一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题1分,共69分)

1.>铁路电力工作是铁路运输的重要组成部分,其主要任务是:不断提高供电质量和可靠性,满足铁路运输生产需要。 ( )

答案:√

2.>无调度命令施工,超范围施工,超范围维修作业为一般C类事故。 ( )

答案:√

3.>电力设备检修分为大修、中修、小修。 ( )

答案:×

4.>电力设备秋季鉴定每两年一次。 ( )

答案:×

5.>大电容设备或电容器耐压试验前后应充分接地、短路放电。( )

答案:√

6.>高压指设备对地电压在220V以上者。 ( )

答案:×

7.>电力作业严禁约定时间停电、送电。 ( )

答案:√

8.>在不经变配电所停电的线路上作业时,由工作执行人指定工作许可人完成安全措施后可开始工作。 ( )

答案:√

9.>施工单位在水电段管辖的电力设备上施工时,应向水电段有关的电力工区或变配电所办理工作票手续。 ( )

答案:√

10.>施工、检修、清扫设备耽误列车为一般D类事故。 ( )

答案:√

11.>作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车为一般D类事故。( )

答案:√

12.>行车设备故障耽误本列客运列车1h以上,或耽误本列货运列车2h以上为一般D类事故。 ( )

答案:√

13.>固定设备故障延时影响正常行车2h以上(仅指正线)为一般D类事故。 ( )

答案:√

14.>电力设备检修采用状态检测和计划检修方式,根据设备状态确定检修等级及内容合理安排计划。 ( )

答案:√

15.>电力工程竣工必须进行交接试验,试验合格后方能投入运行。( )

答案:√

16.>35kV及其以上高压供电线路,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%。 ( )

答案:√

17.>多个单位在同一区间施工时,原则上应分别按规定进行防护,由施工主体单位负责划分各单位范围及分界。 ( )

答案:√

18.>《铁路交通事故调查处理规则》规定,事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。 ( )

答案:√

3

19.>造成30人以上死亡为重大事故。 ( )

答案:×

20.>一般事故分为:一般A类事故、一般B类事故、一般C类事故、一般D类事故。 ( )

答案:√

21.>电力设备检修采用状态检测和计划检修方式:根据设备状态确定检修等级及内容,合理安排计划。 ( )

答案:√

22.>对电力工作人员定期考试每年一次。 ( )

答案:√

23.>发生一般事故后,铁路管理机构也应当通报事故发生地县级以上地方人民政府及其安全生产监督管理部门。 ( )

答案:√

24.>任何单位和个人不得干扰、阻碍事故应急救援,铁路线路开通,列车运行和事故调查处理。 ( )

答案:√

25.>为了事故应急救援、铁路线路开通、列车运行,事故调查处理应服从铁路运输的需要。 ( )

答案:×

26.>事故等级分为特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故。( )

答案:×

27.>对工作条件复杂,有触电危险的工作,应设专职监护人。专职监护人可兼任其他工作。 ( )

答案:×

28.>《铁路电力管理规则》是广大电力职工长期生产实践的总结,是加强管理,提高质量,保证安全供电的基本规则。 ( )

答案:√

29.>铁路电力工作实行统一领导、分级管理的原则。 ( )

答案:√

30.>电力运行管理工作要抓好基础,建立健全质量保证体系,提高设备质量和供电质量。 ( )

答案:√

31.>-级负荷的供电原则:两路可靠电源确保即使在故障情况下也不间断供电,并对两路电源的转换时间有要求。 ( )

5

答案:√

32.>《电力设备履历簿》每年填报一次。 ( )

答案:√

33.>供电能力查定工作三年进行一次,查定办法按有关规定办理。( )

答案:√

34.>铁路供电主要为铁路运输生产服务,对于路外用电,原则上不供给,当附近无其他部门电源,确又不影响运输生产用电时,经铁路局批准,可少量供电。 ( )

答案:√

35.>自动闭塞电力线路必须保证行车信号用电,原则上不准供给其他负荷用电,若接其他负荷,需经铁路局批准。 ( )

答案:√

36.>铁路供用电业务包括:办理用电申请、电能表的安装、移设、更换、拆除、加封、表计接线、过户、销户及抄表、收费(由供电单位直接收费的)等营业手续。 ( )

答案:√

37.>停电、检电、接地封线工作必须由三人进行。 ( )

答案:×

38.>在工作中遇有雷、雨、暴风或其他威胁工作组员安全的情况时,工作执行人或监护人应及时采取措施,必要时停止工作。 ( )

答案:√

39.>电力设备检修,应贯彻“预防为主,保养与维修、一般修与重点修、状态检测与计划检修相结合”的原则,按标准精检细修,不断提高检修质量。 ( )

答案:√

40.>自动闭塞信号变压器二次端子,为额定值的±5%。 ( )

答案:×

41.>在电力系统非正常情况下,用户受电端的电压值允许偏差不超过额定值的土10%。 ( )

