设备安装垫铁施工技术
设备安装垫铁施工技术

运转设备垫铁施工中常见问题的探讨

曹云祥

(云南建工安装股份有限公司昆明650032)

摘要:本文就垫铁在设备安装工程中的起到作用、安装要求,对设备垫铁的安装技术进行分析讨论,供安装行业的同行参考。

关键词:垫铁、作用、垫铁设置、接触面、加工、研磨、座浆。

垫铁作为设备安装工程中最基础的重要安装辅助部件,很多施工人员未能真正理解和认识到其对设备安装的作用及重要性,或是认识不够全面和深刻,导致常常忽视设备安装过程中垫铁的安装质量,引起设备运行过程中不必要的振动及其它质量事故。笔者结合多年来对各种设备的安装经验和接触到的常见垫铁安装质量问题,从设备安装过程中垫铁起到的作用及设置、加工、常见施工方法特点等方面进行介绍分析,供设备安装施工人员参考。

1、垫铁对设备安装的作用及重要性

1.1 垫铁在设备安装中主要取到以下两个作用:

a.用于承受设备质量、设备固定地脚螺栓预紧力及设备运行过程中的动载荷,将以上载荷平稳传递至基础;

b.用于对设备安装标高、水平度进行校平、校正,弥补设备制造过程产生的精度误差和设备基础施工造成尺寸偏差,满足设备安装设计工艺尺寸及安装精度要求。

1.2 垫铁对设备安装的重要性

垫铁作为设备基础承压及传力部件,安装质量关系到设备能否长期平稳、可靠运行。

垫铁安装质量对设备运行影响是长效性的,不是短期能够反映出来,垫铁安装质量若达不到技术要求,经过一定时间的设备运行后,原安装状

态将会发生变化,导致设备运行发生振动,并因振动过大或长期振动造成设备二次灌浆层及基础开裂,发生设备运行安全事故,因此垫铁安装质量应引起高度重视。

2、垫铁的设置

垫铁的设置要求在各种《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中已有明确规定,不再叙述,这里只对容易被忽视的方面进行描述。

2.1 垫铁设置方法

1)根据规范要求,结合设备底座结构确定需设置垫铁的位置,以此来确定需设置垫铁的数量。垫铁设置位置应位于设备重要载荷位置和传力部位,如地脚螺栓两侧、轴承座下方(常见于设备底座加筋部位)等;

2)再根据垫铁与基础之间的承压面积要求和需设置垫铁数量,计算确定每组垫铁的加工尺寸。

垫铁安装后的目的是保证能够平稳的将设备自重及运行动载荷传递至基础,不能使设备承担附加载荷。因此,确定运转设备垫铁加工尺寸时,受力面积计算达到承压面积要求只是垫铁设置的一个指标,还要使设备底座出现不出现悬臂受力情况,避免影响设备安装精度校正工作及使设备底座承受附加弯矩,引起的设备运行振动,破坏已设置合格的垫铁工作状态,这是设备垫铁设置过程中容易被忽视的问题,见下图一及图二所示:

上图二中,三种现象均是垫铁设置错误或不妥的常见现象,设备底

座悬臂受力情况,是运转设备运行后引起振动的重要原因之一,应引起注

意。

其中,对于现象一,除非地脚螺栓之间的距离很小,否则不应采用;

现象二,如果地脚螺栓左边留给垫铁的工作位置较窄,可使用开口垫铁解

决,否则,应使用在地脚螺栓两侧均应设置垫铁组;现象三,在任何情况

下,均不能出现此种现象。

2.2 垫铁接触面积

根据规范要求,垫铁的接触面积计算按公式A=C(Q1+Q2)/R进行计算。

公式中安全系数C,静止设备建议取C=1.5,小型、轻载设备可取C=2-2.5,

高速、精密、重载及负荷转换频繁设备,宜取取值C=3;

这里要引起注意的是,此计算结果是指垫铁与基础之间的接触面,而

不是指垫铁与垫铁之间或者垫铁与设备底座之间的接触面。

2.3 垫铁加工精度及接触面处理分析

有一种观念认为,垫铁的表面光洁精度越高越好,个人认为不论从合

理性及经济性方面都欠妥,原因有二:

1)由于任何设备的水平调校都难于完全水平,设备基础垫铁位置表面

处理也不可能完全水平,垫铁表面精加工配对以后上下表面也难于保证绝

对平行,同时,基础表面处理精度及设备底座下表面也存在精度加工误差,

多种误差累积后,即使垫铁表面加工精度很高,精制垫铁在受力后与设备

底座之间的间隙仍难于消除,仍然需要现场研磨处理。

2)由于在计算垫铁接触面积时是按基础表面受力计算的,一般设备基

础的混凝土承压强度为C20~C30,即设备基础的混凝土承压强度

200-300kg/cm2,而一般用于垫铁加工的钢材为Q235A,其承压强度为2000 kg/cm2左右,为设备基础混凝土承压强度的10-6倍,也就是说,垫铁与垫

铁之间的接触面积为垫铁表面积的10-15%即满足承压强度要求,考虑垫铁

接触前后有一定错位现象及部分裸露在底座外面的情况,垫铁与垫铁之间

的接触面积达到15-25%即可满足承力要求。因此,过多的接触面取到的作用和意义不大,经济性不合理。

那么垫铁接触面处理的关键是什么?笔者认为有以下两点:

2)在达到接触面积要求的前提下,垫铁接触面接触点分布必须均匀布满整个垫铁接触表面,确保受力后垫铁表面受力均匀、平稳。如垫铁发生局部接触、单边接触、线接触、点接触等现象,对于动载设备,尤其是高速、重载设备,危害较大,这种危害不一定在试车时就能发现,大部分会发生在投产运行一段时间以后,由于设备运转动载造成垫铁原始安装状态发生变化,带来设备振动,处理困难、损失巨大。

2)还要注意,垫铁研磨处理时,研磨幅度不能过大,否则容易造成假接触面。还有就是,对于汽轮机等重要设备,设备达到精校状态后,还需逐一抽出检查垫铁与设备底座之间的接触面情况,如接触面不均匀或太少,还需进一步处理。

