1.请你阐述触电急救的原则,如某110kV线路基础施工现场发生一起作业人员低压触电事故,假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源?

答:(1)触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权作出伤员死亡的诊断。与医务人员接替时,应提醒医务人员在触电者转移到医院的过程中不得间断抢救。

(2)低压触电者可采用下列方法使触电者脱离电源:○1如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源;○2如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源;○3当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源;○4如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源;○5若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

(见《线路安规》R.2.1,R.2.2.3)

2.线路作业哪些情况下应组织现场勘察,应查看哪些内容,根据现场勘查的结果采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察?

答:(1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘查的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘查,并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。

(2)现场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其它危险点等。

(3)根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。

(4)杆塔分段吊装、杆塔分解组立工作;“立、撤杆塔”、“放、换导线”等重要施工项目;新建线路或主干线路改造;由几个班组或由外单位协同施工的大型工程项目;本单位第一次新开展的复杂、危险的施工工程项目。

(见《线路安规》5.2)

3.线路工作完工后,工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告?

答:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况(1分),

确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部作业人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。

(2)工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工,设备改动情况,工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组作业人员和遗留物,可以送电。

(见《线路安规》5.7.1,5.7.3)

4.工作期间工作负责人若因故暂时离开、长时间离开工作现场时,有何规定?

答:工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。

(见《线路安规》5.5.3)

5.进行线路停电作业前,应做好哪些安全措施?

答:(1)断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

(2)断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(3)断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(4)断开有可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

(见《线路安规》6.2.1)

6.如何正确使用个人安保线?

答:(1)工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

(2)个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠;拆个人保安线的顺序与此相反;个人保安线由作业人员负责自行装、拆。

(3)个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于16mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件;禁止用个人保安线代替接地线。

(4)在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。

(见《线路安规》6.5)

7.试述哪些工作地点需悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)?

答:在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔

断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于《线路安规》表1安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏;临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。

(见《线路安规》6.6)

8.为了防止在同杆塔架设多回路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取哪些措施?

答:每基杆塔应设识别标记(色标、判别标识等)和线路名称、杆号。工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。经核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作。登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登;登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

(见《线路安规》8.3.5)

9.邻近高压线路感应电压的防护有哪些规定?

答:(1)在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站架构上作业,应采取防静电感应措施,例如穿戴相应电压等级的全套屏蔽服(包括帽、上衣、裤子、手套、鞋等)或静电感应防护服和导电鞋等(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。

(2)在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着全套屏蔽服。

(3)带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。

(4)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m (1000kV为0.6m);如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

(5)用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

(见《线路安规》8.4)

10.登杆塔及作业前有哪些规定?

答:(1)登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠措施等是否完整牢靠;禁止携带器材登杆或在杆塔上移位;禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。

(2)攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固;新立杆塔在杆基未完全

牢固或做好临时拉线前,禁止攀登;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

(见《线路安规》9.2.1,9.2.2)

11.杆塔上使用安全带有哪些规定?

答:(1)作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。

(2)在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器;安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上;后备保护绳不准对接使用。

(3)上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。

(4)在相分裂导线上工作时,安全带(绳)应挂在同一根子导线上,后备保护绳应挂在整组相导线上。

(见《线路安规》9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.7)

12.张力放线过程中应遵守哪些安全要求?

答:(1)在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,牵引机、张力机本体、牵引绳、导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地;操作人员应站在干燥的绝缘垫上;并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

(2)雷雨天不准进行放线作业。

(3)在张力放线的全过程中,人员不准在牵引绳、导引绳、导线下方通过或逗留。

(4)放线作业前检查导线与牵引绳连接应可靠牢固。

(见《线路安规》9.4.13)

13.梯子使用有哪些规定?

答:梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度为60°左右。梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。人在梯子上时,禁止移动梯子。使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯、挂梯或梯头上只准一人工作。作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。

(见《线路安规》10.18,10.19,10.20)

14.带电作业工具的保管要求有哪些?

