文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装预算练习题(采暖、给排水)

安装预算练习题(采暖、给排水)

安装预算练习题(采暖、给排水)

给排水与采暖工程

1、某住宅给排水工程

(1)给水管道采用镀锌钢管,螺纹连接;排水管道采用排水铸铁管,承插连接诶,石棉水泥接口。

(2)卫生器具:大便器为低水箱坐式大便器,洗脸盆为钢管现场组成安装,普通冷水嘴,洗涤盆为单嘴,浴盆为搪瓷浴盆(冷水)。(3)阀门均为丝扣铜球阀。(4)管道穿过外墙时设刚性防水套管,穿内墙和楼板时设一般钢套管。要求:计算直接工程费

2、某建筑采暖蒸汽工程(部分)

采暖管道采用焊接钢管,DN>32采用焊接,其余采用丝接,立管和散热器支管均为DN20,散热器为M-132,每片厚80mm,成组安装,两组散热器中心距为3.1米。支管上各设丝扣铜球阀一个,每组散热器设手动放风阀一个,管道穿楼板处设一般刚套管。

上海安装工程概算定额word版本

2010安装工程概算定额 2010安装工程概算定额文字说明 总说明 一、《上海市安装工程概算定额(2009)》(以下简称“本定额”)是根据沪建标定(2002)第23号文“关于印发《上海市建设工程概算定额编制总纲》的通知”的要求及有关规定编制的,是本市编制安装工程概算的基础。 二、本定额适用于工业与民用建筑的新建、扩建工程。 三、本定额共分四分册,内容如下: 第一分册机械设备安装工程 第二分册电气及自控仪表安装工程 第三分册通风空调安装工程 第四分册管道安装工程 四、编制依据: (一)《上海市安装工程预算定额(2000)》; (二)《全国统一安装工程预算定额上海市单位估价汇总表(1993)》; (三)近年来上海市典型工业与民用建筑安装工程技术经济资料; (四)其他有关文件。 五、本定额中材料与机械消耗量均以主要工序为准,难以计量的零星材料与机械列为“其他材料费”和“其他机械费”,分别按该项目主要材料费与机械费之和的百分率计算。 六、水平、垂直运输 (一)水平运输 1. 设备:定额中已包括100m的运距,实际运距超过100m时,可按实际超过的距离计算费用。 2. 材料:定额中已包括施工现场堆放地点至安装地点的水平运输。 (二)垂直运输 1. 高层建筑:高层建筑增加费中已包括材料与设备的垂直运输。 2. 一般建筑:定额中已包括垂直运输。 七、本定额中凡采用“××以内”、“××以下”和“××—××”者,均包括××本身,凡采用“××以上”、“××以外”、“超过××”和“大于××”者,均不包括××本身。

第一分册机械设备安装工程说明 一、《上海市安装工程概算定额(2009)》共分四分册,(详见总说明)。 二、第一分册〈机械设备安装工程〉(以下简称本定额)包括起重设备安装、起重机轨道安装、风机安装、泵安装、压缩机安装、制冷设备安装、低压锅炉设备、其他机械安装、电力、化工行业专用设备、独立站房。共十章,321个子目。 三、下列各项费用可按系数计取: (一)超高费用:设备底座的安装标高,如超过地平面正或负10米时,则定额的人员和机械台班按下表乘以调整系数。 设备底座的安装标高超过120m时,每增加20m,调整系数增加10个百分点。 (二)安装与生产同时进行时,相应定额的人工工日乘以调整系数1.10。 (三)在有害身体健康的环境中进行安装时,相应定额的人工工日乘以调整系数1.10。 (四)金属桅杆及人字架等一般起重机具的摊销费,按概算子目计算出的基价的3%计取。 四、脚手架搭拆费,除第一章〈起重设备安装〉、第二章〈起重机轨道安装〉概算中已考虑,其余各章均未包括,发生时可另行计算。 五、搬运:距离所安装设备的基础100米范围内的搬运工作,其费用已包括在概算内。第一章起重设备安装说明 一、包括电动双梁桥式起重机、吊钩抓斗电磁三用桥式起重机、双小车吊钩桥式起重机、锻造桥式起重机,淬火桥式起重机、加料及双钩挂梁桥式起重机、吊钩门式起重机、梁式起重机、壁行及旋臂起重机、电动葫芦及单轨小车,共十节,53个子目。 二、包括下列工程内容: (一)解体供货的起重机现场组装。 (二)端梁铆接。 (三)起重机静负荷、动负荷及超负荷运转。 (四)电气设备检查、安装、小车滑触线安装、电缆管线敷设、接线、灯具安装。

