文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 太阳能热泵热水系统方案设计

太阳能热泵热水系统方案设计

太阳能热泵热水系统方案设计
太阳能热泵热水系统方案设计

实用标准文档

文案大全目录

一、太阳能集热器技术参数 (1)

二、空气源热泵机组技术参数 (2)

三、设计方案 (3)

四、工程报价汇总表 (6)

五、工程项目和造价明细表 (7)

六、售后服务 (11)

一、太阳能集热器技术参数

?58-1800×150G 配置说明

联箱水槽内胆:进口SUS304 2B食品级不锈钢外胆:不锈钢板

保温:机械聚胺脂整体发泡

联箱支架高品质不锈钢方管、全不锈钢紧固件

配套的真空管规格(㎜)?58-1800

配套的真空管数量(支)150G

集热面积(㎡)24

水嘴驳接循环管规格(㎜)DN25

安装尺寸(㎜)?58-1800型:3750(长)×6300(宽)×1200(高)主要功能特点(多项国家专利):

优中选优的材料:

●外壳材料:高品质不锈钢板

●内胆材料:进口SUS304 2B食品级不锈钢

●防漏:“O”形翻边

●保温层:机械聚胺脂整体发泡 50㎜

●配套的支架:高品质不锈钢方管、全不锈钢紧固件

独特实用的设计:

●水槽内胆独有椭圆形封头设计:完全采用高频焊机和自动焊机自动焊接,杜绝手工焊

的粗糙和渗漏的可能性,极大的增强封头的抗拉抗剪性——寿命更长;

●水嘴〖进口SUS304 2B食品级不锈钢材质〗与独有椭圆形封头高强度的连接:完全采

用高频焊机机械焊接,杜绝手工焊的粗糙和渗漏的可能性,极大的增强水嘴的抗拉抗剪性—

—寿命更长;

●超宽的孔距、加长的水嘴、加宽的水槽——更利于现场施工和安装;

●“O”形翻边设计更利于防漏、数控冲床配套复合模具生产精确度更高;

二、空气源热泵机组技术参数

型号KFXRS-33Ⅱ

制热量kW 33

额定功率kW 8.25

热水产量L/h 710

出水温度℃55℃(默认),35-60℃可调电源380V 3N-50Hz

风机

型式低噪音轴流风机

出风方式顶出风

水系统水压降KPa 62 进水管m DN50 出水管m DN50

外形尽寸

宽mm 1500

深mm 750

高mm 1390 净重kg 230 噪音dB(A) ≤60

三、设计方案

残疾人康复中心安装节能热水系统,方案设计如下:

1、方案参数

名称

残疾人康复中心

参数

项目

用水量25T

用水温度55℃

用水方式全天候24小时用水

太阳能集热器配置240m2

空气源热泵配置KFXRS-33Ⅱ (3台)

保温水箱配置10T(2个)+5T(1个)

2、系统功能配置

1)太阳能中央热水系统构成设计:

太阳能中央热水系统工程包括太阳能主体加热系统和辅助加热系统:主体工程主要由集热器矩阵、不锈钢保温水箱、水箱底座、集热器支架等组成;辅助加热系统主要由热泵热水机组、自动供热水装置、自动控制装置、管道及保温等组成。

根据各楼层建筑结构,为保证产水和供水质量,同时便于今后太阳能系统规范检修,采

用温差式强制循环方式受热。

2)太阳能中央热水系统工作原理设计:

本系统采用变频恒压全天候24小时供热水系统,太阳能与热泵联合对太阳能水箱制热,太阳能优先运行,太阳能集热系统运行采用温差强制循环方式,阴雨天气太阳能不足时,热泵辅助加热来补充热水热量,以满足热水使用要求。当太阳能水箱温度通过太阳能或热泵加热至设定温度时,水箱送水泵开启将加太阳能水箱内热水送入恒温水箱待用。通过设置在加热水箱上部的温度传感器判断温度下降至设定值时,水箱送水泵关闭,周而复始,直到将恒温水箱加满热水。

热水供应采用变频恒压全天候24小时供水,保证热水压力稳定性;并设置回水电磁阀,保证管道内由于温度下降导致的管道内余水变冷,回水电磁阀开启以便管道冷水打入恒温水箱继续加热;提高用水舒适度。

3)空气源热泵工作原理设计:

在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把

水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到

高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它

传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环

工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。

一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工

质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循

环过程,从而将环境里的热量转移到水中(如图所示)。

热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中加以吸收;它本身消耗一部分能量,

,由此可以看出,热即压缩机耗电QB;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC,QC=QA+QB

泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。

热泵机组采用微电脑控制,数码节能控制系统可实现手动和自动操作,全自动跟踪水温、

自动补水及多种补水方式、可设定的开机加热时间:控制系统作接口为液显屏显示,同时具

有多联机控制功能,操作简单易学,可实现无人看守。空气源热泵加热系统受时间、温度、

水流开关自动控制,保温水箱补水受时间、温度、水位自动控制。

3、设计图纸(后附)

