1、恒功率法(查表法)

该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于后者稍大于负荷消耗功率(W负荷

A、电池放电电流的计算:

确定参数

UPS功率P(VA)

UPS输出功率因数PF:高频机和15K以下工频机为0.7;20KVA以上工频机按0.8计算

UPS直流输入电压(Ei)

电池放电效率η:1-2KVA为0.8,3-8KVA为0.85,10-30KVA为0.9,40-100KVA为0.91,100KVA 以上为0.92。

电池放电电流I=(P×PF)÷(Ei×η)

B、根据指定电池品牌厂家公布的电池恒电流放电特性表查得所需电池后备时间需配置的

电池组。

或可根据电池放电速率计算出电池AH数

电池AH数= I电池放电电流÷C H

放电特性曲线如下图示:

注:其它品牌电池基本也可参考此参数。

例如:主机FR-UL3360,要求满载后备延时2小时,计算电池容量?

已知参数:P=60000VA;PF=0.8;Ei=349;η=0.91; C H=0.38

电池放电电流I=(P×PF)÷(Ei×η)

=(60000×0.8)÷(349×0.91)

=151.13A

电池AH数= I电池放电电流÷C H

=151.13÷0.35

=397.37AH

计算结果电池AH数为约397AH,可以选择4组100AH电池并联,或2组200AH电池并联。

UPS蓄电池后备时间计算方法

U P S蓄电池后备时间计算 方法 Prepared on 24 November 2020

UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解 关于UPS(不间断电源)的后备时间以及所需蓄电池容量的计算 有很多种方法,这里介绍两种最常用的恒功率法、最大放电电流法。 一、恒功率法: 现在以美国GNB 蓄电池和胜为电气(SINWAY)OMEGA 系列容量 80kVA 的 UPS 为例,计算步骤(按100%线性满载核算) 1.确定UPS 的负载功率。 给定的后备时间和相应的负载功率(kW)决定了电池的容量。 P=S ×PF 其中:P:有功功率; S:视在功率; PF:负载功率因素 根据要求按UPS 满载计算,功率因素计算。 S=80kVA,PF=,因此 P=80×=64kW 2.根据给出的负载功率计算出电池功率 PBATT = POUT /η 其中: BATT P :电池负载功率; OUT P :负载功率; η:逆变器的效率 这里的OUT P 就是第一步计算出的P(负载功率),逆变器的效率 取95%。 BATT P = 64kW / 95% = kW 3.确定电池的参数指标

对于普遍使用的铅酸电池常使用如下参数: cell N = 构成每个电池的单体电池数目 大家通常所见的铅酸免维护电池实际上是单体电池的组合,每节 单体铅酸电池的额定电压是2Vdc,因此一块12V 的电池是由6 节单体电池构成的。对于OMEGA 系列UPS 需2V 单体电池174 节,即29 节12V 的电池: V = 低电池关机电压 UPS 的逆变器低电池关机电压。 cell low V = 单体电池放电终了电压 以上几个参数不同的UPS 是不同的,SINWAY 80kVA UPS 的这些 直流参数见如下: 80KVA 默认关机电压为305V 因此可求得: 80KVA: cell low V =305 /174= 4.计算单节电池负载功率 单节电池功率 =电池负载功率/单体电池节数 80KVA:P cell = ( 174) = 387 W/cell 5.由以上计算值,确定自己所需的电池容量及数目。 根据电池供应商给出的恒功率放电的单体电池瓦特/时间关系表 和已有的参数值: V cell low = P cell = 387 W/cell 预期后备时间是60 分钟,查下表(GNB 电池制造厂提供)可知:

ups电池使用时间的计算方法

ups电池使用时间的计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)

如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。蓄电池的实际可供使用容量与下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用的时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量与蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用的微型机及其配件的负载特性如下表。常见的微机、服务器及其配件的负载特性

