大唐福建宁德发电有限责任公司

专职消防队管理规定

第一章总则

第一条为规范福建大唐国际宁德发电有限责任公司(以下简称宁德发电公司)专职消防队管理,提高战斗保障能力,依据《中华人民共和国消防法》、《城市消防站建设标准》、《中国大唐集团公司消防安全管理标准》、《中国大唐福建分公司消防安全管理规定》和《大唐宁德发电有限责任公

司消防安全管理规定》,制定本规定。

第二条本规定所称专职消防队是指承担宁德发电公司内部火灾扑救、抢险救援与现场监护等工作的专业化队伍。

第三条专职消防队必须贯彻“安全第一,预防为主,防消结合,综合治理”的工作方针,切实做好所在企业的消防工作。

第四条专职消防队应接受宁德发电公司的监督、检查、管理,同时接受当地公安消防机关的业务指导。安全监察部是宁德发电公司消防主管部

门。

第五条本规定适用于宁德发电公司专职消防队的管理。

第二章专职消防队的设立与职责

第六条专职消防队的设立与建站,必须符合国家法律、法规及有关技术标准、规范的要求,结合本企业实际,确定专职消防站的规模和专职消防队的编制,报中国大唐安全环保部审核批准后实施。

第七条宁德发电公司根据消防工作需求,组建一支26人的专职消防

队。

第八条消防站分为标准型消防站和普通型消防站二种。宁德发电公司

设立为标准型消防站。

第九条消防站配备车辆数量、标准及技术性能见附件。

第十条宁德发电公司消防主管部门职责

(一)贯彻落实国家有关消防安全的法律法规及有关规定,负责专职

消防队的监督、管理、考核。

(二)依据公安部《公安消防队执勤条令》、《公安消防队灭火战斗条令》和《消防战士基本功训练规定》,监督专职消防队的执勤、防火巡查、

灭火救援、业务训练。

(三)将专职消防队管理工作与本单位的生产、建设、经营等活动统

筹安排,制定年度工作计划。

(四)组织实施消防设施、器材维护、检修、检测提出配置标准和购

置计划。

(五)监督制定专职消防队防火检查方案。

(六)监督专职消防队制定灭火预案,并实施演练。

第十一条专职消防队职责

(一)在宁德发电公司安全监察部的领导下开展工作。

(二)掌握和熟悉企业生产过程,现场建构筑物、设备名称位置、重点防火部位等。负责火灾扑救和抢险救灾等工作。

(三)对本企业的消防设施、器材的有效情况进行检查,确保消防设备处于完好状态,建立健全消防管理档案。

(四)进行消防巡查,纠正违章,做好巡查记录,将巡查结果及时向

安全监察部汇报。

(五)负责重点防火部位动火工作票安全措施的现场监护。

(六)制定重点防火部位灭火作战应急预案并组织演练。

(七)承担本企业义务消防队员消防安全教育和培训工作。

(八)完成本企业交办的其他工作任务。

第十二条消防队长职责

(一)在宁德发电公司安全监察部主管领导下,负责专职消防队的队伍管理,组织全队人员进行消防专业知识培训、灭火技能和体能训练,定

期组织实施灭火作战演练,不断提高专职消防队防火业务水平和灭火作战

能力。

(二)组织开展消防安全巡查,查找消防隐患,及时报告安全监察部。

(三)加强值班备勤管理,保证人员24小时在岗,确保接警准确,

出警迅速,灭火及时有效。

(四)负责指挥专职消防队灭火作战和火灾现场保护。

(五)制定重点防火部位灭火作战预案,健全防火档案。

(六)负责动火现场防火安全监护工作。

(七)参与火灾事故调查。

(八)完成领导交办的其他工作任务。

第三章消防站建设标准

第十三条宁德发电公司消防站建设应符合下列条件:

(一)应设在责任区内适当位置和便于车辆迅速出动的地段。

(二)其主体建筑距厂大门、食堂、大型会议厅等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50米。

(三)消防站应设置在生产、贮存易燃易爆化学危险品部位的常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述部位一般不应小于200米。

(四)消防站车库门应朝向厂区道路。

第十四条设在综合性建筑物中的消防站,应有独立的功能分区。

第十五条消防站建设用地应根据建筑占地面积,车位数量和室外训练场地面积等确定。

第十六条消防站的建筑标准,应根据消防站的类别和有利执勤备战、方便生活、安全使用等原则合理确定。

第十七条消防站建筑物的耐火等级不应低于二级。

第十八条消防车库应保障车辆停放、出动、维护保养和非常时期执勤

备战的需要。

(一)车库设备用车位及修理间、检修地沟。修理间须用防火墙与其他部位隔开,不宜靠近通信室。

(二)消防车库的设计应有排除发动机废气的设施。

(三)消防车库内外沟管盖板的承载能力,应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计。车库地面和墙面应便于清洗,地面应有排水设施。库内

外应有供消防车上水用的消火栓。

第十九条消防站应设必要的业务训练与体能训练设施。标准型消防站应设训练塔。

第二十条消防站主要用房及场地的标准应符合国家现行有关标准的规定。

第四章执勤战备与教育训练

第二十一条专职消防队应按照《企业事业专职消防队组织条例》的要求,参照《公安消防部队执勤条令》的有关规定,健全专职消防队各项管理制度,建立正规的学习、训练、执勤等工作和生活秩序。

第二十二条专职消防队应实行昼夜执勤制和执勤队长负责制。执勤人员由执勤队长、指挥员、战斗员、驾驶员和通讯员组成,执勤队长由本队领导轮流担任。执勤人员应坚守岗位,不得擅离职守,并加强节、假日执

勤。

第二十三条专职消防队交接班时应实行以执勤人员、灭火剂及执勤车辆、通信设施等执勤人员装备运行状况为主要内容的交接班制。如交接班时接到紧急出动信号,由交班人员出动,归队后再行交接。

第二十四条应建立专职消防队战备检查制度,重点检查战备教育、紧急出动、战术与技术运用、装备完好、预案熟悉、物资保障准备等内容。

每天至少进行一次战备检查。

第二十五条专职消防队应根据执勤战备的需要,制定灭火作战、抢险救援的总体预案,并针对关键生产装置、要害部位制定专项预案,每季度

至少演练一次。

第二十六条专职消防队应建立专职消防队各类消防装备及器材的配备、使用和维护保养等制度,建立相应的档案或台帐,编制维修保养计划并严格执行,确保其随时处于战备状态,接到火灾(灾害)报警能快速有

