大关路竣工总结

大关路竣工总结
大关路竣工总结

杭州市大关路(莫干山路~绍兴路)综合整治工程

编制:

审核:

杭州市市政工程集团有限公司

大关路综合整治工程项目部

2010年5月

第一章工程概况

杭州市大关路(莫干山路~绍兴路)综合整治工程,属杭州市“十纵十横”综合整治工程。位于杭州主城北部,呈西—东走向,本次施工范围西起莫干山路,东至绍兴路,共跨越京杭运河、红建河两条河道。道路全长约2.34km (含大关桥),道路控制红线宽40米。大关路道路整治完成后与教工路、沈半路形成贯通西部、北部地区的干路系统,减轻市中心交通压力。

本次施工范围为:桩号K0+020~K0+440及K0+740~K2+320范围内范围内的道路、排水及桥梁拼宽等施工图所包含的工程内容。

本段工程参建单位:

建设单位:杭州市市政公用建设开发公司

设计单位:深圳市西伦土木结构有限公司杭州分公司

监理单位:杭州天恒投资建设管理有限公司

施工单位:杭州市市政工程集团有限公司

本工程自2009年6月26日封道施工至2010年2月9日完工,其中丽水路~绍兴路段于2009年12月2日完成。而莫干山路~和睦路段,因联通大厦拆迁工作是2010年1月5日~1月20日才完成,因此道路施工于2010年2月9日完成。

共计完成道路工程量:5cm透水沥青摊铺78165m2;7cm粗粒式沥青:59717m2;5cm中粒式沥青:78165m2;30cm6%水泥碎石稳定层:30000m2;45cm6%水泥碎石稳定层:50000m2;20cm级配碎石:50000m2;10cm级配碎石:30000m2;人行道板铺装面积:11778m2。

排水工程量:DN225HDPE管道929m(其中管道包方400m);DN300HDPE管

道1472m(其中管道包方500m);DN400HDPE管道24m;DN500HDPE管道75m;新建检查井50座;现状检查井井盖更换钢纤维井盖150套。

桥梁工程量:虾红色花岗岩栏杆安装50m;SMA沥青摊铺面积:839m2,25米后张法桥梁预制梁板4块,?1200mm钻孔灌注桩4根。

第二章施工概况

一、现状地形地貌与设计结构及特点

1.1、道路工程

改造前道路两侧主要以居民区、沿街店面、施工工地、企业、办公楼为主。两侧人行道上行道树全部是法国梧桐树,胸径多在30~50cm且电信、通讯、高压电杆、电车电力杆、路灯杆基本在机非分隔带和人行道上。道路改造,横断面宽度拓宽,地面相应的构筑物、建筑物在施工范围内的全部拆迁,地面线路:电信、通讯、高压电线、电车电力线全部由地上杆线改建到地下新建共同沟埋设,部分地下管线由于埋设年限较长,在本次改造中进行翻建或增设。

本次改造主要是将主车道双向4车道拓宽到双向6车道,岔路口段由原来的三进两出拓宽到五进三出,原来的混凝土路面更换为高粘度改性排水沥青路面。具体的道路设计结构为:

(1)、上塘路交叉口范围现状为沥青砼路面,按加铺处理。

A、上塘路交叉口范围道路加铺路面结构:

5cm高粘度改性排水沥青砼(OGFC-13)

5cm中粒式沥青砼(AC-16C)

玻纤土工格栅、PC-3乳化沥青粘层

铣刨后的沥青面层

(2)、其余路面为水泥砼路面,挖除现状路面结构后,新建路面,道路拓宽部分按新建处理。

A、道路展宽段及新建路面结构:

5cm高粘度改性排水沥青砼(OGFC-13)

橡胶乳化沥青粘层

5cm中粒式沥青砼(AC-16C)

玻纤土工格栅、PC-3乳化沥青粘层

7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)

PC-2乳化沥青透层

45cm 6%水泥稳定碎石

20cm级配碎石

(总厚82cm)

B、公交车停靠站加固路面结构:

5cm高粘度改性排水沥青砼(OGFC-13)

橡胶乳化沥青粘层

5cm中粒式沥青砼(AC-16C)

玻纤土工格栅、PC-3乳化沥青粘层

7cm粗粒式沥青砼(AC-25C)

45cm C15水泥砼

20cm级配碎石

(总厚82cm)

C、非机动车路面结构:

5cm高粘度改性排水沥青砼(OGFC-13)

橡胶乳化沥青粘层

5cm中粒式沥青砼(AC-16C)

PC-2乳化沥青透层

30cm 6%水泥稳定碎石

10cm级配碎石

(总厚50cm)

D、人行道路面结构:

6cm霞红色花岗岩铺装

3cm M10石粉水泥浆+水泥浆

20cm C15水泥砼

10cm级配碎石

(总厚39cm)

3、主要技术指标:

(1)、道路等级:城市主干道。

(2)、设计时速:路段车速为50-60km/h。

(3)、道路净空:机动车道≥5米;自行车道、人行道≥2.5米。

(4)、机动车宽度标准:

路段:单向3车道宽度为10.5-11米;

交叉口:采用“5进3出”8车道原则,进口宽度为15米。

(5)、非机动车宽度标准:

路段:不小于3米;交叉口进口道:3.5-4.5米。

(6)、人行道宽度:标准段宽度2.5米。

(7)、公交港湾停靠站:长度基本采用20-40-25米,站台宽度不小于1.7米,公交停靠车道宽不小于3米。

4、横断面设计

道路主车道双向六车道,道路标准横断面如下:

(1)、莫干山路-和睦路(四块板型式)

(西北)3m(人行道)+3.5m(非机动车道)+1m(机非分隔带)+11m(机动车道)+2m(中央分隔带)+11m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+3.5m (非机动车道)+3m(人行道)(东南)=39.5m。

(2)、丽水路-金华路、上塘路-绍兴路

3m(人行道)+3.5m(非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+11m(机动车道)+2m(中央分隔带)+11m(机动车道)+1.5m(机非分隔带)+3.5m(非机动车道)+3m(人行道)=40m。

5、纵断面设计

(1)、以现有道路标高作为控制标准,少抬少降,利用周边地块衔接;

(2)、充分结合道路两侧现状建筑地坪标高,使设计道路人行道标高与地坪标高充分协调;

