一、工程概况及编制依据

1.1工程概况

**************改造12#13#14#楼工程,由青岛***建筑事务所设计,*******集团建设有限公司承建.

1.2建筑和结构特征

1.2.1建筑特征

**************改造12#13#14#楼工程位于城阳区民城路以东,和阳路以南,崇阳路以北,建筑面积约72986平方米,为二类建筑。13#14#楼地下1层,地上2层网点,16层住宅;12#楼地上2层网点,16层住宅。建筑总高度约54.2米,抗震按六度设防,主体内框架抗震等级为二级,底部加强区剪力墙抗震等级为三级,非加强区剪力墙部位抗震等级为四级,网点部分抗震等级为四级。

1.2.2结构特征:结构形式为框架剪力墙结构,13#14#楼为桩筏基础,12#楼为桩基础,基础垫层混凝土强度为C15,构造柱、圈梁为C20

1.3.编制依据:

1.3.1《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001

1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

1.3.3《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001

1.3.4《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208-2002

1.3.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

1.3.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

1.3.7《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

1.3.8《砼质量控制标准》 GB50164-92

1.3.9《砼泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95

1.3.10《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002

1.3.11《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002

1.3.12《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

1.3.13《建筑工程冬期施工规范》 JGJ104-97

1.3.14《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 JGJ6-99

1.3.15《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001

1.3.16《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001

1.3.17《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005

1.3.18《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91

1.3.19《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

1.3.20《建筑工程质量管理条例》

1.3.21《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

1.3.22《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

1.3.23《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

1.3.24《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002

1.3.25《测量规范》 GB50026-93

1.4.气象概况:

夏季气压0.1mPa;温度:月平均最冷-2.7℃,最热25.6℃;极端,最高37.4℃,最低-17.2℃;相对湿度:月平均最低64%,最高85%;夏季平均风速:气象台测定数值2.9米/秒,折算成距地面2.0米处数值为1.7米/秒;冬期平均温度<+5℃期间,平均温度-0.5℃,延续时间111天;降水量:年总量835.8mm,日最大降水量234.1mm;最大积雪深度13厘米;主导风向以西北为主。

1.5.施工现场特征及施工条件

1.5.1施工用水、用电由甲方供至现场。

二、施工组织

2.1施工组织机构设置

针对本工程的特点和重要性,我公司集中优秀的各专业管理人才,组建强有力的施工班子,选派高素质的劳务层,以高度负责的态度和科学严密的施工技术措施,严格管理、精心组织、科学施工,确保工程各项指标完成。施工组织如下:

组建工程指挥部,由公司主要管理部门参加,以公司总体实力为后盾,为该工程施工顺利进行创造一切必要条件。指挥部下设项目经理部,选派具有一级项目经理资质的工程师担任项目经理;抽调技术全面、责任心强,具有施工经验的人员组建项目经理部。项目经理部配备工程技术,质量安全,合同预算,物资供应综合管理部门负责施工准备,技术管理、质量控制、安全生产,物资供应,生产调度、综合服务等方面的管理工作。(详见项目组织机构图)

指挥部每周召开一次会议,由总指挥主持,检查布置工作,研究解决存在的问题,安排和协调全面工作。项目经理部按项目法施工管理,项目经理是本项目的总负责人,对本项目各项事宜有决定权,项目经理部各部门和各专业管理人员负责工程的具体管理工作,做到分工明确、责任到位、各负其责、紧密配合。

施工计划按总体网络管理依此做出具体施工进度安排,施工技术实行二级管理,层层复核;施工质量实行双控法及报验制度;安全及文明施工实行管理目标责任制。

2.2.施工总体安排

2.2.1施工布置

2.2.1.1项目经理部负责全过程的施工组织与协调。首先认真做好施工准备工作,各专业施工人员认真审查图纸及有关资料,深刻理解设计意图,将图纸中的错、漏、碰问题解决在施工之前,结合本专业图纸与相关专业图纸进行综合审查,避免矛盾之处影响施工,特别是对于变更图纸,专业工程师更要审核,杜绝由此造成窝工现象。开工前应结合工程总进度计划编制月、旬、周进度计划。根据进度计划,编制材料设备进场计划,并组织落实。

2.2.1.2根据本工程的特点,划分为三个主要施工阶段,即基础施工阶段,主体结构阶段(含钢筋混凝土结构、屋面结构),装饰工程阶段(含门窗、地面、安装工程等)。组织作业,特殊工序根据需要连续施工。

2.2.1.3组织好分段施工,根据作业面,既要分段进行,又要综合安排。认真合理地安各工种施工,要做到各安装专业与土建施工穿插合理,组织各工种内部的平行、流水作业以达到土建、安装及内部各专业之间相互创造施工条件,确保工程总进度。

2.2.2施工劳力安排详见劳力计划表

2.2.3施工机具、材料安排:

垂直和水平运输:塔吊3台,根据施工进度安排进场。

三、本工程施工重点、难点和对策

3.1施工重点、难点:

3.1.1本工程地处城阳区,现场安全文明施工要求高,工期紧张。本工程临近居民居住小区。必须创造一个良好的内外部施工环境,避免扰民,故应制定相应的施工措施。

3.1.2本工程质量要求较高,要特别注意用技术措施确保工程质量。另外,本工程属高层建筑,结构安全可靠性尤为重要, 不仅要保证结构的外在质量,更重要的是保证结构工程的内在质量。

3.2施工重点、难点对策:

3.2.1施工重点、难点对策之一:

为确保不扰民,做到文明施工,施工过程中我们将根据具体情况拟采取如下措施:(1)选择低噪音机具进行施工。

(2)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,尽量选择在早6∶

00至晚22∶00之间施工,否则要做好周边居民的协调安抚工作,并按照规定办理夜间施工许可证。

(3)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在施工操作层满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度降少夜间对居民楼的光污染。夜间不作业时关闭所有大型照明设施。

(4)必要时,在建筑物操作层的外脚手架上满挂吸声隔音布降低噪音。

(5)现场木工棚和搅拌站采用吸音材料进行封闭降噪处理。

(6)振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板,必要时采用无声振捣棒,以降低噪音污染。

(7)教育职工不得敲打钢管、模板,尽量减少噪音。

(8)加强对操作人员的教育,早晚施工不大声暄哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。

(9)装修期间尽量采用定尺材料,减少现场切割。

3.2.2施工重点、难点对策之二:

拟采用如下技术措施以保证工程的实体质量:

(1)为保证钢筋不发生位移采取如下措施:

1)采用对拉螺栓牢固固定模板尺寸防止竖向钢筋外张。

2)竖筋等间距、排距控制采取水平梯子筋,从竖筋内侧撑开,与竖筋绑牢,并注意两端起步筋(50 mm)的位置准确。

3)在模板合模后、打混凝土前后,专职钢筋工要依据测量控制线,再次复核门窗洞口等部位的钢筋位置。

(2)为保证钢筋绑扎连接牢固绑丝不外露采取如下措施:

