文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石膏板墙防开裂措施

石膏板墙防开裂措施

石膏板墙防开裂措施
石膏板墙防开裂措施

轻钢龙骨石膏板隔墙防开裂措施

xx【字体:

大中小】【颜色:

xx黑】

在“先天下”项目A区裙楼商业装修中,大量使用了轻钢龙骨石膏板隔墙,面积约13000㎡,其施工较简便,且经济上较便宜,但施工中板缝开裂的通病难以克服,克服板缝开裂不能单独着眼于板缝处理,必须综合考虑所用龙骨、配件、墙面板、填充材料以及嵌缝材料,其中有骨架刚度的原因,有石膏受潮变形的原因,有接缝大小的原因,有接缝处理的原因等,板缝开裂将直接影响装饰装修效果。为此,可采取如下措施:

(1)首先要选择好石膏板,受潮变形的石膏板不能使用。

(2)轻钢龙骨的边框与基体结构应连接牢固。

(3)龙骨的间距应设置合理,设备管线的安装、门窗洞口等部位应增设加强龙骨,并固定牢固。以防止骨架变形而发生裂缝。

(4)施工中避免强行就位,使板材产生内应力及形变;安装石膏板时,应从板的中部向四周固定;安装固定时紧固均衡,顺序进行。

(5)石膏板接缝宽度应留置适当,一般为3~6mm。按设计要示进行板缝处理。

(6)嵌缝材料的品种;性能要符合设计要求,应适用于板材配套的接缝材料,严格按厂方说明书进行施工。

(7)接缝内腻子要嵌密实,待腻子干透后检查有无裂缝,如产生裂缝要分析原因并重新嵌缝。

(8)当接缝内腻子干透且无裂缝后粘贴玻纤带,压实刮平。

(9)进入采暖期又未进住的房间,要控制室内湿度,并注意开窗通风。

(10)超过12m长的墙体要按设计要求控制变形缝,以防止因温度、湿度变化的影响产生墙体变形、开裂。

(11)在龙骨施工中,安装石膏板前,土建与水电安装密切配合,对预埋管道及附墙设备采取局部加强措施。

(12)施工中的每道工序都应进行自检和验收,以确保过程安装质量。面石膏板接缝不开裂控制技术

一、石膏板接缝开裂的主要原因

1、石膏板体积稳定的特性

一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。

气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有

0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。

2、纸面石膏板的强度对变形的影响

纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量有很大的影响,粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。

纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏扳的

强度会降低。因此,潮湿的板材决不能施工安装。但受潮的板材经通风干燥后,其强度和抗变形能力仍可得以恢复。

高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42℃时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以纸面石膏板不能与加热器等直接连接。

3、轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响

骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系墙面和吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如纸面石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。

4、嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素

建筑隔墙和吊顶处于多种受力状态,因此,纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用穿孔纸带加强,或用网格布加强,施工工艺也有差异,施工季节和环境不一。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。

5、不按顺序、不xx施工的影响

常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把己固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。

有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形产生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。

二、避免变形和裂缝的设计要点

1、合理选用轻钢龙骨及配件

隔墙的骨架用轻钢龙骨构成,其强度、刚度、平整度是衡量骨架质量的指标。如果龙骨直线度不好,将使骨架不平整,那么石膏板安装在龙骨上后,就会产生内应力,内应力在释放的过程中必然导致板接缝处开裂。所以,设计在选定主次龙骨规格的同时,应根据国家标准,在图纸上对其刚度和直线度提出要求。不要忽视主次龙骨的吊挂件、连接件和接长件,应选择可靠的规格产品。保证安装好的骨架处于无应力状态,有效地避免石膏板接缝的开裂。

2、纸面石膏板的选择

纸面石膏板有普通型、防水型和防火型三种,设计可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。隔墙一般采用12厚,吊顶龙骨间距与石膏板厚度有关系,吊顶采用12厚,如采用

9.5厚,龙骨间距应缩小。对防潮性能有高要求时,如在板面作喷涂等,应在板面增做防水层,可刮一层耐水腻子或刷无色防水剂。

纸面石膏板是隔墙的覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板和龙骨之间不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂,因此石膏板的强度和边部成形的好坏是很重要的因素。

民族文化宫选用龙牌石膏板,具有强度高、韧性好、发泡均匀、边部成型饱满的特点。

3、嵌缝材料

嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带有良好的自粘结能力和强度,在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。

如果达不到以上要求,不可避免地要产生裂缝。

三、避免变形和裂缝的施工要点

1、施工环境

施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装纸面石膏板。

2、安装轻钢龙骨架

施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。

安装隔墙龙骨时必须防止天地龙骨不在同一平面内,应避免采用直线度不合格的竖龙骨,靠外力强行就位,从而引起整个龙骨侧面不在同一平面,影响石膏板与龙骨的固定质量。

吊顶安装时,必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。对隔墙的接点也同样要求。

3、安装纸面石膏板

(1)铺设方向,横向与纵向固定

纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。但在安装隔墙板时应纵向铺设,因板纵向长度与层高相同或接近,并与竖向龙骨固定具有优点,另外纵向铺设的接缝有利于提高防火能力。

(2)板安装和连接固定

]纸面石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装墙面和吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻枪垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约

0.5mm。

(3)纸面石膏板接口处理

板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板“悬空”。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。

纸面石膏板安装时四周需离缝,吊顶:

板与四周墙边离缝约5mm,面纸包封的板边间距约3~5mm,切割板边间距约3~5mm;隔墙:

板与隔墙周围留有小于3mm的缝,板与板间距同吊顶。

(4)接缝处理

纸面石膏板的接缝需用专门的方法进行处理,接缝处理得好,能使整个结构成为一体,板缝不明显。

(5)板边处理

面纸包封的板纵向边是无需处理的,切割的板边应在嵌缝前做如下处理:

在板安装之前,将正面纸板边上口轻轻倒角,在板固定后再用小刀将倒角连的面纸层挑开,并小心把挑开的面纸撕去,但石膏芯子不能外露。

(6)嵌缝工序

建筑隔墙和吊顶处于多种应力状态,因此纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。

a.每种嵌缝腻子都有自己特殊的工艺,了解和掌握嵌缝腻子的使用方法是正确进行嵌缝处理的前提。

b.所有接缝处理工序尽量迟一点进行,让其他工序都完成后再实施。

c.在嵌缝施工时要避免穿堂风,否则该部位的接缝很容易产生裂缝。

d.嵌缝施工需精心施工,对工人操作技能有较高的要求。

e.在使用功能上有震动的部位,建议采用铝合金压条明缝处理。

总之,只要做到设计合理、原材料合格、施工符合规范,就完全能够避免

石膏板轻钢龙骨吊顶防开裂施工技巧

时间:2010-07-28 09:14来源:

点击:251次

其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。

轻钢龙骨石膏板吊顶是在现阶段建筑装饰工程中运用非常广泛。但在实际施工中,石膏板接缝处开裂的问题也普遍存在。根据多年的设计和施工经验,解决吊顶开裂质量问题作出一些有效措施,供施工方参考。

首先分析一下

石膏板吊顶开裂的主要原因:

石膏板体积稳定的特性

因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏具有“呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。

气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有

0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。

石膏板吊顶开裂受石膏板强度的影响

石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量好坏有很大的影响,纸面粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。

石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,石膏板的强度会降低。

因此,潮湿的板材决不能施工安装。高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42°时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以石膏板不能与加热器等直接连接。

石膏板吊顶开裂还受吊顶安装轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响龙骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。

吊顶安装时嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素

轻钢龙骨石膏板吊顶处于多种受力状态,因此,石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用双层穿孔纸带加强,或用网格布加强,取得良好的效果。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。

石膏板吊顶安装时候不按工序及不文明施工的影响

常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把已固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形发生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。

墙体裂缝成因分析及防治措施知识讲解

墙体裂缝成因分析及 防治措施

1 绪论 建筑施工的过程中经常会存在一些质量问题,建筑裂缝种类繁多、形态各异,墙体裂缝是混凝土结构中比较常见的一种,这些裂缝的存在不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能的实现,甚至造成混凝土结构破坏和建筑物倒塌,墙体裂缝问题应该得到解决。建筑工程的质量直接关系到人民生命财产安全、人身健康和公众利益等诸多方面,在关于商品房的质量投诉案件中,由于墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司越来越多,墙体裂缝不仅影响建筑物的美观和使用功能要求(如引起建筑物透风、渗漏):还可能破坏墙体的整体性,影响结构安全;甚至会降低结构的耐久性。因此已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。墙体裂缝作为一种质量通病,对业主在观感和使用上造成不良影响,一直困扰着业主和开发商。因此分析墙体裂缝产生的原因,并制定相应的防治措施,已成为国家行政主管部门、房屋开发商及业主共同关注的课题。根据近几年对市民投诉的统计资料来看,与建筑物裂缝有关的占90%以上。因此,无论是从经济角度、观感角度及正常使用角度来说,建筑物的裂缝问题均是一个需要迫切解决的问题。

2 墙体裂缝的概述 2.1墙体裂缝的危害 墙体裂缝,特别是砖混结构住宅楼的现浇板裂缝、墙体裂缝、多层现浇框架填充墙裂缝,属于当前建筑物多发性、普遍性的质量顽症。许多混凝土结构、砌体结构等建筑物在建设和使用的过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝。对于钢筋混凝土结构,裂缝使大气中的二氧化碳很快渗透到混凝土中去,加快了裂缝处混凝土的碳化速度,从而缩短了结构从制作到钢筋开始锈蚀(即碳化历程)所经历的时间。而化学介质、气体、氧分子及水分子等也同时侵入裂缝。破坏钢筋钝化膜,在钢筋表面发生电化学反应,引起钢筋锈蚀,影响结构的使用寿命。如:钢筋混凝土梁、柱构件出现胀锈裂缝时(纵向裂缝)表明混凝土保护层内钢筋己严重锈蚀,结构的安全度随之迅速降低,结构的使用寿命大大缩短。砌体结构的墙体裂缝则会引起建筑物的渗漏,降低建筑物的刚度、耐久性和抗震性能,若墙体裂缝进一步扩展,还可能会威胁到人的生命和财产安全。 2.2裂缝控制的要求 裂缝有宏观、微观之分,更有有害、无害之别,建筑物裂缝宽度小于O.05mm的属于微观裂缝,反之属于宏观裂缝。所谓裂缝的有害、无害之别,主要取决于建筑物的用途、性质、所处环境条件、裂缝所处部位、裂缝大小等。一般认为,凡引起下列后果的裂缝为有害裂缝,如:损害建筑物的功能;引起其它因素的破坏;降低结构刚度或影响建筑物的整体性;损害结构表面功能等。

混凝土施工防裂措施方案

混凝土施工防裂措施方案 1、施工工艺流程及操作要点 (1)工艺流程 进行预拌混凝土超长墙体施工期裂缝控制,必须建立全过程控制体系。该体系是在传统混凝土工程工艺流程的基础上,针对施工期裂缝防治完善而成。主要工艺流程如下: 基于裂缝防治的结构及构造措施优化→混凝土原材料优选→配合比体积稳定性优化设计→混凝土拌制及运输→混凝土浇注→混凝土养护及拆模 (2)操作要点 1)基于裂缝防治的结构及构造措施优化 a)要求混凝土具有足够的强度,较小的早期收缩变形及良好的抗裂能力; b)较长的现浇钢筋混凝土墙体是收缩裂缝的高发区,墙体中的钢筋除应满足强度要求外,应充分考虑混凝土收缩而加强,应有足够的配筋率,钢筋布置宜细而密分布。水平构造钢筋宜置于受力钢筋外侧,当置于内侧时,宜在混凝土保护层内加设防裂钢筋网片。 c)配筋率及间距应考虑混凝土收缩变形规律,结合结构计算和工程经验确定。 d)剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。 e)墙中的预埋管线宜置于受力钢筋内侧,当置于保护层内时,宜在其外侧加置防裂钢筋网片。预留孔、预留洞周边应配有足够的加强钢筋并保证有足够的锚固长度。 2)混凝土原材料优选 为控制预拌混凝土施工期间收缩裂缝的发生,预拌混凝土供应方应对混凝土原材料进行优化选择。 3)配合比体积稳定性优化设计 对要求施工期间不出现早期裂缝的结构(构件),预拌混凝土供应方应在优选原材料和常规配合比设计的基础上,进行抗裂配合比优化设计,使混凝土除具有符合设计和施工所要求的性能外,还具有抵抗收缩开裂所需要的性能。 4)收缩、体积稳定性试验及评价 为提供有良好抗裂性能的混凝土,预拌混凝土供应方应在优选原材料、优化配合比的基础上进行收缩、体积稳定性试验及评价。 5)混凝土拌制及运输

