以风管外径φ320 曲率半径R=480为例说明其90°风管弯头的建模绘制方法。

1、新建“零件”确定,如1所示:

图1

2、在“上视基准面”新建草图,以原点为圆心绘制直径320的圆(草图1),图2所示:

图2

完成后退出草图。

3、新建一个“基准面”,第一参考面选择“右视基准面”,选距离为480(因R=480)图3、4所示,选“√”确定。

图3

4、在新建“基准面1”绘制图5所示圆(草图2),完成后退出草图。

图5

5、上述步骤完成后得到图6所示两个草图。

图6

6、选绘制3D草图,在“基准面1”从圆心绘制一条与Y轴重合的中心线图7所示

图7

7、在“上视基准面”从圆心绘制一条与X轴重合的中心线,并进行裁剪后,得到图8所示

图8

8、以两条中心线交点为圆心绘制经过草图1或草图2圆心的圆,其直径应为φ960,再绘制φ640、φ1280圆,如图9所示:

图9

10、延伸两条中心线与φ1280圆相交,如图10所示,:

图10

11、裁剪φ640、φ960、φ1280三个圆,得到如图11所示

图11

12、选中φ960圆弧设置为“作为构造线”,删除标注的φ640、φ1280尺寸后,对φ640、φ1280圆弧添加几何关系,使两个端点分别与草图1、2重合,再标注尺寸得到如图12所示图形:

图12

13、退出草图,选择“放样”,对话框中“轮廓”选择草图1、2,起始/结束约束(C)均选择“垂直于轮廓”,引导线选择“R320(φ640)、R640(φ1280)圆弧”,得到如图13所示

14.确定后,得到图14所示图形。

15、进行抽壳即可所需要风管。

图15

风管弯头制作规范

电子血压计,操作方便,对技术的要求比较低,可能会有一点误差,单一般使用是不影响的。欧姆龙Omron,九安andon,松下Panasonic,迈克大夫Microlife,鱼跃YUYUE这些牌 一、风道设计问题 现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下: 某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。 原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。 对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。 注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。 为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。 当(W1-W2) ≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) ×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b)

当(W1-W2) ≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)× 当(W1-W2) ≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) × 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W 为宜。 2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图、(b)。 表2.6.6-1 3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。 二、风管防火阀门的设备 1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1。

风管制作步骤及要求

风管制作步骤及要求 一、制作步骤 1. 金属风管制作 1.1 咬边连接金属风管制作工艺流程 1.2 焊接金属风管制作工艺流程 2. 非金属风管制作 2.1 硬聚氯乙烯风管制作工艺流程 2.2 玻璃钢风管制作工艺流程 3. 圆风管圈圆示意

二、制作要求 1. 总体要求 1.1 加固 1.1.1 风管周长<1190mm 不加固 1.1.2 风管周长≥1190mm 须加固 1.1.3 金属风管加固,一般可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋和管内支撑等形式,如下图 1.1.4 常用加固方式:起凸(环向压筋),间距约为300mm(筋宽30~50mm ,筋高5~6mm)(铝制间距490mm ),如下图: 注意点:压筋须在卷板前做好! 1.2 导流叶片制作 1.2.1 弯头的弯曲半径R=l.4倍风管当量直径范围内的局部阻力最小,在弯头中应避免出现死弯;如果矩形风管沿转弯方向的边长过大而其R 值又偏小时,或者弯头内弯曲半径为100mm 或者角度≥30°的矩形风管应设置导流片。 1.2.2 当400mm <B <1120mm 时,安装一片导流叶片(半径为250mm);当B ≥1120mm 时,安装两片导流叶片(半径为250mm),如下图:

1.2.3 弯管导流叶片制作 1.2.4 固定

H:导流叶片长度 1400mm≤H<2000mm,等距安装两个 H≥2000mm,等距安装三个,且当α﹥60°时,叶片两端各安装一个加强件 600mm≤H<900mm,且当30°<α≤60°时,安装一个加强件 900mm≤H<1200mm,且当30°<α≤60°时,等距安装两个加强件 1200mm≤H<1500mm,且当30°<α≤60°时,等距安装三个加强件

