文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压环网柜技术规范书..

高压环网柜技术规范书..

目录

1. 总则

2. 引用标准

3. 使用条件

4. 技术参数

5. 技术要求

6. 附属设备技术参数及要求

7. 质量保证及试验( 监造)

8. 供货商应提供的供货范围和技术文件

9. 包装、运输

附录一供方投标文件要求

附录二买方提出的技术文件

附录三试验大纲

附录四售后服务

附录五备品备件及专用工具

1 总则

1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该

设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作

出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范

书和工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同

正文具有同等的法律效力。

1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。

2 引用标准

户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准:

2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。

2.2 符合有关国家标准。

GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》

GB1984-2003 《交流高压断路器》

GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》

GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》

GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》

DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》

GB1207-1997 《电压互感器》

GB4208-1993 《外壳防护等级》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB11033.1-89 《额定电压26/35KV 及以下电力电缆附件基本技术要求》GB3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》

DL/T403-2000 《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。

3、使用条件

安装场所:户外

海拔高度: 1000 米

最高温度: 40 ℃

最低温度: -40 ℃

最大日平均温差: 25 ℃

污秽等级: 3 级

空气相对湿度:日平均相对湿度不大于95%(25℃)

月平均相对湿度不大于90%(25℃)防护等级: 外箱体IP33

开关箱本体IP67

地震裂度:8 度

2

水平加速度不大于0.3m/S

2

垂直加速度不大于0.15m/S

安装地点倾斜度:<3°

外绝缘防护等级:Ⅳ级

4、技术参数

4.1 负荷开关主要技术参数

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定开断电流630A

额定短时耐受电流(RMS)20kA/4Sec

额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

闭环开断电流630A

额定电缆充电开断电流135A

5%额定有功负载开断电流31.5A

接地开关短时耐受电流25kA/2Sec

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平( 峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000 次机械操作次数

接地回路2000 次

额定有功负载开断电流次数400 次

其它

额定SF6气体压力20 ℃PSI.G 5(0.3kg/cm2G) SF6气体泄露率<0.025%/ 年

4.2 真空开关主要技术参数

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定短路开断电流20kA

额定短时耐受电流20kA/4Sec

额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平( 峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000 次