四、工程报价汇总表

项目名称数量

报价

(人民币元)

备注

太阳能中央热水系统一项

小写:RMB

大写:

五、工程项目和造价明细表

序号名称规格单位数量单价金额备注

A、系统主体部分

1

直空管太阳能集

热器φ58×1800 支1500

全玻璃真空管太

阳能集热器,50

支/组,共30组。

2

空气能热泵热水

机组10P 台 3

制热量:33kW,

配全球著名品牌

压缩机

3 不锈钢保温水箱10吨个 2 不锈钢水箱,外壳采用201#不锈钢,水箱内胆采用304#不锈钢;水箱内层采用聚氨脂全发泡保温。

4 不锈钢保温水箱5吨个 1 不锈钢水箱,外壳采用201#不锈钢,水箱内胆采用304#不锈钢;水箱内层采用聚氨脂全发泡保温。

5 太阳能循环泵PH-251EH 台 2 威乐

6 箱送水泵PH-251EH 台 1 威乐

7 热泵循环泵PUN-750EH 台 1 威乐

8 冷水电磁阀DN40 个 1 优质产品

9 补冷水管DN40 米12 优质PPR管

10 太阳能循环管DN40 米120 优质PPR管

11 太阳能循环管DN50 米70 优质PPR管

12 热泵循环管DN32 米36 优质PPR管

13 管道配件批 1 优质产品

14 管道保温DN32 米36 优质产品

15 管道保温DN40 米70 优质产品

16 管道保温DN50 米120 优质产品

17 管道支撑角钢米202

HY-1A含全部

18 系统控制箱

套 1 优质产品

自动控制设备

19 系统配线、配管 1.0mm2-6.0mm2 项 1

系统主体部分小

B、楼面辅材部分

1 变频控制箱HY-KA1 套 1

2 供水泵PH-751QH 台 2 威乐

3 热泵基础个 3

4 水箱基础个 3

5 铜过滤器DN32 个 3

6 铜过滤器DN40 个 1

7 供热水管DN65 米24 联塑

8 回水管DN25 米12 联塑

9 管道配件批 1 优质产品

10 管道保温DN65 米24 优质产品

11 管道保温DN25 米12 优质产品

12 管道支撑角钢米36 优质产品

楼面辅材部分小

C、楼下管道部分

1 PPR热水管DN15 米250 联塑

2 PPR热水管DN20 米254 联塑

3 PPR热水管DN25 米100 联塑

4 PPR热水管DN32 米40 联塑

5 PPR热水管DN40 米110 联塑

6 PPR热水管DN50 米35 联塑

7 PPR热水管DN65 米15 联塑

8 管道配件批 1 优质产品

9 管道保温DN20 米254 EPS专用泡沫保

温管及高光洁度10 管道保温DN25 米100

11 管道保温DN32 米40 铝皮

12 管道保温DN40 米110

13 管道保温DN50 米35

14 管道保温DN65 米15

15 管道支撑角钢米200

16 PPR截止阀De20 个100 联塑

17 花洒套50

18 组合龙头套50

楼下管道部分小

D、其他部分

1 运输吊装费项 1

2 安装调试费项 1

其他部分小计

A+B+C+D合计

工程总价款人民币大写为:

说明: 1、贵方负责将自来水、主电源接到天面设备旁

2、如设计图纸与现场施工有出入,则以现场为准。

六、售后服务

售后服务说明

1.为工程及产品提供服务是销售工作的一个重要内容;我公司一贯秉承的质量政策:没有最好;只有更好。

2.信誉的承诺:全面导入ISO9001:2000质量管理体系,不断壮大公司的规模及售后服务能力,以获取广大客户的信赖与支持。

3.服务的承诺:任何一个分公司或办事处,都具备独立的业务洽谈及售后服务的能力,无论您在何方均可就近享受到统一的售后服务。

4.我公司为客户提供全方位的服务,现分项说明如下:

(1)售前服务

我公司设有专门的客户服务人员负责对客户的相关咨询,在了解客户需求的基础上,

我们有专业的系统工程师会完全按照您的需求和实际情况设计一个全面完美的方案。

(2)售中服务

我们会根据工程情况,成立专门的项目组负责整个项目工程,以便为客户提供高质量

的中央供热水工程;在施工现场,我们会有专业的现场工程师在施工现场监督工程的实施,

以保证工程的每一个环节都能高质量的完成。

(3)售后服务

我们深知售后服务的好坏直接维系着企业的生命,是我们非常重视的一个环节,也是

我们企业生存的一个基础。

5. 售后服务承诺

(1)售后的承诺:项目工程竣工以后一年内免费保修,终身优惠维修(只收材料工本费)。(2)维修服务收费标准:在一年保修期内,除甲方人为因素损坏设备外,一律免收服务费用及配件费用。终身优惠维修保养,一年后维修仅收取配件成本价,免收服务费。

