文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案
混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心

编制:

审核:

河南七建工程集团有限公司

2015年7月10日

1.编制依据

1.1施工图纸:

郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。

1.2规范规程:

2.施工概况:

本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。

3.施工计划及安排

植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。

植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。

4.施工准备

4.1技术准备

项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。

在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

安全、消防、文明施工及环保(三级)交底。专业技术工人按工长下达的交底及质量标准和其它要求进行施工。

4.2机具准备

4.3材料准

钢筋工长提出计划,必须写明工程名称、钢筋规格、型号、数量、要求和使用日期。由专业工程师审核后,报项目主管经理审批,由材料部门进行采购。

结构工程使用的钢筋,所选择厂家必须符合供货协议规定,对钢筋严格按照ISO9002质量标准和相关程序文件进行控制,严禁假冒伪劣产品进入工地。钢筋进场时应按炉批号。钢筋应有出厂质量证明书,每捆钢筋应有炉批号,外观质量符合钢筋标准。进场钢筋应具有原材质量证明书(合格证)和原材试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,进场时应按炉罐(批)号及规格分别堆放,批检验,质量证明与钢筋上的炉批号要相符,检查内容包括对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样,进行力学性能试验,材料员要及时通知项目试验员取样送检,复试合格及符合设计和有关标准规定后方可使用。要求在原材的复试单上必须填明复试钢筋所使用的部位,以防由于复试部位不明而导致不合格钢筋在工程上使用。现场钢筋的供应实行按限额领料制度,材料部门建立领料台帐和钢筋节约台帐。

4.3.3钢筋的保管

按施工总平面图的布置,平整碾压好钢筋存放场地,搭设棚架,准备好垫木,按批分别堆放整齐,避免雨淋锈蚀。

钢筋进场后,材料组派专人挂上标志牌,标识牌上的主要内容包括:型号、数量、炉号、类型、生产日期、试验日期以及生厂家等。并对钢筋进行挂绿牌以示可以使用。

验收合格后,材料部门收取合格证、原材试验报告、复试报告交技术部门存档。

4.4生产准备

施工前操作者要核对钢筋,按加工单规格、直径、形状、尺寸和数量进行现场加工成型后,按钢筋型号、规格,分层、分段码放。熟悉图纸,合理确定钢筋绑扎顺序对钢筋机械按照平面布置图进行场地平整,机械安装、调试,符合要求后进行加工钢筋。

4.5作业条件

4.5.1 所用材料必须有合格证。

4.7.2 作业场地应有安全防护措施。

4.5.3 熟悉料单,熟悉图纸弄清植筋的位置。

4.6.4 植筋的位置要先画上线,画线时要考虑砌块的尺寸,钢筋必须植在砌块的灰缝之中。否则,必须返工处理。

5.植筋技术

5.1原理

植筋技术是一项新型的钢筋混凝土结构加固技术,是一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术。它是在已有混凝土结构或构件上以适当的直径和深度钻孔,并采用专用植筋胶,利用其粘结和锁键原理使新增的设计钢筋与原混凝土粘接牢固,使作用在植筋上的拉力通过化学粘接剂向混凝土中传递,从而形成整体受力体。目前,已广泛地应用于已有建筑物的加固改造工程中。其工作原理是:在加固过程中,新旧混凝土界面的抗剪力主要由以下几部分组成:界面混凝土内部结合力,界面摩擦力,植筋的抗剪力。当外力作用达到一定程度,界面混凝土内部结合力被抵消,新增的混凝土与原混凝土面理论上分离,产生相对位移,此时植筋受拉力和剪力产生的弯矩作用,作用值的大小依赖于界面的粗糙度和强度。如果界面足够粗糙,此时会产生附加的混凝土层间的内连锁作用(包括摩擦力和内部结合力),起到部分抵消外部剪力的功效。