基于以上原因,为减少现场研磨处理工作量而进行的垫铁精加工,不一定需要过高的表面加工光洁精度,需要的是平整度和接触点均匀分布。

2.4 垫铁点焊固定

由于垫铁通常是由两块斜垫铁及二到三块平垫铁共同构成的,点焊后则可使多层垫铁之间形成一个整体,增加垫铁组的稳定性,如果垫铁不点焊固定,在短期内不会有明显的症状发生,但经过设备运动一段时间或振动之后,垫铁与垫铁之间则会发生相对滑动(特别是两块斜垫铁之间),破坏二次灌浆层,甚至破坏基础砼,引起设备的更大振动,给设备的安全运行造成较大危害。

垫铁点焊部位也是很多操作人员模糊不清的地方,垫铁的点焊部位应选择在垫铁组的两个侧边,点焊此两个部位的优点是,由于垫铁宽度方向尺寸大,点焊几乎不会引起垫铁发生变形,同时,点焊位置剪切受力,受力状况好。如果点焊在垫铁的端部,由于垫铁厚度尺寸小,点焊容易引起垫铁受热变形、破坏垫铁工作面,若发生需要重新处理垫铁组情况,已点焊过的垫铁需要重新研磨处理,甚至不能继续使用。

垫铁每侧点焊点数量可根据垫铁尺寸大小确定,不能少于2点,每个点焊位置点焊长度不宜小于15mm,点焊部位必须确保熔透上下垫铁。

见下图四所示:

图四:垫铁点焊固定位置示意图

3、常见的垫铁施工方法特点分析

目前常用垫铁施工方法有研磨法、座浆墩法及压浆法,其他方法使用较少。现就此三种方法的特点进行分析如下

3.1 研磨法

基础研磨法是比较传统的垫铁施工方法,操作方法是使用錾子、水平仪、红丹等工具和材料清楚基础表面浮浆,通过研磨方法使基础垫铁设置位置满足垫铁安装所需的平整度及接触面要求,见下图五所示:

图五:基础表面垫铁位置研磨处理图

此种方法适用于基础施工标高尺寸负偏差不大、二次灌浆层薄的情况,但,研磨法效率不高,对于基础施工表面标高尺寸负偏差较大、二次灌浆层厚的情况,需要大量平垫铁配合使用,一方面垫铁工作性能不好,层数多时不符合规范要求,另一方面,经济性也不合理,特别是基础表面标高尺寸不一致时,还存在平垫铁选配难度大,难于满足垫铁要求的重合度要求情况。

3.2 座浆法

座浆法是近十多年来比较推广使用的一种垫铁施工工艺,特别在冶金设

备安装工程中比较常见。目前常采用的座浆法有两种:

1)座浆墩施工法

此种施工方法是根据设计垫铁尺寸,将垫铁设置位置基础表面向下50mm、每边比垫铁长或宽30mm的坑,制作一方锥形钢模倒扣在座浆坑上,然后使用1:1:1的高标号水泥、河沙及细石拌制的半干料逐层夯实,最后放上平垫铁夯实的方法,见图六所示:

图六:垫铁座浆墩施工法

2)浇灌座浆法

此种施工方法是采用膨胀螺栓将平垫铁先调整固定至要求标高和水平,然后再使用高标号灌浆料进行浇灌固定,见图七所示

图七:浇灌座浆施工法

此种施工方法的优点是所有垫铁组可以做成统一要求标高尺寸

3.3 压降法

4、结束语

垫铁设置和处理是运转设备安装工作中最先开始工序,此项工作看似简单,但对运行设备是否能长期正常运行起着至关重要作用,在实际设备安装过程中往往被忽视,一旦出现因垫铁安装质量问题引起的设备运行振动,一般需要重新对整台设备或机组重新进行调校,严重的情况还会损坏设备及基础,如发生需要停止与发生问题设备相关连的生产装置或生产线停产,

带来的经济损失将是巨大的,因此,在设备安装过程中应引起高度重视。

回顾垫铁使用规范安装要求.docx

垫铁使用规范安装要求 一、当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量,应符合下列要求: 二、找正调平设备用的垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求。 1、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。 2、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。 3、相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 4、设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。 三、使用斜垫铁或平垫铁调平时,应符合下列规定: 1、承受负荷的垫铁组。应使用成对斜垫铁,且调平后灌浆前用定位焊焊牢。 2、承受重负荷或有较强连续振动的设备,宜使用平垫铁。 四、每一垫铁组宜减少垫铁的块数,且不宜超过5块,并不宜采用薄垫铁。放置平垫铁时厚的宜放在下面,薄的宜放在中间且不宜小于2mm,并应将各垫铁相互用定位焊焊牢。但铸铁垫铁可不焊。 五、每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转的设备。当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间及垫铁与底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面处以两侧塞入的长度总和不得超过垫铁长度或宽度的1/3。 六、设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸渗透设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 七、安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 八、设备安装中垫铁安放及调整的几点经验。在设备安装中,设备的粗、精找平等都是通过设备底座下垫铁的安放及调整来实现的,而垫铁安放及调整又是安装中费时费力的工作,所以垫铁的安放及调整不仅关系到设备安装的进度,还对设备今后的运行和使用寿命有重要影响,是设备安装中的一项重要工作。根据现场实践,提示一下设备安装中垫铁安放及调整的一些经验。 1、对自行安装的设备,在自己进行工艺设计或审阅设计单位的工艺图时,要考虑自身的安装条件,决定采用哪种垫铁安放方式,然后,根据垫铁安放方式决定基础的2次浇灌层的厚度。一般垫铁安放方式有2种:(一)、是研垫铁方式,即在基础表面安放垫铁的位置先铲研基础表面,使基础表面平整,然后把垫铁放在研合好的基础表面与设备底座之间。采用这种垫铁安放方式时,基础表面与设备底座之间的距离为50mm左右,最低不得低于30mm,最高不得高于100mm;(二)、是为砂墩垫铁安放方式,即在设备基础浇灌好后,在基础表面需要安放垫铁的位置放置铁盒,在铁盒内制作1个水泥砂墩,在砂墩上面安放垫铁,用水准仪等找平各个垫铁表面,然后把设备底座安放到垫铁上,再用1组斜垫铁调节设备的水平度。采用这种垫铁安放方式时,基础表面与设备底座之间的距离为100~150mm左右。一般地,尽量采用砂墩垫铁,以保证设备安装质量。 2、在设备基础的检测验收中,要注意基础表面的标高与工艺设计标高的偏差情况,然后根据实际标高来计算垫铁的总厚度及各个垫铁的厚度组合,以达到每组垫铁的数量最多为4 块的安装规范要求。 3、在设备位置的粗找平时,为了节省时间及调整方便,可以不一次性把全部垫铁组安放到位,只要在底座的4个角靠地脚螺栓的位置先安放4组垫铁初步找平后再安其他垫铁组。 4、设计时地脚螺栓的基础预留孔不应放得过大,以使每组垫铁有足够的面积。但现场如果出现地脚螺栓的基础预留孔放得过大或土建做得过大(这种情况经常出现),无法在靠近地脚螺栓的位置安放垫铁时,可在地脚螺栓附近先临时安放1到2组垫铁,等设备粗找平,地

