文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 操作票6(中置柜 )停电倒电源

操作票6(中置柜 )停电倒电源

操作票6(中置柜 )停电倒电源

倒闸操作票(6)(中置柜)

1、操作任务:201受电、1#变带全负荷,改为202受电、1#变带全负荷

2、原运行方式:201受电带10KV 4#母线,1#变带全负荷运行;

201、211、401、445合位;202、221、245、402冷备。

3、操作终结运行方式:202受电带10KV 5#、4#母线,1#变带全负荷运行,201小车拉至备用; 202、211、245、401、445合位,221、402冷备;

√操

操作项目√

操作

顺序操作项目

1

检查202-2线路侧带电显示器三相

灯亮

28

合上211开关

2 检查10kV 2#电源三相电压正常29 检查211开关应合上

3 退出0.4kV 5#母线电容器组30 检查1#变空载运行正常

4 拉开0.4kV 5#母线各出线开关31 检查1#变0.4kV侧三相电压正常

5 拉开445开关32 合上401开关

6 检查445开关应拉开33 检查401开关应合上

7 退出0.4kV 4#母线电容器组34 合上0.4kV 4#母线各出线开关

8 拉开0.4kV 4#母线各出线开关35 投入0.4kV 4#母线电容器组

9 拉开401开关36 合上445开关

10 检查401开关应拉开37 检查445开关应合上

11 拉开211开关38 合上0.4kV 5#母线各出线开关

12 检查211开关应拉开39 投入0.4kV 5#母线电容器组

13 拉开201开关

14 检查201开关应拉开

15 将201小车拉至备用位置

16 检查201小车在备用位置

17 检查202开关应拉开

18 将202小车推入运行位置

19 检查202小车在运行位置

20 合上202开关

21 检查202开关应合上

22 检查245开关应拉开

23 将245小车推入运行位置

24 检查245小车在运行位置

25 合上245开关

26 检查245开关应合上

KYN58A-12型中置柜使用说明书

1概述 1.1KYN58-12~型高压开关柜的用途 KYN58-12~型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计的新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等显著特点引导了21世纪新一代中置柜。适用于不同类型的变电站、发电厂、工矿企业及高层建筑等场所,特别适于频繁操作。 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注的7个位置十分明了,人们可以按面板上标注的操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 断路器室门与断路器可靠的联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在试验位置(一次主触头未接触),断路器可做分、合闸试验;断路器只有在分闸状态,才能推入柜内;断路器室门关上后,才能操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 断路器在断开试验位置,带电显示器没有指示,电磁锁解锁(可选项)才能合接地开关,接地开关处于合闸位置,才能打开后门。 接地开关在断开位置,才能操作断路器推进机构旋钮,才能将断路器推向工作位置。 柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电部分。 断路器门把手装有锁,钥匙和锁对应时才能开启。 四点锁门结构解除了往常关门、开门操作繁琐的烦恼,无论何种状态,坚固可靠的门都能有效防止受内部故障电弧的冲击。 不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不可能拔二次插头。 手车的推进与拉出的操作可以通过挂锁锁定。 各柜可以实现电气联锁。 上、下升降,宽度可调的工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开关柜内设有可靠闭锁,加强了手车的防跌落措施;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。 1.3使用条件 1.3.1 环境温度上限+40℃,下限-25℃;

KYN28开关柜操作程序

KYN28-12(24)高压开关柜操作程序说明 KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28-12(24)高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开 关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试 验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完 成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

