文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力管道工程施工方案

电力管道工程施工方案

电力管道工程施工方案
电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段

电力排管施工方案

编制:

审核:

审批:

北京建工路桥工程建设有限责任公司

2016年8月10日

目录

1、编制依据---------------------------------------3

2、编制原则---------------------------------------3

3、工程概况---------------------------------------4

4、施工准备---------------------------------------4

5、施工工艺和质量控制-----------------------------5

6、质量保证措施-----------------------------------19

7、安全保证措施-----------------------------------21

8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21

一、编制依据

1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计

2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准

3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)

5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8

7、《接地装置安装》03D501-4

二、编制原则

1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。

2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。

3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。

4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术第一生产

力的原则,确保实现规定目标。

6、充分考虑不利施工进度的各种因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑。并针对本合同段的施工特点、难点、重

点进行组织施工和采取必要的措施。

三、工程概况

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)位于郑

州市郑东新区南部,规划为东西向城市主干道,道路红线55米,线

路西起龙子湖区南部,下穿京港澳高速后与白沙园区规划永盛西路

相接。本标段施工范围为桩号k1+200-k1+段全长米,本工程为新建

道路,道路成东西走向,规划为城市主干路,规划红线为55米。根

据道路管线综合规划,电力管线位于中北米。本工程西起郑港大道,东至京港澳高速辅道,本路段排管施工长度米。本工程人行道下选用高强度氯化聚氯C-PVC管,外径167mm,内径150mm;快速路下选用

热浸塑钢质线缆保护管;通信专用管选PE-7-32/105通信专用保护管;顶管选用MPP管,外径180mm,内径156mm。排管断面采取混凝

土全包封防护。

主要工程量:本工程新建3*7位顺路电缆排管米,2段横过路1*4位。

电缆管材如下:高强度氯化聚氯C-PVC管12300米;热浸塑钢质线缆管390米;PE-7-32/105专用通信保护管15810米;MPP管1620米;电缆路径警示带米;

新建电缆井10个。

四、施工准备

1、人员准备

项目经理:周燕明

副经理:黄世华

技术负责人:卢胜强

安全负责人:周福宏

施工负责人:朱千里

质检负责人:明海川

材料负责人:王中华

试验负责人:郭利霞

测量负责人:贺建平

技术人员:8人民工:30人

2、机械设备

挖掘机2台、压路机1台、装载机1台、小型打夯机4台、全站仪、水准仪2台。

3、计划施工时间

2016年8月15日——2016年9月20日

五、施工工艺和质量控制

(1) 施工工艺

施工放线-基槽开挖-基底处理-砼垫层-电缆排管及接地敷设-电

缆排管包封-电缆排管土方回填

(2)施工测量放样

施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点

和水准点进行复测,按100米左右的间距设置临时水准点,并与高

程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准

起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制

的地方。

在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体

道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条

件。

(3)电力管道施工

)沟槽土方开挖

①沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开

挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留20--30cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形

式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。

②开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm

×15cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施

工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混

凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土

和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当

加大放坡,确保槽底作业面。

)沟槽混凝土底板施工

施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高

度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。

)电缆排管的铺设

A.排管施工时两电缆井之间,沟道必须全部开挖完后,在进行

排管施工,先排管后做井。(弧形电缆井应先做井后排管,进出井端应垂直井壁段。)

B.在混凝土底板上铺设电缆排管,先在砼垫层上定位放线,保

证排管位置正确,并正确安装第一道排管支撑,然后进行排管敷设。排管敷设完成后采用C15混凝土进行浇注包封。当最上层管顶至路

面厚度小于1000mm时,混凝土包封250mm厚。

C.支撑使用前保证其砼强度满足设计要求,且预制后21天后方

可使用,并清除毛刺,以免损伤排管,支撑间距为@=2000㎜。

D.支撑与支撑之间采用1:5水泥砂浆全段包括振实。

E.排管敷设完成后,入井端采用橡皮塞塞紧。

F.当最上层电缆保护管顶至路面高度不足600mm时,电缆保护管必须从其他管道下边穿过。

G.本工程允许自带管件,但填埋形式不变,管件不允许错位,支撑间距@=1500mm。

)上部土方回填

泥,所有标号为#,土料必须过筛。分层回填,分层夯实,密实度要

求为96%。

当最上层管顶至路面厚度小于1000mm 时,混凝土包封顶面至道路路面结构层之间填1:6水泥土夯实。

(4)电缆井施工

1)电缆井施工工序:

2)施工测量 ①测量小组的组成 测量小组由3人组成,明确其岗位职责。测量组长必须严格认真审核设计图纸与设计单位移交的测量点位数据,根据设计与施工要求制定测量方案。建立测量手册和复测制度,为规范化、标准化施工打下良好基础。

②高程引测与定位 根据甲方出具的测绘成果报告施测定位,依据测绘院测定点位为起始点施测,对各控制点布设,经闭合无误后,用混凝土浇筑桩身加以保护,控制桩埋设深度不少于800mm ,并做围护。

高程引测点依据水准点引测入场区内,沿拟建电缆隧道、电缆排管,沿线在检查井处引测控制桩并用红漆标在控制桩上。

③定位放线

根据设计提出的坐标点和甲方给定的水准点,用全站仪采用测回法观测,取其平均值。定位测设后,由施工单位、监理部门和建设单 等有关部门验线无误。并做出测量记录后,方可进行基槽开挖。

3)电缆井开挖

采用机械开挖,人工配合清槽,开挖顺序根据施工现场情况分区、分段施工。基槽开挖放坡系数1:,留工作面800mm ,土方全部运走,基槽边不允许堆土,土方回填时回运土回填。根据实际情况本工程划分施工段,各施工段同时流水施工,施工段之间的连接必需步调一致保证顺利进行。

每段施工都要根据实际情况施工前首先要搭好围护,清除障碍,平整场地,将地表覆土运走,放好基槽开挖线(按确定放坡系数1:,测量放线

基槽开挖 基底清理 基坑验收

侧墙砌筑

垫层浇筑 底板砼 底板钢筋 圈梁钢筋 圈梁砼 模板拆除 水泥砂浆施工 电缆支架制作、安装 回填土 验 收 预制盖板施工

800mm工作面),临时道路安排一辆铲车随时平整,修理,汽车上路做好防尘、及清洁工作,做好冬季施工措施的准备工作。机械挖土各段同时进行。为了保证挖土、装车均衡作业,挖土机可以用液压中、小型挖土机。机械开挖不到之处,再配以人工开挖、找平。机械开挖应由深而浅,基底应预留20cm土层人工清底找平,从而避免超挖和基底土遭受扰动。

