1、超深40cm,长54.7m。

增加挖方:54.7×0.4×0.6=16.41m3

增加基础砌体:54.7×0.3×0.4=6.56m3

增加回填方:16.41-6.56=9.846m3

2、超深60cm,长79.5m。

增加挖方:79.5×0.6×0.6=28.62m3

增加基础砌体:79.5×0.3×0.6=14.31m3

增加回填方:28.62-14.31=14.31m3

3、超深1m,长57m。

增加挖方:57×1×0.6=34.2m3

增加基础砌体:57×0.3×1=17.1m3

增加回填方:34.2-17.1=17.1m3

4、超深30cm,长15m。

增加挖方:15×.03×0.6=2.7m3

增加基础砌体:15×0.3×0.3=1.35m3

增加回填方:2.7-1.35=1.35m3

5、超深80cm,长94.4m。

增加挖方:94.4×0.8×0.6=45.31m3

增加基础砌体:94.4×0.3×0.8=22.65m3

增加回填方:45.31-22.65=22.65m3

6、超深2.5m,长48m。

增加挖方:48×1×0.6=28.8m3

增加基础砌体:48×0.3×2.5=36m3

增加回填方:448×0.4×0.25=48m3

甲方现场负责人签字:

现场监理签字:

年月日

围墙结构计算方案

围墙结构计算 根据《砖砌体结构设计规范》计算 一、简述 本工地四周均设240厚空斗砖砌体,高为2.50m,每隔6m设一砖柱240×360,砌体采用MU10九五砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,砌筑方式为五斗一眠。基础采用刚性基础(砌专大放脚),150厚块石和100厚C15砼垫层。 二、计算取值: 1、杭州风压W0=0.4KN/m2; 2、围墙上端为自由端,[β]=28.8(按M5砂浆[β]=24,空斗墙降10%,上端自由端提 高30%计算而得); 3、取两砖柱间6m墙体为计算单位; 4、空斗墙砌体自重按19KN/M3取值; 5、砖砌体弯曲抗拉强度设计值f tm=0.12Mpa,抗压强度设计值为f c=0.83Mpa. 三、计算: 1、高厚比计算 Ho 2H 2×2.5 β= ——= ——= ———=20.83 h h 0.24 μ1μ2[β]=1.2×1.0×28.8=34.56 β≤μ1μ2[β],符合要求。 2、受压承载力计算 N=6×0.24×2.5×19×0.85=58.14KN Φf c A=0.6×0.83×103×0.24×6=717.12KN N≤Φf c A符合要求。 3、大放脚砖基础 P=[(0.36+0.48+0.60)×6×0.12+58.14]÷(0.6×6)=16.4Kpa 取台阶宽高比允许值tgx=1:1.50 1 因此bo+2H0tga=0.48+2×0.12×—— =0.64 1.50

b=0.60<0.64,符合要求。 4、受弯承载力计算 风载引起M=1.4wH12 =1.4×0.4×6×2.5×2.52 12 12 =4.375KN·m 0.24×36 f tm W=0.12×103×—————— =86.4KN·m 12 M< f tm W,符合要求 5、地基承载力计算:取f k=100KPa p=16.4Kpa, f=1.1f k=110KPa p

围墙计算书

围墙计算 一、基本数据及设计标准 1. 基本数据 围墙为240mm 厚单排孔混凝土砌块砌体。 围墙高2.3m ,墙柱间距为3.6m 。 单排孔混凝土砌块强度等级为:MU7.5。 砂浆强度等级为:M7.5。 2. 所用规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 3. 所用图集 上海市建筑标准设计《混凝土小型空心砌块砌体建筑、结构构造图(合订本)》: 《混凝土小型空心砌块砌体建筑构造图》图集号:沪J105 《混凝土小型空心砌块砌体结构构造图》图集号:沪G102 《混凝土小型空心砌块砌体结构构件图》图集号:沪G701 上海市建筑标准设计《混凝土小型空心砌块围墙、大门》图集号:99沪J002 二、风荷载 基本风压:w 0 = 0.55 kN/m 2, 地面粗糙度类别:B 类。 均布风荷载标准值:w k =βg z μs μz w 0 = 1.7*1.3*1.0*0.55 = 1.22kN/m 2 均布风荷载设计值:w = 1.4*1.22 kN/m 2 = 1.7 kN/m 2 三、围墙内力及强度计算 (一) 围墙在均布风荷载作用下三边固定、一边自由的 3.6m (宽)X2.3m(高)双向板计算 1. 弯矩计算 查《实用建筑结构静力计算手册》(国振喜、张树仪 主编),P361 三边固定、一边自由矩形板: 3.6, 2.3,/ 2.3/3.60.65x y y x l m l m l l ===≈ 墙底部支座弯矩设计值:020.0548 1.7 3.6 1.21y M kN m =××=i 墙中部支座弯矩设计值:020.0460 1.7 3.6 1.01x M kN m =××=i 2. 受弯验算 计算公式: GB50003-2011第5.4.1条:M ≤f tm W (1)墙底部支座弯矩验算