作业指导书-中置柜2018.10(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 江西明正智能电气有限公司 安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页1 目的 为了规范、指导员工组装中置柜的方法与要求,提高生产效率,避免人为失误造成元器件的损坏及质量异常,确保生产正常运行。 2 适用范围 本安装作业指导书适用于总装中置柜元器件。 3 操作方法 领料: a.检验柜体是否符合图纸及设计要求(特别注意进出线方式),按顺序排列摆放整齐做好装配准备,并检查柜体是否有损伤、掉漆等缺陷。 b.按材料清单与图纸要求领取相符合的一次元器件,并核对元器件的规格型号、外形安装尺寸及表面质量状况是否合格,所有元件说明书、合格证、附件包装好后注明项目名称及编号移交给实验站,合格证不齐全应通知上级管理人员。 3.1安装铭牌、横梁、支架 螺牙露出2~5mm 安装顺序为先平垫、 弹垫再螺母,紧固程 度按力矩值,外观看 弹垫压平但不能压爆 安装原器件固定横梁安装铭牌 按照图纸要求,结合主要元器件 安装位置来确定横梁、侧梁的安 装位置,并将横梁与柜体骨架紧 固 按照柜体预留的安装孔使用 气动铆钉枪进行安装 安装前核对铭牌内容是否符合 本台开关型号、电压、电流等 安装避雷器、铜排固定横梁安装避雷器安装零序电流互感器 避雷器安装底部应全部安装在接 地排上,有标识端为接线端,连 接线最后连接 如有零序电流互感器,在电缆夹 上端安装支架固定零序电流互感 器 按照图纸要求安装的元器件确 定横梁、支架的安装位置,并 将横梁与柜体骨架紧固

江西明正智能电气有限公司安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页3.2安装一次主要元器件 元器件安装时一般按照先装大件后装小件的原则,位置合理,操作方便,便于售后更换,要考虑安全距离,10KV≥125mm,便于铜排的制作及安装,尽量达到铜排节约,整体安装效果美观。 安装穿墙套管安装传感器 安装绝缘子 带有二次接线端固定柜体,二次 接线端头朝上固定螺丝从柜体外侧安装绝缘子盘形结构端连接铜排 安装电压互感器安装一次静触头安装电流互感器 安装前将触头盒内擦干净,将静 触头装入定位孔中用螺栓将静触 头与铜排盒后面的分支排固定 电压互感器按图纸要求,注意考 虑相间及相与地的电气间隙≥ 125mm 电流互感器按图纸要求,P1为进 线端,P2为出线端,如果特殊需 要反装,则二次接线S1、S2也需 要反接 制作编织带 安装PT手车元器件 安装PT手车

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

KYN28型中置式高压开关柜概述及操作顺序说明

KYN28A-12 户内交流金属铠装移开式开关设备 产品概述: KYN28A-12户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称开关柜)适用于三相交流50Hz、额定工作电压3.6~12kV、额定工作电流630~4000A、额定短时耐受电流20~50kA系统中接受和分配电能之用; 并具有对电路进行控制、保护和监测等功能。开关柜满足GB3906-2006、DL/T404-2007、GB1984-2003、IEC60298 IEC60694(2001)等标准的技术要求; 能够配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器、具有完善的防止误操作的联锁装置(包括“五防”功能);元件布置合理,方案齐全,扩展性好,可满足用户的各种需要. 开关柜是技术先进、结构合理、使用方便、安全可靠、性能稳定的配电设备,已在石化企业、造纸企业、冶金企业、发电厂、变电站及民用建筑中广泛使用。 型号说明: 功能特点:

◆安全可靠——完全金属铠装及全封闭结构;采取均衡电场措施,可配置“D”型母线;各功能室用接地的金属板完全隔开,相互独立;所有设备的操作,包括断路器的分合闸、断路器手车的推入或移出及接地开关的分合闸操作等,均能在断路器门关闭状态下进行;具有可靠完善的联锁装置,能有效地防止误操作。 ◆实用性强——壳体封闭严密,可防止杂物及小动物进入;手车互换性好,更换断路器非常方便;接地开关装设涡轮变速操作机构,操作异常轻便; ◆适应性广——进出线方式可适应电缆或母排上下进出线;一次方案扩展性好;可靠墙安装或背靠背安装,占地面积小;可配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器和F-C组合电器;额定电流可达4000A,额定短时耐受电流可达50kA;电缆室有充裕的空间,可连接多根电缆。 技术参数:

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

KYN28-12中置柜操作流程

KYN28-12中置柜操作流程 送电操作员程序: 1、先锁好后上下门,再关好前下门并锁紧(接地开关处于合位时方可关好前后下门); 2、打开前中门,将服务手车移动到相应的开关柜前并锁定好服务手车;再将手车自身左右定位机构解锁并推至柜内锁定在试验位置;从手车前眉螺柱上取下二次航空插头,手动将插头插在柜内的插座上,关好并锁紧前中门。 3、将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,逆时针旋转90°,此时接地开关分闸,取出接地开关操作手柄,操作孔处联锁板自动弹起并盖住操作孔,同时前下门及柜后门闭锁(无接地开关时为电磁锁闭锁或封板); 4、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,顺时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于工作位置(二次插头在手车摇进到工作位置时同时被锁定),手车一、二次回路接通; 5、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分合闸操作(断路器柜)。 停电操作员程序: 1、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分闸操作(断路器柜)。

2、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,逆时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于试验位置,二次插头锁定解除; 6、确认电缆侧不带电后,用手指按下接地开关操作孔处联锁板(不得借助工具,此操作应无卡阻现象)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,顺时针旋转90°,合上接地开关,,取出接地开关操作手柄,此时操作孔处联锁板不会弹回盖住操作孔,(无接地开关时前、后柜下门电磁锁手动解除闭锁); 3、打开前下门或后门进行检修工作; 4、必要时,打开手车室门(前中门),将手车航空插头从柜内插座上手动取下挂在手车前眉的螺柱上;再将手车自身左右这定位机构解锁由柜内移至服务车上锁定;将服务手车停挡(球形手柄)向左扳动,解开服务手车锁定,此时服务手车可从柜前移动至旁边放好。 紧急解锁操作 紧急情况下,用工具松开前下门螺钉或后下门的闭锁挂钩,可以打开柜门而无须使接地开关合闸,对电缆进行紧急处理;(注:紧急情况处理完毕后请即是恢复闭锁装置)。

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

KYN58A-12型中置柜使用说明书样本

1概述 1.1KYN58-12~40.5型高压开关柜用途 KYN58-12~40.5型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等明显特点引导了21世纪新一代中置柜。合用于不同类型变电站、发电厂、工矿公司及高层建筑等场合,特别适于频繁操作。 1.2 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注7个位置十分明了,人们可以按面板上标注操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 ●断路器室门与断路器可靠联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在实验位置(一次主 触头未接触),断路器可做分、合闸实验;断路器只有在分闸状态,才干推入柜内;断路器室门关上后,才干操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 ●断路器在断开实验位置,带电显示屏没有批示,电磁锁解锁(可选项)才干合接地开关,接地开关处 在合闸位置,才干打开后门。 ●接地开关在断开位置,才干操作断路器推动机构旋钮,才干将断路器推向工作位置。 ●柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电某些。 ●断路器门把手装有锁,钥匙和锁相应时才干启动。 ●四点锁门构造解除了往常关门、开门操作繁琐烦恼,无论何种状态,结实可靠门都能有效防止受内部 故障电弧冲击。 ●不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不也许拔二 次插头。 ●手车推动与拉出操作可以通过挂锁锁定。 ●各柜可以实现电气联锁。 ●上、下升降,宽度可调工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开 关柜内设有可靠闭锁,加强了手车防跌落办法;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

KYN28中置柜操作程序

10KV中置柜运行与操作规程 进线柜(不带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (4)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (6)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (3)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→逆时针旋转将断路器摇至试验调试位置(试验指示灯亮)。 (4)打开柜门检修。

