一、工程概况:

该工程是**高级住宅工程,位于某路东段。未来的**高级商务区。

该工程共3栋建筑,建筑总高57层,地下2层,地上55层。建筑面积6万5千多平方米。

本工程内容为**项目的3#楼,本工程的第五、六标段,F、E户型,共55层室内精装修工程,每10层为一个工程阶段。

计划开工日期为**年4月15日,竣工日期为**年4月30日。

二、编制说明:

(一)、本施工组织设计针对3#楼电气施工中的强电工程。

编制依据:本工程以的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全文明生产上进行组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。

(二)、编制依据:

1、公馆工程设计施工图、工程招标文件,施工承包合同及文件;

2、有关国家规范、规程及行业标准;

3、《供配电系统设计规范》 GB50052-95;

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。

5、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50258-96

(三)、该工程将列为我公司的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保售后服务。

(四)、工程指导思想

使本工程能够保证各个方面都尽善尽美,全面地搞好项目施工全过程的管理,争创一流的质量和一流的施工进度,做到安全无事故。

三、工程特点:

(一)、该工程为室内精装修工程。

(二)、施工范围:包括室内强电土建预埋管路核查,预埋线定位盒,所有装修范围内包括墙内、吊顶内暗配管路铺设,插座和照明穿线,通风系统及空调系统供电布管布线,户型内弱电箱供电,强电线路汇总至户型配电箱(不含箱体安装),后期插座和开关面板及灯具安装,公共区域包括1层大堂、楼层电梯前室插座和照明(不含应急线路铺设,含灯具安装),公共区域金属桥架、管线汇总至楼层公共强电井配电箱,以及配电系统调试。

(三)、配电系统:

1、各户型电源为380V/220V三相五线制,从本楼层公共强电井引出。

安全保护接地方式采用TN-S系统。卫生间采用局部等电位(LEB)连接系统,洗手盆、浴盆等金属钢架与等电位连接。

2、照明系统:

照明线路采用KBG电线管沿吊顶内、墙体暗敷设,吊顶内管路暗铺设和土建预埋照明管路相结合。

照明布线采用低烟无卤电线(WDZ),单相220V+PE线的安全保护

接地方式,KBG管必须可靠接地,照明灯具接地。

卧室内照明多处采用双控、多控设计。

3、插座部分:

插座线路采用KBG电线管沿墙体、地面暗敷设。

插座布线采用低烟无卤电线(WDZ),单相220V+PE线的安全保护接地方式,KBG管必须可靠接地。

4、大堂和电梯前室供电:

照明和插座线路采用KBG管沿天花内、墙体内暗设,采用低烟无卤电线(WDZ)供电。单相220V+PE线。公共部分设应急照明。电源由本楼层强电井引出。

5、其他用电设备供电:

新风空调线路采用KBG管沿天花内、墙体内暗设,采用低烟无卤电线(WDZ)供电。新风空调室内机单相220V+PE线供电,空调外机三相380V+PE线供电。

弱电箱线路沿用土建预埋管路,采用低烟无卤电线(WDZ)单相220V+PE线供电。

四、施工部署:

1、项目人员安排:

项目经理:**

技术负责人:**

项目专业技术负责人:**

项目专业质检员:**

施工员:**

资料员:**

电气班组长:**

2、工期目标:施工工期合理安排目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。

3、质量管理目标、质量体系:

建立质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。

4、劳动力计划:

基础阶段配备电工6名,其中技术工人4名,进行现场临时用电的安装。装修阶段配备电工16名,其中技术工人10名,普通工人6名,配合其他工种进行预留、布管等工作。安装阶段配备电工32名,其中技术工人22名,进行电气设备的安装调试工作。

五、主要分项工程施工技术措施

(一)、KBG管路铺设

1、材料要求

外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷;直管接头外形完好。无翘曲变形等缺陷;铁制86盒、开关盒等的金属板厚度必须符合厂家提供的技术指标要求。

2、施工器具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、专用弯管器、工具袋、电工常用工具等。

3、质量要求:

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

项序项目允许偏差或允许值

主控项目1 KBG管件壁厚度不小于16mm,不厚均匀

2 KBG管的连接

采用配套的直管接头连接

接头两端固定螺丝应拧紧3 KBG管与盒的连接

采用配套的盒接接头连接

盒接接头固定螺丝应拧紧

一般项目1 KBG管的弯曲半径

不小于管径6倍,无明显塌痕

禁止使用90度直角弯

2 柔性导管的长度

动力不大于0.8m,

照明不大于1.2m

4、工艺流程

划定灯头盒、开关盒、插座盒位置→固定盒体→管路切断、弯曲和连接→敷设管路

5、操作工艺

(1)、管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,

管的接口应在直管接头的中心位置,即将接头插接到位,然后拧紧螺母以达到管路连接紧密。

(2)、管路与盒的连接,采用配套的盒接接头,接头的一端按上面管接头的连接方法与管路连接,另一端使用专用扳手与盒锁紧,以保证良好的接地电气通路,且不必焊跨接地线。

(3)、吊顶内的管路、走向、支架固定按明配管要求施工。墙体内按暗配管敷设。

(4)、吊顶内装设的接线盒必须单独固定,其朝向应便于检修和接线。

(5)、在吊顶内由接线盒引向灯具的灯头线包塑金属软管,其保护软管长度在动力工程中不超过0.8m,在照明工程中不超过1.2m。

(6)、吊顶内管路敷设应保持与其他专业管线的最小距离:

当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m。

当不能符合要求时,应采取隔热措施。

电线管路与其他管路的平行净距不应小于O.lm。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。

(7)、管路敷设应尽量减少接线盒,只有在管路较长或有弯曲时(管入盒处弯曲除外)才允许加装接线盒或放大管径。管路水平敷设时接线盒间距应符合下表要求:

弯数控制允许长度

两个接线盒之间无弯管路不超过30m

两个接线盒之间有一个弯时不超过20m

两个接线盒之间有两个弯时不超过15m

两个接线盒之间有三个弯时不超过8m

(二)、管内穿线

1、作业条件

根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件:(1)、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。

(2)、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。

2、材料要求

(1)、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。

导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。

并报请监理及总包检验合格后方可应用。

(2)、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。

(3)、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。

检查所穿回路电线规格型号是否符合系统设计要求。

3、主要机具

丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥、万

用表、兆欧表、高凳、电烙铁、锡锅、电工常用工具等。

4、质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

项序项目允许偏差或允许值

主控项目1 电线穿管

不同回路不得单独穿于管内

管内电线不得有接头

一般项目1 电线、电缆管内清扫和管口处理

清除管内杂物和积水

管口户口齐全

2 电线绝缘层颜色的选择

A相-黄色

B相-绿色

C相-红色。

N线-蓝色

PE线-黄绿双色

5、工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线

的绑扎→管内穿线→导线连接→导线焊接→接头包扎→线路检查绝缘摇测。

6、操作工艺

(1)、选择导线本工程导线为低烟无卤电线(WDZ)

根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。

穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450V。

导线的分色:为了保证安全和施工方便,各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N为淡蓝色,PE(保护

