文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护习题参考答案

电力系统继电保护习题参考答案

电力系统继电保护习题参考答案
电力系统继电保护习题参考答案

第一章

1、继电保护在电力系统中的任务是什么

答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别

答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。

3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障

答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。

4、简述继电保护的基本原理和构成方式。

答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分

5、什么是电力系统继电保护装置

答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。

6、电力系统对继电保护的基本要求是什么

答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。

~

第二章

1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

答:电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。

2、在什么情况下采用三段式电流保护什么情况下可以采用两段式电流保护什么情况下可只用一段定时限过电流保护Ⅰ、Ⅱ段电流保护能否单独使用为什么

答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。线路倒数第二级上,当线路上故障要求瞬时切除时,可采用一个速断加过电流的两段式保护。保护最末端一般可只采用一段定时限过电流保护。I、II段电流保护不能单独使用,I 段不能保护线路的全长,II段不能作为相邻元件的后备保护。

3、如何确定保护装置灵敏性够不够何谓灵敏系数为什么一般总要求它们至少大于以上是否越大越好

答:1、故障点一般都不是金属性短路,而是存在有过渡电阻,他将使短路电流减小,因而不利于保护装置动作;2、实际的短路电流由于计算误差或其他原因而小于计算值;3、保护装置所使用的电流互感器,在短路电流通过的情况下,一般都具有负误差,因此使实际流入保护装置的电流小于按额定变比折合的数值;4、保护装置中的继电器,实际起动数值可能具有正误差;5、考虑一定的裕度。不是越大越好,太大则可能失去选择性。

7、何谓功率方向元件的90°接线采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件是什么采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区为什么答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cosφ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

8、举例说明在什么情况下电流保护(电流速断和过电流保护)有必要加装方向元件。

答:对于速断保护,如果能从整定值上躲开反方向短路时,可不必装方向元件。对于过流保护,如果允许以较长的时限并能保证动作的选择性时可不用装方向元件,否则有必要加装方向元件。

9、中性点直接接地电网中,当发生单相接地时,其故障分量的特点是什么如何获取零序电压和零序电流组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致答:特点:1、故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低。2、零序电流的分布,主要决定于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。3、对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。4、零序电压实际上是从保护安装处到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降。5、在电力系统运行方式变化时,如果送电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。获取:1、零序电压过滤器2、零序电流过滤器。要求:特性不一致时会产生不平衡电流

10、举例说明在零序电流保护中,什么情况下必须考虑保护的方向性零序功率方向元件有无电压死区为什么

\

答:在双侧或多侧电源的网络中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地,由于零序电流的实际流向是由故障点流向各个中性点接地变压器,因此在变压器接地数目较多的复杂

网络中,就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。无电压死区,因为越靠近故障点的零序电压越高。

第三章

1、什么叫测量阻抗

答:根据距离继电器端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值称为继电器的测量阻抗。

4、何谓0°接线相间短路用方向阻抗元件为什么常常采用0°接线为什么不用相电压和本相电流的接线方式

答:当阻抗继电器加入的电压和电流为U和I-I时,我们称这为0°接线。因为加入继电器的电压和电流应满足:1、继电器的测量阻抗正比于短路点到保护安装地点之间的距离;2、继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变化。

5、何谓方向阻抗元件的最大灵敏角为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角

答:当φ等于Zset的阻抗角时,继电器的起动阻抗达到最大,等于圆的直径,此时,阻抗继电器的保护范围最大,工作最灵敏,因此,这个角度称为继电器的最大灵敏角。

:

6、方向阻抗元件为什么会有死区如何消除试问:

答:当在保护安装地点正方向出口处发生相间短路时,故障环路的残余电压将降低到零。此时,任何具有方向性的继电器将因加入的电压为零而不能动作,从而出现保护装置的死区。消除:1、记忆回路2、高Q值50Hz带通有源滤波器3、引入非故障相电压(1)采用“记忆回路”可以消除阻抗元件在所有类型故障时的死区(包括暂态和稳态)这种说法对吗为什么

答:对。保护正方向短路时,在记忆回路作用下的动态特性圆,扩大了动作范围,而又不失去方向性。在反方向短路时,必须出现一个位于第I象限的短路阻抗才可能引起继电器动作,但实际上在无串联电容补偿的线路上,继电器测量到的是-(Zk+Rt),位于第III象限,因此,在反方向短路时的动态过程中,继电器具有明确的方向性。在稳态情况下,继电器的动作特性仍是以Zset为直径所作的圆。

(2)引入第三相(非故障相)电压可以消除阻抗元件在所有类型故障时的死区(包括暂态和稳态)这种说法对吗为什么错,三相短路时的死区无法消除。

7、采用接地距离保护有什么优点接地距离保护采用何种接线方式

答:他能正确地测量从短路点到保护安装点之间的阻抗,并与相间短路的阻抗继电器所测量的阻抗为同一数值。接线方式为:Ua、Ia+K*3Io;Ub、Ib+K*3Io;Uc、Ic+K*3Io

8、分支系数可以大于1、小于1,也可以等于1,这种说法对吗为什么整定距离Ⅱ段定值时要考虑最小分支系数

!

