文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 普通灯具安装检验批质量验收表格范本

普通灯具安装检验批质量验收表格范本

普通灯具安装检验批质量验收表格范本
普通灯具安装检验批质量验收表格范本

普通灯具安装检验批质量验收表

工程名称

胜利小区基础设施改

分项工程名

验收部位

造工程

施工单位

专业工长

项目经理 分包单位

分包项目经

施工工长

施工执行标

准 名称及编号 检

查 序 质量验收规范规定

施工单位检查评

监理单位 项 号 定记录

验收记录

灯具重量大于 3kg 时,固定在

螺栓或预埋吊钩上。 ( 第

19.1.1.1 条)

软线吊灯,灯具重量在 0.5kg

及以下时,采用软电线自身吊

装;大于 0.5kg 的灯具采用吊

1

的 链,且软电线编叉在吊链内,

固 使电线不受力。

灯具固定牢固可靠, 不使用木 主

楔。每个灯具固定用螺钉或螺 控

栓不少于 2个;当绝缘台直径 项

在75mm 及以下时,采用 1个螺

2 3 4

5

钉或螺栓固定。

花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具

挂销直径,且不应小于 6mm 。大型

当钢管做灯轩时,钢管内径不应小花灯的固定及悬吊装置,应按灯具

于10mm ,钢管厚度不应小于 1.5m 。 固定灯具带电部件的绝缘材料以

及提供防触电保护的绝缘材料,京

灯 一般敞开式灯具 ( 第

具 19.1.5.1 条)

危险性较大及特殊危险场所

( 第

19.1.5.1条)

高 2.4m时,

当灯具距地面高度小于

一1引向每个灯具的导线线芯最小截

具的可接近裸露导体必须接地

6

般面积 ( 第19.2.1 条)

(PE) 或接零 (PEN)可靠 , 并应有专

具及其配件齐全,无机械损

项其灯外灯

接头形具

2伤、变形、涂层剥落和灯罩破

目7线及、的裂等缺陷;

GB50303-2002

河南省建设厅监制中原油田基建处编制

普通灯具安装检验批质量验收表(续表)

欢迎共阅

3 4

软线吊灯的软线两端做保护

扣,两端芯线搪锡;当装升降

器时,套塑料软管,采用安全

灯头;

除敞开式灯具外,其他各类灯

具灯泡容量在 100W及以上者

采用资质灯头;

达接灯具的软线盘扣、搪锡压

线,当采用螺口灯头时,相线

灯头的绝缘外壳不破损和漏接于螺口灯头中间的端子上;

电;带有开关的灯头,开关手变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧巾灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于 5mm时,灯泡与绝缘台间应

采用隔热措施。

安装在重要场所的大型灯具的玻

5璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向

下溅落的措施。

投光灯的底座及支架应固定牢

6固,、枢轴应沿需要的光轴方向拧

紧固定。

7安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝

缘台与墙面之间应有防水措施

施工单位

项目专业质量检查员:年月检查评定

结果

监理(建监理工程师

设)单位(建设单位项目专业技术负责人):年月验收结论日

GB50303-2002

河南省建设厅监制中原油田基建处编制电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收

表13.3.3(室内绝缘导管敷设)

GB50303-2002

工程名称施工单位分包单位

施工执行标

名称及编号检序查号

1

分项名称

专业工长

分包项目经

质量验收规范规定

镀锌的钢导管、可挠性导管和

金属线槽不得熔焊跨接接地

线,以专用接地卡跨接的两卡

必间连接线为铜芯软导线,截面

须2

积不小于 4mm;

验收部位

项目经理

施工工长

施工单位监理单位

检查评定记录验收记录接当非镀锌钢导管采用螺纹连接

主地时,连接处的两端焊跨接接地

控 2 接线;当镀锌钢导管采用螺纹连

项零接时,连接处的两端用专用接

地卡固定跨接接地线;

