摘要:随着国内电力企业的快速发展与进步,施加电力管理压力,并透漏出一定的管理问题。对此,立足当前电力线损管理实际,通过合理探析管理工作情况,有针对性的采取一定的策略,转变线损管理理念,加大管理线损力度,提高管理水平,进而获取最大经济效益。

关键词:电力;电力线损;线损管理

Abstract: With the rapid development of domestic electric power enterprises, infliction on the applied pressure of power management, and reveal some management problems of leakage. Therefore, based on the current power line loss management, through analysis of actual reasonable management, targeted to take certain strategy, change management philosophy, management line loss increase strength, improve the management level, and then gets the biggest economic benefits.

Key words: power; power loss; line loss management

线损率是国家电力系统考核电力生产部门的一项重要指标,也是电力部门关切的重点,降低线损率是供电企业提高经济效益的重要措施。采用和推广新技术,强化线损管理手段,降低供电企业电网损耗,从而进一步提高电力企业经济效益,是电力企业的首要解决的问题。本文从分析供电企业线损产生的原因入手,着重探讨一下降低线损率的有效措施。

一、电力线损产生的原因

在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过供电电网输送到用户端的,在这个过程中,在电力输配中,从发电机到线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能。还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表失误等也会引起线损率的升高,根据电力线损的特点,要降低线损,可以从技术和管理两个方面进行。

1、电力线损的技术原因

(1)固定损失。不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也称为基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。

营销线损异常台区分析报告20170308

。。。供电所线损异常台区异常数据调取分析记录 一、线损异常台区分析记录 1.台区基本情况: ****线路***村***台区,容量***kva,变压器变比,低压线路长度***km,台区负责人***,用户共计****户,(其中含照明***户,动力*****户,农业****户,光伏发电 ***户****kwh)。历史窃电用户***户****,职工用电***户****,表箱表计封印情况, 其他可能影响线损情况。。。。。 2.数据调取时间段: ****年****月***日至***月***日 3.本台区单位时间内线损情况: 供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。 (上月线损情况:供电量*****kwh,售电量*****kwh,损失电量****kwh,线损率***%。) 4.本台区单位时间内业扩情况: 新装表情况:包括在途工单、新建光伏、 换表情况:包括在途工单、 调台区: 更名: 其他: 5.本台区单位时间内报修情况:

95598和非95598,包括本台区线路高压故障、本台区变压器、本台区jp柜、本台区关口表计故障。 6.本台区单位时间内采集失败情况:(重点) 7.本台区单位时间内零电量用户情况:(重点) 8.本台区单位时间内表计倒走情况:(重点) 9.本台区单位时间内表计电压失压情况:(重点) 10.本台区单位时间内反向电量异常情况: 11.本台区单位时间内表计时钟异常情况: 12.本台区单位时间内电压断相情况:(重点) 13.本台区单位时间内电能示值不平情况: 14.本台区单位时间内电流不平情况: 15.本台区单位时间内电压越下限情况:

典型台区线损分析报告

**供电公司典型台区线损分析报告 按照《国网发展部关于开展典型台区线损分析的通知》要求,**供电公司对通知附件所列的10个高损台区逐台进行了线损异常分析,现将相关情况报告如下。 一、高损台区异常原因分析 (一)新华村3组IIG9181公变 1.台区基本情况 该台区一体化电量与线损管理系统(以下简称“同期系统”)2017年10月-2018年3月台区线损率一直处于异常,2018年4月整改后线损率为6.36%,5月15日同期系统线损率为2.99%。

图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率

2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因为部分用户表计采集成功率较低,经核实该台区共计用户31户,采集成功25户,6户未采集。 3.整改措施 通过上述分析,对该台区进行核查,发现6只表计模块损坏,通过更换6只表计模块,经过调试目前采集100%,同期系统线损率为2.99%,合格。

图2:该台区在同期系统中的5月15日线损率(合格) (二)太阳6组IIG3767公变 1.台区基本情况 1配变容量100kVA 2接带用户8 35月15日线损率 3.51%

该台区同期系统2017年10月-2018年4月台区线损率一直处于异常,2018年5月整改后,5月15日同期系统线损率为3.51%。

台区编号台区名称所属线路日期 线损率(%) 4变线5 图1 同期线损系统2017年5月-2018年4月台区线损合格率 2.异常原因分析 经分析,该台区线损率不合格的主要原因有:(1)、集中器损坏,导致采集成功率低;(2)、3只户表用户长期采集失败。 3.整改措施 针对以上问题,我公司开展以下工作(1)、对集中器进

