文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道流速常用值

管道流速常用值

管道流速常用值
管道流速常用值

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。

表3。6。9 生活给水管道的水流速度

(也是参考5.5.8规定。)

表5.5.8 水管道的流速

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:

生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;

消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;

自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。

2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92

第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。

3.自动喷水灭火系统给水管流速:

摘自《自动喷水灭火系统设计规范》GB GB 50084—2001

9. 2 管道水力计算

9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利

于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:

我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。

4. 给水水泵房:

1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.2条第2点:

2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》:

6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;

1 吸水管

直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;

直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s;

直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。

2 出水管:

直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。

直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s;

直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。

5. 排水水泵房:

排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006

5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。

6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006

(采用重力自流时)

4.2.5排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:

1 金属管道为10.0 m/s。

2 非金属管道为5.0 m/s 。

(采用压力流时)

4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。

4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:

1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。

2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。

3 明渠为0.4m/s。

7.排水明渠流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006。

4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:

1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。

2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:h<O.4m 0.85;

1.O<h<

2.Om 1.25;

h≥2.Om 1.40。

注:h为水流深度。

经济流速:

经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。

介质为水时用于一般给水:

主压力管道流速:2至3m/s

低压管道0.1至1m/s

工业用水:离心泵压力管3至4m/s

离心泵吸水管1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m.

给水总管1.5至3m/s,

排水管0.5至1m/s

冷水管1.5至2.5m/s

平均经济流速

管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施 l 费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值。

下表摘自教科书《给水工程》:

一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。

以下摘自筑龙网:根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用。相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。

管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。

管道内流速常用值

管道流速常用值

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 (也是参考5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。

原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4. 给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2 点: 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值; 1 吸水管 直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s; 直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s; 直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。 2 出水管: 直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。 直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s; 直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。 5. 排水水泵房: 排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。 6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006 (采用重力自流时) 4.2.5排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0 m/s。 2 非金属管道为5.0 m/s 。 (采用压力流时) 4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。

常用管道流速

常用管道流速流体名称流速范围 /(m/s) 饱和蒸汽主管 支管 低压蒸汽<0.98MPa(绝压) 中压蒸汽0.98~3.92MPa(绝压) 高压蒸汽3.92~11.77 MPa(绝压) 过热蒸汽主管 支管 一般气体(常压) 高压乏气 氧气0~0.05MPa(表压) 0.05~0.59MPa(表压) 0.59~0.98 MPa(表压) 0.98~1.96 MPa(表压) 1.96~ 2.94 MPa(表压) 氮气4.9~9.8MPa(绝压) 氢气 压缩空气0.10~0.20MPa(表压) 压缩气体(真空)

0.10~0.20MPa(绝压) 0.10~0.59MPa(表压) 0.59~0.98 MPa(表压) 0.98~1.96 MPa(表压) 1.96~ 2.94 MPa(表压) 2.94~24.5 MPa(表压) 煤气 半水煤气0.10~0.15MPa(绝压) 烟道气烟道内 管道内 工业烟囱(自然通风) 车间通风换气主管 支管 风管距风机最远处 最近处 废气低压 高压 化工设备排气管 自来水主管0.29MPa(表压) 支管0.29MPa(表压) 易燃易爆液体

工业供水0.78MPa(表压)30~40 20~30 15~20 20~40 40~60 40~60 35~60 10~20 80~100 5.0~10 7.0~8.0 4.0~6.0 4.0~ 5.0 3.0~ 4.0 2~5 ≤8.0 10~15 5.0~10 8.0~12 10~20 10~15

8.0~10 3.0~6.0 0.5~3.0 8~10 10~15 3.0~6.0 3.0~ 4.0 2.0~8.0 4.5~15 2.0~8.0 1.0~4.0 8.0~12 20~30 80~100 20~25 1.5~3.5流体名称流速范围/(m/s)水及粘度相似液体0.10~0.29MPa(表压)≤0.98MPa(表压)≤7.84MPa(表压) 19.6~29.4 MPa(表压)热网循环水、冷却水 压力回水 无压回水 锅炉给水>0.78MPa(表压)蒸汽冷凝水

