文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气运行安全工作规程试题(新版)

电气运行安全工作规程试题(新版)

电气运行安全工作规程试题(新版)
电气运行安全工作规程试题(新版)

电气运行安全工作规程试题

(新版)

Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to.

( 安全管理 )

单位:______________________

姓名:______________________

日期:______________________

编号:AQ-SN-0352

电气运行安全工作规程试题(新版)

1、作业人员对规程(每)年考试一次。因故间断电气工作连续(3)个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

2、高压电气设备:电压等级在(1000V)及以上者。

3、低压电气设备:电压等级在(1000V)以下者。

4、设备不停电时的安全距离

电压等级KV

10及以下

35

110

安全距离M

(0.7)

(1)

(1.5)

5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室外不得接近故障点(8)米以内。

6、操作票应填写设备的(双重)名称。

7、停电拉闸操作应按照(断路器)—(负荷侧隔离开关)—(电源侧隔离开关)顺序依次进行,送电合闸操作应按上述相反顺序进行。严禁(带负荷)拉合隔离开关

8、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合短路器和隔离开关刀闸,均应(戴绝缘手套),雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有(防雨罩),应穿(绝缘靴)。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在(就地)进行倒闸操作。

9、电气设备停电后,在未拉开有关(隔离开关)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防(突然来电)。

10、下列工作可以不用操作票

(事故应急处理);拉合断路器的单一操作;拉开和拆除全站唯

一的一组接地刀或接地线。

11、高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(技术措施)和(组织措施)。

12、电气设备上安全工作的组织措施

(工作票制度);工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度

13、在电气设备上工作,应填写(工作票)或事故应急抢修单。

14、填用第一种工作票的工作为

高压设备上工作需(全部)停电或(部分)停电者;二次系统和照明灯回路上的工作,需要将高压设备(停电)者或做安全措施者;其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者

15、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者(不得)互相兼任,工作负责人(可以)填写工作票。

16、需变更工作班成员时,需经(工作负责人)同意,非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人,应由工作票(签发人)同意,并通知(工作许可人)

17、一、二种工作票需办理延期手续,应在工期(尚未结束)以前由工作(负责人)向运行值班负责人提出申请,由运行值班负责人通知(工作许可人)给予办理,一、二种工作票只能延期一次。

18、工作许可人负责审查工作票所列(安全措施)是否正确完备,是否符合现场条件;工作现场布置的(安全措施)是否完善,必要时(予以补充);负责检查检修设备有无(突然来电危险);

19、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应完成以下手续,工作班方可开始工作:会同工作负责人到现场再次检查所做(安全措施),对具体设备指明实际的各类(措施),证明检修设备(确无电压)。对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的(注意事项)。

20、在未办理工作票终结手续之前,任何人员不准将停电设备(合闸送电)

21、保证安全的技术措施:(停电);(验电);(接地);(悬挂标示牌)和(装设遮栏)。

22、检修设备和可能来电侧的断路器、隔离开关应断开(控制

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查,发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于1.8m,潮湿场所不得低于2.5m,低于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术措施: ①停电; ②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。

(2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3.低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4.在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5.高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4) 10KV开关送电操作步骤 ①值班长令: XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置 ⑤查一、二次系统完好,测绝缘合格 ⑥查 XX 开关在断开位置 ⑦将小车推入工作位置 ⑧操作真空储能 ⑨检查真空开关是否已储能 ⑩操作真空开关合闸,查已和好

电气检修安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2626 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气检修安全操作规程 正式样本

电气检修安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 2、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 3、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测试。 4、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作

业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 5、当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入和输出主件、以保障计算机系统的安全。 7、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。 8、严禁使用普通铜丝及其他非专用材料代替熔断器。 9、检修作业结束时,必须清点所带工具、零件,清除作业现场所有杂物,以防遗失或遗留在设备内造成事故。 10、检修作业临时中断或检修作业开始时,都必须重新检查电源,确定电源已断开且无电时,方可进

