文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 100m3水池

100m3水池

100m3水池

100m3水池

圆形尺寸:开挖直径10米、深2.3米;M7.5浆砌块石墙底宽0.9米、顶宽0.4米、高2.3米,C15砼防渗厚0.1米、高2.3米,底铺块石0.2米厚、浇筑0.1米厚C15砼,设0.25米ⅹ0.25米C20钢筋砼柱1根、0.3米ⅹ0.4米抬梁2根,板采用C20钢筋砼厚0.1米。

管材:63PE管23.2元/米开挖及安装20元/米50PE管18.5元/米开挖及安装19.6元/米

40PE管10.8元/米开挖及安装19.2元/米

32PE管 5.6元/米开挖及安装19元/米

25PE管 3.5元/米安装1元/米

20PE管 2.2元/米安装0.6元/米

清水池工程施工设计方案

单位工程施工组织设计 工程名称:中水回用清水池 施工单位: 审核:编制:编制日期: 2010年3月8日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工总体布置 四、施工准备计划 五、分部分项工程的施工措施 (一) 施工技术准备 (二)材料的检验和试验 (三)定位放线 (四)基坑开挖回填施工 (五)钻孔灌注桩施工 (六)钢筋工程 (七)穿墙套管安装注意事项(八)加强带、工作缝安装注意事项(九)模板工程 (十)砼工程 (十一)脚手架工程 (十二)水池满水试验 (十三)雨季施工措施 (十四)砌筑工程 五、质量保证措施

六、工期保证措施 七、安全生产措施 八、文明施工措施 九、环境保护措施 十、施工现场平面图 十一、施工进度计划表 十二、分项工程质量评定表 十三、加强带、施工缝大样图 十四、模板、支架、止水环、池壁钢筋网拉结筋大样图十五、主要材料计划表 十六、主要机具设备计划表 十七、劳动力一览表

一工程概况

二编制依据 1、根据清水池及招标文件。 2、根据清水池施工图纸。 3、根据中华人民国国家标准(GB50300)建筑工程施工和验收规及检验标准。 4、根据ISO9002质量认证体系文件的《质量手册》、《程序文件》和作业指导书。 5、根据本工程施工现场实际情况结合本单位同类工程的施工经验。 三施工总体布置 1、首先制定科学的施工方案,严密的组织措施,选用专业的、技术素质高、实际施工经验丰富的人员组建项目经理部。 2、提前作好开工前的准备工作,特别是三通一平,搭好暂设,落实设备、原材料、钻孔桩、砼搅拌站及大型挖土运土设备,落实水泥、钢材进场。 3、按照ISO9000质量保证体系的要求,选用人员素质较高的整建制队伍进场。 4、现场施工实行科学管理,将该工程划分为3个流水作业工程段,实行木工、钢筋、砼三个分项工程平行流水作业,用网络技术统筹安排,对施工进度资源优化。 5、全力抓好施工工程质量,工程百年大计,质量第一,高标准,严

核燃料循环系统

第20卷 第3期核科学与工程Vo1.20 No.3  2000年 9月Chinese Journal of Nuclear Science and Engineering Sep. 2000 核燃料循环系统3 刘远松 (中国核工业集团公司核燃料部) 1 前 言 在“核燃料立足于国内”的方针指引下,“九五”计划期间我国核燃料工业与我国核电同步建设、配套发展,“十五”计划期间核燃料系统也必将与我国核电配套发展。在“十五”计划期间的配套建设中,我们将继续走引进与国产化相结合的道路,积极采用先进技术和先进工艺,追求规模效益,把我国核燃料系统建成具有国际竞争能力的行业。然而要实现这一目标,在铀转化、铀浓缩、元件制造、后处理、放射性废物处理和核设施退役这些领域中还有许多重大技术问题有待于解决,还有待于我国核工业的科技人员的相互合作和共同努力。 2 中国核工业集团公司核燃料部所属民用领域简介 氟化转化铀浓缩元件制造 后处理退役、三废处置 3 各领域简介 311 氟化转化 (1)原理 氟化转化是将氧化铀经过氢氟化反应生成四氟化铀,然后经氟化反应转变为六氟化铀的过程。 (2)六氟化铀的用处 1909年德国化学家发现了六氟化铀。由于六氟化铀易于升华以及天然氟只有19F的单一同位素,这使六氟化铀成为同位素分离工厂惟一的工作介质。 312 铀浓缩 提高铀同位素混合物中235U的丰度的过程称为铀浓缩。主要工业铀浓缩方法为扩散法 收稿日期:199928220 作者简介:刘远松,1982年毕业于山东化工学院化工机械专业,1989年获铀同位素专业硕士学位,现任中国核工业集团公司核燃料部副总工程师。 3本文对原报告做了删节。 252

