文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2010年“三种人”考试复习题(变电运行)

2010年“三种人”考试复习题(变电运行)

2010年“三种人”考试复习题(变电运行)
2010年“三种人”考试复习题(变电运行)

2010年三种人考试复习题

(变电运行)

一、填空题

1、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,工作负责人可以填写工作票。

2、验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验确证验电器良好。高压验电必须戴绝缘手套。

3、计划工作时间以批准的检修期为限。

4、开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。

5、需要变更工作班成员时,应注明增添人员姓名、变动日期及时间,工作负责人签名;需要变更工作负责人时,则应由工作签发人同意并通知工作许可人,工作许可人应将变动情况记录在运行记录内。原工作负责人离开前应将变动情况通知每个工作班成员。

6、专责监护人不得兼任其他工作专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

7、若至预计时间,尚有部分工作未完,仍须继续工作而不妨碍送电时,在送电前,必须将该工作票办理终结,然后按照送电后现场设备带电情况,重新办理工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。

8、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告之工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

9、工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。

10、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。

11、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

12、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因

素、防范措施及事故紧急处理措施。

13、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才

能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作

业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,

有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后作业场所,并

立即报告。

14、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室

除外)应正确佩戴安全帽。

15、待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

16、禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离

电源的设备上工作。

17、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体在

运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

18、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。

19、若遇特殊情况需解锁操作,应经运行管理部门防误操作装置专

责人到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。

20、所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同

其他电气装置分开的部分。

21、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

22、倒闸操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,

操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。

23、间接验电判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均

已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。

24、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在

有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。

二、单项选择题

1、第一种工作票所列工作地点超过( A ),或有( A )及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用采用总工作票和分工作票。

A、两个

B、三个

C、一个

2、分工作票应由( B )签发。

A、工作负责人

B、总工作票签发人

C、工作许可人

3、动火工作票一般至少一式( C )份。

A、一

B、两

C、三

4、35 kV室内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于( A ),该裸露部分两侧和底部须装设护网。

A、2.6米

B、2.7米

C、2.9米

5、使用单梯工作时,梯子与地面的斜角度约为( C )度。

A、30

B、45

C、60

6、一级动火工作票的有效期为( A )

A、24h

B、60 h

C、120 h

7、非连续进行的事故修复工作,应使用( B )

A、事故应急抢修单

B、工作票

C、工作任务单

8、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,( A )设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

A、应

B、可以

C、必须

9、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于

( B )mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

A、16

B、25

C、35

10、电气设备分为高压和低压两种。高压电气设备是指电压等级在( B )V及以上者。

A、250

B、1000

C、500

11、凡在坠落高度基准面( B )m及以上的高处进行的作业,都

应视作高处作业。

A、1.5

B、2.0

C、2.5

12、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离( A )m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

13、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离

是( C )m。

A、0.7

B、0.95

C、0.35

14、一个工作负责人( A )同时执行多张工作票。

A、不能

B、可以

C、不宜

15、单人操作时( A )进行登高或登杆操作。

A、不得

B、可以

C、不宜

16、10、20、35 kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于 2.7m (2.5m )、、,该裸露部分两侧和底部须装设护网。( D )

A、2.8 m、2.9 m

B、2.8 m(2.5m)、2.9

m(2.5m )

C、2.8 m(2.6m )、2.9 m(2.7m )

D、2.8 m(2.5m)、2.9m (2.6m)

3、可由单人值班或单人操作的条件之一是:室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在以上,安装牢固并加锁者。【 C 】

A、2.7m

B、2m

C、1.7m

D、1.5m

4、解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经到现场核实无误并签字后,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。【 A 】

A、运行管理部门防误装置专责人

B、变电站站长或当值值班长

C、检修单位检修人员

D、运行门部分管领导或总工

5、分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由办理。【 A 】

A、分工作票负责人与总工作票负责人

B、变电站值班人员与分工作票负责人

C、变电站值班人员与总工作票负责人

D、变电站值班人员、分工作票负责人、总工作票负责人一起

6、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并___________。

变更情况及时记录在值班日志内。【 C 】

A、汇报调度

B、在工作票上备注

C、及时恢复

D、通知工作票签发人

7、在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。【 D 】

A、4米

B、6米

C、8米

D、10米

8、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性。【 B 】

A、标识

B、隔离挡板(护网)