电气设备维修工操作规程

电气设备维修工操作规程 一、电气设备维修工必须按照规定的电工标准进行专业技术培训,考试合格,取得合格证后,方可独立从事本职工作。 二、必须熟悉煤矿电器设备继电保护、供电线路等有关知识,在设备检修和排除故障时,必须两人协同工作,相互监护,以确保工作人员的安全。 三、所有设备,不论高低压,在检修、检查、搬迁时,首先必须先切断电源,严禁带电作业。检修过程中必须一人操作,一人监护,执行工作票制,井下维修电气设备时,必须严格遵守《煤矿安全规程》有关规定。采区停电检修必须设专人看守电气设备,谁停电谁送电,他人不得代替,送电时必须与所供电地点都取得联系。 四、检查和处理各种电气设备故障时的操作方法和注意事项,必须按照变电站(所)配电操作规程中“事故停电处理”的规定执行。 五、检查和检修大型固定设备的电气系统时,必须经有关领导和有关工程技术人员批准,维修电工负责人必须将检修中的内容、时间、停电的范围和有关注意事项与有关值班司机讲明,停送电操作,由值班司机负责按照规定执行,做好检修前的一切准备,方准进行检修,同一供电系统和同一控制系统由多人同时发出操作指令,操作人员复诵无误,方准操作。检修工作的负责人必须始终在工作地点监护工作人员工作,只有在全都停电,并且在安全上有可靠保证时,再允许维修人员进行工作。 六、工作结束后工作人员拆除地线,撤离现场,通知值班员。值班人员复查后双方签字,工作票结束后方可恢复送电。 七、配电工操作时(包括断闸、验电、放电等)必须戴绝缘手套穿绝缘鞋,并站在绝缘台上。 八、电气设备(或供电线路)停电后,必须进行验电测试,放电和三相短路接地后,方准按规定操作。 九、验电时必须按下列规定操作 1、验电时,必须用电压等级相符的合格验电器。 2、验电前,必须先检查验电器是否灵敏可靠,应将验电器在带电的设备上进行验试,确定验电器灵敏可靠后,方可用来测试停电设备。 3、验电前,要对停电设备(或停电线路)进行线路两侧分次进行验电(如油开关停电后,应测试所有的套管引出线)。 4、室外验电只在干燥天气进行。 5、表示无电压的信号装置,只能作参考,还必须经过验电,但是信号装置表示有电,则绝对禁止在该设备上工作。 十、放电时,必须按下列规定执行: 1、经验电确信无电后,方可对已停电的电缆、线路、电容器及电气设备进行放电。 2、放电前,必须将接地线一端接到接地网路上,接地必须可靠良好。 十一、电气设备的停送电必须按下列规定执行: 1、电气设备停送电时有关操作方面的规定仍按规程第五到十条的规定执行。 2、停电拉闸操作顺序必须是:先停油开关(或高压真空开关),后拉负荷侧的隔离开关,最后拉开电源侧的闸刀。

电气岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气岗位操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气岗位操作规程(最新版) (1)电气工作人员,进入现场必须穿戴好劳动保护用品,建立所用电气设备都有电的概念。未经检查,不得认为无电。 (2)所有电气设备的金属外壳均要有良好的接地,设备在运行中禁止对接地线作任何工作。 (3)挂接地线时,先接接地端,后接导电端,拆除实则反之。 (4)接到停、送电指令必须填写第二种工作票。 (5)检修中拆掉的导线街头,无论是否带电,都应做绝缘处理。 (6)操作前对所有操作设备进行确认无误后,一人操作,以任监护。 (7)操作闸刀开关时,要站在侧面,连不得直接面向开关。 (8)所有电气设备的保护装置及参数,经安装及校验后不得随意改动,更不得随意拆除。

(9)禁止直接操作接触器和磁力启动器,在使用前检查好。 (10)遇电气设备着火时,应立即切断相关电源,然后用干粉灭火器或采取其他适当措施。 (11)电焊机的接地线必须接触良好,一次线长度一般为3米,最高不得超过5米。接头处不得有松动或漏电现象,以防触电。 (12)检修时将需停电设备的电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 (13)低压母线的送电应凭合刀闸,再合断路器,停电时,先断开断路器,再拉刀闸,严禁带负荷拉合刀闸。 (14)低配电室两段进线柜及母联柜停送电操作,若由Ⅰ段供电运行倒为Ⅱ段供电运行; ①要按变压器操作规程送Ⅱ段侧变压器; ②送Ⅱ段受电柜刀开关; ③送Ⅱ段受电断路器; ④停Ⅰ段受电柜断路器; ⑤拉下Ⅰ段受电柜开关;

