第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施

15.1 安全方针

本工程施工安全方针为“安全第一,预防为主”。

15.2 安全目标

本工程施工安全目标为:死亡率为0,年重伤率控制在0.3‰,无重大工程安全事故。

15.3 安全组织与管理

15.3.1 安全组织机构

本工程施工项目部建立安全管理机构,由3名专职安全工程师组成。同时,各施工单位相应成立安全管理机构,由一名专职安全工程师负责安全。各施工班组由班组长兼安全员。

15.3.2 安全管理

坚持“管生产必须管安全”的原则,项目部以项目经理为安全生产第一责任人,各施工单位以第一领导者为安全生产第一责任人,安全管理见图15-1。

15.3.2.1 安全管理机构在项目经理的领导下,认真贯彻“安全生产,人人有责”的原则,负责工程施工安全工程的监督、协调。并履行以下职责:(1)认真执行国家及上级主管部门颁发的安全生产法规和规定。

(2)建立健全本工程安全工作体系和以安全生产责任制为核心的安全管理制度。

(3)坚持在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时,计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

(4)对本工程施工人员进行经常性安全教育和技术培训,提高施工人员的安全素质和自我保护能力。

(5)总结安全管理经验,积极推广应用现代安全管理新技术,使安全管理工作逐步科学化、现代化。

(6)负责本工程施工安全检查、监督、指导。

(7)协助领导并组织对安全事故的调查处理,并做到三不放过。做好安全报告、统计等安全资料工作。

(8)完善本工程施工安全检查制度、安全责任制度、安全奖惩制度、安全措施和安全教育制度。做到安全系统化、制度化、规范化。

15.3.2.2 本工程施工雷管库、炸药库、油库应与业主、当地公安机关共同选择位置,并派专人保管。雷管、炸药严格领、用、回库制度。

15.3.2.3 雷管库、炸药库、油库、材料库、生活区和机械停放区域应设置避雷装置,并指定专人定期检查和维护。

15.3.2.4 施工区配备相应的防火、防毒、防洪、救护、警报、治安的设备器材和一定专业人员。

15.3.2.5 各种施工机械的操作人员必须持证上岗;各种车辆必须遵守交通规则,按章行驶,各种施工机械杜绝带病工作。

15.3.2.6 工程施工设置足够照明,其照明度应不低于表15-1-1的规定。

表15-1-1 最低照明度的规定数值

15.3.2.7 做好劳动保护,定期给现场施工人员发给劳动保护用品,如安全帽、水鞋、雨衣、手套、防护面具和安全带等;给特殊工种作业人员发给劳动保护津贴和营养补助。

15.4 主要安全技术措施

15.4.1 土石开挖与爆破作业

15.4.1.1 开挖自上而下分层作业,若有不安全因素,必须及时处理。

15.4.1.2 开挖进行处理时,应遵守下列规定:

(1)严禁站在石块滑落的方向撬挖或上下层同时撬挖。

(2)在撬挖工作面下方严禁通行,并有专人监护。

(3)撬挖人员应有适当间距。在悬崖、陡坡上应系好安全绳,配戴安全带,一般应在白天作业。

15.4.1.3 开挖前,必须对边坡岩体进行鉴定,确认稳定或采取措施后方可开挖。

15.4.1.4 每次放炮后,应清除浮石,若发现非撬挖所能排除的险情时,应果断地采取措施处理。处理时,应有专人监护,及时观察险石动态。

15.4.1.5 爆破作业,必须统一指挥,统一信号,划定安全警戒区,并明确安全警戒人员,在装药联线开始前,无关人员一律退出作业区。

15.4.1.6 爆破前,现场施工人员一律退到安全地点隐蔽,爆破后,经检查确认安全后,方可进行其它工作。

15.4.2 运输车辆

15.4.2.1 必须执行公安部制订的交通规则,严禁无证驾驶、酒后开车、无令开车。

15.4.2.2 自卸汽车、装载机除驾驶室外,不准乘人。驾驶室不准超额坐人。

15.4.2.3 自卸汽车车箱未降落复位,不准行车。

15.4.2.4 易燃、易爆危险品运输,必须严格遵守国家有关安全行车规定。

15.4.3 防火措施

13.4.3.1 本标工程火工材料库、油库、材料库、生活区、生产区严格加强防火安全措施,配备足够防火设备器材并配备一定数量专业人员负责管理,制定、检查各项防火措施的落实与实施。