5.2优点

5.3影响因素

植筋技术的成败主要取决于混凝土基材质量、钢筋质量、粘结剂强度、钢筋植入混凝土深度(锚固长度)、施工温度等因素。

Ⅲ级钢筋,其强度应符合现行国家标准,即《普通碳素结构钢技术条件》的规定。粘结剂的自身强度及粘接强度必须满足使用要求。

“适当的深度”需要通过试验来确定,目前还没有准确的理论计算公式可应用于指导植筋工程设计。

5.4施工中应注意的问题

①按设计要求定位布孔;②钻孔与母体表面垂直,孔径比钢筋直径大4mm,注意钻孔位置应避开结构内钢筋,尤其是受力主筋。采用水钻钻孔时,应对孔壁进行打毛及干燥处理;③用刷子及清洁的压缩空气清干净尘土,不能用水洗,钢筋表面要除锈,不能存在浮锈或油污;④从孔底开始注胶,待孔内注胶达到80%后即将钢筋缓缓旋入孔中,以表面稍有溢出为宜,整个植筋过程应连续进行;⑤植筋胶凝固硬化前不应施加荷载。安装在潮湿的混凝土时,固化时间必须加倍。

5.5植筋胶合材料

植筋胶合材料具有:高抗酸碱性,耐老化耐热性能好,常温下不发生蠕变对湿度的敏感度低,在潮湿环境中长期负荷稳定,抗震性能好。

5.6应用优点

无膨胀应力固定,边间距小,尤其适用于加固和改扩建工程,以及二结构砌体工程中的拉结筋;锚固钢筋可达到很高承载力,效果相当于预留钢筋,几乎适用于所有建筑材料;安装快捷,快速凝固,缩短施工进度,节省工时。

6.主要施工工艺

6.1施工程序

现场清理→定位放线→钻孔→清孔→孔烘干→结构胶调制→灌胶→植筋→固化养护→验收

6.2钢筋的加工

HPB235级钢筋的主筋端部必须做180°的弯钩,圆弧部分弯曲直径D≥2.5d(d为钢筋直径),其弯钩的平直段不小于3d。

钢筋末端需作135°弯钩时,弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径4d,不小于钢筋直径5d,末端平直部分长度不得小于钢筋直径的10倍。

砌体工程时拉结筋,植筋的钢筋的加工,一级钢一端有弯钩一端不需弯钩,二级钢不需要弯钩。拉结筋为直径为6mm的钢筋,加工时平直段长度为1100mm。门窗洞口位置的植筋,钢筋下料长度到洞口边为止。

构造柱的纵筋植筋、楼梯梁板的植筋,植筋埋置深度符合要求外,外露长度必须符合格要求,满足搭接的长度要求,以及符合规范搭接位置的要求。

6.3钢筋加工的检查与验收

对现场加工成型的钢筋加工精度要严格控制,班组进行自检交接检,质检员和专业工段负责人还需要检查。加工后必须进行预检,不合格的必须返工,不允许进入植筋现场。

钢筋加工过程中,工段负责和质检员要跟踪检查,发现加工过程有问题,及时进行更正,避免造成过多的浪费。

6.4植筋施工

开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由测量人员、技术人员或工长放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。

钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净。

洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛毛刷套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。

1)锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。

2)用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出光泽。

3)将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。

将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。

对埋植好的钢筋应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞。

6.5钢筋的检查验收

钢筋植筋完后,对照图纸进行自检、专检、互检,对其位置、规格、尺寸等进行检查,预检合格后报监理验收,监理验收合格后,签字认可,进行下一道工序的施工。

埋植工作完成后,相关部门对植筋质量进行检查验收,按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,填写《分项工程报验单》。

7.质量标准及采取的措施

7.1质量要求及标准

钢筋的原材料必须合格外,下料长度满足设计和施工规范的要求,且钢筋锚固长度及承载力可以参照下页表:钢筋混凝土锚固承载力设计值。

植筋时使用的凝结胶凝结时间可以参照按下表:

根据上表钢筋直径为12时,主要是指构造柱的纵筋植筋,钻孔直径为16mm,锚固长度为147mm。最小承载力取27.6KN时,钢筋植入深度为120mm;最大承载为46.0KN时,钢筋植入深度最大为200mm。直径为12时,钢筋屈服值为33.9KN。

钢筋直径为Ф10时,植筋钻孔直径为14mm,锚固长度为119mm。最小承载力取18.8KN时,钢筋植入深度为100mm;最大承载为31.7KN时,钢筋植入深度最大为140mm。直径为10时,钢筋屈服值为23.6KN。