分部分项工程量计算规则

土石方工程量计算规则 一、计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1.土壤及岩石类别的确定:土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》、本章说明中的鉴别表对照后确定。 2.地下水位标高及排(降)水方法。 3.土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距。 4.岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距。 5.其他有关资料。 二、土方工程量计算一般规则: 1.土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。土方体积折算系数见表1。 注:表中的虚土是指未经填压自然堆成的土;天然密实土是指未经动的自然土(天然土);夯实土是指按规范要求经过分层碾压、夯实的土;松填土是指挖出的自然土,自然堆放未经夯实填在槽坑中的土。 2.挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 3.建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填土、找平,应按A.1.1中平整场地列项。平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。±30cm 以外的竖向布置挖土或山坡切土,应按A.1.1中项目列项。竖向布置挖土和管道支架、下水道、化粪池、窨井等零星工程不计算平整场地。围墙、地沟、水塔、烟囱按基坑垫层面积计算平整场地。 4.挖土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等的挖方。带形基础应按不同底宽和深度,独立基础、满堂基础应按不同底面面积和深度分别列项。其工程量均按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。其中挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础垫层底面之间净长线长度计算;内外凸出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 5.管沟土方按挖沟槽单独列项,其工程量应按设计图示的管沟中心线长度乘以截面面积的体积计算。有管沟设计时,平均深度以沟垫层底表面标高至交付施工场地标高计算;无管沟设计时,直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均深度计算。设计规定沟底宽度的,按设计规定尺寸计算,设计无规定的,可按表2规定的宽度计算。 注:①按上表计算管道沟土方工程量时,各种井类及管道(不含铸铁给排水管)接口等处需加宽增加的土方量不另行计算,底面积大于20m2的井类,其增加工

2013版《建设工程工程量清单计价规范》及9本计算规范

2013版《建设工程工程量清单计价规范》及9本计算规范宣贯学习测试卷 一、填空题。 1、2013版《建设工程工程量清单计价规范》及9本计算规范中的9本计算规范包括的相关专业为:(房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程工程量计算规范)。 2、2013版《建设工程工程量清单计价规范》及9本计算规范实施时间为(2013年7月1日)。 3、2013版规范的规费中取消了(工程定额测定费)和(危险作业意外伤害保险),新增了(生育保险费)和(工伤保险费),将社会保障费更名为(社会保险费)。 4、关于土壤及岩石分类,取消了原08规范中(表A.2.4土质鉴别表),按国家标准(《工程岩体分级标准》GB50218-94)、(《岩土工程勘察规范》GB50021-2001)重新定义。 5、发承包双方应在合同中约定市场物价波动的调整,材料价格的风险宜控制在(5%以内),施工机械使用费的风险可控制在(10%以内)。 6、如招标人委托工程造价咨询人编制招标工程量清单,其准确性和完整性应由(招标人)承担。 7、暂列金额一般可按分部分项工程费和措施项目费的( 10%~15%)为参考。

8、招标人应在发布招标文件时公布招标控制价,同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的(行业管理部门工程造价管理机构)备查。 9、实行(工程量清单计价的工程),应采用单价合同;(建设规模较小、技术难度较低、工期较短、且施工图设计已审查批准的建设工程)可采用总价合同;(紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程)可采用成本加酬金合同。 10、工程量偏差超过(15%)时,综合单价可调整。 11、在工程计价中,对(合同价款)发生争议事项的,由工程造价管理机构负责解释。 12、工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后(10天内),根据(自身专业能力和证据资料)判断能否胜任该项委托,如不能,应(辞去该项委托)。 13、沟槽、基坑、一般土方的划分为:(底宽≤7m且底长>3 倍底宽)为沟槽;(底长≤3倍底宽且底面积≤150m2)为基坑;超出上述范围则为(一般土方)。 14、因工作面和放坡增加的工程量是否并入各土方工程量中,应按(各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的规定实施),如并入各土方工程量中,办理工程结算时,按(经发包人认可的施工组织设计规定计算),编制工程量清单时,可按(放破系数表、基础施工所需工作面宽度计算表、管沟施工每侧所需工作面宽度计算表)。

矿山工程工程量清单项目及计算规则.

