电气线路常见故障的产生原因与检修技巧

摘要:所以本文针对电气线路的短路和虚连故障的生产原因与检测技巧进行探讨,以期通过本文的阐述使我们充分认识电气线路故障发生的一般原因及所能够带来的严重后果,尽可能的避免线路故障的发生。

关键词:电气线路短路虚连故障检修

线路绝缘损坏的原因有多种原因可能导致线路绝缘损坏。如雷击等过电压的作用可使绝缘击穿而受到破坏;线路使用过久,绝缘将因老化而失去原有的电气性能和机械性能;长时间过热;化学物质的腐蚀;机械损伤和磨损;受潮发霉;恶劣的自然条件;小动物或昆虫的啮咬以及操作人员不慎损伤均可能使绝缘遭到破坏。

1、短路故障的产生原因

短路故障往往由于维护管理不良、长年失修、操作不当或设备本身质量问题造成。如:电气线路绝缘因受潮、锐物刺伤、磨损、老化等因素而损坏;接线柱污垢较多而造成柱间放电导通;接线柱松弛(特别是在有频繁振动的场所)导致两柱接线偶尔接触而导通;或连结处因松动造成接触电阻增大而过热,产生火花引起相间短路;金属物掉落导致相间连结等等。这些原因都可造成相间接触或放电接触而短路。

1.1短路故障的检修技巧

检查短路故障时,首先应断开线路电源,用万用表的电阻挡在线路两端点进行测量,如果测出的数值为零,则该两个端点之间的线

家电维修常用的十六种检查方法

家电维修常用的十六种检查方法 一、面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此可知音量电位器接触不良。 二、直观检查法 用眼看、手摸、耳听、鼻闻等手段检查和判断故障部位。此法特别适合发烫、焦味、臭氧味、异常声等明显故障。比如:电视机开机后,内部有“噼啪”响声,图像随响声翻跳,并闻到浓厚的臭氧味,可判断是行输出变压器或高压部位打火。 三、电压测量法 用万用表检查供电电压和各有关元件的电压,特别是关键点电压。此法是检修家用电器最基本、最常用的一种检查方法电路。 四、电流测量法 用万用表适当的电流档,测量总电流和晶体管、零部件的工作电流,以迅速判断故障部位。比如:电视机常烧直流保险丝,测稳压电源总电流比正常值大,若断开行输出级电路,电流恢复正常,即可判定故障在行输出级及其以后电路。 五、电阻测量法 通过测量电阻、电容、电感、线圈、晶体管和集成块的电阻值来判断故障部位。 六、短路法 指交流短路法。对确定汽船声、啸叫声、杂音的所在范围特别有效。如要判断收音机的啸叫故障,可用一只0.1μF的电容分别把变频管、一中放管、二中放管的集电极对地短路,短路某一级啸叫消失,故障就出现在这一级。 七、断路法 割断某一电路或焊开某一元件、连接线来压缩故障范围。如某一电器整机电流过大,可逐渐断开可疑部分电路,断开哪一级电流恢复正常,故障就出在哪一级,此法常用来检修电流过大,烧保险丝故障。

八、敲击法 用起子柄、木棰轻轻敲击电路板上某一处,观察情况来判定故障部位(注意:高压部位一般不易敲击)。此法尤其适合检查虚假焊和接触不良故障。如电视图像伴音时有时无,用手轻轻敲击电视外壳,故障明显,打开电视后盖,拉出电路板,用起子柄轻轻敲击可疑元件,敲到某一部位故障明显,故障就在这一部位。 九、代换法 用一个好元部件,代换认为有故障的元部件。此法简单易行,往往起到事半功倍的效果。常用于代换高频头、行输出变压器、0.1μF以下电容、晶体管、集成块等。 十、信号注入法 是用信号发生器的信号注入到有故障的电路里,寻找故障部位。此法一般检修较为复杂故障时采用。 十一、干扰法 手拿起子和镊子的金属部分碰触有关检测点,看屏幕上的杂波反应,听喇叭的“喀喀”声,来判断故障部位。此法常用于检查公共通道、图像通道和伴音通道。如检测无图像、无伴音故障时,拿起子碰一中放基极,若屏幕有杂波反应,喇叭有“喀喀”声,说明中放以后电路正常,故障在高频头或天线部分。 十二、比较法 通过相同型号正常机器的电压、波形等参数与故障机器比较,找出故障部位。此法对找不到电路图时最适用。 十三、加热法 对可疑元件进行升温,从而加速该元件的“死亡”,以迅速判断出故障部位。如某电视机刚开机时行幅正常,几分钟后行幅回缩,查行输出管外壳变黄,手摸行管有烫热,此时可拿烙铁靠近行管对其升温,若行幅继续回缩,即可判定行管有问题。 十四、冷却法 对可疑元件进行降温,以迅速判断出故障部位。此法对出现规律性的故障,如开机正常,但使用一会儿就不正常。同加热法相比,具有快速、方便、准确、安全等优点。如某电视机开机场幅正常,数分钟后场幅压缩,半小时后形成一条水平宽带。手摸场输出管有烫感,此时将酒精球放到场输出管上,场幅开始回升,不久故障消失,即可判定由场输出管热稳定性差所致。 十五、程序图检查法