风管制作安装注意事项

风管制作1、风管制作 1.2风管种类 ①金属风管 -镀锌钢板风管(俗称白铁皮) -薄钢板风管(俗称黑铁皮风管) -不锈钢板风管 -铝板风管 ②非金属风管 -机玻璃钢风管 -无机玻璃钢风管 -硬聚氯乙烯板风管 -超级风管:又称玻璃纤维风管 1.3金属风管制作 ①圆形风管制作(略) ②矩形风管制作 矩形风管制作 钢板制矩形风管的常用规格/mm 风管厚度对照表 风管及配件钢板厚度(mm)

注:1、排烟系统风管板厚度可按高压系统 2、特殊除尘系统钢板厚度应符合设计要求 1.3.3不锈钢板厚度对照表 不锈钢板风管与配件板材厚度(mm) 铝板风管厚度对照表 铝板风管和配件材料厚度(mm) 风管加固 ①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。 ②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。 ③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板材厚度大于或等于时,加固措施的范围可放宽。 风管加固示意图: (a)风管壁滚槽 (b)风管壁棱线 (630~1200) (630~1200) (c)角钢加固 (大于1200) 2. 风管安装 一、送、排风管安装 2.1风管连接 (1)法兰连接:风管和风管,风管与部件、配件(弯头三通、异径管)可采用法兰连接,为使风管的法兰用料规格统一和通用化,风管法兰的规格按下表所示: 法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于150mm;高压系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应高螺孔,铆钉也应尽量靠近四角处。 圆形风管法兰(mm)

风管弯头制作守则

风管弯头制作守则文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、风道设计问题现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。 当(W1-W2)≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b)

当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W 为宜。 2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6. 6 表2.6.6-1 3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。 二、风管防火阀门的设备

风管弯头制作规范

一、风道设计问题 现象:风管不能突然扩大、突然缩小。 为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:

(1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。 当(W1-W2) ≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) ×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b) 当(W1-W2) ≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)× 当(W1-W2) ≤(h1-h2)时,L=(h1-h2) × 现象:弯头不能随便弯。风管弯头制作守则集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤1 50,而缩小不宜大于1/4,即≤300。 为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。 当(W1-W2)≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b) 当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。 2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6 表2.6.6-1

风管制作要求规范2014

风管制作规范 一、所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求。 二、镀锌风管的种类: 根据法兰的不同分为:共板法兰、角铁法兰、插条式法兰、德国法兰等。 根据公司设备特点,加工优势就是共板法兰。 共板法兰风管插条风管德国法兰风管角钢法兰风管直管1160mm 1220mm 1250mm 1230mm 直管(堵)1175mm 1205mm 1220mm 1210mm 直管(口)1205mm 1235mm 1250mm 1240mm 三、空调排风、通风系统、消防排烟系统采用镀锌钢板风管,板材厚度按下表确定: 镀锌钢板风管板材厚度 风管长边尺寸b 空调、通风 低压系统(P≤500Pa) 中压系统(500Pa1500Pa) b≤320 0.5 0.75 320<b≤450 0.6 0.75

450<b≤630 0.6 0.75 630<b≤1000 0.75 1.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 2000<b<4000 1.2 1.2 四、风管的制作: 1.风管与配件的咬口应紧密,宽度应一致,圆弧应均匀,两端面平齐,风管无明显的扭曲与翅角,表面应平整,凹凸不大于10mm; 2.风管边长(直径)小于或等于300mm时,边长(直径)的允许偏差为±2mm;风管边长(直径)大于300mm时,边长(直径)的允许偏差为±3mm; 3.管口应平整,其平面度的允许偏差为2mm;矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm; 4.风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 5.风管内外表面不应有严重的划痕; 6.风管板材拼接的咬口缝应错开,不应形成十字交叉缝; 7.洁净空调系统风管不应采用横向接缝; 8.风管为联合角咬口形式,单咬口长度为6mm~8mm。单咬口包括直管的单边、弯头三通等的弧片都应满足咬口长度。 9.角铁法兰风管的翻边应紧贴法兰,翻边量均与、宽度应一致,不应小于6mm,且不应大于9mm。