答案:√

42.>高压检电必须戴绝缘手套,并有专人监护,如在室内高压设备上检电,还需穿绝缘靴或站在绝缘台上。 ( )

答案:√

43.>凡妨碍行车的施工及故障地点的线路,均应设置防护。 ( )

答案:√

7

44.>线路状态未恢复到准许放行列车的条件,禁止撤除防护,放行列车。 ( )

答案:√

45.>电流互感器二次不得短路。 ( )

答案:×

46.>电压互感器二次不准开路。 ( )

答案:×

47.>硅元件不准用兆欧表测量绝缘电阻。 ( )

答案:√

48.>中性点绝缘系统和小电流接地系统单相接地故障应及时处理,允许故障运行时间一般不超过12h。 ( )

答案:×

49.>电缆线路径路应每两年巡检一次。 ( )

答案:×

50.>不同标号的绝缘油不准混合使用。 ( )

答案:√

51.>特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查,一般事故有铁路局自己组织进行调查处理。 ( )

答案:×

52.>铁路自备发电设备的周波变动不得超过标准周波的±2周/s。( )

答案:√

53.>技术鉴定或者评估所需时间必须计入事故调查期限内。

( )

答案:×

54.>组织事故调查组的机关或者铁路管理机构应当自事故调查组工作结束之日起根据事故大小决定事故认定书相应报告时间。( )

答案:×

55.>事故造成铁路旅客人身伤亡,铁路运输企业对每名铁路旅客人身伤亡的赔偿额为人民币15万元。 ( )

答案:×

56.>国家铁路的技术管理规程,由铁道部制定,地方铁路.专用铁路的技术管理办法,参照国家铁路的技术管理规程制定。 ( )

9

答案:×

57.>平交道口和人行过道必须按照规定设置人员看护。 ( )

答案:×

58.>行人和车辆通过铁路平交道口和人行过道时,必须遵守有关通行的规定。 ( )

答案:√

59.>繁忙干线行车中断1h以上为一般B类事故。 ( )

答案:√

60.>造成1人死亡为一般B类事故。 ( )

答案:√

61.>列车运行中碰撞轻型车辆、小车、施工机械、机具、防护栅栏等设备设施或路料、体、落石为一般C类事故。 ( )

答案:√

62.>电缆线路径路应每半年一次。 ( )

答案:×

63.>铁路供用电业务:办理用电申请、电能表的安装、移设、更换、拆除、加封、表计接线、过户、销户及抄表、收费(由供电单位直

接收费的)等营业手续,应由水电段负责。 ( )

答案:√

64.>正在处理事故或倒闸作业,不得进行交接班。未办完交接班手续,交班人员不得离开岗位。 ( )

答案:√

65.>内燃机启动前,应先低速运转,并检查机器的运转情况,但不得停留在临界转速上,以免发生振动,损坏曲轴。 ( )

答案:×

66.>发电机并列运行时,应电压相同,频率相同,相位可不一致,并严格遵守操作程序。 ( )

答案:×

67.>为了不间断供电,应妥善保管备用变压器,干式变压器应注重防潮。备用变压器一般不少于总台数的30%。 ( )

答案:×

68.>变压器运行电压的变动范围在额定电压的±10%以内时其容量不变。 ( )

答案:×

69.>变压器无载调压分接开关分接位置应正确,回路导通应良好,11

不准带电转换分接位置。 ( )

答案:√

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共131分)

1.>《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》是中华人民共和国国务院第( )令。

A.500号 B.501号 C.502号 D.510号

答案:B

2.>《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》自2007年( )起施行。

A.7月1日 B.8月1日 C.9月1日 D.10月1日

答案:C

3.>铁路运输企业和其他有关单位、个人应当遵守铁路运输( )管理的各项规定,防止和避免事故的发生。

A.规定 B.各种 C.安全 D.企业

答案:C

4.>造成( )以上10人以下死亡,为较大事故。

A.1人 B.2人 C.3人 D.4人

答案:C

5.>10kV及其以上电线路( )附挂通信、有线电视等非供电线路设施。

A.允许 B.不允许 C.同时 D.只能

答案:B

6.>造成( )以上5000万元以下直接经济损失的,为较大事故。A.300万元 B.500万元 C.800万元 D.1000万元

答案:D

7.>《水电段履历簿》( )填报一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

答案:A

8.>组织事故调查组的机关或者铁路管理机构应当自事故调查组工作结束之日起( )内,根据事故调查报告,制作事故认定书。A.5.日 B.7日 C.10日 D.15日

答案:D

9.>造成货运列车脱轨( )以上60辆以下的,为较大事故。

A.3辆 B.5辆 C.6辆 D.8辆

答案:C

10.>造成中断繁忙干线铁路行车( )以上的,为较大事故。A.3h B.5h C.6h D.8h

答案:C

11.>造成中断其他线路铁路行车( )以上的,为较大事故。A.8h B.9h C.10h D.12h

答案:C

12.>一次造成( )以下死亡的,为一般事故。

A.1人 B.2人 C.3人 D.4人

答案:C

13

13.>一次造成( )以下重伤的,为一般事故。

A.8人 B.9人 C.10人 D.12人

答案:C

14.>一次造成( )以下直接经济损失的,为一般事故。

A.500万元 B.800万元 C.1000万元 D.1200万元

答案:C

15.>事故调查期限自事故发生之日起计算特别重大事故的调查期限为( )。

A.45日 B.50日 C.55日 D.60日

答案:D

16.>事故调查期限自事故发生之日起计算重大事故的调查期限为( )