给排水工程预算

4 给排水工程预算——网上辅导 一、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。

2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。 3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。

给排水工程工程预算表

给排水工程预算表 序号定额号定额名称单位工程量 单价 (元) 合价 (元) 人工费 (元) 机械费 (元) 人工 (工 日) 1 1-1 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径15mm以 内 m 439.56 11.59 5094.5 2523.07 101.1 76.48 2 1-2 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径20mm以 内 m 621.24 13.08 8125.82 3565.92 142.89 108.1 3 1-3 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径25mm以 内 m 17.4 17.12 297.89 120.06 6.79 3.64 4 1-4 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径32mm以 内 m 52.2 19.66 1026.25 360.18 19.836 10.91 5 1-5 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径40mm以 内 m 59.5 22.53 1340.54 489.09 25.585 14.82 6 1-141 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径50mm 以内 m 241.88 61.04 14764.4 1516.59 60.47 45.96 8 1-143 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 100mm以内 m 342.73 128.54 44054.5 3235.37 126.81 98.02 9 1-145 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 150mm以内 m 107.61 187.29 20154.3 1077.18 41.97 32.61 10 5-7 洗脸盆安装(钢管连接 冷) 组60 92.15 5529 717.6 28.2 21.72 11 材料洗脸盆件60.6 297.03 18000 12 5-19 洗菜盆安装(单嘴)组36 70.56 2540.16 379.44 15.12 11.48 13 材料洗菜盆件36.36 200.0 7272 14 5-1 浴盆(冷水)组60 115.73 6943.8 1354.8 53.4 41.04 材料浴盆件60 300 18000 15 5-45 坐便器安装(分体式)组60 28.69 1721.4 1277.4 50.4 38.7 16 材料坐便器件60.6 700.0 42420

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

给排水管道工程量计算与定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的围,本课程不涉及,下面我们就围绕室外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室给水管道安装预算定额套用 1)定额子目围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室DN32以(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作容,应另行计算。 ①室外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

室内采暖工程预算计价实例

采暖工程 采暖工程识图 采暖工程施工图的识读 1.采暖管道施工图的识读 1)设计说明书设计说明书是用来说明设计意图和施工中需要注意的问题,通常在设计说明书中应说明的事项主要有:总耗热量,热媒的来源及参数,各不同房间的温度、相对湿度,采暖管道材料的种类、规格,管道保温材料、保温厚度及保温方法,管道及设备的刷油遍数及要求等。 2)施工图采暖管道施工图,包括管道平面布置图、剖面图、系统图、轴测图和详图。比较复杂的室外供热管道,还绘制有总断面图和横断面图。采暖管道详图主要是管道节点详图和标准通用图。 3)设备材料表采暖工程所需要的设备和材料,在施工图册中都列有设备材料清单,以备订货和采购之用。 2.室内采暖施工图的表示方法 1)管道与散热器的表示方法采暖管道、散热器、附件及设备在给定的建筑平面图上。采暖平面图上的管道、散热器和附件等的表示方法都是示意性的,但在系统轴测图上则表示采暖系统的全貌,表示出管道与散热器之间的连接以及排气和疏水等装置。 2)集气罐的表示方法集气罐是热水采暖系统常用的排水装置之一,设置在系统两端或总立管顶端,以及供水干管的始端;集气罐有立式、横式两种,用厚度~8mm的钢板或直径150mm、200mm、250mm的钢管焊接而成。 有些热水采暖系统采用自动排气集气罐,这种集气罐内装有柱形浮标,当热水进入时浮标浮起,顶住放气管;当空气进入罐内时,浮标下沉,放气管打开进气放气。 3.室内采暖管道施工图的识读 1)平面图的识读 室内采暖平面图主要表示管道、附件及散热器在建筑物平面上的位置以及它们之间的相互关系。平面图是采暖施工的主要图纸,识读时要掌握的主要内容和注意事项如下: (1)了解建筑物内散热器的位置、种类、片数以及散热器的安装方式(是明装、暗装或半暗装)。 (2)了解水平干管的布置方式、干管上的阀门、固定支架、补偿器等的平面位置和型号以及干管的直径。 (3)通过立管编号查清系统立管数量和布置位置。 (4)在热水采暖系统平面图上还标有膨胀水箱、集气罐等设备的位置、型号以及设备上连接管道的平面布置管道直径。