10KV中置柜运行与操作规程 馈线柜(带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)确认断路器处在试验测试位置(试验指示灯亮)→将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。(4)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔→逆时针旋转断开接地刀闸。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (6)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (7)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (8)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。

停送电操作票制度

停送电操作票制度 一、停送电操作必须根据值班负责人或电气负责人的命令执行,操作票由操作人员逐项填写。每张操作票只能填写一个操作任务。票面应清楚整洁,不得任意涂改。其格式应符合统一规定。 二、停送电操作须由熟悉现场设备,熟悉运行方式和有关规章制度,并经考试合格的人员担任,有权担任停送电操作和有权担任监护的人员,须经电气负责人批准,操作人和监护人应根据接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经负责人审核签名,即“三审”制,可以不使用操作票的工作范围不得任意扩大。 三、停送电操作必须由两人执行,其中一人担任操作,有监护权的人员担任监护,在进行操作的全过程不准做与操作无关的事,应填入操作票的项目有:应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置,检验是否确无电压;应拉合设备后检查设备的实际位置;进行停、送电时,在拉、合刀闸或拉出、推入手车式开关前,检查开关确在分闸位置;在进行倒负荷或解、并列前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。 四、停送电操作必须填用停送电操作票,操作票必须票面整洁,任务明确,书写工整,并使用统一的调度术语。

五、在进行倒闸操作时,严格按照基本步骤操作,电气倒闸的基本操作步骤为: (1)受令、审令 (2)填票、审票 (3)操作准备 (4)执行操作 (5)复查 (6)汇报记录 六、每张操作票只能填写一个操作任务,所谓“一个操作任务”具体含义如下: (1)将一种电气运行方式改变为另一种运行方式 (2)将一台电气设备由一种状态(运行、备用、检修)改变到另一种状态 (3)同一母线上的电气设备,一次倒换到另一母线 (4)属于同一主设备的所有辅助设备与主设备同时停送电的操作,如一台主变和所供电的全部出线间隔设备由一种状态改变为另一种状态。 七、操作票由当班执行操作的人员填写,填票人按照调度命令,弄清操作目的,运行方式,设备状态后,再填写操作票,填票人和审票人应对操作票的正确性负责。 八、自设安全措施的装、拆,要填写操作票。 九、列情况可以不用操作票操作

10KV开关柜图解

中置式开关柜操作规程 一.结构简介: 1.柜体采用敷铝锌板经多重折边后组装而成; 2.完全的金属铠装和隔室的彻底分隔; 3.柜体密封度高,防止杂物和小动物的进入,防护等 级达IP4X; 4.高压室内的真空断路器和操动机构只需少量维护, 手车更换方便,互换性好; 5.设备具备可靠的机械联锁,均可在关门情况下进 行. 二. 中置柜(配ZN63A-12)主要操作附件: 1.)手车进出受柄:操作时手柄要按进去,顺时针操作为进车,逆时针操作为出车; 2.)储能手柄:顺时针摇动为储能操作,储能到位情况看断路器面板上的指示或仪表室门板上的指示灯; 3.)接地开关操作手柄:顺时针操作为合,逆时针操作为分; 4.)紧急解锁销:用于特殊需要时打开电缆室门; 5.)门锁钥匙:用于锁紧各隔室门 6.)内六角扳手:主要用于紧固开关静触头和封闭后封板。 7.)转运小车:用于检修时拉出手车及同类型手车的互换。 三. KYN28A-12(Z)“五防”联锁功能介绍: 1.)通过提示性的操作按钮或控制部件来进行分合操作,以防止误合、误分断路器; 2.)断路器底盘上的机械联锁使手车在试验位置和工作位置时才能进行合分闸

