管道保温厚度? 7、B、C、D座空调冷凝水管平面图中标注为DN,对应的PPR管De标注是不是应大一号? 8、A、B、C、D座的吊顶高度?

建筑电气工程 1、配电箱安装高度图例与设计说明不一致?以哪个为准? 2、疏散指示灯安装高度图例与说明不一致?LED光源能达到24W? 3、说明中照明配电箱的所有照明备用回路均预留暗装JDG20管至吊顶内?还是只有预留回路? 4、接闪器为镀锌圆钢,规格多少? 5、桥架线槽为耐火型,材质是什么? 6、延迟开关是声光控延迟开关? 7、B座电表箱*AL电源穿管规格及敷设方式? 8、B座*AL1(2)-1的风机盘管穿线规格? 9、B座照明配电箱各回路的敷设方式? 10、消防弱电烟感线管为一根还是两根,平面图与系统图不符,规格多少?消火栓有没有单独回路? 11、弱电箱安装高度是否为1.6米?电话回路穿管材质与规格? 12、可燃气体探测器穿管规格?温控器至分配器之间穿管规格?是否要电源? 13、摄像头穿管几根,平面图与系统图不符? 14、弱电箱与弱电箱RD之间穿管规格? 15、D座EM2与配电柜出线电源规格不一致? 16、A座说明中照明回路穿KBG管,系统图中为JDG管,哪个为准? 17、A座系统图配电箱编号有重复的,如2AL1-1,2AL1-2,3AL1-1,4AL1-1等? 18、A座五、六层动力图没有留风机盘管电源?

图纸会审、技术交底记录

技术交底 工程名称大英县青龙坡4、5、6社安置房项目建设单位四川汇景置业有限公司监理单位四川成化工程项目管理有限公司施工单位四大和建筑工程有限公司交底部位基础、主体、装饰装修、给排水、强弱电交底日期2015.9.10 交底人签字接收人签字 参加单位 及人员

图纸会审 工程名称大英县青龙坡4、5、6社安置房项目会审日期2015.9.10 参加人员 建设单位四川汇景置业有限公司 设计单位大英县建设设计所 施工单位四大和建筑工程有限公司 监理单位四川成化工程项目管理有限公司 监督部门大英县建设局质量监督站 主持人记录人 记录内容1#楼C段: 1、一层平面4轴交U轴送风井无做法。详通施。 设计: 2、五层是否为局部屋面,部分架空层(是否按屋面做法做)。 设计: 3、标准层A轴交12轴、22轴是否为构造柱,无做法。 设计: 4、建施3/20所示护窗栏杆可否改为平飘板内侧安装。 设计: 5、防水材料是否改为丙纶、涤纶。SBS油性保护层易空鼓。 设计: 6、桩身贯入持力层深度及桩最小长度不明确。 设计: 7、建施03/08地下室平面图说明9中,为橡胶止水带,结01大样为钢板。 设计: 8、地下室集水坑JKS3无深度。 设计: 9、结施23页二层梁平面中,抗震缝6/01轴梁无编号。 设计: 10、地下室结施02后浇带设置中只设了底板,剪力墙和顶板是否不设后浇带,设置的位置是否在主楼下部。 设计: 11、地下室无排水沟。 设计: 12、地下室入口处设置集水井,抽水管道会阻碍道路。 设计: 13、建施09中,5层平面图储藏室有窗洞立面(图号16)上没有,电梯井没有通风口。 设计: 施工单位代表:(签字)设计单位代表:(签字)监理单位: (注册监理工程师方章) 建设单位代表:(签字)

设计交底及图纸会审的内容及流程

设计交底及图纸会审的内容及流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底及图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需

再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握

设计交底会议纪要

设计交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:

(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密

图 纸 会 审 记 录(给排水)