矿山工程工程量清单项目及计算规则 附录F 矿山工程工程量清单项目及计算规则 F.1 露天工程 F.1.1 爆破工程. 工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按F.1.1的规定执行. 表F.1.1 爆破工程(编码:060101 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容060101001 浅孔爆破岩石硬度m3 按设计图示尺寸以体积计 算 1.钻孔 2.装药 3.填塞 4.联线 5.起爆 060101002 穿孔爆破1.岩石硬度 2.阶段高度 3.堑沟深度、 底宽度 m3

按设计图示尺寸以体积计 算 1.钻孔 2.装药 3.填塞 4.联线 6.起爆 060101003 冻土爆破冻土深度m3 按设计图示尺寸以体积计算 1.钻孔 2.装药 3.填塞 4.联线 7.起爆 060101004 硐室爆破1.岩石硬 度 2.爆破 作用指数 m3 按设计图示尺寸以体积计

算 1.掘进巷道及药室 2.装药 3.填塞 4.联线 5.起爆 060101005 基坑爆破1.岩石硬 度 2.基坑 面积及深度 m3 按设计图示尺寸以体积计 算 1.钻孔 2.装药 3.填塞 4.联线 5.起爆 060101006 松动爆破岩石硬度m3 按设计图示尺寸以体积计算

1.钻孔 2.装药 3.填塞 4.联线 6.起爆 F.1.2采装运输工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.1.2的规定执行。表F.1.2 采装运输工程(编码:060102 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容 060102001 人工采装运 输 1.岩石硬度 2.运距 m3 按设计图示尺寸 以体积计算 1.人工采装 2.人工推车 3.工作面及废石场平整顿 4.线路维护

公路工程工程量清单计量规则 (2)

公路工程工程量清单计量计价规则 1公路工程工程量清单的子目号、子目名称、特征、计量单位、工程量计算规则和计价工程内容。 5.工程计量共分九章,第一章总则,第二章路基工程,第三章路面工程,第四章桥梁、涵洞工程,第五章隧道工程,第六章安全设施及预埋管线工程,第七章绿化及环境保护工程,第八章房建工程,第九章机电工程。 6.清单计价的各项需规范要素,应按下列规定确定: 6.1 本规则子目号分别按子目所在章、节、目和子目四级编写,根据实际情况可按厚度、标号、规格等增列子目或细目;当目下不分子目时,子目编号仅由章、节和目三级组成。与工程量清单子目号对应方式示例如下: 子目号 2 0 2 – 1 - a 清理现场 子目 目 节(以两位数标识,不足两位数前面补零) 章 6.2 子目名称以工程和费用名称命名,如有缺项,招标人可按本规则的原则进行补充,并报工程造价管理部门核备。 6.3特征是按不同的工程部位、施工工艺或材料品种、规格等对项目作的描述,是设置清单项目的依据。 6.4 计量单位采用基本单位,除各章另有特殊规定外,均按以下单位计量: 以体积计算的项目—m3 以面积计算的项目——m2 以重量计算的项目——t、kg 以长度计算的项目——m 以自然体计算的项目——个、棵、根、台、套、块…… 没有具体数量的项目——总额 6.5 工程量计算规则对清单项目工程量的计算有明确规定,除另有说明外,清单项目工程量均按设计图示以工程实体的净值计算。除监理人另有批准外,凡超过图纸所