中央供热水设备的维护及保养:

我公司将长期派专业技术人员对贵公司的热水设备进行定期跟踪维护保养,使贵公司享受

到优质的售后服务同时,热水设备亦受到良好的维护及保养。

A、保持安装地点的通风良好。

B、确保进出口畅通无阻。

C、不要将易燃易爆物品放在机组附近。

服务规范

1.保证用户的满意。

2.杜绝弄虚作假,力争零投诉。

3.业务信息详细,准时上门,快速诚信。

4.安装维修达到“三过硬”,主机安装质量过硬.电路安装质量过硬,水路安装质量过硬。

5.安装完毕指导,示范用户使用操作。

6.保证现场清洁有序。

7.虚心接受用户咨询、监督、投诉不推诿。

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

空气能源热泵热水工程方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书 说明: 空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 2、系统简图 3、工作原理(根据逆卡诺循环): 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q2;蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q2,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q1;被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60℃直接进入保温水箱储存起来供用户使用;放热后的制冷剂

以液态形式进入膨胀机构,节流降压......如此不间断进行循环。 冷水获得的热量Q3=制冷剂从空气中吸收的热量Q2+驱动压缩机的电能转化成的热量Q1,在标准工况下:Q2=3.6Q1,即消耗1 份电能,得到4.6 份的热量。 三、空气能(源) 热泵产品分类: 1、商用高温直热式室外机有五个基本模块,模块组合使用时最多可实现多台并联,从10KW到 2、空气能(源) 热泵机组特点 热水机组可以分为一次加热式(即直热式)和循环加热式(即循环式)两大类: 空气能(源) 热泵循环加热式机组特点: ● 出水水温恒定,使用更舒适 出水温度设定后,机组的出水始终恒定在此设定值,不受环境温度、自来水进水温度、进水压力变化的影响;重新设定后重新恒定在新的设定值; ● 高能效、超节能 独有的节能设计,全年平均使用能效比(COP);高达4.5,最高可达到5.7;同等能耗下单位时间内的产水量大大高于其他热水装置 ● 机组运行稳定,压缩机使用寿命长 灵活应用热泵原理所独创的冷媒系统管路设计+先进的水路设计,使机组运转压力始终维持在设计压力左右,波动极小,保证系统稳定运行;有效降低系统高压压力,使压缩机处于稳定负荷运转状态,延长压缩机使用寿命; ●环保

太阳能热水系统设计

1.项目设计原则 太阳能集热器设计项目应遵循以下几方面的设计原则,科学设计太阳热水系统,使其达到合理、可靠、先进。 (1)遵守国家相关法律、法规及太阳能、给排水、采暖和土建等专业的相关标准、规范。 (2)综合考虑产品、系统的技术先进性、运行可靠性、经济性、使用便利性和使用寿命等各方面因素,选择实用、经济的方案。 (3)系统设计应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震等技术措施。(4)安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障措施;应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施;集热器不应跨越建筑变形缝设置。 (5)太阳能热水系统的给水应对超过有关标准的原水做水质软化处理。 (6)安装在建筑上的太阳能热水系统不得影响该部位的建筑功能,并应与建筑协调一致,保持建筑统一和谐的外观;应避免集热器的反射光对附近建筑物引起的光污染。 (7)太阳能热水系统的管线应有组织布置,做到安全、隐蔽、易于检修;为减少热损及循环阻力,循环管路尤其热水循环管路应尽量短而少弯;为了达到流量平衡和减少管路热损,绕行的管路应是冷水管或低温水管;管路的通径面积应与并联的集热器或集热器组管路通径面积的总和相适应。 (8)太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件;轻质填充墙不应作为太阳能热水系统的支承结构。储水箱和集热器的安装位置应使其在满载情况下分别满足建筑物上其所处部位的承载要求,必要时应请建筑结构专业人员复核建筑载荷。 2.项目设计要求 鉴于该项目为连云港地区太阳能工程项目,并采用电辅助能源热水系统用于日常生活使用的特点,我认为,该项目设计要求有以下几点: (1)根据图纸的要求,在不影响楼房外观的情况下,合理设计太阳能热水系统,太阳能集热系统布置方式、色彩等应尽可能做到与建筑相协调。 (2)系统采用楼面太阳能集中集热方式,春、夏、秋、冬晴天以太阳能制热为主,以电辅助加热为辅。要求24小时热水供应,打开龙头既有热水。 (3)系统应备有超压保护、低温保护、过热保护等功能。 (4)系统应保证全天供应热水,并考虑在高峰用水情况下,确保热水供应问题,循环供水方式打开淋浴头进出热水。