本工程大部分为砌体拉结筋为Ф6,根据有关规范要求进行施工时(亦可参照上表钢筋锚固承载力设计值),锚固长度为12~15d,则直径为6mm的钢筋,那么锚固长度为72~90mm,本工程取中间值约为80mm,打孔直径为10mm,深度为100mm。

在植筋施工中,钢筋直径为Ф6时,钻孔直径为10mm,植筋深度为80mm;钢筋直径为Ф12时,钻孔直径为16mm,植筋深度为140mm。

7.2保证质量措施

7.2.2钻孔位置线放完后,报请有关单位验线。

7.2.4锚固用胶需有产品合格证,各项技术指标应达到规范定的数值,锚固用胶必须严格按产品说明配制使用。

7.2.5钢筋锚固工作完成后,经自检合格后,报请有关单位验收,请政府质检部门按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,并填写分项工程报验单。

8.施工现场安全、环境及成品保护

8.1安全文明施工

钢材半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩距电气开关或配电箱不少于800mm。

钢筋加场地及堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜,电气开关和焊接设备,操作地面应铺设绝缘材料。

随机电源灵敏,漏电保安器完好,安全防护装置必须完整有效,各部螺栓紧固。

拉直钢筋卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2m以内禁止行人。

展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

加工搬运应防止钢筋崩弹,甩动造成碰伤、烫伤和触电事故。

严禁用钢筋触动电气开关、钢筋头、铁锈皮应随时清除集中堆放,清扫工作场地,电气设备不得受潮。

操作人员应对配合人员的安全负责,配合人员听从操作人员的指挥。

各种钢筋加工机械在使用前,班组长应检查各种机械运转是否正常。

班组长要对作业人员进行操作规程的学习。

下班关闭电源,覆盖机械,活完脚下清。

防护措施

竖向洞口、凡落地的洞口应绑防护栏杆,下设挡脚板。低于800mm的竖向洞口,应加设1.2m高的临时护栏。

电梯井口必须设不低于1.2m的金属防护门,井内首层和首层以上每隔10m设一道水平安全网,安全网应封闭严密。未经项目技术部批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。

施工中必须要做好“三宝四口五临边”的防护工作,洞口必须设置安全标志和照明装置。

两米以上属高处作业,操作人员必须按要求系好安全带。

使用钢筋切断机,当机械运转正常时方可断料。切断钢筋严禁超过机械的负载能力。

8.2成品保护

钢筋植好后,要按照植筋胶凝结时间表的数据,在凝结时间内,不得随意抽动植筋,要有人看护,在终凝前发现已植的钢筋有扰动现象,应及时进行处理。

在砌体时,如果植筋不在其砌体灰缝的部位时,应重新植筋,不得随意弯曲钢筋,强制放入砌体灰缝之中。

9.施工试验计划

按照施工规范的材料试验要求,以及质检站的监察计划和试验要求,我单位严格执行有关试验要求。对植筋的试验,以钢筋的最大屈服值为限。

9.1钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不得大于60t。如有每超过60t的应再增加一组钢筋试件。

9.2 外观检查:从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋高度,钢筋表面上其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。钢筋每1m弯曲度不应大于4°。

9.3 力学性能试验:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样,在抽取时应将钢筋的端头截去500㎜,然后再分别进行拉伸试验和冷弯试验。每批进场钢筋按规范批量及时报监理,按规定做不少于30%的见证试验。

9.4化学分析:如果钢筋在加工厂加工时发现有脆断和焊接不好及机械性能不正常的现象时,需对该批钢筋进行化学分析或者将该批钢筋退回厂家重新发货。如做化学分析时,根据工程中使用的钢筋量,取样次数以施工时实际发生的工程量计算。

盘龙花园二期工程E1-2/03地块1#~4#楼植筋

重庆建工第九建设有限公司

2011年4月

植筋施工方案

万寿综合大楼附属工程 加层楼面 植 筋 施 工 组 织 设 计 方 案 南京市水利建筑安装工程有限公司

植筋工程施工方案一.工程概况 加层楼面植筋25和22的螺纹钢筋850根左右 由我单位施工。 二.工程量及工期安排 (一)工程量:850根 (二)工期安排:10天 (三)施工基本要求:砼基C30

