文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩头修补方案 3

桩头修补方案 3

桩头修补方案 3
桩头修补方案 3

桩头修补方案

1、工程概况

本工程为城南逸居住宅小区,其中C-1#楼、B-1#楼,地下一层,地上二十四层。B-2#楼、B-3#地下二层,地上二十四层。楼结构形式为剪力墙结构,桩基采用钢筋混凝土灌注桩。基础为筏板基础。

2、施工方法

2.1钢筋锚固长度不够的需要接长

①破桩后钢筋锚固长度不足500mm者,需焊接接长钢筋达到锚固长度,单面搭接焊,焊缝长度为15d。

②破桩时切断钢筋,钢筋低于桩顶标高,将钢筋剔凿出一定长度200mm,单面搭接焊,焊缝长度15d。钢筋焊接完毕后,经检查合格后,桩顶剔凿钢筋的坑用二次灌浆料填补,填补前用水冲洗坑内灰尘,然后再填拌好的二次浆料,表面抹平整。

2.2二次灌浆料修补桩头

破桩头结束后,剔除松动的混凝土块,混凝土桩头弹十字线即中心线,将混凝土桩头剔凿成直径为700mm的圆形,混凝土表层的土用钢丝刷刷掉。破桩过程中桩顶标高偏差较大时,或有坑时,用压力水冲洗混凝土,然后刷素浆一道,拌合二次灌浆料,将桩头补平,用抹子搓平压光。

2.3桩的钢筋保护层不够时进行处理

桩钢筋保护层厚度不够时,将保护层表面泥土清洗掉,用铁皮围成圆形,达到混凝土保护层厚度,然后浇筑二次灌浆料,初凝后拆除

铁皮模板,养护混凝土。

2.4灌注桩钢筋笼缩颈,钢筋笼下沉,灌注桩夹泥等缺陷由桩基施工单位处理。

3、修补结束后进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。

4、质量注意事项

①混凝土桩头剔凿时,严禁破坏钢筋及桩体。

②桩头钢筋调直后,严禁机械进入基坑碰撞钢筋。

③桩头修补完毕后,必须进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。并留置一组试块检验强度。

5、安全注意事项

①每日施工前,召开班前会,进行安全教育。

②所有施工人员认真贯彻执行“安全第一”的主要方针。严格按照安全交底及安全操作规程施工。

③修补过程中使用切割机时,一人操作切割机一人负责拉线,避免绞线。

④剔凿混凝土时,严禁其它人员站在操作人员对面。断凿桩时随时观测桩是否偏移、是否倾斜。

⑤桩头吊运时设警戒线,严禁无关人员通行。

⑥进入施工现场必须戴安全帽。

CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法(建筑助手)

CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法本施工方法经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等多方协商,同意按以下方法施工。 一、修补缺陷桩范围; ①桩基检测为断桩的; ②桩内发现夹有泥土等杂物的桩; ③桩头直径小于320(含320)的桩。 二、断桩修补方法 1、先将需要修补的断桩挖出来,挖土深比断桩位置深150mm,挖土直径根据现场要求确定; 2、将断桩面打凿平整,并将松动及软弱的混凝土剔除,然后用清水将断面冲洗干净,并在上面刷一层素水泥浆(用32.5#水泥); 3、把模板支设好并加固牢靠后,用水将模板湿润,然后开始浇筑混凝土; 4、原设计桩径为400mm,修补断桩时桩径增大至500mm; 5、原设计桩混凝土强度为C25,修补断桩混凝土采用C30商品混凝土(加3%早强剂),混凝土一次浇筑高度不得大于500mm,用振动棒分层振捣密实,混凝土浇筑高度至-6.72m,顶部用铁抹子压实木抹子搓毛; 6、待混凝土凝固,将模板拆除后,用级配良好的毛砂将桩周围分层夯填至基坑开挖底标高(人工夯实); 7、桩基检测为断桩但下挖1.5m仍然不能摇动的桩,用级配良好

的碎石分层夯填人工夯填),不做其他处理。 三、其它缺陷桩修补方法 1、在桩顶标高处没有发现桩头的,下挖直至找到桩头,并从桩头向下挖150后,将表面清理干净,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500.混凝土浇筑完毕后用级配良好的砂卵石分层夯填至桩顶标高(人工夯填)。 2、桩内发现夹有泥土等杂物的桩,向下挖200-400后将上部夹有泥土的桩凿掉,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500,如凿掉后仍然发现夹有泥土,继续向下挖200-400,如仍然存在上述现象,另行出处理方法。混凝土浇筑完毕后用级配良好的碎石分层夯填至-6.77m(人工夯填)。 四、小桩头处理方法 1、将所有桩头直径小于320(含320)的桩头向下挖650,将上部500小桩头截掉,要求下部桩头直径大于320,用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补至设计标高,修补直径为500. 2、桩周边用天然级配碎石分层夯填,每层虚铺厚度不得大于150,压实系数不小于0.94。 3、下挖650后,桩头直径仍然达不到320以上的,另行出具处理措施。 五、注意事项 1、挖断桩时如存在积水,应及时用水泵抽掉; 2、用碎石夯填桩周边时,应沿桩周边均匀的分层夯填,以免将

补桩头施工方案

一、编制依据 1、设计施工图纸; 2、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 3、施工现场场地情况及周边环境情况。 二、工程概况 1)项目名称:XXX片区棚户区(危旧房)改造工程(XX)1#楼 2)建设地点:XX 3)建设单位:XX房地产开发有限责任公司 2、建设规模 建筑面积: 1#楼:33189.87㎡。 建筑层数和建筑高度:1#楼:地下三层,地上三十二层。建筑高度为98米;设计使用年限:50年。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为800mm,桩身砼强度等级为试桩C40,锚桩、工程桩C35。灌注桩1#楼:171根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在试桩及工程桩施工完毕并达到设计强度 (2)关于工程灌注桩必须在桩间土开挖至设计标高后施工 2、机具准备

