文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某钢筋混凝土盖板涵(片石混凝土墙身)施工方案_secret

某钢筋混凝土盖板涵(片石混凝土墙身)施工方案_secret

某钢筋混凝土盖板涵(片石混凝土墙身)施工方案_secret
某钢筋混凝土盖板涵(片石混凝土墙身)施工方案_secret

XXXX工程X合同段

钢筋混凝土盖板涵

(片石砼墙身)

XX工程公司

XXXX工程X合同段项目经理部

二〇〇八年九月十日

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工准备

四、工程内容

五、详细施工方法和施工程序

六、施工机构组织及人员安排

七、质量保证措施

八、安全生产保证措施

九、临时工程

十、文明施工及环境保护

一、编制依据

1、XXXX工程X合同段《涵洞施工图设计》、《钢筋砼盖板涵通用图》、工程量清单及XXX号文件。

2、国家现行的公路、桥涵施工及验收规范有效版本。

3、施工现场的地形、地貌及现有条件。

二、工程概况

我合同段在接到XXX号文件时已按原设计施工4道涵洞,我合同段共13道钢筋砼盖板涵,剩余9道。(见下表)

涵洞洞身台身按XXXXX文件由原设计M7.5砂浆砌Mu40块石变更为C20片石砼,几何尺寸不变。涵洞洞身基础,洞口翼墙均为M7.5砂浆砌Mu40块石;洞身铺底,洞口隔水墙铺底、跌水井沉砂池、沟渠均为M7.5砂浆砌Mu40片石;帽石采用C20混凝土;涵洞盖板为预制C30钢筋混凝土。

三、施工准备

本工程投入的施工管理人员、施工机械设备、周转材料已完成组织进场,盖板预制场地已组建,各种设备均已完成检修、检校,能满足施工需要。

施工用材料水泥、钢筋、碎石、砂、片(块)石等已完成备料,经进场验证,各种进场材料产品合格证齐全,工地实验室已负责完成各种材料抽检试验,试验结果合格;并完成了砼、砂浆配合比试验。材料产品合格证、抽检试验报告、砼砂浆配合比报告已送监理工程师审核。

后勤保障及临时设施已准备就绪,施工管理人员、施工机械及测量设备、劳动力等已按计划到位,具备开工条件。

四、工程内容

测量放样→基坑开挖→基坑清理、验收→基础砌筑→台身浇筑→盖板预制及安装→防水层及沉降缝处理→进出口铺砌→台背回填及其它附属工程。

五、详细施工方法和工作程序

该分部工程开工前项目部组织人员认真复核设计图纸、熟悉技术文件及规范,做好技术交底工作,明确分工,将责任具体落实到人,避免管理混乱影响施工。

严格材料进场制度,不合格品不得用于施工。

施工过程中认真做好各项隐蔽工程原始数据资料及隐蔽工程照片资料,真实反应施工质量。

A、基坑开挖

1.涵洞挖基前,首先要作好改移沟渠,地面临时排水措施,防止流水流入基坑,浸泡基底。根据施工图纸,核实原沟底或通道标高与新建涵洞出入口流水标高是否相符,并将计算与测量标高上报主管工程师,保证建成的涵洞通畅,不积水。

2.基坑开挖的位置、深度、基底尺寸必须符合设计的要求。开挖中如发现水文、地质与图纸不符时,根据开挖的实际情况,及时请现场工程师及监理提出处理措施。基坑开挖时,做好涵洞中线定位控制桩以及高程控制桩,土方开挖采用机械、人工配合开挖,边坡

视实际土质按1:0.33~1:0.75放坡,挖出的土石方及时运离基坑5米以外。对于边坡稳定性差或陡峭地段采用钢管木板临时防护,保证施工安全。机械开挖接近涵洞基底设计标高时采用人工清理,避免超挖、扰动基底土质;涵洞基坑断面、涵底高程应满足设计文件、规范要求。开挖土方应及时运离涵洞边缘,不得在基坑边缘过高堆土,废方应及时运到指定弃土场,测量人员应随时掌握及控制开挖宽度及深度。

3.基础轴线位置,应经校核无误后再进行挖,为了便于校核,轴线控制桩延长至基坑以外加以固定。在开挖过程中,要经常复核轴线及基坑尺寸,保证施工准确。

4.挖基时基底不得扰动或被水浸泡。挖至接近基底标高时,保留20~30cm厚原状土,在基础施工前突击挖除,并进行夯实,承载力检测合格后,随即进行基础砌筑。

5.在基坑内及基坑范围外3m(根据实际情况)设置积水坑及截水沟,保证基底不积水。

6.基坑挖至设计标高后,应立即进行地基承载力试验,如果地基承载力达不到设计要求,根据设计单位、业主、监理单位意见进行换土或其它加固措施等变更处理。

基底平整、密实、无杂物、无积水,经监理工程师检验签认后,方可进行基础圬工施工。基础位于填筑路基时,基础施工前必须将基底充分压实,为避免涵身因不均匀沉降产生裂缝。

⑴检验基底平面位置、尺寸、基底标高,其允许偏差及检查法如下表:

⑵检查基底地址情况和承载力是否与图纸相符。

⑶检查基底处理和排水情况是否符合规范要求。

⑷检查施工日志及有关试验资料等。

⑸经过检验不符合图纸要求时,应按监理工程师的指示处理,直至检查符合要求后方可进行下道施工。

B、基础砌筑

在监理工程师对基槽中线、高程、几何尺寸、地基承载力等验收合格后方可进行涵洞基础及台墙施工。

由施工测量人员做好断面控制桩以及高程控制桩,做好施工技术交底。涵洞基础为浆

砌块石,做好砂浆施工配合比和拌合料计量工作,报监理工程师批准后实施。施工过程中应严格控制砂浆配合比,不得使用人工拌和砂浆,砂浆拌和料应当天拌和当天使用。浆砌块石时,应利用块石的自然形状,相互交错衔接在一起。施工时,最下一层石块大面必须朝下,做成犬牙交错且搭接紧密,同时在砌下面石块时考虑上面石块如何接砌;注意到砌石分层错缝、咬扣紧密;嵌缝饱满、密实,不得有空洞;在砌角石、面石时应选取比较方正石块。砌腹石时可供应不规则但形状尺寸适宜的石块。角石、面石应首先选取备用。砌体下层应选用较大的石块,向上逐渐用较小尺寸石块;一天中完成的砌石高度不宜超过1.2m。气温较低时当天的砌筑高度还应减少;不准在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转或敲击石块。在砌筑过程中严禁振动下一层砌石。砌体每层砌完在砂浆初凝后马上进行覆盖洒水养护。养护期不少于7天。

C、墙身片石砼浇筑

在基础砌体砂浆强度达到一定强度后进行砼墙身施工。

1、墙身模板支设

墙身模板采用标准钢模板拼装,利用销钉在现场连接并用φ48钢管架做拉杆及加劲支撑。组成的墙身模板,应严格按墙身结构尺寸立模。模板应支撑牢固、板面平整、接缝严密不漏浆,并应防止因跑模引起结构砼外形缺陷。

涵洞墙身砼为1层,因此支模时根据墙身高度,分层支设,为防止跑模,一次支设不超过2米,采用双排φ48钢管架作为模板支撑。为保证第一层砼几何尺寸,采用在基础打孔埋置脚手架和在基础内插筋,用于加固模板,保证模板不爆模,在浇筑第一层砼完时,在其砼上插入Φ25短钢筋,用于第二层砼模板的加固处理,模板的自身要具备足够的强度、刚度及整体性,模板的支撑应具备稳定性,模板的内表面应光洁平整,并应涂刷脱模剂,模板的支架应置于平整坚实稳定的地基支撑点上,模板的整体稳定性是由支架来保证的,模板支架与操作支架及管道输送支架应分开各自形成不同的体系。

模板安装在施工中应注意以下几个问题:

(1)模板采用拼装式整体钢模板,每块模板的面积不小于1.0m2。

(2)模板正式安装前,在现场组拼好,并保证模板的局部和整体强度与刚度。

(3)在现场组合好大块钢模后,检查接缝及平整度。

(4)在基础顶面外边线处钻孔,预埋钢筋,以便在侧模安装时,侧模内边底边缘靠紧该钢筋,便于固定基础的侧模底线。

(5)通过对拉螺杆或钢管架固定钢模外背楞。同时在外侧加枋木或钢管斜支撑。

(6)模板安装完成后,在顶标高处标注。

2、片石砼浇筑

开工前,根据设计文件,按照《普通混凝土配合比设计规程》(GBJ55-2000)要求完成混凝土配合比设计并报监理工程师批准。

(1)水泥、集料、水:制拌前按照《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94)、《公路工程集料试验规程》(JTJ058-2000)和《公路工程水质分析操作规程》(JTJ056-84)对组成混凝土的水泥、粗细集料、水等进行试验,并把结果报送监理工程师;不使用不合格材料。

(2)混凝土的拌合、运输:混凝土在拌合站集中制拌,然后运输至施工现场。

(3)混凝土浇筑:运至现场的混凝土立即进行浇筑施工,入仓高度超过2m的部位采用溜槽或者导管等辅助设施,避免离析;入仓采用平铺法,人工平仓,涵台两侧同时对称进料,分层浇筑;混凝土浇注过程中,将选好的片石放入模板之中,均匀摆放,片石含量不超过30%,采用软轴插入式振捣器振捣密实,间距不得大于振捣器振动半径,避