裂缝防治施工方案

砼、砌筑、抹灰、地面裂缝防治施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、裂缝产生原因 (1) 1、砼裂缝的产生原因: (1) 2、砌体裂缝的产生原因: (2) 3.抹灰裂缝的产生原因 (5) 4.地面裂缝的产生原因 (6) 四、防治措施 (6) 1、砼裂缝预防措施: (6) 2、砼裂缝治理措施: (7) 3、砌筑裂缝预防措施: (10) 4、砌筑裂缝治理措施: (11) 5、抹灰裂缝预防治理措施: (13) 6、地面裂缝预防治理措施: (14)

一、工程概况 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 三、裂缝产生原因 1、砼裂缝的产生原因: (1)表面裂缝及产生的原因 在混凝土浇筑后的初期,混凝土随着水化热的逐渐释放而升温,产生内外温差,特别是当气温骤降时,内外温差更大,此时由于内部混凝土产生膨胀,外部混凝土产生收缩,互相约束,将使混凝土产生强迫变形,并由此引起表面温度应力,这个应力是拉应力,当它超过混凝土的抗拉极限强度时,就会产生表面裂缝,这种裂缝的特点是方向不规则,深度不深。 (2)深层裂缝和贯穿裂缝及产生的原因 在混凝土凝结硬化过程中,当混凝土逐渐散热降温时,体积将随之收缩,若受到基岩(或老混凝土)的约束,不能自由收缩将产生强迫拉伸变形而产生拉应力。当拉应力超过了混凝土的极限抗拉强度时,就会产生温度裂缝。这种由基础约束产生的温度裂缝,称为基础约束缝。它大体垂直基岩面,由下而上地开展,宽度较大(可达1~

3mm),延伸长,切割深(缝深达3~5m以上),当裂缝垂直于坝轴线时称为深层裂缝。当平行于坝轴线时,则称为贯穿裂缝。 (3)干缩裂缝及产生的原因 干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或混凝土浇筑完毕后的一周左右。其产生的原因主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较大,较大的表面干缩变形受到混泥土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。大体积混凝土中平面部位多见,较薄的粱板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀,影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水利劈列影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂用量等有关。 2、砌体裂缝的产生原因: (1)温差变形引发的砖砌体裂缝 这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是那些纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈“八”字或“X”型,且显对称性,但有时仅一端有,轻微者仅在两端1~2个开间内出现,严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,并由顶层向下几层发展。此

防止墙体开裂的措施

防止墙体开裂的措施 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

防止墙体开裂的措施 ?(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下由温度和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设置在因温度和收缩变形可能引起应力集 中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。 ?(2)为了防止和减轻房屋顶层墙体的开裂,可根据情况采取下列措施: ?①屋面设置保温、隔热层; ?②屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分格缝,分格缝间距不宜大于6mm,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30mm; ?③用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖; ?④在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在其两端的2~3隔开间设置,对于横墙可只在其两端l/4范围内设置(l为横墙长度); ?⑤顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并与外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋; ?⑥顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2Φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2Φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m(图5.4.5);

?⑦顶层墙体有门窗洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入过梁两边墙体不小于600mm; ?⑧顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5; ?⑨女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应设置在女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起; ?⑩房屋顶层端部墙体内应适当增设构造柱。 ?(3)防止或减轻房屋底层墙体裂缝的措施 ?①增加基础圈梁的刚度; ?②在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,并应伸入两边窗间墙不小于600mm; ?③采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。 ?(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400~500mm设置拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于设置1Φ6钢筋或焊接钢筋网片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不少于600mm。 ?(5)对于灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一、第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2Φ6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。

石膏板墙防开裂措施

轻钢龙骨石膏板隔墙防开裂措施 xx【字体: 大中小】【颜色: xx黑】 在“先天下”项目A区裙楼商业装修中,大量使用了轻钢龙骨石膏板隔墙,面积约13000㎡,其施工较简便,且经济上较便宜,但施工中板缝开裂的通病难以克服,克服板缝开裂不能单独着眼于板缝处理,必须综合考虑所用龙骨、配件、墙面板、填充材料以及嵌缝材料,其中有骨架刚度的原因,有石膏受潮变形的原因,有接缝大小的原因,有接缝处理的原因等,板缝开裂将直接影响装饰装修效果。为此,可采取如下措施: (1)首先要选择好石膏板,受潮变形的石膏板不能使用。 (2)轻钢龙骨的边框与基体结构应连接牢固。 (3)龙骨的间距应设置合理,设备管线的安装、门窗洞口等部位应增设加强龙骨,并固定牢固。以防止骨架变形而发生裂缝。 (4)施工中避免强行就位,使板材产生内应力及形变;安装石膏板时,应从板的中部向四周固定;安装固定时紧固均衡,顺序进行。 (5)石膏板接缝宽度应留置适当,一般为3~6mm。按设计要示进行板缝处理。 (6)嵌缝材料的品种;性能要符合设计要求,应适用于板材配套的接缝材料,严格按厂方说明书进行施工。 (7)接缝内腻子要嵌密实,待腻子干透后检查有无裂缝,如产生裂缝要分析原因并重新嵌缝。 (8)当接缝内腻子干透且无裂缝后粘贴玻纤带,压实刮平。 (9)进入采暖期又未进住的房间,要控制室内湿度,并注意开窗通风。

(10)超过12m长的墙体要按设计要求控制变形缝,以防止因温度、湿度变化的影响产生墙体变形、开裂。 (11)在龙骨施工中,安装石膏板前,土建与水电安装密切配合,对预埋管道及附墙设备采取局部加强措施。 (12)施工中的每道工序都应进行自检和验收,以确保过程安装质量。面石膏板接缝不开裂控制技术 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1、石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。 气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有 0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。 2、纸面石膏板的强度对变形的影响 纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量有很大的影响,粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。 纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏扳的