1)根据钢筋的不同位置确定绑丝的长度。

2)定位筋采用兜扣绑扎,十字扣用于中间部位,绑扎要求两扣半,最多不超过三扣,以防止绑丝过紧断裂。

3)绑扣扭头必须保证在水平筋的斜下方或斜上方,以防止返锈,绑丝端头一律弯向墙柱内。

(3)顶板绑丝在确保交叉绑扣前提下,上、下铁绑丝朝向板内。

(4)为保证模板在拼装时一定要严密,采用以下措施:

1)板缝处用海绵条密封,其中模板底海绵条粘贴距墙体边线2—3 mm,以防止模板就位后海绵条吃进墙内。

2)顶板模铺之前要挑选、卡方、量对角线,不符合要求的用平刨刨平并贴胶带封边,确保拼缝要求防止漏浆。

3)顶板的平整度采用墙体测量标高线控制,与模板接触面的木方两面用平刨刨平,以利模板固定平整。

(5)为保证门窗洞口、阳台的上下贯通采取竖向用激光经纬仪投测控制平面放线精度,外墙洞边在可能的条件下弹出竖线控制左右位置,并将门窗口模固定在一侧大模板上。(6)混凝土拆模:侧模拆除,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时即可拆模;水平构建拆模应考虑施工荷载并严格按照规范规定和同条件混凝土试块强度试压结果执行;拆模前应要填写申请单并经主管技术人员批准后再拆除,拆除时不得损坏混凝土的棱角并要注意保护。

四、施工准备

4.1施工条件准备

4.1.1施工用水及生活用水由建设单位提供的自来水源,引至施工现场各用水点。

4.1.2施工用电根据电力部门在现场设置的250KVA箱变引至各配电箱内。

4.1.3机械设备、劳力等资源按计划准备完毕。详见“附表”。

4.1.4施工道路、水电线路等布置详见“施工平面布置”,按要求将施工现场布置好,满足施工要求。

4.1.5办理好各种施工证件。

4.2技术准备

4.2.1以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、预算、计划等分支部门。管理人员组成详见附录“项目组织机构图”。

4.2.2审学施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的。

4.2.3作好基础分部、主体分部、装饰安装阶段施工方案及特殊项目的施工方案,作好分项工程技术交底工作。

4.2.4建立完善的信息、资料档案制度。

4.2.5编制钢筋、水泥、木材、上下水管线、电气等材料设备的总计划和分段供应计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。

4.2.6建立完善的质量保证体系,制定确保质量的技术措施。

4.2.7会同规划、勘察设计、建设单位、质监单位等部门复核定点坐标、建筑物标高及验基。

五、主要分部分项工程、施工技术方案

5.1施工测量:

5.1.1本工程16层,建筑高度54.2米。

5.1.2施工测量的准备工作:

(1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。

(2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、甲方提供楼座桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。

(3)测量仪器准备:光学经纬仪(DJ2),自动安平水准仪(DS1);50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。

(4)测量人员配备:测量工4-6人,验线员3人,上述人员均持有专业上岗证书。

5.1.3建筑物定位放线:

5.1.3.1场区平面控制基准点的复测

首先对业主提供的建筑物定位桩点或用地红线进行复测。测角中误差±5′,边长相对中误差1/40000进行角度、距离复测,并将复测点位误差成果同调整方案报业主及监理单位。

5.1.3.2平面控制网建立及布设原则:

⑴平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。

⑵平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。布设呈矩形。

⑶布设平面控制网首先根据设计总平面图、现场施工平面布置图。

4、选点应在通视条件良好、安全、易保护地方。

5、桩位必须保护,需要时用钢管进行围护,并用红漆做好标志。

5.1.3.3平面控制网布设

本工程由于施工场区面积较大,且地下部分施工时现场不大,宜实行两级控制。(1)本控制网按Ⅰ级建筑方格网进行测设,测角中误差±5′,边长相对误中误差1/40000,相临两点间的距离误差控制在±2mm以内。采用极坐标或直角坐标定位方样的方法测设出基础外轮廓,经角度、距离校测符合点位限差要求后,依据平面控制网布设原则及轴线加密方法,布设场区平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上(业主提供的平面基准网点),为了便于控制及施工,一般建筑物平面矩形控制网都布设成偏轴线1m。

(2)首级控制为根据业主提供的定位桩引测出的本工程二级方格控制网。

(3)首级控制方格网完成后,以首级控制网为基准,依据总平面图及各楼的平面图确定各楼的轴线控制网。轴线控制网可以采用直角坐标定位的方法定出各楼的主轴线控制桩,经角度、距离校测复核后,形成轴线控制网。使本工程中的每栋楼均处于小“口”字型控制网内。

5.1.4基础开挖及地下室施工放线:

1、基础平面轴线投测方法

2、将DJ2经纬仪架设基坑边上的轴线控制桩上,经对中、整平后后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面上,在同一层上投测的纵、横线各不得少于2条,以此作角度、距离的校核。经校核无误后,方可在该平面上放出其他相应得设计轴线及细部线。在各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过3mm。

3、在垫层上进行基础定位放线前,以建筑物平面控制线为准,校准轴线控制桩无误后,再用经纬仪以正倒镜调直法投测各主控制线,投测允许误差±2mm。

4、垫层上建筑物轮廓轴线投测闭合,经校测合格后,用墨线详细弹出各细部轴线,暗柱、暗梁、洞口必须在相应边角,用红油漆以三角形式标注清楚。

轴线允许偏差如下:

L<30m允许偏差±3mm

30<L≤60m允许偏差±5mm

60<L≤90m允许偏差±10mm

90<L允许偏差±10mm

轴线的对角线尺寸,允许误差为边差的√2倍,外廓轴线夹角的允许误差为1’

5、±0.000以下部分标高控制

6、高程控制点的联测

在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

7、±0.000以下标高传递

施工时用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,以此标高为依据,进行槽底抄平。并作互相校核,校核后三点的偏差不得超过3mm,取平均值作为平面施工中标高的基准点,基准点应标在使用和保存的位置,根据基坑情况,在基坑内将其引测至基槽外围砖胎模内侧壁。并标注明标高,便于施工中使用。

墙柱拆模后,应在墙柱立面上抄出建筑1米线(一米线相对于每层设计标高而定)。

8、标高校测与精度要求

每次引测标高需要作自身闭合外,对于同一层分几次引测得标高,应该联测校核,测量偏差不应超过±3mm

9、土方开挖测量方法

10、基坑开挖根据三个施工段依次推进,高程分三次传达,在距离槽底设计标高 1.5米的边坡上钉上木桩,架设水准仪,随时校核槽底标高。

11、开挖到槽底标高20Cm处,在基坑边控制线架设经纬仪,向基坑投测纵横向主轴线,确定承台梁边线、随挖土进度进行依次放出各主轴线,并放出电梯井、集水坑、等边线。

5.1.5结构施工测量:

(1)结构竖向投测:

工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测。在每栋楼内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用200×200×10预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留200×200方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。激光经纬仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向360°回转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。

(2)施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量墙和洞口的边线,各部位放线的允许误差为:

