[摘要]介绍中原油田联合站水质改性测控系统的二级分布控制结构形式,控制方法和上下位机的通讯协

议。对被控对象及扰动特性的分析,给出了有关的数学模型。通过对应用系统的功能定义,将上位机软件以实时数据库为中心划分为九大模块,全部功能用VB 610实现。软件应用结果表明,满足了工艺提出的控制和管理要求,功能完善,使用方便。

[关键词]污水处理设备;分布控制;动态前馈;最优控制;通讯;实时数据库[中图分类号]T E 99212;T P 273

[文献标识码]A [文章编号]10009752(2001)03

005902

随着油田联合站污水处理技术工艺的改进,要求控制技术向着最优化、自动化、网络化方向发展,控制方法上由早期的pH 值单回路反馈控制发展到根据扰动量大小进行动态前馈补偿的前馈反馈控制,由单参数的经典控制发展到多参数的现代控制,由本地计算机管理发展到网络计算机参与控制和管理的远程控制。计算机参与控制和管理,大大提高了系统的控制质量和管理水平,方便了现场维护和操作人员,为高效节能开发原油资源作出贡献。现在的问题是,这种测控系统的软硬件必须是有针对性的开发。

1 控制模型

111 测控系统结构

以中原油田采油五厂胡状联合站污水处理工艺设计为例。测控系统采用二级上下位式分布结构[1],下位机采用89C 51单片机子系统,主要完成现场测控信号的输入输出和处理。上位机采用P 2 计算机,完成现场数据的管理、多参数的最优控制及网络数据发布等。上下位机之间通过单片机的发送和接收端口与P 2 的R S 232实现串行通讯,相互交换数据。控制混合器出口水的pH 值为817+2%。据现场情况,控制方法上有3大难点:①产出水流量波动较大,最小为180m 3 h ,最大为340m 3 h ;②通过碱性药剂调整来水pH 值时,其被控对象的非线性十分突出;③由于一定的反应时间和停留时间,使得容量滞后和纯滞后时间都较大。因此,采用常规的DD Z 仪表和P I D 调节方式无法满足工艺要求。通过对被控过程特性的研究,采用动态前馈补偿设计一专用控制器[2,3]。

图1工艺流程简图

A 剂

产出水

下道处理工艺

合罐

112 对象特性分析

产出水经混合罐与pH 值调整剂(A 剂)相混合后送下一道水处理工艺流程,其流程图如图1所示。

产出水的流量变化频繁且幅值较大,是一可测不可控的主要扰动量。A 剂为

pH 值调整剂。产出水为被处理的污水,其流量取决于原油生产状况,生产井投

产多则来水量大,可测可控。作为控制参数,A 剂的主要扰动来源是密度变化。用实验建模法测得控制通道和扰动通道的传递函数分别为:

W q (s )=Y (s )Q (s )=312600s +1e -90s , W f1(s )=Y (s )F 1(s )=118

480s +1e -120s ,

W f2(s )=Y (s )F 2(s )=214

600s +1

e -90s 。

式中,Y (s )为被控对象pH 值的拉氏变换;Q (s )为A 剂流量的拉氏变换;F 1(s )为污水流量的拉氏变换;F 2(s )为A 剂密度的

拉氏变换。

113 控制方案

根据被控对象的扰动特点,选择混合器出口介质的pH 值作为被控参数,A 剂流量为控制参数,对主要扰动来水(产

?

95?江汉石油学院学报 2001年9月 第23卷 第3期

Journa l of J i anghan Petroleu m I n stitute Sep 12001 V o l 123 N o 13

()[收稿日期]19990419

出水)和A 剂密度变化实施前馈补偿,对其他扰动采用常规P I D 调节。按完全补偿的条件,两个前馈补偿环节传递函数分别为:

W

B1

(s )=

W f1(s )

W q (s )

=-01562 5

600s +1480s +1

e

-30s

,

W

B2

(s )=

W f 2(s )

W q (s )

=-0175。

控制方框图(图2)中,W B1(s )为流量前馈调节单

元传递函数;W B2(s )为密度前馈调节单元传递函数;

W c (s )为反馈P I 调节单元传递函数。

2 上位机软件功能

P 2 上位机主要完成与下位机89C 51的通信、最优控制量的计算、动态工艺流程图的实时数据显示、报表打印、数据

库管理和维护工作、网络数据发布等。

211 串行数据通信

表1 串行帧与参数对应表

帧数

参数

1-3

pH 1测量值4-6pH 2测量值7-9来水流量10-12A 剂流量

13-15沉降罐液面高度

16-18A 剂泵变频调速器控制量19-21B 剂泵变频调速器控制量22-24C 剂泵变频调速器控制量25-27A 剂浓度28-30B 剂浓度31-33C 剂浓度34-36pH 1设定值37-39

处理水总量

串行数据通讯是上下位机联系的枢纽,也是上位机完成管理任务主要的数据来源。由于过程数据变化缓慢,可采用起止式异步协议[4]。P 2 上位机与下位机通讯约定如下:

1)双方采用全双工异步通讯,波特率9 600,每帧包括1个起始位、8个

数据位、1个偶校验位和1个停止位。

2)P 2 每4s 向下位机发送6帧控制量,下位机在正确接收到控制数据

后向P 2 上位机发送39帧现场数据,其中每3帧表示1个参数。上位机所接收数据与测控参数对应关系见表1。

212 管理软件模块

管理软件全部功能用VB 610实现,其主要功能包括:①动态工艺流程图实时显示并4s 刷新一次屏幕;②模拟盘装仪表以棒状图集中显示流程中各关键点数据;③正常情况下20m in 将各参数存入数据库一次,非正常情况