垫铁的要求

钢结构基础垫铁垫放施工工艺 1.为了使垫铁组平稳地传力给基础,应使垫铁面与基础面紧密贴合。因此,在垫放垫铁前,对不平的基础上表面,需用 工具凿平。 2.垫放垫铁的位置及分布应正确,具体非法应根据钢柱底座板受力面积大小,应垫在钢柱中心及两侧受力集中部位或靠 近地脚螺栓的两侧。垫铁垫放的主要要求是在不影响灌浆的前提下,相邻两垫铁组之间的距离应愈近愈好,这样能使底 座板,垫铁和基础,起到全面承受压力荷载的作用,共同均匀的受力;避免局部偏压、集中受力或底板在地脚螺栓紧固 受力时发生变形。 3.直接承受荷载的垫铁面积,应符合受为需要,否则面积太小,易使基础局部集中过载,影响基础全面均匀受力。因此, 钢柱安装用垫铁调整标高或水平度时,首先应确定垫铁的面积。一般钢柱安装用垫铁均为非标准,不中安装动力设备垫 铁的要求那么严格,故钢柱安装用垫铁的设计施工图上一般不作规定和说明,施工时可自行选用确定。选用确定垫铁的 几何尺寸及受力面积,可根据安装构件的底座面积大小、标高、水平度和承受载荷等实际情况确定。 4.垫铁厚度应根据基础上表面标高来确定。 一般基础上表毛面的标高多数低于安装基准标高 40~60mm。安装时依据这个标高尺寸用垫铁来调整确定极限标高和水平度。因此,安装时应根据实际标高尺寸确定垫铁组的高度,再确定每组垫铁厚、薄的配合;规范规定,每组垫铁的块数不应超过三块。 5.垫放垫铁时,应将厚垫铁垫在下面,薄垫铁放在最上面,最薄的垫铁宜垫放在中间;但尽量少用或不用薄垫铁,否则 影响受力时的稳定性和焊接 (点焊)质量;安装钢柱调整水平度,在确定平垫铁的厚度时,还应同时锻造加工一些斜垫铁,其斜度一般为1/10~¬1/20;垫放时应防止产生偏心悬空,斜垫铁应现对使用。 6.垫铁在垫放前,应将其表面的铁锈、油污和加工的毛刺清理干净,以备灌浆时能与混凝土牢固的结合;垫后的垫铁组 露出底座板边缘外侧的长度约 10~20mm,并在层间两侧用电焊点焊牢固。 7.垫铁垫的高度应合理,过高会影响受力的稳定;过低则影响灌浆的填充饱满,甚至使灌浆无法进行。灌浆前,应认真 检查垫铁组与底座板接触的牢固性,常用O.25kg重的小锤轻击,用听声的办法来判断,接触牢固的声音是实音;接触不牢固的声音是碎哑音《石油化工钢结构工程施工及验收规范》 SH 3507 11.2.3 经检查验收的基础,除应符合设计文件要求外,还应符合表18 的规定。 表18 基础及地脚螺栓位置的允许偏差 单位:m m检查

水泥混凝土路面施工工艺流程

一、概述 水泥混凝土路面是指以水泥混凝土板和基(垫)层所组成的路面,亦称为刚性路面。它包括普通水泥混凝土、钢筋混凝土、碾压混凝土和连续配筋混凝土路面等。水泥混凝土路面以其抗压、抗弯、抗磨损、高稳定性等诸多优势,在各级路面上得到广泛应用,在我国高等级公路中水泥混凝土路面日渐增多,加上近年来农村公路建设中普遍采用水泥路面,使得水泥混凝土路面科学化、规范化施工成为广大公路建设者关注的问题。水泥混凝土路面施工中,核心环节是混凝土的拌和生产和混凝土的摊铺,本文仅对公路水泥混凝土路面施工工艺流程进行探讨。 二、工艺流程 1、模板安装 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。 2、安设传力杆 当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传力杆。 当混凝土板连续浇筑时,可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留园孔,以便传力杆穿过,嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条,按传力杆位置和间

距,在接缝模板下部做成倒U形槽,使传力杆由此通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。 当混凝土板不连续浇筑时,可采用顶头木模固定法安设传力杆。即在端模板外侧增加一块定位模板,板上按照传为杆的间距及杆径、钻孔眼,将传力杆穿过端模板孔眼,并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时,拆除挡板、横木及定位模板,设置接缝板、木制压缝板条和传力杆套管。 3、摊铺和振捣 1)摊铺前的准备工作 混凝土摊铺前的准备工作很多,主要强调一下摊铺前洒水的卸料工序。 1.1 洒水 摊铺前洒水是一个看似简单的工序,往往不被施工人员重视,但如果洒水处理不好会严重影响路面质量。 洒水量要根据基层材料、空气温度、湿度、风速等诸多因素来确定洒水量,即保证摊铺混凝土前基层湿润,而且尽可能撒布均匀,尤其在基层不平整之处禁止有存水现象。从目前施工现场来看,大多数情况下是洒水量不足,因为基层较干,铺筑后混凝土路面底部产生大量细小裂纹,有些小裂纹与混凝土本身收缩应力产生的裂重叠后使整个混凝土路面裂纹增多。 1.2 卸料 自卸车的卸料也是常常不被重视的工序,在施工中经常发生堆料过 多给施工造成困难,有时布料过少使混凝土量不足,路面厚度得不到保证。这种混凝土忽多忽少现象会严重影响混凝土路面的平整度。在施工过程中大多数施工者死板地间隔一定距离卸一车料,而忽视了基层不平整的变化,这种变化在客观上是普遍存在的。目前许多企业施工水平不是很高,尤其是对路面基层的标高控制不到位,造成基层平整度较差,加大了混凝土路面施工的难度。在实际施工中,我们可对基层表面与面层基准标高线隔段实测来决定混凝土的卸料量,这样会避免卸料不均的问题。 对于半干硬性现场拌制的混凝土一次摊铺容许达到的混凝土路面板最大板厚度为22~24cm;塑性的商品混凝土一次摊铺的最大厚度为26cm。超过一次摊铺的最大厚度时,应分两次摊铺和振捣,两层铺筑的间隔时间不得超过3Omin,下层厚度约大于上层,且下层厚度为3/5。每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工,如需中断,应设施工缝,其位置应在设计规定的接缝位置。振捣时,可用平板式振捣器或插入式振捣器。 施工时,可采用真空吸水法施工。其特点是混凝土拌合物的水灰比比常用的增大5%~10%,可易于摊铺、振捣,减轻劳动强度,加快施工进度,缩短混凝