时间,否则按照施工冷缝处理。

(4)拆模、养护:待混凝土强度达到0.2~0.5MPX后方可拆模,脱模后立即对表面的缺陷予以修补,之后用草帘或麻袋覆盖,洒水进行养护,养护天数一般为7~14d。

3、涵洞基础以及台墙位置、断面尺寸、高程、沉降缝位置等均应满足设计文件、规范要求,洞身每隔4~6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。并经监理工程师验收合格。注意在施工过程中准确掌握天气情况,合理计划控制每天砼、砂浆需要量,以免由于天气影响施工质量达不到设计、规范要求。

4、台帽及帽石施工时应注意其高度、坡度、断面尺寸及准确位置,避免影响盖板的准确安装。钢筋砼盖板预制时,应认真复核其断面几何尺寸、钢筋种类及安装位置,砼强度达到70%以上时才能进行盖板的安装。钢筋、砼施工及构件安装均应符合设计、规范要求并经监理工程师验收合格。

5、涵洞洞口建筑及附属结构包括一字墙、洞口铺砌、锥坡、截水墙、铺底等。在进行洞口建筑及附属结构施工时测量人员应准确控制其位置、高程、断面及细部尺寸,质检人员应认真复查、复核,加强监督管理职能。各项检查指标以及外观质量应符合设计、规范要求,自检合格后及时报检监理工程师,经监理工程师检验合格后方可进行下一步施工。

D、盖板预制及安装

1、预制场设在K10+560左侧道路红线外,共400平方米。场地夯实、平整后浇筑一层10㎝砼,表面利用水准仪精确放点找平并收光。

2、直接利用场地水泥面作为预制板的底模。侧模采用木模,模板厚度不小于5cm,采用活动金属拉杆。已制作好或已清理、修理好的模板,在立模前涂刷好脱模剂。在钢筋制作、埋件埋设完成后,进行模板安装。模板之间的接缝平整严密。侧模在砼强度达到2.5MpX以上,以及砼表面及棱角不因拆模而损坏时拆除。模板的拆除小心谨慎,避免砼表面损坏,在模板与砼难以分开的地方只能用木楔块施加外力辅助拆模,不能使用金属楔块、钢筋或类似工具。砼拆模后,及时对埋件进行复测,并做好记录。

3、盖板钢筋加工前应按设计图纸放样,钢筋切断时将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹下料,一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。断料时应避免用短尺量长料,应防止在量料中产生累计误差。为此,宜在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。

安装刀片时,螺丝要紧固,刀口要密合(间隙不大于0.5mm),固定刀片与冲切刀片刀口的距离;对直径≤20mm的钢筋宜重叠1~2mm,对直径>20mm的钢筋宜留5mm左右。

在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。钢筋的长度应力求准确。

当Ⅰ级钢筋末端需作1800弯钩时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径不应小于钢筋直径的3.5倍。

当Ⅱ级钢筋按设计要求弯转900时,其最小弯曲直径应符合下列要求:

a.钢筋直径小于16mm时,最小弯曲直径为5倍钢筋直径。

b.钢筋直径大于16mm时,最小弯曲直径为7倍钢筋直径。

c.弯曲钢筋弯折处圆弧内半径应大于12.5倍钢筋直径。

将钢筋按先后安装的顺序,在施工现场清理点数。然后交给负责运输和安装的人员,送到工作面。担负运输工作的人员要按先后次序运铁。现场操作人员按钢筋配料单校对钢

筋编号、数量、规格及尺寸,作好安装准备工作。

依据测量点和施工图中钢筋位置放出钢筋实际位置线和高程,定出纵向和水平钢筋的位置,放线可利用已有钢筋或模板划线,也可在混凝土面上划线。

按照放线结果,选择合适的几组钢筋作为样架钢筋,先把样架筋绑扎好并校对无误后固定,样架应满足所有钢筋绑扎后不易变形和稳定性要求。

钢筋绑扎安装完毕之后,必须根据设计图认真检查钢筋的钢号、直径、根数、间距等是否正确,特别要检查钢筋的位置是否正确,然后检查钢筋的搭接长度与接头位置是否符合有关规定,钢筋绑扎有无松动、变形,表面是否清洁,有无铁锈、油污等。钢筋安装的偏差是否在规范规定的允许范围内。在检查中如发现有任何不符合要求的,必须立即纠正。

在混凝土浇筑期间,钢筋网架上不能集中人群或放置施工重物,防止钢筋变形而造成质量或安全事故。如果出现钢筋位置移动或绑扎点松动,都必须及时纠正和修理复原。

钢筋及埋件安装完后,首先由操作层进行自检,即对照图纸逐一检查,符合要求后报质安料进行复检,并填写钢筋制安工序质量检验表(见表4),报请监理来进行终检,最后由监理签证后方可进行砼浇筑。

4、砼采用砼搅拌机拌制砼,严格按批准的配合比拌制,专人负责砼取样,检查原材料、砼拌制情况。砼运输采用斗车在出料口接料,水平运至浇筑地点。砼浇筑所用机具、设备准备充足,并考虑修理时间。材料准备充足,避免停工待料。人员配备齐全。在所有钢筋、埋件已绑扎、安装准确,模板已安装牢固后,班组先自检、后质检人员终检,填写钢筋、模板质量检验评定表,并报请监理验收;获得监理单位的批准后,按《水工砼施工规范》及国家颁发的其他砼施工规范中有关规定进行浇筑。砼采用插入式振动棒振捣,严格操作避免漏振、过振。一般每点振捣时间为20-30s,但应视砼表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。振动棒插点要均匀排列,并不宜紧靠模板振动,且尽量避免碰撞钢筋、吊环、预埋件。浇筑过程中,控制好砼上升速度,随时注意埋件、模板、钢筋、预留孔洞等情况,定期检查砼配合比,发现问题及时处理。每块预制件要尽可能连续浇筑,如果停仓不可避免,要确保在砼初凝前续浇。

5、砼浇筑完后及时采取洒水养护,砼连续养护时间不少于21天,使砼表面经常保持湿润状态。对于砼表面,在砼能抵抗水的破坏之后,立即覆盖持水材料使砼表面保持潮湿状态。砼在最终验收之前,除按规定进行养护外,同时加以维护及保护,以防损坏。对浇筑块的凌角和突出部分加强保护。

6、构件拆模后,从外观上检查其表面有无麻面、露筋、裂缝、蜂窝等缺陷情况,预留孔道是否通畅无堵塞。有缺陷的砼修复在拆模后尽早完成。砼的缺陷在监理单位检查后进行修整、修复。其修整方法采用表面抹浆修补、细石砼填补等;修复的砼确保没有干缩裂纹,养护后其颜色与周围砼的颜色一致。对于砼突出部分用凿石锤和研磨的方法加以整平。对于发生严重影响质量无法修复的缺陷,该预制件作废,并对责任人进行惩罚。

7、验收合格后的预制件,吊装时严格按吊装规程及有关规定进行,杜绝违章作业。合理选择钢丝绳、钢丝绳附件。仔细检查、保养钢丝绳,钢丝绳的接头要牢固。合理选择吊车,一般吊车起吊负荷不超过允许负荷的80℅。选择两点或多点起吊法。根据构件重量及结构选择运输车辆。准备撬杠、卡环等吊装工具。选择熟练的吊车驾驶员,熟悉起重机技术性能,吊装前对吊车进行检查,并注意各种仪表指示,认为正常后开始工作。

开始前试运转一次,检查各机构的工作是否正常,制动器是否灵敏可靠,并注意起重臂回转范围内无障碍物。起重机吊起满载荷重物时,先吊起20-50㎝,检查起重机的稳定

超过规定值,一般不超过78°。勿使起重吊钩到达顶点。吊车不能斜吊。起吊时以缓慢速度进行,并严禁同时进行两种动作。对于汽车吊,不得载荷行驶或不放下支腿就起吊。

根据工期、运距、构件重量、尺寸和类型以及工地具体情况选择合理的运输车辆,根据其安装方向确定装车方向。必要时,在加工场地生产时,就进行合理安排。构件在转运过程中,尽可能避免二次转运。钢筋砼构件的垫点和吊装时的吊点,要按有关要求进行,并要求与构件设计的受力特点一致。构件之间的垫木要在同一条垂直线上,且厚度相等。选择运输道路,根据路面情况调整行车速度,要确保平稳驾驶。构件在运输时要固定牢靠,以防在运输中途倾倒。

E、涵背回填

经监理工程师检验涵洞盖板安装符合要求、砌体或砼强度达到设计强度75%,方可进行涵背回填作业,回填土按相关技术规范规定进行,涵洞处路堤缺口填土应从涵洞洞身两侧不小于两倍跨径范围内,且台背回填下口宽度为0.5米,同时按水平分层,对称地按

照要求的压实度填筑、夯实。回填料为片碎石。

F、基础回填

当基础砌筑完成后,马上进行基础回填。分层人工配合小型机械进行夯实,分层厚度20~30cm。

G、涵顶回填

涵顶填土分层夯实,填筑高度达0.5~1m以上后才能通行。

H、施工注意事项

1、为保证土石方工程的顺利进行,涵洞应先施工。涵洞采用人工配合挖掘机挖基,盖板采用预制板进行施工。

2、施工时应注意地基承载力必须达到设计要求,达不到设计要求时应做地基处理,在地基承载力发生明显变化处设置沉降缝,地基承载力不明显时,按设计设置沉降缝。接缝宽度及填料以及进出口接缝必须严格按规范要求办理并做好防水处理。

3、盖板涵洞采用全站仪放出中线及基坑开挖边线,用挖掘机挖基,严格控制开挖标高,人工清理基础及边坡,详细放出基础线,并请驻地监理检查,做好地基承载力实验,符合要求方可砌筑。

