文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护中级工题库

继电保护中级工题库

继电保护中级工题库
继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库

1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的?

答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。

2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少?

答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。

3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么?

答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。

4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次?

答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。

5.导体焊接中应留意哪些问题?

答:(1)应使用30W及以下的电烙铁

(2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚

(3)焊接时间不能过长。

6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。

7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同?

答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。

8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?

答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。

9.向电流保护为什么要采用按相起动?

答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。

10.继电保护装置定期检验可分为哪三种?

答:1)全部检验;

2)部分检验;

3)用装置进行断路器跳合闸试验;

11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?

答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。

12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

答:1)装置改造后的检验;

2)检修或更换一次设备后的检验;

3)运行中发现异常情况后的检验;

4)事故后检验;

13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.

(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。

14.兆欧表使用前怎样检查?

答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。

15.新投入二次设备绝缘要求为多少MΩ?

答:室内20MΩ,

室外10MΩ

16.按继电保护的要求,一般对电流互感器作哪几项试验?

答:(1)绝缘检查

(2)测试互感器各线圈的极性

(3)变流比试验

(4)伏安特性试验(

(5)二次负荷测定,检查电流互感器二次回路的接地点与接地状况。

17.继电保护装置的检验一般可分为哪三种?

答:1)新安装装置的验收检验;

2)运行中装置的定期检验;

3)运行中装置的补充检验;

18.直流正、负极接地对运行有哪些危害?

答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这此回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。

19.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?

答:⑴严禁将电流互感器二次侧开路;

⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕.

⑶严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

⑷工作必须认真、谨慎,不得将回路永久接地点断开。

⑸工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

20.继电保护装置定期检验可分为哪三种?

答:1)全部检验;

2)部分检验;

3)用装置进行断路器跳合闸试验;

21.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护?

答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。

22.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

答:1)装置改造后的检验;

2)检修或更换一次设备后的检验;

3)运行中发现异常情况后的检验;

4)事故后检验;

23.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作.

(2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差应不大于10%。

24.兆欧表使用前怎样检查?

答:兆欧表使用时要放置平稳,同时要检查偏转情况,先使“L”,“E”端钮开路,用手摇动发电机使转速达到额定转速,观察指针是否指“∞”,然后再将“L”,“E”端钮短接,观察指针是否指“0”,否则兆欧表应调整。

25.继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?

答:1)不履行工作票手续即行工作;

2)不认真履行现场继电保护工作安全措票;

3)监护人不到位或失去监护;

4)现场标示牌不全,走错屏位(间隔);

26.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施有哪些?

答:(1)停电

(2)验电

(3)装设接地线

(4)悬挂标示牌和装设遮栏.

27.用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果有无影响?转速一般应为多少?

答:有影响。转速一般应为120/分钟。

28.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:⑴工作票制度

⑵工作许可制度

⑶工作监护制度

⑷工作间断、转移和终结制度。

29.新设备验收时,二次部分应具备哪些图纸、资料?

答:应具备装置的原理图及与之相符合的二次回安装图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器操动机构二次回路图,电流、电压互感器端子箱图及二次回路分线箱图等。同时还要有完整的成套保护、自动装置的技术说明书,开关操动机构说明书,电流、电压互感器的出厂试验书等。

30.使用万用表时应注意什么?

答:(1)接线正确

(2)测量档位正确

(3)使用前需进行指针调零

(4)电阻的测量不允许带电进行,换档后应重新调零

(5)不得带电进行量程切换。

31.10KV及以下、35KV、110KV和220KV设备不停电时的安全距离分别是多少?答:10KV为0.70m 35KV为1.00m 110KV为1.50m 220KV为 3.00m 。