金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和3壁厚小于等于 2mm的钢导管不得套管

熔焊连接。

防爆导管不应采用倒扣连接;当连接4有困难时,应采用防爆活接头,其接

全面应严密。

电缆导管的弯曲半径不应小于电缆

1最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表 12.2.1-1的

一规定。

般金属导管内外壁应防腐处理;埋设于项 2 混凝土内的导管内壁应防腐处理,外

壁可不防腐处理。

室内进入落地式柜、台、箱、盘内的3导管管口,应高出柜、箱、盘、的基

础面 50~80mm。

暗配的导管,埋设深度与建筑物、构

筑物表面的距离不应小于15mm;明配

的导管应排列整齐,固定点间距均

匀,安装牢固;在终端、弯头中点或

4

柜、台、箱、盘等边缘的距离150~

500mm范围内设有管卡,中间直线段

管卡间的最大距离应符合表14.2.6

的规定。

河南省建设厅监制

中原油田基建处编制

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收(续表)

表(室内绝缘导管敷设 )

GB50303-2002

导管间及与灯具、开关、线

防盒等的螺纹连接处紧密牢

5爆固,除设计有特殊要求外,导宫接处不跨接接地线,在螺管

纹上涂以电力复合酯或导电线

性防锈酯;

安装牢固顺直,镀锌层锈蚀

6

或肃落处做防腐处理。

一刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管

般7金的长度在动力工程中不大于

属0.8m,在照明工程中不大地

1.2m;

目柔

可挠金属管线或其他柔性导性管与风性导管或电气设备、

8导器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其管

他柔性导管的连接处密封良敷好,防液覆盖层完整无损;设可挠性金属导管和金属柔性

9导管不能做接地( PE)或接

零( PEN)的接续导体。

10

施工单位检查

评定结果

监理(建设)单位验收结论

工程名称

施工单位

分包单位

施工执行标

名称及编号 检

查 序 项 号

导管,在建筑物变形缝处,

应设补偿装置。

项目专业质量检查员:

年 月 日

监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)

年 月 日

河南省建设厅监制

中原油田基建处编制

开关、插座、风扇安装检验批质量验收表

GB50303-2002

分项名称 验收部位

专业工长 项目经理

分包项目经

施工工长

质量验收规范规定

施工单位 监理单位 检查评定记录 验收记录

1

交流、直流或不同电压等级的插座安装

(第 22.1.1 条)

2

单相两孔插座,面对插座的左孔或 主

上孔与相线连接,左孔或下孔与零

线连接;单相三孔插座,面对插座

座 单相三孔、三相四孔及三相五孔插

项 3 接 座的接地( PE )或接零( PEN )线接

地 在上孔。插座在接地端子不与零线

端子连接。同一场所的三相插座,

4

接地( PE )或接零( PEN )线在插座

间不串联连接。

7

殊 潮湿场所采用密封型并带保护地

线触头的保护型插座, 安装高度不

8

照 同一建筑物、 构筑物的开关采用同 明 一系列的产品、 开关的通断位置一

9

开 致的产品、开关的通断位置一致, 关

相线经开关控制: 民用住宅无软线

引至床边的床头开关。

10 吊

吊扇挂钩安装(第 22.1.5.1 条)

11 扇

吊扇扇叶距地高度不小于 2.5m ; 12 安 吊扇组装不改变扇叶角度, 扇叶固定

螺栓防松零件齐全;

13

吊杆间、吊杆与电机问题螺纹连接,

合长度不小于 20mm ,且防松零件齐 14 吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显 15 壁 壁扇底座的固定(第 22.1.6.1 条)

16 扇壁扇防护罩(第 22.1.6.1 条)

河南省建设厅监制

中原油田基建处编制

开关、插座、风扇安装检验批质量验收表

GB50303-2002

当不采用安全型插座时,托儿所、幼

1

儿园及小学等儿童活动场所安装高

度不小于 1.8m ;