电气设备安全维修操作规程

电气设备安全维修操作规程 1、目的 规范电修车间设备的维修行为,确保人员安全有效操作 2、范围 适用于电修车间 3、程序 高压设备 进入高压室巡视时,不得作于巡视无关的工作。 检修设备前验电,必须用电压等级合适且合格的验电器。验电时应在检修设备进出线两侧分别验电。未验电的电气设备或线路,一律视为带电,不可直接接触。高压设备检修时,应在断路器开关上悬挂“禁止和闸,有人工作”的标示牌,将断路器手车摇出,在工作地点加设围栏和“止步,高压危险”的标示牌。 高压设备的检修:停电必须遵循停电、验电、封地线、挂标示牌、装设围栏;送电应遵循拆围栏、标示牌、拆地线、送电停电时,因线断低压侧负荷开关,在停高压侧负荷开关,送电时,应应先合高压侧负荷开关,再合低压侧负荷开关。 高压停电检修。停电操作按国家规定执行操作票制度,停电按如下程序进行: a、穿戴好绝缘保护用品; b、停断路器柜,摇出手车; c、检查断路器位置; d、在带电的母线或电源上检测高压验电笔 e、用测试过的高压验电笔,在检修设备进出线两侧分别做验电检测 f、确认确实停电后,合断路器处接地刀闸; g、挂警示牌,设置围栏; h、在工作处,封地线; i、检修工作开始。 停电检修高压时,要按先停低压后停高压的原则,送电时,按先送高压后送低压的原则。 高压检修后的送电 a、先检查检修区域,有无遗漏的工具及其它物品,清扫现场;

b、拆除围栏、警示牌、现场地线; c、断开接地刀闸; d、再次检查作业区域,确认作业确实完成; e、穿戴好绝缘保护用品,摇进手车; f、合断路器,送电; g、验电,确认有电,送电结束。 变压器检修 变压器检修时,不准在衣袋内带易落的物品。 检修前,按以上步骤停电; 检修 a、检查变压器的四周有无油渍,查看有无漏点; b、油箱有无漏油和渗油现象,油面是否在油标所指示的范围内,油表是否畅通,呼吸孔是否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色; c、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压间; d、检查变压器温度指示,是否有过超温现象; e、分接头开关位置是否正确,接触是否良好; f、瓷套管表面是否有污渍、裂痕等,表面是否清洁,套管有无松动; 检查完毕后,按检查情况,进行保养和修理。 高压断路器柜、高压保护柜、计量柜检修 每年进行一次,一般由上一级电力管理部门进行。 发电机的运行及维护 启动前,认真检查各部分接线是否正确,各连接是否牢靠,接地线是否良好。启动前,断开输出开关,先将柴油机空载启动,待运转平稳后,检查电压频率等是否正常。 发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。 确认各参数正常后,合上输出开关,向外供电;负荷应逐步增大,力求三相平衡。

建筑电气试题及答案

a h b e s o 一、填空题: 1、建筑施工现场的电气工程中,主要有以下四种接地:、、、。 2、热继电器的作用是:。 3、TN-S系统是指在380/220V三相四线制低压供电电网中工作零线N和保护零线PE 从变压器或变压器总配电房处分别引出。 4、在使用电流互感器时,副绕组电路是不允许的。 5、一般情况下,末级漏电保护器的型号为额定漏电动作电流不大于mA,额定漏电动作时间不大于S。 6、防止直接触电的安全技术措施有、、、、 等。 7、开关箱必须装设和。 8、保护接地是将电气设备的接地,宜用于的低压系统中。 9、电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于Ω。 答案1、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地 2、过载保护 3、工作地线、零母排 4、断开 5、30、0.1 6、绝缘、屏护、间距、漏保、安全电压。 7、隔离开关、漏电保护器 8、外壳不带电的部分,中性点直接接地。 9、4 二、选择题: 1、某感性负载的功率因数为0.5,接在220V正弦交流电源上,电流为10A,则该负载消耗的功率为 [ ] A、2.2KW B、1.1KW C、4.4KW D、0.55KW 2、电源电压为380V,采用三相四线制供电,负载为额定电压220V的白炽灯,负载就采用联接方式,白炽灯才能在额定情况下正常工作。 [ ] A、负载应采用星型联接 B、负载应采用三角形联接 C、直接联接 D、不能相连 3、为了稳定放大器的输出电压,应当引入 [ ] A、电流负反馈 B、并联负反馈 C、电压负反馈 D、制联负反馈 4、一般设备的绝缘电阻值不得小于。 ] A、0.5MΩ B、1 MΩ C、2 MΩ D、5 MΩ