效投入灭火救援战斗。

第二十七条专职消防队的消防车应按规定办理有关使用手续,不得用于非执勤训练、火灾扑救、抢险救援、现场监护等无关的活动。举高消防车、进口消防车、抢险救援消防车实行准驾制度。

第二十八条专职消防队应掌握所在企业消防水源、道路情况,建立消防水源、道路分布图、档案卡和检查记录,定期检查,发现问题及时协调

有关部门处理。

第二十九条专职消防队应结合企业的特点对全体指战员进行思想政治教育和职业道德教育,使全体人员强化服务和服从意识,培养严格的组织纪律和顽强的战斗作风,为执勤训练、灭火救援、日常管理工作提供强

有力的政治保证。

第三十条专职消防队应结合企业的实际情况,参照公安消防队执勤业务训练的有关要求,对新上岗的执勤人员进行岗前培训。

第三十一条专职消防队应从实战需要出发,从难、从严训练的方针,根据企业的生产特点及灭火救援需要,合理组织体能训练、技能训练、战

术训练及联合演练。

第三十二条专职消防队应结合本企业实际情况,建立有效的教育训练计划和考核体系,做到月有计划、季有考核,并建立完整的教育训练档案。

第五章火灾扑救与抢险救援

第三十三条专职消防队应随时做好战斗准备,一旦接到火灾(灾害)报警或出动指令,应立即赶赴现场,迅速开展灭火救援。在宁德发电公司厂区内,从报警人挂电话开始计时,白天5分钟,夜间6分钟必须赶到火场。

第三十四条专职消防队独立实施灭火救援时,由本队指挥员指挥;灭火救援现场设立指挥部时,专职消防队的最高指挥员参与指挥部工作,汇报灭火救援现场情况,提出灭火救援对策和行动方案,听取指示,指挥专

职消防队贯彻执行。

第三十五条专职消防队在火灾扑救中,应树立“准确、迅速、集中优势兵力打歼灭战”的战术思想,坚持“救人第一”和“先控制、后消灭”的战术原

则,迅速有序地开展灭火救援战斗。

第三十六条专职消防队到达火灾(灾害)现场后,应立即组织现场侦察,合理布置灭火救援力量,积极抢救被困人员,疏散保护贵重物资,及时组织火场供水,有效利用火场破拆、火场排烟等辅助措施。

第三十七条当灭火救援过程中可能发生爆炸、毒害物质泄漏、油品沸溢、喷溅或装置、设备、建(构)筑物倒塌时,应采用安全有效的战术措施。当发现险情征兆,无法控制和消除,威胁参战人员生命安全时,应采

取紧急避险措施。

第三十八条专职消防队除完成火灾扑救任务外,还应积极参加抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、自然灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作,并参与配合处置重大环境污染和突发公共卫生事件。

第三十九条专职消防队在火灾扑救或抢险救援工作结束后,应及时组织战评,总结经验教训,形成火灾扑救或抢险救援报告,并认真整理接处警记录、现场原始记录、现场照片、录像等资料,建立灭火救援档案。

第四十条专职消防队应按有关部门的要求,承担机组设备启动、试运行与紧急抢修、现场动火、大型集会活动等有可能发生火灾及人员伤亡情

况下的现场监护工作。

第六章消防人员条件与消防建站人员配备标准第四十一条宁德发电公司担任专职消防队队员应当具备下列条件:消防人员应实行军事化管理,要求人员年轻化、专业化,并取得专业消防技

术培训证书,拥护中华人民共和国宪法;有良好的政治、业务素质和良好

的品德;身体健康的男性公民。

(一)管理干部年龄18周岁至45周岁;

(二)队员年龄在25周岁至35周岁;

(三)身高不得低于1.65米;

(四)具有高中及以上文化程度;

(五)志愿从事消防工作。

(六)受过刑事处罚或被开除公职的人员,不得担任专职消防队员。

第七章专职消防队的保障

第四十二条宁德发电公司应为专职消防队配备必要的消防器材搬运

车辆和消防队员防护器材。

第四十三条委托承包形式的专职消防队人员费用(包括工资、保险、服装等)应参照本地区同类工作人员收入水平。

第四十四条委托承包形式的专职消防队,应当在承包合同中明确消防人员在执勤训练、灭火战斗、抢险救援、现场监护等工作中受伤、致残或

死亡的由承包单位负责。

第四十五条专职消防队的营房建设、车辆器材装备、人员工资福利等所需经费应列入企业财务预算,费用预算需经大唐国际安全环保部审核后

由财务部以预算形式下达。

第八章常规消防器材的检查、维护管理

第四十六条专职消防队对宁德发电公司的常规消防设备和系统(包括:消防沙箱、消防铲、消防箱、灭火器具、消防车、消火栓、消防水带、消防水枪等)进行统一管理;对以上消防设备的完好有效情况进行检查、维修和保养,联系有关部门定期进行检验,确保消防设备处于完好备用状态;

建立管理档案。

第四十七条每日应对消防器材进行检查,确保其始终处于完好状态

(一)检查灭火器保险栓是否完好。保险栓一旦开启,干粉、泡沫灭

火器经检查后未被使用,应重新固定保险栓,继续投入使用;如若已使用,按规定要求及时更换。气体灭火器保险栓一旦开启即视为失效,必须按规

定要求及时更换。

(二)检查灭火器压力表,干粉、泡沫灭火器压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色或者黄色区域,应查明原因,并且及时更换。气体灭火器检查时发现重量明显减轻(减轻5%),或者有明显使用痕迹的(喷嘴

变色),应及时更换。

(三)检查灭火器可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验合格者再进行防腐处

理。

(四)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压

杆)和损坏,装配是否合理。

(五)检查灭火器喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通或更换。

(六)检查消防器材放置环境及放置位置是否符合设计要求,保护措

施是否正常。

(七)每日检查消火栓有无泄漏情况,抽检数量不得少于总数的20%;

