创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。

另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。

加强电缆的预防性试验

电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上

升趋势,或者,三者之间的泄漏电流不平衡系数较大等,都应认真分析。如非试验方法不当所引起,则可适当提高试验电压或延长试验时间,判断电缆是否符合继续运行条件。

加强对电缆头制作质量的管理和运行监控

据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占电缆事故总量的70%左右。所以,必须严格控制电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。接头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆护层绝缘水平的2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3米的范围内,应采用防火包带作阻火延烧处理。

一般来说,电缆头是电缆绝缘的薄弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内。对置于电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册,并使用多种监测设备进行监测。发现电缆头有不正常温升或有气味、烟雾时,应及早退出运行,避免电缆头在运行中着火。

各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离,两个以上的电缆头不得放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。防止其他设备着火引燃电缆

可引燃电缆着火的有充油电气设备和输煤、制粉系统、汽机油系统。对它们必须采取相应措施;充油电气设备附近的电缆沟盖板要密封,防止设备故障失

火时油流到电缆沟里引燃电缆。输煤、制粉系统附近电揽上的积粉要定期清扫,防止煤粉自燃引燃电缆。制粉系统的防爆门对着的电缆要有防火槽盒包装,防止防火门动作喷火引燃电缆。汽机机头下的电缆要用防火槽盒包装。

采用封、堵、涂、隔、包等措施防止电缆延燃

防火涂料具有涂层薄、不影响正常散热,同时能起到良好的隔热阻燃效果等特点,但也存在很多缺陷。

因此,对电缆不宜大量采用涂刷防火涂料的方式阻燃,而应大量采用封、堵、隔方式。在采用封、堵、隔方式时,应注意以下问题:

1.用封、堵、隔的办法,要能保证单根电缆着火不延燃到多根电缆。电缆进入电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒;电缆夹层的管口要严密进行防火封堵,防止

单根电缆或少量电缆着火而引燃大量电缆。电缆沟、电缆隧道内每60~100米要设一道防火墙和防火门,竖井中分层设置防火隔板,电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板等,控制电缆应采用全防火处理或采用阻燃电缆,以保证在任何紧急情况下主设备能安全地停止运转。

重要的电缆通道应安装自动报警和自动灭火装置,如水喷雾和细水雾灭火装置,达到早发现早扑救。

2.必须保证防火封堵的严密性、厚度。防火封堵不严密就失去了封堵作用,特别是电缆集中的地方,最好用软堵料以保证封堵严实。维护检查时,应及时将破坏的封堵还原。封堵材料厚度不够,电缆着火后火势会穿过封堵的材料串延燃烧。封堵材的厚度应当与封堵面电缆根数成比例,电缆数量愈多封堵愈

厚。防火门应有发生火灾后自动关闭的装置。

3.防火封堵层要有足够的机械强度。因为电缆着火特别是发生电气短路,会引起空气的迅猛膨胀而产生一定的冲力,破坏机械强度低的防火封堵层,使防火封堵失去作用。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

施工现场治安消防、防火安全措施

施工现场治安消防、防火安全措施 一、治安、消防管理措施 组织现场施工人员学习《治安管理条例》,并要求现场施工人员与管理人员一律配戴胸章,挂牌上岗,自觉接受监督。 加大宣传力度,为施工创造良好的舆论氛围。承诺“便民不扰民”,取得沿线单位和居民的理解和大力支持。 设立固定安全、防火警示牌、宣传牌。配备必要的消防器械和物资。治安消防工作坚持“预防为主,以消为辅”的指导思想,加强施工现场贵重物资、重要器材和大型设备的管理,特别是对炸药、雷管等危险物资的管理,制定领、发放制度和看守制度。 开展法制宣传和“四防”教育,作业队定期开展以防火、防盗、防爆为主的安全检查,堵塞漏洞,防患于未然。 二、防火安全保证措施 建立经理部、作业队、班组三级防火责任制,明确各级防火职责。 重点部位如仓库、木工间配置相应消防器材,一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。 施工现场用电,严格执行有关规定,防止发生电器火灾。 焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。 做好防火工作,搭设的工棚与料库之间的距离,符合有关规定要求。在工棚及仓库附近要设消防器材,并定期检查。

