一、地基和基础工程质量通病分析与防治 (3)

(一).......................................... 地基处理质量通病与防治3

1、水泥粉煤灰碎石桩施工质量通病和防治措施 (3)

2、深层搅拌法施工质量通病与防治 (4)

(二)...................................... 砖石基础工程质量通病与防治5

1、砖基础施工质量通病与防治 (5)

(三)............................................................... 桩基础施工质量通病与防治. (5)

1、钢筋混凝土预制桩施工质量通病与防治 (5)

二、钢筋混凝土结构工程质量通病分析与防治 (6)

(一)............................................................. 钢筋混凝土结构的外观及隐蔽缺陷. (6)

1、外观缺陷 (6)

2、隐蔽缺陷 (8)

(二)钢筋工程的质量通病与防治 (9)

1、钢筋加工中的质量通病与防治 (9)

2、钢筋安装的质量通病 (12)

结论............................................................... .. (13)

、地基和基础工程质量通病分析与防治

(一)地基处理质量通病与防治

1、水泥粉煤灰碎石桩施工质量通病和防治措施

(1)缩颈、断桩

1)现象

缩颈、断桩主要表现为桩身断面局部缩小,不符合设计要求,桩身发生断裂。

2)原因分析

在饱和软土中成桩,桩基的振动力较小,当采用连打作业时,新打桩对已打桩的作用主要表现为挤压,使已打桩被挤扁成椭圆形或不规则图形,严重的产生缩颈或断桩。

一方面灌桩填料没有严格按配合比进行配料、搅拌以及搅拌时间不够。另一方面拔管速度控制不严。

在冬季施工中,对粉煤灰碎石桩的混合料保温措施不当,灌注温度不符合要求,浇灌又不及时,使之受冻或达到初凝。雨季施工,防雨措施不利,材料中混入较多的水分,塔落度过大,从而使强度降低。冬季施工冻层与非冻层结合部易产生缩颈或断桩,开槽及桩顶处理不好。

3)防治措施

要严格按不同土层进行配料,搅拌时间要充分,没盘至少3mi n,控制拔管速度,

一般1?1.2m/min。用浮标观测以找出缩颈部位,每拔管1.5?2.0m,留振20s左右。

出现缩颈或断桩,可采用扩颈方法,或者加桩处理。

混合料的供应有两种方法。一是现场搅拌,一是商品混凝土。混合料的配合比在工艺试桩时进行试配,以便最后确定配合比。但都应注意做好季节施工。雨期防雨、冬期保温,都要占盖,并保证灌入温度在5C以上。

每个工程开工前,都要做工艺试桩,以确定合理的工艺,并保证设计参数,必要时要做荷载试验桩。

冬季施工,在冻层与非冻层结合部,要进行局部复打或局部翻插。克服缩颈或断桩。

施工中要详细、认真地做好施工记录及监测。如出现问题,应立即停止施工,找有关单位研究解决后方可施工。

开槽与桩顶处理要合理选择施工方案,否则应采取补救措施,桩体施工完毕待桩达到一定强度,方可进行开槽。

2、深层搅拌法施工质量通病与防治

(1)搅拌体不均匀

1)现象

搅拌体不均匀主要表现为搅拌体质量不均匀。

2)原因分析

搅拌机械、注浆机械中途发生故障,造成注浆不连续,供水不均匀,使软黏土被扰动,无水泥浆拌和。

搅拌机械提升速度不均匀。

3)防治措施

施工前应对搅拌机械、注浆设备、制浆设备等进行检查维修,使其处于正常状态。

灰浆拌和机搅拌一般不少于2mi n,增加拌和次数,保证拌和均匀,不使浆液沉淀

提高搅拌转速,降低转进速度,边搅拌,边提升,可提高拌和均匀性。

注浆设备完好,单位时间内注浆量要相等,不能忽多忽少,更不能中断。

重复搅拌下沉及提升各一次,以反复搅拌法解决钻进速度快与搅拌速度慢的矛盾,即采用一次喷浆二次喷浆或重复搅拌的工艺。

搅拌固化剂时不得任意加水,以防改变水灰比,降低拌和强度。

(2)喷浆中断

1)现象

喷浆中断主要表现为注浆作业时喷浆突然中断。

2)原因分析

注浆泵损坏。

喷浆口被堵塞。

管道中有硬结块及杂物,造成堵塞。

水泥浆水灰比稠度不合适,水泥浆和易性差。

3)防治措施

注浆泵、搅拌机等设备施工前应试运转,保证完好。

注浆应连续进行,不得中断。高压胶管搅拌机输浆管与灰浆管应连接可靠。泵与输浆管路用完后要清理干净,并在集浆池上部设细筛过滤,防止杂物及硬块进入各种管路,造成堵塞。

选用合适的水灰比,一般为0.6?1.0,保证水泥浆的和易性。在钻头喷浆口上方设置越浆板,解决喷浆孔堵塞的问题,使喷浆正常。

(二)、砖石基础工程质量通病与防治

(1)砖基础施工质量通病与防治

砖基础施工质量通病

砖基础质量通病表现为基础轴线偏移、基础标咼误差过大等。

1)基础轴线偏移预防措施

在房屋定位放线时,外墙角处必须设置龙门板,并应有相应保护措施,防止槽边堆土及进行其他作业时碰撞而发生移动。龙门板下设永久性中心桩。龙门板拉通时,应先与中心核对。

横墙轴线不宜采用基槽内排尺法控制,应设置中心桩。横墙中心桩打入与地面平,挖槽时应用砖覆盖,中心桩之间不宜堆土和放置材料。在横墙基础拉中线时,应复核相邻轴线距离,验证中心桩是否有移位。

基础收阶部分砌完后,应拉通线重新核对,并以新定出的轴线为准,砌筑基础直墙部分。

按施工流水分段砌筑的基础,应在分段处设置龙门板

2)基础标高误差过大的预防措施

加强对基层标高的控制,尽量控制在允许负偏差之内。砌筑基础之前,应对基层标高普查一遍,局部凹洼处可用豆石混凝土垫平。

采用小断面(2cm x2cm)木方或钢筋作基础皮数杆,使用时将皮数杆直接夹砌在基础中心位置,采用基础外侧立皮数杆检查标高,应配以水准尺校对水平。

砌筑宽大基础大放脚,应采取双面挂线保持横向水平,砌筑填芯应采取小面积铺灰,随铺随砌,顶面不应高于外侧跟线砖的高度。

(三)、桩基础施工质量通病与防治

(1)钢筋混凝土预制桩施工质量通病与防治

1、桩身断裂

1)现象

桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,当桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象,施打被迫停止。

2)原因分析

桩身在施工中出现较大弯曲,在反复的集中荷载作用下,当桩身不能承受抗弯强度时,即产生断裂。主要有以下几点:

一节桩的细长比过大,沉入时,又遇到较硬的土层,或桩入土后遇到大块坚硬障碍物,把桩尖偏向一侧。

桩制作时,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入时桩身发生倾斜或弯曲。稳桩时不垂直,打入地下一定深度后,再用走桩架的方法校正,使桩身产生弯曲。