{时间管理}电池使用时间的计算方法

(时间管理)电池使用时间 的计算方法

ups电池使用时间的计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,于停电后壹般能够继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,能够满足用户长时间停电时继续供电的需要,壹般长效型UPS满载配置时间可达数小时之上。 壹般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。壹般于电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS和发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电壹段时间,如停电时间较长,能够起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。壹般计算机UPS电池供电时间,能够先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流能够按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率) 如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 于UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须于用户所预期的壹段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便于带额定负

载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。蓄电池的实际可供使用容量和下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用的时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有于考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池的可供使用容量和蓄电池标称容量的比率。决定UPS后备长延时电池容量的重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用的微型机及其配件的负载特性如下表。 常见的微机、服务器及其配件的负载特性

ups的使用和计算方法时间

UPS的使用和计算方法时间 一、目的确保机房和桌面设备安全运行;分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。 二、UPS的作用市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用在市电没有中断时, 但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频。 一、目的 确保机房和桌面设备安全运行; 分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。 二、UPS的作用 市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用 在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠 三、UPS的使用范围 一般均应用于保护重要设备,例如:计算机设备,精密仪器等。 并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像电风扇、空调等家电均不适用 复印机、激光打印机等激活电流较大的设备亦不适用于UPS 平时UPS长期处于超载使用时,将缩短电子组件及UPS的寿命 四、UPS的种类 1、常见分类 2、根据UPS的备用时间 UPS依备用时间可分为标准型及长效型 标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时 假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS 假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS

五、UPS相关参数计算方法 1、计算和确定相关参数前的注意事项 UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载 计算负载容量时只能以负载最大功率计算 所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值 如是功率(W)值÷0.8=V A值 如市电流(A)值×220=V A值 2、UPS和电池容量的计算举例 一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算步骤和方法实例如下: A. 总负载功率计算 4台PC机250W X 4 = 1000W 1台服务器700W X 1 = 700W 1台网络交换机100W X 1 =100W 以上合计:1800W B. UPS容量计算(按常用的在线式UPS计算) 在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250V A 考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%) UPS容量应该为2250V A X 1.3 = 2925V A,从而可以得出选用3000V A的UPS C. 品牌和型号的确定 建议选择主流的APC品牌 考虑空间放置、价格等问题,在此选择APC SURT3000XLI D. 电池容量的计算 APC SURT3000XLI功率因数为0.8(厂商资料所得) 该UPS实际功率为3000V A X 0.8 = 2400W APC SURT3000XLI UPS的电池直流电压为192V(查资料可以得出) 根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 192 = 12.5A,计算可得电流是12.5A 延时1小时得用12.5AH的电池,现在需要延时2小时,即需要25AH的电池 按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V 根据以上计算可以选用38AH-12V的松下蓄电池一组就可以延时2小时 UPS常用电池电压为12V,而APC SURT3000XLI UPS的电池电压为192V,所以应该需要16节(192V ÷ 12V =16) E. 由此可以得出: 选用APC 3KV A的UPS(APC SURT3000XLI) 配置16节38AH-12V的松下蓄电池 加一个电池箱,可以让受保护的设备延时2小时电源保护 六、UPS日常使用注意事项

电池放电时间计算

电池放电时间计算集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

新电池估算方法: 估计算法:电池容量× 0.8 ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用0.006,机房里选用0.008 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。 4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到1.8v,也就是只要有一只电池达到1.8v,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以1.8×24=43.2v,即可以放到43.2v算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v时,有一节达到1.8v,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(0.5-3.5C)、高倍率(3.5-7.0C)、超高倍率(>7.0C)

精确计算电池剩余电量至关重要

精确计算电池剩余电量至关重要 在当今的高科技时代,移动电话、PDA、笔记本电脑、医疗设备以及测量仪器等便携式设备可谓随处可见。随着便携式应用越来越多的向多样化、专有化、个性化方面发展,有一点却始终未变,那就是所有的便携式设备均靠电池供电。 在对系统的剩余运行时间进行预测的时候,电池可以说是供电环节中最难理解的部分之一。随着便携式应用数量的不断增加,我们需要实现更多的关键性操作,例如利用移动电话进行账户管理、便携式数据记录器必须保留相应的功能以应对完全工作交接、医疗设备必须完整保存需要监控的关键数据等等。 本文将讨论尽可能精确计算剩余电池电量的重要性。令人遗憾的是,仅通过测量某些数据点甚至是电池电压无法达到上述目的。温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。本文将集中讨论一种专利技术,该技术能够帮助设计人员测量锂电池的充电状态以及剩余电量。