答:(1)带电作业工具应存放于通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50%~70%。室内温度应略高于室外,且不宜低于0℃。

(2)带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不准高于75%。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

(3)带电作业工具房应配备湿度计、温度计,抽湿机(数量已满足要求为准),辐射均匀的加热器,足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。

(4)带电作业工具应统一编号、专人保管、登记造册,并建立试验、检修、使用记录。

(5)有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予以报废,禁止继续使用。

(6)高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,其绝缘部分应有防潮措施。

(见《线路安规》13.11.1)

15.钢丝绳遇有下列哪些情况之一者应予以报废?

答:(1)钢丝绳在一个节距中有《线路安规》表17中的断丝根数者。

(2)钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多者,或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者。

(3)绳芯损坏或绳股挤出。

(4)笼状畸形、严重扭结或弯折。

(5)钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者。

(6)钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者。

(见《线路安规》14.2.9.3)

16.流动式起重机安全使用要求有哪些?

答:(1)在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。

(2)起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的1.2倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

(3)作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不准超过制造厂的规定。不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,应采取防护措施,不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。

(4)作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其它带电体的最小安全距离不准小于《线路安规》表19的规定,且应设专人监护。

(5)长期或频繁地靠近架空线路或其它带电体作业时,应采取隔离防护措施。

(6)汽车起重机行驶时,应将臂杆放在支架上,吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧。车上操作室禁止坐人。

(7)汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先支好全部支腿后方可进行其它操作。作业完毕后,应先将臂杆完全收回,放在支架上,然后方可起腿。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外,均不准吊物行走。

(见《线路安规》14.2.11)

17.安全工器具的保管要求有哪些?

答:(1)安全工器具宜存放在温度为-15~+35o C、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

(2)安全工器具室内应配置适用的柜、架,不准存放不合格的安全工器具及其他物品。

(3)携带型接地线宜存放在专用架上,架上的号码与接地线的号码一致。

(4)绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。

(5)绝缘工具在储存、运输时不准与酸、碱、油类和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并撒上滑石粉。

(见《线路安规》14.4.1)

18.安全工器具的使用和检查规定有哪些?

答:(1)安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。

(2)绝缘操作杆、验电器和测量杆:允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时,作业人员手不准越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离。并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。

(3)携带型短路接地线,接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的机械强度,并在大短路电流通过时不致松脱。携带型接地线使用前应检查是否完好,如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。

(4)绝缘隔板和绝缘罩:绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于3mm,,用于35kV电压等级不应小于4mm。现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。

(5)安全帽:安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

(6)安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。

(7)脚扣和登高板:金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

(见《线路安规》14.4.2)

19.电力电缆线路实验安全措施规定有哪些?

答:(1)电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调控人员指令

装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

(2)电缆耐压实验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入实验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。

(3)电缆耐压试验前,应先对设备充分放电。

(4)电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。

(5)电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。

(6)电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。

(7)电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。(见《线路安规》15.2.2)

20.动火工作票的填写与签发要求有哪些?

答:(1)动火工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,内容应正确、填写应清楚,不准任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。

动火工作票一般至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在安监部门(或具有消防管理职责的部门,指线路一级动火工作票)或动火部门(指线路二级动火工作票)。若动火工作与运行有关,即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者,还应多一份交运维人员收执。

(2)线路一级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监负责人,消防管理负责人审核、工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。

线路二级动火工作票由申请动火的工区动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。(见《线路安规》16.6.6)21.动火作业安全防火要求有哪些?

答:(1)有条件拆下的构件,如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。

(2)可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。

(3)尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

(4)凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,经分析合格后,方可动火作业。

(5)动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

(6)动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。

(7)动火作业间断或终结后,应清理现场,确认无残留火种后,方可离开。

(8)下列情况禁止动火:①压力容器或管道未泄压前;②存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效置换前;③风力达到5级以上的露天作业;④喷漆现场;⑤遇有火险异常情况未查明原因和消除前。(见《线路安规》16.6.10)