台区同期线损管理和线损异常分析方法

台区同期线损管理和线损异常分析方法 摘要:配电设施绝缘化覆盖不够、自筹线路管理难等问题普遍存在,导致农业 生产高峰期农村挂钩抽水的现象普遍存在,给线损管理带来了很大难度。本文对台区同期线损管理和线损异常分析方法进行分析,以供参考。 关键词:台区同期;线损管理;分析方法 引言 窃电现象“屡禁不止”,目前窃电现象依然存在,台区窃电用户零星、分散存在,致使窃电用户未能被及时发现,电量异常损失,引起台区高损。 1台区同期线损现状分析 1.1台区负损难以彻底消灭 台区户变关系不一致、采集失败、计量失准等问题导致台区线损为负。台区基础信息数据量较大,且不断在变化,治理困难。无线采集方式受信号影响,无法保证100%采集成功,用户用电量存在估读情况。这些问题的存在导致负损台 区很难彻底消灭。 1.2光伏用户接入 若该台区存在光伏用户接入,而公变终端任务中的7号任务“反向有功(总)”未及时投入,则可能造成台区日售电量少计光伏用户给公变关口倒送的电量,从而引起该台区高损。 1.3微量用电设备的影响 目前大部分村中都安装有广电光节点、功率放大器、监控探头等设备,但是部分设备属于无表用电,这对小电量台区线损有着不可忽视的影响。 2影响低压台区同期线损的因素 营销业务流程的影响,营销系统内用户新装、销户流程结束归档后,用电信息采集系统(以下简称为采集系统)内对应采集点若不同步新增、删除便会引起该台区日售电量与实际不符。跨台区移表流程归档结束后,若当天营销系统未及时与低压GIS系统进行数据同步就会引起关联的2个台区出现线损“1正1负”的 异常情况。 3台区同期线损管理工作的主要内容 3.1完善台区同期线损分析机制 充分利用电信息采集系统开展台区同期线损分析工作,按照日或周的频次,动态跟踪台区线损相关指标变动情况,督导降损工作,及时掌握降损成效。召开专题分析会,研究分析台区同期线损降损情况,制定整改措施,推进各项降损工作措施落实。 3.2加强技术降损管理 加强公用配变无功运行管理,实现无功分相动态就地平衡,控制台区功率因数不低于0.95;开展三相负荷不平衡治理,实现配电变压器负载均衡;加强低电压治理、裸导线绝缘化改造等,努力降低线损。 4共享电表在台区线损治理中的应用 现状自查,摸清门道全面统计自筹线路及公用下火点。公司组织各供电所对辖区内的自筹线路地点及硬件状况、负荷功率进行统计,对3户以上的无表集中抽水点进行了勘察统计,形成了改造的计划表。组织运检及营销部人员对各供电所上报的情况进行现场核实,形成详细储备方案,待公司拨付物资后开始施工。对于公司管理范围的供电线路老化、对地距离不够、裸线等情况,积极申报网改

电网线损分析及降损措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电网线损分析及降损措施(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电网线损分析及降损措施(新版) 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百

分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有

供电所线损分析报告

XX供电所xx年xx月线损分析报告 XX供电所位于正阳县东部,现有职工X人,农电工X人,下设配电、营销、服务三个班组。 供电区现有X个行政村,总人口XXX万人,10KV线路XX条共XXX千米,XX线路XX条共XX千米。配电变压器XX台(其中公变XX台,容量XX KVA;专变XX台,容量XXXXKVA)共计总容量XXXXKVA。营业总户数XXX户,本月开票户数XXX户。 一、本月主要完成工作 1、分析会提出的问题完成情况 针对存在问题、我所组织人员对XXX线路进行线路清障,对配变的鸟窝进行处理。 加强线路巡视确保辖区内的安全供电 整改情况:组织本所全体人员,针对“十一”保电用电负荷高等问题,对辖区供电线路和配变设备进行巡视检查。重点对配变设备的漏电开关进行了试验,对线路出线进行了螺丝紧固,对中性线的接地进行了全面排查,并对违章建房和私拉乱接等现象进行整改,确保辖区内的线路设备在“十一”期间安全稳定的运行。 2、本月采取的其他降损措施 (1)要求台区责任人及时监测台区负荷情况,保持台区的三

相负荷平衡。 (2)加强对临时用电的监管力度。对临时用电严格按业扩流程办理,必须安装漏电开关和闸刀,保证安全。 (3)严厉打击违章用电和窃电,加强用电检查力度,不定期对用电客户的用电设备和计量装置进行检查。 二、9月10KV电量、线损率完成情况及分析 表一:9月10KV供、售电量及线损率同比表 年份 当月累计 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 供电量 (万kWh) 售电量 (万kWh) 线损率 (%) 1、10KV电量、线损率完成情况 8月全所完成供电量XXX万kWh,完成售电量5XXX万kWh,完成10KV线损率XXX%。全年累计完成供电量XXX万kwh,售电量XXX万kwh,10KV综合线损率XXX%。 3、线损分析 供电量增长,但是辖区内个别台区供电线路和配变设备已经超负荷运行,线径细、配变容量小、供电半径大,是造成线损上升的主要原因。 二、400V电量、线损率完成情况及分析

台区同期线损异常处置手册

台区同期线损异常处置手册营销部(农电工作部)

