文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断桥铝合金门窗施工方案

断桥铝合金门窗施工方案

断桥铝合金门窗施工方案
断桥铝合金门窗施工方案

中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目

编制人:

审核人:

审批人:

成都市第五建筑工程公司

目录

第一章编制依据..................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况 (1)

一、建设概况 (1)

二、工程简介 (2)

三、施工部位 (2)

四、门窗选材和做法 (2)

五、断热桥隔热铝合金门窗质量标准 (3)

第三章加工制作和技术标准 (4)

一、加工制作 (4)

二、技术标准 (4)

第四章施工部署 (5)

一、选择专业厂家 (5)

二、材料、机具按计划进场 (6)

三、现场准备 (6)

四、施工机械设备 (7)

第五章主要施工程序及施工方法 (7)

一、包装 (7)

二、运输及搬运 (7)

三、存放 (8)

四、现场安装 (8)

五、关键工序及土建配合 (11)

六、门窗防护措施 (11)

七、安装质量标准 (11)

八、技术质量及通病防治措施 (12)

第六章质量保证措施 (15)

一、质量目标 (15)

二、质量管理组织机构及主要职责 (15)

三、质量管理措施 (16)

四、质量薄弱环节及措施 (17)

五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调 (17)

第七章安全文明目标及保证措施 (18)

第八章工程验收 (20)

第九章成品保护 (21)

第十章门窗保修期内的维修 (22)

第一章编制依据

1、经审查合格的本工程设计图纸和施工组织设计

2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

3、《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004

4、《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、 GB8479—2003

5、《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008

6、《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002

7、《塑料门窗用密封条》GB/T 12002

8、《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003

9、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002

10、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002

11、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002

12、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002

13、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002

14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009

15、《中空玻璃》GB11944-2002

16、《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》

17、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

18、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-2016

第二章工程概况

一、建设概况

工程名称中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目

建设单位成都市全国重点乒乓球运动学校

设计单位信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监理单位成都华西立信建设管理有限公司

地勘单位中冶成都勘察研究总院有限公司施工总承包单位成都市第五建筑工程公司

质量、安全监督成都市金牛区建设和交通局建设地点四川省成都市金牛区星科北路66号

主要使用功能

地下:车库、排烟机房、弱电机房;

地上:办公室、询诊室、理疗室、康复室、训练室、库房、监控室等

二、工程简介

中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目建设地点位于成都金牛区,成都市乒乓球运动管理中心区域内,紧邻乒乓球训练馆和运动员酒店。滨河而建,周边绿树环绕,环境优美。比邻成都市青少年活动中心,整体氛围和谐。整个场地地势平坦,地面起伏小。场地形状沿西向东有细微倾斜,本次建设区域位于红线东南角,基本平整。本工程建筑概况详下表:

占地面积1280.83m2建筑面积6668.93m2建筑层数地上5层;地下1层建筑高度23.40m 建筑性质公建建筑分类一类

设计使用年限50年结构形式框架建筑耐火等级一级

结构抗震等级三级防水等级一级抗震设防烈度七度

建筑抗震类别丙类

三、施工部位

本工程所有外墙断桥铝合金门窗。

四、门窗选材和做法

1、本工程的断热桥铝合金窗型材选用“皇家蓝卡”50系列、门选用“皇家蓝卡”80系列的型材,铝合金门窗主型材最小壁厚:外门不小于2mm,外窗不小于1.4mm。颜色选用深咖啡色。断桥铝型材必须符合GB/T5237-2000《断桥铝建筑型材》的要求。

2、平开窗开启系统选用春光五金制品配件,传动用机构执手、合页铰链、传动锁闭器、滑撑、符合建筑工业标准:

1)JG/T124-2007 (建筑门窗五金件传动机构用执手)

2)JG/T125-2007(建筑门窗五金件合页(铰链)

3)JG/T126-2007(建筑门窗五金件传动锁闭器)

4)JG/T127-2007(建筑门窗五金件滑撑)

3、推拉门窗的滑轮选用滚动轴承尼龙轮、毛条选用硅化毛条、防脱落密封器选用ABS 塑料和三元乙丙橡胶、下密封块选用三元乙丙橡胶。

4、五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准的有关规定。

5、隐框窗使用的结构胶和耐候胶在使用前应与型材和玻璃作相容性试验。

6、落地门窗的强度和刚度普遍不足,应对其中的主受力柱(梁)进行加强处理。

7、高层建筑外门窗位置高度≥30m时,应按GB50057《建筑物防雷设计规范》执行。

8、本工程玻璃采用蓝玻集团生产的“明达”(6+12A+6)普通中空Low玻璃,根据设计和规范要求,门窗的玻璃厚度及安全性能均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015及《建筑玻璃安全管理规定,发改运行【2003】2166号》的有关规定,本工程下列范围采用安全玻璃:单块玻璃面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗或玻璃位于18m以上,固定门和活动门玻璃;公共部位的出入口门厅;易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。当采用安全玻璃的部位节能设计为中空玻璃时也采用安全中空玻璃。卫生间一面采用的玻璃做磨砂处理。

9、外框与混凝土墙体连接处采用18mm×180mm×1.5mm热镀锌铁片由射钉子弹连接(与砖砌体连接处采用M6×40尼龙膨胀管连接),外框与洞口缝隙采用聚氨酯泡沫填缝剂充实,外框与外墙体连接处采用硅酮胶密封。玻璃与窗框外采用硅酮密封胶密封,内采用密封胶条镶嵌,玻璃均加弹性垫块,镶嵌形式为带胶条压线镶嵌。

五、选用断桥隔热铝合金门窗质量标准

1、建筑外门窗抗风压性能分级为3级;

2、气密性能分级为6级,空气渗透性能≤1.5m^U3^U/m .h;

3、水密性能分级为3级;

4、隔声性能分级为3级,空气声计权隔声量≥30dB;

5、保温性能分级为6级;

6、材料质量控制:

1)型材壁厚按国家标准规定,未经表面处理的型材最小实测壁厚,窗不应小于1.4mm,门不应小于2.0mm。

2)断桥铝合金型材的品牌应符合要求,型材内隔热材料必须满足导热系数K≤0.3W/㎡·K的要求。最终应确保断桥铝合金门窗的导热系数控制在2.5~3.0W/㎡·K以内。

3)铝门窗的加工、拼装应充分利用机械化生产,提高加工精度。铝门窗加工制作精度要求在同一平面高低差≤0.4mm,装配间隙≤0.3mm。

4)拼樘料与门窗框之间的拼接应为插接,插接深度不小于10mm。纵横型材搭接拼缝处均需衬垫防水毡,或者在拼接细部节点内外部均用密封胶封堵(被隐蔽部位应于出厂前处理)。用于固定门窗框的紧固螺丝孔内,在拧丝前应注胶,并保证拧丝后胶满溢出。

5)铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。关键性材料(五金件、中空玻璃等)除了检查上述证明外,还要检查其保用年限是否满足招标要求。

6)防腐材料、填缝材料、密封填料、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。

第三章加工制作和技术标准

一、加工制作

1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行,不得在施工现场制作。

2、推拉门滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则,以保证门窗的密封性能,尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。

3、断桥铝门窗组装前,应清除端部加工毛刺,端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施,以防止结构渗水。

4、必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物;每清洁一个构件或一块玻璃,应更换清洁的干擦布;溶剂应倾倒在擦布上,严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满,不得出现气泡、漏注,胶缝表面应平整光滑;收胶缝的余胶不得重复使用。

二、技术标准

门窗装配的技术要求国家有关标准(GB8478、GB8479、GB8480、GB8481、GB8482)对各类塑钢门窗的装配,规定了具体要求。门窗加工厂将严格按如下执行:

1、门窗框尺寸偏差要求见表单位: mm

序号项目尺寸范围内控尺寸偏差检查方法

1 门框槽口宽度高度允许偏差≤2000

>2000

±1.5

±2.0

钢卷尺

2 门框槽口对边尺寸之差≤2000

>2000

≤2.0

≤3.0

钢卷尺

3 门框槽口对角线尺寸之差≤3000

>3000

≤2.0

≤3.0

钢卷尺

2、门窗框扇各相邻构件装配间隙、同一平面高低差以及塑钢门的框与扇、扇与扇竖向缝隙偏差要求见表2。

表2 门框、扇各相邻构件装配间隙及同一平面高低差单位:mm 序号项目内控尺寸偏差检查方法

1 装配间隙≤0.3 塞尺

2 同一平面高低差≤0.4 深度尺

3、门窗框扇四周搭接宽度应均匀,允许偏差±1mm。

4、门窗装配后不应有妨碍启闭的下垂、翘曲或扭曲变形。

5、门窗附件安装位置正确、齐全、牢固,应起到各自的作用,并保证足够的强度,启闭灵活,无噪声。承受反复运动的附件,在结构上应便于更换。

6、门窗用玻璃、五金、密封等附件,其质量应与门窗的质量等级相适应。

7、门窗装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫块,使其能缓冲启闭等力的冲击。

8、门窗装饰表面不应有明显的损伤,每樘门窗局部擦伤、划伤的规定见表3。

表3 每樘门局部擦伤、划伤内控质量标准单位: mm

序号项目内控质量标准

1 擦伤、划伤深度不大于氧化膜厚度的2倍

2 擦伤总面积 (mm2) ≤1000

3 划伤总长度≤150

4 擦伤或划伤处数≤4

9、门窗相邻构件着色表面不应有明显的色差。

10、门窗表面不应有粉尘、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。

11、门窗的启闭力不大于50N。

12、型材的所有PA66穿条端部孔口应用适用材料封堵严实,边面涂抹密封胶严实、牢固;扇的上下冒头(横料)与立料型材穿条端部的450孔口,应用适用材料封堵严,防止空腔内空气透出和流动。我司承诺本工程所有门窗均按以上标准严格执行,以优质门窗工程为目标。保证产品出厂合格率达到100%。

13、为配合入住后或施工过程中损坏维修,对型材、五金件等材料作出的备料安排,包括铝合金门窗构件在运输、堆放、吊装过程中有可能变形损坏等。根据具体情况,对易损坏和丢失的构件、配件、玻璃、密封材料、胶垫等备有以定的更换储备数量在工厂专门存放。

14、根据规范和门窗数量确定选择有代表性的门窗类型进行三性试验。三性试验合格后,铝门窗施工前选择一户(底层)窗框应做好样板,并经相关部门评审合格。

第四章施工部署

一、选择专业厂家

项目经理部组织,监理、甲方共同选择专业门窗厂家,首先根据该工程实际情况,通过招标方法,确定该工程的门窗厂家。门窗厂家除具备强大的公司总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外,还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力,同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。

并且具备良好的资信、资金状况和履约能力,具备丰富的工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平。

二、材料、机具按计划进场

根据施工组织设计及工程预算所需材料的分阶段需用量,提供材料需用量计划、机械设备需用量计划。公司主管部门审核后,迅速组织材料、机具设备进场计划,并组织人员落实调配材料、机具设备进场计划,确保按计划进场,保证施工需要。

三、现场准备

(一)场地交接

进入施工现场以后,首先对场地现状进行交接。另外进场后,对每橦楼、每种窗型部位的确定做好施工的准备。

(二)劳动力安排

根据本工程的特点,作业队劳动力分为制作和安装两部分,其中制作部分在公司工厂内作业,安装部分在工地作业。

1、制作部分劳动力投入计划

工种人数计划进场时间计划退场时间

专职电工 3 全过程待命全过程待命

专职机修工 3 全过程待命全过程待命

材料检验 3 全过程待命全过程待命

构件加工15 全过程待命全过程待命

构件组装30 全过程待命全过程待命

注胶15 全过程待命全过程待命

劳务辅助15 全过程待命全过程待命

合计84

2、安装作业队劳动力投入计划

工种人数计划进场时间计划退场时间

专职电工 3 工程开工便进场工程竣工时退场

安装工15

工程开工后根据施工进

度陆续进场工程竣工前10天陆续退

劳务辅助9 工程开工便进场工程竣工时退场总计27

四、施工机械设备

主要施工机械配备见下附表

序号设备名称规格型号数量备注

1 冲击钻HILITI、BOSCH 10把自有

2 手电钻TE-24、TE-54 20把自有

3 射钉枪DX450 6把自有

4 进口水准仪NA-24、C40 2台自有

5 进口经纬仪DS3-Z等2台自有

6 发泡枪10把自有

7 硅胶枪10把自有

第五章主要施工程序及施工方法

一、包装

门窗用型材表面平整光滑细腻,但遇硬物易划伤、易污染,且一旦划伤后不易修复。因此,门窗成品应妥善保管,出厂前应进行成品包装,型材表面粘贴保护膜,成窗后对门窗周边用塑料膜进行缠绕包装,五金配件应单独包装,严禁配件外露。每批门窗包装好后,附上产品检验合格证及产品清单。

二、运输及搬运

门窗宜采用集装箱或框架装车运输,运输工具应清洁并有防碰撞防挤压措施。

1、为便于现场安装施工,发货时应根据设计方案要求,门窗框材料及安装材料配套发运,若材料发运不配套,造成现场无法安装,同时不利于现场对材料的保管;

2、运输门窗时应仔细装车,门窗材料应竖立排放于车内,并固定牢靠(立放角度不小于70度),防止颠震损坏,樘与樘之间非金属软材料隔开,五金件应相互错开,以免相互磨损及压坏五金件;

3、玻璃运输宜用玻璃架或专用集装箱装车运输。玻璃仍立放斜靠于玻璃架上,每片玻璃之间必须用薄纸完全隔开,避免玻璃间吸附过紧不利于搬运,对特殊玻璃(如镀膜玻璃)亦可预防磨损镀膜层,玻璃运输时应用绳索等固定牢靠;

4、门窗装车时,按先大樘后小樘框的顺序集中装车,规范要求不能大框套小框,但为了实现批量运输,可在大框内少量装入小框运输,但窗框间必须用垫木隔开,垫木下方还需加垫轻质泡沫、纸板等。

5、装卸门窗时应轻拿轻放,不得撬、甩。吊运门窗,其表面应采用非金属轻质材料衬垫,并在门窗外缘选择牢靠,平稳的着力点,不得在框扇内穿入抬杠起吊和搬运门窗。

6、搬运玻璃时,小块玻璃可用胶皮垫在玻璃边缘进行搬运,大块玻璃的搬运须用专门制作的垫有厚胶皮垫的铁钩进行搬运,或用吸玻器进行搬运。严禁玻璃面水平进行搬运,大块玻璃应单张搬运,禁止两张或多张重叠搬运。

三、存放

门窗应竖立排放,立放角度大于70度,墙体与窗框间用软物隔开,地面用木板或木架垫开,门窗在安装现场及室外存放时间不能超过30天。

玻璃运到现场后,并集中堆码存放,同样竖立斜靠于墙上,墙体与玻璃接触面用纸板等软物隔开,玻璃发放到洞口处应及时进行安装,以免交叉作业时损坏玻璃或划伤人。

四、现场安装

1、断桥铝窗工艺流程

测量窗洞口尺寸→下料→窗框组装→包装→窗框上墙安装→检查校正→窗扇组装→玻璃组装→门窗扇安装→填充发泡剂→窗外周围打胶→五金件安装→清洁→交验

2、安装施工节点图

3、施工要点

1、弹线定位和洞口修整:门窗安装必须弹线找直达到上下一致,横平竖直,进出一致,根据门窗框安装线、外墙面砖的排版,对门洞口尺寸进行复核;如预留尺寸偏差较大,可用细石混凝土补浇或用钢丝网1:3水泥砂浆分层粉刷,禁止直接镶砖。

(2)铝合金门窗的固定

门窗框安装应采用镀锌连接片固定,中间间距400~500mm ,角部小于180采用射钉直接固定在混凝土块上;连接片严禁直接在 保温层上进行固定。

铝合金门窗框连接位置

180

100100

100100180180

180

100100180

180180

180

@400-500

@400-500

@400-500@400-500

@400-500

@400-500

@400-500

(3)门窗框与墙体间缝隙间的处理 1)塞缝、打发泡剂:侧壁和天盘打发泡剂,发泡剂必须连续饱满,溢出框外的发泡剂应在固化前塞入缝内,严禁外膜破损,窗台可采用水泥砂浆或细石混凝土嵌填。高层有防雷要求的采用100mm ×40 mm ×25 mm 镀锌扁钢螺丝连接。

2)打密封胶:安装完成后外侧留设5~8mm 左右的凹槽再打密封胶一道;打防水胶必须在墙体干燥后进行;

3)窗框的拼接处、禁固螺丝必须打密封胶。密封胶应打在水泥砂浆或外墙腻子上,禁止打在涂料面层上。

(4)门窗扇及门窗玻璃的安装

1)门窗扇和门窗玻璃应再洞口墙体表面装饰完工验收后安装。

2)推拉门窗再门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽,调整好与扇的缝隙即可。

3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安入扇并调整好位置,最后镶嵌密封条及密封胶。

4)室外玻璃与框扇间应填嵌密封胶,不应采用密封条,密封胶必须饱满,粘结牢固,以防渗水。室内镶玻璃应用橡胶密封条,所用的橡胶密封条应有20mm的伸缩余量转角处断开,并用密封胶在转角处固定。为防止推拉门窗扇脱落,必须设置限位块,其限位间距应小于扇的1/2。