A.20日 B.25日 C.30日 D.35日

答案:C

17.>事故调查期限自事故发生之日起计算较大事故的调查期限为( )。

A.15日 B.20日 C.25日 D.30日

答案:B

18.>事故调查期限自事故发生之日起计算一般事故的调查期限为( )。

A.5日 B.7日 C.10日 D.15日

答案:C

19.>铁路各车站及设有人员看守的道口都应有可靠的( ),沿线

车站原则上通过电力贯通线供电。

A.变压器 B.照明设施 C.配电箱 D.电力供应

答案:D

20.>造成客运列车脱轨( )以上18辆以下的,为较大事故。A.1辆 B.2辆 C.3辆 D.4辆

答案:B

21.>铁路的标准轨距为( ),新建国家铁路必须采用标准轨距。A.1345cm B.1345mm C.1435mm D.1435cm

答案:C

22.>窄轨铁路的轨距为( )或者1000mm。

A.752mm B.760mm C.762mm D.765mm

答案:C

23.>铁路建成后,必须依照( )基本建设程序的规定,经验收合格,方能交付正式运行。

A.铁道部 B.建设行业 C.国家 D.国际

答案:C

24.>修建跨越河流的铁路桥梁,应当符合国家规定的防洪、通航和( )的要求。

A.设计 B.建设 C.环保 D.水流

答案:D

25.>电力主管部门应当保证铁路牵引用电以及铁路运营用电中( )负荷的电力供应。

A.主要 B.专业 C.重要 D.一级

15

答案:C

26.>因事故死亡、重伤人数( )内发生变化,导致事故等级变化的,相应改变事故等级。事故报告后,人员伤亡、脱轨辆数、设备损坏等情况发生变化时,应及时补报。

A.2日 B.3日 C.5日 D.7日

答案:D

27.>《铁路技术管理规程》规定,( )及以下的电线路,应尽量由地下穿越铁路。

A.25kV B.20kV C.15kV D.10k

答案:D

28.>为保证人身安全,除专业人员外,其他人员包括所携带的物件与牵引供电设备带电部分的距离,不得小于( )。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

答案:C

29.>所有手持电器应指定专人管理,每月检查一次,每( )月测量一次绝缘电阻。

A.3个 B.6个 C.12个 D.18个

答案:A

30.>铁路属于一级电力负荷的是( )。

A.铁路局电子计算中心站 B.医院 C.铁路局通信枢纽D.工厂

答案:A

31.>当室外高压设备发生接地故障时,不得接近故障点( )以内。

A.4m B.8m C.10m D.12m

答案:B

32.>直流母线的负极相色漆规定为( )。

A.蓝色 B.黑色 C.白色 D.红色

答案:A

33.>工作间断超过( )应重新填发工作票。

A.12h B.24h C.2天 D.3天

答案:B

34.>工作结束后工作票由作业班组保存( )。

A.3个月 B.半年 C.1 D.2年

答案:B

35.>用户受电端供电电压允许偏差为:35kV及其以上高压供电线路,绝对值之和不超过额定值的( )。

A.5% B.10% C.15% D.20%

答案:B

36.>值班人员遇有特殊情况需要变更检修设备的运行接线方式时,应取得( )的同意。

A.工作许可人 B.工作领导人 C.工作票签发人 D.工作执行人

答案:C

37.>停电、检电、接地封线工作必须由( )进行。

A.1人 B.2人 C.3人 D.4人

答案:B

17

38.>人体与6~10kV带电体之间有安全遮拦时,应保持不少于( )

的距离。

A.0.35m B.0.7m C.1m D.2m

答案:A

39.>在线路上装设接地线所用的接地棒应打入地下,其深度不得少于( )。

A.0.35m B.0.60m C. 1.00m D.2m

答案:B

40.>用户受电端供电电压允许偏差为:10kV及其以下三相供电线路为额定值的( )。

A.±5% B.±6% C.±7% D.±8%

答案:C

41.>在接触网带电的情况下进行电力线路检修时,工作人员的活动范围与接触网之间的安全距离不小于( )。

A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.2m

答案:C

42.>当所内高压设备发生接地故障时,工作人员不得接近故障点( )以内。

A.4m B.8m C.10m D.20m

答案:A

43.>用户受电端供电电压允许偏差为:220V单相供电的,为额定值的( )。A.+5%~-10% B.+6%~-10% C.+7%~-10% D.+8%~-10%

