文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程(新)
空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程

一、设备到货后对设备进行开箱检查:

1、设备名称、型号和规格;

2、设备有无缺件、表面有无损坏和锈蚀;

3、设备和易损备件、安装和检修工具以及设备所带的资料应齐全;

4、设备所带资料取出统一保存好,以便竣工验收后交与物业管理部;

5、用记号笔在风机盘管底部做好型号标识,吊装后便于核对机型。

二、设备吊架加工及软连接安装:

1、设备采用防晃减震吊架,具体做法为[5槽钢+¢10通丝杆组成。首先把

成品槽钢分为3段(便于操作方便),根据要求(每段55mm为宜)在成品槽钢上做好切割标识。

2、按照槽钢上的切割标识居中进行开孔,开孔直径应比所穿丝杆大2号,开

孔时必须使用专用开孔机具,严禁使用电气焊。

3、根据切割标识切割,利用专用打磨机具进行槽钢块的毛刺打磨,然后做防

腐处理,码放整齐。

4、根据风机盘管的吊装标高进行通丝杆下料,下料的半成品通丝杆两端应使

用专用打磨机具打磨,便于螺母安装。

5、按照施工要求进行软连接下料,宽度一般不能超过250mm,然后用镀锌铁

皮条采用铆固形式与出风口连接。

6、软连接安装完毕后把机体放回对应的包装箱里码放整齐。

二、划线定位:

1、认真熟悉施工图纸并结合精装隔墙及天花图确定风机盘管吊装位置。

2、按照每个机型用薄木板画出吊装孔洞尺寸做模具,根据风机盘管定位尺寸

用模具作打眼标识。

3、在顶板上用记号笔做好对应的风机盘管型号,便于吊装时核对。

三、风机盘管吊装:

1、参照顶板标注型号进行风机盘管吊装,吊装时必须注意以下几点:

(1)风机盘管吊装标高须结合精装天花图二级吊顶标高,必须满足使用功能。

(2)风机盘管托水盘尾部与冷凝水出水口保持5mm坡度(出水口低)。(3)固定风机盘管的通丝杆保持垂直,机体孔洞上口备1颗螺母,下口加减震垫片然后备2颗螺母。通丝杆在螺母下口外露30—50mm(便于进行

风机盘管标高微调)。

(4)吊装完风机盘管后用包装箱内的塑料袋做好成品保护。

四、管道预制:

1、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。使用砂轮锯或

手锯断管,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。

2、套丝:将断好的管材,按管径、尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者

套二次,40-50mm者套三次。

3、扫口:管道套丝完毕后,用套丝机对管道进行扫口。

4、配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件,配装管件时应将所有管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3口为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。

5、管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。在装好管件的管段丝扣处涂铅油,连接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,互相找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。

五、管道安装:

1、管道安装坡度按图纸注明要求施工,无注明处其坡度应为:空调冷热水、采暖管道≥0.003。系统最高点设排气阀,最低点设泄水阀。安装管道时须注意以下几点:

(1)公共走廊排管时必须结合精装电气图,让开筒灯位置(筒灯居中),包括户内小走廊。

(2)安装管道时凡是穿墙体必须加钢制套管,套管型号比管道保温后大2号,两端与装饰面齐。管道安装完毕后及时对套管内管段进行保温处理,防止堵洞造成套管偏移。

(3)管道穿二次结构墙剔凿洞口时必须用云石机切割,严禁断钢筋。剔凿产生的垃圾及时清理。

(4)管道安装参照空调路由图并结合装饰天花图。(保证吊顶标高及造型宽度)

(5)户内供回水系统的接驳(户内各房间供回水管误接)。

(6) 木托与抱卡必须配套使用。

六、冷凝水管道PVC管材安装

1、根据图纸及现场情况,进行断管加工。粘接前对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至1分钟即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。