图纸会审记录 表B3-1 编号:给排水01 工程名称宜昌国际广场共18 页第 1 页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员 序 号 图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 《给排水设计施 工说明(三)》 PC-T-03(C) 1.建议雨水管统一改为HDPE管、2#、3#住宅 冷凝管改为UPVC管,1#及裙房冷凝水管改为 镀锌钢管。 2.建议DN50以上镀锌管和衬塑钢管采用沟槽 连接。 3.“第三条管道安装”中“第2、3条”中提到, 给排水管道穿梁、楼板、墙壁等处需预留洞...... 用水泥砂浆封堵”,建议增设大2#刚性套管。 4.因规范要求,喷淋管道及消火栓管道均应刷红 色面漆,为了明显区分及观感质量,建议喷淋 管道统一刷黄色面漆并按规范做色环标识。 5.“第三条管道安装”中“第2条”中提到凡穿 越地下室外墙、屋面的给排水管道均须预埋刚 性防水套管,A型用于钢质管,B型用于铸铁 管,穿水池壁采用柔性防水套管。建议补充穿 越地下室顶板及其它潮湿场所的套管采用大2 号刚性防水套管。 1、按图施工 2、同意 3、同意 4、同意 5、采用钢套管 2 给排水P-WS-01 17轴-20轴/A轴给排水管套管是否遗漏?因此处降板、套管设置在B轴 3 《地下一层给排 水、消火栓平面 图》P-WS-01(C) 灭火器没有确定型号与规格,请明确。 灭火器配置规格按给 排水设计施工说明 (二),采用 MF/ABC5 技术负责人:建设单位盖章技术负责人: 设计单位盖章 技术负责人: 监理单位盖章 技术负责人: 施工单位盖章 由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要 时间:二0一六年十一月十五日 地点:现场施工办公室 参加人员:(人员名单详见附后签到册) 会议主持:蒋建平 内容: 今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。 一、建设单位 1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。 2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。 二、设计单位 1.路面施工标高按现场实际情况施工。 2.预留井按企业需要预留在必要位置。 三、监理单位 1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。设计图纸交底会议纪要 2005年11月8日,石头河水库管理局在石头河东干渠远门河段改造工程项目部召开“陕西省关中灌区改造工程石头河灌区东干渠远门河段改造工程”设计图纸交底会议,参加会议的有业主单位,设计单位、监理单位及承建单位。会上首先由设计单位陕西省水利电力勘测设计研究院陈武春副总工介绍了有关设计情况,本次着重介绍正在施工的远门河支线渡槽工程和退水渠工程,承建单位对有关问题进行了质疑,会上还就施工中存在的问题达成了共识,现将设计中提出的要点及对有关问题达成的意见纪要如下: 一、工程地质:由于设计前未提供地质勘探资料,本次施工前应请地质部门首先对渡槽上下游连接渠道基础土层及退水渠土层进行勘探,对其湿陷性及承载力作出评价和书面报告。河床砂卵石基础开挖后,请地质部门作出评价报告。 二、远门河段改造工程施工设计图纸除已提交的外,下余图纸争取于11月30日前全部提交给施工单位。 三、质疑中提出的有关设计图纸修改事项,以后由设计单位出具设计变更通知。 四、石头河水库管理局初步决定石头河东干渠2006年2月

18日至4月20日停水,要求各承建单位提早作出施工计划和安排,在停水期间,应全部完成与东干渠接口的所有工程。 五、承建单位应尽快上报施工组织设计,经监理审核后,上报业主单位。 六、由石头河水电工程局远门河段改造工程项目部联系供电部门,为工地架设10KV输电线路一条,以解决施工用电及今后管理用电问题。 参加会议人员: 业主单位:陕西省石头河水库管理局 高松林王海王文平 监理单位:陕西鑫联建设监理有限责任公司 张子洲 设计单位:陕西省水利电力勘测设计研究院 惠焕利陈武春王小丽 承建单位:陕西省石头河水电工程局 刘华东赵鸿君王建强杨建涛卫东锋附:设计图纸交底会议纪要签名单