5)地弹簧门应再门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。

(5)密封胶打注

铝合金门窗外框安装完毕清理、检查合格,土建施工窗台收口后,外墙与窗框之间打注硅酮密封胶。要求:打胶厚度不小于2.0mm,宽度不小于20mm,且平直。

(6)固定玻璃的安装

1)先清理框口,固定玻璃的安装必须要使用弹性玻璃垫块,安装弹性玻璃垫块注意不要堵塞内侧排水槽,放上玻璃。

2)玻璃压条应安装牢固、平整,转角处对接间隙应不大于1mm,单边只允许使用一根压条,

3)玻璃压条的短边长度与槽口尺寸刚好,长边尺寸可以略微长一些(1mm),保证转角无缝隙,又不会因为尺寸超差损坏焊角。

4)安装压条顺序是先用尼龙锤安装两短边,然后将长边的两端头同时装卡在槽内,从两端轮流由边角向中央锤击入槽;转角接口如有不平整,用尼龙锤轻轻敲击压条侧面,使其平整。

(10)安装五金配件

1)待浆活修理完,交活油刷完后方可安装门窗的五金配件,要求安装牢固使用灵活。

2)各类连接铁件的厚度、宽度应符合细部节点详图规定的要求。五金配件与门窗连接用镀锌螺钉。

五、关键工序及土建配合

关键工序:发泡剂、硅胶的施工是重点。铝合金门窗外框安装完成后,铝合金门窗安装人员开始由室外往室内向框体四周缝隙顺延注打发泡剂,操作前清理土建洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块,用皮老虎风箱吹去灰尘。打发泡剂时,框与墙体间伸缩缝外侧应用挡板盖住,发泡剂打过后及时拆下挡板,并在10~15分钟内将溢出泡沫向框内压平。

门窗框内外侧打防水硅酮密封胶,打硅胶时注意周边保护(用胶粘带盖住窗框及墙面,在硅胶表干时,再撕掉),接槎顺直,平滑有弧度。

土建配合:土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线是否符合设计图纸要求。安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。

六、门窗防护措施

1、铝合金门窗制作材质规格尺寸须符合规范要求,所有配件、五金均须得到业主及监理认可后方可采用。

2、所有铝合金门窗加工都要安排在专业人员进行。

3、铝合金门窗安装时,根据实际加工尺寸,在外墙面用经纬仪打出窗框安装边线,并在各层窗口做好标识,使上下层垂直,对误差较大的门窗洞口提前进行修补。

4、铝合金门窗框未装时不得打开塑料包装,必须待窗口腻子完成后再打开,以保证水泥浆不接触铝合金,免遭腐蚀。

七、安装质量标准

1、保证项目:

(1)铝合金门窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准规定。

(2)铝合金门窗必须安装牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法,应符合设计要求和有关标准的规定。

(3)铝合金门窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。

2、基本项目:

(1)门窗扇关闭紧密,开关灵活,无阻滞回弹,无变形和倒翘。

(2)金门窗附件安装齐全,安装牢固,位置正确、端正,启闭灵活,适用美观。

(3)门窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实,表面平整,嵌塞材料符合设计要求。

(4)门窗表面洁净、平整,颜色一致,无划痕碰伤,无污染,拼接缝严密。

3、允许偏差项目

项次

项 目

允许偏差

(mm)

检验方法

1 门窗框两对角线长度差 ≤2000mm >2000mm 3 5 用钢卷尺检查

2 平开窗 窗扇与框搭接宽度差 1 用深度尺或钢板尺检查

3 平开窗

同樘门窗相邻扇的横端角宽度差 2 用拉线和钢板尺检查 4 门扇开启力限值 扇面积≤1.5m 2

≤40N 用100N 弹簧秤钩住拉 推拉扇

门扇开启力限值

扇面积>1.5m 2

≤60N 手处启闭5次取平均值 5 门窗扇与框或相邻扇立边平行度 2 用1m 钢板尺检查

6 门扇对口缝或扇与框之间立横缝留缝限值

2~4 7 弹簧门扇

门扇与地面间隙留缝限值 2~7 8

门扇对口缝关闭时平整

2 用深度尺检查

门窗框(含拼樘料)正、侧面垂直

≤2000mm 2 用1m 托线板检查 9 门窗框(含拼樘料)正、侧面垂直 >2000mm

3 用1m 托线板检查 10

门窗框(含拼樘料)水平度

2

用1m 水平尺和楔形塞尺

检查

11 门窗框标高

5

用钢板尺检查,与基准线

比较

12

双层门窗内、外框、梃(含拼樘料)中心距

4

用钢板尺检查

八、技术质量及通病防治措施

门窗框外缘做法:门窗框外缘与结构间的间隙根据不同的饰面材料而定:

(1)所有外保温墙体外门窗洞口应根据墙面构造层总厚度浇L 型混凝土门窗套。 图1 外墙保温门窗窗台做法

图2 外墙保温门窗窗侧做法

型混凝土窗框

室外

室内网格布翻包

100

30

抹保温浆料或粘贴薄聚苯板

15厚发泡剂

5白色硅胶,可选择

图3 外墙保温门窗窗天盘做法

打密封胶

型混凝土窗过梁

室外

室内

刮糙层

保温层

饰面层

(面砖或涂料)

15

打发泡剂

2)门窗两面都为水泥砂浆抹灰层或为保温砂浆时,一般与结构间隙控制在25mm 左右。 (2)阳台、露台门

1)露台门下槛:露台、上人屋面门下槛应设不低于250mm 高现浇混凝土翻边。 2)阳台门下槛应高出地坪完成面20mm 左右;

图4 露台门下槛做法

23

防水做法按设计

灌胶泥

打胶

(3)门窗渗漏防治:

1)门窗下框两端预留泄水孔,中间排水孔错位设置防止台风时雨水灌入横竖框相交处的节点缝应注防水密封胶封严;

排水孔错位防台风措施

2)密封胶条嵌缝必须靠严挤住,注胶深度不应小于5mm 。门窗框四周与结构的间隙,按规定嵌缝后,基层干燥按要求处理和打防水胶。

窗台打胶

窗侧打胶

(4)门窗变形、开启不灵和脱轨防治:

1)门窗框扇防在托架上运输;进场安装前检查对角线和平整度;

2)安装时控制垂直度、水平度轨道顺直一致。滑轮位置准确地调整与轨道的直线上。窗扇必须设置限位装置。

3)安装护窗栏杆时严禁将连接件固定在窗型材上。

第六章质量保证措施

一、质量目标

1、返工率小于5%,返修后合格率达到100%,;

2、工程总体达到优良等级。

二、质量管理组织机构及主要职责

1、质量管理组织机构图:(见下图)

2、各职能人主要职责

(1)项目生产经理负责安排每天作业面、工期规划、施工人员数量调配。 (2)项目工程师负责对质量员、施工班长技术交底、各类技术资料的编制整理,及配合监理进行质量监控。

(3)技术员负责对各施工班长的详细技术交底、施工过程中的质量检查,工序(自查)验收、报验。有权对各施工班组作出返工等处罚。

(4)材料员负责材料与工具的收发、看管、管理及材料报验。 三、质量管理措施

1、施工协调工作

在工程进入连续施工阶段时,拟定每周召集一次施工协调会议,解决上一周遗留的问题,对业主、甲方、监理提出的批评作出整改措施。

2、凡本工序存在的质量问题在本工序内解决。

3、施工人员上工前须得到详明技术交底,依施工节点图纸、施工操作规范和现场的情况施工。

4、技术交底程序:项目工程师→质量员→各班组长→各施工人员。

5、全员参与工程质量管理,各施工人员有权对操作方法、施工程序等提出自己的意见,由班组长、质量员汇总,经技术负责人、工程方认可后实施。

6、各班班组长负责安排班组人员的实际操作部位和技术交底,带领本班组人员在劳动定额内以好、快、省、安全地完成项目工程。

项目经理 何竹平

项目技术负责人

罗洪刚

工 长 王 飞

质检员 熊永刚

施工班组 李学华

7、班组项目工程在进入下一道工序前实行自查互查和管理层查验制度,查验合格后方可进行下道工序施工。项目部位施工人员质量存在屡纠不改的现象,各班班组长有权勒令该施工人员无薪返工;全班组施工项目部位质量验收不合格,质量员有权勒令该班组全员返工,返工工日不计薪酬。

8、各施工人员须于开工前或者工余自备工具,因工具不全,无良好状况造成的窝工、扯皮,由各施工人员自负责任。

9、在项目施工中,以排除重大工程质量及防火安全事故隐患、积极上进,在员工中起模范带头作用,提出建设性建议,或在材料使用中换回失窃、流失、损失,成绩显著者,给予嘉奖。