2、支吊架间距不能大于500mm。

3、管道长度超过5m时在距机体1m处应加排气口。

4、凝结水管道满水试验

隐蔽的凝结水管道在保温前做灌水试验,把分户管道末端封严,从风机盘管托水盘开始注水,在满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口不渗不漏为合格。满水试验合格后拆除末端封堵,逐台检查每台风机盘管

托水盘里水是否排净,如果发现托水盘里有存水现象,检查管道坡度进行调整,直至水排净为合格。

七、管道试压:

1、管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。

系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。联接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。

2、试压前应将预留口堵严,关闭管井立管总阀门和所有泄水阀门及高处放风阀门,打开各分路阀门。

3、打开水源阀门,往系统内充水,满水后在风机盘管跑风处放净冷风并将跑风阀门关闭。

4、检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满进行加压,压力值达到规范要求后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内为合格。

5、拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。

6、冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。

八、管道保温:

1、将管道表面清理干净,使管道表面干燥。

2、测量将要保温的管段长度下料,适当多出10mm 的长度。

3 、将保温管面用切刀划开,把保温管套到管道上。

4、在切开的保温管的两切面上涂上保温专用胶水

5、用手指测试胶水是否干化,当手指接触涂胶面时,无粘手现象方进行封管。

6 、封管时压紧粘接口两端,从两端向中间封合。

7、两个管口连接时在两个连接的管端都加上胶水,后轻微压下或对实。

8 、粘接缝处要用胶带封口,以防粘接缝开裂。

9、管道保温应粘贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。

九、管道冲洗:

1、管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

2、冲洗时,关闭系统主控阀门和泄水阀及排气阀,打开所有管井分户阀门及每台设备的控制阀门,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处水色和透明度与入口处目测一致为合格。

十、设备接线:

1、严格按照设备厂家设计要求进行施工。

2、接线的同时拆除风机盘管的保护膜,查看电机涡轮内是否有杂物。

十一、设备单体试运转:

1、核对风机、电机的型号、规格是否与设计参数一致;检查各紧固件是否拧紧;进出口帆布短管是否严密。

2、用手盘动叶轮,观察有无卡阻及碰擦现象;手动盘动叶轮第二次,观察叶轮

是否停留在同一位置,出于叶轮的动平衡考虑,叶轮两次应停留在不同

位置。

3、风机初次启动经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无摩擦、有无异

常振动及声响;检查运转方向是否正确,是否与机壳标注方向一致。4、风机启动运转平稳后,用钳形电流表检测起动电流,运转电流、振动、转速

及噪声,并在试运行30分钟后检测轴承温度,其值必须达到设备说明书

的文件要求。

5、风机在额定转速下试运转2小时以上,测量轴承温升是否正常,不超过70℃为合格。

十一、系统调试:

1、首先关闭支系统阀门,对主系统注满水后,进行严格的检查,确保无渗漏后

进行对支系统的注水,待支系统注满水,检查无渗漏后,进行风机盘管的注水、

放气、查漏工作,风机盘管的调试需逐组进行。

2、启动空调水系统的循环水泵,进行系统循环经8h运行正常后,开始进行热水

循环,调整电动二通阀,使房间的温度达到设计要求。冷冻水调试待夏天由厂家

配合进行,方法与热水调试相雷同。

3、特别需要注意检查电动二通阀、过滤器、风机盘管、阀门、跑风等是否有渗

漏现象。

机房精密空调系统冷源分类

机房精密空调系统冷源分类 摘要:机房精密空调系统的冷源有很多形式,本文主要介绍机房空调制冷系统的冷源分类。 机房精密空调系统的冷源有很多形式,如风冷型直接膨胀制冷、水冷型直接膨胀制冷、乙二醇冷却直接膨胀制冷、冷冻水制冷型、双冷源(水冷型直接膨胀制冷+冷冻水制冷型)、自由制冷型等。我们可以根据机房的地理位置、机房楼层布局、现有条件等选择冷源方式。 根据制冷的不同,制冷量大的直接膨胀制冷机组会采用双压缩机的系统,制冷量小的采用单压缩机系统,一般采用双压缩机系统的空调的可靠性高些。双冷源由于可以使用外界提供的冷冻水,也可以采用压缩制冷,无论可靠性还是从节能方面考虑,都优于其他类型的机组,但价格偏高。 风冷型直接膨胀制冷 当符合下列情况之一时,宜采用分散设置的风冷型空调机组。 1、机房总面积不大,总制冷量小于100×104kcal/h,采用集中供冷系统不经济的建筑。 2、需设空气调节的房间较分散。 3、无法设置冷冻机房或管道难以设置的建筑。 风冷型直接膨胀制冷系统如图1所示,压缩机可以防止在室内机中,也可以放置在室外机中,目前大部分专用空调还是放置在室内机中。

在风冷式冷凝器中,制冷剂放出的热量被空气带走。它的结构主要由若干组铜管组成。由于空气传热性能差,故通常都在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时采用通风机来加速空气流动,使空气强制对流以增加散热效果。通风机有恒速的,也有可调速的(有的冷凝器使用“恒速+调速”的风机),能调速的风机会依据冷凝温度进行调速,使冷凝效果更稳定。为了保证整个系统工作的可靠及高效,需根据室外环境温度匹配合适的风冷型冷凝器。在安装时要根据冷凝器的安装距离,选择规格合适且符合制冷要求的铜管:符合厂商标准的工况,安装厂商标准配管;内外机距离超过厂商标准的,可以放大铜管口径,最大不得超过2档。 风冷型空调易于安装布局,方便灵活,将冷凝器(室外机)安装在屋顶或悬挂在建筑外墙上即可,所以使用最多。但其缺点也非常明显: (1)噪声和热量对周围环境影响很大,尤其是在居民区,很容易引发矛盾。 (2)在夏季高温期,当气温超过35℃时,散热不良引起高压跳车的故障率高。 (3)室外机由于长期与大量空气接触,冷凝器翅片非常容易积灰,经常需要人工清洗,工作量很大。 (4)制冷效率低于水冷型,更低于中央空调制冷。 (5)在严寒地区,冷凝温度太低,造成系统运行困难。 (6)由于压缩机需要提供制冷剂压缩和输送制冷蒸汽的双重功能,所以管路不能太长,内外机高程不能太大,一般要求管路在50m以内,室外机与室内机的高差不低于5m,不高于30m(部分欧洲产品要求3m内),超出这个范围,系统工作困难。 2、水冷型直接膨胀制冷 当具备安装冷却塔的建筑条件,且冷却水管可以通达每1台空调时,可以考虑使用水冷型空调,如图2所示。