机械操作次数

接地回路2000 次

额定有功负载开断电流次数2000 次

5、技术要求

5.1 环网柜的技术要求

5.1.1 环网柜为户外型,全绝缘、全密封、全屏蔽结构,无需绝缘距离,并且

抗重污秽、抗凝露、抗水淹,满足户外全天候运行条件。

5.1.2 结构紧凑、体积小(单体间隔尺寸小于500mm),安装简单,操作维护方便。使用寿命30 年。

5.1.3 户外箱体材料全部采用表面喷塑的覆铝锌钢板,厚度不小于 1.5mm,具有强的抗腐蚀能力,箱体零件均为板金构件,不得采用焊接工艺,重量轻,美

观大方。颜色:浅绿。

5.1.4 箱体具有足够的机械强度,在起吊、运输和安装过程中不变形。

5.1.5 箱体设有足够的通风口和隔热措施,确保在正常环境下运行时,所有电

器设备的温升不超过其最高允许值。

5.1.6 箱体的所有门向外开,开启角度大于90°,并设有定位装置。所有的门

均具有密封措施,并装有把手、暗闩,箱门装有外挂锁孔。

5.1.7 箱体顶盖的倾斜度不小于3°,并装设防雨檐。

5.1.8 外箱体高度必须小于1800mm,电缆采用树脂绝缘夹件在箱体底部固定。5.1.9 外箱体内部元件及说明采用中文标识,箱体设置有醒目的安全标志。四

周有“高压危险”的警示标志。

5.1.10 箱体内各螺丝、螺杆、布线槽、垫片等均采用防锈蚀材料。箱体基座

和所有外露金属件均进行防锈处理,并喷涂耐久防护层。箱体两侧上下部分,分别装设防尘、防雨百叶窗。

5.1.11 内部安装的高压间电器组件,均具有耐久而清晰的铭牌,并固定在明

示可见的位置。铭牌所标示的内容清晰可见,包括以下内容:名称、型号、制

造厂名、出厂日期、额定电压、额定电流、重量等。

5.1.12 每回路进出线装带电显示器 1 组,并且具备核相功能,每回路三相配

短路与接地二合一故障指示器。每回路三相配电流互感器,并引出二次端子至

二次小室,所有回路装电流表计,表计装在二次小室。面板上装带电指示器、

核相孔、分合闸位置指示。

5.1.13 环网柜若配置PT柜,PT柜内配2 只电压互感器,变比为10/0.1KV ,二次侧准确级次为0.5 级,采用标准VV接线方式,二次容量为100VA。柜内配置氧化锌避雷器,避雷器接母线侧,PT柜内装加热器、保护PT的熔断器、24VDC 充电器及优质免维护电池,电池的使用寿命大于 5 年。保护用电流互感器:变比

500/5,准确等级0.5/10P。

5.1.14 真空开关、负荷开关能够实现手动操作功能,预留配网自动化接口及

RTU安装空间。

5.1.15 所有安装与运行操作工作均在箱体正面进行,使安装和运行维护工作十

分方便简

5.2环网开关本体的结构特点

5.2.1 采用新型环网开关单元,主回路开关采用多回路共箱式结构、所有电气

主回路均封装在一个不锈

钢箱体内,采用SF6气体绝缘

5.2.2 具有体积小、结构紧凑、功能强、回路方案多,安装简便,操作方便,

护的特点。

免维

5.2.3 SF6 气箱不锈钢厚度≥ 3.0mm,气箱体密封性好,年泄露率小于0.025%,

20 年不加气。

可保证

5.2.4 开关与闸刀配备联动闭锁装置,充分满足“五防”要求。

5.2.5 箱体上应装有SF6气体压力计和充气阀,可随时检查气体压力,并预留

传到控制中心。

F TU可远

报警装置,通过

低气压

5.2.6组合方式灵活,断路器单元,负荷开关单元、无开关直通单元,内部分

段单

元等可在一个气箱内任意组合。

5.2.7负荷开关采用SF6气体绝缘和压气式灭弧装置。

5.2.8 真空开关为内置于SF6绝缘气体内的真空灭弧开关。

5.2.9 真空开关保护配置微机型保护装置:具备过流、速断保护功能。能灵敏的检测

故障和切除故障线

录功能,应

予留有RS-232接口,

测量功能,故障记

路,具备

行保护的整定。

具有多种I-T 特性曲线

供用户根据需要进

5.3 硅橡胶电缆头

5.3.1 电缆头采用优质硅橡胶原料,经高温硫化工艺(HTV)制成, 电缆头憎水性能强,具有防老化、防紫外线的能力,性能柔软,具有高抗撕裂的特性、电

气绝缘性能良好。

5.3.2 电缆采用可触摸全密封T 型电缆头螺栓逐级紧固连接, 电缆无相互交叉现象。

5.3.3 电缆头安装位置距离底板不得小于500mm。

5.4 接地

5.4.1 环网柜的箱体设专用铜接地导体,接地导体上需设有与接地网相连的固

定连接端子,其数量不少于两个,并有明显的接地标志。接地端子所用螺栓为

直径不得小于M12的镀锌螺栓,在通过短路电流,接地铜排的截面应满足电流

密度不大于200A/mm2,截面不小于100mm2。

5.4.2 环网柜的所有非带电金属裸露部分均可靠接地,门和在正常运行条件下

抽出部分的接地保证在打开或隔离位置时,仍可靠接地。

5.4.3 与接地回路相连的部分包括:环网柜外壳,气箱体本体,高压金属屏蔽

和电缆接地导体。

6 附属设备技术参数及要求

卖方提供的环网柜的零配件和选配件均为国家定点厂家的优质高可靠产

品,并符合国家、行业相关技术标准的要求,供货时要向买方提供主要零配件

(电缆头、熔管、PT 用熔断器、带电指示器、短路接地故障指示器、避雷器、

P T、CT、发热管等)的生产厂家、型号、标准、标号、批次等,并严格按照国

家及有关行业标准对产品进行检测,提供相应的出厂和试验证明,并保证在20 年环网柜内主要零配件的供应。

7 质量保证和试验(监造)