发现泄漏应及时联系检修。

(八)检查灭火器时,手提式以及推车式灭火器的橡皮喷管如出现深

度裂痕应及时更换。

第四十八条定期检查

(一)每季对常规消防器材进行一次全面检查,检查时应粘贴季度检查标签,月检查记录表,发现不符合要求时,要及时更换、维护;并做好

记录。

(二)每周应对消防水龙带和水枪检查一次,发现丢失和损坏时要及

时补充和更换。

(三)每周应对消防沙箱、消防铲检查一次,发现丢失或河沙减少的

应及时补充。

(四)灭火器应定期进行水压试验,干粉以及气体灭火器一般5年一次。泡沫灭火器一般2年检查一次,试验合格方可继续使用,并标注检查

日期。

(五)灭火器定期水压试验压力:气体灭火器22.5MPa,干粉、泡沫

灭火器2.1MPa。

第九章消防车用于非消防工作管理规定

第四十九条根据中国大唐集团公司《专职消防队管理规定》,其中第三十一条内容为:“专职消防队的消防车应按规定办理有关使用手续,不得用于非执勤训练、火灾扑救、抢险救援、现场监护等无关的活动”。为了规范消防车用于非消防作业行为,确保车辆交通安全、保证迅速出警,特制

定本规定。

(一)宁德发电公司专职消防队配备战斗消防车两台,消防指挥车一台,归口管理部门为宁德发电公司安监部。安监部负责人、消防主管对其

行使调度权。

(二)使用消防车应严格遵守宁德发电公司《交通安全管理制度》、《厂内机动车车辆管理规定》等有关制度。

(三)因生产、基建、经营等工作需要,消防车用于非消防作业时,必须履行审批手续或事后补办,使用过程中一旦出现火警,消防车应及时

投入火险扑救。

1.使用部门填写使用申请单,注明工作任务,使用区域、目的地,使用开始时间,使用结束时间;使用部门按以下顺序进行审批:本部门安全第一责任人,安监部部长或消防主管,公司领导;

2.消防车用于厂内生产、基建等检修工作时,使用部门应对使用过程进行全面危险点分析,对参加工作的消防队员进行安全技术交底,并且在

工作票的工作班成员内签字;

3.消防指挥车需要出厂区使用时,应严格遵守宁德发电公司《交通安全管理制度》,驾驶员必须持有宁德发电公司交通安全委员会颁发的“准驾

证”。

第十章附则

第五十条本规定由宁德发电公司安全监察部制定并负责解释。

第五十一条本规定自发布之日起执行。原《大唐国际宁德发电发电有限责任公司专职消防队管理规定》(宁德发电发电制{2015}151号同时废止。)

附表:1.建立专职消防队申请表

2.消防车使用申请单

附件:消防站车辆数量、标准及技术性能

附表1:

附表2:

消防队管理规定流程

消防队管理规定流程文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防队管理制度 总则 为了实行规范化管理,使消防队内部全面建设向一流迈进,真正发挥企业消防队的战斗作用,特制定如下规章制度和工作职责,供全体消防人员自觉遵守。在执行本系列规章制度、工作标准中,如发现有不妥之处,将进行再次修订,新的规章制度和工作标准未实施之前,本规定继续有效。本规章制度、工作标准自印发之日起生效。 第一章 消防队规范化管理规定 1、消防队实行24小时值班制,每班(班长、驾驶员、战斗员)不少于10人。值班期间不许请假、脱岗、溜岗。 2、按时上班,若有迟到者,未提前请假者按迟到论处。 3、凡在未到下班时间而提前下班又未经请假者,按早退论处。 4、对待消防工作要高度警惕,不得拒绝上级交给的各项任务,队员不能对工作处于消极态度。 5、值班中,不允许酗酒,凡因酗酒造成的一切后果自负。 6、值勤消防车如发生故障,驾驶员应及时汇报队部并尽快处理,且有书面记录、签字,否则产生后果由驾驶员本人自负。 7、严格遵守交接班制度,交接班记录要认真填写,队部做不定期检查。 8、根据《消防法》和“谁主管,谁负责”的原则管理好自己的责任区域,班长对要检查本班值班人员是否到齐,并做好登记。 9、消防队值班室公共卫生应人人遵守,不允许在墙上乱钉乱画,随地吐痰和乱抛杂物,每日早晨交班时要打扫自己的环境责任包干区,保持良好的内务卫生。 10、对火警电话应保持高度警惕,接到火警后要迅速及时赶赴火灾现场,告诉亲友不许随意使用火警电话。 11、工作时间内严禁干与工作无关的事,凡未经请假不许离开工作岗位。 12、全队人员除遵守厂规厂纪外,应遵守消防队各种规章制度和工作标准。 13、全队人员要团结互助,共同做好本职工作。 14、对每次的体、技能训练要克服各种困难,努力提高自己的身体素质及各种灭火技

企业专职消防队制度

值勤队长职责 一.组织好执勤力量,检查全体人员的执勤情况和车辆器材的 装备维护保养情况,保证时刻处于战备状态。 二.掌握责任区的情况,熟悉各种战斗计划,领导执勤人员的 学习训练和各项执勤备战工作。 三.指挥执勤力量出动,迅速感到现场。 四.执勤时发生的重要问题及时向上级报告。 五.认真填写执勤记录,总结经验。 政治指导员职责 一.组织进行政治学习,向部属传达并贯彻党的方针、政策和 上级的指示命令。进行学习教育,使其牢记宗旨,自觉的坚持四项基本原则,在思想上、政治上同党中央保持高度一致。 二.做好思想政治工作,熟悉部属的基本情况,掌握思想动向 做好队员执勤、训练和执行其他任务中的思想工作,与队长共同配合抓好队伍管理教育保证各项任务的完成。三.抓好拥政爱民、尊干爱兵工作,教育部属搞好与群众的关 系,维护群众利益、严格纪律、教育部属搞好干部与下属

之间的团结。 四.负责日常工作,组织党员活动教育带领党员积极执行党的 决议,积极慎重地发展党员,带领部属学习科学文化知识和专业技术。 五.进行尊纪守法教育,提高警惕、严守机密、预防各种事故, 同一切违法犯罪行为作斗争。 六.组织开展革命竞赛等具有教育意义的活动,发现和培养典 型弘扬英模人物的先进事迹。 班长职责 一.明确本职工作,完成领导交给的各项工作任务。 二.带领全班进行学习和训练,熟悉责任区和重点单位的情 况,做好各种应急战斗准备。 三.确定战斗员的分工情况。 四.检查全班人员的执勤情况,保证车辆器材和个人装备良 好。 五.执勤时发生的问题及时向科、队领导汇报。 六.听到出动信号时,带领全班人员迅速登车待发。 战斗员职责 一.服从命令、听从指挥、坚决完成任务。 二.积极参加学习和训练,做好各项执勤备战工作。