防裂贴施施工方案

防裂贴施工方案 一、工程概况: 本标段起止桩号为K0+000-K0+900,路线全长0.9公里。本合同段防裂贴工程2750 M2。 二、工期计划安排及概述 开工时间定为2016年8月2日,计划完工时间为2016年8月8日。防裂贴由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面,能减少并阻隔其作用于路面的温缩应力,因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势,铺设与路面因其将基层与上部磨耗层隔离开来,从而使上面层免受多向位移及剪切应力的影响,用于公路、桥梁、机场等 三、施工准备 1、材料:经编复合聚酯玻纤布,道路石油沥青 2、设备:沥青热喷洒车、鼓风机、铁碾子、涂刷等 3、底层管理:喷洒粘结料之前确保路面基层表面保持平整、干燥、清洁 四、施工工艺及方法 施工工序为:底层表面清扫处理→测量拉线→底层喷洒热沥青粘结料→铺设经编复合聚酯玻纤布→再次喷洒热沥青粘结料→最后铺设沥混合料

1、底层表面清扫干净、整洁 2、测量、拉线:在经监理工程师验收合格的表面上,对照拼接缝或裂缝标识确定拼接缝或裂缝位置,拼接缝或裂缝居中 3、喷洒沥青粘结料:在底面划线范围内用沥青洒布车洒布热沥青粘结料,喷洒粘结料的横向范围要比防裂布宽5至10cm。要喷洒均匀,计量准确。在底层喷洒热沥青粘结料用量为0.8至1.0Kg/m2,并视沥青产品规格和路面情况而定,以达到良好的粘结效果确定用量。 4、经编复合聚酯玻纤布的铺装与搭接:待热沥青粘结料处于液体状,立即进行防裂布铺装施工 5、禁止任何车辆在经编复合聚酯玻纤布上行驶急刹或急转弯,以免对经编复合聚酯玻纤布造成极大破坏。 六、防裂贴施工注意事项 1、应先将原水泥路面病害及接缝处理完成后进行防裂贴施工。施工过程中若发现个别板块出现板底脱空现象时,应采取灌浆处理,保证水泥板块稳定且板底密实。 2、对原路面采用机械进行打毛处理,并将打毛后表面彻底清洗干净,不能有灰层及松动部分。 3、施工前水泥混凝土路面必须干燥,表面潮湿及雨、雪天不得施工 4、防裂贴宽度为50cm,应对称粘贴在接缝两侧。铺设防裂贴前,应将接缝两侧各30cm范围内均匀撒布热沥青,然后铺设防裂贴,铺设时要一次成型。施工后,必须用砂包或橡胶轮胎压路机将“防裂贴”压密实,不能有皱折,防裂贴施工完成后应及时铺筑沥青混凝土加铺层。

防开裂施工方案

防开裂施工方案

徐州绿地商务城B5-1、2地块二期 防开裂施工方案 编制人:刘飞 审核人:何建波 审批人:黄国强 上海绿地建筑工程有限公司 二0一六年六月 目录 一、编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。

三、防裂重点 ........................................................................ 错误!未定义书签。 四、屋面抗裂方案................................................................. 错误!未定义书签。 五、外墙防裂缝方案............................................................. 错误!未定义书签。 六、质量保证措施................................................................. 错误!未定义书签。 七、内墙粉刷开裂空鼓预防措施 ........................................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.施工组织设计 2.施工图纸设计说明 3.主要规范、规程 二、工程概况 1、工程名称:徐州绿地商务城B5-1、2 (227#、228#楼、229#楼、防空地下室) 2、建设单位:绿地地产集团徐州新诚置业有限公司 3、监理单位:徐州市五星建设项目管理有限公司 4、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 5、建设地点:徐州市新城区元和路西侧/泰岳路北侧 6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构 7、建设规模: 本工程拟建4栋高层,2栋多层;其中227#、228#为18层,229#为六层框架,商每栋高层各有地下室一层;高层中间地下车库一层。 各栋高层层数及建筑高度如下表: 227#建筑面积8414.11平方米;228#建筑面积11269.98平方米;229#建

墙体粉刷防开裂措施

填充墙体装饰粉刷防开裂措施探索 混凝土空心砖或加气混凝土砌块等作为非烧结成型的新型建筑填充墙体 材料目前广泛应用于框架结构中填充墙体。在实际施工过程中经常遇到墙体表面及装饰粉刷层裂缝、渗水,严重影响室内装饰效果和建筑质量要求。给用户心里产生不安影响,给施工企业增加大量返修工作,同时对建设单位及施工企业声誉带来不利影响。 结合本工程填充墙作法及装饰粉刷作法的施工经验,进行深入探索研究了以下裂缝产生的原因及预防措施: 一.空心砖或加气混凝土砌块填充墙及粉刷裂缝产生的原因,可归纳为砌块材料本身、砌筑工艺和粉刷工艺等三方面 1. 砌块原因: 1.1砌块本身湿胀干缩。随着原材料养护方式和存放条件和时间的不同, 在不同含水率时膨胀和收缩值各异,其值大小,是砌体是否产生裂缝的重要因素之一: 由湿胀干缩引起变形产生的应力超过砌块与砂浆间的粘结力或砌块的抗拉强度,使墙体本身产生裂缝。 1.2钢筋混凝土与砌块两种不同材料界质由于温度变化造成的界面收缩开裂。 1.3不同批次的砌块强度等级和干密度不同,施工中造成混等使用的可能造成墙体裂缝。 1.4混凝块出厂时效不足,进场即投入使用。砌块或砂浆强度等级不能满足设计要求或断砖上墙,影响砌体强度而出现裂缝。 2.砌筑工艺原因: 2.1砌块填充墙与混凝土结构的拉结未严格按构造要求设置,未形成可靠拉结和有效约束。 2.2砌筑时一次砌筑较高或砌到梁下时未有停置时间,让其自然徐变沉降收缩; 建筑地基发生不均匀沉降时, 在局部沉陷处基坑及主体结构支承减弱,产生的徐变,使得砌体产生了附加拉力和剪力。当这种附加力超过了砌体的承载力后,砌体上便会出现裂缝。尤其是120mn厚墙体,更容易发生墙体砌筑砂浆过分受力而呈破坏态势失去粘结力,造成后期开裂。 2.3砌筑时错缝搭接不合要求,形成竖向通缝;与墙柱拉结不到位或未按有关规定