4s 内将报警点及报警类型和报警时间记录入库并及时输出

声光报警;④根据最优控制算法,完成数字运算并输出控制量[5];⑤根据化验结果,键盘输入水质化验数据;⑥实时显示

24h 内关键参数趋势曲线,并能查阅一年内该参数的历史趋

势曲线;⑦查阅投产以来任何时间的历史数据(精确到h )方便地打印日,月报表;⑧网络数据发布。各软件模块之间关系见图3。

3 结 语

利用单片机的高可靠性及系统机管理和复杂运行的灵活性构建的二级分布控制系统,协调完成了复杂的水质改性控制和管理任务。通过对软件功能的详细定义,以实时数据库为中心,对各模块合理规划,使所编写的软件具有较高的可靠性,便于维护和扩充。通过有关油田使用结果表明,软件使用方便,功能完善,既满足了工艺控制要求,又便于操作管理。对建有计算机网络的油田,数据传送尤为方便,便于工艺设计所、采油厂、联合站等有关单位协调处理水质,提高效率。

[参考文献]

[1]王树青1集散型计算机控制系统(DCS )[M ]1杭州:浙江大学出版社,19971[2]邵裕森,巴筱云1过程控制系统及仪表[M ]1北京:机械工业出版社,19941[3]金以慧1过程控制[M ]1北京:清华大学出版社,1

[4]刘乐善1微型计算机接口技术原理及应用[M ]1武汉:华中理工大学出版社,19961[5]张学铭1最优控制系统的微分方程理论[M ]1北京:高等教育出版社,19891

[编辑]真 辛

?06? 江 汉 石 油 学 院 学 报2001年9月

 GUO M a i 2che ng ,X I O NG X ia o 2d ong (J iang han P etroleum Institu te ,J ing z hou 434102)

Abstract :T ak ing the indu strial con tro lm icrocom p u ter as a co re and ex ternal equ i pm en t of reco rd w ith h igh sp eed disp laying as fundam en tal p arts ,CL S 3700num erical con tro l logging system is tran sfo rm ed in to 37×86num erical con tro l system ,of w h ich the system softw are is a num erical

con tro l logging softw are develop ed w ith BO RLAND C ++

1H ardw are com po siti on and key functi on s of the system softw are are in troduced fo r 37×86num erical con tro lling system ,cau ses influencing real ti m e p rop erty and velocity of w ell logging are analyzed ,m ethods to so lve the p ro ldem s m en ti oned are p ropo sed 1

Key words :num erical con tro l logging ;real ti m e logging ;info rm ati on p rocessing ;data p rocessing 59Hardware and Sof tware D esign for D etecti ng and Con troll i ng Syste m of Sewage Trea t m en t

 W ENG Hu i 2hu i ,L I X in 2yu ,ZHANG Q ing 2la n (J iang han P etroleum Institu te ,J ing z hou 434102) Y U W e i ,J I A J ia n 2x in (Z hongy uan O ilf ield B ranch Co mp any ,P uy ang 457001)

Abstract :T he structu re of secondary distribu ti onal con tro l ,con tro l m ethod and comm un icati on p ro toco l of upp er and low er com p u ters are in troduced fo r w ater quality m odified in a com b ined p lan t in Zhongyuan o ilfield 1A related m athem atical m odel is estab lished by analyzing distu rbance p rop erty of an ob ject con tro lled 1W ith defin ing the functi on s of app licati on system ,softw are of the upp er com p u ter is divided in to 9m odu les by tak ing real ti m e database as a cen tre ,of w h ich all functi on s are i m p lem en ted w ith VB 610.R esu lts of the softw are app licati on dem on strate that requ irem en ts of con tro l and m anagem en t needed by p rocess are ach ieved ,fo r w h ich com p lete functi on is p rovided fo r easy u sing 1

Key words :sew age treatm en t equ i pm en t ;distribu ti onal con tro l ;dynam ic feed fo rw ard ;op ti m al

con tro l ;comm un icati on ;real ti m e database

61D evelop m en t of I nfor ma tion M anage m en t Syste m (Network )of F ixed A ssets i n Petroleu m

En terpr ises

 L I J un 2ha ng ,LUAN C a n 2ga n ,ZHANG J u 2li (Z hongy uan O ilf ield B ranch Co mp any ,S IN O P EC ,P uy ang 457001)

Abstract :O n the basis of deep ly studying the traditi onal m anagem en t m odes of fixed assets in p etro leum en terp rises ,a scien tific info rm ati on m anagem en t system (netw o rk )of fixed assets is develop ed in com b inati on w ith the techn ical requ irem en ts of assets m anagem en t in situati on s of deep en ing refo rm ati on ,recom b inati on and system refo rm ing 1T he m ode of the system is to cen tralize the m anagem en t and decen tralize the app licati on ,of w h ich is com po sed of 4sub system s of accoun ts handling ,ing ,and assets allocating and evaluating as w ell as a large info rm ati on database ,the system em p hasizes the design m odes of fixed assets m anagem en t and the design of basic info rm ati on data ,w h ich dem on strates that the app licati on effect is good 1

Key words :fixed assets ;m anagem en t ;info rm ati on system ;developm en t

64Explora tion and Exper i m en t of Daganp i ng Landsl ide

 P ENG Guo 2p u (C iv il D esig n Institu te of Y iy ang C ity ,Y iy ang 413002)

 Q I S u (Ch ina U niversity of Geosciences ,W uhan 430074)

 L I J i 2x ia ng (J iang han P etroleum Institu te ,J ing z hou 434102)

Abstract :F ield exp lo rati on of D aganp ing landslide in 318nati onal road is conducted 1T he engineering and hydro logic geo logies of the landslide are found ou t by m ean s of shallow layer seis m ic ,electric exp lo rati on and m echam ical drilling 1T he resu lts of the study dem on strate that the landslide is resu lted from j o in t acti on of topograp h ic and geo logic conditi on s ,so il p rop erties and con structi on 1T he resu lts of the exp lo rati on and exp eri m en t w ou ld be u sed to study the stab ility of landslide and p rovide a p rogramm e fo r its m anagem en t 1Keywords :landslide ;exp lo rati on ;exp eri m en t ;m anagem en t ;stab ility

66D esign of M ultiple Floor L ight Steel Structura l House

 XU C he ng 2x ia ng (J iang han P etroleum Institu te ,J ing z hou 434102)

 X I A X in 2hong (A rch itectu ral D esig n Institu te of H unan P rov ince ,Chang sha 410011)