三.植筋施工工艺过程 (一),植筋施工工艺过程 放线定位钻孔,孔深丈量清孔,注胶植入钢筋待固化时间。(附图)(二),施工工序及注意事项 1,放线定位:由土建根据图纸现场划线定位,并指出植筋部位和可移动的范围,并作出明显标志。 2,钻孔:使用电锤(或电钻)钻入植入钢筋相配的孔径/孔深适的孔。孔径/孔深按照使用进口胶或国产胶不同以及锚固基材(砼体)强度不同而选用,一般原则孔径比钢筋直径大4mm,孔深为钢筋直径的10倍D。 钻孔一般为垂直基材表面,但有的孔由于体内钢筋的影响只能斜打穿过,在梁柱接头的地方由于钢筋密集/定位的地方无法钻孔,只能移位钻孔,在梁柱设计尺寸允许的范围内将设计钢筋总数植入,如有困难请示解决(如变更钢筋直径,大移位等)。 3、清孔前应检查钻孔深度达到要求,即可终止钻孔。 4、清孔:清孔的目的是洗清孔内渣粉,保证植筋胶能与孔壁/钢筋形成强固的粘结力,清孔方法: 第一步:先用强力空气冲洗孔底和孔壁。 第二步:再用钢丝刷清孔壁。 第三步:第二次强力空气冲洗孔。 5、助胶抢助胶:自孔底注射达孔深1/2﹍2/3十为止。

6、植入钢筋:用手将备好的钢筋,徐徐转入孔内即可。 7、待固化时间:固化时间随基材温度而定,如进口胶在0度左右约3个小时,5度左右约1.5个小时,20度左右约45分钟即可。在固化时间内,不能碰撞钢筋。 四、质量控制 (一)植筋的质量操作主要注意下列两点。 1、钻孔清孔的质量:要保证孔内清洁干燥,不能有水、尘土。 2、钻孔深度一定要保证10D﹍13D,视基材的强度和胶的质量有关,基材>C25,进口胶应=10D,以保证锚固力。 (二)注胶时要检查胶质量和混合管,开始打出来的胶(未充分混合的)不能使用。 (三)钢筋植入后刚开始的20—40分钟内不允许用手摇动和物品碰动,应保持静止状态,防止破坏粘强度。植入的钢筋应清洁不含油污、灰渍且不应潮湿,保证钢筋和粘合剂完全粘合效果。(四)质量检查: 1、建议施工前可现场做一组(3根)移位种植钢筋的拉拔实验(可以破坏性拉拔)以检查胶的质量的施工水平,以及是否达到设计的要求。 破坏性实验,钢材破坏时轴向拉力特征值NRKS应为: NRKS=∏/4﹡d2﹡fuk

最新1楼板植筋施工方案

1楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 5、质量保证措施 (4) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (5)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。

3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

植筋专项施工方案

植筋专项施工方案 第1章编制依据 1《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013); 2《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 3《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 4《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015); 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/TJ08-003-2000 8本工程设计图纸、设计变更及《施工组织设计》; 第二章工程概况 工程名称:阳光新城商住小区一期 工程地点:玉林市二环南路北侧、玉发大道西侧 建设单位:广西银广厦房地产开发有限公司 监理单位:广西刚正建筑工程监理有限公司 设计单位:深圳市华蓝设计有限公司 施工单位:广西明星建设工程有限公司 勘察单位:地矿梧州地质工程勘察公司 总建筑面积(含地下室):79642.69m2 工期要求:480日历天 开工日期:2016年4月1日 计划竣工日期:2018年2月20日 工程规模: 本工程拟建1#~12#楼(共12栋)与幼儿园(一栋)和半地下室商业; 半地下室商业:建筑面积8412.04㎡,层高4.5㎡m,层数1层。 1#~2#商业建筑面积:5128.96㎡,占地面积1642.15㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 3#~6#商业建筑面积:11587.87㎡,占地面积3626.83㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 7#~9#商业建筑面积:7709.74㎡,占地面积2408.97㎡,建筑高度13m,层数3层。 1#~4#住宅楼建筑总面积:13138.80㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 5#~9#住宅楼建筑总面积:18160.00㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 10#住宅楼建筑总面积:4575.12㎡,建筑占地面积:418.76㎡,建筑高度36.6m,层数11+1层。11#~12#住宅楼建筑总面积:10930.16㎡,建筑占地面积1026.66㎡,建筑高度36.6m,层数11+1F。 除了幼儿园为框架结构,余下其它住宅楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设防等级三级,抗震设防类别为丙类,火灾危险分类为戊类,耐火等级一级,屋面防水等级1级,结