示面积或体积,都不予计量与支付。按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法,应符合技术规范的规定。 6.6计价工程内容是为完成该项目的主要工作,凡工程内容中未列的其他工作,为该项目的附属工作,应参照各项目对应的招标文件范本技术规范章节的规定或设计图纸综合考虑在报价中。 7.材料及半成品采备和损耗、场内二次转运、常规的检测、试验等均包括在相应工程项目中,不另行计量。 8.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料,应包括在所列的有关支付项目中,均不单独计量。 9.施工现场交通组织、维护费,应综合考虑在各项目内,不另行计量。 第一章总则 1.本章总则包括:保险费、工程管理、临时工程与设施、承包人驻地建设费用等内容。 2. 保险费分为工程一切险和第三方责任险: 2.1工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 2.2第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失和损害或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。 2.3保险费率按议定保险合同费率办理。 3.工程管理包括竣工文件、施工环保费、安全生产费和工程管理软件。 3.1 竣工文件是承包人对承建工程,在竣工后按交通部发布的《公路工程竣(交)工验收办法》的要求,编制竣工图表、资料所需的费用。 3.2 施工环保费:是承包人在施工过程中采取预防和消除环境污染措施所需的费用。 3.3安全生产费:是承包人在施工过程中采取安全措施所需的费用。 3.4工程管理软件:是发包人指定要求承包人统一配备的软件系统,并建立网络系统所需的费用。

围墙基础计算书

一、荷载计算 围墙柱子材料为400×400钢筋混凝土,混凝土强度等级为C30,间距3000mm ,地梁截面为240×400mm ,混凝土强度等级为C30,顶标高为-0.1m ; 1、恒荷载 (1)、砖墙传给地梁的线荷载: g k1=19KN/M 3×1m ×0.24m=4.6KN/m (2)、地梁自重: g k2=25KN/M 3×0.24m ×0.4m=2.4KN/m (3)、柱子自重(高3.7m ): G k =25KN/M 3×0.4m ×0.4m ×3.7m=14.8KN 2、活荷载 不考虑围墙活荷载,既q K =0 3、荷载组合 荷载设计值: g=1.2×(g k1+ g k2)=8.4 KN/m G=1.2 G k =17.8 KN 二、内力图 梁截面惯性矩线刚度: 12 3 bh I b = )(00128.012 4.024.043 m I b =?=

l I E i b c b β= c c b E E i 000427.03 00128.0== 柱截面惯性矩 12 3 c bh I = )(00213.012 4.04.0c 43 m I =?= l I E i c c c β= c c c E E i 000985.03 .100128.0== 31.2/=b c i i 计算简图如下(按5跨计算): F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN g=8.4KN i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =2.31c i =1b i =1b i =1b i =1b i =1 b 弯矩图如下:

工程量清单计算规则及说明.doc

工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸的建筑物首层面积(首层面积按建筑物外墙外边线计算) 以 m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积(基础垫层底面积是指垫层与地基相 接的底面积)乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩的不同断面积乘以设计桩孔中心线深度(含扩大头进入持 力层部分)以 m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示的管道中心线长度以m 计算。 7、预裂爆破按设计图示的钻孔总长度以m 计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示的管道中心线长度以m 计算。 10、土(石)方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算;室内回填以主墙间净面积乘以回填 厚度计算;基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)计算。 二、说明 1、土壤及岩石(普氏)的分类可按(附表一)确定。 2、土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在± 30cm以内的挖、填、找平。 4、挖土方适用于± 30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土,是指设计室外地坪标高以上的挖土,其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面(基础垫层底表面是指垫层与地基相接的垫层底表面)标高至交付施工场地标高(交付施工场地标高是指设计室外地坪标高)确定。无交 付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。

收方管理办法

收方管理办法 职责 1.工程专业: 负责组织实施现场收方工作,组织全过程咨询公司、监理单位和施工单位一起进行收方工作; 负责提供收方所需的标准测量工具(如卷尺、钢尺、游标卡尺等); 负责在收方之前确认收方内容是否符合合同和指令要求; 对现场收方的及时性、收方数据的真实性和准确性负责。 2 成本专 业: 负责对工程专业进行现场收方培训,明确收方原则和范围,并参与各类工程的第一次收方; 负责根据合同条款审核现场收方的必要性,如符合要求,负责通知全过程咨询公司参与收方工作; 选择性参与后续收方,选择性对未参与的收方进行现场复核; 对收方资料的有效性、规范性和合理性负责; 负责形成正式收方单前的原始收方单收集整理; 负责对最终签认完成的收方单(含原始收方单)收集整理及编号、存档及发放。 收方原则 1.时限要求: 隐蔽工程(如:土方开挖、土方回填、基坑换填、防水、拆除等)的收方,必须在该项工程实施前或完成后立即安排收方工作,并附有实施前后影像及图片资料。 其他分项工程的收方工作,需在该分项工程竣工验收完成后 5 个工作日内完成,禁止事后补办。 2.有效确认:收方单上参与收方的人员必须签字,正式收方单以施工单位、监理单位、咨