(3)、考虑现状地下管线的埋设位置和覆土厚度;

(4)、道路两段纵坡不小于0.3%,需设锯齿形边沟,其余路段道路纵坡均满足最小纵坡要求0.3%。

(5)、道路设计最高标高为9.054米,最低标高为3.915米,设计最大纵坡为2.4%,最小纵坡为0.12%。

1.2、排水工程

因道路拓宽,现状雨污水管道需结合整治进行伸长;道路范围内的雨污水检查井井盖及雨水口箅子材质均更换为钢纤维砼材质,检查井内设安全网及标示标牌;根据实际情况,在现状雨污水管沿线改建、支管伸长,完善小区和规划道路雨污水的接出,接入;现状检查井根据道路标高进行升降,其中位于车道处的检查井井筒调整为钢筋砼材质,且更换为钢筋混凝土井圈;其余均更换钢筋混凝土井圈。

雨污水管道管径≤D500mm的采用HDPE管;管径≥500mm的采用钢筋砼管。雨水口连管D225、D300管道全部采用HDPE双壁波纹管(环刚度≥8KN/㎡,且同时满足扁平试验)、落锤冲击等有关力学性能,承插式橡胶圈接口,粗砂加碎石垫层。雨污水预留支井外预留的管道、交叉口伸长的管道及新建的雨水管道管径≤D500mm时,采用HDPE双壁波纹管;管径≥500mm时采用钢筋砼II管。

检查井:采用M10水泥砂浆砌MU10机砖,井内外表面及抹三角灰处均采用1:2水泥砂浆抹面。

雨污水连接管道、雨污水管顶以上50cm范围内采用中粗砂回填,50cm 以上按路基要求回填;当路面结构底标高于管道顶标高小于50cm时,用中

粗砂回填到路面结构底后,直接用路面结构层材料回填;若管道处于旧路面结构层全部拆除的路段,管顶以上50cm范围内采用中粗砂回填,50cm以上用6%水泥稳定碎石回填到旧路面结构底层后继续回填到新铺筑的路面结构底,再按设计路面结构层材料和要求回填;当旧路面结构层底标高于管顶标高小于50cm时,用中粗砂回填到旧路面结构底层,然后用6%水泥稳定碎石回填到本次路面结构层设计中需铺设的路面结构底层,再按设计路面结构层材料和要求回填。当管顶覆土深度小于0.7m时,采用钢筋砼方包。

全线雨污水管道本次整治工程不予实施,另行安排施工。

1.3、桥梁工程

根据道路平面要求,本桥在南北两侧需拼宽4m,为了避免水中作业,桥梁跨径布置为25米,同时对老桥的桥面系进行改造。

3、主要技术指标

(1)、桥梁拼宽宽度:

北侧:拼宽4m=0.25m(栏杆)+3m(绿化带)+0.75m(非机动车道)

南侧:拼宽4m=0.25m(栏杆)+3m(绿化带)+0.75m(非机动车道)

(2)、下部结构:

本次桥台采用桩接盖梁式桥台,基础采用钻孔灌注桩基础,桥台桩径为120cm。钻孔灌注桩采用水下C25砼,现浇构件、墩台盖梁采用C30砼。

(3)、上部结构:

采用25m后张钢筋砼梁预制空心板,板高1.1m,板宽0.99m。后张预应力空心板采用C50砼,梁板封端采用C25砼,桥面铺装砼采用C40防水砼(W6)。

二、主要施工规范及技术标准

遵循设计文件和规范编制的原则,科学组织施工确保工程质量和进度,坚持施工技术先进性、针对性、施工管理的科学性,严格参照一下规范进行施工及质量控制:

1、《工程测量规范》(GBJ50026—2008);

2、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004);

3、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000);

4、《城镇道路工程质量施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008);

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

6、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);

7、《混凝土结构工程施工与质量验收规范》(GB50204-2002);

8、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90);

9、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164:2004);

10、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000);

11、《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》建城[2002]221号等规范、文件施工。

三、施工组织设计、技术交底

根据现状地形地貌结合设计结构及特点,特编写各专项施工方案,确保施工质量及施工安全。如:《施工组织设计》、《临时用电施工方案》、《地下管线保护专项方案》、《安全文明施工、扬尘控制、质量通病防治专项方案》、《沟槽开挖专项方案》、《灌注桩施工专项方案》、《梁板吊装专项方案》等。《实施性交通方案》根据施工进度对于每段施工状况及时编制及时与交警部门取得联系。所涉及到的各专项方案都经过本单位上级技术负责人和项目总

监审批后严格执行。各专项施工技术交底齐全,施工前都经过项目与班组、班组与职工逐级交底,做到每道工序均一次性验收合格。

四、测量复核及资料

严格按照测量规范要求,对建设单位提交的DGS03、DGS04(莫干山路~和睦路),DGS05、DGS09(丽水路~绍兴路)使用DS3-3和NAI324两台水准仪进行高程复测并加密控制点,其结果分别为:莫干山路~和睦路段?h=1mm<|?h 允|=21mm;丽水路~绍兴路段?h=5mm<|?h允|=14mm。

根据DG03、DG05、DG06、DG08使用DT-202C电子经纬仪和R-202N全站仪进行莫干山路~绍兴路段施工坐标导线控制测量并加密控制点,结果为:观测方位角A=0,坐标增量Δx=0.013m,Δy=0.025m,改正后坐标增量采用加权平均值分配后与DG05、DG06点在位置上分别偏差0.023m、0.026m。

所有原始点及加密控制点均设置在施工范围之外严加保护,但又不影响施工测量使用,每月复测一次。

测量所使用的仪器都经过浙江省计量科学研究院鉴定检测合格。

每次控制点复测、施工轴线及高程测量都邀请监理旁站并做记录,所有签证手续、资料齐全,符合规范要求。

五、工程结构技术质量试验

5.1、道路结构技术

严格按照规范CJJ1-2008要求,取样检测,其结果如下:

5.1.1、道路路基

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 路基弯沉372.6 676 35

2 126 弯沉仪20m/点合格

2 路基压实度≥95% 268 97.8 95.7 环刀1000m2/点合格

5.1.2、道路级配碎石

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 弯沉值266.