专职消防队管理制度

保卫部消防队管理制度 2011年11月

一、坚持24小时值班,做到车辆装备处于完好状态,值班人员处于战备状态,队员不得离开消防队,并随时准备出警。 二、遵守厂部请假制度,厂区请假半小时,须经班长批准,请假1--2小时,须经队长批准,以上请假必须有书面签字手续方有效;半天及以上,须经厂部消防专职批准,并按厂人劳规定办理正规请假手续。 三、严格遵守队部的作息时间,不迟到、不早退。 四、按照每周训练计划,认真完成消防基本功训练,并达到有关标准要求。 五、保持内务整齐,卫生达标,环境优美,做到文明整洁,令行禁止,警容严谨。 六、按厂部要求,每周一、周四进行安全防火检查,并作好记录,对发现的消防隐患提出整改意见,及时落实。 七、团结友爱,互相帮助,不准发生不团结、违规违纪现象。 八、坚持早上出操,晚上熄灯点名制度,按作息时间,准时出操、准时熄灯,确保消防队员的战斗力。 九、队长、班长以身作则,了解队员的工作情况,每天做好日记。 十、雷厉风行完成厂、部领导交办的各项任务。 十一、违反以上制度者,按“消防队行政管理考评内容、标准、方法”进行考评。

一、“预防为主、防消结合”是消防工作的方针,成立厂专职消防队的宗旨是切实抓好电厂的消防防范工作,同时要做好随时出警救火的准备,具备“召之即来,来之能战,战之能胜”的战斗素质,日常的大量工作应该侧重于防范工作。 二、根据“防范胜于救灾”的原则,防范的工作任务,首先要求消防队员自身要学习掌握电厂防火重点部位的专业知识,并定期进行防火检查,能及时发现隐患,提出整改意见,督促责任部门执行,杜绝火灾发生。 三、监督检查各部门有关消防规章制度的执行落实情况,使厂消防规章制度进一步健全完善,使消防管理逐步科学化、规范化。 四、开展消防知识宣传、培训,定期组织义务消防队的培训。 五、定期对厂区消防设施、器材检查管理,使设施、器材随时处于完好备用状态。 六、建立全厂消防档案。 七、分片包干,实行管辖区域负责制,队员所包干管理的部门、片区,要按照消防队所下达的负责制,定期检查,落实隐患整改,确保一方平安,并做好有关记录。 八、有计划地开展消防队员灭火基本功训练,其水平应达到上级消防部门所颁布的专职消防队标准,做到防范有内功,救灾有真功。 九、制订厂区32个防火重点部位的灭火作战预案,熟悉厂区水源分布情况,熟悉厂区每个部位的消防设施、器材的分布情况及性能。 十、积极参加火灾的扑救及抢险救灾任务,视保护、抢救国家、集体及人民生命财产为已任。 十一、及时完成厂、部领导交办的其它任务。

专职消防队管理规定

大唐福建宁德发电有限责任公司 专职消防队管理规定 第一章总则 第一条为规范福建大唐国际宁德发电有限责任公司(以下简称宁德发电公司)专职消防队管理,提高战斗保障能力,依据《中华人民共和国消防法》、《城市消防站建设标准》、《中国大唐集团公司消防安全管理标准》、《中国大唐福建分公司消防安全管理规定》和《大唐宁德发电有限责任公司消防安全管理规定》,制定本规定。 第二条本规定所称专职消防队是指承担宁德发电公司内部火灾扑救、抢险救援与现场监护等工作的专业化队伍。 第三条专职消防队必须贯彻“安全第一,预防为主,防消结合,综合治理”的工作方针,切实做好所在企业的消防工作。 第四条专职消防队应接受宁德发电公司的监督、检查、管理,同时接受当地公安消防机关的业务指导。安全监察部是宁德发电公司消防主管部门。 第五条本规定适用于宁德发电公司专职消防队的管理。 第二章专职消防队的设立与职责 第六条专职消防队的设立与建站,必须符合国家法律、法规及有关技术标准、规范的要求,结合本企业实际,确定专职消防站的规模和专职消防队的编制,报中国大唐安全环

保部审核批准后实施。 第七条宁德发电公司根据消防工作需求,组建一支26人的专职消防队。 第八条消防站分为标准型消防站和普通型消防站二种。宁德发电公司设立为标准型消防站。 第九条消防站配备车辆数量、标准及技术性能见附件。 第十条宁德发电公司消防主管部门职责 (一)贯彻落实国家有关消防安全的法律法规及有关规定,负责专职消防队的监督、管理、考核。 (二)依据公安部《公安消防队执勤条令》、《公安消防队灭火战斗条令》和《消防战士基本功训练规定》,监督专职消防队的执勤、防火巡查、灭火救援、业务训练。 (三)将专职消防队管理工作与本单位的生产、建设、经营等活动统筹安排,制定年度工作计划。 (四)组织实施消防设施、器材维护、检修、检测提出配臵标准和购臵计划。 (五)监督制定专职消防队防火检查方案。 (六)监督专职消防队制定灭火预案,并实施演练。 第十一条专职消防队职责 (一)在宁德发电公司安全监察部的领导下开展工作。 (二)掌握和熟悉企业生产过程,现场建构筑物、设备名称位臵、重点防火部位等。负责火灾扑救和抢险救灾等工作。 (三)对本企业的消防设施、器材的有效情况进行检查,

专职消防队战备管理规范试行

附件 1 专职消防队战备管理规范(试行) 1范围 本规范规定了专职消防队战备工作的术语、定义以及战备值班、战备职责、战备等级、执勤战斗预案、执勤战斗装备、战备教育和检查等管理要求。 本标准适用于中国石油天然气股份有限公司所属企业专职消防队的战备工作管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《中华人民共和国消防法》 《公安消防部队执勤战斗条令》 《中国石油天然气集团公司消防安全管理办法》 《中国石油天然气股份有限公司专职消防队管理办法》3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1专职消防队 股份公司所属地区公司专门从事火灾扑救、抢险救援与现场监护及企业内部消防监督工作的成建制专业化队伍。