国家电网公司新版安规题库线路部分附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

安规问答题

安全工作规程知识问答题 1、电力生产的方针是什么?如何正确对待违反《电业安全工作规程》的命令、事和人? 答:电力生产的方针是:安全第一、预防为主。 安全生产人人有责;要充分发动群众、依靠群众;要发挥安全检察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督《电业安全工作规程》 (以下简称《安规》)的贯彻执行。各级领导人员不准发出违反《安规》的命令。工作人员接到违反《安规》的命令应拒绝执行。任何工作人员除自己认真执行《安规》外,还应督促周围人员遵守《安规》。如发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全时,应立即制止。对违反《安规》者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重予以行政或刑事处分。 2、安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主、坚持“四不放过”的原则。3、事故分析的“四不放过”是什么? 答:事故分析的“四不放过”是: (1)事故原因不清楚不放过。 (2)事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。 (3)没有采取防范措施不放过。 (4)事故责任者未受到处罚不放过。 4、什么是三级安全网? 答:由单位安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成三级安全网。 5、安全监督机械的职责有哪些? 答:安全监督机械的职责有: (1)监督企业各级人员安全生产责任制的落实;监督各项安全生产规章制度和上级有关安全检查工作指示的贯彻执行。 (2)根据企业的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查。 (3)监督涉及人身安全产防护状况,涉及设备、设施安全的技术状况。对监督检查 中发现的重大问题和隐患,及时下达[安全监督整改通知书,限期解决, 并向企业第一安全责任人汇报 (4)会同工会、劳动人事部门组织编制企业安全技术劳动保护措施计划并监督所需费用的提取和使用情况。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

安规试题-线路多选题

安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、

B、 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应由调度值班员履行()手续。带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。 A、联系 B、申请 C、许可 D、批准 答案:A,C 12.掘路施工应具备相应的()方案,做好防止交通事故的()。 A、交通组织 B、施工计划 C、安全措施 D、安全计划 答案:A,C 13.链条葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及刹车装置,吊钩、链轮或倒卡()以及链条磨损达直径的()者严禁使用。 A、变化 B、变动 C、15% D、20% 答案:A,C

安规考试题库(含答案)

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家 电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方 可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作 人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器 材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措 施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急 预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师B. 防误操作装置负责人 C. 正职

变电类安规考试试题答案.

东莞市输变电工程公司2008年安规考试试题 (变电施工类) 部门:姓名:得分:分 一、判断题。判断每题的正误,在后面的括号中用√表示正确,用×表示错误。(30题,每题1分,共30分) 1. 作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。(√ 2. 高压电气设备是设备的电压等级400V及以上者。(×) 3. 一经操作即带有电压的电气设备不属于运用中的电气设备。(× 4. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(√) 5. 雷电时,禁止进行户外倒闸操作。(√) 6. 在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第一种工作票,且必须由两人进行。(×) 7. 事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,也可触及设备或进入遮栏。(× )

8. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√ ) 9. 在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。( √ 10. 高压验电必须戴绝缘手套。(√) 11. 电流互感器的二次绕组必须有永久性的可靠的保护接地,电压互感器则不一定。(×) 12. 对工作票中所列内容有很小的疑问,工作许可人无须向工作票签发人询问清楚。(×) 13. 在高压设备上工作,必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (√ ) 14. 开工前,工作票内的全部安全措施可根据工作需要分阶段布置。(× ) 15. 若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。(√ ) 16. 当日工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施必须拆除。(× 17. 扩大工作任务,若需变更或增设安全措施者,应重新办理工作票。(√ 18. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时,如果将工作地点所装的接地线撤除,次日恢复工作,不必重新验电挂接地线。(×)

6.线路安规-问答题

六、问答题(共21题) 1.请你阐述触电急救的原则,如某110kV线路基础施工现场发生一起作业人员低压触电事故,假如你在工作现场可采取哪些方法使触电者脱离电源? 答:(1)触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 (见《线路安规》R.2.1,R.2.2.3) 2.线路作业哪些情况下应组织现场勘察,应查看哪些内容,根据现场勘查的结果采取哪些措施?你认为哪些工作必须进行勘察? 答:(1)进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘查的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘查,并填写现场勘察记录。 (见《线路安规》5.2) 3.线路工作完工后,工作负责人(包括小组负责人)应对线路检修地段进行哪些项目检查?如何进行工作终结的报告? 答:(1)完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况(1分),

