文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西煤监理项目工程质量评估报告

西煤监理项目工程质量评估报告

西煤监理项目工程质量评估报告
西煤监理项目工程质量评估报告

西煤监理项目工程质量评估报告(龙源煤矿)

受韩城市龙源煤矿委托,西安煤炭建设监理中心对龙源煤矿矿、土、安三类工程的建设进行了施工阶段的监理。在进度控制、质量控制、投资控制、安全控制、合同管理方面,忠实地履行了监理合同和监理规范赋予的职责,取得了预期的控制目标,较好的完成了监理任务。具体情况汇报如下:

一、工程概况

龙源煤矿位于陕西省韩城市板桥王家岭村,井田西与韩城矿务局象山煤矿相邻,北与星火煤业公司相邻,东为煤层露头,造价人才网南与已关的火炬煤矿相邻。矿井距韩城市区3公里,有108国道相通,韩城与西安、太原有铁路、高速公路相连,交通条件较为便利。

韩城龙源煤矿是在原韩城市姚庄煤矿基础上,按照国家资源整合有关政策,经上级主管部门批准的整合矿井。原设计能力9万吨/年,整合后,该井田面积增加为1.1934 km2 ,开采11#煤层,平均煤厚2.58m,井田内保有资源储量679.8万吨,设计开采煤量428,13万吨,改造后设计矿井生产能力30万吨/a,服务年限13年。渭南市煤炭局批复文号(渭煤发【2012】92号)。

矿井工业广场布置在王家岭以西的老灰窑沟,分部在标高+556m、+565m的两块台地上,工业场地面积5000㎡左右,距韩城电厂运煤专线不足200m,场内工程地质条件良好,石灰岩直接出露于地表面,施工方便,采用集中式广场布置方式,矿办公楼、职工食堂、联合建筑、主斜井、副斜井和回风井均布置在同一广场内。

工程责任主体单位名称:

建设单位:韩城龙源煤矿

设计单位:韩城矿务局设计院

监理单位:西安煤炭建设监理中心

施工单位:陕西三秦建设集团总公司

检测单位:韩城衡瑞工程质量检测中心

韩城矿务局电气试验室

该项目工程依据设计有92个单位工程,实际移交生产完成67个单位工程,其中矿建井巷工程24个,土建工程22个,监理工程师论坛机电安装工程21个。项目计划投入资金3004.47万元,实际完成投资资金6980.00万元。

二、各单位工程主要工程量

1、矿建井巷工程:

目前矿井开拓工程主斜井、井底设施、采区巷道和工作面等主要生产系统已建成,计24个单位工程,完成投入资金约820.60万元。开拓工程;主斜井工程量397米,副斜井工程量432米,回风斜井工程量349米,计1178米。井底配套工程;井下变电所、主排水泵房,消防材料库,1101首采工作面完成。投产移交总工程量约1966米,其中开拓巷道398米,煤巷1568米,井下各类硐室工程量约277米。

2、土建工程;

主要完成有;主井绞车房建筑面积120㎡,副井绞车房建筑面积120㎡,地面压风机房建筑

面积56㎡,地面变电所建筑面积178㎡,联合办公楼建筑面积2360㎡,机修车间建筑面积240㎡,配件库建筑面积132㎡,职工浴池浇筑面积142㎡、职工食堂建筑面积316㎡、职工宿舍建筑面积1540㎡等22个单位工程,项目移交完成建筑面积约5600㎡,完成资金投入约456.20万元。

3、机电安装工程;

项目移交完成安装工程有;地面变电所,井下变电所,主井及副井绞车,地面通风机,空气压缩机及井下中央主排水泵安装,龙源煤矿井下瓦斯安全监测监控系统,龙源煤矿调度通信系统等21个单位工程。完成资金投入约2654.30万元,其他安全设施投入资金3048.90万元。项目总投资为6980.00万元。

该整合项目矿、土、安三类工程完成总计67个单位工程,经组织工程质量检查验收,各分部、分项及单位工程质量均达到合格,合格率为100%,同时该项目安全奋斗目标已基本实现。

三、质量控制情况

1、施工准备期间质量控制的重点:

(1)、审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系,包括组织机构、管理制度、项目经理资质、专职质检员配备情况、特种作业人员的资格证、上岗证;

(2)、审查施工组织设计,参加设计交底会议,对于审图过程中发现的问题,及时以书面形式报告建设单位。

(3)、检查施工人员、材料和设备到场情况,检查“四通一平”开工准备情况,严把工程开工关。

2、施工过程中质量控制的重点:

(1)、坚持每道工序进行报验的原则,上一道工序未经验收或者虽经验收但不合格,不得进行下道工序施工。对于关键部位和质量重点控制对象以及施工薄弱环节,安排监理人员进行旁站。

(2)、坚持进场材料、设备进行报验的原则。对不合格的材料和设备坚决清退出场。对于砼试块现场留置,锚杆抗拔力试验,水泥复试、钢筋复试及其他原材料检验进行见证取样。原则上喷射砼试块每50米留置一组,现浇砼试块每100m3留置一组,锚杆抗拔力试验每300根试验一组,水泥复试,砂子、碎石、米石等每一季度进行一次,钢筋按规格、批次和生产厂家的不同分别进行复试一次。

(3)、对于施工过程中检查发现的质量问题和质量缺陷采用口头通知,书面通知等手段纠偏,例如:《安全隐患通知单》、《监理工作联系单》、《监理工程师通知单》和每周的《监理会议纪要》等,以及质量罚款,签发《工程暂停令》等多种形式进行质量纠偏和质量控制。

3、竣工验收阶段的质量控制:

(1)根据陕煤质量监督中心站[2006]8号文件编制了《煤矿井巷单位工程备案文件组卷目录》,下发施工单位,要求按此目录整理各单位工程的竣工资料,并参照目录对施工单位整理并报送的竣工资料进行核查。

(2)由监理部总监理工程师,组织对具备验收条件的各个单位工程进行竣工预验收(3)积极配合建设单位,组织对各个单位工程进行竣工验收工作,积极配合质监站进行备案工作,监督各施工单位与建设单位签订《工程质量保修书》。

4、各单位工程质量评定等级:

矿建工程共计24个单位工程,单位工程质量全部合格。安装工程共计21个单位工程,单位工程质量全部合格。土建工程共计22个单位工程,单位工程质量全部合格。经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同验收,质量等级综合评定为合格。

四、小结

1、龙源煤矿项目监理部组织形式采用直线制,先后在本工程进行监理的人员有:总监1人,各专业工程师3人,资料员1人。

2、西安煤炭建设监理中心驻龙源煤矿项目监理部,自2009年10月进驻工地至今,实时监理25个月,在整个监理工作期间,得到了业主方领导和有关业务部门的大力支持,得以顺利的开展监理工作,并圆满完成了委托监理合同中既定的“四大控制”目标,因此,在监理工作全部结束之际,向业主方表示诚恳的感谢!

3、评估意见:本项目我们监理的67个单位工程,工程质量保证资料基本齐全,工程质量符合设计及合同要求,满足使用及安全功能,并通过验收全部合格,具备项目工程备案验收条件。

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

路灯安装工程质量评估报告

路灯安装工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:设计单位:施工单位:监理单位 偉): 总监理工程师:

才录 —、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录:附一:工程概况表附二:道路照明工程质量综合评定汇总表附三—1 : 电缆线路分项工程质量检验评定表附三一2 :管配线及手孔井分项工程质量检验评 定表附三一3 :路灯安装分项工程质量检验评定表附三一4 :电器安装分项工程质 量检验评定表附三一5 :配电柜安装分项工程质量检验评定表附三一6 :接地装置 分项工程质量检验评定表附四:分项工程质量平定汇总表(一)附五:道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)附六:道路照明工程技术资料检查评分表(三)附 七:路灯保护接地电阻的检验测试记录附八:路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录、工程概况 1)建设工程名称:固原市固原东街路灯工程 2)建设工程地点:固原市固原东街 3)建设工程规模:安装9米双臂金属灯杆及相关配套工33套、安装电力电缆YJV22-3*35 mm2共50米、安装电力电缆安装电力电缆VLV22-4*35 mm2共 15321米及安装箱式配电室50KVA箱变一套 4)工程投资总额:39万元 5)建设工程工期:丄5天 6)项目参建单位名称

