文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理项目部地下室人防工程监理细则vb2

监理项目部地下室人防工程监理细则vb2

监理项目部地下室人防工程监理细则vb2
监理项目部地下室人防工程监理细则vb2

地下室人防工程监理细则

一、工程概况:

建设单位:上海文基置业有限公司

设计单位:上海地下建筑设计研究院

勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司

施工单位:上海华新建设(集团)有限公司

监理单位:上海四海建设工程造价咨询监理有限公司

本工程华新1号地块一期地下室建筑面积为16947.06m2,其中人防面积为3933 m2,本建筑结构设计合理使用年限为50年,本车库可停车494辆(其中5个无障碍车位)耐火等级一级,维护结构防水设计为二级。人防战时分为2个单元的6级人防工程,属于甲类防空地下室,抗力等级为常6级核6级,结构形式为筏板+桩基,桩采用预应力混泥土管桩。本地下室位于地下一层。地下室底板垫层为C15砼,地下室底板及墙柱均为C35P6。地下室配电间、水泵房防水等级为1级,其它用房防水等级为二级。

二、监理工作依据

1、国家和省、市有关工程建设的法律、法规和有关文件。

2、建设单位监理委托合同。

3、建设单位与承包单位签定的工程承包合同。

4、政府批准的建设计划、规划文件。

5、设计文件(施工图、设计联系单、图纸会审记录)。

6、国家现行的工程建设质量验收统一标准、施工质量验收规范。主要有:

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (4)《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 (5)《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (7)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 (8)《建筑给排水采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 (9)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96

(10)《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002

(11)《人民防空工程施工及验收规范》(50134-2004)

7、《建设工程监理规范》 GB50319-2000

8、有关的图集和材料标准

9、该工程有关合同、文件及技术资料

10、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件

11、经审批的施工组织方案

12、上海市建筑工程施工质量验收有关规程、规定等

三、监理工作控制要点

1、基础分部工程

1-1基础土方分项工程的监理要点

A.基础开挖施工前监理工作要点:

(1)测量仪器的鉴定及复测楼房轴线定位;

(2)审核工程范围内地基处理以及土方、模板等工程施工组织设计方案;(3)审核施工机具作业方法以及施工现场质量管理人员的资质;

(4)督促施工单位做好分部和分项工程的施工质量技术交底。

B.施工过程中工序及质量控制要点:

(1)核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高;

(2)根据自评记录核对基坑土质和地下水情况;

(3)检查基坑是否进行修坡以及在坡脚是否开挖排水沟和集水坑。基坑开挖时,挖土应分层进行,以防挖土过快,造成卸载过速而引起土体失稳。

基坑在基底标高以上300mm内土必须人工清槽;基槽开挖后应及时浇筑

混凝土垫层封闭,地基土不得压期晾槽;

(4)基础验槽必须由勘察、设计、施工会同业主及监理共同进行,各方同意后才能浇捣混凝土垫层;

(5)基础垫层浇筑后,桩基进行静载及小应变测试;桩基施工单位绘制桩基竣工图及桩基偏位记录后,监理作出质量评估报告,经质监站对桩基子

分部进行验收合格后,才能进行基础钢筋的施工。

1-2基础钢筋分项工程监理要点

A.原材料的检验:工程中所用的各种型号、规格、预埋件等钢材,施工单位应按分批组织材料进场。每批钢材进场必须持有出厂质量合格证书、出厂检验报告和进场复验报告(凡进场钢材必须按批量抽样送检、见证。通过检验,达到设计要求,监理人员认可,方可使用到工程中去)。焊条焊剂的牌号性能以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关标准的规定;对不符合设计与规范要求的材料一律不准进场。

B. 施工过程中工序及质量控制要点:

1.基础钢筋的绑扎,应严格按设计要求和施工规范要求施工。钢筋的搭接长度、焊接质量、锚固长度、钢筋间距、弯钩角度必须满足规范和设计要求;2.予埋件的埋设位置必须满足规范和设计要求,预留洞口必须严格按要求设置加强钢筋;预埋件施工前须先除锈,外露部分需涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。

3.及时抽取钢筋机械连接接头或焊接接头作力学试验,提交试验报告;

4.钢筋绑扎完毕后,施工单位应首先进行三级自检,自检合格后,报监理工程师进行隐蔽工程验收,验收合格后再报质监站验收,通过后方可浇筑混凝土。

5.钢筋绑扎控制要点:

(1)钢筋绑扎前必须清除其表面的油漆,同时应做好各墙板预插钢筋的定位,浇捣混凝土后必须严格防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢

筋与混凝土之间的紧密咬合不受影响,防止渗水。

(2)基础单向主筋钢筋网,四周两行交叉点应做到每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢。现浇柱与插筋下端应用90°弯钩与基