太阳能+空气双热源式热泵及热水系统

太阳能-空气双热源式热泵及热水系统 随着面积超过100m2的住宅和别墅的出现,以及人们对空调房间内空气品质的要求越来越高,研究开发一种经济效益和环保效益均优的户式中央空调系统(有的称家用中央空调)已经迫在眉睫。同时,研究开发和利用新能源,已经成为世界各国能源研究与开发的共同战略目标。20世纪70年代能源危机以来,太阳能作为可利用的新能源,逐步成为国内外研究的重点。最近研究表明:到2050年,核能将占第一位,太阳能占第二位;21世纪末,太阳能将取代核能占第一位。太阳能以其取之不尽、安全、无需运输、清洁无污染等特点受到人们的重视。由于太阳能受季节和天气影响较大、热流密度低,导致各种形式的太阳能直接热利用系统在应用上都受到一定的限制。随着生活水平的提高,热用户对于供热的要求也越来越高,太阳能利用的一些局限性日益显现出来:(1)在太阳辐照时间少的国家和和地区,其应用受到很大限制;(2)白天集热板板面温度的上升会导致集热效率下降;(3)在夜间或阴雨天没有足够的太阳辐射时,无法实现24h的连续供热,如采用辅助加热方式,势必又要消耗大量的其它能源;(4)加热周期较长;(5)传统的太阳集热器与建筑不易结合,在一定程度上影响了建筑的美观;(6)常规的太阳热水器需要在房顶设水箱,在夜间气温较低时,储水箱和集热器向外界散热造成大量的热量损失。为了克服太阳能利用中的上述问题,人们又提出了采用太阳能加热系统作为蒸汽压缩式热泵系统的热源。蒸汽压缩式热泵在实际应用中最大的问题是当冬天的大气温度很低时,热泵系统的效率比较低。 而太阳能热利用系统中的集热器在低温时集热效率较高,而热泵系统在其蒸发温度较高时系统效率较高,那么可以考虑采用太阳能加热系统来作为热泵系统的热源。这样既克服了太阳能加热系统的问题又解决了热泵系统冬季效率低的问题。太阳能热泵系统由于利用太阳能具有节能环保的作用而得到快速的发展[1-2]。 1 太阳能热泵系统的型式

太阳能与空气源热泵技术要求

B8太阳能及热泵集中热水系统技术条款 一、招标范围: 1、按国家相关技术标准、规范、热水系统图纸和招标文件的要求完成太阳能供热及空气源热泵辅助加热系统的施工图深化设计、设备采购供应、安装、调试工程等所有项目。 2、供应设备包括但不限于:太阳能集热器、保温承压水罐、膨胀罐、循环水泵组、热水回水泵组、空气源热泵、不锈钢管、各种阀门、电磁阀、自动化仪表及控制系统、机房内设备连接管路以及管路保温。安装内容包括集热装置、热泵系统、热水循环管路及部件、储水箱、配套水泵的安装及其管道连接。自动化仪表及控制系统包括温度计、压力表、传感器、循环水泵和热水回水泵的控制系统及与楼控系统的接口。 2.总承包单位负责提供冷水补水管道及接驳,楼内热水系统热水供水管道及回水管道的设备、管材、附件(包含水表井内的热水供水总管、热水回水总管、给水管的安装和水表井至各住户的热水供水支管、给水支管)的安装和预留预埋(含各种套管、预埋铁等)、太阳能集中供热水及空气源热泵辅助加热系统工程的混凝土结构工程(含设备基础等);中标单位提供施工详图及现场校核配合。 3.给排水:室内生活热水供回水管道、冷水补水管道以进入太阳能及热泵机房内的第一个阀门为界,阀门之前的管道安装由总包负责,阀门之后的管道及设备安装由中标单位负责。太阳能及热泵系统的调试由中标人负责,生活热水系统的联合调试由中标人配合总包完成。机房的排水及照明、通风设施由总包负责。 4.电气:太阳能及热泵专用开关箱进线电缆的采购和安装由总承包单位负责;太阳能及热泵专用开关箱之后的配电箱、控制箱、电缆等的设计、采购、安装等由中标单位完成;中标人负责按总包图纸要求完成机房内设备与大楼防雷接地系统的连接。 5.其他未详界面由中标人严格按太阳能集中供热水及空气源热泵辅助加热系统设备采购、安装、调试施工图纸的整体配套集成要求进行完成。 二、技术要求:

地源热泵系统施工方案

地源热泵系统施工方案 1、施工准备 1.1、技术准备 (1)根据业主和监理工程师进场时间的要求,提前5日在监理工程师的主持下,与业主协调将临时用电、用水接入施工现场,迅速组织施工人员和施工机具进场,建立后勤保障。 (2)组织设计人员、施工人员参加图纸会审,根据施工现场和业主的要求完善设计图纸。 (3)要求严格按图纸施工,详细阅读设备、机具使用说明等有关资料,掌握其技术要求,各项工程要求做出施工方案及措施,并报公司工程部审批。 (4)做好施工班组的质量、安全、技术交底工作。 (5)做好设备的清点交接工作。 (6)熟悉现场,规划总平面布置,编制施工组织设计及施工方案、开工报告送业主审批。 1.2、临时设施准备 (1)工作场地:工程施工临时设施在施工现场内,设材料仓库、产品预制区、半成品、成品摆放区,办公区和生活区根据业主要求另行设置。减少++噪音影响,噪音大的施工作业尽量远离办公区、住宅区。 (2)材料机具及其配件堆放、加工制作场地设置在临时施工用地内,现场施工布置与土建筑施工总平面布置统一考虑。具体安排有