15.4.3.2 在生活区、生产区和临时设施布置地点布设醒目的防火标志和防火安全要求标语。

图15-1 安全管理流程图

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

变电站土建工程施工组织设计方案

目录 第一章招标承诺书 (3) 第二章编制说明 (7) 第三章工程概况 (8) 第四章施工组织及结构 (9) 第五章工程范围与现场协调配合 (21) 第六章施工总平面布置 (27) 第七章施工总进度计划 (31) 第八章主要施工机械 (34) 第九章主要劳动力计划 (37) 第十章主要施工方案 (40) 第十一章质量管理和质量保证 (107) 第十二章安全、文明施工、治安保卫 (164) 第十三章物资管理 (186) 第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (195) 1

第十五章地方政策处理及地方材料保证措施 (196) 2

第一章招标承诺书 感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加500KV**变电所土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“钱江杯”为目标,确保优质工程,作如下承诺。 工程质量、安全的承诺 如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:单位工程合格率100% 单位工程优良率≥90%,主要单位工程必须达优良 分项工程合格率100% 砼生产质量优良批数≥90%,无差级,现场砼强度全部合格 建筑钢筋、钢材焊接一次检验合格率≥98% 不仅如此,我方将保证本工程: 外观工艺不达标项目为零 建(构)筑物渗漏为零 交工验收时,若发现有质量不合格或留有隐患处,工程所含的所有单位工程达不到100%合格, 3

单位工程达不到90%优良等级时,我方除承担全部返工,补强费用并负责返工合格外,我方愿承担本合同总价1%的违约金。 完工后的保修承诺 如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任所造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担所发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受一年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。 施工组织的承诺 如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在业主的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到业主满意。 工程进度的承诺 4

维修养护施工组织设计

陆水水利工程维修养护项目 主副坝维修和日常养护施工 施工组织设计 长江水利委员会陆水枢纽工程局大坝服务中心二0一0年一月 目录

第一章施工综合说明 工程概况 1.1.1 工程基本情况 陆水水库位于湖北省东南部,属低山丘陵地区。多年平均气温度,多年平均降雨量。属亚热带季风气候,雨量充沛,气候温和,植物生长茂盛,生态环境十分适宜绿化。水库属大(二)型工程,有大小土石坝15座,除5#,6#A副坝采用混凝土六方块贴坡外,其余土坝背水坡均采用草皮护坡,粘土坝身。 1.1.2 合同项目和工作范围 合同工程名称为:主副坝维修和日常养护施工 承包范围和内容:1#副坝至11#副坝排水沟清理及坝坡杂草清除等日常养护;9#副坝至11#副坝连接段护岸维修;8#副坝南端坝脚场地平整,8#副坝藕塘填方、运整;主副坝机电设备日常养护;闸门维修养护;启闭机维修养护;机电设备及附属设施维修养护;坝区绿化及园林设施日常养护;白蚁防治等。 工程区自然条件 1.2.1水文气象 陆水流域属亚热带季风气候,夏季炎热,冬季寒冷,四季寒暑分明。据陆水水库实测资料统计,多年平均降雨量。降雨量年内分配不均,6月最大、12月最小,3~8月雨量占全年的%,9月~次年2月降雨量占全年降雨量的%。