PVC风管工艺及规范

3.1实验室pvc焊接风管制作工艺 一、PVC风管施工工艺 (一)、主要使用加工机具 1. 平台式木工锯床。 2. 手提式切割锯。 3. 电热式塑料焊枪。5. 木工刨刀、小手锤,6 手枪钻,角磨机,冲击钻等工具。 (二)、施工程序 1.施工前项目经理和专业工程师应到达工地现场,确定施工图纸、技术 方案、施工方案、施工配合方案,并向现场工程师交底; 2.现场工程师必须熟悉现场施工环境和施工图纸,熟悉系统布局和通风 设备、风管、风口布置及设计技术要求,了解有关规范、规程和风 管、风口制安工艺,按《技术交底制度》对施工班组长进行技术交 底。 (二)施工工艺规 1. GB50243-2002通风与空调工程施工质量及验收规范。 2. T-635塑料风管及附件。 PVC风管常用于腐蚀性气体的送排风。 工艺流程为:下料—制作—焊接—加固—运输—安装。

PVC风管优点是耐腐蚀,密封性好;加工的灵活性不如镀锌板。PVC风管在加工时应尽量减少风管的变径,分支管道可在主管道上开口做变径引出。当风管长度超过20m应加伸缩软接,厚度根据规范要求依据风管管径的大小确定,切不可以薄代厚,避免减少软接的韧性。制作好的软接表面应平整,美观,不应有明显的扭曲现象,两端尺寸相等,软接长度一般为200mm;风管边接方式:可以采用套管式承插焊接,也可以法兰连接。本工程风管的风管连接为套管式承插焊接形式,所有焊缝均满焊。 矩形风管用料表 (三).本工程下料为工厂加工焊接和现场制作方式 1.风管的下料若为成批量加工可以从锯床上定好靠尺,既能保证下料的速度,又能使下料准确。 因为PVC材料有一定的脆性故切割时必须保持切割锯片的锋利,下料时勤测量以保证下料的风管的精确。单块小部分的板材用墨笔画线然后用锯床或手提切割锯。锯好的风管料片通过工具将扳边刨平,去掉毛边也可以在角磨机作坡口,手提角磨机,,具有较强的灵活性,使用与在现场使用。 2. 风管的加工。

风管制作规范方案2014

风管制作规 一、所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求。 二、镀锌风管的种类: 根据法兰的不同分为:共板法兰、角铁法兰、插条式法兰、德国法兰等。 根据公司设备特点,加工优势就是共板法兰。 三、空调排风、通风系统、消防排烟系统采用镀锌钢板风管,板材厚度按下表确定: 镀锌钢板风管板材厚度

四、风管的制作: 1.风管与配件的咬口应紧密,宽度应一致,圆弧应均匀,两端面平齐,风管无明显的扭曲与翅角,表面应平整,凹凸不大于10mm; 2.风管边长(直径)小于或等于300mm时,边长(直径)的允许偏差为±2mm;风管边长(直径)大于300mm时,边长(直径)的允许偏差为±3mm; 3.管口应平整,其平面度的允许偏差为2mm;矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm; 4.风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 5.风管外表面不应有严重的划痕; 6.风管板材拼接的咬口缝应错开,不应形成十字交叉缝; 7.洁净空调系统风管不应采用横向接缝; 8.风管为联合角咬口形式,单咬口长度为6mm~8mm。单咬口包括直管的单边、弯头三通等的弧片都应满足咬口长度。 9.角铁法兰风管的翻边应紧贴法兰,翻边量均与、宽度应一致,不应小于6mm,且不应大于9mm。