中央空调冷源系统群控浅析

中央空调冷源系统群控浅析 摘要中央空调系统在冷源系统的群控功能是智能化大厦的一项重要功能,实现冷源的群控功能对于降低建筑能耗有明显效果,以某酒店的冷源系统为例,探讨冷源系统实现群控的过程、步骤和方法。在酒店采用群控实现对冷源系统的控制后节能效果明显,设备运行均衡,设备出现故障的现象也减少。 关键词群控;冷源;节能 中央空调系统由于其舒适性和美观,在现代建筑特别是大型建筑中应用很广,在建筑内机电设备的能源消耗占70%~90%;其中冷冻机组占30%,空调机组占15%。因此对中央空调系统中的冷冻机组的能耗控制现代建筑物节能控制的重点。 中央空调系统传统的工作方式是人工根据水温判断启动冷水机组数量,再启动冷却泵、冷冻泵、冷却塔的数量。由于人工判断存在误差及滞后性,冷冻泵经常由于流量不足而高负荷运转,这些都是极大的能源消耗。在中央空调系统的节能控制中使用的方法在智能建筑的楼宇自控系统称为群控,楼宇自控系统常用DDC(直接数字控制器)或PLC(可编程控制器)实现群控的控制。DDC或PLC能利用通信接口和冷水机组的控制器通信,通过DDC或PLC采集到冷水机组的内部数据,再传送到上一级监控系统,实现对冷水机组各个运行参数的实时监控。 本文以太原花园国际大酒店的冷冻站群控系统为例,分析群控系统的实现过程。在本工程采用美国HONEYWELL XCL5010的CPU加LON扩展模块。冷冻站设备中,包括冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、蝶阀等。 1设备控制 1.1开机顺序 开冷却阀—开冷却塔阀—开冷却泵—开冷却塔风机—开冷冻阀—开冷冻泵—开冷水机组。 当系统设置开机时间到且室外温度大于设定温度,首先启动一台冷水机组首台冷水机组运行开始根据监测的冷冻水回水温度和流量来计算冷负荷,并与设定值相比较以确定需要启动冷水机组的台数。 1)开机条件满足。2)计算各组设备的累计运行时间,依次排列各组设备启动顺序。冷水机组、冷却泵、冷冻泵和冷却塔风机。当有一台同类设备启动后,不再执行本步骤。3)当第一台冷水机组启动后开始根据监测的冷冻水回水温度和计算冷负荷,并与设定值相比较以确定需要启动的冷水机组。4)检测准备启动的冷水机组符合自动且正常状态;如果检测到准备启动的冷水机组处于手动状态或者有故障报警,则撤销此设备的启动命令,同时自动检测排列当中的下一台冷水机组是否

中央空调冷源系统的自动化应用分析

中央空调冷源系统的自动化应用分析-建筑论文 中央空调冷源系统的自动化应用分析 门书光 (河北志诚建设有限公司河北邯郸056000) 【摘要】本文就此分析了中央空调耗能高的原因,阐述了电气自动化在中央空调中的具体应用,旨在使中央空调达到了自动化、智能化安全、环保的要求,符合环境节能的理念,提高了环境的舒适度。 关键词电气自动化;中央空调;改造;节能 AutomationApplicationAnalysiscoldsourcecentralairconditioningsystem MenShu-guang (HebeiZhichengConstructionCo.,LtdHandanHebei056000) 【Abstract】Thispaperanalyzesthecausesofthishighenergyconsumptionofcentralairco nditioning,electricalautomationelaboratedspecificapplicationincentralair conditioning,centralairconditioningdesignedtoachieveanautomated,intel ligentsecurity,environmentalprotectionrequirements,inlinewiththeideaof savingtheenvironment,improvingtheenvironmentcomfort. 【Keywords】ElectricAutomation;Centralairconditioning;Transformation;Energy 1.前言 (1)近几年来,国民经济得到了快速的发展,对于电能的需求也越来越高。