业主统一协调布置。(施工平面图附后) (3)现场临时用电:业主提供施工现场临时电源,我方提前统计好这个工程施工用电量,并由专用供电回路配电(若提供电源供电不足,考虑凭柴油发电机)。施工用电现场所设有带漏电开关的配电箱,采用三相五线制配电。 2、室内机房施工 2.1、设备安装流程 2.2、空调设备安装方法 (1)设备安装前应开箱检查,设备和电器有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全,并做好设备开箱检查记录。 (2)校对设备地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符,准备好安装机具。 (3)本工程空调机房设在建筑物地下一层,机组设备吊装孔吊入机房,然后根据现场情况采用导轨安装法、平板安装法、水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。 (4)在吊装设备时,索具应挂在底座上或机组安装孔上,不允许吊在设备的螺栓孔或设备轴承体(水泵不能在电机轴上)。起吊时应在吊装重心,应确保吊装设备的承载能力,并防止设备碰撞,特别应避免设备连轴器处、轴加工配合面等的损坏。 (5)混凝土基础采用强度等级C15,应依据设计图纸和设备技

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

太阳能+锅炉(热泵)热水系统

太阳能+锅炉(或热泵)双能源生活热水系统 一、设备选用原则 1、太阳能集热器: 宜选用集热效率高,承压能力强,安装维护方便的产品,如金属吸热体的热管真空管式集热器、平板式集热器等。 太阳能集热器的面积应因地制宜,根据资金状况和用热需求尽可能安装足够的集热面积,但太阳能供热能力不能超过每日均供热需求,以免影响投资的经济性,并且在实际使用中出现供热富裕造成浪费。 2、锅炉(或热泵) 根据当地能源状况可选用燃气、燃油或电热锅炉。 为减少投资,便于安装,锅炉宜选用常压热水锅炉。 热泵可选用空气源热泵或地源热泵。 为保证水质,应选用内置换热器的间接加热式常压热水锅炉或直接加热式锅炉外单独设置换热设备加热热水。 锅炉功率应按满足最大日供热需求或设计最大小时耗热量确定,保证在阴雨天气没有太阳能资源时的热水正常供应。 3、储热水箱 储热水箱应采用成品水箱或现场拼装的保温水箱。 为保证水质,水箱内胆宜采用不锈钢材质。 水箱容量按太阳能集热系统每日所能加热的热水量确定,但不应低于热水系统最大小时热水用量。 二、系统安装方案及工作原理 1、太阳能和锅炉并联 工作原理: (1)太阳能集热系统 太阳能系统为强制循环系统,集热循环泵由集热器和水箱的温差控制,当集热内温度于水箱温度之差达到设定启动值时,循环泵运转,当二者温差小于设定停止值时,循环本停止。如此循环往复,将集热器所获取的太阳能热量源源不断

输送到储热水箱。 (2)锅炉 管理人员根据供应热水时间设定锅炉运行时段,在供热水时间到来之前,锅炉自动进入工作状态,此时锅炉控制系统根据水箱温度状况确定是否点火运行,保证热水用水时间内供水温度不低于设计温度。 (3)冷水补水 冷水直接补入储热水箱。水箱内设有液位控制传感器,通过太阳能控制系统可设置多级水位。在太阳能系统运行之前,水箱注水至最低水位,当太阳能系统运行,水温升高至设定温度时,补水电动阀打开,将水箱水位补充至高一级水位。如此逐级加热,直至将水箱注满水。 (4)方案原理示意图 本方案适用于定时供应热水的场所,锅炉定时启动,最大限度利用太阳能。 2、太阳能和锅炉串联 (1)太阳能集热系统 太阳能系统为强制循环系统,集热循环泵由集热器和水箱的温差控制,当集热内温度于水箱温度之差达到设定启动值时,循环泵运转,当二者温差小于设定停止值时,循环本停止。如此循环往复,将集热器所获取的太阳能热量源源不断输送到储热水箱。

