文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某医院污水处理方案

某医院污水处理方案

某医院污水处理方案
某医院污水处理方案

某医院污水处理系统

二○一一年五月十六日

目录

1概述 (3)

1.1概况 (3)

1.2工程设计依据和工程范围 (3)

2指导思想 (4)

3水质、水量及排放标准 (5)

3.1废水来源及水质水量 (5)

3.2建设规模 (5)

3.3水排放标准 (5)

4废水处理工艺 (6)

4.1处理工艺选择 (6)

4.2主要构筑物设计及设备选型 (8)

4.3配管设计 (12)

4.4处理药剂选择 (13)

4.5污泥处置 (14)

5土建工程 (14)

5.1工程地质状况 (14)

5.2耐火等级、地震烈度设计 (14)

5.3建筑材料 (14)

5.4工程施工 (15)

6电气及仪表 (15)

6.1电气 (15)

6.2仪表及自控 (17)

6.3设备清单及主要构筑物 (17)

7污水处理运行费用 (15)

8.投资估算 (16)

8.1土建部分 (16)

8.2设备部分 (17)

8.3工程总投资 (18)

9.平面布置图 (19)

1概述

1.1概况

某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。

污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。

为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。

1.2工程设计依据和工程范围

本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项

1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

1.2.3《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》(CJ3025-93);

1.2.4《给水排水工程结构设计规范》(GB50069—2002);

1.2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

1.2.6 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);

1.2.7 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);

1.2.8《地面水环境质量标准》(GB3838-2002);

1.2.9《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);

1.2.10项目单位提供的现有废水水质水量部分数据等。

工程范围:

1)污水流入调节池入水口至污水处理系统终端出水口为止,其内部工艺单元的全部工程内容,其中包括水工艺、电气设备、规范化排污口等专业内容;

2)工程内容不包括特殊基础处理;

3)工程内容不包括站区道路、绿化及围墙;

4)工程内容不包括站区内用水、电的接入;

5)工程内容不包括达标后废水排放管线

2指导思想

1)根据该医院污水排放变化系数较大的水质特点,采用合理、先进、稳定和便于长期稳定维护管理的处理工艺;

2)在保证处理效果的前提下,系统尽可能紧凑,并尽量降低工

程投资成本;

3)污水处理设施设备应用节能优质高效产品,确保工程质量;

4)系统长期运行经济、可靠;

5)系统经久、耐用。

3水质、水量及排放标准

3.1废水来源及水质水量

废水主要排放水质为医疗废水,还有生活污水和厨房污水等。3.2建设规模

根据某县中医院污水排放的特点和排放水质的要求,将其污水处理系统按排水量300m3/d的规模进行设计。

3.3水排放标准

系统设计出水水质指标必须达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预排放标准,具体指标为:

4废水处理工艺

4.1处理工艺选择

本医院废水是由医疗废水、生活污水及厨房污水组成。其中医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等;生活污水主要来源于厕所冲洗等;还有厨房用水产生的含油废水。为此将它们先进行分类处理,现将生活污水排入化粪池处理后,厨房污水排入隔油池进行处理后,再排入污水处理系统进行深度处理,并用消毒剂进行消毒达标后排放。

此类废水含大量有机物,可生化性好。针对医院废水的特点和排放水质的要求,经综合分析并结合医院污水处理的有关规定,吸收相关企业污水处理实际经验,尤其是同类型污水处理中的设计、运行经验,本工程采用生化处理和二氧化氯消毒工艺。采用缺氧和好氧并用的方法来降低污水的COD和BOD,使污水达到净化的效果。

二氧化氯消毒是一种成熟、高效的消毒措施,而且操作和维护管理都比较方便。

4.1.1处理工艺流程

生活污水厨房废水

医疗废水

达标排放 4.1.2处理工艺流程说明

工艺选择采用“厌氧生化+生物接触氧化法+消毒”为主的处理工艺

调节池:经预处理后的合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池,在调节池中均化水质水量,自行调节温度、浓度、pH 值等,然后通过泵提升至厌氧池;

厌氧池: 有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低,有利于自养的硝化菌的生长繁殖。主要作用是除氮。