初级电工证考试试题及答案电工必备知识

2018年初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。

继电保护中级工试题及答案2

继电保护工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.欠电压继电器是反映电压()。 A.上升而动作 B.低于整定值而动作 C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作。 正确答案:B 2.功率方向继电器的电流和电压为时,称为()。 A.90°接线; B.60°接线; C.30°接线; D.0°接线。 正确答案:A 3.变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有()升高坡度。 A.0.5%~1.5% B.2%~4% C.4.5%~6% D.6.5%~7%。 正确答案:B 4.如果零序功率方向继电器的最大灵敏角为70°,指的是()。 A. B. C. D. 正确答案:A 5.纵联保护电力载波高频通道用()方式来传送被保护线路两侧的比较信号。 A.卫星传输 B.微波通道 C.相-地高频通道 D.线路。 正确答案:C 6.用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的()端钮连接。 A.公共端 B.“-”端 C.“+”端 D.“+”、“-”任一端。 正确答案:C 7.对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时,限值应不小于()。 A.1MΩ B.0.5MΩ

D.5MΩ。 正确答案:A 8.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.继电保护安全措施票 D.第二种工作票和继电保护安全措施票。 正确答案:B 9.在实数平面上圆周不经过原点的圆,反演后为()。 A.不经原点的一直线 B.经原点的一直线 C.圆周不经过原点的圆 D.圆周经过原点的圆 正确答案:C 10.一经过原点的直线,在复数平面上反演后,得到()。 A.圆周经过原点的圆 B.圆周不经过原点的圆 C.经过原点的直线 D.不经过原点的直线。 正确答案:C 11.线路正向经过渡电阻Rg单相接地时,关于保护安装处的零序电压与零序电流间的相位关系,下列说确的是()。 A.Rg越大时,零序电压与零序电流间的夹角越小 B.接地点越靠近保护安装处,零序电压与零序电流间的夹角越小 C.零序电压与零序电流间的夹角与Rg无关 D.Rg越大时,零序电压与零序电流间的夹角越大 正确答案:C 12.一组电压互感器变比为,如开口三角绕组一相接反,则正常运行时,开口三角的输出电压为()。 A.100V B.200V C.300V D.0V 正确答案:B 13.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 正确答案:C 14.负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的()。

11-059《继电保护工(第二版)》中级工理论题库

《继电保护工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 单位时间内,电流所做的功称为()。 (A)电功率; (B)无功功率; (C)视在功率; (D)有功功率加无功功率。 答案:A 2. 导体对电流的阻力是()。 (A)电纳; (B)电阻; (C)西门子; (D)电抗。 答案:B 3. 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是()。 (A)I=U C; (B); (C); (D)。 答案:A 4. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 5. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是()法。 (A)支路电流; (B)回路电流; (C)叠加原理; (D)戴维南原理。 答案:A 6. 对于一个电路(),利于回路电压法求解。 (A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数; (D)支路数大于网孔数。 答案:D 7. 电阻负载并联时功率与电阻关系是()。 (A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D)因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 答案:C 8. 对称三相电源作星形连接,若已知U B=22060°,则U AB=()。 (A)220-150°; (B)220-150°; (C)220 150°; (D)220/-150°。 答案:A 9. 交流放大电路的输出端接有负载电阻R L时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电

继电保护中级工题库

继电保护中级工技能鉴定题库 1.何谓三段式电流保护?其各段是怎样获得动作选择性的? 答:由无时限电流速断、限时电流速断与定时限过电流保护组合而构成的一套保护装置,称为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。 2.直流电路中,电流的频率、电感的感抗,电容的容抗各为多少? 答:在直流电路中,电流的频率为零,电感的感抗为零,电容的容抗为无穷大。 3.用接有备用电源自投装置低压起动元件的电压互感器时,应注意什么? 答:应先将自投装置退出运行,然后停无压起动回路的电压互感器,以防自投装置误动作。 4.安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验,这是为了检验变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击五次,大修后设备应冲击三次。 5.导体焊接中应留意哪些问题? 答:(1)应使用30W及以下的电烙铁 (2)应用镊子夹住所焊的晶体管脚 (3)焊接时间不能过长。 6.什么叫重合闸前加速?