电气试验操作规程

11 电气试验 11.1 高压试验 11.1.1 高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试 验前应得到检修工作负责人的许可。 在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。 如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专 人监护。 11.1.2 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其它安全注意事项。11.1.3 因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检 查。 11.1.4 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采

用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸, 可在刀刃上加绝缘罩。 试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装 置。 11.1.5 试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。11.1.6 加压前应认真检查试验结线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应 有人监护并呼唱。 高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象 发生,操作人应站在绝缘垫上。 11.1.7 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升 压设备的高压部分放电、短路接地。 11.1.8 未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接

电气维修安全操作规程(综合)

电气维修安全操作规程 一、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 二、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 三、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测 试。 四、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 五、任何电气设备,不得乱拉临时线,确因生产需要拉临时线,使用单位提出申请,经主管部门(高速公路管理处)同意后,方可安装,用后限期拆除。当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。各种设备的电器防护、信号装置、限位开关,各种继电器等,动作必须灵活可靠,不得随便短接或拆除。 六、非专职人员不得装拆、处理高压接入柜、变压器、柴油发电机、风机控制柜、照明控制柜、PLC及通讯柜等电气设施以保障配电及控制系统的安全。 七、电气设备和线路未经证实无电时,一律当有电看待,鉴别导电部位是否带电时,应用试电笔测试,严禁用手感觉试电。操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。若发现高压接地,不可接近故障地点(室外限8m~l0m室内限4m~5 m),并及时通知有关部门处理。 八、严禁带电作业。如生产需要,确实不能停电时,首先通知主管部门(高速公路管理处),经批准后,必须采取安全可靠的防护措施,并有专人监护,方可带电作业。 九、各种电气设备的金属外壳必须有可靠的接地线或零线。一切手用电气工具应经常检查绝缘情况,外壳严禁带电,以免发生触电事故。金属设备外壳,必须接地(铜线截面积不小于4mm2),在中性接地系统中,不准接防护性接地。每台设备必须用单独导线接地或接零,禁止串联。严禁将铁管、设备外壳或其他接地线,做为单相设备的零线。 十、必须按电气设备的额定负荷选择保险丝容量,保险丝烧断必须查明原因,不许随便加大,更不得用其它金属丝代替,上保险丝时必须停电,取下保险丝时必须戴绝缘手套或使用绝缘夹具。

电气操作规程培训试题-答案--电气部分讲课稿

电气操作规程培训试题 工段:姓名: 一、单项选择题(50题,每题1分) 1.在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于。 A. 0.4m B. 0.6m C. 0.8m 2.高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训,。 A. 领导许可,方能工作; B. 培训合格,由监护人在场,方可工作。 C. 考试合格、持证上岗。 3.保护间隙的接地线应用。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于。 A. 多股软铜线15mm2 B. 多股软铜线25 mm2 C. 单股软铜线15 mm2 4.带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A. 75% B. 70% C. 80% 5.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:电气试验:预防性试验,检查性试验,两次试验。 A. 每年一次每年一次间隔一年

B. 每年一次每年一次间隔半年 C. 每两年一次每年一次间隔半年 6.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。 A. 300mm B. 200mm C.100mm 7.屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于。 A. 10Ω B. 20Ω C. 30Ω 8.发电厂主要设备停电检修,办理工作票开工手续,以后每天开工时,应由工作负责人检查现场,核对安全措施 A. 只需第一天 B. 需要每天都 C.需要工作负责人 9.下列说法正确的是。 A. 转动着的发电机和与其直接连接的设备,即使未加励磁,亦应认为有电压。 B. 带电作业的监护人可以同时监护同一电气连接的几个工作点。 C. 等电位作业一般在10kV以下电压等级的电力线路和电气设备上进行。 10.下列说法正确的是。 A. 雷电时严禁测量线路绝缘。 B. 未装接地线的大电容被试设备,应先进行放电再做试验,高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 C. 在同一电气连接部分,含有高压试验工作内容的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。 11.组合绝缘的水冲洗工具应在工作状态下进行电气试验。(除220kV及以下电压等级的项目和标准试验外)还应增加工频泄漏试验。泄漏电流以不超过