二'■评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》2.技术规范与标准 3.工程设计文件 (1)施工图纸与设计说明 (2)设计交底资料、设计变更文件 4.合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同

污水管网监理工程质量评估报告

竹溪县城关镇大裕沟村河道污水 管网工程 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位(章):十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: 项目名称:竹溪县城关镇大裕沟村河道污水管网工程 建设单位:城关镇人民政府 建设地点:城关镇大裕沟村河道内 工程类型:市政污水管网工程 监理单位:十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖北双浩建设有限公司 二、建筑规模: 本工程设计内容主要为河道污水主管道埋设,沉泥井埋设、通气井埋设及管道周边住户管道接入。工程点起点位于大裕沟移民区大门外桥头处,终点位于妇幼保健院处河道,接竹溪河污水管网,管线全场2.267km,管网总长 3415.435m(局部路段为双排管道)。 三、施工内容及要求 1、管道材料:新建污水管道为钢壁波纹管,环刚度不小于8000N/m2;直径由DN300-DN600的钢壁波纹管。 2、管道接口:钢壁波纹管采用承插式橡胶圈接口,热熔连接。 3、管道预埋敷设:管道埋设结合现状地形,管道顶面水平方向距离石岸≥1.5m,管道顶面垂直方向距离河道底面≥1.0m。考虑小巷两边居民、小区、单位等污水排放问题,布设 DN300 污水预留管或φ110Pvc管,设计接入坡度 0.3‰,预留支管的数量和位置可根据实际调整。 4、检查井及井座:均按照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3排水检查井)选型。井盖采用Φ700成品混凝土井盖;检查井踏步采用踏步,按照06MS201-6。 四、监理单位责任: 十堰市格新工程建设监理咨询有限公司是监理合同的最终责任方,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2018年3月8

工程质量评估报告样本

工程质量评估报告 (竣工验收) 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表

***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模 本工程建筑面积***M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 内墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等内墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。

(4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室内地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室内外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室内给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室内消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室内采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室内PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工预验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以上检查中提出的问题本监理组已督促承包单位及时整改。主要检(抽)查情况如下: 1、施工质量验收资料 (1)施工、技术管理资料:齐全 工程概况;施工现场质量管理检查记录;组织设计、方案及审批表;技术交底记录;开竣工报告;配合比单;工程总分包合同等资料齐全。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程 子项名称: 监理单位(章):重庆江河工程建设监理有限公司西藏分公司 (甲、乙、丙级) 2011年7月20日

工程概况 工程名称西藏工布江达县乡镇综合文化站(江达乡)工程工程地址西藏工布江达县江达乡 建筑面积344.76㎡结构类型框架结构 层数地上2层总高 1 8.55m 电梯 / 自动扶梯/ 开工日期2010年10月18日工程完工日期2011年7月10日 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位西藏工布江达县文广局 勘察单位 资 质 等 级综合甲级 设计单位西藏广禄建筑设计有限公司甲级施工单位西藏智力建筑工程有限公司一级检测机构西藏林芝地区建设工程检测中心 地基处理、桩基 础、钢结构、预 应力、幕墙、装 饰、设备安装等 子分部工程分包 设计、施工单位 总监理工程师卢勇 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师 51003929 [藏]监工岗字(08)1122号 监理员唐泗美工民建 [藏]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2010年10月~2010年11月基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况(工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础承台砼C30/P6,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验合格。 防 水 层 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

