文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制与PLC2016

电气控制与PLC2016

电气控制与PLC2016
电气控制与PLC2016

电气控制与PLC复习资料

一基本概念(出题的形式电大主持老师没说,可能是填空,简答等,共25分,全部知识点如下:)

1.电器按工作电压等级分类:

高压电器——指交流额定电压高于1200V或直流额定电压高于1500V的电器

低压电器——指交流额定电压为1200V及以下或直流额定电压为1500V及以下的电器。

2. 电器按用途分:

控制电器——用于各种控制电路和控制系统的电器,如接触器、继电器、电动机器等;

主令电器——用于自动控制系统中发送控制指令的电器,如按钮、主令开关、转换开关等;执行电器——用于某种完成动作或传送功能的电器,如电磁阀、电磁离合器等;

配电电器——用于电能的输送和分配的电器,如高压断路器、隔离开关、母线等;

保护电器——用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、避雷器等。

3. 电力拖动自控系统常用的低压电器主要有接触器、继电器、断路器、行程开关、熔断器及其他电器(如按钮、刀开关等)。

4.接触器:结构其主要部件有线圈、铁心、衔铁、主触点、辅助触点、灭弧罩等。

触点种类:(1)主触点:主触点容量大,用于通断高电压、大电流电路;

(2)辅助触点:辅助触点容量小,用于通断低电压、小电流电路(如控制电路)。

5.接触器动作过程:当线圈通电时→衔铁吸合→主常开触点闭合→辅助常开触点闭合→辅助常闭触点断开;

当线圈断电时→衔铁释放→主常开触点打开→辅助常开触点打开→辅助常闭触点闭合。

6.电磁机构由线圈和磁路两部分组成。磁路包括铁心、衔铁、空气隙等。

7.继电器——实际上是一种由特定形式的电气量(如电流,电压)或非电气量(如速度,温度)自动控制

开闭的小开关。

8. 继电器与接触器的区别:继电器没有主、辅触点之分,主要用在低电压、小电流的控制电路中,其控制

量可以是电气量,也可以是非电气量。

接触器有主、辅触点之分,其中主触点用在高电压、大电流的主电路中,辅助触

点用于低电压、小电流的控制电路。

9.热继电器:常用于电动机的过载保护和断相保护。热继电器的发热元件串在被保护电动机的主电路中。

当电动机发生过载时,电动机主电路的电流增大,大于其额定电流,发热元件的发热量增大,

双金属片(由热膨胀系数不)因受发热元件的加热而膨胀,向上弯曲顶着杠杆,使杠杆带动开

关的动触点运动,其常闭触点断开,切断电动机控制回路,使电动机停电,以防电动机因过载

而烧坏。

10.低压熔断器:熔断器属于保护电器,能分断短路电流。

11.熔断器的选择:熔断器额定电压、额定电流的选择。

1.单台长期工作的电动机:选择In≥(1. 5 -

2. 5) I N

2.单台频繁起动的电动机:选择In≥(3 N

3.5)/ I N

3.多台电动机:选择In≥(1.5 -2.5)I N max+ ∑I N i)

4.单台变压器:选择In≥(1.5~2)I N的熔断器

5.照明:选择In≥1.05I N,的熔断器。

12.主令电器:在电器控制线路中起发送或转换控制指令作用的电器.常用于接通或断开控制电路,其通

过接触器、继电器间接控制主电路的接通与断开,主令电器不能直接用于主电路的分合。转

换开关在电气控制线路中常用于5kW以下的电动机的起动、停止、变速、换向和星形三角形

起动。

13.低压断路器:低压断路器既是控制电器,也是保护电器。有以下功能:(1)正常时,手动或电动操作开、

闭,控制电路的接通与分断。(2)故障(短路、过负荷和失电压或欠电压时)时能自动跳闸。

即断路器有短路,保护,过负荷保护和失、欠电压保护等3种保护功能。

用断路器保护短路比熔断器要方便得多。断路器不像熔断器那样熔体熔断后需换熔体。断

路器跳闸后,排除电路故障,合上断路器,即可恢复正常工作。

14选择低压断路器时,应符合以下几个条件:

(1)断路器额定电压不低于线路的额定电压:

(2)断路器额定电流不小于线路的额定电流。

15. 常用电气文字符号:热继电器FR、接触器KM 、继电器KA、时间继电器KT、照明灯EL、电

抗器L 、电流表PA 、电压表PV 、控制开关SA 、按钮开关SB、行程开关SQ、

断路器QF、熔断器FU等。

16.电器控制线路的设计方法:(一)一般设计方法(二)逻辑设计方法(三)综合设计方法

17.控制电路保护环节:包括过载、短路、过电流、过电压、失电压等保护。

18.PLC的主要功能:1.开关量逻辑控制、2.模拟量控制、3.数字量控制、4.机器人控制、5.分布式控制系统、

6.监控功能、

7.其他功能。

19.PLC的基本组成:(1)中央处理单元(CPU);(2) 存储器(RAM、ROM) ;(3)输入输出单元(I/O);(4)

电源(开关式稳压电源) 。

20.编程器的作用:是PLC最重要的外部设备。利用。利用编程器可编制用户程序、输入程序、检查程序、

监视PLC的工作状态。

21.PLC的系统工作过程PLC的系统工作是采用“循环扫描”的工作方式,运行时,大致包括6个方面:

(一) 初始化处理(二)系统自诊断(三)通信与外设服务(含中断服务)(四)采样输入信号(五)

执行用户程序(六)输出刷新。

22. S7一300硬件组成:采用紧凑的、无槽位限制的模块结构:导轨、电源模块(PS)、CPU模块、接口模

块(IM)、信号模块(SM)、通信模块(PC)、功能模块(FM)。

23.S7一300CPU:

(1) 标准型。标准型CPU模块有7种规格,都没有集成I/O 点。其CPU312不可连接扩展机架,只有

一个主机架

(2)紧凑型。紧凑型CPU模块有6种规格。紧凑型CPU模块与标准型CPU模块的主要区别是CPU 模块本身带有数量不等的集成数字I/O点和模拟I/O通道、集成高速计数输入,高速脉

冲输出等功能,它也可以根据需要选择不同的I/O模块进行扩展。与标准型一样.紧凑

型的CPU312C同样不可以连接扩展机架,其余CPU模块均可以连接最多3个扩展机架。

24.电源模块(P.S):所选定的电源模块的输出功率必须大于CPU模块,所有I/O模块、各种智能模块等消

耗功率之和,一般留有30% 裕量。当同一电源模块既为主机单元供电有要为扩展单元供

电时,从主机单元到最远的扩展单元,线路压降须小于0.25V。

25.接口模块IM :用于S7一300 PLC的中央机架到扩展央机架到扩展机架的连接。

26 信号模块SM:有数字量I/O模块、模拟量输入输出模块。

27.功能模块FM:

前连接器与其它模块:前连接器用于传感器、执行原件与信号模块的连与其它模块如:占位模块DM370 通讯模块CP:CP340用于点对点低速连接,CP341用于点对点高速连接等。

28.S7一300 模块配放原则:p121例题。

29.STEP7结构程序的块(逻辑块):组织块(Organization Block, OB)、功能(Function, FC)、

功能块(Function Block, FB)、系统功能块(System Function Block, SFB)。

30..数据块:背景数据块(DI)、共享数据块(DB)。

31. STEP7的数据类型:基本数据类型、复合数据类型、参数类型。

32.S7一300PLC编址:1. 数字量I/O编址,2. 模拟量I/O编址。P145,

33.PLC控制系统的故障诊断:

(一)电源检查,在启动时如果在总体检查中发现PLC的电源指示灯不亮,就需要对供电系统进行检查。

(二)当PLC的CPU“运行”指示灯不亮时,说明系统PLC已经因为某种异常而中止了正常运行。

(三)报警故障检查,报警故障一般不会引起PLC停止运行,但是仍然需要尽快查清原因,尽快处理,甚至在必要时进行停机来处理故障。

(四)输入输出检查,输入输出是PLC与外围设备进行信息交换的渠道,它能否正常工作,除了和输

入输出单元有关外,还与连接线、接线端子、熔丝等元件的状态有关。

(五)外部环境检查,如果外部环境过于恶劣,也可能影响PLC的正常工作。

二、识读电路(3选1,15分,第1题星形-三角形减压启动为真题,若考到不需要变化,第2,第3题是我根据市电大主持老师的考试范围自己编的,若考到其中的任一题大家需注意符号变化,在答案在作相应的变动)

(1)下图为时间继电器控制的星形-三角形减压起动控制电路,采用时间继电器控制,则可实现电路从减压起动到全压运行的自动转换。

要求:1. 分析主电路的工作过程

2. 控制电路的工作过程。

解:主电路的工作过程:

按下SB2后,KM1,KM3的常开触点闭合,电动机星形启动,延时时间到,KM3打开,同时KM2闭合,实现从星形启动到三角形运行的转换。

控制电路的工作过程

按下SB2,KM1,KT,KM3线圈得电,KM的常开触点闭合,与SB2形成自锁环节,KM3的常闭触点打开,防止KM2线圈与KM1线圈同时得电,延时的时间到,KT的常闭触点打开,KM3线圈失电,

KT的常开触点,KM3的常闭触点同时闭合,KM2线圈得电,KM2的常开触点闭合,形成自锁,同时KM2的常闭触点打开,防止KM2线圈得电的同时KM3线圈得电,同时切断KT的电源,使电动机正常运转时KT无电,达到节能效果。

(2)自耦变压器的减压启动(如果考到,请注意考卷上的控制电路各个按钮符号和复习资料上的异同,作出相应改变,只要原理说清楚即可!!!)

自耦变压器的减压启动

解:主电路的工作过程:

按下2SB,1KM线圈得电,1KM1,1KM2常开触点闭合,串自耦变压器启动,延时时间到,1KM线圈失电,同时2KM线圈得电,1KM1,1KM2打开,2KM常开触点闭合,切除自耦变压器,实现正常运转。

控制电路的工作过程

按下2SB,KT,1KM线圈得电,KT1常开触点闭合,与2SB形成自锁环节,延时时间到,KT2常闭触点延时打开,1KM线圈失电,同时KT3常开触点延时闭合,使2KM线圈得电,以达到切除自耦变压器,实现电机正常运行,按下1SB, 电机停止运转,当过载时,FR的常闭触点断开,切断电路。

(3)能耗制动电路(如果考到,请注意考卷上的控制电路各个按钮符号和复习资料上的异同,作出相应改变,只要原理说清楚即可!!!)

解:主电路的工作过程:

按下1SB,IKM线圈失电,2KM线圈得电,主电路中1KM1打开,切断交流电源,2KM1,2KM2常开触点闭合,接通直流电源进线能耗制动,延时时间到,2KM1,2KM2打开,切断能耗制动电路。

控制电路的工作过程:

按下1SB,1SB1打开的同时1SB2闭合,1SB1打开,1KM线圈失电,1KM3打开,自锁解除,1SB2闭合,1KM2常闭触点闭合,2KM线圈得电,2KM3常闭触点打开,防止1KM与2KM线圈同时得电,2KM4闭合,KT线圈得电,延时时间到,KT常闭触点延时打开,2KM线圈失电,2KM1,2KM2,2KM4打开,2KM3闭合。

三、硬件组态及编址(30分)

一个S7─300 PLC控制系统组成有:CPU315模块一块,接口模块IM365 一块,数字量输入模块SM321 DI 16×24VDC二块,数字量输出模块SM322 D0 16 ×24VDC/O.SA一块,模拟量输入模块SM331 AI 2 ×12bit一块,模拟量输出模块SM332 A0 2 ×12bit 一块,高通讯模块CP342-5一块,电源模块PS307,5A一块。⑴画出该PLC 系统的机架组态图⑵写出4号槽位第二个字节第3位的地址,5号槽位第3个字节的地址,6号槽位第一个字节第5位的地址, 7号槽位SM331 AI 2模块的输入地址。