答:重合闸前加速保护,是当线路上(包括相邻线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性动作跳闸,而后借助重合闸来纠正,这种方式称为重合闸前加速。 7.BCH-2型和BCH-1型差动继电器的特性有什么不同? 答:BCH-2型和BCH-1型差动继电器中有短路线圈,其避越变压器厉磁涌流的性能优越。BCH-1型差动继电器中有制动线圈,对其避越外部故障时不平衡电流的性能优越。一般采用BCH-2,当外部故障电流过大而使保护灵敏度不够时,采用BCH-1。 8.安装或二次回路经变动后,变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运? 答:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行,带负荷前将差动保护停用,带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方可将差动保护正式投入运行。 9.向电流保护为什么要采用按相起动? 答:按相起动是为了防止在非故障相电流作用下使方向电流保护误动作。 10.继电保护装置定期检验可分为哪三种? 答:1)全部检验; 2)部分检验; 3)用装置进行断路器跳合闸试验; 11.35KV单侧电源线路应装设哪些相间短路保护? 答:应装设一段或两段式电流、电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路,如上述保护不能满足速动性或灵敏性的要求时,速断保护可无选择地动作,但应利用自动重合来补救,此时速断保护应按躲开变压器低压侧短路整定。 12.继电保护装置补充检验可分为哪四种?

继电保护中级工试题及答案4

继电保护工 -中级工 试卷满分: 100 一.单选题(每小题 1.0 分 ,共 40.0 分) 1. 电压速断保护的接线方式必须采用( )。 A. 单相式 B. 二相三继电器式 C. 三相式 D. 三相差接。 正确答案: C 2. 欠电压继电器是反映电压( )。 A. 上升而动作 B. 低于整定值而动作 C. 为额定值而动作 D. 视情况而异的上升或降低而动作。 正确答案: B 3. 距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的( )。 A. 最小测量阻抗 B. 最大测量阻抗 C. 介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值 D. 大于最大测量阻抗的一个定值。 正确答案: B 4. 分频滤波器对于所需要通过的频带,理想的衰耗等于零,实际应为( A. 1 B. 2 C. 3 D. 4。 正确答案: A 5. 微机型零序功率方向继电器的最大灵敏角一般取( )。 A. 70 ° B. 80 ° C. 90° D. 110°。 正确答案: D 6.330?500kV 系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的( A. 交流电流 B. 交流电压 C 直流电源 D.交流电流、交流电压、直流电源。 正确答案: D 7. 黑胶布带用于电压( )以下电线、电缆等接头的绝缘包扎。 A. 250V B. 400V C. 500V D. 1000V 。 正确答案: C 8. 发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象( )。 A. 全停 ) dB 左右。 )彼此独立。

C. 解列灭磁 D. 解列。 正确答案:B 9. 出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保持电流应当是()。 A. 不大于跳(合)闸电流 B. 不大于跳(合)闸电流的一半 C. 不大于跳(合)闸电流的10% D. 不大于跳(合)闸电流的80%。 正确答案:B 1 0 .调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为()。 A. 增大短路线圈的匝数 B. 提高差动保护的整定值 C. 减少短路线圈的匝数 D. 不需要对差动保护进行调整。 正确答案:B 11. 按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反 而可能误动的接线方式为()。 A. 三相三继电器式完全星形接线 B. 两相两继电器式不完全星形接线 C. 两相三继电器式不完全星形接线 D. 两相电流差式接线。 正确答案:C 12. 谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 D. 为了提高差动保护的可靠性。 正确答案:B 13. 相量图如图所示,对该组相量描述正确的是()。 A. Fa=100ej0,Fb=50ej120,Fc=150e-j60 B. Fa=100ej0,Fb=50e-j120,Fc=150ej60 C. Fa=100ej0,Fb=50ej120,Fc=150ej60 D. Fa=100ej0,Fb=50e-j120,Fc=150ej60。正确答案:A 14. 如图所示,一组电压互感器,变比,其接线如图29所示,S端对a、b、c、n的电压值 分别为() A. 138V、138V、42V、100V B.138V 、42V、138V 、 100V C.100V 、 138V 、 42V 、 138V D.42V 、138V、100V 、 138V 正确答案:A 15. 十进制数25,换算到二进制数为()。

初级电工考试试题及答案

初级电工试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员

2016年电力考试网继电保护技师题库第10套..