3、材料准备:钢板(长1.9米,宽0.25米)60块。 四、施工工艺 1、工艺流程基坑轴线定位→设置标高控制桩→挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→电镐凿出钢筋→用电镐打眼→楔子钉进眼孔→用锤子打楔子→用手工凿平桩顶→凿除残余→清洗桩头→补桩头受损钢筋→补桩头砼 2、施工顺序 一:破桩头: (1)桩顶标高控制用水准仪把桩顶标高控制点划到桩的侧壁。 (2)桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除当快接近桩顶设计标高-10.200m时用人工用凿除桩顶残余砼达到设计标高。 (3)凿除桩顶预加高的砼桩头时钢筋不能乱弯要保护整个施工中的钢筋。 3、施工注意细节 (1)切割机施工时桩体主筋保护层厚度为55mm严禁切割机切到钢筋。电梯井、集水坑放坡坡面上的桩破除桩头后,顶面为斜面,与放坡面平行。尤其需要注意:电梯井、集水坑斜坡处的桩头,破除桩头切割时,必须引起高度重视,严禁切割机切到、损伤主筋。 (2)电镐破除钢筋保护层时钢筋可稍微弯曲但不得超过30度。 (3)标高要符合设计要求严禁钢筋外边(保护层)5.5cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净桩顶

断桩处理的几种方法

钻孔灌注桩断桩预防及处理方法 钻孔灌注桩基础由于其施工设备简单、易于操作而被广泛应用于桥梁建设中,目前已形成了一套比较成熟的施工技术。但是由于钻孔灌注桩的施工受多种因素影响,处理不好容易引起断桩,因此对断桩的预防是钻孔灌注桩施工中的一个重要问题。 一、断桩原因 断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程中,泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开并形成上下两段,造成混凝土变质或截面积受损,从而使桩不能满足受力要求。常见的断桩原因大致可分为以下几种情况: (1)由于混凝土坍落度过小,或由于石料粒径过大、导管直径较小,在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土初凝前无法疏通好,不得不提起导管,形成断桩。(2)由于运输或等待时间过长等原因使混凝土发生离析,又没有进行二次搅拌,灌注时大量骨料卡在导管内,不得不提出导管进行清理,引起断桩。(3)由于水泥结块或者在冬季施工时因集料含水量较大而冻结成块,搅拌时没有将结块打开,结块卡在导管内,而在混凝土初凝前不能疏通好,造成断桩。(4)混凝土灌注过程中发生坍孔,无法清理,或使用吸泥机清理不彻底,使灌注中断造成断桩。(5)由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩。(6)在提拔导管时,盲目提拔,将导管提拔过量,使导管底口拔出混凝土面,或使导管口处于泥浆层,形成断桩。(7)在提拔导管时,钢筋笼卡住导管,在混凝土初凝前无法提起,造成混凝土灌注中断,形成断桩。(8)导管接口渗漏,使泥浆进入导管,在混凝土内形成夹层,造成断桩。(9)处理堵管时,将导管提升到最小埋置深度,猛提猛插导管,使导管内混凝土连续下落与表面的浮浆、泥土相结合,形成夹泥缩孔。(10)导管埋置深度过深,无法提起导管或将导管拔断,造成断桩。(11)由于其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注,中断时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起,形成断桩。 由此可见,钻孔灌注桩的施工受多方面因素的影响,灌注前应从各方面做好充分的准备,尽可能避免意外情况发生。 二、可采取的预防措施 1、材料方面 集料的最大粒径应不大于导管内径的1/6~1/8以及钢筋最小净距的1/4,同时不大于40mm。拌和前,应检查水泥是否结块;如果在冬季施工,拌和前还应将细集料过筛,以免因细集料冻结成块造成堵管。控制混凝土的坍落度在18~22cm范围 内,混凝土拌和物应有良好的和易性。在运输和灌注过程中,混凝土不应有离析、泌水现象。 2、混凝土灌注 (1)制作钢筋笼时,为使焊口平顺,最好采用对焊的方法。若采用搭接焊法,要保证接头不在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管。(2)根据桩径和石料的最大粒径确定导管的直径,尽量采用大直径导管。使用前要对每节导管编号,进行水密承压和接头抗拉试验,

桩头修补方案

桩头修补方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

桩头修补方案 一、工程概况: 本工程为西安服务外包产业园创新孵化中心工程C、D座楼桩头修补工作。工程桩及试桩C座有166根,D座有183根。桩径为600mm,桩顶现有标高为。 由于本工程桩设计为灌注桩且基坑土质为砂层,存在桩头尺寸过大、桩断面不规则的现象。故此,施工前须对桩头进行修补,以保证后续防水工程的施工质量。 二、施工顺序及技术要求: 桩头高出或大于桩径的混凝土錾除——钢筋修整、导水管割除——清理桩头——修补桩头——养护——验收。 1.标高控制:施工前必须对每个桩顶标高进行控制。将标高用黄油漆标在每个桩的钢筋上。桩顶设计标高为。 2.桩头高出混凝土錾除:将现有桩头高出部分或大于桩径部分的混凝土錾除掉。錾除厚度、高度控制在3-4cm,以保证后补混凝土的厚度、强度。混凝土进行錾除工作时,应注意避免对桩头破损过大。 3.钢筋修整:将桩头弯曲钢筋用钢筋专用扳手校正直。钢筋存在生锈的,进行除锈工作。桩内的导水管切除。