房屋砖砌墙体裂缝原因及预防措施

房屋砖砌墙体裂缝原因及预防措施 摘要:本文分析了形成墙体裂缝的主要原因,并就一般砖墙体裂缝的现象特征、成因、防治和补强措施作一初步的探讨、分析和研究,供大家参考。 关键词:砖砌墙:裂缝;成因;防治 1 前言 砖混结构住宅由于材料单一、工程造价低、施工操作简单,结构整体性能好,保湿效果好等特点,较为适用,目前我国的住宅工程百分之六十以上均以砖混结构为主。由于住宅建筑涉及的量大面广,并且关系到人民群众的切身利益,所以注重住宅工程质量仍为工程质量监督站工作的首要任务之一。近年来砖混结构住宅的施工工艺和操作方法不断发展,但与其它工业化建筑体系相比,仍存在着作业量大手工操作多、劳动强度大、生产效率低,施工工期长等不利素,加上操作人员大多为外来民工,流动性大,不懂技术,质量意识差,给住宅工程管理和工程质量管理带来诸多影响。针对住宅工程出现的主要矛盾,为有效地控制工程质量,应注意从质量意识上、技术管理上和组织管理上采取一系列措施,以促进砖混结构工程质量进一步提高。 砖混结构就是竖直在承重构件用砖砌体,而水平承重构件用砼,由这两种材料混合建造的结构由于其造价低,取材方便,性能良好而广泛用于中小城市七层以下的住宅和公共建筑中。但由于温度变化、地基不均匀沉降、设计、施工等因素的影响,常使墙体产生一些形状不规则、宽度不等的裂缝。这些裂缝不令影响建筑外观造型和使用功能,而且会影响到结构的承载力和稳定性,严重者甚至引起房屋的倒塌,造成生命财产的损失。因此,研究这些裂缝产生的原因以便采取必要的措施加以预防是十分重要的。 2 地基不均匀沉降引起墙体裂缝 2.1 工程裂缝现象和部位 斜裂缝,常发生在内外墙、窗间墙和窗台墙上,大部分裂缝是通过窗口的两对角,在紧靠窗口处缝宽较大,向两边和上下逐渐缩小。 水平裂缝,一般在窗间墙的上下对角处成对出现,沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一边裂缝在上。竖向裂缝,一般产生在纵墙中央的顶部和底层窗台处,裂缝上宽下窄。 2.2 产生原因 斜裂缝主要因地基不均匀沉陷,墙身受较大的剪力,砌体受拉应力而破坏产生裂缝。水平裂缝主要因地基有不均匀沉降,而沉降缝处理不当,使沉降单元被

吊顶工程质量通病与预防

吊顶工程-1 通病现象: 木工板造型顶90度转角处无采取加固措施。 原因分析: 项目部对公司的质量通病不熟知、又交底不清、同一个施工工艺,二个班组施工,结果就不一样。 解决办法(预防措施): 1、必须对每个分项作全面的交底,并形成书面文字及图相结合; 2、利用副龙的余料集中对每个转角做加固(适当可以做二道); 3、在转角两侧300mm内,各加一根吊筋,增加结构稳定性; 4、加强对质量通病的意识及学习,如何去做好防范措施。问题图片: 正确图片: 吊顶工程-2 通病现象: 多阶石膏板造型吊顶,按装时形成通缝,收缩后会产生裂缝。 原因分析: 1、管理人员无经验; 2、未经策划,交底不清; ; 3、管理人员监控不力。 解决办法: 多阶之间按装石膏板必须错缝固定,互相之间要保持30公分之上的间距。

问题图片: 正确图片: 吊顶工程-3 通病现象: 轻钢龙骨吊顶主龙大吊与付 龙挂钩未正反安装,封板后因 石膏板自重易导致龙骨受力 不平衡,影响吊顶平整度。 原因分析: 1、工人流动性较强,新进人员对施工规范了解不深,未培训就上岗; 2、对班组的技术交底未做到全员交底,只流行于形式与班组长签字; 解决办法(预防措施): 1、班组人员要组织先培训,合格后再上岗; 2、做好前期策划工作,对班组进行全员技术交底(做提前房做实物交底); 3、轻钢龙骨吊顶主龙大吊与付龙挂钩(二正一反)都必须正反扣安装。 问题图片: 正确图片:

吊顶工程-4 策划问题 通病现象: 问题图片: 矿棉板吊顶出现窄条或大小 头。 原因分析: 1、未进行现场排版; 2、前期策划考虑不到位; 3、项目部对班组的交底不清。 解决办法(预防措施): 1、对施工图纸及现场的实际 情况进行核对; 2、根据材料规格进行现场预 排、做出策划图; 3、合理调整现场尺寸; 4、因土建等方面的原因而无 法避免(比如大小头)时及时 与甲方,监理进行沟通,采取 必要的措施(如对墙面进行粉 刷处理等) . 吊顶工程-5 通病现象: 全轻钢龙骨吊顶基层转角处未采取硬连接,影响吊顶牢固 性与稳定性,今后石骨板及易裂缝

防沉降施工方案

园区道路与私家花园围墙防沉降方案 一、编制说明及编制依据 为了防止园区道路与私家花园围墙有部分不在地下车库顶板上,因不均匀沉降而引起地面及墙体开裂,墙下加设一道梁,梁下每三米一根柱子,地面铺设钢筋混凝土垫层,园区道路以铺设罚板基础为主,详细尺寸及钢筋配置见附图。 1.2 编制依据 1、华润橡府三标段园林景观工程结施图 2、华润橡府三标段园林景观工程建施图 3、工程地质和水文地质资料 4、本公司质量,职业健康安全,环境管理体系文件 5 、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 6 、《地基基础工程施工规范》GB2002-05 7 、《混凝土工程施工及验收规范》GB50204-92 8 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB500300-2001 9 、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区三标段园林绿化工程,工程建设地点位于南昌市西湖区云飞路与玉兰路交汇地点。 三、施工准备 1、组织工程技术人员认真学习施工图纸,了解施工图纸的设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容,检查各专业之间的预埋件,预埋洞位置的尺寸是否统一或遗漏,提出改进设计便于施工的合理化建议。 2、在筏型基础开挖前,项目技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。技术交底采取“双层三级”制,即工程师同班组长和质检人员接受交底后要认真反复学习,班组接受交底后组织工人反复学习,认真贯彻执行。 3、对主要建筑材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格遵守公司质量文件规定。 4、充足配置高素质的劳动力投入,是工程施工程序进度、质量按计划实施的保证