(3)高程的竖向传递:工程结构施工时,划分为三个流水段,设六个标高传递点分别向上进行传递,以保证在各流水段施工层上附近有三个标高点,进行互相校核。:

1)标高传递的允许误差:

2)各传递点的起始标高线为+1.00 m,应由附近的二个临时水准点确定。标高传递时采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整,以防止层间误差的积累而引起总误差

超限。

3)施工层抄平前,应校核下层传递上的三个标高点,校差小于3 mm时,取平均点引测水平线;抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置,进行一次精确抄平,水平线的标高允许误差为±3 mm。

(4)钢筋混凝土墙体、暗柱施工测量:

1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标高点,用油漆标注,作为支模和浇筑混凝土的依据。测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。

2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量。

5.1.6装修工程施工测量:

(1)地面工程的施工测量:

1)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。

2)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。

测表1:

3)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。

(2)门窗安装施工测量:

1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪进行校核以保证精度。其精度应符合测表1的要求。

2)门窗口的水平位置由室内50 cm水平控制线确定,向上反到窗下皮标高,并弹线找直。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水平线上。其精度应符合测表1的要求。

5.1.7电梯安装施工测量:

(1)结构施工中,从电梯井底开始,以结构控制线为准测设每层电梯井净空尺寸,并

绘出平面图。

(2)用垂准线法,检查电梯井中心竖向偏差。

(3)测设电梯井轨道中心位置,并用钢丝固定。

(4)每层弹50 cm水平控制线,每层门套两边弹两条竖直线,精度高于1/3000,并保证电梯地坎与地面平。

5.1.8沉降观测:

(1)沉降观测点的平面位置按设计图纸,在主体结构施工过程中,应专人定期观测,首层施工完毕观测一次。以后每施工完一层观测一次, 竣工验收后笫一年不少于四次, 笫二年不少于二次,以后每年观测一次,直至沉降稳定。对于突然发生的异常情况, 应及时通知设计单位。

(2)非周期性观测:

①基础混凝土浇筑、回填土施工后观测一次。

②大量降水、积水后观测一次。

③出现特殊情况时,依据情况增加观测次数。

④施工期间因故停工三个月以上,停工前和复工前进行观测。

(3)塔吊沉降观测:

①在雨季来临前观测一次。

②雨季后观测一次。

③雨季中及雨后观测一次。

(4)沉降观测的精度要求:

①结构按二等变形观测等级,采用国家二等水准测量或液体静力水准测量。其精度要求见表:

注:n 为测站数

②塔吊观测按三等精度考虑。

(5)沉降观测结果应按照有关标准 DBJ 01-21-95《建筑工程施工测量规程》整理。

5.2土方开挖

5.2.1基坑支护:

经过测量并结合现场土质情况,对超过青岛市深基坑管理规定的基坑,为保证施工安全应采取支护措施,具体措施见土方支护方案。

5.2.2施工准备:

(1)审查设计图纸,核对平面尺寸和坑底标高,摸清地下构筑物及地下管线分布情况,与甲方确认。

(2)现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的影响。

(3)开挖边线已用白灰撒好,其范围内的障碍物不影响土方开挖

5.2.3开挖方案:

本工程土方开挖采用机械大开挖,人工配合清槽。

(1)施工机械的选择:

为了加快土方开挖进度,尽量避免或减少气候对土方工程的影响,拟选用大型反铲挖掘机挖土,自卸式汽车配合运土,基底清出的少量土方由塔吊配合进行运输。

(2)土方开挖:

1)由于浅层地质情况不好、地基承力较小,设计基础形下部为人工挖孔桩,上部为筏板基础。由于地梁较筏板下降较深且地梁间土方有限,为加快基础部位的施工,土方开挖时,采用机械大面积开挖法,先挖至基础地梁底标高处,再用小型机械与人工配合挖至承台底标高处;为避免扰动老土和防止挖机损坏砼桩,挖土时均预留200-300mm厚土方采用人工挖土。待地梁施工时,先砌筑地梁砖胎膜,然后对两见土进行人工回填夯实,之后再浇筑筏板垫层。

2)在开挖过程中,并配备专职测量员,机械大开挖接近基底时,应由测量员测设距离基底300mm的标高,每隔3m在槽帮上钉水平标高木桩,人工清槽时用300mm标准尺杆随时以木桩为准校核槽底标高,最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,根据此来修整槽帮,最后清除槽底土方。

(3)排水措施:

1)基坑开挖前,应在基坑四周上口外侧1m以外设置水泥围堰,基坑外排水与下水接通,防止雨水从地面流入基坑内。

2)为防止基坑积水,基坑内沿四周设置排水沟,在基坑边设集水坑,及时将积水抽出基坑。

3)由于本工程所处位置为李村旧河道,南侧临李村河,地下水位线较浅,在基坑开挖过程中已经将地下水爆露。目前主要集中在电梯井基坑中,根据现场情况,为保证顺

利施工,拟在电梯井基坑设置污水泵,自电梯井开始施工至筏板混凝土结束前连续降水。具体做法见降水施工方案。

(4)注意事项:

1)挖土过程中应有测量工及时将标高引测至基坑壁上,并随时检测,避免超挖。

2)基坑开挖完毕后,应及时进行钎探和验槽,并尽快打上垫层,以防扰动。

3)严禁在基坑边大量堆载或载重车辆穿行,并设专人对基坑壁进行观测,发现问题及时处理。

4)基础施工时,派专人负责巡视,一旦出现危险预兆应及时报告并立即通知撤离。

5)基槽上口500mm处设钢管护栏,并用红白漆做出突出标记,外挂密目安全网,夜间设警示灯。

5.2.4人工凿挖孔桩桩头:

本工程12#楼桩锚入承台基础,施工前砼凿桩工作应在挖土过程中紧密配合跟上,凿桩采用人工与机械结合凿桩方法。为了保证凿桩质量,避免桩顶有较大的损伤,特别是避免桩顶低于砼垫层的质量通病发生,施工时应严格做好以下几项工作:

1、凿桩前必须用水准仪正确找好桩顶标高,并提高20mm作好明显的环向标记,然后由人工沿标记先凿出30~40mm深凹槽,有意识造成截面削弱和应力集中。

2、钢筋锚固长度以上的桩身,在切断所有的竖向钢筋后,必须凿除桩身砼后,方准允许进行折断;或采用多根扁钢凿水平契入桩身将其截断。

3、锚固长度范围内桩身宜先分离出钢筋,凿至离桩顶20~30mm,然后由人力用扁平的钢凿修凿到桩顶,以确保桩顶平整和牢固。

4、如打桩原因将桩顶标高打入垫层以下,在浇捣砼垫层时则需预先用木模做好,离桩边10cm,成斜坡状,后用高一级标号的砼进行浇捣至相应标高。

5、焊接钢筋时,长度必须达到设计规定的要求,如设计没有标注则按桩主筋的40d,搭接长度双面焊接按6d。焊缝必须饱满,焊渣及时清除。

5.2.5边坡支护:

