文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝热计算(1)

绝热计算(1)

绝热计算(1)
绝热计算(1)

2. 允许热(冷)损失下的保温厚度计算

a. 管道单层绝热层厚度计算

※按允许热(冷)损失量计算

=

- λ=绝热材料在平均温度下的热导率 =

- T0=管道或设备的外表面温度 =

- T a=环境温度(室外保温,取历年温度的平均值;室内保温,取20℃) =

- аs=绝热层外表面向周围环境的放热系数 =

- δ=保温厚度(根据 查表得到)=(D1-D0)/2 =

- δ=保冷厚度(根据 查表得到)=χ(D1-D0)/2 =

χ=1.1~1.4

- [Q]=绝热层外表面单位面积的最大允许热(冷)损失量 =

保温时,按下表取值

保冷时,最大允许冷损失量分不同情况,按下列两式分别计算[Q]

当Ta-Td≤4.5时,[Q]=-(Ta-Td)аs =

当Ta-Td≥4.5时,[Q]=-4.5аs =

Td=当地气象条件下(最热月)的露点温度 (查附表) =

※按每米管道长度的允许热(冷)损失量计算

=

- [q]=每米管道长度的最大允许热(冷)损失量,其值以工艺计算为准;保温 =

时为正值,保冷时为负值

- 本式计算时,可先设2λ/D1аs=0,求出D1的初始值,再将初始值代入式中,用逐次逼近法计算1~2次,

b. 管道双层复合材料绝热层厚度计算

※按允许热(冷)损失量计算

=

= y = - λ1=内层绝热材料在平均温度下的热导率 = - λ2=外层绝热材料在平均温度下的热导率 = - T0=管道或设备的外表面温度 = - T1=内层绝热层外表面温度,要求T1≤0.9[T2],其正负与[T2]相同 = - [T2]=外层绝热材料的允许使用温度 = - T2=外层绝热层外表面温度,可按下式计算,或表中选取 = T2=32+0.028x介质温度

- аs=绝热层外表面向周围环境的放热系数 =

- D0=管道或设备外径 = - D1=内绝热层外径=D0*e^y = - D2=外绝热层外径=D0+2δ2 = - δ1=内保温层厚度=(D1-D0)/2 = - δ2=外层保温层厚度(根据 查表得到) = - δ1=内保冷层厚度=χ(D1-D0)/2 = - δ2=外层保冷层厚度(根据 查表再乘χ得到) =

χ=1.1~1.4

- [Q]=绝热层外表面单位面积的最大允许热(冷)损失量 =保温时,按下表取值

保冷时,最大允许冷损失量分不同情况,按下列两式分别计算[Q]

当Ta-Td≤4.5时,[Q]=-(Ta-Td)аs = 当Ta-Td≥4.5时,[Q]=-4.5аs = Td=当地气象条件下(最热月)的露点温度 (查附表) =※按每米管道长度允许热(冷)损失量计算

=

= y =

- λ1=内层绝热材料在平均温度下的热导率 =

- λ2=外层绝热材料在平均温度下的热导率 =

- T0=管道或设备的外表面温度 =

- T1=内层绝热层外表面温度,要求T1≤0.9[T2],其正负与[T2]相同 =

- [T2]=外层绝热材料的允许使用温度 =

- T2=外层绝热层外表面温度,可按下式计算,或表中选取 =

T2=32+0.028x介质温度

- аs=绝热层外表面向周围环境的放热系数 =

- D0=管道或设备外径 =

- D1=内绝热层外径=D0*e^y =

- D2=外绝热层外径=D0+2δ2 =

- δ1=内保温层厚度=(D1-D0)/2 =

- δ2=外层保温层厚度(根据 查表得到) =

- δ1=内保冷层厚度=χ(D1-D0)/2 =

- δ2=外层保冷层厚度(根据 查表再乘χ得到) =

χ=1.1~1.4

- [q]=每米管道长度的最大允许热(冷)损失量,其值以工艺计算为准;保温 =

时为正值,保冷时为负值

- 本式计算时,可先设2λ/D1аs=0,求出D1的初始值,再将初始值代入式中,用逐次逼近法计算1~2次, c. 平面型单层绝热层,在最大允许热(冷)损失下,绝热层厚度按下式计算

=

当Ta-Td≤4.5时,[Q]=-(Ta-Td)аs = 当Ta-Td≥4.5时,[Q]=-4.5аs =

Td=当地气象条件下(最热月)的露点温度 (查附表) =

c. 平面型异型材双层绝热层,在最大允许热(冷)损失下,绝热层厚度按下式计算

内层厚度δ1=λ1*(T0-T1)/[Q] =

外层厚度δ2=λ2*[(T0-T a)/[Q]-1/аs] = - λ1=内层绝热材料在平均温度下的热导率 = - λ2=外层绝热材料在平均温度下的热导率 = - T0=管道或设备的外表面温度 = - T1=内层绝热层外表面温度,要求T1≤0.9[T2],其正负与[T2]相同 = - T a=环境温度(室外保温,取历年温度的平均值;室内保温,取20℃) = - аs=绝热层外表面向周围环境的放热系数 = - [Q]=绝热层外表面单位面积的最大允许热(冷)损失量 =保温时,按下表取值

保冷时,最大允许冷损失量分不同情况,按下列两式分别计算[Q]

当Ta-Td≤4.5时,[Q]=-(Ta-Td)аs =

当Ta-Td≥4.5时,[Q]=-4.5аs = Td=当地气象条件下(最热月)的露点温度 (查附表) =

℃)

℃)

2

2

2

℃)

℃)

,用逐次逼近法计算1~2次,即可得D1 精确值

℃)

℃)

℃)

取χ=1.4

2

2

2

℃)

℃)

℃)

取χ=1.4

,用逐次逼近法计算1~2次,即可得D1 精确值

℃)

℃)

2

2

2

℃)

℃)

℃)2

2

2

相关文档