操作,而且,在断路器合闸后手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器; 3.)接地开关联锁机构可以达到:仅当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带带电显示装置)。这样实现了防止带电误合接地 4.)接地开关处于分闸位置时,下门和后封板均被联锁机构锁住无法打开,达到了防止误入带电间隔。 5.)在摇进断路器前请插入二次插件,手车进入工作位置时,二次插头将被锁定不能拔除。 使用联锁注意事项: 1.)本产品是以机械联锁为主,辅以电气联锁来实现其功能的,操作人员在操作时应注重操作规程与技术手段相结合才能有效的发挥联锁的保障作用,防止误操作事故的发生; 2.)本产品的联锁功能的投入和解除,均为在正常操作过程中实现的,无额外

倒闸操作票新规范(改)

倒闸操作票填写新规范 1、单位部门:××变电站(配电室) 2、编号:年/月/当月累计票数编号。例:170601,17(年)06(月)01(当月第一份票),170704,17(年)07(月)04(当月第四份票)以此类推。 3、发令人:调度人员或机电部门(停送电)负责人。 4、受令人:填写一名值班员姓名(由当班工作时间较长的值班员填写)。 5、发令操作时间:按照发令人下令后的年/月/日/时分填写。 6、监护下操作:变电站、配电室值班员为双岗,(井下为单岗,值班员监护,井下电工操作)全部默认在监护下操作处打“√”。 7、操作任务:按电压等级、编号、开关名称填写。例:××KV ××号××开关柜。状态转换,由××状态转换为××状态(例如:运行、热备、冷备、检修) 8、操作原因:操作此开关柜要做什么工作。(操作后的检修工作与开关柜工作状态转换密切相关。例如检修新综合楼箱变高压进线开关,就应该在35KV变电站10KV Ⅱ-19# 新综合楼出线开关柜二次侧,做安全防护措施,挂接地线一组,因此开关由运行状态转换为检修状态。 开关柜状态解释: 运行是指开关柜的断路器、隔离刀闸(断路器小车)都处在合

的(工作)位置; 热备是指开关柜断路器处在断开位置,隔离刀闸(小车)仍处在合的(工作)位置; 冷备是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置; 检修是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置,接地刀闸在合的位置或已挂接地线。 开关柜运行、热备、冷备、检修状态转换相关步骤: 例:1:程庄35KV变电站 操作任务:10KV Ⅱ-19# 新综合楼开关柜 由运行状态转为检修状态 1).核实10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜工作状态 2).断开10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器 3).检查10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器在“分”的位置 4).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸 5).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸确定在“分”的位置 6).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸 7).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸确定在“分”的位置 8).合上10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸 9).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸确定在“合”的位置注:1)为核实开关工作状态,2)-3)为运行转热备,2)-7)为运行转冷备,2)-9)为运行转检修,4)-7)为热备转冷备,4)-9)为热备转检修,8)-9)为

中置柜说明资料

KYN28A-12开关柜 1.0概述 KYN28A-12金属铠装移开式金属封闭开关设备(以下简称开关设备),系3.6—12kV 三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用。本开关设备满足GB3906、IEC298等标准要求,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分、合断路器、防止接地开关处在闭合位置误合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,既可配用国产VS1、VSm、VS1+型真空断路器,也可配用ABB公司的VD4型真空断路器,也可根据用户需求配置永磁真空断路器,是一种性能优越的配电设备。 1.1产品型号的组成及含义 K Y N 28A-12 —□/ □ 一次方案号 额定电压kV 设计序号 户内 移开式 金属铠装 1.2 使用环境条件: 1.2.1正常使用环境 1)周围空气温度:上限:+40℃下限:-10℃ 2)海拔高度:产品使用在12kV时,海拔高度不超过1000m(根据客户需要,我公司可提供4500m及以下海拔高度产品) 产品使用在7.2kV时,海拔高度不超过3000m 3)相对环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90% 4)地震裂度:8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求 1.2.2特殊工作条件: 在超过规定的正常的环境条件下使用,请用户和我公司协商。