土方开挖前要探明地下管网,防止发生意外事故。在基坑2米范围内严禁堆土,基坑周围用钢管设置两道护身栏杆,高出自然地坪米,栏杆刷警示漆,悬挂警示牌,夜间加设红色警示灯。基坑外施工人员不得向基坑内乱仍杂物,向基坑下传递工具、材料时要接稳后再松手。基坑下施工人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎。下人通道设在基槽开挖宽敞地段不影响正常施工,采用脚手架管搭设,双管踏步,两道扶手高米,坡度为1:,悬挂安全通道标志。

质量标准

机械挖方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法表2-13

4)电缆井底板、圈梁钢筋制作

)钢筋进场检验:

①每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。

②原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、

同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤%、含锰量之差≤%。原材料实验报告单下部栏内必须填上“根据HRB335标准”,该组钢筋

力学性能符合HRB335技术条件:屈强比大于,屈标比小于。

③外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状

或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度

≤4mm(用凹形尺测量)

④力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分

别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。

)钢筋放样:

根据施工图纸设计要求及03G101、GB50204—2002规定执行,

料单经审核无误后方可下料,施工过程中随时注意设计变更洽商,

掌握施工中结构变化情况。

)钢筋加工

①配料时在满足设计及相关规范的前提下,有利于保证

加工安装质量,要考虑附加筋。成型钢筋形状、尺寸准确,平

面上没有翘曲不平,弯曲点处不得裂纹和回弯现象。

②钢筋加工质量要求

钢筋加工的允许偏差表2-14

)电缆井底板、圈梁钢筋绑扎

①底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分

布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑

扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。

②交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,

长向钢筋接头相互错开。

③圈梁钢筋绑扎:按间距先放主筋,箍筋绑扎成形后,再放分

布筋,预埋件及时配合安装。

④钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。

)钢筋工程质量控制措施:

钢筋由钢筋专业技术人员翻样,按规格、品种、型号及尺寸、

搭接长度、锚固长度、街头类型、绑扎及预留洞口等处理必须符合

设计施工施工验收规范标准和要求。钢筋保护层支撑梯子钢筋制作:根据各部位不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋断面涂

刷防锈漆后接触模板。

钢筋绑扎允许偏差表2-15

5)模板安装

①垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶

斜撑间距不大于800mm加固。

②基础底板与圈梁模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板

接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加

固采用木方及钢管结合加固。

③模板安装时,轻起轻放,不准碰撞,防止变形。浇筑砼时,

要有专人看模,发现位移、鼓胀、下沉、漏浆等现象,及时采取有

效措施予以纠正处理。

④侧模应在砼强度能保证其表面棱角不因拆模而受损坏后,方

可拆除。承重模板应在砼达到设计强度70%后方可拆除,并保留部分立杆,

⑤直至满足设计强度100%时方可拆除。

⑥所有模板均采用木模板,水平方向加50* 100木方加固。模板支好后经挂线校正直,用线锥校正位置及垂直度,保证截面尺寸。

)预埋件安装,预埋件在合模前必须安装准确、加固牢固;橡胶止水带必须加固牢固、垂直、平整,预留洞留设位置正确,无遗漏

现象,才可以合模,在合模过程中要注意成品保护,并派人专门检

查预埋件、橡胶止水带、预留洞有无被移动、错位或松动不牢固等

现象,发现问题及时加固纠正。

6)砼浇筑

砼捣拌采用商品砼泵送。使用插入式振捣器,快插慢拔,逐点

移动、均匀振捣。移动间距不大于振捣作用半径的倍,上下层相接,插入下层5㎝。

砼浇筑时宜连续进行,施工缝应按设计要求留,严格按规范要

求操作。顶板上须有马道,供操作工人走动,严禁踩踏钢筋,并设

专人看护钢筋,随时调整,并保证保护层厚度。浇筑、振捣完毕后

完毕12h内派专人养护,以保证砼强度。

7)砌筑及粉刷工程

本工程井壁采用M10水泥砂浆,MU10烧结砖满浆砌筑,结构砌

砖采用满丁满条法。首层要作好排砖撂底,砌筑时控制灰缝厚度,

不得超越皮数杆灰缝高度。240mm墙单面挂线,370mm墙双面挂线,

并不得出现干缝。

)砌筑前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定

放线尺寸的允许偏差表2-16

)砌筑顺序中质量要求

①基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。

当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度.

②砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,

应按规定留槎、接槎。

③砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润。

④砌砖工程当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施

工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

⑤240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖;砖砌体的阶台水平面

上及挑出层,应整砖丁砌。

⑥竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

⑦砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,

浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

8)电缆支架制作、安装

①电缆支架的制作

本工程电缆支架设计材料要求为热度锌角钢。电缆支架的制作

严格按照设计要求尺寸制作,并选择合格厂家供应的材料。

②电缆支架的安装

按照设计要求的支架安装位置,在电缆井土建施工时留预埋件,预埋件(钢板)要每排固定在一起,并与钢筋固定牢固,要确保浇注好砼面与预埋件面相平,混凝土浇注好拆模后将预埋件(钢板)找出,将热镀锌支架与预埋件(钢板)焊接牢固。

焊接角钢支架时,在角钢侧面焊接热镀锌接地扁铁,扁铁搭接

不小于2倍宽度。热镀锌扁钢与热镀锌电缆支架焊接牢固。

9)预制盖板施工

①YRKB-及CTC-采用商品砼现场预制。

②加强预制盖板的养护,周边设置防止汽车上压的障碍物。

③预制板安装时,板间挤紧,两端及所有板缝随时采用沥青混

合填缝料塞实填至板顶。

④安装完成后,21天内不得在上边做路面。

10)回填土

①基础分部工程完成后,经建设、监理、设计、质检等部门验收合格后,可进行回填、夯实,取样员要分层进行监理见证取样,送试验室检测,要求回填材料、夯实系数及干容度符合图纸及规范要求。