4、砌块石基础和片石砼墙身,要求横平竖直,灰浆饱满,砼表面无蜂窝麻面,每隔4~6米留一上下贯通的沉降缝,端头处露面要细致加工,沉降缝与墙身基础一致。

5、待墙身砼强度达到设计标号的80%时,清理洞底,铺砌基础。当盖板养生强度达到设计标号的80%才进行土石方回填,回填先用细料。

6、清理进出口,放一字墙尺寸,用片石砌筑基础和墙身。

7、台背回填应均匀对称进行,填料采用透水性好的材料填筑,填筑厚度<0.15m人工或小型机械夯实,台墙和翼墙后一米内严禁用重型机械振动压实,墙背回填应分层压实,其单层厚度不超过15cm。

8、按要求勾缝抹面,对于砌体和砼要按时养生,保持湿润。

六、施工组织机构及人员安排

一、施工组织机构设置

项目部由施工管理部门和施工作业队组成,管理部门包括工程技术组、施工内业组、测量组、质量安全组和后勤供应组组成,施工作业队下设 4 个施工作业班组,如下图所示:

二、项目部的管理职责及管理人员配备

1、管理职责

项目经理部的主要职责是对具体的施工项目在施工进度、技术、质量、安全文明施工方面进行全方位的管理。各施工作业队负责在总体工期部署和项目部施工进度计划网络安排下,对分项工程的施工时间、人员、设备、材料进行安排,对施工过程中的安全、文明措施进行落实。

2、管理人员配备

试验工程师

七、质量保证措施

1、做好施工前的技术准备工作

⑴、组织技术人员认真进行设计文件审核,领会设计意图,正确指导施工。

⑵、组织技术人员认真学习有关施工技术规范、质量检验评定标准及业主、质检站、

监理部门下发的有关质量方面的文件。

⑶、认真复核设计单位提供的导线点及水准点,并将复测结果报监理工程师审批后,

方可使用。对设计院提供的测量标志及自行测定的导线控制桩等要加强保护,避免破坏。

⑷、加强原材料特别是地材的采购和试验检测工作,做好砂浆及混凝土配合比的选配

工作。

⑸、逐级进行书面技术交底。技术交底要详细、准确、可操作性强,确保操作人员掌

握各项工程施工工艺及操作要点,质量标准和注意事项。

2、施工过程中的质量控制

(1)原材料检验及试验

对采购的工程材料进行验证后方可进场。进场后再按检验和试验规程,对其进行检验和试验,合格后方可投入使用。

①、水泥、钢材及其他原材料进场时必须有出厂合格证,并做材质试验,水泥应在有效期内用完;

②、砂、石料先调查料源,取样试验,试验合格并经监理工程师认可后方可进料;

③、现场设专人收料,不合格的材料拒收。

(2)、建立“五不施工”、“三不交接”制度。“五不施工”即未进行技术交底不施工;图纸及技术要求不清楚不施工;测量桩橛和资料未经换手复核不施工,材料无合格证或试验不合格者不施工;上道工序不经检查签证不施工。“三不交接”即无自检记录不交接;未经检查验收合格不交接,施工记录不全不交接。

(3)严格隐蔽工程签证制度,凡属隐蔽工程项目,首先由班组、队逐级进行自检,自检合格后,会同项目部质量监察工程师和监理工程师复检,复检合格并在验收记录上签认后,方可进入下道工序施工。

(4)坚持“三检”、“三工序制度”,“三检”制度即:自检、互检、交接检。“三工序”制度即:工前有交底,工中有检查、工后有验收。

(5)坚持测量,计算资料换手复核制度。

测量资料必须经换手复核,并交项目总工审核后上报监理工程师批准,说明导线控制网,水准点及有关标志必须定期进行复测,测量仪器要定期进行检定。

(6)坚持现场考勤制度,加强计量控制

工程施工过程中,对关键工序如钢筋焊接等施工必须坚持质检人员现场旁站,对工程质量进行连续监控,并对施工过程中的薄弱环节如砂浆及混凝土原材料计量加强控制,确保混凝土配合比准确。

(7)广泛开展QC小组和“五小”活动

实行全过程、全方位、全员参加的全面质量管理是工程创优的基础,成立由项目部和施工队共同组成的QC小组,对工程中一些重点和难点工序实行技术攻关,从而达到保证质量和积累施工经验、降耗增效的目的。

(8)实行奖优罚劣制度

建立健全奖罚制度,对施工中好的单位和个人给予一定的经济奖励,对于施工中存在问题、屡教不改的单位进行处罚,并且要加大力度。

工程质量监控程序

项目部填写中间交工报告

八、安全生产保证措施

(一)、各单位在施工中必须贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则,并加强对全体参战职工的安全生产专题教育,对一线职工进行安全操作规程技术培训,使全体职工都能树立“安全责任重于泰山”的思想意识。

(二)、加强安全制度落实。为加强现场安全管理,项目部结合工程实际情况制定各项安全规章制度。安全领导小组要定期

组织检查,各级安全员要经常检查,发现安全隐患及时纠正,真正把事故消灭在萌芽状态,狠抓安全不放松。

(三)、所有施工设备和机具在使用前均必须由专职人员负责进行检查、维修、保养、确保状况良好,对特殊工种人员如起重工、电工、焊工等必须经过培训,并经考核合格,持证上岗。

(四)、加强与气象、水文等部门的联系、及时掌握天气预报情况,做好防范工作。

(五)、设置明显的安全警示标志,做好现场防护工作,进行安全技术交底,现场安全员加强巡视。

(六)、施工所用的各种机具设备和劳动保护用品,定期进行检查和必要的检验,保证其各项性能指标符合要求。

安全保证体系

技术质量科

九、临时工程

为方便施工,在施工地点附近,设有材料区、材料加工区等,完全满足施工需要。

十、文明施工和环境保护

为加强我合同段施工现场管理,促进安全生产和文明施工,加强环境保护,实现科学、安全和文明的管理目标,项目部成立了环保领导小组。真正做到施工与环保人人有责,分工细致,责任明确,形成有力环保体系。

A、环境保护方面

1、施工前对全体员工进行环境保护法规和环卫管理教育的学习,成立领导小组专人负责环境计划和环卫管理的落实。施工现场划分责任区,指定负责人,明确责任区的管理责任。

2、开挖的弃土、弃渣运到指定弃土场堆放,弃土场弃土堆放整齐,边坡稳定平整,做好排水设施。

3、运送散料和弃渣的车辆在道路上行驶要求装载适量,严禁沿途漏洒。车辆上路前对轮胎、车厢进行冲洗,以免污染道路。运送易被风吹落的粉状材料(砂等)时,进行必要的覆盖,工地现场设置足够的临时卫生设施,做好施工现场的卫生管理工作,建筑生活垃圾要及时收集、堆放在临时指定地点,及时清理或处理。

4、靠近居民区的工点为了防止噪音,合理安排施工时间,减少对居民的干扰。

5、为防止烟尘污染,各种运输车辆使用装有符合国家卫生标准的净化装置,并符合四川省XXX机动车尾气排放量标准。

6、对施工中可能遇到的各种公共设施,如埋入地下的管线电缆等,制定可靠的防止损坏或移位的实施措施,并向全体施工人员交底。

7、工程施工中如发现文物或其它有价值的物品,应暂缓施工,保护好现场,及时向有关部门报告,按有关规定处理后方可继续施工。

B、防止大气污染方面

1、弃渣必须运至弃土场,严禁随意抛撒。施工垃圾及生活垃圾应及时清运,适量洒水,减少扬尘。

2、水泥等粉细散装材料,尽量采取室内(或封闭)存放或严密遮盖,卸运时要采取有效措施,减少扬尘。

3、施工现场临近道路要经常养护和洒水,防止道路扬尘。

4、必须在现场设置搅拌设备时,应安设除尘装置。

C、防止水污染方面

1、凡施工作业产生的污水,必须控制污水流向,防止蔓延,并在合理的位置设置沉淀池,经沉淀后方可排入地下污水管线。施工污水严禁流出工地,污染环境。

2、现场存放零星油料的库房,必须进行防渗处理。储存和使用都要采取措施,防止跑、冒、滴、漏,污染环境。

3、土石方开挖施工是施工防污染的重点,应采取一切可行措施防止在施工过程中可能对环境造成的污染,保证施工区域附近道路文明、整洁。

4、施工现场内在保持排水管网通畅,防止泥浆、污水、废水外流污染环境或堵塞管道。

5、排水、排污

(1)施工中安设计图纸要求建设好施工临时排水管和排水明沟,注意排水管、沟的

度。

(2)施工区四周和进场道路两侧设置必要排水设施,施工污水必须进行妥善排放,禁止散排造成环境污染。

(3)施工现场道路始终保持畅通,现场无积水。

(4)施工产生的建筑垃圾及时清运,运输易飞扬的建筑材料和建筑垃圾时应将车辆密封、遮盖,不容许出现沿途抛洒、遗漏。在适当时洒水保持施工现场湿润,防止建筑灰尘飞扬,使环境污染减少到最小程度。

D、降低噪音、减少扰民方面

1、施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)制定降噪的响应制度和措施。

2、尽量不要在法定节假日和夜间22∶00以后加班加点施工,不要因施工而影响居民正常工作和休息,在制定施工方案和选择施工设备时要充分予以考虑,选用性能优良、噪声小的施工机械。

3、在安排施工方法和进行施工时,尽可能合理分布机械,避免机械过于集中,尽可能远离噪声敏感区,减少噪声对周围环境的影响。

4 、低汽车噪声的方法

汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声,汇成严重的交通噪声污染。严重地影响着附近居民的正常生活,防止和减少汽车所产生的噪声污染是搞好施工区域环保工作的一项重要内容。

