常规电缆的型号、名称及用途

■常规电缆的型号、名称及用途序号

型号名称使用范围

1

VV VLV VY VLY

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护

套电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中,

电缆不能承受机械外力作用VV22 VLV22 VV23 VLV23

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙

烯护套钢带铠装电力电缆

敷设在室内、隧道内直埋土

壤,

电缆能承受机械外力作用VV32 VLV32 VV33 VLV33

VV42 VLV42 VV43 VLV43

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙

烯护套钢丝铠装电力电缆

敷设在高落差地区,电缆能承

机械外力作用及相当的拉力

2

YJV YJLV YJY YJLY

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/

聚乙烯护套电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中,

电缆不能承受机械外力作用YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙

烯护套钢带铠装电力电缆

敷设在室内、隧道内直埋土

壤,

电缆能承受机械外力作用YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33

YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙

烯护套钢丝铠装电力电缆

敷设在高落差地区,电缆能承

受机械外力作用及相当的拉

3

KVV KVVR KVY KVYR

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护

套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

及地下KVV22 KVV23

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙

烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

地下,电缆能承受机械外力作

用KVVP KVVP2 KVVRP

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带/

铜丝编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

地下,电缆具有防干扰能力KYJV KYJVR KYJY KYJYR

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯

护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

及地下

KYJV22 KYJV23

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙 烯护套钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

地下,电缆能承受机械外力作

KYJVP KYJYP2 KYJYRP

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套

铜带/铜丝编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道内

地下,电缆具有防干扰能力 4

JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯/交联聚乙烯绝缘

架空电缆

用于架空电力传输等场所 JKTRYJ

软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

用于变压器引下线 JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆

用于架空电力传输等场所

JKLGYJ JKLGYJ/Q

钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆

用于架空电力传输等场所,

并能承受相当的拉力 5

LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线

用于架空固定敷设

6

227IEC01(BV) 227IEC002(RV) 227IEC05(BV) 227IEC06(RV)

227IEC07(BV-90) 227IEC08(RV-90) 227IEC10(BVV) 227IEC52(RVV) 227IEC53(RVV) BLV BVR BVV

BLVV BVVB BLVVB

聚氯乙烯绝缘电线 用于室内布线

特种电缆的型号、名称及用途

序号 型 号 名 称 使 用 范 围

1 ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场所,GZR 电缆敷

设在

阻燃要求特别高的场所

2

GZR-X

隔氧层阻燃电缆

3 WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,

GWDZR电缆

敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场

4 GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆

5 NH-X 耐火电缆敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道

中,GNH电缆

除耐火外要求高阻燃的场所

6 GNH-X 隔氧层耐火电缆

7 WDNH-X 低烟无卤耐火电缆敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道

及管道中,GWDNH

电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃

性能有更高要求的场所

8 GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆

9 FS-X 防水电缆敷设在地下水位常年较高,对防水有较高

要求的地区

10 H-X 耐寒电缆敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较

高要求的地区

11 FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求

地区的

电力电缆、控制电缆

12 FYSZR-X 环保型防白蚁、防鼠阻燃电缆

注: 1. X-表示常规的电缆型号。 2. 特种电缆型号表示方法是在常规电缆型号前加特种电缆的

表示符号。

例:特种电缆低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆,就表示为WDZR-YJV。

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

3.1 0.6/1kV单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

护套标称

厚度

电缆近似

外径

允许持续载流量 (A)

空气中土壤中

○○

○○○

○○

○○○

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al

1×1.5 0.8 1.4 6 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 1×2.5 0.8 1.4 6 25 19 31 24 36 27 38 30 1×4 1.0 1.4 7 33 26 41 32 47 35 49 39 1×6 1.0 1.4 8 41 34 52 42 58 46 61 50 1×10 1.0 1.4 9 57 44 72 55 78 58 83 64 1×16 1.0 1.4 10 76 59 95 73 100 76 105 83 1×25 1.2 1.4 11 98 76 120 96 130 95 135 105 1×35 1.2 1.4 12 115 90 150 115 155 115 160 125 1×50 1.4 1.4 14 145 110 180 140 185 140 195 150 1×70 1.4 1.4 16 180 140 230 175 225 170 240 185 1×95 1.6 1.5 18 225 175 280 215 270 205 285 222 1×120 1.6 1.5 20 260 200 325 250 310 235 325 250 1×150 1.8 1.6 23 300 230 375 290 350 265 365 285 1×185 2.0 1.7 25 345 270 430 335 395 300 415 320 1×240 2.2 1.8 28 410 320 510 395 455 350 480 375 1×300 2.4 1.9 31 475 370 585 455 515 395 545 425 1×400 2.6 2.0 34 555 440 690 540 580 455 625 490 1×500 2.8 2.1 37 640 510 800 630 660 520 710 560 1×630 2.8 2.2 41 730 595 920 740 740 590 810 645 1×800 2.8 2.5 47 ... ... ... ... ... ... ... ... 1×1000 3.0 2.6 50 ... ... ... ... ... ... ... ... 1×1200 3.2 2.7 54 ... ... ... ... ... ... ... ...