②井壁外600㎜以内必须用矿物土填至路面结构下用人工夯实,捣实密实度≥95%。

③井壁600㎜范围内,防止破坏电缆井,严禁打夯。

④回填土料严格控制,建筑垃圾等不合格土料严禁使用。

⑤每层回填不得超厚,虚铺厚度不大于150㎜,夯实后,及时报验,合格后方可进行下层土回填施工。

(5)顶管施工

(1)托管施工工序 (2)施工方法 1) 准备工作 A 前期调查:进场后调查施工范围内地下管线情况,摸查清楚后才能进行施工。 B 图纸校核:查阅工程施工地点的管线布置情况,并在现场进行校核,在现场找出图纸标示的管线。

C 现场探测:利用地下管线探测仪器对地下管线的分布、位置、走向、管径进行调查探测。

D 联系管线单位:主动联系各管线单位到现场确认和交底。

E 管线调查清楚以后,按照供水管顶进的路线描绘地下管线和地下障碍物的布置图。

F 方位定位:根据施工图纸,进行测量放样。并根据施工范围的地质情况、埋深、管径确定管材和一次牵引的管道长度,并设计好钻杆轨迹。

2)施工测量

①平面控制放线

平面控制及放线,依据现有边线,通过勘测方提供的控制点引测本工程的定位点,为保证施工各阶段控制点网,坐标及高程的准测量放线 基槽开挖 钻机就位 回拉敷设管道 钻进操作 管道准备 回拉扩孔 管头排列

验 收

工作坑土方回填 钻液配置 导向钻进

确,首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现

场外加以保护,以便竖向引测放线。同时要做闭合校核。

施工前通过全站仪沿地面上拉管的中心线每3米设置一桩(有障碍

物的除外),并沿拉管的中心线撒好白灰线且测出桩高程,算好桩高程与设计拉管流水面的关系。

②高程控制

高程控制根据勘测方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并

做好保护。

高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法,保持精度。为保

证设计方向、位置的正确性,控制线的传递用经纬仪进行引测,保

证平面位置的准确。

3)基坑开挖

每段牵引需要挖掘2个工作坑,包括入口工作坑、出口工作坑。均采用机械挖掘,控制好边坡坡度,并设置好上下安全坡道。

4)钻机就位

钻机运到现场必须先锚固稳定,钻机如果锚固不稳,将会发生

功率损失或者功率作用在机器身上,造成机器和人的伤害。钻机是

依靠地锚座和后支承与地基固定的,安放钻机前应先平整场地,根

据预先设计的的钻机倾斜角度进行调整,依靠钻机动力将锚杆打入

土中,使后支承和前底座锚与地层固结稳定。

钻机就位后,调整钻机导向杆到略高于设计管位中心高程的位置,水平钻入土中。在导向钻头中安装发射器,通过地面接收器,

测得钻头的深度、鸭嘴板的面向角、钻孔顶角、钻头温度和电池状

况等参数,将测得参数与钻孔轨迹进行对比,以便及时纠正。地面

接收器具有显示与发射功能,将接收到的孔底信息无线传送至钻机

的接收器并显示,操作手根据信号反馈操纵钻机按正确的轨迹钻进。在导向钻孔过程中技术人员根据探测器所发回的信号,判断导向头

位置与钻进路线图的偏差,随时调整。并把调整数值记录在“钻进

位置”相应的表格中。

为了保证导向头能严格按照操作人员发出的指令前进,需要在

管道

线路初步布点后对控制点进行加密加细。间隔3m设中线、高程

控制点,用木桩做出明显标志,并在桩点周围用混凝土砌出护墩加

以保护。控制人员严格按照点位,操纵仪器。

根据以往的施工经验,管材在孔内拉动的过程中受重力的作用,会发生管道下沉现象。因此在本工程中,导向钻进的钻进点选择在

略高于设计管中线的地方。以减低管道自重对高程的影响。

5)钻液的配置

钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液

具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混

合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足

够的环形空间,又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥

浆可以起到护壁的作用。

为改善泥浆性能,有时要加入适量化学处理剂。烧碱(或纯碱)可增粘、增静切力、调节PH值,投入烧碱量一般为膨润土量的2%。

泥浆配置采用:膨润土(进口):35%~45% drigpae (进

口)1%~2%

烧碱:%~% 水:65%~55%

6)导向钻进

采用精度为%的导向雷达控制钻进标高,导向标高控制在管中

心线位置。

旋转钻头,并提供给进力,钻头就能沿水平直线钻进,由于在

钻头位置安装了最先进的探测仪器,在钻进过程中通过地面精密接

收仪器,通过接收仪器数据调整钻头角度,使得钻进按照流水线标

高路线前进。到达出口工作坑,完成钻孔工序。

7)钻进操作:

①检查钻机的测量仪器的电源是否充足,不足的更换电池,特

别是探头电池更不可马虎。

②按照测量仪器使用规范操纵仪器。

③探头装进探头盒内,打开接收机和同步显示器,转动探头盒

检查仪器是否正常。

④把探头盒与钻头接好并连接在钻杆上,开机输送钻进液,检

查钻头喷嘴是否畅通。

⑤启动机器进行造斜和水平导向钻进。

8)钻进操作需要注意的事项:

①钻杆的上、下接头对正,边缓慢给进动力边慢转上扣,,不

得拧得过紧。

②钻机就位要严格对中,保证钻机平稳、水平钻进。开钻前要

认真检查钻杆,发现弯曲要及时调直或更换。

③钻进速度不宜过快,应根据地层条件合理调定给进力。根据

土层类别来确定钻进速度,在松砂层不宜超过3m/min ,在硬土层中,钻进速度以钻机不发生跳动为宜。并经常检查钻头磨损程度,发现

磨损严重,及时进行补焊修复。

④造斜顶进时,每次顶进进尺控制在左右为好,曲线要缓。

⑤钻杆内不得进脏物,以免堵塞钻头喷嘴。

⑥当机油压力报警指示灯亮时,说明油压不正常,要进行检

查。

⑦当机油堵塞报警指示灯亮时,要更换机油滤心。

⑧改变水泵排量时,先摘开离合器,不得带速换档。

⑨当水泵较长时间不工作的情况下,应将其变速箱挂空挡,后

合上离合器,以保持离合器操纵系统中的分离轴承。

⑩按规范开动钻机后,不允许马上用全负荷钻进,必须先进行

试运转,确定各部分运转正常后,方可开始钻进。

9)钻头位置监测

钻机随机配有一手提式地表导航仪,用以确定钻头在地底的位置,

监测钻头是否偏离设计轨迹。在造斜段,钻头每钻进10cm就测

一次钻头的位置,在平铺段每隔20cm就监测一次。如果发现偏离轨道,就通过调整钻头斜面的方向,进行纠偏。但纠偏不能太急,因

为钻杆毕竟具有一定的刚度。应该在几根钻杆内完成纠偏,不能在

一根钻杆内完成纠偏,同时也要注意不要纠偏过度。

10)回拉扩孔

回拉扩孔牵引时,泥浆作用特别重要,孔中缺少泥浆会造成塌

孔等意外事故,使导向钻进失去作用并为再次钻进埋下隐患。考虑

到地层泥浆较易漏失,泥浆漏失后,孔中缺少泥浆,钻杆及管线与

孔壁间的摩擦力增大,导致拉力增大。因此要保持在整个钻进过程

中有“返浆”,并根据地质情况的变化及时调整钻液配比以产生的

不同泥浆。

钻头到达出口工作坑,钻进工作完成,但是孔径还没有达到铺

设要求。本工程拟多次扩径,第一次扩孔为300mm,第二次扩孔

500mm,如此类推,扩孔到管径的倍。

11)管道焊接(熔接)

管道接口质量的好坏直接影响到拉管施工的成功进行,因此要

严格按以下操作步骤执行。

①电熔连接

a电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和时间符合电熔连接机具和电熔管件的规定。

b电熔连接冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。

c电熔承插连接管材连接端应切割垂直,连接面应清洁干净,并应表明插入深度,刮去表面的氧化层。连接前,对应连接件,使其

在同一轴线上。

d、干管连接部位下端应采用支架,并固定吻合。

e管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接。

f焊接完毕后,检查观测孔内物料是否顶起,焊缝处是否有物料挤出。合格的焊口应是熔焊过程中,无冒(着)火、过早停机等现象,电熔件的观察孔有物料顶出。

②热熔连接:

a热熔连接前、后连接工具加热面上的无污物应用洁净棉布擦净。

b热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和

管材、管件生产厂的规定。

c热熔连接保压冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。

d管道连接前,管材固定在机架上,取下铣刀,闭合卡具,对管子的端面进行铣削,当形成连续的切削时,退出卡具,检查管子两

端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净,刮初表面皮。

e热熔对接连接,两管段应各伸出卡具一定的自由长度,校对连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

f加热板温度适宜(220±10℃),当指示灯亮时,最好在等10

分钟使用,以使整个加热板温度均匀。

g温度适宜的加热板置于机架上,闭合卡具,并设系统的压力。达到吸热时间后,迅速打开卡具,取下加热板。应避免与熔融的端

面发生碰撞。

h迅速闭合卡具,并在规定时间内,匀速地将压力调节到工作压力,同时按下冷却时间按钮。达到冷却时间后,在按一次冷却时间

按钮,将压力降为零,打开卡具,取下焊好的管子。

i卸管前一定要将压力降至为零,若移动焊机,应拆下液压软管,并做好接头防尘工作。

j、合格的焊缝应有两翻边,焊道翻卷的管外圆周上,两翻边的

形状、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹,两翻边之间的缝隙的

根部不低于所焊管子的表面。

k、管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接,管口应临时堵封。在大风环境下操作,采取保护措施或调整施工工艺。

12)回拉敷设管道

管材焊缝和管道强度检验合格后,即可进入拉管施工。首先用

现场制作的“管材封套”将管头密封,然后在管头后端接上回扩头,管后接上分动器进行接管,将管子回接到工作井后,卸下回扩头、

分动器、取出剩余钻杆,堵上封堵头,进行水压试验。

扩孔成功到要求后,可以进行回来管道工序。在回拖前要进行管线连接的工序,用热熔法将双壁缠绕管连接成与成孔长度相当的管道。准备好后,将管道与扩孔器相连,回拉将管道牵引进孔洞内。

13)拉管的质量控制方法及要求

①管铺设规定要求:

管材无向上的折点。水平最大偏差±米。纵向垂直最大偏差±米。保持管内壁干净,拉管过程中封堵内壁。

②拉管过程中,操作手严格按照地面预布控制桩的平面位置和高程控制钻头走向,每隔水平距离3米校核一次。

③管道内底高程的复测

管道拉通后,应对管道内底高程进行复合测量。用钻机将装有探测器的钻头在管道内拉动,试验人员根据探测器发出的信号来确定钻头的深度,经过换算后即计算出管内底高程。得出的结果和原始控制轨迹高程进行比较,就得到各桩位高程偏差数值。

六、质量保证措施

1、从组织机构上,建立健全质量保证体系。强化岗位责任制,完善技术管理,确保工程质量目标。质量管理体系是由各级生产指挥人员组成,他们直接指挥生产,对各项工程质量负责,评定他们的业绩时,质量具有绝对否决权。质量保证体系是以项目技术负责人领导的质检、试验、测量人员,负责检查监督各工序的施工质量形成一个完整的质量监督体系。

2、从制度上健全机制。组织各专业工程师按技术规范的要求,完善各专业,各工序的各种规范和条例,加强对上岗人员的专业技能和质量意识教育,使上岗人员责任分明。

3、投入一流的设备,使用一流的材料,实行一流的管理,确保一流的工程质量。

4、为了保证工程质量,更加规范对材料的使用。

5、投入高质量的、技术含量高的施工管理层和劳务操作层,实行科学管理,技术管理,使质量管理上一个新台阶。各施工队分工

明确,各司其责,有分工,有合作,上下工序相互监督,共同抓好

质量。

6、健全定期质量评检制度。在质检小组的领导下,施工中做到

半月一检查,一月一讲评,对工程质量实行动态管理,通过对质检

结果的分析评定,找出施工中的薄弱环节和质量问题所在,及时加

以改进,确保各分段分项工程完成一项优良一项。

7、加强质量意识教育,搞好技术交底。每道工序开工和各专业

人员进场上岗前,全体施工人员都必须经岗位培训和进行专技术交底。由专业工程师负责实施,使上岗前,对施工规范及质量标准做

到人人心中有数。施工期间定期培训,达到人人懂技术、会管理,

形成一个重视质量,会管会抓施工质量的施工集体。

8、认真做好隐蔽工程检查签证和分项检查验收签证,做到完成

一项签认一项,绝不留隐患。积极配合监理工程师做好质量监理工作。隐蔽工程和分项工程的交接要及时通知监理工程师进行检查。

9、建立制订公正的奖罚制度。严格执行我部的《工程质量管理

办法和创三优活动的规定》和《工程质量奖罚规定》。坚持以工程质量优劣,作为考核各级人员最基本的主要指标,“优质优价”,奖

罚分明。

10、认真及时协调好施工间的干扰,避免返工工程质量,杜绝

施工质量事故发生,由项目经理按照施工进度和网络图,安排施工

顺序。

11、加强施工准备过程的质量控制

技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件,结合本工

程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导

书和质量检验计划。

管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定

项目创优计划,制定相应的质量制度。

图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出

改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,均应制定专门的技术措施和控制办法。

对材料供应商进行评估和审核。材料进场必须有出厂合格证,

对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材

料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验

合格后方可留用。

拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好

标记,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆码

整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。

采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达

到“预防为主”的目的。

12、加强施工过程中的质量控制

严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,严格抓好施

工中产品和工艺质量的控制。

各分项工程施工前,施工员应对作业班组进行详细的技术交底,质量交底,明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