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

植筋专项施工方案

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间:2015年10月15日 1

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J 线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式 植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。(3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、 安全技术交底与生 1

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明 工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。(2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根, 拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要 求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋 →固化、保护 1、植筋加固施工 2

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

植筋专项施工方案

编制指导思想、编制原则 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部 编制时间:2015年10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工 作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和 技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304 根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋→固化、保护 1、植筋加固施工 (1)、施工工艺

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

钢筋植筋专项施工方案修订稿

钢筋植筋专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人:, 审核人:, 审批人:, 编制日期:,

目录

第一章、编制依据 1、依据《混凝土结构加固技术规范》GB50367-2005 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、天安星河湾项目工程施工蓝图 4、由河南闽兴建设有限公司编制的钢筋工程施工作业指导书 第二章、工程概况 工程名称:天安星河湾(3#、5#~13#楼及地下车库) 建设单位:郑州天安置业有限公司 勘察单位:河南永固岩土工程有限公司 设计单位:郑州市第一建筑工程集团有限公司 监理单位:中牟县建设工程监理公司 施工单位:河南闽兴建设有限公司 工程地点:郑州市中牟县商都大道与寿圣街交叉口西南角 总建筑面积:122915平方米 建筑规模:总建筑面积约为122915㎡,有3#、5#楼(地上20层及地下室1层);6#、7#楼(地上9层、地下1层);8#楼(5层局部6层及地下1层);9#、10#、 11#、12#楼(地上18层及地下1层)和13#楼(框架4层)组成,9#、10#、11#和12#楼设有人防。 结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构(8#楼砖混结构,幼儿园框架结构) 工程结构设计概况 (一)、3#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。

2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (二)、5#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (三)、6#、7#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 以下为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。 (四)、8#楼 1、混凝土强度等级: 基础混凝土强度等级为C35砼,构造柱、圈梁强度等级为C20砼,其他未注明混凝土为C25砼。 2、钢筋采用HRB325;HRB335;HRB400; 筏板厚度为450mm,抗渗等级P6,后浇带的混凝土采用膨胀混凝土,要求掺入SY-G 型高效能膨胀抗裂剂。 (五)、9#楼 1、建筑结构安全等级为2级,抗震设防烈度为7度,地震加速度为。 2、混凝土强度等级: 基础顶~为C35砼,~为C30砼,以上为C25砼。

楼板植筋技术方案

目录 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (2) 5、质量保证措施 (3) 6、安全保证措施 (4)

楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证广信江湾东区B东改造项目的工期计划、现场施工安全及施工质量,应甲方要求,22——28楼层管井内旧管道拆除后,从安全及质量出发而制定本楼地面板植筋施工方案。 2、编制依据 2.1广信江湾新城东区B栋改工程现场实际情况及工程施工图纸; 2.3公司颁布的相关管理条文。 2.4我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为拆除楼板套管——拆除部分楼板混凝土,露出至少50mm长钢筋——原结构凿毛——清理植筋板上灰尘及污渍——焊接地面板钢筋——底部支撑——检查——浇筑地面混凝土——混凝土养护。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保施工工序的及时完成。

3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。 3.2人员培训 3.2.1对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 电焊机、与楼板钢筋截面相等钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1、拆除楼板套管 4.1.1、用冲击钻把套管附近混凝土打碎,直至把套管打松后,用锤子等工具把套管取出,注意不要把套管打得太松,以免套管及其他杂物掉到下一楼层伤人。4.1.2、清除多余松动的混凝土,露出原结果钢筋至少50mm,不足50mm的钢筋用钻头钻掉多余混凝土,露出足够长的钢筋,以便对钢筋进行焊接。 4.4、焊接地面板钢筋按图纸弹放底板钢筋,摆放下层钢筋。焊接钢筋时,除靠近外围两行的相交点全部焊接外,中间部分底筋可采用梅花形错开绑扎施焊。但必须保证受力钢筋不偏位,间隔均匀。双向受力钢筋不得跳扣施焊接。底筋焊接完后,即可烧焊面层钢筋定位架,然后穿放纵横钢筋。注意焊接面层钢筋时须确保钢筋层间距。底板上、下两层钢筋搭接位应错开,焊接长度和位置均须符合施工规范。