太阳能热泵原理及技术分析

太阳能热泵原理及技术分析 热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源[2]。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区[3]。 将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规模一般比较小。 在大型的太阳能中央热水系统中,空气源热泵无疑是一种比较理想的辅助加热设备,为了改善空气源热泵在低温环境下制热运行的性能,扩大它的使用区域,结合国内外太阳能热泵研究中的先进经验,我们研制了一种适合于低温环境中工作的太阳能—热泵中央热水系统。该系统采用一种新型的采用低温太阳能辅助的空气源热泵机组和太阳能集热系统结合,太阳能和热泵互为辅助热源,最大限度的利用太阳能,解决阴雨天气及冬季环境温度较低太阳能资源不足时热水供应保证率,做到全年、全天候供应热水。 1太阳能—热泵中央热水系统组成 1.1太阳能—热泵中央热水系统基本组成 太阳能—热泵中央热水系统的主要组成部分为太阳能集热器和太阳能辅助加热空气源热泵机组,其他辅助设备与常规的中央热水系统相同,包括太阳能循环泵、热水加热环泵、换热器、热水箱及控制器等。 1.2太阳能辅助加热空气源热泵机组 1.2.1太阳能辅助加热空气源热泵机组工作原理 为使空气源热泵在低温环境中高效、稳定、可靠的运行,国内外众多科研单位和生产企业进行了研发和改进,归纳起来主要有三种方式。一是依靠外界辅助热源来提高热泵低温制热性能,比如通过电加热提高热泵制热出水温度、采用燃烧器辅助加热室外换热器、在压缩机周围敷设相变蓄热材料以增加低温条件下制热运行出力等等;二是通过改善制冷剂循环系统来提高热泵的低温制热性能,比如采用双级压缩的空气源热泵,设中间补气回路的空气源热泵等;三是采用变频系统,低温工况下让压缩机高速工作增加工质循环量,同时向压缩机工作腔喷液以防止其过热,从而使热泵机组能够正常运行。 太阳能辅助加热空气源热泵机组是基于上述第一种方式而产生的,如图2所示。在机组的蒸发器上增加了一辅助换热器。热泵在低温环境下制热运行时,高于环境温度的太阳能热水流经该辅助换热器,与将进入蒸发器的室外空气进行热量交换提高其温度,从而使制冷剂在

空气能源热泵热水工程方案

空气能(源)热泵热水工程方案建议书 第一部分空气能(源)热泵热水工程价格一览表及说明 说明: 1、本报价为中央热水系统全包工程价,含材料费、运费、安装费、培训费、设计费等全部甲方要求内容。 2、工程内容包括:热泵机组、储热水箱及底座、循环装置、循环管、热水管、冷水管、各项支承基础、全自动控制装置、防水保护等甲方要求项目。 3、本方案预算不包含电控箱前电源线,箱前电源线利用现有太阳能电源 4、热泵热水机组采用广东美的中央空调设备有限公司生产的RSJ-200/MS-532V型热泵热水器。 5、所有水泵均选用德国威乐水泵及国家免检产品广东凌霄公司水泵。 6、系统符合环保、消防要求,具备漏电保护装置。 7、系统全自动控制兼人工控制,具备自动进补冷水、全天候定温供热水功能。

第二部分空气能(源)热泵热水工程方案产品说明 一、空气能热水器介绍: 空气能热水机全名为:空气能热泵热水机组(Air-Source Heat Pump Hot Water Unit )是当今世界上开拓利用新能源最好的设备之一。 空气能热水机根据逆卡诺循环原理,机组以少量电能为驱动力,以制冷剂为载体,源源不断地吸收空气或自然环境中难以利用的低品位热能(-7-43℃),转化为高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取热水(最高达60℃),通过热水供应管路输送给用户满足热水供应、供暖需求。 美的空气能热水机采用目前世界上先进、安全、环保、高效的热水生产技术,结合我国用户的使用特点,全新开发出一系列空气能热水器,在进水温度进水压力、环境温度等参数不断变化的情况下,始终保证出水温度恒定在设定值(出厂设定56℃), 48~60℃可调。机组开启即有高温热水产生,源源不断地流入保温储水箱中供用户使用。 二、空气能(源) 热泵系统原理 1、系统组成 空气能热水机中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。 2、系统简图

太阳能热水施工方案

施工投标文件 工程名称:余政储出(2013)36号地块1#—2#住宅楼、3#商业商务办公楼、地下室项目太阳能热水系统 工程 投标文件内容:投标文件技术部分 法定代表人或 委托代理人:(签字或盖章) 投标人:杭州浙大中软智能科技有限公司(盖章)

日期:2017 年5月23 日 投标文件技术部分 目录 第一章编制说明 第二章工程实施总体部署规划 第三章主要施工、检测机械设备进场计划 第四章主要材料、设备进场计划 第五章临时用地表(表6) 第六章冬雨季施工措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章安全生产、文明施工及环境保护措施 第九章施工准备及现场管理 第十章质量保证体系及保证措施 第十一章施工组织架构 第十二章、施工方案 第十三章设备试运行调试 第十四章工程竣工验收 第十五章培训计划 第十六章售后服务承诺

第一章编制说明 1.1工程概况表(表1) 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为廉租房施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 第二章工程实施总体部署规划 2.1项目系统管理工作任务安排 根据廉租房、普层、小高层及农村太阳能热水器工程相关的要求、工程工期进度及工作性质,本方案将太阳能热水工程管理工作分为优化系统设计(即二次深化设计)、工程施工前准备工作的管理、工程设备的安装与调试及试运行与验收移交。 2.1.1优化系统深化设计 在工程方提供的图纸的基础上,根据工程及监理要求及系统相关行业规范,结合本公司丰富的实际施工经验将原设计图纸进行细化并根据实际情况提出建设性方案,绘制出符合实际要求的施工