4.清理桩头:用钢丝刷配合水管将桩头周边、表面的泥渣冲刷干 净,去除桩头表面松动混凝土、裂纹部分,使表面达到粗平。 5.修补桩头: a、对桩头低于设计标高的桩头或桩头混凝土破损较大用C35细石混 凝土振捣密实(工具用制作的三合板模型上小下大,直径600㎝)。 b、用高标号防水水泥沙浆将桩头与垫层的阴角修补,作成 R=50mm圆弧角或斜面20㎝的斜角,侧面与桩顶面接茬处用毛刷刷 好。 5、养护:对砂浆修补、细石混凝土浇筑完成的桩头,应在凝固后用湿毡 洒水养护,防止裂缝。 三、质量要求: 1、清理桩头时严禁重锤横向砸桩,严禁对桩身进行损毁。在接 近设计标高或桩径时,应采用人工或小电錾清除。 2、钢筋修整时,不得用力过大造成钢筋破坏。钢筋表面的锈应 清理干净。 3、桩头修补前应充分对混凝土表面进行湿润并用同标号砂浆做 结合层,以保证后补混凝土与原混凝土的粘合。修补后的表面必须 平整,满足防水基层的质量要求。 4、桩头修补完成后,应进行覆盖养护。

(完整版)桩基工程桩头接桩方案

桩基工程桩头接桩整改施工方案 一、编制依据 本方案作为桩基施工方案的补充,其编制主要依据原施工方案编制依据。 二、施工准备 根据现场情况做好钢护筒(直径为900mm)10套、风镐2 把、空压机1台、毛刷、小錾子若干、铁锤5 把、电镐2台。 三、原因分析 1 施工时桩头控制标高不精确,造成桩头破除后与设计桩顶标高不符; 2 施工时环切深度不到位,破桩时混凝土块从环切部位剥落, 钢筋保护层破坏。 四、施工工艺及施工要点 1 施工流程图 重新进行测量---挖桩间土---重新环切破桩---清理桩头杂物及松散砼---钢护筒支设---桩头浇水清理---砼浇筑振捣、养护---拆模---桩头凿毛。 2 施工工序及要点控制 2.1 按照图纸要求的高程,对桩头超破且破除没有环切致使钢筋保护层损伤的桩进行统计,然后重新进行高程测量,将桩头结构50 线引到桩头钢筋上,用胶布或是油漆进行标记; 2.2 根据桩头结构50 线将有问题桩头周围的土体往下进行人工开挖,开挖深度保证300mm 且要保证能清理破损桩头;钢筋折断处应错开搭接,采用

焊接工艺,双面焊接不小于5d、单面焊接不小于10d; 2.3 桩间土清理完成后将高程引至桩身,然后根据现场桩头情况确定重新环切的位置,环切严格按照规定执行(即利用环切片按照标记好的高程进行整个桩身环切,环切的深度控制在30--40mm,环切完成后重新进行桩头破除),待桩头二次破除后,先用人工将大块砼清理出现场,然后利用空压机将桩头上的尘土、松散砼粒吹散,保证桩头干净整洁; 2.4 桩头杂物清理干净后,根据原桩位支设好钢护筒模板,原桩身接长不小于300mm,若接桩头需要的钢护筒长度与现场不符,要根据现场实际情况进行重新加工,一定要保证接桩的质量; 2.5 模板支设完成后再次进行桩头尘土及颗粒杂物的清理,清理完成后用水对桩头进行清洗,然后在原桩头上用毛刷刷2-3 遍界面剂;然后分层(层厚约30cm)浇注混凝土至接桩顶设计标高,砼浇筑人工振捣要密实、表面要平整,坍落度控制在180~220mm;混凝土浇筑采用C40商品混凝土;混凝土浇筑后,在常温条件下12h 内应覆盖浇水养护,养护使用土工布覆盖, 浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜; 2.6 混凝土浇筑初凝后进行模板拆除,拆除模板后利用小錾子将混凝土面凿毛,然后用扫把将凿毛残渣清扫,并用水冲洗干净,模板拆除要注意桩头棱角,加强混凝土成品保护。 五、预防措施 1严格控制桩头标高,每根桩用水准仪沿桩身标记三个点,再用线绳 将三个点连成一圈,然后用记号笔画线,标识清楚。 2 控制环切深度。

钻孔灌注桩泥浆处理方案.

金沙碧桂园II标段桩基工程 旋挖钻孔灌注桩 泥浆处理施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州聚黔建设工程有限公司 二0一八年五月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章泥浆处理方案 (2) 第三章安全文明施工保证措施艺 (3)

第一章工程概况: 一、工程名称:金沙碧桂园II标段桩基工程 二、工程地点:金沙县经济开发区 三、建设单位:金沙碧桂园物业发展有限公司 四、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 五、勘察单位:贵阳建筑勘察设计院有限公司 五、监理单位:贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 六、施工单位:贵州聚黔建设工程有限公司 七、工程概况:金沙碧桂园II标段项目位于金沙县县城经开区,东侧紧邻黄山大道距金沙经开区客运站600m,南侧紧邻黄河大道距杭瑞高速金沙收费站 700m,东侧距金沙县第二职业技术高级中学1.6km,交通便利。该项目占地面积约30000m2,场地长约400米,宽约76米,拟建建筑物以高层为主。其中12#、13#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼为地下1层,地上18层;7#、16#楼为地下1层、地上16层,11#楼地下1层、地上17层,地下室为地下一层(7#楼、11#楼及附带地下室),结构类型为框架剪力墙结构或剪力墙结构,桩基础形式,建筑结构安全等级为二级。 根据地勘资料显示,场地所处地貌单元属溶、剥蚀、河谷阶地地貌区,场区整体位于河谷阶地及溶蚀残丘坡脚地段,整体为东高西低,地形坡度较缓,原始地面为荒地,表层存在临近场地堆填素填土,地面标高921.0-924.9m左右。场区上空无高压电线通过,场地周边也无重要建筑物及构筑物,周边无地下管线。场地工程环境条件简单。 根据区域水文资料,该场区位于溶蚀、侵蚀地段,地势较低洼,为地下水径流排泄区,根据场区地形地貌及地下水排泄条件,地下水迳流方向由东往西方向径流、排泄,最终汇入西侧支流-箐河内。场地岩溶水含水层受含水岩组地层岩性、构造发育的影响,基岩富水性强,属强透水岩组。根据场区地形地貌及地表水、地下水排泄条件,场区地下水水位较高,局部低洼地点已出露于地表,根据钻探期间对钻孔水位进行观察,场区水位标高为919.30~920.20m,场区为回

