简答题

一、运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项?

(1)应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上;

(2)使用绝缘良好的工具并采取防止短路及接地的措施;

(3)严禁同时触碰两个不同极的带电部分;

(4)穿工作服,把上衣扎在裤子里并扎紧袖口,女同志还应将辫子或长发卷在帽子里;(5)禁止戴绝缘手套。

二、运行中发电机滑环冒火时应如何处理?

(1)检查电刷牌号,必须使用制造厂家指定的或经过试验适用的同一牌号的电刷;

(2)用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整。各电刷压力应均匀,其差别不应超过10%;(3)更换磨得过短,不能保持所需压力的电刷;

(4)电刷接触面不洁时,用干净帆布擦去或用电工刀刮去电刷接触面的污垢;

(5)电刷和刷辫、刷辫和刷架间的连接松动时,应检查连接处的接触程度,设法紧固;(6)检查电刷在刷盒内能否上下自如地活动,更换摇摆和卡涩的电刷;

(6)用直流卡钳检测电刷电流分布情况。对负荷过重、过轻的电刷及时调整处理,重点是使电刷压力均匀、位置对准集电环(滑环)圆周的法线方向、更换发热磨损的电刷。

三、对发电机内氢气品质的要求是什么?

(1)氢气纯度大于96%;

(2)含氧量小于1.2%;

(3)氢气的露点温度在-25℃~0℃之间(在线)。

四、对进入发电机的内冷水的品质要求是什么?

(1)水质透明纯净,无机械杂质;

(2)20℃时水的电导率:0.5 ~ 1.5μS /cm;

(3)pH值7.0 ~8.0;

(4)硬度<10微克当量/升(<200MW);<2微克当量/升(≥200MW);

(5)NH3:微量。

五、发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么?

根据发电机运行特性曲线(P-Q曲线),在稳态条件下,发电机的稳态运行范围受下列四个条件限制:

(1)原动机输出功率的极限的限制,即原动机的额定功率一般要稍大于或等于发电机的额定功率;

(2)发电机的额定视在功率的限制,即由定子发热决定的容许范围;

(3)发电机的磁场和励磁机的最大励磁电流的限制,通常由转子发热决定;

(4)进相运行时的稳定度,即发电机的有功功率输出受到静态稳定条件的限制。

六、电力系统对继电保护装置的基本要求是什么?

(1)快速性。要求继电保护装置的动作尽量快,以提高系统并列运行的稳定性,减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行;

(2)可靠性。要求继电保护装置随时保持完整、灵活状态。不应发生误动或拒动;

(3)选择性。要求继电保护装置动作时,跳开具故障点最近的断路器,使停电范围尽可能缩小;

(4)灵敏性。要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时,应灵敏地动作。

七、发电机气体置换合格的标准是什么?

(1)二氧化碳置换空气:发电机内二氧化碳含量大于85%合格;

(2)氢气置换二氧化碳:发电机内氢气纯度大于96%,含氧量小于1.2%合格;

(3)二氧化碳置换氢气:发电机内二氧化碳含量大于95%合格;

(4)空气置换二氧化碳:发电机内空气的含量超过90%合格。

八、在什么情况下容易产生操作过电压?

(1)切合电容器或空载长线路;

(2)断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步发电机;

(3)在中性点不接地系统中,一相接地后产生间歇性电弧引起过电压;

九、哪些情况可能造成发电机转子绕组一点接地、如何处理?

下列部位容易损坏,造成发电机转子一点接地:

(1)发电机滑环处绝缘损坏;

(2)发电机转子槽口、引出线绝缘损坏;

(3)转子绕组严重变形;

(4)转子绕组端部严重脏污。

处理方法;

(1)当“发电机转子一点接地”信号发出时,确认信号无误后,立即投入转子两接地保护;(2)对励磁系统全面检查。如果查出转子引出线有明显的接地点,应设法消除,消除后如接地信号消失,则退出转子两点接地保护,恢复正常运行;

(3)如果检查励磁系统外部没有明显的接地点,且系稳定性的金属性接地,应申请停机,尽快安排处理。

十、机组运行中,一台6KV负荷开关单相断不开,如何处理?

(1)6KV负荷开关在操作中确认一相断不开时,应降低机组负荷,投油保持锅炉稳定燃烧;(2)将该负荷开关所在的6KV母线上的负荷,能转移的,转到另一段母线母线带;不能转移的,安排停运。在转移负荷时,不能使6KV另一工作段过负荷;

(3)机、炉均单侧运行,负荷不宜超过50%。要调整好燃烧,保证各转机安全运转;(4)将故障负荷所在的6KV备用电源开关由热备用转为冷备用;

(5)将故障负荷所在的6KV工作电源开关由运行转为冷备用;

(6)通知检修人员设法将故障开关拉出柜外,有检修人员对开关故障进行处理;

(7)将停运的6KV母线恢复运行;

(8)逐步恢复正常运行方式,增加机组负荷,退油。

十一、采用分级绝缘的主变压器运行中应注意什么?

采用分级绝缘的主变压器,中性点附近绝缘比较薄弱,故运行中应注意以下问题:

(1)变压器中性点一定要加装避雷器和防止过电压间隙;

(2)如果条件允许,运行方式允许,变压器一定要中性点接地运行;

(3)变压器中性点如果不接地运行,中性点过电压保护一定要可靠投入。

十二、什么是发电机的轴电压及轴电流?

(1)在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,转子在高速旋转时将会出现交变的磁通。交变磁场在大轴上感应出的电压称为发电机的轴电压;

(2)轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础低层构成通路,当油膜破坏时,就在此回路中产生一个很大的电流,这个电流就称为轴电流。

十三、25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的?

发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差应加强监视。温差控制值应按制造厂家规定,制造厂家未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,

应立即停机处理。

十四、切换并列运行的主变压器的中性点接地刀闸如何操作?

大电流接地系统中,主变压器中性点接地刀闸的切换原则是保障电网不失去接地点,即采取先合后断的方法:

(1)合上备用接地点刀闸;

(2)拉开工作接地点刀闸;

(3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。

十五、电气设备有几种状态?分别是什么?

电气设备一般有四种状态。分别是:即运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。十六、什么是电气设备的运行状态?

电气设备的刀闸及开关均在合入位置,设备带电运行,相应保护投入运行。

十七、什么是电气设备的热备用状态?

电气设备的刀闸在合入位置,开关在断开位置,相应保护投入运行。

十八、“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?

(1)防止误分及误合断路器;

(2)防止带负荷拉、合隔离开关;

(3)防止带地线挂(合)接地线(接地开关);

(4)防止带地线(接地开关)合断路器(隔离开关);

(5)防止误入带电间隔。

十九、6KV小车开关是如何防止带负荷拉、合刀闸的?

(1)送电时,如果小车开关在合闸状态,则由于开关限位杆的作用根本推不进开关柜内,可以有效防止开关在合闸状态下推到工作位置造成带负荷合刀闸;

(2)小车开关在由柜外向工作位置送进途中,由于限位连杆在抬起状态,切断了合闸回路,所以即使有合闸命令,开关也不会合闸而造成带负荷合刀闸;

(3)停电时,如果开关仍在合闸状态,则只要抬起开关的限位连杆,开关跳闸回路接通使开关跳闸,这样可以防止带负荷拉刀闸。

二十、什么是手车开关的运行状态?

手车开关本体在“工作”位置,开关处于合闸状态,二次插头插好,开关操作电源、合闸电源均已投入,相应保护投入运行。

二十一、常用开关的灭弧介质有哪几种?

(1)真空;

(2)空气;

(3)六氟化硫气体;

(4)绝缘油。

二十二、什么是电力系统的静态稳定性?

电力系统的静态稳定性也叫微变稳定性,它是指正常运行的电力系统受到很小的干扰,能自动恢复到原来运行状态的能力。

二十三、什么是电力系统的动态稳定性?

电力系统的动态稳定性是指正常运行的电力系统受到较大的干扰,它的功率平衡受到相当大的波动时,将过渡到一种新的运行状态或恢复到原来运行状态,继续保持同步运行的能力。二十四、大型发电机采用离相封闭母线有什么优点?

(1)可靠性高。由于每相母线均封闭于互相隔离的外壳内,,可以防止发生相间短路故障;(2)减小母线之间的电动力。由于封闭母线在结构上有良好的磁屏蔽性能,壳外几乎无磁场,故短路时母线相间的电动力可大为减少(一般认为只有敞开式母线的1%左右);

(3)放至邻近母线处的钢构件严重发热。由于壳外磁场的减少,邻近母线处的钢构件内感应的涡流也会减小,涡流引起的发热损耗也减少;

(4)安装方便,维护工作量少,整齐美观。

二十五、发电机振荡的现象是什么?

发电机发生振荡时,会产生下列现象:

(1)发电机及系统联络线电流表指针大幅度摆动,且超过正常值;

(2)发电机和母线上电压表指针周期性摆动,照明灯忽明忽暗;

(3)发电机及系统联络线有功、无功功率表指针大幅度摆动;

(4)发电机转子电流表在正常运行数值附近大幅度摆动;

(5)发电机频率和转速忽上忽下,发电机发出有节奏的轰鸣声,并与上述表计摆动合拍;(6)发电机强行励磁有可能断续动作。

二十六、主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?