设计技术交底与图纸会审制度

第二节设计交底与图纸会审制度 (1)项目监理人员应参加建设单位组织的设计技术交底会议、施工图会审会议。 (2)设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节和前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤,各有关单位应认证执行。(3)设计技术交底前,总监理工程师应组织各专业监理工程师及监理人员了解熟悉本专业的施工图纸、设计文件及相关资料。 (4)设计技术交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。 (5)设计单位必须提交完整的正式施工图纸。对施工单位急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底或会审。 (6)技术交底与图纸会审前,各有关单位包括项目法人、施工单位和监理部必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图、初步审查,并单表本单位提出书面意见。 (7)设计技术交底与图纸会审工作的程序: ①先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、 施工技术措施和有关注意事项。 ②各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题。 ③设计单位答疑。 ④各有关单位对问题进行研究与协商,拟定解决问题的办法。 ⑤写出会审纪要,并经各方签字。 (8)总监理工程师组织各专业监理工程师在项目监理机构内先进行

施工图会审。对施工图中存在的差、错、漏、不交圈等问题,提出书面意见和建议报建设单位,并转交设计单位。 ①对一般民用和小型公共建筑工程,由项目总监理工程师组织驻地 项目监理机构人员进行审核,报监理单位总监理工程师审阅及工程部备案。 ②对机构复杂、工程量大、特殊重要工程,先由项目总监理工程师 组织驻地项目监理人员进行初审,然后报监理单位总工程师组织监理单位技术顾问组进行会审,形成审核文件后由项目监理机构报建设单位。 ③对个别工程,也可由项目总监理工程师提出,监理单位技术顾问 组指派有关专业技术顾问成员与项目监理机构人员共同审核施工图纸。 (9)项目监理机构应督促承包单位组织图纸会审,并在约定的时间内向项目监理机构报送审图记录,经项目监理机构汇总后,书面报建设单位。 (10)项目监理机构监理工程师参加设计技术交底会: ①了解建设单位对工程的设计要求,施工现场自然条件、工程地质 及水文地质情况。 ②了解工程设计的主导到思想、建筑艺术要求与构思。 ③土建施工(基础、主体结构、装修)以及设备安装要求。 ④对采用的新技术、新工艺、新材料的要求。 ⑤工程施工的难点及质量控制的重点部位。

雨污水管道工程施工合同

-- 兴建雅苑一期雨污水合同 雨 污 水 合 同 日期: 年月日

-- 发包方:(甲方)河南兴建置有限公司延津分公司 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本着建筑施工事项协商一致,签订本合同。 甲方将承建的延津县兴建雅苑一期住宅小区雨污水管道分项工程工承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 兴建雅苑一期雨污水工程 工程地点: 延津县永安大道与民安路交叉口 工程内容:图纸范围内一期全部污水管安装工程,主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围:全部(含机械、材料、人工等工程所需所有费用|)。 进入厂区的表层土清理,机械人工税金材料。包含化粪池及井盖。图纸范围内一期雨污水的全部工程量。 5工程质量及工程标准: 工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。 合同价款: 第二条:图纸及附件 1提供日期:开工前;提供套数:一套。 2图纸特殊保密要求和费用:无。 三、合同工期:总日历工期 30 天,从甲方指定开工日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。因甲方因素或气

以上承包单价均已包括了乙方为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、质检资料费用、企业管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、税费等费用,以及本合同中明示或暗示的应由乙方承担的所有责任、义务和风险(不可抗力因素除外:不可避免发生且不能克服的自然灾害和社会性突发事件)。 5、工程计量:经甲方确认的乙方实际完成的实际净工程量计算。 第四条:甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条:乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。 3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管(渠)和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级:合格。

