文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑腰梁钢筋植筋技术交底

深基坑腰梁钢筋植筋技术交底

深基坑腰梁钢筋植筋技术交底
深基坑腰梁钢筋植筋技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

附图:

说明:附图单位均为毫米。

φ28@450注胶孔

φ28@450注胶孔腰梁(800×700)

植筋孔平面布置图

φ28@450注胶孔

地下连续墙(800)植筋孔断面布置图

200

1250

第一排、第三排Φ22钢筋大样图

迎坑面

迎土面

附图:

φ28@450注胶孔

第二排Φ22钢筋大样图

200

1250

650

钢结构钢筋技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告,并按 施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不 符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将浮锈、 水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图 纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按规 定作力学性能复试和见证敢样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还 需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进行标 识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足 使用要求。 4、垫块:用水泥砂浆制成50mm见方,厚度同保护层,垫块内预埋20~22﹟火烧 丝,或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求 具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“钢筋工程”的相应部分。 三、工艺流程 (一)柱钢筋绑扎 套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 (二)剪力墙钢筋绑扎 立2~4根竖筋→画水平筋间距→绑定位横筋→绑其余横竖筋 (三)梁钢筋绑扎 1、模内绑扎: 画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵 向钢筋→按箍筋间距绑扎 2、模外绑扎(先在粱模板上口绑扎成型后再入模内): 画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋一穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋 →按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内 (四)板钢筋绑扎 清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋

梁板钢筋技术交底

GD2301003□□施工单位深圳市中建大康建筑工程有限公司 工程名称东莞市长安镇中正模具科研 中心大楼 分部工程地基与基础 交底部位地下室梁、板日期 交底内容一、施工准备 1、在施工前,根据施工进度计划合理安排原材料,并严格按部位、牌号、直径长度分别挂牌摆放,不得混淆。 2、加强钢筋的进场控制,所有加工材料,必须有出厂合格证,且必须进行复试(包括三方见证取样试验)合格后方可配料。钢筋运到加工工地后,堆放在施工总平面布置图规划出的钢筋区内,严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,标识牌注明:名称、规格、型号、数量、产地、进货日期、标识人,不得混淆。 3、存放钢筋场地要进行平整夯实,浇筑地坪,并设排水坡度,四周挖设排水沟,以利泄水。堆放时,钢筋下面要垫以垫木,离地面不宜少于20厘米,以防钢筋锈蚀和污染。 4、钢筋半成品要分部位、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。 5、保护层的确定 为确保施工质量,用于柱侧面及楼板、梁等各部位的保护层垫块,依据设计要求厚度,用与该结构构件混凝土等强度的砂浆制作垫块。施工时,要根据实际情况放样,以控制垫块的准确度。板15mm梁25mm。 二、施工方法 1、钢筋加工 钢筋加工成型严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2010))、11G101和设计要求执行。现场建立严格的钢筋生产、安全管理制度,并制定节约措施,降低材料损耗。 2、钢筋的连接方式:采用直螺纹机械连接、绑扎连接、焊接。钢筋锚固长度、钢筋的保护层、钢筋接头位置严格按照工程规范和设计图纸要求。 3、框架梁钢筋绑扎 (1)工艺流程 画主次梁箍筋→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋并与箍筋固定→穿次梁底层筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋及弯起筋→按箍筋间距绑扎牢→绑主梁底层纵向筋→穿次梁上层纵向筋→按箍筋间距绑牢。 (2)施工要点 A、在梁底模板上画箍筋间距后摆放箍筋; 专业技术负责人:交底人:接受人:

植筋技术交底

植筋技术交底 一、施工准备 1.1材料准备:HPB300钢筋:6、8、10;HRB400钢筋:12、植筋胶。 1.2机具准备:钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 1.3作业条件: 1.3.1一次结构施工完毕,混凝土达到设计强度。 1.3.3钢筋按要求尺寸加工,现场码放整齐。 二、操作工艺 2.1施工工艺流程: 弹线定位—→钻孔—→清孔—→钢筋除锈—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.2施工操作工艺 2.2.1弹线定位:对照施工图,弹出砌体边线、构造柱位置线、门窗洞口位置线、预留洞口位置线,在与填充墙相连接的结构表面,在设置构造柱筋、水平系梁钢筋、拉结筋的位置进行弹线,确定钻孔位置。 2.2.2钻孔:根据确定的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔径按d+4mm控制,钻孔深度如下表所示。 钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直;如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用砂浆填塞补平,钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 2.2.3清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电动吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔

内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。清孔时严禁用水冲刷。 2.2.4钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度大于锚固件的锚固长度。 2.2.5配胶:将A、B组份按20:1比例,均匀搅拌,色泽完全一致方可使用。 2.2.6注胶:采用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶嘴伸入钻好的植筋孔中约8cm 左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶嘴抽出至离孔口1/3孔深(约3cm 左右)时方可停止注胶,以植入钢筋后胶液略有被挤出为度。 2.2.7植筋:植筋在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的钢筋植入端蘸少许胶液,缓缓旋转插入植筋孔,并调整到规定位置。操作时要边插入边沿一个方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动。 2.2.8检查验收:植筋到位后,凝胶前要派专人现场看护施工完的钢筋,严防碰撞;胶体完全固化后方可进行拉拔试验,采用非破坏性检验,试验值达到6.0KN后卸荷。通过验收后方可进行填充墙砌体的砌筑。 三、质量标准 3.1钻孔质量 3.1.1主控项目 (1)钻孔孔径符合设计要求及有关规定。 (2)钻孔内清理干净,无粉尘。 3.1.2一般项目 (1)钻孔位置符合设计(构造)要求和砌块模数。 (2)钻孔深度允许偏差为(+10mm,0mm),垂直度允许偏差为5mm,锚孔位置允许偏差为5mm。 3.2 植筋质量 3.2.1主控项目 (1)植筋胶质量符合要求。钢筋无锈蚀,表面无杂质。 (2)钻孔内植筋胶饱满,固化良好,钢筋要锚牢锚实。 3.2.2一般项目 (1)拉结筋的位置、尺寸、弯钩、间距符合设计或构造要求。

盖梁钢筋技术交底

秀山(黔渝界)至印江高速公路第二分部施工技术交底书 工程名称:秀山(黔渝界)至印江高速公路第二分部 交底编号: 交底项目:盖梁钢筋工程 交底内容:盖梁钢筋加工制作与安装质量和技术要求 接受单位:钢筋班组 技术负责人:交底人: 复核人:接受人: 交底日期:接受日期: 秀山(黔渝界)至印江高速公路第二分部 四川亮泓建设工程有限公司

施工技术交底记录

8、搭接焊时,宜采用双面焊,当不能进行双面焊时,可采用单面焊,双面焊搭接长度≥5d,单面焊搭接长度≥10d;焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过度,狐坑应填满,接头的焊缝厚度≥0.3d,焊缝宽度≥0.8d;搭接接头钢筋的端部应预先折向一侧,搭接钢筋的轴线应位于同一直线上;搭接焊时应用两点固定,搭接端部的距离宜≥20mm;搭接焊时,应在搭接焊形成的焊缝中引弧,在端头收弧前填满弧坑,并使主焊缝与定位焊缝的始端与终端熔合;焊接地线应与钢筋接触良好,不得因接触不良而烧伤主筋。 9、为保证混凝土保护层厚度,应在钢筋与模板之间采用垫块支垫,垫块互相错开,分散布置,不得横贯保护层的全部界面,垫块数量不得少于4个/m2,绑扎垫块和钢筋的邦丝头不得深入保护层内;垫块的耐久性和抗压强度不得低于构建本体混凝土。 10、钢筋骨架宜先行预制,并应有足够的刚度,必要时可补入辅助钢筋或在钢筋的某些交叉点处焊牢,但不得在主筋上引弧;钢筋骨架在运输、安装和浇筑混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象;骨架安装时,应保证其在模型中的正确位置,不得倾斜、扭曲,也不得改变保护层规定的厚度。 11、箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点呈梅花形交错绑扎。 12、钢筋加工一律采用E5系列焊条,严禁采用其他系列。 13、安装钢筋的允许偏差如下:

钢筋工程技术交底大全(20200607212524)