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施 【摘要】本文主要分析影响用户电气设备故障原因,提出了相应的措施,确保电网安全运行,从而提高供电可靠性。 【关键词】用户设备;故障;电网;措施 1. 前言 当前,随着用电户的日愈增多和电力网的不断扩大,电网的安全运行与用户的安全用电越来越密切相联。近年来用户的电气设备故障引起停电事故有增加趋势,梅州城区仅在2011、2012年就发生用户事故出门造成10kV线路跳闸故障16起和19起,用户设备造成的故障不但使用户本身遭受损失,而且引起电网和其他用户的更大损失,造成不良的社会影响。有效地防止和降低用户端对电网的影响已是刻不容缓的。本文拟对用户电气端影响电网安全的存在问题进行分析,并探讨防止和降低因用户端电气设备的故障而影响电网安全运行的措施。 2. 存在问题及分析 2.1 用户高压电气设备故障,进线柜保护拒动,引起系统变电站整条馈线跳闸,该馈线的用电户全部停电。常见设备故障有如下几种: 2.1.1 用户高压配电柜的电流互感器CT 或电压互感器PT 突然击穿、烧毁。主要原因:(1)CT、PT 使用时间长,设备老化,遇潮湿天气或负荷较大时,绝缘程度降低,局部先击穿,继而单相或相间短路,互感器烧毁。(2)投建时,选用的CT、PT 绝缘强度较低;没有按照使用条件选型。(3)设备已超过使用年限,没有及时更新或替换。 2.1.2 配电变压器冒烟、喷油至起火。主要原因:(1)变压器长期超载运行,没有及时增容,至使内部铁心、线圈烧毁。(2)变压器运行时间长,内部绝缘老化,从匝间短路逐渐扩大至相间短路,引起变压器油燃烧。(3)带有瓦斯保护变压器,没有投跳闸,报警又没有引起注意或瓦斯保护失灵。 2.1.3 高压铝母排相间短路,铝排局部变黑且有断口。主要原因:(1)老鼠进入高压室,爬上铝母排,电弧通过老鼠放电,造成相间短路,老鼠位于进线柜之前,设备失去进线保 护,情况尤其严重。(2)设备老化、瓷瓶破裂或环境污染严重,绝缘击穿进而闪络放电,常出现两相对地放电,引起相间短路。 2.1.4 高压电缆击穿短路,电缆烧毁、断股。主要原因:(1)电缆老化或电缆头灰尘积多,绝缘下降,闪络放电,造成相间短路。(2)电缆头或中间接头施工工艺差,绝缘程度不高,运行时间长或负荷上升,接头发热严重,绝缘损坏、