线)为绿/黄双色。

(2)、穿带线

穿线用φ1.2~φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。

(3)、扫管

将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。

(3)、带护口

按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。

(4)、放线

放线及断线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。

剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长

的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

(5)、管内穿线

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

某高层住宅给排水及电气施工方案

*****工程 给排水及电气工程施工方案

一、工程概况 二、编制依据 1.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.建筑给水排水及采暖工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 242-2003) 3.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 4.建筑电气工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 303-2003) 5.津盘13#、15#楼施工图纸 三、施工方案 1.管道工程 本工程给水采用聚丙烯(PP-R)管,热熔连接或采用刚塑复合管,丝接连接;排水、雨水采用UPVC管,粘接连接;消防管道DN100以下采用热镀锌钢管,丝接连接,DN100以上采用热镀锌钢管,卡箍连接。冷热水管道保温采用超细玻璃棉管壳保温。 1.1管道工程的主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→干管、立管安装→管道试验→卫生洁安装→楼层支、干管安装→管道系统试验、冲洗等→防腐、保温防结露→系统调试→工程竣工验收。 1.2主要施工方法及技术要求 1.2.1准备工作 1.2.1.1材料准备:工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备,重点解决图纸中存在的问题,组织物资进场和各分部分项的详细技术交底。进场各种管材、配件必须具有材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。 1.2.1.2技术准备:进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,并与其它专业进行详细的图纸会审。拟定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后要进行质量教育、安全教育,作好技术交底。 1.2.1.3机具准备:根据总进度专业进度计划,组织机具进场。管道施工队在现场设置管道加工预制场,放置电动套丝机、电焊机、切割机、台钻和其它机具。 1.2.2配合预留预埋 1.2.2.1预留前核对结构图、建筑图与管道施工图,如有不符应及时向设计提出及时变更位置;预留后对所有预留洞及预埋件情况进行坐标、标高、管径等在浇筑前核对,检查并做好详细的技术复核记录。预留部分与土建密切配合,安装模具预埋铁件要准确、牢固、无遗漏,浇注混凝土过程中派专人配合校对,看管模具、埋件,以免移位、变形。 1.2.2.2套管安装:管道穿过墙壁和楼板时应设置套管,穿地下基础部分时设置防水套管。套管内径要比管道外径大20~40mm左右(保温管道以保温管外径为基准),并做好封闭措施。空调水管以及设计说明的穿楼板加套管管道,穿楼板套管底部与楼板底面平齐,顶部高出装饰地面20mm,厕所间高出装饰地面50mm,穿墙套管两端与装饰面平齐。安装管道后,穿楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面平滑;穿墙壁套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面平滑。 1.2.3管道丝接 管道套丝时必须按设计或施工规范规定,若丝太短,在使用过程中,易脱丝,造成漏水;若有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。套丝时管道摆放必须水平并固定牢固,无论手动还是电动套丝都要试套,符合要求后方可流水作业。严禁出现偏丝或套丝太短。丝接管道连接好后,丝扣外露2~3扣,去掉麻丝,擦净额铅油。套丝及外露丝扣破坏镀锌层处,重新作防腐处理。 1.2.4管道焊接 1.2.4.1管道焊接时若厚度≤4mm可进行对焊;若厚度>4mm时,可开坡口焊接。 1.2.4.2焊接时焊口应平直,焊缝加强面应符合施工规范规定。焊缝及热影响区域表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣和气孔缺陷,焊波应均匀一致。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点或支、吊架边缘必须大于50mm。 1.2.4.3管道焊口尺寸的允许偏差符合下表规定:

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

高层建筑电气施工方案

建筑电气施工组织设计 一、电气工程概况 1.1 电气工程主要动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、智能系统。 二.施工前准备工作 2.1现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.2技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要机具准备,详见表13-1 表 1 电气工程主要机具计划表

3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求 3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。 3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。 3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

河北某高层住宅楼电气工程施工组织设计(电缆敷设)

承德铂悦山G3#楼电气工程施工 施 工 组 织 设 计 编制日期:

目录 第一章工程概述 4 第二章施工平面布置及临时设施布置7第三章项目班子的配备9第四章劳动力投入计划及劳动力保证措施、劳动力来源9第五章材料采购流程及本项目材料采购计划9第六章主要施工机械设备选用表及施工机械投入计划10第七章主要施工进度计划和施工进度、施工工期的保证措施11第八章关键工序的施工技术、工艺以及质量保证的措施、 工程项目实施的重点、难点分析和解决方案12第九章各工序的协调措施34 第十章与总包人及其他分包人在交叉作业过程中的 协调配合方案和措施34 第十一章文明施工措施 35

第十二章施工安全方案及保证措施36 第十三章工程交验后服务措施37 第十四章关于成本控制的制度和体系介绍39第十五章关于风险消减;风险缓解的经验,制度及系统44 第十六章关于价值工程的经验介绍45 第十七章关于节能建筑的经验介绍46 第十八章关于本工程的合理化建议50附页 (1)拟投入的主要施工机械设备表 52 (2)劳动力计划表 53 (3)计划开、竣工日期和施工进度网络图 54 (4)施工总平面图 55