设计交底会议纪要

项目名称 施工图纸会审设计交底会议纪要 会议时间:2016年8月12日 会议地点:室 参加单位:普陀区建设工程行业协会 上海市普陀区市政管理中心 上海市政交通设计研究院有限公司 上海市普陀市政水务工程建设中心 上海天恒建设工程项目管理有限公司 上海智通建设发展股份有限公司 上海普陀市政工程有限公司 上海金典市政交通设施工程有限公司 参加人员:见会议签到表 会议内容:设计单位根据专业分别介绍关于延长西路大修工程图纸设计情况。 施工单位根据设计图纸,结合现场实际情况,提出以下问题: 1.临近侧石的车道仅为铣刨加罩时侧石维持现状,而道路纵断面图 设计有部分路段比原路面抬高7-8cm,侧石不翻,平石抬高7- 8cm,那剩下侧石高度仅有7-8cm,请设计确认遇以上问题处, 侧石是否根据路面标高适当调整? 设计答疑:延长西路侧平石全部翻建。 2.传力杆设置,每块板的长度是按多少米设置一道传力杆? 设计答疑:按5米设置一道传力杆。

3.施工图纸上主车道上的雨、污水窨井数量与现场实际窨井数量有 偏差,请设计确认是以图纸窨井数量为准,还是以现场实际窨井数量为准? 设计答疑:以现场实际窨井数量为准。 4.施工图纸上进出口斜坡数量与现场实际进出口斜坡数量有偏差, 请设计确认是以图纸进出口斜坡数量为准,还是以现场实际进出口斜坡数量为准? 设计答疑:以现场实际进出口斜坡数量为准。 5.公用管线(电力、燃气、上水、信息、联通、铁通等)检查井盖 及沿线小区已接入延长西路(主要位于人行道上)雨、污水井盖是否更换? 设计答疑:位于机动车道上的公用管线井盖全部更换,材质、工艺同设计图纸雨、污水窨井盖;位于人行道上的公用管线窨井盖及沿线小区接入延长西路的雨污水窨井盖更换为普通井盖。 6.根据现场实际情况,机动车道重度损坏区域与施工图纸相比较, 有新增加情况,请设计确认工程量? 设计答疑:根据现场实际情况,施工时请参建各方现场实地确认。 7.按图纸是子长路~骊山路南侧有机非分隔带,按图纸要求需拆除 还路,但是现场实际情况是骊山路~沪太路南侧也有机非分隔带,是否需要拆除?机非分隔带拆除后的结构修复图纸未注明,请设计确认拆除后的机非分隔带结构修复方式? 设计答疑:机非分隔带实际数量按现场实际测量数量,所有机非分隔带均需拆除;拆除后的机非分隔带结构修复方式按图纸中重度损坏区域结构层修复。

图纸会审,设计交底

一.图纸会审 参与方:建设单位,监理单位,施工单位,各种设备厂家 任务:在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行熟悉,审查施工图中存在的问题及不合理的情况并提交设计院处理。 组织记录者:建设单位组织并记录(也可由监理单位代为组织) 意义:使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 图纸会审的内容 是否无证设计或越级设计,是否经过设计单位正式签署,是否经过相关部门图审合格; 地质勘探资料是否齐全; 设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表; 设计地质烈度是否符合当地要求; 如果由几个设计单位共同设计,图纸之间是否有矛盾;专业图纸之间,平立剖面图之间是否有矛盾,标注是否有遗漏; 总平面图与施工图的几何尺寸,平面位置,标高等是否一致; 防火,消防是否满足要求; 建筑结构与图纸之间是否存在差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 结构图与建筑图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表,钢筋的构造要求在图中是否表示清楚; 施工图中所列的标准图册施工单位是否具备, 材料来源是否有保证,能否代替,图中所要求的条件能否满足,新材料新技术的应用有无问题; 地基处理方法是否合理,建筑与结构的构造是否存在不能施工或不便于施工等技术问题; 管道,电气线路,设备装置,运输道路与建筑物之前或相互之间有无矛盾,布置是否合理是否满足设计功能要求。 图纸会审的程序及其他注意事项 程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方,监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字盖章后生效 其他注意事项: 图纸会审应在开工前进行,如果施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审; 图纸会审前必须组织预审,阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表发言,其他人视情况适当解释,补充; 施工方与设计方对提出和解答的问题作好记录,以便查核;