表C2-4 技术交底记录编号 工程名称孔雀城大学里三期*逸郡日期 2016年10月13日交底部位基础、主体页数共页,第页交底内容: 一、钢筋的进场验收和检验 钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告。进场钢筋由项目部材料部门牵 头联系监理单位进行验收,验收时要按本工程设计图纸及相关规范要求检查验 收,并当场进行原材料取样送检,不合格的钢筋不允许拆困使用。 1.钢筋外观检验表面必须清洁无损伤,不得有颗粒或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和污漆等,钢筋端头必须保证平直无弯曲。钢筋表面的凸块不 允许超过螺纹的高度。 2.钢筋原材验收 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状 态、;原材复试应符合有关规范要求。 3、钢筋原材料性能检验按照每60吨为一个检验批,不足60吨的钢筋也算作一个检验批。钢筋检验不合格不予验收。 4、钢筋性能检验结果合格后才能开始按照图纸要求下料加工。 5、钢筋取样:每一检验批取一组试件,由试验员在监理监督下取样。 样品的规格,尺寸,数量必须满足试验室的规定。 二、钢筋堆放及标识要求 1.堆放场地要求堆放钢筋的场地要坚实平整,在场地基层上用混凝土硬化 或用碎石硬化,并从中间向两边设排水坡度,避免基层出现积水。堆放时钢筋 下面要垫垫木或砌地垄墙,垫木或地垄墙厚度(高度)不应小于20cm,间距1500mm,以防止钢筋锈蚀和污染。

2.原材堆放 钢筋原材进入现场后,按照地下、地上结构阶段性施工平面图的位置分区、分规格、分型号进行堆放,不能为了卸料方便而随意乱放。做好标识牌。 3.成品钢筋堆放 将加工成型的钢筋分区、分部、分层、分段和构件名称按号码顺序堆放, 同一部位钢筋或同一构件要堆放在一起,保证施工方便。 4.钢筋标识 钢筋原材及成品钢筋堆放场地必须设有明显标识牌,钢筋原材标识牌上应 注明钢筋进场时间、受检状态、钢筋规格、长度、产地等;成品钢筋标识牌上 应注明使用部位、钢筋规格、钢筋简图、加工制作人及受检状态。 三、钢筋加工 1.钢筋的调直 本工程HPB235级HRB335级及HRB400级盘圆钢筋采用钢筋自动调直机进行调直。调直钢筋严禁过度冷拉,拉直并去掉钢筋出厂前的盘折应力即可。 2.钢筋的除锈

梁钢筋绑扎技术交底

梁钢筋绑扎技术交底 一、施工准备: 1、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈后再运至绑扎部位。 2、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、 数量是否正确。 3、做好抄平放线工作,弹好水平标高,柱、墙外皮尺寸线。 4、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、 数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 5、根据标高检查下层伸出搭接筋处的砼表面标高(柱顶、墙 顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 6、模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组长进行技术交底。 二、操作工艺: 1、模内绑扎:画主次梁箍筋间距放主梁次梁箍筋穿 主梁底层纵筋及弯起筋穿次梁底层纵筋并与箍筋固定穿主梁上层纵向架立筋按箍筋间距绑扎穿次梁上层纵向钢筋按箍筋间距绑扎。 2、模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成形后再入模内):画箍筋 间距在主次梁模板上口铺横杆数根在横杆上面 放箍筋穿主梁下层纵筋穿次梁下层钢筋穿 主梁上层钢筋按箍筋间距绑扎穿次梁上层纵筋 按箍筋间距绑扎抽出横杆落骨架于模板内 3、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 4、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画 好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架

立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。 5、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸 入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。 6、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。 7、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135 度,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。 8、梁端第一个箍筋应设置在距离柱边缘50㎜处。梁端与柱交 接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 9、在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护 层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之 间,钢筋排距应符合设计要求。 10、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜 采用焊接接头,小于22㎜时,可采用绑扎接头,搭接长 度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距 离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大 弯距处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩 (Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。 接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭 接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力 钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于50%。 三、质量要求: 1、钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后 仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持 清洁。 2、钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置,必 须符合设计要求和施工规范的规定。 3、钢筋对焊接头的机械性能结果,必须符合钢筋焊接及验收 的专门规定。