7.1 质量保证

7.1.1 卖方保证本合同设备及零配件必须是全新的符合国家最新有关标准及

技术规范书要求。

7.1.2 装在环网柜内的元件,应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品,

对强制认证的元件应具有认证标志。

7.1.3 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购零部

件) 均符合国家有关标准。

7.1.4 卖方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO-9001(2)GB/T19001(2) 质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

7.1.5 产品保质期 5 年, 保修期30 年。

7.2 试验

卖方应根据规范要求提供环网柜完整的试验报告, 包括型式试验、出厂试验、现场交接试验。型式试验由国家认定的试验站进行,试验项目、要求见附录三。

7.3 监造

7.3.1 卖方在生产前将环网柜内部空间结构图、柜内所有元件选用的型号、参

数、厂家等资料提交给买方,经确认后方可生产。

7.3.2 买方对设备关键工序实行监造和见证。卖方必须在总装及出厂试验等工

序开始前 5 天以文字通知买方,买方应在 3 天内以文字答复卖方是否去见证。

7.3.3 买方有权对环网柜进行厂内及现场检查,卖方应积极配合。

8 供货商应提供的供货范围和技术文件

8.1 供货范围

序号名称型号单位数量备注

1 户外环网柜组8 采用进口或合资产品,配置接线图见附图

8.1.1 环网柜柜体( 包括柜内所有元件及附件) ,所有进、出线电缆头全套制作

附件。

8.1.2 备品备件及专用工具。

8.2 技术文件

8.2.1 卖方在订货前向买方提供一般性资料如: 鉴定证书、典型说明书、总装

图和主要技术参数。

8.2.2 在合同签订一周内, 卖方向买方提供下列技术文件 4 份,并附CAD电子文档:

(1)总装图: 应表示环网柜总的装置情况, 包括外形尺寸、各元件的安装位置与

总重量、运输尺寸和重量、电缆入口位置。

(2)基础图: 应注明环网柜基础预埋件的位置和尺寸, 各开孔的位置和大小及对

基础的要求。

(3)电气原理图: 应包括环网柜及操作机构的内部接线和远方操作用的控制、

信号、照明等交流及直流回路, 必要时, 应提供有特殊装置或程序的概要操作说明。

(4)操动机构及控制柜与开关间的相互接线图, 应包括控制柜内全部端子情况, 并注明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

8.2.3 设备供货时提供下列资料:

(1)装箱清单;

(2)产品安装使用说明书及技术图纸;

(3)产品说明书,合格证书。

8.2.4 向买方提供所需的其它详细技术资料。

9 包装、运输

9.1 包装

9.1.1 卖方必须根据国家标准和买方的实际运输条件,将环网柜和所有零部件

采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使

用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件

一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止

受潮。

9.1.2 大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说

明,包装箱上应有起吊标志。

9.1.3 所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用

工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别;并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样,同主设备一并发运。

9.1.4 包装箱连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日

晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1)合同号;

(2)收货单位名称及地址;

(3)环网柜名称及型号;

(4)毛重和环网柜总重;

(5)包装箱外形尺寸;

(6)制造厂名称;

(7)包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此起吊”等字样。

9.1.5 从卖方发货至买方收到期间,设备应完好无损。凡应包装不良而造成的

一切损失应由卖方负责。

9.2 运输

9.2.1 卖方负责将设备安全运抵买方指定的地点。设备从生产厂家至买方指定地点的运输和装卸全部由卖方完成。转运货物时,需考虑便于现场卸货、搬运

和安装。

9.2.2 环网柜运输方式:公路汽车运输或由买卖双方协商确定。

9.2.3 在设备启运时,卖方应以最快捷的方式通知买方以下内容:

(1)设备名称;

(2)件数、件号、重量;

(3)合同号;

(4)货运单号;

(5)达到站(港);

(6)设备发出日期。

9.2.4 设备运抵后卖方收到买方通知的 5 天内,卖方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训,所需器械和仪表由卖方自行解决,并保证设备的安