桩头修补方案 3

桩头修补方案 1、工程概况 本工程为城南逸居住宅小区,其中C-1#楼、B-1#楼,地下一层,地上二十四层。B-2#楼、B-3#地下二层,地上二十四层。楼结构形式为剪力墙结构,桩基采用钢筋混凝土灌注桩。基础为筏板基础。 2、施工方法 2.1钢筋锚固长度不够的需要接长 ①破桩后钢筋锚固长度不足500mm者,需焊接接长钢筋达到锚固长度,单面搭接焊,焊缝长度为15d。 ②破桩时切断钢筋,钢筋低于桩顶标高,将钢筋剔凿出一定长度200mm,单面搭接焊,焊缝长度15d。钢筋焊接完毕后,经检查合格后,桩顶剔凿钢筋的坑用二次灌浆料填补,填补前用水冲洗坑内灰尘,然后再填拌好的二次浆料,表面抹平整。 2.2二次灌浆料修补桩头 破桩头结束后,剔除松动的混凝土块,混凝土桩头弹十字线即中心线,将混凝土桩头剔凿成直径为700mm的圆形,混凝土表层的土用钢丝刷刷掉。破桩过程中桩顶标高偏差较大时,或有坑时,用压力水冲洗混凝土,然后刷素浆一道,拌合二次灌浆料,将桩头补平,用抹子搓平压光。 2.3桩的钢筋保护层不够时进行处理 桩钢筋保护层厚度不够时,将保护层表面泥土清洗掉,用铁皮围成圆形,达到混凝土保护层厚度,然后浇筑二次灌浆料,初凝后拆除

铁皮模板,养护混凝土。 2.4灌注桩钢筋笼缩颈,钢筋笼下沉,灌注桩夹泥等缺陷由桩基施工单位处理。 3、修补结束后进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。 4、质量注意事项 ①混凝土桩头剔凿时,严禁破坏钢筋及桩体。 ②桩头钢筋调直后,严禁机械进入基坑碰撞钢筋。 ③桩头修补完毕后,必须进行养护,养护时用塑料薄膜并加盖棉被养护。并留置一组试块检验强度。 5、安全注意事项 ①每日施工前,召开班前会,进行安全教育。钻孔灌注桩桩头质量缺陷处理方案

河南省郑州新区建设投资有限公司郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工 程(A、B、C区主体工程施工及八个人行通道装饰工程) 施工第二标段 钻孔灌注桩桩头质量缺陷处理方案 QG/SBC-ZJDD-JS-FA044 上海宝冶集团有限公司 郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程 二标段项目部 2019年5月1日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、桩头缺陷原因分析 (2) 四、桩头缺陷的处理 (2) 五、质量保证措施。 (7) 七、安全文明施工及环境保护 (7)

一、工程概况 郑州综合交通枢纽东部核心区地下空间综合利用工程位于郑东新区东南部,七里河南路、商鼎路、圃田西路和博学路之间围合区域。本工程总建筑面积约9.2万平方米,主要为地上一层,地下三层,其中地下三层层高4.20米(均为人防),地下二层层高5.30米,地下一层层高5.90米,主体结构采用框架结构,现浇钢筋混凝土梁板承重体系,基础结构形式为采用桩基础+承台+底板基础形式,桩基、地基基础设计等级均为甲级。本工程所有桩基均采用钻孔灌注桩,直径800mm,有效长36m,本工程共计桩数2221根。所有桩兼做抗压桩和抗拔桩。 钻孔灌注桩详图 二、编制依据 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法

C F G桩修补断桩方案及 小桩头处理方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

CFG桩修补断桩方案及小桩头处理方法 本施工方法经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位等多方协商,同意按以下方法施工。 一、修补缺陷桩范围; ①桩基检测为断桩的; ②桩内发现夹有泥土等杂物的桩; ③桩头直径小于320(含320)的桩。 二、断桩修补方法 1、先将需要修补的断桩挖出来,挖土深比断桩位置深 150mm,挖土直径根据现场要求确定; 2、将断桩面打凿平整,并将松动及软弱的混凝土剔除,然后用清水将断面冲洗干净,并在上面刷一层素水泥浆(用#水泥); 3、把模板支设好并加固牢靠后,用水将模板湿润,然后开始浇筑混凝土; 4、原设计桩径为400mm,修补断桩时桩径增大至500mm; 5、原设计桩混凝土强度为C25,修补断桩混凝土采用C30商品混凝土(加3%早强剂),混凝土一次浇筑高度不得大于500mm,用振动棒分层振捣密实,混凝土浇筑高度至,顶部用铁抹子压实木抹子搓毛; 6、待混凝土凝固,将模板拆除后,用级配良好的毛砂将桩周围分层夯填至基坑开挖底标高(人工夯实);