Abstract :B ased on p ressu rizing p rop erties and engineering p ractice of the ligh t steel structu re ,the key facto rs of design ing a m u lti p le floo r ligh t steel structu ral hou se are deno ted from the asp ects of structu re selecti on and its p lane arrangem en t etc 1In com b inati on w ith the design exam p les ,the design of the ligh t steel structu ral system ,its calcu lati on ,analysis and design of nodal po in t are in troduced ,w h ich is valuab le fo r referring to the ligh t steel structu re u sed in design ing the m u lti p le floo r structu res to certain degree ,econom ic index analysis show s that the m u lti p le floo r structu ral hou ses cou ld save steel ,of w h ich the con structi on co st is basically balanced w ith steel concrete structu re cu rren tly cast 1

Key words :m u lti p le floo r structu re ;ligh t steel structu re ;design of structu re

69Env ironm en t D esign of M engcheng S ma ll D well i ng Area i n Puyang

 ZHANG Gu i 2x ia (Z hongy uan O ilf ield B ranch Co mp any ,P uy ang 457001)

Abstract :T h rough analysis of overall design structu res of M engcheng s m all dw elling area ,it is

con sidered to be a design concep ti on that fu lly reflects “the target fo r conven ien t u se of p eop le ”

,the design in troduces the environm en t design m ethod of ancien t garden s ,of w h ich the advan tages of

— — 

JOURNAL O F J I A NGHAN PETROLEU M I N S TI TUTE

J un 12001

污水处理厂毕业设计

摘要 随着人类生存环境的不断恶化和自然资源的日益减少。人类社会的可持续发展面临着严峻地挑战,这迫使人类必须重视自然环境的保护与利用,自然资源的合理开发与利用这样一个生死攸关的大问题。而在这个大问题中,水又是最重要的.因为水是生命的源泉,"民以水为天"。水在自然资源中是应用最普遍,分布最广泛,对人类最重要的自然资源。随着人类社会的发展,人类已经认识到,水不是取之不尽用之不竭的,水是有限的。而这有限的水,正遭到严重污染,这使本来就十分匮乏的水资源更加匮乏。一方面严重缺水,另一方面又有大量污水排出,流入江河湖海污染水体。污水处理既可解决水源的严重污染,又可开发新水源,应该说这是一项事半功倍的事业。 城市人口的递增,城市规模的扩大,城市工业生产的发展,生活污水和工业废水排出量日益增多,大量未经处理的污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重,不但直接污染了市区的地下饮用水,而且对河流下游地区的农业生产和人民生活造成了危害,人类和生物赖以生存的生态环境受到了日益严重的威胁。同时,水生态系统体现了人与水的和谐共存与协调发展,是城市生态系统的主要组成部分和关键因素,与一个城市的可持续发展密切相关。因而,城市污水治理已成当前迫切需要解决的问题之一。我们通过建设城市污水处理厂,经过一级物理法和二级生物法对污水进行处理然后再将它排入水体,以减轻水体的负担。 关键词:A2O工艺,辐流式二沉池,平流沉砂池

ABSTRACT The human living environment is deteriorating and the natural resources become less and less. The sustainable development of human society is facing severe challenges, forcing humans must attach importance to the protection of the natural environment and the use, the reasonable development and utilization of natural resources such a life-and-death problem. In this big problem, water is the most important, because water is the source of life, "the people water for the sky". Water is the most widely used and most widely distributed natural resource in natural resources. With the development of human society, mankind has realized that water is not inexhaustible and water is limited. And this limited water is being severely polluted, which makes the already scarce water resources even more scarce. On the one hand, there is a severe shortage of water, and on the other hand, there is a large amount of sewage flowing into the rivers and lakes to contaminate the water. Sewage treatment can solve the serious pollution of water source, but also can develop new water source, should say that this is a business with half the effort. Increasing urban population, the expansion of city scale, the development of the city's industrial production, domestic sewage and industrial waste water discharge amount is increasing, a large number of untreated sewage directly discharged into the surrounding rivers,

污水处理厂毕业设计

第一章设计概述 1.1 设计任务及设计依据 本次设计内容是设计一座二级污水处理厂,使出水达标排放,并对污泥脱水机房臭气进行处理,以改善污水处理厂的工作环境。主要设计任务包括: (1)开题报告(不少于2000字); (2)设计计算说明书(不少于15000字); (3)英文文献翻译(不少于5000汉字); (4)污水处理厂总平面图和流程图(1张); (5)污泥脱水机房臭气处理工艺图(1张); (6)构筑物施工图或主要设备大样图(4张)。 1.1.2 设计依据 1.气象资料 邯郸市地势自西向东呈阶梯状下降,高差悬殊,地貌类型复杂多样。以京广铁路为界,西部为中、低山丘陵地貌,东部为华北平原。海拔最高1898.7米,最低32.7米,相对高差1866米,总坡降为11.8‰。邯郸市自西向东大致可分为五级阶梯:西北部中山区、西部低山区、中部低山丘陵区、中部盆地区、东部冲积平原。 邯郸市属典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,日照充足,雨热同期,干冷同季,随着四季的明显交替,依M 次呈现春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥。年平均气温14℃,最冷月份(一月)平均气温-2.5℃,极端最低气温-20℃,最热月份(七月)平均气温27℃,极端最高气温42.5℃,全年无霜期200天,年日照2557小时。 邯郸市多年平均降雨量为548.9mm,最大年降水量为1575.5 mm,最小年降水量为266.8 mm,常年主导风向为夏季东南风,冬季西北风。 2.地质条件 地基承载力98.2kPa,地下水位1.2m,最大冻土深度74.6m,河水最高水位11.80m(大沽标高),河水最低水位10.70m(大沽标高),设计场地平坦,设计标高16.00m(大沽标高)。 1.2 设计水量与水质 1.2.1设计水量