墙体出现裂缝的原因及主要防治措施说课材料

摘要:在砌体结构工程中,墙体裂缝这一现象普遍存在,轻者影响美观和使用,重者减少建筑物的寿命,甚至造成建筑物的倾覆或倒塌,因此必须引起参建各方的高度重视。 关键词:墙体裂缝原因防治 正文:砌体结构建筑是量大面广的建筑结构形式,为广大城市和农村所普遍采用,但是砖砌体的抗拉、抗剪能力比较低,容易在局部产生裂缝,严重影响建筑物的整体性和使用功能,甚至危及结构安全。砖混结构墙体裂缝主要有温差裂缝、地基不均匀沉降产生的裂缝以及结构裂缝三类。为此,在进行工程设计、施工及使用时应采取相应措施,防止裂缝的产生和发展。 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力,因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。 1.经常出现的墙体裂缝种类 1.1斜向裂缝。目前绝大多数的新建房屋多为平顶建筑,这类建筑中的墙体裂缝大部分集中在建筑物顶层纵墙的两端(一般在1~2开间的范围内),严重者会发展至房屋两端1/3纵长范围内,且沿建筑物两端大、中间小。特别是在建筑物较长而未设置伸缩缝时,顶层端跨内纵墙会出现斜向裂缝。

1.2垂直裂缝。垂直裂缝又叫竖向裂缝,主要有底层窗下墙的垂直上下方向的裂缝、过梁端部的垂直裂缝,建筑剖面上有错层的墙体裂缝等几种类型。 1.3水平裂缝。在建筑设计时,如果对温度变化对墙体的影响考虑不足,屋面不在同一高度或错层时,常会出现这种裂缝。这种裂缝最常见的是出现在女儿墙的根部,有时发生在屋面板与女儿墙交接处,有时出现在顶层圈梁下2皮砖的灰缝处,圈梁施工采用硬架支撑时易出现这种裂缝。 1.4女儿墙裂缝。采用砖砌女儿墙时,不论女儿墙长短,在转角处均会出现裂缝。若女儿墙较长时,还会在其它地方出现裂缝,女儿墙裂缝的出现会导致防水层的破坏,影响建筑物的使用。 1.5混合裂缝。有时斜向裂缝和水平裂缝会同时出现,形成一种混合裂缝;也可能出现两个斜向裂缝交叉出现形成“X”形裂缝,不过这种裂缝出现的概率相对较小。 一、砌体结构建筑墙体裂缝产生的原因 (一)温差裂缝产生原因。 (1)温差是造成顶层墙体产生裂缝的主要因素,也是最常见的一种墙体裂缝。一般材料均有热胀冷缩性质,房屋结构由于周围温度变化引起热胀冷缩变形。钢筋混凝土屋面板和墙体材料是两种性能不同的材料, 钢筋混凝土的线膨胀系数约为10×10-6,而砌体墙的线膨胀系数约为5×10-6。

墙体抹面砂浆裂缝的原因及预防措施

墙体抹面砂浆裂缝的原因及预防措施 抹面砂浆是指涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆。根据抹面砂浆功能的不同,可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等)。对抹面砂浆要求具有良好的和易性,容易抹成均匀平整的薄层,便于施工。还应有较高的黏结力,砂浆层应能与底面黏结牢固,长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面和墙裙等),还应具有较高的耐水性和强度。 一、内墙抹灰施工要点 1、抹灰层的层次 为了保证抹灰层质量,抹灰必须分层操作,通常分为不同构造的三个层次。 ①底层,主要起与基层粘结作用,并对基层进行初步找平,要求应有良好的保水性。底层灰的用料应根据基层材料种类的不同(如砖、混凝土或加气混凝土等)而选用不同的砂浆。一般底层灰砂浆较常用的是水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰砂浆。底层灰厚度约为6.8mm。 ②中层,主要起找平作用,使物面平整,并弥补因底层收缩出现的裂纹。中层灰浆的种类一般参照底层灰的选择处理,即与底层灰选择同种砂浆,配比也大致相同。厚度略厚于底层灰,约为10mm。 ③面层(罩面),主要为了获得平整、光洁地表面效果,起装饰作用。面层灰浆多为麻刀灰、纸筋灰、玻璃丝灰(纤维材料起良好的止裂作用)以及石灰砂浆,高级墙面用石膏灰浆。若用砂浆,配比中砂的用量要略为减少,细度要更细,以保证面层平整细腻。厚度约为2.5mm。 抹灰要分层进行的原因:①抹灰层分作用和用料不同的底层、中层和面层,

当然不能一次完成。②即使各层材料相同,若要一次完成,也有不易压实的操作困难。③厚厚的一层抹灰层自重大,当它超过砂浆与基层的粘结力时,抹灰层会掉落下来。采用分层抹灰,每层薄一些,并且后一层是在前一层6~7成干后抹上,此时前一层与前物面的粘结力已相当大,而后一层与前一层的粘结力只要承受薄薄的后一层自重。④使用含石灰膏的抹灰砂浆时,由于石灰膏的硬化是其主要成分Ca(OH)2吸收空气中的CO2。生成CaCO3和H2O(水分要蒸发)。而空气中CO2含量很少,所以石灰膏硬化很缓慢。若不分层抹灰,在厚厚的抹灰层深处,石灰膏长时间不能结硬。采用分层抹灰,每层薄一些,各层之间有一定的施工间歇,就能使各层的石灰膏有充分硬化的环境条件。 2、抹灰层厚度控制 内墙抹灰层平均总厚度应不大于下列规定:普通抹灰(l8mm);中级抹灰(20mm);高级抹灰(25mm)。抹灰层平均总厚度大于质量标准规定,不仅要增加造价,而且会影响质量。当抹灰层过厚时:①灰浆层自重大,易产生下垂现象,拉松灰浆与基层的粘结,导致出现空鼓。②抹灰层自重超过灰浆与基层的粘结力时,抹灰层脱落。③灰浆干燥收缩量大,所产生的收缩应力超过灰浆强度时,抹灰层开裂。另外,高级抹灰控制厚度要比普通抹灰大些,这是由于高级抹灰的表面平整度要求比普通抹灰要高些,即表面平整允许偏差要小些,抹灰层的表面平整是靠砂浆层厚度来调整的,表面平整度越高用以调整的砂浆层厚度应越宽裕些。 3、施工操作 一般抹灰按质量等级的不同,施工工序也不相同,但大致可分为:基层处理、贴灰饼冲筋、抹底层、中层、面层灰等。