7、桩基检测为断桩但下挖仍然不能摇动的桩,用级配良好的碎石分层夯填人工夯填),不做其他处理。 三、其它缺陷桩修补方法 1、在桩顶标高处没有发现桩头的,下挖直至找到桩头,并从桩头向下挖150后,将表面清理干净,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500.混凝土浇筑完毕后用级配良好的砂卵石分层夯填至桩顶标高(人工夯填)。 2、桩内发现夹有泥土等杂物的桩,向下挖200-400后将上部夹有泥土的桩凿掉,然后用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补,修补直径为500,如凿掉后仍然发现夹有泥土,继续向下挖200-400,如仍然存在上述现象,另行出处理方法。混凝土浇筑完毕后用级配良好的碎石分层夯填至(人工夯填)。 四、小桩头处理方法 1、将所有桩头直径小于320(含320)的桩头向下挖650,将上部500小桩头截掉,要求下部桩头直径大于320,用C30混凝土(加3﹪早强剂)修补至设计标高,修补直径为500. 2、桩周边用天然级配碎石分层夯填,每层虚铺厚度不得大于150,压实系数不小于。 3、下挖650后,桩头直径仍然达不到320以上的,另行出具处理措施。 五、注意事项 1、挖断桩时如存在积水,应及时用水泵抽掉;

破桩头施工方案精编

破桩头施工方案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

一、编制依据 1、由太原理工大学建筑设计研究院提供的设计施工图纸; 2、由山西省勘察设计院提供的《岩土工程勘察报告(详勘); 3、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 4、施工现场场地情况及周边环境情况 二、工程概况 1、工程场地概况 中铁十二局集团第二工程有限公司宿舍住宅5#楼位于太原市小店区,东临人民南路,南临通达街,北临惠远西街,西临农兴路。本工程总建筑面积16322.77m2,地上二十二层,地下二层。地下二层为设备用房及人防,地下一层为设备层,地下建筑面积1860.19 m2;地上二十二层,地上建筑面积14462.58 m2。结构类型钢筋混凝土剪力墙结构。 2、工程桩分布状况 本工程基坑总面积约1740㎡,总延长米约180m,自然地坪相对标高约为-0.95m(±=774.873m),坑底标高- 5.70m,基坑挖深约为4.75m。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为600mm砼等级为C35钻孔灌注桩结

合外侧?600三轴水泥土搅拌桩止水帷幕的形式,钻孔灌注桩160根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在围护结构、工程桩及立柱桩施工完成,围护体形成并达到设计强度; (2)大面积开挖至压顶梁底部后,方可进行围护桩头的破碎工作; (3)关于坑中坑的围护灌注桩必须在坑中坑开挖完成之后施工; 2、机具准备 四、施工工艺 1、工艺流程 挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→用风镐破桩头→用手工整平桩顶→ 凿除残余→清洗桩头

混凝土灌注桩补桩头施工方案

混凝土灌注桩补桩头施 工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

三千渡·双水岸2#楼混凝土灌注桩补桩头施工方案 一、基本情况: 本项目2#楼共有灌注桩96根,桩径均为700mm,其中 81根采用C30P8混凝土,3根试桩(代工程桩)采用C40P8混凝土。锚桩12根采用C30P8混凝土。 二、桩情况 桩间土挖完后,桩平面、位置基本符合设计要,桩为偏差在规范允许范围内,桩身完整,个别桩存在一侧钢筋保护层不足55mm;桩体已经进行钻芯取样抽检,桩顶中间钻深300mm,直径100mm。 三、处理内容 1、破桩导致缺棱掉角。 2、钢筋保护层不足55mm。 3、钻芯取样桩体的孔洞。 四、基层要求 1、基层表面清理干净,修补前用水冲干净。 2、保证无明水、无杂物、无松动颗粒、夹渣等。 3、浇筑前浇水湿润。 五、桩头处理方法: 桩身修补经建设、监理、施工根据现场情况协商确定采 用《CGM高强无收缩灌浆料》进行修补,此材料流动性大,与原混凝土结合较好,强度提升较快,能在3天达到设计强度。

1、破桩头前应对每根桩进行认真抄平,并用喷漆标线, 严格控制标高,既不使破桩后的桩头高于设计标高,导致上部钢筋就位误差,更要严格控制不造成破桩偏低,使桩与基础梁、板符合设计节点结构要求。桩头破除后要进行一次全面的标高复测,对桩头进行一次精确剔、磨找平。 2、补桩前要对桩周边的泥土进行全面剔凿,露出桩体混凝土新茬,以使新补部分与原桩混凝土良好结合。 3、现场可见桩体普遍比设计桩径偏大,为充分利用现有桩径及减少剔凿工作量,考虑采用大于设计桩径的800mm 的补桩模具进行桩头补浇。 4、为确保补桩强度及与原桩的良好粘接,补桩采用“CGM高强无收缩灌浆料”,3天抗压强度大于45MP,28天抗压强度大于70 MPa。 5、对不小于设计桩径700mm的桩,按周边均匀放大进行补桩,如果发现明显缩径的桩,按进行特别处理。 6、补浇桩头灌浆料应充分振捣密实,并随其收水反复拍搓,避免出现收水裂缝。 7、浇筑前要彻底对桩体进行全面清理,不得有松离散快、泥土、浮灰存在。 8、浇筑前要提前浇水湿润,以新旧混凝土良好结合,但表面一定不得有积水。 9、所浇筑“CGM高强无收缩灌浆料”应按规范留置试 块。 10、浇筑后要适当进行养护。 六、钻孔取样孔洞做法