二次结构植筋技术交底

一、施工准备 1.1材料准备:A6、C8、A10、C12钢筋、植筋胶。 1.2机具准备:钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 1.3作业条件: 1.3.1一次结构施工完毕,混凝土达到设计强度。 1.3.3钢筋按要求尺寸加工,现场码放整齐。 二、操作工艺 2.1施工工艺流程: 弹线定位—→钻孔—→清孔—→钢筋除锈—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.2施工操作工艺 2.2.1弹线定位:对照施工图,弹出砌体边线、构造柱位置线、门窗洞口位置线、预留洞口位置线,在与填充墙相连接的结构表面,在设置构造柱筋、水平系梁钢筋、拉结筋的位置进行弹线,确定钻孔位置。 2.2.2钻孔:根据确定的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔径按d+4mm控制,钻孔深度如下表所示。 钢筋直径(mm) 钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm) 6 10 100 8 12 100 10 14

12 16 100 钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直;如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用砂浆填塞补平,钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 2.2.3清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电动吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。清孔时严禁用水冲刷。 2.2.4钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度大于锚固件的锚固长度。2.2.5配胶:将A、B组份按20:1比例,均匀搅拌,色泽完全一致方可使用。 2.2.6注胶:采用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶嘴伸入钻好的植筋孔中约8cm 左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶嘴抽出至离孔口1/3孔深(约3cm 左右)时方可停止注胶,以植入钢筋后胶液略有被挤出为度。 2.2.7植筋:植筋在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的钢筋植入端蘸少许胶液,缓缓旋转插入植筋孔,并调整到规定位置。操作时要边插入边沿一个方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保证24h不扰动。 植筋部位及钢筋型号、数量如下表示: 序号 施工部位 钢筋型号及数量 间距(mm) 1 坎台 1C8

钢筋施工技术交底

钢筋施工技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ①审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;②加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。

⑥根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退场,禁止使用。 ②现场验收与储存:钢筋出厂合格证明上填写的内容(工程名称、部位、试验编号、钢材规格等)必须与所附原材质量证明书、原材试验报告单相对应。对经调直处理钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其它钢筋应架空分规格码放,其架空高度不小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格 产地、日期、使用部位等。

预制梁预制钢筋技术交底大全

预制梁钢筋技术交底 一、原材料检验 1、钢材 ①钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,同时需要进行外观检查,并必须对其质量指标进行全面检查,按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)和《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701-1997)等的规定和设计要求。 检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。施工单位每批抽检一次;监理单位见证取样检测或平行检验抽检次数为施工单位抽检次数的20%或10%,但至少一次。 检验方法:施工单位全部检查质量证明文件并按批进行抽样,在经过外观检查合格的每批钢筋中任选出取2根钢筋,在其上各取1套试样,每套试样各制2根试件,分别作拉伸试验(含抗拉强度、屈服点、伸长率和冷弯试验)。当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取双倍数量的试件对不合格项作第二次试验;当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 监理单位全部检查质量证明文件、试验报告并随机抽样进行见证取样检测或平行检验。 ②检查每批钢筋的外观质量。钢筋应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察。

③钢筋的一般规定 余热处理的钢筋严禁用于梁体施工中。 热处理钢筋不得用于焊接和点焊钢筋。 当钢筋需要代换时,应经设计单位同意,并符合下列规定: 不同级别、强度等级、直径的钢筋代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。 当受抗裂、裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算。 钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等应满足有关专业设计规要求。 预制构件的吊环必须采用未经冷拉处理的I级热轧光圆钢筋制作。 重要受力钢筋构件不宜用I级热轧光圆钢筋代替Ⅱ级热轧带肋钢筋。 有抗震要求的应符合抗震的有关规定。 2、砼垫块 钢筋保护层垫块材质应符合设计要求。当设计无具体要求时,垫块的抗压强度不应低于梁体本体混凝土的设计强度。 检验数量:按规定数量制作试件进行试验;监理单位见证试验或平行检验并检查质量证明文件。 检验方法:按规定方法试验。 3、原材料的验收和管理 钢筋材料须经过计量登记后方可进场,进场后钢材应存放在钢筋棚,按指定位置,分类码放,并挂牌标示,以免混杂。并采用必要的保护措施,由专人负责保管。 码放要整齐、条理,码放时不得直接放在地上,离地面高度应不少于20cm,