第一章工程概况 1.1 工程说明 本工程为承德市铂悦山G3#楼,位于承德市高新技术开发区,由承德尚诚房地产开发有限公司开发,总建筑面积为9144平方米,其中:地下室为戊类储藏室,地下一层为自行车库,地上一至二层为分户商业,地上三至十七层为单元式住宅,一梯七户,建筑主体高度47.85米,防火设计分类为二类高层建筑。 本工程总体工期从年月日至年月日。 1.2电气工程 1、供电电源 本工程的电源电压为220V/380V,住宅用电引自小区变配电所。 2、配电方式 a、由工程内变电所低压侧引来。 b、本工程采用放射式与树干式相结合的配电方式,消防负荷采用双电源末端自动切换方式供电。 c、本工程内污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。 d、消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3、敷线方式 A、地下室部分 a、电源线采用ZR-BV-450/750V型铜芯绝缘线穿焊接钢管暗敷设

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

临时用电施工组织设计-高层房建的临电施工方案

目录 目录----------------------------------------------------------------------------------- 1 一、工程概况----------------------------------------------------------------------------- 1 二、用电设备及计算表 --------------------------------------------------------------------- 2 三、配电布置及分配 ----------------------------------------------------------------------- 5 四、主要分路计算及导线选择 --------------------------------------------------------------- 6 五、安全用电技术措施 -------------------------------------------------------------------- 12 六、电气防火措施------------------------------------------------------------------------ 14 七、现场临电平面图 ---------------------------------------------------------------------- 16 八、临时用电系统图 ---------------------------------------------------------------------- 16一、工程概况

【精品文档】住宅楼电气施工组织设计范本

目录 第一章编制说明以及编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节施工目标以及施工范围 (3) 第二章项目概况 (3) 第三章施工组织设计 (7) 第一节施工进度计划 (7) 第二节劳动力计划 (8) 第三节机具计划 (8) 第四章安装与土建配合 (9) 第五章施项目序以及施工方法 (9) 第一节电气安装项目 (9) 第六章质量管理 (37) 第一节质量保障体系 (37) 第二节质量管理与控制措施 (38) 第三节半成品、成平保护措施 (40) 第七章安全施工措施 (42) 第一节安全生产目标 (42) 第二节安全组织措施 (42) 第三节安全文明施工 (43) 第四节临时采用电措施 (44) 第五节现场文明施工措施 (44) 第六节安全技术措施 (44)

第一章编制说明以及编制依据 第一节编制说明 1.1 确保实现工期、质量、安全、环境保护目标。充分考虑本项目的特点、重点以及施工难点。 1.2 在充分利采用现有机械设备,周转器材的之前提下,须预以补充部分设备,周转器材。 1.3 在施工过程中,如须变更或项目增减数量较大,与本施工组织设计不符时,将依据具体的变更内容或项目增减情况,另行按照程序编制报批。 1.4 本施工组织设计中未考虑人力不可抗拒的各种因素以及非施工单位原因所造成的各种因素的影响。 1.5 消防设施,电梯安装,企业无资质施工的项目,由专业施工队伍施工,施工方案作为专项方案报批。 1.6 本施工组织中的未尽事宜,在各单项项目施工组织设计施工方案,施工技术交底等相关文件中说明。 第二节编制依据 2.1 施工合同 2.2 国家以及行业、地方规范、标准、图集。 依据相关施工图纸以及验收标准、规范: 1、《民采用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 2、《10KV以及以下变电所设计规范》GB50053-94 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95 4、《低压配电设计规范》GB50054-95 5、《通采用采用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、《电力项目电缆设计规范》GB50217-94 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 8、《高层民采用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 9、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 11、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 12、《住宅建筑规范》GB50368-2005