浅谈电气故障检修的技巧

浅谈电气故障检修的技巧 发表时间:2014-09-03T15:26:22.577Z 来源:《科学与技术》2014年第1期下供稿作者:朱峰 [导读] 同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性。 天津卓朗科技发展有限公司朱峰 摘要:电气设备容易产生各种各样的故障,而在正常运行过程中又不允许长时间停电检修,否则将使用户停电,造成直接或间接的经济损失。因此,需要熟练掌握排除故障的步骤及技巧,在很短时间内修复设备,使之正常运行。下面谈一下电气故障检修的一般步骤及技巧。 关键词:电气设备;故障检修;技巧一、分析电气故障现象及原因1、观察和调查故障现象。电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 2、分析故障原因、初步确定故障范围、缩小故障部位。根据故障现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因。 3、确定故障部位、判断故障点。确定故障部位是电气故障检修的最终目的和结果。确定故障部位可理解成确定设备的故障点,如短路点、损坏的元器件等,也可理解成确定某些运行参数的变异,如电压波形、三相电压是否平衡等。确定故障部位是在对故障现象进行周密的考察和细致分析的基础上进行的。工作过程中实践经验的积累起着重要的作用。 二、电气故障检修技巧1、熟悉电路原理,确定检修方案。当一台电气设备发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的现象、经过、范围、原因.熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路.弄清电路中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的检修方案。 2、先机械,后电气。电气设备都以电气——机械原理为基础,特别是机电一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个部分。往往机械部分出现故障,影响电气系统,许多电气部件的功能就不起作用。因此不要被表面现象迷惑,电气系统出现故障并不全部都是电气本身问题,有可能是机械部件发生故障所造成的。因此先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。 3、先简单,后复杂。检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法去处理,再用复杂、精确的方法。排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障.后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。 4、先检修通病,后攻疑难杂症。电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,如果工作中积累的经验较丰富,就可快速排除。这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高检修速度。 5、先外部调试,后内部处理。外部是指暴露在电气设备外、密封件外部的各种开关、按钮、插口及指示灯。内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板、元器件及各种连接导线。先外部调试,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旋钮、按钮等调试检查,缩小故障范围。首先排除外部部件引起的故障,再检修机内的故障,尽量避免不必要的拆卸。 6、先不通电测量,后通电测试。首先在不通电的情况下,对电气设备进行检修,然后再在通电情况下,对电气设备进行检修。对许多发生故障的电气设备检修时,不能立即通电,否则会人为扩大故障范围,烧毁更多的元器件,造成不应有的损失。因此,在故障设备通电前.先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。 7、先公用电路,后专用电路。任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体专用电路,专用电路的功能、性能就不起作用。如一个电气设备的电源出故障,整个系统就无法正常运转,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此遵循先公用电路,后专用电路的顺序,就能快速、准确地排除电气设备的故障。 8、总结经验,提高效率。电气设备出现的故障五花八门、干奇百怪。任何一台有故障的电气设备检修完,应该把故障现象、原因、检修经过、技巧、心得记录在专用笔记本上,学习掌握各种新型电气设备、归纳机电理论知识、熟悉其工作原理、积累维修经验,将自己的经验上升为理论。在理论指导下,具体故障具体分析,才能准确、迅速地排除故障。只有这样才能把自己培养成为检修电气故障的行家里手。 三、电气故障检修的一般方法电气故障检修,主要是理论联系实际,根据具体故障作出具体分析,但也必须有根本的检修方法。 1、直观法。通过“问、看、听、摸、闻”来发现异常情况,从而找出故障电路和故障所在部位。 (1)问。向现场运行操作人员了解故障发生前后的情况。 如故障发生前是否过载、频繁启动和停止;故障发生时是否有异常声音及振动、有没有冒烟、冒火等现象。 (2)看。仔细察看各种电器元件的外观变化情况。如看触点是否烧融、氧化,熔断器熔体熔断指示器是否跳出,热继电器是否脱扣,导线和电缆是否烧焦,热继电器整定值是否合适.瞬时动作整定电流是否符合要求等。 (3)听。主要听有关电器在故障发生前后声音有否差异。 如听电动机启动时是否只“嗡嗡”响而不转;接触器线圈得电后是否噪声很大等。 (4)摸。故障发生后,断开电源,用手触摸或轻轻推拉导线及电器的某些部位,以察觉异常变化。如摸电动机、自耦变压器和电磁线圈表面,感觉湿度是否过高;轻拉导线,看连接是否松动;轻推电器活动机构,看移动是否灵活等。 (5)闻。故障出现后,断开电源,将鼻子靠近电动机、自耦变压器、继电器、接触器、绝缘导线等处,闻闻是否有焦味。 如有焦味,则表明电器绝缘层己被烧坏,主要原因则是过载、短路或三相电流严重不平衡等故障所造成。 2、状态分析法。状态划分得越细,对检修电气故障越有利。 对一种设备或装置,其中的部件和零件可能处于不同的运行状态,查找电气故障时必须将各种运行状态区分清楚。各部件虽然只有工作和不工作、接通和断开两种工作状态,但到底处于何种状态,必须进行具体分析。 3 图形变换法。电气图是用以描述电气装置的构成、原理、功能,提供装接和使用维修信息的工具。检修电气故障,常常需要将实物