3.2战备工作 专职消防队为完成火灾扑救、应急救援和现场监护等任务而实施的准备工作。 3.3战备值班 专职消防队的各类人员为有效实施战备工作而实行的在岗职守的行动。 3.4执勤人员 专职消防队正在进行战备值班的人员总称。 3.5执勤战斗 专职消防队从事的火灾扑救、应急救援和现场监护等活动的总称。 3.6执勤战斗装备 专职消防队用于火灾扑救、应急救援和现场监护等的各类装备和器材的总称。 3.7执勤实力 专职消防队的执勤人员和执勤战斗装备及灭火剂等执勤物资的总称。 3.8执勤战斗预案 专职消防队为有效实施火灾扑救、应急救援和现场监护而制定的各类预案的总称。 3.9准军事化管理 非军事单位仿效军队管理模式,实行的内部规范化、正规化管理。

消防队管理规定

消防队管理规定(试行) 一.范围 本规定适用于公司消防队 二.定义 本规定所称消防队是指******消防队。消防队由******根据消防法律法规,结合本单位的实际需要组建。 三.职责 (一).消防队的主要职责 1.负责本单位消防宣传培训、消防设施检查、防火巡查和灭火救援; 2.参加危险化学品泄漏事故、建筑物倒塌事故、交通事故等抢险救援工作,积极抢救被困人员,排除险情。 3.接受公安消防机构的调度指挥,参与其他地区、单位的灭火救援。(二).队长职责 队长和副队长同为全队人员的首长,共同负责全队的工作,队长对全队的军事业务、灭火救援和队伍管理工作负主要责任。 1.掌握全队消防业务、军事业务训练、行政管理等情况,根据上级指示、要求,领导部属贯彻执行。 2.组织领导全队的军事、业务训练、按照计划完成训练任务,提高全队人员的技术水平。 3.教育和带领全队贯彻执行有关条令、条例和规章制度,严格执行管理,遵纪守法,严守秘密,预防各种事故、案件。 4.掌握全队的军事实力,搞好人员和装备的管理,保证人员在位率和

装备器材的完好率达到规定标准。 5.教育和培养所属队长、班长,提高其组织指挥能力和管理教育能力。 6.熟悉辖区水源、道路和重点保卫部位的灭火救援预案,领导全队做好执勤战备工作,落实战备措施,指挥灭火战斗及处置突发事件等任务。 7.管理好全队的装备、物资。 8.关心爱护部属,帮助解决实际问题。 9.完成上级赋予的其他任务。 (三)副队长职责 副队长和队长同为全队人员的首长,共同负责全队的工作,副队长对全队的政治工作负主要责任。 1.教育和带领队员贯彻执行单位的政策,上级的决议、命令、指示。 2.组织队员学习理论知识,收听收看新闻和读报,落实教育内容和制度。 3.协同队长组织灭火抢险救援,做好执勤灭火动员、宣传鼓动、稳定队伍。组织队员发扬民主,开展立功创模活动,教育队员坚决执行命令,英勇顽强,不怕牺牲,完成战斗任务。 4.做好执勤训练和执行任务中的政治工作,教育和组织队员学习军事业务知识是,熟悉器材装备,提高战术技术水平。开展竞赛活动,调动队员的积极性和创造性。 5.建立和培养思想工作骨干队伍,做好经常性思想工作。熟悉队员的基本情况,引导队员正确对待分工、晋升奖惩、调动、婚恋等问题,有针对性地进行心理疏导,帮助队员处理好人际的交往与涉法问题。

[资料]企业消防安全管理制度汇编1.doc

[资料]企业消防安全管理制度汇编1 企业消防安全管理制度汇编(一) 1.1 总则 1.1.1 消防工作贯彻"预防为主,防消结合"的方针,坚持专业部门专业人员与群众相结合的原则,实行防火安全责任制. 1.1.2 企业必须设立有主要领导和各职能部门领导参加的防火安全委员会;落实"谁主管,谁负责"的原则,各级责任人应对本单位内的消防安全负责,分厂相应设立防火安全领导小组及其领导下的义务消防组织. 1.1.3 本厂任何单位,个人都有维护消防安全,保护消防设施,预防火灾,报告火警的义务,都有参加有组织的灭火工作的义务. 1.1.4 本厂成品,原料都为易燃易爆化学危险物品,必须按照国务院2002年3月15日施行的《危险化学品安全管理条例》的要求严格管理.为保证我厂生产发展中的消防安全,进入厂内生产区严禁吸烟. 1.1.5 凡在厂生产区域用明火,焊接,气割等动火作业的执行HG23011《厂区动火作业安全规程》并须向安全防火部门报告,并填写"用火许可证",经安全消防部门实地检查同意办好审批手续并采取安全防范措施,方可动火,重大事项须经厂长批准后方可进行. 1.1.6 为了做好消防安全工作,必须严格执行班日检查,分厂周检查,全厂月检查的消防安全检查制度.企业确定专职消防安全

检查监督人员,每日对全厂进行现场检查.各部门对查出的各类涉及本部门消防安全的问题和隐患,都要认真对待,及时组织整改. 1.1.7 对新入厂的工人,学徒,外来工,以及实习,参观,短期劳动等人员在进入生产区工作前,必须由安全,消防部门,分厂,班组三级进行消防安全教育和注意事项教育后考试合格,才能上岗位参加操作. 1.1.8 组织群众性的防火演练和"119"等消防活动,以提高消防作战技能. 1.1.9 各级领导经常进行消防宣传教育,提高职工的消防意识.部门将消防知识纳入教学培训计划,全厂结合实际开展消防安全宣传教育. 1.1.10 为保障企业生产和周围环境的安全,必须制定灭火,应急疏散预案 1.1.11 根据奖惩办法,及时奖励消防工作成绩显着的部门和个人,惩处违反消防制度(造成灾害事故)的责任者. 1.2 各级领导职责 1.2.1 消防安全责任人:法定代表人既厂长是我厂的消防安全责任人,应当履行下列消防安全职责: 1,贯彻执行消防法规,保障部位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况. 2,将消防工作与本单位的生产,科研,经营,管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划.

