文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第二十三章 接地装置试验

第二十三章 接地装置试验

第二十三章  接地装置试验
第二十三章  接地装置试验

接地装置安装检验批质量验收记录范文表.doc

接地装置安装检验批质量验收记录 工程名称达日县吉迈镇巷道改造工程二标段 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位黄河七巷支路一施工单位四川广安金达建筑有限公司项目经理石奇勇分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 第 24.1.4 条/ 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 第 24.2.3 条/ 接地模块与干线的连接和干线材质选用 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称北汽福田长沙汽车新工厂配件分装中心 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位27 交 E~1/E 轴、21~26 交 A 轴:基础 施工单位新兴福田建筑工程有限公司项目经理崔俊华分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸第 24.1.4 条/ 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 接地模块与干线的连接和干线材质选用第 24.2.3 条/ 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日

(完整版)接地线检查表

兴达注汽项目组接地线检查表

接地线使用注意事项: 临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护工作人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 实际工作中,接地线的使用应注意以下事项 (1) 工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 (2) 挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。 (3) 在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 (4) 不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。 (5) 要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得随地乱扔,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常的使用。

接地装置安装检验批质量验收记录

接地装置安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体单独划分检验批,大型基础可按区块划分成若干个检验批。 三、GB50303-2002规范摘要 主控项目 24.1.1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 24.1.2 测试接地装里的接地电阻值必须符合设计要求。 24.1.3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于lm,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 24.1.4 接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 24.1.5 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 一般项目 24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 24.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。 表24.2.2 最小允许规格尺寸 24.2.3 接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

接地装置安装试验记录

工程名称:保利?麓谷林语G区G29栋测试日期:2010年2月28日 (一)基本资料 接地装置安装地区高新区麓谷,用于 380/220 电压系统;变压器是专用还是公用:公用;接地性质:人工、自然接地。 (二)室外接地网: 人工接地采用 5×50镀锌角铁接地极 1 根,长度为 1.5 m,极间距 / m,打入地下深度 1.4 m,接地干线采用 -40×4镀锌扁钢埋入地下深度 1.2 m。 自然接地利用基础承台钢筋▽-0.8m 。 (三)室内接地网: 人工接地干线采用 BV-25mm2,分支线利用 BV-25~4 平方毫米。 自然接地干线采用镀锌扁钢,分支线利用10镀锌圆钢平方毫米。 (四)接地网简图如下: 测试点1 测试点2 ○F ○A 测试点3 ○1○2 (五)接地电阻测量(使用仪表名称、型号: ZC29B )。 测量电阻时的天气情况晴,前三天的天气晴。 地质情况:粉质粘土层。 测量电阻共 3 次,平均值 0.30 欧姆。(基础验收时所测) 施工单位检查测试人:监理(建设)单位旁站监督人:

工程名称:保利?麓谷林语G区G29栋测试日期:2010年3月29日 (一)基本资料 接地装置安装地区高新区麓谷,用于 380/220 电压系统;变压器是专用还是公用:公用;接地性质:人工、自然接地。 测量电阻共 3 次,平均值 0.23 欧姆。(主体验收时所测) 施工单位检查测试人:监理(建设)单位旁站监督人:

接地装置安装检验批质量验收记录表格模板

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 06010 nn 96020 --- 66060 --- 86070 --- 说明:1.主控项目:①人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按时间要求位置设测试点。②测试接地装置的接地电阻值必须符合时间要求。③防震接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于im且应采取均压措施或在其上方铺设卵 石或沥青地面。④接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的 1.2- 1.4 倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。⑤接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 2.—般项目:①当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m接地装置的焊接应采用搭 接焊,搭接长度应符合下列规定:⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;⑵圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ⑶圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;⑷扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊⑸除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2

的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引岀线不少于2处。

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 06010 96020 66060 86070 说明:1.主控项目:①人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按时间要求位置设测试点。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引岀线不少于2处。

GB50303-060608-接地装置安装工程检验批质量验收记录表

接地装置安装工程检验批质量验收记录表 (GB50303-2002) 060608 单位(子单位)工 程名称 分部(子分部)工 程名称 验收部位施工单 位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称、编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定 记录 监理(建 设)单位 验收记录 主控项目1接地装置测试点的设置 第24.1.1 条 2接地电阻值测试 第24.1.2 条 3 防雷接地的人工接地装置 的接地干线埋设 第24.1.3 条 4 接地模块的埋设深度、间 距和基坑尺寸 第24.1.4 条 5 接地模块设置应垂直或水 平就位 第24.1.5 条 一般项目1 接地装置埋设深度、间距 和搭接长度 第24.2.1 条 2 接地装置的材质和最小允 许规格 第24.2.2 条 3 接地模块与干线的连接和 干线材质选用 第24.2.3 条

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 说明:主控项目:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面上以按设计要求位置设测试点。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上面铺设卵石沥青地面。4、接地模块项面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。5、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。一般项目:1、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管

接地装置电气试验作业指导书

接地装置电气试验作业 指导书

接地装置电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 本作业指导书适应于新投运或改造后的接地装置的现场检验及定期校验。二、引用的标准和规程 GB50150-91 《电气设备交接及安装规程》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 三、试验仪器仪表及材料 .交接及大修后试验所需仪器仪表及材料: .预防性试验所需仪器仪表及材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 电极 3 根7 电源盘2 个 榔头 1 把 6 专用测量线(根据装置大小确定长度) 常用工具 1 套9 万用表1 块 电流表、电压表、功率表各1 块 10 小线箱(各种小线夹及 短接线) 1 个 接地电阻测试仪 1 套11 设备试验原始记录1 本 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量