前言 长期以来,国家电网公司坚决贯彻落实国家节能减排政策,积极推动线损“四分”管理,节能降损工作取得显著成效。随着智能电网建设的不断深入,智能电能表的全面覆盖,大数据、云计算等技术的广泛应用,为实现台区同期线损管理变革创造了条件,推进台区同期线损精益管理,实现降损增效势在必行。 为进一步加强台区线损精益化管理,全面做好台区技术和管理降损工作,减少“跑冒滴漏”等现象,结合当前台区线损管理的新业务、新技术、新设备应用情况,公司组织网省公司编写《国家电网公司台区线损异常处置手册》(以下简称“手册”)。手册根据各基层单位在台区线损日常管理中遇到的各种异常问题和公司管理要求编写而成,适用于各级线损管理人员参考阅读,帮助其快速排查、定位、解决异常问题,具有较强的实用性。 按照“先内后外、由高到低、逐级治理、彻底销号”的台区同期线损异常处理原则,手册编制涵盖了台区同期线损基本概念、主要内容、异常症状、问题整改、案例分析等五部分内容。由于水平、能力所限,手册中仍有诸多不足之处,恳请各位读者和专家不吝指正,我们也将在实践中不断丰富、完善手册内容。 编者 2017年11月

目录 第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件 (1) 第一节基本概念 (1) 第二节规范性引用文件 (5) 第二章台区同期线损管理主要内容和线损异常分析方法 (6) 第一节台区同期线损管理主要内容 (6) 第二节台区同期线损异常分析处理方法 (7) 一、系统诊断 (7) 二、人工研判 (8) 三、现场排查 (10) 四、采集排查 (12) 五、窃电及违约用电排查 (13) 六、常态运行监控 (15) 第三章台区线损异常原因及症状 (17) 第一节高损篇 (17) 一、长期高损 (17) 二、突发高损 (19) 三、高损台区分析流程 (21) 第二节负损篇 (25) 一、长期负损 (25) 二、小负损台区 (26) 三、突发负损 (27) 四、负损台区分析流程 (28) 第三节不可计算线损篇 (32) 一、供电量为零或空值 (32)

电网线损分析及降损措施

电网线损分析及降损措施 一、线损产生的原因及构成 (一)、线损产生的原因 在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。 电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。 1、固定损失 一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。 2、变动损失 它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。 3、其它损失 是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。 (二)、引起线损的原因分析 1、技术原因分析 (1)、线路损耗

农村电网线损的原因及降低线损的可行性措施

农村电网线损的原因及降低线损的可行性措施 发表时间:2017-10-24T12:18:01.330Z 来源:《电力设备》2017年第16期作者:项琨 [导读] 但是由于农村整体经济水平和科技水平都较低,其在线路建设、维护方面极有可能埋下隐患,增加了农村电网线损的严重程度,从而威胁了供电质量,影响广大农民的日常用电。因此,本文主要分析农村电网线损的主要原因,并根据实际情 (射阳县兴达农村电力有限公司 224300) 摘要:随着我国社会经济的飞速发展,人们在日常的生产生活中不断增加的用电量及用电需求就在一定程度上增加了电网的负荷,从而导致电网线损的问题日益突出。诚然,我国目前电网建设已经取得了一定的成绩,但是由于农村整体经济水平和科技水平都较低,其在线路建设、维护方面极有可能埋下隐患,增加了农村电网线损的严重程度,从而威胁了供电质量,影响广大农民的日常用电。因此,本文主要分析农村电网线损的主要原因,并根据实际情况提出切实可行的措施有效的处理农村电网线损问题,仅供参考。 关键词:农网;线损;措施;原因 实际上在电网正常的运行过程中,其线损问题是无法绝对避免的,尤其是在农村地区,导致农村电网出现线损问题在很大程度上是由于电网线路维护不到位造成的,一方面影响了农民正常的生活,另一方面电力企业也将因此而承担一定的经济损失。