答案:C

44.>工作票的有效期不得超过( )。

A.12h B.24h C.2天 D.3天

答案:D

45.>用户受电端供电电压允许偏差为:自动闭塞信号变压器二次端子,为额定值的( )。

A.±7% B.±8% C.±9% D.±10%

答案:D

46.>驻站联络员和现场防护员在执行防护任务时,应( ),携带通信设备。

A.坚守岗位 B.厉行职责 C.佩戴标志 D.持防护旗答案:C

47.>黑胶布带用于( )以下电线,电缆等接头的绝缘包扎。A.250V B.400V C.500V D.1000

答案:C

48.>对各种机械设备应制定出( )、保养范围及安全操作规程。A.检查 B.检测 C.检修 D.大修

答案:C

49.>机车、动车、重型轨道车上均应备有( )和铁鞋。

A.千斤顶 B.复轨器 C.木块 D.灭火器

答案:B

50.>中性点接地系统比不接地系统供电可靠性( )。

19

A.高 B.不高 C.相同 D.低

答案:A

51.>10kV线路一般采用中性点( )系统。

A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.接地

线

答案:A

52.>隔离开关的主要作用是( )。

A.隔离电源 B.切除故障电流 C.切除负荷电流 D.切

除短路电流

答案:A

53.>三相交流系统中,中性线接地时,涂( )。

A.紫色 B.红色 C.黑色 D.白色

答案:C

54.>每年讯期前组织有关部门对沿线( )进行检查。

A.设备 B.电杆 C.危树 D.瓷瓶

答案:C

55.>若某块电流表的基本误差是±2.25%,则该表的准确度等级是( )。

A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.接地

线

答案:C

56.>自动闭塞变压器二次端的电压波动要保持在电压( )。

A.220×(1±7%)V B.220×(1±10%)V C.380×(1±10%)V

输电线路工程安全考试题(基础工程)

线路工程上岗考试题(基础工程) 分部工程:土石方工程、基础工程、接地装置 队别:姓名:成绩:考试时间: 一、填空题: 1、我国的安全方针是,确保职工在施工生产中的。 2、施工人员严禁作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴。 4、基础开挖时使用二锤时,打锤人应站在扶剁人的面,锤柄应牢固。 5、坑口边缘米以内不得堆放材料和工具。 6、材料、设备应按的规定堆放。露天堆放场地应,并应符合装卸、搬运、消防及防洪的要求。 7、模板的支撑应牢固,并应布置;高出坑口的加高立柱模板应有的措施。拆下的模板应堆放。 8、搅拌机应设置在的地基上。装设好后应有。 9、电气设备及电动工具的使用,外壳必须 二、判断题 1、采用档土板时,施工人员不得站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置出土工具,更换挡土板支撑时应先拆后装。拆除挡土板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。() 2、人力运输的道路应事先清除障碍物;重大物件可直接用肩杠抬;抬运时应步调一致、同起同落。() 3、运输的工器具应牢固可靠,每次使用前必须进行严格的检查。() 4、搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料。加料斗升起时,料斗下方不得有人。() 5、基础养护人员不得在模板支撑上或在易塌陷的坑边走动。() 6、安全员也应该下基坑绑扎钢筋。() 三、选择题 1、水泥堆放的地面垫平,堆放高度不超过()包。 A、10 B、12 C、8 D、11 2、凡是坠落高度基准面()米及以上有可能坠落的高度进行作业均称为高空作业。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 3、用载重车接送施工人员时,车厢拦板必须牢固,同时拦板的高度不低于()米。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 4、坑底面积超过()m2时,可由2人同时开挖,但是不得面对面作业 A、3 B、1.5 C、2 D、2.5 5、人身伤亡事故主要分类为:(多项选择)() A、记录事故 B、轻伤及轻伤事故 C、重伤及重伤事故 D、死亡事故及重大伤亡事故 E、特别重大死亡 事故 6、在施工生产中,职工在安全生产方面应作到以下哪几点(多项选择)() A、不伤害自己 B、不伤害别人 C、不被别人伤害 7、企业中安全第一责任人为(),对本企业安全健康与环境工作负全面的责任。 A、各级行政正职 B、各级行政副职 C、安全专责 D、总工程师 8、参加安全检查,对发现的问题按照“三定”的原则执行,其中“三定”指()(多项选择) A、定人 B、定时 C、定事 D、定点 9、安全事故处理要严格按照“四不放过”的原则执行,“四不放过”指()(多项选择) A事故原因未查清楚不放过; B事故责任者和周围的群众未受到教育不放过; C未制定防止事故重复发生的措施不放过; D事故责任者未受处理不放过 E、没有罚款不放过; F、事故造成的损失不赔清不放过。 四、问答题 针对本工程特点,述说在进行基础工程时应特别注意的安全问题。

电力电缆线路的预防性试验规程

电力电缆线路的预防性试 验规程 Final approval draft on November 22, 2020

电力电缆线路的预防性试验规程 1.1对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 1.2新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.3试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 1.4对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 1.5耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 1.6除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。 1.7对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 1.8直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。 1.9运行部门根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验成绩,可以适当延长试验周期。