主变压器的分接开关由3档调至4档,主变压器的变比减小,如果主变高压侧的系统电压认为不变,则主变低压侧即发电机出口电压相应升高,自动励磁系统为了保证发电机电压在额定值,将减小励磁以降低电压,发电机所带无功将减小。

二十七、励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么?

(1)增加无功负荷时,应注意发电机转子电流和定子电流不能超过额定值,既不要使发电机功率因数过低。否则无功功率送出大多,使系统损耗增加,同时励磁电流过大也将是转子过热。

(2)降低无功负荷时,应注意不要使发电机功率因数过高或进相,从而引起稳定问题。

二十八、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少?

在直流电路中,由于电流的频率等于零,即,所以电感线圈的感抗,相当于短路;电容器的容抗,相当于开路。

二十九、什么是三相电度表的倍率及实际电量?

电度表用电压互感器电压比与电流互感器电流比的乘积就是电度表的倍率。电度表倍率与读数的乘积就是实际电量。

三十、提发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?

发电机的功率因数提高后,根据功角特性,发电机的工作点将提高,发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低。因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高。

三十一、采用三相发、供电设备有什么优点?

发同容量的电量,采用三相发电机比单相发电机的体积小;三相输、配电线路比单相输、配电线路条数少,这样可以节省大量的材料。另外,三相电动机比单相电动机的性能好。所以多采用三相设备。

三十二、对三相感应电动机铭牌中的额定功率如何理解?

电动机的额定功率(额定容量),指的是在这额定情况下工作时,转轴上所输出的机械功率。如100kW的电动机,能带100kW的泵或风机。这个功率不是从电源吸取的总功率,与总功率差一个电动机本身的损耗。

三十三、发电机发生非同期并列有什么危害?

发电机的非同期并列,将会产生很大的冲击电流,它对发电机及与其三相串联的主变压器、断路器等电气设备破坏极大,严重时将烧毁发电机绕组,使端部变形。如果一台大型发电机发生此类事故,则该机与系统间将产生功率振荡,影响系统的稳定运行。

三十四、发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么?

新安装或大修后,发电机应作短路试验,其目的是测量发电机的线圈损耗即测量铜损。

发电机在进行短路试验前,必须满足下列条件:

(1)发电机定子冷却水正常投入;

(2)发电机内氢压达额定值、氢气冷却水正常投入;

(3)发电机出口用专用的短路排短路;

(4)励磁系统能保证缓慢、均匀从零起升压。

三十五、兆欧表屏蔽端子在测量中所起的作用是什么?

由兆欧表的接线原理可知,屏蔽端子接在表内发电机的负端,不经测量线圈。所以,在测量时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,使被测物表面泄漏电流不经过测量线圈,从而消除泄漏电流的影响,减小测量误差。

三十六、380V不接地系统发生单相接地后的现象及对设备的影响?

380V不接地系统发生单相接地后的现象:

(1)声音报警;

(2)“380V母线接地”光字牌亮;

(3)就地检查,接地相对地电压为0,另外两相对地电压升为380V;

对设备的影响:

(1)单相接地后,不影响电源的对称性,对母线上设备的运转不影响;

(2)非接地相对地电压升高为线电压,对设备绝缘可能造成一定危害;

(3)设备的中性点电位升高至相电压值,对其绝缘可能造成一定危害。

三十七、三相异步电动机有哪几种启动方法?

有三种启动方法:

(1)直接启动:电机接入电源后在额定电压下直接启动。

(2)降压启动:将电机通过一专用设备使加到电机上的电源电压降低,以减少启动电流,待电机接近额定转速时,电机通过控制设备换接到额定电压下运行。

(3)在转子回路中串入附加电阻启动:这种方法使用于绕线式电机,它可减小启动电流。三十八、变压器运行中电压过高有什么危害?

运行中的变压器其电压不得超过运行分接头电压的105%,电压过高会造成励磁电流增大,而铁芯损耗增大,铁芯过热,影响变压器正常运行,缩短变压器使用寿命。电压过高会使变压器绝缘损耗增大,有可能直接破坏匝间绝缘或主绝缘,造成变压器绝缘损坏

三十九、三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?

三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声,长时间易烧毁电动机;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电动机。

四十、什么叫UPS系统?有几路电源?分别取至哪里?

交流不间断供电电源系统就叫UPS系统。

一般UPS系统输入有三路电源:

(1)工作电源:取自厂用低压母线;

(2)直流电源:取自直流220V母线;

(3)旁路电源:取自保安电源母线。

四十一、发电机100%定子接地保护的原理是什么?

100%定子绕组的接地保护由两部分组成。一部分是由接在发电机出线端的电压互感器的开口三角线圈侧,反应零序电压而动作的保护。它可以保护85~90%定子绕组。第二部分是利用比较发电机中性点和出线端的三次谐波电压绝对值大小而构成的保护。正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压比发电机出线端的三次谐波电压大,而在发电机内部定子接地故障时,出线端的三次谐波电压比中性点的三次谐波电压大。发电机出口的三次谐波电压作为动作量,而中性点的三次谐波电压为制动量。当发电机出口三次谐波电压大于中性点三次谐

波电压时,继电器动作发出接地信号或跳闸。

四十二、异步电动机空载电流出现不平衡,是由哪些原因造成的?

异步电动机空载电流出现较大不平衡是由下列原因造成的。

(1)电源电压三相不平衡。

(2)定子绕组支路断线,使三相阻抗不平衡。

(3)定子绕组匝间短路或一相断线。

(4)定子绕组一相接反。

四十三、发变组的非电量保护有哪些?

(1)主变、高厂变瓦斯保护;

(2)发电机断水保护;

(3)主变温度高保护;

(4)主变冷却器全停保护等。

四十四、什么是机组的联锁保护?机组联锁保护的联锁关系是什么?

机组的联锁保护主要是指锅炉、汽轮机、发电机等主机之间以及主机与给水泵、送风机、引风机等主要辅机之间的联锁保护。

机组联锁保护的联锁关系是:

(1)锅炉主燃料快速切断(MFT)停炉和联锁;

(2)汽轮机跳闸保护和联锁;

(3)发电机跳闸保护和联锁;

(4)甩负荷(FCB);

(5)快速降负荷(RB);

(6)主机之间联锁保护等。

四十五、分裂变压器有何优点?

(1)限制短路电流作用明显。

(2)当分裂变压器当一个支路发生故障时,另一支路的电压降低很小。

(3)采用一台分裂变压器和达到同样要求而采用两台普通变压器相比,节省用地面积。

论述题

一、发电机解列后,6KV工作电源开关为什么要及时退出备用?

(1)防止万一有人误合该开关后,发电机将经高厂变,通过6KV工作电源开关、再通过启动变与系统并列,发电机很显然不符合并列条件,故将造成发电机非同期并列,对发电机造成很大的电流冲击。

(2)防止万一有人误合该开关后,则6KV厂用电经高厂变升压到发电机的额定电压,发电机将变成异步电动机全电压启动,巨大的启动电流(5~7倍额定电流)无异于短路,高厂变、启动变将承受短路电流的冲击,甚至造成其损坏。

(3)防止万一有人误合该开关后,将造成主变低压侧反送电,全电压的冲击,对主变来说也是极为不利的。

(4)防止万一有人误合该开关后,巨大的电流将有可能使6KV开关开断不了而发生爆炸,损坏设备的同时将危及人身安全。

二、为什么电流互感器在运行中其二次侧不允许开路?

电流互感器在运行中当一次电流为额定值时,由于二次电流产生的去磁磁通抵消大部分一次电流产生的激磁磁通,使其铁芯中的磁通密度仅为600到1000高斯。如果电流互感器运行中二次侧开路,则二次侧无电流,去磁磁通消失,铁芯中的磁通急剧增加,使铁芯马上严重饱和(磁通密度可高达14000 ~18000高斯),磁通随时间变化的曲线变为平顶波,当磁通曲线过零点时,其变化非常快,对应于该点的感应电势非常高(高达上万伏)。于是,电流

互感器运行中二次侧开路就产生以下后果:

(1)产生很高的电压对设备和运行人员有很大危险。

(2)铁芯损耗增加,引起严重发热,有烧毁的可能性。

(3)在铁芯中产生剩磁,使电流互感器的误差增大。

所以,电流互感器运行中其二次侧严禁开路。

三、为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能改成动作迅速的断路器?

由于发电机励磁回路存在很大的电感,根据需要灭磁开关突然断开时,大的电感电路突然断路,而直流电流没有过零的时刻,电弧熄灭瞬间会产生过电压。电弧熄灭的越快,电流的变化率就越大,过电压值就越高。如果灭磁开关为动作迅速的断路器,这就有可能在转子上产生很高的电压而造成励磁回路的绝缘被击穿而损坏。因此,同步发电机励磁回路的灭磁开关不能改成动作迅速的断路器。

四、发电机短路试验时,为什么要监视转子电流和定子电流?