植筋方案施工技术要求

淄博周村发展大厦改建工程植筋施工方案 编制: 审核: 批准: 山东淄建集团有限公司第六项目分公司二○一一年二月二十日

目录 1.编制依据 (3) 1.1施工图纸 (3) 1.2规范规程 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (4) 2.2地理概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 3.施工计划及安排 (4) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2机具准备 (5) 4.3材料准备 (5) 4.4生产准备 (6) 4.5作业条件 (6) 5.植筋技术 (7) 5.1原理 (7) 5.2优点 (7) 5.3影响因素 (8) 5.4施工中应注意的问题 (8) 5.5植筋胶合材料 (8) 5.6应用优点 (9) 6.主要施工工艺 (9) 6.1施工程序 (9) 6.2钢筋的加工 (9) 6.3钢筋加工的检查与验收 (9) 6.4植筋施工 (10) 6.5钢筋的检查验收 (10) 7.质量标准及采取的措施 (11) 7.1质量要求及标准 (11) 7.2保证质量措施 (12) 8.施工现场安全、环境及成品保护 (12) 8.1安全文明施工 (12) 8.2成品保护 (13) 9.施工试验计划 (14)

1.编制依据 1.1施工图纸 三林基地E1-2地块幼儿园工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 2.工程概况 1、工程基本情况 工程名称:三林基地E1-2地块幼儿园工程 建设单位:上海住宅建设发展中心 设计单位:上海现代建设设计研究院 勘察单位:上海地质勘测研究院 质检单位:上海浦东新区质量监督站

施工单位:上海星宇建设集团有限公司 监理单位:上海市工程建设集团有限公司 合同范围:图纸设计中所有建筑结构,内外装饰,给排水,电气安装,水暖通风。 2、地理概况: 本工程项目位于上海市浦东新区三林镇中心,西至阳光大道,东和南至E1-3地块,北至E1-1地块, 3、建筑概况: 本工程为三林镇保障性住房建设项目,属于保障性建筑,工程总用地面积6500.02 ㎡,幼儿园总建筑面积5525㎡,门卫及垃圾房总建筑面积为24m2幼儿园地上三层建筑总高度14.4m,基础形式:承台梁基础。结构形式:框架结构。 本工程±0.00m相当于绝对高程5.600m,室内外高差30m, 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织 项目经理:姚中标 生产经理:何杰军 技术总工:陈舜桥 技术员:赵浩根 质检员:杭伟夫 施工员:王小祥 安全员:傅文灿 资料员:朱浩杰

植筋施工方案

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与

植筋施工方案内容

一.编制依据 1.1施工图纸 邢台-万隆广场(雅居)商业SOHO办公、超市及车库工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 二、工程概况 本工程位于邢台市胜利路西侧,中兴西大街南侧,市邮政局东侧。 2.1工程简介

2.2建筑、结构概况

2.3主要截面尺寸 三.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋,植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织

3.2劳动力安排 本工程安排4~8人进行植筋。 四.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审核图纸,将施工技术上和图纸存在问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规定、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员,技术部门根据图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、安全、消防、文明施工及环保(三级)交底。专业技术工人按工长下达的交底及质量标准和其它要求进行施工。 4.2机具准备