设计交底及图纸会审会议纪要

淄博市文化中心工程 淄博市文化中心D组团图书档案规划展示中心工程 设计交底及图纸会审会议纪要 时间:2011年5月9日 地点:淄博市文化中心建设领导小组办公室会议室 参加会议的单位、人员: 建设单位:尚明楼庞城等 设计单位:张景静何工 智诚监理公司:初春伟李伟 施工单位:宗东李振海等 其他有关专家人员:谢工范院长等 会议内容: 会议由淄博市文化中心工程副主任尚明楼主持,中建设计院该项目负责人张景静对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。 1、设计院交底内容: (1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外20m范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。 (2)基础筏板部分的施工参照图集04G101-3。 (3)SBS防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。 (4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。 监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部第1 页共2 页

淄博市文化中心工程 给予解释。 2、施工监理单位提出问题如下: (1)规划展览馆A-A轴以南2个柱子西边柱子是否去掉; 答复:是,去掉。 (2)规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8; 答复:应改为8/2。 (3)图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确; 答复:同东边对称。 (4)防水层找平层20mm去掉是否可以; 答复:可以,基础梁顶标高统一下降20mm,加入地下室地面做法中。 (5)钢筋连接方式的确定; 答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径22以下采用搭接,22以上(包括22)采用机械连接。 3、尚总对规展馆的基础钢筋施工提出要求: 规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。 监理部整理 2011年5月9日 第 2 页共2 页山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部

施工图纸会审和技术交底管理规程重点

施工图纸会审和技术交底管理规程 1. 目的 1.1 预防施工图纸错、漏,给施工造成的损失 1.2 避免施工图设计由于不适应施工技术方法而造成的施工困难 1.3 使施工人员及相关人员了解设计意图、结构布局等的要求, 以便采取措施并做好相应准备。 2. 适用范围 适用于对开发项目工程施工前准备工作的控制。 3. 职责 技术部负责组织并主持图纸会审和技术交底工作。 4. 工作程序 4.1 图纸会审和技术交底是工程施工前的两项重要准备工作, 必须予以特别重视,技术部应指定专人负责此项工作。图纸会审应在技术交底后进行。 4.2 技术交底 4.2.1技术交底包括设计单位想施工单位的交底和施工单位内部的层层交底。前者是设计交底,后者是技术交底。 4.2.2设计交底由技术部组织设计单位向施工单位就图纸设计意图、工程技术与质量要求等作出明确说明。 4.2.3技术交底由施工单位组织, 技术部负责对技术交底的实施进行监督检查。 4.3 图纸会审

4.3.1图纸会审应该在招标完成后,工程开工前进行,一般应在施工单位自审完成的基础上进行。 4.3.2对于复杂大型的工程,技术副经理应先组织公司相关人员对图纸进行预审,将问题汇总,并提出初步处理意见,以提高会审的效率和效果。 4.3.3技术部负责组织工程部、设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位共同对施工图纸进行审议。 4.3.4工程部配合图纸会审工作, 由工程部通知施工单位、监理单位审查图纸, 并形成书面意见。图纸会审后的意见由施工单位进行汇总,形成图纸会审记录, 由各单位技术负责人签字盖章后生效。 4.3.5图纸会审的主要审查内容: 4.3. 5.1核对图纸是否符合国家有关技术政策、标准、规范和批准设计文件的要求。 4.3. 5.2图纸及设计说明是否完整、清楚、明确、齐全,图中尺寸坐标、标高是否正确,相互间是否矛盾,楼梯通道有无死路。 4.3. 5.3建筑、结构与水电设备安装之间在平面和空间上有无重大矛盾。 4.3.5.4有无特殊结构,如有,其设计深度是否满足施工要求。 4.3. 5.5防火设计是否符合防火规范的要求。 4.3. 5.6图中涉及的特殊材料及配件是否有可靠的供货来源。 4.3. 5.7图纸中有无含糊不清之处。 4.3.6图纸会审记录 图纸会审记录原件一式七份,技术部、成本部、工程部、营销部、设计单位、监理单位、施工单位各一份。