3.2 0.6/1kV 2芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

2×1.5 0.8 1.8 10 ... ... 15 ... 22 ... 2×2.5 0.8 1.8 11 ... ... 19 15 29 23 2×4 1.0 1.8 13 1.8 16 26 20 36 30 2×6 1.0 1.8 14 1.8 17 32 26 47 39 2×10 1.0 1.8 17 1.8 20 46 35 65 50 2×16 1.0 1.8 19 1.8 22 60 47 84 65

2×25 1.2 1.8 21 1.8 24 77 60 110 84 2×35 1.2 1.8 23 1.8 26 95 74 130 100 2×50 1.4 1.8 22 1.9 26 115 90 155 120 2×70 1.4 1.9 24 2.0 29 145 115 195 150 2×95 1.6 2.0 28 2.1 33 185 140 230 185 2×120 1.6 2.1 30 2.2 35 210 165 260 205 2×150 1.8 2.2 33 2.4 38 245 190 300 230 2×185 2.0 2.3 37 2.6 42 280 215 335 260

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

3.3 0.6/1kV 3芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

3×1.5 0.8 1.8 11 ... ... 15 ... 22 ... 3×2.5 0.8 1.8 11 ... ... 19 15 29 23 3×4 1.0 1.8 13 1.8 17 26 20 36 30 3×6 1.0 1.8 14 1.8 18 32 26 47 39 3×10 1.0 1.8 17 1.8 21 46 35 65 50 3×16 1.0 1.8 19 1.8 23 60 47 84 65 3×25 1.2 1.8 22 1.8 26 77 60 110 84 3×35 1.2 1.8 24 1.8 28 95 74 130 100 3×50 1.4 1.9 26 2.0 29 115 90 155 120 3×70 1.4 2.0 27 2.1 34 145 115 195 150 3×95 1.6 2.1 32 2.2 38 185 140 230 185 3×120 1.6 2.2 35 2.3 41 210 165 260 205 3×150 1.8 2.3 39 2.5 45 245 190 300 230 3×185 2.0 2.5 44 2.6 49 280 215 335 260 3×240 2.2 2.7 48 2.8 55 335 260 390 300 3×300 2.4 2.9 55 3.0 60 375 295 435 340

3.4 0.6/1kV 4芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

4×4 1.0 1.8 15 1.8 18 26 20 36 30 4×6 1.0 1.8 16 1.8 19 32 26 47 39 4×10 1.0 1.8 19 1.8 22 46 35 65 50 4×16 1.0 1.8 22 1.8 25 60 47 84 65 4×25 1.2 1.8 25 1.8 28 77 60 110 84 4×35 1.2 1.8 27 1.9 31 95 74 130 100 4×50 1.4 1.9 29 2.1 34 115 90 155 120 4×70 1.4 2.1 33 2.2 38 145 115 195 150 4×95 1.6 2.2 37 2.4 43 185 140 230 185 4×120 1.6 2.4 41 2.5 46 210 165 260 205 4×150 1.8 2.5 45 2.6 50 245 190 300 230 4×185 2.0 2.7 50 2.8 55 280 215 335 260 4×240 2.2 2.9 56 3.0 62 335 260 390 300 4×300 2.4 3.1 62 3.3 68 375 295 435 340

