电力系统继电保护第二部分

电力系统继电保护第二部分

第七章变压器保护

7-1变压器可能发生哪些故障和异常工作情况,应该装哪些保护?

变压器的故障类型:变压器油箱内部故障和油箱外部故障

油箱内部故障:绕组的相间短路,匝间短路和中性点接地系统侧的接地短路;

油箱外部故障:主要是变压器的绝缘套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。

变压器的异常工作情况:外部短路引起的过电流过负荷,油箱漏油造成油面下降或冷却系统故障引起的油温升高;外部接地短路引起的中性点过电压;过电压或系统频率降低引起的过励磁等。应装的保护

瓦斯保护:反应变压器油箱内部各种短路和油面降低;

纵差动保护:反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地及绕组匝间短路;

过电流保护:反应变压器外部相间短路并做瓦斯保护和纵差动保护的后备保护;

零序电流保护:反应中性点直接接地系统中变压器外部短路。

以及过负荷保护和过励磁保护。

7-2为什么变压器纵差保护不能代替瓦斯保护?

瓦斯保护主要优点是结构简单、灵敏性高、能反应变压器油箱内部各种故障,特别是匝间短路或一相断线,纵差动保护往往不能动作,此外也是油箱漏油或绕组、铁芯烧损的唯一保护。

何时重瓦斯保护应由跳闸位置改为信号位置?

为防止在变压器换油或瓦斯继电器实验时错误动作,使重瓦斯保护转为只发信号。

7-3变压器实现纵差动保护的基本原则是什么由于变压器高低压侧的额定电流不同,因此为保证纵差保护的正确工作就必须选择适当的电流互感器变比,使得在正常和外部故障时,两个二次电流相等,即在正常和外部短路时差动回路的电流等于零,保护不动作。而在内部短路时,差动回路的电流不为零,保护动作。

7-4变压器励磁涌流产生的主要原因?

由于变压器的工作原理是电磁感应,绕组的感应电压与铁芯中的磁通成正比,当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,在铁芯中产生励磁磁通,而由于铁芯中的磁通是不能突变的,将会出现暂态磁通,这时铁芯中的总磁通是暂态磁通与稳态磁通之和,在加上剩磁,会使铁芯严重饱和,相应侧将产生很大的励磁电流,可达额定电流的6-8倍。

励磁涌流的主要特点?

1、含有强烈的非周期分量,使涌流波形偏于时间轴的一侧;

2、含有大量的高次谐波,其中以二次谐波为主;

3、波形之间出现间断角。

为减小励磁涌流的影响,纵差动保护的措施?

1、采用带速饱和变流器的差动保护

2、采用二次谐波制动原理

3、利用鉴别间断角的大小比较励磁涌流与短路电流变化原理

4、利用波形对称原理。

7-5变压器差动保护产生不平衡电流的特点有哪些?为什么

1、电流互感器的计算变比与选用的标准变比不同引起的不平衡电流。

由于两侧电流互感器都是根据产品目录选取的标准变比,而变压器的变比是固定的,所以很难满足√3Nta2/Nta1 =Nt的要求,于是回在差动回路中有不平衡电流存在。在区外故障时不平衡电流将更大。

2、两侧电流互感器的型号不同引起的不平衡电流。原因同1

3、变压器调压引起的不平衡电流。

为适应电网的调压要求,需要调节变压器分接头位置,这样就改变了变压器变比Nt,从而产生不平衡电流。

应对措施:

对1:利用自耦合变流器;对具有速饱和变流器的差动继电器,利用它的平衡线圈;当差动继电器由电抗变压器接入时,可通过调节线圈抽头和铁芯气隙大小来消除不平衡电流。

对情况2,在整定值时取同型系数Kst=1。

对于3应将由此产生的不平衡电流在整定

计算时考虑。

7-6 画出YD11接线变压器纵差动保护接线

A B C

KD1

KD2 KD3 在Y侧区外故障时差动保护输出

Y侧二次侧电流IA’—IB’,IB’—IC’IC Ia、

Ib、Ic 同相位,流入继电器KD1

KD2KD3的电流为不平衡电流,由于差动保护动作电流躲过最大的不平衡电流,故差动保护不动作当Y侧区内AB短路时流过继电器的电流和将大于整定值,于是保护动作

a b c

7-7为什么采用带有加强型速饱和变流器的差动

继电器?