在分项工程施工过程中,施工员应根据施工与验收规范的要求

随时检查分项工程质量,工程施工中严格执行“三检制”,检查不

合格的要求进行整改,然后再复查,直到合格为止。

做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个

工程积累原始准确的质量档

七、安全保证措施

1、严格按照安全操作规程施工,杜绝违章指挥,坚持“安全第

一、预防为主,综合治理”的方针。

2、实行安全生产责任制,按照公司安全生产制度检查各岗位人

员安全生产落实情况。

3、现场管理人员要做好每天的安全交底工作,班前安全教育应

严格执行,并做好记录。

4、基坑应按要求设置防护,防护网应绑扎牢固。

电力管线施工方案

一、编制依据: 1、施工图及招标文件。 二、工程概况: 1、天镇县城南二道街电力管网(土建)工程,管线全长约 2485米,工程地点为县城西外环—东环路。其中,天镇西一路电力管线工程均采用玻璃钢加砂电缆 3*2(6 根)、中间设直线井 12 座、四通井 3 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定;天镇南二道电力管线工程,除西二路交汇口采用Φ 1800 钢筋混凝土Ⅲ级企口管(顶管 50m),其余均采用玻璃钢加砂电缆排管 4*4(16 根)、其间设直线井 30 座、四通井 6 座,排管、井的具体位臵由规划部门确定。本工程的电力管线工程包括砌筑电缆井、钢筋混凝土管 ( 顶管)和玻璃钢加砂电缆排管等的施工。 三、施工部署: 根据管线施工“先深后浅、先大后小”等的原则,我方在进行各种管 道人工开挖探槽、确定各种管线位臵的前提下,进行各类管道合槽施工,结合各类管线特点进行合理的施工组织。电力管线工程施工工期为60 天,为保证工程的顺利进行,按时完工,我们作了如下施工部署: (一)施工准备 结合本工程的管线具体情况,准备阶段的主要工作有: 1、建立施工的技术条件,主要包括: (1)编制施工组织方案; (2)落实工程技术交底; (3)编制工程进度计划;

2、建立施工的物资条件。主要包括: (1)对材料市场进行调查、询价、订购、检验,储备原材料; (2)施工机械设备的进场、安装和调试; (3)落实临时设施,包括临时办公室、临时料场、拌和站等。 (4)在指挥部的协调下,落实临时用水、用电等。 3、作好项目管理工作。主要包括: (1)建立以责任制为核心的规章制度,包括: ①岗位责任制。使人人有基本职责;有明确的考核标准;有明确的办事细则。 ②经济管理规章制度,如内外合同制度、考勤、奖惩制度、领用料制度、仓库保管制度、内部计价及核算制度、财务制度等。 (2)标准化工作,包括技术标准、技术规程和管理标准的制定、执行和管理工作。 (3)制定各类技术经济定额。根据项目管理的实际情况,制定出反映项目水平的劳动消耗定额,以便指导完成对施工队伍的管理。 4、现场准备 该部分工作的主要内容有: ①调查施工地段的气象、水文、地质、地形等情况。 ②修建施工便道,联系施工上下水管线,专用敷设动力、照明、通讯线路; ③施工机具的维修、组装、试验、测试和鉴定;

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力管道施工施工方案

通路为新建道路工程,设计范围北起豫兴大道,南至郑开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、郑开大道北辅道、郑开大道等9条东西向道路相交,其中郑开大道为现状道路,郑开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力管线施工方案.doc

电力管线施工方案 1、工程简介 机场路景观改造及机场南干道改扩建工程中,机场路设计全长960.471米,电力管线主要在北侧人行道或绿化带中设1.4×1.4和1.2×1.2覆土隐蔽式电缆沟.1.4×1.4的电缆沟与规划中的110kV机场二站出线电缆沟顺接;南干道设计全长3.35KM,电力管线主要在西侧人行道中设1.2×1.2隐蔽式电缆沟.电缆沟与相邻道路顺接。 过路管束如下表:

2、工程数量 机场路工程数量 机场南干道 3、施工总体部署 3.1人员安排及组织 项目部管理人员及技术人员均已基本到位,电信管施工队作业人员将根据其它管线施工情况陆续进场,具体人员安排如下:

表1 投入分项工程现场管理及技术人员一览表 表2 拟投入分项工程劳动力人员一览表

3.2测量、试验及监控仪器设备 表3 测量、试验及监控仪器一览表

3.3施工机械设备进场计划 机械进场数量根据其余埋深较通信管道深的管道施工情况,主要机械设备和机具见下表: 表4 拟投入分项主要机械设备一览表

3.4施工用电 由于通信管道用电量较小,考虑配备2台24KVA发电机组。 3.5材料供应 (1)砼使用商品砼,砼供应商选择经过质量认证的众力建商品砼有限公司,供应商砼经过试验合格。 (2)管材为深圳市工大复合材料有限公司,管材经过相应的相关试验及抽检合格。 以上各项材料自检合格后,经监理单位批准同意后,方能用于本工程施工. 4施工进度计划 开工日期计划为2009年3月10日,竣工日期为2009年10月5日,工期为209天。机场路及南干道根据分段施工中各段落雨水管、污水管、给水管、燃气管等管道的施工情况,在具备施工条件的段落马上着手安排分段形成,机场路及南干道机场路至机场四道过路的部分安排在晚23:00至第二天凌晨6:00,以确保道路的通行。机场路通信管道形成后着手将北侧的通信线路分段割接至南侧,南干道通信管道形成后将东侧的管道分段割接至西侧,为下工序施工形成畅通的作业面。 5 电力管线工工艺 电力管道埋深普遍较小,因此原则上在其它管道施工完成并回填土后进行施工,过路的管线与道路施工密切配合,合理安排时间,预先埋设,不防碍道路及上部结构施工。其主要施工方法如下:

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

电力管道施工施工方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 通路为新建道路工程,设计范围北起豫兴大道,南至郑开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、郑开大道北辅道、郑开大道等9条东西向道路相交,其中郑开大道为现状道路,郑开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备??? 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织? 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

电力管网施工方案

河北联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工第二合同段 河北联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工 第二合同段 电 力 管 线 施 工 方 案 编制人: 1

审核人: 批准人: 日期: 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备及施工顺序 (4) 四、测量放线 (5) 五、沟槽开挖 (6) 六、电缆保护管安装 (7) 七、过路、预埋电缆保护管施工 (9) 八、电缆工作井施工 (9) 九、基坑回填 (11) 十、安全保证 (12) 2

一、编制依据 电力施工平面图及设计文件要求 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB-50168-92《电气装置安装工程》GB50168-92 二、工程概况 第一节综合概述 3

1、工程名称:河北联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工。 2、工程地点:唐山湾生态城北部,南邻渤海大道、东临求知路、北临人工河、西邻中海东路。 3、工程规模:总建筑面积约990000平方米。 4、建设单位:唐山市大学城开发建设有限公司。 第二节工程范围及要求 4

河北联合大学新校园建设工程之室外管网、道桥工程施工第二合同段 三、 施工准备及施工顺序 施工顺序:

1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理 单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1现场测量网点要稳定、正确、可靠。地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、 防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下 6

电力管道施工方法

施工方法 沟槽开挖 测量放线 按设计文件标识,电缆排管宽度为1.08m,管段管槽宽为1.18m。现场采用全站仪测量放样,确定出管线和工作井基坑位置,报请监理工程师现场检验后,分别在设计中心桩的两侧每10m桩号放出电缆沟 的开挖边桩,用石灰画出边线,按1:1.5放开挖边坡线。 由于施工时电力电缆保护管在沟槽内进行安装,开沟底部宽度最小值为1.78m。 沟槽开挖 为保证工期,现场施工主要采用机械进行开挖,机械主要采用200型挖掘机。挖方分层进行:表层采用机械进行开挖,以下层次遇排水管线和接近开挖底标高时,采用人工进行开挖,防止排水管线被破坏或土石方超挖。按照标识的范围进行开挖,确保底层土保持不被扰动,开挖出来的土石方堆放在沟槽侧面,与沟侧保持3m的距离,且两侧堆土不得高于 1.5m,并及时运除余土。机械开挖时,预留10-20cm基底部分,人工再开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土石方,如有超挖,用石砂找平并进行夯实。沟槽挖深以设计电缆敷设断面图所示为准。开挖深度从2.02~6.01m不等。 沟槽开挖至设计标高后,由现场监理进行验槽,合格后方可进入下一工序。 基坑开挖后及时排出坑内积水,采用污水泵抽排水,在基坑边坡

处设临时支撑或减小堆土荷载确保其稳定性。 在沟槽底部,填平后采取强夯,保证足够的密实度以确保地基承载力。 沟槽开挖完毕后,立即浇筑垫层进行封闭。 垫层施工 基坑经检测合格,并经驻地监理工程师和试验监理工程师确认后进行砼垫层的施工; 混凝土垫层为C15素砼,罐装砼搅拌车将砼运输至浇注施工现场,在运输过程中保证砼不离析、不泌水。 砼自由下落的高度不大于1.5m,如大于1.5m采用导管等方法降低自由倾落高度,以防止砼产生离析。 施工时,控制好砼垫层的宽度、厚度。由于垫层厚度小于15cm,振捣时可用平板式振动器进行振捣,振捣器必须纵向、横向各拖动两次以上,拖动振动器时必须缓慢拖动,振捣至表面泛浆,无较大气泡冒出才算振捣合格。 复测放线 将沟槽底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师到现场检查合格后,再进行下一道工序。 电缆保护管安装 砼垫层完成,经监理单位验收合格后,方能进行安装工作。 管道运输、堆放

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力管道、电力井施工方案(井工程)

长山大道(滨江路~澄江路)北段东侧 道路改造工程 电 力 管 道 电 力 井 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 江阴市第八建筑安装工程有限公司

2017年7月29日 电力管道、电力井施工方案 一、工程概况: 长山大道北段东侧道路改造工程电力管线工程电力排管位于道 路改建雨水管管位西侧3米处,位于机动车道内。其中电力管道全长计535米,电力井共计13座,其中钢筋砼直线电缆井11座,钢筋砼三通电缆井1座,电缆过线预留手孔井1座。 二、材料要求 电力管道采用公称外径为200mm、公称壁厚为7.0mm、公称长度为6000mm、环刚度(3%)等级(常温)为SN16 的UPVC 玻璃钢复合管,选用管材应符合《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802-2007)的规定;栅格管采用九孔管,规格为SVSY28×9/92×92(单位mm),栅格管管材应符合《地下管通信管道用塑料管》(YD/T841-2008)的规定。(注:按标准管道壁厚应达到9.0mm,但对于有混凝土包封的工程,经供需方商定可以采用公称壁厚小于规定的薄壁导管,江阴市供电局采用的管道公称壁厚为4.5mm~5.0mm)管接头、管堵均采用同厂生产之管配件。 工作井用C30钢筋砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6,其垫层采用C15混凝土;排管采用C25砼包封,其垫层采用C15混凝土。沟槽基坑回填用6%灰土同道路要求。电力电缆支架、照明、接地等均需根据电力工艺要求而定。 三、施工进度安排 2017年7月29日开始至8月15日结束。 四、施工方案