接触氧化池:接触氧化池是一种以生物膜为主,兼有活性污泥

的生化处理装置。污水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为营养,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。

好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。

好氧池的处理效果好坏取决于填料与曝气器,本设备采用目前国内先进的填料与曝气器。

二沉池:污水经好氧池处理后自流进入二沉池,在二沉池中进行泥水分离,上清液经溢流堰溢流进入消毒池。沉淀污泥经泵回流至缺氧池或提升至污泥浓缩池,污泥浓缩消毒后吸粪车外运,滤液回流至调节池。

消毒池:对污水进行消毒,杀灭病菌,达标后排放。

污泥浓缩池:二沉池排除的剩余污泥排入污泥浓缩池,浓缩后的污泥外运,滤液回调节池。

4.2主要构筑物设计及设备选型

预处理系统根据要求及现场位置再确定。

4.2.1调节池(内置格栅井)

功能:调节水质水量

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:5000×5000×4500(H)mm

所附设备:

①机械格栅

作用:拦截大块悬浮物

材质:不锈钢

数量:1台

型号:HZGS-400-3

②污水提升泵

功能:提升污水

型号:WQ15-10-1.5

数量:2台(1用1备)

③穿孔曝气系统

功能:输送空气,均匀水质。

④浮球液位计控制

功能:通过水位变化传输信号使设备运转

数量:1套

4.2.2缺氧池

功能:脱氮

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:5000×2000×4500(H)mm

4.2.3生物接触氧化池

功能:去除BOD、吸收磷,并在硝化菌的作用下,氨态氮进一步氧

化成硝态氮。

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:5000×3500×4500(H)mm 所附设备:

①风机(配置消音装置)

功能:提供微生物生长所需空气

型号:HZ-80S

数量:2台(1用1备)

流量:Q=2.59m3/min

功率:N=4.0kw

②曝气器

功能:使空气分散均匀

数量:60套

③弹性填料

功能:挂膜载体

型号:φ150

数量:52m3

④混合液回流泵

功能:回流污泥

数量:1台

型号:WQ15-10-1.5

4.2.4沉淀池

功能:固液分离

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:3000×3000×4500(H)mm 所附设备:

①剩余污泥泵

功能:泵出污泥

数量:1台

型号:WQ7-12-0.75

②导流布水系统

功能:导流布水

数量:整套

4.2.5消毒池

功能:消毒

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:3000×2000×4500(H)mm 4.2.6污泥浓缩池

功能:储存污泥

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:5000×2000×4500(H)m

4.2.7操作间及设备房

1.构筑物

功能:控制室、值班室、仓库、消毒间

数量:1座

结构:砖混结构

尺寸:5000×8000×3500(H)mm

2.所附设备:

①电控装置:1套。

②二氧化氯发生器:LR-800型,1套。

③加药装置:2套。

4.3 配管设计

4.3.1 设计范围

本废水处理工程站界区范围内所有管道布置及材料。

4.3.2设计依据

根据国内同类废水处理用材情况进行选材,以便更好地满足工艺要求。

4.3.3管材选择

①自来水给水管采用镀锌钢管;

②曝气系统联接用空气管道采用焊接钢管;

③设备、构筑物间连接管采用焊接钢管或UPVC塑料管;

④加药管采用UPVC塑料管。

4.3.4管道连接

①UPVC管采用粘接或法兰连接;

②镀锌钢管采用丝扣、焊接或法兰连接;

③焊接钢管采用焊接或法兰连接。

4.3.5阀门、管件的选择

①一般原则是与管道材质相当或相同;

②阀门形式以球阀或蝶阀为主。

4.3.6敷设方式

①进出装置区重力流管道一般采用埋地敷设(或地沟);

②装置区内管道根据工艺要求进行敷设。

4.4 处理药剂选择

本废水处理工程所需投加药剂主要有二氧化氯。

二氧化氯(ClO2)

二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能,可有效地氧化细胞内含疏基的酶;可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应,快速控制生物蛋白质的合成,使膜的渗透性增高;并能改变病毒衣壳蛋白,导致病毒灭活。