发电机升压过程中监视转子电流的目的:

(1)监视转子电流和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路。

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时,可以粗略判定转子有匝间短路或定子铁芯有局部短路。

(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升得过高,威胁发电机等设备的绝缘。(4)发电机升压过程中监视定子电流的目的是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线。

五、为什么发电机转子一点接地后容易发生第二点接地?

发电机转子一点接地后励磁回路对地电压将有所升高。在正常情况下,励磁回路对地电压约为励磁电压的一半。当励磁回路的一端发生金属性接地故障时,另一端对地电压将升高为全部励磁电压值,即比正常电压值高出一倍。在这种情况下运行,当切断励磁回路中的开关或一次回路的主断路器时,将在励磁回路中产生暂态过电压,在此电压作用下,可能将励磁回路中其它绝缘薄弱的地方击穿,从而导致第二点接地。

六、试论述380V厂用电系统发生接地后,对于接线为三相五柱式接线PT二次侧电压如何变化?

380VPT二次侧B相接地,以母线C相接地为例,根据相量变化,可以推出PT二次侧各电压变化情况如下:

A相对地电压由相电压变为线电压(100V),B相对地电压由相电压变为线电压(100V),C相对地电压变为0V;开口三角侧电压将变为倍线电压(173V);AB之间的线电压仍为100V;BC之间的线电压仍为100V;AC之间的线电压仍为100V。

七、发电机非全相运行处理原则步骤是什么?

(1)发电机并列时,发生非全相合闸,应立即调整发电机有功、无功负荷到零,将发电机与系统解列;如解列不掉,则应立即断开发电机所在母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。

(2)发电机解列时,发生非全相分闸,应立即减发电机有功、无功负荷到零,立即断开发电机所在母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。当某线路开关也断不开时,通知省调,令线路对侧断开其开关。

(3)当发生非全相运行时,灭磁开关已跳闸,若汽机主汽门已关闭,应立即断开发电机所在220KV母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关);若汽机主汽未关闭时,则应立即合上灭磁开关,再立即断开发电机所在220KV母线上的所有开关(包括分段开关、母联开关及旁路开关)。

(4)做好发电机定子电流和负序电流变化、非全相运行时间、保护动作情况、有关操作等

项目的记录,以备事后对发电机的状况进行分析。

八、对于主变为(Y /△—11)接线的发变组系统,发电机非全相运行有什么现象?

一般在发电机并网或解列时,易发生非全相运行,对于主变为(Y /△—11)接线的发变组回路,发生非全相运行时有如下现象:

(1)发电机出口开关两相断开,一相未断时,若主变中性点接地,则发电机三相电流中两相相等或近似相等,另一相电流为零或近似为零;若中性点不接地,则发电机三相电流为零或近似为零。

(2)发电机出口开关一相断开,两相未断开时,发电机三相电流中两相相等或近似相等,且仅为另一相电流的一半左右。

(3)发电机负序电流表指示异常增大。

九、为什么大型发电机要装设100%定子接地保护?

(1)大型发电机,特别是水内冷发电机,由于机械损伤或发生漏水等原因,导致发电机中性点附近的定子绕组发生单相接地是完全存在的。

(2)发电机单相接地后,由于电容电流引起的间歇性电弧,将有可能对发电机定子铁芯等部件严重灼伤。

(3)如果这种发电机单相接地不能及时发现并处理,将引发匝间短路、相间短路或两点接地短路等,从而严重损坏发电机定子线圈等部件。

(4)大型发电机由于材料利用率高,结构紧凑,发生定子铁芯等部件严重灼伤或定子线圈损坏等故障后,修复将变得十分困难。

鉴于以上原因,大型发电机要装设100%定子接地保护。

十、运行中的电压互感器二次为什么不允许短路?

电压互感器二次电压与一次电压相比低得多,故二次侧匝数很少,内阻很小。正常运行中电压互感器二次侧负载阻抗较大,相当于开路运行,其中流过的电流很小。如果电压互感器二次侧短路,由于其内阻很小,将在二次线圈中产生很大的短路电流,极易烧坏电压互感器。所以电压互感器二次不允许短路。

十一、发电机低励、过励、过激磁限制的作用?

答:(1)低励限制:发电机低励运行期间,其定、转子间磁场联系减弱,发电机易失去静态稳定。为了确保一定的静态稳定裕度,励磁控制系统(A VR)在设计上均配置了低励限制回路,即当发电机一定的有功功率下,无功功率滞相低于某一值或进相大于某一值时,在A VR 综合放大回路中输出一增加机端电压的调节信号,使励磁增加。

(2)过励限制:为了防止转子绕组过热而损坏,当其电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出一减小励磁的调节信号。

(3)过激磁限制:当发电机出口V/f值较高时,主变和发电机定子铁芯将过激磁,从而产生过热、损坏。为了避免这种现象的发生,当V/f超过整定值时,通过过激磁限制器向A VR 综合放大回路输出一降低励磁的调节信号。

十二、发电机运行中失去励磁,对系统及发电机本身各有何影响?

答:发电机失磁对系统的影响:

(1)发电机失磁后,不但不能向系统送出无功功率而且还要向系统吸收无功功率,将造成系统电压下降和无功严重缺损,甚至导致系统稳定的破坏。

(2)为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其它发电机过电流。

发电机失磁对发电机自身的影响有:

(1)发电机失去励磁后,由送出无功功率变为吸收无功功率,且滑差越大,发电机的等效电抗越小,吸收的无功电流越大,致使失磁的定子绕组过电流。

(2)转子出现转差后,转子表面将感应出滑差频率电流,造成转子局部过热,这对大型发

电机威胁最大。

(3)异步运行时,转矩发生周期性变化,使定、转子及其基础不断受到异常的机械力矩的冲击,机组振动加剧,影响发电机的安全运行。

十三、反措中关于防止励磁系统故障引起发电机损坏的要求是什么?

(1)对有进相运行或长期高功率因数运行要求的发电机应进行专门的进相运行试验,按电网稳定运行的要求、发电机定子边段铁芯和结构件发热情况及厂用电压的要求来确定进相运行深度。进相运行的发电机励磁调节器应放自动档,低励限制器必须投入,并根据进相试验的结果进行整定,自动励磁调节器应定期校核。

(2)自动励磁调节器的过励限制和过励保护的定值应在制造厂给定的容许值内,并定期校验。

(3)励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节(含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节)下长期运行。在手动励磁调节运行期间,在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷,以防止发电机失去静态稳定性。

(4)在电源电压偏差为+10%~-15%、频率偏差为+4%~-6%时,励磁控制系统及其继电器、开关等操作系统均能正常工作。

(5)在机组启动、停机和其它试验过程中,应有机组低转速时切断发电机励磁的措施。

十四、试论述提高电力系统动态稳定性的措施有哪些?

(1)快速切除短路故障和采用自动重合闸装置。

(2)对发电机实施强行励磁。

(3)电气制动和机械制动。

(4)变压器中性点经小阻抗接地

(5)快速关闭主汽门。

(6)设置开关站和采用强行串联电容补偿。

(7)选择合理的运行方式。

十五、何谓电气设备的倒闸操作?发电厂及电力系统倒闸操作的主要内容有哪些?

当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行一系列操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。倒闸操作主要有:

(1)电力变压器的停、送电操作。

(2)电力线路停、送电操作。

(3)发电机的启动、并列和解列操作。

(4)网络的合环与解环。

(5)母线接线方式的改变(即倒母线操作)。

(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整。

(7)继电保护和自动装置使用状态的改变。

(8)接地线的安装与拆除等。

十六、试论述恶性电气误操作中,哪种误操作对人身、设备的危害最大?

在恶性电气误操作事故中,带地线(接地开关)合断路器(隔离开关)对人身及设备的危害最大。

(1)发生带地线(接地开关)合断路器(隔离开关)时,特别是在电压等级比较高的系统中,断路器很有可能遮断不开巨大的短路电流,造成开关爆炸,严重损害设备。如果断路器(隔离开关)附近有人,也很有可能对人员造成严重伤害。

(2)巨大的短路电流的存在,将使电气设备各相之间产生强大的电动力,在电动力作用下,将有可能使各电气设备扭曲变形,严重损坏设备。

(3)巨大的短路电流的存在,将在很短的时间内产生巨大的热量,使电气设备在很短的时间内温度升得很高,损坏设备绝缘等。

十七、试论述水氢氢冷却发电机各部分是如何冷却的?

大型发电机大多采用水氢氢冷却方式。发电机各部分的冷却情况如下:

(1)定子绕组(包括定子线圈,定子引线,定子出线)水内冷。

(2)转子绕组氢内冷。转子槽内部分采用气隙取气铣孔斜流氢内冷;转子绕组端部采用纵横两路铣槽氢内冷。

(3)定子铁芯及结构件采用氢气表面冷却。

十八、A VC的功能是什么,运行中有哪些限制条件?