垫铁计算公式

垫铁计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

垫铁计算公式 垫铁组布置应符合下列规定: 1、在地脚螺栓两侧各放置一组,应使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于300mm 时,可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁; 2、相邻两垫铁组间距,可根据设备本体重量、底座的结构形式以及载荷分布等具体情况而定,宜为500mm ~1000mm ; 3、对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组,应放置在预留孔的两侧。 4、垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等。斜垫铁的斜面粗糙度不得大于Ra25μm ,斜度宜为1:20~1:10,对于中心较高或震动较大的设备采用1:20的斜度为宜。每一组垫铁的最小面积,可按公式(1)近似计算。 ()nR Q Q C 21A +?≥ []'4Q 2 02n d σπ= A :每一组垫铁的最小面积,mm 2; C :安全系数,宜取~3,一般取; Q 1:设备的质量加在该垫铁组上的载荷,N ; Q 2:地脚螺栓拧紧后,分布在该垫铁组上的压力,可取地脚螺栓拧紧后所产 生的轴向力,可按附录A 选用,N ; n :垫铁组数; R :基础混凝土单位面积抗压强度,可采用混凝土设计强度,MPa ; d 0:地脚螺栓直径,mm ; σ:地脚螺栓抗拉强度N/mm 2; n ':地脚螺栓的数量。 (1公斤力=,1MPa=10公斤力/cm 2,1Pa=1N/m 2)

5、A值计算出后,可在表2选用比计算A值大的垫铁;当垫铁承载能力有余,而长度不够时,可选较大规格的垫铁。垫铁加工形状见图1。 6、斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,垫铁的层数宜为三层(即一平二斜),最多不应超过四层,薄垫铁厚度不应小于2mm,并放在斜垫铁与厚平垫铁之间。斜垫铁可与同号或者大一号的平垫铁搭配使用。垫铁组的高度宜为30mm~70mm。 7、垫铁直接放置在基础上,应整齐平稳、接触良好,接触面积应不小于50%。平垫铁顶面水平度的允许偏差为2mm/m,各垫铁组顶面的标高应与设备地面实际安装标高相符。 8、若采用压浆法或座浆法放置垫铁,放置方法应符合附录B的规定。 9、设备找平后,垫铁组布置应符合下列要求: a) 每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好,并应露出底座10mm~30mm; b) 地脚螺栓两侧的垫铁组,每块垫铁伸入及其底座底面的长度,均应超过地 脚螺栓; c) 设备底座的底面与垫铁接触宽度不够时,垫铁组放置的位置应保证底座坐 落在垫铁组承压面的中部; d) 配对斜垫铁的搭接长度应小于全长的3/4,其相互间的偏斜角α应不大 于3°。 10、设备用垫铁找平、找正后,对垫铁组应做如下检查: a) 用或的手锤敲击检查垫铁组的松紧程度,应无松动现象; b) 用的塞尺检查,垫板之间及垫铁与底座底面之间的间隙,在垫铁同一断面 处从两侧塞入的长度总和,不应超过垫板长(宽)度的1/3。 11、垫铁组检查合格后应在垫铁组的两侧进行层间定位焊焊牢,垫铁与设备底座 之间不得焊接。 12、安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。

设备安装验收规范标准[详]

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平, 铲平部位的水平偏差为2mm/M,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔 内的杂物应清除干净.

3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。 3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。 有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精 度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作

水泥混凝土路面施工方案

成庄提浓站站外混凝土道路施工方案 一、工程概况: 本工程位于成庄提浓站站外道路,道路总长为300米,本道路为单车道。 二、编制依据 本施工方案是根据现场勘察以及山西省《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87)施工验收规范及规程进行编制。 三、水泥混凝土路面施工注意事项: 1、施工前应严格按设计要求坐标进行放样,并对全线水准控制点进行闭合校验; 2、路基工程施工期间应采取必要的排水措施以保证路基干燥; 3、路面工程 1)混凝土计算抗折强度不低于4.0MPa,加水拌合料坍落度15-25,摊铺后先用插入式振捣器振捣边角,然后用夹板振捣器纵横交错全面振捣,振捣整平后30分钟内抹压提浆,抹面是禁止撒灰、洒水,抹面后30分钟内沿道路横向压成光面,施工完毕3小时开始养护,保持湿润。 2)道路路面应满足《水泥混凝土路面施工技术规范》 4、施工允许误差 板厚±10mm 路拱标高±10mm 路面宽±20mm 相邻板高差±3mm 平整度3m直尺接触路面,空隙不大于5mm 纵横顺直度20m长误差不大于15mm。 四、材料供用 路基采用100mm厚C15商砼,面层采用250mm厚C30商砼;停车位垫层使用200厚极配碎石,面层采用250mm厚C30商砼。 五、施工工艺 1、砼垫层施工工艺流程: 施工准备→施工测量放样→平地机整平→砼垫层浇筑 2、水泥混凝土路面面层施工工艺 施工准备→测量放样、复测高程→路面基层清理→安装模板→摊铺砼→抹平→压纹→拆模板→切缝→养护 1)施工准备工作