采用“植桩法”时,钻孔垂直偏差过大。桩虽然是垂直立稳放入孔中,但在沉桩过程中,桩又慢慢顺钻孔倾斜沉下而产生弯曲。

两节桩或多节桩施工时,相接的两节桩不在同一轴线上,产生了曲折,或接桩方法不当。

3)治理方法

当施工中出现断桩时,应及时会同设计人员研究处理方法,根据工程地质条件、上部荷载及所处的结构部位,可以采取补桩的方法。条基补1根桩时,可在轴线内、外补;补2根桩时,可在断桩的两侧补。柱基群桩时,补桩可在承台外对称补或承台内补桩。

二、钢筋混凝土结构工程质量通病分析与防治

(一)钢筋混凝土结构的外观及隐蔽缺陷

1、外观缺陷

(1)峰窝

1)现象

蜂窝是指混凝土表面无水泥浆,露

出石子的深度大于5cm但小于保护层厚度的缺陷。混凝土结构局部酥松,砂浆少、石子多,石子之间出现类似蜂窝状的大量空隙、窟窿,使结构受力截面受到削弱,强度和耐久性降低。

2)原因分析

混凝土配合比不当,或砂、石子、水泥材料计量错误,加水量不准确,造成砂浆少、石子多。

混凝土搅拌时间不足,未搅拌均匀,和易性差,振捣不密实。

混凝土下料不当,一次下料过多或过高,未设串筒,使石子集中,造成石子与砂浆离析。

混凝土未分段分层下料,振捣不实或靠近模板处漏振,或使用干硬性混凝土,振捣时间不够,或下料与振捣未很好配合,未及时振捣就下料,因漏振而造成蜂窝。

模板缝隙未堵严,振捣时水泥浆大量流失;或模板未支牢,振捣混凝土时模板松动或移位,或振捣过度造成严重漏浆。

结构构件截面小,钢筋较密,使用的石子粒径过大或塌落度过小,混凝土被卡住,造成振捣不

实。

3)预防措施

认真设计并严格控制混凝土配合比,加强检查,保证材料计量准确。

混凝土应拌和均匀,塌落度应适宜。

混凝土下料高度如超过2m,应设串筒或溜槽。

浇注应分层下料,分层捣固,并防止漏振。

混凝土浇筑宜采用带浆下料法或赶浆捣固法。捣实混凝土拌和物时,插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍;振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土良好结合,振捣棒应插入下层混凝土5cm平板

振捣器在相邻两段之间搭接振捣3?5cm.

合适的振捣时间一般是:当振捣到混凝土不再显著下沉出现气泡和混凝土表面出浆呈水平状态,并将模板边角填满密实即可。

模板缝应堵塞严密。浇筑混凝土过程中,要经常检查模板、支架、拼缝等情况,发现模板变形、走动或漏浆,应及时修复。

4)治理方法

对小蜂窝,用水洗刷干洗净后,用1: 2或1: 2.5水泥砂浆压实抹平。

对较大蜂窝,先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,用高一强度的细石混凝土仔细强力填塞捣实,并认真养护。

较深蜂窝如清除困难,可埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或支模灌混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。

(2)露筋

1)现象

露筋是指钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等露在表面,没有被混凝土包裹。

2)原因分析

浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。

结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋之间,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。

混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。

混凝土保护层厚度太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。

木模板未浇水湿润,吸水黏结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。

3)预防措施

浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差及时纠正。

钢筋密集时,应选用适当粒径的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。截面较小、钢筋较密的部位,宜用细石混凝土浇筑。

混凝土应保证配合比准确和良好的合宜性。

浇筑高度超过2m时,应用串筒或溜槽下料,以防止离析。

模板应充分润湿并认真堵好缝隙。

混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用直径较小或带刀片的振动棒进行振捣;保护层处混凝土要仔细振捣密实;避免踩踏钢筋,如有踩踏或脱扣等应及时

调直纠正。

拆模时要根据试块试压结果正确掌握,防止过早拆模,损坏棱角。

4)治理方法

对表面露筋,刷洗干净后。用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹平,并认真养护。

如露筋较深,应将薄弱混凝土和凸出的颗粒凿去,刷洗干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。

2、隐蔽缺陷

(1)匀质性差,强度达不到要求

1)现象

同批混凝土试块抗压强度平均值低于0.85或0.9设计强度等级,或同批混凝土中个别试块抗压强度值过高或过低,出现异常。

2)原因分析

水泥过期或受潮,活性降低;砂、石骨料级配不好,孔隙率大,含泥量和杂质超过规定或有冻块混入;外加剂使用不当,掺量不准确。

混凝土配合比不当,计量不准,袋装水泥欠重,计量器具失灵,施工中随意加水,或没有扣除砂、石的含水量,使水灰比和坍落度增大。

混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。

混凝土试块没有代表性,试模保管不善,混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不当,或养护条件不符合要求;在同条件养护时,早期脱水、受冻或受外力损伤。

混凝土拌和物搅拌完至浇筑完毕的延续时间过长,振捣过度,养护差,使混凝土强度受到损失。

3)预防措施

水泥应有出厂质量合格证,并应加强水泥保管工作,要求新鲜无结块,过期水泥经试验合格后才能使用。对水泥质量有疑问时,应进行复查试验,并按试验结果的强度等级使用。

砂石粒径、级配、含泥量等应符合要求。

严格控制混凝土配合比,保证计量准确,及时测量砂、石含水率并扣除用水量。混凝土应按顺序加料、拌制,保证搅拌时间和拌匀

按施工验收规范要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。

(二)、钢筋工程的质量通病与防治

1、钢筋加工中的质量通病与防治

(1)钢筋闪光对焊

未焊透

1)现象。焊口局部区域未能相互结晶,焊合不良,接头镦粗变形良很小,挤出的金属毛刺极不均匀,多集中于上口,并产生严重的胀开现象,从断口上可看到如同有氧化膜的黏合面存在。

2)原因分析。

焊接工艺方法应用不当。比如,对断面较大的钢筋理应采取预热闪光焊工艺施焊,但却采用了连续闪光焊工艺。

焊接参数选择不合适。特别是烧化留量太小,变压器级数过高以及烧化速度太块等,造成焊件端面加热不足,也不均匀,未能形成比较均匀的熔化金属层,致使顶锻过程生硬,焊合面不均匀。

3)防治措施。

适当限制连续闪光焊工艺的使用范围。

重视预热作用,掌握预热要领,力求扩大沿焊件纵向的加热区域,减小温度梯度。需要预热时,宜采用电阻预热法。

采取正常的烧化过程,使焊件获得符合要求的温度分布,尽可能平整的端面,以及比较均匀的熔化金属层,为提高接头质量创造良好的条件。

避免采用过高的变压器级数施焊,以提高加热效果。

接头弯转或偏心

1)现象。接头处产生弯折,折角超过规定,或接头处偏心,轴线偏移大于0.1d 或2mm 2)原因分析。钢筋断头歪斜;电极变形太大或安装不准确;焊机夹具晃动太大;操作不注意。

3)防治措施。钢筋端头弯曲时,焊前应予于矫直或切除;经常保持电极的正常外

形,变形较大时应及时修理或更新,安装时应力求位置准确;夹具如因磨损晃动较大,应及时维修;接头焊毕,稍冷却后小心地移动钢筋。

(2)钢筋电渣压力焊

咬边

1)现象。主要发生于上钢筋。

2)原因分析。焊接时电流太大,钢筋熔化过快;上钢筋端头没有压入熔池中或压入深度不够;停机太晚,通电时间过长。

3)防治措施。钢筋端部熔化到一定程度后,上钢筋迅速下送,适当加大顶压量,以便使钢筋端头在熔池中压入一定深度,保持上下钢筋在熔池中有良好的结合;焊接电流和通电时间是电渣压力焊焊接的重要参数。不同直径钢筋焊接时,应按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间可延长。