电气维修基本方法

一、维修概述 电器维修是无线电专业的最基本应用,也是本学科最具实用价值的方面。每个爱好无线电的人,平时必定会搞些维修方面的工作,最起码的就是修理自己身边电器的小故障。 但是,常听到一些同志说,“我基础知识不好,这些东西还不懂,怎么去维修呢?”其实,许多日常的维修工作并不需要很高深的理论去支持,只要具备基本知识即可胜任有余。例如说,一台收录机全无反应(用交流供电时),用直流电(电池)接上一试,正常工作。这么一试,便可得知交流电源供电电路部分有故障。再用万用表一量,变压器开路了。换上新品,通电试机,一切正常。这么简单的维修可以说是人人都行,只是我们有些同学一直懒于去做,不肯动手。导致他们不肯去干的原因是多方面的,其中很重要的一个就是,他们觉得自己不懂得理论,电路出了故障不知怎么去查找。而事实上,由于科技的进步,制造水平的不断提高,产品质量也不断提高,电器发生严重故障的机会已是很小,大量的都是使用不当而引起的系统故障,接触不良,保险丝熔断等小毛病,有些根本不用修,调几下就可以复原。 既然我们知道,电器发生大故障的机会并不多,那么在电器有故障时我们大可不必惊慌,只要细心观察,加以分析,再测试确诊,在许多情况下都可以排除故障。 另外,由于电路的系统性(即电路由一个个功能模块组成),当某一功能模块出现故障时,我们就只需专心研究这一部分即可,而不必对之全盘理解后才去修它。 但话又得说回来,作为一名维修人员,懂理论于否是很重要的,我们说重视动手实践并不代表就可以完全不要理论。毕竟,在理论指导下的实践会有效得多。因此,我们也应当努力学习电路理论知识,无论是从课本还是课外书,尽力使自己向着既具备理论知识,又有实际能力的目标迈进。 希望同志们看完本文之后,都能够排除顾虑,自己动手。 在这里将会介绍基本维修电器方法,检修方法是检修工作的基本功之一,为了初学者对检修概况所了解,本章介绍几种检修方法,如有费解之处可暂时搁置,在后续实验制作中逐步掌握。这些方法并不是一成不变,而应针对电器的故障灵活地运用,才能收到好的效果。 常用的检测方法 (一)、直观法 1.原理 直观法是通过人的眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障的一种检修方法。 2.应用 直观法是最基本的检查故障的方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面

电气设备故障类型及解决措施

2012年第10期(总第406期 )上C H IN E SE &FO R E IG N E N T R E PR E N E U R S 电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。 一、变电设备引起的故障 近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,我们的工作精力也因此转移到生产线的控制和改造上来,对于受变电设备关注程度则越来越低。但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。 1.变压器绝缘性能下降、 气体压力升高油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。 2.变压器、 发电机线圈发生短路或接地变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。 3.停电作业失误 因需要进行设备检修,一般来说,工厂的变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具 等被遗忘在控制柜内;等等。实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。 二、供电线路引发的事故 因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。如果线路出现烧毁或断线,对于低压电路,作应急处理还比较容易,但对于高压电路来说,修理或变更线路路径就不是一件容易的事情了。因此,在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。 1.变压器中性点接地断线 单相3线式变压器可以输出两种电压。当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于工厂照明、 电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V 和105V 两个输出电压等级, 二次侧的中性线采用B 类接地施工。因此,变压器的对地电压小于150V ,从安全上来说,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。 2.地下高压电缆对地短路事故 从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。因此,工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的, 收稿日期:2012-08-22 作者简介: 牛国锋(1983-),男,山西霍州人,助理工程师,从事机电设备管理研究。浅谈电气设备故障类型及解决措施 牛国锋 (河南煤业化工集团永煤公司新桥选煤厂,河南永城476600) 摘 要:电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的 对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。基于此,对电气设备故障进行研究,分析变电设备引起的故障、供电线路引起的故障、控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索,以期构建更加科学合理的电气设备管理模式,增强电气设备运行的可靠性,提高电力系统的稳定性。 关键词:电气设备;故障变电设备;线路;控制电路中图分类号:F270.7 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2012)19-0101-02 【安全生产】Safet y In Pr oduct ion 101

电气故障检修基本步骤

电气故障检修基本步骤 各种电气没备在运行中可能发生各种故障,严重的还会引起事故。这些故障主要可分为两大类:一类是有明显的外表特征并容易被发现的,例如电动机的绕组过热、冒烟,甚至发出焦臭味或产生火花等,在排除这类故障时,除更换损坏的电动机绕组或线圈外,还必须找出和排除造成上述故障的原因;另一类故障是没有外表特征的,例如在控制电路中由于元器件调整不当、动作失灵或小零件、损坏及导线断裂等原因引起的故障在机床电路中经常碰到,由于外、表没有明显的特征,常需要用较多的时间去寻找故障的原因,有时还需运用各类测量仪表和工具才能找出故障点,进行调整和修复,使电气设备恢复正常运行。因此,找出故障点是机床电气设备检修工作中的一个重要步骤。 ①观察和调研故障的觋象。电气故障的现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有相同故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,

故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因此要对故障的现象进行仔细观察、分析。找出故障现象中最主要的、最典型的方而,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 ②分析故障原因,初步确定故障范围、缩小故障部位。根据故障的现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工、电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因。 ③确定故障的部位,判断故障点。确定故障部位是电气故障检修的最终目的和结果。确定故障部位可理解成确定设备的故障点,如短路点、损坏的元器件等,也可理解成确定某些运行参数的变异,如电压波动、三相电压不平衡等。确定故障部位是在对故障的现象进行周密的调研和仔细分析的基础上进行的。在这一过程中,往往采用多种手段和方法。 在完成上述工作过程中,实践经验的积累起着十分重要的作用。