专职和义务消防队的组织管理制度(1)

五龙控股江苏有限公司 专职和义务消防队的组织管理制度 一消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新上岗人员进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要换岗前必须进行再教育培训。 二防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对公司进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 三安全疏散设施管理制度 1、应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 四消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责,专职消防管理员每日检查消防设施的使用状况,保持设施整洁、卫生、完好。 2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。 3、消防设施和消防设备定期测试: (1)消防栓经常检查其是否完整好用。 (2)室内消火栓每季度一次。 (3)其它消防设备的测试,根据不同情况决定测试时间。 4、消防器材管理: (1)每月对灭火器进行普查换药。 (2)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。 (3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 (4)消防器材指定专人负责。 五火灾隐患整改制度 1、对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 2、在防火安全检查中,应对所发现的火灾隐患进行逐项登记,并将隐患情况限期整改,同时要做好隐患整改情况记录。

消防队队伍管理规定(最终版)

恩贾梅纳炼油有限公司 消防站队伍管理规定 (试行) 1 总则 为了加强队伍军事化、专业化建设,落实执勤备战,适应公司可持续发展的需要,创建良好的执勤、工作、生活环境,确保公司安全生产和职工生命财产安全,特制定本规定。 2 礼节 消防指战员在下列场合要行礼: 2.1 遇有上级领导检查执勤备战,进行技、战术训练等工作时,全体消防指战员必须列队敬礼,向领导请示汇报。 2.2 听取上级领导讲话和回答上级问话时,姿势要端正。当听到上级呼唤时,应立即答“到”;接受工作任务时,应回答“是”。 2.3 进入领导办公室要喊“报告”或敲门,准许后,方可进入。 2.4 凡违反上述规定者,给予提醒注意或警告的处理。 3 军容风纪 3.1 各级人员在岗期间,均应着制式服装,不得着便装或睡衣等。 3.2召开会议和交接班时全体人员均应按要求着制式服装。 3.3 着制式服装应做到:

3.3.1服装必须保持整洁,帽徽、胸牌、肩章的缀订要符合佩戴要求; 3.3.2着制服必须扣衣扣,不允许披衣敞怀、外露衣领、挽衣袖、挽裤腿,不准在制服上套穿便服。 3.3.3着制服蓄发不得露于帽外,帽墙以下发长不得超过一点五公分,不准留大鬓角,不准留小胡子,不准染发不准带首饰; 3.3.4着制服时,应穿相配的胶鞋、皮鞋。 3.3.5训练、施工、体力劳动时应着作训服; 3.3.6着制服内衣下摆不得外露;着长袖衬衣时下摆应扎于裤内,系制式领带。扎外腰带时,一律使用配发的制式外腰带,不准使用其他非制式腰带。 3.3.7汽车驾驶员出车时,一律按规定着装,在驾驶室内可以不戴制式帽子,但不得赤背或只穿背心。 3.3.8在营区内,除交接班、开会、业务训练外,可以不穿制式上衣,但必须着装整齐,外出必须按规定着装; 3.3.9集体就餐必须按着装规定列队进入食堂; 3.3.10制服仅限于上班时间穿着,休息时一律不准着制服。 3.4 制服着装的检查和纠察应遵循如下规定: 3.4.1小队每日、大队每月应对本部门人员的着装情况进行检查;

专职和义务消防队的组织管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD106 专职和义务消防队的组织管理制度通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD106 2 / 2 专职和义务消防队的组织管理制度 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、根据本单位的实际情况,明确日常消防工作的归口管理部门。 二、义务消防队的主要任务是贯彻执行消防法规,开展消防宣传,进行消防安全检查,维护保养好本单位的消防设施、器材。 三、专职消防队应认真履行《上海市企事业单位、乡(镇)专职消防队值勤条例》,开展本单位的消防安全检查,督促整改火灾隐患。 四、加强灭火战术、技术训练,不断提高业务素质和灭火作战能力,维护消防设施和器材的完好,熟悉和掌握固定、半固定灭火设备的功能和使用方法,保持消防通道畅通。 五、做好灭火战斗准备,闻警迅速出动,并接受公安消防机构的统一调度和指挥。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

专职消防队管理制度

消防队管理制度 一、坚持24小时值班,做到车辆装备处于完好状态,值班人员处于战备状态,队员不得离开消防队,并随时准备出警。 六、按厂部要求,每周进行安全防火检查,并作好记录,对发现的消防隐患提出整改意见,及时落实。 七、团结友爱,互相帮助,不准发生不团结、违规违纪现象。 八、队长、班长以身作则,了解队员的工作情况,每天做好记录。 九、雷厉风行完成厂、部领导交办的各项任务。 十、违反以上制度者,按“消防队行政管理考评内容、标准、方法”进行考评。

消防队职责 一、“预防为主、防消结合”是消防工作的方针,成立厂专职消防队的宗旨是切实抓好钢厂的消防防范工作,同时要做好随时出警救火的准备,具备“召之即来,来之能战,战之能胜”的战斗素质,日常的大量工作应该侧重于防范工作。 二、根据“防范胜于救灾”的原则,防范的工作任务,首先要求消防队员自身要学习掌握钢厂防火重点部位的专业知识,并定期进行防火检查,能及时发现隐患,提出整改意见,督促责任部门执行,杜绝火灾发生。 三、监督检查各分厂有关消防规章制度的执行落实情况,使厂消防规章制度进一步健全完善,使消防管理逐步科学化、规范化。 四、开展消防知识宣传、培训,定期组织义务消防队的培训。 五、定期对厂区消防设施、器材检查管理,使设施、器材随时处于完好备用状态。 六、建立全厂消防档案。 七、有计划地开展消防队员灭火基本功训练,其水平应达到上级消防部门所颁布的专职消防队标准,做到防范有内功,救灾有真功。 八、制订厂区防火重点部位的灭火作战预案,熟悉厂区水源分布情况,熟悉厂区每个部位的消防设施、器材的分布情况及性能。 九、积极参加火灾的扑救及抢险救灾任务,视保护、抢救公司及职工生命财产为已任。 十、及时完成厂、部领导交办的其它任务。

消防队管理制度.doc

 9、消防队值班室公共卫生应人人遵守,不允许在墙上乱钉乱画,随

地吐痰和乱抛杂物,每日早晨交班时要打扫自己的环境责任包干区,保持良好的内务卫生。 10、对火警电话应保持高度警惕,接到火警后要迅速及时赶赴火灾现场,告诉亲友不许随意使用火警电话。 11、工作时间内严禁干与工作无关的事,凡未经请假不许离开工作岗位。 12、全队人员除遵守厂规厂纪外,应遵守消防队各种规章制度和工作标准。 13、全队人员要团结互助,共同做好本职工作。 14、对每次的体、技能训练要克服各种困难,努力提高自己的身体素质及各种灭火技能。 15、要爱护公物,不无故损坏,对故意损坏者,按价赔偿。 16、执勤消防车,应由消防驾驶员驾驶,非驾驶员不准动用车辆,否则造成后果自负。 17、正常情况下,职工上班期间,值班人员不得打闹、喧哗,应开展学习和正常工作,夜晚队员宿舍不得留宿他人。 第二章 消防队长工作职责 1、消防队队长在安全环保部的直接领导下进行工作; 2、负责全队的日常全面工作,经常组织全队人员学习政治、消防法规、规章制度、工作标准和有关规定,严格抓好全队的行政管理和思想政治工作,加强消防队全面建设,不断提高人员的政治、业务素质和整体战斗力。 3、负责组织全队人员的业务和技能训练,坚持“预防为主,防消结合”的消防工作方针,经常组织防火、灭火演习,熟练本级组织指挥战术