管道内流速常用值

管道内流速常用值/(m/s) 管道内流速常用值/(m/s)流体种类应用场合管道种类平均流速备注水一般给水主压力管道 2~3 低压管道 ~1 泵进口 ~ 泵出口 ~ 工业用水离心泵压力管 3~4 离心泵吸水管 DN250 1~2 DN250 ~ 往复泵压力管 ~2 往复泵吸水管 1 给水 管道内流速常用值/(m/s)

管道流速选择原则 一、液体工艺介质 类别最大允许压降流速 kg/cm2/100m m/s (1) 一般 ~ 液体密度<1600kg/cm2 ~ 液体密度<800kg/cm2 ~ 液体密度<320kg/cm2 ~ 粘度(cp) 管径(mm) ~ 25 ~ 50 ~ 100 ~ 25 ~ 50 ~ 100 ~ 25 ~ 50 ~ 100 ~ 200 ~ 25 ~ 50 ~ 100 ~ 200 ~ (2) 泵吸入口 饱和液体 ~ 过冷液体 ~

(3) 泵排出口 0~60m3/h ~ 60~160m3/h ~ >160m3/h ~ (4) 容器、塔器底部排出管线 ~ (5) 再沸器入口 ~ (6) 冷凝器出口 ~ (7) 冷却管线 ~ (8) 塔器供液管线 ~ 二、气体工艺介质 类别最大允许压降流速 kg/cm2/100m m/s (1) 一般 压力等级 > kg/cm2 G ~ ~ kg/cm2G ~ ~ kg/cm2G ~ ~ kg/cm2G ~ ~ kg/cm2G ~ 真空 ~ 换气用风道 横置 ~ 竖置 ~ 排烟烟道内 ~ 烟筒内 ~ (2) 压缩机

进口管线 ~ 排出管线 ~ (3) 塔器周边管线 > kg/cm2G ~ ~ ~ kg/cm2G ~ ~ 真空 ~ ~ 三、水 类别最大允许压降口径(mm) 流速kg/cm2/100m m/s (1) 一般 ~ 25 ~ 50 ~ 100 ~ 150 ~ 200 ~ 250 ~ 300 ~ 400 ~ >500 ~ (2) 泵吸入口 ~ (3) 泵排出口 ~ 离心泵 ~ 往复泵 ~ (4) 锅炉给水 ~ (5) 冷却水 ~ 四、蒸汽

给排水管道流速常用数据

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 经济流速: 经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。 介质为水时用于一般给水: 主压力管道流速:2至3m/s 低压管道0.1至1m/s 工业用水:离心泵压力管3至4m/s 离心泵吸水管1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m. 给水总管1.5至3m/s, 排水管0.5至1m/s 冷水管1.5至2.5m/s 1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 (也是参考5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4. 给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.2条第2点:

管道内流速常用值

管道内流速常用值/(m/s) 管道内流速常用值/(m/s)流体种类应用场合管道种类平均流速备注水一般给水主压力管道2~3 低压管道 0、5~1 泵进口 0、5~2、0泵出口 1、0~3、0 工业用水离心泵压力管 3~4 离心泵吸水管 DN2501~2 DN 250 1、5~2、5 往复泵压力管 1、5~2 往复泵吸水管 1 给水

管道流速选择原则 一、液体工艺介质 类别最大允许压降流速 kg/cm2/100m m/s (1) 一般0、92 1、5~4、6 液体密度<1600kg/cm21、5~2、4 液体密度<800kg/cm2 1、8~3、0?液体密度 <320kg/cm2 3、0~4、6 粘度(cp)管径(mm) 0、1~0、5 1、0 25 0、5~1、1? 50 0、7~1、5? 100 1、0~2、0 50、0 25 0、5~0、9? 50 0、7~1、0 100 1、0~1、6 100、025 0、3~0、6? 50 0、5~0、7? 100 0、7~1、0? 200 1、2~1、6?10 00、025 0、1~0、2? 50 0、16~0、25 100 0、25~0、35 200 0、35~0、 55?(2)泵吸入口?饱与液体0、12 0、6~ 1、8?过冷液体0、23 1、2~ 2、4?(3) 泵排出口?0~ 60~160m3/h 60m3/h 1、38 1、8~2、4? 0、92 2、4~3、0?>160m3/h 0、46 3、0~ 4、6?(4) 容器、塔器底部排出管线0、14 1、2~1、8?(5) 再沸器 入口 0、03 0、3~1、2?(6) 冷凝器出口 0、11 0、9~1、8 (7) 冷却管线 0、09 0、6~1、2?(8)塔器 供液管线0、14 1、2~1、8 二、气体工艺介质