采用商品C30混凝土: ○1在正式施工前,商品砼供应商的试验室应先按设计图纸要求的砼强度等级进行配合比设计,并按规定做好砼的试件,经有关部门审核符合要求后,才能正式在工程施工中使用。砼的运输 ○2砼供应商采用搅拌车将工程所需的砼由搅拌站运送至现场,再用泵车运输至浇捣地点作业。商品混凝土运输进入施工现场后将混凝土用泵车送到浇筑面上,连续浇筑。在施工过程中,加强通信联络和调度,确保混凝土浇筑的连续均匀性。 ○3为满足混凝土连续施工的需要,浇筑之前,应提前选择好行车路线和确定运输车数量,同时应做好沿途交通警察工作、工地附近居民工作,以防出现混凝土因交通和民扰出现问题。○4由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 ○5混凝土浇筑前组织施工人员进行施工方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 2)测量放样 测量放样是水泥混凝土路面施工的一项重要工作。首先应根据设计图纸放出中心线及边线,设置胀缝、缩缝、曲线起迄点和纵坡转折点等桩位,同时根据放好的中心线及边线,在现场核对施工图纸的混凝土分块线。要求分块线距窨井盖的边线保持至少1cm的距离,否则应移动分块线的位置。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道混凝土块有较合理的划分,必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样必须经常进行复核。包括在浇捣混凝土过程中,要做到勤测、勤核、勤纠偏。 3、安设模板 垫层检验合格后,即可安设模板。模板采用木模,长度3~4m。模板高度与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入基层固定。模板的顶面与混凝土路面顶面齐平,并应与设计高程一致,模板底面应与基层顶面紧贴,局部低洼处(空隙)要事先用水泥浆铺平并充分夯实。模板安装完毕后,再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况,高差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新安装。 4、摊铺与振捣 1)、摊铺 摊铺混凝土前,应对模板的间隔、高度、支撑稳定情况和基层的平整情况等进行全面检查。 混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,直接倒入安装好侧模的路槽内,并用人工找补均匀,如发现有离析现象,应用铁锹翻拌。

设备安装规范与标准

设备安装规范及标准 一、设备到货准备工作 1.设备到货后首先了解单件设备自重,使用匹配吊装重量不得大于 行车最大载荷量,不可盲目、野蛮吊装; 2.设备临时摆放应整齐有序,包装物及时清理,保持安装现场干净整洁; 3.设备基础表面和水、电、气预留管道衬管内油污、泥沙、碎石、 积水等均应清理干净,衬管截取高度应略高于地面; 4.预埋的水、电、气管道不应高于地面,安装前应进行打压测试, 防止管道泄漏; 5.设备就位前,应按施工图纸和有关建筑物的轴线或边缘线及 标高线,划定安装基准线; 6.设备安装时,存在安全隐患的位置应放置警示标语。(如地坑、 悬空设备、较高且未固定底座的设备等); 二、机械设备安装标准 1.预埋的地脚螺栓的螺纹和螺母应保证完好,不得有碰伤、弯曲等现象; 2.地脚螺栓上的油污和氧化层应清理干净,螺纹上应涂抹少量油脂; 3.设备定位完毕后,地脚螺母需紧固到位,螺栓露出螺母的长度应在螺栓直径的1/3或2/3; 4.螺母与垫片、垫片与设备底座之间接触应均匀紧密;

至少应有一组垫铁。垫铁应放置在靠近地脚和底座主要受力部位的下方,相邻垫铁组的距离应保持在500---1000mm内; 3.承受负荷的垫铁组,应使用成对的斜垫铁,且调平后灌浆前应焊接牢固; 4.承受重负荷或有较强连续震动的设备应使用平垫铁,使用时不宜使用薄垫铁且不宜超过5块,厚的垫铁应放置在最下层,薄的放置在中间且厚度不宜小于2mm,并应将垫铁焊接牢固,铸铁垫铁可不焊; 5.每一垫铁组应放置整齐平稳并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对于高速运转的设备应用7.mm的塞尺检查垫铁之间及垫铁与设备底座之间的间隙,在垫铁 同一端面处,两侧塞入塞尺的长度总和不得超过垫铁总长或总宽的1/3; 6.设备调平后,垫铁端面应露出设备底座边缘,平垫铁宜露出10 ---20mm,斜垫铁宜露出10---40mm。垫铁组伸入设备底座的长度应超过设备地脚螺栓的中心。安装在金属结构的设备调平后,其垫铁均应焊接牢固; 7.所有需要现场组装的设备应细致安装,配合精密。各螺栓、定位销等应安装到位并紧固,不可漏装或少装; 8.根据设备最大的进排水、气量,选择合适规格尺寸的管材。可独立操作的设备应预留阀门单独控制;

垫铁安装要求

垫铁使用规范要求 一、找正调平设备用的垫铁应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求。 二、二、当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量,应符合下列要求:1、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。 三、2、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。 四、3、相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 五、4、设备底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。 六、三、使用斜垫铁或平垫铁调平时,应符合下列规定: 七、1、承受负荷的垫铁组。 2、在设备基础的检测验收中,要注意基础表面的标高与工艺设计标高的偏差情况,然后根据实际标高来计算垫铁的总厚度及各个垫铁的厚度组合,以达到每组垫铁的数量最多为4块的安装规范要求。 3、在设备位置的粗找平时,为了节省时间及调整方便,可以不一次性

水泥混凝土施工工艺完整版

水泥混凝土施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1.1水泥混凝土施工工艺 1、安装模板 模板宜采用钢模板,弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤,有足够的强度,内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直,局部变形不得大于3mm,振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm,高度应与混凝土路面板厚度一致,误差不超过±2mm,纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确,企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm,木模板±2mm。 2、安设传为杆 当侧模安装完毕后,即在需要安装传力杆位置上安装传为杆。 当混凝土板连续浇筑时,可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留园孔,以便传力杆穿过,嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条,按传力杆位置和间距,在接缝模板下部做成倒U形槽,使传力杆由此通过,传力杆的两端固定在支架上,支架脚插入基层内。 当混凝土板不连续浇筑时,可采用顶头木模固定法安设传为杆。其特点是混凝土拌合物的水灰比比常用的增大5%~10%,可易于摊铺、振捣,减轻劳动强度,加快施工进度,缩短混凝土抹面工序,改善混凝土的抗干缩性、抗渗性和抗冻性。施工中应注意以下几点: 1) 真空吸水深度不可超过30cm。 2) 真空吸水时间宜为混凝土路面板厚度的倍(吸水时间以min计,板厚以cm 计)。 3) 吸垫铺设,特别是周边应紧贴密致。开泵吸水一般控制真空表lmin内逐步升高到400~500mmHg,最高值不宜大于650~700mgHg,计量出水量达到要求。关泵时,亦逐渐减少真空度,并略提起吸垫四角,继续抽吸10~15s,以脱尽作业表面及管路中残余水。 4) 真空吸水后,可用滚杠或振动梁以及抹石机进行复平,以保证表面平整和进一步增强板面强度的均匀性。 4、接缝施工

