电缆沟内电缆隐蔽工程验收记录

电缆沟内电缆隐蔽工程验收记录
电缆沟内电缆隐蔽工程验收记录

表C3—5—1

隐蔽工程验收记录

施工单位:编号:

高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

2

电线、电缆导管隐蔽工程验收记录

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室梁板 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 1、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 2、PVC塑料管采用套管法粘接。 3、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室剪力墙 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 4、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 5、PVC塑料管采用套管法粘接。 6、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

隐蔽工程检查记录范例

?G首页 ?日记 ?相册 ?音乐 ?TaoTao ?留言板 ?分享 ?访客 ?访录 ?在线? ? ? ? ? ?隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录 组织:GB50300—2001《质量验收统一标准》,第3.0.3条4款规定,隐蔽工程在验收前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件,由施工单位项目技术负责人主持,监理工程师,建设单位参加。 隐蔽验收应有施工标准及名称、代号 验收时间,通常按合同规定 一般情况下,施工单位应在48小时前通知,24小时内监理,建设单位应认可签认。如监理建设单位未派人参加,施工单位可自行验收,由项目技术负责人签字,按合同规定,如建设,监理单位有怀疑可剥揭检验,或凿除钻孔检查。如合格,费用由建设单位负责,如不合格,开挖费用由施工单位负责。 一.地基验槽记录

1.验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 2.基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 3.基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 4.对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 5.经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。二.地基与基础工程 (一)现场预制桩钢筋安装 隐蔽内容 (1)钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。 (2)钢筋连接方式和试验报告。 (3)钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。 (4)主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。 (5)主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。 (二)预制桩的接头 隐蔽内容 (1)电焊接桩的焊缝及电焊接桩结束后的停歇时间; (2)电焊接桩的上下节桩节间的缝隙垫铁; (3)硫磺胶泥接桩的上节桩的外露锚筋和下节桩的预留孔; (4)硫磺胶泥接桩的胶泥浇注时间和浇注后的停歇时间。 (三)混凝土灌注桩钢筋笼 隐蔽内容 (1)放置钢筋笼前,应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。(2)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。 (3)钢筋的材质检验应符合设计要求。 (4)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。 三.钢筋混凝土工程

电线电缆隐蔽工程验收记录.pdf

从2015年9月12起 到2015年9月12日 专业监理工程师(签名):  (建设单位项目专业技术负责人签名):年 月 日(公章) 注:1.本表中插入的示图、照片、说明等,如幅面不能容纳(或无法表达清楚),则可随本表之后作为本表 的附件。  2.对于重要的隐蔽工程项目,应附有必要的示图,照片和说明。监理(建设)单位  验收结论专业承包安装单位  检查评定结果主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 项目专业质量检查员(签名):2015年9月12日(公章) 同 意 验 收 简介隐蔽工程范围(内容)/隐蔽方式/施工方法/隐蔽前已进行的检查测试项目及其结果 (可包括相关的示图、 照片和其他备注说明): 1、隐蔽内容:电线穿管和线槽敷线。 2、施工方法:电线规格/型号符合设计要求,敷设无绞拧、压扁、护层断裂以及表面严重创伤。 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10米处设固定点,穿管前将管内清理干净、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线穿不同的管,且管内电线无接头,电缆首端、末端和分支处设有标志牌 3、电线电排列整齐、固定,符合要求,测试结果合格。 专业工长(施工员)(签名) 检查测试负责人(签名)施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)相关施工图名称及其图号 电气设计说明 电施SD-01;综合楼一层电气平面图 电施SD-02 验收日期: 日 止 总承包施工单位 广东协强建设集团有限公司项目负责人潘嘉光专业承包安装单位/ 项目负责人/单位(子单位)工程名称 市八中创强新建项目工程(综合楼、食堂、宿舍楼)所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 电气照明安装 / 电线穿管和线槽敷线相关的施工部位  (层、区、段、房、室) 综合楼一层建筑电气(分部)隐蔽工程验收记录(表式一) GD3010216

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

04-02:电缆保护管隐蔽工程检查验收记录

04-02:电缆保护管隐蔽工程检查验收记录 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电缆保护管隐蔽工程检查验收记录 编号: 0118 /(0302/0402/0516/0617/08200901)□□□ 工程名 称东亚新干线售楼处室外工程 分部(子分部)工程 名称 室外照明工程 项目经 理 施工单 位杭州申华景观建设有限公司验收部位室外照明电缆敷设 施工图 号 电施 施工执行标 准 名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303—2002) 分项工程名称/检验批编 号 电缆保护管 联系单号或日 期 检查项目 施工单位检查情 况 监理单位验收结 论 说明或简图: 电缆保护管pe管质量合格,证明材料齐全、有效,线 管埋设深度符合设计要求;其他附属材料均符合设计要 求,按电施图照明平面图及施工规范和设计要求进行施 工 电缆保护管pe25符合要求电缆保护管pe63符合要求

检查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 电缆铺设隐蔽工程检查验收记录 编号: 0118 /(0302/0402/0516/0617/08200901)□□□ 工程名 称东亚新干线售楼处室外工程 分部(子分部)工程 名称 室外照明工程 项目经 理 施工单 位杭州申华景观建设有限公司验收部位室外照明电缆敷设 施工图 号 电施 施工执行标 准 名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规 范》(GB50303—2002) 分项工程名称/检验批编 号 ZC-YJV5*16mm2 联系单号或日 期 检查项目 施工单位检查情 况 监理单位验收结 论 说明或简图: 此次埋设为ZC-YJV-5*16mm2,材料质量合格,按电施 图景观照明平面图及施工规范和设计要求进行施工 材料、规格、部位埋设深度 临近构筑物的距离电缆接头制作