对照表之水泵管径流速流量

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为,水在水管中流速在1--3米/秒,常取米/秒。 流量=管截面积X流速=管内径的平方X流速(立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2) R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) Darcy-Weisbach公式 h f——沿程水头损失(mm3/s)

f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1

管道流速常用值

管道流速常用值

1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3。6。9 生活给水管道的水流速度 公称直径 15~2025~4050~70≥80(mm) 水流速度 ≤1.0≤1.2≤1.5≤1.8(m/s) 5.5.8 热水管道的流速,宜按表 5.5.8选用。(饮用水流速也是参考 5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速 公称直径(mm)15-2025-40≥50 流速(m/s)≤0.8≤1.0≤1.2 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,

但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s 以内。 2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》GB GB 50084—2001 9. 2 管道水力计算 9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m

管道内流体的流速限定范围

管道内流体常用流速范围 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 1 饱和蒸汽DN>200, DN=100~200 DN<100 30~40 35~25 30~15 2 饱和蒸汽P<1Mpa P=1~4Mpa P=4~12Mpa 15~20 20~40 40~60 3 过热蒸汽DN>200, DN=100~200 DN<100 40~60 50~30 40~20 4 二次蒸汽二次蒸汽要利用时 二次蒸汽不利用时 15~30 60 5 高压乏气80~100 6 乏气排气管:从受压容器排出 从无压容器排出 80 15~30 7 压缩气体真空 P<0.3Mpa(表压) P=0.3~0.6Mpa(表压) P=0.6~1.0Mpa(表压) P=1.0~2.0Mpa(表压) P=2~3Mpa(表压) P=3~30Mpa(表压) 5~10 8~12 20~10 15~10 12~8 8~3 3~0.5 8 氧气P=0~0.05Mpa(表压) P=0.05~0.6Mpa(表压) P=0.6~1.0Mpa(表压) P=2~3Mpa(表压) 10~5 8~6 6~4 4~3 9 煤气管道长50~100m P≤0.027Mpa P≤0.27Mpa P≤0.8Mpa 3~0.75 12~8 12~3 10 半水煤气P=0.1~0.15Mpa(表压)10~15 11 天然气30 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 12 烟道气烟道内 管道内 3~6 3~4

13 石灰窑窑气10~12 14 氮气P=5~10Mpa(表压)2~5 15 氢氮混合气P=20~30Mpa(表压)5~10 16 氨气真空 P<0.3Mpa(表压) P<0.6Mpa(表压) P<2.0Mpa(表压) 15~25 8~15 10~20 3~8 17 乙烯气P=22~150Mpa(表压)5~6 18 乙炔气P<0.01Mpa(表压) P<0.15Mpa(表压) P<2.0Mpa(表压) 3~4 4~8(最大) 最大4 19 氮气体 液体 10~25 1.5 20 氯仿气体 液体 10 2 21 氯化氢气体(钢衬胶管) 液体(橡胶管) 20 1.5 22 溴气体(玻璃管) 液体(玻璃管) 10 1.2 23 氯化甲烷气体 液体 20 2 23 氯乙烯(三种) 2 24 乙二醇 2 25 苯乙烯 2 26 水(及粘度相似的 液体) P=0.1~0.3Mpa(表压) P≤1.0Mpa(表压) P≤8.0Mpa(表压) P≤20~30Mpa(表压) 0.5~2 3~0.5 3~2 3.5~2 序号介质名称工作条件或管径范围流速m/s 27 二溴乙烯玻璃管 1 28 自来水主管P=0.3Mpa(表压) 支管P=0.3Mpa(表压) 1.5~3.5 1.0~1.5 29 锅炉给水P>0.8Mpa(表压) 1.2~3.5 30 蒸汽冷凝液0.5~1.5 31 冷凝水自流0.2~0.5 32 过热水 2 33 海水,微碱水P<0.6Mpa(表压) 1.5~2.5