(完整word版)30层高层住宅施工组织设计

目录 第一章编制总说明 (一)编制依据 (二)施工组织设计说明 (三)关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用(四)本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单 第二章工程概况 (一)建筑装饰概况 (二)结构施工概况 (三)给排水系统 (四)电气系统 第三章工程特点 (一)自然经济条件 (二)工程特点 第四章施工部署 (一)施工管理目标 (二)组织管理机构 1.项目经理部组织机构图 2.施工项目经理部管理人员设置 3.项目部主要成员及部门职责 4.总部与项目的关系 5.项目管理措施

(三)劳动力部署 (四)生产施工机构 (五)项目管理部署 (六)结构施工阶段的施工部署 (七)主要施工方法的实施 (八)主要施工机械的选用及进场计划(九)主要材料耗用及进场计划 (十)保证主要机械进场及连续施工措施(十一)现代管理技术的应用 第五章施工准备 (一)组织准备 (二)技术准备 (三)物资准备 (四)现场准备 (五)现场平面布置 1.总体布局 2.基础施工阶段临时设施布局 3.主体结构施工阶段 (六)施工现场平面布置图 (七)工程施工进度计划及保证措施 1.施工段的划分 2.施工总进度计划表 3.工期保证措施

第六章主要分部项工程施工方法及技术措施(一)测量 1.定位放线 2.垂直度控制 3.观测沉降 (二)地下室施工 (三)承台独立基础施工 (四)主体结构施工 1.模板工程 2.钢筋工程 3.砼工程 4.砌体工程 (五)楼地面工程 (六)装饰工程 (七)屋面工程 (八)门窗工程 (九)给排水工程 (十)电气工程 (十一)设备调试 (十二)脚手架工程 第七章季节性施工保证措施 (一)夏雨季施工措施 (二)冬季施工措施

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气安装施工组织设计51589

目录 一、总体概述 (1) 二、组织机构 (2) 三、施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺 (3) 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (6) 五、机械设备投入计划及检测设备 (8) 六、施工布置和临时设施布置 (10) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案 (11) 八、安全、文明措施和环保措施 (27) 九、质量保证与违约责任 (33) 十、雨季施工技术措施 (48) 十一、新技术应用与承诺 (48) 十二、项目负责人业绩、项目班子及管理经验 (52) 一、总体概述 1、工程概况 工程地点:Ameco北京飞机维修工程有限公司院内 建筑物结构形式:砖混结构

总建筑面积:920平米; 层数:地上一层 总高度:8.3m; 本工程是改造项目,主要内容是1台10KV变压配电系统和1台空压机及压力管道的安装施工。 计划安装工期为45个日历天。 质量要求:合格。 2、工程范围 主要包括630KVA变压器1台,高压柜3台,低压柜2台,EPS双电源柜2台,照明、动力配电箱6台,照明灯具150套,电力电缆1350m,接地母线敷设-40*4的260m,避雷网1组,接地网调试1项,空压机1台,压力管道140m。 3、施工程序 进场前准备工作→基础槽钢制作→设备进场、开箱检验→一次设备安装→二次设备安装接线→查线→设备整体调试→计量装表→设备整体检查、清扫、封堵→报竣工。 4、总体设想及施工段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为2个阶段进行组织施工,配置5个施工班组进行组织施工,划分为配电班、动力班及试验班,配电班主要负责电缆沟井挖填、砌筑,设备电气系统安装等,动力班主要负责空压机,压力管道等安装,另外配置1个由公司派驻的专业电气工程师及专业电气技术员组成的试验班,专门负责测试安装好的电气、动力系统。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具进行组织施工。 二、组织机构 若我司有幸中标,我司承诺按照招标文件的要求与建设单位签订承包合同,并提供企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证,建造师、安全员、质检员、施工员等岗位人员上岗证,编制好的施工组织设计,电工等特种作业人员操作证等资料协助建设单位办理施工许可手续,并及时进场按照项目法组织施工。 我司拟派驻一位机电工程专业的建造师作为项目经理,并派驻一位电气专业工程师作为现场施工负责人,负责整个项目的施工,该电气专业工程师已施工过

高层水电施工组织设计

景祥东方城13# 楼 (安装工程) 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南天基建筑安装工程有限公司编制时间:2013年月日