破桩头施工方案

目录 一.工程概况--------------------------------------2 二.编制依据---------------------------- ---------2 三.施工准备------------------------------ -------2 四.施工工艺--------------------------------------3 五.成品保护------------------------------- ------4 六.桩头质量缺陷及处理方法------------------------4 七. 安全文明施工----------------------------------6 开平市住宅建筑工程集团公司 第1页共6页

一.工程概况 御城雅苑二期工程位于蓬江区迎宾大道北侧、东面紧邻港口路。建筑面积117261㎡。拟建建筑物有8幢(3.4.5#)楼均为30层,最高109m;(8.9#)楼均为28层最高103m;,10#楼均为29层最高106m,11、12#楼均为22层,最高85m。设二层地下室。基础形式:3、4、8、9#楼及塔楼外部分地下室为桩基础,其余部分为天然基础;结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程地基基础设计3、4、5#楼为甲级,其余等级为乙级,桩基安全等级为二级,采用旋挖孔灌注桩,桩径有0.8、1.0、1.2、1.5m四中,其中0.8m的桩128条、1.0m桩204条、1.2m 桩7条、1.5m桩12条,共计工程桩351条,其中本工程由江门市蓬江区白石泓润房地产开发有限公司开发;开平市住宅建筑工程集团公司承建;广东省华城建筑设计院有限公司承担施工图设计;江门市建筑设计院承接勘察任务。 二.编制依据 2.1工程设计图纸 2.2港口路白石地段10号地块二期工程《岩土工程勘察报告》 2.3相关的各种规范规程、法律法规、图集。 2.4施工现场场地情况及周边环境情况 三.施工准备 1.施工条件 (1)开挖面积达到承台大小至垫层底标高,且达到施工作业面。 (2)桩身周围积水抽出到达施工作业条件 2、机具准备 开平市住宅建筑工程集团公司 第2页共6页

补桩头施工方案

长治市圣鑫园保障性住房小区C—05#楼 补桩头施工 方案 河南华安建设有限公司

补桩头施工方案审批表 工程名称:长治市圣鑫园保障性住房小区c—05#楼 建设单位: _______________ 施工单位:河南华安建设有限公司 审批名目:_______________________________________

补桩施工方案 一、工程概况 本工程为长治市经济适用房发展中心开发的长治市圣鑫园保障性住房小区 C-05#楼,位于长治市新建体育馆东侧,南岭太行西街。本工程为地下一层,地上十八层,从室外地面起算结构总高度为54.350m,室内外高差0.450m。结构为 A 级高度钢筋混凝土剪力墙结构,基础为钢筋混凝土筏板基础。 桩基为CFG桩,桩径400mm,桩长12000mm,桩顶标高-5.480m,桩距1400mm,正方形布置,总桩数559根,桩体设计强度等级为C20,采用普通硅酸盐水泥。在基础砼垫层与桩顶设计标高之间设300厚褥垫层,该垫层从最外排桩外缘扩出500mm,垫层材料选用级配砂石或碎石,最大粒径不大于30mm。 桩间土方开挖时发现有断桩现象,桩顶标高低于设计标高,针对此现象特制以下补桩方案。 、补桩方案 1 、检查桩顶标高低于设计桩顶标高的桩位,并做好标记。 2、对低于设计桩顶标高的桩进行周边开挖,沿桩周边外扩100m m。以桩断 面向下挖深100mm。(详见示意图) 3、将桩头表面进行清理,用清水冲洗干净后,进行支设模板到桩顶标高, 刷素水泥浆结合层一道后,立即用C25的细石混凝土进行浇筑至桩顶标高,振捣密实后,表面抹平整。 4、保温方法采用塑料薄膜覆盖表层,并进行虚土二次覆盖,厚度为300mm。 5、拆模后,桩周采用素土分层夯填密实至槽底标高。

破桩头施工方案

 2、工程桩分布状况 本工程基坑总面积约1740㎡,总延长米约180m,自然地坪相对标高约为-0.95m(±0.000=774.873m),坑底标高-5.70m,基坑挖深约为4.75m。 基坑工程施工根据场地土层性质以及基坑周边环境保护要求,工程桩桩身直径为600mm砼等级为C35钻孔灌注桩结合外侧?600三轴水泥土搅拌桩止水帷幕的形式,钻孔灌注桩160根。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在围护结构、工程桩及立柱桩施工完成,围护体形成并达到设计强度; (2)大面积开挖至压顶梁底部后,方可进行围护桩头的破碎工作; (3)关于坑中坑的围护灌注桩必须在坑中坑开挖完成之后施工; 2、机具准备 序号设备名称数量用途 1 水准仪1台测量标高 2 切割机2台切割桩 3 空压机1台顶断桩头

4 吊车1台吊离断桩 5 自卸车1台运输断桩 四、施工工艺 1、工艺流程 挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→用风镐破桩头→用手工整平桩顶→ 凿除残余→清洗桩头 2、施工顺序 (1)桩顶标高控制:根据基础垫层标高,用水准仪把桩顶标高控制点,划到桩的侧壁,为了防止机械在破桩头时破坏桩顶,把桩顶标高线向上抬高10㎝左右。 (2)图纸设计要求桩锚入承台的长度100㎜,高出的桩头凿除。桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除,当快接近桩顶标高时,用人工用凿除桩顶砼,使桩顶大致平整。 (3)凿除桩顶预加高的砼,桩头钢筋不能乱弯,要保护整个施工中钢筋位置的准确性。 (4)如遇到桩顶标高正好是设计要求的标高,即桩顶标高正好是承台底部标高加上100,这样的桩顶标高是不需要凿除。 (5)在破桩头时,对于预埋有感应盒的桩顶暂时不要破除,待桩检测后再行破除。 (7)人工凿除关键施工区域的其余桩体,达到设计要求的桩顶标高,清楚桩头浮渣,并冲洗干净; 3、施工注意细节 (1)切割线施工时,桩体主筋保护层厚度为50mm,严禁切割机切到钢筋; (2)风镐破除钢筋保护层时,钢筋可稍微弯曲,但不得超过30度; (3)关键施工区域的施工必须由人工操作,不得对有效桩造成破坏; (4)标高要符合设计要求,严禁钢筋外边6cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净,桩顶中间略高于四周。桩顶混凝土洁净均匀、无夹层、无离析、强度符合要求。 (5)若桩头的钢筋外边混凝土破坏,必须把整个桩头往下破,一直满足外边够5cm的保护层厚度为止,严禁把破坏处用砂浆补平。