加强对易燃、易爆及危险品的管理。工程大量使用柴油、重油、沥青等易燃品,因此其采购、运输、贮存及使用各环节均严格按照有关安全操作规程执行,储料现场配备充足的消防灭火器材。 三、建立施工现场消防制度 1、施工现场应建立防火责任制,职责明确。 2、施工现场要有畅通的消防通道、消防水源、消防用砂、消防器材,工具、用具要符合防火规定和要求。 3、在建工程内不准存放易燃、易爆物品,施工现场的临时建筑要符合防火规定。 4、明火作业要严格管理,要符合有关防火规定,经审批后,才能动火。 5、仓库内的易燃物品、料具不得乱放,要采取防护措施。 6、施工现场按有关消防管理规定设置消防设施。 7、对施工现场工人要进行消防规章教育、学习和掌握消防知识及消防器材的使用方法。 8、实行消防轮流值日制度,建立消防登记簿。 9、民工不得在宿舍内烧火炉、烘烤衣服、私接电灯等。 10、氧气瓶、乙炔瓶的使用、存放,必须符合规定的安全距离。 11、施工现场的用电,应严格按照施工现场临时用电安全技术规范,加强电源管理,以防发生电气火灾。 12、对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚,情节严重的依法追究刑事责任。

电缆火灾防治技术措施示范文本

电缆火灾防治技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾防治技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防治电缆火灾的技术措施基本上有下列两大类型: (1)对防灭火不健全但已运行电缆的补救措施。已敷设 投运的电缆线路及附件,凡不符合消防法及防火施工法要 求的,在不改变电缆材料和结构条件下,按消防及防火新 规定进行改造施工。如增设阻火隔墙及密封桥架、附件及 电缆外表涂刷防火涂料、包绕防火包带等补救措施。 (2)新建电缆线路防灭火措施。对新建电缆电气工程, 首先选用新型耐火或难燃型电缆及附件; 装设先进实用的防 灭火装置及自动报警系统。 (一) 封堵方式防止电缆着火 变电站中敷设的电缆与各种电力设备的连接是通过孔 洞、穿墙、人井、桥架、夹层、隧道等方式进行的,线路

走向十分复杂且多变,为了保证安全,防止火灾发生,在电力电缆敷设安装施工过程中,必须对电缆进行防火堵封。 施工中电缆的封堵,既要按有关规程进行,但又要因地制宜,不能教条和盲目设置封堵点,随意确定封堵方式,这样,不仅浪费工料,提高工程造价,而且使电缆通道的通风及散热条件变坏,易造成火灾隐患点应结合施工场所的具体情况及自身的特点,确定重点防火部位和应采取的措施,下面介绍电缆封堵几种常用的方式。 1. 电缆预留孔洞的防火封堵 在电缆系统工程中,电力监控屏、盘及开关柜等是变电站中的主要设备,一般放置在主控室,在其下方的预留电缆入口部位,应采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料严密封堵,并留有适当的电缆穿越的孔槽。孔槽周围的电缆穿越处应填以软性的有机堵料(俗称防火胶

电力电缆入地浅谈

中等城市电力线路入地浅谈 (运城市电力设计院,山西运城044000) 摘要:结合工程实例,详细介绍了中等城市电力线路入地的各个方面,为今后中等城市电力线路入地提供参考。 关键词:电力线路;入地;浅谈 1.运城市城区10KV电力线路入地的情况 改革开放以来,地处山西省南部的运城地区得到了迅速发展,经济实力不断增强,城市建设的步伐明显加快,2001年,运城市被国务院批准为地级市,新一届市委市政府刚成立,就围绕建设经济强市、旅游强市、工业强市,做出城区主要街道三线入地的决定,并组织实施了中银大道的三线入地工程,拉开了运城城区10KV电力线路入地的建设。时至今日,运城供电分公司克服各种困难,继配合市政府完成中银大道的电力线路入地工程,又先后组织实施了河东街、人民南路、禹都大道南风广场段、槐东路、禹都大道、运城城西变电站及运城城北变电站出线等多项电力线路入地工程,作为工程设计人员,我们几年来在电力线路入地方面有了不少的收获。 2.城市电力线路入地是经济发展的要求 近几年,一方面运城城区用电负荷呈持续快速增长,居民对供电可靠性期望提高;另一方面城市规划与建设的要求越来越高,市容美观越来越受到社会广泛关注。作为城区配电网现采用的架空线路由于受廊道和同杆回路数的限制,许多街道输送容量跟不上社会用电的发展;架空线路故障多、运行方式不灵活,经常造成大面积停电,严重影响居民正常生活;架空线路一般位于街道一侧,限制绿化带树木的生长高度;架空线路的横跨街道和其他线路在电力杆上的私拉乱扯,严重影响城市美观;由于受带电线路影响和社