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。

该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸 C.当A点与B点均接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸 D.当A点与D点均接地时,保护即不会误动作也不会拒动。 该题得分:0 正确答案:D 9.BC两相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D. 该题得分:1.0 正确答案:B

继电保护高级工题库之-计算题2

继电保护高级工题库之-计算题2

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

14(Lb3D4043).如图D-19所示电路为用运算放大器测量电压的原理图。设运算放大器的开环 电压放大倍数A 0足够大,输出端接5V 满量程的电压表,取电流500μA ,若想得到50V 、5V 和0.5V 三种不同量程,电阻R 1、R 2和R 3各为多少? 答案:解:当输入50V 时,有 ) (100.1 100.150 5 76 V 41i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入5V 时,有 ) ( 101 1015 5 66 V 42i o V Ω=--=-==-=-= A R R U U A 当输入0.5V 时,有 ) ( 1010 10105 .05 56 V 43i o 0Ω=--=-==-=-= A R R V V A 答:R 1为107Ω,R 2为106Ω,R 3为105Ω。 15(Lb3D5044).如图D-20所示电路,当电源电压增大时,试述三极管稳压电路的稳压过程。 图D-20 答案:解:当负载不变而电源电压增大,输出 电压U o 增大时,由于R 和V 组成的稳压电路使V1的基极电位U b 为固定值,即U b =U V 。由下式可知U be =U b -U e =U V -U 0增大,则U be 减少,使I b 相应地减小,U ce 增大,从而使U o =U i -U ce 基本不变。 16(Lb3D5045).有两只额定电压均为220V 的白炽灯泡,一只是40W 的,另一只是100W 的。 当将两只灯泡串联在220V 电压使用时,每只灯泡实际消耗的功率是多少? 答案:解:设40W 灯泡的功率为P 1、内阻为R 1;100W 灯泡的功率为P 2、内阻为R 2,电压为U 。 因 R 1=U 2/P 1,R 2=U 2/P 2

调度员初级工题库

电力调度员初级工鉴定题库 一、是非题:(150题) 1.高压开关柜的预防性试验主要做交流耐压试验,若柜内元件一起做交流耐压实验,则应 按柜内元件最低耐压标准做。(√) 2.正序网络的相序为A、B、C,它们是大小相等、相位差120度的三个相量。(√) 3.调度盘和CRT显示电系运行图是值班调度员执行调度操作的重要依据,必须随时与现场 设备运行状态保持一致。(√) 4.测量绕组直流电阻的目的是判断其绝缘是否下降(×) 5.线路纵差保护的导引线开路时,保护范围外发生故障,保护不会误动。(×) 6.发生事故时,值班调度员在事故处理告一段落后,应尽速汇报调度机构负责人、相关领 导和上一级值班调度员。(√) 7.“开关线路检修”状态时,线路接地闸刀、开关线路侧接地闸刀与开关母线侧接地闸刀 均应合上。------( ×) 8.电容器三相接成三角形产生的无功功率是接成星形时的三倍------( √ )。 9.交接班过程中发生事故,应停止交接班,并由接班人员负责处理,交班人员应根据接班 人员的要求协助处理。 ------( × ) 10.当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次 ( √ )。 11.通过电容器的电流不能突变------( × )。 12.设备检修后结线有变更的必须在提出电系设备停役申请书时,附“施工前后电系结线 图”。(√) 13.倒闸操作人在操作过程中若听到调度电话铃声可不予理睬。( X ) 14.35KV/10KV中性点不接地或经消弧线圈接地系统单相接地故障相对地电压下降至零, 其它二相相对地电压升高3倍。( X ) 15.主变压器过流动作,检查出线开关保护有动作而开关未跳闸,则应拉开该出线开关,然 后试送该变压器。(√) 16.正弦交流电的三要素是最大值、角频率、初相角(√) 17.电力系统中调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×) 18.三圈变压器一般都在高、中压侧装有调压分接开关,若改变中压侧分接开关的位置,能 改变中、低压两侧之电压(×) 19.运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将瓦斯下保护(挡板式)改接信号(√) 20.电流互感器一次线圈中的电流,完全取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(√) 21.“开关冷备用”或“线路冷备用”时,只需将接在开关或线路上的压变高低压熔丝取下, 高压闸刀不用拉开。------( × ) 22.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置------( √ )。 23.互感器二次侧多点接地将可能发生继电保护误动,或拒动------( × )。 24.在变压器的中性点装设消弧线圈其作用主要是限制变压器的故障电流------( × )。 25.变压器带负荷运行在铜耗和铁耗相等时,效率最高,称为经济运行------( √)。 26.高压开关不得缺相运行。当发现缺相运行时,应立即将该开关拉开。( X ) 27.未经考试合格的实习调度员可在正值调度员监护下担任付值调度员职责范围内的某些 工作,如发布或接受简单的指令。( X ) 28.在实行操作任务制的变电站,典型操作票由变电站值班员制订,经站长审核、批准后执 行。( X ) 29.10千伏及以上母线上已有一组电容器在运行时,应避免合上同一母线上第二组电容器, 以防止倒充电,引起电容器开关跳闸。电容器组的回路中有串接电抗器的可不受此限制。 (√) 30.线路开关跳闸,重合闸成功者,值班调度员不必再通知有关人员对该线路进行巡视检查。 (X ) 31.一般重要用户保电,保电线路应退出超计划拉闸序位表,同时退出紧急减负荷序位表。 (×)