A VC装置的功能是:(A VC)装置作为电网电压无功优化系统中分级控制的电压控制实现手段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制调节发电机励磁实现电厂侧的电压控制,保证向电网输送合格的电压和满足系统需求的无功。同时接受来自省调度通讯中心的上级电压控制命令和电压整定值,通过电压无功优化算法计算并输出以控制发电机励磁调节器的整定点来实现远方调度控制。运行中的限制条件为:

(1)发电机电压最高、最低限制;

(2)6KV厂用电压的限制;

(3)系统电压的限制;

(4)发电机功率因数的限制等。

十九、厂用电快切装置有几种切换方式?在备用切至工作状态时,备用电源开关发生拒分,如何处理?(1)正常情况下手动并联切换;

(2)事故情况下自动快速串联切换;

(3)事故情况下,备用电源同期捕捉及慢速切换;

在备用切至工作状态时,在工作电源开关合上后,如果备用电源开关拒绝分闸,应立即手动将备用电源开关分闸一次。如果仍然断不开,检查确认工作电源开关无电流指示,备用电源开关确有指示后,手动将工作电源开关断开,避免两电源长时间并列运行。通知检修人员,迅速查明备用电源开关拒绝分闸原因,并作相应的处理。处理好后,再进行切换操作。二十、试论述倒闸操作中应重点防止那些误操作事故?

50%以上的电气误操作事故发生在10KV及以下系统;另外,以下五种误操作,约占电气误操作事故的80%以上,其性质恶劣,后果严重,是我们日常防止误操作的重点:

(1)误拉、误合断路器或隔离开关。

(2)带负荷拉合隔离开关。

(3)带电挂地线或带电合接地刀闸。

(4)带地线合闸。

(5)非同期并列。

除以上5点外,防止操作人员高空坠落,误入带电间隔、误登带电架构、避免人身触电,也是倒闸操作中应注意的重点。

二十一、新投运或大修后的变压器为什么要进行冲击试验?

在切除电网中运行的空载变压器时,会产生操作过电压。在小电流接地系统中,操作过电压的幅值可达3~4倍的额定相电压;在大电流接地系统中,操作过电压的幅值也可达3倍的额定相电压。所以,为了校验变压器的绝缘能否承受额定电压和运行中的操作过电压,要在变压器投运前进行数次冲击合闸试验。另外投入空载变压器时会产生励磁涌流,其值可达额定电流的6~8倍,由于激磁涌流会产生很大的电动力。所以做冲击合闸试验还是考验变压器机械强度和继电保护是否会误动作的有效措施。

二十二、试论述用摇表测量电气设备绝缘电阻的步骤?

(1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。

(2)应由两个及以上人员进行测量操作。

(3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。

(3)摇表的引线不能编织在一起。

(4)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。

(5)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表及良好。

(6)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。

(7)一定要保持摇表的转速快速且均匀。

(8)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。≥1.3。

(9)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。

(10)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。

(11)做好记录。

二十三、用拉路法选择直流母线接地的注意事项是什么?有两点同极性接地时,应如何找?用拉路法选择直流接地应注意的事项:

(1)查找接地时,不能造成短路或另一点接地;

(2)拉路时间不宜太长;

(3)查找和处理时必须有两个人协同进行;

(4)拉路前应采取必要的措施,以防止直流失去可能引起保护及自动装置的误动。

(5)合理安排好查找顺序。

当直流系统同一极性有两点接地,用拉路法往往不能找出接地点,在做好防止保护及自动装置误动措施后,应采取停止全部直流负荷的方法查找:

(1)按照事先排好的顺序,逐路停止;

(2)当接地消失后,逐路重新送电;

(3)当送上某一路负荷,接地信号又发时,说明此路负荷有接地,重新将其停止,再送下一路负

(4)依此类推,直到找出全部接地点。

二十四、试论述发电机紧急停机的条件是什么?

(1)发电机、励磁机内冒烟,着火或发电机内发生氢气爆炸。

(2)主变、高厂变严重故障,需要紧急停用。

(3)发电机密封油中断,且不能迅速恢复。

(4)发电机或主励磁机滑环发生强烈的环形火花,无法消除。

(5)发电机组发生强烈振动(大大超过规定允许值)。

(6)汽轮机跳闸而发电机主断路器并未跳闸。

(7)发生危及人身和设备安全的其它事故。

二十五、试论述变压器紧急停运的条件是什么?

(1)变压器内部响声异常增大,很不正常,有明显放电声。

(2)变压器套管炸裂,闪络放电,引线端子熔化。

(3)变压器冒烟着火,防爆门喷油烟。

(4)在正常冷却条件下,变压器温度不断升高,并超高其温度极限值。

(5)变压器漏油严重,油位无法保持,已看不到油位。

(6)变压器发生故障危及安全,而有关保护装置拒动。

(7)变压器周围发生着火或爆炸,对变压器构成威胁。

(8)发生人身事故。

二十六、试论述电动机紧急停运的条件是什么?

(1)电动机或所带机械运行中危及人身安全。

(2)电动机所带机械设备严重损坏,无法继续运行。

(3)电动机着火。

(4)电动机发生强烈振动或轴向位移很大或扫膛。

(5)电动机温度或其轴承温度急剧升高,已超过允许值。

(6)电动机转速急剧下降,电流突减至零或电流突增且超过额定值。

(7)水淹电动机。

二十七、变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求?为什么在装有接地刀闸的同时安装放电间隙?

变压器中性点运行方式改变时,反映主变中性点零序过流和中性点过电压的保护应当作相应改变:

(1)主变中性点接地刀闸合上后,应将主变零序过流保护投入,间隙过电压保护退出。(2)主变中性点接地刀闸断开前,应先将间隙过电压保护投入,然后再断开主变中性点接地刀闸,退出主变零序过流保护。

主变采用分级绝缘,中性点附近绝缘比较薄弱,所以运行中必须防止中性点过电压。如果主变中性点接地刀闸合上运行,则强制性使中性点电位为0,不会出现过电压。但由于运行方式及保护装置的要求,有时需要主变中性点不接地运行,所以通常在主变中性点装有避雷器及与之并联的过电压放电保护间隙。避雷器对偶然出现的过电压,能起到很好的降低电压作用,但对于频繁出现过电压时,避雷器如果频繁动作,有可能使避雷器爆炸;放电间隙则当频繁出现高电压时,间隙击穿放电,然后又恢复,不会损坏,因此,必须安装放电间隙。二十八、变压器瓦斯动作后,如何根据气体判断故障性质?

变压器重瓦斯保护动作后,应尽快收集气体,化验分析。根据气体判断故障性质:

(1)无色、无味、不可燃:变压器无故障,仅只是内部有空气;

(2)白色或淡灰色,强烈臭味,可燃:绝缘材料损坏;

(3)微黄色,燃烧困难:木质材料损坏;

(4)淡灰色或黑色,可燃:变压器闪络放电引法绝缘油质变坏。

二十九、为什么要求同步发电机在内部故障时能进行快速灭磁?

同步发电机发生内部短路故障时,虽然继电保护装置能迅速地把发电机与系统断开,但如果不能同时将励磁电流快速降低到接近零值,则由磁场电流产生的感应电势将继续向故障点提供故障电流电流,时间一长将会使故障扩大,造成发电机绕组甚至铁心严重受损。因此当发电机发生内部故障时,在继电保护动作快速切断主断路器的同时,还要求励磁系统能对发电机进行快速灭磁。

三十、什么情况下会闭锁线路开关重合闸信号?

答:出现下列情况之一,会闭锁线路开关重合闸信号:

(1)开关SF6气室压力低

(2)开关操作机构储能不足或油压(气压)低

(3)母线保护动作

(4)开关失灵保护动作

(5)线路距离II段或III段动作

(6)开关短线保护动作

(7)有远方跳闸信号

(8)开关手动分闸

(9)单重方式下出现相间距离保护动作信号(10)手动合闸于故障线路时

(11)单重方式下出现三跳时

(12)重合于永久性故障再次跳闸后

《电气设备》题库【附答案】

文档介绍:本份题库涵盖《电气设备》所有知识点,包含判断题100个、单项选择题100个、多项选择题50个、简答题30个、计算题10个、绘图题10个。 《电气设备》题库(附答案) 一、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共100题) 1.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。( )答案:√ 2.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。( )答案:× 3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )答案:× 4.电容器储存的电量与电压的平方成正比。( )答案:× 5.运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( )答案:√ 6.变压器铜损等于铁损时最经济。( )答案:√ 7.断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。( )答案:√ 8.变压器的变比与匝数比成反比。( )答案:× 9.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。( )答案:× 10.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。( )答案:√ 11.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。( )答案:√ 12.变压器铁芯损耗是无功损耗。( )答案:× 13.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )答案:× 14.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。( )答案:× 15.变压器每隔1~3年做一次预防性试验。( )答案:√ 16.变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。( )答案:√ 17.变压器温升指的是变压器周围的环境温度。( )答案:× 18.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )答案:√ 19.避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )答案:√ 20.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。( )答案:√ 21.当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。( )答案:√ 22.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。( )答案:× 23.断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。( )答案:√ 24.变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( )答案:√ 25.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。( )答案:√ 26.电流互感器二次开路会引起铁芯发热。( )答案:√ 27.电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。( )答案:√