图1:下图为成型风管图 图2:下图为风管合口图 图3:下图为风管联合口咬口图

说明:图中L1=17-17.5mm;L2=6-7mm

通风管道及部件制作标准

通风管道及部件制作标准 一、施工准备 1、作业条件 1.集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 2.作业地点要有相应加工工艺的必备工具、设施及电源和可靠的安全防护装 置,并有消防器材。 3.风管制作应有批准的图纸,经审查的大样图,系统图,并有施工员书面的 技术质量及安全交底。 2、施工器具 龙门剪板机、电冲剪、手用电动剪倒角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉铆枪、台钻、手电钻、冲孔机、插条法兰机、螺旋卷管机、电、气焊设备、空气压缩机油漆喷枪等设备及不锈钢板尺、钢直尺、角尺量角器、圆规、洋冲、铁锤、木锤、拍板、各类胎具、料桶、刷子等小型工具。 3、材料要求 1、能适用的板材、管材等主要材料应有出厂质量证明文件(包括出厂合格证、 质量合格证明及检测报告等)。 2、非金属材料及填充料等应符合设计要求,有齐全的质量证明文件。 二、质量要求 1、金属风管及配件制作。质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规 范》(GB50243-2002)的规定。 表6-14

续表 工质量验收规范》(GB30243-2002)的规定。 规范》(GB50243-2002)的规定。

三、工艺流程

1、金属风管制作。 2、非金属、复合材料风管制作。 3、风管部件及消声器制作。 四、操作工艺 (一)风管制作 1、画线要根据风管的不同尺寸形状和规格分别进行,同时对同一段风管要完 整进行,防止画线错孔和下料的多少有误。 2、板材剪切依据画线的阶段不同,分别进行,同时必须进行下料的复核,以 免有误。按画线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 3、剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架不准放置工具等物品,调整 板料时,脚不能放在踏板机上,使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离 刀口不得小于5cm,用力均匀适当。 4、板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。倒角形状如 图6-10所示。 5、金属薄钢板制作的风管用咬口连按、铆钉连接、焊接等不同方法。不同板 材咬口或焊接界限如表6-17规定。

风管制作规范

一、所有风管及其配件的制作、安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、及国家建材和质量保证体系并应满足消防部门的检测要求。说明:图中L1=;L2=6-7mm 五、角铁风管法兰的制作: 1、角铁风管角钢的选用: 2、角铁法兰的制作规范: 1)中低压风管角钢法兰螺栓孔距≤150,高压≤100。 2)角钢法兰的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合上表的规定。法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔, 同一批同规格的法兰应具有互换性。 3)壁厚小于或等于的风管套入角钢法兰框后,应将风管端面翻边,并用铆钉铆接。风管的翻边应平整、紧贴法兰、宽度均匀,翻边高度不应小于6 mm;咬缝及四角处应无开裂与孔洞;铆接应牢固,无脱铆和漏铆。 4)角铁法兰平面度的允许偏差为2mm,法兰铆接时与镀锌板连接缝隙应在2mm以内(暂定)

金属风管制作安装工程施工工艺标准

SGBZ-0801金属风管制作安装工程 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板及铝板的风管制做。 2、施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2制作风管及配件的钢板厚度应符合表2.1.2的规定。 风管及配件钢板厚度表2.1.2 2.1.4制作不锈钢板钢板风管和配件的板材厚度应符合表2.1.4的规定。 不锈钢板风管和配件板材厚度表2.1.4 穴等缺陷。 2.1.6制作铝板风管和配件的板材厚度应符合表2.1.6的规定。

铝板风管和配件板材厚度表2.1.6 2.1.8龙门剪板机、电冲剪、手用电动剪倒角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉铆枪、台钻、手电钻、冲孔机、插条法兰机、螺旋卷管机、电、气焊设备、空气压缩机油漆喷枪等设备及不锈钢板尺、钢直尺、角尺量器、划规、划针、洋冲、铁锤、木锤、拍板等小型工具。 排烟系统钢板厚度可参照高压系统。 2.2作业条件: 2.2.1集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 2.2.2现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。 2.2.3作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设施及电源和可靠的安全防护装置,并配有消防器材。 2.2.4风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