生活污水处理工艺设计及应用研究

生活污水处理工艺设计及应用研究 摘要:以某小区生活污水为研究对象,采用水解酸 化-生物接触氧化-过滤的处理工艺。结果表明:出水CODCr、 B0D5、氨氮和总磷的去除率分别为89.3%、88.2%、66.7%、75%。处理后污水出水水质符合《黄河流域(陕西段)污水 综合排放标准》 ( DB61/224-2011 )的一级排放标准。 关键词:生活污水;处理工艺;设计;沉淀随着工业的迅速发展 [1] 、人口的递增和人民生活水平的 提高[2,3],大量未经处理的城市生活污水排入河道[4,5], 使城市的河道受到日益严重的污染,使得环境和人类身体健康受到一定程度的影响。因此,为了经济的可持续发展,加快城市生活污水处理厂的建设已迫在眉睫。 文章根据国外成熟技术的借鉴和国内的研究实践,确定 了水解酸化-生物接触氧化-过滤的处理工艺流程、主要构筑 物和设计参数,取得了良好的效果,为今后的工程应用提供参考。 1废水水质及来源某生活小区位于该市市郊,生活污水排放量为 500m3/d , 污水主要来源于小区居民的日常生活排放水,设计进水水质及出水标准见表1。

2废水工艺流程根据生活污水水量、水质及处理要求,采用水解酸化 生物接触氧化-过滤法为主体工艺进行处理,工艺流程图见图 1。化粪池出来的污水经格栅拦截大颗粒杂质后,由泵提升 至调节池。调节池出水进入水解酸化处理池和生物接触氧化 池,将污水中的有机物大部分降解为CO2和H20,少部分转 化为活性污泥。出水流入沉淀池,沉淀池上清液溢流进入中 间水池,沉淀污泥进入污泥浓缩池压滤处理。中间水池出水 经泵提升进入多介质过滤器过滤后,进入消毒池消毒,出水直接回用。 3主要构筑物及设备设计参数 该污水处理站主要构筑物及设备设计参数见表2。 3.1格栅 污水自流进入污水处理系统的格栅,经格栅截流大块杂 物,去除较大漂浮物和悬浮物。 3.2水解酸化池 污水进入水解酸化池后,利用水中和填料上的兼氧菌, 将不融于水的、大分子的有机物变为可溶性,小分子的可生化有机物,从而提高废水的可生化性,为后续的好氧处理创造条件。 3.3生物接触氧化池 污水进入生化接触氧化池进行生物氧化反应,有机污染 物作为养料被微生物吸收分解,使水质得到净化。 3.4沉淀池生物接触氧化处理出水进入沉淀池,在此进行混合液的 泥水分离,清水自流进入消毒池,沉淀污泥通过污泥泵进入污泥浓缩池浓缩消毒处置。

污水处理毕业设计

污水处理毕业设计 1

污水处理毕业设计 【篇一:某污水处理厂毕业设计说明书(完整版可做毕业设计模版)】给水排水工程专业毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计学生:李文鹃指导教师:杨纪伟 完成日期: 2月日--- 6月日河北工程大学城建学院给水排水教研室 2月一、二、 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数, 并根据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设 计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参

数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。 另外,其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、 附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、 污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图

污水处理常用标准

污水处理常用标准 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

常用标准 目录

一、医疗机构污染物排放标准GB18466—2005 1、传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行表1的规定 表1:传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值) 注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥,接触池出口总余氯 mg/l。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水,执行预处理标准。 表2:综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值) 注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 排放标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/l。 预处理标准:消毒接触池的接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8 mg/l。 2)采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 3、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

4、禁止向GB3838Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域的饮用水保护区和游泳区,GB3097一、二类海域直接排放医疗机构污水。 其他要求: 1、化粪池应按照最高日排水量设计,停留时间24-36小时,清掏周期180-360天。 2、采用臭氧消毒,污水悬浮物浓度应小于20mg/l,臭氧用量应大于10mg/l,接触时间应大于12min或由试验确定。 二、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002 本标准规范了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 区民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,也按本标准执行。 标准分级: 1.一级标准A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的湖泊作为城镇景观用水或者一般回用水用途时,执行一级标准的A标准。 2.城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时,执行一级标准的B标准。 3.城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。

油田污水处理技术发展趋势

油田污水处理技术发展趋势 在原油生产的过程中会产生大量的污水,如果这部分污水不经过处理就排放到外界环境中,会给外界环境产生极大的污染。在另一方面,目前我国政府十分重视环境保护以及水资源保护工作,在这一背景下,油气生产公司只有采取一切措施对污水进行处理才符合我国的相关要求,处理后的污水不但可以排放到外界环境中,而且还可以用于油井回注,由此可见,污水处理可以为油气生产企业带来一定的经济利益。目前,油田污水处理技术已经取得了较大的进步,但是各种污水处理技术仍然存在一定的缺陷,针对此问题,本次研究首先对污水处理的重要性以及发展现状进行简单分析,在此基础上,提出污水处理技术的未来发展趋势,为推动污水处理技术的进一步发展奠定基础。 一、油田污水处理重要性分析 我国属于世界石油大国之一,经过多年的发展,石油已经成为我国经济发展的动力,目前,新能源正在如火如荼的发展,但是仍然无法动摇石油资源的地位。对于石油产业而言,其产业链相对较长,产业链的任何一部分都会对社会产生较大的影响。我国的石油产业已经进入到了成熟阶段,大多数油田已经进入到了开发的中后期阶段,在原油开发的中后期阶段中,原油的含水量相对较高,原油被开采出地面以后需要对其进行油水分离,进而会产生大量的污水,污水的组成十分复杂,部分污水中含有大量的重金属离子,这部分离子会对土壤产生极大的破坏。在原油生产过程中,还有一定污水称之为含油污水,所谓含油污水主要指的是含有原油的污水,这部分污水的排水量相对较大,也会对周围的环境产生较大的破坏。为了推动我国能源的可持续发展,同时达到环境保护的基本目标,对油田的污水进行处理十分重要。 二、油田污水处理技术现状 油田污水处理主要指的是采取一切方法将污水中的有害成分除去,或者将有害成分的含量降至某一标准,使得污水可以得到循环利用或者可以达到排放标准。目前,我国油田在进行污水处理的过程中所采取的方法相对较多,针对污水中有害成分的不同,可以采取不同的污水处理方法。 物理分离是油田常见的污水处理方法,该种方法就是采用物理手段将污水中的水分和悬浮物分离,一般情况下,物理分离方法所使用的设备都相对较为简单,设备的操作难度相对较低,其中,重力分离技术、气浮分离技术都属于物理分离技术。重力分离技术主要是利用水分子与油分子密度的不同,进而将两者分离,该种分离方法可以对油田污水进行大量处理。气浮分离技术主要是在污水中充入一定量的气体,进而使得污水中产生一定量的气泡,原油可以附着于气泡上,然后被气泡携带出水面,该种方法进行油水分离的效果相对较好。 由于物理分离技术很难将污水中的有害物质全部除去,因此,大多数油田也引进了化学处理技术,所谓的化学处理技术就是向污水中添加一定量的化学试剂,通过化学反应的方式将污水中的有害物质除去,常见的化学处理技术有絮凝技术、缓蚀技术、阻垢技术以及电脱技术。絮凝技术主要是对污水进行过滤之前,向污水中加入一定量的试剂,进而可以使得有害物质呈现出絮状结构存在于污水中,此时受到重力的影响,絮状物将会下沉,然后通过污水过滤就可以将其除去,该种方法还可以用于污水中的细菌处理。污水中含有部分腐蚀性物质会对金属产生腐蚀,腐蚀产物也属于有害物质,通过向污水中加入一定量的缓蚀剂,能有效避免污水的腐蚀作用,防止污水中的有害物质增加,该项技术就是缓蚀技术。通过对污水中的成分进行分析后发现,污水中含有大量的碳酸盐,这部分物质会在物体的表面形成垢,通过向污水中加入一定量的阻垢剂能有效避免出现结垢现象。电脱技术主要是通过电化学的方式对污水中的有害成分进行处理,其主要原理就是向污水中增加电流,通过氧化还原反应的方式将污水中有机物或某些重金属离子除去。