会各方面干扰,城市架空线路的施工难度较大,并易发生危及人身安全的断导线、漏电等事故。随着我国城市的快速发展,架空线路暴露出很多与城市发展不协调的矛盾。 电缆线路虽然建设投资费用较高,是架空线的几倍,但由于敷设于地下,不占地面、空间,有利于市容美观;同一地下电缆通道,可以容纳多回线路,输送容量的适应性强;自然条件(如雷电、风雨、盐雾、污秽等)和周围环境对电缆的影响较小,供电可靠性高;电缆隐蔽在地下,对人身比较安全;电缆线路的运行维护费用比较小,施工难度较小;配合环网柜、分接箱等设备,可进行多线路联络,形成供电网络,运行方式极为灵活,可大大缩减停电次数和停电范围,容易实现配网自动化。 所以随着城市经济发展,电缆线路以其架空线路无法比拟的优越性,会越来越多替代架空线路用于城市配电网中。 3.电缆敷设方式的选择 电缆线路的土建工程建设费用一般比较大,电缆的敷设方式直接影响着土建工程的建设费用,所以合理规划、正确选择电缆敷设方式,是电缆入地工作的首要环节。电缆敷设方式应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。电缆的敷设方式一般主要有直埋敷设、穿管敷设、电缆沟敷设、隧道敷设等。 直埋敷设方式,一般较易实施,具有投资省的显着优点,但因易受外力破坏、老化和事故后不易更换、敷设后无法检修的局限,不宜在城市主干线中进行采用,可用于电缆支线或用户线。电缆沟敷设较为普遍,但运行时

电力电缆基础知识[试题]

电力电缆基础知识[试题] 电力电缆基础知识 ,一,电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线~没有绝缘的称为裸电线~其他的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线~较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线~绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂~所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称~如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善~可以说~只要写出电线电缆的标准型号规格~就能明确具体的产品~但它的完整命名是怎样的呢, 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式, (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名~有时为了强调重要或附加特征~将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下~有些结构描述省写或简写~如汽车线、软线中不允许用铝导体~故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样~省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15~型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派 生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示~高分子材料用英文名的第位字母表示~每项 可以是1-2个字母,第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料~故铜芯代号T 省写~但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号~电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明~但列明小类或系列代号等。

工程施工现场消防防火措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工现场消防防火措施(新 编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工程施工现场消防防火措施(新编版) 1、现场环状布置的消防管,隔50m设一消火栓,每层留设水龙头。 2、为了加强施工现场的防火工作,严格执行防火安全规定,消除不安全隐患,预防火灾事故的发生,项目部成立消防领导小组,成立义务消防队,由项目经理任队长,安质部长任副队长,并坚持"谁主管、谁负责"的精神,每月召开一次防火例会,并记录在案。 3、与进入施工现场的分包单位签订"安全防火责任书",建立义务消防队。并绘制现场消防警示图,合理配备消防器材。 4、施工现场执行用火申请制度,凡因生产需要动用明火,如电焊、气焊(割)等,必须实行工程负责人审批制度办理动用明火许可证。对易引起火花的用火操作应有相应的控制措施,在用火操作结束离开现场前,要对作业面进行一次安全检查,熄火,清除火源

溶渣,消除隐患。 5、在各自施工的防火操作区内,根据工作性质,工作范围配备相应的灭火器材,或安装临时消防水管。生活区内应配齐灭火器材。工地工棚搭建严禁使用易燃物品搭设,以防火灾发生。 6、工地上乙炔、氧气等易燃易爆气体罐分开存放,做明显标识,操作人员必须持证上岗。 7、严格用电制度,各分包单位须配有专职电工和合格的配电箱。如需用电应事先与专职电工联系。严禁各分包单位擅自乱拉乱接电源,工地严禁使用电炉。 8、在装饰施工现场、木料加工棚等易引起火灾的场所,严禁吸烟和使用碘钨灯照明,同时配足灭火器材,如有违反规定处以重罚。 9、建立健全各种业务档案: 9.1消防组织及义务消防队人员档案; 9.2辖区内的重点防火部位档案; 9.3各种具有火险危险的工种培训、教育档案; 9.4消防安全检查意见书档案;