础钢筋进行绑扎,插的位置必须固定牢靠,其箍筋比柱的箍筋缩小一

个柱箍直径,以便连接;

(3)柱纵向钢筋的弯钩应朝向柱心、截面小的柱,用插入式振动器材时,弯钩与模板所成的角不能小于15°。箍筋接头应交错布置在四角纵

向钢筋上,并扎牢。

(4)门框墙施工前须将钢门框及穿墙管道预埋到位,并在门前顶板内设置吊钩锚筋;

(5)临空墙、门窗墙钢筋必须一次成型,并注意防护区内外的竖向钢筋位置不得放反;

(6)基础底板筋均采用机械连接或焊接,相邻钢筋不允许在同一截面接头,相邻钢筋接头距离≥35D,底板中上下两层钢筋之间的固定马凳

筋应由施工确定;

(7)顶板钢筋的负筋锚固长度从板顶下弯≥LA,顶板钢筋的正筋锚固长度伸过梁或墙中心线且≥5D;

(8)钢筋接头位置:顶板的顶部钢筋、外墙外侧的竖向或水平钢筋在跨中或层高中部1/3范围内,外墙竖向钢筋应满足相邻钢筋接头距离

≥35D;顶板的底部钢筋,地下室外墙板内侧的钢筋在支座;梁底部

钢筋在支座处,顶部钢筋在跨中1/3范围内;

(9)受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度可参照国际图集检查;

C、质量检查要点:

1、根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确,特别

要检查钢筋的位置;

2、检查钢筋接头的位置以及搭接长度是否符合规定;

3、检查钢筋绑扎是否牢固,有无松脱变形;

4、检查混凝土保护层厚度是否符合设计要求(以上要求可参照

GB50204-2002规范及设计要求)。

1-3模板分项工程的监理要点

模板及支撑应根据工程结构形式、地基土类别以及侧压力等情况进行设置。其具体要求为:

1.检查模板安装边线等控制线,保证结构和构件各部分的形状尺寸和相互间的位置的正确性;

2.具有足够的稳定性、刚度和强度,能可靠承受所浇捣混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;

3.支撑及其它附属配件应便于装拆;

4.模板应湿润,接缝严密,不漏浆;

5.模板与混凝土的接触面应干净并涂隔离剂;

6.模板安装截面内部尺寸偏差可参照(GB50204-2002.4.2)要求验收。

1-4混凝土分项工程监理要点

A.原材料检验及标养室的建立:

(1)商品砼提供厂家必须提交水泥出厂合格证书、水泥试验及砼试验报告单,无质量资料不得使用;

(2)所用的商品砼必须现场做好试块,做好坍落度记录。试块要求:每拌制100m3相同配合比的混凝土不少于1组(抗压3块,抗渗6块);每工作

班不少于1组,终凝后应立即编号送到标养室;

(3)督促检查标养室按要求设置(温、湿度计、记录制度、专人负责等);B.混凝土浇捣的监理要点:

(1)混凝土浇灌前,应对模板、钢筋、预埋件的位置、标高、轴线等进行细致检查,并与水电安装专业做好配合;

(2)基础灌筑时应一次灌筑完毕,分层分段连续浇筑,不宜留施工缝,施工时应注意防止垂直交角处混凝土出现脱空,其斜坡部位混凝土应捣固密

实,用人工将斜坡表面修正拍平拍实;柱与梁、板或基础与柱的混凝土

同时浇灌时,柱或基础的砼浇灌到顶部,其上面的梁、板,或基础上的

柱应间隔一段时间再浇,使有一定沉落时间,保证其整体性;

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

人防工程监理细则(正式)

范文范例指导参考 宁德美福嘉园A区工程(地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 福建工大工程咨询监理有限公司 2011年7月7日 word版整理

2 1、工程概况: ........................................................................... 3 2、设计要求: ........................................................................... 5 3、监理依据: .. (5) 4、监理目标 (5) 4.1质量目标: ..................................................................................... 5 4.2进度目标: ..................................................................................... 5 4.3安全监理目标: ............................................................................. 5 5、监理准备工作 ................................................................................. 6 6、监理工作流程 ................................................................................. 6 7、施工难点及监理重点 ................................................................... 13 7.1土建部分......................................................................................... 13 7.2安装部分......................................................................................... 13 8、监理预控要点 ............................................................................... 13 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点 ................................... 14 9.1原材料的控制 ................................................................................ 14 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 . (15)