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理 随着生活水平的不断提高,电气设备已渗入到人们生活的方方面面,人们对电气设备的可靠性以及安全运行提出了更高的要求。在电气设备,尤其是低压电器设备运行的过程中,发热现象是最常见的现象,也是引发故障最多的,且对设备运行状态有较大的影响。文章针对发热故障的产生原因、位置等因素进行了详细的讨论,并对其故障情况进行分析,提出相应的处理方案。 标签:低压;电气设备;发热;故障;分析;处理 引言 在生产实践中,低压电气设备的发热问题一直困扰现场工作人员,该类问题引发的故障类型多样,故障点位置不易确定,故障危害较大,是几个比较突出的特点。近年来,由于低压电气设备发热故障导致的设备损坏等事故发生率较高,对设备的安全运行十分不利。以南宁某制造业企业电力系统改造为例,对原有的一二次设备进行升级换代后,解放了相当一批劳动力,电力系统自动化程度提高,但是近年来的故障统计中发现,发热故障导致的设备停运和损害事故发生率反而呈现上升趋势,对设备的安全运行有着重要的影响。 1 发热故障分类 对发热故障进行分类时,依据不同的分类标准,故障类型也不尽相同。 1.1 依据发热位置分类 依据发热故障产生的位置不同,可以将该类故障分为内部故障以及外部故障两类。 内部发热故障:发热原因是由于电流在设备及元件内部流动时,由于元件内部存在相应的电阻,从而产生相应的热效应,引起设备发热。 外部发热故障:由于电气设备及元件的表面由于散热条件较差,导致的热量堆积,或由于年久失修以及未及时更换导致的设备绝缘能力下降,导致漏电等现象,引起电能损耗,产生热量。 1.2 依据发热原因分类 低压电气设备发热原因主要分为电流热效应、电压热效应以及其他诸如漏磁等效应在内的多种。 电流热效应:该种发热原因主要是设备或元件中的电流、电阻、接触电阻等增加而导致的发热量增加。一般而言,外部发热故障的发热原因多属于电流热效

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

家用电器常用维修方法范文

家用电器常用维修方法 电子发烧友为您提供了家用电器设备常用维修方法,希望能帮助您自己成功维修家用电器。具体方法如下: 1 直观法 1.1 原理 直观法是通过人之眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障之一种检修方法。 1.2 应用 直观法是最基本之检查故障之方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面之原则。实际操作时,首先面临之是如何打开机壳之问题,其次是对拆开之电器内之各式各样之电子元器件之形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面之检查内容:其一是对实物之观察;其二是对图像之观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像之视频设备,如电视机等。 直观法检修时,主要分成以下三个步骤: (1)打开机壳之前之检查:观察电器之外表,看有没有碰伤痕迹,机器上之按键、插口、电器设备之连线有元损坏等。 (2)打开机壳后之检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有没有相碰、断线;电阻有没有烧焦、变色;电解电容器有没有漏液、裂胀及变形;印刷电路板上之铜箔和焊点是否良好,有没有已被他人修整、焊接之痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。 (3)通电后之检查:这时眼要看电器内部有没有打火、冒烟现象;耳要听电器内部有没有异常声音;鼻要闻电器内部有没有炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。 1.3 几点说明 (1)直观法之特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器之一般性故障及损坏型故障很有效果。

(2)直观法检测之综合性较强,它是同检修人员之经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来之,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。 (3)直观法检测往往贯穿在整个修理之全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。 2 电阻法 2.1 原理 电阻法是利用万用表欧姆档万用表测量电器之集成电路、晶体管各脚和各单元电路之对地电阻值,以及各元器件自身之电阻值来判断故障之一种检修方法。 2.2 应用 电阻法是检修故障之最基本之方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻万用表测量和"脱焊"电阻万用表测量两种方法。 "在线"电阻万用表测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得之阻值受到其它并联支路之影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。也很所测之阻值会比元器件之实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测之元器件存在故障。 "脱焊"电阻万用表测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻之一种方法,这种方法操作起来较烦,但万用表测量之结果却准确、可靠。 (1)开关件检测 各种电器中之开关组件很多,万用表测量它们之接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用之手段。在线电阻万用表测量开关之接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为也很。 (2)元器件质量检测 电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管之质量好坏。 电阻法操作时,一般是先测试在线电阻之阻值。测得各元器件阻值后,万用表之红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对万用表测量结果之干扰。两次测试阻值之结果要分析做参考用。对重点怀疑之元器件可脱焊进一步检测。 (3)接插件之通断检测 电器内部之接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上之各式各样之接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入