四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409- 1991《电业安全工作规程》及公司相关安全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。五、试验项目 .接地电阻的测量 . 试验目的检查接地装置是否受到外力破坏或化学腐蚀等影响而导致接地电阻值的变化。 . 该项目适用范围新投运或改造后的接地装置的现场检验及定期校验 . 试验时使用的仪器电压表、电流表和功率表(三极法)接地电阻测试仪 . 测量接地电阻时电极的布置 1.4.1 发电厂和变电所接地网测量接地电阻的电极布置电极布置见图l 。根据DL/T621《电力设备接地设计规程》中接地电阻测量方法,推荐“dl3 一般取接 地网最大对角线的4~5 倍,以使其间的电位分布出现一平缓区段。在一般情况下,电压极到接地网的距离约为电流极到接地网距离的50%~60%”。测量时,沿接地网和电流极的连线移动3 次,每次移动距离为d 13 的5%左右,如3 次测得的电阻值接近即可。 1 电极 3 根 7 电源盘 2 个 2 榔头 1 把 6 专用测量线(根据装置大小确定长度) 3 常用工具 1 套 9 万用表 1 块 4 电流表、电压表、功率 表 各1 块 10 小线箱(各种小线夹及 短接线) 1 个 5 接地电阻测试仪器 1 套 11 设备预试台帐 1 本

防雷接地装置安全检查表

防雷接地装置安全检查表被查单位: 序号检查项目检查内容 / 检查方法 检查 结果 备注 是否 1 防雷技术措 施须经安全 设计与验算, 使其保护范 围有效 是否正确地设计、验算和合理地布置、安装防雷装置。 保护空间范围至少满足被保护半径和被保护的高度这两个方面,是否能防 雷直击、防雷侧击,防雷电波侵入,防雷反击、防地位升等。 每年在雷雨季节前,是否进行动态安全评价检查与验算,确保保护范围的 有效性。 是否达到建筑物和构筑物的防雷分类和电气设备过电压保护的要求 2 防雷装置完 好;接闪器无 损坏,引下线 焊接可靠,接 地电阻应低 于10Ω 接闪 器 避雷针是否采用圆钢或焊接钢管制成,且镀锌或涂漆 针长1m以下的,是否圆钢为φ12mm,钢管为φ20mm 针长1~2m的,是否圆钢为φ16mm,钢管为φ25mm 烟囱顶上的针,是否圆钢为φ20mm,钢管为φ40mm 避雷网和避雷带是否采用圆钢或扁钢 圆钢直径是否≥8 mm, 避雷扁钢截面是否≥4 mm 避雷线是否采用≥35mm 2的镀锌钢绞线 当烟囱上采用避雷环时,是否圆钢直径≥12mm,扁钢截面≥100mm 2,厚度≥4mm 引下 线 引下线是否沿建筑物、构筑物外墙敷设,并经最短路靳径接地 所有部件是否均连成电气通路

引下线尺寸是否圆钢φ8mm,扁钢截面48mm 2,厚度4mm 装置在烟囱上的引下线,是否圆钢φ12mm,扁钢截面100mm 2,厚度4mm 在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采取保护性措施 接地装置避雷针(带)与引下线的接地装置连接是否采用焊接 整体防雷装置是否保证完好的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等) 移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,是否通过导轨双向n型焊接接地 金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)是否利用主体设备防雷接地接地装置的焊接和有关尺寸是否符合相关标准要求 防雷接地电阻是否≤10Ω 特殊情况是否遵从安全设计值 允许与其他接地装置共用时,是否满足其中最低的要求 3 独立避雷针 系统与其它 系统隔离,间 距合格 独立避雷针与其它接地网、金属物体间距是否≥3m 是否在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线 利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,照明电源线是否采用铅皮电缆或穿入 铁管,并将其至少埋入地下15m以上,埋深0.6~0.8m 金属护层或金属管是否接地 独立的避雷针是否不设在人员通行的地方 4 建筑物、构筑 物的防雷应 有防反击、侧 击等技术措 金属物或线路与防雷装置不相连时,与引下线之间的距离是否≥5m。 如果达不到,则是否把它们直接连接成等电位体或者与避雷器连接。 对于有防爆要求的建筑物、构筑物,钢质气罐(壁厚不小于4mm)内外的金 属物品,管道、线槽是否连接成等电位并接地。

接地特性测试

接地装置测试 一、概述 接地装置的特性参数 接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参数或指标。除了电气完整性,其他参数为工频特性参数。 在GB50150-2006中规定电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内 容: 1、接地网电气完整性测试; 2、接地阻抗; 在DLT475-2006接地装置特性参数测量导则中规定:大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容:电气完整性测试,接地阻抗测试,场区地表电位梯度测试,接触电位差、跨步电位差及转移电位的测试。在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。柳树颧要求测量场区地表电位梯度。在此重点介绍电气完整性测试、接地阻抗测试及场区地表电位梯度测试,其他内容简要介绍。 二、名词解释 接地极 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地线 电力设备应接地的部位与地下接地极之间的金属导体,也称为接地引下线。 接地装置 接地极与接地线的总和。 大型接地装置

110kV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置。 接地网 由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水 平网状接地装置。 接地装置的电气完整性 接地装置中应该接地的各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。在GB50150-2006中规定,直流电阻 值不应大于0.2Ω。 接地阻抗 接地装置对远方电位零点的阻抗。数值上为接地装置与远方电位零点间的电位差,与通过接地装置流入地中的电流的比值。按冲击电流求得的接地阻抗称为冲击接地阻抗;按工频电流求得的接地阻抗称为工频接地阻抗。 场区地表电位梯度 当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成 的电位梯度。 跨步电位差 当接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为1.0m的两点间的电位差。 接触电位差 当接地短路电流流过接地装置时,在地面上距设备水平距离1.0m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间电位差。 电流极

相关文档
相关文档 最新文档