所以,为了保证人们正常生活用电,提高电力企业的经济效益,采取切实可行的措施来有效的治理农村电网线损问题具有一定的现实意义。 1 农村电网线损的主要原因 农村电网传输中会产生线损问题,从而造成电能、电压、电力资源等方面的损耗,这既是一种较为严重的浪费现象,与我国现阶段推行的节能减排理念背道而驰,而且也极容易埋下安全隐患,引发安全事故。因此,务必要格外的重视农村电网的线损问题,在合理的范围内采取有效的降损措施,为顺利开展供电工作奠定良好的基础。 1.1 不合理的农村电网线路布局 众所周知,我国是一个农业大国,这就决定了在我国庞大的人口基数中,农村人口占据了相当大的比重,这一客观情况就决定了我国农村电网具有覆盖面广泛的特点,这样在开展农村电网建设工作的过程中,难以做到面面俱到,尤其是偏远区域,由于各方面因素的影响,如地形地貌因素、当地经济因素、供电距离等,电力资源不可避免的会存在损耗现象。再加上我国客观经济环境在不断地发展和变化,人们在日常生活生活中不断增加的用电量实际上就增加了电网建设及运行的负担,这就更加凸显了电网建设的不足之处,如电网设置不合理,电能输送存在迂回现象,导致近电远供的问题出现,这是一种浪费电力资源的表现。 1.2 不到位的设备检修工作 我国农村电网建设的供电设备比较陈旧已经是不争的事实了,并且长期得不到很好检修和维护,在不断增加线路负荷量的同时也增加了线损问题的严重程度。再加上农村电力线路管路存在缺陷,在线路中埋下安全隐患,其相关的工作人员缺乏专业的技能和素养,无法在第一时间发现安全隐患,不仅会流失大量的电力资源,使得电力企业蒙受经济损失,而且也极有可能引发安全事故,严重威胁了工作人员的生命财产安全。 1.3 工作人员的工作失误 随着我国电力系统各项改革的深入进行,已经取得了一定的成绩,如充分利用自动化抄表系统等,但是,在偏远的农村地区,改革的推行力度较为缓慢,其无法利用先进的设备、科技来解放人力,绝大多数的诸如抄表等工作依然由工作人员来操作,而我国农村供电具有一定的分散性,这实际上就给抄表人员带来了较大的工作量及工作负担,无法发现供电过程中的线损问题也就“情有可原”了。另外,农村电力管理工作的管理机制不完善,电表的修补、校验工作无法落实到位,从而引起线损问题。 1.4 变压器损耗和电阻损耗 除了上述原因容易引起线损问题之外,在农村电网运行过程中,变压器损耗、电阻损耗也极容易引起线损问题。 2 针对农村电网线损问题提出的可行性措施 随着我国电力行业各项改革的深入进行,在一定程度上完善了我国电力运输管理工作,对有效的控制和处理电网线损问题起到了积极作用。通过制定并采取可行性的降损措施,可以使电力资源的利用率得到切实的提高,真正的实现节能降耗的目标。 2.1 充分重视线损工作 在农村电网管理中应该充分重视供电运输过程中产生的线损问题。线损问题不仅会流失大量的电力资源,浪费现象严重,而且极容易引发安全事故,情节严重的甚至会造成人员伤亡,这就增加了原本就处于紧张状态的电力供应的压力和负担。所以,在农村供电过程中务必要从思想上和行动上重视线损问题,这是保证供电安全性、可靠性的关键和基础,只有这样才能够使电力资源的利用率得到切实的提高。 2.2 农村电网布局的优化 我国农村地区的电力用户存在一定的特点,如分散性、覆盖面广等,再加上农村电网建设存在一些不合理现象,如迂回现象,这实际上就增加了农村电网布局的难度系数。因此,要想降低线损,首当其冲的就是要优化电网的布局结构。①在调整农村电网结构的过程中,应根据实际情况和特点合理选择电源点,并确定其处于负荷中收位置;②优化接线方式,取缔单线式的接线方式,充分利用辐射式接线方式;③合理选择变压器的型号和容量。 2.3 加强电网线损的清查工作 农村地区供电管理工作存在的不足,主要体现在两点:①缺乏行之有效的管理制度;②供电企业缺乏科学合理的内部架构。要想解决上述问题,主要从以下几方面着手: (1)建立健全相关管理制度,并在日常的工作中得以贯彻落实,培养工作人员的责任意识和安全意识,尤其是电网线损的清查人员要重视清查工作并认真完成清查工作,其所得到的数据越准确就越能够增强电网线损管理的有效性。需要在注意的是,应该制定行之有效的奖惩措施,对于及时发现安全隐患,并采取有效措施来处理线损问题,并取得良好的效果的应给予奖励;对于消极怠工的员工,应开展必要的教育工作,若因个人原因带来严重损失的,则应该予以相应的惩罚。 (2)加强电网线损的统计工作。由专业人员来统计和分析电网线损的清查数据,在了解线损原因的基础上提出具有针对性的措施,