4.5污泥处置

浓缩污泥消毒后外运处置。

5土建工程

5.1工程地质状况

本工程方案设计时无地质报告,施工图阶段必须根据详细地质报告确定持力层地基承载力及基础埋深。

5.2耐火等级、地震烈度设计

本废水处理工程耐火等级为二类,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)附录A.0.10,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.10g,设计分组为第一组。

5.3建筑材料

5.3.1混凝土:构筑物采用C25砼(内渗膨胀剂),抗渗标号S6,其余梁、板、柱等均采用C20砼。

5.3.2钢材:钢筋选用HPB235、HRB335钢,预埋件部分用A3钢。

5.3.3砌体:建筑物地下部分用M7.5水泥砂浆砌MU10砖,地上部分用M5混合砂浆砌MU10砖。

5.4工程施工

5.4.1本工程所有钢筋混凝土构筑物和附属建筑的梁、板、柱均采用现浇。

5.4.2构筑物地下部分的施工办法为大开挖施工,设基坑表面排水。

6 电气及仪表

6.1电气

6.1.1供电电源及运行方式

本工程供电按三级负荷设计,单回路供电,电源电压为380/220V,由院区总变电所低压配电间引出,电缆用架空或埋地方式引至废水处理装置配电间。

6.1.2用电负荷分布

本方案电气设备总装机容量为13.5KW,常用运行容量为8.0KW,其中:

表1 用电负荷统计

6.1.3计量方式与保护方式

①本工程电能计量在总进线处采用有功电能计量。动力和照明均为生产用电,不设置照明计量。

②低压配电母线采用HR3型刀熔开关作短路保护,馈线采用空气断路器和热继电器作短路和过载保护。

6.1.4供配电设备选型

动力、控制箱集成为一体,由PLC系统集中控制,具有手动、自动切换功能。型号为:LRDK7。面板上有各类设备“开/停/故障”指示。

6.1.5电力输送方式

配电为380/220V三相四线,电力输送全部采用电缆直接埋地。总电源项目单位负责接入至控制柜上桩头,然后由我方从配电室送至各用电、配电设备处。

6.1.6接地保护

所有不带电用电设备的金属外壳均采用接零保护并做重复接地,所有埋地电缆金属外皮及金属管网均与接地极焊接连接。接地电阻应小于4欧姆。

6.1.7照明

室内照明:室内照明选用绝缘电线穿阻燃管,暗设线路,荧光灯照明,照度100lx。

6.2仪表及自控

6.2.1概述

(1)设计范围

现场检测仪表的布置;信号控制电缆的敷设;废水提升泵设置液位控制系统。

(2)设计原则

①本工程仪表选用立足国内,选用经济、安全、可靠产品。

②现场电缆的敷设采用直接埋地的方式。

6.2.2控制柜

动力、控制箱集成为一体,由PLC系统集中控制,具有手动、自动切换功能。型号为:LRDK7。面板上有各类设备“开/停/故障”指示。

6.2.3仪表供电

仪表电源为:220V,50HZ,由配电柜引来。

6.3设备清单及主要构筑物

6.3.1设备清单

6.3.2主要构筑物

7 污水处理运行费用

吨废水直接运行费用约为(不包括设备折旧):0.92元/吨污水,其中:

1)电费

该污水处理站正常运行日耗电为177.5kWh,用电价按0.60元/kwh计,则处理吨水电费为:

177.5×0.6÷300 = 0.355元/吨污水。

2)药剂消耗费(药剂主要为盐酸、氯酸钠)

总药剂费约为:0.12元/吨污水。

3)人工费用

污水站设1人,人工工资按1000元/月计算

1000×1÷(300×30)=0.11元/吨污水

则:总运行费用=0.355+0.12+0.11=0.585元/吨污水。

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医疗废水设计方案

医疗污水处理工程项目 设 计 方 案 ×××××××××有限公司 二〇一七年六月

医疗污水处理工程工程项目 摘要 1、工程建设单位:×××××××××有限公司 2、工程设计单位:×××××××××有限公司 3、工程建设地点:×××××医院 4、设计规模: 生产废水日处理量140m3/d。 5、工程设计占地面积: 废水处理站占地面积约72.5m2。 6、设计排放排放标准: 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)一级标准。 7、选择工艺流程(见第四章)