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

3.5 0.6/1kV 5芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

5×4 1.0 1.8 16 1.8 19 26 20 36 30 5×6 1.0 1.8 17 1.8 20 32 26 47 39 5×10 1.0 1.8 21 1.8 24 46 35 65 50 5×16 1.0 1.8 24 1.8 27 60 47 84 65 5×25 1.2 1.8 27 1.9 31 77 60 110 84 5×35 1.2 1.9 30 2.0 33 95 74 130 100 5×50 1.4 2.1 35 2.2 40 115 90 155 120 5×70 1.4 2.2 40 2.3 45 145 115 195 150 5×95 1.6 2.4 46 2.5 52 185 140 230 185 5×120 1.6 2.5 50 2.7 56 210 165 260 205 5×150 1.8 2.7 55 2.9 61 245 190 300 230 5×185 2.0 2.9 62 3.0 67 280 215 335 260 5×240 2.2 3.1 70 3.3 76 335 260 390 300

5×300 2.4 3.3 77 3.5 84 375 295 435 340

3.6 0.6/1kV (3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标

称厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

3×4+1×

2.5

1.0 0.8 1.8 15 1.8 17 26 20 36 30 3×6+1×4 1.0 1.0 1.8 16 1.8 19 32 26 47 39 3×10+1×

6

1.0 1.0 1.8 19 1.8 21 46 35 65 50 3×16+1×

10

1.0 1.0 1.8 22 1.8 24 60 47 84 65 3×25+1×

16

1.2 1.0 1.8 25 1.8 27 77 60 110 84 3×35+1×

16

1.2 1.0 1.8 25 1.8 29 95 74 130 100 3×50+1×

25

1.4 1.2 1.9 28

2.0 32 115 90 155 120 3×70+1×

35

1.4 1.2

2.0 31 2.1 36 145 115 195 150 3×95+1×

50

1.6 1.4

2.2 36 2.3 41 185 140 230 185 3×120+1

×70

1.6 1.4

2.3 40 2.4 45 210 165 260 205 3×150+1

×70

1.8 1.4

2.4 44 2.5 48 245 190 300 230 3×185+1

×95

2.0 1.6 2.6 48 2.7 53 280 215 335 260 3×240+1

×120

2.2 1.6 2.8 55 2.9 59 335 260 390 300 3×300+1

×150

2.4 1.8 2.9 61

3.1 63 375 295 435 340

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

3.7 0.6/1kV (3+2)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称厚

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似外

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

3×4+2×

2.5

1.0 0.8 1.8 16 1.8 18 26 20 36 30 3×6+2×

4

1.0 1.0 1.8 17 1.8 20 32 26 47 39 3×10+2

×6

1.0 1.0 1.8 21 1.8 23 46 35 65 50 3×16+2

×10

1.0 1.0 1.8 24 1.8 26 60 47 84 65 3×25+2

×16

1.2 1.0 1.8 27 1.8 29 77 60 110 84 3×35+2

×16

1.2 1.0 1.8 30 1.9 31 95 74 130 100 3×50+2

×25

1.4 1.2 1.9 32

2.1 37 115 90 155 120 3×70+2

×35

1.4 1.2

2.1 37 2.2 42 145 115 195 150 3×95+2

×50

1.6 1.4

2.2 42 2.4 47 185 140 230 185 3×120+2

×70

1.6 1.4

2.4 46 2.5 52 210 165 260 205 3×150+2

×70

1.8 1.4

2.5 50 2.7 56 245 190 300 230 3×185+2

×95

2.0 1.6 2.7 56 2.8 62 280 215 335 260 3×240+2

×120

2.2 1.6 2.9 63

3.1 69 335 260 390 300 3×300+2

×150

2.4 1.8

3.1 69 3.2 76 375 295 435 340

3.8 0.6/1kV (4+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称厚

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

4×4+1×

2.5

1.0 0.8 1.8 16 1.8 19 26 20 36 30 4×6+1×4 1.0 1.0 1.8 17 1.8 20 32 26 47 39 4×10+1×

6

1.0 1.0 1.8 21 1.8 23 46 35 65 50 4×16+1× 1.0 1.0 1.8 24 1.8 26 60 47 84 65

10

4×25+1×

16

1.2 1.0 1.8 27 1.9 30 77 60 110 84 4×35+1×

16

1.2 1.0 1.8 30

2.0 32 95 74 130 100 4×50+1×

25

1.4 1.2

2.0 34 2.1 39 115 90 155 120 4×70+1×

35

1.4 1.2

2.1 39 2.3 44 145 115 195 150 4×95+1×

50

1.6 1.4

2.3 44 2.5 49 185 140 230 185 4×120+1

×70

1.6 1.4

2.5 48 2.6 54 210 165 260 205 4×150+1

×70

1.8 1.4

2.6 53 2.8 58 245 190 300 230 4×185+1

×95

2.0 1.6 2.8 59

3.0 65 280 215 335 260 4×240+1

×120

2.2 1.6

3.0 66 3.2 72 335 260 390 300 4×300+1

×150

2.4 1.8

3.2 73 3.3 80 375 295 435 340

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆结构尺寸及载流量

4.1 0.6/1kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

护套标称

厚度

电缆近似

外径

允许持续载流量 (A)