电力线损产生的原因及解决措施

电力线损产生的原因及解决措施 摘要:在当今社会中,随着国民经济的不断发展,电力行业也取得了相对迅速的增长,但是在电力企业当中线损问题依然存在,并没有得到有效的解决,这就严重影响了电力企业的正常运行以及发展。为此,电力企业要想取得良好的发展就应该将这一问题进行有效的解决。基于此,本文首先简要分析了我国电力线发展的现状,接着对电力线损出现的原因进行了分析,并提出解决电力线损的有效解决措施,从而更好地促进电力企业的发展。 关键词:电力企业;线损;解决措施 引言 随着科技的快速发展以及人民生活水平的日益提高,对于电量的需求也在逐渐增加,这就给电力企业带来了巨大的压力,在这一背景之下,电力线受损现象更加严重。为此,电力企业应该不断的加强电力线的维修及保护工作。除此之外,电力部门还应该加强对电力线的管理工作,通过新手段以及新技术,将线损不断的降低,从而促进电力行业取得更多的经济以及社会效益。从这一方面来而言,对于电力线损出现的原因以及解决措施进行探究具有极其重要的意义。 1 我国电力线发展现状分析 在我国,随着经济的快速发展,电力方面的需求也在不断增大,这就要需要更大的电容量来满足当前的需求。为此,电力企业要不断的进行完善,并对管理以及维修进行不断的创新,可以说,在这一方面已经取得了较好的成绩,但是就当前的实际情况而言,电力线损仍然相对比较严重,对于电力企业健康以及快速的发展起到了严重的阻碍作用。 2 电力线损产生的原因分析 电力利用线路在进行传输的过程当中,不管是电力经过调压设备、线路或者是变压器以及各个不同的电力设备,在这一过程当中都会存在着不同程度的电能损耗,这样就会造成线损问题的发生。除此之外,在传输电力的过程当中,还存在着一些漏电以及盗电的问题,从而大幅度的提升线损率的出现。为此,要想将电力线损率进行有效的降低,就应该从技术以及管理两个方面着手。基于此,本文主要从这两方面进行原因的分析以及提出相对应的解决措施。 2.1 线损的技术原因 (1)输电线路的损耗 不合理的线路布局以及输电网规划,都会造成迂回现象的存在,从而提升了传输线路的损耗。另外,线路设备逐渐的老化,也会加大损耗。还有就是过大或者过小的导线截面以及负荷和空载运行,都不能使其处于最佳经济运行的状态,从而使得损耗进一步增加。 (2)复合的变动损失 在通电的过程当中,电路内部的电荷很容易出现一些变化,而在电力设备出现能耗变化以后,在这期间就很容易造成电能源的损耗,这一方面的损耗通常被称之为可变损失。除此之外,一般情况下,变压器以及调压器等相关的设备,在它们运行过程当中很容易出输电铜损以及铜损的问题。 (3)电力设备的固定损失 在电力设备正常的运行过程当中,几乎都是带电进行操作的,这也就是说设备在运行过程当中也会存在着不同程度电能的损耗,并且这一方面所存在的损失是不可能避免的。其中出现这种类型损失的主要有变压器以及调压设备等,所表现出来的电损主要有绝缘子损失以及铁损等众多方面。 2.2 电力线损管理方面的原因 (1)线损理论计算 在进行线损计算时,缺少必要的线损理论计算方法,这样就不能够采取科学以及有效的解决措施,同时没有对其进行深入的分析和查找问题的原因,从而导致配电网的线损过大。 (2)电力计量误差 如果电流互感器不符合相关的要求,这样就会出现计量误差,比如说,过小的二次线截