给排水管道流速常用数据

以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2、0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0、8~1、0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2、5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5、0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m /s以内。 经济流速: 经济流速就是指在设计供水管道得管径时使供水得总成本(包括铺设管路得建安费、水泵站得建安费、及水泵抽水得经营费之总与)最低得流速。 介质为水时用于一般给水: 主压力管道流速: 2至3m/s 低压管道 0、1至1m/s 工业用水: 离心泵压力管 3至4m/s 离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1、5至2、5m/s(管径大于250)5 m、 给水总管 1、5至3m/s, 排水管 0、5至1m/s 冷水管 1、5至2、5m/s 1、生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3、6、9 生活给水管道得水流速度,宜按表3、6、9采用。。 表3。6。9 生活给水管道得水流速度 (也就是参考5、5、8规定。) 表5、5、8 水管道得流速 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在

正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于2、0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0、8~1、0m/s; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2、5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5、0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m /s以内。 2、室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92 第7、3、14条工艺装置区或罐区得消防给水干管得管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立得消防给水管道得流速,不宜大于5m/s。 3、自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 50084—2001 9、 2 管道水力计算 9、 2、 1 管道内得水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9、 2、 1条文说明: 采用经济流速就是给水系统设计得基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速得规定。采用较高得管道流速,不利于均衡系统管道得水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速得后果,将导致管道重量得增加,使设计得经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”得规定.就是参考下述资料提出得: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水得平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。 4、给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8、6、2条第2 点: 2 补水量应经计算确定,且补水管得设计流速不宜大于2、5m/s; 2、给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6、3、1 水泵吸管及出水管得流速,宜采用下列数值; 1 吸水管

一般蒸汽管道的流速

类别最大允许压降流速kg/cm2 100m m/s (1) 一般 压力等级 0.0~3.5 kg/cm2G 0.06 10.0~35.0 3.5~10.5 kg/cm2G 0.12 10.0~35.0 10.5~21.0 kg/cm2G 0.23 10.0~35.0 >21.0 kg/cm2G 0.35 10.0~35.0 (2) 过热蒸汽 口径(mm) >200 0.35 40.0~60.0 100~200 0.35 30.0~50.0 <100 0.35 30.0~40.0 (3) 饱和蒸汽 口径(mm) >200 0.20 30.0~40.0 100~200 0.20 25.0~35.0 <100 0.20 15.0~30.0 (4) 乏汽

排汽管(从受压容器中排出) 80.0 排汽管(从无压容器中排出) 15.0~30.0 排汽管(从安全阀排出) 200.0~400.0 .1 蒸汽网路系统 一、蒸汽网路水力计算的基本公式 计算蒸汽管道的沿程压力损失时,流量、管径与比摩阻三者的关系式如下 R = 6.88×1×K0.25×(Gt2/ρd5.25), Pa/m (9-1) d = 0.387×[K0.0476Gt0.381 / (ρR)0.19], m (9-2) Gt = 12.06×[(ρR)0.5×d2.625 / K0.125], t/h (9-3) 式中 R ——每米管长的沿程压力损失(比摩阻), Pa/m ; Gt ——管段的蒸汽质量流量,t/h; d ——管道的内径,m; K ——蒸汽管道的当量绝对粗糙度,m,取K=0.2mm=2×10-4 m; ρ——管段中蒸汽的密度,Kg/m3。 为了简化蒸汽管道水力计算过程,通常也是利用计算图或表格进行计算。附录9-1给出了蒸汽管道水力计算表。 二、蒸汽网路水力计算特点

常用的管道流速表

常用的管道流速

水泵的型号 水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵 单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米3/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。 以8BA——18A为例: 8——代表吸入管接头为8英寸; BA——代表单级单吸悬臂式离心泵; 18——代表缩小1/10后化为整数的比转数; A——代表缩小了外径的叶轮。 SH型泵 单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵,流量为102~12500米3/时,扬程为9~140米,介质温度小于80℃。 如48SH-22: 48——代表吸入管接头为48英寸,即入口直径为1.2米; SH——代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵; 22——代表缩小了1/10后化为整数的比转数,即ns≈220. DA型泵 单吸多级分段式离心泵,流量为25~350米3/时,扬程为25~550米。 如3DA8×9: 3——吸入管口径为3英寸; DA——本类型多级分段式离心泵,与旧型号SSM同类,适用于冷水≤40℃;