多年平均气温℃,多年平均蒸发量(20m2蒸发池)。多年平均最大风速s。暴雨主要出现在4~10月,个别年份也可能提前到3月,或推迟到11月。 1.2.2地质、地形地貌 本区为幕阜山北麓至长江间的低山—丘陵区,地面高程50~300m。地势总体东南高西北低。区内水系发育,长江一级支流陆水河于工程区总体流向北西。 (1)1#A副坝 1#A副坝为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质壤土,含碎石及粉质粘土团块,呈弱~微透水性;坝基为粉质粘土,含粘土条带和少量碎石,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡左侧与杂树林相连。 (2)1#B副坝 1#B副坝亦为均质土坝,坝长,最大坝高。坝身填土主要为粉质粘土夹粉质壤土,含碎石及粉细砂,具中等透水性;坝基为含碎石粉质粘土,呈弱透水性。上游坝坡为浆砌块石护坡,下游坝坡为草皮护坡,坝坡右侧与杂树林相连。 (3)2#副坝 2#副坝原为粘土均质坝,防洪加固设计后将其改建为为46.2米的三孔泄洪闸,两岸各为长28米的混凝土重力式挡水坝,坝坡右侧与山头相连。 (4)主坝 主坝坝顶长度米最大坝高49米,坝身为混凝土预制块安装。左端与上坝公路相连,右端用铺有混凝土路面的连接段与3#副坝相连。

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

220kv变电站工程投标施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计目录 施工组织设计编制总说明 (1) 施工组织设计编制依据 (4) 第一章工程概况及特点 (6) 1.1 工程概况 (6) 1.2 工程特点 (7) 1.2.1 主要设计概况 (7) 1.2.2 施工现场条件 (8) 1.2.3 本公司的优势条件 (9) 1.2.4 本项目实施的主要特点 (9) 第二章施工现场组织机构 (11) 2.1 施工组织机构 (11) 2.2 工程主要负责人简介 (16) 第三章施工总平面布置图 (17) 3.1 施工现场平面布置原则 (17) 3.2 工地临时设施布置 (17) 3.3 全场供水、供电及排水管线布置 (18) 3.4 施工总平面布置图 (18) 3.5 施工现场临时给排水消防平面布置示意图 (19) 3.6 施工现场临时供电线路平面布置示意图 (19) 第四章主要分部项工程施工方案 (20) 4.1 施工准备 (20) 4.1.1 技术准备 (20) 4.1.2 施工现场准备工作 (21) 4.1.3 周边协调准备工作 (21) 4.1.4 施工物资及施工机械设备准备 (21)

4.1.4.1 施工物资准备 (21) 4.1.4.2 施工机具准备 (22) 4.1.4.3 主要机械设备投入计划 (22) 4.1.4.4 周转材料投入计划 (26) 4.1.5 施工人员准备 (27) 4.1.5.1 施工人员准备总体要求 (27) 4.1.5.2 拟投入劳动力动态分布表 (29) 4.1.5.3 拟投入劳动力动态分布图 (31) 4.1.5.4 劳动力配备保障措施 (32) 4.2 施工工序总体安排 (33) 4.2.1 施工部署总原则 (33) 4.2.2 施工工序总体安排与施工流程 (33) 4.3 工程实施难点、重点概述及对策 (34) 4.3.1 工程实施难点、重点概述 (34) 4.3.2 工程实施难点、重点对策 (35) 4.3.2.1 建筑物或构筑物结构清水砼质量控制 (35) 4.3.2.1.1 清水砼的质量控制目标与过程质量控制要求 (35) 4.3.2.1.2 砼原料质量控制 (36) 4.3.2.1.3 清水砼施工用材料要求 (37) 4.3.2.1.4 模板支撑施工 (38) 4.3.2.1.5 钢筋绑扎的施工 (42) 4.3.2.1.6 砼浇筑施工 (43) 4.3.2.1.7 砼的养护与成品保护 (44) 4.3.2.1.8 模板的拆除与周转 (45) 4.3.2.1.9 清水砼表面缺陷的处理 (45) 4.3.3.2 交叉作业原则 (47) 4.3.3.3 成品保护措施 (48) 4.3.3.4 地基处理与回填质量控制对策 (49)