C、警示标

D、密封

9、在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应按有关规定填用,备有必要的消防器材。【 B 】

A、变电第二种

B、动火工作票

C、安全措施票

D、施工作业票

10、一、二级动火工作在次日动火前应重新,并测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量,合格方可重新动火。【 A 】

A、检查防火安全措施

B、安全交底

C、办理许可手续

D、提出申请

11、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关

(刀闸)和做好安全措施前,不得,以防突然来电。【 D 】

A、触及设备

B、进入遮栏

C、更改运行方式

D、触及设备或进入遮栏

12、在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于,规定,但小于,规定,同时又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备,应停电。【 D 】

A、设备不停电时的安全距离工作人员正常活动范围与带电设备安全距离

B、带电作业时人体与带电设备安全距离设备不停电时的安全距离

C、工作人员正常活动范围与带电设备安全距离带电作业时人体与带电设备安全距离

D、工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离设备不停电时的安全距离

13、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于,同时应满足装设地点短路电流的要求。【 C 】

A、16mm2

B、20mm2

C、25mm2

D、35mm2

14、现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于,并不得任意挪动;低于时应设保护罩。【 C 】

A、1.5m

B、2m

C、2.5m

D、3m

15、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量

和SF6气体含量是否合格。【 D 】

A、不低于9%

B、不低于12%

C、不低于15%

D、不低于18%

1、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( A )教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。

A、安全知识

B、电气知识

C、岗位技能

2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用变电站(发电厂)( B )。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、带电作业票

3、分工作票应由( A )签发。

A、总工作票签发人

B、总工作票负责人

C、总工作票许可人

4、分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与( B )办理。

A、总工作票签发人

B、总工作票负责人

C、总工作票许可人

5、330kV及以上的电器设备,可采用(B)验电方法进行。

A、直接

B、间接

6、电气工具和用具应由专人保管,每( B )应由电气试验单位进行定期检查。

A、3个月;

B、6个月;

C、12个月。

7、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏围栏、标示牌,应征得(

B )同意,并在工作负责人的监护下进行。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

8、个人保安线由(B)负责自行装、拆。

A、工作负责人

B、作业人员

C、工作许可人

9、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾不得进行带电作业,风力大于(B)级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

A、4级

B、5级

C、6级

10、双极直流输电系统单极停运检修时,( B )操作双极公共区域设备,( B )合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关(刀闸)。

A、可以

B、禁止

C、不宜

11、在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于( A )

A、0.4m

B、0.7m

C、1.5m

12、现场照明灯具的悬挂高度应不低于( B ),并不得任意挪动。

A、2米

B、2.5米

C、3米

13、电气工具和用具应由专人保管,每( A )应由电气试验单位进行定期检查;

A、6个月

B、12个月

C、三年

14、电力电缆作业时,沟槽开挖深度达到( A )及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A、1.5m

B、2m

C、3m

15、凡在坠落高度基准面( A )及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A、2m

B、2.5m

C、1.5m

16、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由( C )审核并签发。

A、运行值班负责人

B、工作许可人

C、技术人员或班长

17、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存( B )。

A、半年

B、1年

C、2年

18、专责监护人应是( B ),熟悉设备情况和《安规》的人员.