桩头处理方案

桩头处理方案 一、编制依据 1、上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都二标段工程施工图纸。 2、山东惠裕土木工程有限公司提供的《欧亚大观商都建设项目岩土工程勘察报告》。 3、国家、山东省、济南市现行的相关法律、法规、规定、标准及建设工程房屋建筑方面的《工程建设标准强制性条文》、相关图集、施工合同、工程预算书等。 二、工程概况 该工程为上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都工程,是济南市10大重点工程。位于济南市市中区,卧龙路以北,阳光新路以西,兴济河以东的区域,由济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资兴建,上海中建建筑设计院有限公司设计,山东三强建设咨询有限公司监理。 三、桩头处理 根据现场统计情况,目前桩头存在的主要问题有:桩基钢筋锚固长度不够、桩基钢筋在桩顶部位断开、桩基检测用回声探测孔未封堵、个别桩头破损较严重、桩头顶部不平整、桩顶标高低于设计标高及桩基钢筋变形。为配合建设单位对工期的要求,我单位准备对以上问题进行处理,处理方案如下: 1、桩基钢筋锚固长度不够 现象:主筋锚固长度不符合设计要求; 措施:单面搭接焊 工艺流程:清渣焊接 施工顺序:将锚固长度不符合设计要求的主筋用钢丝刷将其刷干净,用单面搭接焊将钢筋接至设计要求长度,焊接搭接长度不小于10d。焊接检测合格。 2、桩基钢筋在桩顶部位断开 现象:主筋断裂; 措施:双面搭接焊 工艺流程:清理桩头凿桩清渣焊接补混凝土

施工顺序:将有断裂主筋的桩头清理干净,观察断裂处其它主筋是否有类似征兆,桩头缺筋部位的混凝土用錾子凿去使原主筋露出不小于5d的长度,凿去的混凝土底面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝刷将待焊接的钢筋刷干净,用双面搭接焊将钢筋接至设计要求长度。将槽内残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。焊接检测合格。 3、桩基检测用回声探测孔未封堵 现象:桩身有空洞; 措施:细沙回填; 工艺流程:清理薄壁管筛沙回填分层捣实 施工顺序:先将薄壁管伸出桩基部分切除,然后采用细沙进行回填,回填用细沙采用人工过筛。回填细沙过程中每回填300mm采用人工进行捣实,捣实采用直径12mm 的钢筋。 4、个别桩头破损较严重 现象:桩头损坏; 措施:重新浇筑; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:先将现有桩头部位破损混凝土用錾子剔成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,并将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。 5、桩头顶部不平整 现象:桩头顶部凹凸不平; 措施:剔凿平整,凹陷部分接桩; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:将桩头凸出部位混凝土用錾子剔除,中间凹陷的桩基混凝土剔凿完成后,如桩顶标高低于设计标高超过5cm则进行接桩处理:将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌

桩头修补方案

桩头修补方案 一、工程概况: 本工程为西安服务外包产业园创新孵化中心工程C、D座楼桩头修补工作。工程桩及试桩C座有166根,D座有183根。桩径为600mm,桩顶现有标高为-6.3m。将-6.1m标高用黄油漆标在每个桩的钢筋上。桩顶设计标高为-6.5m。 2.桩头高出混凝土錾除:将现有桩头高出部分或大于桩径部分的混凝土錾除掉。錾除厚度、高度控制在3-4cm,以保证后补混凝土的厚度、强度。 混凝土进行錾除工作时,应注意避免对桩头破损过大。 3.钢筋修整:将桩头弯曲钢筋用钢筋专用扳手校正直。钢筋存在生锈的,进行除锈工作。桩内的导水管切除。 4.清理桩头:用钢丝刷配合水管将桩头周边、表面的泥渣冲刷干净,去除桩头表面松动混凝土、裂纹部分,使表面达到粗平。

5.修补桩头: a、对桩头低于设计标高的桩头或桩头混凝土破损较大用C35细石 混凝土振捣密实(工具用制作的三合板模型上小下大,直径600㎝)。 b、用高标号防水水泥沙浆将桩头与垫层的阴角修补,作成R=50mm 圆弧角或斜面20㎝的斜角,侧面与桩顶面接茬处用毛刷刷好。 5、养护:对砂浆修补、细石混凝土浇筑完成的桩头,应在凝固后用湿毡洒 水养护,防止裂缝。 三、质量要求: 1、清理桩头时严禁重锤横向砸桩,严禁对桩身进行损毁。在接近设计 标高或桩径时,应采用人工或小电錾清除。 2、钢筋修整时,不得用力过大造成钢筋破坏。钢筋表面的锈应清理干 净。 3、桩头修补前应充分对混凝土表面进行湿润并用同标号砂浆做结合 层,以保证后补混凝土与原混凝土的粘合。修补后的表面必须平整, 满足防水基层的质量要求。 4、桩头修补完成后,应进行覆盖养护。

破除桩头施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工准备及总体安排 (3) 第三章施工工艺 (4) 第四章成品保护 (6) 第五章桩头质量缺陷及处理办法 (6) 第六章安全文明施工措施 (8) 第一章工程概况