核燃料循环

核燃料循环 核燃料以反应堆为中心循环使用。 (一)铀的开采、冶炼、精制及转化:铀是比较分散的元素。世界上重要的产铀国家有:加拿大、美国、独联体、澳大利亚、刚果、尼日利亚等。我国的东北、西北、西南及中南地区都蕴藏有铀。但是可提供一定铀产量的铀矿石的含铀量的品位较低(10-4~10-2),掘出的含铀矿石必须经过复杂的化学富集,才能得到可作粗加工的原料。过去开采铀矿石都采用传统的掘进方式(耗能大、成本高、生产周期长,还有运输、尾矿等问题)。近来根据铀矿石性质的多样性,又开发了地表堆浸、井下堆浸以及原地浸取等方式。 我国的铀矿石属低品位等级,一般在千分之一含量就要开采,成本较高。为了降低成本,充分利用低品位矿石,80年代以来就积极开发堆浸、地浸技术,现已投产。例如地表堆浸,处理品位为8×10-4的沙岩矿,成本降低 40%。原地浸取工程也已经开工。原地浸取采矿的优点是:成本低(投资只有掘进的1/2)、工艺简单、节约能源(省去了磨碎、运输等工序,可节约能源 60%)、节约劳动力、减轻劳动强度(节约劳动力数十倍,工人进行流体物操作,劳动条件大为改善)、矿山建设周期短、可以充分利用低品位铀资源。因此受到重视而被称为铀矿冶技术上的一场革命。 浸取液经过离子交换、萃取以富集铀,再经过酸性条件下沉淀(与硷金属及碱土金属分离)和碱性条件下溶解(与过渡元素分离)以进一步净化铀,最后得到铀的精炼物。将此精炼物进一步纯化,并将铀转化成低沸点的UF6(升华温度:1大气压下56℃;0.13大气压下25℃),即可用作浓缩235U同位素的原料。 (二)235U同位素的浓缩:235U是唯一天然存在的易裂变核素。不同设计的反应堆需要不同浓缩度的铀(如:压水堆——当前核电站应用最多的堆型——需要2~3%;游泳池堆需要10%;快堆需要25%;高通量材料试验堆需要90%)。而核弹则需要更高的浓缩度。因此生产浓缩铀是核工业中十分重要的环节。 同一元素的同位素化学性质相同,只在质量上有所差别。利用这一差别可以实现同位素的浓缩/分离。核素越重,质量差别越小(如:氢、氘相差一倍;而235U、238U。则相差~1%)。可见实现235U同位素的浓缩,技术上的难度很大。 利用因质量不同而引起的速度效应或离心力效应可以分离同位素,并已达到工业化的程度。它们分别是气体扩散法和气体离心法,此外空气动力法也有了中间工厂。 ①气体扩散法:这是已实现工业应用多年(1946~)的大规模生产方法。其原理是:不同分子量的气体混合物在热运动平衡时,具有相同的平均动能,因而速度不同。由 M1V12=M2V22可得:

水泵设计计算分析

平顶山工学院市政工程系0214081-2班 《水泵及水泵站》课程设计任务书 一、课程设计的目的 1、通过课程设计,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以 便于巩固和扩大所学的专业知识; 2、培养学生独立分析,解决实际问题的能力; 3、提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力; 4、为适应工作需要打一下的基础。考虑美观以及便于施工等要求,根据可 能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材 料和施工方法等。 二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站 三、设计原始资料 1、任务书 某城市所需用水量22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位标 61.60m,经计算管网水头损失19.93m。试进行泵站工艺设计。 2、地区气象资料: 最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。 3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺) 4、站址处要求抗震设计烈度为7°。 5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。 四、课程设计内容 城镇给水厂送水泵站扩初设计。 五、设计成果: 1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、 启动方式等。 2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。 图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。 六、设计依据

1、《水泵与水泵站》教材 2、《给排水设计手册》第一、十、十一册 3、《快速给排水设计手册》第四、第五册 七、设计时间安排 给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下: 1、基础资料收集0.5d 2、泵站规模计算及运行方式确定1d 3、水泵选型及泵房布置0.5d 4、泵房平面图、剖面图绘制2d 5、整理设计计算书和说明书1d 八、设计纪律要求 1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。 2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。 3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。四次无故不到者设计成绩为不及格。 4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设 计任务。 九、成绩评定 学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。 其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。成绩评定标准如下: 优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。答辩正确,设计期间出满勤。 良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路