图纸会审技术交底会议纪要

图纸会审、技术交底会议纪要工程名称:宏源国际广场 时间:二○一三年十二月二十六日 地点:湖南兴鸿源投资开发有限公司会议室 主办单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 参加单位及人员: 建设单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 郑登永唐伟杰马伟彪李华平刘达 勘察单位:湖南省勘测设计院 贺智铭周光余 设计单位:湖南省建筑科学研究院 李桂莲刘纯钢刘映菲毛泽平曾昭英张义长杨健 施工单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 章汉其邹鑫邓元明王莎慧陈泽赵星李浩 薛兴达 无梁楼盖供货单位:长沙巨星轻质建材股份有限公司 周时 监理单位:长沙升达建设工程项目管理有限公司

肖斌李杰黄果谈献章彭建权 质监部门:长沙市建设工程质量监督站 文工张耀军 会议内容: 第一部分设计交底 (一)建筑部分 1、场地排水需满足设计及规范要求。 2、地下室防水等级为一级,按中南地区工程建设标准设计建筑图集《地下室防水》11ZJ311相关要求施工,需特别注意管道穿墙的防水施工。 3、卫生间混凝土防水反边不小于200高。 4、屋面排水找坡需满足设计要求,卷材反边不小于300。 5、栏杆的安全高度需满足规范要求。 6、管道井楼层防火封堵及防火门的开启方向需满足设计及规范要求。 7、节能热桥处理需满足设计要求。 8、各专业预留、预埋孔洞需配合各专业图纸尺寸及位置预留、预埋。 (二)结构部分 1、需熟悉图纸内容及标准图集11G101-1-3,,特别是结构总说明中的内容及标准图集中构造做法、钢筋锚固等。 2、地下室混凝土养护及外加剂的控制需编制相应的方案。

3、无梁楼盖施工需在专业厂家的指导下施工。 4、钢筋的锚固长度、保护层厚度需满足规范要求。 5、本工程地下室水位较高,施工过程中应注意降、排水,地下室顶板未完成覆土,不可停止降水。 6、施工过程中注意各专业配合,施工过程中注意对照建筑图,专业图纸,做好各专业管道的预留、预埋,特别注意风井位置的预留。 7、施工时应做好玻璃幕墙、轻钢雨篷的预埋件。 8、施工过程中如遇到问题,应先打电话与设计人员进行沟通,沟通好在进行施工,不可先施工再来处理。 9、地下室底板下应为老土层或填土夯实,夯实系数不小于0.94。 (三)电气部分 1、空调是否增减变压器容量需在进行空调专业设计后确定。 2、标准层开间内照明只做预留,需另做二次设计,满足节能要求。 3、做好基础接地、防雷接地和电气接地。 4、屋顶金属构件与防雷带相接,设备外壳做好接地。 5、配电箱安装为明装。 6、弱电预留预埋、弱电井和控制室,需另做弱电二次设计。 7、强电井布置要合理,方便维护。 (四)暖通部分 1、280度防火阀注意安装方向和高度,风管单独设置支架。

技术交底会议纪要(第一次)

xx县xxxx河段治理工程 技术交底会议纪要 2013年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xxx 主任组织在xx乡政府会议室召开xx县xxxx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m 间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。 3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。

二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管 理法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程 开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部 门备案,并确保人员到岗、到位。 2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测 量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录, 并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面 形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要 求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方 案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、 安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的 安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的整 理,施工日志、监理日志必须要有涉及安全方面的检查及情况 记录,涉及到现场的安全防护、安全警示、安全措施要到位, 确保工程的施工安全。