施工组织设计审查会签

第一章安装遵循的原则 1.1工程概况 本工程为景祥东方城13#楼位于唐河县张店乡大王岗村。主楼地下一层,地上11层,建筑高度为34.900m,室内外高差0.3m,层高一层3.9m,二层3.55m三至十一层3m。本楼建筑基地面积704.04平方米,总建筑面积6253.05平方米,本工程一二层为商业用房,三层以上均为住宅。 本工程均采用钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础,基底标高为-3.83m。本工程为二类高层居住建筑,民用建筑工程等级为二级。建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震等级为4级,屋面防水等级为二级,合理使用年限为50年。 水电安装工程包括:电气系统(包括照明配电系统、动力配电系统、防雷及接地系统、火灾自动报警系统及消防联动控制系统、有线电视、计算机网络配管系统,访客对讲系统等)、给排水系统(包括室内生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统等)等。 1.2遵循的原则 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装

修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试、及给水管试压、排水管道的灌水、通水试验,确保施工质量及工程按时验收。 2.2施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,避雷引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行屋面避雷,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。给排水工程则是自下而上安装给排水管道,自上而下安装支管、试压灌水,然后进行卫生器具的安装调整及通水试验。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 第二章施工布置 2.1 施工布置原则 2.1.1集中力量保重点,保工期,在人力物力,机械上给主体安装以充分保证,专业管理工作人员要协助指导项目施工班子组织好施工工作,并做好各方面的协调配合。 2.1.2按交工程序组织好分段施工,以顶板、柱体、墙体内暗设工程为重点作业段,分段组织施工,综合安排。 2.1.3组织配合施工,穿插作业,重点部位重点抢工。在土建施工作业期间应配合组织抢工安装。组织穿插安装相关项目作业,组织内部各工种平衡流水作业,以达到土建、安装、装修及内部各工种之间互创施工条件,确保工程总体进度。 2.1.4推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平。安装作业施

建筑电气施工组织设计模板

建筑电气施工组织 设计

建筑电气施工组织设计 工程名称: 乌审旗林荫路3#住宅楼 施工单位: 乌审旗广厦建筑安装有限责任公司第五项目部编制人: 内蒙古自治区建筑安全监督站编制 审批表

电气系统工程施工组织设计

1、施工流程 1.1施工工艺流程图 1.2施工顺序: 根据本工程的特点, 按主要工序分为二个施工阶段。 第一阶段: 配合土建结构施工, 做好电气配管, 固定支架的予理与接地的隐蔽部分工作。 第二阶段: 配合土建施工, 做好各种支架的制安、电缆、电线管的配制、支架的安装工作。

2、主要施工方法 2.1电缆、电线保护管敷设要求 2.1.1本工程电线、电缆保护管采用镀锌钢管, 采用螺纹连接, 暗配。 2.1.2在管子经过建筑物的伸缩( 沉降缝) 时, 应该管子经过建筑物伸缩缝做法施工队, 设变形和伸缩接头。 2.1.3配管线路直线段超过12m, 或直角弯超过2个时, 应装中间接线盒, 以便穿线。 2.1.4配制电管时, 管口应光滑, 无毛刺, 切断口应平整。 2.1.5进入落地配电箱的电线管管口应高砼面50㎜-80㎜, 到设备处的电线管管口应高出砼面200㎜。多根管子进入配电箱时, 应排列整齐, 管口进入箱内高度一致, 连接时, 其螺纹边接处一定要有锁紧螺母。 2.1.6由配电箱、控制箱等引出、引入的电缆、电线管, 需将电管与箱体外壳与接地网可靠连接。 2.1.7在混凝土浇筑前安装好符合施工要求和现场情况的管堵或管帽, 并保证穿线内干燥、无水、无污物。自外部的穿过混凝土墙或地坪底部的穿线管进口应做好临时密封防水处理。 2.1.8埋入建筑物、构筑物内的电线保护管外表面, 与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15㎜。相邻的电线管之间的间距应不少于40㎜。 2.1.9隐蔽工程在施工过程中应要求监理进行验收, 并做好