气孔

1)现象。在焊包外部或焊缝内部由于气体的作用形成小孔眼,即为气孔。

2)原因分析。焊剂受潮,焊接过程中产生大量气体掺入熔池;钢筋锈蚀严重或表面不清洁;焊接处在焊剂中埋入深度不足。

3)防治措施

焊剂在使用前必须洪干,否则不仅降低保护效果,且容易形成气孔。焊剂一般需经250C烘干,时间不少于2h。

焊前应把钢筋端部铁锈及油污清除干净,避免在焊接过程中产生有害气体,影响焊接质量。

均匀填装焊剂,保证焊剂的埋入深度。

(3)带肋钢筋套筒挤压连接

压空、压痕分布不均

1)现象。钢筋插入钢套筒的长度不够;压痕明显不均。

2)原因分析。没有检查钢筋伸入套筒的长度;未按钢筋伸入位置标志挤压;套筒上未标明压

痕标志线,或挤压时压模与检查标志不对正。

3)防治措施。

施工前,在钢筋上做好定位标志和检查标志。定位标志距钢筋端部的距离为套筒长度的一半,检查标志与定位标志距离为a,当钢套筒的长度小于200mm寸,a取10mm当刚套筒长度等于或大于200mm寸,a取15mm

严格按套筒上压痕分隔线挤压,挤压时,压钳的压接应对准套筒压痕标志,并垂

直于被压钢筋轴线,挤压应从套筒中央逐道向端部压接

2、钢筋安装的质量通病

(1)钢筋混凝土结构的钢筋安装有下列质量通病。

1)钢筋骨架外形尺寸不准。即在模板外绑扎的钢筋骨架,往模板内安放时发现放不进去或划刮模板。

2)绑扎的钢筋网片歪斜、扭曲。

3)平板钢筋的保护层不准。

4)钢筋骨架吊装变形。

5)柱外伸钢筋错位。

6)框架梁插筋错位。

7)同一截面受力钢筋接头过多。

8)露筋。

9)钢筋代换后截面不足。

10)交叉杆件主筋位置有误。

11)箍筋间距不一致。

12)绑扎搭接接头松脱。

13)梁箍筋被该钢筋骨架重量压弯

结论

从以上内容可以发现,建筑工程中存在各种各样的问题,有些问题是细微的,我们要善于发现问题,善于思考问题,善于解决问题,我们要学习的知识还有很多很多, 需要考虑的问题也很多很多。在建筑这一方面,一些小的质量问题就能发展成安全隐患,就能发展成质量事故,所以在质量事故的处理与防治上我认为是马虎不得的。所以,我认为我们应该从多方面严格把关,把问题都处理好,把工程做好,不但要做好而且还要保证人员及财产的安全。我们研究工程质量事故成因与预防只是这些步骤中的一小步,我们应该要不断的学习不段的研究,将来还有更多的问题急待我们去解决!

有关工程质量事故、问题、缺陷类别与常见原因

有关工程质量事故、问题、缺陷类不与常见缘故 一、建筑工程事故与质量事故的区不 工程事故涵义广泛,包括质量事故、安全事故、灾难事故以及其它事故等许多类不。本文阐述的事故要紧指勘察设计或施工错误造成的质量事故和使用不当或火灾造成的工程毁坏事故等,所涉及的工程对象要紧是建筑工程,包括工业与民用房屋以及特种结构(构筑物)。 不论何种缘故造成的建筑工程事故,其处理目标是一致的,诸如建筑物的安全使用,满足使用要求的各种功能,保证建筑物具有足够的耐久性等,同时还应确保建筑期的施工安全。各类事故处理原则和差不多方法也大同小异,故本文建筑工程施工中最常见的质量事故为主,介绍事故处理的技术和方法。 1.1 工程质量事故涵义 建设部规定,凡质量达不到合格标准的工程,必须进行返修、加固或报废,由此而造成的直接经济损失在5000元以上称为工程质量事故,经济损失不足5000元的为质量问题,固外观存在的问题,称为质量缺陷。 本文所谓的质量事故泛指,按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)进行验收,,达不到合格标准,而且其建筑结构的功能达不到《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)的规定者。 因此,不管事故性质如何样,建筑结构必须满足的功能有以下四

项: (1)能够承受正常施工和正常使用时可能出现的各种作用; (2)在正常使用时具有良好的工作性能; (3)在正常维护下具有足够的耐久性; (4)在偶然事件发生时及发生后,仍然保持必要的整体稳定性。 在工程实践中,许多人把出现的各种质量缺陷都称为事故,这是不妥当的。因为有些缺陷不仅不易幸免,而且规范也同意,如混凝土结构受拉区出现宽度不大的裂缝等,只要不阻碍建筑物的正常使用,不违反上述四项建筑功能要求,就不应算作质量事故。然而应该注意有些事故开始往往只表现为一般的质量缺陷,而容易被忽视。随着建筑物的使用或时刻的推移,缺陷逐步进展,待认识到问题的严峻性时,则往往处理困难,或无法补救,甚至最终导致建筑物倒塌。因此,除了明显可不能有严峻后果的质量缺陷外,对其他的质量问题均应认真分析,进行必要的处理,并作出明确的结论。 1.2 工程质量事故的类不 本文把工程质量事故按性质划分,要紧有以下几类: (1)倒塌事故:指建筑物整体或局部倒塌,重点阐述局部倒塌事故的处理。 (2)开裂事故:包括砌体和混凝土结构开裂,以及钢材等建筑材料的裂缝等。重点阐述混凝土及砌体裂缝性质的鉴定与处理。 (3)错位事故:包括建筑物方向、位置错误,结构构件尺寸、位置偏差过大,以及预埋件、预留洞(槽)等错位偏差事故。 (4)地基工程事故:包括地基失稳或变形,斜坡失稳及人工地基等类事故。

各类事故的预防监控措施应急预案范本

整体解决方案系列 各类事故的预防监控措施 应急预案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-33891各类事故的预防监控措施应急预案Emergency plans for various accident prevention and monitoring measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、各类事故的预防监控措 (一)个体伤害事故预防监控措施: 1、触电事故 (1)施工现场可能发生触电伤害事故的环节 在建工程与外电高压线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求;临时用电架设未采用TN-S系统,不达“三级配电两级保护”要求;雨天露天电焊作业;不遵守手持电动工具安全操作规程;照明灯具金属外壳末作接零保护,潮湿作业末采用安全电压;高大机械设备末设防雷接地;非专职电工操作临时用电等。 (2)预防措施 ①施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职

电工完成。 ②在建工程的外侧防护与外电高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的,要增设屏障、遮栏或保护网,避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时,禁止强行施工。 ③综合采用TN-S系统和漏电保护系统,组成防触电保护系统,形成防触电二道防线。 ④在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。 ⑤坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置,避免不良环境因素损害和引发电气火灾,其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅、以及易燃易爆物等。 ⑥雨天禁止露天电焊作业。 ⑦按照《建筑施工临时用电安全技术规范》的要求,做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护,保证其安全使用。凡移动式照明,必须采用安全电压。 ⑧坚持临时用电定期检查制度。