钢筋施工技术交底98979

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

T梁钢筋制作及绑扎技术交底

T 梁钢筋制作及绑扎技术交底 一、钢筋制作 1 、进场钢材按品种、规格分类挂牌堆放,底部垫方木架空离地20cm 。 2、钢筋加工时,钢筋保证平直、无弯曲,钢筋套加工采用数控自动化弯箍机进行弯曲作业。钢筋弯曲按设计图纸施工,保证钢筋弯曲半径符合施工规范要求。 3、钢筋接头采用搭接焊施工工艺,接头同一断面不超过50% ,双面焊缝长度不应小于5d ,单面焊缝不应小于10d ,电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10d ,且不宜位于构件的最大弯矩处,并按规范要求进行检查。箍筋采用绑扎或电焊的方式固定。 4、成型的钢筋挂牌堆放,保证施工现场整洁。 5 、T 梁处于直线上时,预制梁场和纵向钢筋的下料长度可直接采用通用图,T 梁处于曲线上时,应按各桥设计图中《主梁布置图》给出的梁长进行预制,纵向钢筋的下料长度应随梁长相应调整,确保T 梁浇筑后纵向钢筋的外露长度达到通用图规定的尺寸。 二、钢筋安装 1、钢筋安装在制梁台座上进行,按图纸要求准确安装,各部分间距尺寸保证准确,并制作钢筋胎架以确保钢筋定位准确。 2、当马蹄箍筋N7 、N8 交叉点与预应力钢束管道位置冲突时,对马蹄箍筋进行局部调整,并在马蹄箍筋顶部增布 1 根横向钢筋N10 /与梁体骨架钢筋绑扎形成整体闭合骨架;当交叉点与钢束管道位置不冲突但部分钢束已在交叉点之上时,按原设计N7、N8 钢筋,同时在N7、N8 顶部增布 1 根横向连接钢筋N10 /与梁体骨架钢筋绑扎形成整体闭合骨架。 N7 、N8 调整前后的原设计长度保持不变,横向连接钢筋长度为30mT 梁16cm ,40mT 梁28cm 。 3、边跨T 梁梁肋钢筋: N1为①25钢筋,单根长39.85m , 6根,间距10cm ; N1/为①25钢筋,单根长2m ,6根,间距10cm ; N2为①12钢筋,单根长40.05m ,4根,间距14.5cm ; N3为?10钢筋,单根长40.056m,24根,间距13.8cm ; N4为①12钢筋,单根长 5.287m ,147 根,间距15cm 、10cm ;N5 为①12 钢筋,单根长5.687m ,153 根,间距10cm ;N6 为①12 钢筋,单根长 6.087m ,25 根,间距10cm ;N7 为①12 钢筋,单根长 2.366m ,147 根,间距15cm 、10cm ;N8 为①12 钢筋,单根长 2.688m ,153 根,间距10cm ;N9 为 ?10 钢筋,141 根,间距13.8cm 。 4、中跨T 梁梁肋钢筋: N1 为①25 钢筋,单根长39.9m ,6 根,间距10cm ;N1 /为①25 钢筋,单根长 2m ,12根,间距10cm ; N2为①12钢筋,单根长40.3m , 4根,间距14.5cm ; N3为?10钢筋,单根长40.306m , 24根,间距13.8cm ; N4为①12钢筋,单根长 5.287m,147

植筋技术交底

上海绿地建筑工程有限公司 二次结构植筋施工技术交底 工程名称滨湖新城A1-1/A4-1地块项目分项工程名称砌筑工程交底内容、部位二次结构植筋交底时间 交底内容 技术参数地下室二层层高:3.5米;地下一层层高:4.5米;标准层层高5.4及5.3米;墙体拉结筋:2根HPB300Φ6mm; 过梁:4~6根HRB400Φ12mm; 构造柱:4~6根HRB400Φ12mm; 安装示意图 探测仪 1植筋孔定位钻 孔 钻孔机 清 孔清 孔清 孔注 胶插 筋锚 固 溢出植筋胶 钢 筋 注胶枪 棉丝擦丙酮 钢丝刷气 泵5678 4 3 2 旋转 施工工艺 流程定位、钻孔 根据设计要求,在现场进行放线定位,标出钻孔位置,在放线定位前应采用探测仪器 对原构件的钢筋位置进行探测,植筋的位置不得与原构件的钢筋位置冲突。确定好钻 孔位置后使用水钻或电锤进行钻孔,当原构件质量较差,存在裂纹缝隙时必须采用水钻,乙减少施工震动对结构造成的破坏,一般情况下钢筋植筋大于18mm的植筋孔宜采用水钻成孔。植筋孔径大小为d+4~8mm,一般情况下各直径钢筋对应的孔径大小见表2.1。 若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 表2.1 植筋直径与对应的钻孔直径 钢筋直径d(mm) 钻孔直径D(mm) 钢筋直径d(mm) 钻孔直径D(mm) 6 8 18 22 8 12 20 28 10 14 22 30