如需要进行支护,每层土方开挖后,应及时钉短钢筋挂钢丝网,抹水泥砂浆护壁,达到一定强度后,方可开挖下一步土层。

5.3钢筋工程:

5.3.1钢筋

钢筋必须具有出厂质量证明书或试验报告,并按批进行外观检查后,按规定抽取试样做力学性能试验。合格后方可使用。

5.3.2钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度:

(1)钢筋的直径小于等于16mm,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。

(2)钢筋直径大于等于22mm时,水平钢筋采用直螺纹机械连接;水平钢筋直径大于16mm小于22mm时,采用电渣压力焊;墙体、柱子等竖向钢筋大于14mm小于22mm时,采用搭接接头。

(3)钢筋的最小锚固长度

钢筋最小搭接长度见表

钢筋最小锚固长度:按照相关规范、图集标准进行锚固。

(4)钢筋焊接的接头形式、抽样、焊接工艺和质量验收应符合“钢筋焊接及验收规范”有关规定。

(5)采取有效措施进行成品保护,特别是负弯矩钢筋的保护,以保证钢筋位置准确。(6)搭接接头错开长度为钢筋直径的40倍,绑扎接头搭接长度根据混凝土强度为钢筋直径的41倍、47倍,且两根接头端部错开0.3倍的搭接长度。

5.3.3基础钢筋绑扎:

(1)底板钢筋绑扎:

1)底板钢筋绑扎工艺流程:

对钢筋原材料检查其出厂质量证明单、型号、规格、级别是否与图纸及材料是否相符。进行外观检查和物理试验——按照钢筋放样图下料——在垫层保护层上弹出钢筋位置线——按照钢筋位置线绑扎底板下层钢筋——绑扎暗梁钢筋——绑扎墙体及暗柱插筋——绑扎上层网片钢筋。

2)钢筋加工:钢筋加工之前技术负责人详细核查钢筋料表的正确性,其中插筋的长度以及底板钢筋的搭接位置及接头错开距离要在技术交底之中做出明确的交待。符合要求以后,工人方可下料。钢筋下完料以后,技术人员按照钢筋料表,检查加工好的钢筋是否符合要求,符合要求以后,方可运到基槽内。

3)测量控制:钢筋绑扎之前,要将底板上的墙体门窗洞口、暗柱的位置用黑色线弹出。同时用不同颜色的线将底板钢筋的位置弹出。报请监理检查,合格后,方可绑扎底

板钢筋。

4)钢筋绑扎:底板钢筋绑扎之前,首先按照要求对钢筋进行机械连接,连接方式采用绑扎和套筒连接的方式进行。接头位置相互错开,在任意接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总截面面积的百分率不得超过50%。套筒使用之前必须进行型式检验。进行套筒的施工人员必须持证上岗。检查所采购的套筒应符合行业标准,套筒分规格码放。钢筋端头的锈皮、泥砂、油污等杂物应清理干净。钢筋连接端划出明显定位标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10MM 。要对钢筋与套筒进行试套,对钢筋有马蹄,弯折或纵肋尺寸过大的,进行调整,对不同直径钢筋的套筒不得相互使用。对套筒做外观检查,钢筋连接端划出明显定位标记,确保成型后可按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度。具体的套筒操作,要在技术交底内详细交待。套筒连接完成以后,开始进行钢筋绑扎,钢筋绑扎要按照弹出的位置线进行确保钢筋位置准确及横平竖直。底板钢筋所有交叉点都要进行绑扎。

5)墙体插筋、暗梁暗柱钢筋绑扎:按照底板上放出的暗梁的位置线,绑扎暗柱暗梁暗梁钢筋,暗柱暗梁钢筋的长度、箍筋数量弯钩角度等均须在技术交底中明确。暗柱钢筋绑扎完成以后,绑扎墙体插筋。为了保证墙体钢筋以及暗柱钢筋不产生位移,须在基础外搭设临时架子,暗柱暗梁钢筋绑扎完成以后,报监理检查,合格后方可进行下道工序。

6)绑扎上层钢筋网片:绑扎之前,将底板钢筋的垫块放好,放上架设上层钢筋网片的马凳,按照图纸要求,将钢筋运到施工现场,进行套筒冷挤压,具体要求同上。上层钢筋网片的绑扎要以下层钢筋为依据。确保位置及横平竖直。上层钢筋的网片钢筋的交叉点,必须全部绑扎。

由于地下室钢筋量较大、钢筋较粗,地下室底板钢筋绑扎时,设置Φ22~Φ20钢筋制作的马凳支承上层钢筋网,按1000㎜间距通长设置,撑脚应搁置在下层钢筋之上,不许直接搁置在砼垫层上

做法尺寸:Ф22为水平筋,Ф20为立筋及下部支点筋。

5.3.4地下室墙体钢筋的绑扎:

(1)地下室墙体钢筋绑扎的工艺流程:对地下室的钢筋进行外观及物理检验-------进

行技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋。

(2)地下室墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋的数量以及弯钩角度等各种技术要求。

(3)地下室墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运到施工现场。

(4)测量控制:在绑扎墙体钢筋之前,测量人员将墙身线、窗洞口线弹出,外墙弹出500控制线。钢筋工依据弹出的线,将位移的钢筋调整到位。

(5)钢筋工人首先按照计算好的箍筋数量将箍筋套入暗柱插筋上,然后对要求进行电渣压力焊的钢筋进行焊接,选择电焊机,焊接电流250-300。将要求焊接的钢筋接头处理平整,要求钢筋下料时采用气割。搭好操作平台,电焊机到位。焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,不得晃动;引弧宜采用铁丝圈或焊条头引弧法,亦可采用直接引弧法;引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣池接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣;接头焊毕,应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳;四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,四周焊包凸出钢筋的表面4MM,钢筋与电极接触处无烧伤缺陷,接头处的弯折角不得大于4°,接头处的轴线偏移不得大于 1.8MM,如不合格,切除重焊,直至合格。暗柱钢筋焊接完成以后用粉笔在暗柱主筋上划好箍筋位置。依次绑扎箍筋。暗柱钢筋绑扎完成以后,将暗柱钢筋进行吊垂直,合格后开始进行暗梁钢筋绑扎。

(6)绑扎墙体钢筋:暗柱、暗梁钢筋绑扎完成以后,开始绑扎墙体钢筋,墙体钢筋在绑扎之前,绑扎好控制水平筋位置的竖向梯子铁,梯子铁的做法为将原墙体钢筋每间距3m 立筋直径增大一个规格,在梯子铁上按照水平筋的位置焊好控制筋。安装控制立筋的水平梯子铁。开始绑扎立筋及水平筋,立筋和水平筋的交叉点除最外两排以外,可以梅花状绑扎。要求钢筋的绑扣朝里。

(7)墙体钢筋按照流水段进行,从北侧开始。

5.3.5地下室顶板钢筋绑扎

(1)顶板钢筋绑扎工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋。

(2)对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查,对钢筋进行外观检查和物理试验。

(3)对顶板钢筋工程进行技术交底,顶板钢筋采用搭接,要求将顶板钢筋的搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。对于顶板钢筋的下料长度以及锚固长度详细说明。后台下料完毕以后,技术人员在后台检查钢筋,合格后方可运到作业面。