工程项目突发安全事故预防及处理措施示范文本

工程项目突发安全事故预防及处理措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目突发安全事故预防及处理措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 针对本工程所处的水文地质条件、施工特点及周边环 境特点,结合我公司在类似工程施工中所取得的经验,对 施工过程中可能遇到的突发事故,如塌方、停电、涌水、 管线破坏等,从施工一进场就成立突发安全事故预案小 组,由项目经理任组长,项目副经理任副组长,编制切实 可行的预案,设置严密有效的监测系统,作好预防工作, 防患于未然,提高安全隐患的防范能力。作好预案物资准 备,所有预案物资专物专用,严禁挪做它用。一旦出现苗 头,立即采取应急措施,防止事故的发展扩大。 1管线沟槽失稳 开挖前做好沟槽周边截、排水沟,畅通排水系统,确

保避免水流冲刷边坡或进入沟槽。 合理安排挖土顺序,防止产生过大侧向压力,并及时架设支撑。 严禁在沟槽周边停放大型施工机械、车辆,搭设临时建筑物、库房,集中堆土、堆放材料。加强地表沉降监测,一旦发现异常情况,立即停止作业,及时增加支撑,确保稳定。 2管线破坏 施工前认真核实地下管线资料,调查清楚各管线的类型、规格、埋深,做好详细的保护方案,经监理批准后实施管线保护。 加固保护管线前,与管线管理单位建立联系,向管理单位咨询保护的技术要点,对可能破坏的各类管线,结合施工现场及工程施工阶段分别制定相应的应急措施,并取得相应管理单位的认可。

2019工程质量事故划分的依据是什么

2019工程质量事故划分的依据是什 么 工程质量事故划分的依据和工程质量造成的损失有关,我国将工程质量事故按照不同的损失情况划分为了四个级别,如果工程质量酿成了特别重大的事故的话,已经直接导致死亡人数达到了30人,造成的经济损失达到了一亿元,根据具体的原因,负责工程质量的相关人员是要被重判的。 最近几年来我国鲜有发生因为工程质量而导致的重大事故的这种新闻,这要归功于国家对于各种工程在修建时候的质量的要求已经越来越严厉,在高压的政策之下,施工单位包括各种对建筑工程质量需要负责任的监理单位,对于工程质量的要求是不敢马虎的。在我国相关的法律制度当中还是明确的规定了2018工程质量事故划分的依据。 一、2018工程质量事故划分的依据是什么?

根据工程质量问题造成的人员伤亡或者直接经济损失将工 程质量问题分为四个等级:一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故,具体如下: (1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故; (2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; (3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10 人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; (4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 二、遇到工程质量不合格怎么办? 1、修补处理:当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求,可采取修补处理的方法。 2、加固处理:主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。

工程质量事故的原因

工程质量事故的原因、处理方法 一、建筑工程事故与质量事故的区别 1、工程质量事故涵义 建设部规定,凡质量达不到合格标准的工程,必须进行返修、加固或报废,由此而造成的直接经济损失 在5000元以上称为工程质量事故,经济损失不足5000元的为质量问题,固外观存在的问题,称为质量缺陷。 本文所谓的质量事故泛指,按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)进行验收,达不到合格标准,而且其建筑结构的功能达不到《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001)的规定者。 因此,无论事故性质怎样,建筑结构必须满足的功能有以下四项: (1)能够承受正常施工和正常使用时可能出现的各种作用; (2)在正常使用时具有良好的工作性能; (3)在正常维护下具有足够的耐久性; (4)在偶然事件发生时及发生后,仍然保持必要的整体稳定性。 在工程实践中,不少人把出现的各种质量缺陷都称为事故,这是不妥当的。因为有些缺陷不仅不易避免,而且规范也允许,如混凝土结构受拉区出现宽度不大的裂缝等,只要不影响建筑物的正常使用,不违反上述四项建筑功能要求,就不应算作质量事故。但是应该注意有些事故开始往往只表现为一般的质量缺陷,而容易被忽视。随着建筑物的使用或时间的推移,缺陷逐步发展,待认识到问题的严重性时,则往往处理困难,或无法补救,甚至最终导致建筑物倒塌。因此,除了明显不会有严重后果的质量缺陷外,对其他的质量问题 均应认真分析,进行必要的处理,并作出明确的结论。 2、工程质量事故的类别 (1)倒塌事故:指建筑物整体或局部倒塌,重点阐述局部倒塌事故的处理。 (2)开裂事故:包括砌体和混凝土结构开裂,以及钢材等建筑材料的裂缝等。重点阐述混凝土及砌体裂缝性质的鉴定与处理。 (3)错位事故:包括建筑物方向、位置错误,结构构件尺寸、位置偏差过大,以及预埋件、预留洞(槽)等错位偏差事故。 (4)地基工程事故:包括地基失稳或变形,斜坡失稳及人工地基等类事故。 (5)基础工程事故:包括基础错位、变形过大,基础混凝土孔洞,桩基断裂,设备基础地脚螺栓错位,箱形基础等事故。

各种安全事故的防范应对措施

各种安全事故的防范应对措施 施工单位: 工程名称: 日期: 年月日

目录 一、高支模板工程的预防监控措施 二、土方工程安全预防监控措施 三、高空作业安全预防监控措施 四、塔吊工和起重工安全预防监控措施 五、脚手架工程安全预防监控措施 六、人工挖孔桩工程安全预防监控措施 七、施工现场临时用电安全预防监控措施

一、高支模板工程的预防监控措施 一、高支模板工程施工方案 1、要求对模板的选型、模板的支撑系统设计、制度、吊装、安装和拆除的施工程序、作业条件以及运输、堆放等到做出详细方案并经有关专家审批。 2、模板工程施工应针对砼的施工工艺和季节性特点制定出安全防火措施,一并纳入施工方案由专家审批。 3、模板和支撑系统应经设计计算,包括材料规格,接头方法,构造粝样以及基土上的支撑点应牢固平整等内容都应报请专家审批论证。 二、变形观测措施 1、根据模板工程量大小,派专人或专人小组对模板系统的变形做全方位的观测。 2、变形观测应包括材料本身是否有缺损及翘曲,支撑系统加固是否完好,有无动。基土及支承是否牢固,六柱的稳定性有无问题,施工荷载有无不当或超荷等一系列工作。 3、在砼浇筑过程中由于施工荷载加重,施工中带来的振动等因素,要求对整个模板体系作全方位的变形观测,发现有松动,脱落,沉陷,歪斜等到问题及时采取措施,加以处理。 三、检查制度 1、模板工程施工全过程,砼浇筑之前应严格执行“三检制” 2、在砼浇筑过程中,加强模板系统各部位的观没,班组派人实

施,现场质安员督促。 3、随砼浇筑路线,定人员跟班连续守护,检查模板系统情况,及时处理出现的问题。 4、砼强度达到拆模要求后,根据施工方案制定的拆模程序拆除模板,班组派专人监护,现场质安员督促检查。

工程质量事故处理方案

中交.滨江国际项目工程建设 工 程 质 量 事 故 处 理 方 案 编制: 审核: 日期:

工程质量事故处理方案 1、概况及说明 工程施工中可能经常发生各种质量缺陷,对于质量缺陷要提倡预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发生质量缺陷后,对于小的缺陷,不影响到建筑安全及使用功能的,可以按本方案所述方法进行处理,对于重大质量缺陷,影响到结构安全使用功能的,应请设计单位对结构安全重新进行核算,评定,降级使用或拆除重做。 2、主体结构工程质量缺陷及处理方法 2.1 模板工程 2.1.1 轴线偏位 (1)、现象 拆模后,发现混凝土柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 (2)、原因分析 轴线放线错误 墙、柱模板根部和顶部无限位措施,发生偏位后不及时纠正,造成累积误差。 支模时,不拉水平、竖向通线,且无竖向总垂直度控制措施。 模板刚度差,水平拉杆不设或间距过大。 混凝土浇捣时,不均匀对称下料,或一次浇捣高度过高挤偏模板。 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成偏位。 (3)、预防措施 模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。 墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部

位置准确。 支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。 根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。 混凝土浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核、发现 问题及时进行处理。 混凝土浇捣时,要均匀、对称下料,浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。2.1.2 变形 (1)、现象 拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 (2)、原因分析 支撑及围檩间距过大,模板截面小,刚度差。 墙模板无对销螺栓或螺栓间距过大,螺栓规格过小。 竖向承重支撑地基不牢,造成支撑部分下沉。 门窗洞口内模间对撑不牢固,易在混凝土振捣时模板被挤偏。 梁,柱模板卡县问距过大,或未夹紧模握以致混凝土振捣时产生侧向压力导致局部爆模。 浇捣墙、柱混凝土速度过快,一次浇灌高度过高,振捣过份。 (3)、预防措施 模板及支架系统设计时,应考虑其本身自重,施工荷载及混凝土浇捣时侧向压力和振捣时产生的荷载,以保证模板及支架有足够承载能力和刚度。

吊篮设备事故的防范及应急处理(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 吊篮设备事故的防范及应急处理(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4016-94 吊篮设备事故的防范及应急处理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、对吊篮设备采取的事故防范工作: 1.吊篮设备出库前须对以下零部件进行安全性能检查,确保合格后方可出库投入使用: 1)限位装置、制动装置 2)安全锁 3)升降装置(含手动升降装置) 4)钢丝绳防松装置 5)电器安全装置 6)紧固件是否松动 7)焊缝是否裂纹 8)运动的零部件是否有卡阻现象 9)减速箱及传动装置有否足够的油量 10)负载试验应按核定载荷的125%进行(均布载

荷) 2.吊篮设备应经法定认可的检测检验机构检验合格,并取得安全使用证后,方可投入使用。 3.每天作业开始前应对设备进行检查,以确保设备在正常、安全的情况下使用,并做好检查记录。 4.吊篮设备在实际使用中应定期检查: 1)实际工作二周后,应对钢丝绳按GB5972中 2.4.1和2.4.2的规定进行一次检查。 2)非常设的吊篮每六个月应进行下列内容的安全性能检查: a)解体各部件,检查其锈蚀及受载零部件的磨损、变形、损伤情况; b)电气装置、个元器件的可靠性。 5.维修保养 1)作业时,吊篮发生故障或异常,应立即停止使用并由专职人员进行检修。 2)不允许在空中检修吊篮。特别情况应有可靠的安全措施方可进行检修。

工程质量事故分类是怎么规定的

工程质量事故分类是怎么规定的 (一)特别重大事故:是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故(二)重大事故:是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(三)较大事故(四)一般事故。 如今,各个工程的工程质量已经成为企业和建筑方以及国家等多方最为关注的一个问题。工程质量不过关的话,其他的一切都免谈。如果出现了工程质量事故,国家会依据事故的等级对相关责任人进行处罚的。我国对于工程质量事故等级划分,有着明确的规定。那么,工程质量事故分类是怎么规定的呢? 工程质量事故分类是怎么规定的? 国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类,其基本分类如下: 1)一般质量事故:凡具备下列条件之一者为一般质量事故

a直接经济损失在5000元(含5000元)以上,不满50000元的; b影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量缺陷的。 2)严重质量事故:凡具备下列条件之一者为严重事故 a直接经济损失在50000元(含50000元)以上,不满10万元的; b严重影响使用工程或工程接否安全,存在重大质量隐患的; c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 3)重大质量事故:凡具备下类条件之一者为重大事故,属建设工程重大事故范畴。 a工程倒塌或报废; b由于质量事故,造成人员伤亡或重伤3人以上; c直接经济损失10万元以上。 按国家规定建设工程重大事故分为四个等级。工程建设过程中或由于勘察设计、监理、施工等过失造成工程质量低劣,而在交付使用后发生的重大质量事故,或因工程质量达不到合格标准,而需要加固、返工或报废,直接经济损失10万元以上的重大质量事故。此外,由于施工安全问题,如施工脚手、平台倒塌,

工程质量事故处理与分析

工程质量事故处理与分析 班级:建工1302 姓名:郑建 学号:201330257 组员:郑建蒋磊

第一章绪论 1.1 概述 1.1.1什么是工程质量事故 工程质量事故,是指由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害的事件。 1.1.2事故的定性 (1)质量不合格根据我国GB/T19000-2000质量管理体系标准的规定,凡工程产品没有满足某个规定的要求,就称之为质量不合格;而没有满足某个预期使用要求或合理期望的要求,成为质量缺陷。 (2)质量问题凡是工程质量不合格,必须进行返修,加固或报废处理,由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题。 (3)质量事故凡是工程质量不合格,必须进行返修,加固或报废处理,由此造成直接经济损失在5000以上的成为质量事故。 1.1.3特点 工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性、和多发性的特点。 1.1.4事故分类 分类标准 建设工程质量事故的分类方法有多种,既可按造成损失严重程度划分,又可按其产生的原因划分,也可按其造成的后果或事故责任区分。 说明:《生产安全事故报告和调查处理条列》已经2007年3月28日国务院第172次常务会议通过,现予公布。自|2007年6月1日起施行。国务院1989年3月29日公布的《特别重大事故调查程序暂行规定》和1991年2月22 日公布的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》同时废止。 同时经2007年9月18日第138次建设部常务会议审议,建设部颁布第 161号部长令,决定废止《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部令第3号,1989年9月30日发布);.《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令

安全事故预防措施

安全事故预防措施 安全是企业的吉祥宝,平安是做好一切工作的基础。今天为大家整理了安全事故预防措施相关资料,一起来看看吧! 安全事故的防范有哪些措施? 一、安全事故防范的主要措施如下: (1)落实安全责任、实施责任管理建立、完善以项目经理为第一责任人的安全生产领导组织,承担组织、领导安全生产的责任;建立各级人员的安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,抓责任落实、制度落实。 (2)安全教育与训练管理与操作人员应具备安全生产的基本条件与素质;经过安全教育培训,考试合格后方可上岗作业;特种作业(电工作业,起重机械作业,电、气焊作业,登高架设作业等)人员,必须经专门培训、考试合格并取得特种作业上岗证,方可独立进行特种作业。 (3)安全检查安全检查是发现危险源的重要途径,是消除事故隐患,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。 (4)作业标准化按科学的作业标准,规范各岗位、各工种作业人员的行为,是控制人的不安全行为,防范安全事故有效措施。 (5)生产技术与安全技术的统一生产技术与安全技术在保证生产顺利进行、实现效益这一共同基点上是统一的,体现出管生产必