12 16 25 32 14 18 28 35 16 20 32 40 植筋孔清理和验收 1.钻孔完成后,将孔周围灰尘清理干净,用气泵、钢丝刷清孔,对重要构件要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次。其余构件清孔应根据设计要求进行。清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥。 2.如遇成孔部位较潮湿的情况,还须用加热棒,对所成的孔进行干燥处理。 3.清孔后用干净棉丝将清洁过的孔封堵严密,以防有灰尘和异物落入。 4.植筋孔清理完成后,组织相关方进行隐蔽验收,并作好验收记录,验收记录见附表一。钢筋除锈 1.植筋用钢筋必须做好除锈清理,采用磨光机固定钢丝刷对钢筋的除锈部位进行打磨,要求除锈长度大于锚固长度50mm左右。 2.普通没有锈蚀的钢筋,应用角磨机和钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出光泽,严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。 3.若钢筋粘有油污,应用丙酮将其清洗干净。 4.在植筋前再将钢筋打磨好的部分用棉丝沾丙酮擦拭干净。 5.注植筋胶 将植筋胶管置入套筒,旋上混合器,然后将套筒置入打胶枪内,将胶枪上的混合喷头伸进孔的底部,扣动扳机,且每一次扣动扳机感觉有明显压力后,一步一步慢慢抽出,药剂添满孔深时,停止扣动扳机。 插筋锚固 1.非通孔锚固 根据植入深度,在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到达孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。 2.通孔锚固 将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵的同时,须在通孔两端预埋气管,一端注胶,另一端排气。将锚固用植筋胶装入打胶筒内,安装打胶嘴。将植筋胶通过注胶管注入孔洞内,直至另一端出气管溢出胶为止,而后将出气管弯折扎紧。

砌筑拉结筋技术交底

砌筑工程植筋技术交底 本工程万科新里程二期工程采用大模板施工。由于部分拉接钢筋无法预埋,必须采用植筋方法进行施工。 一、施工准备 1、植筋准备器械:电锤、气泵、植筋建筑胶、植筋胶枪、小毛 刷等。 2、植筋胶进场必须有合格证和试验报告;钢筋为①6@500必须有合格证和复试验报告方可使用。 3、在所需要植筋的混凝土墙面上弹出墨线,并标注好植筋的间 距。 4、内墙拉接筋的长度按规范要求施工大于1000口口@从上至下@530mm,第二道500mm 距离地面上三皮砖@500 —道。 5、外墙拉接筋,间距为地面三皮砖开始计算@500mm,粱下180 第一道@530,从上至下第二道依次@500mm。 参照总说明内容如下:室内地坪以下墙体采用MU10 普通砖,M10 水泥砂浆砌筑;阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用MU10 普通砖,M10 水泥砂浆砌筑 室内地坪以上墙体采用A5.0加气砼砌块,M5专用砌筑砂浆砌筑;砌块干容重w 7.5kN/m 砌体的施工质量控制等级为B 级。普通砖上层预留160mm--180mm@500mm. 框架柱(剪力墙)与填充墙之间沿竖向设置2(6,且间距不大于600的拉结筋伸入墙内长 度不小于墙长的1/5, 且不小于1000(7、8、9 度时沿墙全长贯通),拉结筋可预埋或植筋。(当填充墙为砌块时,可每三皮砖设置一道拉结筋。) 当挑梁上的单片砌体墙端未设构造柱时,应按图二十八设置钢筋混凝土边框,竖向纵筋采用2 10, 6@200(每一皮砖设置)作为拉接筋在墙体内通长并锚入相邻 墙、柱内 3、结构平面图中除已注明的钢筋砼构造柱外,还应按下列要求设置钢筋砼构造柱:

钢筋工程技术交底最新版

1#商业钢筋工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告, 并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 5、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度, 如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋, 并将浮锈、水泥砂浆等污垢清除干净。 6、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符 合图纸要求,混凝土施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 7、按要求搭好脚手架。 8、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 (二)材料要求 1、钢筋原材:应有供应单位或加工单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按 规定作力学性能复试和见证取样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进 行标识。成型钢筋必须进行覆盖,防止雨淋生锈。 3、铁丝:可采用20~22#铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度 要满足使用要求。 4、垫块:用50mm×50mm的大理石垫块,厚度同保护层,或用塑料卡、拉 筋、支撑筋。 (三)施工机具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、质量要求

1、钢筋原材料及钢筋加工工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目1力学性能检验第5.2.1条2抗震用钢筋强度实测值第5.2.2条3化学成分等专项检验第5.2.3条4受力钢筋的弯钩和弯折第5.3.1条5箍筋弯钩形式第5.3.1条 一般项目1外观质量第5.2.4条2钢筋调直第5.3.3条 3钢筋加工的形状、尺寸 ± 10mm ±20mm ±5mm 2、钢筋安装工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主控项目1纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条2机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条3 受力钢筋的品种、级别和数量 第5.5.1条 一般项目1接头位置和数量第5.4.3条 2机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条 3机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接 长度 第5.4.6条附录B±5搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条 6 钢 筋 安 绑扎 钢筋网 长宽±10mm 网眼尺寸±20mm 绑扎长±10mm

砌体植筋技术交底

墙体砌筑植筋工程施工技术交底 一、工程概况本工程的砌体填充墙与混凝土柱及剪力墙的拉结筋连接,采用植筋法连接,当采用植筋法时,植筋所用的材料和施工程序等均应遵守有关规定。填充墙与混凝土柱、剪力墙之用2Φ6(该钢筋沿混凝土 柱或剪力墙高度每隔 500mm至 520mm植筋,同时配合墙体砌筑使用的砌块模数给予综合考虑)拉结筋连接,拉结筋施工时,根据皮数杆位置用电钻钻孔植筋。 植筋法:该法为在混泥土墙柱上打孔,用植筋胶将钢筋锚固在混凝土柱或剪力墙内。在墙体砌筑前,先按砌块或砖的使用模数在混凝土柱或剪力墙上进行划线排砖、放线,再在混凝土柱或剪力墙上标出拉结筋的位置,该施工方法是一种较为成熟的施工工艺,并由试验方法检测植筋锚固力。 二、材料要求 1 、采用合格植筋胶,本工程建议采用墙体砌筑拉墙筋专用植筋胶。植筋胶进场必须提供相关的产品质量保证书; 2、拉结筋使用Φ 6.5 盘圆,钢筋必须满足规范要求;凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)或剪力墙与填充墙的连接处,墙体沿混凝土柱或剪力墙高每 500mm设 2Φ6 钢筋与填充墙体拉结,拉结筋钢筋长度 700mm一, 端做50mm“ L” 状弯锚(遇洞口墙垛拉结筋长度按图纸设计确认)。拉结筋锚入混凝土柱或剪力墙内并不得小于 100mm注(:或由抗拔试验结果确定锚固长度),拉接筋伸入墙内长度沿墙全长贯通。 (其他参照建筑结构施工图和项目部墙体砌筑、构造柱布置图)

三、施工准备: 1、根据图纸尺寸(砌块或砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。 2、机械准备:电钻、空压机、毛刷等。 四、操作工艺及施工方法 1、施工工艺:定位钻孔清孔钢材除锈锚固 胶配置植筋固化、保护检验 2、定位 2.1 准备一根 2.5m 长皮尺杆,皮尺杆标记从上至下依次为: 195mm 顶头砖 +60mm丁砖压顶 ---500 间距拉墙筋×N 道。构造柱与门洞口抱框柱定位按照项目部项目部墙体砌筑、构造柱布置图执行。构造柱植筋必须上下对称同时植筋。 2.2 每道墙体拉墙筋植筋从梁底(或板底)往下标记,最上端顶头砖按现场情况控制在 195mm+60mm之间,拉墙筋间距控制在 500mm 之间。每道拉墙筋并排设置 2 根。门顶、外窗位置按设计窗洞口高度安排过梁和窗台梁的位置,需要植筋的现场植筋 , 过梁与压顶参结构和建筑蓝图设置。 2.3 按要求标示植筋钻孔位置,若遇基材(混凝土柱或剪力墙)上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在混凝土柱或剪力墙的受力钢筋(分布筋)内侧。一般拉结筋两侧离柱或剪力墙边为≥40mm。 3、钻孔 3.1 、钻孔宜用电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。 3.2 、钻孔直径 d+4mm.