现有的电池电量监测方法 目前人们主要使用两种监测方法:一种方法以电流积分(current integration)为基础;而另一种则以电压测量为基础。前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。 但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状态(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。

电池放电时间计算

电池放电时间计算 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

新电池估算方法: 估计算法:电池容量×÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 第二,用实际放电电流除以10小时率放电电流,求出一个比率,根据这个比率,查《电池放电率与放电容量》表中的放电倍率,从这个放电倍率数中选择一个最为相近的值,对应看到放电率,和有效放电容量倍率这一栏,记录好表中数据。 第三,查看当时的放电环境温度。 第四,计算放电时长:t=额定容量×放电容量倍率×〔1+温度系数×(环境温度-25)〕/放电电流 一般温度系数基站里选用,机房里选用 注意事项: 1、实际放电中,电流是逐渐增大的,并不恒定,因此放电时长肯定要与计算出来的有差别,电流越大,同容量的情况下,放电时间就越短。 2、长期使用后,电池容量肯定要下降的,应该用实际容量进行计算,在初期,可以用额定容量进行计算。 3、如果电池前后两次放电间,由于种种原因没充满电,算出来的时间肯定也不一样,而且充电容量不能以小时×电流直接进行计算,存在一个充电效率问题,充电时,电池会把一部分容量转换为热能散失掉。

4、一般48v用电,电池都是以24节串联一组使用,根据规定,当其中最低一节电压率先达到,也就是只要有一只电池达到,放电终止,计算此时的容量。但实际应用当中,不是以此来停止电池放电的,而是整组电压降到多少V就终止放电,所以放电放到这个项目的时候,往往会有更大的误差。而且电池测试的一个项目是单体电压的最大最小差值,说明一组电池的单体电压是不均衡的。如果均衡的,那么以×24=,即可以放到算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v时,有一节达到,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(-3.5C)、高倍率(- 7.0C)、超高倍率(>7.0C) 如:某电池的额定容量为20Ah,若用4A电流放电,则放完20Ah的额定容量需用5h,也就是说以5倍率放电,用符号C/5或0.2C表示,为低倍率。

充电电池充电时间计算

充电电池充电时间计算 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-

一、充电常识 在这里,首先要说明的是,充电是使用充电电池的重要步骤。适当合理的充电对延长电池寿命很有好处,而野蛮胡乱充电将会对电池寿命有很大影响。上一篇曾说过,目前的锂电池基本都是根据各个产品单独封装,互不通用的,因此各个产品也提供各自的充电设备,互不通用,在使用时只要遵循各自的说明书使用即可。所以本篇对电池充电的介绍主要是指镍镉电池和镍氢电池。 对镍隔电池和镍氢电池充电有两种方式,就是我们大家所熟知的“快充”和“慢充”。快充和慢充是充电的一个重要概念,只有了解了快充和慢充才能正确掌握充电。 首先,快充和慢充是个相对的概念。有人曾问,我的充电器充电电流有200mA,是不是快充?这个答案并不绝对,应该回答对于某些电池来说,它是快充,而对于某些电池来说,它只是慢充。那我们究竟怎样来判别快充还是慢充呢? 例如一节5号镍氢电池的电容量为1200mAH,而另一节则为1600mAH。我们把一节电池的电容量称为1C,可见1C只是一个逻辑概念,同样的1C,并不相等。 在充电时,充电电流小于0.1C时,我们称为涓流充电。顾名思义,是指电流很小。一般而言,涓流充电能够把电池充的很足,而不伤害电池寿命,但用涓流充电所花的时间实在太长,因此很少单独使用,而是和其它充电方式结合使用。 充电电流在0.1C-0.2C之间时,我们称为慢速充电。充电电流大于0.2C,小于0.8C则是快速充电。而当充电电流大于0.8C时,我们称之为超高速充电。 正因为1C是个逻辑概念而非绝对值,因此根据1C折算的快充慢充也是一个相对值。前面例子中提到的200mA充电电流对于1200mAH的电池来说是慢充,而对于700mAH的电池来说就是快充。 知道了快慢充的概念后,我们还需要了解充电器的情况才能对电池正确充电。目前市场上的充电器主要分为恒流充电器和自动充电器两种 二、恒流充电器 恒流充电器是市场上最常见的充电器,从镍镉电池时代,我们就开始使用恒流充电器。恒流充电器通常使用慢速充电电流,它的使用相对比较简单,只需将电池放在电池仓中即可充电。需要注意的是,对充电时间的计算要准确。 对充电时间的计算有个简单的公式:Hour=1.5C/充电电流。例如:对1200mAH的电池充电,充电器的充电电流为150mA,则时间为1800mAH/150mA等于12小时。