人防工程监理细则

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作内容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 工程概况:该工程为甲类6级附建式人防工程,防化级别为丙级。战时用途二等人员掩蔽部,平时用途为地下室。人防工程位于地下第2层,受监建筑面积7879.87平米。本工程设8个防护单元,16个口部,8个进风口,8个排风口。 2.编制依据 1.1建设工程监理规范GB50319-2000 1.2中北大学施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 1.4地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.6 防空地下室结构设计FG01-05 1.7防空地下室结构设计FJ01-03 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。

3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项目部。总监理工程师可以由依附项目的项目总监兼任,必要时可设总监理工程师代表。总监理工程师代表应具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格;专业监理工程师应具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格;监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书。 3.2.3专业监理工程师和监理员数量应根据工程规模、专业进行配置,以满足现场需求为原则。但至少有一名专业监理工程师驻现场参与项目的人防工程监理工作。 3.2.4工程开工前,项目监理部应以书面形式,提醒建设单位邀请当地人防质量监督站到现场进行人防工程质量监督交底。 3.2.5监理项目部主要监理人员都应参加人防质量监督站的质量、安全监督交底。 3.3参加人防工程图纸会审 3.3.1人防工程图纸会审由建设单位主持,应在工程开工前进行。 3.3.2总监理工程师、专业监理工程师应参加人防工程图纸会审。监理项目部应以书面形式提醒建设单位邀请当地人防质量监督站参加人防工程图纸会审。 3.3.3监理项目部应仔细核对图纸会审记录,并将设计修改意见标注在施工蓝图上面,以免施工过程中发生遗漏。 3.3.4监理项目部应严格监督施工单位按照设计图纸和设计变更资料进行施工,对违反设计要求的,应以书面形式要求施工单位立即整改,对拒不整改的,应以书面形式及时通知建设单位、管理公司和人防质量监督站。 3.4审查批准施工单位上报各类施工组织设计及方案 3.4.1在施工过程中监理部要求施工单位上报人防工程专项施工组织设计或

人防工程安装专业监理细则

北外滩水城十三街区机电安装工程监理细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 编制人: 审批人: 江苏钟山工程建设咨询有限公司 北外滩水城十三街区监理项目部

2013 年 6 月 1 日 目录 第一部分、专业工程特点 (2) 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、本工程监理依据 (3) 第二部分、监理工作流程 (3) 一、质量控制监理流程 (4) 二、材料控制流程 (5) 三、隐蔽工程检验流程 (5) 四、工序交接检验流程 (6) 五、工程变更处理流程 (6) 第三部分、监理工作控制目标及控制要点 (7) 一、监理工作控制目标 (7) 二、监理工作控制要点 (7) 第四部分、监理工作方法及措施............................. ..8 一、监理工作方法 (8) 二、监理工作措施 (11)

第一部分专业工程特点 一、编制说明 为了更好的在施工阶段做好监理工作,根据本工程的具体情况,结合有关规范技术标准之规定、设计文件及审批通过的监理规划、施工组织设计(方案),特编制本细则,作为本工程施工具有可实施性的监理 二、工程概况 本工程是4栋由28层、2栋25层裙房1层及地下车库 -1层等组成的住宅局部人防大楼,总建筑面积约18平方米,建筑物最高点为87.5米。本防空地下室设于地下2层,人防掩藏面积为18000㎡,以平战结合进行设计。平时作为停车场,战时作为六级二等人员掩蔽所,战时分1个防护单元。 本防空地下室以城市自来水作供水水源。一等人员掩蔽所应一次施工到位,二等人员掩蔽所可临战前在规定的时间内安装。当一等人员掩蔽所贮水池采用钢筋混凝土时,不允许做任何贴面或面层。防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,由水泵抽水箱内的水,供人员洗消和口部洗消。战时电源无保证时,应设手摇泵备用。本人防工程分为平战结合及战时排水系统,战时系统主要排除平时及战时污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消、地面和墙面洗消污水。战时给水管采用钢塑复合管,明设;穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管,人防围护结构以内的重力排水管道和在结构底板中及以下敷设的管道均应采用机制排水铸铁管。 本人防工程平时通风系统和战时通风系统分开各自独立设置,但部分管道共用。战时开启人防通风系统,平时通风系统全部关闭。战时通风系统按清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种方式设置。

人防工程监理实施细则(正式)

宁德美福嘉园A区工程 (地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: _______________ 审批: _______________ 福建工大工程咨询监理有限公司

2011年7月7日 目录 1、工程概况: (3) 2、设计要求: (5) 3、监理依据: (5) 4、监理目标 (6) 4.1质量目标: .............................................. 6. 4.2进度目标: .............................................. 6. 4.3安全监理目标: .......................................... 6. 5、监理准备工作 (7) 6、监理工作流程 (7) 7、施工难点及监理重点................................... .16 7.1 土建部分.............................................. 1.7 7.2安装部分.............................................. 1.7 8、监理预控要点 (17) 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点....................1 8 9.1原材料的控制 (18) 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 (19)