2 676 238 86 弯沉仪20m/点合格

2 压实度≥95% 148 98 96.2 灌砂1000m2/点合格

3 厚度20cm 148 22 20.

4 尺量1000m2/点合格

5.1.3、道路6%水泥碎石稳定层

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 弯沉值55.7 510 54 17 弯沉仪20m/点合格

2 压实度≥95% 97 95.8 97 灌砂1000m2/点合格

3 厚度45cm 97 48 44.5 尺量1000m2/点合格

5.1.4、粗粒式沥青混凝土

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 弯沉值44.5 510 37 13 弯沉仪20m/点合格

2 压实度≥95% 48 95.8 97 马歇尔1000m2/点合格

3 厚度7cm 148 7.6 6.8 尺量1000m2/点合格

5.1.5、中粒式沥青混凝土

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 弯沉值38.4 550 35 17 弯沉仪20m/点合格

2 压实度≥95% 72 98 97 马歇尔1000m2/点合格

3 厚度5cm 72 5.6 4.8 尺量1000m2/点合格

5.1.6、高黏度改性排水沥青混凝土

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 弯沉值33.1 550 29 10 弯沉仪20m/点合格

2 压实度≥95% 82 95.8 97 马歇尔1000m2/点合格

3 厚度5cm 82 5.3 5 尺量1000m2/点合格

5.2、回填土压实度

回填土根据规范CJJ1-2008、CJJ2-2008、GB50268-2008要求,所有部位均进行了试验,检验频率和试验结果全部符合设计及规范要求。

序号试验项目设计值

实测

点数

检测压实度

检测方法检测频率结果

最大值最小值

1 沟槽回填土

压实度

≥95% 230 97 95.8 环刀

两井之间

3点

合格

2 耳背墙回填

土压实度

≥95% 32 97 95 灌砂1000m2/点合格

3 挡墙回填土≥95% 120 96.5 96 灌砂1000m2/点合格

5.3、混凝土强度、砂浆强度、抗渗指标及水稳层、三渣无侧限抗压强度

5.3.1、混凝土强度

序号试验部位设计值

实检

点数

检测强度

评定方法结果

最大值最小值平均值

1 道路基层C15 58 17.7 16.8 17.26 统计合格

2 道路基层C20 27 23.7 22.8 23.27 统计合格

3 人行道平侧石坞塝C15 11 17.5 16.9 17.18 统计合格

4 平侧石坞塝C20 13 23.7 22.8 23.3

5 统计合格

5 挡墙基础C20 4 24 20.8 22.8 非统计合格

6 检查井垫层C15 1

7 18.1 16.

8 17.35 统计合格

7 雨水口井室底板C20 11 29.1 26.2 28.2 统计合格

8 检查井底板及盖板C25 14 30.2 26.2 28.54 统计合格

9 预制钢筋砼井座C25 5 28.6 28.4 28.52 非统计合格

10 预制钢筋砼井座C30 5 35 33 33.82 非统计合格

11 红建河桥桩基C25 8 30.4 27.8 28.89 非统计合格

12 红建河桥盖梁C30 4 34.9 34.1 34.48 非统计合格

13 红建河桥湿接缝C30 2 35.1 34.7 34.9 非统计合格

14 红建河桥现浇块C15 1 17.5 17.5 17.5 非统计合格

15 红建河桥伸缩缝C50 2 57.3 57.1 57.2 非统计合格

16 红建河桥湿接缝C50 1 57 57 57 非统计合格

17 红建河桥挡块C30 2 35.1 34.7 34.9 非统计合格

18 红建河桥铺装层C40 1 46.9 46.9 46.9 非统计合格

19 红建河桥人行道板C25 2 34.8 29.6 32.2 非统计合格

20 红建河桥梁板C50 4 60.7 58.1 59.8 非统计合格

21 梁板孔道压降C40 4 43.7 42 42.73 非统计合格

评定依据:《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

5.3.2、砂浆强度

序号试验部位设计值

实检

点数

检测强度

评定方法结果

最大值最小值平均值

1 挡墙砌筑砂浆M10 4 116 10.5 11.3 非统计合格

2 雨水口井室砌筑M10 11 11.7 11.4 11.6 统计合格

3 平侧石卧底砂浆M10 10 11.7 11.5 11.58 统计合格

4 人行道板铺筑M10 13 11.8 11.2 11.48 统计合格

5 检查井砌筑M10 17 11.9 11.4 11.6

6 统计合格评定依据:《砌体工程施工质量验收规范》50203-2002

5.3.3、6%水稳无侧限抗压强度

序号试验项目设计值实测点数

检测强度

结果最大值最小值

1 7天无侧限抗压强度3Mpa 26 3.8 3.3 合格

5.4、预应力张拉

所有预应力要求的构件、部位进行了张拉,其张拉的控制应力和伸长量全部符合设计及规范要求,没有出现超标现象,也没有出现预应力筋断裂或滑脱现象,张拉端砼以及张拉端封锚部位没有出现碎裂等异常现象。

5.5、桩基质量

桩基质量控制资料齐全,混凝土强度评定为合格,单桩承载力设计值为3560KN,通过大应变检测值为:7200KN,小应变检测为桩身质量完整。符合设计及规范要求。

5.6、沥青砼含油量试验

通过设计配合比与施工材料的检测对比,沥青含油量及压实强度均符合设计及规范要求,控制资料齐全,质量达标。

六、原材料检验,各种预制件质量资料,合格证明

所有水泥、钢筋、砖等原材料、半成品材料等质保单齐全,格式规范符

合要求,所有进场材料均进行复试,复试结果符合设计及规范要求。

七、隐蔽工程验收

隐蔽工程的各道工序都经过监理的检查并及时填写工序质量评定。混凝土浇捣、回填土时通知监理旁站并在监理的见证下取样进行试验。其隐检内容、签证手续符合设计要求。

八、工程质量评定

各个单位工程的各分项、分部、单位(群体)工程的质量评定资料齐全,评定内容、检测频率、检测结果、签证手续全部符合要求。

8.1、经本公司质检科和项目部对该工程的质量自评结果如下:

①道路单位工程平均合格率为97.6%,共包括6项分部工程,即路基、基层、面层、人行道、挡土墙及附属构筑物工程。其中路基检验批数56,合格率为97.5%;级配碎石基层检验批数56,合格率97.8%;水泥稳定碎石层检验批数26,合格率为97.1%;沥青碎石基层检验批数1,合格率为98.2%;混凝土基层检验批数37,合格率为98.6%;PC-2透层检验批数11,合格率为97.7%;PC-3粘层检验批数21,合格率为97.2%;乳化橡胶粘层检验批数12,合格率为96.4%;AC-25C粗粒式沥青检验批数8,合格率为97.4%;AC-16C检验批数15,合格率为96.3%;OGFC-13透水沥青检验批数15,合格率为97.9%;人行道道板铺砌检验批数15,合格率为96.1%;挡墙地基检验批数4,合格率为100%;挡墙基础检验批数4,合格率为100%;挡墙墙体砌筑检验批数4,合格率为100%;挡墙帽石检验批数4,合格率为100%;路缘石检验批数15,合格率为95.5%;雨水支管与雨水口检验批数19,合格率为96.6%;隔离墩检验批数1,合格率为98.3%。

②排水工程单位工程平均合格率为99.7%,共包括3项分部工程,即土方工程、管道主体工程、附属构筑物工程。其中,土方工程检验批数42,合格率为99.1%;管道主体工程检验批数84,合格率为100%;附属构筑物工程检验批数86,合格率为99.9%。

③桥梁单位工程平均合格率为99.3%,共包括5项分部工程,即地基与基础工程、盖梁工程、支座工程、装配式钢筋混凝土梁板工程、桥面系工程。其中,地基与基础工程检验批数8,合格率为97.9%;盖梁工程检验批数12,合格率为99.3%,支座工程检验批数33,合格率为99.9%;桥面系工程检验批数15,合格率为100%。

综上所述本工程质量始终坚持全控状态,质检面达到100%,其隐蔽工程合格率达到94.9分,工程质量评定合格。

九、洽商记录、竣工图

所有洽商记录、纪要、涉及变更内容齐全,统一编号,竣工图清晰完整,与实际相符,所有签认手续完备,符合要求。

第三章安全文明施工

贯彻落实《杭州市建筑工地文明施工管理规定》(杭政府令第113号)、《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》(市政府令第190 号)、《杭州市渣土管理办法》(市政府令第192 号)等文件。杭州市大关路(莫干山路~绍兴路)综合整治工程施工的安全文明施工、扬尘控制、质量通病进行实施性专项控

制。

根据工程特点和产生扬尘的来源,

施工中采取主体控制措施、被动控制措

施及检测控制进行防护。

1、主动措施

主动措施在技术上主要为各分部分项工程采用流水线施工,各道工序无缝连接。每道工序及时报监理组织验收,施工质量确保一次到位,力争将施

工扬尘控制到最小状态。

现场安装自动喷淋控制扬尘,

根据天气及检测情况适时安排喷淋

洒水,局部部位使用人力洒水车或

机动洒水车进行浇水湿润混凝土路面

和路基,再使用镐头机破混凝土,并及

时清运出场,破碎时经常洒水、保湿,

确保破碎后的混凝土始终处于湿润状

态;垃圾装车全部采用密闭式车辆运输,装运土方不得超出车厢栏板高度,确保车辆盖板密闭;进场通道安排专人清扫,定时适量洒水湿润,不得使施工现场有泥浆产生,侧平石、道板铺装、切割石材过程中带水切割施工,并

及时打扫清理作业区域,防止扬

尘。

沟槽开挖前根据开挖深度以

及管道埋设深度计算回填土方

量,多余土方全部使用密闭车辆随

挖随外运,回填土方在现场堆放时

使用土工布或塑料彩条布全封闭覆盖;根据施工适量安排砂石料进场,进场易产生扬尘材料也全部采用塑料彩条布封闭覆盖;堆放土方区域外围,安排专人清扫、定时洒水湿润,确保施工现场无灰尘沉积;所有水泥全部使用桶装水泥,固定地点安放,水泥出放口用塑料彩条布包裹,水泥桶周围经常清扫、洒水确保现场整洁、无灰尘沉积,开挖沟槽回填土方完成后,在基层未施工前全部使用沥青临时恢复,确保道路表面平整。

场地硬化、净车出场,现场材料堆放整齐,灌注桩施工现场安放泥浆灌,所有泥浆使用车辆外运到指定地点弃放处理;盖梁施工主要控制挖土和模板施工,模板施工主要的扬尘控制采用钢木结合,大面积采用钢模板,部分转角处使用木模填补。桥梁道板铺装及栏杆安装切割时全部带水切割。

2、被动措施

现场处于被动的处理措施,主

要表现为现场堆放的备用材料黄

沙、石子、沟槽开挖、多余土方现

场堆放等产生扬尘源;现场道路沉

积的灰尘、围护清洁卫生等方面采

用土工布覆盖、安排人员清扫等一

系列措施进行控制。

三、效果总结

通过施工中检测数据与往年

同期数据相比,本工程在扬尘控制中还是取得了一定的效果。为今后同类工程施工打下了坚实的基础。

大关路综合整治工程能够取得今天这样优异的成绩,其主要归功与市质监总站、建设单位、监理单位及各配套管线施工单位的积极配合。在今后的施工中,我们将继续努力,精益求精,发挥我们的特长,为杭州市的城市建设再作贡献。

杭州市市政工程集团有限公司

大关路综合整治工程项目部 2010年5月20日

工程验收总结报告

工程验收总结报告 ××工程竣工验收自评报告,范本,尊敬的各领导: 你们好~首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 2工程总建筑面积为××m,总建筑高度为××m,地下×层,地上× 层,?0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系 ××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 第 1 页共 10 页 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过

给水工程竣工总结报告

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程 竣工总结报告 一、工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位 置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。 我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE (热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。 阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。 本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。 二、工程质量控制 1.质量目标 根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范: 给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。 2.质量体系 建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在

施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。 3.施工原材料的质量控制: 首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、施工情况介绍 本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结: 1.沟槽开挖 1.1沟槽开挖前的准备工作: (1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。 (2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善处理,确保施工安全 (3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。 (4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。 (5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

竣工验收报告范本

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本 竣工验收报告不会写?没关系,下面是给大家整理收集的竣工验收报告范本,供大家阅读参考。竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图 ③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主