(1)少鸣或禁鸣喇叭。

(2)驾驶员应注意发动机的维护保养。

(3)排气口可加装性能良好的消声器。

(4)针对不同部位的噪声可选用不同的空气滤清器。

(5)维护交通秩序,避免车辆阻塞。

E、文明施工方面:

具体表现在:施工便道应进行日常养护,保证晴雨通车,经常清扫、洒水、防止尘土飞扬,不得影响当地群众正常生活、生产活动。施工现场作业道路应保持平整、畅通、及时修复并设有明显准确的路标。机具、材料应做到“二整”:机械设备保持状态良好,外观整洁、停置整齐;施工材料堆放有序、存储规整合理,并插置标示牌。工地现场外观应做到“三洁”:施工场地整洁、生活环境清洁、施工产品美观洁净。场区及施工范围内的沟道和地面无废料、垃圾和油污,应做到工完料尽、地清。办公室、作业区、仓库等场所内部应整洁有序。施工标段内每个重要人工构造物(桥梁、隧道)应标明桩号、名称、施工负责人、技术负责人、旁站监理、开工时间、计划完工时间等内容的公示牌。各类拌和场内地区必须硬化处理,材料分隔堆放,并标明名称、产地、规格、检验状态,对水泥、钢材等易受潮材料,需设置防雨、隔潮设施。施工现场每个施工点,均应有负责人现场指导施工,主要部位应有技术人员和监理旁站,现场指导和技术人员要熟悉操作工艺要求、质量标准。合理安排施工工序,可能对路面造成污染的附属工序要提前进行或采取相应的保护措施。

现场进行的各项施工操作,必须按施工前的施工操作安排或相应的有关《规范》进行,做到层次清楚,紧张有序,杜绝违章操作和野蛮施工。施工结束后做好临时占地的恢复工作,对施工中占用的地方道路、桥梁等做好修复工作。

环境保护组织机构框图

涵洞工程施工工艺流程图

程、基底强度检验

不合格

坑基回填

涵洞工程机械及测量设备配备计划

ZL-08

SH200-3

4

2

道路钢筋砼圆管涵施工方法

, 钢筋砼圆管涵施工方案 一、施工材料及试验: 1、砂垫层: 圆管涵管基下砂垫层必须为中粗砂或碎石,应具有良好的透水性,不含有机质、粘土块和其它有害物质。含泥量不得大于5%,且必须报验监理工程师合格后才可使用。 2、管基、帽石、端墙C20混凝土其配合比必须经报监理工程师批准合格后才可以使用。 4、洞口河床铺砌、隔水墙为号浆片石,片石必须报监理批准合格后才可使用,锥坡为C20预制实心六角块。 5、混凝土管节: ? A、我部混凝土管节将从专门生产混凝土管节的构件厂进购,在使用前将其资质向监理工程师及指挥部申报,在取得指挥部及监理工程师的批准后才可进行预制、生产。 B、在混凝土管节进场后,马上请监理工程师进行检查,并填报建筑材料报验单(附相关检验资料)报监理工程师批准。 6、在浇筑C20管基混凝土和C20帽石、端墙砼时,及时安排我部试验人员按指挥部及监理工程师要求进行混凝土试块的制取。 二、施工工艺及施工方案: 1、施工前准备: A、在已清表的路基上用全站仪放出涵洞的中心桩及其轴线,并在适当位置进行保护。据此进行涵洞的施工放样。 B、根据放出的轴线与现行的排灌系统进行现场核对,如有涵洞位置、标高与设计意图不相符的地方立即上报监理工程师。待经有关部门批复后方可进行施工。 C、在涵洞附近路基范围以外不易碰到的地方加密一水准点,以此进行施工

标高的测量和复核。 【 D、如果涵洞所在位置处在现有排灌水系处,应将原有水系进行改道或必要时进行围堰处理,采用草袋进行围堰,然后进行基坑开挖和清淤。 E、如涵洞基础下设计有水泥粉喷桩软基处理,则必须在水泥粉喷桩软基处理施工完毕14天后才可进行基坑开挖(如桩头没有成型则必须待桩头成型后才可开挖基坑)。 2、测量放样: 在基坑开挖前,精确定出圆管涵轴线控制桩并报验测量监理工程师进行检验。 3、基坑开挖: A、基坑开挖采用人工或人工配合挖掘机进行,挖方边坡采用1:0. 5(如基坑坑壁牢固可将坡度适当放大),从基坑中挖出的素土按监理工程师指定的地点进行堆放。 B、若在基坑开挖过程中,地下水渗流量过大,则在基坑两端开挖集水坑用人工或水泵及时将渗水排除。 C、开挖深度严格按设计标高进行控制,如在施工过程中进行了超挖,则用中粗砂回填。 # 3、砂垫层施工: 回填管基底部的砂垫层采用中粗砂填筑,砂垫层采用人工回填,采用水密法使其密实,其施工方法为先将砂垫层洒水至饱和状态,然后将砂垫层渗流水从集水坑中抽出使砂垫层达到密实状态。 4、管底以下管基砼浇注: A、砂垫层填至设计标高施工完毕后,应在其上精确放样立模后进行管基第一层砼和端墙基础砼的浇注,砼采用拌和站集中拌和,使用溜槽进行浇注,采用插入式振捣器进行振捣,在振捣密实后用木抹子仔细找平,此时注意用3CM厚木板按每6米设置一处沉降缝且必须与日后施工混凝土管节接逢对齐,在混凝土终凝后及时将木板抽出并用中粗砂将沉降缝填塞满。

钢筋混凝土盖板涵施工方案

钢筋混凝土盖板涵施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

宁都至定南(赣粤界)高速公路 宁都至安远段新建工程 A8 合同段 钢筋混凝土盖板涵 施工方案 江西省交通工程集团公司 宁安高速公路项目A8标项目经理部 2015年02月 10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................... - 2 - 二、工程概况 ............................................................................................... - 2 - 三、施工组织及工期安排 ............................................................................ - 3 - 四、盖板涵施工工艺及方法 ........................................................................ - 5 - 1、施工工艺流程 ................................................................................... - 5 - 2、施工方法........................................................................................... - 7 - 五、质量保证措施...................................................................................... - 16 - 六、安全保证措施..................................................................................... - 16 - 七、环境保护措施...................................................................................... - 17 -

钢筋混凝土盖板涵施工工艺

钢筋混凝土盖板涵施工工艺 (1)盖板涵施工要点 1、预制盖板必须在混凝土强度达到设计强度得70%以上时才能进行脱模。移动与堆放。预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支,不得将顶底面倒置。 2、盖板安装后,必须清扫冲洗,充分湿润后再在板与台背间、板与板之间得缝内用小石子填塞顶紧并填塞砂浆。进行涵身外层防水层施工后才可进行下一步施工工序。 3、施工涵洞外层防水层时,涵洞外层防水措施可在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道,每道厚约1、5mm。涂后不再另抹砂浆。 4、需要设置支撑梁时,涵台支撑梁得施工应与涵台基础同时进行,石砌支撑梁必须与涵台基础砌石丁顺相间、相互咬码。 5、涵台台身得沉降缝一般沿涵长方向每隔4-6m设置一道,沉降缝必须贯穿整个涵台断面(包括基础),沉降缝得设置应与板方向平行。 6、凡就是采用填石抬高地基上设置得涵洞,都应设置沉降缝。 7、设置于岩石地基上得涵洞可不设沉降缝。 8、沉降缝得防水措施在基础顶面以下,填嵌涂沥青木板或沥青砂,也可以用粘土填入捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞, 深度约为15cm。在基础顶面以上,接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞、深度约5cm,内侧以水泥砂浆填塞,深度约为15cm中间空隙填以粘土。 9、凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力

发生较大变化以及路基填挖交界处均应设置沉降缝。 10、为防止河床过度冲刷,可采用铺砌对河床进行处理,对倾斜较大得岩石河床,基础与铺砌可做成阶梯形。洞底与洞口铺砌必须不意平整,砂砾垫层必须均匀、密实。 门、位于冻涨土地区得涵洞,两端自洞口向涵身2m范围内得基底应置于冻土线以下。 12、冬季进行混凝土或砌体施工时,应按照《公路桥涵施工技术规范》中得相应要求注意防冻。 13、涵台台后得填土应在盖板安装完毕后进行,并应严格按水平分层填筑碾压、对涵台较高,不易达到碾压效果得涵洞,可采用在该范围內填筑碎石或砂性材料,并注意两边对称进行。 14、施工中当涵洞填土高度不足0、5m厚时,严禁采用振动式碾压设备对涵顶上与涵洞范围內得填土进行碾压。 (2)施工准备 盖板涵施工所需水泥、钢筋、砂、碎石、片石、块石等施工材料根据设计与有关施工规范要求选定并提前购买,所有原材料按设计与有关规范取样进行检验,经检验合格得原材料根据工程进展需要, 运往施工现场。 (3)基础开挖及清理 采用1、2m3得反铲开挖,15T自卸车运输。将基坑控制桩延长于基坑外2m加以固定,并适当做好截排水沟。基坑应开挖至设计标高+20cm处时,停止开挖,由人工挂线开挖至设计标高,以免机械扰动基底原状土。开挖过程中石方开挖采用爆破法开挖,基坑开挖到标高后立即进行地基承载