须同时管安全的管理原则和安全生产责任制的落实。 (6)施工现场文明施工管理施工现场文明施工管理是消除危险源,防范安全事故必不可少的内容,现场文明施工管理包括现场管理(包括现场保卫工作管理)、料具管理、环保管理、卫生管理等四项内容。 (7)正确对待事故的调查与处理安全事故是违背人们意愿且又不希望发生的事件,一旦发生安全事故,应采取严肃、认真、科学、积极的态度,不隐瞒、不虚报,保护现场、抢救伤员,进而分析原因、制定避免发生同类事故的措施。 二、安全对策 (一)坚持安全第一,预防为主,综合治理的安全生产方针。 人是生产力的主体,发扬以人为本的安全理念,随着科技的发展,使用新技术、新工艺,根据人体工程学原理,创造更加安全、高效的作业环境,制定现代化的安全管理制度,使安全管理体制符合科学提升生产力的要求。我们必须,保护人的生命安全不受损害。注重以人为本,强调安全第一的安全文化,需要通过多种形式的宣传教育来提高员工的安全意识。 (二)依法进行安全宣传、教育 国务院在2001年制定了《特大安全事故行政责任追究的规定》,并且新《刑法》、《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《消防法》等对在安全工作中的违法行为都作了相应的处罚规定。《安全生产法》中就有规定,从业人员有获得安全教育和培训的权利。因此,安全宣

钻孔灌注桩施工事故及预防与处理措施

钻孔灌注桩施工事故及预防与处理措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

钻孔灌注桩施工事故及预防与处理措施1前言 钻孔灌注桩是采用机械钻孔的一种成桩方法,是一项质量要求高、施工工序多、并须在一段时间内连续完成的地下隐蔽工程。 钻孔灌注桩能适用于各种不同地层,而且设备投入较少,而被广泛应用于各类建筑工程中。钻孔灌注桩的施工大部分都在水下进行,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收,施工中的任何一个环节出现问题,都将直接影响整个工程的质量和进度,严重时甚至给投资者造成经济损失和不良社会影响。因此,必须在钻孔过程中及混凝土灌注过程中采取有效的预防与处理措施处理施工中出现的质量问题,以确保桩基工程施工能保质、保量完成。 2钻孔过程中出现的施工事故及预防与处理措施 2.1漏水 护筒外壁、孔下漏水,严重的会引起护筒倾斜和移位,造成钻孔偏斜,甚至无法施工。 原因分析:①埋设护筒的周围土不密实,或护筒水位差太大,或钻头起落时碰撞;②遇到溶洞致使孔下漏水。 在钻进中如发生漏水现象不能保证孔内水头时首先集中力量加水,使水位不再下降,针对漏水原因进行如下处理:①属于护筒漏水时,应立即停止钻孔,用最佳含水量的粘土在筒外周在四周填实加固;若护筒严重下沉或移位时,则应重新安装护筒;在护筒的适当高度开孔,使护

筒内保持1.0~1.5m的水头高度。钻头起落时应防止碰撞护筒;②孔下漏水时,应用泥膏填至不漏水为止,并用泥浆护壁;如在石灰岩地层钻孔时发生孔内水位骤降,很可能是遇到溶洞,此时应立即停止钻孔,用投块石和粘土冲压,将穿越溶洞部位充填密实至孔内不再失水为止,然后再重新钻进。 2.2坍孔 在钻进过程中,如出现孔内水位骤降,排出的泥浆中不断有气泡上冒,出土量显着增加但不见进尺,或泥浆突然漏失,则表示有坍孔迹象。 原因分析:①护筒埋置太浅,周围封填不密实而漏水;②操作不当,如提升钻头倾倒,或放钢筋笼时碰撞孔壁;③泥浆稠度小,起不了护壁作用;④泥浆水位高度不够,对孔壁压力小;⑤向孔内加水时流速过大,直接冲刷孔壁;⑥在松软砂层中钻孔,进尺太快。 预防与处理措施:①孔口坍塌时,可拆除护筒,回填钻孔,重新埋设护筒在钻;②轻度坍孔时,可加大泥浆相对密度和提高水位;③严重坍孔时,用粘土泥膏投入,待孔壁稳定后采用低速钻进;④水位变化过大时,应采取升高护筒,增加水头或用虹吸管等措施保证水头相对稳定;⑤提升钻头及下钢筋笼时保持垂直,尽量不要碰撞孔壁;⑥在松软砂层钻进时,应控制进尺速度,且用较好的泥浆护壁。

工程质量问题及质量事故的原因分析

工程质量问题及质量事故处理 工程质量问题及质量事故的原因分析 引发工程质量问题及质量事故的常见原因有: 1.违背施工程序:不按施工程序办事,无施工图施工,不经竣工验收就交付使用等。 2.违反法规行为:超低价中标;非法分包、转包、挂靠;擅自修改设计等行为。 3.管理与施工不到位:不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。 4.使用不合格的材料及设备:材料及制品不合格;机电设备不合格。 5.自然环境因素:如焊接工程,焊接时下大雨并且风大;涂料工程,涂装时空气扬尘过大,风速过大等。 工程质最事故处理的依据 1.工程施工质量事故的实况资料:书面记录、物证、照片和录像等。 2.合同文件:工程承包合同、设计委托合同、设备与器材购销合同。 3.技术文件和档案:施工组织设计、施工方案、施工记录、施工日志、设备材料的质量证明资料;现场制作材料的质量证明资料等。 4.《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等相关法律法规。 工程施工质量问题和质量事故的处理方式 1.修补处理:某个检验批、分项或分部工程的质量未达到规范、标准或设计要求,存在一定缺陷。通过修补或更换器具、设备后可达到要求,且不影响使用功能和外观要求。 2.返工处理:工程质量未达到规范、标准或设计要求,存在严重质量问题,对使用和安全构成重大影响,且无法通过修补处理的,必须进行返工处理。确定需要返工的项目,要有系统分析或经会议讨论,且有严格时限要求,并确定返工责任人和返工质量标准。 3.不作处理:某些工程质量问题虽不符合规定的要求, 但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的;经后续工序

各类事故的预防措施

各类事故的预防措施 (一)“五大伤害”事故: 1、触电事故 (1)施工现场可能发生触电伤害事故的环节在建工程临时用电架设末采用TN-S系统、不达“三级配电两级保护”要求;雨天露天电 焊作业;不遵守手持电动工具安全操作规程;设备机具、照明灯具金属外壳末作接零保护,潮湿作业末采用安全电压;高大机械设备末设防雷接地;非专职电工操作临时用电等。 (2)预防措施 ①施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。 ②综合采用TN-S系统和漏电保护系统,组成防触电保护系统,形成防触电二道防线。 ③在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。 ④坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置,避免不良环境因素损害和引发电气火灾,其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅、以及易燃易爆物等。 ⑤雨天禁止露天电焊作业。 ⑥按照《建筑施工临时用电安全技术规范》的要求,做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护,保证其安全使用。凡移动式照明,采用塑料护壳式灯具。 ⑦坚持临时用电日巡检制度。 2、高处坠落及物体打击事故