数据中心水冷空调冷源系统的节能运行

数据中心水冷空调冷源系统的节能运行 发表时间:2019-07-09T11:55:41.747Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:张树江[导读] 摘要:空调冷源系统耗电在数据中心总用电量中占比接近一半。 (浙江当代发展建筑设计院有限公司浙江杭州 310000)摘要:空调冷源系统耗电在数据中心总用电量中占比接近一半。本文主要针对现有的数据中心空调冷源系统,通过对水冷系统经济运行模式的研究分析,提出了多种行之有效的节能运行策略,可显著地降低系统运行费用,同时为今后数据中心水冷系统的节能减排起到重要的示范作用。 关键词:数据中心;空调冷源系统;经济运行;节能引言 数据中心冷源自控系统对冷水机组等机电设备进行节能控制和能效管理。系统采用动态规划控制策略,采集系统的温度、压力、流量、电流等参数,自动调整运行参数,调度各设备到最佳运行点,最大限度节约系统运行能耗。同时,系统实时采集和记录各设备的能耗状况,对系统能耗进行动态计算和分析,并通过节能管理软件对历史数据进行分析,为优化系统运行策略和运行参数提供决策支持。 1双冷源系统的引入 1.1水冷型冷冻水系统 水冷型冷冻水系统是依赖冷却塔—冷冻机组—水冷精密空调的冷却水冷冻水双循环。在良好的设计和施工下,水冷系统非常可靠,并且可以通过串联或并联板式换热器进行冬季工况下的自然冷却。由于冷冻机组的技术限制,会发生“喘振”的情况,但近些年通过“大小机”的配置已经解决此类问题。当选择开示冷却塔时,冷却水回路为开示水循环,需要大量补水,意味着系统依赖于市政水源。 1.2.风冷型冷冻水系统 相对于水冷型冷冻水系统,风冷型冷冻水系统减少了冷却塔及冷却水回路,是依赖风冷型冷冻机组水冷精密空调的冷冻水循环。与水冷型冷冻水系统一样,在良好的设计和施工下,水冷系统非常可靠,并且可以通过串联或并联板式换热器进行冬季工况下的自然冷却。风冷型冷冻机组没有低负载“喘振”的问题,也不依赖于市政水源(因为没有冷却水回路,冷冻水回路又是闭式水循环)。然而,风冷型冷冻机组自身能耗要略高于水冷型冷冻水系统。 1.3冷却水系统 相对于水冷型冷冻水系统,冷却水系统减少了冷冻机和冷冻水回路,是依赖冷却水塔—水冷精密空调的冷却水循环。与前两个系统相同,在良好的设计和施工下,水冷系统非常可靠。当选择开示冷却塔时,冷却水回路为开示水循环,需要大量补水,意味着本系统依赖于市政水源。冬季工况下直接进行自然冷却,但是在夏季工况下,无法满足数据中心的全部制冷需求。 1.4风冷系统(直接膨胀式) 风冷系统是依赖蒸发—压缩—冷凝—膨胀的闭式制冷剂循环。每一台风冷精密空调均独立运行,互不影响。风冷系统不适用于大规模数据中心,且不能搭载水侧自然冷却。 2数据中心冷源自控系统控制方式与逻辑冷源自控系统控制逻辑一般涉及以下几个方面:机组加机、机组减机、机组保护功能、一次泵变频及台数控制、冷却塔控制、冷却水变流量节能控制、自然供冷FreeCooling控制及末端控制等。 2.1机组加机 当系统末端负荷增加,系统末端的压差会有相应的减少,控制系统接收到相应的压差变化,调节水泵的频率,增加一次变频泵的水量。由于离心式冷水机组能够接受40%~120%的水量变化(实际应用中推荐为50%),即一次水泵的流量可一直增加到120%,因此满足系统负荷增加的需求。同时由于离心机组能够锁定出水温度,当冷冻水量上升时,离心机组感应到水量的变化,此时离心机组根据自身负荷调节能力加载制冷负荷。当该台冷冻机的系统负荷上升到其电流百分比%FLA的95%时(可调),控制系统启动另外机组加机延时5min (可根据实际情况调整),在这启动延时期后,如果%FLA>90%,且K1>200(K1=(冷冻水出水温度-冷冻水出水温度的设定值)/0.0015),则说明单台机组和水泵的满载运行已不足以满足系统负荷值,且冷冻水出水温度不会稳定在设定值上,此时需要开启第二台机组。当确定需要加载冷水机组时,为了避免加载时由于水流波动造成保护性停机,需先将正在运行机组的制冷量降到额定制冷量的50%,调整旁通阀流量设定值,然后开启一台冷水泵,逐渐(2~3min)打开加载冷水机组的隔离阀,待隔离阀全开时,开启加载冷水机组,解除制冷量限定。 2.2机组减机 当系统负荷变小时,末端的压差增加,总的回水温度会相应降低,蒸发温度也降低。首先机组会降低自身的制冷能力来适应该变化,当已运行机组降低的制冷量总计达到单台机组的最大容量时,说明可以减少运行机组,让剩下的运行机组提高制冷量运行在较高负载工况下(由前面机组特性知道,机组在较高负载下可以有较好的能效比)。在不同的运行台数下,用以判断减少机组的%FLA是不同的。如果%FLA<减机的%FLA设定值,且K2>200(K2=(冷冻水出水温度的设定值-冷冻水出水温度)/0.0015)时,则说明可以减少机组来满足系统负荷值,冷冻水回水温度不会稳定在回水温度设定值上。这样选定需要停止的机组关闭,经过一定时间后,关闭其辅助设备。当频率降低到极限值时,程序控制继续卸载离心机组并关闭其相关附件。 2.3冷却塔控制 控制系统根据冷却塔出水温度自动控制冷却塔风扇的开启台数,尽量在允许的范围内降低冷却塔出水温度。根据冷却塔供水温度控制冷却塔开启台数,保证冷却水温度控制的准确性,冷却塔的风扇可轮流开启、自动排序、自动投入。冷却水塔水盘应有液位传感器监控以确保冷却塔内的冷却水水位。当水位开关监测到塔内液位低于或高于设定值时会发出报警信号,提示操作人员第一时间给出相应的解决措施。系统根据室外温湿度计算湿球温度Twet,而通过冷却塔通风换热冷却水供水温度可以达到Twet+Δt℃(通常取3℃的温差为参考值),故以Twet+Δt℃作为冷却水温度的控制设定值Tdcwt,尽量使冷却水供水温度达到或接近该设定值,系统同时对冷水机组的冷却水进水温度进行监视。 3以可靠为导向,且兼顾节能为前提