明盖板涵施工方案.docx

施工方案 K5+145明盖板涵为正交,孔数-跨径1-2*1m,涵长12M,盖板涵基础采用C15砼、台身采用M12.5浆砌块石,台帽及帽石采用C25砼浇筑,盖板为 C30钢筋砼,涵底采用M7.5浆砌石,八字翼墙、端墙、隔水墙均采用M7.5浆砌片石,抹面及勾缝砂浆采用M10(抹面仅限翼墙顶面,翼墙侧面外露部分勾缝处理)。 一、基坑开挖 基坑开挖前,首先由测量人员进行施工放样,经监理工程师复核无误后,方可施工。基坑四周设排水沟,汇于集水坑,用水泵将水抽出,保证基底不让水浸泡。基坑底部四周至少预留50cm宽工作面,以方便施工。基坑开挖时严禁超挖,挖至将近设计标高时,采用人工进行清理。基坑开挖完毕对基底进行承载能力检验,防止基底承载能力不足引起构造物下沉或不均匀下沉,检验方法为标准贯入度试验,容许地基承载力不小于0.2Mpa。 如基底承载力达不到设计要求,应立即报告监理工程师,按监理工程师同意的方案进行处理。 二、基础及涵台身砌筑、台帽砼 1、砌体中的石块应以砂浆粘结,砂浆拌和严格执行配合比要求,砌块间要求有一定厚度的砌缝,在任何情况下不得互相直接接触。 2、石料要进行选择,块石强度,平面尺寸要检验确定,台身面墙用人工凿面,修整成有面、有角的方块石。 3、施工时要挂线砌筑,上层石块应在下层石块上铺满砂浆后再砌筑,竖缝可在先砌好的砌块侧面抹上砂浆,所有砌缝要求砂浆饱满。 4、分层砌筑时,宜将较大石块用于下层,并应用宽面为底铺砌。 5、砌筑上层时,应避免震动下层砌块。砌筑工作中断后重新开始时应先将原砌层表面清扫干净,适当湿润,再铺浆砌筑。 6、砌筑成型的墙体要做到线直、面平、浆满、错缝。 7、沉降缝施工要符合图纸和技术标准要求。 8、基础、涵台帽砼施工模板可采用竹压板,应具有足够的强度、刚度,防止变形,并符合结构尺寸、线形及外观的要求。尽量减少模板拼缝,保证接缝不漏浆。突出部分作成倒角,以利脱模。安装时应严格按监理工程师复核无误的放样进行施工,采用顶柱和拉杆相结合的方式进行固定,并经监理工程师认可后,方可进行下道工序。浇筑砼前,模板内应干净,无污物、砂浆及其他杂物,脱模剂易于脱模,并使砼颜色一致,不变色。

钢筋混凝土盖板涵施工方案 (1)

一、工程概况 K181+910 1-4×3m钢筋混凝土盖板涵右幅路线中心线与路线正交90°,涵长50m;K182+029 1-3×3m钢筋混凝土盖板涵右幅路线中心线与路线正交90°,涵长47m。台基础为C20混凝土,台身为C25混凝土,台帽为C30混凝土,盖板采用C30混凝土现浇。 二、材料及施工场地准备 1、施工准备:钢筋、水泥、石子、砂子必须经实验合格后方准进场使用,焊条、焊剂符合设计及产品合格证明,钢筋加工场地应平整并且用水泥硬化15cm。钢筋机械完好,运作正常;钢筋配料人员熟悉图纸,正确填写钢筋配料单。 2、钢筋操作工艺流程:钢筋清洁除锈、钢筋调直。钢筋下料、钢筋成型、半成品检验堆放。先清除钢筋表面泥土、浮锈,然后用调直机进行调直,不得有局部弯曲、死弯等,伤痕不使钢筋截面减少5%;钢筋下料时根据其编号、直径、长度和数量长短搭配,先长后短,减少接头,以节约钢材,钢筋切断保证断面平整;钢筋成型时在弯折处用石笔画出位置,校核无误后弯曲成型,尺寸符合设计及施工验收规范规定。半成品按钢筋规格、形状、使用部位分别进行堆放,并采用标识牌进行标识。 3、钢筋成品保护:按钢筋品种、规格、型号分类堆放,并且垫起离地50cm,挂号标识牌,置于钢筋棚内,防止日晒、雨淋。 三、具体施工工艺 钢筋混凝土盖板涵一般施工程序为:测量定位放样→基础开挖→基底验收、处理→基础施工→台身施工→台帽施工→盖板施工→沉降缝、防水层施工→附属工程施工。 1、测量定位放样 涵洞开工前,要对涵洞的中心位置及轴线进行定位放样,现场核对图纸所示的涵洞的位置、方向、长度、出入口高程,以及与既有沟槽、排水渠道的连接是否相符,如有不符,及时提出处理措施,报监

钢筋混凝土盖板涵施工技术方案_secret

钢筋混凝土盖板涵施工技术方案 K32+257盖板通道孔径为1-6米,正交;K31+775盖板通道孔径为1-6米,预制安装钢筋混凝土空心板,两个通道均采用台身基础分离的结构型式。具体的施工技术方案如下: 一、涵洞基坑开挖及地基碎石垫层处理 首先由工人或机械平整场地,再由测量人员根据设计图纸放样出涵洞地基碎石垫层位置,然后由人工配合挖掘机进行基坑开挖,涵洞基坑开挖到设计标高后,人工将基坑底加以整平,并对基坑底进行夯实。地基承载力不得低于设计值。基坑尺寸报监理工程师检验合格后,进行碎石垫层施工,碎石垫层用压路机进行碾实,边角地带用小型振动机械夯实, 底纵坡。 二、涵洞台身基础施工 测量人员在垫层顶面仔细、精确地放样出涵洞的纵、横轴线,而后再用白灰撒出涵洞基础边缘线,并用木桩在其四周固定,在施工期间严防施工人员撞动木桩。 在浇筑台身基础之前,首先根据涵洞长度、盖板宽度确定沉降缝位置,以确保盖板安装时的板缝与沉降缝保持一致。沉降缝图纸设计为一道,故分两段安装基础模板,分段位置在沉降缝处,基础模板采用建筑钢模板,在现场由人工拉线拼装,模板内面涂刷脱模剂;对模板进行检查并做好记录,符合设计要求后方可浇筑基础混凝土。基础混凝土为25#混凝土,在拌合站集中拌合,

由混凝土合运输车运往施工现场进行浇筑,基础分为两层厚度均为60cm,每层分2层施工,使用插入式振捣器振捣。振捣器移动间距不超过振动半径的1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;避免振动棒碰撞模板;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。第一层混凝土振捣密实后再进行第二层混凝土施工。浇筑混凝土时,填写混凝土施工记录。 三、台身施工 在基础混凝土达到一定强度后,支设台身模板,清除模板内的杂物、积水等,填塞模板缝隙,模板内面涂刷脱模剂,对模板进行检查并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。在浇筑前,对基础混凝土表面进行凿毛,并用10#砂浆浸湿。 混凝土在拌合站集中拌合,由混凝土拌合运输车运往施工现场进行浇筑。浇筑采用分层施工法,每次浇筑的厚度控制在30cm 左右,使用插入式振捣器振捣。振捣器移动间距不超过振动半径的 1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;插入下层混凝土50~100mm;避免振动棒碰撞模板;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;对每一振动部位,振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。混凝土浇筑连续进行。浇筑混凝土时,填写混凝土施工记录。浇筑完毕,终凝后草苫或麻袋覆盖洒水养生。

片石混凝土盖板涵施工方案

片石混凝土盖板涵施工方案 一、施工准备 1、测量放样 (1)在水准基点复测合格的前提下,利用往返测量将水准点引至涵洞施工地点附近一稳固处,经复核符合精度要求后,作为涵洞施工标高控制点。 (2)施工前依据设计要求先核对进出口泄水面标高,依据涵的结构尺寸定出涵洞的中轴线。 2、现场调查 依据设计资料及定出的涵洞中线,结合现场实际地形、地质情况,认真核对施工范围是否有对施工有影响的构造物、树木等,如有则及时联系有关单位解决。 3、材料准备 根据设计和有关施工规范要求选定涵洞施工所需水泥、砂、碎石、片石和钢筋等材料的品种和规格,并按设计和有关规范取样进行原材检验,经检验合格的原材由项目部材料管理人员根据工程进展需要,分期送往施工现场。 4、施工人员和机具 所需的管理及施工人员已经到场,各类机具和设备已配齐,性能良好,并已到位。 5、施工场地布置 据现场调查,涵址处施工场地狭窄,不能满足堆放材料的要求,修建施工便道的条件也不具备,考虑到本涵所需的材料不多,因此,所需的材料拟用汽车运至施工地点,然后用人力转运至施工点。 二、施工工艺 1、基坑开挖 采用挖掘机开挖,必要时进行爆破开挖,开挖过程中对边坡的稳定情况随时进行观测,并做好原始记录,至设计标高后在基坑底四周设30×30cm排水沟和60×60cm积水井,以便及时排走基坑积水,确保基底土不被水浸泡。基坑开挖到标高后立即进行地基承载力试验并报请监理工程师检验。如基底地质与承载力不符合设计要求,则会同业主、设计、监理和施工四单位有关人员共同到现场研究处理方