污水管道工程质量评估报告

工程概况:本工程位于滨北工业园区滨州天楹环保有限公司至滨北工业园区污水处理厂之间,本工程质量等级要求为合格工程标准,工期为60天,计划开工日期为2017年2月17日,竣工日期为2017年4月16日。 本工程为DN250PE管,全长5770m主要为开挖直埋式施工,有 7 处穿越道路及障碍物部分管道采用定向钻非开挖式施工。设计放空阀1 处,位于桩号3+400;闸阀2 处,位于桩号0+000、5+777处;排气阀7 处,位于桩号0+800、1+600、2+400、3+200、4+100、5+000、5+600处;根据有关方面要求终端增设流量计一台;沿途管道附属构筑物共计10 座,设计为钢筋混凝土结构,混凝土等级:C25 管道接口:新建管道与原改建管道采用法兰连接接口,DN250PE管 接口使用热熔焊接,所有管材经建设单位制定监测机构检测合格。本工程参建单位:建设单位:滨州天楹环保能源有限公司 设计单位:滨州市水利勘察设计研究院监理单位:山东同创建设项目管理有限公司施工单位:

受滨州天楹环保能源有限公司委托,我监理公司承担了滨州天楹环保污水管道工程施工阶段全过程的监理工作。项目部实行总监理工程师负责制。工程于2017年2月17日开工,于2017年4月16 日全部完工,并于2017年4月13日进行竣工预验收。该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理公司非常重视,特委派了由专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。一、监理人员严把原材料使用关。 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥抽检2 次、黄砂抽检1 次、碎石抽检1 次、商品混凝土2 次、钢筋分不同直径各试验1次、DN250PE管材原材、焊接各抽检了3次,检查井的混凝土试块、钢筋等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。

燃气管道工程监理质量评估报告

一、工程概况 1.工程名称:棉麻公司锅炉房建设及锅炉采购安装工程 2.建设单位:阿图什市住房与城乡建设局 3.设计单位:新疆建筑科学研究院(有限责任公司) 合作单位:大连大学亿达建筑设计院 4.监理单位:新疆路智兴监理有限公司 5.施工单位:克州第一建筑安装工程有限责任公司 6.地勘单位:新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 7.基础类型:独立基础 8.建筑层数:地上一层 9.建筑高度:9.0m 10.建筑面积:618.25㎡ 11.结构类型:框架结构 12.建筑地点:阿图什市 13.计划工期:2015年7月15日至2015年9月15日 14.建筑目标:合格 15.工程内容:地上9.0m高一层锅炉房一幢,安装一台14MW燃气热水锅炉,远期预留两台14MW燃气热水锅炉。 本工程房屋建筑和设备安装同时作业,钢结构屋面安装需吊装,故要及时协调,统筹安排,确保施工进度和质量。 二、工程质量情况 1、管沟开挖及管沟回填 (1)测量放线本工程管沟开挖严格按照施工图设计要求进行放线,沿线打桩,监理要求施工单位开挖前撒灰线,并复核尺寸。监理人员对管沟位置进行了抽检,抽检20处,合格20处,合格率100%。 (2)管沟开挖为了保证管线有足够的埋深,开挖深度按设计要求,经复测,管顶距地面均达到以下值:一般路段≥0.8m,穿越公路≥1.2m;管沟宽度符合要求,管沟开挖任意20m管沟内,管沟中心

线位移≤50mm,符合要求。 (3)管沟回填管沟回填前,管道焊缝经检测合格;防腐补口、补伤经15KV电火花检漏合格;沟底平整、无塌方、积水及杂物,符合要求。 (4)管沟回填先采用细土回填至高出管顶300mm,铺设警示带,最后采用原土回填,并恢复原貌,符合要求 2、管道安装 (1)原材料进场检验:管子、管件、焊条及焊丝,进场时均有产品合格证及质量证明文件。进场均经报验合格,同意用于拟定部位。(2)管道组对及焊接质量 管子,管件的皮口形式和尺寸符合设计要求及规范规定,采用V 型坡口角度60~70°,组对间隙2㎜;焊接组装前,其内外表面油污毛刺、溶渣清理干净,清理范围大于10mm。 本工程所有焊缝焊接均采用氩弧焊打底,手工焊填充和盖面。焊条、焊丝均按设计及焊接工艺评定要求选用,焊条为E4315,氩弧焊丝均为H08Mn2SiA。 (3)管道吹扫与压力试验 本工程采用压缩空气进行吹扫,吹扫完毕后进行压力试验,试验介质为压缩空气,强度试验压力为3.75MPa,稳压4小时,无泄漏,无异响,无变形,强度试压合格;严密性试验压力为 2.5MPa,稳压时间24小时,压力降小于133Pa,严密性试验合格。