垫铁计算公式

垫铁计算公式 垫铁组布置应符合下列规定: 1在地脚螺栓两侧各放置一组,应使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于300mm寸, 可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁; 2、相邻两垫铁组间距,可根据设备本体重量、底座的结构形式以及载荷分布等具体情况 而定,宜为 500mnrr 1000mm 3、对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组,应放置在预留孔的两侧。 4、垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等。斜垫铁的斜面粗糙度不得大于Ra25卩m斜度宜为 1: 20?1: 10,对于中心较高或震动较大的设备采用1: 20的斜度为宜。每一组垫铁的最小面积,可按公式 (1) 近似计算。 A:每一组垫铁的最小面积,口血 C:安全系数,宜取1.5?3, 一般取2.3 ; Q:设备的质量加在该垫铁组上的载荷,N; Q:地脚螺栓拧紧后,分布在该垫铁组上的压力,可取地脚螺栓拧紧后所产生的轴向力,可按附录A选用,N; n垫铁组数; R:基础混凝土单位面积抗压强度,可采用混凝土设计强度,MPa d o :地脚螺栓直径,mm (T :地脚螺栓抗拉强度N/mr r; n,:地脚螺栓的数量。 (1 公斤力=9.8N, 1MPa=1(公斤力 /cm2,1Pa=1N/rf) 5、 A值计算出后,可在表2选用比计算A值大的垫铁;当垫铁承载能力有余,而长度不够时,可选较大规格的垫铁。垫铁加工形状见图 1。 6、斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,垫铁的层数宜为三层(即一平二斜 ),最 多不应超过四层,薄垫铁厚度不应小于2mm并放在斜垫铁与厚平垫铁之间。斜垫铁可与同号或者大一号的平垫铁搭配使用。垫铁组的高度宜为30mm?70mm。 7、垫铁直接放置在基础上,应整齐平稳、接触良好,接触面积应不小于50%。平垫铁顶面 水平度的允许偏差为2mm/m各垫铁组顶面的标高应与设备地面实际安装标高相符。

垫铁的使用规范

垫铁的使用规范 垫铁组的使用,应符合下列要求: 1 每一垫铁组的块数不宜超过5块,且不宜采用薄垫铁; 2 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间; 3 垫铁的厚度不宜小于2mm; 4 机械设备调整完成后,应将各垫铁相互用定位焊焊牢,铸铁垫铁可不焊。 5.2.5 每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。机械设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转机械设备的垫铁组,当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间和垫铁与设备底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面两侧塞入的总长度不应超过垫铁长度或宽度的1/3。 5.2.6 机械设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10mm~30mm;斜垫铁宜露出10mm~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。 5.2.7 安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 5.2.8 机械设备用螺栓调整垫铁调平时,应符合下列要求: 1 螺纹部分和调整块滑动面上应涂以耐水性较好的润滑脂;

2 调平应采用升高升降块的方法,当需要降低升降块时,应在降低后重新再作升高调整;调平后,调整块应留有调整的余量; 3 机械设备用封闭式调整垫铁安装时,应在各滑动与转动处涂以耐水性较好的润滑 脂,使滑动与转动自如,无卡阻现象; 4 垫铁垫座应用混凝土灌牢,但混凝土不得灌入活动部分。 5.2.9 机械设备采用调整螺钉调平时,应符合下列要求 1 不作永久性支承的调整螺钉在设备调平后,设备底座下应用垫铁垫实,再将调整螺钉松开; 2 调整螺钉支承板的厚度宜大于螺钉的直径; 3 支承板应放置水平,并应稳固地放置在基础面上; 4 作永久性支承的调整螺钉伸出机械设备底座底面的长度,应小于螺钉直径。 5.2.10 机械设备采用无垫铁安装施工时,应符合下列要求: 1 应根据机械设备的质量和底座的结构,确定临时垫铁、小型千斤顶或调整螺钉的位置和数量; 2 当机械设备底座上设有安装用的调整螺钉时,支撑调整螺钉用的钢支撑板应水平放置,其上表面安装水平的允许偏差为 1/1000; 3 采用无收缩混凝土灌注、应随即捣实灌浆层;待灌浆层达到设计强度的75%以上时,

设备安装基本知识

设备安装基本知识 一、概述 1、机械设备安装的基本概念: 机械设备安装是按照一定的技术条件,将机械设备或其它单独部件正确地安放和牢固的固定在基础上,使其在空间获得需要的坐标位置。机械设备安装质量的好坏,直接影响设备效能的正常发挥。机械设备安装的工艺过程包括:基础的验收、清理和抄平,设备部件的拆洗和装配,设备的吊装,设备安装位置的检测和找正,二次灌浆以及试运转等。 机器设备正确的安装位置,由机器或其单独部件的中心线,标高和水平性所决定,安装机器设备时,要求其中心线、中心高或水平性绝对正确是不可能的,当中心线、标高和水平性的偏差不影响机器设备的安全连续运转和寿命时,则是允许的。机器设备安装的实际偏差必须在允许的偏差内(称为安装精度)。同时,还要保证机器及其单独部件牢固地固定在基础上,防止其在工作中由于动载荷等的作用脱离正确的工作位置。 2、安装的主要工艺过程 概括起来,一台机械设备从运抵安装现场到它投入生产或具备使用条件,都必须经过基础的验收,设备开箱验收、起重和搬运,基础放线和设备划线,设备就位,找正找平,设备固定,拆卸、清洗、装配及设备的试运转直到工程验收等基本安装工艺。 3、设备安装三要素 机械设备的安装位置的测检与调整工作是调整设备安装工艺过程中的主要工作,它的目的是调整设备的中心线、标高和水平性,使三者的实际偏差达到允话偏差要求,即保证安装精度。这一调整过程称为找正、找平、找标高。这些工作进行的好坏,是机械设备整个安装过程中的关键,对安装质量及投产后性能的发挥有着重大的影响。 二、设备安装基本知识 1、地脚螺栓的安装 地脚螺栓的作用是固定设备,使设备与基础牢固地结合在一起,以免工作时发生位移和倾覆。 (1)地脚螺栓尺寸的确定 地脚螺栓的型式、长度、直径由设计图纸提供,若无规定由由下列方法确定:

水泥混凝土路面施工工艺

水泥混凝土路面施工工艺 Prepared on 22 November 2020

水泥混凝土路面施工工艺 1、施工准备 1)、基层验收:基层表面应平整,表面高程、横坡度、宽度、平整度、密实度及强度等应符合设计要求,有现场监理工程师工序验收的合格签认。混凝土面层施工前应对基层做全面检查,建立严格的交接制度。 2)、拌合站人员、配套机械设备、材料、原材料试验设备及人员都已齐备。经试拌、生产的混凝土符合要求。 3)、施工设备:混凝土施工现场配置三辊轴摊铺机、运输设备、测量仪器等。 4)、砂石料准备:砂子要求含泥量不超过3%,细度模数大于,级配良好;石子要求级配良好,针片状含量控制在10%以内,最大粒径控制在30mm以内。 5)、水泥准备:宜用终凝时间不超过6h的普通硅酸盐水泥,结块水泥严禁使用。 6)、混凝土配合比:选择合适的混凝土配合比和外加剂,对所选用的砂石料、水、水泥抽检取样,进行试配,制作试样,根据试件养护7天的抗压强度,得出试配结果,做为控制指标(附后)。 7)、混凝土的运输:混凝土采用自卸车进行运输,车厢要求平整、光滑、严密、不漏浆,使用前后冲洗干净。混凝土拌和料在搅拌机出料后,蓬布覆盖并运输过程中防颠簸导致离析,运至现场

浇筑的时间最长不超过1小时,在气温30-35摄氏度时最长时间不得超过45分钟。运到浇筑地点的混凝土,应具有符合规范要求的坍落度和均匀性。车辆倒车及卸料时,设专人进行指挥,分多堆进行卸料,卸料到位后运输车迅速离开现场。 2、支立模板 支立模板:模板采用槽钢,槽钢高度与砼高度相同。每米模板应设置1处支撑固定装置。横向施工缝端模板应按设计规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管。两边缘传力杆到自由边距离不宜小于150mm。每米设置一个垂直固定孔套。按照事先分好的板块铺设模板,模板安装稳固、直顺、平整、无扭曲,相邻模板连接应紧密平顺,不得有底部漏浆、前后错茬、高低错台等现象。模板应能承受摊铺、振实、整平设备的负载进行、冲击和震动时不发生移位。严禁在基层上挖槽,嵌入暗转模板。 模板安装检验后,与混凝土拌合物接触的表面应涂抹脱模剂,接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。 模板上顶高程为混凝土路面高程。采用水准仪测量控制,控制模板顶面高程在允许范围内。 调试摊铺机械,依据路面宽度和规范要求协同监理和业主现场划分摊铺宽度。普通混凝土面板采用矩形,其纵向和横向接缝应垂直相交,纵缝两侧的横缝不得相互错位。纵缝应直顺。 施工工艺详见工程施工工艺框 三辊轴机组铺筑

设备安装工艺标准

设备安装通用工艺标准 本工艺适用于通用设备安装工程中设备基础、地脚螺栓、垫铁的施工及设备的校正。 一、施工准备 (一)技术准备 1、设备图、安装基础图、工艺流程图、产品使用说明书; 2、土建相关的图纸; 3、国家规定的施工规范及标准; 4、施工平面布置图。 (二)主要器具及材料 1、机具:电焊机、砂轮机、导链、千斤顶、钳工移动操作台、轮轴节定心卡具、钢丝绳、手电筒、各种钳工工具及专用工具。 2、材料:钢板、橡胶板、道木、木板、铜皮、铅丝、煤油、汽油、砂布、金相纸、塑料布、白布、棉纱、尼龙绳、脱脂液等。 3、仪器仪表:水准仪、千分表、外径千分尺、内径千分尺、游标卡尺、水平仪、塞尺、钢板尺、卷尺、转速表等。 (三)现场作业条件 1、设备房内墙面、门窗及内部粉刷等基本完毕,能遮蔽风、沙、雨、雪。 2、接通水源、电源、运输和消防道路畅通。 3、土建设备基础已完成。 二、施工工艺 (一)设备基础 1、基础的检验 (1)基础的主要技术要求 1)基础重心与设备重心应在同一铅垂线上,其允许偏移不得超过基础中心至基础边缘水平距离的3%~5%。 2)基础标高、位置和尺寸,必须符合生产工艺要求和技术条件。 3)同一基础应在同一标高线上,但设备基础不得与任何房屋基础相连,而且要保持一定的间距。 4)基础的平面尺寸应按设备的底座轮廓尺寸而定,底座边缘至基础侧面的水平距离应不小于100mm。 5)设备安装在混凝土基础上,当其静荷载P≥100N/m2时,则混凝土基础内要放两层由直径10mm的钢筋以15cm方格编成的钢筋网加固,上层钢筋网低于基础表面不应小于5cm,其上下层钢筋网的总厚度不应小于20cm。 6)凡精度较高,且不能承受外来的动力,或本身振动大的设备,必须敷设防振层,以减小振动的振幅,并防止其传播。

水泥混凝土路面施工方案新

水泥混凝土路面施工方案 一、编制依据 本施工方案是根据综合库至瓦头坡公路工程工程设计图纸、现场勘察等施工验收规范及规程,有关部门的规定等进行编制。 二、执行标准及规范总汇 1、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30-2003) 3、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 三、主要技术指标 1、道路等级:城市二级公路 2、设计车速:20km/h 3、车道数:双向4车道 4、路面结构设计荷载:公路-Ⅱ级 四、工程概况 综合库至瓦头坡公路是军队物资进出的主要通道,线路总体上为南北走向,北起部队门口现有的台阶栏杆附近,向南延伸至S208省道,全长277.527米,红线宽28.8米,车道为双向四车道。道路两侧设挡土墙进行防护。 五、技术人员及准备 总工程师组织技术人员会审图纸,熟悉相关技术规范及施工工艺,然后分别对各部门技术人员进行技术交底。现安装混凝土搅拌机一台,并已调试,性能良好。测量工程师做好施工放样工作。实验室做