台区线损异常原因探讨

台区线损异常原因探讨 发表时间:2017-09-05T10:22:18.117Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:梁展俊 [导读] 摘要:近年来,随着我国经济水平的不断提升,再加上国家实行的“家电下乡”等经济政策,导致用电量不断增长。目前,造成低压线损异常的错误复杂的现象主要集中在低压线路特有的技术状况和用户用电多样性等方面。 (广东电网有限责任公司佛山顺德供电局广东佛山 528325) 摘要:近年来,随着我国经济水平的不断提升,再加上国家实行的“家电下乡”等经济政策,导致用电量不断增长。目前,造成低压线损异常的错误复杂的现象主要集中在低压线路特有的技术状况和用户用电多样性等方面。本文则重点分析台区线损异常主要原因,并给予相应的解决方法,以供参考。 关键词:台区;线损;异常;原因 电力网电能损耗是用来考核电力系统运行经济性的关键指标,具体指线路损失负荷和供电负荷的百分比。线损率的高低能准确反映出电网输送和分配电能的效率,凸显供电企业的技术条件。然而目前台区线损仍出现较多的异常现象,如设备老化、运行方式不经济、电网结构不合理或集中于民用电等,所以,提高线损管理工作质量的重要因素还在于节能降损。 1 台区线损异常原因 1.1 台区之间线损率呈现“此消彼长”互补现象 某地方台区线损率异常已持续数月,甚至波及相邻的台区线损率的负值也逐渐呈较低的趋势,导致台区之间线损率现象呈现“此消彼长”的状态。之所以会出现上述现象,台区内公用变压器和所供用户严重不符,用户人数大于变压器应有的承载电量,再加上大部分城镇台区低压线路都是较为隐蔽的地埋电缆,一些故障电缆的信息没有及时刊登出来,一旦更换全新的台区公用变压器,会因电缆标识不清晰或缺乏原始资源而不能正确区分户表与配电变压器之间的上下级关系。再加上营销系统对于实际“变与户”变动信息没有及时更新,线损统计因原先保存的资料和实际用户情况产生误差,所统计的线损率自然不符实际情况。 解决方法:一些台区线损率异常的地方应及时开展检查与核对工作,如采用现场技术采样核对,调用营销系统台区用户信息与原始资料核对,根据采样结果和核对用户信息资料结果对用户信息进行更改。核对用户信息时可采用DS-2018配变台区变压器,现场台区“变与户”对应关系不明确且线路走向不明朗等问题均可得以解决。若没有配变压器,可通过拉电方法或根据线路走向方法加以识别,确认信息后应准确无误录入营销系统,完善台区基础资料管理工作。 1.2 台区线损率长期不明原因偏高 导致此类异常原因的直接因素是变压器三相负荷出现倾斜,线损的最佳状态在当三相四线制在每相负荷相同的理想平衡条件下中性线电流为零的前提下。但现实情况则是供电线路用电负荷变化在不确定的台区根本不可能为零。所以,一般情况下,公用中性线不应大于额定电流的25%,再加上我国近年来推行的“家电下乡”活动活跃经济的同时,城乡生活生产用电量也在进一步增大,出台区变压器三相负荷不平衡增损矛盾日益明显,导致公用变压器偏离经济运行区。 解决方法:可从负荷控制管理系统调出配变运行记录分析装有配变低压侧网络表的台区数据,检查配变三相负荷实时分布。通常还可以在配变室中对变压器三相负荷不平衡的负荷实施确认检测,具体指测量低压三相四线各出线电流和低压三相四线进线电流可在三个不同时间段即早晨(用电低谷)、中午(用电增长区)、傍晚(用电高峰)期进行。并以用电高峰时段的三相负荷分布为基准测量中性线对地电压及中性线电流。调整三相负荷不平衡基本方法如下:首先,从线路末端开始调整,使中线电流不回流低压线路,认准中性线,沿着主线路查寻到末端用户,以实现线路出口平衡为目标,从末端接点平衡逐一平衡至主线路。其次,按负荷量均衡分配原则将台区内所属的一般用电户、高用电户、低用电户、小商户、小企业户等不同等级用户分配至三相上。第三重视单向动力户的负荷调相工作。照明动力用户占据台区较多的比例,日常单向动力利用率不高,此时供电部门应根据结合台区线路结构的负荷情况,再根据单向负荷状况做好单向动力户的负荷调相工作,同时还要积极与用户协调沟通,避免发生三项严重失调现象。 1.3 台区内短时间线损率变化大 台区某段时间内线损率总体不稳,变化幅度大,频发发生异常波动。出现异常原因大部分人为因素,少数抄表员虽到现场,但时常出现估抄、错抄、漏抄或凭借人情关系随意抄写等,或不按规定时间在抄表时间内到现场抄表。除此之外,还出现每次抄表顺序有误,各分表的抄表时间和公用变压器低压侧总表的矛盾是导致在后期数据录入时出现误差的关键因素。 解决方法:逐个核对各分表数据,严格考核所辖台区各分表的抄表率是否达到100%,检查是否存有用电剧变用户,杜绝抄表过程中估抄、漏抄、错抄现象。定期对电力人员开展业务培训,提升专业素质,保证按正规程序规范电力。 1.4 台区线损率和功率因素不成正比 低压无功管理之所以呈现相对粗放管理状态,一部分原因是由于认识或管理等历史体制原因所限,因忽视台区无功补偿和无功就地平衡凸显高损耗问题。 解决方法:采用低压无功就地平衡降损法,具体方法如下:将电容器集中安装至低压线路中点或负荷集中之处,以此实现补偿。随机补偿电动机或在配电变压器低压侧集中安装电容器实现补偿。通过分析对比上述方案经济性、技术可行性和可操作性,对比结果显示,平衡效果和降损作用最明显的为电动机就地补偿方案,不但不易发生过补偿现象,操作也较为简单易行。目前阶段仍需宣传全网无功优化思想和技术进一步提高无功管理实效,相关电力人员应根据农网改造的特点和当前情况制定无功管理标准,留意台区无功补偿措施和动态变化,避免出现过渡补偿和欠补偿账状况。 2 加强台区线管理建议 针对城市电网用户住宅分散、部分城区线路老化、负电荷量较低、交接电线地方絮乱及用电设备陈旧等现象,应有层次的进行相关更换维修,保证用户用电安全。分层次改造维修主要集中在供电质量可靠性、技术合理性、运行安全性及电网架构稳定性等方面,根据上述几方面排查和更新相关电线的配变负载程度、横截面、长度、接线方式及绝缘化程度。统筹规划整体电网的合理性,改造和整修低压、中压和高压配电网,提升线路环网率和电网整体设备可靠运行。此外,以加强技术降低线损;对不合理的网架结构进行调整,降低线损异常率的前提就是合理布置及高技术的电网架构,以经济供电半径设置电源点,加强对电网架构的升级改造。合理调整变压器是节能降损的关