A、具有较强的责任心

B、具有相关工作经验

C、熟悉人员技术水平

19、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,应使用( A )。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、带电作业工作票

20、设备不停电时的安全距离,1000kV和±800kV分别是( D )

A 7.2米和8.4米

B 8.4米和8.7米

C 8.4米和9.3米

D 8.7米和9.3米

三、多项选择题(每题3分,共计30分)

1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有( BCDE )

A、现场勘察制度

B、工作票制度

C、工作许可制度

D、工作监护制度

E、工作间断、转移和终结制度

2、在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有:(ABCDEF )

A、填用变电站(发电厂)第一种工作票

B、填用电力电缆第一种工作票

C、填用变电站(发电厂)第二种工作票

D、填用电力电缆第二种工作票

E、填用变电站(发电厂)带电作业工作票

F、填用变电站(发电厂)事故应急抢修单

G、口头或电话命令

3、填用第二种工作票的工作有( BCDE )

A、在运行中的配电设备上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

C、高压电力电缆不需停电的工作

D、直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者。

E、换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将直流单、双极或直流滤波器停用者。

4、工作票签发人的安全责任:( ABC )

A、工作必要性和安全性

B、工作票上所填安全措施是否正确完备

C、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足

D、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适

5、在电气设备上工作,保证安全的技术措施( ABCE )

A、停电

B、验电

C、接地

D、使用个人保安线

E、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)

6、在带电设备周围禁止使用( ABC )进行测量工作。

A、钢卷尺

B、皮卷尺

C、线尺(夹有金属丝者)

D、绝缘绳

7、工作票可以由( AD )填写。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作班成员

D、工作负责人

8、下列各项工作中可以不用操作票的有( AB )

A、事故应急处理

B、拉合断路器(开关)的单一操作

C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线

9、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由( C )征得( AB )同意。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人 C、值班负责人

10、倒闸操作的分类( ABC )

A、监护操作

B、单人操作

C、检修人员操作

D、遥控操作

1、下列各项工作可以不用操作票【AB 】

A、事故应急处理

B、拉合断路器(开关)的单一操作

C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线

D、投退压板

2、对事故应急抢修单下列说法正确的是【 ABC 】

A、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。

B、事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。

C、非连续进行的事故修复工作,应使用工作票。

D、发现缺陷后,在6个小时以内的能完成的消缺工作。

3、下哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票【ABC 】

A、属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分

B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修

C、全站停电

D、同一个站内同一型号、同一厂家的设备检修时

4、操作设备应具有明显的标志,包括:命名、及设备相色等。【 ABCD 】

A、编号

B、分合指示

C、旋转方向

D、切换位置的指示

5、下列哪些情况禁止动火【ABCDE 】

A、压力容器或管道未泄压前;

B、存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;

C、风力达5级以上的露天作业;

D、喷漆现场;

E、遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

6、在电气设备上工作,保证安全的组织措施【ABDE 】

A、工作票制度;

B、工作许可制度;

C、操作票制度;

D、工作监护制度

E、工作间断、转移和终结制度

F、“两票三制度”

7、运用中的电气设备包括【ABD 】

A、全部带有电压的设备

B、部分带有电压的设备

C、正在施工的新建设备

D、一经操作即带有电压的设备

四、判断题(每题2分,共计20分)

1、第一、二种工作票、带电作业工作票的延期只能办理一次。

(×)

2、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。(√)

3、每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放位置可以不

编号。(×)

4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,接地网电阻符合要求

的可以不穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。(×)

5、每张操作票最多只能填写两个操作任务。(×)

6、监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同

意的操作行为。(√)

7、雨雪天气时不得进行室外直接验电。(√)

8、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表

等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。(√)

9、梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子不宜绑接使用。人在梯

子上时,禁止移动梯子。(√)

10、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生

命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急

救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是动作快,

操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死

亡。(√)

1、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》、并经考试合格,即可参加工作。【×】

2、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。【√】

3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

【√】

4、解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值班调度员、值长或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。【×】

5、交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足电容器放电时间要求。【√】

6、事故应急抢修工作是指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。【√】

7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。【×】

8、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一、二种工作票和带电作业票只能延期一次。【×】

9、对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。【√】

10、在低压电动机和在不会触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,但应做好相应记录,该工作至少由两人进行。【√】