四、质量薄弱环节及措施

1、开工前做好施工技术方案,做好材料准备,施工前加强施工人员的入场教育及上岗前技术培训,严格遵守施工工艺,主动控制工序活动条件的质量,保证每道工序质量正常、稳定、施工中技术人员及质量管理人员及时检查工序活动的效果,设置工序质量控制点,使施工质量处于良好的控制状态。

2、不宜在大风及雨天环境中施工,施工中遇到下雨要采取保护措施。

3、运输存放损坏:运输时应轻拿轻放,存放时应在库房地面上用方枕木垫平,并坚直存放,并应远离热源。

4、门窗框与墙体缝隙未填软质材料:应填入泡沫塑料或矿棉等软质材料,使之与墙体形成弹性连接。

5、门窗框安装后变形:填缝时用力过大,使之受挤变形,不得在门窗上铺搭脚手板。

6、门窗框边未嵌密封胶:应按图纸要求操作。

7、连接螺丝直接锤入门窗框内:没按规矩先用手电钻打眼,后拧螺丝。

8、污染:保护措施不够,清洗不认真。

9、五金配件损坏:由于安装后保管不当,使用时不注意。

五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调

现场组成精干高效的项目班子,确保指令畅通,同甲方、监理、设计人员密切配合,统一领导施工,统一协调指挥,解决因施工现场与图纸不符等具体问题,接受业主对施工质量的检查和批评,以解决各工序之间的协调配合问题。

1、在施工过程中,严格按照业主、甲方及监理工程师批准的施工组织设计及施工方案施工,接受监理工程师的验收检查,并按监理要求,予以整改。

2、所有入场使用的成品、半成品、设备、材料等,均主动向监理工程师提交产品合

断桥铝合金门窗施工方案

中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目 断 热 桥 铝 合 金 门 窗 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 成都市第五建筑工程公司 目录 一、建设概况 (1)

二、工程简介 (2) 1、断桥铝窗工艺流程 (8) 2、安装施工节点图 (8) 5 三、质量管理措施 (16) 四、质量薄弱环节及措施 (17) 五、与甲方、监理、其他专业承包商的协调 (17) 第七章安全文明目标及保证措施 (18) 第八章工程验收 (20) 第九章成品保护 (21) 第十章门窗保修期内的维修 (22)

第一章编制依据 1、经审查合格的本工程设计图纸和施工组织设计 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 3、《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ01-79-2004 4、《铝合金门窗工程技术规范》GB8478—2003、GB8479—2003 5、《铝合金建筑型材》GB/T5237.4-2008 6、《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》DBJ15-30-2002 7、《塑料门窗用密封条》GB/T 12002 8、《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 9、《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2002 10、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 11、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB7108-2002 12、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 13、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2002 14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009 15、《中空玻璃》GB11944-2002 16、《建筑用安全玻璃第二部分:钢化玻璃》 17、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 18、《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-2016 第二章工程概况 一、建设概况 中国乒协西部国际培训中心提升改造建设项目建设地点位于成都金牛区,成都市乒乓球运动管理中心区域内,紧邻乒乓球训练馆和运动员酒店。滨河而建,周边绿树环绕,环

铝合金门窗安装施工组织设计

泰合(武胜)国际商贸城家具MALL 门 窗 施 工 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2015-7-11

目录 一、工程概况 (1) 二、料具准备 (1) 三、材料保护及区分 (1) 四、作业条件 (5) 五、工艺要求 (6) 六、铝合金门窗质量要求 (10) 七、安全施工措施 (12)

一、工程概况 工程名称:泰合(武胜)国际商贸城家具MALL 工程地点:省武胜县沿口镇迎宾大道 建设单位:泰美物流有限公司 结构形式:框架结构 施工围:泰合(武胜)国际商贸城门窗工程 二、料具准备 1)本工程铝合金推拉门窗材料采用70系列、壁厚为1.2mm,平开门窗材料采用50系列、壁厚为1.4mm。安全玻璃采用10mm厚的玻璃。铝合金门窗的规格、铝合金颜色及玻璃厚度为5mm玻璃颜色符合设计及建设单位的要求。单块玻璃面积≥1.5m2、玻璃底端离最终装修面<900的落地窗、倾斜装配窗、各天窗(含天采光顶)、吊顶、建筑物的出入口、门厅等部位为安全玻璃,五金配件配套齐全。并具有产品出厂合格证明资料。 2)防腐材料、保温材料、焊条、密封膏、防锈漆、螺钉、铝制拉铆钉、连接铁板、地弹簧、玻璃尼龙毛刷、压条、橡皮条、玻璃胶、木楔子、等,按设计要求和施工要求准备齐全。 3)安装铝合金门窗所有的工具,如曲线刷、切割机、手电锯、射钉枪、扳手、半步扳手、角尺、吊线锤、打胶筒、水平尺、玻璃吸手等准备齐全。 三、材料保护及区分 1、门窗的包装应有足够的强度、整体性好,禁搬运过程中产生变形

损伤。 2、门窗应放在防风、防晒、防雨淋的库房里,竖直排放,禁倾斜, 并应垫好枕木,保证产品隐定。 3、运输、存放中禁损坏包装,门窗饰面应粘胶带保护层,并应用塑 料膜、包装丝、麻布袋捆扎结实,防止饰面受损。 4、门窗框扇安装施工中,禁在门窗框扇上加荷,起吊位置应用非金 属软质材料衬垫。 5、按空气噪音隔声性能对产品区分:凡空气噪音计权隔声量≥52dB 时为隔声门,见下表: 隔声门、窗的空气噪音隔声性能分级值 注:表中不包括地弹簧门。 6、铝合金门窗的宽度、高度的构造尺寸,主要根据门框、窗框的厚度构造尺寸和洞口要求确定。 7、按性能区分的门、窗,依据不同建筑物的适用要求,按抗风压 强度、空气渗透和雨水渗透的3项性能指标,将产品划分为A、 B、C三类。 风压强度、空气渗透和雨水渗漏性能

断桥铝门窗工程施工组织设计方案

断桥铝门窗施工方案 本工程为固安县东郦湖小区工程,一期工程为10#、11#、13#、18#楼工程,13楼除外均为高层住宅建筑,地下二层,地上18/26层,13#楼为二层商业楼,局部三层。应建设单位要求,由华巨建筑设计设计的施工图,原设计门窗材质为白色普通塑钢窗改为断桥铝合金门窗,材料由建设单位指定。 一、断桥铝合金门窗安装技术 本工程门窗采用断桥灰黑色彩喷铝合金门窗,玻璃采用6+12+6(白色浮法)中空玻璃,抗风压性能不应低于5级(P3>3000Pa),玻璃门窗应符合施工图设计说明中安全玻璃的规定,除1400窗高及平开窗外其他窗户下方500高均为乙级钢化防火玻璃;有关施工技术上的问题作以下布置: 1、门窗制作应符合设计和断桥铝合金门窗安装及验收规要求,断桥铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活,窗台处应有泄水孔,并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定;五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。 (1)安装程序: 窗框就位→框固定→填塞缝隙→安五金配件→安玻璃→打胶、清理。(2)施工要点:

a、各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线,各层水平一致,上下顺直。 b、窗框与墙体固定时,先固定上框,后固定边框,采用塑料膨胀螺栓固定。 c、框与洞口之间的伸缩缝腔均采用闭孔泡沫塑料,发泡剂等弹性材料填塞,表面用密封胶密封。 2、断桥铝合金门窗安装: (1)门窗安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求,用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个,其间距应不大于500mm,距型钢端头应不大于200mm;增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外,其表面均应经耐腐蚀镀膜处理。 (2)门窗及玻璃的安装应在墙体干燥上强度后进行;当门窗安装时,其环境温度不宜低于5℃; A.混凝土洞口应采用射钉或塑料膨胀螺栓固定; B.砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处; C.设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定,或先在预埋件上按紧固件规格打孔,然后用紧固件固定。 (3)扣件在门窗框一端用不低于φ4mm自攻螺丝联结扣件与墙体联结。膨胀螺丝直接从门窗框侧打入墙体,膨胀螺丝的长度不低于80mm,每相邻的膨胀螺丝间距不大于500mm。

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002全文56552

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002 简介: 内容: 1、总则 2、术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3、材料要求 3.1 一般规定 3.2 铝合金型材 3.4 五金配件 3.5 密封材料 3.6 金属连接件 3.7紧固件 4、工程设计 4.1 一般规定 4.2 抗风压性能设计 4.3 水密性能设计 4.4 气密性能设计 4.5 隔声性能设计 4.6 隔热性能设计 4.7 防玻璃热炸裂设计 4.8 玻璃镶嵌结构设计 4.9 防雷设计 4.10 其它安全性设计 4.11 门窗立面建筑设计 5、安装施工 5.1 一般规定 5.2 施工准备 5.3 安装施工 5.4 产品保护 5.5 安全技术措施 6、工程验收 6.1 一般规定 6.2 主控项目 6.3 一般项目 6.4 检验规则 6.5 质量验收 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为满足建筑工程的需要,使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,针对本省的气候特点和工程建设的实际情况,制定本规范。 1.0.2本规范适用于本省范围内的工业与民用建筑铝合金门窗工程的设计、施工及验收。其它材料制作的建筑门窗可参照本规范。