施工现场安全防火措施

编号:SM-ZD-64748 施工现场安全防火措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场安全防火措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、一般规定 1、施工单位必须制定施工防火安全制度,施工人员必须严格遵守。 2、住宅装饰装修材料的燃烧性能等级要求,应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的规定。 二、材料的防火处理 1、对装饰织物进行阻燃处理时,应使其被阻燃剂浸透,阻燃剂的干含量应符合产品说明书的要求。 2、对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行,且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行,涂布量应不小于500g/㎡。 三、施工现场防火 1、易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标

识。施工现场不得大量积存可燃材料。 2、易燃易爆材料的施工,应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。 3、使用油漆等挥发性材料时,应随时封闭其容器,擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。 4、施工现场动用电气焊等明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 5、施工现场必须配备灭火器,砂箱或其他灭火工具。 6、严禁在施工现场吸烟。 7、严禁在运行中的营道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。 四、电气防火 1、照明、电热器等设备的高温部位靠近非A级材料、或导线穿越B2级以下装修材料时,应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时,应采取隔热措施予以分隔。 2、配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱

电力电缆防火防爆措施范本

整体解决方案系列 电力电缆防火防爆措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30929电力电缆防火防爆措施 Fire and explosion protection measures for power cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 发电厂、变电站及工矿企业都大量使用电力电缆,一旦电缆起火爆炸,将会引起严重火灾和停电事故,此外,电缆燃烧时产生大量浓烟和毒气,不仅污染环境,而且危及人的生命安全。为此,应注意电力电缆的防火。 1.电缆爆炸起火的原因 电力电缆的绝缘层是由纸、油、麻、橡胶、塑料、沥青等各种可燃物质组成,因此,电缆具有起火爆炸的可能性。导致电缆起火爆炸的原因是: (1)绝缘损坏引起短路故障。电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。 (2)电缆长时间过载运行。长时间的过载运行,电缆绝缘

材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。 (3)油浸电缆因高差发生淌、漏油。当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。 (4)中间接头盒绝缘击穿。电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。

电力电缆的防火技术详细版

文件编号:GD/FS-9896 (解决方案范本系列) 电力电缆的防火技术详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力电缆的防火技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上

工程施工现场防火措施

施工现场防火措施 一、木工棚防火须知 1. 木工棚内严禁吸烟。 2. 木工棚内严禁动用明火。 3. 木工棚不准堆放易燃易爆物品及危险物品。 4. 夜间作业不得使用碘钨灯照明。 5. 下班前必须将木屑、刨花、零星木块清除干净。 6. 下班时必须切断电源。 7. 必须配备消防灭火器材。 二、仓库治安、防火安全管理措施 1. 配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放,配备足够的消防器材。 2. 各种材料应分类分规格存放整齐。 3. 仓库管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门。 4. 仓库内严禁用碘钨灯取暖,不准私烧火炉、电炉。严禁火种进入。 5. 仓库通道禁止堆放障碍物,保持消防道路畅通。 6. 按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大险隐患,必须及时采取措施,予以消除。 7. 仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入。仓库附近动火须经审批。 8. 下班前应作巡视检查、关窗、断电、锁门,根据需要安排值班人员。 三、施工现场防火措施 1. 在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。 2. 施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3. 施工现场夜间应有照明设备;保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。

4. 施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5. 施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6. 在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 7. 焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10M,与易燃易爆物品的距离不得小于30M;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8. 乙炔发生器和氧气瓶的存放间距离不得少于2M;使用时两者的距离不得少于5M。四、 四、特殊建筑施工现场防火措施 1. 24M高度以上的高层建筑施工现场,应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施,并根据施工现场的实际要求,增设临时消防水箱,保证有足够的消防水源。 2. 高层建筑施工楼面应配备专职防火监护人员,巡回检查各施工点的消防安全情况。进入内装饰阶段,要明确规定吸烟点。 3. 高层建筑和地下工程施工现场应备有通讯报警装置,便于及时报告险情。 4. 严禁在屋顶用明火熔化柏油。 五、灭火器材配备措施 1. 临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100M2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200M2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。 2. 临时木工间、油漆间、木、机具间等、每25M2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

现场防火安全措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 现场防火安全措施示范文 本

方案文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K316 现场防火安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场应当建立消防安全责任制度,设立消防领导小组,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场人口处设置明显标志。 2、建筑施工高度超过30m时,应设置专用的消防管道、器具和专用水源、电源,并随层设置消防阀门。立管直径不小于50mm,设加压泵和泵房。 3、施工现场应建立动火审批制度。凡在危险区域进行明火作业,必须经有关部门批准。作业时,应设专人监护,作业后,必须确认无火源危险时方可离开。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