因为能有效地减小励磁涌流或外部短路电流中非周期分量的影响。

它的短路线圈起什么作用?为什么?

作用在C柱上起去磁作用,提高继电器躲非周期分量的能力。

因为:当变流器的B柱的Wd通入非周期分量电流时,铁芯饱和,由于短路线圈的去磁作用,使得C柱的磁通减小,从而加强了躲过非周期分量的能力.

7-8比率制动差动继电器有何特点?

比率制动差动继电器外部故障时根据故障电流的大小自动调整动作门槛,动作曲线始终位于动作电流曲线上方,不会错误动作;而在区内短路时,由于制动电流很小,继电器无制动作用,将大大提高保护的灵敏性。

比率制动特性:使动作电流随制动电流的增大而成某一比率提高的特性。

比率制动系数Kbrk=Ikacr/Ikbrk,Ikact动作电流,Ikbrk制动电流

比率制动系数的斜率P=(Ikact—Ik0act)/(Ikbrk

—Ik0brk)

Ik0act继电器最小动作电流,Ik0brk 转折点制动电流

所以P不等于Kbrk,随Ikbrk变化而变化,而P则是常数。

7-9二次谐波制动原理:

二次谐波制动保护由二次谐波制动,比率制动和差动电流速断三部分组成。

利用空载合匝时的励磁涌流中含有大量的二次谐波,使得二次谐波的制动电压远远大于差动电压,使保护不动作,避免因励磁涌流而错误动作。在正常运行和区外短路时,差动电压很小保护不会动作。而在区内短路时由于短路电流中主要是基波分量,二次谐波制动电压很小,差动电压很大,故保护灵敏动作。

鉴别波形间断角的变压器纵差保护:

利用空载合匝时涌流波形出现的间断而闭锁保护防止误动,而在正常运行时无制动电压且差动电压很小保护不动作;区外短路时由于制动电压较大差动电压较小保护不动作;区内短路时差动电压大于制动电压保护动作切除故障。

7-10二次谐波制动原理的变压器差动保护中为

什么要设置差电流速断保护?

当区内短路电流很大时,由于电流互感器严

重饱和,出现高次谐波分量电流,将造成保护拒

动。为此,可采用差动电流速断。

7-11利用波形对称原理为什么能区别励磁涌流

和内部短路电流?

无论是单向涌流还是对称涌流,其导数波形

进行前、后半波对称比较的特点是:连续比 较

半个周波至少有90度波形不满足式

门槛值后半周电流,前半周电流,K i i K i i i i a a a a a a '180''180''180',+++≤-+。而对于短路

电流,则满足这式,可以区别励磁涌流和短路电

流。

7-12变压器相间短路的后备保护有几个方案?

有过电流保护、低压启动的过电流保护、复

合电压启动的过电流保护、负序电流保护和低阻

抗保护、过负荷保护等。

(低压启动的过电流保护主要由两个元件

组成:电流元件KA 和电压元件KVU 。

复合电压启动的过电流保护主要由负序电压继电器KVN和低电压继电器KVU组成。

负序电流保护主要由带有负序电流过滤器的电流继电器、时间继电器KT、信号继电器和出口继电器,反映不对称短路;另一部分由低电压继电器、电流继电器和中间继电器构成的过电流保护,反映对称短路。)

7-13何为复合电压启动的过电流保护?

为提高不对称故障时过电流保护的灵敏度,采用负序电压继电器和低电压继电器启动的过电流保护,称为复合电压启动的过电流保护。

试比较变压器相间短路后后备保护的优缺点并说明其适用范围?

优点:1由于负序电压继电器的整定值小,提高了反应不对称短路的灵敏性

2三相短路灵敏动作。

3由于反应负序电压,所以对于变压器后的不对称短路,与变压器接线方式无关。

适用:对于大容量变压器,保护灵敏系数可能不满足要求。

第八章发电机保护

8-1发电机有哪些故障类型和异常运行情况?应装哪些保护

故障类型应装保护

定子绕组的相间短路1MW以上装纵差动保护

定子绕组的匝间短路根据接线形式装匝间短路保护

定子绕组的单相接地短路接地保护。(对于100MW以上应有100%的保护区)

励磁贿赂一点或两点接地励磁贿赂一点接地保护并可装设两点接地保护

异常工作状态

低励磁或失磁100MW以上装设失磁保护

定子绕组过电流和过负荷过流保护或阻抗保护对于大型发电机还应装设反时限负序电流保护;过负荷保护

定子绕组过电压200MW以上汽轮机装设定子过电压保护或过励磁保护

发电机失步300MW以上汽轮机装

设失步保护

发电机逆功率和频率降低200MW以上汽轮机装逆功率保护

300MW以上汽轮装低频率保护

8-2大型发电机有哪些特点?对保护的要求有哪些?