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/0.4表示三相干式电力变压器器,1250KV A ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为0.4KV 。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√) 24.开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 (√) 25.RVVP -3×1.5表示塑料绝缘,护套、屏蔽铜芯软线,3根1.5mm 2。 (×)

电气值班员第二版(中级)复习题

《电气值班员(第二版)》中级工复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 电阻的单位是欧姆用字母()表示。 (A)Ω; (B)U; (C)ρ; (D)Q。答案:A 2. 将电压表扩大量程应该()。 (A)串联电阻; (B)并联电阻; (C)混联电阻; (D)串联电感。答案:A 3. 对导体电阻的大小,可用R=来表示,对公式的理解,有下列说法,说法正确的是()。 (A)电流越大,电阻越小; (B)电阻与它两端的电压成正比; (C)电阻R与两端电压和通过的电流的大小无关,是个恒量; (D)无法确定。答案:C 4. 电流互感器的二次绕组严禁()。 (A)开路运行; (B)短路运行; (C)负载是容性; (D)负载是感性。答案:A 5. 电压互感器的二次绕组严禁()。 (A)开路运行; (B)短路运行; (C)负载是容性; (D)负载是感性。答案:B 6. 对称三相电源星形连接,线电压等于()。 (A)相电压; (B)倍的相电压; (C)3倍相电压; (D)2倍的相电压。答案:B 7. 在直流电路中,我们把电流流出电源的一端叫做电源的()。 (A)正极; (B)负极; (C)端电压; (D)中性端。答案:A 8. 如图A-19所示三极管电路,试指出其电路的连接方式为()。 图A-19 (A)共基极电路; (B)共射极电路; (C)共集电极电路; (D)其他形式。答案:C 9. 三极管集电极的作用是()。 (A)发射载流子;(B)输送和控制载流子;(C)收集载流子;(D)不一定。答案:C 10. 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是()。 (A)二次电压超前一次电流90°; (B)二次电压与一次电流接近0°; (C)二次电压滞后一次电流90°; (D)二次电压滞后一次电流30°。答案:A

信息系统分析与设计试题库和答案

信息系统分析与设计考试题库 一、选择填空(每题1分,共10题10分) 101. 信息按照()可以分为战略信息、战术信息和作业信息。 A. 应用领域 B. 加工顺序 C. 管理的层次 D. 反映形式 答案:C 章节号:1-1 难易系数:0.1 102. 按照处理的对象,可把组织的信息系统分为()和管理信息系统两大类。 A. 电子数据处理系统 B. 作业信息系统 C. 决策支持系统 D. 情报处理系统 答案:B 章节号:1-1 难易系数:0.1 103. 现代管理信息系统是()。 A. 计算机系统 B. 手工管理系统 C. 人机系统 D. 计算机网络系统 答案:C 章节号:1-1 难易系数:0.1 104. DSS解决的是()。 A. 半结构化问题和非结构化问题 B. 结构化问题和半结构化问题 C. 非结构化问题 D. 结构化问题 答案:C 章节号:1-1 难易系数:0.2 105. 在任一组织同时存在着三个不同的计划控制层是()。 A. 战略计划层,管理控制层,操作层 B. 战略计划层,战术计划层,管理层 C. 战略计划层,业务计划层,操作层 D. 战术计划层,管理控制层,操作层 答案:A 章节号:1-1 难易系数:0.1 106. 购物超市收银台终端系统是一个典型的()。 A. 战略支持系统 B. 决策支持系统 C. 知识工作系统 D. 事务处理系统 答案:D 章节号:1-1 难易系数:0.2 107. 企业信息系统往往是一个具有业务复杂性和技术复杂性的大系统,针对其建设,系统分析首先要进行的工作是()。 A. 获得当前系统的物理模型 B. 抽象出当前系统的日逻辑模型 C. 建立目标系统的逻辑模型 D. 建立目标系统的物理模型 答案:A 章节号:1-2 难易系数:0.1

汽车电气设备与维修试题库

汽车电气设备与维修试题库 汽车电气设备与维修题库 项目一汽车电器元件的认知题库 (理论部分) 一、填空题 1.汽车电器设备的基本组成有 等几个系统 2.汽车电气的特点是 等 3.汽车上的保险装置主要有 等 4.继电器的作用是 5.汽车电器系统的导线有和两种 6.试灯有两种和 二、选择题 1.下列哪个不是电源系统的元件() A 发电机 B 蓄电池 C 起动机 2.汽车上的用电设备大多数 A 串联 B 并联C都有 6.熔断丝烧段后,可以选择大一号的保险() A 正确 B 错误C都行是()打铁

A 正极 B 负极 C 不知道 3.用小电流控制大电流的是() A 继电器 B 熔断器C保险丝 4 汽车上用的电是()电 A 直流 B 交流C都有 5.汽车上的用电设备都是()联 6.。导线的截面一般根据用电设备的()来定 A 电流 B 电压 C 都可以8.能用试灯检测计算机控制的电路吗() A 能 B 不能 C 不好说 二、简达题 1.简述更换熔断器需要注意的问题 2.简述线束安装与检修的注意事项 3.简述万用表的使用规范 4.简述KT600示波器使用的注意事项 1 (技能部分) 实训题目一整车电器设备认知考核作业表 2 3 项目二电源系统 (理论部分)

一、填空题: 1.汽车常用的蓄电池有两类。 2.铅蓄电池主要由、电解液、外壳联条、接线柱等部件组成。 3.适当提高蓄电池电解液密度,可以提高电解液的渗透速度和蓄电池的。 4.铅蓄电池放电电流越大,蓄电池的输出容量。 5.当电解液液面低时,应向蓄电池中加。 6.存放的蓄电池应定期检查电解液相对密度和蓄电池的存电量,并给蓄 电池进行一次补充充电。 7.外壳上有P记号的铅蓄电池接线柱为接线柱,有N记号的接线柱为接线柱。 8.过充电时,正极板表面会逸出气,负极板表面会逸出气, 使电解液呈“沸腾”状态。 9. 交流发电机的功用是___________________________。 10. 交流发电机主要由__________、___________、___________、端盖及电刷组件等组 成。 11. 交流发电机的转子的作用是________________。 12. 交流发电机定子的作用是_____________。

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电力职业技能考试电气值班员(高级技师)理论题库

旗开得胜( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员(第二版)》高级技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共133题) 1. 沿任一回路的任一方向绕行一周,各电源电动势和()各电阻电压降的代数和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 2. 电阻串联电路的总电阻为各电阻()。 (A)倒数之和;(B)之和;(C)之积;(D)之商。 答案:B 3. 电阻串联电路的总电压()各电阻的电压降之和。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 4. 在串联电路中,流过各电阻的电流()。 (A)相同;(B)不同;(C)相加;(D)相减。

5. 电阻R1>R2的串联,此时流经R1的电流()流过R2的电流。 (A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)不等于。 答案:A 6. 几个电阻头尾分别连在一起,这种连接叫电阻()。 (A)混联;(B)并联;(C)串联;(D)其他。 答案:B 7. 并联电阻两端的电压()每个电阻两端的电压。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 答案:C 8. R1和R2并联后的总电阻是()。 (A);(B);(C); (D)。 答案:A 9. 并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。

10. 电场力在一段时间内所做的功称为()。 (A)电功;(B)电能;(C)电功率;(D)无功。 答案:B 11. 1MW的负荷使用10h,等于()kWh。 (A)10;(B)100;(C)1000;(D)10000。 答案:D 12. 通过某一垂直面积的磁力线叫()。 (A)磁场;(B)磁通;(C)磁密;(D)联链。 答案:B 13. 电阻通电流后所产生的热量与电流平方、电阻及通电的时间成正比,这就是()。 (A)基尔霍夫定律;(B)楞次定律;(C)焦耳-楞次定律;(D)焦耳定律。 答案:C 14. 金属导体的电阻与()无关。 (A)导线长度;(B)导线横截面积;(C)导线的电阻率;(D)外加电压。 答案:D

题库管理系统设计文档

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 华南农业大学 软件开发技术实践 课程设计实验报告 小组成员: 教师:林毅申 提交日期: 2013年11月30日

华南农业大学信息学院 课程设计

1、基本信息 1.1 小组基本信息 1.2 项目基本信息 这次我们小组开发的是一个面向一所大学内的任课老师以及在校学生的题库管理系统。作为数字化校园的一部分,该系统的主要的功能包括为教师用户提供的查阅题库,新组试卷功能和面向学生的在线考试功能。题库分为两部分,一部分是之前教师利用组卷功能得到并保存的试卷,一部分是不同类型的题目。题目范围为学校内各门课程期末考试的试题,包括公共基础课以及各学院开设的不同课程。题目不仅包括普通的文字类题目,还包括一些包含复杂元素如图片,特殊公式等的题目,做到基本兼容现在学校内能看到的题目。 考虑到小组成员的技术水平以及项目的实际需要,该系统是采用C/S模式。为提高效能,服务器方面采用IOCP模型,客户端采用WPF技术来改善Winform在界面上的劣势。 1.3 项目技术信息