询单位、建设单位项目工程专业与成本专业共同签字为有效资料,无签字或签字不齐全的一律无效。

3.计费条件:收方单作为工程量的签认,不能独立作为计算费用的依据,需配合其他相关 资料(如:合同、变更、签证等)计取费用。 4.原件结算:收方单必须要有齐备的、有效的原件作为结算办理的依据。 5.标准表格:收方办理都必须使用规定的标准表格。 定义及收方范围 1.定义:收方是对合同范围内的或增加工作范围须现场确认工程量的工作内容所做的签认证 明,不能独立办理结算,仅作为结算依据之一。 2.收方范围: 土石方工程:主要包括原始地貌、土石方工程竣工后成型地貌的测量收方等。 基础工程:主要包括挖孔桩基础收方、旋挖桩收方、基坑以及地梁收方、各种挡墙及混凝土墙基础(带形基础)收方、管沟收方、回填收方等。 其他工程:主要包括合同约定需按实收方的分部分项工程,如地勘、超前钻、景观苗木种植及移栽、种植土回填等。 变更工程:主要包括因设计变更(包括施工图变更、设计变更单、施工图会审等)原因造成工程量返工增减需现场确认工程量等。 零星工程:主要包括合同外建设单位安排的零星增加工作内容,无法按照图纸计算工程量需现场确认等。 3.不予收方范围:

3m围墙计算书

围墙计算书 一、工程概况 围墙做法:围墙高3m ,墙体采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙厚240mm 。 二、临时围墙受力验算 1、内力计算 根据查设计规范,取基本风压w 0=0.8KN/㎡,地面粗糙度为b 类。风荷载体型系数u s =1.3,风压高度变化系数u z =1.0。因墙体高度小于10m ,不考虑风振系数,即βZ =1。 风荷载标准值: w k =βZ u s u z w 0=1×1.3×1.0×0.8=1.04KN/㎡ 风荷载设计值: w=ψγ2w k =0.85×1.4×1.04=1.24KN/㎡ 墙体产生的弯矩: M= 21wl 0H 2=21×1.55×2.28×32=15.9KN.m 2、通缝弯曲抗拉强度验算: 通缝弯曲抗拉强度:f tm =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa 截面抵抗矩:W=bh 2/6=3.6×0.242/6+0.4×0.42/6=0.045m 3 δ=M/W=15.9×103/0.045=0.035Mpa <f tm =0.113Mpa 满足要求。 4、受剪承载力验算: 受剪承载力:V=wl 0H=1.24×2.28×3=8.48KN f vo =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa bZf vo =(2×3×0.240/3+2×0.4×0.4/3)×0.113×103=66.3KN >V=13.6KN 满足要求。 5、抗倾覆验算:

砖墙自重: 上部自重63.84KN 基础自重11.4KN 合计:75.24KN 75.24×0.3=22.57KN.m >风荷载产生的弯矩15.9KN.m 满足要求。

机械设备安全检查表

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录。 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查,要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料,列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置; 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成,做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记录 备注:每季度检查一次

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。土石方工程 平整场地:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算 挖土方:按设计图示尺寸以体积计算 挖基础土方:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 冻土开挖:按设计图示尺寸开挖面积乘以厚度以体积计算 挖淤泥,流砂:按设计图示位置、界限以体积计算 管沟土方:按设计图示以管道中心线长度计算 预裂爆破:按设计图示以钻孔总长度计算 石方开挖:按设计图示尺寸以体积计算 管沟石方:按设计图示以管道中心线长度计算 土石方回填:按设计图示尺寸以体积计算注:1.场地回填:回填面积乘以平均回填厚度 2.室内回填:主墙间净面积乘以回填厚度 3.基础回填:挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物) 桩与桩基基础工程 预制钢筋混凝土桩:按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算 接桩:按设计图示规定以接头数量(板桩按接头长度)计算 混凝土灌注桩:按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算 砂石灌注桩(灰土挤密桩,旋喷桩,粉喷桩):按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 地下连续墙:按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算 振冲灌注碎石:按设计图示孔深乘以孔截面积以体积计算 地基强夯:按设计图示尺寸以面积计算 锚杆支护(土钉支护):按设计图示尺寸以支护面积计算 砌筑工程 砖基础:按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T型接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。 实心砖墙(空心砖墙,砌块墙,石墙):按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体积内计算 1.墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算;2.墙高度:(1)外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底(2)内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底(3)女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝

围墙安全承载计算

安全承载计算: 围墙梁上恒荷载标准值g k : 铁艺装饰 m kN /330.15 .710= 20厚水泥砂浆 m kN m kN /428.0/2002.0]4.02)202.025.0[(3=???+?+ 250*400钢筋混凝土梁 m kN m kN /5.2/2540.025.03=?? ∑ m kN g k /261.4= 因为恒荷载起到控制作用,所以m kN g g k /75.5261.435.135.1=?== 荷载效应计算(按简支梁计算):验算200@6;143142;400250φφφ+?配置, 混凝土按C25,HRRB335主筋。 m kN ql M ?=?==446.408 5.775.582 2;kN ql V 56.2125.775.52=?== 按适筋梁计算?<=????==)339.0(102.0365 2509.110.110446.4026 201b c s bh f M ξαα确定是适筋构件。其中上公式取值为:22'20/210;/300;/9.11;36535400mm N f mm N f f mm N f mm h yv y y c =====-=946.02 102.02112211=?-+=-+=s s αγ ≈=???==26 00.390365 300946.010446.40mm h f M A y s u s γ实配2462143mm HRRB =,故正截面抵抗弯矩安全。 斜截面验算: 围墙基础联系梁抗剪能力—— kN h s A f bh f sv yv t 0.108365200 226.2821025.136525027.17.025.17.000=????+???=+kN u )56.21(V >,故斜截面承载安全。 挠度变形计算:]121,151[75.1817500400<==l h ,需要计算。

最新工程量清单计算规则

一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸得建筑物首层面积(首层面积按建筑物外墙外边线计算)以m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积(基础垫层底面积就是指垫层与地基相接得底面积)乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩得不同断面积乘以设计桩孔中心线深度(含扩大头进入持力层部分)以m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示得管道中心线长度以m计算。 7、预裂爆破按设计图示得钻孔总长度以m计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示得管道中心线长度以m计算。 10、土(石)方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算;室内回填以主墙间净面积乘以回填厚度计算;基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设得基础体积(包括基础垫层及其她构筑物)计算。 二、说明 1、土壤及岩石(普氏)得分类可按(附表一)确定。 2、土石方体积应按挖掘前得天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在±30cm以内得挖、填、找平。 4、挖土方适用于±30cm以外得竖向布置得挖土或山坡切土,就

是指设计室外地坪标高以上得挖土,其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间得平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面(基础垫层底表面就是指垫层与地基相接得垫层底表面)标高至交付施工场地标高(交付施工场地标高就是指设计室外地坪标高)确定。无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 6、设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时,可按预裂爆破项目编码列项。 7、土方开挖中,根据施工要求得放坡、操作工作面与机械挖土进出施工工作面得坡道等增加得工程量,可包括在挖基础土方报价内。 工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、桩基工程得土壤级别鉴别可按(附表二)土质级别得规定与鉴别方法进行确定。 2、预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸得桩长(包括桩尖)以m或根计算,或按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘桩身断面积以m3计算。 3、砂石灌注桩、灰土挤密桩、旋喷桩、喷粉桩按设计图示尺寸得桩长(包括桩尖)以m计算,或按设计图示尺寸以桩长(包括桩

独立基础验收规范

依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。 3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

围墙基础计算书

12 3 0.24 0.4 0.00128(m 4) 、荷载计算 围墙柱子材料为400X 400钢筋混凝土,混凝土强度等级为 C30, 间距3000mm 地梁截面为240 x 400mm 混凝土强度等级为 C30,顶 标高为; 1、恒荷载 (1) 、砖墙传给地梁的线荷载: g ki =19KN/M x 1m X =m (2) 、地梁自重: 3 g k2=25KN/Mx x =m (3) 、柱子自重(高): G=25KN/M xxx = 2、 活荷载 不考虑围墙活荷载,既q K =0 3、 荷载组合 荷载设计值: g=x( g ki+ gj = KN/m G= G 二 KN 二、内力图 梁截面惯性矩线刚度: bh 3 12