污水处理厂毕业设计开题报告

华东交通大学 毕业设计/论文开题报告题目:安徽省某新城污水处理工程设计 学院:土木建筑学院教研室:环境工程 专业:环境工程 学生姓名:姜全 学号:20070110150112 指导教师:向速林职称:讲师 教研室审核: 开题日期:

安徽省某新城污水处理工程设计 姜全 07环境工程1班 指导教师:向速林 摘要改革开放以来,经济发展蓬勃向上,各方面的变化日新月异,国家对基础设施建设投入加大了许多。现有安徽某新城区需要建设污水处理厂,近期总污水量约3.3万m3/d,至2014年总污水量 、SS、COD、TN、TP。通过对其污水处理后可达到国家《城约4.2万m3/d;其污水的主要指标为BOD 5 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B类要求。 关键词城市污水生物处理工艺氧化沟 一、工程设计的背景、目的及意义 1.1研究背景 1.1.1地理位置 安徽省某新城位于我国华中地区,濒临一长江支流,自然资源丰富,交通便利,是一个新兴的工业城市,自改革开放以来,全县工农业生产、城市建设得到了迅猛的发展。 项目服务区现状人口10.5万人,2014年规划人口为15.5万人。 1.1.2地形地貌 新城地势较平,西南部略低,东北部略高,地面标高在2.6~4.4m。本项目所在地是由河口海陆交互的沉积物组成。地层自上而下依次为:(1)灰色的淤泥,局部呈灰色泥质亚粘土;(2)灰色或黄色的砾砂,局部呈灰色中砂、灰色细砂混淤泥;(3)砂砾强风化层,含石英云母等矿物。土壤承载能力为6~12吨/平方米。 1.1.3水文状况 城区东面紧临长江支流,河面宽18~30米不等,河底标高0.8m,河床水位变幅在1.5m~3.0m之内。 1.1.4气象特征 本项目地处北回归线以南,气候温和,雨量充沛。 气温:年平均温度20.6℃,历年最高气温36℃,历年最低气温0.8℃。月平均最低(1月):9.5℃,月平均最高(7月):35℃ 降水:多年平均年降雨量1740.5mm。暴雨强度公式为:q=2454.22/(T+7.451)0.605 风向及风速:全年主导风向为西南风和东北风,年平均风速为2.6m/s,年最大风速20m/s。 1.1.5厂址位置及用地要求 污水处理厂位于新城东南角,紧临长江支流,厂址属于未开发用地,有少量耕地和植被。污水处理厂建设用地面积约12.8万m2。 厂区地形较为平坦,地面标高3.2m。 1.1.6新城污水量预测 污水处理厂服务的范围为:生活污水、工业废水和其他公共建筑污水。

污水处理厂毕业设计说明书 完整版可做毕业设计模版

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根 据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对 比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。此外, 其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、 空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物 一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物 名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在教师指导 下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

10吨每天生活污水处理工程设计方案(AO工艺)

10t/d生活污水处理工程 设 计方案 污水宝 二零一五年五月 目录 1、方案编制依据及工程实施原则 (1)

1. 2工程实施原则 (1) 1. 3设计范围 (1) 1. 4供货范围 (2) 2、工程概况的确定 (2) 2 . 1工程概况 (2) 2.2 设计水质水量及处理标准 (3) 3、工艺原理及方案 (4) 3.1生物接触氧化法工艺原理及特点 (4) 4、工艺流程及说明 (5) 4 . 1工艺流程的确定 (5) 4.2工艺流程说明 (6) 4.3工艺与控制系统的联系 (6) 5、工艺设施 (6) 5 . 1格栅井 (6) 5.2调节池 (6) 5.3以下(1-6 )为JQ-SHJ10 —体化设备 (7) 5.4电器控制系统说明 (8) 6、二次污染防治 (8) 6.1臭气防治 (8) 6.2噪声控制 (9) 6.3污泥处理 (9) 6.4、防腐 (9) 7、电气控制和生产管理 (9) 7.1工程范围 (9) 7.2控制水平 (10) 7.3电气控制 (10) 7.4污水泵 (10) 7.5风机 (10) 7.6污泥泵 (10) 7.7其他 (10)