万达商业广场工程 人民防空工程施工监理实施细则 1、工程概况: 1. 1 工程名称:上海万达商业广场 1.2 工程地址:项目位于上海市杨浦区五角场地区中心地带,位于邯郸路北侧,淞沪路 东侧,政通路南面,拟建规划道路东侧。 1.3 建筑总面积33.4 万平方米。大厦地面以上25 层。地下室二层,基础采用桩基础 工程分别为:钻孔灌注桩、PHC 管桩、方桩,四个防护单元,建筑面积2410m 2。 1.4 参建单位: 建设单位:大连万达置业有限公司 设计单位:东北设计院上海分院 上海房屋建筑设计研究院 施工单位:中建二局(沪) 1.5 工程概况 1.5.1 人防地下室建筑标高为-9.800m ,顶板面建筑标高为-6.000m ,局部(步 行街)为-6.600m 。 1.5.2 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为四个防护单元, 防护单元为六级人员掩蔽体及六级战备物资库,其中防护单元一?三平

人防工程监理细则【最新版】

人防工程监理细则 摘要:在施工过程中监理部要求施工单位上报人防工程专项施工组织设计或专项施工方案进行审批,对危险性较大的分部分项工程要求施工单位组织进行专家论证。 人防工程监理细则是针对每个参与人防工程监理的,犯错的往往不是重大问题,而是小细节引发的大问题。建筑网小编就人防工程监理细则给大家详细介绍一下。 1、人防工程图纸会审由建设单位主持,应在工程开工前进行。 2、总监理工程师、专业监理工程师应参加人防工程图纸会审。监理项目部应以书面形式提醒建设单位邀请当地人防质量监督站参加人防工程图纸会审。 3、监理项目部应仔细核对图纸会审记录,并将设计修改意见标注在施工蓝图上面,以免施工过程中发生遗漏。 4、监理项目部应严格监督施工单位按照设计图纸和设计变更资料进行施工,对违反设计要求的,应以书面形式要求施工单位立即整改,对拒不整改的,应以书面形式及时通知建设单位、管理公司和人

防质量监督站。 4、审查批准施工单位上报各类施工组织设计及方案 4.1在施工过程中监理部要求施工单位上报人防工程专项施工组织设计或专项施工方案进行审批,对危险性较大的分部分项工程要求施工单位组织进行专家论证。 4.2在审查过程中要重点审查:施工单位内部审批程序是否符合要求、人员签字是否齐全、选用的质量技术标准是否有效、是否违反强制性条文标准、现场平面布置是否影响后期施工、进度计划是否合理、是否有安全应急预案和安全措施、选用的各类公式、参数是否正确合理等。 4.3监理项目部严格监督施工单位按照批准的施工组织设计或施工方案组织施工,对未按照批准的施工组织设计或施工方案施工的,应以书面形式要求施工单位立即整改,对拒不整改的,应以书面形式及时通知建设单位和人防质量监督站。 4.4对经重大修改的方案,应要求施工单位按原审批程序重新进行审批。

人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则 孔口防护设施的制作与安装 1、防护门、防护密闭门、密闭门门框墙的制作 ⑴、门框墙的混凝土浇筑,应符合下列规定: a、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、孔洞、露筋; b、预埋件应除锈并涂防腐油漆,其安装的位置应准确,固定应牢靠; c、带有颗粒状片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋的表面应保持清洁。 ⑵、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置和制作,应符合设计要求。 ⑶、门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框的任何一处麻面面积不得大于门框墙总面积的0.5%,且应修整完好。 2、防护门、防护密闭门、密闭门的安装 ⑴、门扇安装应符合下列规定: a、门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气; b、门扇启闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向; c、门扇能自由开到终止位置;

、门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。d ⑵、密封条安装应符合下列规定: a、密封条接头宜采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不宜超过2处; b、密封条应固定牢靠,压缩均匀,局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%; c、密封条不得涂抹油漆。 3、防爆波活门、防爆超压排气活门的安装 ⑴、防爆波悬摆活门安装,应符合下列规定: a、底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、悬板关闭后底座胶垫贴合应严密; c、悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座; d、闭锁定位机构应灵活可靠。 ⑵、胶管活门安装,应符合下列规定: a、活门门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、门扇关闭后与门框贴合严密; c、胶管、卡箍应配套保管,直立放置; d、胶管应密封保存。 ⑶、防爆超压排气活门、自动排气活门安装,应符合下列规定:

最新版地下室人防工程监理实施细则

最新版 地下室人防工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、旁站依据 三、旁站监理控制要点及目标值 四、旁站监理人员职责 五、旁站监理的程序和方式 六、施工现场质量检查记录 七、旁站监理记录