采暖工程施工图预算书

建筑安装工程实训任务书 室内采暖工程施工图预算编制 一、工程说明 某办公楼为三层砖混结构,层高3m,其采暖施工图如图所示。

1.本工程采暖管道采用焊接钢管。当管经大于DN32mm时,采用焊接;管径≤32mm时,采用螺纹连接. 2.供、回水管道算至外墙皮1.5m处.从外墙皮1.5m处处进入室内的供回水管道采用岩棉管壳保温,保温厚度外缠玻璃丝布并刷两道沥青作保护层。 3.所有管道除锈后,刷一道红丹防锈漆,明装管道再刷两道银粉。 4.散热器采用M132型铸铁散热器设在外墙内侧居中安装。 5.各组散热器均加手动防风阀。 6.集气罐采用自动排气阀,设置于供水干管末端,距末端主管300mm 处,自动排气阀的公称直径为DN25mm,其前端设置截止阀一个。 7.立管中心距内墙外表面净距离均为50mm,水平干管中心距外墙内表面净距离均为100mm。 8.采暖管道穿墙及楼板时应穿镀锌铁皮套管。套管的直径应比管道直径大两号。 9.管架采用角钢支架L50*5,支架除锈后刷一遍红丹防锈,再刷两遍银粉漆。 10.管道入口处采用Z15F10闸阀;其余均为J11T—16的截止阀。 11.外墙按370mm,内墙按240mm,内墙抹灰层按20mm计算。 12.供暖系统中,①#至⑧#立管管径为DN20,支管管径均为DN15.其余管径见图中标注。

二.工程量计算 (一)管道工程量计算 根据施工图样。依次计算分项工程量。首先计算外墙需保温的供回水管道: 焊接钢管(保温管)DN65:1.5*2=3.00再依次计算室内供水立管、供回水干管,散热器立、支管。 焊接钢管DN65:[0.37m(外墙厚度)+0.02m(外墙的抹灰层厚度)+0.1m (总立管中心至外墙内抹灰面距离)]*2+8.05m(供热水立管)+[13.5(A轴至D轴距离)-0.37 m(2个半外墙)-0.02*2(2个半外墙内抹灰层)-0.2(供热干管两边距内墙长度)](供水干管DN65部分)+0.19(⑧#立管至⑦轴)+【3.00-0.2-0.31(供水管至⑧轴)】(回水排出管至⑦轴长度)=25.25m 焊接钢管DN50:18m(供水干管③轴~⑧轴距离-【(0.37/2)-(0.24/2)】(外墙壁厚和内墙壁厚之差)+0.2*2(方形补偿器两臂)+21m(回水干管②轴~⑦轴距离)-0.19(⑧#立管~⑦轴距离)*2(②轴~⑥#立管)+0.2*2(方形补偿器两臂))=39.36m 焊接钢管DN40:12m(①轴~③轴供水干管)-[0.19(③#立管~轴线③的距离)+0.305(①轴~④#立管的距离)]+7.8m(B轴~D轴间距)-0.19(⑤#立管~B轴间距)-0.255(④#立管~D轴间距)+6M(回水干管①轴至②轴间距)+0.19(⑥#立管~②轴间距)-0.305(回水干管中心至1轴间距)+13.5m(回水干管 A~D轴间距)-0.305.*2(两个干管~外墙轴线间距)+12M(回水干管①轴~③轴间距)-0.305(1轴~回水干管间距) -0.19(③#立管~③轴间距)=49.09m 焊接钢管DN32:5.7M(供水干管A轴至B轴间距)-0.305(干管至A 轴间距)+0.19(⑤#立管至B轴)+18m(①轴~④轴间距)+0.2*2(补偿器两臂长)-0.305(供水干管中心至①轴间距)=23.68m 焊接钢管DN25:9m(④轴~⑦轴供水干管)-0.19(⑧#立管~⑦轴间距)+0.3m(⑧#立管至自动排气阀)+12m(回水干管③轴~⑥轴间距)+0.19*2(两个立管~内墙间距)+0.2*2(补偿器两臂长)=21.89 焊接钢管DN20:6m(回水干管②#立管至①#立管之间)-0.255(1#立