电力电缆防火技术示范文本

电力电缆防火技术示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力电缆防火技术示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 据不完全统汁,全国近十年来发生因电缆着火蔓延成灾 的重大事故逾百起,累计烧毁电缆32万多米,恢复重建工作 耗资大.费时长,仅少供电量的损失就达100多亿元。电缆火 灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩 大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。 电力电缆是发电厂.变电站维持正常运行的重要组成部 分。电缆在发电厂.变电站内的广布性.电缆的易燃性.电缆着 火的串延性.电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作受到 了电力部门.消防机构和科研机构的高度重视。鉴于电缆火 灾事故的多发性,有必要对电缆的消防安全措施再作探讨。 创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤 电缆沟.电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟.

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

施工现场防火措施

目录 1.总则 2.消防管理制度 3.防火管理责任制 4.防火重点部位(消防器材平面布置图) 5.消防器材明细表 6.防火领导小组名单 7.义务消防员名单 一、总则 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事故消灭在萌芽状态,现结合施工现场的实际情况,制定以下防火管理制度。 二、消防管理制度 A 施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 3、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 4、根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 5、施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,会同建设单位共同搞好防火工作。

6、在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 7、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 8、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 9、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 10、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 11、在施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷好室外消防水管和消火栓。 12、焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 13、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。 14、施工现场用电,应严格执行JGJ46-2005标准及上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 15、冬季施工采用保温加热措施时,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 B 工地防火检查制度 1、项目经理部每月定期组织有关人员进行一次防火安全专项检查;每周一次定期安全检查中对防火安全进行检查。 2、检查以宿舍、仓库、木工间、食堂、脚手架等为重点部位,发现隐患,及

施工现场消防安全措施

施工现场消防安全措施 一、施工现场防火管理制度 为加强建筑工地防火管理,确保本工程建设的顺利进行,实行“预防为主”的方针,根据《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范,特制订如下制度: 1、生活区、办公区及施工现场严格实行消防责任制,加强防火安全管理,确保国家、集体财产和人身的安全。 2、工地的防火、保卫工作由项目经理、专职安全员及各分包单位施工班组责任人负责,由专职安全员负责配备值班纠察人员,做好施工现场防火安全、保卫工作。 3、严格落实防火、保卫责任制,施工现场的危险品管理、安全用电管理、动用明火审批规章制度,及时配备值班纠察,监护人员,做到不定期地对工地各项规章制度的检查和有效落实。 4、工地内易燃易爆仓库或场地所应设置明显标志,严禁吸烟,对不再使用的易燃易爆物品应及时清理和处理,工棚和临时宿舍内,严禁明火取暖,严禁使用“热得快”等各类电器炉灶等。 5、临时动火,必须符合动火的规范要求,填写动火审批表,并经有关部门审核同意,方可动火。 6、工地现场按要求配备足够的灭火器具,放在取用方便的地方,做到严格管理、责任到人,严禁移作它用。 7、对违反本制度情节轻微的,参照《公司治安保卫工作条例实施办法》;造成火灾事故的,按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和江苏省《消防管理条例》进行处罚。触犯刑律的,依法追究刑事责任。

二、消防安全责任制 1、本工程项目经理是现场消防安全工作的第一责任人,负全面领导责任。 2、项目部与建设单位签订施工现场消防目标管理责任书,严格按照责任书上的条文对日常工作进行管理和落实。 3、制定工程现场的消防安全管理,检查制度,并在施工过程中进行落实。 4、利用黑板报、宣传画等手段,开展宣传教育,提高全体施工人员的消防安全防范意识。 5、消防目标管理责任分解到班组,消防安全与经济利益挂钩。违反消防安全有下列行为之一,情节较轻的,处以30~100元的罚款。 (1)在集体宿舍内使用电炉、煤气灶、热得快、煤油炉等,使用木材、大功率电灯烤火取暖,乱接电线、电灯、插座。 (2)将易燃易爆物品,剧毒物品存放在宿舍内,躺在床上吸烟,乱扔烟蒂、火柴梗。 (3)在规定的禁火区吸烟和使用明火或违反消防法制度的。 (4)未经许可动用明火,又不采取防火措施而造成事故者。 (5)擅自将消防器材、设备挪作他用或破坏的。 (6)对查出的火险隐患拒不整改或接到整改仍不执行的。 (7)发生火灾不积极参加扑救而逃避的。 (8)违反技术操作规程,管理不严和玩忽职守的,对违反消防法则,发