4.3.材料准备 4.3.1钢筋使用计划 钢筋工长提出计划,必须写明工程名称、钢筋规格、型号、数量、要求和使用日期。由专业工程师审核后,报项目主管经理审批,由材料部门进行采购。4.3.2钢筋的供应 结构工程使用的钢筋,所选厂家必须符合供货协议规定,对钢筋严格按照IS09002质量标准和向相关程序文件进行控制,严禁假冒伪劣产品进入工地。钢筋进场时应按炉批号。钢筋应有出厂质量证明书,每捆钢筋应有炉批号,外观质量符合钢筋标准,进场钢筋应具有原材料证明书(合格证)和原材实验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应具有标志,进场时应按炉罐(批)号及规格分别堆放,批检验,质量证明与钢筋上的炉批号要相符,检查内容包括对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样,进行力学性能试验,材料员要及时通知项目试验员取样,复试合格及符合设计和有关标准规定后方可使用。要求在原材料的复试单上必须填明复试钢筋所使用的部位,以防由于复试部位不明而导致不合格钢筋在工程上使用。现场钢筋的供应实行按限额领料制度,材料部门建立领料台帐和钢筋节约台帐。 4.3.3钢筋的保管 按施工总平面图的布置,平整碾压好钢筋存放场地,搭设棚架,准备好垫木,按批分别堆放整齐,避免雨淋锈蚀。 钢筋进场后。材料组派专人挂上标志牌,标示牌上的主要内容包括:型号、数量、炉号、类型、生产日期、试验日期以及生厂家等。并对钢筋进场挂绿牌以示可以使用。 验收合格后,材料部门收取合格证、原材试验报告、复试报告交技术部门存档。 4.4生产准备

植筋专项施工方案模板

植筋专项施工方案 模板

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间: 10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P 线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表

示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。(6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

植筋施工方案77969

目录 第一章编制原则 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章工程概况 (1) 第四章设计要求 (2) 第五章工艺流程及施工操作要点 (3) 第六章材料要求 (4) 第七章施工注意事项 (5) 第八章质量要求 (6) 第九章安全措施及文明施工 (6) 第十章成品保护 (7)

钢筋植筋施工方案 第一章编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 第二章编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 第三章工程概况 1、工程名称:阳江核电厂工程第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼、医疗中心建安工程; 2、建设地点:阳江市东平镇阳江核电水厂区域; 3、建设单位:中广核工程有限公司; 4、设计单位:深圳中广核工程设计有限公司 5、本工程为阳江核电厂第三套全范围模拟机厂房用房,建筑面积2580m2, 建筑占地面积:1075m2;建筑高度:13.50m;车队管理楼总建筑面积770m2,建筑占地面积:385m2;建筑高度:7.80m;医疗中心总建筑面积1023m2,建筑占地面积:852.45m2;建筑高度:8.100m;。 第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼工程采用冲孔灌注桩基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体三层二单层结构,主体总高度13.50/7.80m;室外总图配套工程(包括道路、停车场、管网、土石方等)。医疗中心及武警岗哨(UL4)楼梯间采用独立混凝土基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体二层及三层结构,主体总高度8.10/15.60m;室外总图

钢筋植筋专项施工方案

天安﹒星河湾项目工程 钢筋植筋专项施工方案 编制人: , 审核人: , 审批人: , 编制日期: , ?? - 1 - / 1--

目录 第一章编制依据1? 第二章工程概况1? 第三章钢筋除锈? 第四章钢筋场地的准备................................................... 第五章投入主要施工机具? 第六章作业条件.......................................................... 第七章钢筋采购......................................................... 第八章钢筋进场检验与验收要求? 第九章钢筋的储存? 第十章钢筋的加工施工工艺? 第十一章钢筋的原材料及加工的质量要求? 第十二章钢筋焊接? 第十三章钢筋绑扎施工工艺............................................... 第十四章、钢筋机械连接施工工艺........................................... 第十五章钢筋连接、安装工程的质量要求? 第十六章钢筋工程施工注意事项............................................ 第十七章钢筋工程施工应注意的质量问题? 第十八章钢筋工程施工主要安全技术措施? 第十九章钢筋工程成品保护措施........................................... 第二十章环境、职业健康安全管理措施?

建筑植筋施工方案

万盛西城花园工程(一期) 植 筋 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 编制单位:重庆长坪建设集团有限公司 二零一六年三月二十八日

目录 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 (2) 设计单位:中国★重庆市设计院 (2) 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 (2) 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 (2) 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2) 一、编制依据 (1)万盛西城花园(一期)工程施工图纸。 (2)《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》11G101-1 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (5)《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91 (6)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 (7)《混凝土结构加固技术规程》CECS25-90 二、工程概况 (1) 本工程位于万盛经开区六井村,由重庆华莱房地产开发有限公司开发的一期项目,1~3#楼高层住宅及裙房和附属车库部分。1#、2#、3#楼为A级高