⑴画出该PLC 系统的机架组态图:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

解析:(A、B、C三套考卷该题形式一样,变化在于每题中给出的模块代号不一样,第1槽放题目中给的电源模块,第2槽CPU模块,第3槽放接口模块或占位模块,如果都没有该槽就不填,从第4槽开始要根据题目意思来填,比如本题中给了“7号槽位SM331 AI 2模块的输入地址”,那么7号槽位只能填SM331 AI 2模块,紧接着的8号槽位只能填模拟量输出模块SM332 A0 2 ×12bit,前面的4,5,6三个槽位只能先填填数字量的输入,再填数字量的输出,因为题目中给了数字量输入模块SM321 DI 16×24VDC是二块,故4号槽,5号槽都填SM321 DI 16×24VDC,6号槽填数字量输出模块SM322 D0 16 ×24VDC/O.SA,所以大家填写时还需要注意所给的模块的数量,填写好这些槽位后,最后剩下的高通讯模块CP342-5只能填在第9槽)

(2)4号槽位第二个字节第3位的地址I1.25号槽位第3个字节的地址IB 6 6号槽位第一个字节第5位的地址Q 8.4

7号槽位SM331 AI 2模块的输入地址IW304(IB304,IB305),IW306(IB306,IB307)

解析:

本小题解析:在编写地址的时候,先搞清楚该槽位在上一小题中组态的是数字量模块还是模拟量模块,本小题中,4号槽插入的是SM321 DI 16×24VDC,DI代表数字量输入,故地址是从0.0—3.7,共4个字节0,1,2,3,

每个字节有8个位,比如第0字节分别有0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7共8个位,本题中问“4号槽位第二个字节第3位的地址”,第2个字节为1,它的第3位为 1.2,I 代表输入,故答案是:4号槽位第二个字节第3位的地址I1.2;

“5号槽位第3个字节的地址”该问中没有涉及位,只涉及字节,5号槽位插入的是SM321 DI 16×24VDC,DI代表数字量输入,5 号槽位插入数字量模块式有4个字节,分别为4,5,6,7 ,5号槽位第3个字节的地址为IB 6 ,IB代表字节

6号槽位第一个字节第5位的地址6号槽位插入的是SM322 D0 16 ×24VDC/O.SA,Do代表数字量输出,

6号槽位插入数字量模块式有4个字节,分别为8,9,10,11,6号槽位第一个字节第5位的地址Q 8.4, Q

代表输出

7号槽位SM331 AI 2模块的输入地址,该问中隐含了7号槽位只能插入模拟量输入模块SM331 AI 2, AI

代表模拟量输入,2代表该模块有2个通道,7号槽位当插入模拟量时的地址范围为304—319,共16个字节,每个通道占两个字节,本槽位模块只有2个通道,第1个通道占了IB304,IB305共2个字节,形成一个字IW304,第2个通道占了IB306,IB307共2个字节,形成一个字IW306,故

7号槽位SM331 AI 2模块的输入地址IW304(IB304,IB305),IW306(IB306,IB307)

(考试中可能因为各个槽位的模拟量模块和数字量模块放置的先后顺序不同,地址编排也不一样,按上面所讲原则编址即可。)

三、PLC控制系统设计(30分,3选1,第1题顺序控制为真题,若考到不需要变化,第2,第3题是我根据市电大主持老师的考试范围自己编的,若考到其中的任一题大家需注意符号和地址的变化,在答案在作相应的变动)

(1)顺序控制

在装有多台电动机的生产机械上,各电动机所起的作用是不同的,有时需按一定的顺序启动或停止,才能保证过程的合理和工作的安全可靠。如下图所示,该要求电路保证Ml 启动后,M2 才能启动;M2 停止后,Ml才能停止的顺序控制要求。PE为接地点。

设计: 1. PLC 输入/输出接线图;2. PLC 控制电路的梯形图;

3. 按梯形图写出指令语句

解:1. PLC 输入/输出接线图

(2)PLC 控制电路的梯形图:

3

(2)正反转启动

设计: 1. PLC 输入/输出接线图;2. PLC 控制电路的梯形图;3. 按梯形图写出指令语句。

1. PLC 输入/输出接线图

2.PLC 控制电路的梯形图

(3)星形-三角形启动(下图为时间继电器控制的星形-三角形减压起动控制电路,采用时间继电器控制,则可实现电路从减压起动到全压运行的自动转换。)

设计: 1. PLC 输入/输出接线图;2. PLC 控制电路的梯形图;3. 按梯形图写出指令语句。解:1. PLC 输入/输出接线图

2.PLC 控制电路的梯形图;

电气控制与plc应用技术课后答案(全)

第一章课后习题参考答案 2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性 之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称 作反力特性。电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且 彼此靠近。 3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么 现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁 芯松散得到现象。 原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。 5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器? 答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。 交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。 直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。 8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合? 答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。 三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。

电气控制与PLC应用期末总复习

考试题型 第一部分填空题 第一章常用低压控制电源(33’) 1、低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V以下的电路中。 2、接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。 3、电磁系统包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈3部分。 4、常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和磁吹灭弧。 5、时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时。 6、速度继电器主要有定子、转子和触头3个部分组成,动作转速在120r/min 左右,复位转速在100r/min以下。 7、低压断路器又称自动空气开关或自动开关。 8、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器组合。 9、当低压电网发生人体触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。 10、漏电保护器按其检测故障信号的不同可分为电压型和电流型。 11、低压隔离器也称刀开关,品种主要有低压刀开关、熔断器式刀开关和组合开关3种。 12、位置开关按其结构不同可分为直动式、滚轮式和微动式。 第二章电气控制线路的基本原则和基本环节(26’) 1、电气控制线路的表示方法有:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图3种。 2、电气控制工程图中,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 3、三相笼型电动机减压启动的方法有定子绕组串电阻减压启动、自耦变压 器减压启动、Y-△减压启动和延边三角形减压启动等。 4、三相异步电动机常用的电气制动方法有:反接制动、能耗制动、发电制 动和电容制动等。