电气检测仪表安全技术操作规程示范文本

电气检测仪表安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气检测仪表安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、钳形电流表 1、在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两 人进行,一人监护,一人测量,并填写工作票。 2、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等 级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设 备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部 与带电部分的安全距离不小于0.3米。 3、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时, 测量前应将各相可熔保险器和母线用绝缘材料加以保护隔 离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部 分。

4、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在0.3米以上,且绝缘良好,测量方便,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。 5、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦试干净。 二、摇表测量绝缘 1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。 2、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 3、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电,确实证明设备无人工作后,方可进行,在测量中禁止他人接近设备。 4、在测量绝缘前后,必须将被测设备对地放电。在测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。雷电时,严禁测量线路绝缘。

安全操作规程培训试题 - 答案

岗位职责与安全操作规程培训试题 姓名:部门:分数: 一、填空题(60分每空2分) 1、新工、转岗、复岗等人员必须经过三级安全教育培训,清楚生产现场的危险源和预防措施,树立和提高安全意识,熟练掌握本岗位安全操作规程,未经岗前培训并考核合格人员不准单独上岗操作。 2、对设备进行检修、进入设备内部检查时应避免设备的突然启动造成人员伤害,必须理解紧停开关仅是切断控制电源,为确保安全起见,应该切断设备电源,将开关小车拉出,挂检修标识牌,并将现场控制盒打至检修位置,或断开连接轴。 3、工作前,应按所用工具的需要和有关规定佩戴防护用品,并检查所用的工器具是否齐全良好。 4、岗位人员应清楚岗位职责,掌握本岗位的设备性能、正确的开停机顺序、检查维护方法、异常情况的紧急处理等岗位基本安全操作技能。 5、皮带启动不起来或打滑时,严禁用脚蹬、手拉、压杆子等办法处理,设备在运转时,严禁打扫卫生、接触运转部位。 6、日常巡检发现问题,需停机处理时,应先与操作员联系,紧急情况下现场急停,停机后,办理停电手续将转换开关至现场位置并挂上禁止合闸牌,方可处理问题,并及时通知当班调度; 7、工作中注意周围环境及自身安全,以防止因挥动工具而造成工具脱落、重心不稳、工件及铁屑飞溅等伤害,出现异常情况,需要两人以上一起的作业应报告班长或值班领导,不要单独作业,注意协调、配合,实行安全联保、互保,确保安全。 8、机器在运转时,禁止进行检修,清洗和拆卸零件等工作,调试机械设备时,禁止戴手套和把手放在机器旋转部位; 9、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查,发现问题立即处理,除特殊情况外,一般不把隐患和问题留给下班,如确须延续到下一班处理的问题,要向接班者交待清楚,并提请接班者注意,并积极提出处理意见。 二、判断题(10分每空2分)

GB4706.1 家用电器通用要求检测作业指导书

受控编号:ITC-3-H-101-C 家用和类似用途电器的安全通用要 求检测作业指导书 Testing Operational Procedure of Household and Similar Electrical Appliances Safety-general Requirements 编制:周运承 审核:蒋应龙 批准:施亚申 发布日期:2009年05月01日 实施日期:2012年04月05日

本作业指导书作为依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》进行家用和类似用途电器安全检测方法规定。适用于单相器具