电力安规考试试题 调度类(2013年修订版

调度类 一、单选题 1. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。A.热备用B.冷备用C.检修答案: B 2. 以下哪种情况属恶性电气误操作()。 A.110kV线路带电挂接地线B.高空作业不使用安全带C.无票工作答案:A 3. 线路工作终结的报告应简明扼要,以下哪项不属于工作终结必须报告的内容?() A.检修过程的具体情况B.线路上已无本班组工作人员C.工作地点所做的安全措施已全部拆除答案: A 4. 工作票存在以下()的情况,可以不必重新填写签发。 A.工作地点错误B.安全措施填写错误C.非关键字涂改1处答案:C 5. 线路故障跳闸后,现场应在事故后()分钟内向所属调度机构值班调度员汇报事故发生时的时间、天气、 跳闸设备等事故简况。A. 3 B. 5 C.8 答案: A 6. 低[电]压是指用于配电的交流系统中()的电压等级。A.220V及其以下B.380V及其以下C.1000V及其以下答案: C 7. 一次设备或电气系统带有电压,其功能有效,但没有带负荷,该设备或系统处于()状态。A.运行B.热备用C.冷备用答案:A 8. 每个单位的接地线编号应是()。A.唯一的B.双重的C.任意的答案:A 9. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),在经过安全知识教育后,可以()。A.下现场随同参加指定的工作B.单独工作C.担任工作负责人答案: A 10. 在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离是()。 A.0.7米B.1米C.1.5米答案:C 11. 下列工作不需要对侧线路接地的是()。A.110kV线路电压抽取装置更换 B.110kV线路开关检修C.110kV线路阻波器更换答案:B 12. 在35kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离是()。A.0.5米B.1.0米C.1.5米答案: B 13. 第一种工作票应在工作批准期限前(),由工作负责人向值班负责人申请办理延期手续。A.1小时B.2小时C.半小时答案:B 14. 厂站内检修工作需要拉开线路地刀造成检修线路在站内失去接地点时,应()。A.解开导线B.在线路侧装设临时接地线C.直接拉开地刀答案: B 15. 下列工作需要对侧线路接地的是()。 A.110kV线路侧刀闸检修B.主变变高套管检修C.110kV母线侧刀闸检修答案:A 16. 外来施工单位在运行线路上进行工作需办理的工作票必须由()。 A.生产单位单独签发B.施工单位单独签发C.生产单位和施工单位双签发答案:C 17. 输电线路第一种工作票延期手续应由()向值班调度员申请办理。A.工作负责人B.工作票签发人C.工作班成员答案: A 18. 正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔()min以上。A.5 B.3 C.1 答案:A 19. 并列运行中的变压器中性点接地开关需从#1主变倒换至#2主变时,下列说法正确的是:(A.应先合上#2主变的中性点接地开关,再拉开#1主变的中性点接地开关B.应先拉开#1主变的中性点接地开关,再合上#2主变的中性点接地开关C.两者均可 答案: A

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

安规题库(电气类)