(4)顶板模板支设完毕以后,测量人员将墙体的控制线弹在模板上,包括墙身控制线,门窗洞口线。将顶板钢筋的位置线弹在顶板上。钢筋工按照弹好的位置线将墙体位移钢筋按照要求调整到合格的位置。绑扎顶板钢筋时依照弹好的钢筋位置线,安放顶板下层钢筋。顶板钢筋的交叉点均须用22号铅丝绑扎牢固。下层钢筋绑扎完成以后,经过监理检查合格后,进行下道工序。

(5)下层钢筋绑扎完成之后,水电进行各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查,绑扎上层钢筋网片,,上层网片绑扎之前放好钢筋马凳,,依照下层钢筋位置,绑扎上层钢筋。要求位置准确,横平竖直。

(6)上下层钢筋全部绑扎完毕以后,放好钢筋垫块,钢筋垫块采用定制的塑料垫块。间距500mm梅花状布置。

(7)顶板钢筋按照后浇带划分流水段,从北侧开始形成流水作业

(8)地下室顶板为双层钢筋配置,为保证钢筋的正确位置,按设计要求制作放置马镫:5.3.6 地下室柱子钢筋绑扎

(1)柱子的绑扎工艺流程:对钢筋的原材料进行核查,进行外观检查及物理试验---对柱子钢筋进行技术交底---绑扎柱子钢筋

(2)柱子钢筋的连接方式采取电渣压力焊。对柱子的钢筋工程进行技术交底,交底要详细交待钢筋的连接位置,以及接头错开的距离,以及钢筋下料的长短。钢筋加工完成以后,技术人员在后台对钢筋进行检查,合格后方可运到施工现场。

(3)柱子钢筋随着流水段在绑扎墙体钢筋和暗柱钢筋之前进行。

(4)绑扎柱子钢筋之前测量人员将柱子两个方向的中心线弹出,同时弹出柱子的位置线。钢筋工对位移的钢筋按照规定进行调整,合格后,将柱子的箍筋按照计算好的数量套到柱子的插筋上。然后对柱子的立筋进行电渣压力焊,连接工作完成以后,绑扎箍筋,在绑扎箍筋之前,将箍筋的位置线用粉笔划在柱子主筋上,然后依次绑扎箍筋。在绑扎箍筋的同时,对柱子的箍筋进行吊垂直。合格后报监理进行检查。

5.3.7主体钢筋的绑扎

(1)墙体钢筋绑扎:

1)墙体钢筋绑扎的工艺流程:对墙体钢筋进行外观及物理检验-------进行技术交底------进行钢筋放样、下料--------绑扎暗柱钢筋-------绑扎暗梁钢筋------绑扎墙体钢筋

2)墙体钢筋下料之前,技术人员进行技术交底,技术交底要详细交待钢筋的下料长度,以及钢筋的搭接长度、位置、错开位置的要求。箍筋数量以及弯钩角度的各种技术要求。

3)墙体钢筋下料完成以后,技术人员在后台检查钢筋的长度,尺寸。合格后方可运到施工现场。

4)测量控制:在绑扎墙体钢筋之前,测量人员将墙身线、窗洞口线弹出,外墙弹出500控制线。钢筋工依据弹出的线,将位移的钢筋调整到位。

5)钢筋工人首先按照计算好的箍筋数量将箍筋套入暗柱插筋上,然后对要求进行电渣压力焊的钢筋进行焊接,焊接采取电渣压力焊,焊接要求同基础墙体钢筋的焊接要求。暗柱钢筋焊接完成以后,用粉笔在暗柱主筋上划好箍筋位置。依次绑扎箍筋。暗柱钢筋绑扎完成以后,将暗柱钢筋进行吊垂直,合格后开始进行暗梁钢筋绑扎。

6)绑扎墙体钢筋:暗柱、暗梁钢筋绑扎完成以后,开始绑扎墙体钢筋,墙体钢筋在绑扎之前,绑扎好控制水平筋位置的竖向梯子铁,梯子铁的做法为每间距3m将原墙体立筋的钢筋直径增大一个规格,在梯子铁上按照水平筋的位置焊好控制筋。安装控制立筋的水平梯子铁。开始绑扎立筋及水平筋,立筋和水平筋的交叉点除最外两排以外,可以梅花状绑扎。要求钢筋的绑扣朝里。

(2)顶板钢筋的绑扎:

顶板钢筋绑扎工艺流程:检查钢筋的原材证明及进行外观检查和物理试验----进行技术交底----对顶板钢筋进行放样下料----在模板上进行弹线----绑扎顶板下层钢筋----水电管进行预埋-----绑扎上层网片钢筋

1)对顶板钢筋原材料的各项质量证明资料进行核查,对钢筋进行外观检查和物理试验。

2)对顶板钢筋工程进行技术交底,顶板钢筋采用搭接,要求将顶板钢筋的搭接位置、搭接长度、错开位置进行明确交待。对于顶板钢筋的下料长度以及锚固长度详细说明。后台下料完毕以后,技术人员在后台检查钢筋,合格后方可运到作业面。

3)顶板模板支设完毕以后,测量人员将墙体的控制线弹在模板上,包括墙身控制线,门窗洞口线。将顶板钢筋的位置线弹在顶板上。钢筋工按照弹好的位置线将墙体位移钢筋按照要求调整到合格的位置。绑扎顶板钢筋时依照弹好的钢筋位置线,安放顶板

下层钢筋。顶板钢筋的交叉点均须用22号铅丝绑扎牢固。下层钢筋绑扎完成以后,经过监理检查合格后,进行下道工序。

4)下层钢筋绑扎完成之后,水电进行各种管线的预留与预埋。经过隐蔽检查,绑扎上层钢筋网片,,上层网片绑扎之前放好钢筋马凳,,依照下层钢筋位置,绑扎上层钢筋。要求位置准确,横平竖直。

5)上下层钢筋全部绑扎完毕以后,放好钢筋垫块,钢筋垫块采用定制的塑料垫块。间距500mm梅花状布置。

6)为保证钢筋的正确位置,在双排钢筋之间按图纸设计要求制作、设置马镫。

5.3.8钢筋保护层的要求:

(1)混凝土墙楼板钢筋保护层厚度为15mm,卫生间楼板迎水面20mm。

(2)混凝土梁、柱钢筋保护层厚度分别为25mm、30mm。

(3)基础混凝土保护层40mm

(4)露天阳台、雨篷混凝土保护层25mm

(5)地下室底板,顶板及侧壁,水池的墙板主筋及地下室地梁主筋的迎水面钢筋保护层为40mm

5.3.9质量要求:

钢筋工程严格按长城杯要求进行验收,质量标准如下:

钢筋绑扎允许偏差(mm)

5.4模板工程:

为达到良好的工程质量,主体工程全部采用12mm厚新竹胶模板。在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高平板的表面光洁度。

5.4.1模板设计:

一、±0.00以下模板设计:

1.底板及承台、地梁300mm以上外墙模板

(1)本工程地下部分全部采用C35防水混凝土,防水等级S6,在混凝土垫层施工完成后,在伐板外侧采用240mm砖墙,用M5水泥砂浆砌筑,内壁30厚1:3水泥砂浆抹平压光作找平层,不同部位砌筑高度不同,顶面标高相同,垫层混凝土表面干燥后,做防水卷材。在浇筑混凝土前,砖墙外侧必须做好回填土,既保证砖模的刚度又可以对混凝土起到养护作用,底板标高上300mm全部采用竹胶板拼装模板作吊模支设,内侧用马凳支架支撑在底板下层附加筋上并加焊,以固定模板位置,防止模板跑位,外侧将模板立在砖墙上,用钢管做斜支撑。

(2)穿墙螺栓中间设方形止水钢环,螺杆为¢14,止水环为方形50x50mm,止水钢板厚度3mm,见附图:

2.地下室墙体模板设计:

墙体模板采用12mm厚竹胶板,龙骨采用50mm×100mm木方子,按墙体规格预加工模板,模板的接缝采用企口的接缝方式,配制以单张1220×2440分别配制,上下两块模板间设接缝,模板配制时进行编号,在现场模板拼接时对号拼接,确保模板接缝严密,防止漏浆。

竹胶板与木龙骨(木方必须平直,木节超过截面1/3的不准使用)接合,首先在竹胶板上打φ3mm孔,采用5cm长自攻螺丝连接,墙体高度模板根据墙体高度制作。

3.墙柱模板设计:

地下室内外墙模板采用12mm厚竹胶板,次楞采用50mm ×100mm木方,间距200mm,

主楞采用¢48钢管,主楞水平、竖向主楞双向交叉设置,用对拉止水螺栓分别从两侧将板体拉紧,

短柱模板采用12mm竹胶板,模板配制高度:下口应锁定已浇混凝土50-100mm,应比墙柱结构尺寸的净高高30mm,次楞采用50×100mm木方,主楞采用¢48钢管,主楞水平、竖向主楞双向交叉设置,配合阴角模板一同使用。其它短柱形式不同,参照该配制及加固形式执行。

4.梁模板设计:

梁模板采用12mm厚竹胶板,梁侧模水平次龙骨为50 ×100木方@ 300,竖向Φ48钢管主龙骨@600。梁高大于600时,设一道Φ14对拉螺栓,纵横间距@600;梁侧加固:设置钢管斜撑@900,梁底支架,立杆纵距@900,横距@900。当梁宽大于500且梁高小于750时,在梁底居中位置增加一排立杆,纵距@900。梁底模为50×100木方纵向设置,间距@250,Φ48钢管作梁底排木@450-600mm,钢管作斜顶拉杆。架子底立杆纵横弹线,上下层立杆尽量在同一直线上。

5.顶板模板设计:

顶板支撑满搭满堂脚手架,立杆支撑排距1000mm,纵距为1000mm,水平杆间距不大于1500mm,并每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑,四边与中间每隔四排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。次龙骨采用50mm×100mm,第一道设在靠墙边150mm,按间距250-300mm逐一排放,主龙骨采用50mm×100mm木方间距900mm,上部铺设10mm厚竹胶板,用钉子钉牢。模板拼缝处采用海绵条。

6.预留洞口模板设计:

墙体门窗洞口模板、预留洞口模板采用12mm厚竹胶板、白松板及木方,根据墙厚、洞口的高度和宽度来制作。洞边钢筋控制洞口模板的位移。窗洞口下留排气孔以保证混凝土的浇筑密实,具体制作方法如下图所示:

二、±0.00以上模板设计(梁柱地上混凝土墙对拉螺杆均设塑料套管):

1.框架柱模板设计:

墙、柱模板采用12 mm厚竹胶板,次楞采用50mm×100mm木方,间距200mm,主楞采用双根¢48钢管,用对拉螺栓分别从两侧将板体拉紧,截面尺寸较大框架柱在中间部位另加两根¢48钢管做竖向主楞,横向主楞间距由设置间距450mm至墙高2/3处,以上设

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计--框架结构

第一章编制依据 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB500007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 国家建筑表准设计图集 03J926 梁柱平面整体化法图集《03G101-1》 第二章施工总体部署 一、施工管理目标 1、工期:工期确保在招标文件要求内完成全部任务。 2、安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在0.1%以内 3、现场管理:坚持“标准化”长效管理,争创“文明工地”。 二、施工组织 1、实行项目法管理,成立二级项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、项目部按施工专业下设两个施工分部,即土建与安装工程分部,两个分部各由一名项目经理分管。

3、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 4、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 第三章主要项目施工方法 一、施工测量、及其技术控制 根据其外形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法放线,进行平面测试、控制。以建设单位提供的平面规划图和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确的将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 1、主轴线的定位与放线 根据平面控制网测定主要控制点,各控制点与控制轴线偏移500mm,组成一矩形内控制网,并在楼板上与该控制点相对应的位置留出100*100mm的预留孔洞,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,使用铅直仪传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺,采用极坐标法及支距控制法进行测量、校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。 2、高程控制 1)建立首级水准控制网 先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在厂区四周稳固的构筑物上以方便使用。 2)高程控制 基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网,施工时依据就近原则,从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。

层框架结构教学楼施工组织设计

层框架结构教学楼施工 组织设计 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

第3章施工组织设计 工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:****设计院 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高: 建筑层数:五层 建筑总高: 平面形状:一字形 设计室内地平:±(相当于大沽标高) 设计室外地平: 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块)基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期 2008年3月1日,竣工日期 2008年12月5日,总工期280天。

剪力墙结构设计注意要点

剪力墙结构设计要点 整体规定 ◆A级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用 A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 9度抗震时,应专门研究 (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度) ◆B级高度乙类、丙类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为180、170、150、130m 部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为150、140、120、100m B级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度: 6度、7度抗震时,按本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用 8度抗震时,应专门研究 ◆结构的最大高宽比: A级高度——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为6、6、6、5、4 B级高度——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为8、7、7、6 ◆质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响; 其他情况,应计算单向水平地震作用的扭转影响

◆考虑非承重墙的刚度影响,结构自振周期折减系数取值0.9~1.0 ◆平面规则检查,需满足: 扭转:A级高度—— B级高度、混合结构高层、复杂高层—— 楼板:有效楼板宽≥该层楼板典型宽度的50% 开洞面积≤该层楼面面积的30% 无较大的楼层错层 凹凸:平面凹进的一侧尺寸≤相应投影方向总尺寸的30% ◆竖向规则检查,需满足: 侧向刚度: 除顶层外,局部收进的水平向尺寸≤相邻下一层的25% 楼层承载力:A级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(宜)≥相邻上一层的80% 薄弱层抗侧力结构的受剪承载力(应)≥相邻上一层的65% B级高度——抗侧力结构的层间受剪承载力(应)≥相邻上一层的75% (说明:楼层层间抗侧力结构受剪承载力指在所考虑的水平地震作用方向,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和) 竖向连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力不得由水平转换构件(梁等)向下传递 ◆水平位移验算: 多遇地震作用下的最大层间位移角≤ 罕遇地震作用下的薄弱层层间弹塑性位移角≤1/120 ◆舒适度要求: 高度超过150m的高层建筑,按10年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点的最