11、在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对人眼造成伤害。【√】

12、办理了动火工作,可不再办理设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单。【×】

13、遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机

操作人员未获得有效指挥时,指挥人员将手势指挥改为语言指挥,但声音洪亮,确保操作人员能听见,方可进行起重工作。【×】

14、按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2。

【√】

15、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。【√】

1、事故应急抢修工作是指:电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。( V )

2、工作票应由工作负责人填写,不得由工作票签发人填写。( X )

3、分工作票应一式两份,由工作票签发人和分工作票负责人分别收执。( X )

4、第一、二种工作票、带电作业工作票只能延期一次。( X )

5、工作票有破损不能继续使用时,需补填更换新的工作票即可。( X )

6、若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作票签发人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。( X )

7、因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作许可人同意,并在工作许可人的监护下进行。( X )

8、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。( V )

9、在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。( V )

10、单人操作在安全措施可靠的情况下,可以进行登高或登杆操作。( X )

11、带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。有零值及低值的绝缘子及瓷质有裂纹时,一般不可冲洗。( V )

12、在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。( V )

13、使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。( V )

14、动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故应急抢修单。( X )

15、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5米,气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m以外。( V )

1、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,即可参加工作。(X)

2、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。(√)

3、第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。(√)

4、事故应急抢修可不用工作票,特殊情况下也可不使用事故应急抢修单。(X)

5、未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门应加挂机械锁。(√)

6、承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。(√)

7、在同一变电站内,依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。(√)

8、第一、第二种工作票可办理两次延期,带电作业工作票不准延期。(X)

9、分工作票应一式两份,由总工作票负责人和分工作票负责人分别收执。分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。(√)

10、专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作票签发人变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护工作人员。(X)

11、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体,在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。(√)

12、解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况,应经值长或站长批准方能使用解锁工具(钥匙)。(X)

13、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(√)

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

电厂三种人安规考试题

电厂三种人安规考试复习题(电气有答案) 一、单项选择题 1、高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 2、倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 3、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( C )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 4、停电拉闸操作必须按照( A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关; (B)断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器; 5、室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. D. 6、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7、( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规: 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 8、所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A. 多人 B. 单独 C. 随意 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意 9、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后 10、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,( A )使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

2015年度三种人考试题库

河南华润电力首阳山有限公司 2015年度三种人考试题库 一、单选题(每题1分) 1.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用()工作票。 A、电气第二种 B、电气第一种 C、热力机械 2.转动中的发电机、励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作,应该使用()工作票。 A、热力机械 B、电气第一种 C、电气第二种 3.请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主 持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 4.工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前()向值长申明理由,办理延期手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 6.延期手续只能办理(),如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 7.工作成员()人或()以下的,应填写每个工作人员的姓名,超过()的,应填写()人工作姓名,并写明工作成员人数。其他人员姓名写入备注或附页。 A、5 B、10 C、15 8.一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同一厂家 B、非同类型 C、同类型 9.在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:一、〔〕制度;二、工作许可制度;三、工作监护制度;四、工作间断、转移终结制度。

变电运行专业考试题目

变电运行考试题 一、填空题: 1、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一 系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作由操作人员填用操作票,操作票应用黑色或蓝色的钢水笔或圆珠笔逐项填写, 用计算机开出的操作票应与手写票面统一,操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。 3、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应 准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称:即设备名称和编号、发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程。 4、10kV小车开关的三种位置分别是:工作位置、试验位置、检修位置。 5、10kV小车开关的六种状态分别是:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态、线路 检修状态、开关及线路检修状态。 6、10kV小车开关处于工作位置时,柜门闭锁,无法打开,只有在试验位置外时才能被操作; 7、10kV小车开关处于合闸状态时,小车不能从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作 位置。 8、10kV小车取下二次插头前,断开控制回路、合闸回路、保护回路的电源,防止烧坏插头、 意外人身低压感电。 9、10kV小车开关在拉出或推入过程中出现卡滞,应检查原因,严禁蛮力拉拽以防止损坏小车 部件。 10、10kV小车开关推入试验位置后,应先插入二次插头,再投入控制、合闸、保护开关; 小车在推入运行位置前应确认保护正确投入。 11、10kV母线停电前应考虑站用电电源的切换。