石膏板防开裂措施

石膏板防开裂措施 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1. 材料原因 (1)骨架材料:骨架材料包括龙骨、吊杆和其他配件。如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和 变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生 内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。(2)纸面石膏板:纸面石膏板是覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙 骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生 剪切力,导致板接缝开裂。 (3)嵌缝材料:嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而 且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不 可避免地要产生裂缝。 (4)吊杆:吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成 接缝处出现裂缝。 2. 施工原因 (1)施工工艺不规范,不按设计要求施工不按操作规程施工,板与板接口处不按要求留缝,大面积施工铺板未错缝,紧固螺钉短小或布点 稀疏,嵌缝腻子胶量不足或过软,平缝、阴角、阳角不按规定贴带 或包角等。都将会降低骨架整体的刚度和牢固度,产生内应力,引 起变形甚至造成接缝开裂。 (2)龙骨布置不合理,没有严格按照图纸和国家有关规范进行施工,擅自改变设计参数,例如随意加大龙骨、吊杆的间距、缩小材料规格 小;或在有障碍物体干涉的局面空间未做过桥支架设计或支架刚度 不足等,都可能引起接缝处出现裂缝。

(3)没有做好半成品和成品保护措施;吊顶安装完毕后,随意上人,直接踩在龙骨架上,甚至踩在次龙骨上,产生振动,骨架变形发生挠 度,造成接缝开裂。 3. 人为因素 不言而喻是施工单位在追求最大利益的思想驱使下,擅自降低质量 要求,在施工材料上做手脚,以小充大、以薄充厚、以假充真、以 次充好。表现最突出的是在龙骨、吊筋、吊件上偷工减料,这些材 料相对面饰材料而言,都在隐蔽工程检验范围,其隐蔽性更强,造 成质量隐患也就越大,发现问题以后不易整改;在必须制作过桥支 架的地方不按设计要求施工,而是乱搭乱接在固定管网、设备支架、 吊杆吊件上,日后设备正常运行时引起吊筋、龙骨震动,致使板面 接缝开裂。 4. 保护措施不当 (1)衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序不注意半成品与成品保护,野蛮施工(尤其是隐蔽工程),对已完工工程造成直接破 坏。 (2)灯具开孔没有保护措施,引起的天花振动而出现板缝裂缝现象。(3)整体工程竣工交付后,由于在日常维护修理饰面内部的隐蔽管线、设备时,不按操作规程作业,不对成品工程实施保护措施,造成龙 骨变形或饰面受损,可能引起板缝开裂。 (4)板材放置或安装施工过程中,由于纸面石膏板较长时间或连续受潮浸湿,体积膨胀变形,安装后石膏板因自然干燥收缩,导致接缝处 裂缝。 5. 环境的影响 大多数工程在竣工交付使用时几乎找不到影响观瞻质量的裂缝,可 是过不了多久,裂缝逐渐显露并扩展开来。原因就是环境条件的变 化造成的。通常施工是在自然环境下进行的,一年四季中室内外的 温度和湿度都不可能是一恒定值。特别是在室内空调、暖气等负面 效应的影响下,空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相比环

防开裂施工方案

徐州绿地商务城B5-1、2地块二期 防开裂施工方案 编制人:刘飞 审核人:何建波 审批人:黄国强 上海绿地建筑工程有限公司 二0一六年六月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1)

三、防裂重点 (2) 四、屋面抗裂方案 (2) 五、外墙防裂缝方案 (4) 六、质量保证措施 (8) 七、内墙粉刷开裂空鼓预防措施 (10)

一、编制依据 1.施工组织设计 2.施工图纸设计说明 3.主要规范、规程 二、工程概况 1、工程名称:徐州绿地商务城B5-1、2 (227#、228#楼、229#楼、防空地下室) 2、建设单位:绿地地产集团徐州新诚置业有限公司 3、监理单位:徐州市五星建设项目管理有限公司 4、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 5、建设地点:徐州市新城区元和路西侧/泰岳路北侧 6、结构形式:地下室部分为框剪结构,主体为剪力墙结构 7、建设规模: 本工程拟建4栋高层,2栋多层;其中227#、228#为18层,229#为六层框架,商每栋高层各有地下室一层;高层中间地下车库一层。 各栋高层层数及建筑高度如下表: 项目设计 住宅及配套地下车库 使用功能 单体数量6 建筑层数 地上/地 227#(18/1);228#(18/1);229#(6/1)、防空地下室下

建筑高度227#:52.65米;228#:52.65米;229#:23.65米227#建筑面积8414.11平方米;228#建筑面积11269.98平方米;229#建筑面积10783.7平方米。地下人防车库建筑面积为:5879平方米,B5-1建筑面积为69239平方面,总建筑面积为: 105585.79平方米。 三、防裂重点 根据本工程特点及房屋建筑工程实践经验,本工程抗裂的重点在于屋面、外墙、地下室外墙板、门窗及厨卫间地坪、阳台。 四、屋面抗裂方案 1、设计方案 屋面防水等级为一级。 2.屋面做法: (1)、保护层:50厚C30混凝土内配?4钢筋网片@100双向; (2)、保温层:挤塑板XPS; (3)、防水层:3mmSBS改性防水沥青卷材;