8——比转数被10除后化为整数的商; 9——叶轮级数,9级。 DG型泵 单吸多级分段式锅炉给水泵。 如DG270—150: DG——锅炉给水泵; 270——流量,米3/时; 150——出口压力,150公斤/厘米2。 N、NL型泵 冷凝泵有N型、NL型,用做输送温度在80℃以下的凝结水。如8NL—12: 8——吸入管口直径英寸数,8英寸; N——冷凝水泵; L——立式结构; 12——单级扬程被10除的整数值。 NB、NBA、GN、GNL型泵 专供热电厂输送温度不超过80℃的凝结水用。 N——凝结水泵; B——悬架式; BA——托架式; G——较高吸程; L——立式。 湘江牌水泵 单级双吸水平中开卧式离心泵,可作为循环水泵用。 如湘江56—28: 湘江——大型单级双吸中开卧式离心水泵; 56——吸入管口径56英寸; 28——比转数缩小了1/10。 PW型泵

管道流速对照表

管径/流速/流量对照表 流量 m3/h 管径(DN) 0.4m/s0.6m/s0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9 20045.267.990.5113.1135.7158.3181.0203.6226.2248.8271.4294.1316.7339.3

管道流速对照表

管径/流速/流量对照表 管径(DN)流量 m3/h 0.4m/s0.6m/s0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9

管道流速常用值

1.生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 369生活给水管道的水流速度,宜按表369采用。。 表 。。生活给水管道的水流速度 5.5.8热水管道的流速,宜按表5.5.8选用。(饮用水流速也是参考5.5.8规定。) 以下摘自教科书《建筑给水排水工程》 ,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制 在正常范围内: 生活或生产给水管道,不宜大于 2.0m /s,当防噪声要求,且管径不大于 25mm 时,流速可 采用 0.8~1.0m /s ; 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于 2.5m / s ; 自动喷水灭火系统给水管道, 不宜大于5.0m /s ,但其配水只管在个别情况下, 可控制在10 m /s 以内。 第7.3.14条工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜 小于200mm 。独立的消防给水管道的流速, 不宜大于5m /s 。 3.自动喷水灭火系统给水管流速: 摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB GB 5008— 2001 9. 2管道水力计算 9. 2. 1管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过 5m / s ,但不应大于10m / s 。 9. 2. 1条文说明: 采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第 于均 衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果, 2.室外消防给水管流速 :摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160— 92 7. 1. 3 条

将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。 原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m / s,但不应大于10m / s”的规定?是参 考下述资料提出的: 我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m / s;铸铁管为3m/s。 4.给水水泵房: 1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.2 条第2点: 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于 2.5m/s; 2.给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB 50013-2006》: 6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值; 1吸水管 直径小于250mm时,为1.0?1.2m/s; 直径在250?1000mm 时,为1.2?1.6m / s; 直径大于1000mm 时,为1.5?2.0m/s。 2出水管: 直径小于250mm 时,为1.5?2.0m/s。 直径在250?1000mm 时,为2.0?2.5m/s; 直径大于1000mm 时,为2.0?3.0m/s。 5.排水水泵房: 排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006 5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7?1.5m/s。出水管流速宜为0.8?2.5m/s。 6.排水管流速:摘自《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (采用重力自流时) 4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:

管道流量流速表

管径/流速/流量对照表 管径(DN)0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6 m/s 1.8 m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 流速对应流量m3/h 20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 25 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 50 2.8 4.2 5.7 7.1 8.5 9.9 11.3 12.7 14.1 15.6 17.0 18.4 19.8 21.2 65 4.8 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.5 23.9 26.3 28.7 31.1 33.4 35.8 80 7.2 10.9 14.5 18.1 21.7 25.3 29.0 32.6 36.2 39.8 43.4 47.0 50.7 54.3 100 11.3 17.0 22.6 28.3 33.9 39.6 45.2 50.9 56.5 62.2 67.9 73.5 79.2 84.8 125 17.7 26.5 35.3 44.2 53.0 61.9 70.7 79.5 88.4 97.2 106.0 114.9 123.7 132.5 150 25.4 38.2 50.9 63.6 76.3 89.1 101.8 114.5 127.2 140.0 152.7 165.4 178.1 190.9 200 45.2 67.9 90.5 113.1 135.7 158.3 181.0 208.6 226.2 248.8 271.4 294.1 316.7 339.3 250 70.7 106.0 141.4 176.7 212.1 247.4 282.7 318.1 353.4 388.8 424.1 489.5 494.8 530.1

相关文档