空气中土壤中

○○

○○○

○○

○○○

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al

1×1.5 0.7 1.4 6 22 ... 30 ... 40 ... 43 ... 1×2.5 0.7 1.4 6 30 ... 40 ... 50 ... 57 ... 1×4 0.7 1.4 7 39 ... 53 ... 71 ... 74 ... 1×6 0.7 1.4 7 50 ... 67 ... 91 ... 94 ... 1×10 0.7 1.4 8 70 53 93 71 123 95 127 97 1×16 0.7 1.4 9 94 77 124 102 158 121 165 135

1×25 0.9 1.4 11 124 99 168 130 201 159 231 165 1×35 0.9 1.4 12 154 118 207 160 244 191 258 199 1×50 1.0 1.4 13 191 150 252 195 292 224 304 235 1×70 1.1 1.4 15 241 185 306 239 355 283 372 289 1×95 1.1 1.5 17 297 231 384 298 433 338 449 348 1×120 1.2 1.6 19 346 268 439 340 496 387 512 398 1×150 1.4 1.7 22 399 308 507 392 554 430 575 445 1×185 1.6 1.8 24 455 365 591 459 624 490 650 505 1×240 1.7 1.8 27 552 427 694 539 725 568 757 589 1×300 1.8 1.9 30 652 502 810 629 819 639 855 664 1×400 2.0 2.0 33 777 590 937 731 934 701 976 762 1×500 2.2 2.1 36 870 687 1078 845 1061 898 1110 870 1×630 2.4 2.2 40 990 800 1250 1000 ... ... ... ... 1×800 2.6 2.5 47 ...... ... ... ... ... ... ... ... 1×1000 2.8 2.6 50 ...... ... ... ... ... ... ... ... 1×1200 3.0 2.7 54 ...... ... ... ... ... ... ... ...

4.2 0.6/1kV 2芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆及钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

2×1.5 0.7 1.8 10 ... ... 25 ... 36 ... 2×2.5 0.7 1.8 11 ... ... 33 ... 47 ... 2×4 0.7 1.8 12 1.8 15 44 ... 63 ... 2×6 0.7 1.8 13 1.8 16 55 ... 78 ... 2×10 0.7 1.8 14 1.8 18 77 48 105 80 2×16 0.7 1.8 16 1.8 20 101 82 135 132 2×25 0.9 1.8 19 1.8 24 140 106 189 139 2×35 0.9 1.8 21 1.8 26 173 130 217 169 2×50 1.0 1.8 20 1.8 24 218 150 258 198 2×70 1.1 1.8 23 2.0 28 264 191 315 246 2×95 1.1 2.0 25 2.2 31 331 156 377 293 2×120 1.2 2.1 28 2.3 34 379 293 422 334 2×150 1.4 2.2 31 2.4 37 439 336 482 372 2×185 1.6 2.3 35 2.5 41 498 388 540 422

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

4.3 0.6/1kV 3芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

3×1.5 0.7 1.8 10 ... ... 21 ... 25 ... 3×2.5 0.7 1.8 11 ... ... 28 ... 33 ... 3×4 0.7 1.8 12 1.8 15 37 ... 44 ... 3×6 0.7 1.8 13 1.8 16 46 ... 54 ... 3×10 0.7 1.8 15 1.8 19 63 48 73 56 3×16 0.7 1.8 17 1.8 21 84 65 94 72 3×25 0.9 1.8 21 1.8 25 109 85 120 93 3×35 0.9 1.8 23 1.8 28 132 102 144 111 3×50 1.0 1.8 24 2.0 28 159 123 159 131 3×70 1.1 1.9 29 2.1 33 195 152 205 159 3×95 1.1 2.0 31 2.3 36 237 184 240 190 3×120 1.2 2.1 35 2.4 39 273 213 278 210 3×150 1.4 2.3 39 2.5 43 310 241 309 240 3×185 1.6 2.4 43 2.7 48 355 277 347 271 3×240 1.7 2.6 48 2.9 53 416 326 399 312 3×300 1.8 2.8 52 3.1 58 473 372 446 351