电缆防火措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6748 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电缆防火措施正式样本

电缆防火措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来电缆火灾事故频繁发生,由于防火措施不 完善,着火后蔓延很快,火势凶猛,难以扑灭,不但 直接烧损了大量的电缆和设备,而且停电修复的时间 很长,严重影响了工农业生产和人民生活用电。据有 关部门统计,在中国发生的多次电缆火灾事故中直接 和间接损失巨大。 1电缆火灾事故及其原因 因电缆着火延燃造成的事故,遍及发电厂、变电 所、工厂企业、高层建筑、邮电局、铁道、船舶等场 所。为了吸取电缆火灾事故的经验教训,文中列举了

国内外电缆火灾的部分典型事例。 1989年南方某电厂因高压燃油溅落在350℃高温阀门上而起火,烧着了平台下的电缆并蔓延到电缆竖井,导致总长约20km的270根电缆全部被烧坏。 1991年10月~11月,华北电网3座主力电厂接连发生低压电缆着火,造成5台200MW机组停电。 1979年12月福建某220kV变电所,室外主变220kV电流互感器A相爆炸,电缆沟起火,火势很大,逐渐向控制室蔓延,幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵才使大火未能烧及主控制室,然而户外段电缆全部烧毁。 1975年2月13日晚,座落在美国纽约市的110层411m高的“世界贸易中心"大厦第11层突然起火,烧着通讯电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中

浅谈当今电力电缆的技术发展趋势

浅谈当今电力电缆的技术发展趋势 超高压、大长度、大截面、多样化和高可靠性是当今电力电缆技术发展趋势。新的电缆技术表观在新的电缆品种中。 为什么要用特高压输电?为了保证安全,我们使用的电压都比较低,我国定为380伏(线电压)和220伏(相电压)。为什么输电的电压却越来越高?这是因为线路输送的功率=电压*电流,如果输送的电压低,输送同样功率的电能,输送的电流就要大。而线路上的损耗与电流的平方成正比,输电线路的电压损失也与电流成正比,就是说,大电流输送损耗太大。为了减小损耗,使电力能远距离输送,必须尽量提高输电的电压。 我国电力系统于20世纪70年代末80年代初出现500千伏输电系统,并规划建设750千伏输电系统,世界上一些国家己率先规划和建设百万伏以上的交流特高压输电工程,其电压等级有:1000(1100)、1050(1150)、1100(1200)、1150(1260)、1200(1320)千伏等多种。 2005年1月8日一10日,西北电网750kV输电工程用扩径导线与母线技术鉴定会在北京举行。我国高压电缆突破750k V,据了解,一旦正式投入生产,初期就有几千吨的市场。 1、气体绝缘管道电缆(GIL, GIC) GIL最初用于发电厂和变电站的GIS短距离延伸。由于气体绝缘管道电缆适于高压特大电流传输,早于20世纪70年代就进人实用化过程,美国、加拿大、德国、日本、法国等都建成了实用化线路。美国于20世纪80年代就己开发出1200米的GIL样机,日本于1998年建成世界最长的GIL (275KV、3.3km、二回路);法国EDF也在进行100km长的GIL适用性论证。 我国发展特高压输电线已完成技术论证,因此尽快开发GIL确是我国电工制造部门的当务之急。 2、塑料被覆架空高压电缆 英国BICC电缆公司和Balfour Kilpatrick公司联合开发了一种新颖的塑料被覆架空高压电缆。这种新的被覆电缆克服了早期产品的许多缺点,将在英国的配电系统中得到广泛的应用。 新开发的这种高压电缆,完全可以挂在现有的电杆上,无需担心电缆的下垂和风力作用下产生的振动。它具有更为刚性的线芯,悬挂特性远优于早期的同类电缆,也就是说在不增加电缆重量的情况下,增加了电缆的强度。目前,它已通过恶劣环境测试,证实其完全可以代替一般的裸线电缆、铝芯钢覆电缆、铝恺装电缆,它的工作电压为11—24KV,价格高于现有的被覆电缆约30%(约为裸线电缆的2倍)。但由于无需树立新的电杆,安装费用将十分低廉。 3、铝合金导线 根据有关资料报道,在今后若干年中铝合金导线的国内外市场前景十分广阔,它不仅用于输电线路和光纤复合架空导线(OPGW),还将大量用做CATV宽带网接人用户电缆的编制线。 众所周知,从西南各省和三峡向广东送电的线路,都需要经过像贵州、湖南、云南等省的高山峡谷及重冰区地带,在这些地带要建设性能优良的输电线路,导线仅仅采用钢芯铝绞线显然是不够的,也是不合理的,经专家反复论证,钢芯铝合金绞线将是最重要的一种新型线种,将在这些工程中采用。如此众多的长跟离、超高压输电线路需要在较短的时间内建成,这就为我国铝合金导线的制造厂提供了一个新的、最重要的发展机遇。