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点围的。 7.通信系统常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护工试题

继电保护试题 一、填空题 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为(近后备)保护。 2.电流继电器的返回电流与动作电流的比值称为继电器的(返回系数)。 3.反应电流增大而瞬时动作的保护称为(无时限电流速断保护)。 4.定时限过电流保护的动作时限是按(阶梯原则)来选择的。 5.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度(高)。 6.全阻抗继电器的主要缺点是(动作无方向性)。 7.相差高频保护采用比较线路两端(正序电流)相位来反应对称短路。 8.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和(零序过电压保护)。 9.相对于中、小型机组,大型发电机组参数的变化将对继电保护“四性”中的(灵敏)性不利。 10.断路器最低跳闸电压,其值不低于(30%)额定电压,且不大于(65%)额定电压。 11.发电机正常运行时的三次谐波电压,机端量总是(小于)中性点量。 12.对于单母线或双母线保护,通常把(安全性)放在重要位置。 13.万用表使用完毕后将选择开关拨在(交流高压档)。 14.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和(相位)的方法。 15.电动机电流速断保护的定值应大于电动机的(起动)电流。 16.我国220kV及以上系统的中性点均采用(直接接地)方式。 17.电力系统发生短路故障时,通常伴有(电流)增大,(电压)降低,以及电流与电压间(相位)改变等现象。 18.中央信号装置包括(中央事故信号)和(中央预告信号)两大部分。 19.对继电保护装置必须满足(选择性)、(快速性)、(灵敏性)和(可靠性)四个基本要求。 20.继电保护"四统一"原则为:(统一技术标准)、(统一原理接线)、(统一符号)、(统一端子排布置)。

继电保护试题库..

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220 千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等 电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出, 必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A) 高频保护;(B) 后备保护;(C) 快速保护;(D) 过流保护 2、距离保护口段的保护范围般为( C )。 (A) 线路全长85%;(B) 线路全长; (C) 线路全长及下一线路的30%~40%;(D) 线路全长及下 一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A) 可实现同期合闸;(B) 不能实现同期合闸; (C) 可能能实现同期合闸;(D) 也有可能不能实现同期合 闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时 变压器的差动保护( C )。 (A) 立即动作;(B) 延时动作;(C) 不应动作;(D) 视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A) 电流差动保护;(B) 电流速断保护;(C) 距离保护;

(D) 零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为(C )C,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5?30C范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15 ;(B)20 ;(C)25 ;(D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( (A)发电机是否接地;B ) 。 (B)变压器中性点接地 的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ) ,零序电流才会出现。 (A) 相间故障;(B) 振荡时;(C) 接地故障或非全相运行时 ; (D) 短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C ) 。 (A) 加快保护动作时间;(B) 增加保护可靠性;(C) 提高保护的灵敏度;(D) 延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映 变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B ) 。 (A) 距故障点越远就越高;(B) 距故障点越近就越高; (C) 与故障点距离无关;(D) 距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