安装预算书模板

工程预算书 建设单位: 工程编号: 工程名称:XX市医院中央空调风系统工程造价:124935 编制人: 指导教师: 编制单位: 编制日期:

编制说明

编写依据 (1)采用的图纸名是由茂名市设计院有限公司设计的人民医院的第十层建筑平面图,广东省建设厅监制; (2)采用的是2006年《广东省安装工程综合定额》第九册、第十一册。 (3)预算基价(直接费):人工费=工程量×人工费单价……式① 材料费=工程量×材料费单价……式② 机械费=工程量×机械费单价……式③ (4)利润:施工工程利润=人工费(合计)×35%……式④ (5)施工措施项目费:包括安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、赶工措施费、预算包干费和其他费用等。现根据所知实际情况采取下式进行计算: 施工组织措施费=文明安全施工费+工程保修费+工程保险费+预算包干费……式⑤ 其中措施费按人工费的30.7%;保修费按人工费的1.5%;保险费按人工费的0.2%计算 预算包干费按1%计算,以分部分项工程费为基础。 (6)规费:包括社会保险费、住房公积金、工程定额测定费、建筑意外伤害保险费、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程排污费等。现根据所知实际情况用下式进行计算:规费=社会保险费+住房公积金+工程定额测定费+工程排污费……式⑥其中社会保险费按人工费的27.81%计算;住房公积金按8%计算;工程排污费按0.33%计算,工程定额测定费按0.1%计算; 工程排污费程测定费的计算基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费……式⑦ (7)含税工程造价 经查得茂名市建筑安装业的税率为3%;可按下式进行计算其含税工程造价:

安装工程预结算书编制步骤

安装工程预结算书编制步骤 一、工程量计算 (一)熟悉施工图纸 1、熟悉招标文件(合同):确定计算范围; 2、熟悉施工图纸(竣工图); 3、确定人工、材料价格; (1)投标(预算) 1)招标文件; 2)市场价格; (2)结算 1)合同; 2)材料核价单(工程洽商—签证); (二)计算定额项目工程量 1、根据招标文件、施工图纸、现场施工条件确定工程量计算项目—列项; 2、根据计价定额分项工程量计算规则计算定额项目工程量; 3、定额项目工程量总汇; (三)计算清单项目工程量 1、根据定额项目工程量汇总表,结合清单计价规范,确定清单项目; 要点:根据定额项目工作内容和清单项目工作内容进行合并。 合并前定额项目工作内容之和=合并后清单项目工作内容

2、计算清单项目工程量 要点:(1)根据合并后的清单项目按照清单计价规范计算工程量; (2)清单工程量与定额工程量关系; 1)清单项目计量单位与定额项目计量单位相同 A.定额工程量计算时没有计算预留、预埋等施工附加工程量:清单工程量等于定额工程量; B.定额工程量计算时计算预留、预埋等施工附加工程量:清单工程量在计算时不计算预留、预埋等施工附加工程量(2008清单计价规范);清单工程量在计算时需要计算规范规定的预留工程量(2013清单计价规范); 2)清单项目计量单位与定额项目计量单位不相同:分别计算清单工程量; 总结:工程量计算成果: (1)定额项目工程量汇总表; (2)清单项目工程量汇总表; (3)清单项目与定额项目之间对应关系。 二、计价与取费—使用造价软件(广联达GBQ4.0) 备注:计价指的是计算直接工程费(人工费、材料费、机械费); 取费指的是计算除直接工程费以外其他相关费用。 (一)分部分项工程量清单——清单项目输入:根据清单项目工程量汇总表 1、清单项目编码输入:

给排水暖通安装预算员入门速成笔记

第一章管道施工图识读 1.设计规要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门 都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次 镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m 时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室管道一般为管中,室外管道排水为管底,给水为管顶。 8.暖气片中应与窗同轴。 9.闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10.补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角 质胀力。 11.集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳 膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12.按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13.PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适 用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15.一般水表管径比管道管径小一号。 16.给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17.规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18.立管出地面时必须加阀门和活接头。 19.消火栓:单栓DN65 规:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 单栓+自救卷盘 1.1m 20.水表的安装:住宅:阀门+水表 公共建筑:阀门+水表+阀门 室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

安装预算必看太全了

安装预算必看太全了!!(电气、给排水、消防、采暖燃气)一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别:

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总

安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温, 冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一 般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结 露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可 法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当 直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管 顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器, 球型胀力,角质胀力。 11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、 排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接 水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。 19. 消火栓:单栓DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

工程预算书范例

建设单位:XX市人民医院 工程编号:333111-sj 工程名称:XX市人民医院中央空调风系统 工程造价:124935 编制人:X X X 指导教师:X X X 编制单位:X X X 编制日期:2007年12月11日 卑微如蝼蚁、坚强似大象

编制说明卑微如蝼蚁、坚强似大象

现根据所知实际情况用下式进行计算:规费=社会保险费+住房公积金+工程定额测定费+工程排污费……式⑥ 其中社会保险费按人工费的27.81%计算;住房公积金按8%计算;工程排污费按0.33%计算,工程定额测定费按0.1%计算; 工程排污费程测定费的计算基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费……式⑦ (7)含税工程造价 经查得茂名市建筑安装业的税率为3%;可按下式进行计算其含税工程造价: 卑微如蝼蚁、坚强似大象

给排水安装工程手算预算

第二章给排水安装工程手算预算讲义、要点 从给排水安装工程预算项目划分、工程量计算规则方面学习 给排水安装工程预算的编制 工程量计算 1、熟读各专业图纸 2、按定额项目和定额单位分项计工程量 3、掌握工程量计算规则 4、工程量计算方法 5、校验 第一节给排水安装工程项 目划分(参照软件定额库) 一、管道安装 二、阀门、水位标尺安装 三、低压器具、水表组成与安装 四、卫生器具制作安装 五、管道刷油防腐 管道安装有关说明: 常用的管道类型:PVC UPVC PP-R(强度比前两种高,一般用于给水管道) 铝塑管道、钢塑管道 给水韧性铸铁管(球墨铸铁管):一般用于高层建筑由室外进入室内的给水总管,由于水压强度高,管径大,用塑料管无法承受。但由于给水韧性铸铁管内部是水泥,外部刷了沥青,既保证了强度,又保证了防锈。故此时多用给水韧性铸铁管,此管价格较贵。管径一般为150~300,若总管的管径在150以下时可采用塑料管。 钢管:目前多使用在消防管道(从压力、强度、防火等方面考虑) 管道支架制作安装: 一般按实际发生的数目计算。若按经验算法是2~3米算一个。再套五金手册将长度换算为kg ,即可套定额计算。室内管道一般实际发生此项目:综合性建筑。上为主宅,下为商场时,排水管道不能像普通住宅楼一样直接垂直排入地下,而有可能会沿商场天棚水平敷设一段后才到总排水立管处,这时水平敷设的这段排水管就要用到支架将其吊在商场的顶部水平走管。 伸缩器制作安装: 一般用于热水立管中,防止热胀冷缩而设。 第二节给排水安装工程工程量计算规则 一、管道安装 室内、室外给水管以建筑物外墙皮外1.5米为界,入口处有阀门则以阀门为界。 室内、室外排水管以出户的第一个检查井为界。 计算管道安装工程量,均按设计管道中心线长度,以延长米为计量单位,不扣除各种管件及阀门(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 管道安装预算定额已包括了各种管件的连接及其价值,不必另计。但不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装。法兰的安装以“副”为单位,阀门及伸缩器的安装以“个”为单位计算工程量。