施工总结报告交竣工

施工总结报告交竣 工

国道213(317)线映汶二级公路灾后恢复重建工程项目 HF2施工总结报告 xxx路桥有限责任公司 映汶二级公路灾后恢复重建工程xx合同段项目经理部 二零一零年五月

目录 1、工程概况--------------------------------------------------------------------2 2、机构组成--------------------------------------------------------------------3 3、质量管理情况--------------------------------------------------------------10 4、施工进度控制--------------------------------------------------------------13 5、施工安全与文明施工情况-----------------------------------------------16 6、环境保护与节约用地措施-----------------------------------------------25 7、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况-----------------------30 8、对建设单位、设计单位和监理单位的评价--------------------------32 9、施工体会--------------------------------------------------------------------33

2020最新版竣工验收总结报告

××××××××××××××竣工验收总结报告 编制人: 审核人: 审批人: ×××××××××××××× 2020年4月

尊敬的各领导: 你们好!首先我代表××××××××××××项目部对参建单位及各位领导的莅临表示热烈的欢迎,本工程在各参建单位的积极配合下,在各级主管部门的坚强而有效的统一指挥下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程已顺利竣工。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:×××××××××××××× 设计单位:×××××××××××××× 勘察单位:×××××××××××××× 监理单位:×××××××××××××× 施工单位:×××××××××××××× 监督单位:×××××××××××××× 工程位于××××××××××××××,本工程分为××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 本工程自年月日开工,至年月日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,未发生拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同;

2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了质量目标。建立了质量责任制,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。

工程竣工总结(施工小结)

工程竣工总结 一、工程概况 本工程位于上海市徐汇区龙腾大道西岸艺术中心,包括两个三角形异型屋面工程,结构采用钢木混合结构,屋面采用透明的PC阳光板,总建筑面积1841㎡。 工程名称:世界人工智能大会西岸峰会B场地项目 建设单位:上海西岸开发(集团)有限公司 设计单位:上海创盟国际建筑设计有限公司 监理单位:上海市工程设备监理有限公司 施工单位:上海一造建筑智能工程有限公司 我司施工范围包括:人工智能大会主入口(大三角去)、次入口(小三角区)的屋面的胶合木结构、屋面阳光板、檐口天沟、安全出口指示及屋顶照明灯具等施工安装。 二、施工组织实施情况 项目自2018年7月5日开始施工,到2018年8月3日完成大、小三角区屋面工程的施工,历时一个月。胶合木梁为异型结构,连接节点多,实际施工难度比预期的大很多,加上整个会展区交叉作业单位多,施工场地受限,施工正值夏季高温期,工期比预期的紧张。 为了保证圆满履行合约,我们对施工进行了周密的计划,首先从公司抽调了精干的管理干部和高级技术人才,其次加强材料进场及施工人员的组织安排,提前做好主要材料的进场计划,根据本工程的具体情况及工期要求,及时合理的组织施工人员,最高峰期有十二个班组共计110个施工人员在场施工。各个工作做到有人负责,层层落实,有目的性、时间性和针对性的完成每项工作任务。 三、施工过程质量控制 工程自开工以来建立以项目经理为第一责任人的质量管理小组,项目部全体人员及各专业工长以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行我司的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。 1、严把材料质量关,工程所用的建筑材料、各种构配件及设备均有合格证及检测报告,符合设计及相关规范要求。 2、严把施工过程质量关,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,形成一个完整的质量检查体系。 四、施工质量验收情况 1、木结构子分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 2、屋面分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 3、建筑电气分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格。 五、施工进度控制 在保证质量的前提下,我们狠抓进度,为对施工项目总进度实施重点控制,在实际施工中,根据工程进度信息,及时进行比较、分析。重新进行资源优化以调整总进度计划,确保

工程竣工验收报告范本共6篇

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审 hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月××日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,《住

工程竣工验收总结报告范本

工程竣工验收总结报告范本 施工单位工程竣工验收总结报告本工程为柳州市第二中学迁建项目(一期)工程(IV标段)18~22#宿舍楼,项目位于柳州市柳东新区。 由柳州东城投资开发有限公司开发建设,广东省建筑设计研究院设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,湖南湖大建设监理有限公司监理,工程地质勘察单位为广西华蓝岩土工程有限公司。 一、工程施工概况:本工程由五栋六层框架结构单体组成,±0.000标高相对于绝对高程为92.600m,总建筑面积24798㎡,楼层高度为:首层3.65m,二~六层高为3.60m,建筑物总高度24.90m(女儿墙顶)。 二、完成工程设计和合同约定各项内容的情况:1、施工单位依据法律、法规与业主签订了施工承包合同,在施工过程中,建立了工程质量保证体系,建立了各项责任制及质量控制程序。 2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。 3、基础、主体、装饰工程,水电安装、防雷工程已全部施工完毕,并对工程质量验收,符合有关强制性标准,符合设计文件及合同要求,符合各种施工规范要求。 三、安全、功能检验(检测)报告检查情况:本工程按合同及施工文件、图纸、会审记录、变更通知,按施工规范要求组织施工,基础工程、主体工程经质监单位、建设、设计、地质、监理单位进行验收均符合要求;卫生间蓄水试验无渗漏;屋面泼水试验、外墙淋水试验检查符合设计要求;防水屋面经淋水试验无积水无渗漏现象;给水系

统管道水压试验符合要求,排水系统管道经灌水,排水畅通;绝缘接地、电阻测试,电阻值不超过规定要求。 四、质量控制资料和文件的检查情况:本工程已进行图纸会审记录,所有设计变更、工程联系单均经建设、设计单位审核同意;工程测量定位记录符合设计图纸要求并已经建设单位核查。 所有的钢筋、水泥、防水材料、砖均有出厂合格证及试验报告。 混凝土、砂浆试块强度经检验评定均符合设计要求。 地基、基础、主体结构、装饰装修、节能分部工程验收报告及会议纪要齐全。 节能分部所用材料测试符合节能要求。 接地、绝缘电阻测试进行测试合格。 各种构件均有出厂合格证,隐蔽工程验收记录齐全,各分部、分项工程质量评定资料齐全。 五、观感质量评定:本工程观感质量检查符合施工规范要求,自评为“合格“。 六、评定结论:土建工程、装饰工程、节能、水电、防雷工程全部施工完毕,并对工程质量进行检查,符合有关工程建设强制性标准,符合设计和合同及各种施工规范要求,基础、主体经有关单位验收符合要求;卫生间蓄水、屋面泼水试验、外墙淋水试验无渗漏,节能测试符合要求,给水系统管道经水压试验符合要求,排水系统管道经灌水试验无渗漏,排水畅通,绝缘接地电阻测试,电阻不超过规定要求。 材料合格证均有试验报告,混凝土、砂浆试块试验合格。