案。 开挖弃土不得妨碍基坑和以后浆砌砌体的施工,弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不得小于基坑开挖深度。 2、浆砌砌体的施工 基坑检查合格签证后,立即进行封底和涵洞基础的施工,以避免基底长期暴露使其承载力降低。块石应大致方正,上下面大致平行。石料厚度200~300mm。石料宽度及长度应分别为石料厚度的1~1.5倍和1.5~3倍。石料的尖锐边角应凿去。分层进行砌筑,分层水平砌缝应大致水平,各砌块的砌缝应互相错开咬接,两层间的错缝不得小于8厘米。石块间互相交错,咬合密实,砂浆饱满,嵌缝无空洞。铺底用的7.5#浆砌片石,片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。面石必须人工修凿,大面平整,转角石棱角分明。为保证边墙和翼墙的砌筑尺寸符合设计要求,砌筑时必须安放按设计断面尺寸制作的结构尺寸架并严格在架上挂线进行片石的砌筑。 为加强基础与墙身的连接,基础砌筑到设计标高顶面时,基础与墙身连接的截面留设石笋,以利衔接。 为使涵洞边墙和翼墙外露面整齐美观,其表面采用M10水泥砂浆勾凹缝,缝深8mm。 3、砂浆的拌制和运输 水泥砂浆在现场安装砂浆搅拌机拌制,砂浆拌好用铁桶或斗车等不漏水的容器运送。砂浆经运输后,必须检查其稠度和分层度,稠度不足或分层的砂浆必须重新拌和,符合要求后才能使用。 砂浆的拌制必须严格地按设计和施工规范要求进行,严禁采用人工拌和。拌制时根据砌筑进度决定每次拌和量,做到少拌快用,每次拌制的砂浆在3~4小时内使用完毕,在运输过程中或贮存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆不得使用。 炎热天气或雨天运送砂浆时,容器应加覆盖,以防砂浆凝结或受雨淋而失去应有的流动性。 4、砌体的防护和养护 (1)不可在砌体上抛掷或凿打石块。已砌好而砂浆尚未凝固的砌体,不得使其承受荷载。

钢筋混凝土圆管涵施工

1、钢筋混凝土圆管涵 1.1基础工程 基坑开挖采用人工配合机械开挖,基坑检查合格后,铺筑碎石垫层,小型振动压路机分层压实,压实度达到95沖上。基础混凝土在管节安装前后分两次浇筑,重点控制新旧混凝土的结合及管基混凝土与管壁的结合,及时进行养护。 1.2涵身施工 涵管由定点厂家预制,检验合格后运至工地后,准确计算管涵全长与管节的配置以及端墙的准确位置,从下游开始安装,使接头面向上游安装,每节涵管紧密相贴于已铺好的基座上,使涵管受力均匀。 管节装卸、运输、安装过程中采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹;涵管装卸、安装机具及存放场地必须得到经监理工程师的许可,安装时严格按规范规定操作。 1.3接缝 按设计要求安设接口橡胶圈并用M10砂浆填塞接缝抹角,接缝宽度不得大于 1cm接口处要平整。禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求。 1.4台背、涵顶填土 涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的70%寸,方可 进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于2倍孔径范围内,同时水平分层、对称地填筑、夯(压)实。用机械填土时,除按照上述规定办理外,涵洞顶上填土厚度必须大于1m时,才允许机械通过,且在 使用震动压路机碾压时,禁止开动震动源。 严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每50斥检验1 点,不足50吊时至少检验1点,每点都要合格,采用小型机械压实。回填土的分层厚度为0.1?0.2m。压实度全部要达到95% 2、钢筋混凝土箱涵

2.1基础处理 采用人工配合机械开挖,开挖前注意做好防排水设施,开挖按变形缝设置跳槽开挖,必要时做好临时支护工作。 基底须整平夯实,并做基底承载力检测,若达不到150Kpa,则需换填碎石 或砂砾。 基底满足设计要求承载力后,按设计要求立模施作混凝土垫层。 2.2底板及侧墙钢筋绑扎 在垫层上测量放线并画出钢筋布置大样及立模边线,然后绑扎底板及侧墙钢筋,绑扎侧墙钢筋时在外侧用钢管搭设临时支架以防钢筋笼变形。钢筋主筋保护层为3 cm (墙身钢筋靠内模侧绑双峰式垫块),底板下层筋保护层为 4 cm,钢筋锚固长度为35d,搭接长度为42d,钢筋搭接接头百分率不大于25% 2.3内支撑及内模施工 内支撑采用? 50钢管搭设,纵横向布距不大于im竖向布距不大于1.2 m 顶部用可调托撑顶纵梁,纵梁上布置横梁,横梁上为顶模。内支撑的横向钢管应与内侧模在横竖带节点处用钢管卡子连接(内外模的横竖带均采用双根钢管),起到横向内支撑作用。内模采用1.5卅的大平面模板制作,表面要求光洁无错台,模板接缝加贴密封胶条。 2.4绑扎顶板钢筋、立外模 顶板钢筋底垫双峰式垫块,严格按规范及设计要求绑扎,支撑箍筋应适当予以点焊,保证上层钢筋网片不变形。 外模采用普通钢模板组拼,外模的固定采用? 16拉杆内外对拉,并以圆木或钢管辅助支顶。 2.5混凝土浇注 混凝土采用商品混凝土。灌注入仓采用吊车配合下料漏斗进行,振捣采用插入式振捣棒。 2.6变形缝处理

钢筋混凝土盖板涵施工组织设计

目录 第一章编制依据. (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 第二章工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、水文地质 (2) 第三章人员、设备、材料组织准备 (2) 一、人员、设备 (2) 二、施工进度计划 (4) 第四章施工方案、施工方法 (4) 一、施工方法及工艺要求 (4) 第五章施工质量控制技术标准 (7) 一、盖板涵施工质量控制标准 (7) 二、施工技术控制 (8) 三、技术控制措施 (9) 第六章安全保证措施 (9) 一、组织措施 (9) 二、安全生产措施 (10) 第七章确保工期的措施 (11) 第八章雨季施工安排 (12) 第九章环境保护及防治传染病措施 (12) 一、环境保护 (12) 二、防治传染病措施 (13)

六威高速LWTJ-1标合同段 K1+415车行通道兼排水(钢筋砼盖板涵) 施工组织设计 第一章编制依据 一、编制依据 1 、都香高速公路六盘水至威宁段第LWTJ-1合同段《两阶段施工图设计》; 2、施工设计图纸、设计文件、设计资料和设计院进行的相关技术交底。 3、招投标文件、补遗书、谈判备忘录、现场勘察调查资料; 4、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50--2011); 5、《公路工程标准施工招标文件》(交公路发(2009)221号; 6、《公路工程施工定额》2009版; 7、《公路工程技术标准》JTGB01-2003; 8、《公路勘测规范》JTGC10—2007; 9 、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 10、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95; 11、交通部、建设部颁发的技术标准、施工规范及贵州省交通运输厅颁发的相关规 定; 12、根据上述规范、标准、文件及现场实际情况,结合我公司现有技术装备和施工 力量,以及多年从事高原地区复杂地形公路路基、隧道及桥梁施工的丰富经验,针对本工程施工特点,以“保安全、保质量、保工期、促环保、创精品”为目标,编制本施工组 织设计。 二、编制原则 1、科学部、保证质量、加快进度、缩短工期。 2、强化现场管理,控制工程成本;加强安全管理,杜绝伤亡事故。 3、注重环保,文明施工,搞好地方关系,注意民族团结,保证和谐施工。 4、加强质量管理,确保工程一次验收合格率100%。 5、合理安排施工工序和顺序,充分利用现有的机械和设备。

钢筋混凝土盖板涵盖板计算

当前位置:首页>首页->新闻动态->论文杂谈

(m)×单位宽度(m) 可变作用:由车辆荷载引起的垂直压力 根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中4.3.4的规定: 计算涵洞顶上车辆荷载引起的竖向土压力时,车轮按其着地面积的边缘向下做30°角分布。当几个车轮的压力扩散线相重叠时,扩散面积以最外面的扩散线为准 根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中4.3.1关于车辆荷载的规定: 车辆荷载顺板跨长:La=13+2×填土高×tan30(m) 车辆荷载垂直板跨长:Lb=5.5+2×填土高×tan30(m) 车轮重: P=1100kN 车轮重压强: p=P÷(La×Lb)kN/㎡ 二、内力计算及荷载组合 1)由永久作用引起的内力:跨中弯矩 M1=(土的重力+盖板自重)×L2/8 ( KNm) 边墙内侧边缘处剪力 V1=(土的重力+盖板自重)×净跨径/2(KN) 2) 由车辆荷载引起的内力:跨中弯矩 M2=车轮压强×

L2/8 ( KNm) 边墙内侧边缘处剪力 V2=车轮压强×净跨径/2 (KN) 3)作用效应组合 根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中 4.1.6关于作用效应组合的规定: 跨中弯矩:γ0M d=0.9(1.2M1+1.4M2)( KNm) 边墙内侧边缘处剪力:γ0V d=0.9(1.2V1+1.4V2) (KN) 三、持久状况承载能力极限状态计算 截面有效高度h0=板厚-(最小保护层厚度+主筋外径/2) 1)混凝土受压区高度: x=(主筋抗拉强度设计值×主筋截面面积)÷混凝土轴心抗压强度设计值×矩形截面宽度) 根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)中5.2.1关于相对界限受压区高度ξb的规定: HRB335钢筋的相对界限受压区高度ξ b=0.56 截面受压区高度应符合x≤ξb〃h0 2)最小配筋率:根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)中9.1.12关于受弯构件最小配筋百分率的规定:

盖板涵安全施工方案

一、工程概况 K37+654.219涵洞为钢筋混凝土盖板涵(1-6.0×4.0m),涵长66.06m。涵洞轴线与主线斜交15°涵台身、翼墙、管节、端墙、墩台帽及直墙身采用C25混凝土,基础采用C30钢筋混凝土,盖板采用C30钢筋混凝土,洞口洞外铺砌采用M7.5浆砌片石,进、出水口均设八字墙。地基承载力不低于250Kpa,当地基应力不够时,采用砂砾进行换填。 二、基坑土方开挖安全施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,做好排水工作。 按基坑图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数。 2、基坑开挖顺序 开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不超过20米。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底标高时,采用人工开挖,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。 3、基坑开挖注意的安全事项 1).作好排水处理,防止地表水(包括雨水、施工用水和生活废水)流入施工现场,冲刷基坑边坡;下大雨时应暂停土方施工。 2).开挖土方应从上而下逐层挖掘,两人间距应大于2米。严禁采用掏挖的操作方法。 3).开挖坑(槽)、沟深度超过1.5m时,应根据土质情况,按规定放坡或进行支撑,并设置人员上下专用坡道或爬梯;开挖深度超过2m时,必须按规定在基坑边沿设置防护栏杆;深基坑开挖应有专人进行监护。