答:对。最小分支系数原因:确保保护2距离II段的整定值不超过保护1的距离I段的范围。遇到有Kbra增大的其他运行方式时,距离保护II段的保护范围只会缩小而不可能失去选择性。

9、试全面分析过渡电阻对距离保护的影响。如何消除过渡电阻对距离保护的影响

答:影响:电力系统中的短路一般都不是金属性的,而是在短路点存在过渡电阻。此过渡电阻的存在,将使距离保护的测量阻抗发生变化,一般情况下是使保护范围缩短,但有时也能引起保护的超范围动作或反方向误动作。消除:1、采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器,可防止过渡电阻对继电器工作的影响。2、利用所谓“瞬时测量回路”来固定阻抗继电器的动作。

第四章

1、试简述纵联保护通过高频载波、微波、光纤等通道交换的逻辑信号有哪些类型,它们各自有什么作用

答:信号:闭锁信号、允许信号、跳闸信号、解除闭锁信号。作用:闭锁信号:收不到这种信号就是保护动作跳闸的必要条件。允许信号:收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。跳闸信号:收到这种信号是保护动作跳闸的充要条件。解除闭锁信号:当内部故障时两端同时取消此闭锁信号,使保护能够跳闸。

2、以交换闭锁信号的纵联闭锁式方向保护为例,试说明方向纵联保护的基本原理。

答:高频闭锁方向保护是在外部故障时发出闭锁信号的一种保护。此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端收信机所接收,而将保护闭锁。内部故障时,短路功率方向为正,保护都不出闭锁信号,在保护起动后,即可瞬时动作,跳开两端的断路器。外部故障时,靠近故障点的一端的保护的短路功率为负,发出闭锁信号,闭锁本身及对端的保护,防止两端保护的误动作。

)

3、什么是距离纵联保护其与方向纵联保护有何异同

答:各种方向比较式纵联保护都是以只反应短路点方向的方向元件为基础构成。这些方向元件的动作范围都必须超过线路全长并留有相当的裕度,称为超范围整定。因为方向元件没有固定的动作范围,故所有用于方向比较式纵联保护的方向元件,都只能是超范围整定。然而距离元件则不然,它不但带有方向性,能够判别故障的方向,而且还有固定的动作范围,可以实现超范围整定,也可以实现欠范围整定。

5、试简述电流差动保护的基本原理。

!

6、试简要解释纵联差动保护为什么要采用制动特性

答:对于长距离高压输电线的分相电流差动保护,则因线路分布电容电流大,并联电抗器电流以及短路电流中非周期分量使电流互感器饱和等原因,在外部短路时可能引起的不平衡电流大,必须采用某种制动方式,才能保证保护不误动作。

第五章

5、选用重合闸方式的一般原则是什么

6、对双侧电源送电线路的重合闸有什么特殊要求

答:特点:1、线路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳闸以后,再进行重合;2、当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸时两侧电源是否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。主要方式:1、并列运行的发电厂或电力系统之间,在电气上有紧密联系时,可以采用不检查同步的自动重合闸。2、(1)当非同步合闸的最大冲击电流超过允许值时,不允许非同步合闸;(2)当非同步合闸的最大冲击电流符合要求,但从系统安全运行考虑,不宜采用非同步合闸时,可在正常运行方式下采用不检查同步的重合闸,而当出现其他联络线均断开而只有一回线路运行时,将重合闸停用。(3)在没有其他旁路联系的双回线路上,当不能采用非同步合闸时,可采用检定另一回线路上有电流的重合闸。3、在双侧电源的单回线路上,不能采用非同步重合闸时:(1)一般采用解列重合闸(2)对水电厂如条件许可,可采用自动同步重合闸(3)也可采用同步检定和无压检定。4、非同步重合闸:(1)最大冲击电流不超过规定值(2)在非同步合闸后所产生的振荡过程中,对重要负荷的影响较小,或可采取措施减小其影响时。220—500kV线路应根据电力网结构和线路的特点确定重合闸方式。

~

8、什么叫重合闸前加速和后加速试比较两者的优缺点和应用范围。

答:前加速:当任何一条线路上发生故障时,第一次都由装有重合闸处的保护动作予以切除。优点:1、能够快速地切除瞬时性故障;2、可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率3、能保证厂用电和重要用户的电能质量;4、使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单经济。缺点:1、断路器工作条件恶劣,动作次数较多。2、重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较长;3、如果重合闸装置或重合闸处断路器拒绝合闸,则将扩大停电范围。后加速:当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后,进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。优点:1、第一次是有选择性的切除故障,不会扩大停电范围。2、保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择性的;3、和前加速比,使用中不受网络结构和负荷条件的限制,一般来说是有利无害的。缺点:1、每个断路器上都需要装设一套重合闸,与前加速相比较为复杂;2、第一次切除故障可能带有延时。