1、材料利用率高,使机组的重量增加,机组惯性常数降低,易于失步,热容量降低。导致定子转子承受过负荷能力降低。

2、电机参数的变化,短路电流水平相对降低,不利于保护灵敏动作;时间常数增大,使电流互感器饱和,影响继电保护动作;静稳储备系数减小,容易失去稳态稳定。

3、在结构工艺和运行方面:如采用水内冷、氢内冷,增加了故障的几率和范围。

对保护的要求:

1机组应进一步完善话,提高保护性能。

2在考虑继电保护的总体配置时,要最大限度地保证机组安全和最大限度地缩小故障影响范围,尽量做到完善合理、避免烦琐复杂。

8-3发电机纵差动保护在保证区外短路不误动的前提下,试分别说明提高区内短路灵敏性的方法和特点。

带有速饱和变流器的纵差动保护通过整定动作电流,按躲过最大不平衡电流。缺点该保护在TA二次回路断线时可能误动作。

高灵敏性纵差动保护在速饱和变流器纵差保

护基础上通过装设平衡

线圈,使保护动作电流

小于发电机额定电流,

故保护有较高的灵敏

性,

缺点在发电机中性点附

近发生短路时有死区。比率制动发电机纵差动采用动作电流与制动电

流进行比较,保护在内

部短路时有较高灵敏性

缺点:外部短路时电流

互感器严重饱和时可能

误动,高阻抗短路灵敏

性不足。

标积制动纵差动保护制动电流由|IM||IN|cos

φ决定,比比率制动差

动继电器灵敏性高

缺点:结构复杂

8-4定子绕组匝间短路时电气量有何特点?

定子绕组匝间短路事,机端电动势对发电机中性点呈不对称状态,

(1)出现纵向零序电压,并产生相应的零序电流。

(2)出现纵向负序电压,并查声相应的负序电流,在转子回路中感应出二次谐波电流。

对于1情况,利用在中性点回路产生的零序电流3I0,采用横向差动保护。该保护可以反映定子绕组的开焊故障和定子绕组间短路故障。缺点是

中性点侧必须引出六个端子,,有时技术和经济原因很难做到。

采用纵向零序电压匝间短路保护,由于保护包括纵向零序电压部分和负序功率方向部分,保护可以区分发电机匝间短路和内、外短路。缺点是保护在发电机并列前不起作用。

对于2情况采用励磁回路二次谐波电流匝间短路保护。

8-5单继电器横差动保护能反映哪些故障

定子绕组的匝间短路,定子绕组开焊故障和定子绕组相间故障

8-6纵向零序电流:

当TV(电压互感器)一次侧必须与发电机中性点相连接而不直接接地,TV的开口三角绕组侧的电压就是纵向零序电压3U0.

它能否反映单相接地故障呢?

不能,因为发电机中性点没有接地,不能形成零序回路,所以也就不能反映单相接地故障。

8-7负序功率方向闭锁的作用是什么?

在外部短路时动作将保护闭锁,在匝间短路

时不动作将保护开放。

负序功率方向能否单独作为保护?

不能,保护在中性点附近有死区,需要与纵向零序电压部分共同作为发电机匝间短路的保护。

8-8对于大型发电机组后备保护的要求是什么?如何配置

后备保护除按发电机-变压器整体考虑外,高压输电线有完善的保护装置,由于发电机热容量较小后备保护动作速度应较快,所以只做高压母线短路的近后备而不做相临线路的远后备。

配置可采用1、两段式后备保护,I段保护按不超过高压母线,瞬时动作与出口;II段按高压母线,动作于相临线路I段,且时间不超过发电机允许时间。保护可采用全电流和负序电流组成的复合电流速断保护。

2、当采用双重差动保护时,在变压器高压侧装设后备保护作为母线保护的后备。

8-9发电机负序电流保护的作用?