装质量。

附录一卖方投标文件要求

1.1 卖方应对收到的技术规范书逐条进行响应。

1.2 卖方应根据环网柜配置选项表提供投标设备、元件及主要原材料的规格型号、数量、技术参数、生产厂家的明细表。

1.3 卖方收到技术规范书后如有异议, 在3 天内书面通知买方,如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本

规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的

意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

投标设备偏差表

负荷开关参数名称招标设备要求数据投标设备数据

额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定开断电流630A

额定短时耐受电流(RMS)20kA/4Sec

额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

闭环开断电流630A

额定电缆充电开断电流135A

5%额定有功负载开断电流31.5A

接地开关短时耐受电流25kA/2Sec

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平( 峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

机械

主回路5000次

操作

接地回路2000次

次数

额定有功负载开断电流次数400次

其它

额定SF6气体压力20 ℃PSI.G 5(0.3kg/cm2G)

SF6气体泄露率<0.025%/ 年

真空开关参数名称招标设备要求数据投标设备数据额定电压12kV

额定电流630A

额定频率50Hz

额定短路开断电流20kA

额定短时耐受电流20kA/4Sec

额定峰值耐受电流(峰值)50kA

额定短路关合电流(峰值)50kA

工频绝缘水平(1 分钟)

相间及地42kV

隔离断口49kV

雷电冲击绝缘水平( 峰值)

相间及地75kV

隔离断口85kV

操作次数

主回路5000次

机械操作次数

接地回路2000次

额定有功负载开断电流次数2000次

其它差异

附录二买方提出的技术文件

2.1 、一次接线图

2.2 、环网柜配置选项表

环网柜配置选项表

产品型号数量客户名称

使用地点使用场所交货时间

间隔名称 1 2 3 4 5 6 + 6 7 8 9 10 合计

1 开关柜组合型式D(为电缆单元、C为负荷开关单元F、为熔断器单

元、V为真空开关单元、PT为电压互感器单元)

2 电动操作

220VAC/DC ,24VDC

110VAC/DC,48VDC

3 进线方式

单电缆进线

双电缆进线

4 可触摸电缆头(注明电缆截面)

5 短路接地故障指示器(A、C相)

6 T接避雷器

7 手动接地开关

8 电缆室门不与接地刀连锁

9 内置电流互感器(注明变比)

10 外置电流互感器(标准为B相CT+电流表)

C T变比(>=40/5A 0.5 级)

CT 数量

11 熔断器(注明额定电流, 默认12kV)

12 继电保护

13 内置信号电压互感器/ 与带电显示及FTU配套

14 外置电源/ 测量单相电压互感器

15 外置电源/ 测量三相电压互感器

16 安装于柜中的直流电源

蓄电池

充电器

母线避雷器

电压互感器

17 FTU

18 MODEM

19 光通信线路

20 无线收发及天线装置

21 环网柜气箱体可视窗口

22 操作计数器

23 操作手柄

24 核相器

26 外箱体

覆铝锌板外箱体

不锈钢外箱体

特殊要求:( 特殊要求须详细且具体地分项列出)

附录三试验大纲

3.1 、出厂试验

3.1.1 一般检查。

3.1.2 主回路工频耐压试验。

3.1.3 辅助控制回路工频耐压试验。

3.1.4 仪表及指示元件检查。

3.1.5 主回路电阻测量。

3.1.6 机械特性和机械操作试验,防误操作功能试验,电气连锁装置试验。

3.1.7 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。

3.1.8 分合闸时间及速度测试。

3.2 、型式试验

3.2.1 绝缘试验,包括雷电冲击耐压试验,1min 工频耐压试验和控制回路1min 耐压试验。

3.2.2 机械试验,机械操作试验,常温下机械定性试验。

3.2.3 主回路电阻测量。

3.2.4 短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

3.2.5 长期工作时的发热试验(温升试验)。

3.2.6 短部短路条件下的开断与关合试验。

3.2.7 其它条件下的开断与关合试验。

3.2.8 容性电流开合试验,包括空载架空线路,空载电缆的开合试验。3.2.9 SF6 开关设备漏气率试验。

3.2.10 买方需要的协商试验项目:

a、防护等级试验

b、内部燃弧试验

c、声级试验

d、外壳机械强度试验

3.3 、现场交接试验

3.3.1 机械操作试验。

3.3.2 主回路绝缘试验。

3.3.3 测量保护和检测装置的效验。

3.3.4 分合闸试验。

3.3.5 辅助回路绝缘试验。

3.3.6 相位检查。

3.3.7 防护等级检查。

户外环网柜在现场组装完成后,在卖方代表在场的情况下,由买方进行

现场交接试验。

附录四售后服务

4.1 根据买方的需要,卖方应提供合同或协议规定的全部技术资料、工艺参数、有关标准及检测报告。

4.2 根据买方的需要,卖方派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务,并可为买方免费培训技术人员。

4.3 当买方对卖方的产品有疑问时,卖方应以最快的速度做出满意的答复。在质保期内或质保期后,非买方原因的任何由卖方产品质量引起的

设备问题,卖方在接到通知的 1 小时内给予答复,1 天内到达现场免费维修或更换配件,更换后的设备和配件保质期为 5 年。

4.4 若纯粹因卖方产品质量原因造成线路故障,卖方应承担相应的经济损失(包括材料费、施工费、经济损失等)。

附录五备品备件及专用工具

5.1 、需要提供的备品备件

卖方应提供安装时必需的或可能需要使用的备品备件;并提供至少

满足一个大修周期的备品备件和必要的事故易损备件。

5.2 、备品备件的工艺质量要求

所有备品备件应为全新产品,与已经安装设备的相应部件能够互换,具有相同的规格材质和制造工艺。

5.3 、备品备件的管理

所有备品备件应单独装箱,应能防尘、防潮、防止损坏等,并标注“备品备件”以区别本体。

5.4 、备品备件清单

卖方可根据用户的要求按表 5.1 的清单式样提供备品备件。

表5.1 备品备件清单

序号备品备件名称型号规范单位数量单价用途备注

1

2

3

4

5.5 、需要提供的专用工具及测试、仪器仪表

卖方应提供安装时必需的或可能使用的专用工具和仪器、仪表,并

提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。

5.6 、专用工具及测试仪器、仪表的要求

所有专用工具与仪器仪表必须是全新的、先进的,且须附详细使用

说明资料。

5.7 、卖方对专用工具及测试仪器、仪表的管理

专用工具与仪器应单独装箱,注明“专用工具”、“仪器”、并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。

5.8 、专用工具清单

卖方可根据用户的要求按表 5.2 的清单式样提供专用工具及测试仪

器、仪表。

表5.2 专用工具及清单

序号专用工具名称型号规格单位数量单价用途备注1 核相仪只1

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

10kV高压开关柜技术规范书1012

东方希望铝业低温烟气余热利用项目 10kV高压开关柜 技术协议书 买方:炬能热能技术有限责任公司 卖方:盛隆电气集团有限公司 日期:2015年10月 12日

目录 第一章、技术规 (3) 第二章、供货围 (23) 第三章、技术资料和交付进度 (25) 第四章、设备监造、检验/试验和性能验收试验.. 27 第五章、技术服务和设计联络 (30) 第六章、技术差异表 (31) 第七章、招标文件附图(共3) (32)

第一章、技术规 1总则 1.1 本规书适用于东方希望铝业低温烟气余热利用项目10kV交流高压开关柜设备,它提出了该设备的使用条件、设备的功能设计、主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输、提供备品备件、仪器仪表供货及现场所需安装指导、技术服务、技术资料等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规书中提出了高压开关柜设备最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本招标文件提出偏差,将认为投标方提供的设备符合招标文件和标准的要求,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.4投标方须执行本招标文件所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。 1.5合同签订后一周,按本规的要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配等清单给招标方,招标方确认。确认完毕投标方开始生产。 1.6在签订合同之后,招标人保留对本技术规提出补充要求和修改的权力,投标人应承诺予以配合。 1.7 本技术规在高压开关柜采购合同签订后,自动生效成为合同的附件,与合同具有同等法律效力,各方严格履行。本技术规中未尽事宜,双方友好协商解决。 1.8 投标方在投标书和投标澄清书中承诺事宜对于本高压开关柜的合同仍然有效,投标书和投标澄清书与本技术规不同之处,以本技术规为准。 2 工程概况 新建热网首站。热网首站新建10kV开关柜11面。在原厂备用间隔新增10kV馈线开关柜2面,为热网首站新建10kV开关柜配电。 3 设计和运行条件