9、超高压远距离输电线两侧单相跳闸后为什么出现潜供电流对重合闸有什么影响

答:产生:1、两个非故障相通过相间电容供给的电流2、继续运行的两相中,由于流过负荷电流而在故障相中产生互感电动势,此电动势通过故障点和该相对地电容而产生的电流。影响:由于潜供电流的影响,将使短路时弧光通道的去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功,因此,单相重合闸的时间必须考虑潜供电流的影响。

10、双侧电源自动重合闸的动作时间选择与单侧电源的有何不同单相自动重合闸动作时间应如何选择

答:单侧电源时间:1、大于故障点灭弧时间及周围介质去游离的时间;2、大于断路器及其操作机构复归原状准备好再次动作的时间。双侧:其时限除满足以上要求外,还应考虑线路两侧继电保护以不同时限切除故障的可能性。单相重合闸:其时限除满足以上3点要求外,还应考虑潜供电流对灭弧所产生的影响。

第六章

1、变压器可能发生哪些故障和异常运行状态针对变压器故障和异常运行状态应该装设哪些保护

答:变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外故障。油箱内的故障包括:绕组的相间短路,接地短路,匝间短路以及铁心烧损等,油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。不正常运行状态:由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。保护:1、瓦斯保护:油箱内产生气体或油流而动作;2、纵差动保护或电流速断保护:对变压器绕组,套管及引出线上的故障。3、外部相间短路时,应采用的保护:(1)过电流保护(2)复合电压起动的过电流保护(3)负序电流及单相式低电压起动的过电流保护。(4)阻抗保护;4、外部接地短路时,应装设零序电流保护5、过负荷保护6、过励磁保护7、其他保护:对变压器温度及油箱内压力升高和冷却系统故障。

2、变压器差动保护中,产生不平衡电流的原因有哪些差动电流与不平衡电流在概念上有何区别

答:原因:1、由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流;2、由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;3、由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流;4、由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流5、由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流。在正常运行和外部短路情况下,仍将有某些电流流入差流回路,称为不平衡电流。

3、励磁涌流是在什么情况下产生的有何特点在变压器差动保护中是怎么利用涌流的特点来消除涌流对差动保护的影响试举例说明之。

答:产生:空载合闸时,正好电压瞬时值u=0时接通电路。变压器铁心严重饱和,励磁电流剧烈增大,次电流称为变压器的励磁涌流。特点:1、包含很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴一侧;2、包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;3、波形之间出现间断。消除:1、采用具有速饱和铁心的差动继电器;2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;3、利用二次谐波制动。

^

4、说明变压器纵差动保护的整定原则。为什么具有制动特性的差动保护灵敏度高

答:1、起动电流应大于变压器的最大负荷电流。2、躲开保护范围外部短路时的最大不平衡电流;3、起动电流必须躲开变压器励磁涌流的影响。

第七章

2、试分析发电机纵差保护和横差保护的作用及保护范围,能否互相取代

答:纵差动保护是发电机内部相间短路的主保护。它能无延时地切除保护范围内的各种故障,同时又不反应发电机的过负荷和系统振荡,且灵敏系数一般较高。横差动保护利用反应两个支路电流之差的原理,实现对发电机定子绕组匝间短路的保护。不能互相取代。

第八章

<

2、何谓母线的完全电流差动保护它与发电机纵差动保护﹑变压器纵差动保护有何异同

答:所谓完全差动保护是所有接于母线的回路,不论该回路对端有无电源,都将其电流接入差动回路形成差电流,因而这些回路本身都不在差动保护范围内。

4、试述电流互感器饱和对母线差动保护的影响,并说明母线差动保护一般采取何种抗TA饱和的措施

5、试述双母线的母线保护配置

答:主要部分由三组差动保护组成:第一组用以选择第I组母线上的故障;第二组用以选择第II组母线上的故障;第三组是一个完全电流差动保护,当任一组母线上发生故障时,它都起动,而当母线外部故障时,它不动作。

6、试分析双母线保护母联断路器与电流互感器之间发生故障时,母线保护的动作行为

7、何谓断路器失灵保护在什么情况下要安装断路器失灵保护断路器失灵保护的动作判据和动作时间如何确定

答:所谓断路器失灵保护就是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他有关的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护。动作判据:1、故障线路的保护装置出口继电器动作后不返回;2、在被保护范围内仍然存在着故障。动作时间:保护装置出口继电器动作于跳开本身断路器的同时,也起动失灵保护中的公用时间继电器,此时间继电器的延时应大于故障线路的断路器跳闸时间及保护装置返回时间之和。

相关文档