1、开挖基坑和沟槽 开挖采用人机混合,挖机挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏。沟槽开挖采用1M3挖机挖掘,按1:0.3放坡,挖机开挖前,向司机详细交底,交底内容包括挖槽断面,施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员及时检测槽底高程和宽度,防止超挖,且井、沟槽底都应夯实,并考虑设置排水沟,及时排除渗、降水。 2、电力井 (1)、测量放样 在已浇筑砼垫层上进行底板及井体的放样,达到一目了然的目的。(2)、钢筋工程 a、所使用的钢筋型号,直径必须符合设计图纸,严禁任意代换。 b、钢筋表面洁净,浮皮、铁锈、油漆等污垢均应在使用前清除干净,在焊接前,焊接处的水锈应清除干净,钢筋应顺直,无局部曲折。 c、进入现场的钢筋必须有质保书,并分批量试验合格后方可使用。 d、所有钢筋的交叉点均应绑扎,严禁跳扎、漏扎。底板双层钢筋间设置D16 “A”型通长马蹬钢筋,间距为1.0M。墙体双排钢筋之间设置D8“S”型拉结钢筋,双向间距为0.8M,以确保两层钢筋之间净距。另外,钢筋与模板间设置足够数量强度不低于构件设计强度的砂浆垫块,确保钢筋保护层的净厚度。 e、钢筋绑扎完后,应由班组自检,再由技术员检验,最后质检员质检,合格后报监理验收,同时作好隐蔽工程纪录。 (3)、模板工程 a、模板采用木模板,模板拼缝应紧密,接缝处铺垫泡沫垫纸,保证不漏浆。 b、底板模板按照要求,严格控制各部尺寸,同时为安装井体的模板

电力管道施工方案

电力管道施工组织设计 审定: 审核: 编写: 年月日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 一、工程范围 二、主要工程内容 第三章工程目标 第四章施工组织机构及施工进度计划 一、施工组织架构 二、施工进度计划 第五章施工方案及施工准备 一、总体施工工艺流程图 二、施工前准备工作 第六章主要施工方法和施工工艺 一、管道工程施工 第七章工程质量目标设计 一、质量目标 二、质量保证体系 三、质量保证措施 第八章文明施工,安全生产保证措施 一、文明施工技术措施 二、安全生产技术措施

第一章编制依据 ********************电缆管道工程施工组织设计根据以下资 料及相关信息组织编写: 1. 电力安全防范工程技术规范 2. 《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 3. 《市政排水管质量检验评定标准》(CJJ3-90); 4. 《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 5. 《工程测量规范》(GB50026-93); 6. 电力工程相关规范 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深 入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第二章工程概况 一、工程范围: *** 二、主要工程内容 *** 第三章工程目标 一. 工程质量目标: (一)、本工程质量目标:优良工程 我单位要充分发挥自身企业的优势,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工

程目标的实现。 (二)、分项工程质量目标: 达到电力部门相关规范要求,及DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》的优良标准。 二、工期目标: 如由我单位施工,在现场可施工的条件下由开工日到竣工日计划总工期为*天。我项目管理部部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 三、现场管理目标: 施工现场按文明、安全工地标准进行布置和管理,确保工地安全,文明施工。 四、安全施工目标: 工伤事故频率低于0.2%,确保无重大伤亡事故,不死亡、不倒塌、不中毒;确保无重大管线损坏事故。贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持管生产必须管安全的原则。 第四章施工组织机构及施工进度计划 一、施工组织机构 为保证工程能按质、按量、按期完成,成立单项工程管理部,强化施工现场的组织管理工作。 二、施工进度计划 (一)、施工进度总体控制 1.本工程的工期相当紧迫,为**天,为保证工程按期完工,首先

电力工程施工方案2

电力工程 施工的主要内容包括:配电室修建、高压线路的架设、低压线路的埋设和变压器等 的安装。 a)配电室修建 1)砌体工程 砖砌体要严格按图纸及施工规范进行施工。砌体所用砖品种标号、规格必须符合要求,并且试验合格后方可使用。砖墙砌体前应先在防潮层或其他基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层排丁砖,前后纵墙排顺砖。 2)钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证,资料员应及时对各种型号的钢筋取样送县质检站复试,合格后方可使用。钢筋需要焊接的先进行试焊,焊接试件送县质检站试验合格后才能进行施工焊接。焊工要持证上岗。钢筋采用搭接绑扎时,必须符合规范规定。钢筋绑扎完毕后均应进行检查其规格、数量、位置及搭接长度是否符合设计要求及规范规定。 3)砼工程 柱子、圈梁、单梁浇筑时均应搭设浇筑平台。砼用龙门架运到浇筑位置,以便更好的浇筑,柱子过高时,要采用分段浇筑法或采用串桶进行浇筑。当预制构件与现浇构件相碰时,预制改为现浇。 4)楼板安装工程 楼板进场后,必须先进行结构性能试验,试验后方可吊装使用。吊装楼板后,要确保板缝宽度不小于4cm。 5)室内外抹灰工程 抹灰采用的砂浆品种必须符合设计要求。其配合比例稠度应检查合格后,方可采用。

水泥砂浆应在初凝前用完。抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等要清除干净,并撒水湿润。抹灰层凝结前,应防止快干、水冲,撞击和振动。凝结后,应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 b)高压线路的架设 1)基础施工 ①线路测量定位和分坑 施工测量的重点是定位,定位以后,才可进行分坑、挖坑及电杆的运输等一系列施工。定位工作对工程质量有很大关系,须认真谨慎,不应出现差错。杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表,核对现场导线桩,从始端桩位开始安置经纬仪,向前方逐级定位。 ②挖坑 挖坑工作是劳动强度较大的体力劳动。使用的工具是锹、镐、长勺等,用人工挖坑取土。 ③吊装与找正底盘和拉线盘 2)电杆组装 架空线路的杆塔具有高、大、重的特点,起立杆塔基本上有整体起立和分解起立两种方式,整体起立杆塔的优点是,绝大部分组装工作可在地面上进行,高空作业量少,施工比较安全方便。架空配电线路均应尽可能采用整体起立的方法。这就必须在起立之前对杆塔进行组装。所谓组装,就是根据图纸及杆型装置杆塔本体、横担、金具、绝缘子等。 ①对电杆及各部件进行质量检查 在电杆组装之前,应依据图纸对电杆及各部件的规格和质量进行一次检查,避免把不符合要求的部件用到工程上去,影响整个线路系统的质量。包括钢筋混凝土

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 重庆龙海建设工程有限公司金海大道道路工程一标段项目经理部 O一二年十 月

、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程, 早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根 据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至 K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。 其中,K1+08A K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人 行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季 节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆 排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为 1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须 做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。