4).基坑开挖作业中要随时注意土壁变动情况,发现裂纹或塌落迹象,要及时进行处理。夜间进行土方施工时,应有足够的照明。 5).基坑(槽)、沟边沿1m范围内不得堆土、堆料和停置机械设备。考试大论坛 6).基坑(槽)、沟边与建、构筑物的距离不得小于1.5m;特殊情况下,必须采取有效措施,确保作业人员和建(构)筑物安全; 7).基坑开挖作业时应对各类地下管线进行有效防护,防止管线被挖断损坏导致漏水、漏电、漏气等,威胁到作业人员的安全健康。 8).开挖的坑(槽)、沟临近道路的,应设置红色标志灯,夜间警示。 9).坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。 10).坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。 三、基坑四周的安全围护及支护 采用钢管连接做护栏,立杆打入土层中深600mm以上,间距2000mm,高1200mm,上下用涂有黄黑色漆的钢管连接。 1.所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。 2.现场施工区域应有安全标志和围护设施。 3.基坑施工期间应指定专人负责基坑周围地面变化情况的巡查。如 发现裂缝或坍陷,应及时加以分析和处理。 4.坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 5.对拉锚杆件、紧固件及锚桩,应定期进行检查,对滑楔内土方及地面应加强检查和处理。

钢筋混凝土圆管涵施工工序

钢筋混凝土圆管涵施工工序 测量放样 圆管涵在施工之前,首先要通过测量放样来确定涵洞平面轴线位置、涵长以及施工宽度,并用石灰放出边线。 地基处理 在管座基础施工之前,必须对基础地基进行处理。进行基底的清理与整平,夯实至符合设计要求。 基础浇筑 管座基础一般可考虑采用混凝土或浆砌片石基础。混凝土基础分两次浇筑:管下基础厚度在20厘米左右,管节安装后再浇筑管底以上部分的管座基础,基础混凝土标号不应小于10号。在管座基础浇筑之前,也可先填10厘米左右的砂砾垫层,用以增加基础的均匀性。为适应地基的不均匀沉降,管座基础应设置沉降缝。 岩石地基上也可不做基础而仅在圆管下铺一层垫层混凝土,其厚度可在5厘米左右。 管节安装 涵管一般采用预制件。应待基础强度合格后方可进行管节安装。管节安装,应先在基础上标示出涵管的中心线,并先安装进、出水口处的端部管节以控制涵管全长,然后逐节安装中部管节。并保持整体轴线不出现偏位。各相邻管节应保持底面不出现错口,安装时应用水平尺对接头处进行检查。相邻管节的接缝宽度应不大于1~2厘米。 接缝处理 为防止圆管接头漏水,应对接缝处进行防水处理。一般圆管涵采用平口接头,其接缝通常先用热沥青浸透过的麻絮填塞,然后用热沥青填充,最后用涂满热沥青的油毛毡裹两层。有条件的,也可对管身段进行涂热沥青防水处理。 洞口砌筑 圆管涵一般常采用端墙式洞口(也称为一字墙洞口),可用砌石或混凝土浇筑。端墙式洞口一般在端墙外用锥坡与天然沟槽及路基相连接。石料丰富的地区也可采用八字墙洞口。 为防止水流冲刷,应对进口沟床及出口沟槽进行铺砌加固,铺砌长度一般不小于1米,水流流速较大时可延长铺砌或加深截水墙。 涵背回填 涵背回填应从涵洞洞身两侧不小于2倍孔径范围内进行水平分层填筑、夯实。填筑材料宜选用透水性好的砂砾。 圆管涵施工的质量要求 圆管涵施工的整体质量要求是:涵洞顺直、进出口平顺,涵管无阻水现象;外观上要求帽石、一字墙或八字墙平直、无翘曲。

钢筋混凝土盖板涵(实操分享)

钢筋混凝土盖板涵的施工 1.1 放样定位:在图纸复核及水系调查后,施工前应先测量确定该涵洞、通道桩位,并详细测量纵、横(进口、出口、涵中三处)断面,确定流水面坡比,编拟实施方案,报监理工程师审批后方能开挖施工。 1.2 基坑开挖:基坑开挖采用挖掘机开挖和人工辅助开挖相结合。挖基之前应先作好排水处理,对有水流的涵洞在线外挖沟排水或用水泵抽水疏干。开挖过程中要尽量做到中间高四周低,以便排水。挖到设计基底高程时进行基底检验,检验合格后进行垫层和基座施工根据设计情况进行垫层和基座施工。砂砾垫层应为压实的连续材料层,其压实度在95%以上,按重型击实法试验测定,砂砾垫层应分层摊铺压实,不得有离析现象,否则要重新拌和铺筑。混凝土基座施工时必须保证混凝土强度,其尺寸及接缝符合图纸所示。基坑检验合格后,及时砌筑回填,不能长期暴露,以免降低地基强度。 1.3 基础换填:如果涵洞基底采用碎石换填处理,碎石(级配、含泥量、粒径)必须符合规范要求。施工中采用人工摊铺,机械碾压,每层砂卵石松铺厚度不得大于20cm,压实度必须大于(或等于)95%,且松铺宽度大于设计宽度10~15cm,以保证有效压实宽度。换填过程中,应及时请监理工程师对每层的压实度、层厚、几何尺寸进行检测,经检测合格后方可进行下层填筑。 1.4 混凝土基础、台身、进出水口施工:现浇混凝土涵洞的基础、台帽、台身、一字墙,如为整体式时,台身和基础可以连续浇

筑,也可不连续浇筑。八字式洞口或锥坡式洞口和涵台应按图纸要求施工。当混凝土的涵台及基础分别浇筑时,基础顶面与涵台相接部分应拉成毛面,应在安装盖板前完成。 用于混凝土浇筑的粗、细集料应清洁、坚硬、坚韧、耐久,无外包层,匀质,不含结块,并满足级配的要求,水泥应符合技术规范的要求。混凝土配合比通过试验确定,施工时严格按配合比施工。混凝土拌合采用强制式拌合机,搅拌时严格按配合比搅拌,搅拌时间不得少于1.5分钟,以保证混凝土的和易性、稳定性,不产生离析。混凝土的坍落度按技术规范和配合比控制。用于混凝土拌合的材料:除水可按体积称量外,其余材料严格按重量称量,并固定计量器具,以保证混凝土强度。 基础、墙身的浇筑前根据设计图纸尺寸,选择监理工程师同意的强度、刚度高的光洁模板,外露面必须使用定型钢模或大模板、大模板单块面积不得小于2平方米,外露面较小的结构物,在保证其模板钢度的前提下,可用建筑钢模或材拼制模板,但必须内衬12毫米的胶合板。模板支架应具有足够强度、刚强和稳定性,能承受所加的荷载并使结构在线型及外形上符合图纸要求,墙身所用钢模要求光洁、平整,不得有蜂窝、麻面,不合格的钢模一律不准用于墙身。用钢模关出基础位置几何尺寸,要注意钢模的接缝,混凝土结构物的模板缝及施工接缝宽度不大于1毫米,错台不大于3毫米,大面平整度不得大于5毫米,表面蜂窗麻面面积不超过该面积的0.3%,深度不得大于5毫米。要做到不漏浆,不变形,并严格控制基础底面、顶面高程。

单孔钢筋混凝土圆管涵(最新)

单孔钢筋混凝土圆管涵 圆管涵按以下几个施工顺序进行施工: 测量放线T基坑幵挖T基底验收T垫层与基础施工T施做护涵T进 出水口施工I基坑回填。 1、测量放线 在基坑开挖前应先对涵洞的轴线位置进行测量放样,测量原地面标高,确定基坑开挖的深度。 2、基坑开挖 基坑幵挖采用挖掘机作业,当挖至高于设计标高0.3?0.4m时,用人 工配合继续开挖修整成型。对硬土和软岩石基础采用风动凿岩机钻孔小炮松动开挖。有水基坑采取集中排水或挖井降水施工。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时,应开挖临时通道保护好灌溉水流。 3、基底验收 当基坑开挖到设计标高成行后,应再次测量其基底高程,基坑开挖的 深度不得小于设计值。自检合格后通知监理验槽。用动力触探仪检查基地 承载力,锤击数根据设计基底承载力确定。如有实际基底承载力与设计不 符,或软硬不均以及两类以上土壤交错的情况,请设计人员根据实际情况确定采取换填等方法处理,直至达到设计承载力,方可进行基础沙砾垫层的施工。 4、垫层和基础 垫层与基础应符合图纸有关规定,基础应按要求设置沉降缝沉降缝垂直、整齐,在浇注垫层之后用粘土进行回填捣实。垫层采用沙砾铺砌,涵底基础用混凝土浇注。涵底铺砌密实平整。