8、工程构筑物、设备分析 (11) 8 . 1污水处理设备占地面积 (11) 8.2主要设备分项一览表 (12) 8.3工程造价估算 (12) 8.4工程平面图 (13) 9、环境经济效益指标 (13) 9 . 1运行成本 (13) 10、安全防护、节能、消防 (13) 10 .1安全防护 (13) 10.2 节能 (14) 10.3 消防 (14) 11、售后服务 (14) 11.1 质量保证和检验、验收 (14) 11. 2技术服务 (15) 11. 3销售服务承诺 (15)

污水处理厂毕业设计论文设计

一.选题意义及背景 我国的工业发展和城市建设带来大量的污水排放,做好污水的处理和再生利用,有利于保护水环境,保护水源,促进水资源的持续开发利用。污水处理厂要求达标排放。 二.毕业设计(论文)主要容 1.方案确定 按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择各处理构筑物,说明选择理由,进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明,论述其优缺点,编写设计方案说明书。 2.设计计算 进行各处理单元的去除效率估算;各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用;各构筑物的尺寸计算;设备选型计算、效益分析及投资估算。 3.平面和高程布置 根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管渠的水头损失则需计算确定。

4.编写设计说明书、计算书 三.计划进度: 四.毕业设计(论文)结束应提交的材料: 1.污水处理厂总平面布置图1(含土建、设备、管道、设备清单等) 2.高程布置图1 3.A2O图

4.设计书一份 指导教师:教研室主任:2012 年12 月1 日2012 年12 月1 日

论文真实性承诺及指导教师声明 学生论文真实性承诺 本人重声明:所提交的作品是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,容真实可靠,不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的容外,本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。如被发现论文中存在抄袭、造假等学术不端行为,本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。 毕业生签名:日期:

生活污水处理厂的工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。

2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维护管理。 (2)无需污泥回流,无污泥膨胀之虑。 (3)对水质水量变化有较强的适应能 力。 (4)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于 沉淀。 (5)该工艺的缺点是:填料寿命一般为5

(完整版)污水处理厂设计本科毕业设计论文

摘要 近年来,国家和各地方对污水处理厂的排放标准要求越来越严格,中一级B标准的工艺是新建污水处理厂和老污水处理厂升级改造所面临的关键问题。本设计主要介绍了河南省濮阳市清丰县规模30000m3d的城市污水处理厂的工艺流程、各构筑物的工艺设计和平面高程设计等。 关键词:污水处理厂排放标准工艺设计

Abstract In recent years, national and local on wastewater treatment plant emissions standards is more and more strict, choose to be able to achieve stability of the urban wastewater treatment plant emissions standards and old sewage treatment plant upgrading the key problem facing. This design is introduced ZhongMouXian zhengzhou city scale for 30000m3 d city sewage treatment plant, the process flow of the various structures process design and major equipment. Keywords: sewage treatment plant emissions standards process design

目录 摘要 ............................................................... I 1、绪论 (1) 1.1 设计任务 (1) 1.1.1设计水量 (1) 1.1.2设计水质 (1) 1.2 城市概况 (1) 1.3处理程度的计算 (2) 1.3.1溶解性BOD5的去除率 (2) 1.3.2 CODcr的去除率 (2) 1.3.3 SS的去除率 (2) 1.3.4 总氮的去除率 (2) 1.3.5 总磷的去除率 (2) 2、工艺处理方案确定 (3) 2.1工艺方案选择原则 (3) 2.2 工艺方案分析 (3) 2.2.1 处理污水特点 (3) 2.2.2 选择工艺方案 (3) 2.3 工艺流程 (7) 3、污水处理构筑物 (8) 3.1 中格栅 (8) 3.1.1 设计依据: (8) 3.1.2设计参数: (8) 3.1.3设计计算 (9)

典型污水处理流程仪表设置说明..

1.一般污水生物处理技术流程仪表设置1.1总体要求 1.1.1现场仪表的选型要求 1、全厂的仪表采用先进的数字式电动仪表,整体的精度要求不低于1%。 2、水质分析仪表应具备探头自清洗功能,清洗方式为机械式清洗或其他液体清洗剂。 3、每套检测仪表都需有就地显示仪。 4、每套检测仪表需带有足够的专用电缆(由传感器至变送器的专用电缆长度不得少于10米)。 5、现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件,材质为304不锈钢。 6、温度传感器必须提供全套完整的安装连接器件,压力变送器必须提供全套完整的取源连接管件和阀门,管道式安装传感器必须提供全套完整的安装法兰及连接螺栓螺母,材质为304不锈钢。 7、仪表的变送器和传感器及连接电缆在-10~+50℃的环境温度下可以正常运行。 8、部分检测仪表需提供必要的现场总线接口。 1.1.2主要仪表选型 1、水位差--连续非接触式双通道超声波水位差计 2、水/泥位--连续非接触式单通道超声波水位计

3、水/污泥界面--连续非接触式超声波测量的泥水界面计 4、液位极限--射频导纳式液位开关 5、pH--玻璃复合电极,内置温度传感器的酸度/温度检测仪 6、浊度--红外散射光量测量、有自清洗的浊度测量仪 7、悬浮物浓度--红外散射光量测量、有自清洗的固体悬浮物浓度计 8、污泥浓度——管道式超声波污泥浓度测量仪 9、氧化还原电位——ORP玻璃复合电极的氧化还原电位测量仪 10、溶解氧--膜式电极、有浮球型自动消泡和自清洗的溶解氧测量仪 11、氨氮浓度--沉入式的氨氮在线测量仪气敏电极法 12、硝酸盐氮浓度--沉入式的硝酸盐氮在线测量仪离子电极法 13、二氧化氯ClO2--带温度补偿的流通式二氧化氯测量仪 14、COD--投入式、紫外光测量,无需任何药剂的COD测量仪 15、气体流量--在线插入、热导式气体流量计 16、污泥/污水流量--电磁感应测量的电磁流量计或超声波流量计 17、总磷TP--热化学消解分光光度法在线式总磷检测仪 1.2现场仪表 1.2.1超声波水位差计 1.2.1.1测控数据