暗装的插座面板紧贴墙面, 四周无缝

2 插 隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎

裂、划伤,装饰帽齐全;

安 车间及试(实)验室的插座安装高度 般

3 装 距地面不小于 0.3m ;特殊场所暗装的

插座不小于 0.15m ;同一室内插座安

项 装高度一致;

地插座面板与地面齐平或紧贴地面,

4

盖板固定牢固,密封良好。

照 开关安装位置便于操作, 开关边缘距

明 门框边缘距门框边缘的距离

5 开 0.15~0.2m ,开关距地面高度 1.3m ;

关 接线开关距地面高度 2~3m ;层高小于安 3m 时,拉线开关距顶板不小于 100mm ,

装拉线出口垂直向下;

相同型号并列安装及同一室内开关

6安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不

小于 20mm;

暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无

7缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无

碎裂、划伤、装饰帽齐全。

8吊涂层完整,表面无划痕、无污染,吊扇杆上下扣碗安装牢固到位;

9安同一室内并列安装的吊扇开关高度装一致,且控制有序不错位。

10壁壁扇下侧边线距地面高度不小于扇 1.8m;

11安涂层完整,表面无划痕、无污染,防装

护罩无变形。

施工单位检查

项目专业质量检查员:

评定结果年月日

监理单位监理工程师 ( 建设单位项目专业技术负责人 ) :

验收结论年月日

河南省建设厅监制中原油田基建处编制

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

检验批质量验收记录全套

检验批质量验收记录 (全套) 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全与功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001

检验批验收记录填写注意事项

《检验批质量验收记录表填写注意事项》 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据本资料相应的条款在下道工序施工前进行验收。检验批的质量验收记录由项目质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收并确认。 2、单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。 施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。 3、施工执行标准名称及编号 由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准本系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准。 二、质量验收规范的规定栏 质量验收规范的规定填写具体的质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。这些项目的主要要求用注的形式放在表的背面。如果是将验收规范的主控、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样方便查对验收条文的内容。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收时其主要要求及如何判定注明,可以按照表背面的提示进行。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地

检验批质量验收记录(全套)

检验批质量验收记录 (全套)

总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001 1、地基与基础工程检查用表------------------------------------001 1、土方开挖工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、土方回填工程检验批质量验收记录----------------------------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(重复使用的钢板桩)------001 1、排桩墙支护工程检验批质量验收记录(混凝土板桩制作)--------001 1、降水与排水检验批质量验收记录------------------------------001 1、地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)----------------001 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录--------------------001 1、水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录----------------------001 1、沉井(箱)检验批质量验收记录------------------------------001 1、钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录----------------------001 1、灰土地基检验批质量验收记录--------------------------------001

普通灯具安装检验批质量验收记录

普通灯具安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按照楼层、系统、施工段等划分检验批。 三、GB50303-2002规范摘要 主控项目 19.1.1 灯具的固定应符合下列规定: 1 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上。 2 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力。 3 灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。 19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。 19.1.3 当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。 19.1.4 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。 19.1.5 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定: 1 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外): 1)室外:2.5m(室外墙上安装); 2)厂房:2.5m; 3)室内:2m; 4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。 2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 一般项目 19.2.1 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定。 表19.2.1 导线线芯最小截面积(m) 19.2.2 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定: 1 灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。 2 软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头。 3 除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头。 4 连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。 5 灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。 19.2.3 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。 19.2.4 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。 19.2.5 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 19.2.6 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 19.2.7 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

检验批质量验收记录

检验批质量验收记录集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

表4 模板安装工程检验批质量验收记录 表5 预制构件模板安装工程检验批质量验收记录 表6 钢筋原材料检验批质量验收记录 表7 钢筋加工检验批质量验收记录 表8 钢筋连接检验批质量验收记录 表9 钢筋安装检验批质量验收记录 表10 预应力材料检验批质量验收记录 表11 预应力制作与安装检验批质量验收记录 表12 预应力张拉与放张检验批质量验收记录 表13 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录 表14 混凝土原材料检验批质量验收记录 表15 混凝土拌合物检验批质量验收记录 表16 混凝土施工检验批质量验收记录 表17 混凝土试块强度统计评定质量验收记录 表18 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 表19 混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表20 预制构件检验批质量验收记录 表21 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录