电力安全工作规程_电力线路部分

电力安全工作规程 线路部分 目次 前言……………………………………………………………… 1 范围…………………………………………………………… 2 规范性引用文件……………………………………………… 3 术语和定义…………………………………………………… 4 作业要求……………………………………………………… 5 安全组织措施………………………………………………… 6 安全技术措施………………………………………………… 7 线路运行与维护……………………………………………… 8 邻近带电导线的工作………………………………………… 9 线路作业……………………………………………………… 10 配电设备上的工作………………………………………… 11 带电作业…………………………………………………… 12 电力电缆工作……………………………………………… 附录A (资料性附录)电力线路第一种工作票格式. ……… 附录B (资料性附录)电力线路第二种工作票格式………… 附录C (资料性附录)电力线路带电作业工作票格式………… 附录D (资料性附录)紧急抢修单格式……………………… 附录G (资料性附录)操作票格式……………………… 前言 本标准的第5 章和7 .3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB / T 1.1——2000给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SCA/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:陈竞成、蔡崇积、胡翔、方旭初、罗耀国、刘亨铭、张雷、吴濡生、黄金领、陈伟松、杨光亮。

2019年国家电网电力工程师中级职称复习题库

2019年国家电网电力工程师中级职称复习题库 判断题: 1、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器隔离开关的操作手柄上,应悬挂“止步,高压危险!”标志牌。√ 2、对地电压在380V及以下的电气设备,称为低压电气设备。× 3、电网分析中的单相计算所采用的线路参数就是指只存在A相输电导线时的元件等值参数。× 4、电力网包括发电机、变压器、线路等,电力系统包括电力网以及各种用电设备。√ 5、节点导纳矩阵的对角线元素与该行其他元素相加的总和为零。× 6、最大运行方式就是能够提供最大出力的运行状态。× 7、输电线路导线换相的目的是为了保持三相对称性。√ 8、电磁环网有利于提高电力系统运行的经济性。√ 9、潮流计算中,牛顿法比快速接耦潮流精度高。× 10、闭环式电力网潮流计算是非线性问题,开式电力网潮流计算是线性电路问题,因此开式电网潮流计算更简单。√ 11、电力系统静态稳定性指的是在系统中频率或者电压会越限,或没有可行的潮流解。√ 12、静态安全分析研究电力系统静态稳定性,动态安全分析研究电力系统动态稳定和暂态稳定性的问题。√ 13、稳态短路电流值和短路开始瞬间的短路电流值都可以通过同一种短路电流计算方法求取,两种计算的不同点在于发电机需要选用不同的模型和参数值。√ 14、发电机发出的有功出力要受到原动机出力的限制,无功功率要受励磁电流的限制。√ 15、在合理的运行方式下,线路上有功功率的传输主要由线路两端的电压相角差确定。√ 16、当用户端电压下降比较大时,在给用户供电的变压器出口处改变电压分接头是提高电压的

唯一有效手段。× 17、长距离输电线受电端电压一定会比供电端低一些。× 18、电力系统正常运行时零序电流为0,当电力系统发生不对称故障时,就会出现零序电流。√ 19、当电力系统发生不对称故障时,一定会出现负序电流,但不一定存在零序电流。× 20、中性点加装消弧线圈的系统出现单相接地故障时,故障所在的线路会因通过的单相短路电流过大使继电保护动作。×1、电流对人体危害的程度只与通过人体的电流强度有关,而与通过人体的持续时间、频率、途径以及人体的健康状况等因素无关。× 21、中性点不接地的电力系统主要应用于220kV以上的电网。× 22、在中性点接地的三相四线制低压系统中,可以将一部分电气设备的金属外壳采用保护接地,而将另一部分电气设备的金属外壳保护接零。× 23、零线在短路电流作用下不应断线,零线上不得装设熔断器和开关设备。√ 24、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→负荷侧隔离开关(刀闸)→母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。√ 25、当电气设备发生接地故障,若人在接地短路点周围,此时人应当快步跑出电位分布区。× 26、谐波对供电系统无功计量装置的正确性没有影响。× 27、与停电设备有关的电压互感器,只须从高压侧断开即可。× 28、直流电动机与同一容量的三相异步电动机相比效率低。× 29、企业变配电所的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线截面。√ ▲单项选择题: 31、10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的_____C______。

4,《电力安全工作规程》(线路部分)试题

《电力安全工作规程》复习题 (电力线路部分) 一填空题(30题) 1、新《电力安全工作规程》的实施日期: 2012年06月01日。 2、新《电力安全工作规程》的第五章和 7.3.4 为推荐性,其余为强制性。 3、新《电力安全工作规程》适用于具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。 4、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 5、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 6、个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 7、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施。 8、工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 9、《电力安全工作规程》规定在带电线路上工作与带电导线最小安全距离分别是:10kV 为 0.7米、35 kV为 1.0米、110 kV为 1.5米、220 kV为 3米、500 kV为 5米。 10、在线路和配电设备上工作,保证安全的技术措施为:停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施。 11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 12、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、现场勘查、书面安全要求、工作许可、工作监护,及工作间断和终结等工作程序。 13、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和终结等。 14高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。 15、临时拉线应在永久拉线全部安装完毕并承力后方可拆除。杆塔上有人工作时,不应调整或拆除拉线。 16、无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2 。 17、现场勘察应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况,现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等。 18、持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站)进行架空作业线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。 19、填用电力线路第一种工作票的工作,工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后,方可开始工作。 20、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。装设好现场接地线,工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 21、登杆作业时,应核对线路名称和杆号。 22、填用数日内有的电力线路第一种工作票,每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电、接地。