给水厂清水池设计计算

9 清水池 清水池的平面尺寸 清水池有效容积为: 4321W W W W W +++= 式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0; 2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ; 3W —消防贮水量,m 3; 4W —安全用水,m 3,取200m 3; 1W =Q 10.0=1728017280010.0=?m 3 2W =11.0Q =1280128001.0=?m 3 3W =65373672001000036004103=-+???-m 3 最高时供水量31000024/1600005.124/m Q K Q h g =?== 水厂设计水量7200 24/16000008.1=?==aQ Q c 4W =1000m 3 4321W W W W W +++==17280+1280+3736+1000=23296m 3 滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深,则其面积为,平面尺寸为65×,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面,清水池超高。 管道布置 ⑴清水池的进水管 进水管流量为s ,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1100,流速s ,1000i=; ⑵清水池的出水管 由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计: 24 1KQ Q =

式中 K —时变化系数,一般采用5.2~3.1,设计中取5.1 Q —设计水量d m 3 s m h m KQ Q 3315.1540024 2/1728005.124==?== 选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1200,流速s ,1000i= ⑶清水池的溢流管 溢流管的直径与进水管直径相同,取为mm DN 1100。在溢流管管端设置喇叭口,管上不设置阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 ⑷清水池的排水管 清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。排水管的管径按照2h 内将池水放空计算。排水管内的流速按照s m 2.1左右估计,则排水管的管径 m v t V D 31.12 .114.33600241164814.33600423=????=???= 设计中取为mm DN 1300。 清水池的附属设施 (1)集水坑 每个清水池设有一个集水坑,集水坑采用圆形,集水坑比池底低1m ,清水池的出水管和排水管都在此接出。 (2)导流墙 导流墙能促进新旧水量交替,清除死角,加强氯与水体混合,提高消毒效率及保证出水的必要措施。导流墙顶板砌筑到清水池最高水位,使顶部空间维持畅通,有助于空气流通,导流墙底部每隔设一个,共19个,在导流墙底部每隔m 0.2设置流水孔,尺寸120×120mm 。 (3)通风管 为便于清水使进出水管交替和适应水位高低的变化的需要,清水池顶应设置通风管,通风管直径为200mm ,每池设8个。 (4)人孔 人孔是人和池内设备等进出水池的通道,每个清水池设两个圆形人口,直径为1m ,设置在靠近溢流管和出水管处,以便于管道的安装和维修。

清水池

平面尺寸计算 1.清水池的有效容积 清水池的有效容积,包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的总有效容积 V KQ = 式中 V —清水池的总有效容积m 3; K —经验系数,一般采用10%~20%; Q —设计供水量m/3d 。 设计中取k=14%,Q=16?104m 3/d V=22500m 3 清水池共设4座,则每座清水池的有效容积V 1为: 3156254 V V m == 2.清水池的平面尺寸 每座清水池的面积 h V A 1= 式中 A —每座清水池的面积m 2; h —清水池的有效水深m 。 设计中取h=5.0m 2 562511255.0A m == 取清水池的宽度B 为25m ,则清水池长度L 为: 11254525 A L m B === 则清水池的实际有效容积为3452555625m ??= 清水池超高h 1取为1.0m ,则清水池总高H : 1 5.01 6.0H h h m =+=+= 管道系统 1.清水池的进水管 1D = 式中 D 1—清水池进水管管径m ; v —进水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v=0.8m/s m D 176.18.0785.02851.11=??=

设计中取进水管管径为DN1200mm ,进水管内实际流速为0.77m/s 。 2.清水池的出水管 由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水最大流量计: 24 1KQ Q = 式中 Q 1—最大流量m 3/s ; K —时变化系数,一般采用1.3~2.5; Q —设计水量m 3/s 。 设计中取时变化系数K=1.5 s m Q 31604.23600241600004.1=??= 3.出水管管径 2D = 式中 D 2—出水管管径m ; v 1—出水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v 1=0.9m/s 2 1.358D m == 设计中取出水管管径为DN1500mm ,则流量最大时出水管内的流速为0.74m/s 。 清水池的溢流管 溢流管的直径与进水管管径相同,为DN1200mm 。在溢流管管段设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 4.清水池的排水管 清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。排水管的管径按2h 内将池水放空计算。排水管内流速按1.4m/s 估计,则排水管的管径D 3 2 378503600v .t V D ???= 式中 D 3—排水管的管径m ; t —放空时间h ; v 2—排水管内水流速度m/s 。 设计中取t=2h 3D m = 设计中取排水管管径为DN800mm 。 清水池的放空也常采用潜水泵排水,在清水池低水位时进行。

最新核燃料循环答案整理

核燃料循环复习资料 1-2 核燃料后处理的任务及其产品形式是什么? 后处理厂的产品形式,取决于乏燃料中易裂变核素的种类和数量、还取决于产品的用途。钚是后处理厂最主要的产品。 1-3 核燃料后处理厂的特点(书P12)