表4 模板安装工程检验批质量验收记录 编号:

注:检查预埋件、预留洞中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。 填表说明: 根据《规范》第4.2.1 主控项目: 检查数量:第1、2项按相关标准确定,第3、4项为全数检查; 检验方法:对着模板设计方案及相关标准,现场观察或尺量检查。 一般项目: 抽样检查项目的检查数量与检验方法如下,其他项目全数检查。 第3项—模板起拱。检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。检验方法:水准仪或尺量。 第5项—预埋件及预留洞位置。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。检验方法:观察、尺量。 第6项—模板安装允许偏差。检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。检验方法:尺量、水准仪或拉线、经纬仪或吊线,2m靠尺和塞尺量测。

普通灯具安装检验批质量验收表格范本

普通灯具安装检验批质量验收表 工程名称 胜利小区基础设施改 分项工程名 验收部位 造工程 称 施工单位 专业工长 项目经理 分包单位 分包项目经 施工工长 理 施工执行标 准 名称及编号 检 查 序 质量验收规范规定 施工单位检查评 监理单位 项 号 定记录 验收记录 目 灯具重量大于 3kg 时,固定在 螺栓或预埋吊钩上。 ( 第 19.1.1.1 条) 软线吊灯,灯具重量在 0.5kg 灯 及以下时,采用软电线自身吊 装;大于 0.5kg 的灯具采用吊 具 1 的 链,且软电线编叉在吊链内, 固 使电线不受力。 定 灯具固定牢固可靠, 不使用木 主 楔。每个灯具固定用螺钉或螺 控 栓不少于 2个;当绝缘台直径 项 在75mm 及以下时,采用 1个螺 目 2 3 4 5 钉或螺栓固定。 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具 挂销直径,且不应小于 6mm 。大型 当钢管做灯轩时,钢管内径不应小花灯的固定及悬吊装置,应按灯具 于10mm ,钢管厚度不应小于 1.5m 。 固定灯具带电部件的绝缘材料以 及提供防触电保护的绝缘材料,京 灯 一般敞开式灯具 ( 第 具 19.1.5.1 条)

的 危险性较大及特殊危险场所 安 ( 第 19.1.5.1条) 装 高 2.4m时, 灯 当灯具距地面高度小于 一1引向每个灯具的导线线芯最小截 具的可接近裸露导体必须接地 6 般面积 ( 第19.2.1 条) (PE) 或接零 (PEN)可靠 , 并应有专 具及其配件齐全,无机械损 项其灯外灯 接头形具 2伤、变形、涂层剥落和灯罩破 目7线及、的裂等缺陷; 表 GB50303-2002 河南省建设厅监制中原油田基建处编制 普通灯具安装检验批质量验收表(续表)

(完整版)检验批质量验收程序和记录表填写标准汇总

检验批质量验收程序和记录表填写标准 一、单元划分 质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 路基、桥梁、涵洞、隧道具体划分详见各章分项工程检验批的划分及编号附表。当本专业检验批质量验收记录表缺项时,可借用其他专业相同或类似工程表格填写。 二、验收程序 工程质量验收采取分层次、逐级验收。 检验批验收→分项工程验收→分部工程验收→单位工程验收。 所有验收的基础就是检验批验收记录。 ㈠、检验批 验收组织: 施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员、技术负责人、工程负责人验收。监理单位检查全部主控项目,一般项目的检查内容和数量可根据各项验收标准及设计文件的要求确定。 验收内容: 验收内容包括实物检查和资料检查。 ⑴实物检查 ①原材料、构配件和设备等的检验,按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。 ②混凝土性能指标的检验,按验标规定的抽样检验方案执行。 ③验标中采用计数检验的项目,按抽查点数符合验标规定的百分