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

110kV变电站土建施工组织设计

110k V变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (13) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (34) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (37) 第五章工期及施工进度计划 (39) 5.1工期规划及要求 (39) 5.2 施工进度网络图 (39) 5.3施工资源计划 (40) 5.4 施工进度计划分析 (41) 5.5 计划控制 (42) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (44) 6.1质量目标 (44) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (44) 6.3质量管理的措施 (47) 6.4质量管理体系及质量检验标准 (52) 6.5质量保证技术措施 (54)

第七章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (57) 7.1安全管理目标 (57) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (57) 7.3 安全管理制度及办法 (61) 7.4安全组织技术措施 (68) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (70) 第八章环境保护及文明施工 (75) 8.1环境保护 (75) 8.2加强施工管理,严格保护环境 (76) 8.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (79) 8.4 文明施工考核、管理办法 (82) 第九章计划、统计和信息管理 (83) 9.1计划、统计报表的编制与传递 (83) 9.2 信息管理 (83) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

大坝填筑施工组织设计

填埋场A单元环场坝及分割坝填筑施工方案 1.概况 河北省危险废物处置工程填埋场A单元环场坝填筑方量4.202万m3、分割坝填筑方量3863m3,总填筑为:总计划填筑天,则坝体填筑日强度达 m3/天。 坝体填筑计划工期17个月,2010年8月开始填筑至2012年的6月底。2011年6月底全坝段填筑到1028m高程,满足1028m 高程的度汛要求。2012年6月底大坝填筑设计高程1054.0m后,预留预沉降高度0.4m,主河床坝段填筑至1054.4m高程,2012年底前修筑坝顶道路等工程。 坝体填筑按区、段、单元划分进行,坝面分三区,即:左岸坝肩填筑区、右岸坝肩填筑区、河床段区,每区分为三个独立工作面。先施工左、右坝肩段,再施工河床段。按照不同高程设上坝道路。 2.坝体填筑进度安排 2.1施工总体进度安排 按照设计要求,坝基开挖1006m高程,换填干净砂至1008m 高程,作为大坝填土建基面。根据总进度计划和现场相关条件,2010年8月开始填筑右岸坝0+475~坝0+720坝段。9月开始填筑左岸坝0+135~坝0+350坝段,达到1014m高程。上游起小断面挡水,下游为防渗墙施工提供工作面,10月底截流后,加快纵向围堰拆除及河床段坝基开挖,为2011年大坝全断面填筑创

造有利条件。 2.2主要节点工期 2010年10月底大坝截流,大坝左右坝段填筑高程达到1014m 高程。 2010年11月底坝体上游小断面填筑高程达到1021m高程。 2011年6月30日大坝全断面填筑高程达到1028m满足度汛水位高程 2012年6月30日大坝填筑完工。 3 坝体填筑施工方法 3.1坝体填筑施工道路布置 3.1.1上坝道路布置采用岸坡与坝坡相结合的布置方式,上坝道路按双车道设计,两岸上坝主干道路面宽7m,最大纵坡控制在10%左右;坝体下游坡面的临时上坝道路路面宽7m,最大纵坡控制在10%以下。 3.1.2上坝道路 根据大坝填筑不同高程在下游坡修筑三条“之”字型上坝路,分别在1008~1023m、1023~1038m、1038~1054m高程布设。 3.2坝体填筑坝料平衡计算 本工程开挖料主要为大坝清基开挖料和左坝肩削坡量,清基料和削坡料不能用于坝体填筑,大坝清基土方开挖运至大坝上、下游进行平整,左坝肩削坡料用于坝前平台填筑。 (1)平衡依据:根据招标文件提供的坝料工程量和各时段坝

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

尾矿库大坝施工组织设计(1)