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

街坊污水管网改造工程监理总结及质量评估报告建筑组织设计施工项目方案建筑方案

某街坊污水管网改造工程监理总结及质量评估报告 污水管网支管到户工程 某街坊污水管网改造工程 项目监理总结 一、工程基本概况 (一) 工程项目名称 污水管网支管到户工程某街坊污水管网改造 (二)工程项目地点 本工程地处老城区。?(三)建筑规模及工程概况?本工程地处老城区地下管线复杂,施工场地较为狭小且交通量较大,故施工难度较大,可能存在较大的工程变更。图纸工程量为DN300UPVC污水1896米,DN250UPVC污水管1116米,DN400UPVC雨水管227米,DN300UPVC 雨水管667米。DN200UPVC雨水支管556米。(以上未扣除窨井及边井尺寸)。60*60砖砌不落底[窨井100座,50*50砖砌不落底窨井143座,90*140砖砌落底窨井1座,75*75砖砌落底窨井12座,60*60砖砌落底窨井36座,雨水边井122座。实际施工各种管道:DN400污水管41.9米,DN300污水管2031.9米,DN250污水管1178.97米,DN160污水管612.1 5。DN400雨水管229.7米,DN300雨水管674.9米,DN250污水管51.6米,DN160雨水管292.8米;增加东北花巷工程量:DN300污水管97米DN250污水管258.7米DN160污水管259.5米。DN300雨水管113.6米DN160雨水管178.5米。 (四)本工程的业主、设计单位、施工单位和监理单位

(1) 业主: (2) 设计单位:?(3)施工单位: (4) 监理单位: 二、监理组织机构及进驻、退出工地时间?(一)监理组织机构 根据本工程的规划、规模及结构,并结合实际情况,由公司任命具有多年市政工程施工经验的高级工程师陈燕纯同志担任本工程的总监理工程师,经总监理工程师提名,由栗华同志担任驻地监理工程师,具体分工见监理组织机构网络图: (二)监理组织机构进驻、退出工地时间?我监理部于2月18日进驻现场单位进场执行工程施工阶段的监理工作,于2004年7月1日工程通过初验收后退场。?(三)监理内部管理 本监理组以遵循"严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟"的原则,认真贯彻执行有关监理工作的各项工作方针政策,法律法规,明确岗位职责,严格检查制度,维护业主和承包商的合法权益,加强质量管理,控制工期及工程费用,提高工程效益及工程管理水平,使施工监理法制化、标准化、规范化、程序化。本监理组也制定了内部管理制度及措施,责任落实到人,增强了监理的人员责任感和积极性。在考核过程中,上级领导也给我们提出了许多宝贵意见,这更加促进了监理组提高监理水平。?三、监理目标完成情况评价 建设单位与施工单位签订的承包合同上的质量、工期目标也即我驻地监理部的监理目标。承包合同上规定本工程质量等级为合格,综合评定分要达85分以上,故为达到这个目标,我驻地监理部针对本工程的特点,制定了详细的监理措施,严把质量关,对工程的重点部位实施旁站监理,又在工程初验收前,由监理单位组织,对工程进行了工程预验收,确保工程竣工验收能一次性通过,达到合同规定的质量目标。?因监理人员的大量工作是施工阶段的质量控制,下面就着重谈谈施工阶段质量目标的控制。? (一)工程质量目标完成情况 1、质量监控的重要性

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以

监理质量评估报告模板

JZL14:工程质量评估报告 ××工程 工程质量评估报告 ××监理项目部 年月日

批准:(总监理工程师)年月日审核:(总监代表或专业组长)年月日编写:(专业监理工程师)年月日

目录 1. 工程概况 2. 质量评估范围 3. 质量评估依据 4. 施工过程质量控制综述 5. 工程质量监理控制概述 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 7. 工程质量评估结论