施工单位竣工验收总结

工程竣工验收总结(报告) 尊敬的各位领导、各位专家: 大家上午好! 非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢! 下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。 一、工程概况 临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。 该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。 二、质量管理情况 工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。 在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。 本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。

三、安全及文明施工管理情况 由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。 四、工程档案管理情况 施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。 综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。 以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家! 巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司 2014年1月3日

项目竣工总结报告

项目竣工总结报告 《项目竣工总结报告》的范文,觉得应该跟大家分享,希望大家能有所收获。项目竣工总结报告 项目工作总结 在市发改委、农业委员会和县发改局、农业委员会的指导和支持下, 在的帮助下,我公司的“ 项目”经过年 时间的实施,现在已全面完成了建设任务。现就项目的基本情况总结如下。 一、项目基本情况 项目建设内容为,。 本项目新建期总投资万元。其中, 资金来源:(1)财政补贴;(2)自筹。项 目建设期为一年。 二、项目的申报和批复 为认真贯彻落实《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发 〔20XX〕1号)精神,为加推进现代农业建设,根 据向发改委、农委提交了“ 建项的请示”,20XX

年8月22日发改委下发了号文件 “ 的 批复”,批准建项目实施。项目总 投资万元,建设期计划1年。 三、项目建设任务及完成情况: (一)、项目建设任务 按照项目规划设计和预算书,主要建设任务为: 1. 2. (二)项目主要特点和建设任务完成情况 项目于20XX年4月开工,至20XX年4月完工。工程主要特点和建设 任务完成情况如下: 1、装修工程 表6-2 主要建筑材料一览表 2、设备购置 本项目涉及的产品种类较多,共需要十套设备,主要设备及选型 见表6-3。 3、建设标准 (1)工业企业总平面设计规范 GB50187-93

(2)建筑设计的防火规范 GB16-87 思想汇报专题(3)建筑物防雷设计规范 GB50057-94 (4)建筑物抗震设计规范 GBJ11-89 (5)建筑结构荷载 GBJ9-87 (6)建筑给水排水设计规范 GBJ15-88 (7)室外给水设计规范 GBJ13-86 (8)室外排水设计规范 GB13-87 (9)污水综合排放标准 GB8978-96 (10)工业企业厂家噪声标准 GB12348-90 (11)大气环境质量标准 GB3095-96 (12)建设项目环境保护设计规定 (13)电气设备安全设计规定 (14)生产设备安全设计总则 GB5083-85 (15)供配电系统设计规范 GB50052-95 (16)工业企业采光设计标准 TJ36-89 (17)食品企业通用卫生规范 GB14881-94 范文TOP100(18)工业企业卫生设计标准 TJ36-89 (三)制度执行情况

-工程竣工总结报告

大理市西洱河龙溪大桥建设项目 工程竣工总结报告 建设单位:大理市城市建设投资开发有限公司 设计单位:云南省交通规划设计研究院 监理单位:云南公路建设监理公司 施工单位:云南第二公路桥梁工程有限公司

工程竣工报告 尊敬的各位领导专家:您们好 大理市西洱河龙溪大桥建设项目自2014年1月15日正式开工, 在大理市城市建设投资开发有限公司单位领导的亲切关怀下,在贵单 位各处室坚强而有效的统一指挥下,在公路建设监理公司全过程监督 协调下,我们较好地履行了合同中各项责任和义务。于2016年4月22日进行了竣工验收,2017年5月22日大理州公路工程质量监督站根据质量检测结果,从外观缺陷、工程实体、业内资料三方面进行了竣工 质量鉴定。经鉴定:龙溪大桥项目工程质量综合评分88.32分,该项 目工程质量鉴定为合格。在这里我们衷心地感谢各级领导、公路建设 监理和工程施工过程中的相关人员! 现我代表施工单位就西洱河龙溪大桥建设项目的施工情况汇报给 您们。 一、履行合同情况 自2014年1月15日正式开工至工程完工,历时23个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划:第一,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工期 间有高级管理和技术人才8名长年驻守施工现场。 第二,强化管理。公司均已通过ISO900质量、ISO1800安全和 ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和 环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《大理市西洱河龙溪大 桥建设项目工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。

第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人责任层层落实,有目标性、时间性和针对性。本工程整个施工过程,我公司项目部始终贯彻百年大计、质量第一、以人为本、强化管理。以勤勉促生产抓进度,以人的工作质量保工序质量、促工程质量。以质量促效益,以安全生产作项目最有效保障。在施工过程中我公司坚持以质量第一、安全生产为指导的原则。严格按照施工组织设计落实施工,各专业性工种都有专项施工方案。在施工现场有完整的工程质量保证体系和各级质量责任制,质量与经济挂钩,奖罚分明。执行强制性标准和企业标准在施工过程中得到全面落实。 履行合约情况如下: 1、按期开工 进场后由于征地拆迁的影响,迟迟未有有效的施工工作面,在这种情况下,我部还是积极组织人员采用见缝插针的施工方法,积极创造施工条件组织人员投入到施工生产中。按照合同约定,2014年1月15日我们做到了按期开工。 2、施工质量 从开工我们便制定了质量目标,建立了质量保证体系。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,大理城投龙溪桥项目部、质监站、监理也在现场严格监督质量,每周定期进行抽检1~2次。 在各方共同努力下,虽然中间是有波动,但总体我们施工质量还是满意了各监管部门的要求。项目部对附属工程也严格按合同和业主的要求进行施工,和主体工程一样抓质量,附属工程质量合

工程竣工总结

工作总结 部门:XX公司XXXX部 时间:2018年11月30日

XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程 工程竣工报告 工程名称:XX县XX3000吨技改选矿厂二期项目工程监理单位:XXXX电力监理工程有限公司 监理单位法人: 总工程师: 项目总监:

工程竣工总结 一、工程概况:根据施工合同,工程质量要求为合格工程。实际建筑总面积为8370.61㎡,本工程场地地貌单一,基础持力层是第二层粉质粘土,地基承载力特征值为170kpa,钼磨车间(783.59㎡)是采用第4层中风化花岗岩作为持力层,地基承载力特征值为1200kPa, 总高度21.2 M。浮选车间(2553.78㎡其中包括:其中地下室:846.30㎡)是第三层粉质粘土,地基承载力特征值为450kpa,地上总高度15.05 M.地下高3.9M。药剂车间(653.88㎡)基础持力层是第二层风化花岗岩粉质粘土,地基承载力特征值为200kPa,总高度10.08M,新增职工住宅楼建筑面积4186.54㎡,地上五层,建筑基底面积:992.53㎡,总高度19.2 M,抗震设防烈度为6度,耐火等级均为二级。10kv配电房192.82㎡,总高度4.8 M,场地内均无可液化地层,属建筑抗震地段。 二.严把预控关: 本工程是(2011年5月21日开工到7月16日拿到部分主体车间的蓝纸)属于边设计、边施工、边整改的“三边工程”土建施工设计与工艺设计相互间难免有“碰撞”之处,给工程施工和进度均有一定的影响。工程质量控制是监理工作的一项重要内容。我们始终以施工及验收规范,质量验收及评审标准为依据,督促承建单位实现合同约定的质量目标。为确保工程质量,监理人员确立了以预控为主、跟踪监控、监帮结合的方法对工程质量进行控制。

工程竣工总结报告(范文)

工程竣工总结报告样板(报告不求人) 建设单位:中国人民解放军某部队 监理单位:项目监理部 施工单位:铁炉港采石场二期工程项目部 二00四年十二月一日 铁炉港采石场二期工程竣工总结报告 中国人民解放军某部队: 铁炉港采石场二期工程自2003年6月22日正式开工,在贵部队首长的亲切关怀下,在贵部队各处室的坚强而有效的统一指挥下,在海勤监理全过程监督协调下,在三家航务局的积极配合下,我们较好地履行了合同中的各项责任和义务,工程已顺利竣工。在这里我们衷心地感谢部队各级领导、海勤监理和三家航务局的人员! 现将我们在铁炉港采石场二期工程的施工情况汇报给您们。 一、履行合同情况 自2003年6月22日正式开工至工程竣工,历时17个多月时间,为了保证圆满地履行合约,我们对施工进行了周密的策划: 首先,从公司抽调了精干的管理干部和高级的技术人才。施工高峰期有高级管理和技术人才8名,中级职称以上人员28名。 其次,强化管理。公司均已通过ISO9000质量、ISO18000安全和ISO14000环境体系认证,我项目部从一开始便严格按照质量、安全和环境体系标准进行程序化的管理。我们编制了《铁炉港采石场二期工程质量安全环境管理体系文件》,并且得到了有效地运行。我部在执行公司的全套管理程序文件的基础上,针对本项目的特点我们一共编制了34个专用体系文件。 第三、施工计划科学周密。各种计划做到有人负责层层落实,有目标性、时间性和针对性。 履行合约情况如下: 1、按期开工 我们克服了进场交接时间极短(4天)的特殊困难,在吃饭、住宿都没有解决的情况下便投入到施工生产中。按照合同约定,2003年6月22日我们做到了按期开工。 2、月产量指标 开工以后完成了设计要求月进度计划,在开工后的第三个月,即2003年9月份完成石料开采出运70.1万m3,超额完成合同要求月产量60万m3的计划指标。①施工期间我们遭遇了3次大台风的影响,由于我们采取了积极主动的防范措施,所以灾害之后很快地恢复了生产,保证了防波堤工程石料供应。②在季风季节各航局装运船只不足,特别是在工程后期,各航务局日装船需求量在1~2船、每日施工时间在1~3小时的情况下,我项目部采用多种措施,在极其窝工、经济上严重亏损的情况下稳定施工队伍,一如既往地保证各航务局的石料供应。 到2004年11月12日装运完最后一船石料,铁炉港采石场二期工程石料开采出运完工。 3、日产量指标 合同要求日最大生产能力为3万m3,我项目部于2003年8月17日首次突破3万m3,进入2003年8月份后又多次连续地超过3万m3/日。 4、施工质量 从开工我们便制订了质量目标,建立了质量保证体系,又专门制订了《石 料质量控制措施》、《规格石的质量保证措施》。除了我们项目部各级质检人员严格把关外,施工二处、质监

道路竣工验收情况总结报告

兆新路道路工程第一标段 (岳塘路~连山路) 竣工验收情况总结报告 建设单位:长沙先导城市投资建设有限公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司勘察单位:湖南省勘测设计院 监理单位:友谊国际工程咨询有限公司 施工单位:中建五局土木工程有限公司 编制人:张伟 中建五局土木工程有限公司 2013年01月29日

兆新路道路工程第一标段(岳塘路~连山路) 竣工验收情况总结报告 一、工程概况 兆新路道路工程第一标段,起止桩号为K1+024.069-K2+792.103,全长1768.034m,宽26m;内容包括:路基、圆管涵工程、排水工程、箱涵工程及桥梁工程。 该工程于2011年03月05日开工,2012年12月25日完成了合同约定的全部施工内容,并经我单位自检合格,具备了竣工验收条件,现将有关情况予以汇报,请核验。 二、施工所遵循的规范 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《混凝土工程强度检验评定标准》 GBJ107-87 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50207-2001 《道路工程质量评定标准》 JTGF80-1-2004 三、本工程主要参建单位 建设单位:长沙先导城市投资建设有限公司

监理单位:友谊国际工程咨询有限公司 施工单位:中建五局土木工程有限公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限责任公司 勘察单位:湖南省勘测设计院 质监单位:长沙市建设工程质量监督站 四、施工过程控制简介 我公司对该工程非常重视,制定了完善的质量保证体系,严格按照设计图纸及施工规范组织施工。开工前编制了详细的施工组织设计,经我单位技术主管部门审定并报监理批准后组织实施。在施工中严格执行强制性条文,严把进场材料质量关,对进场的材料检验试验合格,向监理报验并同意后才准予使用。每个分项工程开工前,进行详细的技术交底,重点做好过程控制,认真落实“三检”制度。对于隐蔽工程及时向监理报验,形成文字记录后,才允许进入下道工序。在质量验收时,严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行验收,根据制定的检验批划分原则和计划,对每个检验批进行验收,在检验批验收合格的基础上进行分项工程验收,进而进行子分部工程的验收。 在施工过程中,我施工方重点控制了以下几点: 1、路基工程 1)、按照设计图纸要求开挖基槽,挖至设计标高后请建设、勘察、设计和监理单位验槽。 2)、回填片石、级配砂砾前,均先对其原材料进行了现场取样试验,经试验结果合格达到设计要求后进行下道工序。 3)、路基土方回填,严格按照30cm每层回填压实完成后,监理、试