电力电缆线路的试验项目周期和标准

电力电缆线路的试验项目周期和标准 1.1一般规定 1.1.1对电缆的主绝缘测量绝缘电阻或做耐压试验时,应分别在每一相上进行,其它两相导体、电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接地(装有护层过电压保护器时,必须将护层过电压保护器短接接地)。 1.1.2对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻,代替直流耐压试验。1.1.3进行直流耐压试验时应分阶段均匀升压(至少3段)每段停留1min读取泄漏电流,试验电压升至规定值至加压时间达到规定时间当中至少应读取一次泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数只做为判断绝缘状况的参考,不做为是否投入运行的判据,当发现泄漏电流与上次试验值相比有较大变化,泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或随加压时间延长而急剧上升,应查明原因并排除终端头表面泄漏电流或对地杂散电流的影响。若怀疑电缆绝缘不良,则可提高试验电压(不宜超过产品标准规定的出厂试验电压)或是延长试验时间,确定能否继续运行。 1.1.4除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前必须确认电缆的绝缘状况良好,可分别采取以下试验确定: a)停电超过1周但不满1个月,测量绝缘电阻(异常时按

b处理) b)停电超过1个月但不满1年的:作规定直流耐压试验值的50%耐压1min。 c)停电超过1年的电缆线路必须作常规耐压试验。 1.1.5新敷设的电缆投入运行3-12个月,一般应作1 次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.2纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准见表8-1 表8-1纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准

1.3橡塑绝缘电力电缆线路 橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯、交联聚乙烯与乙丙橡皮绝缘电力电缆。 1.3.1橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准见表8-2 表8-2橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准

(完整版)电力安全工作规程电力线路部分(新版)

电力安全工作规程电力线路部分 1 范围 本标准规定了生产单位和在电力生产场所工作人员的基本电力安全要求。 本标准适用于具有66kv及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kv及以上电压等级设施的输电、变电、和配电企业所运用中的电气设备及其相关场所;具有220kv级以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及相关场所。其它电力企业和用电单位也可参考使用。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用时必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV);1994,NEQ) GB/T2900,50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050—601;1985,MOD)GB/T 26860—2001 电力安全作业规程发电厂和变电站电器部分 3、术语和定义 GB/T 2900,20—1994,GB/2900,50—2008 界定的以下列术语和定义适用于本文件。 3.1 低[电]压low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000v及其以下的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.2 高[电]压high voltage;HV (1)通常指超过低压的电压等级。 (2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T2900,50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.3 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成生产电能的工厂。 [GB/T2900,50—2008,定义2.3中的601-03-01]

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

最新《电业安全工作规程》考试卷a(电力线路部分)汇总

2010《电业安全工作规程》考试卷A(电力 线路部分)

《电业安全工作规程》考试卷A(电力线路部分) 单位____________________ 姓名 __________ 分数 _________ 一、填空题:(每空0.5分,共30分) 1.部颁《电业安全工作规程》(电力线路部分)是为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验而制定的。 2.验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。验电时,应戴绝缘手套并有专人监护。 3.电力线路工作人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应每年考试一次因故间断电气工作连续____三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 4.装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。严禁使用其他导线作接地线和短路线线。 5.带电作业的监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过1个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 6.在杆塔上进行工作时,严禁进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。 7.夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。 8. 倒闸操作人员人员应根据值班调度员(线路工区值班员)的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票。操作命令应明确清楚,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误 9.倒闸操作票中的操作项目栏内要填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应先后在操作票上分别_签名_。 10.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制制。 11.进电缆井前,应排除井内浊气。在电缆井内工作应戴安全帽,并做好防火、防水及防止高空落物等措施,电缆井口应有专人看守。 12.凡登杆进行倒闸操作时,操作人员应戴安全帽,并使用安全带。 13.工作班成员的安全责任是:认真执行本规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 14.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或工区值班员报告,待弄清楚后再进行操作。 15.第一、二种工作票的有效时间,以批准的_检修期_为限。 16.雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。 17.杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,可以在线路带电的情况下进行。解开或恢复电杆、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。严禁接触与地断开的地线。 18.在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,不得攀登杆塔;树木、绳索不得接触导线。

国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分

国家电网公司电力安全工作规程 (电力线路部分) (试行) 1 总则 1.1为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 1.2作业现场的基本条件 ,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.3作业人员的基本条件 ,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 ,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 ,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训 ,经考试合格上岗。 ,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 1.7电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:对地电压在1000V及以上者; 低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 1.8本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 各单位可根据现场情况制定本规程补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 2 保证安全的组织措施