作为发电机相间短路的后备保护,同时也是

大型发电机反应转子过热的主要保护。

大型机组为何采用反时限负序电流保护?

由于定时限负序电流保护的时限特性不能与发电机承受负序电流能力相匹配,为防止转子表面过热,要采用反时限负序电流保护。

如何构成:包括定时限负序过负荷和反时限负序过电流两部分。三相电流经负序电流滤过器,整流滤波后输出负序电压,加到负序过负荷元件和负序反时限过电流部分。

8-15发电机失磁的原因?

转子绕组故障;励磁机故障;自动灭磁开关误跳;人为误操作。

失磁对发电机及系统的影响:

对系统的影响

失磁后1由向系统输送无功功率转为吸收无功功率,造成无功大量缺额

2因非失磁机组励磁调节器动作增大无功输出,引起机组或输电线过电流,可能引起继电保护误动作;

3可能使相临机组与系统间失去同步。

对机组影响:1由于出现滑差S 在转子上差生差额电流,造成转子局部过热;

2失磁过程中定子漏磁增大,使定子端部过

热;

3由于吸收大量无功,使定子绕组过电流;

4异步运行时,对水轮机组和大型汽轮机组

造成有功功率的周期性摆动和机组振动。

8-16发电机失磁过程中有功功率,功角和无功功

率的影响? 由∑∑∑

-==

X U X EU

X EU Q P 2cos sin δδ,将失磁过程分为三步

第一步从失磁开始到失去同步前,不考虑调

速器影响。则机械输入功率PT 恒定。

E 减小,δ增加,可近似认为Esin δ恒定所

以有功功率P 不变;但Q 由正变负,由发出无

功转为吸收无功。

第二步临界失步,这时δ=90度,

∑-=X U Q 2为

常数,P=EU/∑X 第三步异步运行,δ>90度,PT>P 随着Ed

的减小,δ的增大,使转子加速,出现滑差

S ,产生异步功率Pasy,并随S 增大而增大,

当PT=Pasy 时转子不在加速,发电机进入异步

稳定运行,由于δ>90度,发电机从系统吸收无

功。

8-17等有功阻抗圆:

在失磁后到失去同步前,由于P ≈Pt 即有功

功率不变时、δ逐步增大,机端测量阻抗Zm=()?22222

j P Us P Us e jXs ++,Zm 的轨迹是一个圆。

临界失步阻抗圆:发电机失磁后当功角δ=90度时,

∑-=X U Q 2,此时机端测量阻抗Zm=)902(22++-+-?j Xs Xd Xs

Xd e j ,轨迹为一个圆,称为临界失

步阻抗圆或等无功功率阻抗圆。

异步运行边界:异步运行时机端测量阻抗与

滑差S 有关,在S>0时ZM 的轨迹为d

jX Zm S jXd Zm S '-=-=很大时很小时 轨迹将落在-Xd 和-X ’d 范围内,该轨迹的边界为

异步运行边界。

临界电压阻抗圆或等电压阻抗圆:当发电机

失磁后机端电压下降,使得母线电压UT 下降到

临界电压(约为0.8-0.9UN )时机端测量阻抗ZM

的变化轨迹。

8-18失磁保护的判据

定子判据是发电机失磁后由定子方面检测

并判断失磁的依据,主要有:

无功功率方向的改变;机端测量阻抗超越临界失步阻抗圆;机端测量阻抗进入异步阻抗边界。

防止失磁保护在非失磁工况下误动作?为什么

1励磁电压下降。在失磁时励磁电压和励磁电流均要下降的,而在短路或系统震荡时他们在强励磁作用下是上升的。

2负序分量。失磁时系统是对称的,没有负序分量;而在短路或短路因袭的系统震荡过程中,总会出现负序分量。

3通过延时躲过。系统震荡时机端测量阻抗只是短时间穿过失磁阻抗继电器的动作区,而不会长时间停留在动作区。

4闭操作闭锁。发电机对长线充电或自同期均属于正常操作,可利用操作闭锁控制开关等将保护闭锁。

5电压回路断线。电压互感器回路断线会引起保护误动作,可利用机端两组电压互感器的不同工况实现断线闭锁。

由于每种辅助判据都不能保证在各种非失

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

电力系统继电保护的全过程管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力系统继电保护的全过程管 理(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力系统继电保护的全过程管理(新版) 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充