(1)施工现场可能发生高处坠落和物体打击事故的环节临边、洞口防护不严;高处作业物料堆放不平稳;架上嘻戏、打闹、向下抛掷料;不使用劳保用品,酒后上岗,不遵守劳动纪律;起重、吊装工末按安全操作规程操作,龙门、井架吊篮乘人。 (2)预防措施 ①凡在距地2m以上,有可能发生坠落的楼板边、阳台边、屋面边、基坑边、基槽边、电梯井口、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时,都必须设置有效可靠的防护设施,防止高处坠落和物体打击。 ②施工现场使用的龙门架(井字架),必须制定安装和拆除施工方案,严格遵守安装和拆除顺序,配备齐全有效限位装置。在运行前,要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收,经确认合格有效,方可使用。 ③脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施,操作层的跳板必须满铺,并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前,须向工人作较为详细的交底。 ④模板工程的支撑系统,必须进行设计计算,并制定有针对性的施工方案和安全技术措施。 ⑤塔吊在使用过程中,必须具有力矩限位器和超高、变幅及行走限位装置,并灵敏可靠。塔吊的吊钩要有保险装置。 ⑥严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷物块,以避免造成高处坠落和物体打击。 3、机械伤害事故 (1)施工现场可能发生机械伤害的环节机械设备未按说明书 安装、未按技术性能使用;机械设备缺少安全装置或安全装置失效;对运行中的机械进行维修、保养、调整, 未按操作规程操作;机械设备带病运作。 (2)预防措施

建筑基坑工程事故预防与处理(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑基坑工程事故预防与处理 (新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

建筑基坑工程事故预防与处理(新版) 一、建筑基坑工程事故预防 有资料通过对170多起建筑工程事故的调查分析,得出要成功地完成一个建筑基坑工程,至少须具备三个条件: 正确的支护方案,先进的支护设计和一支训练有素的施工队伍。 所谓支护方案正确,是指建筑基坑支护结构的选择要在因地制宜的基础上,综合技术、经济、安全和环境等各方面的因素,做到措施得当,安全合理,并且对环境无害。 所谓支护设计先进,是要求基坑支护设计运用先进的技术手段恰当地解决好安全和经济这一矛盾。 一支优秀的施工队伍,不仅能正确领会设计意图,严格按照设计图纸和施工规范进行施工,并具有信息化施工的手段和能力,为检验和发展设计理论、正确指导施工反馈大量的宝贵数据,并能及

时地采取得力措施,将基坑工程隐患消灭在萌芽状态。 1.确定建筑基坑支护结构类型的原则 1)从场地条件考虑:基坑周围场地开阔与否,直接关系到支护结构容许位移的大小。如果场地开阔,则可选择放坡、悬臂式、桩锚式、锚拉式支护结构;如果场地狭窄且周围有重要设施,则选择位移小的地下连续墙加锚杆或支撑支护方案。 2)从基坑开挖深度及范围考虑:基坑开挖深度和范围的大小,是选择支护结构类型的一个重要考虑因素,开挖深度不大时,可采用悬臂式支护结构、土钉墙或喷锚支护等;开挖深度较大时,则需考虑加多层锚杆或多层支撑。 3)从地质条件考虑:土质较好的情况下可考虑土钉墙或喷锚支护等;土质较差时,则要采用桩、地下连续墙加锚杆或支撑支护方案。 4)从地下水位考虑:地下水位的高低,关系到是否考虑基坑止水的问题。 2.确定止水帷幕的原则 确定竖向止水帷幕的原则设置竖向止水帷幕的目的是为了阻止

事故预防及应急处理预案

为了保证广大职工生命财产的安全,减少因事故带来的社会利益和经济效益的损失,贯彻《中华人民共和国安全法》,遵守“安全第一”,“预防为主”的方针,制定本应急预案。 一、制的依据: 1.中华人民共和国《建筑法》、《劳动法》 2.中华人民共和国《安全生产法》 3.公司《程序文件》、《管理手册》 二、工程概况 丽景花园西区项目部,位于合肥市潜山路与黄山路交汇处,地理位置优越,交通敏捷,改工程有合肥圣安物业发展有限公司开发,南通城市建设工程监理有限责任有限公司监理,南通江东建设工程有限公司丽景花园西区项目部承建,改建筑设计优良,外形美观,结构合理,是现代人居住的理想社区,由于本工程工期紧张要求高,且三栋多层住宅楼同时施工,项目部必须严密组织,周密布置合理投入确保施工的安全。 三、组织建设: 项目部成立以项目经理为组长的应急小组,全面负责施工安全生产技术方面的预防措施,并对生产中的安全隐患及突发事件的处置。 事故预防及应急领导组: 组长:陆晓宏(项目经理)应急总负责 副组长:刘培锦(现场负责人)制定计划和安全技术措施并实施检查 王金裕(技术负责人)编制专项方案和安全技术交底 成员:朱同寿(机械管理员)各种机械的防范措施落实 周开军(现场电工)工地范围机电的防范措施 (架子工)道、边、口、洞的防护完善 于兴民:(保卫组长)负责工地巡查 2.应急领导小组职责 ○1、项目经理的安全生产第一责任人,对施工中的安全生产总负责,各管理人员要坚持管理生产必须管安全的原则,均是安全生产的直接管理者,都是生产安全员; ○2、建立安全生产责任制,教育和培训广大职工掌握安全生产的有关操作规程个规章制度,遵守劳动纪律,做到不伤害自己,不伤害别人的同时不被别人伤害。正确使用劳动用品增强自我保护意识,将伤亡事故的发生率减少到最底。 ○3.、针对施工过程中发生高空坠物打击、坍塌、机械伤害、触电、各种自然突害以及急性中毒事件等均会对职工草成人身伤害的危险源,制订针对性的预防措施,防微杜渐。确保安全工作横向到边,纵向到底。 ○4、对发生的施工安全生产中的突发事件,按照应急预案及应急演习的程序、方法进行处置,确保职工生命安全和将集体财产的损失减少到最小程度。 ○5、协助对发生时价机械能调查和处理,并相成文件,将安全生产中的突法事件的经验教训总结出来,采取有效的预防和补救措施,防止类似事件的发生。

建筑工程质量事故的原因分析与预防研究

建筑工程质量事故的原因分析与预防研究 建筑工程质量事故的原因分析与预防研究 【摘要】工程质量事故一旦出现是个严重的问题。发生工程质量问题往往会带来诸多麻烦和困难,有的会影响工程施工的顺利进行,有的会给工程留下隐患,有的会缩短建筑物的使用年限,有的会使建筑物成为危房甚至不能使用,最为严重的是使建筑物发生倒塌,造成人员伤亡和巨大经济损失。本文阐述了建筑工程中常见质量事故及原因,探讨了建筑工程质量事故的预防措施。 关键词:建筑工程质量事故原始预防 中图分类号:U298.5+9 文献标识码: A 文章编号: 建筑工程事故是关乎国计民生的大事, 从国家到地方, 从单位 到个人, 从自我约束到社会监督,从国家立法上的宏观控制到施工单位的具体落实,不仅要引起每个人的重视, 而且应该全民行动起来。只要各个环节层层把关, 无论质量事故, 还是施工中的安全事故, 都必定得到有效控制。 一、常见工程质量事故及原因 1、常见的工程质量事故 工程质量事故是指在施工过程中出现了达不到设计标准、使用功能要求的工序或使用了达不到设计标准、使用功能要求的材料、设备,达不到质量使用要求的现象; 在项目建设完工后,经检测,存在质量安全及隐患的现象。其常见的工程质量事故有:①地基与基础工程质量事故。基础或主体结构承载力不足,影响结构安全和正常使用年限;地基基础发生不均匀沉降。②砌体结构工程质量事故。主体结构开裂、倒塌或局部倒塌等。③钢筋混凝土结构工程质量事故。材料等级、强度等级、材料性能和施工质量的特别要求等不符合规范要求等。④钢结构工程质量事故。选用材料、结构方案和构造措施,结构在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度不符合要求等。⑤防水工程