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

10kV固定式高压开关柜技术规范书

五河华府·御水湾住宅小区10KV配电工程 HXGN15-12高压开关柜 技术规范书 安徽金石电力设计咨询有限公司 二零一一年九月

目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.卖方在投标时应提供的资料和技术参数7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV 固定式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB156 — 1993 标准电压 GB311.1 — 1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1 — 1999 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309 — 1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB2900.1 -1992 电工名词术语基本名词术语 GB3804 — 1990 3 ~63kV 交流高压负荷开关 GB7354 — 1987 局部放电测量 GB/T11022 — 1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 GB14808 — 2001 交流高压接触器 GB16926 -1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 SD/T318 — 1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402 — 1999 交流高压负荷开关订货技术条件 DL/T486 — 2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T539 — 1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 DL/T593 — 1996 高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T404 — 1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。

最新10kV高压柜技术参数及要求

10k V高压柜技术参数 及要求

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业集团核桃峪煤矿 2011年11月22日

副井地面110/35/10kV变电站10kV金属铠装封闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设备型号及购置数量 1、设备型号:KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购置数量:39台 二、执行标准 合同设备应至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准: GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2-311.6 高电压试验技术 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设备的运行环境条件 1、安装地点:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃最低-23℃ 4、湿度: 80%

5、地震烈度: 6度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、类型及数量 高压柜选用KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜,共39台。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10KV高压开关柜招标文件、技术规范书

10kV高压开关柜招标文件(技术规范书)

工程编号:批准:审定:校核:编写:

目次 1 总则 2 技术要求 3 技术服务 4质量保证和试验 5设备规范数量和供货范围 6备品备件及专用工具 7 包装、运输和储存 8 附表 附表1 买方应填写产品主要技术参数表 附表2 差异表 附表3 设备需求表 附表4 随机备品备件(包括进口件)清单 附表5 专用工具与仪器仪表清单

1 总则: 1.1本规范书适用于10kV高压开关柜招标,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。1.4如果买卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完全符合本规范要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 1.5本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2、技术要求: 2.l设备制造应满足下列规范和标准: a.GBI 56-93《标准电压》 b.GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》 C.GB311.6-83《高电压试验技术》 d.GB763-96--《交流高压电器在长期工作时的发热》 e.GB14O8-89--《固体绝缘材料工频电气强度的试验方 法》 f.GB27O6-89--《交流高压电器内热稳定试验方法》 g.GB2900.1-82--《电工名词术语,基本名词术语》 h.GB33O9-89--《高压开关设备常温下的机械试验》 i.GB38O4-9O--《3~63kV交流高压负荷开关》 j.GB7354-87--《局部放电测量》 k.GB11O22-89--《高压开关设备通用技术条件》 1.GB148O8-93--《交流高压接触器》 m.IEC42O-199O--《高压交流负荷开关--熔断器的组合 电器》 n.SD/T318-89--《高压开关柜闭锁装置技术条件》

高压配电柜柜技术要求

平煤杭萧 KYN28A-12 型 10kV 铠装移开式金属 封闭开关设备技术要求 一、总则 1、 本技术规格书的使用范围仅限于平煤杭萧 10kV 配电工程10kV 金 属铠装封闭型移开式中置柜。包括运行条件、 10kV 金属铠装封闭型 移开式中置柜技术条件等。 2、 生产厂家应具备相应产品的型试试验合格证,产品鉴定证书,型 号使用证书,具有合法的生产许可资格。 二、技术标准和规范 1、合同设备应适用以下最新版的国家标准: 高压输变电设备的绝缘配合 高电压试验技术 高压电力设备外绝缘污秽等级 高压开关设备通用技术条件 交流高压断路器 交流高压隔离开关和接地开关 电压互感器 电流互感器 交流无间隙金属氧化物避雷器 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 GB7354 DL/T404 DL/T593 高压试验技术 局部放电测量 户内交流高压开关柜订货技术条件 高压开关设备的共用订货技术导则 DL403 10-35 千伏户内高压真空断路器订货技术条 件 如国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准 2、应提供的资料 2.1 产品型号使用证书 2.2 技术数据表和有关技术资料 2.3 型式试验报告 2.4 同类设备的成功供货记录 (具有设备简要参数、 安装地点名称、 投运时间、运行情况的记录) 。 2.5 其他技术文件资料 GB311.1 GB311.2-311.6 GB5582 GB11022 GB1984 GB1985 GB1207 GB1208 GB11032 GB8287