1-4核燃料后处理工艺的发展简史给你什么启发?(P14) 1-5 简述轻水堆铀燃料循环的主要工艺流程

2-3 理解并会应用描述磷酸三丁酯萃取铀钚效果的三个概念:分配系数、分离系数、净化系数。(会计算) ● 分配系数α:某物质在互不相溶的两相间达到萃取平衡时,它在有机相和水相中浓度的 比值。 a C C O =α O C ——某物质在有机相中的平衡浓度 a C ——某物质在水相中的平衡浓度 分配系数越大,平衡时,该物质进入有机相的量越多,而在水相中的量越少。 ● 分离系数β——铀钚彼此间的分离效果 铀中去钚的分离系数βPu/U : 钚中去铀的分离系数βU/Pu : ● 净化系数DF ——用于表示铀、钚中对裂片元素的去除程度。

2-4 理解、记忆影响磷酸三丁酯萃取铀钚的因素 答:影响TBP 萃取铀的因素:水相中UO2(NO3)2浓度;有机相铀饱和度;硝酸浓度;TBP 浓度;共存的络合剂;温度 影响TBP 萃取钚的因素:硝酸浓度;TBP 中的铀饱和度;TBP 浓度;温度;TBP 降解产物的影响 2-5 磷酸三丁酯对裂变元素的萃取性能。P52 2-6 有机溶剂的降解产物及其对萃取工艺的影响(PPT) 降解产物:磷酸二丁酯、磷酸一丁酯、磷酸、其它。磷酸二丁酯产额最高。 降解产物对萃取工艺的影响: 1)形成DBP·TBP萃取络合物,增大有机相粘度。 2)钚的萃取物很难反萃,降低了钚回收率。 3)增加界面乳化,增加分离难度。 3-1简述不同类型反应堆乏燃料元件对后处理工艺的影响(轻水堆+快中子堆,见P70)

自来水厂清水池施工设计方案

目录 1.总体概述 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 2.施工部署 (6) 2.1项目管理目标 (6) 2.2项目管理机构 (7) 2.3施工准备 (11) 3.施工平面布置 (12) 3.1施工平面布置案说明 (12) 3.2施工平面布置 (12) 3.3主要生产施工布置 (12) 3.4施工临时用水用电布置 (12) 4.关键部位施工法和技术措施 (13) 4.1施工测量 (13) 4.2钢筋工程 (13) 4.3模板工程 (14) 4.4脚手架工程 (14) 4.5砼工程 (14) 4.6砌体工程 (15) 4.7抹灰工程 (16) 4.8施工缝处理 (16) 5.雨季施工措施 (16) 5.1雨季施工准备 (16) 5.2雨季施工采取和主要措施 (17) 6.质量保证措施 (18)

6.1质量保证措施 (18) 6.2施工质量控制措施 (20) 7.工期保证措施 (23) 7.1施工组织保障措施 (23) 7.2计划保障措施 (23) 7.3工序管理保障措施 (24) 7.4选用优良的施工队伍及提高施工机械化水平 (24) 7.5资金材料管理保障措施 (24) 7.6经济措施 (24) 7.7外部环境保障措施 (24) 7.8季节性施工保障措施 (25) 8.安全文明施工及环保措施 (25) 8.1安全管理措施 (25) 8.2文明施工管理措施 (28) 8.3环境保护措施 (29) 9.现场消防保卫管理措施 (30) 9.1现场消防保卫管理体系 (30) 9.2治安保卫措施 (31) 9.3施工现场消防措施 (32) 10.降低成本措施 (33) 10.1材料面 (33) 10.2新技术面 (33) 10.3施工机械面 (33) 10.4文明施工面 (33) 10.5人工费面 (33) 11.突发事件预备案 (34) 11.1突发性停电的处理和预防 (34)

清水池计算

清水池 经过处理后的水进入清水池,清水池可以调节用水量的变化,并储存消防用水。此外,在清水池内有利于消毒剂与水充分接触反应,提高消毒效果。 (1)清水池的有效容积: 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)可知,清水池的有效容积应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定。 1234W W W W W =+++ 式中,W ――清水池的有效容积 W 1――清水池的调节容积,本设计中调节系数取10%; W 2――清水池的消防贮水量; W 3――水厂的自用水量,本设计中取设计水量的5%; W 4――清水池的安全储量,按设计水量的0.5%计。 ①3441101.110%1011m W ?=??= ②本设计中,总设计流量为11万m 3/d ,查《城市给水工程规划规范》(GB50282-98),得小城市单位人口综合用水量指标为0.4~0.8万m 3/(万人·d),取0.5万m 3/(万人·d),计划该城市服务人口为22万,查规范可知其同一时间内的火灾次数为2,一次灭火用水量为55L/s 。则: 327921000 36005522m W =???= ③343550010%511m W =??= ④取34200m W = 则3432117492200550079211000m W W W W W =+++=+++= (2)清水池尺寸确定 滤后水经过消毒后进入清水池。两组滤池的滤后水分别进入2个清水池。则每个清水池的有效容积为8746m 3。取清水池有效水深为 5.0m ,则其面积为1749.2m 2,平面尺寸为B ×L=40m×44.1m 。清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m ,则清水池顶部高程为6.0m 。清水池超高0.5m ,则清水池最高液面高程为5.5m 。清水池总高度H=0.5+5.0=5.5m 。则清水池几何尺寸为25m ×35.4m ×5.5m 。 (3)管道系统设计计算 1)清水池的进水管