1.0.3本规范中的铝合金门窗(以下简称铝门窗)是指在建筑物上的安装高度不大于100m、无特殊功能要求(如防火、防爆、防化学腐蚀等)的铝门窗。本规范不适用于建筑幕墙上的铝门窗、斜屋顶窗和采光天窗等工程。安装高度大于100m的门窗工程应采取相应的措施。 1.0.4铝门窗工程的设计、施工及验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 术语、符号 2.1.1 主型材 连接组合成门窗框基本构架,在其上装配玻璃、辅型材和开启扉及其它附件的门窗框材;连接组合成门窗扇基本构架,在其上装配玻璃、辅型材及其它附件的门窗扇挺型材。 2.1.2 辅型材 门窗框架构件体系中,镶嵌或固定于主型材构件上,起到传力或某各功能作用的附加型材(如玻璃压条、披水条等)。 2.1.3 主要受力构件 门窗立面内承受并传递门窗自身重力及水平风荷载等作用力的中横框、中竖框、扇挺等主型材,以及组合门窗拼樘框型材。 2.1.4 型材截面主要受力部位 门窗主型材横截面中,承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、翼缘或固定其它构件的连接受力部分等主要部位。 2.1.5 隐框、半隐框窗 采用结构胶将玻璃与窗框或窗扇构架粘结装配在起,框、扇型材构件不显露于或部分显露于室外表面的铝合金玻璃窗。 2.1.6 雨幕原理 在建筑外围护结构或构件空腔的室外表面开口构造处进行适当的遮蔽形成雨幕,并对室内表面接缝进行有效的密封,以实现空腔内气压与室外风压力的平衡,从而减少或消除雨水通过外部开口的作用力,防止外围护结构或构件发生雨水渗漏的设计原理。 2.1.7 隔热性能 建筑门窗在夏季阻隔太阳辐射得热以及室外高温得热的能力。 2.1.8 干法安装 门窗洞口墙基体上预先设置金属附加外框并进行防水密封处理,待洞口墙体表面装饰湿业全部完成后,再在附加框架上固定门窗的安装方式。 2.1.9 湿法安装 门窗洞口墙体面层装饰湿作业前开始安装门窗,采用连接件在洞口墙基体上固定门窗框,然后对门窗框与洞口墙体间隙进行密封理的门窗安装方式。 2.2 符号 2.2.1 W k——围护结构风荷载标准值; 2.2.2 W o——基本风压; 2.2.3 βgz——高度Z处的阵风系数; 2.2.4 μs——局部风压体型系数; 2.2.5 μz——风压高度变化系数; 2.2.6 l——杆件跨度; 2.2.7 [u] ——杆件弯曲允许挠度值; 2.2.8 u max——杆件弯曲最大挠度值; 2.2.9 △P——水密性能压力差值; 2.2.10 V o——水密性能设计风速; 2.2.11 ?k——风荷载(标准值)作用所产生的应力; 2.2.13 ?k——材料强度标准值; 2.2.14 K——安全系数。 3 材料要求 3.1 一般规定

断桥铝合金门窗安装工艺

断桥铝合金门窗安装工艺为规范铝合金门窗的施工操作,提高铝合金门窗的安装质量,保证铝合金门窗的各项性能,特制定此安装施工工艺,请各安装队遵照执行。安装方法总体上分为干法施工和湿法施工两大类,为了更好的解决门窗与墙体漏水及成品保护和污染。大部分工程会采取干法施工,目前干法施工有两种方式:一种是带钢副框的安装方式,一种是企口式安装方式(后塞口安装),现将施工工艺分述如下:带钢副框施工工艺 一、钢副框安装 1、安装前,熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求(详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问 由现场设计技术人员指导解决)。 2、根据总包提供的50线、建筑轴线、灰饼放出安装钢副框所需的水平线、窗中线、进出位线。 3、检查钢副框规格、尺寸、窗号是否符合要求,检查钢副框焊接点、表面处理、安装铁件或涨管安装孔是否满足安装条件。 4、安装前检查安装用水管、靠尺、卷尺等测量工器具是否精确能不能满足安装要求。安全带、安全绳、安全帽的佩带,佩带前检查有无断裂、老化现象、佩带后检查是否规范、牢固。施工电器用具必须符合有关规定要求。现场安装、焊接用电必须按照总包或监理要求操作。 5、调整好钢副框的水平度、垂直度,用木楔定位、塞紧,然后固定钢副框。安装过程中注意钢副框的横平、竖直,注意副框面不能出现凹凸现象。如涨管安装,下口一定要根据施工防水接点要求做好防水处理工作。砖墙体安装 时,必须使用涨管安装。(目前大多数钢副框外口为保温板,要求安装铁件 时铁件弯曲不能超过钢副框立面) 6、副框安装无误后,副框与墙体之间的间隙有两种处理方案:一种由土建抹灰灌浆

断桥铝合金门窗安装

(1)断桥铝合金门窗安装 ⑴作业条件: ①铝合金门、窗框安装应在主体结构基本结束进行,铝合金扇安装宜选择在室内外装修基本结束后进行。 ②安装门窗的预留洞口的位置、尺寸及标高符合设计要求,弹好室内+50cm水平线。 ③铝合金门、窗材料已进场,并验收合格,型号、外观质量和表面平整度均符合设计及验收规范要求,有产品合格证。 ④铝合金门窗保护膜完整,如有破损应补粘后再施工安装。 ⑵操作工艺 ①工艺流程: 弹线确定安装位置→铝合金门窗框安装→铝合金门窗扇安装→玻璃及五金配件→清理。 ②弹线确定安装位置: 在最高层找出门窗边线,用大线坠将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线。标记出各层门、窗位置线。对个别不止的口边应进行剔凿处理。高层建筑可用经纬仪找垂直线。门窗的安装标高以楼层+50cm水平线为标准,往上量出窗下皮标高,弹线找直。每层门窗下皮(若标高相同)应在同一水平线上。 ③铝合金门、窗框安装:

按照在洞口上弹出的门、窗位置线,将相应的门、窗框立于墙中心线部位(或设计要求的部位),临时用木楔固定。检查并调整门、窗框立面垂直、左右间隙大小、上下位置,使之均符合要求后,再将连在门、框上的镀锌锚固板用射钉枪固定再洞口墙体内,也可用膨胀螺丝及燕尾铁脚固定法。锚固板的间距不应大于500㎜。铝合金门、窗框于洞口的间隙,应采用闭孔弹性材料填塞,外表面留5~8㎜深槽口,填嵌密封膏。填嵌密封膏前,应对框身及墙面进行防污染处理,可粘贴防尘胶纸,待密封膏填嵌后揭去防尘胶纸即可。严禁用水泥砂浆填塞。 ④铝合金门、窗扇安装:铝合金门、窗扇安装宜选择在室内外装修基本结束后进行。 推拉门、窗扇安装: 1)将配好的门、窗扇分内扇和外扇,先将外扇插入上滑到的外槽内,自然下落于对应的下滑道的外滑道内,然后再用同样方法安装内扇。 2)对于可调导向轮,应在门、窗扇安装之后调整导向轮,调节门、窗扇在滑道的高度,并使门、窗扇于边框间平行。 平开门、窗扇安装:应先把合页按要求位置固定在铝合金门、窗框上,然后将门、窗扇嵌入框内临时固定,调整合适后,再将门、窗扇固定在合页上,必须保证上、下两个转动部分在同一轴线上。 地弹簧门扇安装:根据地弹簧安装位置剔好洞,将地弹簧主机埋设在洞内,并浇注混凝土使其固定。待混凝土达到设计强度后,调节上门顶轴将门扇装上,最后调整

铝合金门窗施工施工组织设计

1、铝合金门窗施工 1.1施工方案概述 1.2施工组织方案实施 2、人员配备计划 3、管理体系 3.1组织管理体系 3.2质量管理体系 3.3安全生产管理体系 4、文明施工 4.1组织学习和有关宣传 4.2企业人员的文明行为要求 5、产品保护 5.1概述 5.2采用措施 6、售后服务 7、总体进度计划及采取措施 7.1概述 7.2进度控制步骤 7.3进度控制内容 8、要求与总包单位配合、协调、管理的具体内容 8.1建立和参加总包方协调会议制度 8.2建立总包方有关工程指令的回复制度 8.3建立向总包方提供设计变更及优化施工的报告制度 8.4建立向总包方及时提供月施工进度计划表和调整计划报告的制度 8.5建立向总包方申报工程质量验收制度 8.6建立向总包申报材料和设备进场验收制度和通报制度 8.7建立向总包方有关工程安全方面的技术措施和事故处理报告制度 8.8建立向总包方申请有关工程联系工作制度 8.9总包配合的具体事项