裂缝修补施工方案

裂缝修补 施 工 方 案 重庆丰源建筑加固技术有限公司

1.工程简介: 1.1工程概况 1.2编制原则 总的原则是施工方案应完全满足图纸文件要求和符合施工现场实际施工需要,确保本段工程安全优质和按时完成。 1.2.1遵守设计和施工规范的原则 服从甲方、遵守设计,严格执行国家、行业颁发的现行的有关工程施工的技术规范、质量验收标准和安全生产的有关规定。 1.2.2确保工期的原则 严格遵守合同工期,根据本工程的特点和要求,在保证质量、安全的前提下按轻重缓急、合理地安排施工程序与顺序,优化资源配置,分期分批组织施工。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续、均衡、有序地进行,确保施工工期并力争提前完成。1.2.3质量第一的原则 确立工程质量目标,严格按照本公司质量管理体系运作,执行公司程序文件,以工作质量确保工程质量。 1.2.4安全第一、预防为主的原则 确立安全工作目标、完善规章制度、层层签定安全生产责任状、强化安全教育和狠抓各项制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。 1.2.5文明施工的原则 坚持自始至终对施工现场的全过程进行严密监控,以科学的方法实

行动态管理,并按动、静结合的方法精心布置和规划施工现场,保护周围环境。及时与小区物管沟通,合理安排作业时间和作业顺序,尽量减少或避免对住户的影响,严格施工管理,开展文明施工活动,做到文明施工。

1.3施工方案 一.环氧树脂处理 裂缝较深 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。 2.裂缝口扩成v型,用毛刷清除粉末,用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥。 二.化学灌浆处理,做法如下: 1 .凿缝:沿裂缝进行剔凿,根据开裂情况凿出宽、深各15~20mm的V型槽。 2.埋设灌浆管:沿裂缝方向每隔50cm钻孔一处,埋设灌浆嘴,用胶固定住。

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施(word版)

预防和减少建筑中几种裂缝的 技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、裂缝的调查概况: 通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现, 多数建筑都存在着不同形式的裂缝, 这些裂缝一旦出现便很难弥补, 但许多裂缝是有规律可循的。我对这些裂缝进行了总结, 其调查结果如下: (1)不管是什么结构的建筑, 几乎都存在抹灰开裂的现象, 大部分是因为温度变化引起的, 仅仅是轻重程度的不同而已。 (2)抹灰表面龟裂, 裂缝多而无规律, 裂缝较细但面积较大, 严重的引起墙面空鼓, 若要返工成本较大。 (3)在框架结构中, 填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝, 这些裂缝几乎是不可避免的, 如果不加以预防, 裂缝一旦出现就很难补救。 (4)墙体使用新型材料尤其是大块板型材料, 例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹心板(俗称得乐板、舒乐板等), 不同板块之间经常出现规则的竖

天花吊顶的裂缝原因和防治

1天花吊顶的裂缝原因和防治 钢龙骨和纸面石膏板以其阻燃性能好,隔音、抗震、易于现场施工等优点一直被当作天花吊顶工程的首选材料。轻钢龙骨一般采用优质的带钢作基板,并采用热镀锌表面处理工艺,这样保证了原材料有较好的机械性能,使轻钢龙骨有足够的强度和刚度,确保安装后的骨架的整体性平整度和防腐能力。纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量外加剂和纤维材料成芯材,以特制的纸板做护面,采用连续成型、切割和干燥等工艺加工生产而成。同时二水石膏脱水后能够吸收大量的热能对防止板面温度聚集有很好的效果。 裂缝是轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程的质量通病,不同部位的裂缝严重地影响了天花吊顶的观感质量效果。在近年来因天花吊顶的裂缝问题引发的建筑工程各方的纠纷经常发生。另外,裂缝往往是在吊顶工程完工后经一段时间的使用才出现并逐渐扩展,这增加了防治裂缝质量通病的难度。 一、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶裂缝产生的原因 1.轻钢龙骨和纸面石膏板安装不当会产生应力,这些应力在吊顶工程完工后会缓慢地释放, 当应力大于螺丝的紧固力时,石膏板接缝就会出现裂缝。产生应力的主要原因有:①装吊杆时没有正确放线就打拉爆螺栓固定吊杆,在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当或因管道受阻,不是重新安装吊杆 ,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后天花吊顶开裂埋下隐患。②在安装纸面石膏板时,没有按照规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这样纸面石膏板也会存在应力,日后这石膏板上的应力会把螺丝拉松,产生裂缝。 2. 固定石膏板的螺丝间距过大或者一些自攻螺丝虽然上了,但是未能紧固。在安装石膏板时,螺丝应该固定在龙骨上,施工的时候,有些工人为了方便省事,不按龙骨间距尺寸在板上进行弹线,因此有一些螺丝未能攻在副龙骨上;有些工人施工时贪快,致使螺丝攻破外层石膏板纸面,板芯攻碎,使螺丝失效。在两块石膏板接缝上处,特别是割切毛边,由于龙骨宽度为50mm,单张石膏板搭在龙骨上,扣除留缝只有20mm,攻钉不注意或偏向石膏板毛边,导致纸面石膏板内的石膏爆裂。出现上述情况,只有操作过程中较易发现,若操作工人责任心不强,不及时整改,在其后的自检及隐蔽验收中,往往不易被发现,一旦石膏板受潮,受外力作用,石膏板受挠度变形,导致石膏板接缝产生裂缝。 3.交叉作业,人为因素,使轻钢龙骨纸面石膏板吊顶开裂。在施工管理过程中,工种之间的配合或工序之间的衔接工作不协调,混乱作业,互相干扰。后道工序不注意半成品和成品保护,野蛮操作,尤其是吊顶内的管线工程,在吊顶工程完后再进行整修或更改,会对已完工工程造成直接破坏,刮上腻子后用不了多久吊顶就会开裂了。另外由于该设检修口地方未设置检修口,在日常维护修理吊顶内部的隐蔽管线、设备时,随意折、卸石豪板,造成龙骨变形或石膏板受损,直接导致石膏板吊顶开裂。 4. 刮腻子工序不当,阴阳角部位处理不当。石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同材料的接口处理不当,导致接缝腻子开裂。腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子层太厚等原因都可能出现裂缝。 5.环境因素影响轻钢龙骨纸面石膏板吊顶开裂。通常施工是在自然环境下进行的,但对于宾馆、饭店、写字楼等室内空间而言,其空调环境使空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相

相关文档