施工现场防火安全预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场防火安全预防措 施正式版

施工现场防火安全预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现场建立防火领导小组,成立义务消防队,健全防火检查制度,严格执行“预防为主、消防结合“的方针。 1、场地防火 根据施工总平面布置防火器材及部署防火工作。 (1)、配电房、木工房及易燃品仓库,必须设立足够的消防器材。 (2)、指定专人负责消防器材的布设和更新,并组织员工学习防火知识及交底。 (3)、电焊作业严格执行“十不烧

“原则,焊割作业点与氧乙炔瓶距离不得小于10m,与易燃物品的距离不得少于30m,达不到此要求的应执行动火审批制度,并采取有效的安全距离措施。 (4)、乙炔发现器与氧气瓶的距离不得小于5m,与明火距离不大于10m,不准放在高压线下。 (5)、在木板及易燃口区域应配备专职及兼职防火监督员,负责巡回检查消防安全情况,相应配备对讲机联络,随结合工作进展需要增减消防器材。 (6)、生活宿舍,严禁任意动用明火,严禁用电炉、电炒锅等高功率电器,及用碘钨灯或灯泡烘晒衣物和取暖。 2、电气防火

电力行业防止火灾事故主要措施

编号:SM-ZD-20596 电力行业防止火灾事故主 要措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力行业防止火灾事故主要措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.1 加强防火组织和消防设施管理 1.1.1各单位应建立防止火灾事故组织机构,企业行政正职为消防工作第一责任人,必须配备消防专责人员并建立有效的消防组织网络。各单位应健全消防工作制度,定期对本单位消防工作进行检查。 1.1.2必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防队伍,编制企业各重点部位的防火应急救援预案,加强防火组织和消防设施管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部门火灾抢救的特点,以便及时扑救。消防设施应定期检查,及时更换过期设施,禁止使用过期设施。 1.1.3 在新、扩建工程设计中,消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压不受其他系统影响。消防泵应严格执行定期试验切换制度,保证备用泵与运行泵联动