分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设施的安全和可靠。其中,继电保护和安全自动装置是保障电力系统安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。从国内外众多事故中不难看出,继电保护和安全自动装置一旦不能正确动作,必将酿成严重后果。反之则能有效的遏制事故的扩大与蔓延,减小事故损失与社会影响。所以必须加强继电保护技术监督,实行全过程管理,不断提高继电保护人员及装置运行管理水平。 近年来,我公司顺应国家电网公司的要求和大量资金的投入,针对电网结构薄弱、二次设备陈旧的实际,一直把电网建设与改造摆到企业发展的重要位置上,抓住有利时机,加大电网建设投入,进一步完善了电网结构,改造了二次设备,提高了供电能力,在生产管理上,发扬了专业管理和技术管理的优势,进一步强化责任管理和目标管理,推动了管理的规范化、制度化。修订完善了设备检修规程、运行规程等制度,实施了设备全过程管理,健全了设备档案,提高了设备管理水平。为满足日益增长的用电需求提供了有力

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力系统继电保护的全过程管理 (新编版)

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析与处理的心得体会】 对继电保护故障分析与处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析与处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析与处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离与整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能与作用的角度进行划分,继电保护分为:异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的应用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设

电力系统继电保护课后部分习题答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护? 答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系统的稳定性? 答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有利于系统的稳定。 由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。 1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。 答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。 远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能切除问题。 远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时,需要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏度的要求。近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。 近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用。 - 1 -

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/1b18056891.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

电力系统培训学习心得体会

电力系统培训学习心得体会 今年3月30日至7月30日,根据国网公司安排,我有幸参加了国网技术学院举办的继电保护培训班。能成为首批培训员工中的一份子,我感到十分的荣幸,同时也感谢江西省电力公司以及九江供电公司的领导给我这样一次不断完善和提高自己能力的机会。 这次培训是在国家电网技术学院进行的。这里是国家电网公司为大力转变公司和电网发展方式,加快建设“一强三优”现代公司而组建的高素质应用型技术人才与技能人才培养基地,电网实用新技术与新技能应用示范中心。 培训期间,先后学习了公共基础课如《国网企业文化》、《团队建设与沟通协调》、《员工职业生涯规划》等,专业知识课如《安全规程》、《电力系统继电保护》、《二次回路》、《电力系统故障分析》、《两票管理》等,并在继保实训室对主变保护屏、线路保护屏、母线保护屏、断路器保护屏等进行了校验和故障查找消除。在这4个月的培训生活中,我的感受很多,收获也很大,以下从学习,生活等几个方面总结此次学员培训。 专业知识理论方面 (一)对《电力系统故障分析》的学习。这是继电保护专业的最基础的部分,要掌握故障分析,首先要对电力系统正常运行有深刻的理解,所以可以说继电保护是一门综合性的课程。通过对故障分析的重新学习,我对电力系统常见故障有了全面的认识,通过对各种故障的特点进行总结,我发现了故障的规律性,以及继电保护在这些故障的针对性。 (二)对《电力系统继电保护原理》进行学习。继电保护原理也是继电保护专业的基础,这门课通过对各种故障的特点进行总结分类,讲述了保护的构成原理,以(!)及各种原理的保护的使用范围,优点和缺点,以及系统中各种保护的配合使用问题。由于我们这些同志绝大部分来自地区供电公司,所以我们主要学习了220kV及以下电压等级的保护原理。 (三)对电流互感器、电压互感器(以下简称CT、PT)的学习。CT和PT是继电保护专业必须掌握的部分,因为继电保护对一次系统的保护是建立在对一次系统的监视上的,CT、PT将一次的大电流、高电压变为继电保护能够使用的小电流、低电压。通过学习,我掌握了CT二次绕组有好几个,分别供保护、测量、计量用,以及零序电流的采集方法;CT、PT的极性接线正确与否直接关系到保护是否能可靠工作。 (四)二次回路对我来说是一个陌生的知识点。以前学校重视原理教学,二次回路部分并没有讲。这个月在开始讲二次回路前,我对其进行了恶补,有什么不会的问题,找老师和有工作经验的同学请教,在后来通过上课学习,我对二次回路有了一定程度的掌握,二次回路分为控制回路、测

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

相关文档
相关文档 最新文档