空调水系统

空调水系统 空调水系统的作用,就是以水作为介质在空调建筑物之间和建筑物内部传递冷量或热量。正确合理地设计空调水系统是整个空调系统正常运行的重要保证,同时也能有效地节省电能消耗。 就空调工程的整体而言,空调水系统包括冷热水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 冷热水系统是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)后的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。对于高层建筑,该系统通常为闭式循环环路,除循环泵外,还设有膨胀水箱、分水器和集水器、自动排气阀、除污器和水过滤器、水量调节阀及控制仪表等。对于冷水水质要求较高的冷水机组,还应设软化水制备装臵、补水水箱和补水泵等。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。 冷凝水系统是指空调末端装臵在夏季工况时用来排出冷凝水的管路系统。 第一节空调冷热水系统的形式 空调冷热水系统,可按以下方式进行分类:①按循环方式,可分为开式循环和闭式循环;②按供、回水制式(管数),可分为两管制水系统、四管制水系统和分区两管制水系统; ③按供、回水管路的布臵方式,可分为同程式系统和异程式系统;④按运行调节的方法,可分为定流量系统和变流量系统;⑤按系统中循环泵的配臵方式,可分为一次泵系统和二次泵系统。 9.1.1 开式循环系统和闭式循环系统 1.开式循环系统 开式循环系统的下部设有水箱(或蓄冷水池),它的末端管路是与大气相通的。空调冷水流经末端设备(例如,风机盘管等)释放出冷量后,回水靠重力作用集中进入回水箱或蓄冷水池,再由循环泵将回水打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷水被输送至整个相通。例如采用蓄冷水池方案,或空气处理机组采用喷水室处理空气的,其水系统是开式的。 开式循环系统的特点是:①水泵扬程高(除克服环路阻力外,还要提供几何提升高度和末端资用压头),输送耗电量大;②循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀;③管路容易引起水锤现象;④该系统与蓄冷水池连接比较简单(当然蓄冷水池本身存在无效耗冷量)。(图9-01) 2.闭式循环系统 闭式循环系统的冷水在系统内进行闭式循环(书上用“密闭”这个词不合适,也不能说不与大气接触,),因为膨胀水箱是开式的,它与大气相通,在系统的最高点设膨胀水箱(其功能是接纳水体积膨胀量,对系统进行定压和补水)。 闭式循环系统的特点是:①水泵扬程低,仅需克服环路阻力,与建筑物总高度无关,故输送耗电量小;②循环水不易受污染,管路腐蚀程度轻;③不用设回水池,制冷机房占地面积减小,但需设膨胀水箱;④系统本身几乎不具备蓄冷能力,若与蓄冷水池连接,则系统比较复杂。(图9-02) 9.1.2 两管制、四管制及分区两管制水系统 1.两管制水系统 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)指出:“全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统”。我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。(图9-03)