5、三相异步电动机的调速方法有:改变电动机定子绕组的磁极对数p、改 变电源频率f1和改变转差率s等。 第三章可编程控制器基础(14’) 1、PLC的存储器单元可分为两个部分:系统程序存储器和用户程序存储器。 2、PLC的输入单元通常有直流、交流和交直流3种类型。 3、PLC的输出方式通常有继电器方式、晶体管方式和晶闸管方式3种方式。 4、PLC的运行周期一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 5、一个继电接触器控制系统必然包括3个部分:输入部分、逻辑电路部分 和输出部分。 第四章S7-200 PLC的系统配置(6’) 1、PLC的存储器主要用于存放:系统程序、用户程序和工作状态数据。 2、S7-200 PLC的接口模块有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和智能模块等。 第五章S7-200 PLC的指令系统(34’) 1、使用SIMATIC指令集,可以用梯形图、功能块图和语句表编程语言编程。 2、S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位 字节型(BYTE)、16位无符号整数(WORD)、有符号整数(INT)、32位无符号 双字整数(DWODE)、有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。 3、PlC的存储器分为程序区、系统区、数据区3个部分。 4、S7-200 PLC定时器的时基有3种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC定时器有3种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延时)、TOF(断电延时)。 6、S7-200 PLC计数器有3种类型:增计数、减计数、增减计数。 7、S7-200 PLC寻址方式有3种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。 8、用户程序可分为3个程序区:主程序、子程序、中断程序。 9、每一个SCR程序段中均包含3个要素:输出对象、转移条件、转移目标。 10、S7-200 系统提供3个顺序控制指令:顺序控制开始指令(LSCR)、顺序 控制转移指令(SCRT)、顺序控制结束指令(SCRE)。 第九章S7-200可编程控制器的通信与网络(22’) 1、按照传输数据的时空顺序,数据的通信可分为并行通信和串行通信两种。 2、串行通信按信息传输格式分为同步通信和异步通信。 3、按串行通信的数据在通信线路进行传送的方向可分为单工、半双工和全 双工通信方式3种。

电气控制与PLC应用习题答案

习题答案 第1章习题答案 1.什么是低压电器?常用的低压电器有哪些? 工作在交流50Hz,额定电压为1000V或直流额定电压1500V及以下电路中的电器都属于低压电器。 常用的低压电器有刀开关、组合开关、负荷开关、接触器、继电器、、断路器、热继电器、熔断器、电压继电器、电流继电器、按钮、行程开关、主令开关、万能转换开关等。 2.在使用和安装HK系列刀开关时,应注意些什么?铁壳开关有哪些特点? 在使用和安装HK系列刀开关时,应注意: 1)额定电流选择:根据控制对象的类型和大小,计算出相应负载电流大小,选择相应额定电流的刀开关。一般应等于或大于所分断电路中各个负载电流的总和。对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选额定电流大一级的刀开关。若考虑电路出现的短路电流,还应选择额定电流更大一级的刀开关。 2)用途和安装位置选择:选用刀开关时还要根据刀开关的用途和安装位置选择合适的型号和操作方式。同时根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择是否带灭弧装置,及选择是正面、背面,还是侧面操作形式。 3)安装时应将开启式负荷开关垂直安装在控制柜的开关板上,且合闸状态时手柄向上,不允许倒装或平装,以防止发生误合闸事故。 4)开启式负荷开关的注意事项:电源进线应接在静插座一边的进线端,用电设备应接在动触头一边的出线端。当开启式负荷开关控制照明和电热负载时,须安装熔断器作短路和过载保护。在刀开关断开时,闸刀和熔丝均不得通电,以确保更换熔丝时的安全。 当开启式负荷开关用作电动机的控制开关时,应将开关的熔体部分用铜导线直连,并在出线端加装熔断器作短路保护。在更换熔体时务必把闸刀断开;在分闸和合闸操作时,为避免出现电弧,动作应果断迅速。 铁壳开关有哪些特点: 铁壳开关特点:一是采用了弹簧储能分合闸,有利于迅速熄灭电弧,从而提高开关的通断能力;二是设有联锁装置,以保证开关在合闸状态下开关盖不能开启,而当开关盖开启时又不能合闸、确保操作安全。 3.组合开关有哪些特点?它的用途是什么? 组合开关的特点和用途:它体积小、灭弧性能比刀开关好,接线方式多,操作方便。常用于交流380V、直流220V以下的电气控制电路中,供手动不频繁地接通或分断电路,可控制3kW以下小容量异步电动机的起动、停止和正反转。 4.接触器有哪几部分组成?如何区分交流接触器和直流接触器? 交流接触器主要由电磁机构、触点系统、灭弧装置及辅助部件构成。接触器按其主触点控制电路中电流的种类,分为交流接触器和直流接触器两大类。交流接触器型常用于远距离、频繁地接通和分断额定电压至1140V、额定电流至630A的交流电路。直流接触器主要用于接通和分断额定电压至440V、额定电流至630A的直流电路,可直接控制直流电动机的起动、停止、反转与反接制动。 5.继电器中电压线圈与电流线圈在结构上有什么区别?能否互换?