消防队管理制度流程

精心整理 消防队管理制度 总则 为了实行规范化管理,使消防队内部全面建设向一流迈进,真正发挥企业消防队的战斗作用,特制定如下规章制度和工作职责,供全体消防人员自觉遵守。在执行本系列规章制度、工作标准中,如发现有不妥之处,将进行再次修订,新的规章制度和工作标准未实施之前,本规定继续有效。本规章制度、工作标准自印发之日起生效。 1 2 3 4、 5 6 7 8 9 10、对火警电话应保持高度警惕,接到火警后要迅速及时赶赴火灾现场,告诉亲友不许随意使用火警电话。 第二章 消防队长工作职责 1、消防队队长在安全环保部的直接领导下进行工作; 2、负责全队的日常全面工作,经常组织全队人员学习政治、消防法规、规章制度、工作标准 3 隐患。 4 5 6 7 作。 8 副队长、班长工作职责 1、副队长、班长在队长直接领导下进行工作; 2、模范带领本班按照要求,管理好防火责任区的消防设施和消防器材,做到消防器材“四定”管理责任制长期落实,处于良好的备用状态; 3、负责组织本班严格遵守值班制度,坚守岗位、提高警惕,接火警后立即赶赴现场,运用正确战术和扑救方法进行扑救并向上级报告;

机关团体企业事业单位消防安全管理规定

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 (中华人民共和国公安部第61号令) 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》已经2001年10月19日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2002年5月1日起施行。 公安部部长贾春旺 二OO一年十一月十四日 第一章总则 第一条为了加强和规范机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》制定本规定。 第二条本规定适用于中华人民共和国境内的机关、团体、企业、事业单位(以下统称单位)自身的消防安全管理。法律、法规另有规定的除外。 第三条单位应当遵守消防法律、法规、规章(以下统称消防法规),贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。 第四条法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全 第五条单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 第二章消防安全责任 第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: (一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况; (二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; (三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障; (四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; (五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; (六)根据消防法规的规定建立专职消防队的、义务消防队; (七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 第七条单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作: (一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

某饭店专职和义务消防队的组织管理制度示范文本

某饭店专职和义务消防队的组织管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某饭店专职和义务消防队的组织管理制 度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、单位设立专职消防保卫人员和建立由员工组成的 义务消防队,接受公安消防部门的业务指导,单位专职消 防保卫答员和义务消防队由消防安全管理人负责管理。 二、保安部全体保卫人员是专职消防保卫人员。 三、义务消防队由各部门的负责人和年龄18周岁以下 45周岁以下的员工组成。 四、保安部门对义务消防队员每半年进行一次消防培 训和灭火疏散演练。义务消防队员要服从保安部门的统一 调度、指挥,根据分工各司其职、各负其责。 五、根据人员的变化情况每半年对义务消防队员进行 调整、补充。

六、专职和义务消防队员要熟悉防火、灭火知识、消防器材的性能及适用的范围;消防设施、器材的操作及使用方法;火灾扑救、组织人员疏散及逃生方法;火灾现场的保护等。 七、认真贯彻执行本单位的消防安全管理制度,制止和劝阻违反消防法规和制度的行为。开展防火宣传教育,进行防火安全检查和整改火灾隐患。 八、发现初起火灾时,及时报警、利用灭火器材扑救初起火灾、抢救生命、疏散物资、维护秩序、保护火灾现场。当公安消防队到达现场时,要迅速准确地提供情况,在火场总指挥的指挥下,紧密配合公安消防队,协同作战。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

专职消防队管理制度

保卫部消防队管理制度 2011年11月消防队制度

 消防队长职责 一、在厂分管副厂长的领导下,按多经部领导布置的具体任务,带领消防

消防队队伍管理规定最终版范文

消防队队伍管理规 定最终版

恩贾梅纳炼油有限公司 消防站队伍管理规定 (试行) 1 总则 为了加强队伍军事化、专业化建设,落实执勤备战,适应公司可持续发展的需要,创立良好的执勤、工作、生活环境,确保公司安全生产和职工生命财产安全,特制定本规定。3.3 着制式服装应做到: 3.3.1服装必须保持整洁,帽徽、胸牌、肩章的缀订要符合佩戴要求; 3.3.2着制服必须扣衣扣,不允许披衣敞怀、外露衣领、挽衣袖、挽裤腿,不准在制服上套穿便服。 3.3.3着制服蓄发不得露于帽外,帽墙以下发长不得超过一点五公分,不准留大鬓角,不准留小胡子,不准染发不准带首饰; 3.3.4着制服时,应穿相配的胶鞋、皮鞋。 3.3.5训练、施工、体力劳动时应着作训服; 3.3.6着制服内衣下摆不得外露;着长袖衬衣时下摆应扎于裤内,系制式领带。扎外腰带时,一律使用配发的制式外腰带,不准使用其它非制式腰带。 3.3.7汽车驾驶员出车时,一律按规定着装,在驾驶室内能够不戴制式帽子,但不得赤背或只穿背心。 3.3.8在营区内,除交接班、开会、业务训练外,能够不穿制式上衣,但必须着装整齐,外出必须按规定着装; 3.3.9集体就餐必须按着装规定列队进入食堂; 3.3.10制服仅限于上班时间穿着,休息时一律不准着制服。 3.4 制服着装的检查和纠察应遵循如下规定: 3.4.1小队每日、大队每月应对本部门人员的着装情况进行检查; 3.4.2 管理人员应经常性做好各级人员着装检查,发现违反管