ups电池使用时间的计算方法

ups电池使用时间计算方法 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁地区采用UPS与发电机配合供电方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)如果计算实际负载下电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户

所预期一段时间内向逆变器提供足够直流能源,以便在带额定负载条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许最低临界放电电压以下。蓄电池实际可供使用容量与下列等因素有关: ①蓄电池放电电流大小 ②蓄电池环境工作温度 ③蓄电池存储、使用时间长短 ④负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小只有在考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池可供使用容量与蓄电池标称容量比率。决定UPS后备长延时电池容量重要因素是负荷大小、种类和特性。目前常用微型机及其配件负载特性如下表。 常见微机、服务器及其配件负载特性

耗电量计算公式大全

电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 发布日期:[2008-8-31] 共阅[163]次 电工|电缆|功率|耗电量计算公式大全 电功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。 但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。 例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。 另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。 ________________________________________ 电工常用计算公式 一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。 (一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率 式中N——测量的电度表圆盘转数 K——电度表常数(即每kW•h转数) t——测量N转时所需的时间S CT——电流互感器的变交流比 (二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率 (三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率 (四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数 例1某单位配电盘上装有一块500转/kW•h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间

如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间? 以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。 I=(Pcosφ)/(ηEi) 其中P是UPS的标称输出功率; cosφ是负载功率因数; η是逆变器的效率; Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。 将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。 首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。

请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间 UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。

以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C 电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。 如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢? 首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池

电池放电时间计算_收藏

电池放电时间计算收藏 (此文是从网上收集资料简易整理而得) 新电池估算方法: 估计算法:电池容量×0.8(功率系数) ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。如果均衡的,那么以1.8×24=43.2v,即可以放到43.2v 算做结束,但实际当中这种事情至少我是没碰到过,如果相差幅度较大,可能总电压在48v 时,有一节达到1.8v,但由于终止放电判定条件以整组电压计量的,我设定在47v,那还继续放电,这个求出的容量于真正意义上的容量就不等了,所以反过来求放电时长,也就不准了。 5、综合上述所说,只能求一个大概值,除非在条件达到一定要求的情况下,才有可能算得很准。当然,具体相差多少,本人也没做过实验,但至少可以有这样一个概念:到底能放5小时左右还是10小时左右,这个左右可能是几十分钟,也可能是1或2个小时,但从大的方向来判断,还是可以依靠的。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢sb_qqqqqmq@https://www.wendangku.net/doc/1212645335.html, 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者

时间管理电池使用时间的计算办法介绍

最新卓越管理方案您可自由编辑

 电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止

电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率) 如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。电池放电时间计算 Prepared on 22 November 2020