目录 工程概述 (1) 设计基础 (2) 设计依据 (2) 1.1.1 标准规范 (2) 1.1.2 基础资料 (2) 设计原则 (3) 设计范围 (3) 设计水质水量及排放标准 (5) 水量及水质 (5) 1.1.3 设计规模 (5) 1.1.4 进水水质指标 (5) 1.1.5 出水水质 (5) 废水处理工艺流程 (6) 工艺确定原则 (6) 废水处理工艺选择 (6) 废水处理工艺流程图 (8) 工艺设计参数 (9) 生产废水处理系统 (9) 1.1.6 主要设备材料清单 (15) 建筑结构设计.................................................................................. - 20 -设计规模及范围 ..................................................................................... - 20 -设计指导思想和特点 .............................................................................. - 20 -防渗、防腐............................................................................................. - 20 -

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

m3医疗废水处理设计方案

20m3/d医疗废水处理工程 设 计 方 案

目录 1、工程概况 2、设计依据 3、设计指导思想 4、设计水质排放标准 5、污水处理工艺说明及流程图表 6、主要工艺构筑物、机电设备及设计参数 7、电器控制方式及动力配电 8、运行费用 9、设备价格 10、环境影响说明 11、售后服务承诺及质量保证体系

1. 工程概况 本项目为医疗废水处理,其废水内不仅含有大量的有机污染物,而且含有大量的悬浮物、氨氮等其它污染物及各种病原菌,根据业主及地方环保部门的要求,该项目的污水须经处理后达标排放。根据贵单位的实际情况按1T/H设计处理。 2. 设计依据 《污水综合排放标准》GB8978-96。 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 《室外排放设计规范》GBJ14-87。 《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。 3. 设计指导思想 采用成熟可靠的A/O工艺,不但能去除有机物,而且具有较好的脱氮效果;全自动运行,运行稳定可靠,污水经处理后完全能够达标排放。

满足环境保护的各项要求,确保各项指标达到排放标准的要求; 确保污水处理设施具有较大的灵活性和调节余地,以适应水质、水量的变化;污水处理设施主体采用钢防腐结构,具有占地面积小、建设周期短、使用寿命长的特点; 选用质优价廉的环保设备和器材,电器仪表采用通用性强的产品,便于维修;尽量减少工程投资及占地面积,减少运行费用;严格控制二次污染的产生。 4. 设计水质排放标准 污水进水水质要求(按一般污水水质) CODcr 400mg/l BOD5 150~200mg/l SS 400mg/l PH 6-9 处理后出水水质 (达到国家污水综合排放标准GB8978-96<一级>) CODcr ≤70mg/l

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述 7、污水处理构筑物技术参数

8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数 医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求

2.4国家制定的医院污水排放标准 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想 ①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保护 要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪音、 无异味。

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

医院医疗废水处理工程设计方案设计说明

****医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (1) ***********中医院医疗废水处理工程初步设计方案(300m3/d)18 红十字医院医疗废水处理工程初步设计方案 (32) 医疗废水处理工程设计指南 (49) *** *医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (送审稿) 方案编制:**环境污染防治中心 设计单位:**环境污染防治中心 建设单位: ***医院 编制时间:二O一二年**月 目录 1.工程概况 1.1项目名称 1.2方案由来 1.3医院性质 1.4建设容及规模 2.设计依据、原则及围 2.1 设计依据 2.2 设计原则