油田污水处理

油田污水处理现状及发展趋势 摘要:油田污水处理的目的是去除水中的油、悬浮物、添加剂以及其它有碍注水、易造成注水系统腐蚀、结垢的不利成分。所采用的技术包括重力分离、粗粒化、浮选法、过滤、膜分离以及生物法等十几种方法。各油田或区块的水质成分复杂、差异较大,处理后回注水的水质要求也不一样,因此处理工艺应有所选择。研制新型设备和药剂,开发新工艺,应用新技术成为油田污水处理发展的新趋势。 关键词:油田污水污水处理技术分类膜分离技术MBR 1.概述 油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。油田污水的处理依据油田生产、环境等因素可以有多种方式。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。如果是作为蒸汽发生器或锅炉的给水,则要严格控制水中的钙、镁等易结垢的离子含量、总矿化度以及水中的油含量等。如果处理后排放,则根据当地环境要求,将污水处理到排放标准。我国一些干旱地区,水资源严重缺乏,如何将采油过程中产生的污水变废为宝,处理后用于饮用或灌溉,具有十分重要的现实意义。 采用注水开采的油田,从注水井注人油层的水,其中大部分通过采油井随原油一起回到地面,这部分水在原油外运和外输前必须加以脱除,脱出的污水中含有原油,因此被称为油田采出水。随着油田开采年代的增长,采水液的含水率不断上升,有的区块已达到90%以上,这些含油污水已成为油田的主要注水水源。随着油田外围低渗透油田和表外储层的连续开发,对油田注水水质的要求更加严格。 钻井污水成分也十分复杂,主要包括钻井液、洗井液等。钻井污水的污染物主要包括钻屑、石油、粘度控制剂(如粘土)、加重剂、粘土稳定剂、腐蚀剂、防腐剂、杀菌剂、润滑剂、地层亲和剂、消泡剂等,钻井污水中还含有重金属。 其它类型污水主要包括油污泥堆放场所的渗滤水、洗涤设备的污水、油田地表径流雨水、生活污水以及事故性泄露和排放引起的污染水体等。 由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难。 2.国内外油田污水处理技术现状 2.1 技术分类 2.1.1 物理法 物理处理法的重点是去除废水中的矿物质和大部分固体悬浮物、油类等。物理法主要包括重力分离、离心分离、过滤、粗粒化、膜分离和蒸发等方法。 重力分离技术,依靠油水比重差进行重力分离是油田废水治理的关键。从油水分离的试验结果看,沉淀时间越长,从水中分离浮油的效果越好。自然沉降除油罐、重力沉降罐、隔油池作为含油废水治理的基本手段,已被各油田广泛使用。 离心分离是使装有废水的容器高速旋转,形成离心力场,因颗粒和污水的质量不同,受到的离心力也不同。质量大的受到较大离心力作用被甩向外侧,质量小的则停留在内侧,各自通过不同的出口排出,达到分离污染物的目的。含油废水经离心分离后,油集中在中心部位,而废水则集中在靠外侧的器壁上。按照离心力产生的方式,离心分离可分为水力旋流分离器和离心机。其中水力旋流器,由于具有体积小、重量轻、分离性能好、运行安全可靠等优点,而备受重视。目前在世界各油田,如中东、非洲、西欧、美洲等地区的海上和陆地油田都有

油田污水处理工艺的设计

油田污水处理工艺的设计 摘要:在油田的开发过程中,油气田废水增加严重污染了生态环境。油田污水含有油破乳剂,盐,苯酚,硫和其他环境污染物质,石化工业是高浓度碱渣废水的来源和组成。本文就油田污水处理工艺存在的问题浅论,并着重对油田污水处理工艺进行分析。 关键词:田污水处理;污水处理工艺 1油田污水处理存在的问题 1.1重力沉降和过滤 重力沉降除油率小,解决短期停留时间,除油效果不好。由于水力停留时间短,密度小的颗粒与水流出;罐底污泥不能及时排出,污泥厚度达到设置的喷嘴附近,落絮体颗粒容易流出来的水,悬浮物不能得到有效的解决,使过滤装置的水质量差,导致一个滤波器不能有效地发挥作用,水质波动使污水达标排放不稳定。固体的过程中根据实际情况适当调整以使其达到标准。 1.2低温含油污水处理 随着石油勘探的不断深入,操作温度含油污水处理技术发展和促进生产的流体。由于温度低油水分离效果不好造成水油浓度。所以我们现在必须行动了废水处理工艺进行调整,以适应低温污水处理。 1.3稠油污水处理 油田污水处理和回收并不简单。对低渗透油藏和稠油区块注入水的质量要求非常严格,可以添加水或蒸汽使大部分的污水排放到环境。稠油污水处理仍面临矿山废水的问题,由于其前端油水分离效果不理想,使污水油含量和泥质含量高,水和废水含有大量的人工合成和形成胶体物质,生化需氧量和化学需氧量的比例是非常低的。目前,油田采出液含水率已达90%以上,生活废水约80000立方米,而排放率只有30%左右。提高采油污水处理率和使用有效的深度处理工艺解决了污水排放问题。 1.4三元复合驱油技术 石油被称为工业发展的血液,随着我国工业技术的迅速发展,大多数油田已进入三次采油阶段。在油田行业三元复合模式是最典型的采矿方法,尽管这一技术是优秀的,但它是水,但水含有大量驱油剂,表面活性剂、石油和化学组成。如何解决这些问题,成为了水处理领域和石油领域面临的新课题。 2油田污水处理工艺分析