新电池估算方法: 估计算法:电池容量×0.8 ÷负载电流 详细算法: 第一,先求出电池10小时率的放电电流,即容量除以10,一组500AH的电池,10小时率放电电流为50A,二组500AH的,10小时率放电电流为100A。 《电池放电率与放电容量》还在找,有的麻烦给我传个谢谢sb_qqqqqmq@https://www.wendangku.net/doc/1212645335.html, 电池常用术语解释一:放电倍率 电池放电电流的大小常用"放电倍率"表示,即电池的放电倍率用放电时间表示或者说以一定的放电电流放完额定容量所需的小时数来表示,由此可见,放电倍率表示的放电时间越短,即放电倍率越高,则放电电流越大。(放电倍率=额定容量/放电电流) 根据放电倍率的大小,可分为低倍率(<0.5C)、中倍率(0.5-3.5C)、高倍率(3.5-7.0C)、

UPS蓄电池后备时间计算方法

关于UPS(不间断电源)的后备时间以及所需蓄电池容量的计算 有很多种方法,这里介绍两种最常用的恒功率法、最大放电电流法。 BATT P = 64kW / 95% = kW 3.确定电池的参数指标 对于普遍使用的铅酸电池常使用如下参数: cell N = 构成每个电池的单体电池数目 大家通常所见的铅酸免维护电池实际上是单体电池的组合,每节 单体铅酸电池的额定电压是2Vdc,因此一块12V 的电池是由6 节单体电池构成的。对于OMEGA 系列UPS 需2V 单体电池174 节,即29 节

12V 的电池: V = 低电池关机电压 UPS 的逆变器低电池关机电压。 cell low V = 单体电池放电终了电压 以上几个参数不同的UPS 是不同的,SINWAY 80kVA UPS 的这些 直流参数见如下: 80KVA 默认关机电压为305V 因此可求得: 80KVA: cell low V =305 /174= 4.计算单节电池负载功率 单节电池功率 =电池负载功率/单体电池节数 80KVA:P cell = ( 174) = 387 W/cell 5.由以上计算值,确定自己所需的电池容量及数目。 根据电池供应商给出的恒功率放电的单体电池瓦特/时间关系表 和已有的参数值: V cell low = P cell = 387 W/cell 预期后备时间是60 分钟,查下表(GNB 电池制造厂提供)可知:l 在 60 分钟栏里,单元终止电压为,S12V370 单元功率 可达到129W/Cell。 80kVA UPS 电池配置:3×129=387 刚好等于387 W/Cell 即三组并联为满足387W/Cell 的要求,因此用户只需为80kVAUPS 配GNB S12V370 的电池87 块即可达到满载60 分钟的后备时间的要求。 二、最大放电电流法 当UPS 规格型号、市电掉电后负载量和要求电池逆变维持时间确

ups电池使用时间的计算方法

ups 电池使用时间的计算方法市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/( 电池放电平均电压×效率) 如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可 后备延时电池的配置方法 在UPS电源运行中,如果遇到市电供电中断时,蓄电池必须在用户

所预期的一段时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定负载的条件下,其电压不应下降到蓄电池组允许的最低临界放电电压以下。应急电源及电池放电时间计算方法汇总

UPS或EPS电池放电时间计算方法汇总 UPS或EPS容量选型配置及电池容量计算: 电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V) 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界) 注:P → EPS电源的标称输出功率 cosф→ EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1) η→ EPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9) E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量= I最大/C 3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算: 时间与放电速率C 例如: 5KW延时60分钟 电池的最大放电电流33A=标称功率5000×1÷(0.9效率*16节*10.5V每节电池放电电压) 电池组的标称容量=33A÷0.61C=54.1AH 5KW延时60分钟,电池配置为16节1组12V54AH。选配时16节12V 1组容量≥54AH 时间与放电速率C UPS1(30KV A)后备时间计算: UPS1实际负载功率:空调负载功率4.78KW; UPS自身损耗功率按经验值取容量的7%计算,为24KW*0.07=1.68KW; 则UPS1实际运行功率为P=4.78+1.68=6.46KW ; 后备电池为32节100AH/12V铅酸蓄电池。 则按以上公式和经验值,在空调正常运行情况下,电池最大放电电流为: (2)Imax =P/(η * E临界),η为电池逆变效率,取0.9,则Imax =6460/(32*10.5*0.9)=21.3A (3)电池平均放电电流为:I=ξ* Imax,ξ为校正因数,取0.8 则I=21.3*0.8=17A