12、10kV母线停电时必须先停电容器,后停线路。 13、10kV母线停电后,先断开所停母线PT二次空开,再拉开PT一次刀闸。 14、10kV系统通常不设专用的母线保护,用上一级元件的后备保护来保护母线。 15、仿真220kV兴隆站10kV系统备自投装置的工作条件:1#主变10kV侧005开关必须在合闸位置、2#主变10kV侧024开关必须在合闸位置、10kV分段014开关必须在分闸位置。 16、小车开关的三种位置:工作位置、试验位置、检修位置。 17、设备的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 18、表示是小车开关处于热备用状态,小车开关在工作位置,开关在分闸位置 19、仿真220kV兴隆站正常运行时,400V站用电系统I、II段分列运行,且400V分段开关40在分闸位置。 20、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 21、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 23、调度发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 24、当执行调度发布的某项操作指令可能威胁人身、设备安全或直接造成停电事故时,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由报告值班调度员和本单位领导。 25、10千伏小车开关的四种运行状态、热备用状态、实验状态、检修状态。 26、个别错漏字须修改时,字迹应清楚,但设备名称、编号、时间、动词不得涂改,以防止操作过程中因操作票票面不清、名称不全等原因造成误操作事故。

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

变电运行份题库

年变电运行月份题库

作者: 日期:

变电运行人员考试题库 1?变压器并联运行的条件包括哪些? 结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。 2?执行监护制度的意义是什么? 答案:使工作人员在工作过程中得以受到监护人的安全指导和监督,以及时纠正 一切不安全的行为,特别是在带电、邻近电位作业及工作转移时更为重要。 3?电气设备哪些情况必须加挂机械锁? 1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门; 2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门; 3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 4.查找直流接地的步骤有哪些? 先信号、照明部分,后操作部分; 5?使用钳形电流表时应注意些什么? 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝 缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 6?防误装置“五防”功能的内容是什么? 1)防止带负荷拉、合刀闸; 2 )防止带电装设接地线; 3)防止误拉合开关;

4)防止带地线合闸; 5)防止误入带电间隔。 7?在电气设备上的工作,填用变电站(发电厂)工作票或事故应急抢修单的方式有哪几种? (1)填用变电站(发电厂)第一种工作票; (2)填用电力电缆第一种工作票(见附录; (3)填用变电站(发电厂)第二种工作票; (4)填用电力电缆第二种工作票; (5)填用变电站(发电厂)带电作业工作票; (6)填用变电站(发电厂)事故应急抢修单。 8?何谓作业性违章? 指在电力工程设计、施工、生产过程中,不遵守国家、行业以及集团公司所颁发的各项规定、制度和反事故措施,违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。9?电气设备有几种状态? 电气设备有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 10?变电站避雷器计数器和泄露电流何时进行检查和抄录? (1 )避雷器放电计数器每月定期核对一次,雷雨季节在每次雷雨过后应增加 核对一次,并在日期栏内填写检查日期; (2)泄漏电流在每次巡视时抄写一次。 11.进入SF6高压室、配电室巡视时有何规定? 进入SF6高压室、配电室巡视时,入口处若无SF6气体含量显示器,必须通风

三种人考试-三种人考试复习题四(精选试题)

三种人考试-三种人考试复习题四 1、对停电检修的三相设备必须()。(2分) A.三相短路 B.三相分别接地 C.三相短路并接地 2、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应()。(2分) A.在工作票的备注栏注明带电部分,并严格执行工作安全交底。 B.将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开 C.加派专责监护人专项监护 3、60~110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是()。(2分) A.2.0m B.1.5m C.1.0m 4、对儿童施行胸外心脏按压时,每分钟按压()次。(2分)

A.40 B.60 C.80 5、施行人工呼吸时,应连续向触电人口内吹()气,以扩张触电人的肺部,有利于气体交换。(2分) A.4口 B.3口 C.2口 6、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应()。(2分) A.小于等于80% B.大于等于80% C.小于等于85% 7、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况()。(2分) A.临时停止工作