度高层建筑,剪力墙结构,总建筑面积92923.45 m2,地上建筑面积85718.22 m2,地下建筑面积:7185.23 m2。建筑总高度约为99.000m,机房顶女儿墙105.900米,地上33层,地下1层。1#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.400米,2#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.000,地下2层,地上33层.地下二层高度为5.0m,地上为99m.地下室负二层高为5.0m,负一层为夹层层高2.0米。3#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高319.00。 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 设计单位:中国★重庆市设计院 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2)各部位后植钢筋具体情况 主体相应楼层结构混凝土已经浇筑完毕,在混凝土剪力墙面、柱面及楼面 种植钢筋为:门窗洞口过梁圈梁Φ12钢筋、构造柱顶部梁底处种植Φ12钢筋, 墙体拉结筋种植Φ6(Ⅰ级)钢筋。 三、施工部署 (1)施工进度 2014年5月8日开始施工,2016年2月20日主体后植钢筋施工完毕。 (2)劳动组织 2016年1月10日持证上岗工人进入现场做准备工作,1月30日上岗作业. (3)工序安排 根据施工工序及工期安排,在砌体砌筑前开始种植钢筋工作。 (4)后植钢筋要求 ①钢筋锚入混凝土长度100mm。 ②墙厚为200mm、100 mm时,水平系梁种植2Φ6(Ⅰ级)钢筋。墙体种植 Φ6(Ⅰ级)拉结钢筋高度间距600mm,锚入墙体长度为1000 mm,墙内 钢筋端部应弯成90度直钩。 ③构造柱竖向种植4Φ 12(III级)钢筋,外露长度为搭接长度500 mm。

植筋工程施工方案

桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置 还房项目A7#号楼 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况.......................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.......................................................................... 错误!未定义书签。

三、植筋胶技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 五、工艺流程及施工操作要点.............................................. 错误!未定义书签。 六、注意事项.......................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量要求.......................................................................... 错误!未定义书签。 八、安全环保措施和文明施工.............................................. 错误!未定义书签。 九、成品保护.......................................................................... 错误!未定义书签。

植筋专项施工方案样本

植筋专项施工方案

植筋施工方案 第1章工程概况 仙林污水处理厂二期项目施工项目位于栖霞区戴家库村,门牌编号为戴家库117号,其服务范围包括仙林新市区、栖霞镇、栖霞山风景名胜区,服务面积达到76km2。原有仙林污水处理厂为一期,其现有规模为5万m3/d,此次招标为二期工程建设,将在原一期工程5万m3/d一级B排放标准规模基础上,改扩建新增5万m3/d处理能力,使现有处理能力提升至10万m3/d,而且将排放提升到一级A排放标准。 生化池改造新建结构需要在原结构上植筋,部分二次结构填充墙需要植筋。 第2章编制依据 1、仙林污水处理厂二期项目施工图纸; 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300- ; 3、《混凝土结构加固技术规范》(GB50367- ); 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86); 5、《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—88); 6、其它相关施工验收规范 第3章施工计划 本工程为对一期生化反应池的改造,主要施工流程为:关闭出水闸门→抽水清淤→拆除闸门→闸门洞口封堵→倒灌水二次排空及清理→工艺设备拆除→土建池壁拆除→池体改造→工艺设备

安装及接线→工艺设备调试。改造顺序为2号池组→1号池组→3号及4号池组。 第4章施工工艺 本次改造,与原结构拉接的钢筋或需锚入原有结构的钢筋均采用等强化学植筋的方法,植筋的钻孔孔径详见下表,孔深、孔径需根据选用的化学胶的性能经过抗拔实验确定,且不得小于 20d。 植筋用的胶粘剂采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂。应选用胶粘效果好的胶粘剂以保护原池体受力构件。植筋方法应符合《混凝土结构化学植筋技术规程》(DB/T25-3013- )的有关要求。因植筋量较大且为池体受力构件,植筋采用品牌产品。 .植筋的施工流程:弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑扎。 .孔洞应清理干净。可用空压机吹出浮沉,保证孔内干燥无积水。清孔完成后方可注胶,灌注方式应不妨碍孔洞中空气排出。锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液大量外流,以少许粘结剂外溢为宜。 .孔内注完胶后应立即植筋。将钢筋缓慢插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。植筋施工完毕后24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。

相关文档