《继电保护》电子版职业技能鉴定高级工(第2版)题库.docx

电力职业技能鉴定考试 《继电保护工(第二版)》高级工理论题库 1.三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的()。 (A)6倍;@)9倍;(C)3倍;(D)l/9? 答案:B 2.为了把电流表量稈扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的()。 (A) 1/100;(B) 1/99;(099倍;(0)100 倍。 答案:B 3.并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)Z积;(C)Z商;(D)倒数和。 答案:A 4.一个线圈的电感与()无关。 (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。 答案:D 5.两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡()。 (A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 6.全波整流电路如图A-L所示,当输入电压S为正半周时,()。 (A)V1$通,V2截止;(B)V2导通,VI截止;(C)VR V2均导通;(D)VK V2均截止。 答案:A 7.甲类功率放大器的集电极损耗()。 (A)在输入信号最大时最大;(B)在输入信号为零时最大;(C)在输入信号为最大输入信号的50%时最大; (D)在输入信号为最大输入信号的70%时最大。 答案:B 8.用万用表检测二极管时,应使用万用表的()。 (?A)电流档;(B)电压档;(C)lk档;(D)10档。 答案:C 9.有甲乙两只三极管。甲管=80,入二300 A;乙管二60, ^o=15 A,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用()合适。 (A)两只均;⑻甲管;(C)两只都不;(D)乙管。答案:D 10.大型汽轮发电机要配置逆功率保护,目的是()。 (11-059) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共66题) VI 图AT

继电保护工技能鉴定试题(绘图题)

继电保护工技能鉴定试题(绘图题)

绘图题 La5E2001 根据图E—I所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图见图E-2所示。 La5E2002 根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图见图E-4所示。 La5E3003 画出电容C、电感线圈L1、有磁铁的电感线圈L2的图形符号。 答:见图E-5所示。 La5E4004 画出一个π形接线电路图。 答:见图E-6所示。 La4E4005 画出一个简单的全电路电流回路图。 答:见图E-7所示。

La3E2006 画出纯电感交流电路的相量图。 答:见图E-8所示。 La3E2007 画出三相四线具有R、L、C三种负荷的接线图。 答:见图E-9所示。 La4E3008 画出继电器延时断开的动合触点和延时闭合的动合触点图形。 答:见图E一10所示。 La4E3009 画出继电器延时闭合的动断触点和延时断开的动断触点图形符号。 答:见图E-11所示。

La4E3010 画出双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器常用图形符号。 答:见图E-12所示。 La3E3011 画出电网阶段式电流保护的主保护和远后备保护的动作范围及动作时间特性图。 答:见图E-13所示。 La3E3012 画出距离保护三段式时限特性曲线图。 答:见图E—14所示。 La3E4013 画出阻抗继电器偏移特性圆(Z’>Z”)。 答:见图E-15所示。

La3E4014 画出电喇叭、调压变压器、电流互感器图形符号。 答:见图E-16所示。 Jd5E2015画出变压器中性点零序电流保护原理图。 答:见图E-17所示。

最新初级电工证考试试题及答案

初级电工证考试试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。 17 、相序:就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。 18 、电力网:电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。 19 、电力系统:电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。 20 、动力系统:发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)

继电保护高级工技能鉴定题库(选择题)

继电保护工(高级) 三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的()。 (A)6倍;(B)9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B 为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的()。(A)1/100;(B)1/99;(C)99倍;(D)100倍。 答案:B 并联电路的总电流为各支路电流()。 (A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。 答案:A 两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡()。(A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 一个线圈的电感与()无关。 (A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。 答案:D 用万用表检测二极管时,应使用万用表的()。 (A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ档;(D)10Ω档。 答案:C 为正半周时,()。 全波整流电路如下图所示,当输入电压u 1 (A)V1导通止;(B)V2截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 电容器在充电和放电过程中。充放电电流与()成正比。