电网线损分析及降损措施

电网线损分析及降损措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电网线损分析及降损措施 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是, 第 2 页共 8 页

与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座35kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不够,另外一个县公司相当部分10kV 线路功率因数在0.7~0.8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。 线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。 在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。 检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度、防尘、防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校、轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。 有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析、控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。 第 3 页共 8 页

几种抄表方法与线损分析

线损的统计与分析是线损管理的关键,只有准确、真实、及时地统计线损,科学地分析线损,才能够及时地发现异常、查找出原因,指导供电企业查处窃电、营业差错、计量故障等。10 kV及以下配电网的表计点多面广,10 kV和低压线损的统计与分析对供电企业仍是一项复杂的工作,线损的统计更显得重要。本文仅讨论10 kV和低压的抄表和线损的统计、分析。 对于线损的统计,供电企业已制定了有关规定,如广东电网公司规定大用户的抄表时间为每月1~5日,其它用户为每月1~15日,线损要“四分”统计(即分电压等级、分站、分线、分台区),但即使在每月1~5日全部表抄完,而抄表是按现时普遍的人工分片抄,当月统计的线损对分析作用不大,因为抄表的不同期造成统计的线损与实际线损偏差大。例如一条10 kV线路,如果该线路下的配电变压器总表是每月1~3日抄完,而该线路出线柜的总表是每月1日抄,那么除非每台变压器的用电量和抄表时间在每个月是固定的,否则统计当月的线损与实际线损经常会偏差±3%以上,每个月线损率的波动很大,要分析累计半年或更长时间的线损才能发现异常,不利于及时发现窃电和计量的问题。10 kV线路的供电量越大,等额的窃电量或计量问题引起的少计电量造成的线损率波动越少。随着反窃电工作的深入,近两三年发现社会上的窃电也更隐蔽,一台变压器的窃电量会控制在1~2 kWh时,如果不及时发现和查处窃电,根据法规对不能查明窃电时间的按180天计算,那么即使供电企业按3倍向窃电用户追收违约使用电费,可能还是得不偿失。而计量问题引发向用户追补电费的工作更是越来越困难。因此,供电企业必须认真重视线损的统计和分析。 如何准确、真实、及时的统计线损,通过近几年的管理,肇庆四会分局总结了几种抄表方法,使每月的统计线损更接近实际。 一是按电压等级尽量做到供售电量同步抄。 以往是变电站的表计每月1日抄,配电变压器的总表和低压表分片抄,结果是每条10 kV线路统计到配电变压器的供售电量可能有几天的时间差,统计到低压用户的可能时间差更大,甚至每个台区统计的供售电量可能有几天的时间差。统计的供售电量时间差越大,造成统计线损和实际线损的偏差就可能越大。肇庆四会分局每个供电所安排专人对每条10 kV线路的所有总表同步抄表,即一条10 kV线路的所有总表,从变电站出线柜总表到线路最末端的总表的抄表时间尽量缩短,要求一天内按固定的路线抄完。如果该线路有某用户的用电量占比例较大,就抄变电站出线柜总表后,即抄该用户,尽量做到大部分售电量与供电量的时间同步。每个低压台区由一个抄表员从总表至各用户表按固定的路线抄完,这样,10 kV和低压台区分别统计的供售电量时间差可以控制在10小时之内,线损率的波动不超±1.4%。 二是运用现代科技的电子表冻结电量功能抄每月冻结电量。 三相多功能电子表和个别的单相电子表,可以每月固定的时间记录,并保存电表的用电量。肇庆四会分局将每条10 kV线路的变电站出线柜总表,和所有配电变压器总表更换为三相多功能电子表,将一台配电变压器的总表和所有用

2021年1、份线损分析报告

xx年1、2月份线损分析报告 为加强公司线损管理,不断完善线损体制,全面提高线损管理水平,2xxx年公司制定了新的线损指标,现将实施后的情况汇报如下: (一)、2xxx年1-2月份线损的完成情况 (1)、高压线损部分:1月份乡村电管部线损完成7.3,实损电量为8 3.12万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为87.65万千瓦时,实际完成情况比线损指标低0.4个百分点,比指标少损失电量 4.53万千瓦时。超线损指标的10kV线路共有24条,分别属于xx等12个供电所,2月份乡村电管部线损完成 6.36%,实损电量为6 3.4万千瓦时,线损指标是7.7%,应损电量为77.4万千瓦时,实际完成情况比线损指标低 1.34个百分点,比指标少损失电量14万千瓦时,超指标线路的10kV 线路有6条,分别属于为xx3个供电所。详细情况见附表。 (2)、低压线损部分:1月份低压线损指标是按2xxx年度指标执行的,乡村电管部线损完成1 1.62%,实损电量为60.27万千瓦时,线损指标是10.7%,应损电量

为5 5.47万千瓦时,实际完成情况超出线损指标0.92个百分点,比指标多损失电量 4.79万千瓦时,主要是王杲铺供电所超低压线损9.43个百分点,多损失 5.11万千瓦时造成。2月份低压线损指标是按2xxx年度线损指标执行的,乡村电管部低压线损完成10.57%,实损电量为5 4.57万千瓦时,线损指标是10%,应损电量为49.17万千瓦时,实际完成情况超线损指标0.57个百分点,比指标多损失电量 5.4万千瓦时,超低压线损指标的是xx等11个供电所。 (二)、原因分析 2xxx年度线损管理制度下发执行以来,各供电所为降低线损作了大量工作,积极采取了例如调整三相负荷平衡、改造台区线路,加强抄表、计量管理水平等技术、管理手段,但也暴露出了大部分供电所存在以下问题: (1)、供电所管理人员在思想认识上存在误区,不善于管理,对供电所各岗位工作标准要求不高,不下村去作线损调查研究,不善于分析线损中存在的问题。只是满足于线损不超指标、电费能按时交到局里的现状。比如2月份超线损指标的10kV线路条数比1月份有了大幅下降,下降比例达到了75%。充分暴露出了部分供电所认为1月份10kV