5、管节安装 圆管涵管节采取订购,管节运到现场拼装。钢筋混凝土管节的装卸与 拼装采用批准的吊具进行作业,严禁利用滚板或斜板卸管。管节接头防水层严格按设计规范施工,必须特别严密,不得漏水。 6、接头防水处理 圆管涵管节间的缝隙用沥青麻絮填塞,外面用涂满热沥青的油毛毡包 裹三道。涵身每4?6米设置一道沉降缝,沉降缝贯穿整个断面,沉降缝 中用沥青麻絮填塞,灌以热沥青,以防止渗水浸泡基础。 7、施做护涵 在管节接头和沉降缝防水处理完成后可以施做护涵混凝土。由混凝土罐车从拌合站运输到现场浇注。浇注前应检查混凝土的和易性,避免出现离析的情况。 8、进出水口 出入口河床铺砌应与涵身基础及上下游沟槽连接顺通。碎石垫层铺设厚度严格按设计要求办理,铺砌面平顺,片石之间连接紧密,确保流水顺畅。 9、管顶基坑回填 涵洞两侧过渡段的填筑:必须在护涵混凝土强度达到设计强度的100% 以后,方可进行填土,填土应在涵洞两侧同时对称填筑,并按桥涵施工中 有关部门规定进行回填。第一层的最小摊铺厚度不得大于300mm并防止 剧裂冲击,可辅以小型打夯机夯实。 钢筋混凝土盖板涵 1、施工工艺流程: 施工准备T测量放线T人工、机械幵挖基坑T验槽T放线T基础、涵身砌筑T

钢筋混凝土盖板涵设计说明(9.1)

钢筋混凝土盖板涵设计说明 1、设计标准 1、设计荷载:公路-Ⅰ级 2、设计洪水频率:1/100 3、地震动峰值加速度:0.05g 4、最大冰冻线:本项目区最大冰冻线为1.2m 5、净跨径:、、、 6、斜度:0°~45° 7、填土高度:0.5m~15.0m 2、技术标准及设计规范 《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89) 《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 《公路勘测规范》(JTG C10-2007) 《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2003)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) 3、主要材料 混凝土及浆砌片石 ①钢筋混凝土盖板及帽石采用C30混凝土。 ②当涵顶填土高度<7.5米时,涵台及基础均采用C25混凝土;翼墙及翼墙基础均采用C15混凝土。 ③当涵顶填土高度≥7.5米时,涵台采用C30混凝土;基础均采用C25混凝土,翼墙及翼墙基础均采用C15混凝土。 ④涵底铺砌、截水墙及其他洞口工程均采用浆砌片石。 凡直径<12mm者采用R235级钢筋(A3),凡直径≥12mm者用HRB335级钢筋。 4、构造及设计要点 (1)装配式钢筋混凝土预制盖板按简支板计算内力,不考虑涵台传来的水平力。 (2)计算涵洞上车辆荷载引起的竖向力时,车轮着地面积的边缘向下作30度角分布,当几个车轮的扩散线重叠时,以最外边扩散线为准。 (3)在具体涵台计算时,分离式基础盖板涵假定盖板和涵底铺砌为支撑,涵台作为上下简支的竖梁,承受台后水平压力;整体式基础盖板涵,按上端简支、下端台身与基础固接的竖梁模式计算。其中活载引起的台后土压力按换算土柱高计算。 (4)高填土涵洞整体式基础,按承受地基反力作用的简支板计算。 (5)为了满足防冻要求,涵洞基础厚度若小于米时,施工中除基岩,砾石,粗砂地基以外,均应当在洞口及洞身基础底面设置0.5米的砂砾垫层或碎石垫层。当涵洞基底应力仍不满足承载力设计要求时,对于分离式基础可以根据本通用图通过调整基础襟边来减小基底承载力设计要求,如仍未达到要求,则应继续增设砂砾垫层或碎石垫层,也可设置粗砂垫层,保证换填后基础应力满足设计要求,垫层总厚度不宜超过3米,若超过3米,应考虑采用特殊地基处理方案,详见特殊地基处理方案图。 5、施工要点 (1)施工放样时,应复测涵洞轴线及进出口高程,如复测成果与设计图有较大出入,应通报设计代表或监理工程师及时进行调整。 (2)装配式钢筋混凝土预制盖板按99厘米和74厘米两种宽度进行预制拼装,如果预制场地不能满足要求时,可与设计代表及施工监理协商改为就地现浇,现浇需注意在沉降缝处断开即可。如块件需要零数的增宽,可按需要的宽度进行预制或现浇,板内钢筋按99厘米宽的配筋进行折算。当为斜交涵洞时,洞口两端盖板按实际设计为梯形板,可预制拼装或就地现浇。 (3)预制板必须在混凝土达到设计强度70%后,才能脱底模、移运和堆放,堆放时应在块件端部两点搁置,不得把上下面倒置。 (4)本通用图按照预制盖板的方法进行设计,设计吊装采用吊环进行吊装,吊环采用盖板涵主筋进行制作,图中未给出吊环数量,如施工中采用现浇盖板的方法进行施工,可不必设置吊环;如采用预制吊装的方法进行施工,可根据实际发生数量进行计量。。 (5)盖板搭接,安装完毕后,应采用C30小石子混凝土填充台背与盖板间的 100/134 1

盖板涵施工方案

盖板涵施工方案 一、工程概况 本合同段位于长治环城高速公路东段,起讫桩号:HK16+800~HK23+794.087,线路全长6994.087m。环城高速公路东段设计为双向四车道高速公路建设标准,设计时速100km/h,整体式路基宽度26m。 分离式路基宽度13m。本合同段盖板涵共4道,涵洞出入口均为八字墙结构。钢筋混凝土盖板为C30钢筋混凝土,涵台基础为C25片石混凝土,涵台身及帽石采用C25素混凝土,八字墙、翼墙及涵底铺砌均为M7.5浆砌片石。 工程数量一览表 二、人员、机械、材料准备

1、人员安排 主要技术、管理及施工人员见下表 主要技术、管理人员表 2、施工机械准备

主要施工机械一览表

3、材料准备 ①砂采用河北龙尧砂场砂,经检验合格,属中粗砂;砂源储备充分,可满足施工需要。 ②碎石料选用王章村石料厂,经检测合格。该石场规模较大,石料可满足施工需要。 ③水泥为山西天脊水泥,经检验合格。该水泥厂生产规模较大,可满足施工需要。 ④钢材为长治钢铁厂生产,各型号钢材经检验合格。 三、施工进度计划 施工进度计划 四、施工方案 1、施工放样 根据施工设计图及规范要求,我部对标段范围内的26 个I 级导 线点进行了全面复测。附合导线测量全长相对中误差符合规范要求, 平差后各点坐标与设计提供的坐标吻合较好。水准点的复测工作严格 按四等水准测量要求进行,附合水准路线的高程闭合差精度在规定范 围内,满足要求。根据相关要求和规定,我部还进行了导线点、水准

点的加密工作,并将大部分加密控制点布设在构造物附近,使其真正 起到了提高放样精度,便于施工放样的目的。所有这些测量工作,均 得到监理工程师的监督、检查与复核,得到了监理工程师的认可。 我项目部已对4座盖板涵洞进行了施工前的放样,准确定出中线,用水准仪测出原地面标高,对涵洞的长度、涵底标高、交角进行了复核,与施工设计图吻合。 2、地基处理 根据施工设计图规定地基承载力要求,在基坑开挖后,对地基实际承载力进行承载试验,若地基承载力达不到设计要求时应进行处理,地基处理除涵洞设计要求外,还要结合该路段路基处理方案,综合治理。强夯段要经过强夯处理后再施工涵洞基础。 3、基础 ①基础采用C25片石混凝土,片石规格、强度严格执行《公路桥涵施工技术规范》中片石混凝土的有关规定。 ②混凝土均为拌合站集中拌制,以保证混凝土质量。 ③片石混凝土施工注意事项: a可埋放厚度不小于150mm的石块,埋放石块的数量不超过混凝土结构体积的20%。 b应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块。 c石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土的强度。 d石块应清洗干净。 e石块应均匀分布,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触钢筋和预埋件。

钢筋混凝土圆管涵结构设计

钢筋混凝土圆管涵结构设计 (一)设计资料 某双车道三级公路的钢筋混凝土圆管涵,该涵洞设计荷载公路—Ⅰ级,要求内径≥1m ,填土高H=1.2m ,土容重31/18m kN =γ,管节下砂垫层1m 厚,内摩擦角 35=?,容许承载力[0σ]kPa 150=,试对构件进行强度、裂缝宽度和基地应力验算。 (二)设计计算 设管壁厚0.1m ,外径1.25m ,每节1m 长,混凝土采用C15,钢筋采用R235。 1.恒载计算 填土垂直压力: 21/k 6.21182.1m N H q =?=?=γ土 管节垂直压力: 22/k 5.21.025t m N q =?=?=γ自 2.活载计算 按《公路桥含设计通用规范》(JTG D60—2004)第4.3.1条和第4.3.2条规定,本题计算采用车辆荷载,公路—Ⅰ级和公路—Ⅱ级荷载采用相同的车辆荷载标准,填料厚度等于或大于0.5m 的涵洞不记冲击力。 按《公路桥含设计通用规范》(JTG D60—2004)第4.3.5条规定计算荷载分布宽度: 一个后轮单边荷载横向分布宽度=)14(28.123.199.030tan 2.126.0->> =?+见图m m m 故各轮垂直荷载分布宽度互相重叠,如图4-1a )所示。荷载横向分布宽度a 应按两辆车后轮外边至外边计算,即 m a 88.6)8.123.1(2)30tan 2.12 6.0( =?++??+= 一个车轮的纵向分布宽度=24.179.030tan 2.122.0m m >=?+ 故纵向后轮垂直荷载分布长度相互重叠,如图4-1b )所示。荷载纵向分布宽度b 按二轮(后轴)外边至外边计算,即

相关文档
相关文档 最新文档