1铝合金门窗施工 1.1施工方案概述 对于本工程施工而言,此门窗的性能相对要求有所提高,我公司按照设计院设计图纸要求进行设计,随着工程的深入,我公司将根据工程实际情况,对部分门窗进行优化设计,在此基础上我公司经过反复研究,结合工程施工经验,编制了相应的施工方案来确保该工程圆满完成。 工程中外露五金连接件采用不锈钢制品。型材切割、打眼、加工制作都在加工厂完成后运至工地安装,玻璃组件的制作工厂车间完成后运至工地安装,加工制作一切工序采用工厂化、机械化、标准化生产。铝合金门窗的高精度、高标准。 1.2施工组织方案实施 1.2.1工程概况 根据合同文本要求,本工程为铝合金节能门窗工程。 1.2.2施工准备期:10天 本工程计划实施,根据总承包施工进度要求,我们将15天内进入施工安装段。 在施工准备期,我们将完成如下作业: a.窗型深化设计,建设方确认。 b.依据确认的施工图,设计好工厂加工图,外购材料订货清单(包括玻璃和各类硅酮胶及连接件、五金件等)。 c.根据现场场容,确定堆场布置。 d.各系列门窗的安装节点图。

断桥铝门窗注胶施工工艺

断桥铝合金门窗生产工艺流程 作业前的准备:熟悉门窗分格图,查阅门窗工艺单 生产工艺流程 1、平开门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣锁孔槽→钻五金孔→切玻璃压条→装框、扇密封胶条→装玻璃压条→扇玻组合→装五金配件→检验→包装→入库 2、推拉门、窗工艺流程 框扇断料→框扇铣口→铣排水孔→铣锁孔槽→装毛条→钻五金孔→切玻璃压条→装密封毛条→装玻璃压条→装滑轮→框、扇组合→检验→包装→入库 一、框料断料 1、量具校核:核对双头锯床标尺与钢卷尺的误差;如果用两台双头锯分别对同一樘窗的外框型材进行切割,必须对两台双头锯进行校核,直到两台锯床标尺与钢卷尺尺寸统一为准。 2、断料尺寸的精确度控制:同一批次相同尺寸的断料;第一支料复核两次,确认尺寸无误后,才能开始断料。并在同一尺寸批量断料中工件尺寸进行抽查,核对断料是否有误差。 3、针对45度组角的外框断料。断第一支料时,应用万能角度尺检查角度误差值不大于10um。 二、框料工艺孔槽铣削 1、平开外框。外框中柱需要铣缺,铣榫。铣缺、铣榫时,先用同型号废铝或者断一条短料试样,确认中柱铣缺、铣榫后与外框角缝严密咬合。 2、推拉外框。铣推拉框下滑时,先用料头放样,直到下滑料头铣缺与边框完全咬合后,才能用新料铣缺。下滑滑轮茎条铣缺作为排水孔时,其长度不超过20mm.两端头长度应一致。1800mm铣两个排水孔,超过1800mm铣三个排水孔。铣缺后的上下滑,应严格配对,避免铣错、铣反。铣孔铣缺时,型材不能有划伤和划痕。 三、扇料工艺孔槽铣削 1、推拉门、窗扇;勾光企铣口,勾光、企上下口应铣方正,左右余量一致。滑轮调节孔应正确,孔距型材边缘左右应一致。推拉门锁孔高度:扇高2300mm以内,锁孔位置离地垂直距离950-1150mm;推拉窗铣锁高度:离地垂直距离1500-1600mm;相邻门窗的门窗锁孔高度必须一致。 2、平开门、窗;铣平开门锁孔高度:离地面垂直距离950-1150mm;铣平开窗锁孔高度,离地面垂直距离1500-1600mm;平开窗锁孔离型材边必须一致,误差不得超过

铝合金门窗专项施工方案

工程 铝合金门窗 专项施工方案 歌山建设集团有限公司***项目部

第一节工程概况 (2) 第二节施工准备 (2) 第三节铝合金门窗施工工艺 (2) 第四节门窗施工重点、难点及解决措施 (6) 第一节工程概况 1、工程名称:*** 2、建设单位:***

歌山建设集团有限公司 铝合金门窗制作安装工程 第二节施工准备 一、 材料 1铝合金门窗的品种、规格、开启形式应符合设计要求,各种附件配套齐全,并具有 产品出厂合格证。 2防腐材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关标 准的规定。 二、 作业条件 1门窗洞口已按设计要求施工完毕,并已划好门窗安装位置标高线、进出线、窗边线 墨线。 2、 检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求,如有预埋块的门窗洞口还应检查预埋块的数 量、位置及 埋设方法是否符合设计要求,如有影响门窗安装的问题应及时进行处理。 3、 检查铝合金门窗,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处 理。合格后 才能进行安装。 第三节铝合金门窗施工工艺 一、门窗的加工 铝合金窗框拼角时先用橡皮锤把窗角校正位置,合格后再用撞角机将角制成 45度 斜角接合并以实心角支撑,撞角位产生的孔用玻璃胶填实密封,使接口保持整齐及不透 风雨。 二、门窗的安装 1 测量放线 1.1 土建单位位于外墙放线后,自行检查洞口尺寸,对不符合要求的洞口,进行处 理; 1.2外墙大面积批荡后,弹出每层水平线、平窗中线(或窗边线)及转角窗的转角线, 安装单 位接收工作面,复核洞口尺寸,对不合格洞口及时通知土建单位进行处 理; 1.3窗框的安装位置由安装工根据己放出的墨线用钢卷尺测定, 开启方向必须符合 设计要求;窗框通过上墙铁件用射钉固定在结构上,水平度用水平尺校验,垂 直度用铅锤靠尺校验,用钢卷尺测量窗框对角线,保证槽口对角线差事 1. 5 mm 。 2 门、窗框安装 2.1等外墙饰面基本完成后,清除窗框包装,进行外墙防水胶及固定玻璃安装施工。 2.2框与墙体之间用固定铁片通过射钉与结构相连接; 2.3框与墙体间用防水水泥砂浆(其重量比为水泥:清洁砂:防水剂二10: 30: 1) 填塞,与 砂浆接触面应先刷一层防腐沥青油,砂浆填嵌应饱满密实,表面光滑 无裂缝, 并不能使窗框型材变形, 用于安装窗扇铰架的孔应用竹签填塞预留出 来,所 有门窗下框与窗台边接固定处必须要有 6伽的重叠。 3 固定玻璃安装 3.1 固定扇玻璃框应按设计要求垫上橡胶垫块, 玻璃与槽两边亦应按设计要求保留 空隙,以 防玻璃自爆,玻璃与铝框边缘应以硅酮密封胶密封,注胶应光滑、连 续、无气泡。 4 门、窗扇安装 4.1 门、窗扇安装前应检查框及扇的配件是否齐全、牢固,窗扇的安装位置应符合 设计要 3、 设计单位 4、 监理单位 5、 施工单位 6、 工程内容

(铝合金门窗)施工组织设计

通力建设工程有限公司 恒通佳苑公寓式农民安置房铝合金窗 投标目录 (技术标) 一、工程总体概述:工程施工组织总体设想,方案针对性及施工段划分; 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施; 四、分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施; 五、安全文明施工及环境保护措施; 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验; 七、劳动力、机械设备和材料投入计划; 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案; 九、冬雨季施工已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施; 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用; 十一、售后服务与保修承诺 十二、附件 1、项目管理机构 2、主要施工设备表 3、试验和检测仪器设备表 4、开、竣工进度网络图 5、劳动力计划表 6、临时用地表 7、现场施工实施总平面图

8、新技术、新产品、新工艺、新材料应用推广项目认定证书 投标单位:沪港装饰有限公司 日期:二0一二年四月二十四日 第一章总体概述 一、工程概况 1.1工程名称:恒通佳苑公寓式农民安置房铝合金工程 1.2工程地点:太仓市经济开发区兴业路西,北京路北、常胜路东 1.3工程规模:铝合金窗约48400㎡ 1.4招标人:通力建设工程有限公司 1.5承包围:施工图纸及投标文件中所示围的全部容 1.6承包方式:包工包料 二、施工组织设计总体部署 2.1总体设想 本工程质量标准合格,力争优良。因施工量大面广、工期短,文明施工、环境保护及安全管理与安全防护的难度极负挑战性,如果能中标承建此工程,不仅是我公司的荣誉,更能充分