空调系统的主要设备组成基础知识

空调系统的主要设备组成基础知识 2008-3-26 从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。 1、空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加 湿、冷却、除湿等处理。 (1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。 (2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热 器。 l)盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。 为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置,而在最低点应设 泄水阀门和排污阀门。 2)电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。

常用的电加热器有裸线式和管式两种。 为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时, 必须满足下列要求: ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。 ②电加热器应与送风机联锁。 ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。 ④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的 不燃材料。 ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料 的衬垫。 ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶 上应开设检修孔。 ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。 (3)常用空气湿处理设备。 空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程,而水吸收空气本身的热量变成蒸汽的空气加湿过程为绝热加湿过程 或等培加湿过程。 l)等温加湿。

通风与空调工程第二版 习题答案第9-11章

第九章 空调风系统 1. 答:空调风系统风道设计计算的目的是,在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和截面尺寸,并计算系统的阻力,使系统的初投资和运行费用综合最优。 2. 答:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力或沿程阻力,克服摩擦阻力而引起的能量损失称为沿程压力损失,简称沿程损失。 空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力,克服局部阻力而引起的能量损失,称为局部压力损失,简称局部损失。 3. 【解】方法一:利用附录9-1,在横坐标上找到L =10000 m 3/h 的点,画平行于纵坐标的直线和风道直径800 mm 的斜线相交,从交点水平向左,在K =0.15 mm 纵坐标上查到:R m =0.45 Pa/m ,从交点处也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21 Pa 。 方法二:利用附录9-2查得R m =0.43 Pa/m ,也可得出风速v =6 m/s ,动压头P d =21.60 Pa 。 4. 【解】方法一:风管内空气流速 54 .05.0360036003600=??==F L v m/s 流速当量直径 44.04 .05.04.05.022=+??=+=b a ab D v m 根据v = 5 m/s ,D v = 0.44 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。 温度修正系数

923.0)50 273293()27320273(825.0825.0t =+=++=t ε 所以,14.12.1923.0m t m =?=='R R ε Pa/m 方法二:流量当量直径 49.04.05.04.05.0265.1265.15 1335133L =???? ??+?==???? ??+=b a b a D m 根据L =3600 m 3/h ,D L = 0.49 m ,K = 3 mm 查附录9-1得R m =1.2 Pa/m 。 所以,14.12.1923.0m t m =?=='R R ε Pa/m 方法三:查附录9-3得,K = 0.15 mm 时,R m =0.64 Pa/m 粗糙度修正系数 97.1)53()(25.025.0=?==Kv k ε 所以,16.164.0923.097.1m t m =??=='R R k εε Pa/m 5. 答:如果某一圆形风管中的空气流速与矩形风管的空气流速相等,且两风管的 比摩阻R m 值相等,此时圆形风管的直径就称为矩形风管的流速当量直径。 如果某一圆形风管中的空气流量与矩形风管的空气流量相等,且两风管 的比摩阻R m 值相等,此时圆形风管的直径就称为矩形风管的流量当量直径。 6. 答:在通风系统中,局部阻力所造成的能力损失占很大的比例,甚至是主要的 能力损失,所以在设计和施工时应尽量减小局部阻力,减少能耗,通常采取以下措施: (1) 在工程上应该尽量避免风道断面的突然变化,管道变径时尽量利用渐扩 管和渐缩管来代替突扩和突缩。渐扩管和渐缩管的开口角α≤45°为宜, 最好在8~10°。 (2) 布置管道时,应力求管线短直,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一