一、工程建设概况 1、工程名称:************工程,以下简称“本工程”。其中B4、B5#楼地上二十八层,B6、B7#楼地上三十四层,以及地下车库,标准层层高2.9m,总建筑面积99490m2。B4#、B5#楼基础采用机械成孔灌注桩,B6#、B7#楼基础采用人工挖孔灌注桩,基础设计等级为甲级。 2、工程建设地点:本工程位于重庆市。 二、编制依据 1.本工程设计施工图纸。 2.有关基础分部工程现行施工验收规范、强制性标准、操作规程、标准图集及质量检验评定标准。 3.国家及重庆市施工安全、文明施工、环境保护等方面的有关规定及技术标准。 4.本企业标准(质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件汇编、作业文件汇编)。 5.有关工具性参考资料。 三、编制说明 本工程B4、B5#楼桩以及B10#楼部分桩采用冲击成孔灌注桩,桩头处存在浮浆以及桩浇筑砼过高,需剔除桩头砼,特编制本施工方案。

第二章施工准备及总体安排 一.施工部署 整个施工场地按B4、B5#各楼栋以及车库区域划分3个独立施工区域,待各施工单元冲桩施工完成后,先将该区域的淤泥层以及土层开挖至施工要求的标高后(详见本工程换填施工方案),再进行破除桩头砼施工,插入破桩头施工前桩砼强度必须达到80%以上。 二、组织机构 本次破桩头施工管理人员均为本项目部原有管理人员。 三、施工队伍配置 本次施工选用当地专业土石方施工队伍进行施工作业。 七、技术准备 1、审查设计图纸,核对桩顶标高,确定桩剔打长度。 2、对所有用于测量的相关测量仪器及工具进行检测及标定。 3、作好对工人的技术及安全交底工作。 八、施工工期

混凝土灌注桩补桩头施工方案

三千渡·双水岸2#楼 混凝土灌注桩补桩头施工方案 一、基本情况: 本项目2#楼共有灌注桩96根,桩径均为700mm,其中 81根采用C30P8混凝土,3根试桩(代工程桩)采用C40P8混凝土。桩身修补经建设、监理、施工根据现场情况协商确定采用《CGM高强无收缩灌浆料》进行修补,此材料流动性大,与原混凝土结合较好,强度提升较快,能在3天达到设计强度。 7、浇筑前要彻底对桩体进行全面清理,不得有松离散

破桩头施工方案

破桩头施工方案 一、编制依据 1、由中机国际工程设计研究院有限责任公司提供的设计施工图纸; 2、由湖南省勘测设计院提供的《岩土工程勘察报告(详勘); 3、相关的各种规范规程、法律法规、图集; 4、施工现场场地情况及周边环境情况 二、工程概况 本标段桩基主要包括送水泵房、V型滤池、仓库机修及变配电间等桩基,采用夯扩灌注桩施工技术进行桩基施工作业。 1、送水泵房桩基143根桩,单桩长度约6-12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 2、V型滤池桩基180根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 3、仓库机修及变配电间桩基20根桩,单桩长度约6~12m ,桩身直径为D350mm,扩大头直径为D600mm,采用C30混凝土进行浇筑,桩身全断面必须进入第二层全风化砾岩大于等于1m以上,单桩承载力特征值600KN。 三、施工准备 1、施工条件 (1)应在基坑周边设好临时维护措施,做好防塌方预防措施; (2)大面积开挖至底板垫层标高后,方可进行围护桩头的破碎工作; (3)根据施工图纸要求,严格控制好桩顶标高; 2、机具准备 序号设备名称数量用途 1 水准仪1台测量标高 2 切割机2台切割桩

3 空压机1台顶断桩头 4 塔吊1台吊离断桩 5 自卸车1台运输断桩 6 风镐1台破桩头 7 电镐1台整平桩头 四、施工工艺 1、工艺流程 挖桩四周的土方→弹桩顶标高控制线→用风镐破桩头→用手工整平桩顶→ 凿除残余→清洗桩头 2、施工顺序 (1)桩顶标高控制:根据基础垫层标高,用水准仪把桩顶标高控制点,划到桩的侧壁,为了防止机械在破桩头时破坏桩顶,把桩顶标高线向上抬高10㎝左右。 (2)图纸设计要求桩锚入底板的长度50㎜,高出的桩头凿除。桩头凿除时先用风镐从桩的四周进行破除,当快接近桩顶标高时,用人工用凿除桩顶砼,使桩顶大致平整。 (3)凿除桩顶预加高的砼,桩头钢筋不能乱弯,要保护整个施工中钢筋位置的准确性。 (4)如遇到桩顶标高正好是设计要求的标高,即桩顶标高正好是底板底部标高加上50,这样的桩顶标高是不需要凿除。 (5)人工凿除关键施工区域的其余桩体,达到设计要求的桩顶标高,清楚桩头浮渣,并冲洗干净; 3、施工注意细节 (1)切割线施工时,桩体主筋保护层厚度为50mm,严禁切割机切到钢筋; (2)风镐破除钢筋保护层时,钢筋可稍微弯曲,但不得超过30度; (3)关键施工区域的施工必须由人工操作,不得对有效桩造成破坏; (4)标高要符合设计要求,严禁钢筋外边6cm以内的混凝土被破坏,钢筋不能弯折大于30°的角度,而且钢筋上的泥土刷洗干净,桩顶中间略高于四周。桩顶混凝土洁净均匀、无夹层、无离析、强度符合要求。 (5)若桩头的钢筋外边混凝土破坏,必须把整个桩头往下破,一直满足外

相关文档