率检查。 ⑵资料检查 包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等。 验收标准: 质量验收标准为合格,主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 ⑴主控项目:是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 ⑵一般项目:是除主控项目以外的检验项目。 不合格的处理: ⑴经返工重做的或更换构配件、设备后的检验批,重新按验标验收。 ⑵当试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时,应邀请有资质的法定检测单位对实体质量检测鉴定,凡达到设计要求的检验批可予以验收。 标准不统一的处理: 当涉及结构安全和系统功能的部分设计规范条文和设计文件对质量的要求与验标不一致时,应以设计文件为准。 ㈡、分项工程 由监理工程师组织施工单位分项工工程负责人、专职质量检查员、技术负责人验收。 合格标准: ⑴分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定。

GB50300-2013新检验批质量验收记录

模板安装检验批质量验收记录 02010101 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 1 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》(2011版)GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条/ 一般项目1 模板安装的一般要求第4.2.3条/ 2 用作模板的地坪、胎膜质量第4.2.4条/ 3 模板起拱高度第4.2.5条/ 4 预 埋 件 、 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线 位置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10,0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10,0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10,0 / 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5 / 截面 内部 尺寸mm 基础±10 / 柱、墙、梁+4,-5 / 层高 垂直度 mm 不大于5m 6 / 大于5m 8 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 / 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师: 年月日

单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构/混凝土 结构 分项工程名称模板 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批部位 2 施工依据验收依据《混凝土结构工程施工质量验收 规范》(2011版)GB50204-2002 主控项目 验收项目设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果1 底 模 及 其 支 架 拆 除 时 的 混 凝 土 强 度 构件类型构件跨度 (m) 达到设计的混 凝土立方体抗 压强度标准值 的百分率 (%) / 板 ≤2 ≥50 / 8≥,>2 ≥75 / >8 ≥100 / 梁、拱、 壳 ≤8 ≥75 / >8 ≥100 / 悬臂构件- ≥100 / 2 后张法预应力构件侧模和 底模的拆除时间 第4.3.2条/ 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ 一般项目1 避免拆模损伤第4.3.4条/ 2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条/ 3 模板拆除的批准第4.3.6条/ 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日 监理单位 验收结论专业监理工程师: 模板拆除检验批质量验收记录 02010102 002

检验批质量验收记录

 填表说明: 根据《规范》第4.2.1条至4.2.10条,各验收项目的检查数量与检查方法如下: 主控项目: 检查数量:第1、2项按相关标准确定,第3、4项为全数检查; 检验方法:对着模板设计方案及相关标准,现场观察或尺量检查。检验批质量验收记录文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

检验批验收记录填写方法 检验批就是指检验的批次,10个格子就是预留的检验记录,根据实际检验记录填就行。 一、表头部分的填写 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操

作,才能保证国家验收规范的实施。 三、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录 1、分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地 说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 2、“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。

检验批质量验收制度

检验批质量验收制度 (试行) 第一章总则 第一条按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,施工质量验收分为检验批、分项工程、分部工程和单位工程几个层次,为搞好检验批的质量检查验收,特制定本制度。 第二条检验批检查验收制度,仅适用于房屋建筑工程。 第二章定义 第三条检验批:是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。检验批是施工质量验收的最小单位,是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。 第四条检验批的划分:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 建筑工程的地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批;有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批;屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批;单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批,多层及高层建筑建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批;其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批;对于工程量较少的分项工程可统一化为一个检验批。安装工程一般按一个设计系统或组别划分为一个检验批。室外工程统一划分为一个检验批。散水、台阶、明沟等含