4.4 0.6/1kV 4芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

4×1.5 0.7 1.8 11 ... ... 21 ... 25 ... 4×2.5 0.7 1.8 12 ... ... 28 ... 33 ... 4×4 0.7 1.8 13 1.8 16 37 ... 44 ... 4×6 0.7 1.8 14 1.8 17 46 ... 54 ... 4×10 0.7 1.8 17 1.8 21 63 48 73 56 4×16 0.7 1.8 20 1.8 23 84 65 94 72 4×25 0.9 1.8 25 1.8 27 109 85 120 93 4×35 0.9 1.8 27 2.0 30 132 102 144 111 4×50 1.0 1.9 28 2.0 33 159 123 159 131 4×70 1.1 2.0 32 2.1 36 195 152 205 159 4×95 1.1 2.1 36 2.3 41 237 184 240 190

4×120 1.2 2.3 39 2.4 44 273 213 278 210 4×150 1.4 2.4 44 2.6 49 310 241 309 240 4×185 1.6 2.6 48 2.7 54 355 277 347 271 4×240 1.7 2.8 54 3.0 60 416 326 399 312 4×300 1.8 3.0 60 3.2 66 473 372 446 351

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

4.5 0.6/1kV 5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

5×4 0.7 1.8 14 1.8 17 37 ... 44 ... 5×6 0.7 1.8 15 1.8 19 46 ... 54 ... 5×10 0.7 1.8 19 1.8 22 63 48 73 56 5×16 0.7 1.8 22 1.8 25 84 65 94 72 5×25 0.9 1.8 25 1.8 28 109 85 120 93 5×35 0.9 1.8 28 2.0 33 132 102 144 111 5×50 1.0 2.0 33 2.1 37 159 123 159 131 5×70 1.1 2.1 37 2.3 42 195 152 205 159 5×95 1.1 2.3 43 2.5 48 237 184 240 190 5×120 1.2 2.4 48 2.6 53 273 213 278 210 5×150 1.4 2.6 53 2.8 58 310 241 309 240 5×185 1.6 2.8 59 3.0 65 355 277 347 271 5×240 1.7 3.0 67 3.2 73 416 326 399 312 5×300 1.8 3.2 74 3.4 80 473 372 446 351

4.6 0.6/1kV (3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A) 相中性护套标称电缆近似护套标称电缆近似空气中土壤中

厚度外径厚度外径Cu Al Cu Al

3×4+1×

2.5

0.7 0.7 1.8 13 1.8 16 37 ... 44 ... 3×6+1×4 0.7 0.7 1.8 14 1.8 17 46 ... 54 ... 3×10+1×

6

0.7 0.7 1.8 17 1.8 20 63 48 73 56 3×16+1×

10

0.7 0.7 1.8 19 1.8 23 84 65 94 72 3×25+1×

16

0.9 0.7 1.8 23 1.8 26 109 85 120 93 3×35+1×

16

0.9 0.7 1.8 25 1.9 28 132 102 144 111 3×50+1×

25

1.0 0.9 1.8 27

2.0 30 159 123 159 131 3×70+1×

35

1.1 0.9 1.9 30

2.1 35 195 152 205 159 3×95+1×

50

1.1 1.0

2.1 35 2.3 39 237 184 240 190 3×120+1

×70

1.2 1.1

2.2 38 2.4 43 273 213 278 210 3×150+1

×70

1.4 1.1

2.3 42 2.6 47 310 241 309 240 3×185+1

×95

1.6 1.1

2.5 47 2.7 52 355 277 347 271 3×240+1

×120

1.7 1.2

2.7 52 2.9 57 416 326 399 312 3×300+1

×150

1.8 1.4

2.9 57

3.1 63 473 372 446 351

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■0.6/1kV聚氯乙烯绝缘阻燃和非阻燃电力电缆结构尺寸及载流量

4.7 0.6/1kV (3+2)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)

相中性护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

3×4+2×

2.5

0.7 0.7 1.8 13 1.8 17 37 ... 44 .. 3×6+2×4 0.7 0.7 1.8 15 1.8 18 46 ... 54 ... 3×10+2×