E c I b l E c I c i c /i b 2.31 计算简图如下(按5跨计算): F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN F=14.8KN g=8.4KN 川川I 川Illi 川川川川川!川||川川Mill 川 i =2.31 l i =2.31 li =2.31 l i =2.31 l i =2.31 i =2.311 JCCC JL 30? I 5CCC “ “ JO 弯矩图如下: i b i b E c 0.00128 0.000427 E c 柱截面惯性矩 I c bh 3 12 Ic 3 0.4 0.4 12 4 0.00213(m ) E c 0.00128 1.3 0.000985 E c

弯矩图剪力图轴力图

三、地梁配筋计算: 2 混凝土强度等级为C30, f c 14.3N/mm, f t 1.43N/mm2,钢筋保护层厚度取25mm受拉钢筋按一排布置,梁的截面有效高度为h o 365mm,钢筋为三级钢,f y 360N / mm2,结构安全等级为2级。 1、支座处截面配筋计算 按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=?m = 0M _ 1.0 6.73 106 s 2 2 = 1f C bh0 1.0 14.3 240 365 1 .厂2一s = 按三级钢考虑,b 0.52 配筋面积:A1側0 「0 14.3 240 365 0.。148 51mm2 f y360 由于配筋率小于最小配筋率,按最小配筋率配筋 A 0.2% 240 400 192mm2 选择2① 16 (三级),A 0.2% 240 400 402mm2 2、跨中截面配筋计算 按弯矩图中弯矩最大的截面配筋,M=?m = 0M _ 1.0 3.42 106 s 2 = 2 = 1f C bh0 1.0 14.3 240 365 1 .厂2一s = 按三级钢考虑, b 0.52

临时围墙计算书

临时围墙计算书 一、工程概况 舟山海洋生态环境监测站实验楼工程位于临城体育路,本工程建筑面积11937.8平方米,由一幢单体建筑物组成。其中地上建筑面积为9304.4平方米,地下建筑面积为2633.4平方米,本工程建筑地上五层,总高度为19.8米,地下一层,层高为4.2米。 本工程为多层办公建筑,耐火等级二级,地下室耐火等级一级,地下室防水等级为一级,防水耐用年限25年,屋面防水等级2级,耐用年限15年。 临时围墙做法:临时围墙高2.5m ,墙体采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙厚240mm ,内外墙面用1:1:4混合砂浆粉刷,外墙用外墙涂料饰面,并挂设五牌一图及文明施工标语。 二、临时围墙受力验算 1、内力计算 根据查设计规范,取基本风压w 0=0.85KN/㎡,地面粗糙度为a 类。风荷载体型系数u s =1.3,风压高度变化系数u z =1.17。因墙体高度小于10m ,不考虑风振系数,即βZ =1。 风荷载标准值: w k =βZ u s u z w 0=1×1.3×1.17×0.85=1.3KN/㎡ 风荷载设计值: w=ψγ2w k =0.85×1.4×1.3=1.55KN/㎡ 墙体产生的弯矩: M= 21wl 0H 2=21×1.55×4.0×2.52=19.3KN.m 2、通缝弯曲抗拉强度验算: 通缝弯曲抗拉强度:f tm =γa f=0.75×0.15=0.113Mpa 截面抵抗矩:W=bh 2/6=3.6×0.242/6+0.4×0.42/6=0.045m 3

δ=M/W=19.3×103/0.045=0.042Mpa<f tm=0.113Mpa 满足要求。 4、受剪承载力验算: 受剪承载力:V=wl0H=1.55×4.0×2.5=15.5KN f vo=γa f=0.75×0.15=0.113Mpa bZf vo=(2×3.6×0.240/3+2×0.4×0.4/3)×0.113×103=77.1KN>V=13.6KN 满足要求。 5、抗倾覆验算: 砖墙自重: 上部自重(3.6×0.24×2.5+0.4×0.4×2.5)×19=49KN 基础自重{3.6×(0.6+0.48+0.36)/3×0.36+[(0.522+0.702+0.822)×0.12}×19=15KN 合计:64 KN 64×0.3=19.2KN.m >风荷载产生的弯矩19.3KN.m 满足要求。 6、基础承载力验算: 表面土层承载力标准值为f k=60Kpa左右,即[R]= 6×104N/㎡ (f k-Hγ)A=(6×104N-2×104N×0.12)×(0.76×0.76+0.5×3.24)=126.6 KN>50.2 KN 满足承载力要求。