一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须 的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械 准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须 在现场准备了发电设备,1台功率为lOOkw的发电机。 二)、设备进场 在正式开工前,应根据前期工程需要,将部分机械设备先调度到施工现场,为正式开工做好准备工作。开工前期进场的主要设备有路推土机、挖掘机、炮机、发电机等机械设备。进场设备的数量及型号详见机械设备配备表。 三)、测量放线 1、到业主和监理单位索取有效的测量原始资料。 2、请业主代表和监理工程师到施工现场移交各种控制点和红线点标石 或桩位,并对照有关图表资料,现场签认。 3、根据业主和监理工程师提供的控制点建立施工控制网,并测定和放 样沟槽和主要控制点。 三、劳动力组织 根据电缆排管土建施工图计算该工程的工程量,并考虑该工程的总工期为60 天。其工期非常紧促,因此我公司在本项目施工过程中必须投入足够的劳动力以满足工程进度的需要,除此之外,还应对劳动力进行优化组合并进行多元化管理,各分项工程的施工人员按工程进度情况和工程进度对劳动力的需求量情况提前进场。 一)、劳动力来源

20XX电力电信管道施工方案

. 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程编号:A2____

专业资料. . 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 专业资料. . 温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程电力专项施工方案温州佰晟建

设有限公司 编制人职务(称) 审核人职务(称) 专业资料. . 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期年月日 申报日期:2015 年3 月19 日目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工准备 3.1劳动力准备3 3.2物资材料准备 3.3设备准备

3.4现场准备 4 施工部署 4.1施工组织机构 4.2施工机械及材料 5 管道施工 5.1基础施工顺序 5.2管材选择 专业资料. . 5.3管道开挖 5.4管道垫层 5.5管道包封 5.6管道回填 6、工期保证措施 7 质量保证体系 8 安全保证体系及措施 9 环保及文明施工体系及措施

1、编制依据 1《温州木材集团公司江滨路拆迁安置二期(A地块)附属工程施工图》 2、工程概况 本工程室外电及弱电管道采用钢管埋地铺设,路灯采用阻燃UPVC 埋地铺设。电缆线采用铜芯电缆线。 3.1劳动力准备 本工程拟投入劳动力24人,其中管理人员4人,工人20人。 3.2物资材料准备 针对电力、电信管道工程的施工内容,在施工之前对电力、电信管道工专业资料. . 程所使用的钢管管材、中粗砂、电缆支架、吊架、接地极等材料,做好材料使用计划,确定管材供应厂商并提出详细的进场计划,同时,根据施工进程,适时调整材料进场计划,确保在不耽误工期的前提下,减少现场的库存,以免造成不必要的积压和浪费。 3.4现场准备 1、管线施工前勘查现场,对场内地上地下构筑物进行勘察,对地下现况管线采用人工挖探坑确定管线的位置、高程、管材、管径、走向,施工中对现况管线进行保护。 2、确定电力、电信管道与新建雨水方沟、管道的走向、高程关系,

电力、电信工程施工方案

电力、电信工程施工方案 5.6.1电力工程 1、电力电缆沟设置在道路右侧的人行道上,电缆沟中心距离道路中线19.0m,电缆沟规格为总宽1.68m,总高1.45m,净宽1.2m,净高1.2m。 2、电缆沟内电缆支架采用复合材料电缆支架,电力支架沿电缆沟两侧的沟壁每隔800mm交错布置,纵向共4层。 3、电缆沟沟壁采用砖砌结构,电缆沟线路每隔50m左右及过路口处设置一个电缆井,电缆沟底部每隔20m设集水坑一个,采用Φ150PVC管接至就近排水管道检查井,电缆井底部均设集水坑。 4、电缆沟设置两种盖板,一种为钢筋混凝土常闭型盖板,一种为特制的常开型盖板,在电缆井处使用常开型盖板。活动盖板标志接当地供电部门要求印制。电缆沟壁完工后,回填土前,应每隔4~5米先盖1~2块盖板,未加盖板应避免沟壁受积水及堆土侧压力。 5、电缆沟纵向经过路口处预埋过路管16根,采用4根×4排的方式敷设。所有过路管管材采用Φ150碳素纤维管,过路管穿过机动车道时均采用C25钢筋混凝土包封保护,过路管包封前管底素土夯实,密实度≥95%,管顶埋深≥0.6m。道路横过预埋管施工时至人行道外侧边线0.5米处,电缆横过路管终端设置十字形人孔,便于以后接线。 5.6.2电信工程 5.6.2.1电信管道 1、使用管材:管道排管管材采用Φ114 PVC-U管。 2、铺设方式:排管预埋采用4根×3排的方式敷设,排管敷设由6×Φ114PVC-U管+6×Φ114 PVC-U管5孔梅花管组成管群排列。 3、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 4、基坑垫层:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,振动均匀。 5、管道铺设:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。管道排管排列采用塑料排架管枕固定,间隙净距3cm,排架间距约3.0m,排管间隙细砂填充后再覆土。管道排管敷设纵向坡度不小于%,覆土厚度≥0.7m。 6、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm 干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 5.6.2.2人孔井

电力管线保护施工方案

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 电 力 管 线 保 护 施 工 方 案 上海开宇建设工程发展有限公司 2016年04月

松江区车峰路(引山泾桥~香车路) 改建工程 一、工程概况: 松江区车峰路(引山泾桥~香车路)改建工程起点位于引山泾桥北堍桩号 K0+121.434,跨过黄泥潮河桥后,与现状车峰路标准段接顺,终点桩号K1+073.913,路线全长约952m。设计道路为城市次干路,南北走向,设计速度40km/h,红线宽度35m。道路横断面布置为:1.5m(绿化)+3.0m(人行道)+3.5m (非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+16m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+3.5m (非机动车道)+3.0m(人行道)+1.5m(绿化)=35.0m。道路起点至引山泾桥桥头北侧段已根据规划断面实施,道路状况良好,故本次工程对其进行改建。 沿线新建黄泥潮桥一座,跨径布置为单跨16m,桥梁全宽33.5m,斜交角α=21.8°。本桥梁桩基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长为40m,采用盖梁式桥台,简支空心板梁结构。引山泾桥保留旧桥结构,对其桥面系统进行改造。 工程沿线敷设雨污水管道,雨水管道总管采用管径DN1000 HDPE缠绕管,雨水支管采用管径DN600 HDPE缠绕管,雨水进水口连管采用管径DN300、DN400 HDPE 缠绕管;污水管道采用管径DN300HDPE缠绕管,所有雨污水管道管环刚度均≧12.5KN/m2。 二、管线保护措施 (一)对地下管线我们采取以下保护措施: 1、详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开有各管线单位参加的施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线位置开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位、监理单位监护人到场),核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录,并填写市政局的《公用管线施工配合业务联系单》,双方签字认可,由建设单位见证,项

相关文档