4项目经理部及劳动力配置计划 4.1项目经理部组成情况 5主要施工机械、设备供应计划 1施工组织设计编制说明 64 1.1施工组织设计编制说明的原则 64 1.2管理目标 64 2工程概况 67 2.1工程简介 67 2.2施工工地水文气象 67 2.3施工工地对外交通 67 2.4施工用水用电 67 2.5临时用地 67 2.6施工工期 68 3主要施工办法 69 3.1 施工准备 69 3.2 确定各施工过程的施工顺序 69 3.3 分部、分项尤其是主要施工过程的施工方法 70 3.4 冬、雨季施工措施 81 5.1满足工程施工所需的机械数量及供应计划 89 5.2测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划 90 86 86 4.2分部、分项工程所需工种类别和级别 87 4.3分阶段施工计划投入劳动力人数 88 89

6确保工程质量的技术组织措施91 6.1质量管理体系、制度及质量保证体系91 6.2关键部位质量控制94 6.3工种岗位技术培训99 6.4先进施工工艺99 6.5送样检测、见证取样保证措施99 6.6分部分项分阶段验收步骤及办法99 6.7完成质量目标奖惩办法100 7确保安全文明施工的技术组织措施101 7.1安全管理组织101 7.2专职安全管理人员101 7.3特殊作业人员(电工、电焊工、架子工、机械操作工等) (101) 7.4已具备的安全设施或准备配置的安全设施101 7.5安全防护措施(土方、桩基、用电、外架外网等)101 7.6大、中型施工机械管理104 7.7文明施工技术组织措施104 7.8安全、文明施工责任目标奖惩办法104 8确保工期的技术组织措施106 8.1编制各施工节点,月、旬作业计划,定期落实计划实施106 8.2交叉、流水施工作业106 8.3合理调配机械、材料、劳动力106 8.4 设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及 奖惩办法107

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

水库大坝粘土心墙填筑施工组织设计方案

宣威市东山镇长洼子水库工程粘土心墙填筑分部工程施工组织设计(方案) 一、工程概况 长洼子水库位于宣威市东山镇恰德村委会樊家西部小河上,坝址距东山镇15公里,距宣威市约40公里。工程所在地樊家西部小河属珠江流域西江水系。长洼子水库主要建筑物有:拦河坝工程、溢洪道工程、输水及引水管道工程、其他附属工程等组成。 二、工期计划 2013年4月9~2013年6月20日,共计71天,完成粘土心墙填筑分部工程。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工工艺流程砼盖板一)C20 1、基础面处理1)基础开挖时预留20cm保护层,待混凝土浇筑前进行挖除并整平。 2)在基础面上浇筑混凝土前,清理基础面上的乱石及杂物,以符合设计要求。 2、模板工程

根据本工程的施工特点采用钢模板,施工过程中严格按施工规范施工、控制。 1)模板施工方法及质量要求 ①施工准备 由于模板对砼质量有直接影响,所以立模前要对模板进行挑选,然后按使用部位分类编号,妥善保管。模板表面应光洁平整,自身应无变形。 模板使用前(新模板除外),对模板均要进行整修、脱模处理(涂刷 脱模剂)。 将立模所需工具(如线锤、扳手、等)及材料(如模板、围柃、散木板、铅丝等)准备齐全。 安装前要按设计图纸测量放样,然后由施工技术人员详细向作业人员进行施工技术交底,让作业人员了解如何按照测量放样单立模,并 清楚立模所要求达到的精度。. ②散装模板安装 模板安装是一项重要的工作,安装时必须按照设计图纸要求尺寸进行,保证建筑物各部位尺寸准确无误,。立模时,用竖向围柃紧贴模板, 用铅丝将模板和围柃绑扎牢固或用蝴蝶卡加固,设置支撑将模板架立起来,之后再进行正常模板安装。立模的误差须在允许范围内,且模板上口边沿线须在一条平顺线上。 加固模板的拉杆,应设置在纵横围柃相交处,确保拉杆起到有效加固