6

0.7 0.7 1.8 17 1.8 21 63 48 73 56 3×16+2×

10

0.7 0.7 1.8 21 1.8 24 84 65 94 72 3×25+2×

16

0.9 0.7 1.8 24 1.8 27 109 85 120 93 3×35+2×

16

0.9 0.7 1.8 26 1.8 29 132 102 144 111 3×50+2×

25

1.0 0.9 1.9 30

2.0 35 159 123 159 131 3×70+2×

35

1.1 0.9

2.0 35 2.2 40 195 152 205 159 3×95+2×

50

1.1 1.0

2.2 39 2.3 44 237 184 240 190 3×120+2

×70

1.2 1.1

2.3 44 2.6 49 273 213 278 210 3×150+2

×70

1.4 1.1

2.4 48 2.8 53 310 241 309 240 3×185+2

×95

1.6 1.1

2.6 53 2.9 59 355 277 347 271 3×240+2

×120

1.7 1.2

2.8 60

3.1 65 416 326 399 312 3×300+2

×150

1.8 1.4 3.0 66 3.1 72 473 372 446 351

4.8 0.6/1kV (4+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆和钢带铠装电力电缆

标称截面绝缘标称

厚度

非铠装电力电缆铠装电力电缆允许持续载流量 (A)相中性

护套标称

厚度

电缆近似

外径

护套标称

厚度

电缆近似

外径

空气中土壤中

Cu Al Cu Al

4×4+1×

2.5

0.7 0.7 1.8 14 1.8 17 37 ... 44 ... 4×6+1×4 0.7 0.7 1.8 15 1.8 18 46 ... 54 ... 4×10+1×

6

0.7 0.7 1.8 18 1.8 21 63 48 73 56 4×16+1×

10

0.7 0.7 1.8 21 1.8 24 84 65 94 72

4×25+1×

16

0.9 0.7 1.8 25 1.8 28 109 85 120 93 4×35+1×

16

0.9 0.7 1.8 27 1.9 30 132 102 144 111 4×50+1×

25

1.0 0.9 1.9 32

2.1 36 159 123 159 131 4×70+1×

35

1.1 0.9

2.1 37 2.2 41 195 152 205 159 4×95+1×

50

1.1 1.0

2.2 41 2.4 46 237 184 240 190 4×120+1

×70

1.2 1.1

2.4 46 2.5 51 273 213 278 210 4×150+1

×70

1.4 1.1

2.5 50 2.8 55 310 241 309 240 4×185+1

×95

1.6 1.1

2.7 56

3.0 61 355 277 347 271 4×240+1

×120

1.7 1.2

2.9 63

3.1 69 416 326 399 312 4×300+1

×150

1.8 1.4 3.1 70 3.3 76 473 372 446 351

(1) (2) (3) (4)

电缆的生产范围及结构尺寸

■塑料绝缘控制电缆结构

3.1 电缆的绝缘厚度

标称截面

0.75 1.0 1.5 2.54610

绝缘材料绝缘厚度

PVC0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 XLPE0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

3.2 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

芯数

标称截面

护套厚度电缆近似外径

0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.010

2 1.2 7.

3 1.2 7.7 1.2 8.5 1.2 9.7 1.2 10.7 1.2 11.7 1.5 15.6

3 1.2 7.6 1.2 8.0 1.2 9.0 1.2 10.3 1.2 11.3 1.5 13.0 1.5 16.5

4 1.2 8.2 1.2 8.6 1.2 9.7 1.2 11.0 1.

5 12.9 1.5 14.1 1.5 18.1

5 1.2 8.9 1.2 9.3 1.2 10.5 1.5 12.7 1.5 14.0 1.5 15.4 1.7 20.2

7 1.2 9.5 1.2 10.0 1.2 11.3 1.5 13.7 1.5 15.2 1.5 16.7 1.7 22.0

8 1.2 10.2 1.2 10.7 1.5 12.7 1.5 14.7 1.5 16.3 1.7 18.4 1.7 23.7 10 1.2 11.7 1.5 13.0 1.5 14.7 1.5 17.1 1.7 19.4 1.7 21.0 1.7 28.0 12 1.5 12.0 1.5 13.3 1.5 15.1 1.5 17.6 1.7 20.1 1.7 24.0 ... ...

14 1.5 13.2 1.5 13.9 1.5 15.8 1.5 18.5 1.7 21.0 1.7 25.1 ... ...

16 1.5 13.8 1.5 14.6 1.5 16.6 1.7 19.8 ... ... ... ... ... ...

19 1.5 14.5 1.5 15.3 1.5 17.5 1.7 20.9 ... ... ... ... ... ...

24 1.5 16.6 1.5 17.6 1.7 20.6 1.7 24.2 ... ... ... ... ... ...