2、系统架构图 注:实线表示数据传输方向,虚线表示模块间调用关系,由被调用者指向调用者 服务器程序: 数据加密模块: 采用一种加密算法,(具体哪种算法等系统实现时,再进行确定),将即将发送的数据进行加密。保证数据再传输过程中的安全性。与客户端中的数据加密模块原理一样。 数据解密模块: 采用与加密算法相对应的解密算法,将接受到数据,进行解密,还原得到原始的数据。与客户端中的数据解密模块原理一样。 消息队列: 为了能实现同时让尽量多的客户连接到服务器,所以不使用一线程处理一客户模型的服务器。这里的消息队列是将所有用户对服务器的各种请求按照先进先出的规则排列起来。等待处理。如果实现是使用windows io完成端口和对应的SOCKET进行绑定,这个消息队列是由系统生成和维护的。 工作者线程池: 线程池用于维护和管理服务器中所有以工作者身份存在的线程,工作者线程就是用来处理客户请求的线程。线程池的线程会互斥的到消息队列中取出对应的客户请求进行处理。没有请求时候,所有线程都处于阻塞状态等待消息队列中出现客户请求。当工作者线程获得客户请求的时候会按顺序去调用数据解密模块,数据传输格式解析模块,业务逻辑处理模块,加密发送数据模块。 数据传输格式解析模块: 数据在网络传输的过程中,我们给它规定特定的格式。通过该模块,服务器可以清楚的知道,客户需要服务器为他实现哪些功能。但是这里解析的数据需要通过解密之后,才能解析。对应的客户端想要与服务器进行交互,就需要使用这个特定的格式发送数据。 业务逻辑处理模块: 这个模块就是服务器具体工作的模块,模块中包含服务器能够为客户端提供的所有服务。工作者线程通过解析数据格式,知道客户的需求,再从这个模块中调用指定的服务。这个模块也是直接和数据库进行交互的模块。 数据发送加密模块: 业务逻辑模块处理完客户的请求的服务之后,需要为客户返回处理后的结果。可能是简单的操作成功和失败的返回结果,也可能是直接数据的传输。和加密模块结合在一起,说明数据发送前需要进行加密。 数据库模块: 采用sql server做数据库管理,https://www.wendangku.net/doc/1312851759.html,技术实现面向业务层的接口。

船舶电气设备及系统(1-5章)复习思考题作业复习过程

《船舶电气设备及系统》课后习题答案 第1章电与磁 1-8、交流接触器接到相同电压的直流电源上会出现什么现象? 答:交流接触器因其线圈工作时会感应电势,此电势正常工作时起限流作用,为了使其有足够的吸力,线圈的线阻应较小,因而线径较粗,匝数较少。若将其接到直流电路中,由于不能感应出电势,在相同大小的电压下,将产生非常之大的电流(十几甚或几十倍于额定电流),这将使接触器的线圈立即烧毁。 1-9、交流接触器为什么要用短路环? 答:简单地说,交流接触器用短路环是为了避免衔铁的振动。交流接触器的线圈通过的是交流电流,在铁心中产生的是交变磁通。在一个周期内,交流电流和交变磁通都有两个瞬时值为零的“过零点”。在“过零点”瞬间,铁心产生的电磁吸力为零。而交流接触器的衔铁是靠反力弹簧释放的,工作时衔铁是靠电磁吸力克服反力弹簧作用力而吸合的,因此若不采用短路环,在“过零点”衔铁就会出现振动。短路环是用良导体焊接成的,将铁心的一部分套住。接触器工作时产生的交变磁通也通过被短路环套住的部分铁心,且在短路环中感应电动势,产生电流。短路环中的电流也会产生磁通,而且,接触器线圈产生的磁通为零时(变化率最大),短路环感应的电动势、产生的电流和磁通都达到最大,因此保证接触器线圈电流“过零点”时铁心产生的磁通和吸力不围零,从而避免衔铁的振动。也就是说,交流接触器铁心中的短路环是避免铁心两部分产生的磁通同时为零,从而避免衔铁的振动的。 1-10、交流接触器为什么要用钢片叠成? 答:交流电磁铁工作时,线圈通入的是交流电流,在铁心中产生的是交变磁通,交变磁通会在铁心中产生涡流损耗。为了减少涡流损耗,铁心的应该由片间涂有绝缘材料的硅钢片叠压而成。 1-11、交流接触器铁心卡住为什么会烧毁线圈?(应该说是“衔铁卡住”较合适)答:交流电磁铁是恒磁通型的,只要电源电压和频率不变,因为U≈E=4.44NfΦ,其磁通基本不变,因此不管衔铁是否吸合,电磁铁产生的吸力基本保持不变。但是,衔铁吸合前,磁路的磁阻大,线圈通过的电流大;衔铁吸合后磁路的磁阻小,线圈通过的电流小(因为磁势IN=磁阻×Φ,Φ不变而磁阻大,I就大;磁阻小,I就小)。若接触器工作时交流电磁铁的衔铁卡住(即不能完全吸合),将使线圈一直保持较大的电流,产生的铜损耗增加,很容易使线圈因过热而烧毁。 第2章变压器 2-3、额定电压为110/24V变压器,若将原边绕组接于220V交流电源上,其结果如何?若将220/24V的变压器接于110V交流电源上,其结果又将如何? 答:若将110/24V变压器的原边绕组接于220V交流电源上,由于这时原边电压增加一倍,由于U≈E=4.44NfΦ∝Φ,就要求磁路的磁通也增加一倍。但一般变压器设计时都让其铁心工作在半饱和区,在半饱和区再使磁通增加一倍,则励磁电流(空载电流)将大大增加,使绕组的铜耗和铁心损耗大大增加,变压器将很快烧毁。 若将220/24V的变压器接于110V交流电源上,磁路的磁通减少,对于变压器运行没有什么不良影响。只是此时磁路完全不饱和,变压器铁心的利用率降低而已。同时,变压器副边输出电压减小为12V,不能满足原来负载的要求。

汽车电气系统构造与维修试卷

汽车电气设备构造与维修期末考试试卷 试卷类型:A 卷 考试形式:闭卷 考试时间: 100 分钟 一、填空题(本大题共5小题,每题3分,共15分) 1、汽车电源系统电压调压器在发电机转速和发电机上的负载发生变化时自动控制发电机电压,使其保持恒定。电压调压器是利用自动调节发电机的( ),从而使磁极磁通改变这一原理来调节发电机输出电压的。 2、汽车电源系统中,发电机、蓄电池和汽车用电器是( )连接形式。 3、电动车窗主要由车窗玻璃、( )、电动机、继电器、断路器和控制开关等组成。 4、火花塞电极间开始跳火时距上止点间的( ),称为点 火提前角。 5、( )安装在车辆尾部,通知后面车辆本车正在制动,以避免后面车辆与其碰撞。 二、选择题(本大题共5小题,每题3分,共15分) 1、在讨论蓄电池电极桩的连接时,甲说,脱开蓄电池电缆时,始终要先 拆下负极电缆,乙说,连接蓄电池电缆时,始终要先连接负极电缆,你认为( )正确。 A 甲 B 乙 C 甲乙都 2、起动机空转的原因之一是( ) A 蓄电池亏电 B 单向离合器打滑 C 电刷过短 3、更换卤素灯泡时,甲认为可以用手指接触灯泡的玻璃部位,乙认为不可以。你认为( ) A 甲对 B 乙对 C 甲乙都对 4、低燃油油位警告灯所使用的电阻是( ) A 正热敏电阻 B 普通电阻 C 负热敏电阻 5、检查电动车窗左后电动机时,用蓄电池的正负极分别接电动机连接器端子后,电动机转动,互换正负极和端子的连接后,电动机反转,说明( ) A 电动机状况良好 B 不能判断电动机的好坏 C 电动机损坏 三、判断题(本大题共5小题,每题3分,共15分) 1、免维护蓄电池在使用过程中不需补加蒸馏水。( ) 2、检查电动刮水器的自动复位功能时,可以让电动机停在停止时的位置,然后进行相关的检查。( ) 3、内搭铁电子调压器和外搭铁电子调压器不可以互换使用。( ) 4、在永磁式起动机中,电枢是用永久磁铁制成的。( ) 5、当发动机的冷却液温度高于800C ,水温警告灯亮。( )

电力职业技能考试电气值班员(中级)理论题库

( 11-032 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气值班员》(第二版)中级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共86题) 1. 导体对电流的阻力是()。 (A)电纳;(B)电阻;(C)导纳;(D)感抗。 答案:B 2. 电阻的单位是()。 (A)焦耳;(B)欧姆;(C)西门子;(D)电抗。 答案:B 3. 表示电阻的英文字母是()。 (A)R;(B)G;(C)A;(D)I。 答案:A 4. 电阻的单位是欧姆用字母()表示。 (A);(B)U;(C);(D)Q。