浅析电厂电气设备故障分析及管理 陈志国

浅析电厂电气设备故障分析及管理陈志国 发表时间:2019-08-15T15:45:07.660Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:陈志国[导读] 作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。 国网监利县供电公司湖北荆州 433300 摘要:随着我国电力事业的快速发展,电厂电气设备运行的稳定性也成了人们重点关注的内容,在电厂电气设备运行的过程中,由于多方面因素的影响,很容易出现一定程度的电气故障。这样不仅会影响到人们的日常用电安全,也会使整个电力系统的稳定性造成非常严重的影响,严重的话还会出现安全问题,可以说电厂电气设备会对电厂造成最为直接的影响。 关键词:电厂电气设备;故障;管理 一、电气设备故障分析与管理的意义作为电气设备中的重要组成部分,在电气设备运行过程中,变压器和电气主接线等的主要部分承担着整个电厂的整个运作。在使用过程中,受到电流重大输出压力的影响,电气设备在生产、安装、使用及维护需要遵守更严格的规定,已达到高标准要求,保证电厂的正常运行。选择合适的电气设备,能够保证电厂的安全平稳运行。为了避免电气设备受到不确定因素的影响而引起故障,就要根据实际情况对故障问题进行详细分析,并根据原因分析找准措施,并实施有效的管理计划,将不可控风险前置,提高电气设备的运行效率,促进电厂安全平稳运行。 二、电厂电气设备常见的故障及处理措施 2.1电机故障 高压电机故障中,出现频率最高的是电机引线造成的故障。故障原因是电机绝缘受到潮湿环境的影响,电机受潮、线圈表面磁性物质脱落,击穿了定子绕组绝缘。此外,由于电机的引线正处于热风区域,很容易出现老化,受到轻微外力作用就会引起电机不正常工作。低压电机故障中,常出现的是电机的启动故障,电机通电之后,电机无反应。故障原因有通电的电源电压过低、定转子局部线圈错误链接、电机笼型断裂等。解决措施分析:电机中的定子绕组故障,可以在抽出转子的情况下,通过运用电压降法找到故障点,明确故障源之后使用针对性的修理措施。此外,可以局部修理定子绕组接地点的线圈,剔除热风区域引线的旧绝缘,重新设置绝缘,添加定子绕组和接线盒中的绑扎绳,避免引线和绝缘瓷瓶出现松动。低压电机出现启动故障,可以先测量电源电压,通过改善电压来稳定电机;检查笼型钻子断裂点、开焊点,若出现断裂情况,需要及时修复。 2.2出现电弧、电火花设备经过长时间的运行,设备导线的绝缘层会出现破损,引起电路短路,出现电弧。导体的接头出现松动时,接头电阻会增大,这会增加电路的负荷,也会产生电弧、电火花问题。此外,若使用的裸导线弧度较大,容易出现混线问题,也易引起电弧电火花问题。若设备处于正常状态下,也会产生电弧现象,电厂则需要加强对该设备的管理,要与其他设备保持安全距离。在有火源的场所,可以使用无延燃性电缆或者无延燃性绝缘导线。 2.3发电机碳刷冒火 发电机滑环碳刷冒火是比较常见的发电机故障。当发电机的滑环碳刷出现火花处理不及时,会延伸成为设备环火,影响发电机的使用寿命与安全运行。造成该故障的原因是:运行中的发电机会因为压簧质量、压力和运用时间的不同,导致滑环与碳刷之间的接触点电阻不一致,在不均匀电流作用下,压簧容易产生形变,以致于出现火花。另外,若电厂使用的发电机碳刷质量不过关,碳刷在碳盒中会因为振动而磨损,情况严重时就会剥落碳刷边缘,出现非均匀性的集电环磨损,机组产生震动,碳刷架和碳刷盒的积垢会引起碳刷冒火花。解决方式分析:1)可以更换为同一型号的压簧,并对其进行压力测试,确保碳刷和集电环的压力一致。2)更换不符合发电机要求的碳刷,让碳刷的长度保持在新碳刷长度的2/3处,但碳刷的每次更换不能大于1/5。3),要研磨发电机的新碳刷,滑环表面与碳刷的接触面积要大于碳刷总面积的7/10,确保碳刷能够在允许范围内自由运动;四,检修人员要定期对发电机碳刷、滑环、压簧等设备的检查,减少设备的故障发生率。 三、加强电厂电气设备管理的措施 3.1电气设备绝缘老化的处理方法电厂电气设备绝缘老化是个不可逆转的现象,只要及时发现,及时维护就可以避免负面影响因素的发生。因此,加强在线监测是必要手段,随着微机技术的发展,出现了自动化系统ECS,可以方便地就地采样,通过以太网,把信息发送到显示端。技术人员很方便地阅读数据,及时作出维护、更换计划。 3.2发电机故障处理方法处理碳刷冒火的办法很多,最主要的可以采取以下几种方法:一是及时更换磨损严重的碳刷。更换前需要对新的碳刷进行直观检查,检查是否存在毛边、杂质、裂纹等现象,使用前尽量对碳刷表面打磨平整,确保接触良好;二是更换过程中注意弹簧的使用状况。维修人员一般不太注意对弹簧的更换,认为无足轻重,实际上弹簧的弹力经过长期工作已经出现磨损,因此建议及时更换。全部安装完毕,再次进行检查,可以用手轻轻触动压簧,看看是否灵敏以及劲力是否一致。如果有条件的话,可以通过压力监测仪器对压簧事先进行检测,通过数据准确判断压簧是否全部有效、标准。 3.3提升检修人员的素质要想真正加强电厂电气设备管理的质量,首先就需要提升检修人员的素质,其中包括专业素质以及个人素质。针对计划性检修工作,一定要严格要求其具备较为专业的知识,并且能够有效地掌握相关知识,针对检测检修工作,则需要确保检修人员属于多能型技术人才,这样才能最大程度降低设备出现故障的可能性,提升电气设备的利用率。从而就能更好地掌握电气设备的相关知识,进而就能培养出知识与实践相结合的检修人员,最大程度地提升电气设备检修工作的质量。 3.4使用万用表做好测量