注:当开关设备运行在高度和(或)温度变化较大的气候环境中,有凝露的危险,必须投入柜内加热板,以防绝缘事故与金属腐蚀的发生。 1.3外形尺寸和重量 注:650mm宽度柜体不建议采用 1.4技术参数 1.4.1开关设备技术参数: 开关设备技术参数 注:电流互感器的短路容量应单独考虑 1.4.2 VS1、VS1+、VSm、VD4真空断路器技术数据

中置柜说明详解

KYN28A-12开关柜1.0概述12kV3.6—KYN28A-12金属铠装移开式金属封闭开关设备(以下简称开关设备),系单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机三相交流50Hz送电、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。等标准要求,具有防止带负荷、IEC298实行控制保护、监测之用。本开关设备满足GB3906防止误入推拉断路器手车、防止误分、合断路器、防止接地开关处在闭合位置误合断路器、+型真VSm、VS1VS1带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,既可配用国产、也可根据用户需求配置永磁真空断路公司的VD4型真空断路器,空断路器,也可配用ABB 器,是一种性能优越的配电设备。 1.1产品型号的组成及含义 □—□/ K Y N 28A-12 案号一次方 kV 定电压额 号计序设内户式移开 铠装金属1.2 使用环境条件:1.2.1正常使用环境℃℃下限:-10+40)周围空气温度:1 上限:(根据客户需要,我公司可提1000m12kV时,海拔高度不超过2)海拔高度:产品使用在4500m及以下海拔高度产品)供3000m 7.2kV时,海拔高度不超过产品使用在%%,月平均相对湿度≤90953)相对环境湿度:日平均相对湿度≤8度4)地震裂度:)周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染5 类要求)无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足61 1 1.2.2特殊工作条件: 在超过规定的正常的环境条件下使用,请用户和我公司协商。 注:当开关设备运行在高度和(或)温度变化较大的气候环境中,有凝露的危险,必须投入柜内加热板,以防绝缘事故与金属腐蚀的发生。

DYK8000开关柜智能操控装置说明书

DYK8000开关柜智能操控装置 说明书 一、产品概述 开关柜智能操控装置功能强大:有带电显示、温湿度数字显示、自动加热除湿控制,断路器分合闸状态指示;储能、接地开关指示;小车位置指示;一次回路模拟图及分合闸闪烁指示:语音防误提示:RS485通讯接口功能等。 二、功能特性 开关柜智能操控装置具有RS485通讯接口,可与上位机的组态软件实时通讯,使用户在值班室就能及时得到现场的开关柜状态和温湿度数据,以便统计和分析。人体感应带电提示、语音防误提示、带电闭锁、自动加热除湿,大大增加了装置的安全性能。 开关柜智能操控装置还具有电力参数测量,包括电流、电压、有功功率、无功功率显示等功能,给用户提供足够的信息量。集多种功能于一身,可取代现有的许多功能单一的测控装置。

精心的电路设计、工业级的电子元器件选用、严格的整机带电老化和出厂测试、及时周到的售后服务等措施确保产品的长期可靠性。 三、产品优势 DYK8000系列开关柜智能操控装置是一种新型的集多功能开关模拟显示、温湿度数据显示、多参数监控于一体的高度集成化装置,可用于各种电压等级的开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种柜体。 开关柜智能操控装置具有动态一次模拟图、柜内温湿度显示、高压带电提示、自动除湿等功能,特别是其中应用了本公司自主知识产权的热故障预警系统技术——以无线传输的方式将柜内各触头、母排及电缆头的温度采集到主机上面,通过液晶屏显示出来,同时设置了温湿度和温升的超限报警等独特功能,为同行业类似产品所不及。 四、技术参数 1、电源:AC220V±10% 50Hz DC220V DC110V 2、工作环境:-20℃~+60℃ 3、控制精度:温度±2℃湿度±5%RH 4、通讯:RS485 波特率9600 5、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V 6、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ 7、抗干扰:符合GB/T17626.8-1998标准