(电气专业) 一、判断题: 1.《电力安全工作规程》规定,电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考 试合格后方可上岗。(√) 2.发现有违反《电力安全工作规程》的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业,各类作业人员有权 拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√) 3.大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用具护目眼镜等。(√) 4.大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。(×)上风 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√) 6.巡视配电装置进出配电室时必须随手将门关好。(×)锁好 7.严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸)。(√) 8.雷电时,禁止进行倒闸操作。(√) 9.工作许可人可以签发工作票。(×)不得 10.纸质工作票应统一编号,按顺序使用,每份工作票的编号应是唯一的。(√) 11.每张工作票的改字不得超过3个,否则应重新填票。(√) 12.工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程 师、技术员签发。必要时也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导批准的正、副班长签发。(√) 13.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监 护和批准被监护的人数。(√) 14.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,不可以填用一张工作票。(×)可以 15.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。工作需要时可以将接地装置断开(拆除)(×)不 可以 16.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即 报告。(√) 17.进入现场禁止穿用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作的衣服,以防遇火燃烧加重烧伤程度。(√) 18.布置工作票所列安全措施需要填用操作票时,必须执行操作票制度。(√) 19.一个工作负责人只能发给一张工作票。(√) 20.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的 工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 21.延期手续可办理二次。如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。(×)一次 22.需要变更工作班成员时,需经工作负责人同意。(√) 23.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√) 24.实习人员可以担任工作负责人。(×)不能 25.所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电站高压设备区内。(√) 26.专责监护人不得兼做其它工作。(√) 27.纸质操作票应统一编号,按顺序使用,每张操作票的编号应是唯一的。(√) 28.每张操作票只能填写一个操作任务。(√) 29.闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用。(√) 30.机械锁应一把钥匙开一把锁,钥匙应编号并妥善保管。采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应 具备电气闭锁功能。(√) 31.正式的操作命令由值长向值班负责人、值班负责人向监护人、操作人发布。若使用电话发布命令,发 令人应先和受令人互报姓名。发布命令和接受命令的全过程都要录音,并做好记录。受令人必须全文复诵操作命令,并得到发令人“对、执行”的命令后执行。(√)

【2019年整理】国家电网公司新版安规题库线路部分附答案

一、单选题共53题 1.所谓()的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C《线路安规:1.8》 A.试验中 B.检修中 C.运用中 A.急救箱 B.材料箱 C.工具箱 A. B. C. A.不同 B.同一个 C.临近 A. B. C. D. A.能力 B.习惯 C.条件 A.工作 B.作业 C.检修 A.确无触电等危险 B.有急事离开现场 C.身体状况良好 A.工作间断 B.工作许可

A.作业点 B.杆塔上 C.工作地点 A.未停电 B.未经验电、接地 C.未经验电 A.逐相 B. C.单相 A.电阻 B.电流 C.电压 A.竹竿 B. C.木棒 A.可不用 B. C.应由有 A. B. C. A.失灵 B.坠落 C.损坏 D.爆炸 A.组长 B.领导

A.工作负责人 B.工作监护人 C.专人监护 D.监护 A.10.1 B.10.5 C.10.0 D.9.0 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.4.5 A. B.地线 C.导线 D.拉线 A.保安线 B.接地线 C.拉线 D.短路线 A.平移 B.下滑 C.跳动 D.上升 A.2.0米 B.3.0米 C.4.0米 D.5.0米 A.松线后

D.松线前 A.杆塔下方 B.杆上人员 C.工作点 A.培土加固 B.三交待 C.两穿一戴 A.牢固 B.方便 C.灵活 30.在6:7.17》 A.露天 B.室内 C.线路 31.C《线路安规:7.6 A.2m B.1m C.1.5m A.塔式 B.门式 C.固定式 D.移动式 A.离地0.4 B.离地0.2米后 C.稍一离地 A.检查接地装置 B.断开上一级电源将其停电 C.通知用户停电 D.将带电箱体接地

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

线路类安规考试题库

线路类安全规程考试题库 一、判断题 1. 在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,作业人员不得为方便砍伐而攀登杆塔。(√) 2. 触电者触及高压设备,救护人员可就地用金属棒解脱触电者。(×) 3. 工作班人员对所做现场安全措施不得提出异议。( ×) 4. 工作监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全应认真监护,及时纠正不安全的动作。( √) 5. 在一天内,一个工作负责人只可办理一张工作票。(×) 6. 对故障线路查线发现故障点,在确知该线路已停电的情况下,应在报告领导后立即登塔处理。(×) 7. 上横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况。(√) 8. 在砍剪树木的倒树范围内,可以有人逗留,但要提醒他注意安全。(×) 9. 紧线、撤线前,应先试上杆一次,如不牢固,应加设临时拉绳加固。(×) 10. 在杆、塔上摘除鸟巢时,由于时间比较短,可不使用安全带和戴安全帽。(×) 11. 单人巡线发现鸟巢,在确认无触电可能的时候,可登塔处理。( ×) 12. 上木杆前,应先检查杆根是否牢固。( √) 13. 梯子必须结实牢固,且梯子的两端装上防滑护套。( √) 14. 立杆前,应开好“马道”。工作人员要均匀分布在电杆的两侧。(√) 15. 工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专人监护。( √) 16. 安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等登高工具试验或外观检查不合格的应立即报废,但可留作备用或降低要求使用。(×) 17. 可以采用突然剪断导、地线的方法松线,但剪断导、地线前必须提醒其他作业人员注意。(×) 18. 在电缆井内工作时,电缆井口应盖好。( ×) 19. 挖掘电缆沟时,在挖出的土堆起的斜坡上可放置需要使用的工具和材料。( ×) 20. 攀登铁塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。( √) 21. 电力电缆上的工作均要填写第一种工作票。( ×) 22. 《电业安全工作规程》只适用于运用中的电气设备上工作的电气人员。(×) 23. 填用第二种工作票的工作,不需要履行工作票签发手续。( ×) 24. 进行测量工作时,测量人员必须了解仪表的性能、使用方法和正确接线,熟悉测量的安全措施。( √) 25. 创伤急救的原则是先搬运,后固定,再抢救。(×)