清水池设计

试析清水池设计问题 【摘要】本文从结构专业的角度谈谈对清水池设计中所涉及的地下水位的确定、伸缩缝的设置、后浇带的作法等问题。 【关键词】清水池;地下水位;伸缩缝;后浇带 随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,清水池类构筑物工程的建设逐年增多。下面从结构专业的角度对清水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。 1 设计地下水位的合理确定 清水池的设计与地下水位的标高密切相关。由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故时有发生。根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变荷载作用的取值按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然荷载作用。值得注意的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅仅反映勘测期间的地下水分布情况。如果详勘是在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高一旦被设计人员取用,将会导致结构计算出现较大的误差。所以设计人员应对未满足设计要求的地质勘察报告,要求予以补充。并应考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除

而引起地下水位提高。结构设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与工艺设计人员共同研究确定清水池的基底标高。综合考虑工艺流程的要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出切实可行的设计方案。例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少水浮力对结构的影响及避开流沙层等。 2 伸缩缝和后浇带的设置 2.1 伸缩缝的设置 根据设计规范,混凝土构筑物伸缩缝的最大间距一般为20~30m。近年来,一方面工艺所要求的清水池长度已远远超过了规范间距;另一方面随着建筑材料、施工方法的改进,又为超长清水池不设缝、少设缝提供了可能。设计人员在具体设计时应根据地基、气温等实际情况,经计算确定是否设缝并提供相应的施工措施方案。 在清水池设计中,通常对结构构件强度、裂缝宽度、结构整体抗浮等进行计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却常常遇到。大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。 笔者认为以下两点需重视: 2.1.1 清水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝的控制。一方面设计人员要事先对可能的不利因素

浅谈清水池的抗浮处理及计算

浅谈清水池的抗浮处理及计算 浅谈清水池的抗浮处理及计算 摘要:在清水池的结构设计中,抗浮设计往往成为制约结构设计的重要影响因素之一。本文简要介绍了清水池几种不同的抗浮设计方法,并结合工程实例予以详细计算。 关键词:清水池;抗浮设计;抗浮锚杆 Abstract: In the structural design of the clear water tank, anti-floating design often becomes one of the most important factors influencing structure design. This paper briefly introduces the anti-floating design method of water pool is different, and in combination with the project example to be calculated in detail. Key words: clear water pool; anti-floating design; anti-floating anchor 中图分类号:TU991.34+3文献标识码:A文章编号: 1、概述 清水池为储存水厂中净化后的清水,以调节水厂制水量与供水量之间的差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池。同时,清水池还具有高峰供水低峰储水的功能。 因为清水池的储水作用,所以一般清水池的容积和面积较大,因此清水池抗浮设计往往成为制约结构设计的重要影响因素之一。 GB50069-2002《给水排水工程构筑物结构设计规范》中5.2.3条指出:抗浮验算属于承载能力极限状态计算的强制性条文。因此本文简要阐述清水池的抗浮方法及其相关的抗浮计算。 2、清水池的抗浮方法 清水池的抗浮设计主要有抗和放两个方向。所谓抗,就是利用配重,锚固等方法进行硬抗;所谓放,就是用降水等方法,降低水位从而减少水的浮力。常用的抗浮方法有配重抗浮、锚固抗浮、降水抗浮

清水池设计说明

清水池设计说明 一、主编单位: 荆州市给水排水设计研究所 二、适用范围: 1、本图集为钢筋混凝土矩形清水池。适用于贮盛、常温、无侵蚀性的水。 2、适用条件: 抗震设防烈度:8度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 7度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 6度以下地区。 复土条件:本图集中的水池池顶及池壁外均考虑复土,池顶复土厚 500mm。 地下水位:地下水允许高出底板面上的高度,详见各有关水池结构图。 地基承载力设计值:池顶复土厚500mm,f≥80Kpa。 3、本图集不适用于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土、淤泥和淤泥质土、冲填土、 杂填土或其他高压缩性土层构成的地基,如需在以上地区选用必须按有关规范 对地基进行处理并对基础结构进行修正。 4、本图集中工艺管道及附属设备布置仅作典型表示,选用时可根据具体情况作相 应的调整。 三、设计依据: 1、室外给水设计规范(GBJ13-86) 2、室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(TJ32-78) 3、建筑结构荷载规范(GBJ9-87) 4、混凝土结构设计规范(GBJ10-89) 5、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89) 6、建筑抗震设计规范(GBJ11-89) 7、给水排水工程结构设计规范(GBJ69-84) 8、建筑结构制图标准(GBJ105-87) 四、可根据不同的容积和工程地质等条件选用本图集有关图纸。 五、设计条件: 1、池顶活荷载标准值取2.0KN/m2,池边活荷载标准值取5.0KN/m2。 2、土壤条件:抗浮验算池顶复土重度取16KN/m3; 强度计算池顶复土重度取20KN/m3(饱和重度); 池壁侧向土压力计算,填土重度取18KN/m3,填土折算内磨擦角φ=25°。 六、工艺布置: 管道口径的选择应根据实际需要决定,为选用方便,本图集提供下表供选用参考:

混凝土清水池施工方案

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为工程净水厂的一部分,位于333,由于地势较低洼,地 下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部,是净水厂中占地面积最大的一个单体工程,池体基本位于设计地面以下,池体高度约5米,清水池单体工作内 容包括:井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池,长131.3米,宽106.87米,共 设8道伸缩缝,把结构分为独立的16块,各块之间通过橡胶止水带连接,池体总体高度为5米左右;根据地质报告,清水池持力层为1~4层粉质粘土,垫层采用100厚 C15砼;水池主体结构砼标号为C25,抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米,底板厚度为40伽;池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@00钢筋,与墙拉结,长度1米;池顶部标高为3.2米,池顶覆土厚度为2.1米,池顶设16个通风孔,通风孔上部为通风帽;清水池内设32个导流墙,导流墙上部设有压顶,梁顶标高 2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处,溢流堰墙厚300伽,墙顶标高 2.85m;池外壁地下部分刷防水水泥砂浆,内壁迎水面采用化学涂料防腐,一般不少于二度。 第二章施工进度计划 、工期目标

根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为2005年4月1日,计划竣工日期为2005年8月31日,总工期153日历天。安装调试施工应在2005 年10月31日前完成。 二、指导思想 以确定的工期为目标,加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配,分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序,确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理,统筹规划,合理安排,采用平行流水立体交叉作业,充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序,确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据,分解成短小计划和月、旬、周计划,以便灵活运用,切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整,加大人员机械及材料供应,保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件,是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中,根据实际进度情况,适时对计划进行检查、记录、分析,若发现偏离工期目标因素,及时对计划进行调整,确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求,制定科学合理的检查周期,必要时可以应急检查分析。

清水池优化设计探讨

清水池优化设计探讨 方伟 (上海市政工程设计研究总院,上海 200092) 摘 要 通过对清水池节能和优化消毒的相关理论探讨,提出了清水池节能与提高消毒效果,降低消毒副产物生成的初步工程措施,为清水池的优化设计提供了一种新思路。 关键词 清水池 节能 消毒 T10/T Abstract:On discussion the principle of energy-saving and disinfection-optimizing for clean water tank , the paper put forward the preliminary solution of energy-saving and disinfection-optimizing in water engineering,a new way to optimze the design of clean water tank. Keywords:Clean water tank;energy-saving;disinfect;T10/T 0 前言 清水池是净水工艺里最重要的构筑物之一,起着水量调节和消毒反应器的双重作用。通常清水池的设计只考虑以下原则:(1) 调节容积:按最高日用水量的10%~20%考虑;(2) 消毒要求:自由氯消毒要求接触时间≥30min,化合氯消毒要求接触时间≥2h。接触时间T在设计中常采用水力停留时间。 以往清水池设计主要侧重于调蓄容积,而很少关注抬高清水池水位对水厂节能的影响,对改善其水力效率从而优化消毒也考虑不多。本文就清水池节能和优化消毒两方面对清水池的优化设计进行探讨。 1 清水池节能优化设计 在日常运行中,清水池的水位随着水厂一、二级泵站供水量的差异而变化,二级泵房水泵的扬程H也随之改变。若水厂供水压力不变,清水池水位越高,则二级泵房水泵扬程越低,反之亦然。因此,保持清水池在高水位运行,有利于水厂的节能降耗。 1.1清水池节能的工程措施 两组或多组清水池按异水位设计:正常运行时,低水位清水池进水阀门关闭,高水位清水池进水阀门开启,高低水位清水池之间设置高位连通渠道或溢流堰,当高水位清水池水位超过连通渠道底标高时,水从高位清水池流向低位清水池。高、低水位清水池均设置连通管至吸水井,低水位清水池至吸水井的连通管上设置拍门或单向阀,使水流只能从清水池至吸水井单向流动。这样就可以在发挥清水池调畜水量作用的同时,提高吸水井的水位,从而降低供水能耗。 1.2清水池节能效果 采用节能型清水池设计的已建水厂,在降低能耗方面取得了良好的效果。江苏省南通市狼山水厂供水规模30万m3/d,1990年建成投产,采用节能型清水池设计,平均降低水泵扬程0.5~1.0m,全年节约用电30万KWh。湖北省荆州市郢都水厂供水规模30万m3/d,自1996年7月投产以来,电耗指标保持在190KWh/1000m3左右。湖南省长沙市第八水厂供水规模50万m3/d,一期规模25万m3/d,水厂设置高低水位清水池各一组,平均每日可节电1199KWh。 大中型水厂供水规模较大,若采用节能型清水池设计,可节约的电量相当可观。清水池的节能措施简单,效果明显,管理方便且安全可靠,在今后的设计中可考虑予以推广应用。 2 清水池消毒优化设计 近年来,管网水质日益得到人们的重视,清水池作为净水厂最终处理单元的作用越来越重要。特别是世界范围内对消毒副产物控制的重视,使清水池设计的改进成为减少消毒副产物的重要手段。 2.1提高t10/T的意义 一般清水池介于完全混合式(CSTR)与推流式(PFR)反应器之间。为保证消毒效果,理论上希望某一时刻加入的消毒剂与水中微生物的接触时间都为T,但实际的清水池不可能达到理想推流,部分消毒剂在清水池的停留时间低于水力停留时间T。美国有关饮用水处理的法律规定消毒设计必须以CT 值为设计依据,T必须用t10,不能用水流停留时间。t10的定义是,保证90%的消毒剂能达到水力停留时间T,也即测定在某时刻投加的消毒剂首先从清水池出来10%的量的停留时间。t10/T越接近1,接触消毒效果越好。 提高清水池的t10/T比值意义重大,对于容积一定的清水池,达到同样的Ct10值,可以取得相同的消毒效果,提高t10/T,则可以降低消毒剂的投加量,