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

五层框架结构施工组织设计

施工组织设计 1、工程概况 本工程为蒲城县澳林国际商贸城,位于蒲城县北环路与奉先路交汇处;建筑结构类型:框架结构;本工程总建筑面积为:4.2万㎡,该工程建筑楼层为五层,建筑总高度21.5m;抗震设防烈度:7度;建筑分类耐火等级二级。设计合理使用年限为50年。 2、结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:条形基础 抗震等级:二级 抗震构造:二级 混凝土等级:柱下独基:C30; 垫层:C15; 柱:C35;(二层以上c30) 梁板:C30(标高:全楼); 构造柱、圈梁:C25; 钢筋等级:HPB300、HRB400 3.1、施工条件 1.工期要求 开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天。2.场地情况 (1)施工用地

现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,自重湿陷性黄土地质,水平地表影响系数最大值为0.12,场地特征周期为0.4s,场地标准冻土深度为0.6m,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均无腐蚀性,场外道路为外环线,运输方便,场地内现有市政水源和工程增容315KV电源,故施工用水、用电便利。 (2)工程地质及水文条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深1.8m左右。 底下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋没有腐蚀性。 场地土质分布:场地土类型属中软土,场地类别为Ⅱ类,当抗震设防烈度为7度时,该场地属非液化场地。地质自上而下岩土分布如下表: 序号土层名称厚度序号土层名称厚度 1 杂填土 2. 2 9 粉土 2.7 2 粉质粘土 1. 3 10 粉质粘土 2.8 3 粉质粘土 1.7 11 粉质粘土 3.5 4 粉质粘土 2.6 12 粉质粘土 2.0 5 粉土 2.9 13 粉质粘土 3.0 6 粉质粘土 2.8 14 粉质粘土 5.0 7 粉质粘土 2.5 15 粉质粘土 3.5 8 粉质粘土 1.5 (3)场区及周边地下管线 场区周边有小区煤气、电力、通迅、城市排水管道埋设。场地中间,有一条东西走向的高压电缆。原场内的排水系统须保留畅通,保证施工期间的正常使用。

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表 学生姓名:学号:专业:土木工程 毕业设计(论文)题目:六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院 本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表 学生姓名:学号:专业:土木工程 毕业设计(论文)题目:六层教学楼钢筋混凝土框架结构设计

摘要 框架结构是由梁和柱组成承重体系结构。框架结构的最大特点是承重构件与围护构件有明确分工,建筑的内外墙处理十分灵活,应用范围很广。这种结构形式的建筑平面布局非常灵活,建筑的整体刚度好,抗震性能较好,是当前应用最广泛的结构形式之一。 一幢建筑物的设计包括建筑设计和结构设计两部分。 建筑设计部分:综合了几个方案的优点,考虑了影响建筑的各种因素,采用了既能满足使用功能的要求,又能满足采光、通风、保温、隔音、等功能需求。建筑设计依据用地条件和建筑使用功能、周边环境特点,首先设计建筑平面,包括建筑平面选择、平面柱网布置、平面交通组织及平面功能设计;其次进行立面造型、剖面的设计;最后进行楼梯的设计及相关构件的初选。详细介绍详见建筑说明。 结构设计部分:根据设计要求及所在地区的烈度,确定出拟建建筑物的抗震等级为二级。查阅有关规范和资料,根据结构设计的一般步骤,考虑抗震设防要求,分别从结构的体系选择、结构总体布置、结构荷载、地震作用、内力分析、楼屋盖的结构方案、基础方案的选择等多方面进行了论述。 关键词: 1、框架结构 2、设计 3、教学楼

目录 一、绪论 (1) 二、工程概况 (2) 三、结构布置及计算简图 (3) 四、主要构件尺寸初步估算 (4) 五、重力荷载计算 (5) (一)屋面及楼面的永久荷载标准值 (6) (二)屋面及楼面可变荷载标准值 (6) (三)梁、柱、墙、门、窗重力荷载计算 (6) (四)重力荷载代表值 (7) 六、框架侧移刚度计算 (8) (一)横向框架侧移刚度计算 (8) 七、横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (13) (一)横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (13) (二)水平地震作用及楼层地震剪力计算 (14) (三)水平地震作用下的位移验算 (15) (四)水平地震作用下框架内力计算 (16) 八、竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (18) (一)横向框架内力计算 (19) (二)横向框架内力组合 (25) 九、截面设计 (35) (一)框架梁 (35) (二)框架柱 (37) (三)框架梁柱节点核心区截面抗震验算 (45) 四、结论 (46) 致谢 (47) 参考文献 (48)

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问题

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问 题 临街的多层商业住宅类建筑,多在底层设置商业用房,上部为四五层的砌体结构,这些建筑的底层因商业用房使用功能要求有较大的空间,采用框架—抗震墙结构,上部为办公、住宅小开间隔墙较多,采用较经济的砖砌体结构,这就形成了底层框架—抗震墙承重,上部砖墙承重的结构体系,简称为底框砖混结构。这类结构形式能较好地满足使用功能的要求,又具有一定的工程造价较低的优势,因此在城市和乡镇的临街建筑被广泛采用。 该结构形式的主要特点: 一、从材料上来看,此种结构底层为混凝土框架—抗震墙结构,上部为砖砌体结构,属上下两种不同材料不同性质的混合式结构。从质量分布上来看属上重下轻的结构,从刚度来看,属上刚下柔结构。 二、底层由于商业店铺开间尺寸不大,横墙相对较多,普遍存在横墙抗侧刚度大,纵墙抗侧刚度相对较小的现象,同时由于商铺临街面几乎无纵墙,内纵墙也较少,只有背街处纵墙较完整地存在,造成纵向刚度中心与质量中心的较大偏移,结构扭转效应增大。

三、上部砖墙抗侧刚度较大,但其抗剪能力过低,延性差,为脆性破坏。二层作为两种材料和两种结构体系的过渡层,受力复杂,为相对薄弱层。 针对上述特点,设计底框结构时,应注意如下几点: 一、上下层刚度比的控制 为避免薄弱层的出现,应控制底框砖混结构的上下刚度比,调整过大的刚度比,使竖向刚度尽量均匀,上下刚度比、抗剪抗压承载能力比值,决定了震害是发生在底层的钢筋砼部分还是发生在上部的砖墙部分。相对均匀的刚度、强度比值可使震害分散,破坏程度降低。所以《抗震规范》、4款规定:“底部一层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”,“底部两层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”。建议过渡层与底部转换层的侧移刚度比值均应控制在左右合理。 二、底层剪力墙的合理布置 底部框架——抗震墙结构布置时应力求在两个主轴方向的动力特性接近,刚度中心与质量中心应减少偏心。在商铺临街面宜尽量布置钢筋砼抗震墙。剪力墙布置应避免形成高宽比小于2的低矮墙,应注意抗震横墙间距大于规范要求。设计时常遇到抗震墙承载力验算不满足,增加抗震墙的数量或