27 1.5 17.0 1.5 18.0 1.7 21.0 1.7 24.7 ... ... ... ... ... ...

30 1.5 17.5 1.7 19.0 1.7 21.8 1.7 25.6 ... ... ... ... ... ...

37 1.7 19.2 1.7 20.3 1.7 23.4 1.7 27.6 ... ... ... ... ... ...

44 1.7 21.4 1.7 22.5 1.7 26.2 2.0 31.6 ... ... ... ... ... ...

48 1.7 21.9 1.7 23.2 1.7 26.9 2.0 32.2 ... ... ... ... ... ...

52 1.7 22.5 1.7 23.0 1.7 27.8 2.0 33.0 ... ... ... ... ... ...

61 1.7 23.7 1.7 25.2 2.0 29.4 2.2 35.2 ... ... ... ... ... ...

3.3 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆

芯数

标称截面

护套厚度电缆近似外径

0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.010

4 ... ... ... ... 1.

5 13.5 1.5 14.9 1.5 16.1 1.5 17.3 1.7 21.7

5 ... ... ... ... 1.5 14.3 1.5 15.9 1.5 17.2 1.7 19.0 1.7 23.4

7 1.5 13.3 1.5 13.8 1.5 15.1 1.5 16.9 1.5 18.4 1.7 20.3 1.7 25.2

8 1.5 14.0 1.5 14.5 1.5 16.0 1.5 17.9 1.7 19.9 1.7 21.6 1.7 27.0 10 1.5 15.5 1.5 16.1 1.5 17.9 1.7 20.7 1.7 22.6 1.7 24.6 2.0 32.0 12 1.5 15.8 1.5 16.5 1.5 18.3 1.7 21.2 1.7 23.3 1.7 25.5 ... ...

14 1.5 16.4 1.5 17.1 1.7 19.4 1.7 22.1 1.7 24.2 1.7 27.1 ... ...

16 1.5 17.0 1.7 17.8 1.7 20.2 1.7 23.0 ... ... ... ... ... ...

19 1.7 18.1 1.7 18.9 1.7 21.1 1.7 24.1 ... ... ... ... ... ...

24 1.7 20.2 1.7 21.1 1.7 23.8 1.7 27.4 ... ... ... ... ... ...

27 1.7 20.6 1.7 21.5 1.7 24.2 1.7 27.9 ... ... ... ... ... ...

30 1.7 21.1 1.7 22.1 1.7 25.0 1.7 28.8 ... ... ... ... ... ...

37 1.7 22.4 1.7 23.5 1.7 26.6 1.7 32.6 ... ... ... ... ... ...

44 1.7 24.6 1.7 25.8 2.0 30.0 2.2 36.4 ... ... ... ... ... ...

48 1.7 25.1 17 26.4 2.0 3.03 2.2 37.0 ... ... ... ... ... ...

52 1.7 25.7 1.7 27.0 2.0 31.2 2.2 37.8 ... ... ... ... ... ...

61 1.7 26.9 1.7 28.6 2.0 32.8 2.3 40.0 ... ... ... ... ... ...

电缆的主要性能■导体的直流电阻

标称截面20℃时导体最大直流电阻

标称截面

20℃时导体最大直流电阻

标称截面

20℃时导体最大直流电阻Cu A1Cu A1Cu A1

1.5 1

2.1 ...

35 0.524 0.868 240 0.0754 0.125

2.5 7.41 12.1

50 0.387 0.641 300 0.0601 0.100

4 4.61 7.41 70 0.268 0.443 400 0.0470 0.0778

6 3.08 4.61 95 0.193 0.320 500 0.0366 0.0605

10 1.83 3.08 120 0.153 0.253 630 0.0283 0.0469

16 1.15 1.91 150 0.124 0.206 800 0.0221 0.0367

25 0.727 1.20 185 0.0991 0.164 1000 0.0176 0.0291

■交流电压试验

2.1 电力电缆应经受下表中对应的工频试验电压5min不击穿;其中U0为6~8.7kV电缆试验电压按IEC60502从2.5U0提高到

3.5U0;

额定电压26/35(26/45)kV电缆按IEC60840应经受工频65kV/30min不击穿。

额定电压0.6 6 8.7 26

实验电压 3.5 21 30.5 65

2.2 控制电缆应经受交流3000V试验电压5min不击穿。

2.3 架空绝缘电缆

0.6/1kV 单芯电缆浸水1h后经受交流3500V试验电压1min不击穿。

10kV单芯电缆浸水1h后经受交流18000V试验电压1min不击穿。

■局部放电试验

额定电压6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、26/35(26/45)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的局部放电试验电压按国际标准IEC60502和IEC60840