浅谈电力电缆的防火技术措施

浅谈电力电缆的防火技术措施 发表时间:2018-06-25T15:36:54.323Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:王理 [导读] 摘要:电缆常被使用在城市的地下电网或是发电站以及一些企业的供电站等。 十一冶建设集团有限责任公司安装工程分公司 545007 摘要:电缆常被使用在城市的地下电网或是发电站以及一些企业的供电站等。而伴随着电力电缆的普遍应用,加上它所传输的电压等级不断提高,引发的一些问题也逐渐暴露出来。 关键词:电力电缆;火灾原因;防火措施 1.前言 随着国民经济的发展,中国的电缆行业仍在持续不断地进步。因此,保障电力电缆的安全,同样也是在保障经济的健康发展和人们的幸福生活。 2.引起电力电缆火灾的原因 电源的大量使用,使得电力电缆成为人们生活工作中不可缺少的一部分,所以,电力电缆的安全性得到高度重视。要从根本上解决电力电缆的防火问题,首先要弄清楚引起电缆失火的原因,笔者根据一些实例分析得出以下方面原因。 2.1电缆质量问题引发火灾 由于电缆本身的质量问题,而造成用户在用电时引起火灾,这是一种较常见的故障原因。一些不法商家在电力电缆的制作材料上偷工减料,当这些质量不过关的电力电缆投入市场应用,被用于居民楼或者办公楼等用电量多的建筑时,电线、电缆温度会随着使用时间升高,导致绝缘层加速老化或者受到损害,而引发火灾事故。 2.2施工因素 在引起电力电缆失火的原因中,人为因素也是不可忽视的。施工、安装中,操作人员不规范的操作可能会使电力电缆加速老化或引发电缆短路。在施工后期铺设电缆时,施工工人如果不按照规定要求施工,经过用户的长期使用,电缆设备极容易失火。 2.3使用者的不合理操作 使用者的不合理操作也会引发电力电缆火灾,比如超额使用电量,使用功率过大的电器,时间长了也会造成接头发热而引发火灾。或者在电力电缆周围存放了很多易燃易爆的物品,在接头发热后,极易引燃周围存放的物品,造成不可挽回的后果。 3.电力电缆的防火措施 3.1加强电缆的预防性试验 在对电力电缆采取防火措施时,要加强对电缆的预防性试验,在这个过程中,试验数据的比较与分析与数据是否合格同样重要。通过对预防性试验数据和其他相同电缆的实验数据或是过去的实验数据的分析和比较,实验人员要透过现象看本质,探求电力电缆的内部规律,进而找出提升电缆性能的关键。比如在进行直流耐压试验时,倘若发现泄漏电流值随电压值和加压时间的增大而升高,则需要仔细观察进行分析,检查这种现象是否是由于不适当的实验方法造成的,倘若不是,则需要进行进一步的试验,比如提高电压或者是延长加压时间,进而判断电缆是否符合继续运行条件。 3.2创造良好的运行环境 由于电缆的绝缘层材料等方面因素,其受环境的影响较大,所以在安装电缆时,一定要选择良好的运行环境,如果客观环境不允许,则需要进行人为的改造运行环境。电缆在积水环境中会加速线路的老化,也会导致线路短路等一系列的故障,因此,电缆的安装位置要有良好的排水设施,以防止积水问题的发生,比如设置集水井和排水浅沟进行有效的排水工作,尤其需要的一点是,由于地形、土壤、水文等各方面因素较为复杂,因此在设置排水设施时,尽量设置自动设施。此外,为了防止一些可燃性液体、腐蚀性液体随着坡度流进电缆沟和隧道,在进行电缆沟和隧道的设计时,建议将它们的纵向排水坡度设置在0.5%以上,这样一来,可有效的保护电缆不受侵蚀,再者,也要注意电缆设施的封闭性,避免一些动物进入破坏电缆绝缘层。 3.3加强对电缆头制作质量的管理和运行监控 一般情况下,电力电缆发生火灾和爆炸事故的原因多半是电缆头出现了故障,因为电缆头是电缆绝缘整个环节中最为脆弱的一个环节,因此要严格保证电缆头的质量,而且要求在电缆头的两侧2m左右的位置进行特殊处理,比如使用防火包带来阻止火势蔓延。安装的电缆头的使用年限一定要比电缆的使用年限长,各个电缆头之间的不能过于密集,要保证适当的距离,而且也要在不同的电缆头之间采取隔离工作,这样才能保证电缆头不会导致电缆发生火灾事故。此外,要根据实际环境条件对接头形式进行设置,以保证电缆的运行会比较通畅, 也要安排专门的工作人员来进行检查和管理,在发现特殊情况后要及时采取相应的措施进行处理。终端电缆头也要放置在合适的、安全的位置上,绝不能放在终端电缆头放在电缆夹层内、电缆隧道中。 3.4加强电力电缆防护设施的管理。 要想减少电力电缆火灾事故的发生,也应该在电力电缆的防护措施管理上做好工作,在警告牌、标志牌和保护管上的设计等各方面的工作一定要符合相关的要求和规定,电缆标志一定要完整、清晰,在电缆的转弯处一定要设置标志牌,并在标志牌上较为显眼的标识出电缆的相关信息,比如走向和序号名称。此外,要在不同的路段安排一个站点进行监测,倘若发生火灾或者爆炸的情况,一定要及时采取相应的措施,以降低损失和伤害。 3.5 利用“封、包、涂、隔”的方式进行电缆防火 在进行电缆防火时,可以按照“封、包、涂、隔”的方式进行防火设置。 (1)“封”,就是将电力电缆的内部线芯,用保护层封闭在绝缘层和屏蔽层里面,紧密的包裹好线芯。因为线芯是传输电力的最重要部分,所以要将它密封保护起来,避免传输电流过大,温度过高引燃周围物品,从而造成火灾的发生。 (2)“包”,是指将电力电缆的每一个分线都分开包裹。用绝缘层将每一根电力电缆包裹,防止因为一根电缆发生故障而引发附近的所有电力电缆都出现故障,造成更大的事故。将每个电缆分开包裹,会在一定程度上降低事故的发生概率。 (3)“涂”,是指在电力电缆表面涂上防火材料,比如防火泥、防火漆等,有了防火泥这类防火材料的保护,会在很大程度上减少火灾