文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合泵站扬水扩建工程初步设计报告

综合泵站扬水扩建工程初步设计报告

综合泵站扬水扩建工程初步设计报告
综合泵站扬水扩建工程初步设计报告

XX综合泵站扬水扩建工程初步设计报告

工程编号:XXX-XXX-XX

X X市水利水电勘测设计院

2021年3月15日

目录

1.概述 (4)

1.1. 概述 (4)

1.2. 设计依据 (4)

1.3. 资金来源 (5)

1.4. 项目所在地概况 (5)

1.4.1. 当地概况 (5)

1.4.2. 自然条件 (5)

1.4.3. 供水现状与水质卫生 (5)

2.设计规模和水源论证 (6)

2.1. 供水范围和供水人口 (6)

2.2. 用水量与设计规模 (6)

2.2.1.设计年限 (6)

2.2.2.供水规模和居民生活用水量 (6)

2.2.

3.公共建筑用水量....................................................... 错误!未定义书签。

2.2.4.饲养畜禽用水量....................................................... 错误!未定义书签。

2.2.5.企业用水量 (8)

2.2.6.消防用水量 (8)

2.2.7.浇洒道路绿地用水量 (9)

2.2.8.管用漏水与其它未预见用水量 (9)

2.2.9.供水规模 (9)

2.2.10.人均综合用水量 (9)

2.3. 水源论证 (9)

2.4. 供水水源水质 (10)

2.5. 供水水质和水压 (10)

2.5.1.供水水质要求 (10)

2.5.2.供水水压要求 (10)

3.建设规模与水厂厂址 (11)

3.1. 建设规模 (11)

3.2. 建设年限 (11)

3.3. 水厂建设的必要性 (11)

3.4. 水厂厂址 (11)

3.4.1.厂址 (11)

3.4.2.工程地质 (12)

4.工程设计 (12)

4.1. 给水系统设计 (12)

4.2. 净水工艺 (12)

4.3. 工程內容 (12)

4.4. 工程设计 (13)

4.4.1.取水工程 (13)

4.4.2.输水工程 (13)

4.4.3.净水工程 (14)

4.4.4.配水工程 (14)

4.4.5.水厂总体设计 (17)

4.4.6.厂区管线 (18)

4.4.7. 厂区排水设计:防洪与防内涝 (18)

4.4.8. 厂区用电设计: (18)

4.5. 水厂和水源的卫生防护 (18)

4.6. 环境保护、安全与卫生 (19)

4.6.1.药剂环境保护 (19)

4.6.2.防噪音 (19)

4.6.3.安全 (19)

4.6.4.卫生 (19)

4.6.5.节能 (20)

4.7. 定员编制 (20)

5.结构设计 (21)

5.1. 工程概况 (21)

5.2. 设计依据的标准 (22)

5.3. 建筑设计 (22)

5.4. 结构设计 (23)

5.5. 防洪和抗震 (24)

6.消防 (25)

7.供配电设计 (25)

7.1. 设计依据 (25)

7.2. 设计范围 (26)

7.3. 负荷性质和供配电电源及运行方式 (26)

7.4. 负荷计算 (26)

7.5. 变配电室设置 (26)

7.6. 电气设备的防火 (27)

7.7. 防震与接地 (27)

7.8. 照明 (27)

8.仪表、自控及通讯设计 (27)

8.1. 设计依据 (27)

8.2. 设计范围 (27)

8.3. 自控系统构成 (28)

8.4. 硬件组成 (28)

8.5. 软件编制 (28)

8.6. 仪表检测内容 (28)

8.7. 仪表选型要求 (28)

8.8. 通信系统 (28)

9.工程投资概算 (28)

9.1. 概算编制说明 (28)

9.1.1.工程简要说明 (28)

9.1.2.编制内容 (29)

9.1.3.编制依据 (29)

9.1.4.工程费率说明 (29)

9.2. 主要构、建筑物占地 (30)

9.3. 主要设备及材料 (30)

9.4. 三材用量 (31)

9.5. 工程投资概算 (31)

9.5.1.工程费用概算表 (31)

9.5.2.投资概算总表 (32)

10.财务分析及国民经济评价 (33)

10.1. 经济评价依据 (33)

10.2. 财务分析 (33)

10.3. 国民经济分析 (35)

1.概述

1.1. 概述

XX市水利水电勘测设计院受XX综合供水公司委托,承担XX综合泵站扬水扩建工程设计,编制XX综合泵站扬水扩建工程初步设计报告。

XX综合泵站扬水扩建工程设计供水规模:511.35 m3/d,包括:取水工程、输水工程、净水工程、配水工程四部分。

XX市水利水电勘测设计院受XX综合供水公司委托,承担设计,编制可行性报告。该工程包括:取水工程,输水工程,净水工程,配水工程四部分。该项目实施后可解决该地区3016人口饮用水问题。目的:解决当地农村人口饮水安全问题,满足农民对量水质要求,进一步促进当地经济可持续发展。

本初步设计报告将通过对供水工程的取水、输水、净水、配水等工程环节进行初步设计。

1.2. 设计依据

根据上级主管部门“关于XX综合泵站扬水扩建工程可行性研究报告批复”,经有关领导对本供水工程进行反复研究和论证,并征得村民同意,确定实施本供水工程。在编制XX综合泵站扬水扩建工程可行性研究报告基础上,进行初步设计。

本设计依据文件:

《XX综合泵站扬水扩建工程可行性研究报告》

有关主资料文件:

《XX综合泵站扬水扩建工程初步设计报告》

《村镇供水工程技术规范》

《中国农村给水工程规划设计手册》

《村镇给水设计规范》

1.3. 资金来源

项目总投资 0.0 万元

国债资金 0.0 万元

国內银行贷款 0.0 万元

国家补贴 0.0 万元

地方自筹资金 0.0 万元

1.4. 项目所在地概况

1.4.1.当地概况

aa,隶属于aa,当地总人口765.00万,a,其中农业人口345.00万。当地上年工农业总产值357万元,其中农业123万元,工业产值234万元,农民人均收入1234元.

1.4.

2.自然条件

1.地形地貌

aa

2.气象条件

1)气候

aa.1234.234.12.1.

2)地震

6

3.水文水系

aa

4.地质构造

aa

1.4.3.供水现状与水质卫生

aa

2.设计规模和水源论证

2.1. 供水范围和供水人口

供水的区域包括1个乡, 9个行政村,现有人口3016人,设计供水人口3612人。

2.2. 用水量与设计规模

根据XX综合泵站扬水扩建工程,对供水范围用户的实地考察,根据村民生活习惯与用水状况,结合本地经济发展状况,确定有关用水参数。其主要参数如下:

2.2.1.设计年限

结合当地发展情况确定,XX综合泵站扬水扩建工程设计年限为15年。

2.2.2.供水规模和居民生活用水量

设计用水居民人数P=P0(1+γ)n+ P1

P=现有人口数(1+人口自然增长率)设计年限+ 机械增长总数

=设计人口数

P

—各村供水范围内的现状常住人口数,其中包括无当地户籍的常住人

口。

P

—各村的设计年限内人口的机械增长人口规划以及近年来流动人口和

1

户籍迁移人口的变化情况,按平均增长法确定;

γ—设计年限内各村人口的自然增长率,可根据当地近年来的人口自然增长率确定;

n—工程设计年限。

W= P q / 1000

相关文档