从1.5U0提高到1.73U0电压下,局部放电量不超过10PC。

■绝缘电阻

10kV架空绝缘电缆的绝缘电阻应不小于1500MW·km; 薄绝缘结构的电缆绝缘电阻应不小于1000MW·km。

长期连续负载电缆的允许载流量

■ 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

型号 VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22

VV VLV VV22 VLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22

芯数 单芯

3-5芯

敷设 空气中

土壤中

空气中

土壤中

单芯电缆排列方式 ○ ○○

○○○ ○ ○○

○○○

导体材质

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称截面

1.5 19

...

24

...

27

...

29

...

15

...

22

... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155

120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195

150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... ... 630 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度

40 25 40 25

长期连续负载电缆的允许载流量

■ 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

2.1 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压

0.6/1kv

型号

YJV YJLV YJY YJLY

YJV YJLV YJY YJLY YJV22

YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV32

YJLV32 YJV33 YJLV33

芯数 单芯

3-5芯

敷设 空气中

土壤中

空气中

土壤中

单芯电缆排列方式 ○ ○○

○○○ ○ ○○

○○○

导体材质

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称截面

1.5 22

...

30

...

40

...

43

...

21

...

25

... 2.5 30 ... 40 ... 50 ... 57 ... 28 ... 33 ... 4 39 ... 53 ... 71 ... 74 ... 37 ... 44 ... 6 50 ... 67 ... 91 ... 94 ... 46 ... 54 ... 10 70 53 93 71 123 95 127 97 63 48 73 56 16 94 76 124 102 158 122 165 131 84 65 94 72 25 124 99 168 130 201 159 231 165 109 85 120 93 35 154 118 207 160 244 191 258 199 132 102 144

111 50 191 150 252 195 292 224 304 235 159 123 159 131 70 241 185 306 239 355 283 372 289 195 152 205 159 95 297 231 384 298 433 338 449 348 237 184 24 190 120 346 268 439 340 496 387 512 398 273 213 278 210 150 399 308 507 392 554 430 575 445 310 241 309 240 185 455 365 591 459 624 490 650 505 355 277 347 271 240 552 427 694 539 725 568 757 589 416 326 399 312 300 652 502 810 629 819 639 855 664 473 372 446 351 400 777 590 937 731 934 701 976 762 ... ... ... ... 500 921 687 1078 845 1061 898 1110 870 ... ... ... ... 环境温度

40 25 40 25

2.2 6/6(6/10)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压

6/6(6/10)kV

型号

YJV YJLV YJY YJLY

YJV YJLV YJY YJLY YJV22

YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV32

YJLV32 YJV33 YJLV33

芯数 单芯

三芯

敷设 空气中

土壤中

空气中

土壤中

单芯电缆排列方式 ○ ○○

○○○ ○ ○○

○○○

导体材质

Cu Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al 标称截面

25 140 110 165 130 150 115 160 120 120 90 125 100 35 170 135 205 155 180 135 190 145 140 110 155 120 50 205 160 245 190 215 160 225 175 165 130 180 140 70 260 20 305 235 265 200 275 215 210 165 220 170 95 315 24 370 290 315 240 330 255 255 200 265

210 120 360 280 430 335 360 270 375 290 290 225 300 235 150 410 32 490 380 405 305 425 330 330 255 340 260 185 470 365 560 435 455 345 480 370 375 295 380 300 240 555 435 665 515 530 400 555 435 435 345 435 345 300 640 500 765 595 595 455 630 490 495 390 485 390 400 745 585 890 695 680 520 725 565 565 450 520 440 500 855 680 1030 810 765 595 825 650 ... ... ... ...

环境温度

40 25 40 25

电缆的使用特性及运行敷设条件

■ 额定电压0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆 1.1 电缆敷设温度≥0℃

1.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃

1.3 短路时(最长持续时间为超过5s)电缆的最高工作温度:160℃ 1.4 电缆允许最小弯曲半径R=15D 。(D 为电缆实际外径) 1.5 电缆敷设后经受直流电压3500V/15min 不击穿。 1.6 在空气敷设

a 单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm 。

b 周围环境温度:30℃