电工中级试题及答案汇总

2013年5月中级电工考题及答案 1.FR-A700系列是三菱(A)变频器。 (A)多功能高性能(B)经济型高性能(C)水泵和风机专用型(D)节能型负载 2.PLC总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查(A)。 (A)电源电路(B)有何异常情况发生(C)熔丝是否完好(D)输入输出是否正常 3.FX2N系列可编程序控制器计数器用(D)表示。 (A)X (B)Y (C)T (D)C 4.继电器接触器控制电路中的计数器,在PLC控制中可以用(C )替代。 (A)M (B)S (C)C (D)T 5.Z3040摇臂钻床电路中的四台电动机,有(A )台电动机需要正反转控制。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)1 6.在一定温度时,金属导线的电阻与(A )成正,与截面积成反比,与材料电阻率有关。 (A)长度(B)材料种类(C)电压(D)粗细 7.RC选频振荡电路适合(B )KHz以下的低频电路。 (A)1000 (B)200 (C)100 (D)50 8.直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和(D )四类。 (A)接励(B)混励(C)自励(D)复励 9.盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费(D )以下的罚款。 (A)三倍(B)十倍(C)四倍(D)五倍 10.光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避(A) (A)强光源(B)微波(C)无线电(D)噪声 11.普通晶闸管中间P层的引出极是( C )。 (A)漏极(B)阴极(C)门极(D)阳极 12.熔断器的作用是(A )。 (A)短路保护(B)过载保护(C)过压保护(D)零压保护 13.光电开关可以(C )、无损伤地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。 (A)高亮度(B)小电流(C)非接触(D)电磁感应

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(5卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1. 绞磨卷筒的细腰部直径与钢丝绳直径之比不应小于( ) 。 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 2.在重点防火部位和存放易燃易爆物品的场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应严格执行动火工作的有关规定,按有关规定填用( ) ,备有必要的消防器材。 A. 电力线路第一种工作票 B. 动火工作票 C. 电力线路第二种工作票 D. 带电作业工作票 3.等电位作业人员在电位转移前,应得到( ) 的许可。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 专责监护人 4.承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方( ) 在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。 A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 项目负责人 D. 生产管理人员 5.现场勘察由工作票签发人或( ) 组织。 A. 项目经理 B. 工作负责人 C. 生产管理人员 D. 工作许可人 6.如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用( ) 方式进行。 A. 地电位 B. 等电位 C. 中间电位 D. 斗臂车作业 7.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( ) 的检修及基建单位签发。 A. 审核合格 B. 授权 C. 批准 D. 审核合格且经批准 8.雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并 ( ) 。 A. 穿绝缘鞋、戴绝缘手套 B. 穿绝缘靴、戴橡胶手套 C. 穿绝缘鞋、戴橡胶手套 D. 穿绝缘靴、戴绝缘手套 9.220kV 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( ) m 。 A. 1.6 B. 1.7 C. 1.8 D. 1.9 10.起重吊钩应挂在物件的 ( ) 。 A. 顶端 B. 中部 C. 重心线上 D. 中心线上 11.第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由( ) 向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。 A. 小组负责人 B. 工作负责人 C. 工作许可人 D. 专责监护人 12.填用电力电缆第二种工作票的工作( ) 许可。 A. 可不经调控人员 B. 需经调控人员 C. 必须经变电运维人员 D. 必须经运维负责人 13.带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( ) 测量。 A. 皮尺 B. 钢卷尺 C. 测量仪或使用绝缘测量工具 D. 绳索 14.一条线路分区段工作,若填用一工作票,经工作票签发人同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线( ) 等随工作区段转移情况。 A. 装设时间、位置 B. 编号、装拆时间、位置 C. 编号、拆除时间 D. 编号、装设时间、位置 15.在带电设备区域使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于( ) mm2的软铜线可靠接地。 A. 14 B. 16 C. 18 D. 20 16.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台的临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ) mm ,下杆离地高度为( ) mm 。 A. 1050~1200;500~600 B. 1150~1300;500~600 C. 1050~1200;700~800 D. 1150~1300;700~800 17.工作前应详细核对电缆标志牌的( ) 与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 A. 名称 B. 编号 C. 走向 D. 型号 18.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表5中的数值增大( ) m 。 A. 0.8 B. 0.9 C. 1.0 D. 1.2 19.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份( ) 留存,一份交小组负责人执行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 调控值班人员 20.低[电]压:用于配电的交流系统中( ) 的电压等级。 A. 220V 以下 B. 220V 及以下 C. 1000V 以下 D. 1000V 及以下 21.带电检测220kV 绝缘子串(13片成串)时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到( ) 片时,应立即停止检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 22.合成纤维吊装带使用环境温度为( ) ℃。 A. -30~100 B. -40~90 C. -40~100 D. -30~90 23.不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时,应采取安全措施,并经( ) 批准。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 本单位 D. 部门主管生产领导 24.装、拆接地线时,人体不准碰触 ( ) 。 A. 接地线的接地端 B. 接地线和未接地的导线 C. 已接地的导线 D. 接地通道 25.线路位置称号指上线、中线或下线和( ) 的左线或右线。 A. 面向送电侧 B. 面向受电侧 C. 面向线路杆塔号增加方向 D. 面向线路杆塔号减小方向 26.风力超过( ) 级时,禁止砍剪高出或接近导线的树木。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 27.若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施( ) 。 A. 停电 B. 接地 C. 停电、接地 D. 隔离 28.工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要( ) 工作时,应使用个人保安线。 A. 杆塔上 B. 绝缘子串上 C. 接触或接近导线 D. 架空地线上 29.在66、110kV 带电线路杆塔上工作,作业人员活动围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小安全距离不准小于( ) m 。 A. 1.0 B. 1.5 C. 3.0 D. 4.0 30.一工作票中,工作票签发人和工作许可人( ) 工作负责人。 A. 可以兼任 B. 不得兼任 C. 必要时兼任 D. 经批准可兼任 31.电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,宜停电进行。带电工作时应有防止( ) 的安全措施。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