(完整版)植筋技术交底.doc

表 C2-4 技术交底记录编号:工程名称日期2015 年 4 月 17 日交底部位植筋页数共 3 页,第 1 页交底内容: 一、主要材料 钢筋、植筋胶、干净棉丝等。 二、主要机具 电钻机、吹风机、毛刷、角磨机、钢丝刷等。 三、材料要求 钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表面的铁锈。 植筋胶的性能应通过专门的试验确定,其性能及厂家通过专门的试验确定和认证。 四、作业条件 4.1 根据施工图纸弹好墙线、门窗洞口线、芯柱及系梁位置线。 4.2 对植筋操作的工人进行交底、培训,考试合格后方可进行操作施工。 4.3 大面积植筋前,必须先对植筋胶和具有代表性的部位进行样板施工,做抗拉拔承载力 试验合格后方可进行大面积施工。 4.4 植筋部位原结构面的缺陷按相关要求进行补强或加固处理完成。 五、施工工艺 5.1 植筋工艺流程图 5.2 施工方法 1)现场清理与定位:将需要植筋的混凝土原结构表面清理干净。对需要植筋的地方弹 线定位,并标明所植钢筋直径、深度。 2)钻孔:按已定好的孔位进行机械钻孔,钻孔深度顶板部位不少于10d(视板厚情况确定),梁部位不少于 12d;钻孔直径以 d+4mm 为宜( d 为钢筋直径)。 特别注意:钻孔时避开原有结构钢筋。部分孔深应根据现场实际情况确定。 3)清孔:清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清 签字栏技术负责人:交底人;接交人:

表 C2-4 技术交底记录编号:工程名称日期2015 年 4 月 17 日交底部位植筋页数共 3 页,第 2 页交底内容: 刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。严禁用水冲洗孔洞。植筋的 孔洞应清理干净,孔内应干燥、无积水。清理完成后经施工队自检合格并经项目技术、质检验收合格后方可进行下道工序施工。 4)钢筋处理:钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝刷 除锈 ,打磨至露出金属光泽为止。要求除锈长度大于锚固长度50mm 左右。严重锈蚀的钢筋不能作为植筋使用。 5)注胶:植筋用植筋胶,应使用专门的灌注器或注射器进行灌注,并应符合下列要求:Ⅰ、灌注的方式应不妨碍孔洞中的空气排出 Ⅱ、灌注的剂量应以植入钢筋后有少许植筋胶溢出为宜。 Ⅲ、植筋胶初凝结硬以后不得用于植筋。 6)植筋:应在注胶完成后立即进行。为保证孔内胶体饱满,注胶完成后,将加工好的 钢筋植入端蘸少许胶液,缓缓插入植筋孔。植筋时边插边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和孔壁表面粘结密实。植筋插入孔道最深处,保证24 小时内不受扰动。 7)固化养护:植筋胶完全固化前不得触动所植钢筋,植筋胶固化时间与环境温度的关 系应按产品说明书确定。待植筋胶完全固化后经项目技术、质检验收合格后报请甲方、监理进行检查,经甲方、监理认可后进行下道工序施工。 六、质量要求 主控项目: 6.1钢筋的品种和规格均必须符合设计要求和有关标准规定。 检查方法:全数检查。 6.2植筋胶性能必须满足要求。 6.3植入钢筋锚固的抗拉强度必须满足要求。 检查方法:抗拉拔承载力的现场检验。 6.4 植筋深度要求和清孔情况。 检查方法:尺量,全数检查。 一般项目: 6.5 植筋孔的位置、直径和垂直度是否满足要求。 检查方法:尺量 6.6 植筋所用钢筋是否除锈,钢筋表面是否打磨出光泽 检查方法:现场检查。 七、注意事项 7.1 验收制度: 植筋清孔完成后必须报项目部技术人员验收,验收合格方可注胶、植筋。 植筋完成后报项目质检验收,合格后报请甲方、监理进行检查,经甲方、监理认可后进 行下道工序施工。 7.2 试验制度:配合项目部试验、技术人员随机抽样进行拉拔试验。 签字栏技术负责人:交底人;接交人:

相关文档