电气控制与PLC(设计题)

《电器控制与PLC技术》习题集 设计题 1. 画出三相异步电动机即可点动又可连续运行的电气控制线路 2. 画出三相异步电动机三地控制(即三地均可起动、停止)的电气控制线路

3.为两台异步电动机设计主电路和控制电路,其要求如下: ⑴两台电动机互不影响地独立操作启动与停止; ⑵能同时控制两台电动机的停止; ⑶当其中任一台电动机发生过载时,两台电动机均停止 4.试将以上第3题的控制线路的功能改由PLC控制,画出PLC的I/O端子接线图,并写出梯形图程序

5. 试设计一小车运行的继电接触器控制线路,小车由三相异步电动机拖动,其动作程序如下: ⑴小车由原位开始前进,到终点后自动停止; ⑵在终点停留一段时间后自动返回原位停止; ⑶在前进或后退途中任意位置都能停止或启动

6. 试将以上第5题的控制线路的功能改由PLC控制,画出PLC的I/O端子接线图,并写出 梯形图程序

7. 试设计一台异步电动机的控制电路要求: 1)能实现启、停的两地控制; 2)能实现点动调整; 3)能实现单方向的行程保护; 4)要有短路和过载保护 8. 试设计一个工作台前进——退回的控制线路工作台由电动机M拖动,行程开关SQ1、SQ2分别装在工作台的原位和终点要求: 1)能自动实现前进—后退—停止到原位; 2)工作台前进到达终点后停一下再后退; 3)工作台在前进中可以立即后退到原位;

4)有终端保护 9. 有两台三相异步电动机M1和M2,要求: 1) M1启动后,M2才能启动; 2) M1停止后,M2延时30秒后才能停止; 3) M2能点动调整 试作出PLC输入输出分配接线图,并编写梯形图控制程序

电气控制与PLC知识点

第一节低压电器概述 一、电器:高压电器: 低压电器: 二、低压电器的分类 1.按用途方式 1)低压配电电器 低压配电电器主要用于低压供电系统。分断能力强、限流效果好,动稳定和热稳定性能好。 刀开关、自动开关、隔离开关、转换开关等。 2)低压控制电器 低压控制电器主要用于电力拖动控制系统。有一定的通断能力、操作频率高,电气和机械寿命长。 接触器、继电器、控制器等。 3)低压主令器 用于发送控制指令的电器。操作频率高,抗冲击,电气和机械寿命长。 按钮、主令开关、行程开关、万能开关等。 4)低压保护电器 用于对电路和电气设备进行安全保护的电器。有一定的通断能力、反应灵敏、可靠性高。 熔断器、热继电器、电压继电器、电流继电器等。 2.按操作方式 1)手动电器:刀开关、按钮、转换开关 2)自动电器:低压断路器、接触器、继电器 三、电磁式电器组成 1.电磁机构 组成:铁芯,衔铁,线圈 原理:线圈通入电流,产生磁场,经铁芯、衔铁和气隙形成回路,产生电磁力,将衔铁吸向铁芯。 总结: a.衔铁动作与否取决于线圈两端的电压。 b.直流电磁机构的衔铁动作不改变线圈电流。 c.交流电磁机构的衔铁动作改变线圈电流。 U型电磁铁:6~7倍 E型电磁铁:10~15倍 衔铁卡住不能吸合,或者频繁动作,交流电压线圈可能烧毁。 对于可靠性要求高,或频繁动作的控制系统采用直流电磁机构,而不采用交流电磁机构。 2.触点系统 1)触点(执行元件)作用:分断和接通电路的作用。 2)触点接触形式:点接触、线接触、面接触 3.灭弧装置灭弧措施:降低电弧温度和电场强度 磁吹式灭弧装置(广泛应用于直流接触器中):磁吹灭弧装置:利用电弧电流本身灭弧,电弧电流愈大,吹弧能力也越强。 灭弧栅(常用作交流灭弧装置) 灭弧罩(用于交流和直流灭弧):采用一个用陶土和石棉水泥做的耐高温的灭弧罩,用以降温和隔弧。

电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A.有触点

电气PLC控制系统设计任务书

电控及PLC课程设计 任务书 电气工程及其自动化专业 盐城工学院电气工程学院

课程设计总体要求安排 一.教学目的与任务 电气控制与PLC是一门实践性要求较高的课程,学生除了在课堂内理解掌握本课程相关的理论知识外,必须通过一定实验室环境内的课题训练,实际动手设计和调试应用程序,进一步加深和强化课程理论知识应用。 课程设计要求根据电气控制设备的工艺要求,运用所学过的电气控制的基本控制环节、典型控制线路及PLC的基础知识,以及电气控制系统设计的基本方法、步骤,查找有关资料,设计电气控制线路,选择电器元件,整理设计资料。在此过程中培养从事设计工作的整体观念,通过较为完整的工程实践基本训练,为全面提高学生的综合素质及增强工作适应能力打下一定的基础。 鉴于本课程设计的重要性,要求每一位参加设计的同学必须做到态度端正积极,发挥自己的主动性,在课程设计过程中严谨认真的独立完成自己的课题设计,不得出现抄袭他人设计的现象,一经发现,该生课程设计成绩以不及格论处。 二.主要内容 1)PLC的认识与使用: PLC的外观、电源、输入/输出端口、COM端、通信接口、外部负载、负载电源、扩展单元、模块、编程器; 2)基本操作练习: 启动、停止、编程与程序传送、电源与输入/输出端口接线; 3)编程与仿真软件的学习与使用; 4)应用程序的设计与调试运行及演示。 三.基本要求 本课程设计共设10个应用设计题,每个学生选作1题,独立完成。 在课程设计中,学生是主体,应充分发挥他们的主动性和创造性。教师的主导作用是引导其掌握完成设计内容的方法。 为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点: 1)在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。 2)在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导数师的帮助,同时要广泛讨论,依据充分。在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。

电气控制与plc教案

授课计划 授课时数:2 授课教师: 授课时间: 课题:第一章常用低压电器 教学目的:了解低压电器的分类,熟悉各个低压电器的图形符号,掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学重点:掌握常用低压开关的电气符号和文字符号 教学难点:正确地画出各低压开关的符号 教学类型:一体化 教学方法: 情景模拟法 教学过程: 引入新课:小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢? 讲授新课: [一] 引入新课 小时候总听父母交代出去玩耍时切记不可到高压线附近,那么什么是高压电呢?相对