1. 工程概况 提示:应简明扼要地反映出单位工程的规模、功能,结构特点,技术复杂程度和监理质量控制重点,同时还应注明该工程的开(竣)工时间、本工程的质量目标和各有关参建单位的基本情况。 2. 质量评估范围 提示:监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。 3. 质量评估依据 提示:①工程建设相关的法律、法规及项目批审文件;②建设工程项目有关的标准、规范;③设计文件、设计图纸等技术资料;④建设工程相关的合同文件及工程过程文件。对于施工阶段的所有单位工程的施工质量评估而言,其质量评估的上述主要依据都是相同的,但对于不同的结构工程,不同的专业工程,不同功能内容的工程,从材料的使用、试验(检验)标准到施工质量验收规范都各有特定的要求,因此具体实施时还应把本单位工程涉及到的各专业规范作为本工程质量评估依据。 4. 施工过程质量控制综述 提示:重点评述在施工过程中,监理项目部审查核实施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系的情况,国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施的落实情况,对工程质量问题的处理情况,以及监理工程师通知单的执行与回复情况。清晰说明在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部是否认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理。 5.工程质量监理控制概述 提示:监理项目部在施工监理工作中都采取哪些措施进行施工质量控制,这些措施是有效地促进施工质量的提高。在监理工作中,经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施,具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分叙述。 6. 检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况 提示:按照国家、行业现行施工质量验收规范的要求,正确划分分项工程和分部工程,然后从整个施工过程认真核查工程实物的质量,用科学的数据、翔实的工程资料和工程质量评估依据来评述检验批、分项工程和分部工程的质量情况。核查时专业监理工程师和总监理

污水管网工程质量评估报告范本

高邮市2013、2014年度覆盖拉网式农村环境整治 工程 质量评估报告 工程概况:高邮市2013/2014年度覆盖拉网式农村环境整治工程。 工程地点:高邮市送桥镇郭集片区(德华社区、盘塘村、槽坊村)、天山片区(桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村)、送桥片区(官路村、张公渡村)。 工程规模:污水处理工程铺设35894米;新建小垃圾房567座;垃圾收集站21座。 工程建设单位为:送桥镇人民政府 监理单位为: 江苏苏维工程管理有限公司 施工单位为:江苏福星建设有限公司(建设管网:天山片区桂花苑、庙家村、南茶村、神居山村(俞庄小区),新建垃圾池、中转房。)江苏润扬集团有限公司(建设管网,郭集德华社区、盘塘村、槽坊村,垃圾池)、扬州阳晔安装工程有限公司(建设管网,送桥片区官路村、张公渡村,新建垃圾池)。 江苏苏维工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2015年4月20日开工,于2015年6月30日全部完工,并于2015年6月30日进行竣工预验收。 受建设单位委托,我监理公司承担了污水管道工程施工阶段全过程的监理工作。该工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投资三大建设目标的实现,我监理公司非常重视,特委派了由

专业配套、老中青结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合,确保了建设目标的顺利实现。 一、监理人员严把原材料使用关。 本工程所用原材料严格遵守先试后用原则,不经复试合格、不具有完整质保资料和检测报告,坚决不允许用于本工程施工。其中:水泥试验2次、黄砂试验1次、碎石试验1次、砖试验2次、钢筋分不同直径各试验1次、DN300PE管材原材、焊接各试验了1次,检查井的砂浆试块、混凝土基础等所用的混凝土试块等均由监理人员见证取样,全部合格。我监理组对于进场使用井圈井盖等都要求施工单位出具质量合格证书,并组织了相关人员进行了抽查,绝对不让不符合要求的材料进场使用。 二、严把工序质量控制关。 我们监理组督促施工单位建立完善的组织体系、质保体系,经保 证对所有工程的控制和管理。并对施工单位申报的每道工序,监理人员全部进行严格的验收和见证送检,验收不合格、检测不合格的工序不允许进入下道工序施工。 排水工程,监理人员主要对管道流水面标高、沟槽的开挖、平基的浇注、安管的平直、管道的接口的施工进行了控制,对回填进行了现场旁站,污水管道闭水试验、回填土压实度、含水量等项目都进行了试验和检测。