B.工作结束才能停止工作 C.请示上级领导才能停止工作 8、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应()工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。(2分) A.由原工作票签发人变更新工作负责人将变动情况记录在工作票签发登记簿上 B.由原工作票签发人变更新工作负责人并告知全体工作班人员并将变动情况记录在工作票上 C.由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 9、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在()米以上,安装牢固并加锁者,可由单人值班。(2分) A.1.5 B.1.7 C.1.9

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

变电运行培训试题(A卷)试题及答案

变电运行试题及答案(A卷) 一、填空题(10空,每空1分) 1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。 2.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭。 4.变电运行班组每周开展一次安全活动。 5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任。 6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡,避免无功功率的长距离输送。 7.倒闸操作由两人执行,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向高声复诵。 8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信。 二、选择题(25题,每题1分) 1.在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是(B )。 (A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定 2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定。 (A)电源的接法(B)电源的额定电压 (C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小 3.RLC串联正弦电路,已知U R= 2U L= 3U C= 6V,则端电压U =(B )。 (A)6V (B)37(C)7V (D)35 4.RL串联电路的功率因数cosφ=0.8,Q L=3kvar,则视在功率S=( C )。 (A)3kV A (B)4 kV A (C)5kV A (D)2 kV A 5.两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为(A )。 (A)30mF (B)20/3mF (C)10mF (D)20mF 6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )。 (A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好 (B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好 (C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好 (D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好 7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。 (A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流 8.短接电流互感器二次回路的操作顺序是(A )。

2016年三种人考试复习题.

工作票签发人、负责人、许可人资格考试复习题 一、填空题: 1、在同一张工作票中,工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者不得互相 兼任。 2、工作票填写时,设备系统名称栏应使用本公司在系统图、规程、设备变更单 等文件中使用的设备名称和编号。 3、在同一个设备系统、同一个安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可 以发给总的负责人一张工作票,但要详细填明主要工作内容。在工作班成员栏内,只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。 4、需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全 交底后,方可进行工作。 5、如需变更工作负责人时,应由原工作票签发人同意并通知工作许可人,工作 许可人将变动情况记录在工作票上,工作负责人允许变更一次。原现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 6、所有工作人员都应学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关 烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。所有职工必须掌握消防器材的使用方法。 7、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业必须填写动火工作票。厂 区范围内明火作业必须分级使用一、二级动火工作票,动火级别划分范围按《消防规程》的规定执行。 8、工作间断时工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 9、动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。 10、办理动火工作票时,以下易燃易爆物含量标准:氢气浓度<0.4% 合格,柴 油蒸汽含量<0.2% 合格,粉尘浓度<20g/m3合格。 11、《安规》要求工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 12、机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 13、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

安规、两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作 业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布 指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可 进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的 应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