电网线损率波动的解决办法

电网线损率波动的解决办法 [摘要] 线损率是供电企业的一项综合性经济指标,它既反映了供电企业的技术管理水平,也反映了供电企业的经营管理水平。线损率的波动影响着线损的准确分析,该文通过分析线损率波动的原因,建议在2012年《国家电力公司线损管理办法》要求下,制定实施细则,努力减少波动,通过线损的分析能够准确地找出降损对象。 [关键词] 电网线损率波动办法 在电网运行中,由电能表计量统计出的供电量和售电量之差,称为统计线损电量,相应的线损率称为统计线损率,统称统计线损。统计线损包括技术线损和管理线损两部分,前者反映了电能在输、变、配过程中相应时段内由于本身阻抗的存在而产生的损耗,可以通过技术改造进行降损;后者反映供电企业的线损管理水平,包括抄收录制度的完善、人员抄录表计的主观错误、反窃电的成效等,可以通过完善相应管理制度、提高人员的素质水平等措施予以避免或减少。供电企业希望通过对线损的计算与分析,能够准确地针对降损对象,提出降损目标。但供电企业在统计线损的分析中往往受到线损率波动较大、线损率异常数值较多、线损计算所需的关口电量不完善、线损计算没有形成闭环系统(线损电量没有分解在每个独立的计算单元上),使线损的分析不能够提出具体降损的对象。如某一线路这个月线损率很高,但上个月的线损率却很低,这就很难确定这条线路是否属于降损的对象,所以分析线损率波动的原因对降损是有帮助,且很重要的。 一、线损率波动的原因 线损率波动的原因较多,从天水供电公司线损率波动的分析来看,主要有如下原因。 1. 变电站电量统计不准确 变电站线损率波动的主要原因是某月电量统计不准确,如某月电量值抄录错误或没有按规定时间抄录;旁母开关代运等运行方式的改变影响电量统计;母线电压互感器停电或检修、更换电流互感器、更换电能表、计量回路不正常等原因没有立即将有影响计量的,可供追补损失电量的参数详细记录影响电量统计、新的表计起始电量值未录入。 2.估抄关口电量 送电线路线损率出现波动的原因是关口电量缺少必要的数据而出现估抄,使当月线损率数值不准确。如与购电方联系的110 千伏送电线路及与小水电联系的35 千伏线路的计量装置在对侧,相关参数没有完整抄录。另外,运行方式的改变等原因使当月统计电量不准确。 3.售电电量与关口电量未同时抄录 大多数配电线路的线损波动率大,主要原因是用户售电电量与变电站关口电量不能同时抄录,且抄表人员没有完全按照抄录制度的规定执行抄录,出现错抄、漏抄;还有用户计量回路计量不准确(如可能的窃电)、倍率不正确、用户建档不及时或入档错误;部分临时用电没统计;负荷变化或停电引起的加收铜铁损与实际铜铁损差值较大;线路切割引起当月线损统计波动;表计烧坏等原因引起的电量追补;双电源用户的电源切换等较多原因,所以在这种情况下,当月计算出来的线损率是不能准确反映计算单元(配电线路)的线损水平。

台区线损

异常现象一 某台区线损率连续数月异常增大,同时相邻的台区的线损率明显较低甚至出线负值,台区之间线损率呈现“此消彼长”互补的现象。 异常原因:台区内公用变压器与所供用户不对应(变户关系不准确) 此现象常发生在台区技改施工后,原因主要是:配变台区现场“变与户”对应关系不清晰。由于现城市台区低压线路多数采用地埋电缆,线路走向比较隐蔽,而老台区原电缆因故未挂标识牌或没有更新标识牌,一旦新增公用变压器各分表需要变更台区,容易因原始资料不全或电缆标识不清晰,没有正确区分配电变压器与户表的隶属关系。营销系统未及时根据实际“变与户”变动而更新相应信息,使营销系统保存的“变与户”对应资料与实际不符,造成线损统计出线偏差。 解决方法:对线损异常台区开展“变与户”对应关系的检查与核对。调用营销系统台区用户信息资料与原始资料核对,现场实际采样核对,在营销系统内根据现场采样结果进行更改用户信息。也可根据线路走向或地下电缆标识牌的指示逐一排查,必要时也可通过“停电法”加以识别。现场核对确认后,及时做好记录,正确无误录入营销系统,切实做好台区基础资料的管理工作。 异常现象二 台区某时段内线损变化幅度大,线损率总体不稳定,异常波动频繁发生 异常原因:人为因素造成,通常是少数抄表员不按规定在抄表时间内到现场抄表,而是估抄或者托人代抄,或者虽到现场但出现漏抄、错抄,甚至抄“人情表”。此外,每次抄表顺序未保持一致,公用变压器低压侧总表与其对应的各分表抄表时间不同步,数据录入过程中出线差错等。总之,线损率波动大的原因基本可定为抄表不到位。 解决办法:严格考核台区各分表的抄表率是否达到100%,逐个核对各分表的数据,检查是否有用电剧变用户,确认在抄表中没有出现漏抄、错抄、估抄现象;复核营销系统数据,杜绝漏录、错录。 加强抄表员的工作责任心教育,爱岗敬业教育,开展技能培训、技能比武活动,提高专业知识和工作技能;细化、量化考核抄表质量。 异常现象三 台区内原线损率长期正常稳定,短时间内线损率出线较大幅度的变化,随后较长时期内在某一数值附近徘徊。 异常原因:公用台变总表、分表、电流互感器错误接线或故障。 除“变与户”不对应和抄表质量底下原因外,引发短时间内线损率较大幅度升高或下降的原因还有很多。常见的有:季节性用电及临时用电、追补电量、用户窃电、公用台变总表与分表及电流互感器错误接线或故障、表计及电流互感器更换后用电量没有进去台区线损报表统计等。实际工作中以公用变压器低压总表、因电流互感器错误接线或故障造成计量不正确最常见。少数情况下,也可能是因负荷上涨电流互感器配置欠合理所引发的计量不准。 解决方法:应检查一下几个方面:是否有临时、紧急用电电量未计入的台区,是否存在窃电现象,抄表是否到位,台区内用户供电线路三相是否平衡。若线损率大幅度下降,应检查是否有临时追补性电量及囤积电量计入。上述原因排除后,可根据“较长时期徘徊在某一值附近”的现象,重点检查公用变压器和用户的表