的有没有低压电呢?我们生活中的用电是高压还是低压?通常我们是怎么区分高低压的呢?今天我们要学习的就是低压电。 [二]讲授新课 一、概述 电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。我国现行标准将工作在交流50Hz、额定电压在1200V以下和直流额定电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。 二、低压电器的分类 1、按用途分:在电路中所处的地位和作用可分为控制电器和配电电器两大类。 2、按动作方式分:自动切换电器和非自动切换电器两大类。 3、按有无触点分:有触点和无触点电器两大类。 4、按工作原理分:电磁式电器和非电量控制电器 三、低压电器的型号表示法: 四、低压电器的主要技术数据 在使用电器元件时,必须按照产品说明书中规定的技术条件选用。主要技术指标有: 1、额定电流:在规定条件下,保证开关器正常工作时的电流值 2、额定电压:在规定条件下,保证电器正常工作的电压值

电气控制与PLC应用期末考试卷子

电气控制与P L C应用期 末考试卷子 Revised as of 23 November 2020

试卷一 一、填空题。(30分,每空分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令 LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误应如何改进(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共 15分) 要求:1.有启动和停止及点动按 钮;2.有短路和过载保护。请画 出主电路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出 梯形 图或写出语句表。(I/O分配图5 分,画出梯形图或写出语句表 10 分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制与PLC应用技术习题答案

电气控制与PLC应用技术习题答案 第二章、继电-接触控制电路的基本环节 2-11、指出图2-29所示的Y-Δ减压启动控制电路中的错误,并画出正确的电路。 2-12:试分析图2-13b所示的电路中,当时间继电器KT延时时间太短或延时闭合与延时断开的触点接反,电路将出现什么现象? 1、定时时间太短,不能实现完全降压启动。 2、如果通电延迟定时器的通电延时闭合与通电延时断开触点接反;电动机三角形启动,工作时按星形连接。 2-13两台三相笼型异步电动机M1、M2,要求M1先起动,在M1起动15S后才可以起动M2;停止时,M1、M2同时停止,试画出其电气原理图。

2-14、两台三相笼型异步电动机M1、M2,要求即可实现M1、M2分别启动和停止,又可实现两台电动机的同时停止。试画出其电气原理图。 2-15、三台电动机MAl、MA2,MA3,要求按起动按钮SB1时,按下列顺序起动:MA l→MA2→MA3。当停止时,按起动停止SB2时,则按照相反的顺序停止,即MA3→MA2→MA1。起动和停止的时间间隔均为10S。试画出其电气原理图。 2、题目分解: 该系统要使用三个交流接触器QA1、QA2、QA3来控制三台电动机启停。 有一个启动按钮SF1和一个停止按钮SF2,另外要用四个时间继电器KF1、KF2、KF3和KF4。其定时值依次为T1、T2、T3和T4。工作顺序如图2-34所示。 图2–34、三台电动机工作顺序 3、解题分析 1)、从图2-34中可以看出: MA l的启动信号为SF1,停止信号为KF4计时到; MA2的启动信号为KF1计时到,停止信号为KF3计时到; MA3的启动信号为KF2计时到,停止信号为SF2。 在设计时,考虑到启/停信号要用短信号,所以要注意对定时器及时复位。 2)、该电气控制系统的主电路如图2-35(a)所示。

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

PLC电梯控制系统的设计

河南工业职业技术学院 毕业设计 题目 PLC电梯控制系统的设计系院电气工程系 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师

前言 随着电子技术的发展,当前数字电器系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。推动该潮流发展的引擎就是日趋进步和完善的PLC设计技术。目前数字系统的设计可以直接面向用户需求,根据系统的行为和功能的要求,自上而下的完成相应的描述、综合、优化、仿真与验证,直接生成器件。上述设计过程除了系统行为和功能描述以外,其余所有的设计几乎都可以用计算机来自动完成,也就说做到了电器设计自动化这样做可以大大的缩短系统的设计周期,以适应当今品种多、批量小的电子市场的需求。 电器设计自动化的关键技术之一是要求用形式化的方法来描述数字系统的硬件电路,即要用所谓的硬件语言来描述硬件电路。所谓硬件描述语言及相关的仿真、综合等技术的研究是当今电器设计自动化领域的一个重要课题。 PLC的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的PLC各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统PLC是无法完成的。然而基于PC 通信的PLC,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的PLC无论在功能和实际应用上,都具有传统PLC无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。

目录 1.前言 2.电梯控制基本概念 3.电梯控制的组成 4.电梯控制的移动 5.电梯PLC系统的模拟组态 6.货运电梯重量超载的控制 7.总结 8.参考文献

2. PLC电梯控制的基本概念 电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。 电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。 电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二极管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC PLC系统的其它设备 1 编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC 所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。 2 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。 3 输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。