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

污水管道图纸会审和技术 交底会议纪要 Newly compiled on November 23, 2020

进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。 4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。 5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改; (1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。北京石油化工工程有限公司 100项目设计交底会议纪要编号11005-M-TQ-1100-E621-001 工程(项目)名称陕西延长石油煤油共炼试验示范装置项 目 项目代 号 100 主持人李高峰会议地 点 100项目现 场会议室 会议时 间 2013.04.25 参加人员王炜刘忠银赵鹏宋秀蕾彭清心李高峰缺席人员无 议题 100项目备煤装置、制氢装置结构专业设计交底 会议纪要纪要内容: 2013.04.25上午在100项目总包现场会议室,在方诚监理主持下进行了结构专业设计交底,并就施工现场存在的问题进行回答,形成会议纪要如下: 一、提出问题 1、筒仓11005.1101.E651.14-02.23梁平面1-1剖面,未标明板长尺寸。 2、筒仓11005.1101.E651.14-0209图,煤斗上部平板部分的储煤无法出仓,是否需要做斜板。 3、筒仓9.5M以下混凝土筒壁已施工完,楼梯按混凝土楼梯预留插筋,现已改为钢梯,需要重新植预埋铁件。 4、废水处理,清水池0.2M处M-1预埋铁件预埋标高为多少? 二、问题答复 1、筒仓11005.1101.E651.14-02.23梁平面1-1剖面,板长为两构造柱之间长度。 2、筒仓11005.1101.E651.14-0209图,煤斗上部平板部分做45度斜砖墙,表面抹20厚石英砂浆。 3、筒仓9.5M以下混凝土筒壁,植预埋铁件。 4、废水处理,清水池0.2M处M-1预埋铁件预埋标高为0.2m。 审批方诚监理签字:日期设计交底人签字:日期项目经理签字:日期 发送王炜刘忠银赵鹏宋秀蕾彭清心李高峰 抄送延长石油油煤新技术开发公司方诚监理项目部 1

污水管道施工专项方案

南灰粪港雨、污水改道工程 污水管道沟槽开挖、安装 及井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 扬州市通达建设发展有限公司 污水管道沟槽开挖、安装施工 一、工程概况 江都区南灰粪港雨、污水改道工程位于江都区南区,主要把南灰粪港南北两侧的污水接入张纲河西侧污水主管,全长约483米。本工程地处长江中下游,土质情况在高程3m左右向下属于流砂夹层,其中夹杂着黑流砂土,土壤中含水量较大。沟槽底高程在1m左右,管道施工必须进行井点降水,才能保证管道按质完成。 二、沟槽一般要求 1. 沟槽槽底净宽度,管道埋设深度5米左右、管径1000mm-1200mm,管道每边净宽大于600 mm。根据设计施工图纸中要求沟槽底宽度为600+600+管径=1200+管径。

2.根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备等情况,确定坡比为1:0.75。由于本工程地处长江中下游,土质情况在高程3m左右向下属于流砂夹层,其中夹杂着黑流砂土,沟槽易塌方。(由于需要井点降水,需分层开挖,先开挖1.5m 深,进行井点降水后再行深挖沟槽施工)。 3. 开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇超挖或发生扰动,可换填10~15mm天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实,其密实度应达到基础层密实度要求。槽底如有尖硬物体必须清除,用砂石回填处理。 4. 槽底不得受水浸泡,若采用人工降水,应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。 三、沟槽开挖 1、应严格控制基底高程,严禁超挖,基底设计标高以上0.2-2.3米德原状土要人工清理到设计标高,如果局部超挖或发生扰动,可换填颗粒≤10MM的天然级配砂石粒,并夯实。 2、开槽后,沟槽底应进行夯实,密实度要达到90%以上,沟槽底部如有块石、碎石、砖等坚硬物体时应铲除到设计标高以下0.2米并应铺上天然级配砂石粒,面层铺上风化砂平整夯实。雨季施工时,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽快,回填快。一旦发生泡槽应将水排出,把基底受泡软化的表层土清除,换填≤10MM的天然级配砂石粒,并夯实。做好基础处理,再下管安装。 3、基槽开挖边坡可结合场地土质、地下水位和沟槽开挖深度、人工机械作业等情况确定,必要时采用支撑加固等相应措施,保证沟槽不坍塌。同时做好排水降水