三相异步电动机电气常见故障的分析

三相异步电动机电气常 见故障的分析 -CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1

三相异步电动机电气常见故障的分析 三相异步电动机电气常见故障的分析电动机电气故障一般出现在定了和转了部分。 1.电动机接通电源起动,电动机不转但有嗡嗡声音。可能原因:①由于电源的接通问题,造成单相运转;②电动机的运载量 超载;③被拖动机械卡住;④绕线式电动机转了回路开路成断线; ⑤定了内部首端位置接错,或有断线、短路。处理方法:第一种 情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线 路损坏现象;第二种情况将电机卸载后空载或半载起动;第三种情 况估计是由于被拖动器械的故障,从被拖动器械上找故障;第四 种情况检查电刷,滑环和起动电阻各个接触器的接触情况;第五 种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和 短路。绕组短路检查方法:a、外部观察法。观察接线盒、绕组 端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。b、探温检 查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。C、通电实验法。用电流表测量, 若某相电流过大,说明该相有短路处。d、电桥检查。测量个绕 组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。e、短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就 会产生振动。f、万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝 缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间短路。

2.电动机启动后温度超过温升标准或冒烟。可能原因:①电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快;②电动机运 转环境的影响,如湿度高等原因;③电动机过载或单相运行;④电动机启动故障,正反转过多。处理方法:第一种情况调整电动机电网电压;笫二种情况检查风扇运行情况,加强对环境的检查, 保证环境的适宜;第三种情况检查电动机启动电流,发现问题及 时处理;第四种情况减少电动机正反转的次数,及时更换适应正 反转的电动机。 3.绝缘电阻低。可能原因:①电动机内部进水,受潮;②绕组内有杂物,粉尘影响;③电动机内部绕组老化。处理方法:第 一种情况电动机内部烘干处理;第二种情况处理电动机内部杂物; 第三种情况及时检查绕组老化情况,及时更换绕组。 4.电动机外壳带电。可能原因:①电动机引出线的绝缘或接线盒绝缘线板;②绕组端盖接触电动机机壳;③电动机接地问题。处理方法:第一种情况恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;笫二种情况如卸下端盖后接地现彖即消失,可在绕组端部 加绝缘后再装端盖;第三种情况按规定重新接地。电动机外壳带 电检查方法:a.观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物, 观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。b、万用表检查法。用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。C、兆欧表 法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每个绕组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或