2.3 设计围 3.工程规模及设计标准 3.1水质特征 3.2工程规模测算 3.3工程规模 3.4工程原水及排放水质 4.污水处理工艺设计 4.1工艺流程确定原则 4.2医院废水处理工艺选择思路 4.3 工艺选择原则 4.4废水处理工艺比选 4.4.1 医院污水处理工艺要求 4.4.2 生物处理工艺比选 (1)常规活性污泥法(2)SBR法(3)MBR膜生物反应器工艺(4)接触氧化法处理技术(A/O 工艺) 4.5 医疗污水消毒方法比选 5.污水处理站工艺设计及各单元 5.1 污水处理站工艺流程 5.2工艺设计单元说明 5.2.1预处理系统 (1)化粪池(2)格栅(3)调节池 5.2.2 污水生化处理及消毒系统 (1)厌氧池(A池)(2)生物氧化接触池(O池) (3)沉淀池(4)定量消毒接触池 5.2.3 污泥处理系统 5.3 污水处理工艺特点 6. 结构设计 6.1 工程地质条件 6.2 建筑材料及施工要求 6.3 结构设计方案 7. 人员编制 8. 电气控制 8.1 电器控制方式 8.2 保护方式 8.3 动力配电 9. 各构筑物结构形式 9.1 化粪池 9.2 格栅池 9.3调节池 9.4 厌氧池 9.5 生物接触氧化池 9.6 沉淀池 9.7 消毒池 9.8 污泥浓缩池

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

吨每天医疗废水处理方案

吨每天医疗废水处理方 案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

600m3/d医疗废水处理站 技 术 方 案 北京国华淏清环境技术有限公司 二〇一六年四月

目录 1工程概述 (1) 2编制依据与范围 (2) 编制依据 (2) 编制范围 (2) 编制原则 (3) 3污水处理规模的确定及进、出水水质 (4) 设计规模 (4) 设计进水水质 (4) 出水要求 (4) 4工艺流程选择 (5) 工艺选择 (5) 工艺流程图 (7) 5工艺单元描述 (8) 机械格栅 (8) 调节池 (8) 一级提升泵 (8) 水解酸化池 (9) 两级接触氧化池 (10) 二级沉淀池 (11) 6工程投资估算 (13) 土建投资估算 (13) 主要设备投资估算 (13) 工程总投资估算 (13) 报价说明 (14) 7售后服务及质量承诺 (15) 售后服务 (15) 提供完善的技术培训 (15) 提供终生服务 (15) 及时解决问题 (15) 质量保证 (16)

1工程概述

2编制依据与范围 2.1编制依据 1)甲方提供的相关数据和资料。 2)《城市污水再生利用——城市杂用水水质》GB/T18920-2002; 3)《北京市水污染排放标准》DB11/307-2005。 4)《给水排水设计规范》; 5)《给水排水设计手册》(第二版); 6)《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002 7)《建筑中水设计规范》GB50336-2002。 8)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003。 9)《给排水管道施工及验收规范》GB50286-97 10)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 11)《低压电器电控箱》GB4720-84 12)《专有电子器件电控箱技术条件》GB3797-89 13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 14)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 15)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254至GB50259—1996) 16)《电气安装工程整理检验、评定标准》(GBI303—1988) 17)《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01—26-1996) 18)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01—51——2000) 19)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—1994) 2.2编制范围 1)本技术方案包括污水处理机房的工艺设计、管道工程、设备及安装工程、 电气工程及自控工程。 2)污水进口从到污水机房的管道边界开始计算,动力线从总配电柜开始至新 增电控柜。

医院污水处理设计方案

焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案

目录 1 概述 2 1.1 工程概况 2 1.2 设计依据 2 1.3 设计原则 3 1.4 设计说明 3 1.5 水量水质 4 2 工艺方案 5 2.1 工艺流程的选择 5 2.2 工艺流程说明 5 2.3 构、建筑物及设备参数 5 2.4 电控系统 10 2.5 噪声、尾气及固体废弃物10 3 项目投资估算 11 3.1 土建部分 11 3.2 设备部分 11 3.3 总投资 12 3.4 主要技术指标 12 4 工程效益分析 12 4.1 运行成本分析 12

4.2 经济效益分析(每年)13 5 质量及售后服务承诺 13 5.1 质量承诺 13 5.2 售后服务承诺 14 5.3 其他服务承诺 15 附件 1 一体机投资估算 15 附件 2 增加带式压滤机估算 17