一、工程概况 二、旁站依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防空法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行); 2、技术标准、规范、规程: 主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2003)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007);《人民防空工程及验收规范》(GB50134-2004);《人民防空工程质量检验评定标准》(FRJ01-2002);《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)、《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》、《浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业公示》、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等; 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同; 4、设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工

人防工程监理实施细则最新

B13 工程 监理实施细则 (人防地下车库) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 1.专业工程概况和特点 (01) 2.监理依据 (03) 3.监理工作的程序 (04) 4.监理工作的控制要点及目标值 (05) 5.监理工作的方法和措施 (35) 6.砼结构工程常见质量问题及其预防措施 (45) 7.监理旁站内容、方法和要求 (60)

一、专业工程概况和特点 1)建设单位: 2)地质勘察单位: 3)建筑设计单位: 4)地下人防设计单位: 5)施工总包单位: 6)监理单位: 7)工程建设地点: 8)专业工程概况和特点 9)整体设一层地下室,基坑面积约为19000㎡,开挖平均深度 为5.2m,基坑安全等级和环境保护等级均为三级。 10)其中基坑拟采用放坡支护。详见土方施工方案。 11)整个土方的开挖分为Ⅰ区和Ⅱ区两个区域。 12)人防地下室采用预应力混凝土抗拔桩加筏板的形式,筏板厚度为0.5m,混凝土强度C30,抗渗等级P6; 13)基础单桩抗拔承载力设计值为490KN—270KN,桩长 14m、 13m、9m、10m,共计743根,桩顶伸入基础承台50mm 14)基础垫层为100mm厚C15混凝土,底板混凝土500厚, 混 凝土强度C30,抗渗等级P6,墙体工程混凝土外墙300mm,混凝

土强度C35,抗渗等级P6 ,内填充墙厚200mm,为A5加气混凝土砌块Mb5混合砂浆砌筑;顶板为现浇钢筋混凝土,板厚300mm, 混凝土强度为C35,抗渗等级P6。 15)地下车库,抗震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为六度,设计地震分组第一组,框架的抗震等级为四级,剪力墙抗震等级为四级,地下结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级(一级),结构形式为现浇钢筋混凝土结构体系,地下室为平战结合人防车库,战时使用功能为二等人员掩蔽防空地下室,专业对人员掩蔽防空地下室,防护类分别为丙类、乙类;防护等级分别为核6级常6级,核5级常5级。 16)人防地下室车库部分建筑层高为3.800米(底标高-5.000 米,顶标高为-0.900米),底板结构标高为-5.200米。 17)建筑防火分类:为1类;耐火等级:一级。战时功能:共划分为9个防火分区,8个防护单元。 二、监理依据 1、验收依据 18)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 19)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 20)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 21)地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002,2011) 22)人民防空工程施工及验收规范,GB50134—2004 23)人民防空工程质量检验评定准(RFJ01—2002),工程按分

人防工程安全监理细则正式样本

文件编号:TP-AR-L4889 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 人防工程安全监理细则 正式样本

人防工程安全监理细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 目的: 为了认真贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及安全生产的相关法规,认真履行安全监理工作,规范现场安全监理工作,特制本细则。 2. 工程概况 3. 监理依据 1)《中华人民共和国建筑法》; 2)《中华人民共和国安全生产法》; 3)《建设工程安全生产管理条例》; 4)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若

干意见》; 5)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分 20xx年版); 6)《建设工程监理规范》GB50319—2013; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ59—2012); 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80—91); 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012); 10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安装技术规范》(JGJ130—2001); 11)《建设工程预防坍塌事故若干规定》; 12)《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》; 13)监理招、投标及合同文件;

人防监理实施细则(参考Word)