发挥本公司资金、技术、管理优势,实现我公司为客户提供一流服务的第一宗旨。我们将以此工程为契机,精心组织、精心施工,创精品工程,为我公司进一步拓宽建筑市场提供更为可信的资历。 2.2工程施工目标 2.2.1 工程质量目标 (1)严格按设计图纸及规要求施工,确保一次性验收合格。 (2)创建无质量通病工程,控制质量通病的发生频率,创业主满意工程。 2.2.2 施工工期目标 确保工程工期目标:在规定的工期如期竣工。本工程施工总工期50日历天。 2.2.3 施工安全目标 (1)安全设施齐全,符合安全、文明标准化工地的标准要求。 (2)杜绝重大伤亡事故;轻伤事故频率控制在千分之一以;杜绝高空坠物事故;杜绝中毒、火灾等事故:杜绝交通事故。 (3)高标准运行安全保证体系,按强制性标准执行。 2.2.4 文明施工与环境保护目标 (1)文明施工目标:施工现场外整洁,道路通畅,无污染源,物料堆放有序,施工人员衣容整洁,讲文明、讲正气。 (2)环境保护目标:工地外道路整洁通畅,不堵塞交通,不妨碍工地外道路的正常交通秩序,无污染现象;工地外貌整洁,无污染源,文明施工标语得当,任何施工或工地生活污水,均需经处理排入市环保部门允许管道;杜绝蚊虫、苍蝇、鼠害、寄生虫等在工地滋生;施工垃圾及时清理,运输至市环保部门允许堆放地点区域;施工噪音必须符合市环保部门及建设方的要求。 2.2.5科技进步目标

断桥铝合金门窗安装施工工艺(1).

断桥铝合金门窗安装施工方案 为规范铝合金门窗的施工操作,提高铝合金门窗的安装质量,保证铝合金门窗的各项性能,特制定此安装施工工艺。 安装方法总体上分为干法施工和湿法施工两大类,目前干法施工有两种方式:一种是带钢副框的安装方式,一种是企口式安装方式(后塞法安装),现将施工工艺分述如下:带钢副框施工工艺 一节、主要机具设备及安装前的准备 1.机械设备:电捶射钉枪、电焊机、经纬仪。 2.主要工具:螺丝刀、手捶扳手、钳子、水平尺、线坠。 3、作业条件 3.1.主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已好交接手续。 3.2.检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求?如果不符合设计要求,则应及 时处理。 3.3.按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内十50cm 水平线。 3.4.检查铝合(_jian cha lv he)金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合胳后才能安装。 4、施工操作工艺: 4.1、划线定位: 4.2、根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标

记,对个别不直的口边应剔凿处理。 4.3.门窗的水平位置应以楼层室内+50cm 的水平线为准向上反,量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 5、铝合金窗披水安装按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正 确、安装牢固。 6、防腐处理 6.1.门窗框四周外表面的防腐处理,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 6.2.安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件,否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 二节、铝合金门窗安装注意事项 1、材料要求:铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合证格。 2.防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3.进场前应先对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 三节、钢副框安装 1、安装前,熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求(详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问由现场设计技术人员指导解决)。

铝合金门窗安装施工方案

BMW(昆山)项目新建4S店工程铝合金门窗专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中石化工建设有限公司 2017年6月21日 目录

一、编制依据及编制说明: 二、工程概况: 三、质量要求: 四、施工人员组织安排: 五、施工进度计划与施工程序: 六、工程施工方案设计及相关技术措施要求: 七、安装施工操作规程: 八、质量检测标准: 九、门窗安装技术要求及安装操作规程: 十、铝合金门窗质量要求和检验方法: 十一、门窗安装质量的允许偏差: 十二、安全生产、文明施工及管理措施: 十三、组织机构图: 十四、工程质量保证措施、服务方式及有关承诺:一、工程慨况:

本项目地点位于昆山市开发区,地下 1 层,地上主体部分2 层,局部1 层,建筑高度为9.05米。本项目总占地面积 4399.5 平方米,总建筑面积 5524.43平方米,计入容积率的建筑面积6426.08平方米,不计入容积率的建筑面积288.61平方米。二、编制依据及编制说明: (一)编制依据: 1-1.《建筑工程施工质量统一验收标准》 GB50300 - 2001; 1-2.《普通铝合金门窗工程设计与施工规定》 DBJ15-5-92 1-3.《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002 1-4.《建筑安装工程施工及验收规范》 1-5.《建筑安装工程质量评定标准》 1-6.建筑施工图集《常用门窗》05J401-1、《专用门窗》05J401-2 1-7.本工程施工图及业主特殊使用功能上的要求 (二)编制说明: 根据建设单位“业主”要求、遵循本工程设计师的建筑外立面风格为基础,公司凭多年积累的门窗设计施工经验,在认真研究“工程设计图纸”的基础上对该工程进行了系统的分析。设计满足规范设计要求,并采取具体措施予以保证。同时对现场施工方面也作出了新的部署,细分现场管理机构、安全文明施工、保质保量按期竣工。 三、质量要求: 3-1、铝合金型材执行(基材)质量执行GB5237.1-2000国家标准 3-2、门窗制作质量执行GB/T8479—2003标准。 3-3、门窗安装质量执行建筑工程质量验收规范标准 四、施工人员组织安排: 1、管理机构职责划分: (1)项目经理:主要负责现场施工。与甲方、土建协调,施工前期工作准备,协调指挥公司各部分、各班组的进度。负责本工程的安装质量、施工进度,审定安装施工方案。确保工程如期完工。 (2)设计调度:负责设计、生产、工程合同签订以后进行二次设计,以最佳方案提出材料定额。安排采购各项主付材料进场,安排成品、半成品加工,检查购入材料、半成品、成品的质量,安排成品、半成品按施工进度运输和进入施工现场。 (3)现场材料管理人员:

14断桥铝合金窗施工方案

一、编制依据 1.1、施工图纸、图纸会审、设计变更单、施工组织设计 1.2、标准、规范、规程及其他 注:施工过程中如遇到国家规范、图集、标准更改,则工程要求也随之相应更改,按照新标准执行。 二、施工部位的工程概况 安阳市人民医院门急诊综合楼工程地下一层,地上五层,建筑面积:74432㎡,建筑高度:23.85m。本工程窗经业主确定为断桥铝合金窗,型材采用55型断桥铝合金窗框、玻璃6LOW-E+12A+6中空玻璃。铝型材采用兴发型材、型材颜色以业主下发的工作联系单SG-049为准。 三、施工准备。 3.1、技术准备: 工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计

的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。 、作业条件:3.2. 1外墙粉刷施工完毕、钢副框施工完毕并经监理验收通过。 2断桥铝合金窗安装大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 3所有断桥铝合金窗所使用材料,应有产品出厂合格证、出厂检测报告,并附使用说明。材料的品种、规格、性能等应满足设计的要求。材料进场后要按要求抽样检测,合格后方可施工。 四、施工安排 4.1、施工顺序安排 根据施工现场情况,由东至西先施工门急诊综合楼北立面外窗,再施工庭院四周的外窗及东西南里面干挂石材区域的外窗。 4.2、人员、时间安排 4.2.1 组织机构及人员分工

4.2.2劳动力计划 4.2.2.1外窗安装队伍:负责外窗安装施工,共约20人(熟练技工18人)。 4.2.2.2施工工期计划:外墙保温施工计划于1月上旬开始施工,60

历天内施工完毕。 五、主要施工方法及工艺 5.1、总工艺流程: 测量窗洞口尺寸→下料→窗框组装→窗框上墙安装→检查校正→窗扇组装→玻璃组装→窗扇安装→检查校正→五金件安装→洞口处理→清洁→交验 5.2、铝合金窗在加工厂加工技术及其质量措施: 1、铝合金门窗半成品的制作: 生产条件及加工准备: 1)、铝材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 2)、铝型材进厂,检验其出厂合格证和检查铝型材表面的涂层是否完好无损,是否有扭曲变形的铝材。 3)、用于加工铝型材的设备,机具应能保证加工的精度要求所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。 、窗框外形尺寸2. 窗框外形尺寸根据洞口尺寸决定。 3、保证隔热断桥铝合金窗制作的质量标准 1)、型材入库的标准:长度允许偏差+1.0mm,断面尺寸允许偏差十0.5mm,主壁厚允许偏差0.2mm,外观应色泽均匀、光滑无裂纹和凹凸不平。