答案:A 5. 单位时间内,电流所做的功称为()。 (A)电功率;(B)无功率;(C)视在功率;(D)有功率加无功率。答案:A 6. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的()倍。 (A);(B)3;(C);(D)。 答案:B 7. 对称三相交流电路,中性点电压等于(A)。 (A)0;(B)1;(C);(D)。 8. 蓄电池是一种储能设备,它能把电能转变为()能。 (A)热;(B)化学;(C)机械;(D)光。 答案:B 9. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是()法。 (A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维南原理。答案:A

10. 在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中,消耗电能的元件是()。 (A)电阻;(B)电感;(C)电抗;(D)电容。 答案:A 11. 在电阻、电感、电容组成电路中,不消耗电能的元件是()。 (A)电感、电容;(B)电阻与电感;(C)电容与电阻;(D)电阻。 答案:A 12. 在星形连接的对称电路中,线电压U L等于()倍相电压U ph。 (A);(B)3;(C);(D)。 答案:A 13. 整流式电流表能测出()。 (A)畸变交流电流;(B)交流毫安级至安培级电流;(C)直流微安级电流;(D)直流大电流。答案:B 14. 为了把电压表的测量范围扩大100倍,倍率器的电阻应是内阻的()倍。 (A);(B);(C)99;(D)100。 答案:C

汽车电器设备与维修试题与答案

汽车电器设备及维修试题及答案 一、填空题 1、发动机点火系按其组成及产生,高压电方式不同可分为传统点火系、晶体管电子点火系、磁电 机点火系。 2、分电器角点火间隙一般为0.35-0.45MM。 3、晶体管点火系是利用二极管或三极管作为。 4、小灯又叫示宽灯,它装在汽车前后两侧边缘,一般有独立式、一灯两用式和复合式. 5、发动机水套内的温度越低、传感器触点闭合时间越长,而断开时间越短,脉冲电流平均值越大, 双金属片变形越大,使指针偏转也越大,指示水温值越低。 6、晶体管电动汽油泵的控制电路是一个自励间歇振荡电路,工作时使通过主线圈的电流改变时通 时断,产生的磁场作规律变化,从而控制机械油泵部份工作。 7、电动刮水器由刮水电动机和一套传动机构组成,刮水电动机有永磁式和电磁式两类。汽车目前 使用较多的是永磁式电动刮水器。 8、汽车空调系统主要是由冷凝器、蒸发器、贮液干燥器、压缩机、膨胀阀控制电路及保护装置等 组成。 9、汽车电系的连接导线有高压线和低压线它均采用铜质多芯 软线并外包绝缘层。 10、国产高压线分为铜芯线和阻尼线两种 11. 型号为3-Q—90蓄电池的额定电压是4.5A,额定容量是90A?n 。 12. 无分电器电子点火控制系统可分为同时点火配电方式、单独点火配电方式和二极管配电方式 三种类型。 13. 外搭铁式电压调节器中的大功率三极管是接在调节器的F 接线柱和VT1接线柱之间。 14.中控门锁中的门锁位置开关位于驾驶室车门内。 15.当用电子检漏计进行空调检漏时,发动机必须处在工作状态,检漏计的探头应在管路连接部位的检测。 16.蓄电池正极板上的活性物质是二氧化铅,负极板上的活性物质是海绵状纯铅。 17.电动后视镜一般由调整开关、驱动电动机、控制电路及操纵开关等组成。 18.前照灯发光强度越高,光度计指示的值就越大。 19.机油压力表的指针偏转量很小表示机油压力越小。 20.点火提前角修正有提前角修正、过热修正、空燃比反馈修正、怠速稳定性修正。 21.替代R12并广泛使用的汽车空调制冷剂是R134a 。 22.电器位置图表示汽车电器零件的装置位置。 二、选择题 1、电容器击穿(短路)会造成(B) A、火弱; B、无火; C、触点烧蚀 2、断电器触点间隙过大会使用使点火时间(A) A、提前 B、不变 C、推迟 3、制动灯灯光的颜色应为(A) A、红色 B、黄色 C、白色 4、电流表指示蓄电池放电电流时,表针应指向(B) A、“十”侧 B、“一”侧 C、“0”位不动 5、汽车在大雨天行驶时,刮水器应工作在:(C) A、点动档 B、间歇档 C、快速档

船舶电气设备及系统相关试题(doc 13页)

船舶电气设备及系统相关试题(doc 13页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料

船舶电气设备及系统(练习题) 选择题 1.电动机的输出功率的大小取决于____。(D) A.电动机的额定功率 B.负载转矩 C.电动机的转速 D.电动机的转速及负载转矩 2.直流发电机输出电压是从____两端输出的。(B) A.换向器 B.电刷 C.励磁线圈 D.都不是 3.直流发电机中感应电势与____成比例。(B) A.励磁电流 B.主磁极磁通 C.转子转速 D.转子转速与主磁极磁通的乘积 4.并励直流电动机可通过____使其反转。(B) A.该变电源电压极性 B.改变电枢绕组两端电压极性 C.同时改变励磁电流及电枢电流的方向 D.改变负载转矩的方向 5.直流电动机通常用____方法启动。(B) A.直接起动 B.电枢回路串电阻 C.励磁回路串电阻 D.空载启动 6.____式直流电动机当负载转矩增大时,转速降最大(C) A.他励 B.并励 C. 串励 D. 复励 7.直流电动机电枢绕组中的电流是____。(B) A.直流 B.交流 C.脉动

试题库系统设计

试题库系统设计 绪论 21世纪是知识不断涌现,科技不断创新的时代,对人才的要求越来越高。进行素质教育,提高人才质量,是时代对教育界提出的迫切要求。为适应教学发展要求,教育界不断调整教学内容,改革教学模式,考试制度和形式的改革也在同步进行,试题库管理系统顺应这一趋势应运而生。 试题库管理系统的兴起 运用电脑进行试题管理是电脑辅助测试(Computer -Assisted Testing)即CAT中首要项目,最早运用这项技术的是1968年IBM公司和美国洛杉矶学区共同开发的一个CTSS(Classroom Teacher Supporting System),CTSS系统最初管理一个美国历史题库,其中贮存有800门题目,能为中学教师生成测验、家庭作业、课堂讨论题以及课外辅导材料等,CTSS采用批量处理方式,先由教师填写申请单,标明所需题目的数量,类别及有关属性,经光电扫描机输入电脑,CTSS 即能自动选取题目,复印所需的份数,还能自动输入答案单、核对答案和评分等。后来,加利福尼亚州开发了一个称为SOCRATEB CATC系统,它是在SOCRATES情报检索网络上实现的一个电脑辅助测验编制(Computer Assisted Test Construction,简称CATC系统)专为加利福尼亚州19个州立大学中的1.6万名教师和29万学生服务,该系统拥有11个题目库,大的试题库装有万个以上的试题,如美国历史题目

库,小的题目库也有数百道题目,如心理学题目库。它们能自动编制出各种测验,如自我测验、定位测验、诊断性练习、学期测验和综合测验等。这些测验和练习可通过分时终端交互产生,也可通过批量方式产生。 试题库管理系统在我国的发展 目前,大多数高等院校的考试仍采用任课教师(个人或集体)考前出题的方式,为了解决学生压题、考前漏题、补(缓)考试题与正式考试试题量及难度差异问题,教务管理部门通常要求教师同时出多套试卷,其题量与难度要求相同,并且要同时给出答案和评分标准。这样虽能解决一些问题,但给教师增加了很大的工作负担。若上下界学生的同一门课程由同一教师承担,则难免几界学生用相同几套试卷;若由不同教师任课出题,则上下届学生的成绩之间又不具有可比性。若建立题库,每次考试前由题库中题目随机生成试卷,则可以较好地解决考教分离的问题,也可以将广大教师从每学期末繁重的命题工作中解放出来。 在我国虽然计算机参与教学管理已经有比较长的时间,但由于受到硬件设备性能和软件制作水平的限制,在过去的一段时间中,利用计算机现代化管理试题的技术只为少数对计算机程序精通的人士所掌握,广大的教育工作者仍然处在手工操作的低水平上运作,程不外乎于先把试题被抄写卡片纸上,再分别放置于不同的试题柜中,不仅复制极其困难,而且更新、查找也十分麻烦,效率极其低下。今日,硬件设备性能和软件制作水平的提高,为研制开发高性能的试题管理软件提供了条件。不少软件开发者看到了教育工作者在这一领域的困境,