(A)电容器两端电压;(B)电容器两端电压的变化率;(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。 答案:B 有甲乙两只三极管。甲管β=80,I ceo =300μA;乙管β=60,I ceo =15μA,其 他参数大致相同。当做放大使用时,选用()合适。 (A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。 答案:D 甲类功率放大器的集电极损耗()。 (A)在输入信号最大时最大;(B)在输入信号为零时最大;(C)在输入信号为最大输人信号的50%时最大;(D)在输入信号为最大输入信号的70%时最大。 答案:B D 3 -?型单相相位表的象限选择开关切换的是()。 (A)电流;(B)电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。 答案:B 若i 1=8sin(ωt+10o)A,i 2 =6sin(ωt+30o)A,则其二者合成后()。 (A)幅值等于14,相位角等于40o;(B)i=10sin(ωt-20o);(C)合成电流 i=i 1+i 2 ,仍是同频率的正弦交流电流;(D)频率和相位都改变,是非正弦交 流电流。 答案:C 欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用()。 (A)电流串联负反馈;(B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。 答案:B 有两只电容器,其额定电压U e 均为110V,电容量分别为C 1 =3μF,C 2 =6μF, 若将其串联接在220V的直流电源上,设电容C 1、C 2 的电压分别为U 1 、U 2 ,则 ()。 (A)U 1超过U 2 ;(B)U 1 、U 2 均超过U;(C)U 2 超过U e ;(D)U 2 超过U 1 。

继电保护试卷试题答案

华南理工大学广州学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切除。 ( × ) 3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障 相对地电容电流之和。 ( × ) 4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √) 5.电力系统故障时,继电保护装置可只发出信号,不切除故障设备。 ( √ ) 6.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应退出工作。( √ ) 7.采用00接线方式的阻抗继电器,不管发生何种故障,其测量阻抗均与故障类

继电保护题库

填空题 1)RCS-901A型成套保护装置中 含有工频变化量方向元件和零序方向元件为主体的纵联保护;工频变化量距离元件构成的快速I段保护;零序Ⅱ、Ⅲ段保护;三段式相间和接地距离保护;单、三、综合重合闸保护。 2) RCS-902A型成套保护装置中 含有距离元件和零序方向元件为主体的纵联保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护和零序Ⅱ、Ⅲ段保护;三段式相间和接地距离保护;单、三、综合重合闸保护。 3)RCS-941A成套保护装置包括完整的三段相间、接地、远后备距离及四段零序方这流保护;三相一次重合闸;双回线相继动作保护;不对称相继故障相继速动保护;操作回路;电压切换回路。 4) RCS-901(2)A的总起动元件动作后开放保护正电源。 5)RCS-901(2)A的CPU起动元件动作后进入故障程序工作。 6)RCS-901(2)A的电压断线闭锁在以下条件中任意一个满足时动作: 三相电压向量和大于8伏,起动元件不动作,延时1.25秒报断线; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于0.5Un,若采用母线TV则延时1.25秒报断线;若采用线路TV,则当但任一相有电流动作或TWJ不动作时,延时1.25秒报断线异常信号。通过控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。 7)RCS-901(2)A的电流断线 自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流, 延时200ms发TA断线异常信号。 有自产零序电流而无零序电压, 则延时10s发TA断线异常信号 8)RCS-901A 电压断线时: 将工频变化量方向元件的补偿阻抗退出,方向比较的零序方向元件退出,将方向零序Ⅱ段退出。保留不带方向的Ⅲ段零序过流保护。保留工频变化量距离 ,退出距离保护,自动投入一段VT断线时零序过流元件,将其门坎抬高1.5倍U N 和相电流过流段。 9)继电器的工作电压 (1)在系统振荡和区外故障时,继电器的工作电压总是对应于一次系统保护整定点的电压。它的变化量小于故障前的整定点电压。 (2)在保护范围末端整定点发生金属性故障时,它的变化量就是故障前整定点的电压。 (3)在保护范围区内发生金属性故障时,它与故障前相反;它的变化量

相关文档
相关文档 最新文档