太阳能热水系统控制及原理

太阳能热水系统控制及原理 一、智能型太阳能、热泵互补热水系统原理说明: 注:进水在集热器入口,集热循环水泵出口,集热水箱底部出水供用户使用。 太阳能供水系统原理说明 新能源太阳能中央热水器由以下四大部分组成: 太阳能集热器:吸收太阳能,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热; 保温水箱:储存热水,可保温3天,内胆为不锈钢,外包8厘米保温层,最外层是铝合金外壳; 热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热;

供热水管道:将经过增压泵加压后的热水引向各用水点,主管道有保温层,未端有回水管。 晴天,当太阳能把集热器内的冷水加热至55℃时(该温度可调),冷水管上的电磁阀门自动打开,冷水被自来水压力压入集热器内,集热器内的热水被挤出,然后进入到保温水箱中储存待用,当冷水到达集热器出口处的温度探头时,探头温度底于55℃,电磁阀门就立刻关闭,冷水停留在集热器内继续被太阳能加热,2-5分钟后,水温又达到55℃时,电磁阀门再次打开,集热器内的热水又被挤到保温水箱中,按此规律,一次又一次的产生热水进入水箱,水箱内热水逐渐增加,一直增加到水箱水满为止。水箱水满后,就停止进水,如果还有太阳,为了充分利用太阳能,循环泵会自动启动,把水箱内55℃的热水抽出来,经过太阳能集热器循环加热,使水温进一步升高至60-70℃,当水温达到70℃时,就停止循环加热,限制水温不要超过70℃,以免烫伤人,又可防止结水垢(产生水垢的温度条件是水温超过80℃)。 热泵加热系统只有在太阳能光照不足时才启动,为最大限度地利用太阳能,减少电能的消耗,我们将设定3个时间段检测保温水箱的水位。在上午10:30~11:30,如果保温水箱内热水水位还不到40%的位置,则自动启动热泵加热系统,往保温水箱补充50℃的热水,如果水位达到设定值,则热泵系统停止工作。

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

太阳能热水工程设计方案样本

太阳能热水工程设计方案 一、基本情况分析 该单位拟安装日产洗浴热水10吨的太阳能热水工程, 从而达到节约能源, 降低费用之目的。 二、设计要求 ㈠.系统产水量: 系统设计春、秋晴好天气日产45℃以上洗浴热水10吨。 ㈡.晴好天气以太阳能为主, 阴雨天气或阳光不足时, 利用电辅助加热。 ㈢.洗浴方式: 全天候24小时供水。 三、设计依据 ㈠.设计规范引用标准 1.GB/T18713- 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 2.GB/T4272-1992《设备及管道保温技术通则》 3.GB/T6424-1997《太阳能集热器技术条件》 4.GB/T93-86《工业自动化仪表工程及验收规范》 5.《建筑给排水工程规范》( 暖通空调规范) 6.《给水排水工程施工手册》 ㈡.自然条件

用户地处中国内蒙古部地区, 属温带季风气候区, 年平均气温为16.2℃, 太阳辐射量约为3200MJ( 兆焦) /年m2, 晴天平均日照时间为8.2小时。 内蒙古地区太阳能月积累辐射量( 单位: MJ/㎡) ㈢.太阳能真空集热管( 器) 热性能参数: 太阳辐射吸收率≥93%, 发射率≤6%, 集热器效率≥53% ㈣.该单位应提供的基本条件 1.楼顶可供采光面积: 满足使用。 2.水源: 满足使用( 压力不低于2.4Mpa) 。 3.电源: 电负载容量不低于40kw。 4.辅助热源: 利用电辅助加热。 四、设计理念 ㈠.采用整合设计原则, 从项目立项到施工设计的整个过程, 综合考虑用户的建筑物、使用工况、集热器规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维修、节能与安全、经济效益等因素, 均应符合工程系统的设计原则。 ㈡.力求使太阳能与常规能源最佳组合, 充分利用太阳能, 最大限度降低常规能源消耗量, 从而达到节约费用开支之目的。 ㈢.系统设计的先进行、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。 ㈣.较好的经济效益和社会效益, 为客户在环保、节能、文明用水、洗浴档次等方面提供一套可靠的硬件设施。 五、系统设计

太阳能热泵热水系统方案设计

实用标准文档 文案大全目录 一、太阳能集热器技术参数 (1) 二、空气源热泵机组技术参数 (2) 三、设计方案 (3) 四、工程报价汇总表 (6) 五、工程项目和造价明细表 (7) 六、售后服务 (11)