船舶电气设备及系统(1-5章)复习思考题作业

《船舶电气设备及系统》课后习题答案第1章电与磁 1-8、交流接触器接到相同电压的直流电源上会出现什么现象? 答:交流接触器因其线圈工作时会感应电势,此电势正常工作时起限流作用,为了使其有足够的吸力,线圈的线阻应较小,因而线径较粗,匝数较少。若将其接到直流电路中,由于不能感应出电势,在相同大小的电压下,将产生非常之大的电流(十几甚或几十倍于额定电流),这将使接触器的线圈立即烧毁。 1-9、交流接触器为什么要用短路环? 答:简单地说,交流接触器用短路环是为了避免衔铁的振动。交流接触器的线圈通过的是交流电流,在铁心中产生的是交变磁通。在一个周期内,交流电流和交变磁通都有两个瞬时值为零的“过零点”。在“过零点”瞬间,铁心产生的电磁吸力为零。而交流接触器的衔铁是靠反力弹簧释放的,工作时衔铁是靠电磁吸力克服反力弹簧作用力而吸合的,因此若不采用短路环,在“过零点”衔铁就会出现振动。短路环是用良导体焊接成的,将铁心的一部分套住。接触器工作时产生的交变磁通也通过被短路环套住的部分铁心,且在短路环中感应电动势,产生电流。短路环中的电流也会产生磁通,而且,接触器线圈产生的磁通为零时(变化率最大),短路环感应的电动势、产生的电流和磁通都达到最大,因此保证接触器线圈电流“过零点”时铁心产生的磁通和吸力不围零,从而避免衔铁的振动。也就是说,交流接触器铁心中的短路环是避免铁心两部分产生的磁通同时为零,从而避免衔铁的振动的。 1-10、交流接触器为什么要用钢片叠成? 答:交流电磁铁工作时,线圈通入的是交流电流,在铁心中产生的是交变磁通,交变磁通会在铁心中产生涡流损耗。为了减少涡流损耗,铁心的应该由片间涂有绝缘材料的硅钢片

电气试题汇总

填空 1、在设备检修前,必须,熟悉该设备的图纸、质量要求以及,全面掌握设备的; 2、凡进行检修的设备,应在修前对周围的场地清扫,修后清除杂物,保持工作场所的; 3.电动机解体前与组装后应测量绝缘电阻。一般380V电动机的绝缘电阻应大于。 4.电动机解体及组装时应测量定子与转子铁芯的空气间隙,间隙最大偏差不应超过其算术平均值。 5.电动机解体时,必须将所有的零件作好,以免重复。 6.电动机拆卸端盖时,禁止用,必须注意端部线圈,以免碰伤。 7.为防止在装配时弄错,在拆卸时必须先在端盖接缝处。 8.装滚动轴承的电动机,先要拆卸,再卸。 9.抽转子时,钢丝绳缚转子的地点,必须,以防损坏转子。 10.如果松动的槽楔超过全长以上,需退出加绝缘垫重新打紧。 11.绕线型电动机保护熔断器的容量,一般应为电动机额定电流值的倍。 12.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为。 13.在绕线式异步电动机转子回路中串入电阻是为了改善电动机的。 14.量程为250V,内阻是250KΩ的电压表,如果要测量50V的电压,应该串入 K Ω的电阻。 15.用颜色表示相序时,A相为,B相为,C相为。 16.电动机绕组上积有灰尘会和影响散热。 17.电流互感器的二次回路不允许。 18.电力电缆的截面在以上的线芯,必须用线鼻子或接线管联接。 19.单相异步电动机常用的启动方法有分相启动,启动,罩极启动。 20.组装轴承时,一面应朝外,不得巧计外圈及保持器。 21.三相异步电动机接通电源后启动困难,转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声,这是由于。 22.测量定、转子气隙时用塞尺在直径位置上测量气隙,重复次,每次把转子转动120度。 23.装滑动轴承的电动机在拆卸轴承端盖前,应先。 24.为了避免损坏绝缘,不得使用来清除线圈上的污物,清扫时须用木制或纯板制剔片,而清洁时应使用洁净的抹布。 25.电动机的空载电流约为额定电流的。 26.用汽油擦拭定子线圈端部上的脏污时,必须注意。 27.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为。 28.轴承正常工作有均匀的响声,当发现温度太高或有附加均匀或不均匀的敲击声时,说明轴承可能损坏或有外物侵入,应立即加以。 29.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用。 30.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。

火电厂电气值班员调考题库(实用完整)

电气值班员培训考试试题库 2015年8 月

目录 第一部分填空题 (1) 第二部分单选题 (17) 第三部分判断题 (41) 第四部分简答题 (53) 第五部分论述题 (70) 第六部分操作题 (104)

第一部分填空题 1.电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在(1000V)以上者为高压,设备对地电压在(1000V 及以下)者为低压。 2.经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行(其他工作),(不得移开)或(越过遮栏)。 3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得接近故障点(8m)以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴(绝缘手套)。 4.操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自(更改操作票),不准随意解除(闭锁装置)。 5.装卸高压熔断器(保险),应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 6.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关(隔离开关刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 7.10KV 及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。 8.220KV 电气设备不停电的安全距离是(3)米。 9.转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为(有电压)。 10.测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备(对地放电)。 11.测量绝缘时,测量用的导线,应使用(绝缘导线),其端部应有绝缘套。 12.在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流器(二次侧)开路。 13.在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧(短路)。 14.装设接地线必须先接(接地端),(后接导体端),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。 15.高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的(专用验电器)。 16.接地线的截面积不得小于(25)平方毫米。 17.发电厂电气高压试验的整个过程应有(监护)制度,并由专人监护。 18.每次接用或使用临时电源时,应装有动作可靠的(漏电保护器)。 19.在室内高压设备上工作,其工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上禁止通行的过道上应悬挂(止步,高压危险)标示牌 20.为保证人身和设备的安全,电力设备外壳应(接地或接零)。

题库系统的设计与实现

题库系统的设计与实现 招生 规模的不断扩大,教师的短缺成一个普遍而严重的问题,教师工作量 呈直线上升.开发网络考试系统,不仅为高校教分离、教学资料共享、 科学评价教学效果、合理安排教学提供了有利的条件,而且为促进教师提高教学水平,使广大的高校教师有更多的时间和精力投身于教研教改和科学研究从而取得更大的成绩提供了可能;另一方面,在许多院校,他们非常想通过自己的自学在不影响工作的前提下能在当地参加完学校组织的课程考试。网络的在线考试系统是对传统考试方式的一个冲击和革命。 本系统设计的主要内容是为了适应无纸化考试的需要,研究与实现具备网络化、自动化、通用化的题库管理、试卷生成、网络考试、考试监控、自动阅卷、成绩管理等功能的通用题库考试系统。 可扩展到学校教务管理、图书管理、学生管理、财务管理、人事管理等各项管理工作中,真正实现高效实时的无纸化办公。 系统研究的目的 解决通用题库考试系统的关键技术问题,并设计具备罗高实用性的成型系统,技术上综合运用ActiveX、ADO、DAO、面向对象、网络技术、数据库技术等技术,实现系统的通用性、独立性、保密性、可扩展性。 通过提高测验考试的效率、增强测验考试的反馈效果,提示学生知识能力的局部缺陷,使教与学都更有针对性,从而提高教师的教学水平和学生的学习效果。 本系统研究的主要内容 为了适应无纸化考试的需要,研究与开发一个具备网络化、自动化、通用化的题库管理、试卷生成、网络考试、考试监控、自动阅卷、成绩管理等功能的通用题库考试系统。 网络考试系统是全面网络化的多用户系统,系统安装分布于题库服务器、普通教师机、监考教师机、学生机等多台计算机上,十分适用于电子教室环境,是校园网软件系统软件系统的重要组成部分。 该系统主要从以下两个方面的进行研究: (1)网络考试 传统考试方式下,教师需要命题、阅卷、统计分数等等,工作量非常大。尤其当考生数量比较大时,阅卷和成绩统计将十分烦琐而且容易出错。同时,对于一些操作性很强的课程,只凭理论考试难以检测出学生对某一技能的掌握情况。 本系统力求能将网络考试贯穿其中,不仅检测了学生对理论知识的掌握程序,还可以检测到学生的实际操作水平,同时也减轻了教师的工作负担并大大地提高考试的质量和工作效率。同时为了使用传统的考试和现代网上在线考试平滑过度,将设计用于传统考试的试卷组卷功能,这一功能同时也为那些不适合在网络上考试的科目提供网络试题库管理和标准化考试的条件。 (2)题库管理 建立题库是传统试卷组成和网络在线考试功能实现的基础,题库中试题存储结构设计与实现的优劣对系统整体性能影响很大。同时,试题在线编辑、生成传统考试试卷、网络在线考试试卷、评测过程也都占有十分重要的地位。 一个考试系统的成功与否不能单纯用考试界面、考试试卷的美观以及评分功能强大的实现来衡量。题库管理系统是专门用于完成试题的录入、查询、修改、删除、组卷等工作的应用程序。其最大的特点是它是开放性、方便性和灵活性,也就是说用户不仅可以轻松地借助通用、熟练的Word文字处理软件向题库添加试题(卷),借助友好方便的界面修改和查询试题(卷),而且还可以自动新增科目并建立相应的数据表;它将允许用户根据自己的需求,从现有的试

相关文档
相关文档 最新文档