浅谈电气设备故障的检测方法与维修原则

浅谈电气设备故障的检测方法与维修原则 摘要:分析、判断、排除电气设备常见故障是确保电气设备以及生产正常运行的必要条件,如何快速准确地检测和维修电气设备故障是维修技术人员的主要任务,本文对常见的电气设备故障的检测方法和维修原则做了简单的阐述。 关键词:电气设备故障检测维修 在科学技术发展突飞猛进的今天,设备的机电一体化、自动化、集成化程度都越来越高,任何一个微小的电气故障都可以导致整台设备的停运,加之电气故障的种类多种多样,其中许多故障不像机械设备故障那样具有直观性和确定性,而且我们对于电气设备检测的手段不是很全面,导致我们面对大量国外先进设备和过程控制装置在出现故障时束手无策。因此,无论是从满足电气设备维修的需求方面还是完整设备诊断技术方面,大力推进开发、应用各种电气设备的检测技术都是迫切和必须的。 1、电气设备故障的检测方法 1.1 电机故障检测方法 电机具有机械和电气组合的双重特性,发生故障时,正确区分故障的类型是非常重要的。一般地,电机因轴承缺陷,不平衡,地脚、铁芯松动等原因引起的振动容易和电气磁场问题引起的振动相混淆,在现场诊断中,可以把停电检查电机作为一般性方法,这种方法简单且易操作。(1)电机轴承检测。常见的电机轴承故障有疲劳、磨损、断裂以及点蚀。由于电机结构较特殊,对于电机轴承状态的检测多采用峰值能量法和冲击脉冲法。峰值能量法是利用轴承故障与不对中、不平衡、机座松动等因素引起的振动频率不同的机理,对振动信号进行放大,根据能量的大小判断故障部分的方法。(2)冲击脉冲法。当滚动轴承有疲劳剥落、裂纹、磨损等缺陷或混有杂物时,就有引起脉冲性振动,冲击脉冲的强弱可以反映故障的严重程度。轴承的绝对冲击脉冲水平通常以dBsv来度量,它是轴承状态和转速的函数。为了在测量中消除转速带来的影响,一般需要给出轴的直径和转速。目前,为了更方便地描述冲击脉冲,采用强脉冲能量(dBm)和弱脉冲能量(dBc)两者的差值δ来表述。通常情况下,δ的值应该很小,而且在轴承的使用期限内,其冲击脉冲水平发展的趋势是缓慢升高的。 1.2 线路寻识与电缆故障检测 线路的维护可分为室内和室外两部分,并且由于所处环境不同,两类线路出现故障的形式也不同。通常情况下,电缆故障多是由于硬损伤、潮湿进水、电腐蚀及化学腐蚀、应力或震动破损、长期过载等原因引起,导致的电路故障类型主要有两类:一类是电缆芯线之间或芯线对外皮绝缘破损形成的短路、接地,另一类是芯线的连续性遭到破坏,形成短路或者不完全断线。对于电缆故障的检测,总体上说应该包括确定故障的类型和位置,采用的方法多是脉冲反射技术以及通过电缆的阻抗特性与传播因数检测。采用上述两种方法通常可以准确找到故障点,其精度可达到几十厘米,大大减少了现场工程的开挖量。 1.3 变压器故障检测方法 变压器种类繁多,故障类型也呈现出多元化,但大部分故障主要集中在绕组、铁心、连接件及油质污染上。对于变压器故障的检测,有几种新的方式可供参考。(1)ALL-Test法。此测量方法的核心是利用高频信号对绕组类设备内部的直流阻值、阻抗、绕组电感相角和倍频因子等参数进行检测,进而判断设备内部发生

常见家电故障维修

家用电器这个概念是比较广泛的,因为家用电器包含的种类是非常多的。包括电视机、洗衣机以及冰箱和电脑等等。家用电器对于大家来说应该是非常熟悉得了吧,因为我们每个家里都会有很多的家用电器,离开了家用电器,我们几乎无法生活。但是由于种种原因,我们的家用电器经常会出现一些问题,需要进行修理。那么我们的家用电器一般会出现什么问题呢?出现这些问题的时候,我们该怎么维修呢?今天就来给大家简单的介绍一下常用的家用电器的一些故障以及维修方法方面的情况,希望对大家有所帮助。 电视机的故障及维修: 电视机是我们家里最常见的一种家用电器,电视机出现故障的频率也是非常高的。一般常见的电视机的故障主要就是有电视机没有图像、没有声音以及无法接收到电视信号等问题。这些问题的维修方法是比较简单的。如果没有图像的话我们就要检查电视机的显像管有没有损坏或者是老化,其次就是要检查电视机是否可以接收到信号等。如果是电视机没有声音可能是静音了,或者是电视机的喇叭坏了。我们检查维修就可以了。 冰箱的故障及维修: 冰箱的做常见的问题就是冰箱没有制冷的效果了。出现这

种情况的原因主要就是冰箱的冷冻液用完了,或者是冰箱的电源出现了问题。我们要及时购买冰箱冷冻液换上,如果还是不行的话就需要检查家里冰箱的电源以及线路是否出现了问题。若是无法解决的话请到专业的售后维修。 空调的故障及维修: 空调是我们很常用的电器,尤其是在炎炎夏日的时候。冰箱空调的常见故障就是空调无法制冷,以及空调无法遥控控制。空调制冷主要是使用的制冷剂,无法制冷肯定是制冷剂出现了问题或者是制冷剂使用完了。我们只需要及时更换制冷剂就可以了。空调无法使用遥控器控制是因为遥控器没有电了,我们给遥控器换上新的电池就可以了。 闪速到家以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理