3、备品备件应提供随设备配备的备品备件。 4、技术文件(以满足施工图设计及施工需要)。 4.1 外形尺寸图及有关说明 4.1.1 图中应标明组装后高压开关柜的外形尺寸,设备的重心位 置与总重量、固有频率。 4.1.2 高压开关柜底座和基础螺栓的位置和尺寸。 4.1.3 运输尺寸、重量和重心。高压开关柜的机械强度计算书,应 包括本技术规范书所规定的地震条件。二次回路接线、配线图 4.2 交直流控制、保护、信号及加热回路的所有部件均应有识别符 号、编号并注明详细规格。 标明开关柜内所有端子排。 4.3 铭牌图:内容按标准要求 4.4 说明书及试验报告 4.4.1 说明书包括下列资料齐全和详细的安装资料额定值和特性资 料维护和检验要求工作条件 4.4.2 试验报告包括下列资料型式试验和例行试验报告其它适用的 资料和说明 三、设备名称及数量 1、具体设备数量以附图(高压10KV—次系统图)为准。 2、制造商应提供开关柜需要的母线导体(含系统连接母排)及相关的 支柱绝缘子、金具、柜间母线桥架。对于无资质生产大容量柜的厂家,需要从其他厂家配套大容量柜的,应提供与配套厂家大容量柜相连的过渡母排及装置,以确保系统的完整性。 3、制造商应提供从端子排去综自单元的编号连接线,并由开关柜生 产厂家负责安装综自单元。 4、断路器要求配置两台延伸轨道运输车。 四、技术要求 1 、使用环境条件安装地点:户内 海拔高度:100m以下 环境温度:年平均气温25.5 C。极端最高气42.3 C,最低气温-15.5 °C 相对湿度:最热月为78% 抗震能力:8 级地震裂度污秽等级: 皿级

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规书2015年08月 22日

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

环网柜技术规范

环网柜技术规范.

环网柜 技术规范书

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书 2015年08月22日 1 总则

本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 高压输变电设备的绝缘配合 ~高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

6KV开关柜技术规格书

井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造项目矿用一般型高压开关柜技术规范书 主管厂长:审核: 项目负责人:编制:

目录 1总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 供货范围 (2) 4高压柜技术要求 (3) 5 固封式真空断路器及操动机构的技术要求 (6) 6 技术服务 (7) 7买方工作 (8) 8 工作安排 (8) 9备品备件及专用工具 (8) 10质量保证和试验 (9) 11 包装、运输和储存 (10) 12 其它 (11) 13附图 (11)

1总则 1.1 本技术规范书仅适用于**集团公司《井下1150米2#中央配电站电气设备技术改造》项目井下2#配电变电所6kV 交流高压开关柜,本规范书提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和相关工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”的章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 工程概况:本次项目为技术改造项目,对井下1150m中段平面2#配电站升级改造,满足对6kv配电系统供电可靠性和自动化的需要。共设20台高压开关柜,6KV电源侧为双回路进线,高压侧为单母线分段接线方式,设置高压母线联络。 1.6 本次高压产品在非煤矿山井下使用,因此设备制造厂必须具备“国家矿用产品安全标志认证”资质,且具有良好的矿用高压开关柜销售业绩。 2 引用标准 (1)GB12173《矿用一般型电气设备》; (2)GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》; (3)GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》; (4)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》; (5)GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》;

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

相关文档