GB 50738-2011通风与空调工程施工规范(2011版)--7-支吊架制作与安装

7 支吊架制作与安装 7.1 一般规定 7.1.1 支、吊架的固定方式及配件的使用应满足设计要求,并应符合下列规定: 1 支、吊架应满足其承重要求; 2 支、吊架应固定在可靠的建筑结构上,不应影响结构安全; 3 严禁将支、吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上; 4 埋设支架的水泥砂浆应在达到强度后,再搁置管道。 7.1.2 支、吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油污,并不应涂漆,外露部分应做防腐处理。 7.1.3 空调风管和冷热水管的支、吊架选用的绝热衬垫应满足设计要求,并应符合下列规定: 1 绝热衬垫厚度不应小于管道绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整,与绝热材料之间应密实、无空隙; 2 绝热衬垫应满足其承压能力,安装后不变形; 3 采用木质材料作为绝热衬垫时,应进行防腐处理; 4 绝热衬垫应形状规则,表面平整,无缺损。 7.1.4 支、吊架制作与安装的成品保护措施应包括下列内容: 1 支、吊架制作完成后,应用钢刷、砂布进行除锈,并应清除表面污物,再进行刷

漆处理; 2 支、吊架明装时,应涂面漆; 3 管道成品支、吊架应分类单独存放,做好标识。 7.1.5 支、吊架制作与安装的安全和环境保护措施应包括下列内容: 1 支、吊架安装进行电锤操作时,严禁下方站人; 2 安装支、吊架用的梯子应完好、轻便、结实、稳固,使用时应有人扶持; 3 脚手架应固定牢固,作业前应检查脚手板的固定。 7.2 支吊架制作 7.2.1 支、吊架制作前应具备下列施工条件: 1 支、吊架的形式及制作方法已明确,采用的技术标准和质量控制措施文件齐全; 2 加工场地环境满足作业条件要求; 3 型钢及附属材料进场检验合格; 4 加工机具准备齐备,满足制作要求。 7.2.2 支、吊架制作应按下列工序(图7.2.2)进行。

通风管道就算规范

一 工程量计算规则 一、工程量清单项目的工程量计算规则 1.通风及空调设备及部件制作安装 (1)空气加热器(冷却器)除尘设备安装依据不同的规格、重量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (2)通风机安装依据不同的形式、规格,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (3)空调器安装依据不同形式、重量、安装位置,按设计图示数量计算,以台为计量单位;其中分段组装式空调器按设计图示所示重量以千克为计量单位。 (4)风机盘管安装依据不同形式、安装位置,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (5)密闭门制作安装依据不同型号、特征(带视孔或不带视孔),按设计图示数量计算,以个为计量单位。 (6)挡水板制作安装依据不同材质,按设计图示按空调器断面面积计算,以平方米为计量单位。 (7)金属空调器壳体、滤水器、溢水盘制作安装依据不同特征、用途,按设计图示数量计算,以千克为计量单位。 (8)过滤器安装依据不同型号、过滤功效,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (9)净化工作台安装依据不同类型,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (10)风淋室、洁净室安装依据不同重量,按设计图示数量计算,以台为计量单位。 (11)设备支架依据图示尺寸按重量计算,以千克为计量单位。 2.通风管道制作安装 (1)各种通风管道制作安装依据材质、形状、周长或直径、板材厚度、接口形式,按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)。包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图注尺寸为准展开。整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算,以平方米为计量单位。 (2)柔性软风管安装依据材质、规格和有无保温套管按设计图示中心线长度计算。包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度。但不包括部件的长度,以米为计量单位。 (3)风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算,以米为计量单位。 (4)风管检查孔制作安装按设计图示尺寸计算重量,以千克为计量单位。 (5)温度、风量测定孔制作安装依据其型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 3.通风管道部件制作安装 (1)各种调节阀制作安装应依据材质、类型、规格、周长、重量按设计图示数量计算,以个为计量单位。