工程竣工报告范本

竣工报告 工程名称:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方 坯连铸机 建设单位:云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 勘察单位:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 设计单位:福建省冶金工业设计院 监理单位:云南宏华建设发展有限公司 施工单位:十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司 开工日期: 2012年8月14日 竣工日期: 2012年12月30日

曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司: 云南宏华建设发展有限公司: 我公司承建的“曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方坯连铸机”工程经过4个月的施工,现工程已严格按要求如期完成,特报请竣工验收。 一、整体工程概况 工程名称:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司R8米六机六流方坯连铸机;地理位置:云南省曲靖市马龙县东光工业园区呈钢内;建设单位:曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司;监理单位:云南宏华建设发展有限公司;施工单位:十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司;合同质量目标:一次性交验合格。 我方为本工程土建施工方,施工内容包括大包回转台,连铸机移钢线,办公楼、切割操作室,热送操作室及液压站,基础采用钢筋混凝土结构筏型、剪力墙基础。其中大包回转台主体为全框剪结构。 预埋螺栓1024颗,预埋各类护边角钢1200米,预埋各类钢板约8吨。 1、质量目标 单位(子单位)工程质量竣工验收(包括分部工程质量、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量)符合有关规范和标准要求,一次交验合格率100%。 2、安全目标

重大事故为零,轻伤千人负伤率在 5 ‰以下。 3、环境目标 实现文明工地,绿色建筑,最大限度地保证施工区域内、外环境的良好。 二、施工工期 1、开工时间:2012 年 8月 14日 2、交工验收时间:2012年12月30日 三、主要工程施工及质量控制措施 工程开工后,立即组织有关人员编制了严密的施工方案及较合理的施工进度计划,根据设计要求及现场实际情况对施工中易发生质量问题的地方,组织有关人员进行专项方案讨论,并做了周密的施工措施。 本工程成立项目经理全权负责的项目经理部,下设若干个职能管理部门,分别对安全、质量、进度作统一管理,并建立个人负责制。 根据设计图纸及现场情况,为保证工程进度基础土方采用机械开挖,人工清底;混凝土均采用商品混凝土,并派专人对混凝土的配合比及坍落度进行抽检,严把质量关。 1、基础砼标准试件制作情况: (1)、C15混凝土取样7组,其中最大值 20.3MPa ,最小值17.8MPa,平均值 18.7MPa,按数理统计方法进行评定合格。

工程竣工验收监理工作总结

x x x工程竣工验收监理工作总结 一、工程概况: 本工程为xxx,工程项目位于xxx。占地面积为1940.04m2,总建筑面积为30470.81m2(地上建筑面积:27640.16m2,地下室建筑面积:2830.65m2)。地上 18层,地下1层,建筑高度为67.75m。 建筑工程等级:二级;防火设计建筑分类:一类;耐火等级:一级;结构类型:框剪结构;抗震设防烈度:6度;结构设计使用年限:50年;本工程±0.000的绝对标高是117.4m。 本工程基础为人工挖孔桩基、柱下独立基、墙下条基。砖砌体工程:墙体采用190厚普通混凝土小型砌块。 地下室防水工程:地下室防水等级为二级,主体采用钢筋砼结构自防水(抗渗等级P6)和3厚聚合物水泥涂料防水层。 二、监理工作范围: 根据该工程招标文件及委托监理合同中明确规定委托监理工作范围。在业主授权的范围内,监理对该工程的主体及附属工程施工实施工程监理,具体范围如下: 1.对工程质量、进度、投资实施控制; 2.对施工过程中的安全负责监督与检查; 3.对该工程施工、监理合同进行管理; 4.对工程施工过程建设各方的组织协调以及外部协调; 5.组织施工过程中分部工程的验收,工程竣工初验及协助业主组织竣工验收工作; 6.审核竣工验收资料,整理归档监理资料; 7.完成业主委托的其他服务。 三、项目部监理组织机构和监理设备 1.本工程项目组总监理工程师由监理公司委派担任,同时选派土建,水、电相关配 套专业监理工程师等人员组成工程项目监理组,于2011年11月08日进入施工 现场开始监理工作; 2.监理设备:投入本工程的设备有:水平尺、塞尺、靠尺、卷尺、电脑、打印机、 测距仪等检测工具。 四、投资、进度及质量的控制措施和效果

工程竣工验收报告范文

工程竣工验收报告范文 下面是学习啦小编为大家准备的工程竣工验收报告范文,欢迎大家阅读。 一、工程概况 由xx-xx工程有限公司承建的xx-x工程项目,位于xx-x。建设单位为xx-x;地质勘察单位为xx-x;设计单位为xx-x;监理单位为xx-x;监督机构为xx-x;材料试件检测单位为xx-x。 该工程为七层框架结构,建筑面积xx-x,中标价为xx-x,建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm,底层层高xxm、标准层层高xxm,基础型式为混凝土独立基矗该工程于xx-xx年x月x日开工,至xx-xx年x月x日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在xx-xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。 二、质量控制措施 我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管

理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。 三、各分部工程质量情况分述如下 1、地基与基础分部工程: 本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。 1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均验收合格;质量控制资料完整;分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定;观感质量验收合格。 )基础工程水泥进场1批、送检1次,钢筋进场1批、送检1次,钢筋闪光对焊接头Φ12~Φ25各试验1组,钢筋电弧焊Φ16~Φ25各试验1组,C10、C25和C30的混凝土配合比各做1组,垫层C10混凝土标养试块留置2组(试块强度最低值达13.0MPa、平均达15.MPa),柱基础C25混凝土标养试块留置12组(试块强度最低值达28.8MPa、平均达

相关文档