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

(建筑电气工程)尼日利亚某变电站电气施工组织设计

第一章工程概况及特点 1、工程概况及特点: 1.1工程概况: 1.1.1工程简述: 某330/132/33kV变电站位于M-J变电线路首端,为新建330kV变电站,三级电压,包括330kV、132kV,并连接原有33kV配电装置。 某330/132/33kV 变电站位于M-J变电线路末端,本工程是在原有某330kV变电站的基础上的扩建工程。正在运行中的某变电站,始建于二十世纪八十年代,运行至今已有20余年。本期工程的扩建端,位于原站址围墙内的西侧。 某变电站属扩建站,工作区域大部分与现运行变电站基本分开。但在电气安装与原变电站接口部分应严格注意,保证在施工中不影响运行变电站的工作。 1.1.2工程规模: 1.1. 2.1 某变电站:为一新建变电站: 最终规模为:4×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;每组330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器,共2台;2×60MVA主变,电压等级132/33kV。 本期规模为:1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;330kV母线接有1台容量为75Mvar的330kV高压并联电抗器;1×60MVA主变,电压等级132/33kV。4回330kV 出线,即(ALIADE)UGwuaJi [NEW HAVEN 3.]出线2回,某出线2回。1回132kV出线,即Direction ALIADE出线1回。 1.1. 2.2某变电站:为一扩建变电站: 本期扩建1×150MVA主变,电压等级330/132/33kV;扩建1台330kV容量为75Mvar 的高压并联电抗器接于330kV母线。330kV某出线2回。132kV扩建1回主变进线间隔,母线扩建一组分段隔离开关。 1.2主要技术设计原则: 1.2.1 某变电站: 电气主接线:330kV采用一个半断路器接线,断路器三列式布置;132kV采用双母线断路器接线(终期一个半断路器接线),断路器三列式布置。 330kV配电装置、132kV配电装置:均采用户外敞开式布置,采用柱式断路器,断路器两侧配电流互感器,母线通流按2500A考虑。 本工程330kV、132kV线路均安装A、C两相阻波器。

某核电站土建工程施工组织设计

主要工程量 【简介】 【简介】xx电站_是一个资金、技术、设备全部引进的合资工程,也是目前我国第一座大型商用核电站。核电站的竣工验收必须经过国家核安全局或国际原子能委员会的专门审查才能批准投入运行,以确保核电站投产后做到安全运行,万无一失,因此工程之复杂、难度之大是国内罕见的。 该核电站土建工程由xxx_公司总承包,x建x局_是该集团成员这一。本文主要编写了核电站全部土建与部分安装工程的施工组织与管理。并重点突出了核电站施工全过程的质保质控意识及其管理手段。该工程的施工组织及施工平面总体规划是经过周密考虑与反复论证的。其合理的平面布局、先进和施工技术、一流的设备、高素质的施工队伍为核电站土建工程顺利按合同要求准点到达,提供了有力的保证。 工程概况

工程概况 xx核电站_是由xxx_兴建的目前我国第x座大型商用核电站。它位于xxx。 核电站的总装机容量为x×xx_MW,年发电量可达xxx亿度,设计寿命xx_年。所采用的反应堆是目前国际上使用最多且安全可靠的压水式反应堆,其安全运行记录为世界公认。整个核电站占地xx公顷,分核岛(主要由两座反应堆厂房、电气厂房、核辅助厂房、核燃料厂房等建筑组成)、常规岛(主要由两座汽轮发电机厂房及附属建筑组成)、辅助厂房(主要由联合泵房等建筑组成)三大部分,其平面布局见图1·8·1。 核电站建成后,对于缓解广东及香港电力的不足,将起重要的作用。 工程特点 工程特点 核电站工程的主要特点是:“五新”,即经营方式新,管理方法新,技术新,建筑材料新,施工工艺新。“三高”,即安全第一、质量标准高,必须经过国家核安全局或国际原子能委员会的专门审查并批准才能投入正式运行;国内外影响大、声誉高;工期紧、技术复杂、职工素质要求高。“一大”,即工

相关文档