浅谈中小学教学楼框架结构设计要点

浅谈中小学教学楼框架结构设计要点 字数:1776 来源:科技致富向导2013年7期 随着我国国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的相继实施,对中小学教学楼等主要教学用房的抗震设防在设计要求上有了较大提高,本文结合作者曾做过的某小学综合教学楼结构设计实例,浅谈一下中小学教学楼框架结构设计的要点及注意事项。 1.建筑设计 该小学主要使用功能为24班制小学+6班制幼儿园,辅以配套的办公室、实验室、合班教室及风雨操场等教学用房,地下一层设为教师用汽车、自行车停车库。 总建筑面积15672m2。其中地上建筑面积12732m2;地下建筑面积2940m2。 建筑功能分区布置如图: 根据建筑功能要求并结合结构体系布置,该小学教学用房共划为6个分区:1区为四层教学楼;2区为一层多功能阶梯教室;3区为三层连廊;4区为三层教学综合楼;5区为三层幼儿园;6区为一层风雨操场。4、5、6区下设一层地下室。 2.结构设计 2.1基本情况 六个分区中各分区均以抗震缝分成独立的结构单元,采用钢筋混凝土框架结构体系;其中2区、6区为单层框架结构体系,混凝土框架柱,以网架组成屋面空间结构。 2.3结构设计的要点及注意事项 2.3.1抗震设防分类 按照现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008要求,该项目属于“教育建筑中的幼儿园、小学的教学用房,其抗震设防类别应不低于重点设防类”。该规范第3.0.3-2条明确规定“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用”。基于这条规范的理解为:确定抗震措施时的设防标准按八度,确定地震作用时的设防标准按七度。在这里需要注意的是,设计中处理此类问题不是单纯的将本地区设

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

框架-剪力墙结构结构设计说明

框架-剪力墙结构结构设计 编制说明 本施工组织设计根据工程设计出图情况,建设单位对本工程要求和我司综合实力进行编制;其它未在图纸范围内内容和 设计修改另做说明。 编制依据 1、 Xx设计院设计的xx工程施工图(建施、结施、水施、 电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 14、我司现有经济、技术综合实力情况。

第一章工程概况 一、有关单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程地理位置: 三、设计概况 大酒店是一幢集娱乐、餐饮、住宿为一体的多功能综合楼, 该楼 平面形状呈“┐”字形,是大酒店的主要工程,该建筑总建筑面积7072 m2 ,主体8层,总高为35.8m,防火等级为 二级。 四、结构概况 1)结构体系 本工程为框架-剪力墙结构,框架抗震等级为一级,剪力墙 抗震等级 为一级; 2)抗震设防 设防烈度为9度;

3)结构安全等级 结构安全等级为二级。 五、具体详工程概况一览表 建设单位工程名称 设计单位司使用功能餐饮、娱乐、住宿 建筑及结构特征 建筑面积7072平方米总高 35.8m 层数 8层外装饰外墙面砖、石材 层高底层4.8m、二层3.3m、三层~七层3.0m、8层 3m 内装饰花岗岩地面,防滑地面砖水泥豆石楼地面,大理石或石材饰面,轻钢龙骨金属扣板吊顶等 结构类型框架-剪力墙结构 设防烈度9度 砌体普通砖、粘土空心砖、加气砼砌块水、电讯生给水系统、排水系统、热水系统、消防给水系统、消防控制配电照明、CATV系统、电话通讯、消防及背景音乐系统 第二章施工条件 一、该工程紧靠xx,施工场地较宽。 二、根据xx地区的地理位置,该地区交通不便利 建筑物质不完全,需在内地购买。 三、气候条件较差,冬雨施工较多。

某高级中学教学楼框架结构-开题报告

河北大学 毕业设计(论文)开题报告 (工科及部分理科专业使用) 题目:河北省保定市某高级中学教学楼 学院:建筑工程系:土木工程 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 填表日期:

一、选题依据及意义 毕业前的最后一次大型课程设计,此次设计的意义重大,也许也是最后一次在老师的指导下学习,工民建专业决定了我们将来要从事的工作:就是运用我们所学的专业知识来指导将来的民用及工业建筑物的设计,施工,管理等各个环节。毕业设计的实质目的就是让我们深入了解了工程建设设计与施工的过程,对一般框架类型的房屋有更深刻的认识,以自己的课题出发,学会应用知识于现代建筑的具体实践之中,从设计之中来提升自己的能力,获取间接经验。 随着时代的发展和科技的进步,人们的生活水平也在不断提升。而建筑是社会和科技发展所需要的“衣、食、住、行”的之首。它在任何一个国家的国民经济中都占有举足轻重的地位. 作为土木工程专业的一名本科毕业生,应该能从事土木工程的设计施工与管理工作。因此,我们有必要也必须进行一次综合性的毕业设计。 通过综合运用所学的理论知识和技能,解决中学教学楼的建筑设计,结构和施工组织设计方面的实际问题,为今后独立从事土建设计和施工打下基础。因此,本次毕业设计的选题为“河北省保定市某高级中学教学楼”,采用钢筋混凝土框架结构体系。 二、国内外研究现状及发展趋势(含文献总述): 混凝土结构使用历史较长。它在性能及材料来源等方面有许多自身优点,发展速度很快,应用也最广泛,已从工业与民用建筑,交通设施转到了近海工程和海底工程等。我国应用混凝土的时间比较短,但目前钢筋混凝土结构在我国发展势头非常好,所以深入了解混凝土的性能非常有必要。 在混凝土结构施工过程中,施工技术的改进起了很大作用。预应力技术的发明使混凝土结构的跨度大大曾加,滑模施工方法的发明使高耸结构和贮仓、水池等持种结构的施工进度大大加快。泵送混凝土技术的出现使高层建筑、大跨桥梁可以方便地整体浇注。蒸汽养护使预制构件成品出厂时间大为缩短. 在模板方面,除了目前使用的木模板、钢模板、硬塑料模板外,今后向多功能发展,在钢筋的绑扎成型方面,正在大力发展各种钢筋成型机械及绑扎机具,以减少大量的手工操作。 框架结构是由梁和柱连接而成的。是如今常用的一种建筑结构,整体性比较好,一般用于小高层建筑。在10层以下,否则要加设剪力墙结构。纯框架在现代运用较广。 框架结构选型结构分类: 混凝土结构按施工方法的不同可分为现浇式、装配式和装配整体式。 现浇式框架即梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土结构。一般做法是每层的柱与其上部的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇注混凝土。整体性强、抗震性能好,其缺点是工作量大、工期长、需要大量的模板。 装配式框架是指梁、柱、楼板均为预制,通过焊接拼装连接成整体的框架结构。施工速度快、效率高。但由于在焊接接头处须预埋连接件,节点构造较难处

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

相关文档
相关文档 最新文档