额定电压不超过250V,其他器具额定电压不超过480V的家用和类似用途电器。 依据本作业指导书进行CCC认证检测应结合CNCA-01C-016: 2010 《电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备》使用。 依据本作业指导书进行CQC标志认证检测应结合CQC12-44810-2009 《安全与电磁兼容认证规则家用和类似用途设备安全与电磁兼容认证通则》使用。 本要求也同样适用IEC 60335-1 以及系列标准检测方法. 一、试验条件(包括环境要求): 1、试验在无强制对流空气且环境温度为20℃±5℃的场所进行。如果某一部位的温度受到温度敏感装置的限制或被相变温度所影响(例如当水沸腾时),若有疑问时,则环境温度保持在23℃±2℃。 2、相对湿度:45-85%RH,大气压力:86-106kPa。 二、设备要求: 1、仪器精确度按CTL251A号决议中对试验仪器的有关要求,选用测量仪器。 2、电源:电压调整率最大±3%;频率调整率最大±2%;总谐波失真最大5%。 三、试验方法: 1、试验的一般条件 除非另有规定,试验应按本章的要求进行。 1.1按本标准进行的试验为型式试验。 注:例行试验已在附录A中描述。 1.2各项试验应在一个器具上进行,此器具应能够经受所有有关的试验。但第20章、第22章(2 2.11和 22.18除外)第26章、第28章、第30章和第31章的试验可在另外单独的几台器具上进行。22.3的试验是在一个新的器具上进行。 注1:如果器具必须以不同的条件进行试验,则可能要求附加试样,例如器具能以不同的电压供电。如果一个预置的薄弱零件在第19章的试验期间成为开路,则可能需要一个另外的试样。 元件试验可以要求提供这些元件的附加试样。 如果必须进行附录C中的试验,则需要六个电动机试样。 如果必须进行附录D中的试验,则可使用增加的器具。 如果必须进行附录G中的试验,则需要另外四个附加的变压器。 如果必须进行附录H中的试验,则需要三个开关或另外三个器具。 注2:应该避免在电子电路上连续试验造成的累积应力,必要时更换元件或使用附加的试样。应该使得评估各相关电子电路所需最少的附加试样数量。 注3:如果为了进行一项试验,不得不把器具拆散,则应注意确保能按原交付状态进行重新组装。有怀疑时,可在另外单独的试样上进行后面的各项试验。 1.3除非另有规定,试验均按各章条的顺序进行。但2 2.11的试验在第8章试验前,在处于室温的器具上进行。第14章、21.2及22.24的试验在第29章的试验之后进行。 如果由于器具结构的原因使得某一项特有的试验明显地不适用,则可以不进行该项试验。 1.4当试验中的各种器具还使用其他形式的能源(如:气体)时,则必须考虑消耗其他能源对器具所带来的影响。

电气维修作业安全操作规程

电气维修作业安全操作规程 (1)上岗前,劳保护品穿戴齐全,扣子扣好,带子系好。 (2)电气工作人员必须具备下列条件,经医生鉴定,无妨碍工作的病症,具备必要的电气知识,熟悉《电气工作安全规程》的有关部分,并经考试合格持证上岗。 (3)电气设备的金属部分,可能由绝缘损坏而带电的必须采取保护接地、接零措施,临时挂接地线,应符合技术要求。 (4)一般情况下,不准安设临时电气设备和线路,必要时要经有关部门批准,拆除电气设备和线路必须彻底。 (5)一切电气线路和设备,必须符合规格和要求,并定期检查试验和检修。 (6)高空作业2米以上必须系好安全带,穿戴好必要的防护用品,采取好安全防护、安全隔离措施。 (7)在高压设备上操作均应穿戴好必要的防护绝缘用品;使用高压检测仪表,应符合有关安全要求,6KV以上高压线路与施工设备距离不得小于0.7米。 (8)当变压器停电时,必须断开二次侧隔离开关,以防倒送电。 (9)检修作业时,必须有两人以上,不允许单人操作。 (10)应按照检修、维护规程操作,不能将电器零部件放在开关上或其它导电位置,工作完毕后应认真检查清理。 (11)检修工作终结送电前,首先应拆除所设临时接地线、遮栏、

标志牌、检修工具等;待全部工作人员离开工作地点后联系送电。 (12)进入煤气设施和煤气危险区域检修作业,必须办理作业申请审批手续,落实安全预案,佩戴煤气报警器,设专人监护。 (13)在使用电动扳手或电锤时要握紧抓牢,以防止突然过力而扭伤手腕。 (14)在使用安全带时,挂安全带位置应无明显棱角,以防止划伤安全带,造成安全隐患。 (15)手持行灯应绝缘良好,且勿用湿手握行灯,必须用36伏或以下电源。 (16)高压电器设备检修,执行停电挂牌,进行安全确认后挂接地线。

高压电工安全操作规程试题及答案精选.

2018年三季度排水队高压电工操作规程试题答案 一、选择题 1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.止步,高压危险 C.“禁止合闸,有人工作” 2、配电室内必须配备( A )的检测和绝缘用具。 A、合格 B、完好 C、新的 3、井下电缆必须吊挂整齐,各种电缆与水管应分开敷设,必须同侧面敷设时,电缆应吊挂在水管上方( B )以上。 A、0.3m B、0.5m C、1m 4、静电电压最高可达 ( C )可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A、数百伏 B、数千伏 C、数万伏 5、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 二、判断题 1、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。( √ ) 2、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( X ) 3、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( X ) 4、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动部分必须加装