(完整版)电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制及PLC 应用》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分为(直流)和(交流)两大类,都是利用(电磁铁)的原理制成的。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC 的硬件是由(主机)、(I/O 扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC 的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC 执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC 指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC 等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。 二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A .有触点 B .无触点 2.吸引线圈的作用是将( A )。 A .电能转换为磁场能 B .磁场能转换为电能 3.( A )不会产生涡流和磁滞损耗。 A .直流接触器 B .交流接触器 4.根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器是( B )。 A .接触器 B .继电器 5.常用的过载保护电器是( C )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 6.常用的短路保护电器是( D )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 7.直流电器的线圈能否串联使用?( A ) A .能 B .不能 8.交流电器的线圈能否串联使用?( B ) A .能 B .不能 9.电气控制系统中,常用的起过载保护作用的电器是( B )。 A .自动空气开关 B .热继电器 C .接触器 D .电磁式电压 继电器 10.( A )是用来频繁地接通或分断带有负载(如电动机)的主电路的自动控制电器,按其主触头通过电流的种类不同,分为交流、直流两种。 A .接触器 B .继电器 C .接近开关 11.下列属于PLC 用户程序的是( D )。 A .系统管理程序 B .用户程序编辑和指令解释程序 C .标准子程序 D .逻辑符号图 12.某PLC 的I/O 点数为3072点,那么该PLC 属于( C )。 A .小型PLC B .中型PLC C .大型PLC D .超大型PLC 13.PLC 等效的输入继电器由什么驱动?( B )。 A .PLC 内部信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时 器信号 14.PLC 等效的输出继电器由什么驱动?( C ) A .输入信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时器信号 15.PLC 中的什么继电器相当于继电器控制电路中的中间继电器?( B ) A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .顺序控制继 电器 16.下列哪种是表示数据按“字节”寻址方式进行数据的存取( C )。 A .I3.2 B .Q0.0 C .IB3 D .VD100 17.在PLC 梯形图中,哪种软继电器的线圈不能出现( A )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 18.PLC 中,什么软继电器的触点才可以驱动外部负载( C )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 三、简答题 1.什么是电器? ——凡是根据外界特定信号自动或手动地接通或断开电路,实现对电路或非电对象控制的电工设备都称为电器。 2.什么是低压电器? ——工作在交流电压1200V ,或直流1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 3.交流电磁铁的短路环是如何消除振动和噪声的? ——短路环把铁心中的磁通分为两部分,即不穿过短路环的和穿过短路环的,切滞后,使合成吸力始终大于反作用力,从而消除振动和噪声。 4.电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? ——在大气中断开电路时,如果被断开电路的电流超过某一数值,断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12~20V 之间)时,则触点间隙中就会产生电弧。 ——电弧产生后,一方面使电路仍旧保持导通状态,延迟了电路的断开;另一方面会烧毁触点,缩短电器的使用寿命。 ——常用的灭弧方法有——机械灭弧;电动力灭弧;磁吹灭弧;窄缝灭弧;栅片灭弧;气吹灭弧。 5.PLC 执行程序的过程分为哪三个阶段?其工作方式的主要特点是什么? ——PLC 执行程序的过程分为输入采样或输入处理、程序执行和输出刷新或输出处理三个阶段。 ——工作方式的主要特点是采用扫描周期循环扫描、集中输入与集中输出的方式。这种“串行”工作方式可以避免继电器控制系统中触点竞争和时序失配问题,使PLC 具有可靠性高,抗干扰能力强的优点,但也存在输出对输入在时间上的响应滞后,速度慢的缺点。 6.可编程控制器如何按I/O 点数分为哪几类? ——可编程控制器如何按I/O 点数分小型、中型和大型3种。I/O 点数在256点及以下的,属于小型;I/O 点数在256~2048点,属于中型;I/O 点数在2048点及以上的,属于大型。 7.简述PLC 控制系统设计的基本原则 ——1)充分发挥PLC 的功能,最大程度地满足被控对象的控制要求;2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便;3)保证控制系统安全可靠;4)在选用PLC 时,在I/O 点数和内存容量上适当留有余地,以满足今后生产的发展和工艺的改进。 8.简述PLC 程序设计的一般步骤 ——1)对于较复杂的系统,需要绘制系统功能表(简单控制系统可省去);2) 设计梯形图程序;3)根据梯形图编写语句表清单;4)对程序进行模拟测试及及修改,直到满意为止。 四、阅读分析题(答案仅供参考) 1.试说明图1、2、3电路的控制功能(是什么控制电路),并分析其工作原理(过程)。图1解答: 是一台三相异步电动机定子串电阻降压启动的控制电路。 其工作过程如下: 1KM 线 圈得电 常开触点 闭合,自锁 常开触点 闭合,M 定子中接入R 降压启动 KT 线圈得 闭合→2KM 电,延时后 闭合,自锁 断开,1KM 线圈失电 断开 闭合,M 正常运行 按2SB →2KM 线圈失电→M 停转 按 1SB

基于PLC的铣床电气控制系统设计

摘要 PLC是一种通用的自动控制装置其主要是以计算机技术为技术核心,它具有很强的抗干扰能力,高可靠性,直观而简单的编程,适应性强,完善的功能,接口功能强等一系列优点。因此在各行各业中得到了广泛的应用。铣床的传动装置主要是以各种电动机为动力其重要的是实现生产过程自动化的技术装置。在电气系统中是主干部分,也在国民经济中占到主导的低位得到广泛的应用。在我国早起的大多数铣床都是采用传统的继电器控制,而其接触器触点受机械运动的影响,触点的寿命会受到很大的影响,故障率也很高,可靠性远不及PLC控制。为此,提出了用PLC来对我们铣床进行电气控制,铣床我们主要是对我们工业应用中广泛的X62W万能的铣床进行控制,系统的介绍利用PLC对这种铣床进行控制的方法和方案。其中主要进行功能的分析,原理图的设计,梯形图的设计与编写进行调试,提高铣床的性能,提升经济效益及产品质量。 关键词:X62W铣床;电气控制;PLC;梯形图 目录 第一章绪论 0 1.1课题研究的目的和意义 0 1.2自动铣床的发展及现状 0 1.3 铣床简单介绍 (1) 1.3.1 铣床的选型 (1) 1.3.2 X62W万能铣床的特点 (2) 第二章可编程序控制器(PLC)简介 (2) 2.1 PLC工作原理 (2) 2.2 PLC的编程语言--梯形图 (2) 2.3 可编程序控制器PLC的优点 (3) 2.4 PLC选型标准 (3) 第三章 X62W万能铣床的硬件设计 (4) 3.1 X62W万能铣床电力拖动的特点及控制要求 (4) 3.2 X62W万能铣床元件选型 (4) 3.3 X62W万能铣床的主要结构及运动形式 (5)