生活小区污水处理毕业设计

前言
随着我国社会和经济的高速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了 水资源的短缺,影响着人民群众的身心健康,已经成为城市可持续发 展的严重制约因素。近年 来,国家和地方政府非常重视污水处理事业,正以前所未有的速度推进城市污水处理工程的建 设,有数百座污水处理厂正在工程设计和建设中,预计到 2010 年,我国要新建城市污水处理厂 1000 余座,污水厂的投资将达 1800 亿元.在这一进程中,城市污水处理工艺的选择,将是工程界 面临的首要问题。
决定城市污水处理厂投资和运行成本的很重要因素是污水处理工艺的选择。目前,在城 市污水处理领域,南方城市普遍存在着追求“新工艺”的倾向,而且在工艺选择上似乎还有“一
窝蜂”的现象。例如 80 年代,南方城市污水处理工艺多选择氧化沟;到了 90 年代末,SBR工 艺几乎要“一统天下”了。一座城市污水厂处理工艺的选择,虽然应由污水水质、水量、排放
标准来确定,但是,忽略污水处理厂投资和运行成本,过分强调污水处理工艺的先进是不足取 的。实际上,有些南方城市采取的高投资、高运行费的“新工艺”,由于水质浓度低等缘故,并未 收到理想的处理效果。生物膜法是与活性污泥法并列的一种污水生物处理技术。目前,国内 仅用于中水(杂用水)处理以及解决地表水源微污染的治理上,应用于城市污水处理,却鲜有报 道。事实上,城市污水处理事业发达的美国,在 70 年代主要采取生物膜法处理城市污水,70%
的城市污水处理厂采用造价低、运行费用省的高负荷生物滤池。我国是一个发展中国家,污 水治理的基本原则是要以有限的财力,解决日益严重的水污染问题。
活性污泥法是处理城市生活污水最广泛使用的方法,它能从污水中去除溶解的和胶体的 可生物降解的有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其它一些物质.它既适用于大流量
的污水处理,也适用于小流量的污水处理.运行方式灵活,日常运行费用较低。 一. 设计课题的目的和意义
高等院校工科专业毕业设计是实现本科培养目标要求的重要阶段. 毕业设计是学生在 毕业前的综合训练阶段;是学习,深化,拓宽,综合教学的重要过程;是学生学习,研究与实践成 果的全面总结;是培养学生综合素质和工程实践能力的重要方法.毕业设计着重培养学生综合 分析和解决问题的能力,组织管理和社交能力,独立工作能力,培养学生严谨的科学作风和认 真的工作态度,树立事业心和责任感,毕业设计对于提高毕业生全面素质具有重要意义。
二、设计任务的概况
1.项目概况
我国南方某城市居民生活小区位于该市市郊,污水排放量为 10000 吨/日,主要来源于 小区居民的日常生活排放的卫生间粪便冲洗水、淋浴水、厨房废水以及日常清洗废水。
2.污水水质、水量 建设单位提供的设计参数:
水量(m3/d)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
10000
200~250
150~200
3.出水水质要求 处理后出水要求达到国家污水综合排放标准(GB8978-2002)二级标准:
BOD5≤30mg/L SS≤30mg/L 三.处理工艺选择
1.设计原则 (1).本设计方案严格执行国家有关环境保护的各项规定,废水处理后必须确保各项出水 水质指标均达到城市废水排放要求。
(2).针对本工程的具体情况和特点,采用成熟可靠的处理工艺和设备,尽量采用新技术、新 材料,实用性与先进性兼顾,以实用可靠为主。
istheTbanPlupoy.CrcfvmXgd"SkR,LjwMI

毕业设计 污水处理厂的设计

前言 城市在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位,目前我国661个城市的国内生产总值(GDP)已经占全国总量的70%以上,其中100个大城市的GDP占全国总量的50%以上,珠三角、长三角和环渤海三大城市群的35个地级以上城市的GDP很快就要接近全国总量的40%。毫无疑问,以城市群为主导方向的区域发展和城镇化建设已经成为我国经济社会发展的必然趋势,但伴随经济高速发展和人口不断聚集而出现的水环境污染问题也同时成为城市与城镇集群水环境安全保障的重大隐患、制约社会经济进一步发展的瓶颈,大规模的人流、物流、能流在有限空间上的快速集聚和扩散,使主要污染物排放量明显超过环境的承载能力,显著改变着土地和生态景观,显著影响着水安全与水环境生态。 首先,就城市污水处理工艺技术应用而言,我国的城市污水处理厂工程建设已经由早先的一级处理和普通曝气活性污泥法处理发展成为当前普遍推行的二级生物强化处理及三级处理,污水除磷脱氮技术和膜技术得到越来越广泛的应用,污水处理与污泥处理的工艺实施方案多种多样,池型构造与曝气混合设备的选择范围不断加大。 然而最近十几年,在我国城市污水处理工程建设与技术发展最快的时期,仍然存在不少问题。从1995年到2005年,我国城市污水排放总量由350亿m3缓慢上升到360亿m3,城市污水处理厂由141座增加到792座,设计处理能力由714万m3/d 提高到5725万m3/d,城市污水处理总量由69亿m3增加到186亿m3,污水处理率由19.7%提升到51.7%。但分析其构成,二级集中处理率不到30%,并且大多数按二级排放标准设计,而不是当前国家排放标准所要求的一级标准;全国城市污水处理厂平均运行负荷率不到65%,进水水质浓度普遍偏低,污水处理设施的设计能力和潜力没有得到有效发挥。 随着水体富营养化问题的日益突出和再生水利用的实际需求,所以进一步提高污水处理程度、减少污染物排放、改善水环境质量已经逐渐成为一种共识与普遍要求,高性能、高标准、低消耗的除磷脱氮技术和微量污染物去除技术成为今后研究开发和工程化应用的重点方向之一。

常用污水处理设备及去除率

常用污水处理设备及去除率 一化粪池原理及水污染物去除率 三格化粪池厕所的结构原理 三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管联通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比 重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1 池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥。 新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状 粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最 多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和 粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟, 其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器:由工 厂加工生产或白行预制,便器采用直通式,与进粪管联接,也可使用水封式便器,不再安装近粪管。 进粪管:塑料、铸铁、水泥管均可,内壁光滑、防止结粪、内径为10cm,长度为30-50cm。过粪管:以塑料管为好,直径为10-15cm,1-2池间的过粪管长约70-75cm,2-3池间的过粪管长约50一55Cm。 三格池:用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇,预制均可,以"目"字形为主要类型,若受地形限制,"品"字形、"丁"个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1 cm ,1至3格容积比例一 般为2:1:3。 盖板:可自行预制,要做到既密闭,又便于清渣和取粪。 化粪池水污染物去除率如下: COD 15% BOD5 9% SS 30% 氨氮 3%

相关文档
相关文档 最新文档