1、施工图设计技术交底与图纸会审制度

1、施工图设计技术交底与图纸会审制度 1.总则 1.1 为使各参建单位了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部分的质量要求,保证施工质量,设计单位必须依据有关规定,对自己所提交的施工图纸,进行有计划、有系统的技术交底。 1.2 为了减少图纸的差错,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,在施工图设计技术交底的同时,各有关单位应对设计图纸进行会审。 1.3 本制度适用于公司酒精工程所有的施工项目、区域和参建单位。 2.引用标准及关联文件 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 3.术语及定义 3.1技术交底--指在某一单位工程开工前,或一个分项工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。 3.2图纸会审--指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。 4.职责 4.1建设单位:工程项目部负责设计交底与图纸会审工作的监督管理; 4.2 监理单位:是施工图设计技术交底与图纸会审的组织者; 4.3 设计单位:负责对所提交的施工图纸进行系统的交底,认真做好设计审查意见的回复。 4.4 施工单位:认真做好施工图纸消化工作,参加设计交底及施工图纸会审等工作。 5.管理方法和要求 5.1 技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工序质量的前提,是保证工程顺利施工的主要步骤,各有关单位应认真执行。 5.2 施工图设计交底与图纸会审前,设计单位必须提交以分册为单位的正式施工图纸;对施工

图纸交底会议纪要

衢江经济开发区管委会庭院改造工程 图纸交底会议纪要 会议时间:2014年8月18日 会议地点:衢江经济开发区管委会五楼会议室 参加单位:衢州市衢江经济开发有限公司、浙江中汇华宸建筑设计有限公司、衢州九越工程监理咨询有限公司、衢州市康达市政工程有限公司,衢州华诚建设有限公司。 本次会议由建设单位主持,主要就衢江经济开发区管委会庭院改造工程的施工图纸,由设计单位进行技术交底,参与单位也针对工程的实施提出了意见、建议,现纪要如下: 一、设计单位施工图纸设计交底: 1、罗汉松造型优美,造型为云形罗汉松; 2、湖石采用有棱角的石头。 二、施工单位对图纸中存在的疑问及解决: 1、路面结构(原混凝土基层改为沥青道路),厚度为38cm,图纸为 43cm(施01)。 设计答复:为38cm,以工程量清单为准。 2、设计沥青厚度与清单不符,设计为8cm+4cm,请单为6cm+3cm, 设计5%水泥稳定层厚度与清单不符,设计为25cm,请单为20cm。设计答复:以工程量清单为准。 3、道路高程控制图中(路施-04),最西侧道路坡度与高程不符。按

高程不变,坡度应调整为0.25%。 设计答复:按高程不变,坡度调整为0.25%。 4、北侧停车区,按设计道路横坡为单面坡,横坡与两端道路纵坡冲 突,不协调。能否将横坡排水方向改为向南侧,与两端道路纵坡相一致。 设计答复:将横坡排水方向改为向南侧,与两端道路纵坡相一致。 5、路施05中坡道处采用高为17cm侧石,指哪些位置,高度如何设 置,按侧石顶平或是侧石底平。 设计答复:本工程不涉及此项。 6、侧平石构造图中(路施06),侧石材料采用花岗岩,道路标准断 面图中(路施05)中材料为混凝土,清单中为混凝土。 设计答复:按工程量清单为准,本工程道路侧石为混凝土侧石。 7、经现场初步了解,部分需保留的乔木(香樟)位置与图纸标示不 太一致,环岛西侧两棵香樟,按现场实际位置影响停车位实施。设计答复:按现场调整,但车位数不能少并保证倒车半径。 8、场地入口处灌木是否指环岛内原有灌木。(景施09) 设计答复:为环岛内原有灌木。 9、停车位侧边是否设侧石?停车位是否需要设置坡度、坡向如何?设计答复:需设置侧石,停车位设置坡度,坡向道路。坡度按1%设置。 10、景施15,羽毛球场需白色饰线,清单未考虑,如需实施,采 用何种材料及羽毛球场尺寸?

相关文档