55道变电运行考试题及答案

变电运行人员提素试题如下: 1.简述值班员接班后,一天的值班工作内容。 2.画出所在变电所的电气主接线图。 3.主变、CT、PT、六氟化硫断路器、隔离开关、避雷器的主要巡视项目. SF6断路器的正常巡视检查项目有哪些 (1) 断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常;(2) 引线连接部位无过热,引线弛度适中;(3) 套管无脏污,无裂痕,无放电声和电晕;(4) 检查压力表密度继电器指示正常并记录压力值(各开关的正常及报警压力值参见设备技术参数表),与以前的数据对比没有太大区别;(5) 接地完好; (6) 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;(7) 壳体及操作机构完整,不锈蚀,弹簧储能位置正常;(8) 断路器各电源及重合闸指示灯是否正确。 避雷器巡视检查项目有: (1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。 变压器在运行中巡视检查项目 (1)检查油枕内和充油套管内的油位是否正常:(2)检查变压器上层油温是否超过允许范围。(3)检查变压器运行声音是否正常。(4)检查管外部是否清洁,有无破损裂纹,放电痕迹等异常现象。(5)引线是否过松过紧,接头接触是否良好,测温腊片无熔化。(6)呼吸器是否畅通,硅胶是否吸潮至饱和状态。(7)变压器辅助设备有无渗漏油,外壳是否清洁。(8)外壳接地线是否良好。(9)防爆膜是否良好。(10)天气变化应特巡。(11)根据变压器的构造特点应增加检查巡视项目. 电流互感器巡视检查项目 1.各部件接点无松动现象。 2.有无异昧、异常声音。 3.二次侧无开路现象,接地良好。 4.瓷件部分清洁完整 无损伤和放电现象。5.充油互感器油面正常无渗漏油现象。6.定期清扫保持清洁。7.定期进行预防性试验.电压互感器巡视检查项目 1.电压互感器运行声音是否正常。 2.充油电压互感器外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。 3.瓷套管或其它绝缘部件无裂纹破损及放电现象。 4.一、二次回路连接部分应良好,无松动现象。 隔离开关的巡视检查项目 1.当隔离开关通过较大负荷时应注意检查合闸状态。 2.隔离开关接触严密无弯曲发热变色等异常现象. 3.支持绝缘于等应清洁无裂纹损坏。 4.所有的示温腊片。腊帽无熔化,特别是铜铝接头应严格检查。 5.在高温负荷下和对接头有怀疑时应进行温度测量。 6.母线连接处应无松动脱落现象。 7.隔离开关的传动机构应正常。8.接地线应良好.9.发生事故及天气骤变,按特殊巡视检查。 4.写出电力电缆\电容器\母线\主控室内设备的巡视检查项目. 电力电容器巡视检查项目 (1)认真监视运行电压、电流和围周环境温度,不超过规定范围,作好记录。 (2)电熔器外壳有无膨胀喷油渗油的痕迹,附属设备应充好无损。(3)电熔器内部应无有异音。 (4)熔丝是否烧断。(5)放电装置是否完好。(6)各处接头有无发热及小火花放电现象。 (7)套管是否清洁完整有无裂纹放电现象。(8)引线连接有无松动脱落断线,母线有无烧伤过热现象。 (9)电容器通风是否良好。(10)外壳接地线是否良好。(11)电容器继电保护装置是否良好。 (12)故障电容器或断路器跳闸,熔丝熔断,应认真检查巡视.(13)电容器支架是否安全可靠。 电力电缆巡视项目 1.电缆终端头绝缘套管有无破裂、引出线的连接线卡有无发热;(2)电缆终端头内绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;(3)电缆终端头各密封部位是否漏油;(4)接地线是否良好;(5)电缆铠甲锈蚀是否严重;(6)电缆表面温度是否正常;(7)直埋电缆地表有无作业施工及积水;(8)沟内电缆是否排列在支架上,有无机械性损伤。

工作票“三种人”资格考试复习题库

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏内填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用工作联系单进行联系,并由分管该工作区域的运行值班人员履行许可、终结手续,并记录备案。

变电运行考试题库

C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 10 、直流母线的正极相色漆规定为(C )。 A、蓝B、白C、赭 11 、接地中线相色漆规定涂为(A )。 A、黑B、紫C、白 12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A )。 A、85 ℃B、90 ℃C、95 ℃ 13 、电流互感器的外皮最高允许温度为(B )。 A、60 ℃B、75 ℃ C 、80 ℃ 14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10k V以下电缆只允许连续(C )运行。 A、1h 过负荷35 %B、过负荷20 %C、2h 过负荷15 % 15 、电力变压器的油起(A )作用。 A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热 16 、继电保护装置是由(B )组成的。 A、二次回路各元件B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路

17 、信号继电器动作后(C )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B )。 A、自动重合闸一次B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19 、装设接地线时,应(B )。A、先装中相B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A )。 A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面 21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C )的标示牌。 A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险 三、填空题 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(1000V)为高电压;(1000V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时m ,(35k)V时m 。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。 4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火)。 5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。

相关文档 最新文档