人防监理实施细则 1.总则 参建各单位必须严格国家工程建设的法律、法规和规定;认真按国家技术规范和设计图纸施工;对国家规范的强制性条文和功能性要求无条件执行。 2.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90 2.4《建筑工程文件编制归档规程》DB21/1342-2004 2.5经批准的《监理规划》 3.适用范围 某工程人防施工质量控制。 4.职责 4.1施工单位职责 工程质量行为主体是施工单位,监理机构代表建设单位对工程质量进行监督、管理,对完成的工程质量,按国家标准和建设单位的要求进行检查验收。建设行政主管部门、建设单位及监理机构提出的问题必须按要求改正,未提出的违反国家技术规定的,同样必须按要求改正。 4.2专业监理工程师职责 4.2.1负责本专业监理工作的具体实施。 4.2.2审查承包单位提交的涉及本专业的专项技术方案、技术变更及申请。 4.2.3负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 4.2.4负责本专业监理资料的收集、汇总及整理。 4.2.5核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。 4.3总监理工程师职责 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收。 5.专业工程的特点 本工程采用现浇钢筋混凝土模网剪力墙结构(即墙板体系)。房屋轴线尺寸为 3.0~4.8米,进深轴线尺为4.2~5.7米。属标准板式住宅建筑。模网混凝土墙间距3.0~6.9米。由于该工程设计同时采用现浇空心楼板施工技术,所以结构设计按横墙承重方案。具体施工为在工程施工中向建筑模网材料内浇注混凝土,形成模网混凝土剪力墙结构,集承重、保温于一体。具有抗震性能好、施工速度快、建筑节能优异、造价合理等特点。 6.监理工作的流程 6.1熟悉设计图纸,审查混凝土施工方案。 6.2检查用于混凝土施工的施工机具设备。 6.3对工程拟使用的原材料(重点是钢材和混凝土),按国家规定进行见证取样检查。 6.4在整个施工过程中,通过巡视、旁站、平行检查和连续监控未等手段进行全面质量控制。

人防工程监理细则最新版模板

目录 1工程概况???????????????????????2编制依据???????????????????????3主要监理工作内容及工作要点??????????????4人防工程竣工验收监理资料移交内容???????????5人防工程质量通病防治与控制??????????????2 2 2 7 7 ?????????????16

1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程类型和特点: 1.4工程规模: 2.编制依据 1.1建设工程监理规范GB50319-2000 1.2长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准1.4地下人防工程施工质量验收规范1.5地下防水工程施工质量验收标准GB50300-2001 GB50134-2004 GB50208-2002 1.6地下防水工程施工技术规范 1.7人民防空工程质量检验评定标准1.8人防工程防护设备选用图集GB50108-2008 RFJ01-2002 RFJ01-2008 1.9防空地下室结构设计FG01-05 1.10浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单 位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质 审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总 监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发 的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,

人防工程监理细则

. .. ... 目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程类型和特点: 1.4工程规模: 2.编制依据 1.1建设工程监理规GB50319-2000 1.2长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4地下人防工程施工质量验收规GB50134-2004 1.5地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6地下防水工程施工技术规GB50108-2008 1.7人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10省人民防空工程建设监理管理规定 1.11省人民防空工程竣工验收管理办法 3.主要监理工作容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要容 人防工程监理工作主要容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、

参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部注册监理工程师资格,同时具备人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项目部。总监理工程师可以由依附项目的项目总监兼任,必要时可设总监理工程师代表。总监理工程师代表应具备人防办公室颁发的人防监理工程师资格;专业监理工程师应具备人防办公室颁发的人防监理工程师资格;监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书。 3.2.3专业监理工程师和监理员数量应根据工程规模、专业进行配置,以满足现场需求为原则。但至少有一名专业监理工程师驻现场参与项目的人防工程监理工作。 3.2.4工程开工前,项目监理部应以书面形式,提醒建设单位邀请当地人防质量监督站到现场进行人防工程质量监督交底。 3.2.5监理项目部主要监理人员都应参加人防质量监督站的质量、安全监督交底。

人防工程监理实施细则整理版

人防工程监理实施细则 一、工程概况 天津阳光星期八住宅小区1#、2#地下车库工程由阳光鑫地有限公司开发,天津建设工程监理公司进行监理,上海地通建设(集团)有限公司天津分公司施工。该工程位于天津市河东区晨阳道以南,泰兴南路以东,阳光星期八住宅小区内。其中1#车库为全埋式地下车库,可停放小轿车226辆,本工程战时为人员掩蔽部,掩蔽人数4910人,建筑面积8450M2,地下一层,建筑层3.80m高,钢筋混凝土结构,建筑物耐久年限50年,防水等级为一级,防护等级为六级,防化等级为甲级。2#车库为全埋式地下车库,可停放小轿车180辆,本工程战时为人员掩蔽部,掩蔽人数2500人。建筑面积4050M2,地下一层,建筑层3.80m 高,钢筋混凝土结构,建筑物耐久年限50年,防水等级为一级,防护等级为五级,防化等级为甲级。 二、编制依据 《汽车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001)版 《建筑内部装修设计防火规范》GB500222-95 《现行施工规范大全》 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001)版 《人民防空地下室设计规范》GB50225-95 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94 《人防工程施工及验收规范》

《人防工程验收及评定标准》RFJ1-91 《地下工程防水技术规范》GB50180-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《防空地下室结构设计》FG01~03 《防空地下室电气设计》FD01~02 《防空地下室建筑设计》FJ01~04 《防空地下室给排水设计》FS01~02 《防空地下室通风设计》FK01~02 《建设工程监理规范》GB50319—2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》 《全国通用图籍98J》 三、结构工程监理实施细则 (一)灌注桩工程的预控内容 ⒈研究工程地质勘察报告、桩位平面布置图、桩基结构施工图,弄清设计