1 概述 1.1 工程概况 本项目为焦作市第四人民医院月山分院新址污水处理工程,该医 院是一所以精神专科为主的综合性人民医院,日产废水量为 132m 3/d,现该医院要求对污水进行处理,处理后水质达到《医疗机构 水污染排放标准》(G B18466-2005-2005 )中“表2 排放标准”。处理后的废水排入焦作市新焦克路污水管网,经博爱县污水处理厂处理后, 最终汇入大沙河。 我公司先依据建设方提供的进水指标,做该项污水处理初步方案, 待与建设方沟通后,对方案再进行相应调整。 1.2 设计依据 《医疗机构水污染物排放标准》(G B 18466-2005 ) 《医院污水处理设计规范》(GB 8978-1996 ) 《室外给水设计规范》(G B50013-2006 ) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 《建筑给水排水工程设计规范》(G B50015-2003 ) 《室外排水设计规范》(G B50014-2006 ) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《大气污染物综合排放标准》(G B16297-1996 ) 《声环境质量标准》(GB 3096-2008 ) 其他有关现行国家标准、行业标准及地区标准

20方每小时医疗废水处理初步设计课件

XX医院 污水处理站初步设计方案

一.项目概况 XX医院位于长海路225号。在日常工作中产生一定量的生活污水,为了保护环境、减少污染,拟设立污水处理站,本公司制定如下方案,以供参考。 二.方案编制范围 本方案编制范围包括工艺流程、土建估价、设备估价、总投资、平面布置和运行费等。 三.设计规范及标准 1.《医院污水排放标准》GBJ48-83 2.《污水综合排放标准》GB8978-96 3.《污水综合排放标准》DB31/199-1997 四.污水水量、水质及排放标准 1.污水水量 由主设计方和建设单位提出,设计处理污水量为480.0m3/d。2.污水水质及排放标准 备注:污水进水水质和排放标准由建设方提供(食堂排放的含油废水需经隔油处理且达标后方可进入本处理系统)

五.工程规模 设计处理水量为20m3/h,采用三班制运行。 六.污水处理工艺 1.工艺方案的选择 医院污水与生活污水的区别在于前者含有大量的病原体如病菌、病毒及寄生虫卵等,因此采用的处理方法基本上与生活污水相同,对于消毒这一环节则要严格把关。本方案采用目前已广泛应用的接触氧化法和延长氯化消毒时间的措施来处理医院污水。 2.工艺流程(见附图) 3.工艺流程说明 医院污水和经过隔油处理的厨房废水(厨房隔油设备由建设方提供)混合后首先经过自动粗、细格栅去除一部分悬浮物后进入调节预曝池均衡水质水量,并进行预曝气处理;然后流入接触氧化池,污水中的有机物被好氧微生物氧化降解,出水进入沉淀池进行固液分离;经过以上处理后的污水流入消毒排放池消毒后用泵打入市政管网。 自动格栅隔除的悬浮物自动集中于垃圾框内,经过一段时间渗水且消毒后装入垃圾袋外运;沉淀池底部的污泥通过污泥提升器一部分回流至调节预曝池保证其中的MLSS浓度;剩余污泥提升至污泥消化池,经过好氧消化作用,污泥量得以减少,污泥消化池的上清液回流至调节预曝池;消化池的污泥由泵提升至污泥储存池,定期由环卫槽车运走。 4.设计参数 5.预期处理效果

300床位医院医疗废水处理方案设计

某医院 医疗废水处理设计方案

广州蓝清环保工程有限公司二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 2.1设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 2.2 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 3.1 设计水量 每日污水排放量: Q d =300m3/d 平均时排污水量: Q=12.5m3/h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q s =15m3/h (按每日运行24小时计) 3.2 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: SS COD Cr BOD 5 NH 3 -N 动植物油 处理前医院污水浓度(mg/l) 220 400 200 40 20 3.3 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: PH COD BOD 悬浮物粪大肠菌群数动植物油石油类阴离子表面活 性剂 6-9 ≤ 250mg /L ≤100 mg/L <60mg/L ≤5000个/升≤20mg/L ≤20mg/L ≤10mg/L 四、工艺设计 4.1医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传 染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学 污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

相关文档