防护罩或遮挡等防护措施。(√) 5、在充满可燃气体的环境中,可以使用手持电动工具。( X ) 三、填空题 1电气设备停电后即使是事故(停电)在未拉开有关隔离开关刀闸和做好(安全)措施以前不得触及设备或进入遮拦以防突然来电。 2、禁止用(手)触摸(带电)设备的绝缘物和绝缘部分。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单项触电)、(两项触电)和(跨步电压触电)。 5、职业健康项目申报同时采取电子数据和(纸质文本)两种方式。 四、简答题 高压验电器的使用方法? ①必须使用与被检验设备的电压等级相适应的验电器;②验电时操作人员应带绝缘手套,手握在保护环以下的握手部分;③现在有电的设备上进行试验,检验验电器是否完好,检验时应逐渐靠近带电设备;④在被检设备进行验电时应逐渐靠近被验设备;⑤若无光、声指示则判断无电,反之则说明有电。

建筑电气检测操作规程模板

建筑电气检测操作 规程

建筑电气安全检测技术规程 版号: 第4版 编写: 审核: 批准: 生效日期: 7 月1日 受控状态: 编号: JZ/JC/D02- 持有人: 浙江警正消防检测有限公司 、/. — 前言

一、检测室应对涉及到可能造成人身安全的测试项目, 采取测试设备和仪器操作人员进行有效的防护和隔离措施, 检测技术人员应能正确掌握检测仪器使用操作方法和电气火灾隐患的检测方法, 在进入检测现场检测人员必须经过安全上岗培训。 二、所有从事消防电气检测工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双 目视力校正后在0 .8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病, 癔病, 癫痫病, 神经官能症, 精神分裂症, 严重口吃者不能从事消防电气检测工作。 三、现场检测工作至少应有两名以上持证检测人员参加, 其中一名负责操作仪器设备进行测试, 另一名负责安全协助和检测点检查、取样、标注、原始记录等。 四、现场环境条件应能保证正常测试, 应在温度、湿度不影响检测结果进行检测。在检测过程中, 如有天气状况、环境条件突变, 可能影响安全或检测结果的正确性、准确性的情况时, 应立即终止检测。 五、检测人员在作业时应注意安全, 严格遵守变配电室安全规章制度及其它相关规定。应具备保障检测人员和设备安全的防护措施, 攀高危险作业必须遵守攀高作业安全守则。 六、消防电气检测时操作人员应思想集中, 电器线路在未经测电笔确定无电前, 应一律视为”有电” , 不可用手触摸, 不可绝对相信绝缘体, 应认为有电操作, 使用测电笔时要注意测试电压范围, 禁止超出范围使用, 一般试电笔只许在500伏以下电压使用。 七、检测时使用钳形电流测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等

电气维修工安全操作规程

电气维修工安全操作规程 电气维修工安全操作规程 10.1电气维修工必须由经过培训,考试合格的人员担任。工作时必须持证上岗。 10.2电气维修工必须熟悉设备性能、操作程序、检修工艺和质量标准要求。应经常检查电气设备,并向操作人员了解运行情况,发现问题及时检修。 10.3电气维修工必须熟悉本责任区范围内的供配电系统和电气设备的性能,定期检查电气设备接地装置。必须每天对检漏继电器的运行情况进行一次检查试验,并作好记录。检漏继电器应灵敏可靠,出现故障应及时修理并向段值班室汇报,严禁甩掉不用。 10.4检修工作开始前,要将检修使用的备件、材料、工具和保护用品准备齐全并仔细检查。要使用合格的保护用品,以保证操作安全。10.5不准带电搬运电气设备,不准带电检修电气设备,不准带电打开开关大盖及接线室,开关或接线室未盖好不准送电。非电工严禁检修电气设备。 10.6固定岗点检修时必须执行检修工作票制度。维修工及固定岗点班长要在工作票上签字。 10.7维修工上岗时必须随身携带试电笔,检修电气设备前必须用同等电压试电笔验电,检查无误后,方可开始检修工作。127V以上电气设备的操作手把要有良好的绝缘,否则要戴绝缘手套。