人防工程监理实施细则53438

D4 监31-□□□屹翼环保物联网产业项目工程 监理实施细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况与特点 1、工程概况 (1)工程名称:屹翼环保物联网产业项目 (2)建设单位:上海屹翼实业有限公司 (3)设计单位:上海经纬建筑规划设计研究院有限公司、华优建筑设计院 (4)施工单位:江苏昱诚建设集团有限公司 (5)监理单位:公诚管理咨询有限公司 (6)工程地点:奉贤区平庄公路以北、杨像路以西 2、工程专业特点 (1)本工程主要建设内容:1幢14层、1幢4层、1幢1层、地库组成,总建筑面积31069.46㎡。 (2)本工程为附建式甲类防空地下室,1个二等人员掩蔽所,建筑面积1629㎡,防护等级为核六级、常六级。 3、临空墙部位,门框墙部位,门框墙上、下坎等部位钢筋绑扎均应按人防工程验收标准执行。 4、本细则适用的范围 本细则适用于新建、附建式地下室钢筋混凝土人防工程,不适用岩体中坑道、地道掘进、不良地质段施工,逆作法施工等人防工程。 二、编制依据 1、国家、行业、地方现行的法律、法规、规范标准、标准图集、地方文件及参考资料等 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002 《人民防空防护设备产品质量检验标准》 《钢结构密闭门和防护密闭门产品质量分等》 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243—2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50242—2002

地下室人防工程监理实施细则2017版范本

天水家园以北庄桥河以东3号地块 地下室人防工程监理实施细则 编制:(专业监理工程师签名) 审批:(总监理工程师签名) 日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、专业工程特点 (3) 四、监理工作流程 (4) 五、监理工作要点及控制值 (5) 1、一般规定 (5) 2、模板分项工程 (5) 3、钢筋分项工程 (6) 4、混凝土分项工程 (7) 5、工程验收 (9) 6、孔口防护设施的制作与安装 (10) 7、管道与附件安装 (13) 8、设备基础 (15) 六、监理工作的方法和措施 (19) 1、监理质量控制方法 (19) 2、监理质量控制措施 (19) 2.1 事前控制 (20) 2.2 事中控制 (20) 2.3 事后控制 (22) 七、混凝土结构工程常见质量问题及其预防措施 (23) 1、模板工程 (23) 2、钢筋工程 (25) 3、混凝土工程 (27) 八、监理旁站内容、方法和要求 (30) 1、监理旁站方法和要求 (30) 2、旁站监理内容 (30) 九、附表:《地下室人防工程旁站监理记录表》 (31)

地下室人防工程监理实施细则 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 工程规模: 二、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《建设工程监理规范》GB50309 3、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01 4、《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134 5、《人民防空地下室设计规范》GB50338 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB-50202 7、《人民防空工程设计防火规范》GB50098 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 9、本项目施工图纸,设计交底和会审纪要,设计变更和技术核定 10、经审批施工组织设计、监理规划 三、专业工程特点: 人防设计说明的相关内容,说明抗力级别,防护单元等所有工程内容,2017年及以后要求按工程内容结合RFJ01-2015之P8分解分部分项内容。

人防工程监理实施细则最新版

.A.0.4明珠城聆湖苑12#地块工程 监理实施细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

人防工程监理实施细则 一、专业工程特点: 建设单位:苏州新湖置业有限公司 设计单位:苏州设计研究院股份有限公司 施工单位:南通市达欣工程股份有限公司 监理单位:吴江市建设监理有限公司 明珠城聆湖苑12#地块1#-4#、地下车库01、配电房、1#2#门卫垃圾房工程位于开发区,建筑场地类别为Ⅲ类场地,工程建设规模为60844.73 m2,地下车库01采用附建筑式人防工程设计系中型汽车库,人防工程为甲类防空地下室,抗力级别为核6级、常6级,平时功能为汽车库,战时功能为二等人员掩蔽所。地下车库01总建筑面积12262.09m2,其中非人防区域面积1925.58 m2,人防区域面积10336.51 m2,建筑层数地下一层,地下一层层高为3.900m。设计标高±0.000相当于4.650m(以85高程系为准),顶板覆土1.250m,建筑室内外高差0.15 m。人防工程分为5个防护单元和2个移动电站,各防护单元均分为四个防爆单元,共20个抗爆单元,防化等级为丙级。 本建筑工程等级为一级,结构安全等级为二级,建筑桩基、地基基础设计甲级,设计使用年限为50年。建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),建筑抗震等级为4级,抗震设防烈度为6度。建筑耐火等级为一级,共设7个防火分区,全部设置自动喷淋,防火分区面积小于4000 m2;共设9个防烟分区,最大防烟分区面积小于2000 m2。地下防水等级为二级,局部地下室配电间、变电所防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P6,地下室顶板为种植顶板,防水等级为一级。本工程共设二个汽车双车道出入口。 二、编制依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规和有关文件。 2、建设单位监理委托合同。