风管施工规范概要

复合风管技术规范2007——01——16发布2007——01——16实施

前言 现根据新型复合风管制作、安装实际要求,本公司特起草制定本企业标准,并报 请杭州市技术监督局备案,作为科创新型复合风管制作、安装的技术依据,该工艺及技术已获国家专利,施工单位应该具有专利权人的许可,否则视为侵权。 本标准的技术内容是根据“新型复合风管”专利(专利号ZL200520031917.4)工 艺及技术、JC/T646-2006《玻镁风管》行业标准、通风与排烟风管的需要和本公司技 术进步而编制,其编定按GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编 号规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导测》第2部分:《标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求。 主要技术内容: 1、总则; 2、新型复合风管制作技术规范; 3、新型复合风管安装技术规范; 4、新型复合风管质量验收要求。

新型复合风管技术施工规程 1、总则: 为了规范新型复合通风管制作、安装施工,保证工程质量,节约能源,提高工效,特制定本标准。 本标准适用于新型复合风管的制作、安装。 1.1基本规定 1.1.1新型复合风管的施工必须与建设单位进行图纸交底,根据图纸和相关技术文件的规定进行施工,并与土建及其他专业工程互相配合。 1.1.2新型复合风管必须选用系列复合风管板制作,并经质检部门检验合格。 风管制作、安装各环节必须逐一检验合格再进入下道工序,并做好相应的 1.1.3 质量记录。 1.1.4 施工场地、人员、设备必须按有关规定执行,确保人员安全与产品质量。 1.2 引用标准 1.2.1 GB50243-2002通风与空调工程施工及验收规范。 1.2.2 JCJ141-2004通风管道技术标准。 1.2.3 JC/T646-2006玻镁风管。 2、复合风管的制作技术规范 2.1切割设备的要求: a平台切割机:切割不同规格的风格板 b手提切割机:切割变径、三通,弯头管件板材。 c固位装置:用于固定风管90°角和捆扎拼装好的风管。 2.2 风管制作质量要求: a切割线平直,风管板对角线长度误差小于5mm; b梯阶线深度(厚25mm板)为18-21mm,(厚18mm板)为11-14mm,切割线与版面必 须成90度角。 c风管以内边长为图纸标准尺寸,单节风管当长边尺寸小于或等于1250mm时,L 长度不得大于1250mm时,风管长度L不大于1300mm.

金属风管制作工艺.doc

金属风管制作 1 范围 本工艺标准适用于普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板及铝板的风管制做。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2.1.2 制作风管及配件的钢板厚度应符合表4-1的规定。 2.1.3 镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2.1.4 制作不锈钢板风管和配件的板材厚度应符合表4-2的规定。 不锈钢板风管和配件板材厚度表4-2 2.1.5 不锈钢板材应具有高温下耐酸耐碱的抗腐蚀能力。板面不得有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷。 2.1.6 制作铝板风管和配件的板材厚度应符合表4-3的规定。 铝板风管和配件板材厚度表4-3 2.1.7 铝板材应具有良好的塑性、导电、导热性能及耐酸腐蚀性能,表面不得有划痕及磨损。 2.1.8 龙门剪板机、电冲剪、手用电动剪倒角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机、圆弯头咬门机、型钢切割机、角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉柳枪、台钻、手电钻、冲孔机、插条法兰机、螺旋卷管机、电、气焊设备、空气压缩机油漆喷枪等设备及不锈钢板尺、钢直尺、角尺量角器、划规、划针、洋冲、铁锤、不锤、拍板等小型工具。 排烟系统钢板厚度可参照高压系统。 2.2 作业条件: 2.2.1 集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 2.2.2 现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。 2.2.3 作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设施及电源和可靠的安全防置,并配有消防器材。 2.2.4 风管制作应有批准的图纸、经审查的大样图、系统图,并有施工员书面的技术质量及安全交底。 3 操作工艺

风管弯头制作守则

尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图2.6. 6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。 注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1 /7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。 为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。 当(W1-W2)≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b) 当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5

当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5 现象:弯头不能随便弯。 1.弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。 2.带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W 时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6 表2.6.6-1 3.当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。 二、风管防火阀门的设备 1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1。