版建设工程工程量清单计价规范及本计算规范

版建设工程工程量清单计价规范及本计算规范 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

 4、关于土壤及岩石分类,取消了原08规范中(表土质鉴别表),按国家标准(《工程岩体分级标准》GB50218-94)、 (《岩土工程勘察规范》GB50021-2001)重新定义。 5、发承包双方应在合同中约定市场物价波动的调整,材料价格的风险宜控制在(5%以内),施工机械使用费的风险可控制在 (10%以内)。

6、如招标人委托工程造价咨询人编制招标工程量清单,其准确性和完整性应由(招标人)承担。 7、暂列金额一般可按分部分项工程费和措施项目费的( 10%~15%)为参考。 8、招标人应在发布招标文件时公布招标控制价,同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的 (行业管理部门工程造价管理机构)备查。设计高3m ,长100m ,厚0.24m 围墙 根据《建筑抗震设计规范》3.9.2规定,围墙按材料最低强度等级选材,即采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆砌筑,根据构造要求,间距4m 设置尺寸为240mm ×370mm 砖柱,柱与墙等高,柱顶到地表3m ,柱下基础尺寸370mm ×490mm ,墙下基础为条形砖基础,基础顶面到地表0.5m ,基础宽度370mm 。墙自重标准值为5.0kN/m 2。下面对其进行验算 1. 墙高厚比验算: 022(30.5)7H H m ==?+= 根据《砌体结构设计规范》6.1.3条“厚度小于240mm 的非承重墙,允许高厚比可以提高”,围墙设计厚度为240mm ,为自承重墙,根据规范,其允许高厚比修正系数1 1.2μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.3条注1规定,该围墙允许高厚比可提高30%,则1 1.2 1.3 1.56μ=?=,2 1.0μ=,根据《砌体结构设计规范》6.1.1条规定,允许高厚比[]22β= 该围墙高厚比:012/7000/24029.17[]34.32H h βμμβ===<=,满足要求。 2. 局压验算: 20370490181300A mm =?= 237024088800l A mm =?= 根据《砌体结构设计规范》5.2.2砌体局部抗压强度提高系数 1 1.336 1.5γ=+=< 砖柱的自重按20kN/m 3,则 1.35200.370.24 3.58.39l N kN =????=

3 28.39100.0079/1.288800 l l N f N mm A γ?≥==? 根据规范,采用水泥砂浆时,应考虑调整系数0.9a γ=,所以0.0079/0.90.0088f ≥=,该围墙采用MU10烧结普通砖和M5混合砂浆砌筑,因此221.5/0.0088/f N mm N mm =>。 3. 风荷载验算: 查《建筑荷载规范》,洛阳市区50年一遇风压200.40/kN m ω=,地面粗糙程度按B 类考虑,风压高度变化系数 1.0z μ=,高度3.0m<30m,高宽比H/B=3.0/0.24=12.5,T=0.06×n=0.06<0.25s,因此不考虑风振系数,即 1.0z β= 查规范,围墙风载体型系数 1.3s μ=,荷载标准值21 1.3 1.00.40.52/k kN m ω=???=,围墙长100m ,高3m ,柱距4m ,则两柱间墙地面处风荷载产生的总剪力标准值: 0433000.52 6.24k V kN ωω=??=?= 风荷载剪力设计值0 1.4 6.24 1.48.736V V kN ω=?=?= 查《砌体结构设计规范》3. 2.2条,普通砖,砂浆强度M5的抗剪强度设计值0.11v f MPa =,抗压强度设计值 1.5f MPa = 按可变荷载验算, 1.2G γ= 220 1.20.52/0.624/kN m N mm σ=?= 0.6240.4160.81.5 f σ==< 00.260.0820.226f σμ=-= (砌体规范5.5.1) 所以, 30()(0.110.60.2260.624)400024010342.948.736v f A kN V kN αμσ-+=+????=>=