各类事故的预防措施样本

各类事故防止办法 (一)“五大伤害”事故: 1、触电事故 (1)施工现场也许发生触电伤害事故环节在建工程暂时用电架设末采用TN-S系统、不达“三级配电两级保护”规定;雨天露天电焊作业;不遵守手持电动工具安全操作规程;设备机具、照明灯具金属外壳末作接零保护,潮湿作业末采用安全电压;高大机械设备末设防雷接地;非专职电工操作暂时用电等。 (2)防止办法 ①施工现场做到暂时用电架设、维护、拆除等由专职电工完毕。 ②综合采用TN-S系统和漏电保护系统,构成防触电保护系统,形成防触电二道防线。 ③在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其她杂物。 ④坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设立,避免不良环境因素损害和引起电气火灾,其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅、以及易燃易爆物等。 ⑤雨天禁止露天电焊作业。

⑥按照《建筑施工暂时用电安全技术规范》规定,做好各类电动机械和手持电动工具接地或接零保护,保证其安全使用。凡移动式照明,采用塑料护壳式灯具。 ⑦坚持暂时用电日巡检制度。 2、高处坠落及物体打击事故 (1)施工现场也许发生高处坠落和物体打击事故环节临边、洞口防护不严;高处作业物料堆放不平稳;架上嘻戏、打闹、向下抛掷料;不使用劳保用品,酒后上岗,不遵守劳动纪律;起重、吊装工末按安全操作规程操作,龙门、井架吊篮乘人。 (2)防止办法 ①凡在距地2m以上,有也许发生坠落楼板边、阳台边、屋面边、基坑边、基槽边、电梯井口、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时,都必要设立有效可靠防护设施,防止高处坠落和物体打击。 ②施工现场使用龙门架(井字架),必要制定安装和拆除施工方案,严格遵守安装和拆除顺序,配备齐全有效限位装置。在运营前,要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收,经确认合格有效,方可使用。 ③脚手架外侧边沿用密目式安全网封闭。搭设脚手架必要编制施工方案和技术办法,操作层跳板必要满铺,并设立踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前,须向工人作较为详细交底。

工程质量事故处理程序

1、目的: 分析事故原因,落实处理措施,消除质量缺陷和隐患,保证施工的正常进行。 2、范围: 本程序适用于施工阶段工程质量事故的处理。 3、定义和术语: 一般质量事故——通常是指经济损失在5000-10万元额度内的质量事故。 重大质量事故——凡是有下列情况之者,可列为重大事故: ●建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者 ●超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体 强度严重不足,影响结构物的寿命,造成不可补救的永久性质量缺陷或事故。 4、程序概要:

5、程序细节: 监理工程师/A、B 施工单位/C 施工单位 监理工程师 设计单位/D

5 施工单位 施工单位 施工单位 /E 总监 总监 /F 、G 施工单位 6、 注解: 注1 调查报告的内容主要包括 ● 与事故有关的工程情况 ● 质量事故的详细情况,诸如事故发生的时间、地点、部位、性质、 现状及发展变化情况等。

●事故调查中有关的数据、资料 ●质量事故原因分析与判断 ●是否需要采取临时防护措施 ●事故处理及缺陷补救的建议方案和措施 ●事故涉及的有关人员和责任者的情况 注2制定的事故处理方案,应体现安全可靠、不留隐患、满足建筑物的使用要求、技术可行、经济合理等原则。如果一以一致认为不需要 处理,必须经过充分的分析和论证。 注3质量事故处理报告的内容包括 ●工程质量事故的情况 ●质量事故的调查与检查情况,包括调查的有关数据、资料 ●质量事故原因分析 ●质量事故处理的依据 ●质量缺陷处理方案及技术措施 ●实施质量处理中的有关原始数据、记录、资料 ●对处理结果的检查、鉴定和验收 ●结论意见 7、相关文件及表单 A、质量通知单 B、停工令 C、质量事故调查报告

安全预防和事故应急措施实用版

YF-ED-J9040 可按资料类型定义编号 安全预防和事故应急措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

安全预防和事故应急措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 以人为本,安全第一。应急处置以保障人民群众的利益和生命财产安全作为出发点和落脚点,最大限度地减少或减轻重大质量与安全事故造成的人员伤亡和财产损失以及社会危害。 预防为主,平战结合。贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好预防、预测、预警和预报、 1、预防高处坠落的预防措施 (1)加强安全自我保护意识教育,强化管理安全防护用品的使用。

(2)重点部位项目,严格执行安全管理专业人员旁站监督制度。 (3)随施工进度,及时完善各项安全防护设施,各类竖井安全门栏必须设制警示牌。 (4)各类脚手架及垂直运输设备搭设、安装完毕后,未经验收禁止使用。 (5)安全专业人员,加强安全防护设施巡查,发现隐患及时落实解决。 2、火灾、爆炸事故预防措施 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 (1)根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。

人员伤亡事故预防与应急处理.doc

第二篇 内蒙古送变电公司责任公司 人员伤亡事故预防与应急处理预案 第一章总则 第一条为了防止和控制在基建施工过程中发生人员伤亡事故,建立紧急情况下快速有效的事故抢险、救援和应急处理机制,尽最大努力减少事故损伤,保证职工生命安全。依据国家有关法律法规和行业安全工作规程,结合内蒙古送变电公司施工特点,制定本预案。 第二章事故性质 第二条本预案事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。 第三章人员伤亡事故的预防 第三条防止事故必须采取科学的方法,严格的管理手段,健全和完善的规程制度,控制人的不安全行为,机械的不安全状态,以及对施工环境危险因素进行全面识别和分析,确定危险点,提出

相应的危险控制措施或手段,实现安全生产的超前防范。 第四条要树立通过科学的手段和有效的安全管理活动,危险点是可以辩识和预知的;通过有效控制和预防,事故是可以避免的观点。 第五条人员伤亡事故危险点的辩识和分析,主要依据《电力建设安全工作规程》和各项安全管理制度,结合本单位反违章(行为性违章、装置性违章、管理性违章)的实际,并结合各类事故教训,充分调动一线作业人员积极开展反违章活动的积极性。 第六条制定切实可行的危险点控制措施。首先预防在施工过程中出现的机械装置失灵和操作失误,以提高施工设备和设施的本质性的安全性能,对危险性较大的危险点要采用一种或多种安全防护装置或设施,将危险因素最大限度地控制在国家强制性文件限制内,消除危险因素。 第七条电力企业应保证职工人身安全与健康,主要制定并严格落实安全生产责任制、编制职工劳动安全技术措施计划制度、职业健康安全教育培训制度、职业健康安全和环境检查制度、劳动防护用品发放管理制度、伤亡事故和职业病统计报告处理制度。 第八条电力企业防止人身事故的基础是防止“三违”现象。各单位、项目部必须加大对“三违”现象的打击、处罚力度,要坚持“以人为本”,抓好“三基管理”,即基础管理、基层管理和基本功培养。提倡“严、细、实、勤”的工作作风,努力创建“无违章单位和项目部”,使职工真正实现从“要我安全”到“我要安

相关文档
相关文档 最新文档