文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KDW53电源箱说明书

KDW53电源箱说明书

KDW53

矿用隔爆兼本安型电源箱

使用说明书

特别提示:

安装、使用产品前,请仔细阅读产品使用说明书!

井下严禁开盖!

版本:第1版

日期:2008年1月

执行标准:Q/JLD 27-2008

《KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱》

GB3836-2000

《爆炸性气体环境使用电气设备》

北京中煤安泰机电设备有限公司

目录

一.概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二.主要技术指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三.结构和原理概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 四.接线安装示意图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 五.使用和维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 六.随机文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱

1 概述

1.1 产品特点及用途

KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱是KJ78N煤矿安全监控系统的配套组成部分,为系统配套的KJF83A 矿用井下分站提供电源,并执行KJF83A矿用井下分站输出的四路断电控制指令, KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱为矿用隔爆兼本质安全型产品。该产品执行Q/JLD 27-2008《KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱》标准,完全满足MT/T408-1995 《煤矿用直流稳压电源》的要求。可在具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下各种场所为各种监测仪器和设备提供工作电源。

1.2 规格型号

本产品执行《Q/JLD 27-2008 KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱》标准,产品型号的意义如下:

KDW 53

系统登记序号

稳压电源代号

2 主要技术指标

2.1 工作环境

a) 环境温度:0℃~+40℃;

b) 平均相对湿度:不大于95%(+25℃);

c) 大气压力:80kPa~106kPa;

d) 煤矿井下具有甲烷气体爆炸性危险的环境,但无破坏绝缘的腐蚀性气体以及无显著振动和冲击

的场合;

2.2 电气指标

2.2.1 交流电源:

a) 电压:380V AC或660V AC,波范围:(75%~110%)额定电压;

b) 整机功率:150W;

c) 频率:50Hz。

2.2.2 备用蓄电池

a) 转换时间:10ms

b) 工作时间:2h;

c) 最高充电电压:26.5V

d) 放电终止电压:18V

e)电池型号:12V/4Ah

2.2.3 本安输出:

4路18VDC/350mA,1路9VDC/610mA;主要技术指标见表1。

电源箱对每路输出都设计了双级限压保护和双级限流保护。

2.2.

3.1 开关量信号输出:

4组继电器常开、常闭接点输出,接点容量为AC 660V/0.3A(阻性负载)。

2.2.

3.2本安开关量信号输入:

4路开关量输入,高低电平信号。高电平不小于2.5V,低电平不大于0.7V的直流电压。

2.2.

3.3 过压保护:

a) 18VDC 额定输出端口:21V ;

b) 9VDC 额定输出端口:15V 。

表 1

额定 电压 V 额定 电流 mA 输出电压偏离值

%

源效应 % 负载 效应 % 周 期 与 随机偏移 Vp-p mV 最高输 出电压 V 最大输 出电流 mA 路数 18 350 ≤5 ≤5 ≤5 ≤200 21 ≤350 4 9

610

≤5

≤5

≤5

≤200

15

≤610

1

注:“最高输出电压”、“最大输出电流”为本安参数 2.2.3.4 过流保护:

a) 300mA 额定输出端口:350mA ; b) 400mA 额定输出端口:610mA 。

2.3本安参数:a )Uo :DC 18.5V Io:350mA b) Co:5μF Lo:2mH c) Uo :DC 9.5V Io:610mA d) Co:5μF Lo:1mH 2.4 防爆型式:矿用隔爆兼本安型 2.5 防爆标志:Exd[ib]I

2.6 外形尺寸:580mm ×264mm ×200mm 。。

2.7 质量:约45kg 。 3 工作原理

KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱是以MT/T408-1995《煤矿用直流稳压电源》等多项标准开发设计的。它由变压器、继电器、四路18V 电源板和一块9V 电源断电驱动板以及充电电路组成。其主要工作原理概述如下:

a) 9V 电源断电驱动板 当电源检测电路检测到分站与电源箱连接后,打开主电源继电器对18V 电路板供电,并接通开关稳压电路使电源电压降至11V 再经过两路限流降压到9V 输出供分站主板显示使用。

b) 本安四路断电信号的驱动则由ULN2003和电容组成的驱动继电器电路完成。充电电路是由LM317与TL431组成的恒流限压浮充电控制电路。

c) 8路18V 电源输出 从9V 电源驱动板输出的24V 直流电源进入由IC1组成的开关电源电路将电压降至19V 输出给8路单独限流稳压电路后压降至18V 输出到分站提供给各种矿用传感器使用。

工作原理方框图见下图。

660 380 0

B 断电控制

D 断电控制

C 断电控制

变压器

8路18V 电 源 板

24V 4AH 蓄电池 9V 电源 驱动板

A 断电控制 四路 断电

分站

4 接线安装示意图

接线安装示意图 5 使用、维护中的注意事项

5.1电源箱井下严禁开盖。

5.2 电源箱的交流输入端分为380V 和660V 两种电压等级,在每个接线端子上标有相应的数字。连接交流电源时务必选择与外接电源电压等级相对应的输入端,切勿接错! 5.3 检修时应严格按照《煤矿安全规程》的要求进行操作,严禁带电开盖!

5.4 设备出现故障需进行维修时,不得改变原本安电路及关联电路中元器件的规格、型号和电气参数。 5.5 用户解决不了的故障应寄回厂家维修或通知厂家派人现场服务。

5.6 本产品必须和本说明书规定的配接设备进行连接,和其它设备连接时必须进行防爆联检,合格后,方能配接。

5.7 在运输安装时,应避免剧烈冲击、振动。 6 仪器的成套性

电源箱出厂时,应包括下列内容: a) KDW53矿用隔爆兼本安型电源箱一台; b) 使用说明书一本; c) 产品合格证一张; d) 内六角扳手一个。 7 生产厂家

地 址:北京市通州区梨园镇料器路 邮政编码:101121

通信地址:北京市通州区229信箱 联系电话:010-******** 81524470 联 系 人:郭增生(总经理)

0V

380V

660V

1.5A 保险

A

B

C

D

常闭

A 常闭

A

常开

A

常开

A

配接设备:

KJF83A型矿用井下分站

a) 型号:KJF83A矿用井下分站

b) 防爆型式:矿用本质安全型

c) 防爆标志:ExibI

d) 防爆证号:1084333

e) 安标证号:MFC070112

f) 生产单位:北京中煤安泰机电设备有限公司

相关文档
相关文档 最新文档