人防安装监理细则知识讲解

B13 宜兴市创意产业中心工程 监理实施细则 (人防工程安装) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):________________ 专业监理工程师:__________________ 总监理工程师:____________________ 日期:____________________________ 江苏省建设厅监制

一、建筑电气分部专业工程特点: (一)工程概况:建设单位:宜兴市城市建设发展有限公司设计单位:上海现代华盖建筑设计有限公司监理单位:江苏宏达建设咨询有限公司勘察单位:宜兴市宏源建筑设计有限公司施工单位:宜兴市工业设备安装公司 宜兴市创意产业中心位于江苏省宜兴市城东新区,建筑面积37033.08m2(其中地上30601.93m2,地下6431.15m2),地下1层,地上22层,总高97.90米,结构形式为钢筋砼框剪结构,建筑防火等级一级,设计耐久年限50 年,结构 6 度抗震设防,结构安全等级为二级,基础安全等级为二级,主楼抗震等级为三级,群房及地下室抗震等级为四级,基础设计等级为乙级。 本人防工程平时为地下停车库,人防区域停车36辆, 战时为人防地下室。 (二)专业工程特点: 1 、给排水系统本人防工程平时排水、消火栓给水、湿式自动喷淋系统;战时给水、排水系统。 1 )平时排水系统地下室平时无生活污水,雨水排入雨水井,其他废水排入集水井,雨水井和集水井中废水勇潜污泵提升出工事后排入附近的雨水口或雨水检查井。 2)消火栓给水系统 按川类汽车库设防,室内消火栓系统每支水枪出水量5L/S,火灾延续时间为2小时,从非人防车库引入一路DN150消火栓管,人防区域与非人防车库构成环状。 3)湿式自动喷水灭火系统 从非人防车库引入一路DN150喷淋管,入口压力为0.35-0.4MPa之间,喷淋水量为q=30L/s,火灾延续时间1小时,按中U危险等级设防,水量为81/min. 川作用面积160平方米。 4)战时给水系统在防空地下室清洁区内设置生活、饮用水储水箱,口部洗消用水储存在生 活水箱内,生活用水采用气压给水设备给水。 5)战时排水系统地下室各口部洗消水通过防爆地漏,排至染毒集水坑,隔绝防护时间外再 由潜污泵提升排入地面排水雨水井。 2、电气系统本人防工程平时为照明、配电、接地、火灾自动报警系统,战时为照明、配电、设备控制系统。 1)供电平时用电负荷等级:应急照明灯、进风机、排烟等消防设备属一级负荷,正常照明、水泵等用电设备属二级负荷,其余为三级负荷。一级负荷有两个

人防工程安全监理细则

人防工程安全监理细则 The latest revision on November 22, 2020

人防工程 安全监理实施细则 编制人: 审批人: 新疆卓越工程项目管理有限公司 2015年月日 目录 1.目的: 为了认真贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及安全生产的相关法规,认真履行安全监理工作,规范现场安全监理工作,特制本细则。

2.工程概况 3.监理依据 1)《中华人民共和国建筑法》; 2)《中华人民共和国安全生产法》; 3)《建设工程安全生产管理条例》; 4)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 5)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版); 6)《建设工程监理规范》GB50319—2013; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59—2012); 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 9)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012); 10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安装技术规范》(JGJ130—2001); 11)《建设工程预防坍塌事故若干规定》; 12)《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》; 13)监理招、投标及合同文件; 14《监理规划》; 4.安全组织机构及岗位职责 4.1监理处安全组织机构及分工如下图 安全监理组长: 组员:临时用电: 电气设备: 机械设备: 土建: 4.2安全监理岗位职责 4.2.1总监理工程师安全监理岗位职责 1)认真贯彻执行国家和行业有关法律、法规,坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻公司制定的安全监理制度,对所监理工程项目的安全监理工作全面负责; 2)负责建立监理处的安全管理组,明确安全监理人员的岗位职责; 3)主持编写监理规划中的安全监理方案,审批安全监理实施细则; 4)审核并签发安全监理通知和安全监理专题报告; 5)组织监理人员对监理项目安全体系运行的检查、监督工作,督促施工单位落实安全生产岗位责任制; 6)审批承包单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求; 7)组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及应急救援预案;

相关文档
相关文档 最新文档