某住宅楼给排水预算案例--练习题及答案

建筑给水排水工程施工图预算编制 班级:_ ___班学号(后两位):______________ 姓名:_______________ 说明:本例为某普通住宅楼给水排水工程施工图预算编制实例: 1、熟悉图纸 本套图纸包括设计施工说明、给水排水平面图、给水系统图、污水排水系统图、废水排水系统图。如图4-25~图4-29所示。 (1)给水排水工程概况 本工程为4层普通住宅楼,层高为2.8米,室内一层地面与室外地坪高差为0.3米,户内有一间厨房、一间卫生间,即一厨一卫。外墙及承重墙均为240墙,厨卫间墙为120墙,内外抹灰厚各30mm。 给水采用直接给水方式,户内计量。给水进户管在—1.0m标高处进入户内,立即返上至—0.3m处,然后水平干管接至JL-1。在立管上距每层地坪1m处设三通引出分户支管,每户分户管上设有阀门1只、分户水表1只。给水管道中心距内墙皮50mm。各段管径请看施工图上标注,给水管道距离地面1.0m,大便器水箱宽度为0.5m(半个水箱宽度为0.25m),大便器角阀竖支管与水平管相交处为管径变径处,(往洗脸盆方向水平管管径DN20,往大便器水箱方向的管径DN15),此变径处距低水箱为0.01m,3个DN15的水龙头分别接0.1m长DN15的短管。 排水采用分体制系统,即卫生间生活污水和厨房废水分别用各自的管道排除。卫生间设洗衣用普通水龙头1只,洗脸盆带水龙头1套,坐式大便器1套,地漏2只(内外间各1只),卫生间污水均由污水管WL-1排除。地漏1和地漏2的竖支管管长均为0.3m,地漏1与大便器DN100横支管之间的水平横管长度为1.80m、管径为DN50,大便器DN100横支管至北侧内墙皮的管段长度为750mm、管径为DN100,大便器横支管、竖支管长度均为0.3m,洗脸盆DN50排水管地面至排水横管的垂直长度为0.3m。厨房内设水磨石洗涤盆带普通水龙头1套,洗涤盆横支管长600mm,地漏1只,地漏3横支管长0.5m、竖支管长0.3m,污水管道和废水管道中心距内墙皮的距离均为150mm。废水由FL-1单独排除;排水出户管在标高—1.0米。出户后进入检查井,检查井距建筑外墙皮3m。

给排水工程预算实例

给排水工程 第一节给排水工程识图 一、常用图例 (一)给排水工程常用图例: 1.管道附件 1)管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2.4.1的要求。 管道图例表2.4.1 2)管道附件的图例宜符合表2.4.2的要求。 管道附件表2.4.2

2.管道连接(见表2.4.3) 管道连接表2.4.3 3.管件(见表2. 4.4) 管件表2.4.4 4.阀门(见表2.4.5) 阀门表2.4.5

5.给水配件(见表2.4.6) 给水配件 表2.4.6 序 号放水龙头名 称1图 例 备 注序 号脚踏开关名 称6图 例 备 注 皮带龙头2混合水龙头7洒水(栓)龙头3旋转水龙头8化验龙头4浴盆带龙头9 肘式龙头 5 混合水龙头 左侧为平面右侧为系统左侧为平面右侧为系统 6.卫生设备(见表2.4.7) 卫生设备 表2.4.7