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

监理工程质量评估报告书

五星小区干部服务管理站 工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、投资总额:450万元 4、建设单位: 5、监理单位: 6、设计单位: 7、施工单位: 8、工程质量要求:合格 9、合同工期2009年8月8日~20 年月日。 二、建筑设计概况 1、建筑面积:1987.21平方米 2、建筑层数:地下一层、地上五层 3、建筑结构:框架 4建筑做法: (1)屋面:SBS防水卷材二层做法 (2)外墙: (3)内墙: (4)地面:

(5)顶棚: (6)采暖:钢铝散热器 (7)给水:管材为PPR给水管 (8)排水:管材为PVC内螺旋消音排水管 (9)电气:三相四线埋地接入,各种线路均管沿楼板或沿墙暗敷设 三、工程监理情况 本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设承包合同,代表建设单位对施工质量实施了监理。为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作; 1、认真审核了施工单位编制的施工组织设计,对已审定的施工组织设计,确定的质量保证体系、质量目标和质量措施。施工中已贯彻执行。 2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,总监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、多孔砖、石料、砂、防水材料、门窗等重要原材料、构配件,均做到“三证”齐全,防止不合格材料用到工程上,对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在监理工程师监督下现场取样,取样制作、养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。 3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对工序质量进行了监督检查。在监理过程中,监理工程师对发现的质量问题和缺陷及时通知施工单位,施工单位均进行了整改,并经监理工程师检查验收。施工中的技术档案和施工管理资料完整齐全。 4、在施工过程中,各阶段的施工验收工作均按照《建筑安装工程质量评定

整理污水管网工程质量评估报告模板.doc.doc

工程概况:本工程位于昆山市张浦镇俱进路,本工程质量等级要求为合格 工程标准,工期为 120 天,计划开工日期为 20xx 年 12 月 2 日,竣工日期为 20xx 年 4 月 1 日。 本工程, DN800钢筋砼顶管 960m。D800F型钢筋砼承插管 960m,DN300PE 过路拖拉管 340m。顶管工作沉井 7m*4m*6.5m,3 座。顶管接收沉井 4.5m*3m*6.2m,3 座。 SMW 工法井工作井 7.5m*4m* 5.7m ,2 座。 SMW 工法井接收井 4.5m*3.5m*5.5m ,3 座。¢xxxxxx槽排管采用 DN800 钢筋砼承插管、顶管采用 DN800 钢筋砼管、拖拉管采用 DN300PE管 管道接口:钢筋砼 DN800 承插管及顶管采用橡胶圈接口, DN300PE管接口使用热熔焊接,所有管材经建设单位制定监测机构检测合格。 本工程建设单位为 :昆山联合水质净化有限公司 设计单位为:中国市政工程中南设计研究院 监理单位为 :昆山加林工程项目管理有限公司 施工单位为 :振华建设集团有限公司 昆山加林工程项目管理有限公司是监理合同的最终责任人,对于项目监理 组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助 总监解决。项目组实行总监负责制。工程于 20xx 年 12 月 2 日开工,于 20xx 年 4 月 1 日全部完工,并于 20xx 年 5 月 10 日进行竣工预验收。 受建设单位委托,我监理公司承担了俱进路污水管道工程施工阶段全过程 的监理工作。该工程工程主要是污水管道工程,为确保本工程质量、进度、投 资三大建设目标的实现,我监理公司非常重视,特委派了由专业配套、老中青 结合的监理组进驻工地现场,承担监理工作。监理人员严格按照监理合同、施 工合同、图纸及相关施工和设计规范开展监理工作。我们对每项单位工程、分 部工程、分项工程都制定了完成的监理规划和监理实施细则;对总监理工程 师、专业监理工程师、监理员也都有制定了具体的监理职责和监理内容,经便 更好地行使监理职能;使我们监理人员能做到事前、事中、事后控制相结合, 确保了建设目标的顺利实现。

给水管网监理竣工质量评估报告

中兴路路段(万洪公路–陇海铁路) 编号: 竣工质量评估报告 编制 总监 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段监理部 2019年05月08日

一、工程概况 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 二、参建单位 建设单位:牟源水务发展有限公司 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

相关文档