电气控制与PLC应用技术 答案

一:填空题1.1 刀开关在安装时,手柄要(向上)不得(倒装或平装),避免由于重力 自动下降,引起误动合闸。接线时,应将(电源线)接在刀开关上端,(负载线)接在开关下端。 1.2 转换开关由(触头座),(凸轮), (转轴),定位机构(螺杆)、(手柄)及外壳等部分组成。 1.3 螺旋式熔断器在装接使用时,(电源线)应当接在下接线端,_负载线_接到上接线端。 1.4 自动空气开关又称(自动空气断路器),其热脱扣器做(过载)保护用,电磁脱口机构做(短路)保护用,欠电压脱扣器做(断路)保护用。 1.5 接触器按其主触点通过电流的种类不同可分为(直流接触器)和(交流接触器)接触器两种。 1.6 交流接触器由(电磁机构)、(触头闭合),(灭弧装置)及其他部件等四部分组成。 1.7 热继电器是利用电流的(热)效应而动作的,它的发热元件应(串联)于电动机电源回路中。 1.8 电压继电器按动作电压值的不同,有(过电压),(欠电压)和(零电压)之分。 1.9 中间继电器的结构和原理与(交流接触器)相同,故也称为(辅助)继电器,其各对触头允许通过额定电流一般为(10)安。

1.10电流继电器的吸引线圈应(串联)在主电路中。欠电流继电器在主电路通过正常工作电流时,动铁芯已经被(吸合),当主电路的电流(下降至)其整定电流时,动铁芯才被(释放)。电流继电器的文字符号是(KA)。 二:判断题(正确的打√,错误的打×) 1.11 刀开关铁壳开关组合开关的额定电流要大于实际电路电流。(R ) 1.12 刀开关若带负载操作时,其动作越慢越好。(F) 1.13 选择刀开关时,刀开关的额定电压应大于或等于线路的额定电压,额定电流应大于或等于线路的额定电流。(R) 1.14 熔断器应用于低压配电系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,使用时并接在被保护电路中。(F) 1.15 中间继电器有时可控制大容量电动机的启停。(F) 1.16 交流接触器除通断电路外,还具备短路和过载保护作用。(R)三;选择题 1.17 下列电器哪一种不是自动电器(D) A.组合开关 B.直流接触器 C.继电器 D.热继电器 1.18 接触器的常态是指(A) A.线圈未通电情况 B.线圈带电情况 C.触头断开时 D.触头动作 1.19 复合按钮在按下时其触头动作情况是(C)

《电气控制与PLC应用技术》课后习题复习大全

一、填空题 1、低压电器通常指工作在额定交流电压1200V以下或直流电压1500V 以下电路中的电器,一般按基本用途分为低压配电电器和低压控制电器两类。 2、三相异步电动机常用制动方法有反接制动、能耗制动以及电磁机械制动。 3、改变三相异步电动机的旋转方向原理是改变三相电源相序。 4、指出如下符号代表哪种电气元器件: FU SQ KM KA KT 熔断器、行程开关、接触器、继电器、时间继电器。 KV KI FR KS SB QS 电压继电器、电流继电器、热继电器、速度继电器、按钮、刀开关 5、电气控制系统中常用的保护环节有:连锁控制、短路保护、过载保护、零电压和欠电压及弱磁保护。 6、直流电机的调速方法有改变电枢回路电阻、改变电枢端电压、

通电延时线圈断开延时线圈延时闭合常开触头常闭触头闭合的常开触头 8、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用_交流接触器__控制直流负载则选用______直流接触器____。 9、接触器具有低压释放的保护性能,适用于频繁操作,远距离控制强电电路。 10、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应____大于__或_等于____负载电路的电压,主触点的额定工作电流应_等于____或__稍大于___负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路__电压相等___。 11、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:热继电器______、__熔断器_________。 12、试举出两种主令电器:___控制按钮_____、____行程开关__。 13、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生__严重过载______或____短路____时,熔体熔断切断电路。 14、当接触器线圈得电时,使接触器__动合触点___闭合、___动断触点____断开。 15、热继电器是利用电流的_____热效应_____及热元件热膨胀原理工作的保护电器。它在电路中主要用作电动机的长期过载保护、断相

皮带运输机PLC电气控制系统设计

皮带运输机电气控制系统设计

任务书 姓名:专业: 设计课题:皮带运输机电气控制系统设计 设计条件及要求: 设计条件:(1)起动:起动时为了避免在前段运输皮带上造成物料堆积,要求逆物料流动方向按一定时间间隔顺序起动。其起动顺序 为: (2)停止:停止时为了使运输皮带上不残留物料,要求顺物料流动方向按一定时间间隔顺序停止。其停止顺序为: (3)紧急停止:紧急情况下无条件地把PD-1、PD-2、YV全部同时停止。 (4)故障停止:运转中,当M1过载时,应使PD-1、PD-2、YV 同时停止。当M2过载时,应使PD-2、YV同时停止;PD—1在PD-2停止后延迟10s后停止。 (5)M1和M2电机功率都是5.5KW。 设计要求: 1、掌握继电接触器控制系统基本分析和设计能力;2、掌握可编程控制器的工作原理及结构特点;3、熟练掌握基本逻辑指令的应用;4、绘制系统的主电路图、继电接触器控制线路图(一张); 5、编写设计说明书(一份)。 设计时间:自20**年**月**日至20**年**月**日 设计指导人(签字):_________________________ 教研室主任(签字):_________________________ 年月日

前言 (4) 一、机床电气控制技术课程设计的目的 (5) 二、设计的内容与步骤 (5) (一)设计的基本原则 (5) (二)设计的内容 (6) 三、系统传动方式的确定 (6) (1)往复运动工作机构传动方式的确定 (7) (2)传动方式的选择应使调速性质与负载特性相适 (8) (3)电动机起动方式的确定 (8) (4)电气系统的保护 (8) 四电气控制方案的确定 (13) (一)电气逻辑控制装置的选择 (13) (二)控制方式的选择 (14) (三)系统动作要求 (15) (四)确定I/O点数及PLC的选型 (16) 设计总结 (25) 感谢信 (26) 参考文献 (27)

相关文档
相关文档 最新文档