清水池施工组织设计

大连市城市供水系统改造工程 沙河口新建净水厂清水池工程施工组织设计 编制:牛金恺温连平 审核:邬振军 审定:李兴茂 批准:王培民 中化二建集团有限公司 二○○二年五月二十八日

目录 1、工程概况 2、编制依据和执行标准 3、工程特点 4、施工部署 5、主要施工方法 6、质量保证措施 7、安全保证措施 8、保证工期技术措施 9、环境影响因素及控制 10、文明施工措施 11、施工用水、电计划 12、附图附表

大连城市供水系统改造工程沙河口续建净水厂清水池工程,共有两座,其总容积30000m3 。此项工程主要以土建工程为主,清水池的地下及地上部分的土建为现浇钢筋砼结构,两个池分别为:65mm×55mm高5.2m,壁厚上部350mm,下部550mm;80.8mm ×30.8mm高5.2m,壁厚400mm。安装部分为DN1600、DN1400、DN1200防水套管,φ1620×12、φ1420×12进水管和φ1420×10溢流管及其管道内外防腐等,此工程质量要求高,涉及千家万户,是保护环境造福人类的工程。 2. 编制依据和执行标准 2.1 大连市城市供水系统改造工程沙河口新建水厂续建工程——清水池施工图纸,招标及答疑文件 2.2 国家现行《建筑施工手册》 2.3 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141—90) 2.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) 2.5 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 2.6 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 2.7 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97) 2.8 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229—91) 2.9 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212—91) 2.10 中化二建集团公司《质量保证手册》、《环境管理体系—规范及使用指南》等。(及ISO9001、ISO14001标准) 3. 工程特点: 3.1 本工程工期较紧,有一定的施工难度,涉及专业较多,要充分做好组织协调、配合工作,以确保工程进度和质量。 3.2 本工程属于环境保护项目,涉及千家万户造福人类的工程,这样就对施工提出了更高的要求,所以要加强焊工、混凝土工等工种的培训,保证工人考试合格后,持证上岗。 3.3 清水池为现浇大体积的混凝土结构,具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数量多,工程条件复杂和施工技术要求高的特点,除了必须满足普通混凝土的强度、刚度、整体性和耐久性等要求外,主要就是如何控制温度变形裂缝的发生和如何采取抗渗漏措施。 3.4 清水池跨度大,模板加固比较困难,也是该工程的重点和难点。 3.5 岩土层分布特点:杂填土:该层厚度1.9~ 4.3m;含碎石粉质粘土:该层厚度0~2.6m,土质均匀,不宜做天然基础;碎石土:该层厚度0.9-2.2m,碎石主要以板岩碎块为主;板岩:黄色或灰绿色,呈强风化坚硬状态,顶板埋深3.2~7.3m。 3.6 水文地质条件: 地下水主要埋藏于第二层含碎石粉质粘土和第三层碎石土质层,裂隙潜水及板岩裂隙水,初见水位为-3.05~-4.10m。 3.7配重砼下的地基处理特别重要,开挖后要特别注意局部软弱层和旧水池拆除后对地