线路安规考试题库(单选题)知识分享

线路安规考试题库(单选题) 一、单选题共20题(20.0分)1.作业现场的生产条件和( )等应符合有关标准、规范的要求。A.安全设施B.防高空落物设C.登高设施D.防坠设施2.作业现场的工作人员的( )应合格、齐备。A.安全用具;B.个人工器具;C.劳动保护用品;D.个人防护品3.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。A.半年:B.一年:C.一年半;D.两年4.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按( ),熟悉本部分的相关部分,并经考试合格。A.专业特点B.工作性质C.分工不同:D.岗位不同5.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。A.生产技术;B.实际操作:C.岗位技能:D.操作能力6.现场触电急救当采用胸外心脏按压法进行急救时,正确的抢救体位是( )。A.俯卧位;B.仰卧位;C.侧卧位:D.坐姿7.触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用( )进行抢救,并坚挣不断地进行。A.心脏按压法:B.口对口呼吸法C.口对鼻呼吸法;D.心肺复苏法8.在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( )工作票。A.第一种;B.第二种;C.带电;D.事故紧急抢修单9.事故紧急抢修可不用

工作票,但应使用( )。A.第一种:B.第二种;C.事故应急抢修单;D.事故紧急抢修单。10.在工作期间,工作票应始终保留在( )手中。A.工作票签发人:B.工作负责人;C.工作许可人;D.专责监护人11.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经( )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。A.工作票签发人;B.工作负责入;C.工作许可人;D.专责监护人12.第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的( )为限。A.工作时间:B.申请时间;C.停役时间:D.检修期13.第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由( )向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。A.工作票签发人;B.工作负责人;C.工作许可人:D.专责监护人14.用户变、配电站的( )应是持有效证书的高压电气工作人员。A.工作票签发人:B.工作负责人:C.工作许可人;D.专责监护人15.若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知( )及工作许可人。A.全体作业人员;B.班长;C.工作票签发人:D.单位领导16.在停电的配电设备上的工作应填用( )工作票。A.第一种;B.第二种;C.事故应急抢修单:D.事故紧急抢修单17.现场勘察由工作票签发人或( )组织。A.项目经理;B.工作负责人;C.施工队负责人;D.工

安规问答题

安规问答题 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

【问答题】高压室的钥匙管理有何规定? 答案:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 【问答题】防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定? 答案:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 【问答题】断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施? 答案:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。 【问答题】什么是全部停电的工作? 答案:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 【问答题】什么是不停电工作? 答案:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 【问答题】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答案:a)现场勘察制度。b)工作票制度。c)工作许可制度。d)工作监护制度。e)工作间断、转移和终结制度。 【问答题】变更工作负责人有哪些规定? 答案:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 【问答题】在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定? 答案:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 【问答题】第一、二种工作票如何办理延期手续? 答案:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 【问答题】工作票签发人的安全责任有哪些? 答案:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性。b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 【问答题】工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

国家电网公司安规考试变电部分问答题

国家电网公司安规考试变 电部分问答题 Prepared on 24 November 2020