10.8低压供电系统必须设有过流、漏电、接地保护装置,检修完毕后,必须试验检漏继电器。 10.9检修电气设备必须由正式电工进行检修,检修前,必须切断电源,并挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌,并设专人看护,恢复送电必须得到停电人员同意。同一线路上两组或几组同时检修,停电时必须分别挂牌。工作结束后经负责人检查证实检修工作全部结束方准送电。停电检修严禁约时送电。禁止用接地线作操作线。 10.10低压供电系统的过流保护装置必须按实际负荷进行整定,维修工不得擅自改变整定值或选用超过规定电流的熔体。 10.11配电点的电气设备应装设局部接地极,局部接地极可置于水沟内或其他就近潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成。 10.12所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置都要同主接地极边成一个总接地网。 10.13电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌线,或厚度不小于 4mm、截面不小于50mm2的扁钢。 10.14新安装的电气设备,应检查电缆、设备绝缘电阻,符合规定标准方准送电运行。每天应到高压变电点察看本责任区低压电网总绝缘电阻值。 10.15电气维修工不得擅自在6KV高压变电点接负荷。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

电气检验站安全操作规程

行业资料:________ 电气检验站安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

电气检验站安全操作规程 1试验场地必须整齐,不得存放私人工具箱等无关用品。检验人员工作前必须穿戴好防护用品特别是绝缘鞋。 2检验前应检查线路设备等可靠无误,电器设备外壳接地良好。 3检验区在试验前应通电试验门的连锁开关,红色信号灯反馈开关等是否灵敏可靠,并在门上挂好“正在试验高压危险”的警告牌。 4作试验时,检验人员与配合人员在接通或断开电路时,必须两人互相招呼后可接通或断开电源,在操作时不得用两手各持一个电极拿下或接上。 5耐高压试验,必须设有过流保护、脚踏开关及反馈开关,并确保控制开关闭合后方能起动耐压接触器,控制开关断开时,耐压接触器立刻断开,在正常情况下控制开关应在断开位置。 6耐压实验前,先鸣短笛三声,以示警告,耐压试验开始。试验操作人员当听到配合监视人员发出可以试验的口令后,方可送电试验,当送电后,警告笛停止,同时亮红色警灯。 7操作人员在试验时,精神要集中,注意试品和试验区。当遇有不正常情况,如发现或听到有人闯入试验区,应立即切断电源开关,并同时抬起脚踏开关,直到排除隐患后,方可继续送电试验。 8耐压试验完毕,红色警灯熄灭,鸣长笛一声,以示试验完毕。凡有电容的设备在试验前后,均应放电。凡有静电感应的设备,必须接地放电后,方可接触试品。 9耐压试验升、降压注意事项: 9.1试验电压的升高必须匀速上升,在40%试验电压以后的升压速 第 2 页共 6 页

电气设备维修安装安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K2049 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气设备维修安装安全操作规程标准版本

电气设备维修安装安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1. 维修部分 1.1 工作前必须穿戴好防护用具,不准喝酒,上班不准玩笑技术打闹,精神集中。 1.2 电工检修任何电器设备时,一律禁止带电工作。 1.3 检修电器线路时,应在此线路的刀闸处挂上明显的停电标示牌。检修完毕后应由检修负责人清点人员、工具、质量并撤去停电牌方可送电。 1.4 检修完毕后必须戴好手套,穿好绝缘鞋,方可试车。

1.5 取保险和安装保险时必须停电。 1.6 各种电器设备检修完毕后,需要进行耐压试验及绝缘试验(1伏工作电压在1000欧以上)并按其容量配好保险,方准使用。 1.7 各种电气设备检修完毕后,确保接地良好,并测地线电阻(小于4欧)。 1.8 凡是新拆除的电气设备的导线,电源端必须用胶布包好,不得有裸露部分。 1.9 砂轮冲床试车时,必须注意相序是否正确,以免伤人发生机器事故。 1.10 电机检修后,必须把皮带轮上紧,方可试车。 1.11 试验电动机、电钻等设备时,不得放于高处,须放稳后方可试车。 1.12 使用电器仪表,应遵守仪表使用规则。

1.13 电工所使用工具的绝缘手把,每次使用前必须检查。 1.14 维修电工在修理机器设备后必须和使用机械设备工作人员共同试车,严格禁止单独试车。 1.15 凡是有配电室的车间,应遵守配电室内有关规程执行。 1.16 所有维修电工必须持有劳动局频发的操作证,并持证上岗。 1.17 发生事故,保持现场,立即报告有关部门。 1.18 拆机械时,应首先切断电源,将保险取下,再将电源线头包上胶布。 1.19 吊运电机和其他电器设备时,必须用钢丝绳,不得用电线、皮带等物。 1.20 在运输中要注意电气各种部件如开关等不

相关文档