好原材料试验、检测工作,材料部门已准备好砂、碎石及水泥,技术人员做好施工前各项准备工作以确保水泥混凝土面层施工及时进行。 六、材料供用 路面层使用PO.42.5水泥,经试验及检测,该水泥满足路面施工各项技术指标,所用水泥由材料科统一供应,按工程实际进度向材料科报材料计划。电采用工业用电,停电时,电由自己发电,配备一台发电机。水采用经检测合格的水源,用水泵或水车及时输送到现场蓄水池。 七、施工部署 1、工期计划:按照业主提出的工期计划,并考虑基层、底基层施工及验收的进度及现场施工季节的天气情况,结合我司的施工技术力量、施工队伍及机械设备配置,计划工期为8天。 2、劳力计划:由于工程内道路分段施工,现路面施工计划投入劳力120人,期中:机械工15人,主要负责机械操纵、维修;搬运工30人,主要负责水泥的搬运;其它工人75人,主要负责路面混凝土运输、震捣、路面修整、锯缝及其它相关工作。整个施工过程中,保证有足够的劳动力,使施工能持续正常进行。 3、设备计划:搅拌机1台(配备其他附属设备);0.15m3装载机1台;7.5KW发电机组1台,120KW发现机组一台,切缝机2台,压槽机2台。其它施工设备详见施工设备表。 4、材料计划:水泥根据混凝土路面层进度及时报材料部统一调运,砂、碎石随时备料,根据工程进度,由我项目经理部的材料科运进,

垫铁安装的规范

.2.1 找正调平机械设备用的垫铁,应符合各类机械设备安装规范、设计或随机技术文件 的要求;无规定时,机械设备常用的斜垫铁和平垫铁宜按本规范附录B选择。 5.2.2 当机械设备的载荷由垫铁组承受时,垫铁组的位置和数量,应符合下列要求: 1 每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁; 2 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位 下方; 3 相邻两垫铁组间的距离宜为500mm~1000mm; 4 设备底座有接缝处的两侧应各安放一组垫铁; 5 每一垫铁组的面积,应大于或等于下式计算结果: 100(Q1+Q2) A ≥ C(5.2.2—1) nR 2 式中 A——每组垫铁面积(mm); Q1——设备等的质量加在垫铁组上的载荷(N); R——基础或地坪混凝土的抗压强度(MPa),可取混凝土设计强度; n——垫铁组的组数; C——安全系数,宜取1.5~3; Q2——地脚螺栓拧紧所分布在垫铁组上的压力(N),可用下式计算: 2 Q2 =πd/4×σ×n1(5.2.2—2) 式中:d——地脚螺栓直径(mm); n1——地脚螺栓数量; σ——地脚螺栓材料的许用拉应力(Mpa)。 5.2.3 承受载荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,且在调平后灌浆前,用定位焊焊牢;承受 重负荷或有较强连续振动的设备,宜使用平垫铁。 5.2.4 垫铁组的使用,应符合下列要求: 1 每一垫铁组的块数不宜超过5块,且不宜采用薄垫铁; 2 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间; 3 垫铁的厚度不宜小于2mm; 4 机械设备调整完成后,应将各垫铁相互用定位焊焊牢,铸铁垫铁可不焊。 5.2.5 每一垫铁组应放置整齐平稳,接触良好。机械设备调平后,每组垫铁均应压紧,并 应用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转机械设备的垫铁组,当采用0.05mm塞尺检查垫铁 之间和垫铁与设备底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面两侧塞入的总长度不应超过垫铁 长度或宽度的1/3。

机械设备安装与施工方法基础知识

机械设备安装与施工方法基础知识 (一)安装准备工作1、技术准备。 2、组织准备。 3、供应工作准备。 (1)施工前必须准备好技术准备工作中提出的所需机具、材料,并及时将所安装的机械设备运到现场,开箱检查、拆卸、清洗、润滑。 (2)设备开箱检查。 (3)设备拆卸、清洗和润滑。 ①设备清洗。设备开箱检查、拆卸后,要清除所涂的防锈剂和内部残留的铁屑、锈蚀及运输、存放中堆积的灰尘等秽物,清洗干净后,才能进行装配。 安装工程中常用清洗剂有碱性清洗剂、含非离子型表面活性剂的清洗剂、石油溶剂、清洗气相防腐蚀的溶剂。 设备加工面的防锈层,不得使用砂布或金属刮具除去,只准用干净的棉纱、棉布、木刮刀或牛角刮具等清除。干油可用煤油清洗。防锈漆可使用香蕉水、酒精、松节油、丙酮清洗。加工表面的锈蚀处,用油无法擦去时,可用棉布蘸醋酸擦掉;除锈后用石灰水擦拭中和,最后用干净棉纱或布擦干。齿轮箱内齿轮所涂的防锈干油过厚时,可用70~80℃的热机油或30~40℃热煤油倒入箱中清洗。已硬化或较难清洗的滚珠轴承,可用70~80℃的热机油冲洗后,再用煤油清洗,最后用汽油清洗。清洗轴承时不得使用棉纱,只准用干净棉布;如棉布不便清洗时,可用油枪打入煤油或热机油清洗。 ②设备润滑。设备内外各部清洗干净后,才可进行加油润滑。润滑油必须经过化验,确定符合要求后才可以使用。加入设备前润滑油必须过滤,所加油应达到规定油标位置;所有润滑部分及油孔应加满润滑油。 使用润滑脂密封简单,不易脏污,减少损失,不必常加换润滑脂。特别是对高速电机、自动装置及不易加油的设备润滑实用意义很大。同时,润滑脂受温度影响不大,对荷载性质、运动速度的变化有较大适应范围,在垂直润滑面上不易流失。在润滑脂中加入适量石墨粉,能形成更坚韧的油膜,能在往复运动机构中起缓动作用,避免爬行,消除震动。润滑脂由于流动性差,导热系数小,因此不能作循环润滑剂使用。 (二)基础工作 1、基础的施工。基础施工大约包括几个过程:挖基坑、装设模板、绑扎钢筋、安装地脚桂和预留孔模板、浇灌混凝土、养护、拆除模板等。 2、基础的验收。 (1)机械设备就位前,必须对设备基础混凝土强度进行测定。一般应待混凝土强度达到60%以上,设备才可就位安装。设备找平调整时,拧紧地脚螺栓必须待混凝土达到设计强度才可进行。中小型机械设备基础可用“钢球撞痕法”测定混凝土强度。大型机械设备基础就位安装前须要进行预压,预压的重量为自重和允许加工件最大重量总和的1.25倍。 (2)设备基础的几何尺寸应符合设计规定,设备定位的基准线应以车间柱子纵横中心线或以墙的边缘线为基准(应按设计图纸要求)。 (3)地脚螺栓。 ①地脚螺栓的作用是将机械设备与地基基础牢固地连接起来,防止设备在工作时发生位移、振动和倾覆。