一、太阳能集热器技术参数 主要功能特点(多项国家专利): 优中选优的材料: ●外壳材料:高品质不锈钢板 ●内胆材料:进口SUS304 2B食品级不锈钢 ●防漏:“O”形翻边 ●保温层:机械聚胺脂整体发泡 50㎜ ●配套的支架:高品质不锈钢方管、全不锈钢紧固件 独特实用的设计: ●水槽内胆独有椭圆形封头设计:完全采用高频焊机和自动焊机自动焊接,杜绝手工焊的粗糙和渗漏的可能性,极大的增强封头的抗拉抗剪性——寿命更长; ●水嘴〖进口SUS304 2B食品级不锈钢材质〗与独有椭圆形封头高强度的连接:完全采用高频焊机机械焊接,杜绝手工焊的粗糙和渗漏的可能性,极大的增强水嘴的抗拉抗剪性——寿命更长; ●超宽的孔距、加长的水嘴、加宽的水槽——更利于现场施工和安装; ●“O”形翻边设计更利于防漏、数控冲床配套复合模具生产精确度更高;

二、空气源热泵机组技术参数

三、设计方案 残疾人康复中心安装节能热水系统,方案设计如下: 1 2、系统功能配置 1)太阳能中央热水系统构成设计: 太阳能中央热水系统工程包括太阳能主体加热系统和辅助加热系统:主体工程主要由集热器矩阵、不锈钢保温水箱、水箱底座、集热器支架等组成;辅助加热系统主要由热泵热水机组、自动供热水装置、自动控制装置、管道及保温等组成。 根据各楼层建筑结构,为保证产水和供水质量,同时便于今后太阳能系统规范检修,采用温差式强制循环方式受热。

地源热泵施工工艺

E 一、地源热泵的特点 1?地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技 术; 2?地源热泵基本为零排放; 3.地源热泵效率高; 4?地源热泵空调一机多用,应用范围广; 5?地源热泵空调系统维护、运行费用低; 6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地 区。 二、地源热泵的应用条件 1?地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区; 2.建筑物周围有可供埋管的较大面积的空地; 3.建筑物周围有可供利用的河流或湖水(水源热泵)。 三、地源热泵推广中存在的问题 1.设计难度大 设计前需要关注的问题多: ①地埋管换热器的全软件计算全年进、出口温度; ②土壤温度的全年变化; ③地质勘察资料(岩土层的结构、热物性及温度、地下水位、 径流方向、水温及流速、冻土层厚度等)。 设计需计算的内容复杂:

①传热介质与U 型管内壁的对流换热热阻计算、U 型管的 管壁热阻计算; ②钻孔回填材料的热阻计算及地层热阻、从孔 壁到无穷远处的热阻计算; ③短期脉冲负荷引起的附加热阻计算、垂直地埋 管换热器钻孔的长度计算。 影响地埋管设计的因素多: ①埋管区域岩土体的初始温度、岩土体的导热系统; ②回填料的导热系统、地源热泵系统的负荷; ③传热介质与U 型管内壁的对流换热系统、土层深度,可 埋管面积等。 2.施工工艺特殊的问题目前,地源热泵的主机多为进口机组,而各种管件、集分水器多为国产产品,造成材料和设备的设计、制作规范不一致,给施工和使用带来困难。 在设计、材料、设备、规范等方面有配合问题,使得地源热 的施工相对复杂。 3.相关验收规范、配套政策滞后的问题 ①缺乏完善的产品制造标准和应用技术规范; ②技术标准来自欧美,与中国还有适应和配合问题; ③多头管理:归口部门不清晰,推广管理部门多种多样; ④中央政府部门缺乏明确的鼓励政策及配套措施。 4.系统衰减快,修复困难的问题

空气源热泵热水工程方案(酒店100个房间15吨方案)

空气源热泵热水 工 程 方 案

目录 一、XXXX中央热泵热水机组介绍------------------------------------------------------------------------------------------ 3 (一)、XXXX热泵热水机组工作原理 ----------------------------------------------------------------------------- 3 (二)、独特优点 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 (三)、XXXX中央热泵热水机组解析---------------------------------------------------------------------------- 4 (四)XXXXX中央热泵热水机组特点和优势---------------------------------------------------------------------- 5 A.压缩机------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B.节流装置--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 C.冷凝器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 D.蒸发器------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 E.先进和完善的控制系统-------------------------------------------------------------------------------------- 8 二、中央热泵热水工程方案设计 ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 1.取用数值指标 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.各季节每天所需要的加热量 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.机组所需台数 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.全年运行成本计算 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、对应各种能源运行成本对比:--------------------------------------------------------------------------------- 12 三、工程材料清单和报价-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 四、实施细则说明 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 一、工程设计依据(执行最新标准) ----------------------------------------------------------------------- 14 二、工程设计的计算和说明 ------------------------------------------------------------------------------------- 14 三、施工方案------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 五、工程案例业绩 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 六、工程机安装说明书 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 七、XXXX工程案例图片 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18