电力线路工程安规考试习题

一、单选题(共31题) 1.新《安全生产法》于2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会 议通过第二次修正,并于(A)起开始施行。 A .2014年12月01日 B .2014年12月31日 C. 2015年01月01日 D. 2015年05月01日 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具 D.施工机具 4.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 5.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力

7.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 每六个月 B. 每年 C. 每两年 D.每三年 8.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5 A. 违章指挥和强令冒险作业 B. 违章指挥 C. 工作负责人的监护 D.参加开工会 9.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规》6.1 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 D.检修设备接地制度 10.作业现场的生产条件和( )等应符合有关标准、规范的要求。答案:A 《线路安规》4.2.1 A.安全设施 B.防高空落物设施 C.登高设施 D.防坠设施 11.工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经()同意。答案:B 《变电安规》 6.3.8.7 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作许可人与工作负责人 D. 工作票签发人与工作负责人 12.装、拆接地线的导体端时应使用绝缘棒()。答案:A 《变电安规》7.4.9 A.和戴绝缘手套 B.或戴绝缘手套 C.保持安全距离 D.戴护目镜 13.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不得小于()mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案:D 《变电安规》7.4.10 A.16 B.10 C.35 D.25

国家电网公司电力安全工作规程(线路)

《国家电网公司电力安全工作规程》 国家电网安监[2005]83号 (电力线路部分) ? 1 总则; ? 2 保证安全的组织措施; ? 2.1 电力线路安全工作的组织措施; ? 2.2 现场勘察制度; ? 2.3 工作票制度; ? 2.4 工作许可制度 ? 2.5 工作监护制度 ? 2.6 工作间断制度 ? 2.7 工作终结和恢复送电制度 ? 3 保证安全技术措施 ? 3.1 电力线路安全工作的技术措施 ? 3.2 停电 ? 3.3 验电 ? 3.4 装设接地线 ? 3.5 使用个人保安线 ? 3.6 悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) ? 4 线路运行和维护; ? 4.1 线路巡视;

? 4.2 倒闸操作; ? 4.3 测量工作; ? 4.4 砍伐树木; ? 5 临近带电导线的工作 ? 5.1 在带电杆塔上的工作; ? 5.2 临近或交叉其他电力线路的工作; ? 5.3 同杆架设多回路线路中部分线路停电的工作; ? 5.4 临近高压线路感应电压的防护; ? 6 一般安全措施; ? 6.1 一般规定; ? 6.2 高处作业; ? 6.3 坑洞开挖与爆破; ? 6.4 起重与运输; ? 6.5 杆塔施工与检修; ? 6.6 放线、紧线与撤线; ?7 配电线路上的工作; ?7.1 配电线路上工作的一般规定; ?7.2 架空绝缘导线作业; ?7.3 装表接地; ?8 带电作业; ?8.1 一般规定; ?8.2 一般安全技术措施;

?8.3 等电位作业; ?8.4 带电断、接引线; ?8.5 带电短接设备; ?8.6 带电清扫机械作业; ?8.7 带电爆炸压接; ?8.8 高压绝缘斗车臂作业; ?8.9 保护间隙; ?8.10 带电检测绝缘子; ?8.11 低压带电作业; ?8.12 带电作业工具的保管、使用和试验; ?9 施工机具和安全工器具的使用、保管、检查和试验;?9.1 一般规定; ?9.2 施工机具的使用要求; ?9.3 施工机具的保管、检查和试验; ?9.4 安全工器具的保管、使用、检查和试验; ?10 电力电缆工作; ?10.1 电力电缆工作的基本要求; ?10.2 电力电缆作业时的安全措施; ?附录 ?附录A 电力线路第一种工作票格式 ?附录B 电力电缆第一种工作票格式 ?附录C 电力线路第二种工作票格式