清水池清淤方案

清水池清淤方案

清水池清淤方案 一、概况 清水池位于燕郊污水处理厂南侧。本工程主要由污泥贮池、配电间、清水池组成。 泵站设有清水池体平面尺寸约为35×55m ,高度约为6 米,在地面以上建筑高度约1 米。 由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应尽快进行。 本方案为清水池单位工程清淤而编制的技术措施。 二、清淤施工方案设计依据 1、《再生水水质标准》(SL368- ) 2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95- ) 3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999) 4、《GB 50268- 给水排水管道工程施工及验收规范》 三、质量、安全和工期目标 质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。 安全目标: 1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 工期目标:工期为15 天 四、清淤流程:

五、主要人员配置 位置人数总计分工 地面 3 人2 人 监护池下作业人员(监护池下人员 安全、与池下人员沟通) 1 人负责机械运行开关 池下8 人(两 班) 2 人 冲洗淤泥 2 人 六、主要机械一览表 机械名称数量(台)用途 高效无堵塞液下污泥泵 2 抽吸剩余污水(扬程大于50 米) 刮泥铲 1 清理污泥 防爆对讲机 1 通讯联络 手推车 2 池下运输淤泥 220V、380V 电箱 2 接电 作业灯 4 照明 污泥贮池或者

七、清淤方案 (一)清洗前的准备工作 1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清淤所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。备好清淤人员的劳动防护用品。 2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。 3、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照( 彩色) ,检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。 4、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡 采用消防栓内自来水。 (二)主要机具 1、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯( 24V以下)、水桶、麻袋等常见工具。 2、选用水泵型号 (三)清洗过程 1、安排清洗人员8 人 2、先派4 名清洗人员作业人员入池后应由南至北对清水池池壁四周、顶部进行冲洗,底层污泥使用高压洗净机用自来水冲洗整个六面体水池池内壁。为达到良好的清洗效果,应依洗净机之种类

水厂设计计算书

设计计算书 第一节、水量计算 该水厂设计产水量为 18500 m3/d 自用水系数 10% 水厂的井水量为 Q=18500(1+0.1)=20350 m3/d=847.92h /m 3 =0.24s m /3 第二节、混凝 1.混凝剂药剂的选用 根据任务书,选取药剂为三氯化铁,三氯化铁的投加量选取为10㎎/L ,其特点为: 三氯化铝的混凝效果受温度影响小,絮粒较密实,适用原水的pH 值约在6.0--8.4之间。 药剂投加方式 干式与湿式的优缺点的比较: 投加方式一般有重力投加和压力投加,大多数情况下水厂采用压力投加,本设计 采用水射器投加方式。如下图: 混凝剂的湿式投加系统如下图: 2、加药间的设计计算 设计要求:加药间尽量设置在投药点的附近;加药间和药剂仓库可根据具体情况设置机械搬运设备;加药管可以采用塑料管、不锈钢或橡皮管,溶药用的给水管选用镀锌钢管,排渣管采用塑料管;加药间要有室内冲洗设施,室内地面要有5‰的坡度坡向集水坑;加药间要通风良好,冬季有保温措施;加药间与仓库连在一起,仓库储量按最大投加期间的1~3个月的用量计算。 3、溶液池容积 n b Q a W ???= 4171= 2 1041792 .84710??? =1.02m 3 取1.5 m 3 式中:a —混凝剂(三氯化铁)的最大投加量(mg/L ),本设计取10mg/L ; b —溶液浓度,一般取5%-20%,本设计取10%; Q —处理水量,本设计为847.92h /m 3

n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。 溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2座,一备一用,保证连续投药。单池尺寸为L ×B ×H=1.5×1.0×1.6,高度中包括超高0.3m ,沉渣高度0.3m ,置于室内地面上。溶液池实际有效容积:1W = L ×B ×H=1.5×1.0×1.0=1.5m 3,满足要求。 池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水 管DN60mm ,按1h 放满考虑。 4、溶解池容积 式中: 2W —溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 溶解池也设置为2池,单池尺寸:L ×B ×H=1.0×0.5×1.5,高度中包括超高0.3m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。则溶解池实际有效容积:1W = L ×B ×H=1.0×0.5×1.0=0.5 m 3 ,满足要求。 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量: q 0= t W 602=60 101000 45.0??=0.75 L/S, 查水力计算表得放水管管径0d =50mm ,相应流速v=0.38m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。溶解池底部设管径d =50mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理。 5、投药管 投药管流量:q= 606024100021????W =60 60241000 25.1????=0.04L/S 查水力计算表得投药管管径d =10mm ,相应流速为0.5m/s 。 6、 溶解池搅拌设备 溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。 7、计量投加设备 本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。 计量泵每小时投加药量:q= 121W =12 5 .1=0.125m 3/h