断桥铝门窗工程施工方案和施工方法

断桥铝合金窗施工工艺 (一)操作工艺 1、工艺流程: →→→ →→→→ 2、本工艺应采用后塞口施工,不得先立口后搞结构施工。 3、检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大3cm,否则应先行剔凿处理。 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高相同)则应在同一水平线上。 墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定塑钢门窗在墙厚方向的安装位置;如外墙厚度有偏差时,原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入塑钢窗的窗下5mm为宜。 4、按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。 5、安装门窗框上的铁脚。 安装窗框:应保证安装位置正确、有可靠的牢固性。 6、安装门窗框,并按线就位找好垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好;要求距角≤200㎜,中间均分≤600㎜,膨胀螺栓锚固深度必须符合规范要求(特出位置使用加长螺栓)。立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30 mm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00 标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5mm ,对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板焊牢。然后在框两上角墙上开洞,向框内灌注Ml0水泥砂浆,待其凝固后方可装配门扇,水泥砂浆浇注后的养护期为21d。

特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。 断桥铝门窗与墙体固定:沿窗框外墙用电锤打ф6孔(深80mm),间距为600mm,并用膨胀螺拴连接固定。 处理门窗框与墙体缝隙:断桥铝门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计未规定填塞材料品种时,应采用发泡剂填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝膏,严禁用水泥砂浆填塞。 防火门安装 本工程防火分区部位部位为防火门。熟悉防火门的施工图纸,了解安装要点,依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。防火门的规格、型号应符合设计要求,经消防部门鉴定和批准的,五金配件配套齐全,并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 防火门码放前,要将存放处清理平整,垫好支撑物。如果门有编号,要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过 1.5m;要有防晒、防风及防雨措施。 7、嵌缝:门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝如设计原要求时用泡沫塑料填实。表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。 8、门窗附件安装:安装时应先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或硬物敲打,防止损坏框料。 9、安装后注意成品保护,防污染,防电焊火花烧伤,损坏面层。 10、根据实际情况邀请监理、甲方等相关人员对门窗工程分段或整体进行验收;验收合格后,移交总包单位进行综合管理。 (二)质量标准 1、保证项目: (1)塑钢门窗及其附件和玻璃的质量,必须符合设计要求和有关标准的规

铝合金门窗专项施工方案 (2)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要材料的选用 (1) 四、铝合金窗施工工艺 (4) 五、铝合金百叶窗施工工艺 (5) 六、无框地弹簧门施工工艺 (6) 七、门窗质量要求 (8) 八、成品保护措施 (10)

一、工程概况 本工程位于苏州工业园区独墅湖大道以南、新华路以西,工程造价约3078.88万元,工期为142天,其中铝合金门窗约5100m2,主要分为50系列上悬窗,70系列推拉窗,铝合金百叶窗,无框地弹簧门。 二、编制依据 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《苏州工业园区桑田岛生物产业园一期项目门窗幕墙施工图纸》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 三、主要材料的选用 1、铝合金型材 铝型材采用亚铝集团有限公司生产的铝型材,选用型材牌号为6063-T5。符合《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008系列规范的规定。材料表面光洁、色泽一致、不易剥落、易清洁、耐久性好,产品各项技术指标达到国际标准。 铝合金门窗、铝合金百页窗:外露可见部位“粉末喷涂”处理,粉末静电喷涂涂层平均厚度≥60μm;120μm≥局部涂层厚≥40μm ;其余部位表面阳极氧化处理; 本工程门型材壁厚不应小于2.0mm,窗型材壁厚不应小于1.4mm; 断热型材隔热材料材质为:PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维),生产工艺为穿条式。 本工程铝合金型材型号有:50系列上悬窗有GP50D01、GP50D02、GP50D03、GP50505、GP50D06等;70系列推拉窗主要有GR7003、GR7023、

铝合金门窗施工方案

主要施工方法与措施 第一节 铝合金窗半成品的制作 一、生产条件及加工准备 1、铝型材的加工下料: (1)铝材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 (2)铝型材进厂必须进行复检,查验其出厂合格证和检查铝型材表面的涂层是否完好无损,有扭曲,弯变形的铝材,应挑选合格或者校正再下料。 (3)用于加工铝型材的设备、机具应能保证加工的精度要求。所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。 (4)铝型材在下料前,应认真核对施工图。 2、铝合金窗工厂内工序流程图见表三: 注:如采用玻璃胶操作需按有关程序要求之外,还需注意待胶干后,玻璃才可移动。 1)放样:在加工前应根据施工图进行翻样,校核施工土建尺寸,并据以制作各节点部位样板,用样板在杆件需要加工的部分划线放样作为加工依据。 2)下料:下料前应进行校正调直,下料应使用双头切割机。 3)机加工:铝合金门窗要对杆件进行孔、槽、豁、榫的加工后才能安装,孔:孔位允许偏差± 0.5mm ,孔距允许偏± 0.5mm ,累计误差不大于±0.1mm ;槽:定位尺寸± 0.5mm ;槽尺寸± 0.5mm ;豁尺寸± 0.5mm ;榫尺寸± 0.5mm ;孔的加工方法可采取钻孔,也可以冲孔。槽、豁、榫加工可采取铣加工成型,也可以采取冲切成型,杆件在加工过程中,堆放时每层应用抱有软塑料套的垫条隔 断,不得使杆件直接接触,以免损坏镀膜表面,垫条间不大于 1m 。上下要对齐,以免影响杆件变形。 4)组件拼装 组件,杆间连接,按设计分别采用铆接,螺栓等,连接应牢固,各连接缝隙

应进行可靠的密封处理。拼装好的框件应垂直堆放,下面用有套的垫木垫好,不准随便在地面堆放。 5)玻璃的加工: 由项目设计师提出订货的规格、数量后由采购部负责采购,门窗厂负责加工。 二、玻璃胶作业的控制措施: 1、准备工作: 1)打胶必须在专门的注胶房中进行,注胶房中必须保持清洁无尘。 2)注胶前验明玻璃胶的生产厂、型号及有效期,不得用过期玻璃胶。 2、严格按有关工艺规定进行玻璃胶的打胶操作,主要控制环节如下: 1)胶缝处基材的清洁。 2)玻璃垫上柔性胶条。 3)注玻璃胶必须用专用机械注胶。 4)静置和养护。 第二节标志、包装、运输、储存 1、标志(在铝合金门窗明显部位标明下列标志): 1)制造厂厂名 2)产品名称和标志 3)包装箱上的标志应符合GB6388的规定 2、包装: 1)铝合金部件应有足够的牢固程度,并保证在运输中不被损坏。 2)各类部件包装保证在运输中不会发生相互碰撞。 3、运输: 1)铝合金半成品的运输,必须按单位工程、进度要求、规格型号分批装车发运。 2)装车发运单上应注明:单位工程、窗型号、规格、数量、签发人姓名、验收人姓名。 4、储存: 1)部件应放在通风,干燥的地方,严禁和酸碱等物质接触,并要严防雨水渗入。

断桥铝合金门窗施工工艺

断桥铝合金门窗施工方案 一、编制依据: 1、阿尔卡迪亚二期单体铝合金门窗制作、安装工程合同文件 2、GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 3、GB/T8479-2003 铝合金窗 4、GB/T8478-2003 铝合金门 5、GB50201-2003 建筑装饰装修工程质量验收规范 6、GB7106 建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法 7、GB7107 建筑外窗空气渗漏性能分级及其检测方法 8、GB7108 建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法 9、GB8484 建筑外窗保温性能分级及其检测方法 10、GB8485 建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法 11、《高层民用建筑设计规范》 12、国家有关建筑工程及门窗规范 、工程概况 1、工程概况 1.1 1.2 本工程位于 1.3本工程单体地下2层(个别单体有夹层),地上33 层(局部为8 层和18 层);主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础为筏板

基础。 1.4 工程范围:单体门窗钢附框制作安装工程。按与建设方签订施工合同内容包括铝合金门窗钢附框的制作安装。 1.5 质量标准:合格 2、施工重点、难点及施工关键副框下料,焊接以及安装洞口的处理本工程工期紧,任务重,合理布置各班组的交叉施工作业,提高工程质量,降低成本是本工程的难点及施工关键。 三、钢副框制作安装工序 一)、工艺流程: 测量洞口尺寸T下料T焊接T检查T运输到场T分运相对位置f安装施工f检查校正f交验。 二)、钢附框主要加工技术及其质量措施: 1 、钢附框半成品的制作: 生产条件及加工准备: 1.1钢附框型材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 1.2方钢型材进厂,检验其出厂合格证和检查型材是否有扭曲, 弯变形的型材。本工程钢副框采用40*20*1.5mm热镀锌方管制作,连接位置采用满焊接方式。 1.3用于加工型材的设备,机具应能保证加工的精度要求所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。 2、检验方法 2.1外观质量检测:用量具测量相邻构建同一平面度。在自然光线下,目测其它外观项目。 2.2钢副框的外形尺寸对角线按GB/T8479-2003的规定。

相关文档