在地面检验批中。 第三章检查验收规定 第五条检验批的检查验收由主控项目和一般项目两项组成。 第六条检验批质量合格的规定 (1) 主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。 (2) 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 从上面的规定可以看出,检验批的质量验收包括了质量资料的检查和主控项目、一般项目的检验两方面的内容。 第七条主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格 检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目必须全部符合有关专业工程验收规范的规定,主控项目的检查具有否决权;一般项目可按专业规范的要求处理。各专业质量验收规范对各检验批的主控项目和一般项目的子项合格条件都给予了明确的规定。 第八条资料检查 质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的施工操作依据,检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查,实际是对工程控制的确认,这是检验批合格的前提。所要检查的资料主要包括: 图纸会审、设计变更、洽商记录。 建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备的质量 证明书及进场检(试)验报告。 工程测量、放线记录。 按专业质量验收规范规定的抽样检验报告。

检验批的质量验收

检验批白勺质量验收 1、检验批合格质量规定 01)主控项目和一般项目白勺质量经抽样检验合格。 02)具有完整白勺施工操作依据、质量检查记录。 2、检验批按规定验收 (1)资料检查 1)图纸会审、设计变更、洽商记录; 2)建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备白勺质量证明书及进场检(试)验报告; 3)工程测量、放线记录; 4)按专业质量验收规范规定白勺抽样检验报告; 5)隐蔽工程记录和施工过程检查记录; 6)施工过程记录和施工过程检查记录; 7)新材料、新工艺白勺施工过程检查记录; 8)质量管理资料和施工单位操作依据等。 (2)主控项目和一般项目白勺检验 检验批白勺合格质量主要取决于主控项目和一般项目白勺 检验结果。主控项目是对检验批白勺基本质量起决定性影响白勺

检验项目,因此必须全部符合有关专业工程验收规范白勺规定。这种项目白勺检查具有否决权。主控项目对基本质量白勺决 定性影响,必须从严要求。混凝土结构工程中混凝土分项工程白勺配合比设计其主控项目要求:混凝土应按国家现行有关

标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55白勺专门规定,根 据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设 计。对有特殊要求白勺混凝土,其配比设计尚应符合国家现 行 有关标准白勺专门规定。其检验方法是检查配合比设 计资料。 一般项目则可按专业规范白勺要求处理。首次使用白勺 混凝 土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比白勺 要 求。开始生产时至少留置一组标准养护试件,作为验证配合 比白勺依据。并通过检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告 进 行检验。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结 果调整材料用量,提出施工配合比,并通过检查含水率测 试结果和施工配合比通知单进行检查,每工作班检查一次。 (3)检验批白勺抽样方案 主控项目,对应于合格质量水平白勺生产方风险和使用 方 风险,主控项目,对应于合格质量水平白α和β均不宜超过

30专用灯具行灯和防爆灯安装工程检验批施工质量验收

30专用灯具行灯和防爆灯安装工程检验批施工质量验收30.1一般项目 30.1.1适用范围:本章适用于电气照明安装工程的专用灯具(行灯和防爆灯)安装工程施工质量的验收。 30.1.2检验批的划分:按楼层、单元或安装部位划分。 30.1.3专用灯具(行灯和防爆灯)安装工程检验批施工质量由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工项目质量检查员进行验收。 30.1.4检验批主控项目的质量经抽样检验必须全部符合本标准的规定。一般项目的质量经抽样检验每项应有85%及以上的抽检处或偏差值符合本标准的规定。主控项目和一般项目均应具有完整的施工操作依据和质量检验(自检、交接检查、专业检查)记录。 30.1.5专用灯具行灯和防爆灯安装工程检验批施工质量 不符合要求时,应按《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》的《统一标准》DB23/711-2003第4.0.6条的规定执行。30.2主控项目 30.2.1、36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定: 1行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V;2变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)

或接零(PEN)可靠; 3行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和符合有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流;4行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护罩、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 抽检数量:全数检查。 检查方法:目测检查。 30.2.2防爆灯具安装必须符合下列规定: 1灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时,灯具种类和防爆结构的选型应符合表30.2.2的规定: 表30.2.2 灯具种类和防爆结构的选型

相关文档