企业事业单位专职消防队组织条例

企业事业单位专职消防队组织条例 中华人民共和国国家经济委员会中华人民共和国公安部中华人民共和国劳动人事部中华人民共和国财政部一九八七年一月十九日第一条为加强企业事业单位专职消防队的建设,保障本企业事业单位的消防安全,根据《中华人民共和国消防条例》第十七条的规定,制定本条例。 第二条企业事业单位专职消防队(简称专职消防队)必须贯彻预防为主, 防消结合”的方针,切实做好本单位的防火、灭火工作。 需要时,应协同公安消防扑救外单位的火灾。 第三条专职消防队由厂长、经理等单位负责人领导,日常工作由本单位公安、保卫或安全技术部门管理,在业务上接受当地公安消防监督部门的指导。 第四条专职消防队的建立和人员编制,均应以企业事业单位的实际需要为原则,经费由建队单位承担。 企业单位专职消防队的建立或撤销,须经当地公安消防监督部门会同企业单位主管部门商定;事业单位设臵专职消防队和人员编制,要报编制部门批准。 单位领导决定消防队干部的任免、调动时,应当征求当地公安消防监督部门的意见。 第五条下列单位应当建立专职消防队: (一)火灾危险性大、距离当地公安消防队(站)较远的大、中型企业事业单位;(二)重要的港口、码头、飞机航站;(三)专用仓库、储油或储气基地;(四)国家列为重点文物保护的古建筑群;(五)当地公安消防监督部门认为应当建立专职消防队的其他单位。 第六条企业专职消防队的人员和消防车配备数量,由建队单位和当地公安消防监督部门商定;事业单位专职消防队人员数量,由编制部门审批。 第七条本单位消防设臵两个以上专职队、人数在一百人左右的,可以成立专职消防大队;设臵五个以上专职消防队、人数在二百人左右的,可以成立专职消防支队。

义务(或专职)消防队的组织管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD210 义务(或专职)消防队的组织管理制度通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

义务(或专职)消防队的组织管理制度 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条专职消防队主要由消防安保人员组成,义务消防队由各部门管理人员及员工组成,统一由消防工作归口管理部门负责管理。 第二条消防工作归口管理部门对专职消防队员每半年进行一次培训,对义务消防队员每年进行一次培训。 第三条消防工作归口管理部门每半年组织专职和义务消防队员进行一次灭火疏散演练,可与单位的灭次和疏散预案演练同时进行。 第四条专职和义务消防队员要服从消防工作归口管理部门的统一调度、指挥,根据分工各司其职、各负其责。 第五条根据人员变化情况对专职和义务消防队员及时进行调整、补充。 第六条对专职或义务消防队的培训主要包括以下内容: (一)防火、灭火常识,消防器材的性能及使用范围; (二)消防设施、器材的操作及使用方法;

建设企业专职消防队的申请

关于组建企业专职消防队的汇报材料 **集团股份有限公司由2003年企业改制时的占地774亩,尿素年产量的32万吨,发展到今天占地2平方公里,总资产100亿元,年销售收入110亿元的集制造、商贸物流、金融服务、高新技术、新能源和文化旅游为一体的综合性大型企业集团,为跟上企业快速发展步伐,更好地发挥消防队在企业发展中的保驾护航作用,实现百年**的宏伟蓝图,现申请公司组建专职消防队伍。 一、建立专职消防队的目的 为完善企业应急救援队伍建设,适应企业快速发展需求,切实提高防控火灾能力,增强企业自防、自救能力,打造一支专业化消防应急救援队伍,能够准确、及时、有效的扑救初期火灾。 二、建立专职消防队的法律规范要求 2008年修订后的《消防法》第39条规定:大型化工企业必须建立专职消防队用于加强“自防、自救”;2009年国家五部委下发的《关于发展企业事业单位专职消防队力量的意见》中,要求企业事业单位建立单位专职消防队,增强企业消防自救力量;2013年山东省人民政府发布的《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》中第21条明确规定了关于落实企业单位专职消防队的要求;2014年3、4月份,省市安监系统相继召开了安全生产应急管理工作会议,下发了《山东省危险化学品应急救援队建设规范》,其中对生产、储存危化品单位专职消防队人员配置做出了明确要求。近年来,集团公司动力结构调整后的新建项目的申报、审核及验收过程中,上级消防部门一再提出要求、督促设置集团公司专职消防队,完善符合企业发展的消防管理体系建设。 三、公司现有消防队伍建设情况 1、专职消防队伍:公司消防科负责整个公司的消防安全管理工作,现

配有专职人员3人。其中科长1人,副科长1人,技术员1人。 2、兼职消防队伍:公司兼职消防队伍由保卫科“110”大队人员兼职,年龄偏大,人员组建不能满足消防法律、法规要求的企业专职消防队配置标准,日常管理、业务训练不能够系统有效的进行,不能很好的开展专业消防体能、技能训练和业务培训;同时,部分队员身兼数职,在没有紧急出警的任务时,担负着公司的治安巡逻,安全保卫工作,在组织的一些消防业务技能训练中,人员不集中,组织不严谨,训练不细统,达不到战备要求。在有应急任务时,队员战备意识不强,着装登车慢,在接到报警后不能在第一时间赶赴现场进行作业,对初起火灾的扑救工作开展不到位,不能严格落实各项应急救援预案。造成制度落实形同虚设,做不到专人专管,兼职队伍始终不能完善每个工作细节,不能及时有效担负起单位的日常防火巡查、消防车辆器材维护保养等任务,使单位消防安全工作水平提升受限。 四、组建专职消防队的总体规划 在专职消防队伍建设中,我们要整合队伍,增强合力,以弥补当前公安消防警力不足,要开展好消防应急自救能力建设,建立专职消防队伍,以缓解社会(政府)应急救援压力,提高防控能力,推进企业快速发展。同时,改进管理模式,提高专职消防队伍建设和管理水平,加强专职消防队的管理,做到有计划、有布置、有检查、有考核、有总结,扎扎实实地抓好专职队的建设与发展。 一是建章立制,努力实现执勤备战条令化,业务训练规范化,器材装备标准化,一日生活制度化。制定《消防队伍管理规定》、《值班留宿制度》、《车辆装备器材使用管理制度》及《内部勤务绩效考核细则》等,用制度和纪律规范约束消防队员的举止,做到管理有规章、训练有依据、奖惩有制度、奋斗有目标。 二是明确职责,强化训练。结合实际,制定具体的达标细则和考核标

相关文档
相关文档 最新文档