(一)给排水工程施工图的识读 1.给排水工程施工图的分类: 给排水工程施工图按内容来分,可以大致分为以下三类: 1)室外管道及附属设备图 2)室内管道及卫生设备图 指一幢建筑物内用水房间(如厕所、厨房、实验室、锅炉房)以及工厂车间用水设备的管道平面布置图、管道系统图、卫生设备、加热设备和水箱、水泵等的施工图。 3)水处理工艺设备图 2.室内给排水工程施工图的识读 给水排水工程施工图中管道、卫生器具、阀门以及设备等都是用图例符号表示的,在识读施工图时,必须弄懂这些图例符号。 1)平面图的识读 室内给水排水管道平面图,是给水排水施工图中最基本最重要的图样。它主要表示了建筑物内给水和排水管道及有关卫生器具或用水设备的平面布置。这种布置图上的图形都是示意性,同时,管配件(如活接头、补芯、管箍等)也不表示出来,故在熟读图纸的同时还必须熟悉给水排水管道的施工工艺。 识读管道平面图,应掌握的主要内容和注意事项如下: (1)查明卫生器具、用水设备和升压设备(水泵、水箱)的类型、数量、安装位置、定位尺寸。 (2)弄清楚给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、与室外给水排水管网的连接形式、管径、坡度等。 给水引入管通常是从用水量最大或不允许间断供水的位置引入,引入管上一般都装设阀门,要查明阀门的型号、规格及距建筑物位置。

工程预算书范例

工程预算书九江学院课程设计 建设单位:XX市人民医院 工程编号:333111-sj 工程名称:XX市人民医院中央空调风系统 工程造价:124935 编制人:X X X 指导教师:X X X 编制单位:X X X 编制日期:2007年12月11日

编制说明

给排水工程预算表 (2)

人工合价材料合价机械合价 18-353室内塑料给水管 熔接φ25内 10m43.8150.776603.732983.223544.376.21 Z02594塑料给水管m446.76 4.121840.651840.65 28-352室内塑料给水管 熔接φ20内 10m66.438138.339190.374257.354817.42115.6 Z02592塑料给水管m677.668 2.841924.581924.58 38-414室内承塑料排水管 粘接DN100内 10m23.3435.3610143.893578.656106.7458.54 Z00250承插塑料排水管m198.516112183.682183.68 48-413室内承塑料排水管 粘接DN75内 10m16.6322.025345.532237.352847.23260.95 Z00255承插塑料排水管m159.8586959.15959.15 58-412室内承塑料排水管 粘接DN50内 10m52204.6210640.245013.325114.72512.2 Z00254承插塑料排水管m502.84 3.751885.651885.65 68-450洗脸盆10组2786.481572.96728.32844.64 Z02916洗脸盆个20.238767.6767.6 Z02834@1角阀个40.4 1.352.5252.52 78-458洗涤盆双嘴10组21141.322282.64566.681715.96 Z02915洗涤盆个20.234686.8686.8 Z02558@1角阀个40.4 1.352.5252.52 88-484坐式大便器自闭 冲洗阀 10套2437.77875.54765.74109.8 Z03712自闭式冲洗坐便器个20.215531313131 Z03710@1角阀个20.2 1.326.2626.26 98-514地漏 5010个2113.81227.62173.4254.2 Z00829地漏个20 3.4168.268.2 108-505水龙头 DN15内10个215.731.429.68 1.72 Z02555水嘴个20.2 1.326.2626.26 118-526螺纹阀 DN15内个409.2368212156 Z02074@1角阀淋浴用个40.4 1.352.5252.52 12BM154脚手架搭拆费(第 八册给排水、采 暖、燃气工程) 元11027.281027.28256.82770.46 13BM107系统调试费_调试 费(第八册给排水 、采暖、燃气工 程) 元131.831.8 6.3625.44 148-42室内采暖镀锌钢管 丝接DN50内 10m7.48308.322306.231297.18805.52203.53 Z00960镀锌钢管m76.29624.41861.621861.62 158-41室内采暖镀锌钢管 丝接DN40内 10m 1.16277.21321.56191.63104.8825.06 序号定额编码子目名称单位工程量单价合价 其中

相关文档